文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电应急预案

发电应急预案

发电应急预案
发电应急预案

发电应急预案

事故应急预案

编写:贺廷

校核:

审核:

审批:

批准:

实施日期: 2011年10月15日

总则

1.1 为了应对发电机着火事故的发生,提高电厂各级人员对发电机着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,特制定本预案;

1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定;

1.3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大;

1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门;

1.5 本预案报上级部门备案。

1应急预案内容

1.1应急指挥机构及其职责

1.1.1应急救援领导小组

事故应急救援领导小组是重大设备事故应急处理、救援的最高领导机构。

组长:

副组长:、

成员:、、、、、、、、、

事故应急救援领导小组的职责:

⑴贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级关于事故应急处理的重大部署;

⑵完善各项规章制度,加强企业安全生产管理,避免重大事故的发生;

⑶针对本厂的各种设备危险因素,制定相应的事故应急预案;

⑷根据应急预案,组织开展专门的技能培训和演练;

⑸指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作;

⑹负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况;

⑺事故处理完毕后,认真分析事故发生的原因,总结事故处

理过程的经验教训,并形成总结报告上报上级有关部门。

1.1.2应急操作处理组

应急操作处理组挂靠在发电部,为应急处理的日常值班系统,由发电部当班值班员和生产值班人员组成。发电部技术员为事故应急操作处理组第一责任人,当班班长为事故应急操作处理的第一指挥人。为防止事故扩大,当班班长可以直接调度运行人员和专业应急组协同进行事故应急操作及处理。

应急操作处理组职责:

⑴认真开展设备巡回检查,及时发现设备隐患并采取措施予以消除;

⑵认真执行“两票”制度和设备操作监护工作,避免因操作不当造成事故;

⑶及时向事故应急救援领导小组报告重大事故隐患或事故情况,及时通知专业应急组和其它事故应急小组赶赴现场进行应急处理、救援;

⑷根据具体设备事故状况,及时主动采取对事故设备、场所的隔离操作等措施,防止事故进一步扩大;

⑸发生设备事故及事故应急处理期间,应同时密切注意监控其它在运行的设备状况,避免事故的波及;

⑹当有发生危及现场工作人员人身安全的可能情况时,应及时警告并疏散现场工作人员;

⑺根据事故现场情况,协助指挥开展其他应急处理救援工

作;

⑻协助保安救援组做好事故现场的封锁和保护工作;

⑼协助现场恢复和事故调查工作。

1.1.3专业应急组

专业应急组挂靠在检修部,检修部即为各专业应急组,成员为所有班组人员。维护部主任为专业应急组的第一责任人,各车间主管为各专业应急组的第一责任人。当发生设备事故时,由检修部、各车间主管指挥相关专业救援人员参加应急处理、救援工作。

专业应急组的职责:

⑴根据预案规定的应急处理程序,进行事故应急处理;

⑵协助后勤医疗保障组进行现场受伤人员的救治和疏散工作;

⑶协助进行现场恢复以及事故分析、调查工作。

1.1.4消防救援组由厂消防队组成,当生产现场发生火灾事故时,

由应急处理救援领导小组直接调度。其主要职责是:现场

救火,人员及物资抢救、疏散。

目录

1.发电机着火应急预案.....................................

2.变压器着火应急预案.....................................

3.区域变全站失电应豫案……………………………………………

4.区域变10Kv系统接地应急预案…………………………………

5.发电机孤网运行应急预案…………………………………………

6.区域变10Kv动力出线开关跳闸应急预案………………………

7.10Kv断路器拒动应急预案……………………………………….

8.发电机出口开关跳闸……………………………………………...

9.发电机失磁应急预案……………………………………………….

10.发电机突然甩负荷处理……………………………………….

发电机着火应急预案

1.发电机内部着火

(1)机组电压、电流、功率值出现异常;

(2)机组有冲击声,并可伴有差动、定子转子接地等信号和事故停机;

(3)火灾报警系统发出报警信号;

(4)发电机盖板和风室门等处可有烟冒出,并有绝缘焦味。

2.事故造成的后果

(1)机组事故停运;

(2)集电环和电缆烧损;

(3)测温和照明电缆烧损;

(5)发电机严重损坏;

(6)有毒烟雾造成厂房空气污染。

3.紧急停机操作

(1)立即在控制室或就地进行按紧急停机按钮停机,若操作不成功,应立即在现场投事故电磁阀和切出口开关并确认;

(2)当机组转速下降到35%ne时,开始进行手动打闸制动停机。

4.系统隔离

(1)切出口隔离开关和灭磁开关及其操作电源;

(2)切发电机风室照明电源。

5.灭火

由于明显的着火现象而进行紧急停机和系统隔离,未进行风室检查的,灭火前,巡视人员应打开风室检查确认是否发电机着火。严禁用砂子、泡沫灭火器对发电机和集电环处进行灭火。

(1)若为发电机内部着火或电缆着火已波及发电机的,运行巡视人员应立即关闭发电机风室门,接好消防水软管,打开消防水阀进行灭火;

(2)若是集电环处或风室内照明电缆着火,则用1211灭火器灭火。若已波及发电机盖板下的励磁电缆,值长应命令应急小组打开发电机盖板进行灭火。

6.进行发电机水喷淋灭火的,确认火熄灭后,运行巡视人员关闭消防水,并进入发电机风室内进行检查确认。进入风室检查应戴防毒面具。

应急操作处理以灭火完成为终结点。

变压器应急预案

1.区域变部分主变压器同时运行时,其中一台变压器着火。

班长应急处理要点:

立即向省调汇报,根据故障现象与继保和集控人员及时将故障设备隔离。加强其它主变压器及发电机组的监视与巡视,确保变压器与发电机组稳定运行。

值班员应急处理要点:

立即检查保护动作情况,备自投情况,迅速对故障点做出判断,及时向班长汇报。根据班长命令,将故障设备隔离及有关机组的启停。

2.消防救援组应急处理要点:

立即针对事故变压器环境、地点及事故情况进行消防灭火措施。使用泡沫、干粉或气体以及干沙灭火。

3.值班长应急处理要点:

立即向调度汇报,根据故障现象与继保和集控人员及时将故障设备隔离。加强各变压器及发电机组的监视与巡视,确保变压器与发电机组稳定运行,保障110kV系统及厂用电系统的稳定。

4.各单位生产人员在变压器着火事故发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生产、生活正常进行。

根据实际情况恢复对电网供电,发电部要及时与值班长联系,做好恢复工作,防止损坏设备,并注意操作中的安全。

?区域变全所停电应急预案

[事故类别]

?重大事故。

[征象]

1、照明发生切换(日光灯闪变);

2、EPS应急电源装置发生切换;

3、后台监控机报警;

4、逆变电源报警并切换至电池供电;

5、后台监控机显示10kV母线电压指示为零;主变压器及馈线遥测(电

流指示)为零;遥信(直流、位置信号)无变化;

6、有辅机或工艺联锁电动机非电量保护跳闸;

7、主变压器无运行声音;

8、并网的发电机可能会孤网运行或解列。

[处理措施]

1.复归信号,判明保护动作情况及断路器动作情况。

2.若发电机孤网运行,则根据电压、周波进行调整,以保证机组正常运行。

3.若发电机已经停机,起动直流油泵。

4.若为系统原因引起,断开有保护动作信号而实际尚未跳开的断路器

(特别是电动机回路),若电容器断路器未跳开,则断开电容器回路的断路器。

?10KV系统接地。

[事故类别]

?一般事故。

[征象]

1、后台机报警,发系统接地故障信号。

2、PT出现100V零序电压。

3、故障相相电压降为零或下降很多,其他两相对地电压升高为线电压或大幅波动。

4、相应回路发零序电流报警。

5、10kV出线无接地告警时,主变报低后备保护告警。

6、接地段可能报“频率异常”告警。

[处理措施]

1、10KV系统接地时,应根据报警信号积极查找故障并切除故障点。

2、相应回路发零序电流报警时,汇报调度及车间。如馈线回路接地报警,应迅速通知相应开关站进行检查。

3、根据调度命令拉开故障回路,协助查找故障原因。

4、10kV出线无零序电流告警时,检查各个高压配电室有无异常放电声,有无烟雾等现象。重点注意CT,PT,断路器、刀闸、母线的支柱绝缘子等部位。

5、下雨及大雾等恶劣天气时应注意室外电气设备有无异常。

6、当无法判断故障点时,可根据调度命令采用拉路的方法切除故障点。拉路原则为:电机、变压器、馈线。

?发电机脱网运行。

[事故类别]

?异常运行。

[征象及处理措施]

1、在出现系统故障时,发电机脱网,独立带公司部分运行。有三种情况:

(1)发电量约等于用电量;

(2)发电量大于用电量;

(3)发电量小于用电量。

2、当发电量约等于用电量时:

2.1 查看发电机输出功率,与目前全厂负荷作相应对比,发现发电量与用电量基本相当;

2.2 除相应开关跳闸报警外,可能无其他异常现象。

2.3 监控无功或有功,尽量保持稳定,及时与热电控制室保持联系。

2.4 接地调并网命令后,要严格按准同期并网条件进行操作。

3、发电量大于用电量时(一定范围内):

3.1 查看发电机输出功率,与目前全厂负荷作相应对比,发现发电量大于用电量;

3.1 1103开关显示电压瞬间升高。

3.2 和热电控制室联系,稳定发电机有功输出,维持发电机稳定运行。

3.6 接地调并网命令后,要严格按准同期并网条件进行操作。

4、发电量小于用电量时(一定范围内):

4.1 查看发电机输出功率,与目前全厂负荷作相应对比,发现发电量小于用电量;

4.2迅速和热电控制室联系,调节高调门,增加发电机有功输出;4.3;调整励磁输出,使发电机功率因数维持在正常范围内(0.8~0.85)。

4.4 和热电控制室双双配合,维持发电机稳定运行。并汇报调度室需立即减少各系统负荷。

4.5 接地调并网命令后,要严格按准同期并网条件进行操作。

备注:在发电机脱网运行期间,应实时查看发电机的输出功率,并与当前全厂负荷作比较,及时通知热电控制室调整负荷,并通知厂调当前负荷情况。

?10kV动力出线开关跳闸。

[事故类别]

?微小事故。

[征象]

1、开关跳闸,后台机发出报警信息,相关保护动作显示故障信息;

装置发出跳闸信号。

[处理措施]

1、复归信号,确认开关已跳闸,记录跳闸原因。

2、将转换开关SA切至“柜面(就地)”档,将小车开关摇至试验位置。

3、汇报调度及车间。

?10kV断路器拒动。

[事故类别]

?微小事故。

[征象]

1、后台机发出相关保护事故跳闸信息,但HWJ未分开,TWJ未闭合,监视画面断路器在合位;

2、工艺控制室运行人员电话通知电机需要停车而停不下来。

3、301控制室遥控操作(变压器、母联、馈线等),执行不成功(通讯正常)。

[处理措施]

1、认真确认后台机事故信号确为跳车信息;

2、确认监控系统通讯无异常;

3、通知工艺人员及调度室,按调度命令将由本所就地手动进行停车操作;

4、穿戴好防护用品、绝缘手套到高压室再次确认微机保护装置及断

路器状态;

5、将高压柜转换开关SA切至“柜面(就地)”档,按下停车按钮;

6、如断路器未动作,应打开柜门,戴上绝缘手套,侧身按下断路器本体红色停止按钮;

7、确认断路器断开后,将断路器小车拉至试验位。

8、当按下断路器本体红色停止按钮而断路器不能断开时,应停止操作,立刻通知调度室及相关领导,严密监视设备运行情况,等待操作命令。

9、通知分管主任或技术员,认真查找原因,并处理;

10、对事故信息进行详细记录并汇报调度及车间。

发电机出口开关跳闸

『现象』:

1.发电机出口开关、励磁开关、后台发告警信号。

2.发“主气门关闭”信号。

3.发电机及其励磁回路各表计指示参数显示回零。

4.控制台出现相应的保护动作信号。

『处理措施』:

1.立即检查厂用电。

2.根据保护动作情况,检查跳闸原因。

3.若由于外部故障引起开关跳闸,在隔离故障点后,无须检查可

将发电机重新并列。

4.若系内部故障引起开关跳闸,应进行下列检查和处理。

●对发电机保护动作范围内的一次设备进行全面检查。

●检查发电机有无焦糊味,若发电机着火,按照消防规程灭火。

●外部检查未发现问题,应测量发电机定子绝缘是否合格及温度

是否正常。

●经上述检查及测量无问题时,做发电机零起升压试验,并由继

电保护人员对保护进行必要的检查试验正常后,方允许将发电

机重新并网。

发电机失去励磁

『现象』:

1.转子电流表指示为零或接近于零。

2.定子电流显著增加并摆动。

3.有功功率表指示较正常低,无功功率表指示为负。

4.定子电压降低。

『处理措施』:发现上述故障,立即将发电机解列,查明故障

发电机突然甩负荷处理

『现象』:

1.电压突然升高。

2.周波突然升高。

3.有功突然降低。

4.定子电流降低

『处理措施』:运行人员根据事故现象及报文判断为发电机甩负荷,迅速调整励磁电流,将发电机电压降至额定值。联系汽机调整负荷使发电机频率正常。

发电区

2011.7

模板工程专项应急处置预案

慈溪市客运中心站工程 模板工程施工 应 急 救 援 预 案 编制单位:慈溪市客运中心站工程项目部 编制人: 审核人: 审批单位:省建设集团 审核人: 审批人: 2014年5月17日

模板工程应急救援预案 一、编制依据 《中华人民全生产法》 《重大事故应急预案编制指南》 《应急救援预案编制知识》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、编制目的 为了防止和减少模板工程坍塌安全事故中人员伤亡和财产损失,促进我项目部安全生产形势的稳定以及总结安全生产工作的经验和教训,明确本单位安全生产工作的重大问题和工作重点,提出预防事故的思路和办法,全面贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,并有针对性地采取救援措施,防止事故的进一步扩大,减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 三、事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 在模板的施工过程中可能出现的事故类型主要有:模板支撑系统坍塌、模板吊装造成的起重伤害、模板堆放不当引起倾翻、模板配件高空坠落造成的物体打击、操作人员高处坠落等伤害事故。 (二)危害程度分析 模板施工发生事故危害程度极大,模板支撑系统坍塌、模板的高空坠落、模板堆放倾翻等,容易造成群死群伤的重大恶性事故,模板配件坠落引起的物体打击、操作人员高处坠落,很容易造成人身伤害事故。 四、应急处置基本原则

1.坚持“以人为本,预防为主,综合治理”的原则; 2.坚持“保护人员优先,保护环境优先”的原则; 3.坚持“统一领导,紧急处置,快速反应,分级负责,协调一致、消除危险”的原则; 4.坚持“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 五、组织机构及职责 (一)应急组织体系 项目部安全生产事故应急救援组织 (二)应急指挥机构及职责 1.机构组成 项目经理:孔祥仁 副经理:徐封平 通信联络组组长:蒉纪德 组员:何松合

水电站应急预案汇编

水电站应急预案汇编 目录 1.地质灾害应急处理预案 (2) 2.重大火灾应急预案 (7) 3.人身伤害应急预案 (13) 4.防汛抢险应急预案 (14) 5.压力管道事故应急预案 (16) 6.水电站防台抗台应急预案 (18) 7.自然灾害预测预警方案 (20) 8、预案各工作人员及相关部门联系方式 (24)

地质灾害应急处理预案 1 总则 1.1为加强水电站地质灾害应急工作的组织领导和统筹协调,提高救灾应急工作水平和反应能力,迅速、高效而有序地开展防灾、救灾工作,避免或最大限度地减轻地质灾害造成的损失。特制定本预案。1.2 本预案所称的地质灾害,是指自然因素或人为活动引起地质环境恶化,给国家、企业、人民生命财产安全造成危害的地质事件。具体包括山体崩塌、滑坡、泥石流,地面沉降、地面塌陷、地面裂缝等。 2 组织机构与职责 2.1 成立地质灾害应急工作组 组长:站长 成员:值长、值班员 2.2地质灾害应急指挥部执行上级指令,与当地政府联系等各项协调领导工作。根据已获得地质灾害临灾预报信息,宣布进入临灾应急状态,领导部署全站地质灾害抗灾救灾工作。根据灾情发展趋势,指挥电站受灾人员安置,组织事故抢修、保卫工作、医疗保障、后勤保障,进行人员抢救、设备、设施抢修及抢险救灾工作,指挥调集各种救灾物资器材,保证救灾需要。 3 应急响应与报告

3.1.1 接到地方政府发布可能发生重大地质灾害预报后,发出Ⅳ预警,启动电站应急预案和工作组,并及时向地方有关部门反馈应急准备信息。 3.1.2 重特大地质灾害发生后,电站应急工作组立即召集应急指挥会议,发布Ⅲ级直至Ⅰ级警报;并及时上报到上级部门,根据情况提出设备抢修救援申请等。 3.1.4 报告内容: 3.1. 4.1发生地质灾害种类、时间、地点、范围、程度。 3.1. 4.2职工伤亡情况,停电范围,电力设备、设施受损情况。 3.1. 4.3损失及趋势,采取的措施,生产、生活方面需要解决的问题和事件处理情况等。 4 重大危险目标 4.1 大坝水库(堰坝)及下游村庄,电站厂区及周边。 4.2 道路中断造成电站长时间与外界隔离。主要应对措施:首先是充足饮水、食品、医疗后勤保障,落实精干的救灾队伍,其次保障通讯畅通,稳定现场人员情绪,保障设备的稳定运行。 5 应急处理 5.1 临灾应急 5.1.1临灾状态:是指岩(土)体在短时间内不断发生位移、变形明显加剧,短期内可能发生地质灾害,并造成人员伤亡或财产损失的危急状态。 5.1.2 根据国家和地方预测地质灾害影响范围和规模,应急工作组开

余热发电系统工艺流程

生产工艺流程: (19)余热发电系统 本方案拟采用单压纯低温余热发电技术,与双压系统和闪蒸系统相比,单压系统流程相对较简单,当设计选择的锅炉能完全吸收烟气放出的热量时,采用单压设计更为合理,系统内不同参数的工质较少,控制操作都更简单,窑头锅炉和汽轮机设备造价降低,系统管路减少,投资相对更省。 结合本工程的生产规模及投资环境,拟采用单压纯低温余热发电技术。该技术不使用燃料来补燃,因此不对环境产生附加污染,是典型的资源综合利用工程。主蒸汽的压力和温度较低,运行的可靠性和安全性高,运行成本低,日常管理简单。 综合考虑本工程2500t/d熟料新型干法水泥生产线窑头、窑尾的余热资源分布情况和水泥窑的运行状况,确定热力系统及装机方案如下:系统主机包括一台PH余热锅炉、一台AQC余热锅炉和一套凝汽式汽轮发电机组。 据2500t/d水泥熟料生产线窑头冷却机废气排放温度的分布,在满足熟料冷却及工艺用热的前提下,采驭中部取气,从而提高进入窑头余热锅炉-AQC炉的废气温度,减少废气流量,在缩小 AQC炉体积的同时增大了换热量。并且提高了整个系统的循环热效率。 在窑头冷却机中部废气出口设置窑头余热锅炉 AQC炉,该锅炉分 2段设置,其中I段为蒸汽段,II段为热水段。AQC炉 II段生产的 150° C 热水提供给AQC炉 I段及PH锅炉°AQC炉I段生产的 1.6MPa- 3 2 0。C 的过热蒸汽作为主蒸汽与窑尾余热锅炉 P H炉生产的同参数过热蒸汽合并后,一并进入汽轮机作功。汽轮机的凝结水进入余热锅炉AQC炉I工段,加热后分别作为锅炉给水进入余热锅炉 SP炉、余热锅炉A QC炉的I

段。 ②PH余热锅炉:在窑尾预热器的废气出口管道上设置PH余热锅炉,该锅炉包括过热器和蒸发器,生产 1.6MPa-32 0C的过热蒸汽,进入蒸汽母管后通入汽轮发电机组,出 P H余热锅炉废气温度降到18 0 —200C,供生料粉磨烘干使用。P H锅炉热效率可达35%以上。 ③汽轮发电机组:上述二台余热锅炉生产的蒸汽共可发电 4100kW 因此配置4500kW凝汽式汽轮机组一套。 整个工艺流程是:40 C左右的给水经过除氧,由锅炉给水泵加压进入 AQC 锅炉省煤器后加热成135 C左右的热水,热水分成两部分,一部分送往AQC锅炉,另一部分送往SP锅炉;然后依次经过各自锅炉的蒸发器、过热器产生1.6MPa-320C和1.6MPa-320C的过热蒸汽,在蒸汽母管汇合后进入汽轮发电机组做功,做功后的乏汽进入凝汽器成为冷凝水,冷凝水和补充纯水经除氧器除氧再进行下一个热力循环。 PH锅炉出口废气温度180-200 C左右,用于烘干生料。 表2-6主要余热发电设备一览表

火力发电厂应急预案管理制度

应急预案管理制度(试行) 1 目的 规范应急预案的管理,有效预防、及时控制突发事件,最大限度地减少突发事件造成的损失,提高保障安全生产和处置突发事件的能力。 2 适用范围 适用于四川**公司(简称公司)及承包商。 3 规定和程序 3.1 应急预案体系 3.1.1突发事件总体应急预案。总体应急预案由公司依据集团公司、**总体应急预案制定,是公司应急预案体系的总纲,是应对特别重大突发事件的规范性文件,由公司制定并发布实施。 3.1.2专项应急预案。专项应急预案主要由公司有关部门为应对某一类型或几种类型突发事件而制定的涉及公司多个部门、受托单位及承包商职责的应急预案,由各相关应急组织体系建立。专项应急预案格式和内容示例见附录3。根据具体专项应急预案,可设现场处理方案,现场处理方案主要内容见附录4。 3.2 组织体系 3.2.1 领导机构 公司成立突发事件应急救援领导小组,由总经理任组长,副总经理任副组长。下设综合应急组,协助应急领导小组应急救援行动的指挥、协调工作。 3.2.2 工作机构 成立各专项应急救援组织:人身伤亡应急组、危险化学品泄漏及重大环境污染应急组、重大自然灾害应急组、重大设备及运行事故应急组、重大火灾应急组、重大疫情及群体中毒应急组、重大交通事故应急组、信息安全应急组。负责相关专项突发事件的应急管理工作。

3.3 运行机制 公司建立对突发事件的预防、预警、信息报告、应急处置、恢复重建及调查评估机制,提高应急处置能力。 3.3.1 预测与预警 各专项应急救援组综合分析可能引发特别重大、重大事件的预测预警信息并及时上报公司应急管理组织,同时,依托信息化系统及相关网络,建立健全突发事件预测预警系统。 3.3.2 预警级别 3.3.2.1危险辨识与风险评价。各专项应急救援组预测危险源、危险目标可能发生突发事件的类别,确定危害程度及影响范围,按所需应急反应的级别划分严重程度。 3.3.2.2根据预测分析结果,各专项应急救援组对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。预警级别依据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态,一般划分为三级:Ⅰ级(特别严重)、Ⅱ级(严重)、Ⅲ级(一般),依次用红色、橙色、黄色表示。 3.3.3 预警发布 黄色预警由公司发布,橙色预警由**发布,红色预警由集团公司发布。 3.3.4 信息报告 重大及以上突发事件发生后,事发单位要立即如实向公司综合应急组报告;应急救援领导小组负责汇总上报突发事件的重要信息和情况,并向地方政府有关部门、**和集团公司报告,不得迟报、谎报、瞒报和漏报。报告内容包括时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。应急处置过程中,要及时续报有关情况。 3.3.5 先期处置 突发事件发生后,为避免事态扩大,减少损失,公司应急救援领导小组及相关单位应采取措施先期处置,控制

安全生产应急预案模板

XXX安全生产应急预案 为保障我单位在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件发生后,各项救援工作迅速、高效、有序地进行,最大限度减少人员伤亡、财产损失和对社会的不良影响,切实提高预防和处置突发事件的能力,根据XX、XXX有关规定,结合我单位实际,特制定本应急预案。 一、适用范围 规划处办公区域。 二、工作基本原则 1.积极防御,综合防范 立足安全防护,加强预警,抓好预防、监控、应急处理、应急保障等环节,采取各种措施,充分发挥各方作用,共同构筑我单位安全保障和应急预警体系。 2.明确责任,分级负责 建立和完善安全责任制度、协调管理机制和联动工作机制,自救与社会救援相结合。 3.科学决策,快速反应 加强技术储备,规范应急处置措施和操作流程,突发公共事件发生时,要快速反应,及时获取准确信息,密切跟踪,及时报告,果断决策,迅速处理,最大限度地减少危害和消极影响。 4.先主后次,先急后缓 救助中,要坚持先主后次、先急后缓原则,先人员、后物品;先主要物品、后次要物品。

三、组织领导 为加强应急工作的统一指挥、组织协调,经党支部研究决定,成立应急工作领导小组。 (一)人员构成 组长:XXX 副组长:XXX 成员:XXX (二)工作职责 1.负责应急工作的统一领导、组织协调和现场指挥; 2.向上级报告突发事件及应急救援工作情况、与有关部门协调,必要时请求立即支援; 3.组织我单位人员的日常安全教育及应急预案的演练; 4.组织好对安全设备的检查和隐患排除; 5.完善并执行好值班值宿制度,保证值班值宿人员在工作日晚上、节假日全天按时到岗、通讯畅通,切实消除安全隐患。 四、报告程序 工作时间内,自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件发生后,发现人员要在第一时间向应急工作领导小组报告,领导小组接到报告后要迅速作出判断,及时启动应急预案,积极组织自救,并向上级领导部门报告。节假日及下班期间,自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件发生后,值班值宿人员要在第一时间向应急工作领导小组报告,领导小组要迅速作出判断,及时启动应急预案并组织在场人员迅速开展自救,同时向上级领导部门报告。

瓦斯发电厂综合应急预案

瓦斯发电厂综合应急预案 一、总则 1编制目的 为迅速应对可能发生的各类安全事故,积极有效地组织和实施救援,防止事故蔓延、扩大,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,根据国家相应法律法规以及电厂《事故应急救援预案》的要求,按照“及时施救、统一指挥、分工负责”的原则,结合新疆科林思德瓦斯电厂实际,特制定本预案。2编制依据 2.1法律法规 ●《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起施行) ●《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第65号,2008年1月1日施行) ●《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令6号, 2009年5月1日起施行) ●《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席令[1995]第60号,1996年4月1日起施行) ●《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号,2011年12月31日起施行) ●《电力监管条例》(中华人民共和国国务院令第432号,2005年5月1日起施行)

●《特种设备安全监察条例》(国务院令549号,2009年5月1日执行) ●《工伤保险条例》(国务院令586号,2011年1月1日施行) ●《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号,2011年12月1日施行) ●《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监局令第17号,2009年5月1日施行) ●《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局第3号令) ●《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号2012.3.1施行) ●《新疆维吾尔自治区安全生产条例》(2007年9月28日新疆维吾尔自治区第十届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过) ●《国家电网电厂电力安全工作规程》 2.2技术标准规范 ●《建筑设计防火规范》GB50016-2006 ●《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993 ●《输气管道工程设计规范》

火电厂事故应急预案(可编辑)

火电厂事故应急预案 火电厂事故应急预案 在日常生活或是工作学习中,保不齐会遇到一些意料之外的事件或事故,为了将危害降到最低,往往需要预先编制好应急预案。应急预案应该怎么编制呢?下面是小编为大家整理的火电厂事故应急预案,欢迎大家分享。 发电企业设备严重损坏、主厂房火灾、全厂失压等是电力生产的恶性事故。发生此类事故时,若缺乏必要的处理手段,将会扩大事故范围、延长停电时间,给电力企业和国民经济造成巨大的损失和不良影响。 安全事故应急预案(以下简称事故预案),是指恶性事故发生时及恢复过程中限制事故范围、减少事故损失的特别处理措施。对火力发电厂而言,事故预案包括两个方面:一是发电设备事故情况下安全停运;二是事故后机组重新启动,恢复运行。对带有直配负荷的发电厂,发生系统故障时,应能够经继电保护装置,解列1台或部分机组带厂用电和直配负荷。要满足这两方面的要求,保证厂用电安全是关键,《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第23项“防止全厂停电”对此做了专门规定。保厂用电措施是火电厂事故预案的重点内容。 1、事故预案的特点 1.1、针对性强 事故预案是针对某一种事故或某几种事故。就火电厂而言,需要制定事故预案的故障一般有3类。一类是系统故障,如系统振荡、对外输送电线路跳闸;一类是厂内故障,如主蒸汽母管泄漏、主厂房发生严重火(水)灾、厂用母线故障等;一类是自然灾害。由于自然灾害的影响一般最终表现为系统故障和厂内故障2种,因此可以不单独对其拟定事故预案。 事故发生的可能性因设备状况、运行方式、电厂所处的地理位置、电气设备的安装位置不同而不同。对老机组而言,由于运行时间长,管道设备的蠕变、磨损严重,加之一般属于关停或即将关停的机组,其设备维护、检修差,因此炉外管泄漏、母管泄漏应是其事故预案的重点。老机组一般采用充油式电缆,老化严重,发生火灾的可能性大,对此也必须制定相应的事故预案。老机组容量较小,在电网所起作用日趋微弱,一次系统安全系数较差,如需继续运行对此必须加以重视。 对新建机组而言,影响安全生产的因素主要有火灾事故和因设计、安装不合理而形成的先天性缺陷。 不同电厂、不同机组事故预案的重点不同,因此,拟定事故预案时应根据事故发生的可能性和严重性,结合机组实际有针对性地制定切合实际的事故预案,既不包罗万象,又不挂一漏万。 1.2、百分之百正确性 对于所发生的事故,是发展成影响系统稳定、社会安定的重大事故,还是加以抑制,将其影响控制到最小范围,全依赖事故预案的正确性。 要保证事故预案的正确性,首先要确保预案符合原电力部、国家电力公司及各大发电集团公司制定的技术法规、管理法规的要求。所制定的火电厂事故预案应将原能源部安保安(1992)40号《防止全厂停电措施》、国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电力设备典型消防规程》等作为主要参考文件。 其次,应尽量考虑现场可能出现的各种情况,充分发挥管理人员、技术人员和工人三结合的优势,防止闭门造车。要认真考查所拟事故预案热工逻辑、继电保护的正确性。 正确性是事故预案的.生命线,因此必须通过广泛调研、严格审查予以确保。

模板工程专项应急救援预案

大型模板工程安全生产事故 专项应急预案 一、事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 在模板的施工过程中可能出现的事故类型主要有:模板支撑系统坍塌、模板吊装造成的起重伤害、模板堆放不当引起倾翻、模板配件高空坠落造成的物体打击、操作人员高处坠落等伤害事故。 (二)危害程度分析 模板施工发生事故危害程度极大,模板支撑系统坍塌、模板的高空坠落、模板堆放倾翻等,容易造成群死群伤的重大恶性事故,模板配件坠落引起的物体打击、操作人员高处坠落,很容易造成人身伤害事故。 二、应急处置基本原则 1.坚持“以人为本,预防为主”的原则; 2.坚持“保护人员优先,保护环境优先”的原则; 3.坚持“统一领导,紧急处置,快速反应,分级负责,协调一致、消除危险”的原则; 4.坚持“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 三、组织机构及职责 (一)应急组织体系 公司成立建设工程事故应急指挥部。 应急救援部总指挥:志成 应急救援部副总指挥:苗金美、有雄 下设六个应急救援小组,组成人员如下:

现场抢救组:金泉、郭瑞孝 安全保卫组:吴碧泉、智勐 医疗救护组:美凤 善后处理组:吴振庭、王天才、智勐 事故调查组:有雄、黄国章、智勐。方心怡 后勤保障组:王天才、吴碧泉、胜利 危险源风险评估组:有雄、智勐、方心怡 技术组:有雄、黄国章、智勐、美凤、方心怡 (二)应急组织职责 1.应急指挥部职责 ①研究制定、修订本公司应对建设工程事故的政策措施和指导意见。 ②负责指挥特别建设工程施工事故的具体应对工作。 ③分析总结本公司建设工程施工突发事故应对工作,制定工作规划和年度工作计划。 ④负责本指挥部所属应急抢险救援队伍的建设和管理。 ⑤承办上级应急委员会交办的其他事项。 2.应急救援总指挥 ①分析紧急状态确定相应报警级别,根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型; ②指挥、协调应急反应行动; ③与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络;

垃圾焚烧发电厂应急预案

垃圾焚烧发电厂应急预案 Prepared on 22 November 2020

触电事故应急预案1 目的 根据发电企业的生产特性,为了防止和减少生产系统电气触电事故所造成的损失,并在发生事故紧急情况下实施快速、有效地的救援与抢险,最大程度减少人身伤害和减轻设备的损坏程度,保证员工的人身安全和系统设备安全,制定本预案 2 适用范围 本应急预案适用于xx有限公司。 3 依据 依据《》、《》、《》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 4 应急指挥机构及其职责 成立应急救援指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员:各部门负责人及各专业主管 设立应急指挥部办公室,办公室设在安环部,安环部经理(安环专工)任办公室主任,负责日常管理工作。 职责: 4.2.1应急救援指挥部 4.2.1.1必须遵循保护人员优先、防止和控制事故蔓延优先、“以人为本、安全第一”、“统一领导、分级负责”和发电系统“三保”的原则。 4.2.1.2接到事故通报后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。

4.2.1.3按事故的性质程度,负责向运营管理部、股份公司、地方政府安全监察部门报告我厂的事故和事故处理情况。 4.2.1.4 应急救援指挥部办公室负责对日常工作的处理,以及对事故后的事故调查、事故责任、事故终结等工作的善后处理。 4.2.2 安环部职责 4.2.2.1参与各类现场事故的应急指挥和现场安全管理工作。 4.2.2.2负责组织和参与相关应急预案的培训和演练; 4.2.2.3负责对事故应急救援工作情况进行审查、监督。 4.2.2.4负责与地方安全监察部门的协调、沟通和配合工作。 4.2.3生产技术部职责 4.2.3.1负责提供事故处理的技术支持和事故应急协调工作。 4.2.3.2负责系统运行方式的调整,为应急救援创造条件。 4.2.3.3查明事故发生原因、过程、经济损失情况;提出事故处理意见和防范措施的建议;写出事故报告。 4.2.3.4负责调度、指挥事故后的系统和设备运行方式的恢复; 4.2.3.5协助财务部门进行财产保险理赔。 4.2.4 综合部 4.2.4.1按照应急救援的要求,做好交通车辆的保障、安全保卫(负责事故现场的警戒保卫、人员疏散的管制)、通讯保障等后勤保障工作; 4.2.4.2负责事故应急信息的发布,接受有关部门对事故情况的询问。 4.2.4.3 负责协调外部应急、医疗救治力量。 4.2.5 财务部

台风专项应急预案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 台风专项应急预案 【最新整理,下载后即可编辑】

2013年5月6发布【最新整理,下载后即可编辑】

目录 1 事故类型和危害程度分析 (1) 1.1危害度分析 (1) 1.2 事故诱发因素及影响范围 (1) 1.3预防及应急措施 (1) 2 应急处理基本原则 (1) 3 组织体系及相关机构职责(详见综合应急预案4) (2) 3.1应急组织体系 (2) 3.2指挥机构及职责 (2) 4.预防与预警 (3) 4.1危险源监控 (3) 4.2预警行动 (3) 5 信息报告程序 (3) 5.1 信息报告与处置 (3) 5.2应急报告的程序、方式和时限 (4) 5.3 信息传递通告 (4) 6.应急响应 (4) 6.1台风分级 (4) 6.2 响应程序及处置措施 (5) 7.应急物资与装备保障 (6)

1 事故类型和危害程度分析 1.1危害度分析 台风是指风速至少达到32.7米/秒(119千米/时)的风暴系统,是一种破坏力很强的灾害性天气系统。其危害性主要有三个方面: ①大风。热带气旋达台风级别的中心附近最大风力为12级以上。 ②暴雨。台风是带来暴雨的天气系统之一,在台风经过的地区,可能产生150mm~300mm降雨,少数台风能直接或间接产生1000mm以上的特大暴雨。 ③风暴潮。一般台风能使沿岸海水产生增水,最大增水可达3m。 台风过境时常常带来狂风暴雨天气,登陆后带来的风暴增水可能摧毁各种建筑设施等,造成人民生命、财产的巨大损失。公司内豆粕厂溶剂库、酒精回收塔、液氯、液氨储罐等,均属于重大危险源。一旦遭到台风侵害,将会造成大量人员伤亡及财产损失。 1.2 事故诱发因素及影响范围 热带海面受太阳直射而使海水温度升高,海水蒸发提供了充足的水汽。而水汽在抬升中发生凝结,释放大量潜热,促使对流运动的进一步发展,令海平面处气压下降,造成周围的暖湿空气流入补充,然后再抬升。如此循环,形成正反馈。在条件合适的广阔海面上,循环的影响范围将不断扩大,可达数百至上千公里。 于地球由西向东高速自转,致使气流柱和地球表面产生摩擦,由于越接近赤道摩擦力越强,这就引导气流柱逆时针旋转(南半球系顺时针旋转),由于地球自转的速度快而气流柱跟不上地球自转的速度而形成感觉上的西行,这就形成我们现在说的台风和台风路径。 1.3预防及应急措施 (1)学习台风知识,掌握科学的自防自救方法。

余热发电的工艺流程主要设备和工作原理简单介绍 (2)

纯低温余热发电工艺流程、主机设备和工作原理简介 ? 直接利用水泥窑窑头窑尾排放的中低温废气进行余热回收发电,无需消耗燃料,发电过程不产生任何污染,是一种经济效益可观、清洁环保、符合国家清洁节能产业政策的绿色发电技术,具有十分广阔的发展空间与前景。 工艺流程: 凝汽器热水井内的凝结水经凝结水泵泵入No。2闪蒸器出水集箱,与出水汇合,然后通过锅炉给水泵升压泵入AQC锅炉省煤器进行加热,经省煤器加热后的水(223℃)分三路分别送到AQC炉汽包,PH炉汽包和No.1闪蒸器内.进入两炉汽包内的水在锅炉内循环受热,最终产生一定压力下的过热蒸汽作为主蒸汽送入汽轮机做功。进入No。1闪蒸器内的高温水通过闪蒸技术产生一定压力下的饱和蒸汽送入汽轮机第三级后做功,而№.1闪蒸器的出水作为№。2闪蒸器闪蒸饱和蒸汽的热源,№.2闪蒸器闪蒸出的饱和蒸汽送入汽轮机第五级后做功,做过功后的乏汽经过凝汽器冷凝后形成凝结水重新参与热力循环.生产过程中消耗掉的水由纯水装置制取出的纯水经补给水泵打入热水井。 主机设备性能特点: 一、余热锅炉:AQC炉和PH炉

AQC锅炉的设计特点如下: 锅炉型式为立式,锅炉由省煤器、蒸发器、过热器、汽包及热力管道等构成。锅炉前设置一预除尘器(沉降室),降低入炉粉尘。废气流动方向为自上而下,换热管采用螺旋翅片管,以增大换热面积、减少粉尘磨损的作用.锅炉内不易积灰,由烟气带走,故未设置除灰装置,工质循环方式为自然循环方式。 过热器作用:将饱和蒸汽变成过热蒸汽的加热设备,通过对蒸汽的再加热,提高其过热度(温度之差),提高其单位工质的做功能力. 蒸发器作用:通过与烟气的热交换,产生饱和蒸汽. 省煤器作用:设置这样一组受热面,对锅炉给水进行预热,提高给水温度,避免给水进入汽包,冷热温差过大,产生过大热应力对汽包安全形成威胁,同时也避免汽包水位波动过大,造成自动控制困难。一方面最大限度地利用余热,降低排烟温度,另一方面,给水预热后形成高温高压水,作为闪蒸器产生饱和蒸汽的热源. 沉降室作用:利用重力除尘的原理将烟气中的大颗粒熟料粉尘收集,避免粉尘对锅炉受热面的冲刷、磨损. PH 锅炉的设计特点如下: 锅炉型式为卧式,锅炉由蒸发器、过热器、汽包及热力管道构成,废气流动方向为水平流动,换热管采用蛇形光管,以防止积灰。因生料具有粘附性,故锅炉设置振打装置进行除灰,工质循环为采用循环泵进行强制循环方式。

某电厂信息安全事故应急预案

版本号: 某电厂 信息安全事故应急预案 发布部门:某电厂突发事件应急领导小组 发布日期:2010年月日

目录 1 总则 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 适用范围 (1) 1.4 与其他预案的关系 (1) 2 应急处置基本原则 (1) 3 事件类型及危害程度分析 (1) 4 事件分级 (2) 5 应急组织及职责 (2) 5.1 应急救援领导小组 (2) 5.2 应急领导小组职责 (3) 5.3 各部门职责 (3) 6 预防与预警 (3) 6.1 预防与监测 (3) 6.2 预警发布和预警行动 (4) 6.3 预警结束 (5) 7 信息报告 (5) 8 应急响应 (5) 8.1 响应分级 (5) 8.2 响应程序 (6) 8.3 应急处置 (7) 8.4 应急结束 (10) 9 后期处置 (11)

9.1 恢复现场 (11) 9.2 调查和评估 (11) 10 应急保障 (11) 10.1应急队伍保障 (11) 10.2应急物资装备保障 (11) 10.3通信与信息保障 (11) 10.4其他 (11) 11 培训和演练 (12) 11.1 培训 (12) 11.2 演练 (12) 12 附则 (12) 12.1 应急预案报备 (12) 12.2 维护和更新 (12) 12.3 制定与解释 (13) 12.4 应急预案实施 (13) 13 附件 (13) 13.1 应急领导小组人员及联系方式 (13) 13.2 电厂主要人员电话号码 (13) 13.3 需为事故控制中心及支援组织提供的应急设备 (14)

1 总则 1.1 编制目的 为了保证某电厂信息网络的安全,保障各种业务应用系统的持续、正常运转,防止和减少因各类信息安全事件造成的损失,建立紧急情况下有效的应急机制,根据电厂的实际情况,特编制《某电厂信息安全事故应急预案》(以下简称本预案)。 1.2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国突发事件应对法》 《国家突发公共事件总体应急预案》 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》 《生产安全事故应急预案管理办法》 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 《电力企业专项应急预案编制导则》(试行) 《某电厂突发事件总体应急预案》 1.3 适用范围 本预案适用于电厂发生的满足Ⅱ级及以上应急响应标准的信息安全事件。1.4 与其他预案的关系 本预案为《某电厂突发事件综合应急预案》(以下简称《综合预案》)的专项预案,在《综合预案》的基础上制定,它是其他专项预案的补充,可配合其他专项预案使用,也可以配合《综合预案》使用。 2 应急处置基本原则 在信息安全事件的预防与应急处理工作中,必须遵循“预防为主、统一指挥、分级负责、反应迅速、控制高效”的基本原则。 3 事件类型及危害程度分析 某电厂的信息安全事件风险主要如下: (1)应用系统严重故障;

模板工程应急预案

第一节 应急预案 高大模板工程涉及的的事故包括:高空坠落、物体打击、模板坍塌、火灾、触电、
机械伤害等不可预见性的突发事件,为降低安全事故的伤害,防止事故扩大,制定以 下应急预案与措施: 一、应急机构与职责
1、 项目经理部成立应急领导小组,项目经理担任组长,其余相关人员为成 员。
2、 小组职责:制定应急计划,组织应急预案,负责应急现场统一指挥和调 度。
3、 领导小组成员: 2、 报警步骤: 事故现场责任人(项目经理或副项目经理或工长等项目管理人员)得知出现重大 事故信息后,立即拨打 120 或 110 或附近医院电话请求救援,同时在事故发生 10 分 钟上报市建委并且在两小时之内书面些出事故原因及救援落实情况。 二、各种事故应急处理预案 (一)应急准备和响应工作程序图
(二)坍塌事故应急救援预案 1、应急事故的确定:

支架架模板支撑系统倒塌,造成人员伤亡。 根据受伤人员的伤害程度和坍塌事故的类型和大小,按照《应急准备和响应控 制程序》,确定应急救援方法和上报范围。 2、发生模板支撑系统坍塌;应采取以下救援措施。 (1)立即组织人员将受伤人员抬离坍塌部位。 (2)发现人员被埋压时,要组织人员和专用工具进行清理和挖掘,尽快将受伤人 员抢救出来。 (3)根据受伤人员伤情,现场急救人员使用急救箱器材马上进行急救,包括止血、 包扎、骨折部位固定。如发生窒息情况,应进行人工呼吸。 (4)在抢救伤员的同时,应安排车辆或与急救中心联系救护车,及时将伤员送往 医院抢救。 (5)保护现场,指定排险抢险方案,组织人力和设备排除险情。 4、应急救援器材: 担架、急救箱、应急照明、对讲机、氧气袋 (三)触电伤害事故应急救援预案 1、应急事故的确定: (1)施工作业人员,管理人员,在生产、生活、办公区域发生触电,造成人身伤 害。 (2)根据触电人员人身伤害程度,按照《应急准备和响应控制程序》,确定抢救方 法和上报范围。 2、应急响应及抢救方法: (1)立即切断电源,或用绝缘物及非导电物体将触电人员迅速脱离电源,并做好 脱离电源后的保护,防止二次摔伤。 (2)将触电人员放在通风处,进行脉搏及呼吸检查。 (3)如伤者心脏、呼吸停止,应解开其衣扣和腰带,清除口内污物,并立即采用 人工呼吸法进行抢救。 (4)在进行人工呼吸抢救的同时,要立即联系 120 救护车,待伤者恢复自主呼吸 后,送往医院救治。 (5)保护好现场,对漏电的设备、工具、导线闸箱等区域进行围拦,隔离和遮挡。

火力发电厂危险化学品事故处理预案

火力发电厂危险化学品事故处理预案1总则 XX发电有限公司属于危险化学品使用企业。为保证企业、社会及人民生命财产的安全,确保突发性危险化学品及重大危险源事故发生后能及时、准确、有条不紊地控制和处理事故,有效地开展自救和互救,尽可能把事故造成的人员伤亡、环境污染和经济损失减少到最低程度,即达到“快速反应、当机立断,自救为主、外援为辅,统一指挥、分工负责”的要求,按照国家安全生产监督管理局《危险化学品及重大危险源事故应急救援预案编制导则(单位版)》、《国家开发投资公司组织编制针对性的应急预案》及我公司相关规定,结合我公司实际,特制定本公司危险化学品事故处理预案。 2发生危险化学品事故的处理措施 2.1组织措施: 2.1.1事故处理分三部分进行,第一部分以“救护小组”(救护小组由当值值长、公司值班人员、当班班长、检修维护人员以及消防、保卫人员组成)为主,进行人身伤亡事故的急救处理,以及对现场发生事故的设备系统应急处理。第二部

分是以质安管理部为主的事故调查小组,进行危险化学品事故的调查。第三部分是生产指挥小组(仍由当值值长、公司值班人员、当班班长组成),指挥当值人员处理由危险化学品事故带来的对环境、人身的影响,在事故调查组进行现场取证后,尽快恢复设备正常运行。 2.1.2操作人员包括在场人员应保持冷静,及时报告值长、消防、保卫、安监及部门领导。若发生人员受伤,立即联系值班车送医院抢救。 2.2技术措施: 2.2.1氨气泄漏 2.2.1.1当班班长、炉内值班员、配药临时工以及检修负责人应坚守岗位,迅速排除故障。 2.2.1.2启动排气扇,注意不能随意打开门窗。 2.2.1.3戴好呼吸面具和橡胶手套、穿好防护衣服。 2.2.1.4迅速寻找泄漏点,用大量的水喷洒泄漏点,减少氨气向大气扩散。 2.2.1.5先把泄漏阀转向上方,使其成气氨状泄出,减少泄

风力发电厂应急预案汇编

应急预案 一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 二、应急预案的内容 1、应急指挥机构及其职责 1)应急救援指挥部: 总指挥:李红 副总指挥:张津浩 成员:所有施工人员 2)指挥部职责及各成员职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托的副总指挥赶赴事故现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。 按事件的性质程度,向上级部门或地方政府报告事件情况和事件处理情况。 负责组织有关人员定期进行事故救援演练。 要求其做好现场抢修施救、通讯联络、物质保障、善后处理、原因调查等工作。保持与现场指挥部的紧密联系,随时掌握应急处理进展情况,保障整个应急处理工作有序进行。 及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。 一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救,同时向上级部门报告。 服从分配,积极、认真参与事故抢修和救援工作。平时认真、积极参与各种应急事件的演练,掌握应急事件抢修和救援的基本技能。 在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指 挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向 发令人解释清楚,否则必须严格执行。 3)应急通讯: 总指挥: 办公室:

手机: 副总指挥张津浩:值班司机杨利君:医院急诊:120 消防火警:119

防风应急预案 1 大型起重机装设风速测定仪,当风速达5级以上,停止高处吊装作业,风力达到6级,停止一切吊装作业并停好、锁定各类起重机,确保起重机和人身安全。 2 遇有雷雨等恶劣气候,使起重指挥人员听不见或看不清工作地点,操作人员看不清指挥信号时,不得进行起吊作业。 3 大风季节来临之前,要对施工现场的施工机械进行一次检查,落实各项防风措施。对设备、材料堆场的防雨设施、临建设施增补抗风、固定措施。 4 当风力六级以上时,应做好各类吊车防护措施。 5 突发性大风、暴风雨情况下的防范:突发性大风、暴风雨预测、预报较困难,在施工过程中,机械调度人员应随时观察天气状况,遇到该天气情况或接到2~4小时内有大风、暴风雨的预报,及时通知防风领导小组和起重机机长。 6 平时定期对所有用电设施、机具、施工机械进行电气和接地检查,测定接电电阻并记录。 7 在雷雨、大风、汛期前及后,组织对临时设施、施工机械、用电设施进行全面检查并及时修理加固,有严重危险的立即排除险情。 8 在大风、雨季、汛期做好现场各类设备的防雨防风、防潮措施。对有防雨要求的设备架空放置搭设防雨棚或用三防油布严密遮盖并捆扎好。 9 施工现场备好应急物资及器械,防止及减少大风暴雨对施工的影响。 10 大风来临前,对材料堆放点进行检查、遮盖、加固,高处临时堆放的材料移至安全地带或运至地面规范放置。 11 及时收集天气预报,合理安排施工,彩板安装、高空模板拼装避开大风季节,大风期间不得施工。 12 检查并维修被大风损坏的门窗及屋面等,作好记录。 13及时检查大风造成的损失,情况严重用摄像、照片等形式予以记录。

大型活动安全应急预案模板

XXXXX有限公司 XXXXXX活动应急预案 为切实保障参与活动顾客的安全,支撑维护西城区治安稳定,有效预防和及时处理在本次活动中可能发生的安全事故,根据漯河市相关条例、办法之规定特制定本应急预案。 一、组织机构及职责 1、活动安全领导小组 职责:根据条件启动应急预案,严格落实漯河市相关条例、办法之规定事宜,做好善后处理工作。 负责人:XX 156XXXX00XX 副组长:XXX 1ASDDAAASS2 2、疏导组 负责人:XXX 15XXXXXXXX 职责:组织现场社会群众按疏散路线有序撤离。 3、救治组 负责人:XXXX 15XXXXXXXX 职责:抢救受困和受伤群众,确保现场社会群众生命安全,及时联系120中心并将事故伤亡情况上报活动安全领导小组组长。 4、保卫组 负责人:XXXX 1XXXXXXXX 组员:保安队员 5、对外联络组 负责人:XX 15XXXXXXXX 职责:迅速了解、收集和汇总事故有关情况,及时向上级

单位和其他有关部门提供各种相关信息和资料。 二、预案启动条件 1、活动组织者接到活动现场发生事故的报警并核实后,立即报告活动安全领导小组组长(组长不在时,向副组长报告),由组长决定并正式发布启动预案的命令。在同一时间内向上级报告。必要时,在同一时间内向相关方和所在地有关部门报警(医院、消防)报告。 2、预案启动方式 活动安全领导小组组长(组长不在时,由副组长)以下列方式分部预案启动命令:口头、电话、广播或书面签署。 3、预案启动前的工作要求 活动安全领导小组统一指挥事故的应急处理工作,组织实施各项应急工作。 三、工作措施: 1、火灾应急措施: (1)活动安全领导小组在活动开始前要确保防火设备(灭火器)完好,尽量消除火灾安全隐患(明火、裸露电线等)。 (2)当发生火灾时,保卫组负责切断火、电源、防止事故蔓延。 (3)由疏导组有序疏散群众至安全地点。 (4)根据火场情况,活动安全领导小组采取灭火施救措施。 (5)同时,对外联络组立刻拨打“119”电话报警。

火电厂火灾应急预案

火灾事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的 高效、有序地做好本企业火灾突发事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻火灾突发事件造成的重大经济损失和政治影响,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2002]70号)(2014年修订) 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令[2008]6号) 《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令[2007]69号) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号) 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号) 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第599号) 《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号) 《国家突发公共事件总体应急预案》(国发[2005]11号) 《突发事件应急预案管理办法》(国发〔2013〕101号) 《电力安全事件监督管理规定》(国能安全〔2014〕205号)_ 《电力企业应急预案评审和备案细则》(国能综安全〔2014〕953号) 《电力企业应急预案管理办法》(国能安全[2014]508号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013) 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号) 《火灾事故调查规定》(公安部令108号) 《中国国电集团公司突发事件综合应急预案》 《中国国电集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国国电集团公司重大事故应急预案》 《中国国电集团公司发电企业典型应急预案编制导则》 《国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂突发事件综合应急预案》 1.3 适用范围 适用于火灾突发事故的应急处置和应急救援工作。 1 / 20

项目应急预案模版完整版

XXXXXXX项目施工安全应急预案 编制人: 审核人:

1总则 1.1 编制目的 规范安全生产事故的应急管理和应急响应程序,及时有效地实施应急救援工作,最大程度地减少人员伤亡、财产损失,维护职工的生命安全,维持正常的安全生产秩序。 1.2 编制依据 依据《安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》、《特种设备安全监察条例》、《危险化学品安全管理条例》、《江苏安全生产条例》和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律法规及有关规定,制定本预案。 1.3 适用范围 本预案适用于本企业发生安全生产事故救援工作。 1.4 应急预案体系 根据本企业管理体系及行业特点,应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 (1)综合应急预案:规定本企业应急组织机构和职责、应急响应原则、应急管理程序等内容。

(2)专项应急预案:主要是根据本企业生产加工特点,为应对几种安全事故类型。各专项事故预案详见5.4各项应急救援预案 (3)现场处置方案:是针对具体的部位、设备设施、事件及灾害所制定的应急处置措施。 1.5 应急工作原则 遵循快速反应,统一指挥,单位自救与专业应急救援相结合的原则。 2 生产经营单位的危险性分析 2.1 生产经营单位概况 xxxxx项目位于xxxxxx,项目周边为xxxx,单位地址为xxxxxxxx 号,占地面积xxx m2,建筑面积xxx m2,项目施工总数xxx人,有xxxx等设备。 2.2 危险源与风险分析 本项目是xxxxx等特点,涉及到xxxx,xxxx等危险源.这些危险源蕴含着一定的危险。 3 组织机构及职责 3.1 应急组织体系 (1)事故应急救援工作在公司领导统一领导下,各有关职能部门分工合作,各司其职,密切配合,迅速、高效、有序开展。

相关文档
相关文档 最新文档