文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给汤机故障与维护V1.0

给汤机故障与维护V1.0

给汤机故障与维护V1.0
给汤机故障与维护V1.0

典型的网络故障分析、检测与排除

典型的网络故障分析、检测与排除 摘要: 网络故障极为普遍,故障种类也十分繁杂。如果把网络故障的常见故障进行归类查找,那么无疑能够迅速而准确的查找故障根源,解决网络故障。文章主要就网络常见故障的分类诊断及排除进行了阐述。根据网络故障的性质把网络故障分为物理故障与逻辑故障。其物理故障也就是网络设备的故障。其逻辑故障是网络中配置管理的错误。也可根据网络故障的对象把网络故障分为线路故障、路由故障和主机故障。本文主要介绍路由器故障、配置故障、及连接故障的诊断与排除。通过运用工具和方法分析出导致网络故障的主要原因,及解决方法。 关键词:计算机网络,网络故障,分析诊断,物理类故障,逻辑类故障 引言 计算机网络故障是与网络畅通相对应的一个概念,计算机网络故障主要是指计算机无法实现联网或者无法实现全部联网。引起计算机网络故障的因素多种多样但总的来说可以分为物理故障与逻辑故障,或硬件故障与软件故障。采取有效的故障防预措施网络故障目前已经成为影响计算机网络使用稳定性的重要因素之一,加强对计算机网络故障的分析和网络维护已经成为网络用户经常性的工作之一。及时进行网络故障分析和网络维护也已经成为保障网络稳定性的重要方式方法。本文从实际出发,即工作中遇到的网络故障,描述了通过运用网络知识进行故障排除。按照故障现象—>故障分析-->故障解决的研究路线阐述了如何在实际中排除网络故障,及其在网络安全的应用中的重要性。 本文着重讲解了网络故障的排除方法,通过运用解决问题的策略与排除故障的思路在故障现场很快的检测出是属于哪种故障然后再基于故障提出方案给予解决。 正文: 一、网络故障 (一)物理类故障 物理故障,是指设备或线路损坏、插头松动、线路受到严重电磁干扰等情况。比如说,网络中某条线路突然中断,这时网络管理人员从监控界面上发现

交换机维修方法

交换机维修方法 一、整机方框图 二、开关电源的维修步骤及注意事项 1、维修开关电源时应先对+300V 进行放电,因+300V 滤波电容容量较大储存电荷较多,未放电进行电路板的维修可能会对维修设备及人员造成伤害(其方法是可以用大功率电阻进行放电) 2、维修电源应选好参考点,因开关电源有冷热地得区分测量,一次电源时应选热地,二次电源时则选择冷地。若参考点选择不当则可能造成测量结果的不准确以及测试仪器的损坏。 3、部分电源受 CPU 控制,当主板没正常工作能输出异常,维修时应区分判别,以免引起误判。维修开关电源时应先不通电的情况排除短路故障(其方法是用万用表测量无短路即可),测量+300V 电压是否正常,确定整流有无问题。

电源维修流程图 注:维修开关电源时,如果开关管损坏,一般前面电源 IC 都已损坏,在维修更换时,把前面 IC 与开关管一并更换,包括反馈电容。 在实际维修中,如 UC3842 组成的开关电源时,两个元件通常一并坏掉 确认开关电源是否起振可能万用表测开关管基极有负电压。 开关电源维修实例一 接修一台交换机设备,故障现象为通电所有灯闪,电源指示灯暗,设备不能正常工作。 根据故障现象,初步判断为电源故障引起的。拆开测量+12V、+3V 等各组电压均偏低,拔除负载,电压可升高,但仍比正常电压低,判断为电源带负载能力差。原理图如下: 检查电源稳压取样电路,测量各元件正常,更换稳压光耦故障依旧,怀疑 U1及 Q 不良,更换两元件,故障依旧,依据相关原理图分析该电容 C2 为振荡定时电容,苦 C2 元件性能不良可能引起该故障,试找同样型号元件更换、测量各输出电压。电压均恢复正常工作,接上负载后,设备恢复正常。

数据库日常维护工作

数据库日常维护工作是系统管理员的重要职责。其内容主要包括以下几个部分: 一、备份系统数据 SYBASE 系统的备份与恢复机制保证了在系统失败时重新获取数据的可能性。SQL Server 提供了两种不同类型的恢复机制:一类是系统自动完成的恢复,这种措施在每次系统启动时都自动进行,保证了在系统瘫痪前完成的事务都写到数据库设备上,而未完成的事务都被回退;另一类是人工完成的恢复,这是通过 DUMP 和 LOAD 命令来执行人工备份和恢复工作。因此定期备份事务日志和数据库是一项十分重要的日常维护工作。 1、备份数据库 每一个数据库都应在创建之后卸出,从而提供一个装入基点。在此之后按排定的时间周期表卸出。比如每周五卸出数据库。对一般数据库系统卸出数据库周期建议为每周一次。 除了按计划周期卸出数据库之外,还需在每次运行没有日志的操作后卸出数据库。例如:·每次强制地运行了 DUMP TRAN WITH NO_LOG (因为数据库的磁盘空溢出); ·每次用 sp_dboption 允许 select into/bulkcopy 做快速拷贝,或用 SELECT INTO 命令创建一个永久性的表,或使用了 WRITETEXT 命令。 卸出数据库的命令为: DUMP DATABASE database_name TO dump_device database_name 是要卸出的数据库名称,dump_device 是卸出设备的名称。用系统过程 sp_helpdevice 可以获得设备的信息。 下面一条命令用来卸出数据库 my_db : DUMP DATABASE my_db TO db_bk_dev 2、备份事务日志 如果事务日志与数据库放在同一个设备上,则事务日志不应与数据库分开备份。master 数据库和小于 4M 的用户数据库就是这种情况。一般数据库系统的数据库和日志分别放在不同的设备上,因此,可以用 DUMP TRAN 命令单独备份日志。 备份事务日志的周期直接影响数据的恢复程度,因此建议每天备份。 备份事务日志的命令格式为: DUMP TRANsaction database_name [TO dump_device] [WITH TRUNCATE_ONL Y|WITH NO_LOG|WITH NO_TRUNCA TE] 其中 database_name 是要备份事务的数据库名称,dump_device 是备份设备名称,仅当包含了 WITH TRUNCA TE_ONL Y 或 WITH NO_LOG 子句时,才可以备份到设备。 注意:如果总是用 DUMP DA TEBASE (备份数据库及其日志),而不用 DUMP TRAN ,事务日志将不会刷新,而变得非常庞大。

电动机故障分析与维护

兰州理工大学毕业论文 姓名:宋惠平 专业: 电气工程及其自动化 毕业年限: 2.5 年 题目:电动机故障与维护分析

电动机故障与维护分析 摘要 在现代化生产程度较高的今天,电动机在工农业社会生产中发挥着重要的作用。但是,电动机在使用过程中时常会发生各种各样的故障。给人们的生活带来极大的不便本文重点分析了电动机的一些常见故障,以及针对这些故障的一些日常维护措施。由于电气控制系统的安全保障,在安全管理中占有非常重要的地位。因此,电气控制系统必须在安全可靠的前提下,满足生产工艺要求,为此在电气控制系统的设计和运行中,必须考虑系统发生各种故障和不正常工作情况的可能性,在控制系统中设置有各种保护装置。保护环节是所有电气控制系统不可缺少的组成部分。本文也着重分析了低压电动机所常用控制系统中设置有各种保护装置。 关键词电动机故障分析维护保护装置电气控制系统

目录 一、电动机常见故障分析 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)、启动故障分析.............................................................................................. 错误!未定义书签。 (二)、运行中的故障分析?错误!未定义书签。 1、机械故障?错误!未定义书签。 2、电气故障?错误!未定义书签。 二、电动机的日常维护?错误!未定义书签。 三、低压电动机各种保护装置?错误!未定义书签。 (一)短路保护?错误!未定义书签。 (二)过电流保护?错误!未定义书签。 (三) 过载保护 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)失电压保护?错误!未定义书签。 (五)欠电压保护 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 (六)过电压保护?错误!未定义书签。 (七)断相保护 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 (八)弱磁保护 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 (九)其他保护..................................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献 .................................................................................................... 错误!未定义书签。

数据库维护与故障恢复

数据库维护与故障恢复

数据库维护与故障恢复 为确保数据库安全,新思维医院信息管理系统采用了多种安全和应急预防机制,并提供相关的备份、紧缩和应急修复操作,以保障数据库系统的安全、高效和连续,即便在不可预测意外导致数据库损坏时,也可使用专用修复工具,从故障中安全快速且有效地恢复数据。 本文包括: ·Microsoft Access数据库被损坏的原因 ·有效防止数据库损坏的方法 ·定期或经常性地进行数据库备份和紧缩 ·从故障中恢复(修复被损坏的Access数据库) Microsoft Access数据库被损坏的原因 Microsoft Access数据库文件(.mdb)在某些突发或不可预料事件中可能导致损坏。已知mdb文件损坏的常见原因主要有四个: ●由于写入操作被中断使数据库处于置疑/损坏状态 ●网络硬件故障 ●在另一个程序中打开和保存 mdb 文件 ●计算机病毒 原因之一:由于写入操作被中断使数据库处于置疑/损坏状态 强烈建议通过程序提供的“退出”或“关闭”来正常关闭数据库和结束程序运行。但是,如果非正常终止程序,即Access数据库不正常关闭时,数据库正处于打开状态并正在写数据,则数据库引擎就会将该文件标记为置疑/损坏。如果手动关闭计算机之前没有先关闭Windows 或者断电,也可能会出现这种情况。其它情形还包括:在打开数据库的同时,没有关闭相关程序,但仍干扰数据库引擎向磁盘写入数据。例如,当网络遇到数据冲突或者磁盘驱动器故障时,就会出现这种情况。如果发生任何此类中断,数据库引擎就会将数据库标记为可能已被破坏。 当数据库引擎(Jet)开始写操作时,将设置一个标记,并在操作完成时重新设置该标记。如果写操作被中断,标记保持不变。当您要再次打开数据库时,Jet 确定标记是否已设置并报告数据库是否被破坏。在大多数情况下,数据库中的数据实际上没有被破坏,但设置的标记提醒Jet数据库可能已被破坏。如果是这种情况,压缩和/或修复数据库通常可以还原数据库。 原因之二:网络硬件故障 在这种情况下,数据库文件损坏与数据库引擎无关;文件损坏完全是由于外

电动机常见故障分析及处理(案列)

项目:排除电动机常见故障 学习目的 掌握排除电动机常见故障方法 工作准备 电动机一台,万用表、电桥、常用电动工具 操作步骤 电源接通后,电动机不转,熔丝烧断 运作中的电动机要严格按照国家相关质量标准进行检查以确保电动机的正常使用,运作的电动机与被拖动的设备位置要恰当,保证运行的稳定性,不能有晃动,保证通风性能良好。有些电动机因为各种原因需要经常的挪动,搬运等,对于这种电动机要加强日常的维护和检查,保证电动机运转的稳定性。 1、事故现象: 原因分析: 1)缺一相电源,或定子绕组一接反。 2)定子绕组相间短路。 3)定子绕组接地。 4)定子绕组接线错误。 5)熔丝截面过小。 6)电源线短路或接地。 故障判断: 1)首先可用万用表电阻档检查电源开关三相触头是否可靠闭合。 2)如开关正常则用双臂电桥来测量电机定子绕组相间直阻,以判定定子绕组是否完好。 3)如电机直阻正常可用摇表测量电机定子绕组和电源线对地绝缘电阻,判断电源线或电机是否发生接地故障。 4)如电机定子和电源线绝缘均正常则检查电机电源熔丝(如有)所标熔断电流同电机功率是否相匹配。 5)如以上检查均正常则应考虑电机定子绕组是否接反,如怀疑绕组接反可使用直流法重新判定绕

组首尾端。 处理方法: 1)检修故障开关触头,消除缺相。 2)查出短路点,并修复。 3)消除接地。 4)查出误接,改正之。 5)换较粗的熔丝。 6)重换电源线。 2、事故现象:通电后电动机不转动,有嗡嗡声 原因分析: 1)定子、转子绕组断路或电源一相无电。 2)绕组引出线首末接错,或绕组内部接反。 3)电源回路接点松动,接触电阻大。 4)负载过大,或转子被卡住。 5)电源电压过低。 6)小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬。 7)轴承卡住。 故障判断: 1)首先可用万用表电压档检查三相电源是否电压过低或有缺相。 2)如电源电压正常则用双臂电桥来测量电机定子绕组相间直阻,以判定定子绕组是否完好。 3)如电机直阻正常可用手转动电机转子以判断电机是否有卡涩现象,如有卡涩可将电机与负载解开再转动转子看卡涩是否消失,如消失则应检查负载是否过大或卡涩;如卡涩现象仍存在则需将电机解体做进一步检查。 4)如电机没有卡涩现象就仔细检查电机电源线螺丝是否松动,电源线本身是否损坏。 5)如以上检查均正常则应考虑电机定子绕组是否接反,如怀疑绕组接反可使用直流法重新判定绕组首尾端。 处理方法:

电动机常见故障分析与维修..

直流电动机常见故障分析与维修 1.引言 电动机在人们的工农业生产中发挥着巨大的作用,给人们的生活带来了极大的便利。直流电动机虽然结构较复杂,使用与维护较麻烦,价格较贵,但是由于其具有调速性能好,起动转矩大等优点, 本文分析了电动机的结构、工作原理以及在工作中的常见故障,并给出了一些日常维护的方法。 2.直流电动机的原理、结构与拆装 2.1直流电动机的工作原理 当把直流电动机的电刷A、B接到直流电源上时,从图2.1可以看出,电刷A是正电位,B是负电位,在N极范围内的导体ab中的电流是从a流向b,在S极范围内的导体cd中的电流是从c流向d。前面已经说过,载流导体在磁场中要受到电磁力的作用,因此,ab和cd两导体都要受到电磁力Fde的作用。根据磁场方向和导体中的电流方向,利用电动机左手定则判断,ab边受力的方向是向左,而cd边则是向右。由于磁场是均匀的,导体中流过的又是相同的电流,所以,ab边和cd边所受电磁力的大小相等。这样,线圈上就受到了电磁力的作用而按逆时针方向转动了。当线圈转到磁极的中性面上时,线圈中的电流等于零,电磁力等于零,但是由于惯性的作用,线圈继续转动。线圈转过半州之后,虽然ab与cd的位置调换了,ab边转到S极范围内,cd边转到N极范围内,但是,由于换向片和电刷的作用,转到N极下的cd边中电流方向也变了,是从d流向c,在S极下的ab边中的电流则是从b流向a。因此,电磁力Fdc的方向仍然不变,线圈仍然受力按逆时针方向转动。可见,分别处在N、S极范围内的导体中的电流方向总是不变的,因此,线圈两个边的受力方向也不变,这样,线圈就可以按照受力方向不停的旋转了,通过齿轮或皮带等机构的传动,便可以带动其它工 作机械。 图2.1 从以上的分析可以看到,要使线圈按照一定的方向旋转,关键问题是当导体从一个磁极范围内转到另一个异性磁极范围内时(也就是导体经过中性面后),导体中电流的方向也要同时改变。换向器和电刷就是完成这个任务的装置。在直流发电机中,换向器和电刷的任务是把线圈中的交流电变为直流电向外输出;而在直流电动机中,则用换向器和电刷把输入的直流电变为线圈中的交流电。可见,换向器和电刷是直流电机中不可缺少的关键性部件。 当然,在实际的直流电动机中,也不只有一个线圈,而是有许多个线圈牢固地嵌在转子铁芯槽中,当导

排查光纤交换机的故障方法

报错信息: Time Level Message Service Number C ount Message ID Switch 星期四四月03 2014 03:07:00 GMT+00:00 Information Switch status changed from MARGINAL to HEALTHY. Switch 8142 1 FW-1425 swd78_02 星期四四月03 2014 03:06:42 GMT+00:00 Warning Switch status changed from HEALTHY to MARGINAL. Switch 8140 1 FW-1424 swd78_02 星期四四月03 2014 03:06:42 GMT+00:00 Warning Switch status change contributing factor Marginal ports: 1 marginal ports. (Port(s) 15(0xf)) Switch 8141 1 FW-1436 swd78_02 星期四四月03 2014 03:06:07 GMT+00:00 Information The last fabric change happened at: Thu Apr 3 03:06:03 2014 Switch 8139 1 SNMP-1007 swd78_02 星期四四月03 2014 03:06:02 GMT+00:00 Warning Port (ID: 15) QOS is disabled Switch 8138 1 PORT-1010 swd78_02 星期四四月03 2014 01:17:15 GMT+00:00 Information The last fabric change happened at: Thu Apr 3 01:17:09 2014 Switch 8137 1 SNMP-1007 swd78_02 ----------------------------------------------------------------- swd78_02:admin> porterrshow frames enc crc too too bad enc disc link loss loss frjt fbsy

数据库工程师数据库实施运行和维护、SQL数据库管理系统模拟题

[模拟] 数据库工程师数据库实施运行和维护、SQL数据库 管理系统 选择题 第1题: 数据库的实施是指根据数据库的逻辑结构设计和物理结构设计结果,在计算机系统上建立实际的数据库结构、导入数据并进行程序的调试。下列各项中,哪一项不是数据库实施的工作内容? A.定义数据库结构 B.数据装载 C.数据库的试运行 D.数据库运行 参考答案:D 第2题: 监控分析按照实现方法的不同分为两种:一种是由数据库建立自动监控机制;另一种是______。 A.空间管理 B.管理员手动实现监控 C.参数调整 D.查询优化 参考答案:B 第3题: 可以按照原数据库设计要求对数据库存储空间进行全面调整,重新安排存储位置、回收垃圾、减少指针链等,以提高系统性能的是______。 A.重组织 B.查询优化 C.重构造 D.监控分析 参考答案:A

第4题: 数据库运行一段时间后,由于记录不断增、删、改,会使数据库的物理存储情况变坏,降低了数据的存取效率,数据库的性能也下降。这时,数据库管理员就要对数据库进行______。 A.监控分析 B.空间管理 C.重组织和重构造 D.参数调整 参考答案:C 第5题: 可以通过部分修改数据库的模式和内模式,使数据库适应新的应用环境的是 ______。 A.重组织 B.重构造 C.参数调整 D.空间管理 参考答案:B 第6题: 避免或简化排序的目的是______。 A.查询优化 B.重构造 C.监控分析 D.重组织 参考答案:A 第7题: 下列关于数据库恢复的描述中,不正确的是______。 A.应定期将数据库做成档案文件 B.在进行事务处理过程时数据库更新的全部内容写入日志文件 C.数据库恢复,还可用最新的档案文件和日志文件的更新映像,将文件恢复到最新的检查点文件状态 D.发生故障时用当前的数据内容和档案文件更新前的映像,将文件恢复到最近的检查点文件状态

网络故障检测与维护

网络故障诊断的方法 网络不通: 第一步查看电脑的右下角连接是否正常 第二步如果电脑的右下角连接是断开的。 方法:查看电脑与交换机口之间的链路是否正常,跳线是否松动,网络跳线的水晶头线序是否正确。可用寻线仪与测线仪检查线路情况。一般情况下,网络面板和网络配线架上的序号是一致的,直接查看线路是否完好。 第三步如果电脑的右下角连接是正常的 方法:可用ping127.0.0.1回环地址,检查本地的TCP/IP协议有没设置好——ping本机IP地址,检查本机IP地址是否设置有误——ping本网网关或本网IP地址,检查硬件设备有没问题,本机与本地网络连接是否正常——ping远程IP地址,检查本网或本机与外部的连接是否正常。Ping +网关地址,检查本地与网关的链路是否正常。Ping+网络域名(eg. ping https://www.wendangku.net/doc/a814247328.html,),不通,但能上QQ,说明本地的DNS服务IP 地址不正确. 、列举网卡的常见故障类型。 答:网卡是将计算机接入局域网的必备设备,主要负责网络数据的收发,是主机与网络之间通信必经的关口。网卡常见故障类型有网卡驱动程序不能正确安装;网卡与其他设备发生地址冲突、网卡的IRQ值和I/O地址与操作系统分配的不一致…… 1、列举拨号上网的常见故障及解决办法。 答:故障一.在拨号时容易出的几个问题。 A.首先可能出现的问题是无法拨号?首先可能的情况是由于你没有在‘控制面板-网络’

项中添加‘拨号网络适配器’或‘拨号网络适配器’被意外删除或损坏,解决的办法就是重新安装一遍既可。还有就是调制解调器没选对,如你安装过两个以上的MODEM的驱动程序,而系统又无法正确识别哪个是当前正在使用的MODEM的,那就肯定会出现不拨号的现象,解决的办法是删除多余的驱动,指定系统当前的驱动。 B.其次在拨号后在‘验证用户名和口令’时自动断开了连接?产生这类问题的最大可能就是是你输入的用户名或口令有误,解决的方法是重输用户名和密码,并一定要注意其大小写是否正确,如你的用户名和口令是小写,你却用大写去输入肯定是不行的,这时你只需要按一下键盘上的‘CAPS LOCK’键将其大小写互换下即可。 C.第三个问题是拨号不成功,无应答声或应答声为盲音杂音。一般是由于线路忙所致。用户太多,无法动态给出分配IP地址。这可反复拨几次既可,如还不行,大家不要着急,等个几分钟或十来分钟再拨既可。 故障二:上网时速度较慢。 上网时速度慢,首先应排除上网高峰时或线路忙时引起的速度较慢的情况,或MODEM 品质上的原因,因为这种情况实属客观。然而如果在平常速度都较慢,可对设置做以下调整。首先进入‘系统-设备管理’项,双击开网络适配器,将调制解调器项的最快速度设为115200,然后点开‘连接’,进入‘端口设置’,将接收缓冲区调至最高,确定后退出;进入‘高级’,将使用流控制选为‘硬件[RTS/CTS]’。接下来可进入‘设备管理-端口’项,点开通讯端口,进入端口设置项,将‘波特率’设为115200,将‘流控制’设为硬件。同样进入其‘高级’按纽,将接收缓冲区和传输缓冲区都调为最高。确定后退出,重新启动电脑即可。 故障三:上网时经常掉线。 在排除了口令错误之外后应主要检查TCP/IP协议是否正确安装,如不放心可将已安装好了的TCP/IP协议删掉,再重新安装,确保完整安装了该协议。如果还无效,可将“调制解调器”的“属性”项中的“仅已此速度连接”一项不要打勾,因为如果你的MODEM

交换机维修方法

交换机维修方法一、整机方框图

二、开关电源的维修步骤及注意事项 、维修开关电源时应先对进行放电,因滤波电容容量较大储存电荷较多,1+300V +300V 未放电进行电路板的维修可能会对维修设备及人员造成伤害(其方法是可以用大功率电阻进 行放电) 、维修电源应选好参考点,因开关电源有冷热地得区分测量,一次电源时应选热地,2二次电源时则选择冷地。若参考点选择不当则可能造成测量结果的不准确以及测试仪器的损 坏。 、部分电源受控制,当主板没正常工作能输出异常,维修时应区分判别,以免引CPU 3起误判。维修开关电源时应先不通电的情况排除短路故障(其方法是用万用表测量无短路即 可),测量电压是否正常,确定整流有无问题。+300V 电源维修流程图

注:维修开关电源时,如果开关管损坏,一般前面电源都已损坏,在维修更IC 换时,把前面与开关管一并更换,包括反馈电容。IC 在实际维修中,如组成的开关电源时,两个元件通常一并坏掉UC3842 确认开关电源是否起振可能万用表测开关管基极有负电压。 开关电源维修实例一 接修一台交换机设备,故障现象为通电所有灯闪,电源指示灯暗,设备不能 正常工作。 根据故障现象,初步判断为电源故障引起的。拆开测量、等各组电+3V +12V 压均偏低,拔除负载,电压可升高,但仍比正常电压低,判断为电源带负载能力差。原理图如下:

检查电源稳压取样电路,测量各元件正常,更换稳压光耦故障依旧,怀疑U1 及不良,更换两元件,故障依旧,依据相关原理图分析该电容为振荡定时C2 Q 电容,苦元件性能不良可能引起该故障,试找同样型号元件更换、测量各输C2 出电压。电压均恢复正常工作,接上负载后,设备恢复正常。 电源故障维修案例二 接修一台交换机设备,该机故障现象为整机通电不工作,指示灯不亮。 根据故障现象判断为电源不正常,开机测量次级各级电压无输出,拔下负载故障依旧,此说明故障与负载无关,查看电源板无明显元件烧坏等异常,用万用表晶体管档测开关管极、极、极正常,且用万用表测量电源无明显短路,BC BE CE 测量开关管基极无电压,电路图如下: 再测脚无电压,测供电脚无电压,再测量电阻为开路,找同型R1 6 U1 U1 7 号电阻更换测试电压恢复,接上负载通电试机设备恢复正常工作。

数据库维护与故障恢复

数据库维护与故障恢复 为确保数据库安全,新思维医院信息管理系统采用了多种安全和应急预防机制,并提供相关的备份、紧缩和应急修复操作,以保障数据库系统的安全、高效和连续,即便在不可预测意外导致数据库损坏时,也可使用专用修复工具,从故障中安全快速且有效地恢复数据。 本文包括: ·Microsoft Access数据库被损坏的原因 ·有效防止数据库损坏的方法 ·定期或经常性地进行数据库备份和紧缩 ·从故障中恢复(修复被损坏的Access数据库) Microsoft Access数据库被损坏的原因 Microsoft Access数据库文件(.mdb)在某些突发或不可预料事件中可能导致损坏。已知mdb文件损坏的常见原因主要有四个: ●由于写入操作被中断使数据库处于置疑/损坏状态 ●网络硬件故障 ●在另一个程序中打开和保存mdb 文件 ●计算机病毒 原因之一:由于写入操作被中断使数据库处于置疑/损坏状态 强烈建议通过程序提供的“退出”或“关闭”来正常关闭数据库和结束程序运行。但是,如果非正常终止程序,即Access数据库不正常关闭时,数据库正处于打开状态并正在写数据,则数据库引擎就会将该文件标记为置疑/损坏。如果手动关闭计算机之前没有先关闭Windows 或者断电,也可能会出现这种情况。其它情形还包括:在打开数据库的同时,没有关闭相关程序,但仍干扰数据库引擎向磁盘写入数据。例如,当网络遇到数据冲突或者磁盘驱动器故障时,就会出现这种情况。如果发生任何此类中断,数据库引擎就会将数据库标记为可能已被破坏。 当数据库引擎(Jet)开始写操作时,将设置一个标记,并在操作完成时重新设置该标记。如果写操作被中断,标记保持不变。当您要再次打开数据库时,Jet确定标记是否已设置并报告数据库是否被破坏。在大多数情况下,数据库中的数据实际上没有被破坏,但设置的标记提醒Jet数据库可能已被破坏。如果是这种情况,压缩和/或修复数据库通常可以还原数据库。 原因之二:网络硬件故障

三相异步电动机的绕组常见故障分析与处理方法(精)

班级:07自动化 学号:0709111016 姓名:高顺 三相异步电动机的绕组常见故障分析与处理方法 关键词:断路电流不平衡短路绝缘损坏磁场不均绕组接地绕组接错 一、绕组开路 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后又未清除干净,就可能造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障也可使导线烧毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线由于电流的增加而温度上升,引起绕组发热而断路。一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。 1. 故障现象 电动机不能启动,三相电流不平衡,有异常噪声或振动大,温升超过允许值或冒烟。 2. 产生原因 (1)在检修和维护保养时碰断或制造质量问题。 (2)绕组各元件、极(相)组和绕组与引接线等接线头焊接不良,长期运行过热脱焊。 (3)受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断。 (4)匝间或相间短路及接地造成绕组严重烧焦或熔断等。 3. 检查方法 (1)观察法。断点大多数发生在绕组端部,看有无碰折、接头出有无脱焊。(2)万用表法。利用电阻档,对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的中心点上,另一根依次接在三相绕组的首端,无穷大的一相为断点;“△”型接法的短开连接后,分别测每组绕组,无穷大的则为断路点。 (3)试灯法。方法同前,等不亮的一相为断路。 (4)兆欧表法。阻值趋向无穷大(即不为零值)的一相为断路点。 (5)电流表法。电机在运行时,用电流表测三相电流,若三相电流不平衡、又无短路现象,则电流较小的一相绕组有部分短断路故障。 (6)电桥法。当电机某一相电阻比其他两相电阻大时,说明该相绕组有部分断路故障; (7)电流平衡法。对于“Y”型接法的,可将三相绕组并联后,通入低电压大电流的交流电,如果三相绕组中的电流相差大于10%时,电流小的一端为断路;对于“△”型接法的,先将定子绕组的一个接点拆开,再逐相通入低压大电流,其中电流小的一相为断路。

常见网络故障排查

计算机网络故障及其维修方法 目标: 1.常见计算机网络故障检测、分析能力;掌握计算机网络故障维修方法; 2.会配置小型计算机网络系统;了解常见计算机网络故障原因;了解计算机网络故障处理方法; 3.能利用所学知识和经验(灵活性)创造性地解决新问题。 内容: 一、了解常见计算机网络故障原因 (一)硬件故障 硬件故障主要有网卡自身故障、网卡未正确安装、网卡故障、集线器故障等。 首先检查插上计算机I/O插槽上的网卡侧面的指示灯是否正常,网卡一般有两个指示灯“连接指示灯”和“信号传输指示灯”,正常情况下“连接指示灯”应一直亮着,而“信号传输指示灯”在信号传输时应不停闪烁。如“连接指示灯”不亮,应考虑连接故障,即网卡自身是否正常,安装是否正确,网线、集线器是否有故障。 1.RJ45接头的问题 RJ45接头容易出故障,例如,双绞线的头没顶到RJ45接头顶端,绞线未按照标准脚位压入接头,甚至接头规格不符或者是内部的绞线断了。

镀金层厚度对接头品质的影响也是相当可观的,例如镀得太薄,那么网线经过三五次插拔之后,也许就把它磨掉了,接着被氧化,当然也容易发生断线。 2.接线故障或接触不良 一般可观察下列几个地方:双绞线颜色和RJ-45接头的脚位是否相符;线头是否顶到RJ-45接头顶端,若没有,该线的接触会较差.需再重新压按一次;观察RJ-45侧面。金属片是否已刺入绞线之中?若没有,极可能造成线路不通;观察双绞线外皮去掉的地方,是否使用剥线工具时切断了绞线(绞线内铜导线已断,但皮未断)。 如果还不能发现问题,那么我们可用替换法排除网线和集线器故障,即用通信正常的计算机的网线来连接故障机,如能正常通信,显然是网线或集线器的故障,再转换集线器端口来区分到底是网线还是集线器的故障,许多时候集线器的指示灯也能提示是否是集线器故障,正常对应端口的灯应亮着。 (二)软件故障 如果网卡的信号传输指示灯不亮,这一般是由网络的软件故障引起的。 1.检查网卡设置 普通网卡的驱动程序磁盘大多附有测试和设置网卡参数的程序。分别查验网卡设置的接头类型、IRQ、I/O端口地址等参数,若有冲突.只要重新设置(有些必须调整跳线),一般都能使网络恢复正常。

电动机常见故障的主要原因和处理方法

目录 一、电动机结缘电阻低电流泄露大的主要原因和处理方法 ----------- 2 二、电机不能正常起动的主要原因 ----------------------------------------- 2电机通电时熔丝熔片烧断或跳闸的主要原因 ----------------------------- 3电机运行时噪声大,有杂声或尖叫声的主要原因 ----------------------- 3电机绕组匝间绝缘短路故障的主要原因 ----------------------------------- 4电机空载电流大的主要原因 -------------------------------------------------- 5七.电机三相电流不平衡主要原因 ----------------------------------------- 5八.电机接地的主要原因 ----------------------------------------------------- 5九.电机过热的主要原因 ----------------------------------------------------- 6十.定子转子摩擦扫膛的主要原因 ----------------------------------------- 6十一.电机振动的主要原因 -------------------------------------------------- 7十二.电机轴承过热和抱轴的主要原因 ----------------------------------- 7十三.电机出力不够的主要原因 -------------------------------------------- 8

中兴交换机故障分析诊断

.专业整理. .学习帮手. ZXJ10交换机故障预防中兴通讯网络事业部南京用服部

.专业整理. .学习帮手. 目录 1. 病毒感染 (3) 2. 网络风暴 (4) 3. 传输故障 (5) 4. 对端设备问题 (6) 5. 雷击 (7) 6. 日常维护 (7) 6.1 服务器C盘空间不足 (7) 6.2 服务器数据库空间不足 (8) 6.3 数据未及时备份 (9) 6.4 数据未及时转储 (9) 6.5 机房环境不符合要求 (10) 6.6 线缆松动 (11) 7. 机房停电 (11) 8. 误操作 (13) 8.1 数据配置误操作 (13) 8.2 硬件操作不规范 (14) 9. 未购买维保服务 (14)

前言 随着消费者对通讯服务要求的日益提高,要求我们的通讯设备能够稳定运行,并且在出现业务中断后能迅速恢复。 目前很多故障是由于没有很好的预防导致的,如果能够进行有效预防,则可以大大降低故障发生的概率,并且即使在故障发生以后,也能尽快的恢复业务。下面对常见的会引起重大故障的情况以及预防措施进行介绍,希望能给各个局予以参考。 1.病毒感染 故障现象: 1.服务器或操作终端反应速度慢,无法正常操作; 2.后台程序无法正常运行,报错,或自动退出; 3.计费服务器不能正常登录或计费进程不接收话单,导致立即计费、IP超市不能正常使用; 4.鉴权服务器不能提供实时的服务,造成鉴权、拦截等业务呼叫失败; 5.破坏数据库,尤其是计费库,使数据丢失; 6.话务台、网管前置机等后台终端不能正常使用。 7.计算机自动重启。 影响范围: 1.影响计算机的正常操作,不能进行正常的日常维护; 2.影响实时的业务,如立即计费、鉴权等。 3.影响到话务台、网管前置机等终端。 预防措施: 1.安装中兴通讯指定的防病毒软件,并定期更新病毒库,定期进行全盘病毒扫描; 2.操作系统、数据库打最新的补丁; 3.安装中兴通讯自主研发的网络安全软件,对关键程序、系统进程实时监控,防止病毒感染; 4.后台网络与大网隔离,防止外网病毒入侵; 5.不在ZXJ10后台维护网络上安装、使用其它无关软件;

1.用户常见网络故障检测方法

用户常见网络故障检测方法 对于常见网速慢、掉线等情况,为方便社区工程师进行排查,现将到用户家中常用的检查内容汇总如下: 一、电脑常用测试命令 命令行模式,电脑测试命令的输入需要进入命令行模式,方法如下:在开始菜单运行框输入cmd 命令 出现命令行窗口如下图: 在命令行中输入相应命令。 1.检查电脑IP地址、DNS设置 Ipconfig命令可用于显示电脑当前的TCP/IP配置,常用参数如下:

/all加上了all参数之后显示的信息将会更为完善,例如IP的主机信息,DNS信息,物理地址(MAC)信息,DHCP服务器信息等等,如下图: ipconfig /all 如上图运行后会显示当前IP地址、网关、DNS等信息,其中IP地址一般为49.154.x.x 或101.33.x.x;DNS服务器地址应该为111.208.55.7 和111.208.55.6; 使用路由器IP、DNS 会显示192.168.0.1或192.168.1.1,如下图: 用户DNS服务器地址,被人为修改或软件病毒等篡改后会造成用户网速慢、网页无法打开等现象。可通过手工设置为我公司服务器地址:

修改方法如下: A.在响应的网络连接上,点击右键选择“属性” B.在连接属性中点击Internet协议4(TCP/IPv4)属性 C.在属性对话框中填写我公司DNS服务器地址,如下图:

2.路由器设置 如果路由器设置不对也会造成网页打开慢等情况。最近发现由于用户使用路由器登录默认密码“admin”,病毒会篡改路由器DNS设置,需要为用户修改登录密码。 A.进入路由器—网络参数—WAN口设置,连接模式选择“自动连接”,再选择“高级设置”;

数据库日常维护

数据库日常维护(参考) 数据库日常维护工作是系统管理员的重要职责。其内容主要包括以下几个部分: 一、备份系统数据 SYBASE 系统的备份与恢复机制保证了在系统失败时重新获取数据的可能性。SQL Server 提供了两种不同类型的恢复机制:一类是系统自动完成的恢复,这种措施在每次系统启动时都自动进行,保证了在系统瘫痪前完成的事务都写到数据库设备上,而未完成的事务都被回退;另一类是人工完成的恢复,这是通过DUMP 和LOAD 命令来执行人工备份和恢复工作。因此定期备份事务日志和数据库是一项十分重要的日常维护工作。 1、备份数据库 每一个数据库都应在创建之后卸出,从而提供一个装入基点。在此之后按排定的时间周期表卸出。比如每周五卸出数据库。对一般数据库系统卸出数据库周期建议为每周一次。 除了按计划周期卸出数据库之外,还需在每次运行没有日志的操作后卸出数据库。例如: ·每次强制地运行了DUMP TRAN WITH NO_LOG (因为数据库的磁盘空溢出); ·每次用sp_dboption 允许select into/bulkcopy 做快速拷贝,或用SELECT INTO 命令创建一个永久性的表,或使用了WRITETEXT 命令。 卸出数据库的命令为: DUMP DATABASE database_name TO dump_device database_name 是要卸出的数据库名称,dump_device 是卸出设备的名称。用系统过程sp_helpdevice 可以获得设备的信息。 下面一条命令用来卸出数据库my_db : DUMP DATABASE my_db TO db_bk_dev 2、备份事务日志

三相异步电动机常见故障分析与排除示范文本

三相异步电动机常见故障分析与排除示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

三相异步电动机常见故障分析与排除示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发 生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止 故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和 冒烟。 1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔 断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设 备接线错误。 2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是 否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔 丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。

二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断 1.故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝截面过小;⑤电源线短路或接地。 2.故障排除①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线;消除反接故障;②查出短路点,予以修复;③消除接地;④查出误接,予以更正;⑤更换熔丝; ③消除接地点。 三、通电后电动机不转有嗡嗡声 l.故障原因①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反; ③电源回路接点松动,接触电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。 2.故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性;

交换机运行维护与故障排查

RG-S5760 系列交换机运行维护与故障排查 前言 本文针对RG-S5760 系列交换机产品,介绍如何进行运行维护、自检、产品故障的定位与排除,供客支工程师在实际工作中参考。 内容简介 编号章节名内容简介 1 运行维护及自检介绍产品日常维护与自检的方法、输出信息解释、产品出现紧急故障时所采用的恢复方法。 2 基本功能维护针对基本故障,介绍故障的处理逻辑、方法以及案例。 3 硬件转发功能维护这部分主要是对交换机的硬件转发原理,以及部分底层命令信息收集的指导,以及在判断软件问题时常需要收集的信息。 4 协议功能维护针对功能模块故障,介绍故障的处理逻辑、方法以及案例。 阅读在阅读本文档之前,希望您能够基本了解该产品所涉及的技术原理。参考文档如下: RG-S5760 系列交换机用户手册 锐捷交换机软件版本升级操作指导 1运行维护及自检 1.1产品状态自检 1.1.1产品自检一览表 硬件诊断项目及命令

诊断项目及命令说明 设备指示灯观察所有的系统运行灯及模块灯的运行状况,status 状态灯常亮,插入模块的模块指示灯常亮,具体信息请参考《安全 智能万兆多层交换机交换机RG-S5760 硬件说明书V 1.0.pdf 》。 Show device 查看模块运行状况,由于S5760 不支持扩展模块,从设备列表中是否正常连接其他设备。 风扇电源状态由于S5760 暂不提供show 命令,通过指示灯以及外观检查 系统状态诊断项目及命令 诊断项目及命令说明 show cpu 查看CPU 利用率,RGOS10.x 以后提供对功能模块的CPU 占用信息的详细描述。 Show cpu-protect 【】查看设备CPP 保护的阀值以及协议报文送CPU 的队列优先级,对于硬件的丢弃送CPU 的报文速率暂时无法显 示。 Show memory 内存利用率,RGOS 10.X 平台提供对功能模块的Memory 暂用信息详细描述,Memory 占用见各功能模块介绍部分。 Show logging 查看日志信息,正常情况下无严重出错日志记录,查看有无端口频繁震荡等情况。 Show mac-address-table 查看交换机MAC 地址表,观察交换机学习MAC 地址的情况,默认情况下MAC 的老化时间为300s 。

相关文档