文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无人值守变电站和监控中心技术导则(最新整理)

无人值守变电站和监控中心技术导则(最新整理)

无人值守变电站和监控中心技术导则(最新整理)
无人值守变电站和监控中心技术导则(最新整理)

无人值守变电站基本技术要求及监控中心基本技术要求

无人值守变电站基本要求

无人值守变电站的技术和设备选择应遵循“安全、高效、环保”原则,优先采用技术成熟、结构简单、自动化程度高、少维护的高可靠性产品。

无人值守变电站应保留必要的基本生活设施,具备完善的防火、防盗等措施。站内建筑应满足安全工器具等的存放需要。应适当考虑变电站检修、保电、防灾等特殊需要。

在保证电网可靠运行的基础上,应适当简化接线方式。同一地区在同一电压等级上宜采用统一的接线方式和设备配置原则。

无人值守变电站的继电保护及安全自动装置应选用性能稳定、质量可靠的微机型产品,满足继电保护反措、设备标准化企业标准和有关规程规定要求,并应具备信息远传功能。

无人值守变电站的自动化系统,应采用变电站计算机监控系统。变电站的信息采集应满足无人值守的运行要求。

无人值守变电站的通信配置应能支撑无人值守站各分系统对通信的需要。原则上至调度和监控中心的通信配置应满足双通道的要求。

无人值守变电站的交直流电源设备应根据无人值守站的实际地理和交通条件考虑适当提高配置,应具备远方监视和控制功能。

无人值守变电站应配置相应的视频安防、消防、环境监测等系统,并应能够实现远方监视和控制。

无人值守变电站的技术要求

无人值守变电站的技术要求首先需要满足常规变电站标准规范的规定,各项技术指标应不低于相关标准中的规定,无人值守变电站需着重提出的技术要求如下:

一、建筑

无人值守变电站在保留必要的基本生活设施前提下,可适当简化原常规变电站内的为人服务设施。变电站内建筑面积和功能设置应适当考虑变电站检修等特殊情况的需要。

无人值守变电站监控中心、操作队所在变电站应考虑适当增加建筑面积,满足生产和生活所需设施要求。

无人值守变电站的建筑物一楼应少设门窗,对于必要的门窗,应考虑实体防护措施。

二、一次设备

在保证电网可靠运行的基础上,应适当简化接线方式。所有一次设备必须安全可靠。应

选用设计完善、工艺优良、运行业绩优异的产品。同一地区在同一电压等级上宜采用统一的接线方式和设备配置原则。设备的外绝缘配置应以污区分布图为基础,并考虑环境污染变化因素。对需要加强防污措施的,应采用大爬距定型设备。

无人值守变电站变压器在满足电网运行需要的情况下择优选取调压方式。500kV 主变压器宜选用无励磁调压变压器。主变压器和站用变压器采用有载调压开关的应具备远方调节功能。主变压器冷却系统等应可靠性高,维修量少,具备自动控制功能。

无人值守变电站的断路器、隔离开关、接地开关的主回路应接触良好,操动机构、储能机构、辅助接点应可靠,电动机回路等应故障率低。有条件的应优先选择气体绝缘组合电器(GIS)设备。

无人值守变电站的断路器应具备远控和近控功能,隔离开关、接地开关宜具备手动和电动功能,有条件的应优先选择电动操作。电动操作应具备受控站就地、远方操作和监控中心远方操作功能,受控站操作和监控中心远方操作应能相互闭锁。

断路器应选用无油化产品,真空断路器应选用本体和机构一体化产品。投切无功设备的断路器应选用无重燃及适合频繁操作的产品。

隔离开关宜采用垂直或水平开启式(包括组合型式),操动机构宜采用电动操作。隔离开关操作应具有本间隔内完善的电气闭锁。

无人值守变电站应优先加强一次主设备的状态监测。宜在无人值守变电站采用成熟的在线监测设备实现对主设备的监测,所配置的在线监测设备应具有数据远传功能。

三、继电保护和安全自动装置

无人值守变电站的继电保护和安全自动装置应选用性能稳定、质量可靠的微机型产品。保护通道宜具备自动检测功能。

继电保护和安全自动装置应通过标准规约和监控系统通信,在满足相关标准、规程、反措要求的基础上,继电保护设备宜具备远方召唤定值、远方复归信号灯功能。保护信号、故障录波启动信号、收发信机信号等宜具备远方遥控复归功能。继电保护和安全自动装置应具备记录远方操作功能。

继电保护远方复归信号等远方操作,应得到有关管理部门批准,相关设备应满足《电力二次系统安全防护规定》的有关要求,确保系统和信息安全。

配置远方召唤功能的继电保护和安全自动装置,其所有保护动作信息、定值、定值区号、控制字、压板状态、切换把手状态、通道告警信息等运行状态和故障信息均应能够送往监控中心或调度。保护功能压板宜采用软压板方式。

继电保护和安全自动装置宜具备检修信息闭锁功能,装置检修时可通过报文处理或其他机制避免对监控中心和调度的干扰。

纵联保护应具备通道监视功能;对高频保护应具备通道手动、自动测试功能,并向远方发送告警信息。

对于配置有故障信息系统的无人值守变电站,宜考虑将故障信息发往调度的同时发往监控中心,或在监控中心设置相应的终端设备调用调度端数据。

四、自动化系统

新建或改建的220kV 及以上无人值守变电站的自动化系统应采用变电站计算机监控系统。计算机、服务器、操作系统的选择应具有高可靠性。

无人值守变电站的自动化设备和常规变电站相类似,首先需要满足常规的遥信、遥测、遥控、遥调功能。和调度、监控中心通信的通信规约优先采用DL/T634.5101 等标准规约。

站内自动化系统和调度和监控中心的通信应采用主备或冗余方式站内自动化设备间优先采用标准规约通信,可考虑采用基于DL/T860 标准建模和通信的设备。保护测控合一的装置也应以标准规约和站内后台等进行信息交换。

站内后台或当地功能的配置原则是在满足现场运行和检修操作的前提下应简化配置。需要设置站内操作员工作站的宜只设单机。

远动终端或站内后台可安装程序化控制等站内高级使用功能,监控中应能够控制当地高级使用功能的启停。

站内自动化系统采用网络通信,或通过网络和站内外其他设备相联的,应满足二次安全防护的相关要求,根据需要配置电力专用安全防护装置和防火墙等。

自动化系统所采集的开关量、模拟量、报文信息等应满足无人值守的需要。35kV 的(如测控和保护不是一个装置)则可考虑以设备的1~2 个电气间隔合并进行采集。隔离开关和接地开关的位置采集宜采取双接点方式,新建变电站应采取双接点方式。

无人值守变电站远方和就地操作均应具备完善的防误闭锁措施,根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》和《输变电工程通用设计(二次系统部分)》的有关规定执行。

成套的高压开关设备应优先选用机械联锁,如无法采用机械闭锁应优先使用标准化设计的电气闭锁。无人值守变电站应尽可能具备完善的全站电气闭锁。

无人值守变电站的操作控制可按远方操作、站控层、间隔层、设备级的分层操作原则考虑,无论处于哪一层操作控制,均应具备防误闭锁功能。无人值守变电站可配置程序化控制功能,采用程序化控制应保留原有的常规单命令控制。

五、通信系统

无人值守变电站的通信配置要求能支撑无人值守变电站继电保护、自动化、防误闭锁、安防、视频、保护管理子站、电能量采集、在线监测、生产管理等系统对通信系统的需求。原则上至调度和监控中心的通信配置应满足可自愈双通道的要求。应配备和各级调度及监控中心的直通电话。禁止开通远方拨号功能。

通信系统容量和技术参数应能满足无人值守变电站各个分系统的通信需求,宜积极采用成熟、先进的通信技术。通信设备告警信号、通信电源设备和环境的信息应具备远传功能。六、交直流电源

无人值守变电站的交直流电源设备应可靠,宜配置相应的监视措施并通过自动化系统送至调度和监控中心。配置蓄电池容量应至少满足全站设备2h 以上,事故照明1h 以上的用电要求。应根据无人值守站的实际地理和交通条件考虑适当加大容量配置。

无人值守变电站的所用电系统应取自至少两路不同电源,站用电源的容量应满足“N-1”准则的要求。应考虑变电站全站停电时,从外来电源(包括发电车等)尽快倒入站内并恢复站用电的应急措施。

站内重要负荷(如变压器冷却器、直流系统等)应采用双回路供电,且接于不同的动力母线,应能够实现自动切换。

直流系统应采用双重化配置原则,二段直流母线应采用分段运行方式,并在二段直流母线之间设置联络断路器或隔离开关,正常运行时断路器或隔离开关处于断开位置。

交直流电源系统的监控器,包括充电装置监控,绝缘监测等应将必要的信息通过自动化系统传至监控中心。

站用变低压侧的动力电缆尽量和控制电缆、光缆等分沟敷设,或采取可靠的阻燃措施。

七、时间同步系统

无人值守变电站内的时间同步系统应满足各类设备的对时需要。各类型的输出保留一定的备用口数。时间同步系统的直流丢失等硬接点告警信号应接入站内自动化系统。宜考虑对时间同步的监测手段。

八、电量采集

无人值守变电站应配置电量采集系统,具有信息远传功能。电量采集系统应能满足远方抄表要求,各种影响电能计量正确性的故障和障碍应有告警输出,防止电量计费的缺失。九、视频和安防

无人值守变电站应配置相应的视频系统和安防系统,应能实现运行情况监视、入侵探测、防盗报警、出入口控制、安全检查等主要功能。视频和安防系统信号应能够传至监控中心,并具备远方控制、远方布防、撤防等功能。防区划分应做到避免盲区和死角,有利于报警时准确定位。视频监视和安防系统宜紧密集成。

视频系统监视范围应满足无人值守的安防及设备运行监视要求,条件许可时可考虑和操作联动。摄像机的安装位置应减少和避免图像出现逆光,并且能够清楚地显示出入监控区域人员面部特征、机动车牌号等。

无人值守变电站的安防系统包括高压脉冲电子围栏、周界入侵报警系统和实体防护装置等方式,各变电站的配置原则参照《国家电网公司变电站安全技术防范配置指导意见(试行)》的规定执行。一、二楼门、窗、通风口等应设置实体防护装置,有条件的可安装电子门窗报警。安防系统的报警信号应能传送到监控中心。

无人值守变电站控制室应安装紧急报警装置,并通过专线或网络和区域报警中心、监控中心(集控站)联网。无人值守变电站可安装门禁系统,并能和安防、视频系统联动。

无人值守变电站视频监视系统应对变电站重要设备和设施进行实时图像监视,监控中心(集控站)人员可以全方位地掌握无人值守变电站的运行、安全防范和消防等情况,使无人值守变电站的安全运行得到有效保证。对特殊大型变电站或重要的变电站可考虑安装红外成像仪。视频监视系统宜和变电站站内照明联动。

十、消防、空调等辅助系统

无人值守变电站的辅助系统和常规变电站类似,消防系统的信息应通过自动化系统传至监控中心。继电保护小室、计算机房、开关室、蓄电池室等生产场所宜配置温、湿度远方检测功能。空调等环境监测信息宜通过视频系统传至监控中心,空调的电源报警信号应通过自动化系统传至监控中心。

变电所采用集中排水装置的,应将排水泵动作情况、污水池水位等通过硬接点信号经自动化系统传至监控中心。

天气寒冷和有潮气地区室外端子箱、机构箱应配备足够的加热装置,并具备手动、自动启动功能。

监控中心的基本要求

监控中心系统配置应满足无人值守变电站安全运行的要求,满足对无人值守变电站的主要设备进行安全监视和运行控制的要求,满足变电站设备操作的防误闭锁要求,满足电力二

次系统安全防护的要求,满足对事故和异常情况的处理要求,能够充分利用变电站和监控中心系统设备的功能,提高无人值守变电站运行管理水平。

监控中心设备的选型应做到安全可靠、技术先进,应采用具有开放性和可扩充性、抗干扰性强、成熟可靠的产品。

集控站的系统和设备配置参照监控中心技术要求。

监控中心的技术要求

一、监控中心模式

监控中心模式一般分为两种:1)独立设置监控中心监控系统的独立控制模式,2)监控中心监控系统和调度自动化系统合一的集中控制模式(包括地区调度SCADA 系统的远方工作站模式)。各地区应根据实际情况选取适合的模式。

无论采取何种模式,监控中心均应能实现对变电站可靠、合理、完善的监视、测量、控制,具备遥测、遥信、遥控、遥调、遥视等功能;具备和调度端调度自动化系统交换信息的能力,并具备两票管理、生产信息处理等使用功能。

二、监控中心系统配置

监控中心一般应配置自动化系统、集控防误系统,远程图像监控系统,生产信息管理系统等;根据需要,还可配置设备在线监测系统、故障信息分站系统、电能计量分站系统等,以及为保证监控中心正常运行的电源、通信等辅助系统、辅助设备。

监控中心除应具备SCADA 系统常规功能外,还应具备安全操作(权限管理、责任分区等)、防误闭锁、可定义的信息分级处理等功能。监控中心的主要功能应实现冗余配置。

监控中心的自动化系统是监控中心的核心系统,其规模和设备配置应满足所监控的无人值守变电站的要求。同一地区无人值守变电站和监控中心之间的信息交互宜采用同一种标准规约。

监控中心网络通信、安全防护应满足电力二次系统安全防护有关规定要求。

三、监控中心功能要求

1、监控中心应具备信息处理功能。

监控中心应能支持多种通信规约,宜能够实现使用功能、图形画面、数据等方面的共享。

监控中心的信息应根据不同的紧急程度进行划分,并配置不同的声光报警和画面显示方式。报警信息的来源应包括所采集的来自所属各变电站的信息,及监控中心系统自身运行的

状态。报警处理应分类型、分级别、分区域进行。报警信息应具备良好的可视化及音响效果。报警信息记录应完整,且便于检索。

监控中心应将各变电站内重要设备的状态变化列为事件顺序记录处理内容,事件顺序记录处理的信息应准确完整,并生成事件记录报告。

2、监控中心应具备良好的人机界面。

应可利用人机界面实现对各变电站的运行监视和遥控遥调操作,可监视变电站主接线图和主要设备参数、查看历史数值以及各项定值。利用人机界面进行报警,确认报警点的退出/恢复。利用人机界面实现画面、图表和曲线的编辑和打印。各种图表和曲线均可利用实时数据库和历史数据库动态生成。主接线图上置位、挂牌、挂接地线操作应符合操作习惯,其标志牌可由监控人员生成。应提供智能型的交互式操作管理,应具有动态拓扑着色功能,应具有趋势曲线功能。

3、监控中心应具备对所辖变电站运行监视功能。

监控中心应具备对所辖变电站主要设备的运行监视功能,能够实现所辖变电站视频和安防的监视,实现运行情况监视、入侵探测、防盗报警、出入口控制、安全检查等主要功能。

4、监控中心应具备安全操作功能。

监控中心应具备对所辖变电站安全进行遥控、遥调等操作功能。应具备有效区分控制责任区的功能,应具备有效的口令和校验机制确保运行的安全。宜实现分站、分压、分人、分组控制不同的变电站,并根据责任区的划分分类告警。

监控中心应具备集控防误闭锁功能。配置中央监控防误闭锁系统时,应实现对无人值守变电站远方操作的强制性闭锁。

监控中心应能够记录各项操作的内容和时间。

5、监控中心应具备在线计算及制表功能。

监控中心应能够对所采集的各种电气量和常规参数数据进行统计计算,如电压合格率等。应能对各变电站主要设备的运行状况进行统计计算,应能充分利用各类数据,生成不同格式的生产运行报表,并按要求方式打印输出,生产运行报表应能由用户编辑、修改、定义、增加和减少。

6、监控中心应具备系统自诊断和自恢复功能。

监控中心应具有系统在线诊断能力,发现系统运行异常时,应予以报警和记录。设备冗余配置的,应具有自动切换功能。和变电站的数据通信可采用专线和网络方式,双通道热备用,可实现两路专线、专线和网络的互为备用,实现自动切换。

7、监控中心具备的其他功能。

监控中心应具备时钟同步功能,应能够采用标准授时信号进行时钟校正,应具有通过前置处理机对不具备当地时间同步系统的变电站自动化系统(包括RTU 装置)进行时钟检查和校准的功能。

监控中心宜具备电量采集功能,能够采集所辖变电站的电能量信息。

监控中心宜具备电压无功控制功能,能够按照所给定的策略完成对无功电压的控制。

监控中心宜具备故障信息分析等功能,能够收集所辖变电站的保护动作信息,故障录波波形等。

四、监控中心的系统容量

监控中心的系统容量取决于监控中心的模式及所辖的无人值守变电站数量,应保留一定裕量。

监控中心所辖变电站的数字输入量(DI),模拟量输入量(AI)以及监控中心端所定义的分画面、报表等数量均应进行优化。

所采集的历史数据采样间隔应可以人工设定,最小间隔应可以达到1 分钟;监控中心应至少能够存储3 年以上的历史数据(按5 分钟间隔)、日报、月报、年报等数据。

五、监控中心的通信配置

监控中心至少应有2 个不同方向的专网通道接入调度数据专网。视频信号不通过调度数据网络传输。

监控中心和所辖110kV 及以上变电站之间、监控中心和所属调度机构之间宜具备2 条及以上不同路由光缆连接。

监控中心应开通至所属调度机构、所辖受控站等的调度直通电话,同时开通备用电话。

六、监控中心的生产管理系统

监控中心应配置包含“两票”系统在内的生产信息管理系统,统一整个生产流程,实现“两票”的网上传递以及各类生产信息的网络共享。

监控中心的网络配置应满足二次安全防护的要求,应配置相应的电力专用安全防护装置和防火墙等网络安全设备。

七、监控中心电源等辅助配置

监控中心各功能室和机房等应根据设备的要求,配备足够的空调设备,应考虑防尘、防潮、防噪声、防电磁干扰、防雷击、防过电压等措施。应有符合国家有关规定的防水、防火和事故照明设施。

监控中心的交流供电电源应安全可靠。至少采用交流双路供电,自动切换。电源质量应符合设备要求。监控中心应配备交流不间断电源,宜配置独立的蓄电池。

《无人值守变电站遥视系统解决方案》

《无人值守变电站遥视系统解决方案》 本文主要介绍了变电站遥视系统的基本功能、系统构成以及嵌入式硬盘录像机模式的解决方案。即在站端采用嵌入式dvr,视频图像经过编码直接打包成数字信息,到主站端全程都是数字化的信息。概述 变电站遥视系统主要安装在无人或少人的变电站,在集控站或监控中心由值班人员集中监控。主要进行设备运行,安全管理、防火、防盗等方面的图像监控。因此需要具备图像采集功能、图像控制功能和图像远程传输功能以及记录功能,同时应该具有消防以及防盗报警的功能。另外,监控中心可以通过相应的共享途径查看图像、报警及历史记录等各类信息。 由于遥视系统具有实时性、直观性和可记录性的特点,在电力、水利、交通等各个领域中得到广泛应用。它不但可以真实再现每时每刻被监视对象发生的变化并记录下来,而且可以通过传输通道实现图像的远方互传或通过网络实现互联。对电力系统来说,除了需要对无人值守变电站24小时连续运行的设备进行监视外,还需要对现场的设备进行控制,如消防系统、空调系统、户外照明及设备温度等。经过几年的发展,遥视系统的方案已经逐步完善,出现了两种主要的传输控制方案;一种是采取编码器实现图像传输,编码器放到变电站端,解码器放到控制中心主站;另一种是通过硬盘录像机实现图像编码传输,在控制中心实现软件解码。系统设计设计原则 ·系统必须具有性能可靠、技术成熟、功能完善、体系先进的分

布式结构,系统配置灵活、操作方便、布局合理,满足长时间稳定工作的要求; ·系统必须具有良好的标准性、开放性、集成性、安全性、可扩充性及可维护性,可根据需要方便地进行网络逐级汇接,增减各类站级前端设备等; ·系统所使用的视音频编解码标准必须采用符合大规模拓扑网络传输需要的、低比特率的、交互式的、先进通用的国际标准; ·系统所用软件、硬件、人机界面、通信协议和通信接口等应遵循当前最新国际标准、国家标准、工业或行业标准; ·应采用符合国际标准的耐压、抗浪涌电压冲击、抗雷击、抗强电磁干扰等其它抗干扰措施;·系统各层次的网络互连应优先使用现有的网络资源。设计目标 系统应达到以下目标: ·实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听; ·监视变电站内变压器、断路器等重要运行设备的外观状态; ·辅助监视变电站内ct、pt、避雷器和瓷绝缘子等高压设备的外观状态;·辅助监视变电站内其它充油设备、易燃设备的外观状态;·辅助监视变电站内隔离开关的分合状态; ·监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况; ·实现变电站防盗自动监控,可进行周界、室内、门禁的报警及安全布控;在条件成熟和管理规范允许的前提下,宜和站内消防系统

国内外变电站无人值守的比较与思考

在我国220kV及以下电压等级变电站逐渐实现无人值守以,经验实现了大规模推。但就是同西方发达国家相比, 由于我国变电站自动化系统应用起步较晚, 变电站运行管理的理念也有很大差异, 使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。而且由于变电站无人值守的运行水平, 不仅仅就是一个运行管理的问题, 还涉及到变电站的设计模式、运行中需要遵守的各项规章制度、变电站设备的可靠性、运行人员的业务水平等等各个方面。因此我们需要做的工作还有很多, 而国外同行的经验值得我们借鉴。 1、国内外无人值守变电站运行差异 在我国, 许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控, 基本上实现了变电站无人值守。但作为国内电网中最高电压等级的500 kV与330 kV变电站, 即使采用了变电站自动化系统的, 也都就是实行有人值守的管理方式。而在欧美发达国家, 各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现, 在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。 (1) 在变电站自动化系统的核心—“三遥” 信号的采集上, 国内外自动化系统有差异 国内外自动化系统在遥测、遥信的对象基本上就是相同的, 变电站的数据分为实时数据、历史数据与事故分析数据。一般在满足供电可靠性、母线电量平衡、线损、电压合格率等生产管理需要的前提下, 考

虑到信号太多会增加值班人员与系统的负担,各量采集的原则就是少而精,有些信号甚至要合并发送, 但重要的信号还就是单独发送的。在遥控方式上,国内的自动化变电站与220 kV监控中心主要实现了开关、变压器有载调压分接头调节等一次设备的远方操作。此外, 也有一些变电站实现了继电器保护信号的远方复归。但对于保护的投运退出、定值整定等还就是通过现场手动操作保护硬压板、插把等方式来实现的。而国外的变电站, 不但有开关的控制,还有保护方式的本地及远程设置、保护设备运行状态的远方设置, 最简单的就是保护远方投运及退出。 (2) 在变电站自动化设计方案、设备选型上, 国内不逊于国外, 甚至优于国外 变电站综合自动化的模式有集中式结构、分布式结构与分布分散式结构三种。相比较而言, 分布分散结构就是技术优越性最明显的一种设计,也就是当今变电站自动化系统发展的趋势。在北美, 许多变电站采用的还就是传统的集中式RTU来实现对变电站的监视与控制;在欧洲, 新建变电站与经过改造后的老变电站采用的就是分布分散式布置的自动化系统。不过, 她们都实现了变电站的无人值班监控。国内的变电站自动化系统, 因为开展的时间比较晚, 采用的大多就是分布分散式结构。而且无论站控层还就是间隔层, 在设备配置、系统通信、设计功能等方面都就是国际一流的, 但在一些真正开放的有用的功能上却比不上国外。 (3) 从变电站的运行管理模式上, 国外能做到无人值守, 而国内却

视频监控系统技术规范

视频监控技术规范书 第一章概述与总体技术要求 1.1范围 本规范规定了视频监控系统主要设备的技术要求、系统级联方式、监控图像传输、显示、存储及应用,以及系统测试、验收和维护管理的相关规则。 1.1.1 术语、定义和缩略语 1.报警与监控系统。以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范、通信、计算机网络、系统集成等技术,构建具有信息采集、传输、控制、显示、存储与处理等功能的能够实现不同设备及系统间互联、互通、互控的监控综合系统。利用该系统,可对需要防范和监控的目标实施有效的视频监控、报警处置,并可为城市应急体系建设提供相应的信息平台。 2.监控设备。用于监控的信息采集、编码、处理、存储、传输、安全控制等设备。 3.监控资源。监控设备和各类监控系统提供的图像、声音、报警信号和业务数据等资源信息,主要分为社会监控资源和公安监控资源。社会监控资源,指社会各企事业、个人主导建设的监控资源。公安监控资源,指公安机关主导建设的监控资源。 4.监控平台。对联网系统内的资源进行集成和处理,对设备和网络进行管理,提供相关业务服务的平台。用户通过调用监控平台的服务来进行监控管理、业务处理。 5.监控中心。对各类报警与监控资源进行集中监控管理和指挥调度的场所。 6.用户。是资源使用者,通过共享平台的接口访问,来使用共享平台提供的资源和服务,进行监控管理和业务处理。主要包括用户终端和应用系统。 7.视频专网。专用于承载监控系统信息的传输和交换,是一个完全独立的网络,并且与其他网络物理隔离。 8.流媒体。能以一定策略控制、可连续传输、以稳定的码流速率输出、可连续实施播放的数字视频、音频数据流。 9.卡口监控系统。利用光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据通信等技术对经过卡口的车辆图像和车辆信息进行全天候实时采集、识别、记录、比对、监测的系统,利用该系统可完成布/撤控、报警、查询、统计、分析等功能。 10.卡口前端车辆图像捕获率。卡口前端摄像机记录的有效车辆数与实际通过卡口的车辆数的百分比。11.号牌捕获率。号牌被自动识别的车辆数与号牌信息有效的车辆总数的百分比。 12.SIP协议。由IETF组织制定的多方多媒体通信的框架协议。它是一个基于文本的应用层控制协议,独立于底层传输协议,用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。 13.SIP设备。支持通信协议SIP的监控资源和设备,主要有网络摄像机、编码器、报警、出入口控制与存储设备等。 14.SIP网关。负责在SIP网络和非SIP网络之间协议转换,以实现网络之间的信息交互。用于不同标准的监控系统之间对接的协议转换。 15.边界接入平台。保证与监控平台不在同一安全域内的监控资源接入监控平台的安全性,不在同一个安全域内的资源的系统不能直接接入和进行访问,需要通过边界接入平台才能进行IP方式的接入。 16.高清视频。由美国影视工程师协会确定的高清标准格式,指经过视频编码后的图像分辨率达到1080P 以上(含)的数字视频,即分辨率不小于1920×1080像素的监控图像。 17.高清摄像机。指摄像机图像分辨率达到1080P以上,本规范未指明的均为1080P以上的高清摄像机。18.网络摄像机。网络摄像机是拥有独立的IP地址和嵌入式的操作系统从而实现网络监控的智能化产品,它可以通过LAN,或者是无线网络适配器直接连接到网络上。 1.1.2 符号及缩略语 720P 分辨率为1280×720逐行扫描的视频图像

监控中心设备参数指标及预算

项目需求 机动车远程审验监控管理系统 一、项目背景 大庆市目前有11家安检机构,为方便车主现场办理年审业务,原机动车辆年审模式是依托交警部门往各检测站派驻现场民警进行车辆现场审验实现的。随着大庆市经济快速发展,以每年20%以上的速度增加,同时考虑到检测站监管、警员警务管理等需要,对驻点检测线的民警数量需求越来越多,车管所现有人员已经远远不能满足工作的需要,旧的机动车辆年审业务流程已不适应当前的工作要求。 根据社会管理创新工作的要求,针对公安部下发的“对安检机构实施数据、视频监管”规定,为进一步推进公安交通科技信息化建设进程, 创建和谐警民关系,提升大庆公安交通管理工作的整体水平,同时为配合公安部102号令的实施和国家机动车安全技术检测标准GB-21861要求,适应机动车检测站日益社会化的趋势,进一步规范业务办理流程,根据科学建警和便民利民的原则,需开发新的机动车辆年审模式,即在车管所建立机动车检测监控中心,通过《机动车安全技术检验智能审验系统》(以下简称智能审验系统)对全市机动车检测站的机动车安全技术检验进行监控、系统自动判定、标志审核,以抽查的形式,以达到科学化和高效管理。 二、项目管理模式 基于交警支队下辖的各个安检机构所使用的检测线控制系统软件开发商不同的现状,如果在此基础上进行联网监控的话,就只能进行简单的视频监控,此种监控方式只能进行实时的视频监控、拍照,视频录像、回放等功能,不能对检测数据进行监控和监管。 如果要实现对安检机构真正的监督管理,就需要对各个安检机构的检测线控制系统软件进行统一部署,制定统一的车管所联网接口,这样才能即实现对安检机构的视频监控,又能实现对检测数据的监控和监管。目前结合全国各地先进的管理,项目联网管理模式:以抽查形式对检测车辆进行审核。 基于视频、图片和检测数据的后台分析为审核依据,科学高效,以抽查的形式约束检测站规范操作。 三、项目实现目标 通过智能审验系统的建设,实现车管所可以不派驻民警到检测机构现场,而是集中在车辆

无人值守变电站集控中心模式探讨

无人值守变电站集控中心模式探讨 现代电网自动化技术发展迅速,国内外很多地方已经采用集控中心监盘,实现了变电站的无人值守。随着高科技术、高新信息技术的发展,普及无人值守成为目前和未来电网发展的必然趋势。本文通过研究国内外无人值守及集控中心运行模式的现状和发展状况,结合实际情况,论述了现阶段贵阳市南电网无人值守及集控中心运行模式存在的问题及改进过程,提出符合本地区电网生产的建议。 一、电网综合自动化变电站无人值守模式存在的问题 1、城区配调及地调所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受调度指令,填写操作票及安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为调度中心和操作人员的调度业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作工作和事故处理情况下,操作人员的操作进度和缺陷、事故汇报无需经过集控中心才能传达到调度中心。如果耽误调度员及时掌握现场运行情况,就不能迅速完成生产任务和处理事故。 第二阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接调度预发令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。 2、县级调度机构所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集调一体化,即调度中心与集控中心综合在一起,集调中心值班员既负责监盘、填写操作票,又负责给操作队员下达调度指令。这种模式尽管节约了人力资源,但对人员素质的要求却大大提高。集调中心值班员相当于做两种工作,尤其在电能供不应求的时候,值班员还需要抽出一部分精力进行电网负荷平衡和错峰限电,极大增加了电网的不安全因素。

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

无人值守变电站综合监控系统解决方案

无人值守变电站 综合监控系统解决方案

目录 目录 (2) 一、前言 (4) 1.1概述 (4) 1.2需求分析 (4) 二、系统设计原则 (5) 三、系统解决方案 (9) 3.1系统总体结构图 (9) 3.2变电站监控系统详图 (10) 四、系统组成与实现 (10) 4.1现场监控单元 (11) 4.2信号汇总和传输部分 (11) 4.3区域监控中心(LSC) (11) 五、系统的主要构成 (13) 5.1温湿度监测子系统 (13) 5.2配电(市电)监测子系统 (14) 5.3UPS电池监测子系统 (16) 5.4空调监测子系统 (17) 5.5漏水监测子系统 (18) 5.6防盗报警子系统 (18) 5.7消防报警子系统 (19) 5.8音视频监控子系统 (19) 5.9短信报警子系统 (20) 5.10智能灯光控制子系统 (21) 5.11集中布撤防子系统 (21) 5.12电子地图子系统 (22) 5.13门禁管理子系统 (23) 5.14网络传输子系统 (24) 5.16流媒体转发子系统 (25) 5.17集中存储子系统 (25) 5.18图像控制调度子系统 (27) 六、系统的重要功能 (28) 七、系统特色 (31) 7.1系统具有先进性、开放性 (31)

7.2实施方便快捷 (31) 7.3模块化设计 (31) 7.4综合平台 (31) 7.5操作简单,维护方便 (32) 八、变电站站端配置 (32) 8.1视频监控设备配置 (32) 8.2动环检测设备配置 (33) 九、主要设备介绍 (33) 9.1无人值守工作站 (33) 9.2温湿度传感器 (35) 9.3三相交流电压传感器 (36) 9.4单相交流电流传感器 (37) 9.5停电检测器 (38) 9.6空调红外解码主机 (39) 9.7点式水浸传感器 (40) 9.8线式水浸传感器 (41) 9.9报警探测器 (43) 9.10全方位被动红外探测器 (44) 9.11主动红外探测器 (46) 9.12含键盘读卡器 (46) 9.13电锁 (47) 9.14红外半球摄像机 (48) 9.15彩色手动变焦红外一体机 (49) 9.16智能球型摄像机 (50) 9.17无人值守变电站综合监控系统 (56) 九、天津某数码科技有限公司简介 (59)

国内外变电站无人值守的比较与思考

国内外变电站无人值守的比较与思考

在我国220kV及以下电压等级变电站逐渐实现无人值守以,经验实现了大规模推。但是同西方发达国家相比, 由于我国变电站自动化系统应用起步较晚, 变电站运行管理的理念也有很大差异, 使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。而且由于变电站无人值守的运行水平, 不仅仅是一个运行管理的问题, 还涉及到变电站的设计模式、运行中需要遵守的各项规章制度、变电站设备的可靠性、运行人员的业务水平等等各个方面。因此我们需要做的工作还有很多, 而国外同行的经验值得我们借鉴。 1、国内外无人值守变电站运行差异 在我国, 许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控, 基本上实现了变电站无人值守。但作为国内电网中最高电压等级的500 kV和330 kV变电站, 即使采用了变电站自动化系统的, 也都是实行有人值守的管理方式。而在欧美发达国家, 各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现, 在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。(1)在变电站自动化系统的核心—“三遥” 信号的采集上, 国内外自动化系统有差异 国内外自动化系统在遥测、遥信的对象基本上是相同的, 变电站的数据分为实时数据、历史数据和事故分析数据。一般在满足供电可靠性、母线电量平衡、线损、电压合格率等生产管理需要的前提下, 考虑到信号太多会增加值班人员和系统的负担,各量采集的原则是少

国外大部分变电站都实现了无人值守, 即使有的变电站内有1 ~2名值班人员, 他们的职责一般也仅限于变电站内的安全值守, 更多的变电站则完全没有人。而在国内变电站却很难实现真正的“无人” 值守。首先, 即使开关等一次设备能实现远方操作, 但由于开关控制电源、开关操作电源等辅助操作和对设备操作状态确认检查都需要在现场完成, 导致很多一次操作也必须到变电站现场或需要现场人员的配合才能完成;其次, 保护的操作还没有实现遥控功能;第三, 很多操作都是一次和二次操作相互交叉进行的。所以, 我们实际上只是实现了远方监视的功能, 利用便捷快速的现代化交通工具来缩短监控中心和变电站的距离, 还没有真正实现无人值守和完全的远方操作。因此, 实现保护设备的远方控制功能和实现保护状态的远方操作, 对实现无人值守是非常关键重要的一步。 2 我国变电站运行现状分析 通过以上的分析, 造成我国变电站自动化应用水平与欧美发达国家巨大差别的原因, 并不是技术和设备上的差异, 而主要是受我国电网结构、变电站设备的可靠性以及运行管理体制等诸方面的制约。 (1)变电站一次、二次设备的运行可靠性有待提高 目前运行中的变电站设备, 出现问题的频率都还比较高, 虽然有些问题可能不是特别严重。比如开关压力接点粘连、油泵不能启

关于无人值守变电站的发展及其电力自动化的研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/a81390778.html, 关于无人值守变电站的发展及其电力自动化的研究 作者:杨玮陈宏秦晓丽 来源:《科学家》2017年第05期 摘要随着科技的发展,电力自动化已经成为我们生活的必需品。本文将无人值守变电站作为切入点,对无人值守变电站进行详细的说明,展望其未来发展,谈论其现有特点,针对性进行探讨与研究,进而阐述电力自动化的应用与研究,由无人值守变电站扩至电力自动化,对无人值守变电站以及电力自动化的安全性提供保障。 关键词无人值守;电力自动化;发展;变电站 中图分类号 TP2 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2017)05-0033-02 随着科技发展,无人值守变电站也随之兴起。看其字面意思,就容易得知,无人值守变电站就是变电站没有相关工作人员值守,变电站内设备还是能够稳定进行。在科技高速发展的今天,变电站的管理人员从人类转变为网络,全面实现自动化管理。由于自动化管理的运行,大量的财力与人力都被节省下来。与工作人员管理变电站相比,无人值守变电站选择与网络的结合,使得其管理质量得以上升,变电站得以优化,效率明显增高。 1 无人值守变电站的兴起 变电站作为我国电力行业电力生产与分配的中转站,其重要性不可言喻。无人值守变电站由于占用人力资源少、使用投资少以及管理效率高等优点而逐渐引起关注。接下来,笔者将对无人值守变电站的兴起做简要阐述。 由于人员值守变电站,会产生效率低、易出错等问题,导致变电站的运行效率变慢。与无人值守变电站相比,人员值守变电站会造成更多财力的损耗、更多问题的产生,从而导致变电站的总体效率呈现为低下的趋势。在科技不断发展的时候,机电自动化的概念随之出现在变电站中,将网络与变电站结合,实现无人值守变电站。随之兴起的就是无人值守变电站大范围的运行,这都是由于无人值守变电站在投资少的前提下还能够进行高效率的工作。大大减少了人力资源与财力的浪费,提高效率。从而,无人值守变电站由此兴起。 2 无人值守变电站的现状 信息数字化被引入无人值守变电站。随着21世纪以来科技的发展,人们用电量大大增加,电力安全也成为人们思考得问题。电力行业是否能够正常运行将会导致人们生活的正常性。许多使用物品都离不开电的支持,一旦断电,人们的正常生活将会受到影响。而变电站作

《数字高清视频系统技术规范》-2012

ICS DB35 福建省地方标准 DB35/T 1247 —2012 数字高清视频监控系统技术规范Technical Code for Digital High-Definition & Visual Surveillance System 2012 – 05 - 04 发布 2012 - 08 - 05 实施福建省质量技术监督局发布

目次 前言----------------------------------------------4 1 范围--------------------------------------------5 2 规范性引用文件----------------------------------5 3 术语、定义和缩略语------------------------------6 4 系统设计原则------------------------------------9 5 系统管理---------------------------------------10 6 系统技术参数-----------------------------------10 7 系统设计---------------------------------------13 8 施工-------------------------------------------16 9 方案论证、工程检测、竣工验收要求---------------17 附录 A(资料性附录)备选器材的技术要求----------25 2

前言 本标准是数字高清视频监控系统工程建设和管理的通用技术规范,可作为安全技术防范系统工程设计、施工、验收和管理的参考依据,也是保证我省安全技术防范系统工程建设质量,维护人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要技术保障。在福建省人民政府令第92号《福建省安全技术防范管理规定》和福建省公安厅关于安全技术防范工作指导意见等有关规定的基础上,本着从实际出发,以高清、网络、数字及智能的技术特点为基本原则,结合当前的软件、网络、通信以及安防器材的发展,针对我省安防领域,制定了措施得当、管理到位、引导正确、切实有效的地方标准。 本标准对数字高清视频监控系统提出了基本的技术和系统配置要求,制定了系统的功能设计、工程施工和验收以及管理应遵循的规定。本标准所指的数字高清视频监控原则上要求建设、使用720P及以上 产品与系统,但可兼容已经建设的分辨率720P以下的数字或模拟系统。 本标准由福建省公安厅归口。 本标准主要起草单位:国家电子信息产品质量监督检验中心、福 建省公安厅科技通信处、福建省安全技术防范行业协会、福建星网锐捷通讯股份有限公司、罗普特(厦门)科技集团有限公司、福建天马电子有限公司。 本标准主要起草人:潘东升、阮星、陈佑、陈奋忠、黄文、陈延安、李满生、郑维宏、赖齐、翁玉官、林毅坚、林新章。 本标准由福建省公安厅安全技术防范办公室负责条文的解释。 3

浅谈变电站无人值守现状

浅谈变电站无人值守现状 变电站综合自动化技术的发展促使了变电站无人值守的实现,利用远动技术可以迅速而准确地获得变电站运行的实时信息,完整的掌握变电站的运行状态,及时发现变电站的故障并做出相应的决策。可以说,变电站无人值守是变电站监控和保护发展的主流趋势。那么如何提高无人值守变电站的运行管理水平,提高安全性就成为了一个可供探讨的话题。接下来本文将对变电站无人值守进行探讨。 标签:变电站运行管理值守 近年来,随着大港油田公司的快速发展,油气产量不断提高,为保证油田公司的平稳发展,电力保障问题逐渐上升为主要问题。用电量的明显增加,变电站负荷的明显增大,促使公司先后建立多个变电站,但由于员工数量有限,很难保证所有变电站正常运行,所以公司决定将电力公司变电站陆续改为无人值守变电站。 一、变电站无人值守的运行模式存在问题 第一种模式:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受厂调指令,填写操作票并向工区汇报调令,由工区安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为厂调度和所需操作队的业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作和事故处理的情况下,操作队人员的操作进度、缺陷和事故汇报直接传达到厂调度中心,造成命令传达与现场反馈脱节,造成集控中心监盘人员不能及时掌握现场情况。 第二种模式:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接厂调度预备令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控站值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。 二、影响变电站真正实现无人值守的原因 1.变电站一次、二次设备可靠性不高 目前,运行中的变电站设备出现问题的频率还比较高。虽然有些问题可能不是特别严重。例如,刀闸辅助接点不能准确到位,开关CT、线夹发热等等。这些问题有的是设备本身质量和工艺方面的原因,有的则是施工、维护变电站设备不到位引起的。特别是在很多设备还不能通过在线监测装置获取运行数据的情况

电力系统无人值守变电站智能视频监控方案

电力系统无人值守变电 站智能视频监控方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电力系统无人值守变电站智能视频监控方案 分布在各地的变电所(站)作为电力传输的重要环节,由于无人值守,重要设备经常被盗窃或破坏,给整个电网的安全运行造成重大隐患,确保各变电所(站)的安全运行非常重要。变电站目前采用的监控系统是基于灯光控制器、云台控制器、视频切换器、数字图像编码器、视频服务器等构成的系统,各变电所的图像信息通过电力专网(E1)上传到监控中心,可以实现现场图像实时浏览和外设控制功能。 变电站监控系统采用传统视频监控技术和红外探测技术,在实际应用中都会产生大量的漏报警和误报警,需要人工进行判别处理,延误处警时机。 代理澳大利亚IQ智能视频分析服务器系列,利用先进的模式识别和人工智能技术,能够实现重要区域的入侵检测、物品盗移和滞留检测,并实时提供预警和现场报警等有用信息,适合各种复杂环境下的安保视频监控。 本方案为解决变电站因数量众多且无人值守的管理难度而提出的机器视觉智能化解决方案。 变电站监控对象主要分为室内和室外两部分,室内主要针对破门或强行开门而入,对室内的各类设施进行偷盗和破坏;室外主要是防范变压器铜芯等设施被偷盗和破坏。防止进入危险区域也是变电站监控的重要目标。此外,变电站的维护也需要有效监控,维护人员进入变电站,需要留下现场证据作为主管部门或科室的备案资料。 具体来说,系统需求主要包括如下几个方面: 1. 防止室外的变压器等设备被盗或被破坏。 2. 防止人或大型动物进入危险区。 3. 防止室内的重要设备被盗或被破坏。 4. 大大提高报警的准确率,减少误报率; 5. 极大的减少甚至消除漏报警; 6. 事件发生前提供实时预警; 7. 事件发生时提供现场报警并及时通知监控中心; 8. 保留事件现场有力证据。 智能视频分析产品针对此类需求提供了全面的解决方案,该产品自动进行运动目标检测、识别和跟踪,并根据预先设定的监控规则进行智能分析和判断,对可能发生的安全事件及时预警,

智能化无人值守变电站设计运行标准

无人值守变电站的建设及运行要求 要实现及完善工业园变电站的无人值守必须具备以下几个基本条件: 一、功能齐备的综合自动化系统。综合自动化系统集“遥测、遥信、遥控、遥调”四遥 功能为一体,为变电站无人值守的实现提供了技术支撑的基本前提条件。为了提高该系统的运行可靠性,应具有两套能够自动备用的综合自动化系统,以确保与调度中心的不间断通信。新建项目验收期间必须对四遥功能进行全面、细致的试验验收。确保上传信息的准确无误。 二、远方监视条件完善齐备。实现运行设备的全方位监视。根据运行监视要求设置摄像 头个数及位置。确保需要监视的条件及质量。 三、完善的“五防”系统。现场电气设备五防功能齐备完善,电气自动化五防功能设置 合理。“五防”系统是确保安全的有力后盾。 四、良好的通信通道 良好的通信设施和通信通道是“四遥”功能得以实现的决定因素。是保证“四遥”功能能够准确、及时反馈信息和发布遥控命令的前提。 五、完善的消防系统 由于在无人值班的变电站火灾往往不易被及时发现而危及设备的安全运行。因此在无人值守的变电站中应装设一套火情检测、自动遥信报警及自动灭火自救系统。以彻底消除无人值守变电站中的火灾隐患。 六、变压器应加装油色谱在线检测装置、GIS微水在线监测、局放信息、开关触头及线路出线接头位置温度测点信息等现场检测数据需上传监视。 七、站内主要设备必须具备远方操作的条件“遥控”是“四遥”功能之一。要实现真正意义上的无人值守,远方操作必不可少,所有一次设备都必须具有电动操作功能,以便于综合自动化系统相配合来实现远方遥控操作。 八、应具有并联补偿电容器自动投切装置和变压器挡位自动调整装置 电压质量是电能质量主要指标之一,为确保电压合格率,应给电容器加装能根据电压和无功潮流的分布来自动投切的自动装置。变压器有载调压装置应具有自动切档调压功能。 九、搞好定期维护 无人值守不等于撒手不管,相反更应该加强对设备的维护工作,为无人值守的实现铺好基石。

变电站安全预警系统(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电站安全预警系统(标准版)

变电站安全预警系统(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1概述 1.1意义 随着电力系统体制改革的深入,电力系统普遍开展了"减人增效"、"提高供电水平和供电质量"、"创一流企业"的工作。无论是减人增效还是创一流企业,变电站都涉及了一个核心任务:变电站应实现无人值守。 这样,变电站必须解决以下几个问题: ?如何保证设备运行的可靠性问题; ?如何解决变电站无人值守后的安全管理问题; ?如何实现无人值守变电站的远程监视问题。 各种电压等级的变电站在运行过程中,现场安全成了十分突出的问题,特别是火灾、烟雾、非正常进入、电缆沟进水、小动物侵入电缆沟等关系到变电站安全运行的监控问题,靠操作队人员的正常巡视难以实现,必须建立一个安全稳定的运行环境,对变电站各种设备的

无人值守变电站系统方案

目录 一、综述 (2) 二、变电站视频监控系统需求分析 (2) 三、系统设计依据和原则 (4) 四、系统组成 (5) 4. 1远程图像监控系统基本功能设计 (11) 监控中心屏幕墙功能设计 (13) 4.2 变电站监控前端部分 (14) 4.2.1硬盘录像机 (14) 4.2.2 外围监控设备 (15) 4.3.1 远程监控中心网络接口 (16) 4.3.2 系统服务器 (17) 4.3.3 值班员工作站 (17) 4.3.4 其它设备 (17) 五、系统总体功能、性能指标和特点 (18) 5.1 系统总体功能 (18) 5.1.1 实时图像监视 (18) 5.1.2 语音功能 (19) 5.1.3 本地及远程控制 (19) 5.1.4 录像功能 (19) 5.1.5 报警功能 (20) 5.1.6用户管理功能 (21) 5.1.7设备管理功能 (22) 5.1.8日志管理功能 (23) 5.1.9网络存储与检索功能 (24) 5.1.10远程应急指挥功能 (25) 其它功能 (25)

一、综述 随着无人值守变电站管理模式的推广,变电站巡检制度的建立,在巡检中心、集控中心(集控站)等相关部门通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时图像监控、远程故障和意外情况告警接收处理,可提高变电站运行和维护的安全性和可靠性,并可逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。 TYL-NMS电力变电站远程视频报警监控系统解决方案针对变电站内的如下目标实施实时监控报警上传: 实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听; 监视变电站内变压器环境、断路器等重要运行设备的外观运行状态 监视变电站内CT、PT、电缆接头和绝缘子等高压设备的外观状态; 监视变电站内隔离开关和接地刀闸的分合状态; 监视变电站内其他充油设备、易燃设备的外观状态; 监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况; 实现变电站站内关键部位防火、防盗自动监视,可进行周边报警联动。二、变电站视频监控系统需求分析 电力行业变电站远程图像监控系统不同于普通工矿企业、居民小区的本地监控,它是一种网络化视频监控系统。变电站位置分散,而管理与使用相对集中,在系统实施前需要进行统一的规划,制定一个系统平台,充分考虑变电站视频监控系统的自身特点。 1、经过几年的建设,有些变电站已经陆续安装了纯本地的或小范围联网的分散视频监控系统,这些系统的规模较小,通常是各变电站独立工作,或几个变电站的联网监控。由于各系统分别由不同厂家实施,变电站前端设备种类繁多,

监控设备技术规范

供电公司 输电线路视频在线监测装置 技 术 规 范 书 1 总则 1.1 本技术协议适用于输电线路视频监控装置招标。 1.2本技术规范适用于输电线路视频监控装置。它规定了输电线路视频在线监控装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.3本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.4本设备技术规范所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.6本设备技术规范经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。

1.7本技术协议未尽事宜,由招标方、投标方双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要标准 投标方提供的产品应遵循如下主要标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 2887 电子计算站场地通用规范 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温 GB/T 2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦) GB/T 6587.6 电子测量仪器运输试验 GB/T 6587.7 电子测量仪器基本安全试验 GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则 GB/T 11463—1989 电子测量仪器可靠性试验 GB/T 14436 工业产品保证文件总则 GB/T 15844.1—1995 移动通信调频无线电话机通用技术条件 GB/T 16611—1996 数传电台通用规范 GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 17626.2—1998 试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3—1998 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.8—1998 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9—1998 试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 YD/T 799—1996 通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法 YD/T 1028—1999 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分 YD/T 1214—2002 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术规范:移动台 DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程 DL/T 50405—2010 110kV~500kV架空送电线路设计技术规程

视频安防监控系统主要设备技术参数

★监控摄像机、解码器、网络存储服务器、监控管理平台等主要产品技术参数要求: 1、智能球机 ?传感器:1/3英寸CMOS,130万像素 ?分辨率:1280*960@25帧/秒,1280*720@50帧/秒; ?光学变倍:30倍; ?照度: ?红外距离≥180米; ?旋转速度:键控:水平°~200°/秒,垂直°~120°/秒,预置点:水平240° /秒;垂直200°/秒; ?智能分析:拌线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、 快速移动检测,智能跟踪; ?支持三维定位、三码流,ROI,透雾、宽动态、强光抑制、3D降噪、SD卡; ?报警接口:7进2出;音频接口:1进1出; ?供电:AC24V;工作温度:-40~70℃; ?防护等级:IP66 2、红外枪式网络摄像机 ?传感器:1/3英寸CMOS,130万像素; ?分辨率:1280*1024; ?帧率:1-25帧可调; ?照度:

?电动变倍可调镜头,光学变倍≥4;红外:30-50米。 ?智能分析:支持拌线入侵、区域入侵、物品遗留/消失、场景变更侦测等多种行 为检测; ?支持三码流、宽动态(120dB)、3D降噪、走廊模式、ROI、SVC编码、强光抑制、 人脸检测、电子防抖、透雾、音频侦测、虚焦侦测、SD卡等功能; ?报警接口:1进1出;音频接口:1进1出; ?供电:AC24V/POE或DC12V/POE,工作温度:-40°-60° ?防护等级:IP67。 3、红外枪式网络摄像机 ?传感器:1/3英寸CMOS,130万像素; ?分辨率:1280*1024; ?帧率:1-25帧可调; ?照度: ?电动变倍可调镜头,光学变倍≥4;红外:50-80米。 ?智能分析:支持拌线入侵、区域入侵、物品遗留/消失、场景变更侦测等多种行 为检测; ?支持三码流、宽动态(120dB)、3D降噪、走廊模式、ROI、SVC编码、强光抑制、 人脸检测、电子防抖、透雾、音频侦测、虚焦侦测、SD卡等功能; ?报警接口:1进1出;音频接口:1进1出; ?供电:AC24V/POE或DC12V/POE,工作温度:-40°-60° ?防护等级:IP67。

无人值守变电站视频监控系统解决方案

无人值守变电站视频监控系统解决方案

目录 第一章系统概述 (4) 第二章系统设计标准 (6) 第三章系统总述 (8) 3.1变电站监控系统总述: (8) 3.2电力视频监控系统拓扑图: (9) 第四章项目建设 (10) 4.1工程范围 (10) 4.2系统工程内容 (10) 第五章系统详细设计 (11) 5.1系统需求分析 (11) 5.3系统拓扑图: (13) 5.3.1.本地监视系统 (14) 5.3.1.1本地监控系统拓扑图 (16) 5.3.1.2变电站和营业大厅监控子系统所实现的本地功能: (17) 5.3.2.应急指挥中心系统 (21) 5.3.2.1监控中心子系统拓扑结构图如下所示: (22) 4.3.2.2客户端软件可实现以下远程监控所需要的基本功能: (22)

5.3.2.3系统管理服务器功能: (23) 5.3.2.4报警管理 (26) 5.3.2.5中心电视墙显示系统: (27) 5.3.3.集控站监控子系统 (28) 5.3.3.1流媒体转发服务 (29) 5.3.3.2录像资料定时下载服务: (29) 第六章系统功能和特点 (31) 第七章设备参数与性能 (37) 第八章现场安装 (60) 第九章售后服务 (64) 第十章技术附件 (64)

第一章系统概述 电力系统作为一个作业分散,远程岗位众多的行业,作业点数量众多、地点分散,现场环境复杂的问题,这已成为日常维护工作的主要障碍.而变电站作为电力系统的重要部门,关系着整个地区的电力供应。必须保证其稳定运行。特别是对于各变电站的主要电气设备如变压器,断路器等设备安装地点以及周围环境进行全天候的视频监控,对变电站的日常设备巡检及远程维护,以及对变电站一二次设备的设备外观监视和变电站的防火、防盗方面。这些薄弱环节将直接影响到无人值守变电站的安全运行。网络音视频监控系统,作为一种重要的现代化监测、控制、管理手段,正好为解决这些问题提供了一个有效的方案。 RNSS电力变电站遥视系统是基于网络的全数字化视频监控和管理系统,采用标准的互联网通讯协议和先进的H.264视频编/解码技术;符合ISO/OSI开放系统互联标准;采用C/S、B/S相结合的体系模式;基于面向对象的开发技术,具备良好的扩充能力;人机界面友好,系统操作方便。完成信息采集、存储、传输、控制和统一管理的全过程,能够架构在各种专网/局域网/城域网/广域网之上,与现有网络设备实现无缝连接。并结合了电力行业的具体需求,有针对性地开发和设计的电力变电站网络监控管理系统。 用户可利用电力系统内现有的网络资源和办公计算机,在监控中心实现对全部监控现场的监控,大大减轻日常人员巡视的工作量,便

相关文档