文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某学校教学楼、宿舍楼水暖安装施工方案

某学校教学楼、宿舍楼水暖安装施工方案

某学校教学楼、宿舍楼水暖安装施工方案
某学校教学楼、宿舍楼水暖安装施工方案

XX建设集团公司施工方案

XX学校教学楼、学生宿舍楼工程

水暖安装工程施工方案

批准:

审核:

编制:

XX建设集团北京分公司

二OO六年五月

1 编制依据 (2)

2 工程概况 (2)

2.1 工程概况

2.2 给排水系统简介

2.3 采暖通风系统简介

3 施工准备 (3)

3.1 技术准备

3.2 人员安排

3.3 材料要求

3.4 工机具准备

4 主要施工方法和技术措施 (5)

4.1 预留洞、预埋件及套管的施工技术措施

4.2 给水系统施工技术措施

4.3 排水系统施工技术措施

4.4 消防系统施工技术措施

4.5 采暖系统施工技术措施

5 质量保证措施 (13)

5.1 水暖工程的质量标准必须符合设计图纸和施工验收规范规定

5.2 加强技术管理

6 施工进度计划安排 (13)

7 安全环保措施 (14)

8 施工总平面图 (15)

1 编制依据

1宿舍楼给排水与采暖安装工程设计图纸;

2教学楼给排水与采暖安装工程设计图纸;

3采暖设计变更与洽商;

4《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》,GB50242-2002;

5《给排水与采暖工程施工工艺标准》,ZJQ00-SG-010-2003;

6《建筑设备施工安装通用图集》(华北2005)

2 工程概况

2.1 工程概况

本工程系北京XX学校宿舍楼与教学楼工程,学校位于XX县XX镇。宿舍楼的总建筑面积为3392.28平方米,5层,局部4层,层高3.3米,顶层3.8米,室内外差0.90米,建筑高度17.90米;教学楼总的建筑面积7303.79米,4层,层高3.9米。

2.2 给排水系统简介

2.2.1 给水系统

由于本工程建筑高度不大,最高为5层,所以由室外管网直接给水。给水管道采用镀锌钢管丝接,明装的给水管道需要有防结露措施,管道露明部分刷银粉两道。

2.2.2 排水系统

本工程排水管道采用UPVC管粘接,排水横管均采用标准坡度安装。在教学楼化学、生物实验室的排水管使用防腐抗酸碱管材,用PVC塑料管件连接,在室外作相应处理,然后单独排放到排水外线。雨水排水管道采用混凝土承插管。

2.2.3 消防系统

本工程设室内消火栓系统,室内消防用水量为15L/S,室外消防用水量为25L/S,消防管道采用镀锌钢管丝接。因学校园区建筑场地不在同一平面上,要求外线在本建筑物±0.00处水压不小于0.3MPa,如因二期建筑消防水压要求导

致本建筑±0.00处水压大于0.5Mpa,在消火栓栓口加设减压孔板。消火栓箱采用铝合金-钢型,暗装,消火栓口为φ65,水枪口径为φ19,消防水龙带采用麻质胶水龙带,长度为25米。

2.3 采暖通风系统简介

2.3.1 采暖系统

本工程采用SUNNOR碳晶电热板地面辐射采暖,采暖室外计算温度为-9℃,室内计算温度为18℃;采暖总功率为201.95千瓦。

碳晶板规格:900*600mm,功率为150W/块,地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,其厚度20mm,容量20kg/m。填充层的材料宜采用C15豆石混凝土。碳晶板铺设时距内墙应保留50cm以上的空隙,尽量向人的活动区域集中。每个房间宜独立安装一组碳晶电热板,并设置独立温控器,单独控制该房间温度。碳晶电热板温控器的工作电流应不超过其额定电流的70%~80%。碳晶电热板温控器的安装位置可与房间电灯开关位置相同,或单独设置,且距地面高度不大于150cm。对卫生间、洗衣间、浴室等潮湿积水房间,在填充层上部必须设置隔离防水层。

碳晶电热板系统的供电方式,宜采用交流220V供电。在每一楼层设置配电室及独立配电控制柜,宿舍、教室采用单独温控器控制,公共区域水房、厕所、走廊采用集中控制。

2.3.2 通风系统

本工程化学实验室设排风系统,排风管道由各实验台连接至排风竖井,然后由四楼的屋顶风机排到室外。管道与台面装置连接采用风量分布消音器,风机进出口设消音装置,各实验室上亮均安装可调式回风百叶窗。

3 施工准备

3.1 技术准备

1熟悉设计图纸及有关资料,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等,摸清工程情况。

2图纸会审,准备技术资料,进行技术、质量、安全交底。

3编制施工组织设计或施工方案,明确提出施工的范围,并制定合理施工工期,落实水电等动力来源。

4碳晶电热板地面辐射采暖系统施工前,应了解建筑物的结构,着重熟悉设计图纸、施工方案及其与土建工种间的配合要求。

3.2 人员安排

专业安装人员提前入场,熟悉了解工程情况,为工程前期的预埋工作做准备。进入正式安装施工期间,安装队伍应配备足够的施工人员以确保工程的顺利进行。施工高峰期,不得少于30个人,应配备的人员有:给排水及采暖技术人员、测量工、管道工、起重工、电焊工、钳工、油漆工、泥瓦工等,各个工种的配比要符合工艺标准的要求,统一协调,以保证施工质量和施工进度。同时,要求特殊作业人员,如起重工、电焊工等,必须提供上岗作业证书,做到没有证书不得上岗作业,确保施工的安全。

3.3 材料要求

1室内给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

2钢材、管材、管件及附属制品等进入施工现场时认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。做检查验

收,并经现场监理工程师检查确认。

3所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收,包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。

4主要工器具和设备必须有完整的安装使用说明书,在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

5阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

6管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。

3.4 工机具准备

工机具的准备见“表3.4.1主要工机具计划表”,其他未提到的工机具在用

到时应及时配备齐全,不能因为工机具而影响工程的顺利进行。

表3.4.1主要工机具计划表

4 主要施工方法和技术措施

4.1 预留洞、预埋件及套管的施工技术措施

在施工前,专业工长应认真熟悉图纸,掌握本专业需要预留、预埋的详细

情况,各专业之间、各专业和土建应仔细核对预留洞、预埋件及套管,防止交叉作业时打架或遗漏。在施工过程中,各工种应互相配合,并与土建配合进行预留、预埋,确保位置、规格准确,符合设计要求和施工需要。施工时须严加把关,保证结构验收质量。

管道入户、穿墙穿楼板时,都要预留孔洞或设套管。要求工长在认真熟悉图纸基础上,注意与土建密切配合施工。

4.2 给水系统施工技术措施

4.2.1 工艺流程

图4.2.1.1 给水系统工艺流程图

4.2.2 管道安装标准

给水管道安装完毕,应检查管道安装偏差,其偏差应符合下表:

表4.2.2.1给水管道安装允许偏差

4.2.3 安装技术要求

首先,支吊架的安装。支架横梁应牢固地固定在墙、柱或其他结构物上,横梁长度方向应水平。顶面应与管中心线平行;固定支架必须严格地安装在设计规定位置,并使管子牢固地固定在支架上。管道的最大支撑间距见下表:

表4.2.3.1 管道最大支撑间距

其次,螺纹连接时,应在管端螺纹外面敷上填料,用手拧入2~3扣,再用管子钳一次装紧,不得倒回。装紧后应留有螺尾;管道连接后把挤到螺栓外面的填料清除掉。填料不得挤入管内,以免阻塞管路。各种填料在螺纹里只能使用一次,若螺纹拆卸重新装紧时,应更换新填料。螺纹连接应选用合适的管钳,不得在管子钳的手柄上加套管增长手柄来拧紧管子。 4.2.4 管道试压

铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行综合水压试验。试验压力0.6Mpa ,在试验压力下观测10min ,压力降不超过0.02Mpa ,然后降到工作压力进行检查,不渗不漏为合格。 4.2.5 管道冲洗

给水管道在交付使用前须进行冲洗,冲洗应以系统最大设计流量或不小于1.5M/S 的流速进行,知道各出水口的水色透明度与进水目测一致为合格。 4.2.6 管道的防腐和保温

所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆,管道露明部分需刷银粉漆两道,明装的给水管道需要加10mm 的防结露保温层。 4.2.7 通水试验及水质检验

给水系统交付使用前必须进行通水试验及水质检验,观察和开启阀门、水嘴等放水,正常通水为合格,并经有关部门取样检验水质,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 4.3 排水系统施工技术措施 4.3.1工艺流程

4.3.2 管道安装标准

排水管道包括:排水、雨水系统的管道。排水管道的横管安装要有一定的坡度,其安装坡度要求见下表:

表4.3.2.1 排水管道横管安装坡度

排水管道安装完毕,应检查管道安装偏差。

表4.3.2.2 室内排水管道安装允许偏差

4.3.3 安装技术要求

排水管道吊支架间距的要求见下表:

表4.3.3.1 排水管道吊支架间距(单位:m )

排水管道粘接时,断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入实验,不得全部插入,一般为乘口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口须粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随后用力垂直插入,插入粘接时将插口稍做转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至一分钟可粘接牢固。排水管道应装设伸缩节,伸缩节间距不得大于4m。

各管道安装完成后,必须按规定要求进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。

4.3.4 卫生器具安装

卫生器具安装技术要求:正确位置,安装稳定,外观端庄。卫生器具的安装允许偏差见下表:

表4.3.4.1卫生器具安装允许偏差

4.3.5 灌水试验

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。

4.3.6 通球试验

排水主立管及水平干管管道需做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

通球从排水立管、横干管及引出管的顶端投入,在检查口或检查井处截住

取出。试验以通球通畅无阻为合格。 4.4 消防系统施工技术措施 4.4.1工艺流程

4.4.2 管道安装标准及技术要求

管道安装标准及技术要求同给水系统。 4.4.3 消火栓安装

消火栓安装应符合下列要求:栓口朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为1.1m ,允许偏差±20mm ;阀门中心距箱侧为140mm ,距箱后内表面为100mm ,距箱底120mm ,允许偏差±5mm ;消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm 。

安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内结构将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 4.4.4 管道试压及冲洗

消防管道试验压力为0.6Mpa ,压力达到试验压力后稳压10min ,不渗不漏、无变形,且压力降不大于0.02Mpa 为合格。试压完毕后连续进行冲洗,冲洗前将系统中的减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好。水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h 无渗漏为合格。 4.4.5 系统通水调试

消防系统的通水调试应达到消防部门测试规定条件。试射时,测试最不利点的消火栓的压力和流量,满足设计要求为合格。 4.5 采暖系统施工技术措施

图4.4.1.1 消防系统工艺流程图

4.5.1 采暖系统结构剖面图和工艺流程

采暖系统结构剖面图见下图:

图4.5.1.1 地暖结构剖面图

采暖系统结构工艺流程见下图:

图4.5.1.2 采暖系统结构工艺流程图

4.5.2 采暖系统安装技术

1 热板出厂后严禁剪裁和拼接,电热板铺设前,应检查电热板的外观质量,有外伤或破损的严禁铺设。

2 热板安装前应对照设计图纸仔细确定使用规格,以免用错规格造成供热过量或不足。

3 电热板施工前,应确认温控器接线盒、供暖专用配电箱等预留、预埋工作已完毕。

4 电热板安装完毕,应检测电热板面的绝缘电阻,以避免暗伤。

5 碳晶电热板之间的电线连接必须采用并联方式。

6 每片SUNNOR碳晶电热板的侧上方均有2条1.5cm2软线接出,每片板根据设计的大致位置以并联的方式接入2.5cm2的单股主线(T型接线,宜采用压接或焊接方式),接头应确保锁死,用热缩管封闭。用绝缘管和热缩管做好防水绝缘处理。在水泥中铺设,须加用Φ20PVC管。

7 系统安装完毕后请勿用钉子或其他利器破坏地面,以免损坏低热层电线及接入电极引起漏电等事故,同时要仔细检测每块接头的牢固程度。

8 应配置相应功率的优质温控器,确保火线和零线的接触良好,同时做好地线的接地保护。

4.5.3 系统调试

1 地面辐射供暖系统的调试与运行,应在施工完毕或混凝土填充层养护期满28天后,正式采暖运行前进行。

2 地面辐射供暖系统的首次调试,先进行电阻测试和绝缘测试,确保系统无短路、击穿和良好的绝缘性。如该系统铺设于混凝土填充层中,则应将整个系统与供电电源直接连接,进行加温和温升调试。

3 地面辐射供暖系统的加温与温升调试:铺装于地砖、大理石等面材中的湿式铺装法,除进行1-2小时的间歇式温升调试,还需进行加温调试,将温控器设置高于室温5℃的条件下进行7天的加温,彻底消除装饰面层和混凝土填充层间的应力并干燥混凝土填充层。

4 电热板温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的要求进

行。

5 质量保证措施

5.1 水暖工程的质量标准必须符合设计图纸和施工验收规范规定

1预留洞口、标高、洞径尺寸要准确无误。

2各种管材、配件、设备进场必须有合格证,符合国家规范要求方可进场,不合格产品不得进场。

3各种管道、支(吊)托架须牢固平整,承重合理,间距应符合要求。

4丝扣连接,管螺纹应端正,不乱扣,光滑、无毛刺,完整不掉扣,接口处无麻头。

5焊接面平整,且不得有裂纹、夹渣、气孔、砂眼等缺陷,焊缝表面成型良好。

6承插接口要结实、表面平整、光滑、深浅一致、凹入承口边缘1-2mm。

7设备安装标高、标座准确,固定牢固。

5.2 加强技术管理

1项目配备:专业技术人员1名(兼质检员)。

2认真审图,并与土建和其它专业进行会审,特别是审核各种予留洞,预埋套管的中心线、标高是否与土建图纸一致。在施工过程中及时办理设

计洽商,作到按图施工。

3在施工过程中要汇同质检部门,进行预检、试压、隐检和质量评定工作,施工工长平时要认真收集、整理各类材料的合格证,试验记录等有关技

术资料,作到齐全、标准。

4坚持技术交底制度,每项工程开始前工长都要向施工班组进行施工方法、质量标准和措施的技术交底,保证工程进度和质量。

6 施工进度计划安排

土建结构施工期间主要配合土建工程进行预埋套管施工。宿舍楼的安装计划从2006年7月15日开始,至2006年9月13日结束,工期为60天;教学楼

水暖安装工程施工方案

的安装计划从2006年8月10日开始,至2006年10月9日结束,工期为60天。系统调试从10月4日至10月19日,调试时间为15天。

7 安全环保措施

1加强管理,搞好施工,对工人要做到从思想上、组织上、措施上三落实。

施工工长针对不同阶段工程特点作好安全书面交底。

2施工现场根据水暖工程特点,建立安全消防体系,设立班组安全员,加强宣传教育,做到班前不许饮酒,不违章作业,领导不违章指挥,职工

不野蛮施工。

3进入施工现场必须配戴安全帽,高空作业配戴安全带,使用高凳要系好安全防滑绳。

4电气焊工,要有操作证,无证人员不得进行电气焊接操作。

5雨季施工,做到安全用电,所有电器设备上必须有漏电保护装置,没有的不准使用。

6要注意防火安全,动火之前要办好动火证,并备有防火水桶,施工现场不准吸烟。

7在狭窄地段操作时,要清除障碍物。在阴暗地点操作时,要有足够的照明设施。

8吊运大口径管道或设备时,应设专人指挥,互相配合,并要有稳妥的安全措施。

9施工现场要保持清洁,物品摆放要整齐、有规律,施工过程中不要随意打闹,切实做到文明施工。

水暖安装工程施工方案

8 施工总平面图

圣陶实验学校工程平面布置

水暖安装工程施工方案

宿舍楼施工方案

十一、施工组织设计 (一)编制依据 1编制依据 1、建筑工程施工合同; 2、设计文件及设计相关图集; 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分); 4、国家有关安全生产,文明施工的法规,规定; 5、施工现场的自然条件好具体情况; 6、省、行业规程、规范; 7、质量验收规范、标准; 8、我国现行的其他有关施工验收规范和操作规程。 9、主要包括以下规范、标准: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《预应力混凝土管桩》(3SG409); (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (5)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-2008); (6)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (10)《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-2011); (11)《钢筋锥螺纹接头技术规范》(JGJ109-96); (12)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (13)《QTZ40液压自升塔式起重机使用说明书》; (14)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); (15)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 (二)工程概况

1工程建设概况表

(三)总体工作计划 1管理目标 文明施工目标:创建国家建设工程优质奖及广东省安全文明样板工地。 2施工总平面规划布置 1、布置依据 (1)招标文件有关要求; (2)总平面图、基础图、建筑平面、立面图; (3)现场状况、电源位置以及现场勘查结果; (4)总体进度计划; (5)总体部署和主要分部分项施工方案; (6)安全文明施工及环境保护要求。 2、平面布置 员工宿舍和办公区布置在拟建项目东南方侧,仓库及材料加工场地直接布置在拟建项目东侧,施工临时用水、用电从市政引入。施工现用塔吊一台,考虑仓库及材料加工场地直接布置在施工现场东侧,因此在拟建项目东侧安装塔吊。 3、本工程总体施工顺序为: 施工放线→土方开挖→基础施工→地下室施工→主体钢筋混凝土结构施工→主体砖墙砌筑施工→室内外装修及防腐保温→收尾、清理、退场。 (四)施工总体部署 1工程施工总体部署 本工程采取以主体结构为先导,其他各分部分项工程适时插入的原则,其施工程序如下: 基础结构→地下室结构→框架结构→屋面结构→填充墙结构→门窗结构→外粉工程→楼地面工程→内粉工程 (五)施工方案及主要技术措施 1装饰装修工程及装饰防腐保温工程

水暖施工方案

国润新通酒店(原运河人家)改扩建工程水暖工程施工方案 编制单位:北京城建亚泰公司国润新通酒店项目经理部编制时间: 2011年04月 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1. 编制依据 (1) 2.工程概况 (2) 2.1总体简介 (2) 2.2建筑设计简介 (3) 2.2专业设计概况 (3) 3.施工部署 (4) 3.1施工管理目标 (4) 3.2施工部署原则 (5) 3.3施工进度计划 (5) 3.4主要劳动力计划 (5) 3.5施工机具配备计划 (6) 4.施工协调 (7) 5.施工准备 (10) 5.1施工准备工作内容一览表 (10) 5.2现场准备 (10) 5.3技术准备 (11) 5.4劳动力准备 (11) 5.5物资准备 (12) I

6.主要项目施工方法 (12) 6.1配合土建预埋、预留 (12) 6.2给水、中水管道施工 (13) 6.3排水、雨水管道安装 (17) 6.4卫生洁具安装 (18) 6.5消火栓系统安装 (19) 6.6喷淋系统安装 (20) 6.7采暖系统安装 (23) 6.8空调通风系统安装 (26) 6.9空调水系统安装 (37) 7.主要管理措施 (42) 7.1组织管理措施 (43) 7.2质量保证措施 (43) 7.3降低成本措施 (45) 7.4成品保护措施 (46) 7.5安全生产消防措施 (47) 7.6现场文明施工管理措施 (48) 7.7环境保护措施 (48) II

1. 编制依据 1.1工程施工合同文件 1.2施工图纸 1.3施工组织设计 1.4主要规范、规程 1.5主要图集 1.6主要法律、法规 1

水暖安装工程施工方案

建筑 水暖安装工程施工方案 本工程位于北京市平谷区夏各庄镇安固村,为旧房小学改造工程总建筑面积 1000平米,包括三栋平房结构形式为砖混结构。主 要通水区域为卫生间上下水、锅炉房及水房处上下水。采暖工程 主要为卫生间、阅览室、办公室及锅炉房器材室等。工程施工较 为疏散全部为平面施工。对外连接图纸要求预留管,但校方要求 与原有管线联通,确保使用功能。我方采用就近原则对给水、排 水、及暖气供暖供回水进行对接。 一、给水管道采用 PP-R管材及配件 ,排水管道采用 PVC管材及管 件,采暖管道采用镀锌钢管材及管件 . 二.组织措施 水暖班人数共四人 ,任务是水暖安装 ,前期二人随土建同时进场 ,做好预留预埋 ,等主体完工后再让二人进场 ,做好管道及安装卫生洁具 安装. 三.主要施工机具需要量计划 熔接器两台 ,凿眼机 759— W一台,切割机一台,套丝机一台 . 四.材料构件计划 根据施工任务书中材料用量和工程进度情况提前十天提出材料 用量计划 ,以保证材料及时供应 . 五.施工顺序 水暖安装工程与土建紧密配合 ,内部装修前要完成全部预埋工作 , 在土建施工阶段 ,水暖安装配合流程如下 :土建基础—安装预留—主

体施工中预留预埋—装修工程安装就位—试运行—竣工清理 . ̄ ̄六.主要施工方法和保证质量安全措施 ﹙一﹚ .给水系统安装 1.室内给水工程必须采用 PP-R管材及管件 ,必须有出厂合格证 . 准用证 ,必须是建委推荐产品 .与土建配合好 ,埋地部分给水管接口应 尽量少 ,埋前必须作水压实验 ,合格后要进行隐蔽验收 ,立管卡子 .吊架.吊环按设计标高 ,埋设要牢固 .可靠 .平整垂直 ,吊环的大小与管径配套 .给水系统进户管加泄水阀 ,交付前应进行吹洗 ,吹洗前卸水表避免表盘污染 ,阀门安装前应作耐压强度和严密性实验 ,以免造成渗漏和关闭不严的现象 ,卫生器具采购前应严格把关 ,必须使用有合格证的产品 .给水系统的管道全部完成后必须按照规定作水压试验,试验压力为工作压力的 1.5倍,但不小于 0.6Mpa,应在实验压力下稳定 一小时,压力降不得超过 0.05 Mpa,同时检查各连接点不得渗漏, 水试压的过程必须有监理人员参加。给水管与排水管的水平间距不得小于 1米,室内给水与室外排水管道平行铺设时,两管间的最小水平 间距不得小于 0.5米,交叉铺设时 ,垂直净距不得小于 0.15米,给水立 管应铺在排水管的上面 ,如果给水必须铺在排水管的下面时 ,给水管应加套管 ,其长度不得小于排水管径的三倍 .给水管道应有 0.2%~0.5% 的坡度坡向泄水装置 . 2.熔接连接的结合面应有一均匀的熔接圈 ,不得出现局部熔瘤或接圈突出不均匀现象 .罗纹连接管道安装后的管 ,根部应有 2~3扣的外漏罗纹 ,多余的麻丝应清理干净并作防腐处理 .卡箍 <套>式连接两

水暖工程施工方案

水暖工程施工方案 1、工程概况:本工程管道系统包括给水系统、排水系统、消防系统及采暖系统。 2、施工准备 1)熟悉施工图纸,认真学习国家施工验收规范和质量评定标准。 2)各分项工程进行详细的技术交底,对上岗操作人员做好技术质量培训,特殊工种人员要求持证上岗。 3)除预埋的管线、预埋件外,影响设备安装的抹灰、地面、饰面砖、木制作及油漆刷浆等土建工程基本完工,后续工作不会影响设备或造成设备污染等。 4)配合土建进行预埋预留时的管材、管件及预埋件己按施工进度计划安排备料齐全。 5)材料、机具设备己按计划进场,工料房整洁卫生,材料堆放有序,不影响交通和人员操作。 3、材料要求 l)工程中的主要材料、设备及制品,应符合国家或部门颁布现行标准的技术质量要求,并具有相应的出厂合格证或技术质量鉴定文件。 2)使用和安装前,应按照设计要求核验规格、型号和质量,符合要求后方可使用。 3)塑料给水管、塑料排水管必须采用配套的管件,不准代用。 4)阀门安装前应做耐压强度试验,应以每批号数量中抽查10 % ,如有漏裂不合格的应再抽查20 % ,仍有不合格的,需逐个试验,对于安装在主

干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个按出厂规定的压力进行强度和严密性试验。 5)塑料管管壁颜色一致,无色泽不均和分解变色,内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、砂孔、脱皮、凹陷和毛刺。 6)卫器具的外型应标准,矩形周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘光滑,色调一致。 7)钢管表面无裂纹、砂眼、重皮等缺陷,管壁不能有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 8)工程中所用胶粘剂、密封填料等必须符合国家标准要求,除具备出厂合格证外,尚须有产品使用说明书。 4、操作工艺 ( l )室内给水管道 1)管道的截断应使用专用的管剪或管子割刀,管道的截断端应垂直于管子的轴线。 2)管道采用专用的管件连接,并按产品说明书提供的连接操作顺序和方法连接。 3)管道安装时,不得向轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。 4)管道应用管卡或支、吊架固定,当采用金属支吊架时,与管道接触部分应加软垫,管道立管和水平管道固定件间距不得大于规范规 5)隐蔽工程在隐蔽前必须进行水压试验,施工完毕的管道系统必须 进行严格的水压试验和通水能力检验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0 . 6 ,稳压力检漏后,再补压至规定试验力值,10 内压力下降不超过

最新某学生宿舍楼施工组织设计

课程设计 某大学新建研究生宿舍楼施工组织设计 院系:继续教育学院 专业:工程造价 班级:专科(二)班 学号:201205342 姓名:李龙 指导教师:周世武 2013年6月

某大学新建研究生宿舍楼施工组织设计 摘要 施工组织设计对建筑施工具有有指导和矫正作用。通过它可以合理安排人工、机械、材料,从而保证建筑工程的施工进度和施工质量。提高施工人员安全生产和文明施工意识,从而树立起良好的施工形象;提高管理水平,各项管理制度及措施,从而最终以快速、优质完工来促进双方的双赢双惠,早日发挥建筑物的使用功能,使合作双方都获得良好的社会效益和经济效益。 关键词:宿舍楼,施工,设计,作用

目录 一、编制说明 (1) (一)编制依据 (1) (二)编制原则 (2) 二、工程概况及施工特点 (2) (一)建筑概况: (2) (二)结构概况: (2) (三)工程特点 (3) 三、工程施工进度计划 (3) (一)施工工期及进度计划 (3) (二)工期计划表 (4) 四、施工平面布置 (4) (一)施工总平面布置原则 (4) (二)施工现场平面布置图及说明 (4) (三)施工用水电方案 (4) 五、主要施工管理人员及职责 (6) (一)技术准备 (7) (二)工程测量准备 (8) (三)实验器具的配置 (9) (四)现场准备 (9) (六)主要材料计划表 (10) (七)施工机械设备计划 (11) 七、主要分部工程施工方案 (12) (一)施工整体方案 (12) (二)主要项目施工方案 (13)

八、工程质量保证措施 (31) (一)组织机构及人员安排 (31) (二)具体措施及方法 (31) (三)工程质量控制 (33) (四)分项工程质量保证措施 (35) 九、雨季、暑期施工措施 (37) (一)雨季施工措施: (37) (二)暑期施工措施: (37) 十、施工违约处罚措施 (38) 十一、安全生产保证措施 (38) (一)组织机构及人员安排 (38) (二)安全生产管理措施 (38) (二)、文明施工现场管理措施 (41) (三)、文明施工现场 (42) (四)、环境保护措施 (43) 十三、确保工期的技术组织措施 (44) (一)、建立完善的计划保证体系 (44) (二)、组织管理措施 (44) (三)、保证工期的技术措施 (46) (四)、经济保证措施 (47) (五)、合同保证措施 (47) 参考文献................................................ - 48 -

水暖施工方案

第一章编制依据 计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。(3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC 排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。

2#宿舍楼基础施工方案

宜阳第二高中2#学生宿舍楼 基 础 施 工 方 案 编制:_____________审核:_____________

目录 1.编制依据 2.施工范围 3.工程概况 4.施工条件 5.施工进度计划 6.施工准备 7.施工方案 8.施工工艺及主要方法 9.质量保证措施 10.质量验收及质量标准 11.资料记录 12.安全文明施工

基础施工方案 1.编制依据: 1.1.宜阳第二高中宿舍楼工程施工图、图纸会审记要、设计变更。 1.2.建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 1.3.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4.钢筋焊接及验收规程JGJ18─2012 1.5.混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 1.6.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 1.7.13G101-3、13G101-11混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图。 2.编制(施工)范围: 本工程地基为自然地基上进行砂卵石换填层,剪力墙基础为独立承台基础;本方案编制的施工范围:独立柱基础、基础梁、室内基础梁下回填。 3.工程概况 3.1、砼垫层:垫层厚度:100㎜,几何尺寸:每边宽出放脚基础100㎜3.2、独立放脚暗柱基础: 独立放脚基础底部标高-1.50m,其几何尺寸3种,墙柱形式29种砼强度等级:C30.

3.3、基础梁: 基础框架梁截面形式宽250㎜,梁高600㎜,梁顶标高-0.05;砼强度 10间设置温度伸缩缝。 等级:C30。在○9轴和○10轴靠○ 4、施工条件: 砂卵石地基换填层完成后进行静载试验达到≥400KPA,方能进行砼垫层等下步工作。 5、施工进度计划: 按照总的施工进度计划和现场实际情况,砼垫层2天,独立基础施工4天,素土回填第一阶段3天,-0.05M处基础梁4天,第二次素土待一层梁板支撑架体拆除方可进行回填回填。 6.施工准备: 6.1.材料准备: 基础阶段混凝土的塌落度:160~180㎜,砼的输送形式采用汽车输送泵。 模板:木胶合板:400M2,100*50方木20M3,钢管10吨,扣件500个。 钢筋:施工员提前10天将基础配料单提供给材料员,有材料员按料单计划进料。 6.2.计量器具: 使用的计量器具必须在受控状态下,不合格计量器具严禁使用。 6.2.3人员准备: 钢筋工:20人,木工:20人,混凝土工(力工):15人。 6.2.4机械准备: 按施工组织设计中要求的钢筋成型加工设备、模板加工设备进场,因场地有限,现场临时安装:钢筋成形机两台、截断机两台、150型对焊机

改造水暖施工方案(DOC)

天山区东后街闪爆应急修缮工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:新疆易能祥建筑有限公司

编制日期:2017年月日

一、工程说明: 天山区东后街闪爆应急修缮工程。因东后街天然气闪爆意外事故,造成附近居民住宅楼大面积停暖,严寒的冬季致使居民住宅楼内的铸铁散热器、管道内结冰,采暖供热停止状态,建设单位启动了紧急采暖事故预案。组织了施工单位,供热公司等单位进行紧急抢修。具体方法为对铸铁散热器、管道内结冰等设备外部热原加热烘烤,对冻裂的管线、阀门、散热器予以更换,为保证抢修作业顺利进行,编制施工组织设计。 二、编制依据 1 建设单位现场交底。 2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 二、工程概况 2.1采暖系统管道损坏局部拆除更换。 2.2采暖干管管径、坡度做适当调整。 2.3散热器总片数不变,散热器支架重新制作固定适当调整。供回水阀门改为DN 全铜闸阀。 2.4工程难点 2.4.1施工技术难点 本工程为冬季抢修工程,涉及到地下工序较多,且每道工序的工程量较小,技术准备工作量较大。 2.4.2管理难点

1、本工程冬季抢修工期紧,各单元住户铸铁散热器、管道损坏程度不一,局部进户涉及的专业较多,因此,工期管理难度较大; 2、由于施工现场场地狭窄、居民室内作业,需要同每户居民提前沟通因此,给施工带来了较大难度。 三、施工部署 3.1采暖施工项目人员部署 针对本项目抢修特殊性,我单位组织施工经验丰富的班组,现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的配备,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员2人,施工人数30人。 4.1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证工程顺利进行。 4.2技术准备 首先要整理好技术资料,先组织好施工现场勘探,并把不清楚和需要修改的地方与监理单位联系解决,并把建设单位交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工

暖气安装施工方案

暖气安装施工方案 目录 1. 编制依据 .......................................................................................... 错误!未指定书签。 2. 工程概况 .......................................................................................... 错误!未指定书签。 3.安装准备 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 3.1前期准备................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2材料要求................................................................................... 错误!未指定书签。 3.3主要机具................................................................................... 错误!未指定书签。 4. 施工工艺............................................................................................ 错误!未指定书签。 4.1工艺流程................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2安装要求................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3管道安装. (5) 4.4散热器安装............................................................................... 错误!未指定书签。 4.5水压试验................................................................................... 错误!未指定书签。 4.6管道冲洗................................................................................... 错误!未指定书签。 4.7通暖........................................................................................... 错误!未指定书签。 5. 安全施工保证措施............................................................................ 错误!未指定书签。 6. 绿色文明施工措施............................................................................ 错误!未指定书签。 6.1文明施工措施 (8) 6.2成品保护措施........................................................................... 错误!未指定书签。

水暖安装施工方案

咸阳彩虹第二中学建设项目施工B标段 水暖安装施工方案

编制: 审核: 审批: 陕西建工安装集团有限公司 日期:2017年5月8日 目录 一、工程概况 (4) 二、工程简介 (4) 三、施工编制依据 (5) 四、施工技术措施 (7) 五、给排水工程施工 (9)

六、采暖工程施工 (16) 七、空调通风工程施工 (19) 八、冷媒机组系统工程施工 (24) 九、消防给水工程施工 (26) 十、管道及支架安装施工 (29) 十一、管道灌水、通水通球及压力试验施工 (30) 十二、卫生洁具安装施工 (32) 十三、保温及防腐工程施工 (35) 十四、施工质量控制措施 (37) 十五、施工工序质量控制措施 (38) 十六、施工质量检查检验措施 (42) 十七、施工安全管理措施 (44)

十八、水暖安装施工机具配备表 (45)

一. 工程概况 工程名称:咸阳彩虹第二中学建设项目施工B标段 建设地点:咸阳市秦都区浴康路 建设单位:咸阳彩虹第二中学建设项目领导小组办公室 设计单位:上海同济华润建筑设计研究院有限公司 监理单位:陕西百威建设监理有限公司 施工单位:陕西建工安装集团有限公司 二.工程简介 1 、工程位于咸阳市秦都区浴康路处,建筑总面积为47512.5平方米。水暖安装施工单体项目工程名称:教学楼、后勤服务楼、实验楼及学生公寓楼、东校门、看台。 2、水暖安装施工工程含以下安装内容:给水、排水、消防给水、雨水、空调冷凝水、采暖、空调通风、冷媒系统、卫生洁具安装施工。

3、单体项目工程内部设施完备,主要包括给排水系统、卫生洁具安装、消防给水系统、空调冷凝水、正压送风系统、采暖系统、空调通风系统、冷媒机组系统各专业系统配套齐全,施工质量要求高。在安装施工过程中,应结合本工程的结构特点,配合好土建的结构施工,统筹安排,协调配合,优质高效圆满的完成安装施工任务。 4、施工质量标准:工程质量目标为合格,争创咸阳市“秦阳杯”工程。 5、工期管理目标:本工程总工期为700日历天。 6、施工工期目标: 严格按照工程总体施工进度计划表施工。 三.施工编制依据 1、水暖安装工程施工图纸见表。

采暖及给排水工程施工方案

采暖及给排水工程施工方案 编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《建设工程强制性标准》(2002版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 工程概况 本工程为第一汽车集团公司车城名仕家园B区14号楼,采暖为集中供热采暖,热源由设于车城名仕家园A区换热站提供,热媒为70-50度热水,采暖形式为单管水平串联式,分户计量每户设锁闭阀与机械热表一块,每组散热器均设手动放气阀,每户在第一组散热器处设一恒温控制阀一个,散热器采用钢制翅片管式散热器,地沟、吊顶及管道井内采暖干管采用焊接钢管及配件,住宅户内部分采用铝塑复合管及配件,且管道均沿沟槽安装。生活给水均来自小区给水泵房,生活热水供应系统,热水由各单体内所设换热器提供,热源为采暖热水,给水形式为枝状供水,住宅采用单表计量,冷热表分设,给水立管及水平干管采用冷热水内筋嵌入衬塑钢管,户内采用PP-R冷热水给水塑料管及配件,热熔连接,工作压力等级为1.6Mpa. 排水系统为重力流系统,排水立管采用UPVC双壁螺旋消声排水塑料管,插口连接,每层设一伸缩节一个,排水出户管采用离心排水铸铁管,法兰连接. 施工布署

1、集中力量保证工期,在人力、物资、机具上给该工程的施工以充分保证,搞好各方面的协调配合。 2、推行先进施工方法和施工机具,提高机械化水平。安装施工作业中,应大量采用电、液动小型工具,垂直吊装尽量采用机械吊装,以提高机械作业水平和提高工效。 施工配合 (1)预埋预留的配合。施工人员按预留预埋图进行预留预埋,预留中不得随意伤损建筑钢筋,与土建结构矛盾处,由工长与土建协商处理。 (2)成品保护配合:安装施工不得随意在土建墙上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商。确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面的保护,避免污染,与其他工种协调共同搞好安装成品保护,施工人员不得随意搬动已安装好的管道、线路、开关、阀门,未交工的卫生间禁止使用,不得随意取走管道管口的管堵。(2)施工用电及场地使用配合。由于施工现场存在着交叉作业多,对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达到互创条件的目的。 (4)成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞的大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。 施工原则 先地下、后地上,先预制、后安装,先主干管、后立支管及附件,先设备就位、后配制管路。有压流让无压流、小管让大管, 施工方法及技术措施 1、施工方法(1)暖卫材料和器具在使用前均应认真检查,必须符合国家技术质量鉴定文件,具有产品合格证;应按设计要求核验规格、型号,无误后方可使用。采暖

某中学宿舍楼施工组织设计

大田一中学生宿舍楼施工组织设计 一、编制依据 1.1.《大田县第一中学学生宿舍楼施工招标文件》及答疑文件; 1.2.国家颁发的有关建筑工程施工规范、工程质量验收规范、招标文件、 施工图纸及补充资料中的技术要求; 1.3.招标文件要求的工期; 1.4.国家、福建省现行的基本建设方针、政策; 1.5.工程所在地的经济、交通、地形地貌、水文地质、物资材料供应和气 象情况,以及场区的水、电、道路、通讯等建设条件; 1.6.我公司的工程管理水平和技术水平,施工能力,拟投入本工程的机械、 设备、人力、物力。 一、工程概况 本工程是大田县第一中学学生宿舍楼工程,由大田县规划建筑设计院设计,由三明市建安工程造价咨询有限公司所组成的招标小组,面向社会招标。下面对其建筑及结构进行介绍。 ㈠、工程建筑简介 本工程位于大田县第一中学校校园内,总建筑面积为4507平方米,建筑占地面积为778平方米,建筑总高度为23.4米,包括女儿墙25.50米,建筑长度为47.4米,建筑宽度为16.68米。建筑层数为六层,一层至三层为学生活动室,层高为4.4米,四层至六层为学生宿舍,层高为3.3米。建筑耐火等级为二级,建筑等级为三级,屋面防水等级为三级,二道防水设防。

外墙采用新型环保墙饰漆,楼梯的位置采用玻璃幕墙。 ㈡、工程结构简介 根据设计要求本工程主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构系为框架结构抗震等级为(框架四级,建筑抗震设防类别为丙类设计基本加速度0.05g,属第一组)地面粗糙度为B类。 本项目工程采用独立基础。本工程砼强度等级分别为柱C30,其余为C25。钢筋采Ⅰ级钢-HPB,Ⅲ级钢-HRB400。 本工程框架梁跨度分别为7.2m、5.5m,主梁跨度分别为5.5m,次梁3.6m。 本项目工程所用的填充墙均为MU10粘土实心砖,用M5.0混合砂浆砌筑。 本工程框架柱与填充墙之间均采用的拉结筋为每隔500mm,设置2根直径6mm钢筋,沿墙高全长设置。 ㈢、工程地质 本工程地基承载力按《大田县第一中学宿舍楼工程地质勘察报告》,以粉质粘土层为持力层,承载力特征值为120Kpa。 ㈣、工程自然环境 1、现场施工条件 本工程地处学校内场地较为狭窄,东靠民房、南靠原有学生宿舍。 2、气候条件 据当地气象台提供的气候情况如下: 年最高气温为38.7O C 年最低气温为-6.7OC 年平均气温为16O C 年平均湿度为80% 年平均降雨量1577.1mm

水暖施工方案标准版

表A17-1 施工组织设计封面 施工组织设计 工程名称:桃源路棚户区回迁住宅29号楼施工单位(章): 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:2007年5月5日

表A17-2 会签单 会签部 门意见 负责人签 字 生产 技术 质量 安全 建设单位意见: 单位公章: 负责人签字: 日期:

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表 序号名称规格 需用量分期进场数量 单 位 数量 月 月月 月 月月 1 翅片管散热 器500-6 组450 2 焊接钢管DN100 米85 3 焊接钢管DN80 米15 4 焊接钢管DN70 米24 5 焊接钢管DN50 米40 6 焊接钢管DN40 米240 7 焊接钢管DN32 米270 8 焊接钢管DN25 米110 9 焊接钢管DN20 米50 10 排水塑料管DN150 米120 11 排水塑料管DN100 米420 12 排水塑料管DN75 米310 13 排水塑料管DN50 米180 14 PP-R给水管DE75 米16 15 PP-R给水管DE63 米18 16 PP-R给水管DE50 米 36 36 17 PP-R给水管DE40 米120 18 PP-R给水管DE32 米140 19 PP-R给水管DE25 米240 20 PP-R给水管DE20 米210

表A17-8 机械设备计划 序号名称规格 需 用 数 量 进退场日期 月 日 数 量 月 日 数 量 月 日 数量 1 电焊机10 KW 1 5.20 2 无齿锯 1 5.20 3 带丝机0.8 KW 1 6.10 4 手电锤 1.2KW 6.10

水暖工程施工设计方案

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部置: (6) 4、主要施工方法及技术要点 (8) 5、安全管理措施 (26) 6、其它管理措施 (27) 7、质量管理措施 (28) 8、资料设计 (30) 9、施工进度计划 (31)

1、编制依据: ⑴、招标单位提供设计图纸及招标文件资料 ⑵、《建筑给水排水设计规》GB50015—2003 ⑶、《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243—2002 ⑷、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 ⑸、91SB华北标准图集 ⑹、《洁净厂房设计规》GB50073-2001 ⑺、《洁净室验收规》GB50243-97 ⑻、《高效空气过滤器》GB13554-92 ⑼、《新净化厂房设计规》GB50072-2001 2、工程概况 本工程为总后药检所药检楼改造工程,建筑面积为3305m2,结构形式为框架结构;地上五层局部六层;一至五层为办公用房,六层为设备间。 本专业设有给排水系统;采暖系统;通风系统;纯水系统;消火栓系统;气体管路系统。 2.1给排水系统: 2.1.1生活给水系统: 生活给水系统由室外给水管网直接供给,与原管道连接,其中生活用水最高日用水量38.3m3/d,最高小时用水量为7.09m3/h;生活给水系统采用热镀锌钢管,丝扣连接,均采用暗装;管道穿楼板应做钢套管,套管的直径比管道直径大2号,套管顶部高出地面20mm,底部与楼板底面平,套管与管道间用密封膏填实;给水立管及吊顶管道均设置防结露保温,保温材料采用8mm厚阻燃聚乙烯泡沫缠绕;埋地、暗装管道均做防腐处理,涂刷沥青漆两道; 2.1.2、排水系统: 2.1.2.1本工程排水系统采用污废分流制,采用单独立管排放,设置伸定通气管,其中P1系统接入室外20或19号检查井,排入

最新版学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

一、工程概况 本工程系招标单位新建的学生宿舍楼,为全框架结构,1/01~1/2轴,为五层学生宿舍,1/2~9轴为六层学生宿舍,9~14轴一层为学生服务用房配电房,二~五层为学生宿舍,建筑面积为11614.76m2,半地下室一层面积为1452m2,建筑物占地面积为2720m2,南至北建筑物最边宽度为47.8m,东至西最边长度为74.12m,地下室层高为3.4m,一~六层层高均为3.4m,女儿墙除外建筑物总高度为20.4m,女儿墙高度1.8m,加女儿墙建筑物高度为22.20m,该项目由仪征市建筑勘察设计院设计。 (一)建筑设计、建筑布置:本项目以校园道路定位,位于招标单位校内,整个建筑物似长方形,平面布置有凸有凹,建筑立面根据使用要求不同,屋面高度不同,成高低交错,具有欣赏立面观感,本项目室内标高±0.00相当于绝对标高值10.00,室外地坪标高-0.600,地下室地坪标-3.400,建筑物六层屋面高度为20.4m。 (二)建筑分项施工方法 1、墙基防潮:半地下车库为防水砼自防水结构。 2、外墙面做法: (1)亚光灰色面砖面,见苏J9501-12/6(用于外墙大面积装饰)。 (2)高级涂料饰面,见苏J9501-5/6(用于女儿墙装饰线及窗下墙)。 (3)火烧花岗岩饰面,见苏J9501-16/6(用于外勒脚)。 3、屋面做法:

(1)复合防水屋面,三道设防上人屋面,见苏J9501-35B/7,屋面排水方式为建筑找坡,保温层排汽孔详见苏J9503-3/37,排汽孔的设置详见苏J9503图集说明十一条第五点,屋面防水为三级(用于五层六层屋面)。 (2)刚性防水屋面,见苏J9501-9/7(用于门厅部分屋面)。 4、室外台阶做法: (1)花岗岩台阶,见苏J9501-7/11(用于主楼入口处大台阶)。 (2)防滑砖台阶,见苏J9501-5/11(用于通往半地下车库处台阶)。 5、坡道做法: 锯齿型水泥防滑坡道,见苏J9501-10/11(用于半地下车库出入口处)。 6、散水做法: 砼散水坡,宽度600,遇有坡道、台阶、平台处不设,每隔6m 留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝,坡度5%,见苏J9501-4/12。 7、地面做法 (1)水泥地面(用于半地下车库露天部分)为: a、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 b、60厚C15砼 c、1200厚C20毛石砼 d、素土夯实

水暖工程施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1通风空调工程概况 (3) 2.2给排水工程概况 (3) 第三章施工部署 (7) 3.1工程目标 (7) 3.2劳动力 (7) 3.3劳动力安排 (8) 3.4施工设备 (8) 第四章各专业施工要点 (9) 4.1预留洞、预埋件及套管的施工技术措施 (9) 4.2通风空调工程 (9) 4.3给排水工程 (15) 4.3.1给排水管道安装总体要求 (15) 4.3.2给水管道安装施工工艺及质量控制 (17) 4.3.3排水管道安装的施工工艺及质量控制 (18) 4.3.4卫生器具安装施工工艺及质量控制 (20) 4.3.5镀锌管螺纹的加工及连接 (21) 4.3.6PP-R管道 (21) 4.3.7管道安装标准 (23) 第五章质量控制程序 (24) 5.1质量保证程序控制 (24) 5.2设备、材料质量保证措施 (25) 第六章安全控制程序 (27) 6.1安全保证体系 (27) 6.2安全细则 (27) 第七章文明施工保证措施 (29) - 1 -

第一章编制依据 1.1碧水大厦工程水、暖、卫施工图纸。 1.2碧水大厦工程施工组织设计安装部分。 1.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242-2002。 1.4 96S341D、FT142、91SB1、91SB2、91SB3采暖卫生,给水图集。 1.5《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01—26-96 1.6《建筑施工安全技术规范》。 - 2 -

第二章工程概况 2.1通风空调工程概况 本工程空调系统采用风机盘管加新风系统,裙房部分设排风系统,泳池空调系统采用风机盘管加排风系统。新风机房设于二层设备用房,新风送风共分两层,一层设于标高3.600处,散流器送风,另一层设于标高7.150处,喷口送风。送风口为散流器,回风口及排风口为双层百叶,风口均为可调风口。 管材及阀门: 1、冷水管小于DN80采用焊接钢管,大于等于DN80采用无缝钢管。 2、管道小于等于DN32为丝接,大于等于DN40为焊接。 3、给水管、软化水管及凝结水管采用镀锌钢管,丝接。 4、送风管采用轻质复合材料通风管道。 5、排烟风管采用镀锌铁皮风管,厚度为2.0mm。 6、空调水管大于等于DN50用蝶阀(聚四氟密封)。小于DN50使用闸阀。 2.2给排水工程概况 1、消火栓给水系统: 本工程室外用水量30L/s,室内用水量40L/s,竖向分为一个区,采用临时高压给水系统,地下水泵房设消防泵两台(一用一备),屋顶水箱间设加压稳压泵一套,设储存10分钟消防水量(1.8m3) - 3 -

水暖安装工程施工施工方案

水暖安装工程施工方案 本工程为乳山市山水嘉苑16#楼,东西长26.50米,南北宽11.50米,六层框架结构. 一、给水管道采用PP-R管材及配件,排水管道采用PVC管材及管 件,采暖管道采用PP-R管材及管件. 二. 组织措施 水暖班人数共四人,任务是水暖安装,前期二人随土建同时进场,做好预留预埋,等主体完工后再让二人进场,做好管道及安装卫生洁具安装. 三.主要施工机具需要量计划 熔接器两台,凿眼机759—W一台,切割机一台. 四.材料构件计划 根据施工任务书中材料用量和工程进度情况提前十天提出材料用量计划,以保证材料及时供应. 五.施工顺序 水暖安装工程与土建紧密配合,内部装修前要完成全部预埋工作,在土建施工阶段,水暖安装配合流程如下:土建基础—安装预留—主体施工中预留预埋—装修工程安装就位—试运行—竣工清理. ̄ ̄ 六.主要施工方法和保证质量安全措施 ﹙一﹚.给水系统安装 1.室内给水工程必须采用PP-R管材及管件,必须有出厂合格证.准用证,必须是建委推荐产品.与土建配合好,埋地部分给水管接口应

尽量少,埋前必须作水压实验,合格后要进行隐蔽验收,立管卡子. 吊架.吊环按设计标高, 埋设要牢固.可靠.平整垂直,吊环的大小与管径配套. 给水系统进户管加泄水阀,交付前应进行吹洗,吹洗前卸水表避免表盘污染,阀门安装前应作耐压强度和严密性实验,以免造成渗漏和关闭不严的现象,卫生器具采购前应严格把关,必须使用有合格证的产品. 给水系统的管道全部完成后必须按照规定作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,应在实验压力下稳定一小时,压力降不得超过0.05 Mpa,同时检查各连接点不得渗漏,水试压的过程必须有监理人员参加。 给水管与排水管的水平间距不得小于1米,室内给水与室外排水管道平行铺设时,两管间的最小水平间距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,给水立管应铺在排水管的上面,如果给水必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的三倍. 给水管道应有0.2%~0.5%的坡度坡向泄水装置. 室内给水工程必须采用PP-R管材及管件,材及配件必须有出厂合格证、准用证,必须是建委推荐的产品. 与土建密切配合好基础.墙体.楼板上的孔洞,埋地及埋墙的给水管道,接口应尽量少,埋前必须作水压试验,合格后进行隐蔽验收,立管卡子.吊架.吊环按设计要求标高埋设要牢固,.可靠.平整垂直,吊

相关文档