施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法
施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法

关于印发《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办

法》的通知

来源:发布时间:2012-04-12 浏览次数:801

京建法〔2012〕4号

各区、县住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各建设单位、施工单位、监理单位,各有关单位:

为进一步加强本市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理,经北京市住房和城乡建设委员会研究,制定了《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。

特此通知。

附件:《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法》

二〇一二年三月十九日

京建法〔2012〕4号附件:

北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强本市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理,根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建〔2000〕230号),结合本市实际,制定本办法。

第二条本市行政辖区内房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建设工程”)施工现场安装、使用和拆除各类附着式升降脚手架及监督管理,适用本办法。

第三条附着式升降脚手架的安装、使用和拆除必须遵守《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)以及相关国家、行业的规程、规范、标准和规定的要求。

第四条北京市住房和城乡建设委员会(以下简称“市住房城乡建设委”)对全市的附着式升降脚手架的安装、使用和拆除实施统一监督管理。区(县)住房城乡建设行政主管部门对辖区内附着式升降脚手架的安装、使用和拆除实施具体监督工作。

第二章附着式升降脚手架的安装、拆除管理

第五条附着式升降脚手架必须经过国务院建设行政主管部门组织的鉴定(评估)

或者委托具有资格的单位进行认证后,方可进入施工现场使用。

第六条建设工程施工总承包单位应当将附着式升降脚手架专业工程发包给具有“附着升降脚手架专业承包资质”的专业承包单位,并签订专业承包合同,明确双方的安全生产责任。未取得“附着升降脚手架专业承包资质”的施工单位不得从事附着式升降脚手架专业工程的施工。严禁仅出租附着式升降脚手架的行为。

第七条从事附着式升降脚手架的安装、拆除以及进行升降操作的人员应持有建设行政主管部门颁发的建筑施工特种作业操作资格证书。

第八条附着式升降脚手架安装、拆除前,专业承包单位应根据工程结构特点、施工环境、条件及施工要求编制专项施工方案,经本单位技术负责人审批,加盖公章,报施工总承包单位技术负责人及项目总监理工程师审核。施工总承包单位必须组织专家对专项施工方案进行论证,论证通过后方可实施。

第九条附着式升降脚手架每次安装、拆除以及升降前,专业承包单位应对有关施工人员进行安全技术交底,并安排专业技术人员现场指导。投入使用前,专业承包单位应对使用单位进行安全技术交底。

第十条附着式升降脚手架安装完毕后,专业承包单位应首先组织自检并出具自检报告。自检合格后,应委托具有相应资质的检验检测机构进行检测。检测合格后,施工总承包单位应当组织专业承包单位对附着式升降脚手架的安装进行验收,监理单位进行验收监督。验收应按照《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》中的表8.1.3的检查项目和标准进行,各相关单位应在表格上签字。验收合格后,方可投入使用。

附着式升降脚手架每次升降、使用前,专业承包单位应按照《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》的有关要求进行检查验收。

第十一条施工总承包单位应当自验收合格之日起30日内,持下列资料到工程所在地区(县)住房城乡建设委办理使用登记备案:

(一)北京市附着式升降脚手架使用登记备案表(见附件);

(二)住房城乡建设部出具的科学技术成果鉴定(评估)证书、附着式升降脚手架产品合格证;

(三)附着式升降脚手架专业承包单位法人营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证;

(四)附着式升降脚手架的安装、拆除以及进行升降操作人员的建筑施工特种作业操作资格证书;

(五)检验检测报告;

(六)安装验收资料;

(七)北京市建筑业企业档案管理手册(外地进京企业需提供)。

区(县)住房城乡建设委应当核对原件,留存复印件,复印件应加盖施工总承包单位公章,符合条件的应予以备案,并颁发北京市附着式升降脚手架使用登记标志。附着式升降脚手架专业承包单位应配合施工总承包单位做好使用登记备案工作。

第三章附着式升降脚手架的使用管理

第十二条附着式升降脚手架专业承包单位应履行下列安全职责:

(一)制定安全生产规章制度、安全操作规程,制定安装、升降、使用、拆除和日常维护保养等管理制度,编制安装、拆除专项施工方案和生产安全事故应急救援预案;对本单位施工人员进行安全生产教育,并配备有效的安全防护用品;

(二)配备专业技术人员、专职安全员及相应的特种作业人员。特种作业人员应经专门培训,并应经建设行政主管部门考核合格,取得建筑施工特种作业操作资格证书后,方可上岗作业;

(三)附着式升降脚手架使用期间,专职安全员应当进行巡查,并填写检查记录,发现安全隐患立即进行整改或责令相关单位进行整改;

(四)配备齐全有效的安全设施和装置,确保安全性能符合国家、行业及本市标准规范的要求;

(五)按有关要求对附着式升降脚手架进行维护保养,确保安全技术状况完好。合同对检查和维护保养另有约定的,从其约定。

第十三条施工总承包单位应履行下列安全职责:

(一)按照标准、规范及相关文件要求安全使用附着式升降脚手架,严禁违规、违章操作和使用;

(二)督促附着式升降脚手架专业承包单位对其作业人员进行安全技术交底。安装、升降、使用、拆除等作业前,对有关作业人员进行安全教育。督促专业承包单位对附着式升降脚手架进行检查和维护保养,并在合同中明确每月检查和维护保养时间;

(三)在附着式升降脚手架作业区下方(或周边)做好安全防护,并设专人负责看护;

(四)组织附着式升降脚手架的安装检查验收和使用登记备案工作。审查附着式升降脚手架的科学技术成果鉴定(评估)证书、产品合格证,审查特种作业人员的建筑施工特种作业操作资格证书,审查专业承包单位的建筑业企业资质证书、安全生产许可证等相关资料;

(五)附着式升降脚手架使用期间,应当安排专职安全员定期进行巡查,发现安全隐患立即进行整改或责令相关单位进行整改。

第十四条监理单位应当对施工现场附着式升降脚手架的使用状况进行安全监理并做好工作记录,并应履行下列职责:

(一)审查附着式升降脚手架的科学技术成果鉴定(评估)证书、产品合格证,审查特种作业人员的建筑施工特种作业操作资格证书,审查专业承包单位的建筑业企业资质证书、安全生产许可证等相关资料;

(二)参加附着式升降脚手架的检查验收。定期对附着式升降脚手架的使用情况进行安全巡检;

(三)发现安全隐患时,应要求责任单位进行限期整改,对拒不整改的,及时向建设单位和建设行政主管部门报告;

(四)审查附着式升降脚手架专项施工方案及生产安全事故应急救援预案。

第十五条附着式升降脚手架的使用必须严格遵守设计指标规定,严禁超载、堆物及运送物料,严禁放置影响局部杆件安全的集中荷载。

第十六条附着式升降脚手架所使用的电气设施和线路应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。

第十七条附着式升降脚手架升降时必须按照相关规定操作,及时清理架体,架体上严禁站人,架体作业层应满铺脚手板,并设挡脚板,下方挂设水平安全网,架体外立面用密目网封闭严密。附着式升降脚手架在进行升降操作时,下方应设警示区域并严禁有人进入,施工总承包单位应设专人负责看护。

第十八条遇5级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,不得进行附着式升降脚手架的安装、拆除作业及升降作业。

第十九条附着式升降脚手架出现故障或者发生异常情况时,应当立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可重新投入使用。

第四章监督管理

第二十条附着式升降脚手架专业承包单位存在以下情形之一的,按照《建设工程安全生产管理条例》第六十一条规定依法处罚:

(一)未编制安装和拆除方案、制定安全施工措施的;

(二)附着式升降脚手架进行安装、升降、拆除时,没有专业技术人员现场监督的;

(三)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的。

第二十一条施工总承包单位存在以下情形之一的,按照《建设工程安全生产管理条例》第六十二条和第六十五条依法处罚:

(一)委托不具有“附着升降脚手架专业承包资质”的单位承担施工现场安装、拆除等施工作业的;

(二)使用未经验收或者验收不合格的附着式升降脚手架的;

(三)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的;

(四)未按照规定对验收合格后的附着式升降脚手架进行使用登记备案的。

第二十二条监理单位存在以下情形之一的,按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定依法处罚:

(一)未对施工组织设计中附着式升降脚手架的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;

(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;

(三)施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的;

(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

第二十三条市和区(县)住房城乡建设委依照有关法律、法规、规章对附着式升降脚手架实施安全监督管理,发现违法违规行为的,依法进行处罚,并按照《北京市建筑业企业资质及人员资格动态监督管理暂行办法》(京建法〔2007〕825号)将企业的违法违规行为记入不良信用记录。

第二十四条本办法自2012年7月1 日起实施。

附件:北京市附着式升降脚手架使用登记备案表

附件:

北京市附着式升降脚手架使用登记备案表

使用日

编号:

注:1〉此表一式三份,区县住房城乡建设委、施工总承包单位、监理单位各留存一份。2〉此表应附规定的相关资料。所有资料复印件应当加盖施工总承包单位公章。

3〉区县住房城乡建设委对符合登记条件的盖起重机械备案专用章。

附着式升降脚手架安全专项施工方案

附着式升降脚手架安全专项施工方案

附着式升降脚手架安全专项施工方案审批表

雅云花园项目1#2#3#4#6#楼 附着式升降脚手架安全专项施工方案编制: 审核: 审批: 乾日安全科技(北京)有限公司 2020年04月16日

目录 目录 (4) 1工程概况....................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况和特点................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.1总体工程概况 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2分项工程概况 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.3工程特点 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.4架体使用范围 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.5工程图纸资料 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2施工平面布置 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.1脚手板机位平面布置图................................................................. 错误!未定义书签。 1.2.2架体立面设计 (8) 1.2.3附着节点设计 (25) 1.2.4特殊部位设计 (25) 1.3施工要求 (31) 1.3.1组装施工要求 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.2提升施工要求 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.3拆除施工要求 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.4技术保证条件 (31) 1.4.1技术管理措施 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.4.2技术组织措施 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.4.3技术实施 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 1.5分项工程难点 (32) 2编制依据 (35) 2.1法律、法规等相关文件依据 (35) 2.1.1国家、部委及省市法规 (36) 2.1.2规范、规程 (36) 2.2施工图、设计文件依据 (36) 2.2.1施工图纸文件 ................................................................................ 错误!未定义书签。 2.2.2建筑结构相关图纸......................................................................... 错误!未定义书签。 2.3施工组织设计依据 ............................................................ 错误!未定义书签。

附着式升降脚手架规范

中铁济南汉峪地块七项目 附着式升降 脚 手 架 监 理 实 施 细 则 编制单位:山东英泰克工程咨询有限公司 编制人:黄超 审批人: 编制日期:2017年4月11日 目录

一、工程概况 1、工程名称:中铁济南汉峪地块七项目; 2、工程地点:中铁济南汉峪地块七项目位于济南东部城区。南接旅游北路, 西邻南北主干道凤凰路,东至汉峪中路,北为市政设施用地,规划中的公交枢纽; 3、建设单位:济南中铁置业有限公司;

4、设计单位:山东同圆设计集团有限公司; 5、勘察单位:山东省城乡建设勘察院; 6、监理单位:山东英泰克工程咨询有限公司; 7、建筑概况:本工程总建筑面积平方米,其中地下室平方米,地上平方米。 建筑密度:%,地上容积率,地下容积率 8、1号楼一栋商务办公,耐火等级一级,地上32层,地下4层,层高3米,-2~-4层为车库;车库设有车位位共1106辆(无障碍停车11辆);其中地下停车997辆,地上停车109辆。场次主入口开向凤凰路,次入口开向旅游北路。西侧设两处车库出入口,南侧设一处车库出入口,建筑四周设置环形消防车道。 9、附着式升降脚手架简介 附着式升降脚手架系统由六部分构成:架体主结构、升降系统、防坠系统、架体、电气控制系统、架体防护。 ⑴、架体主结构:由导轨主框架、水平支承桁架构成。导轨主框架为整体式结构,现场施工时直接安装不需另行组装。 ⑵、升降系统:由连接螺栓、上吊点、电动葫芦、下吊点构成。 ⑶、防坠系统:每个附墙点均设有独立的防坠装置,每榀主框架有三个独立附墙点。 ⑷、架体:主要有架体框架、水平杆连接杆、定型防护网、定型脚手板、定型翻板组成,架体框架内外立柱采用方管、立柱中心间距660mm,立柱下部采用方管,中部采用钢管作为立柱连接横杆,两端通过焊接与立柱连接形成整体格构框架,上部立柱内侧设置角钢法兰,通过螺栓将上下框架连接成整体。 ⑸、电气控制系统:由总控箱、分控箱、遥控系统构成。 本升降脚手架的升降采用电动葫芦升降,并配设专用电气控制线路。该控制系统设有漏电保护、错断相保护、失载保护、正、反转、单独升降、整体升降和接地保护等装置,且有指示灯指示。线路绕建筑物一周布设在架体内。 ⑹、架体防护:随架体搭设同步完成的安全防护措施,包括有底部密封板、翻板、立网、水平兜网、护身栏杆等构成。 架体主要工艺参数如下表:

施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法

关于印发《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办 法》的通知 来源:发布时间:2012-04-12 浏览次数:801 京建法〔2012〕4号 各区、县住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各建设单位、施工单位、监理单位,各有关单位: 为进一步加强本市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理,经北京市住房和城乡建设委员会研究,制定了《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。 特此通知。 附件:《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法》 二〇一二年三月十九日 京建法〔2012〕4号附件: 北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强本市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理,根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建〔2000〕230号),结合本市实际,制定本办法。 第二条本市行政辖区内房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建设工程”)施工现场安装、使用和拆除各类附着式升降脚手架及监督管理,适用本办法。 第三条附着式升降脚手架的安装、使用和拆除必须遵守《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)以及相关国家、行业的规程、规范、标准和规定的要求。 第四条北京市住房和城乡建设委员会(以下简称“市住房城乡建设委”)对全市的附着式升降脚手架的安装、使用和拆除实施统一监督管理。区(县)住房城乡建设行政主管部门对辖区内附着式升降脚手架的安装、使用和拆除实施具体监督工作。 第二章附着式升降脚手架的安装、拆除管理

附着式升降脚手架施工方案

SY-H 型附着式升降脚 手架 施工方案

、工程概况 、编制依据 三、脚手架使用方案的确定目 录 -.. .5. - -.. .5. - .-.. 5. - 3.1 、SY-H 型单片附着式升降脚手架的使用和平面布置。.-. 6 - 3.2 、架体平面布置图:.-.. 6. - 3.3 、架体安装示意图:.-.. 6. - 3.4 、特殊架体部位加固示意图-.. .7 - 3.5 、标准连墙件与墙、梁的连接.-.. 7 - 3.6 、标准连墙件安装示意图:-.. .8 - 3.7 、非标连墙件的加固方法及图示.-.. 8 - 四、施工准备-... 1.0 - 4.1 、主框架、连墙件等的准备与质量要求-..1 0 - 4.2 、架体的组装与质量要求-... 10 - 4.3 、连墙件和防坠器与结构连接螺栓孔的留置要求:-. 11 - 4.4 、安全防坠装置-..1 . 1 - 五、架体的就位和完善防护的基本要求.-..1 2 -

5.1 、轨道连墙件的安装-..1. 2 - 5.2 、架体的就位:.-..1 . 2 - 5.3 、架体底部的防护措施与要求.-..1 3 - 5.4 、操作层的板、笆和挡脚板以及防护网的铺设要求.-. 13 - 5.5 、上下操作层通道的设置与要求.-..1 3 - 六、SY-H 型单片附着式升降脚手架的原理和升降.-. 14 - 6.1 、爬架工作原理.-..1 . 4 - 6.2 、升降作业.-.. 1. 5 - 6.3 、升降方法.-.. 1. 6 - 6.4 、操作规程.-.. 1. 7 - 七、升降脚手架使用安全防火措施.-..1 8 - 八、升降脚手架施工事故应急救援预案.-..1 9 - 8.1 、《预案》的适用范围-..1 . 9 - 8.2 、应急救援指挥系统-..2 . 0 - 8.3 、工作职责.-.. 2. 0 - 8.4 、事故报告和现场报告-... 21 - 8.5 、事故应急救援措施-..2 . 2 - 九、SY-H 型单片附着式升降脚手架设计计算书-..2 2 -

附着式升降脚手架施工组织设计

附着式升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理 2.2方案设计依据 2.3平面设计 2.4立面设计 2.5主要技术参数 三、爬架施工现场管理 3.1安全管理体系 3.2安全措施 3.3安全检查制度 四、爬架的安装 4.1安装流程图 4.2架体的安装与搭设 4.3电气的安装 4.4调试验收 4.5一般规定及要求 五、爬架的升降 5.1施工流程图 5.2升降前的准备 5.3升降作业 5.4提升操作步骤 5.5下降操作步骤 5.6升降过程中的注意事项 5.7升降后的检查验收 六、爬架的使用 6.1使用注意事项 6.2使用中的日常维护 七、爬架的拆除 八、计算书

一、工程概况 1、参建单位 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、概况 工程概况:由武胜城市投资有限公司投资兴建的武胜县城市综合体安置房;座落于武胜县沿口镇迎宾大道北侧,建筑高度层高32层数层,结构形式:剪力墙结构; 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 2.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.3平面设计 2.3.1根据工程结构情况, #楼共布置个提升机构,分段对架体进行升降。 2.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 2.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 2.3.4施工电梯处搭设挑架。 2.4立面设计 2.4.1爬架从标准一层开始安装搭设,随施工进度逐层搭设至第标准四层爬架开始提升。 2.4.2附着支撑结构为:三角形支座宽400mm-1000mm,使用工况安装三个,升降工况安装两个附着支座。 2.4.3爬架以主框架及水平梁架为骨架采用扣件钢管搭设,高度14.4米,按规范搭设剪刀撑,剪刀撑从架体底部向上连续搭设,跨度不大于6m,水平夹角45-600,并应将把主框架和底部水平梁架连为整体。

附着式升降脚手架拆解要点

附着式升降脚手架拆解要点 一、附着式升降脚手架介绍 什么是附着式升降脚手架? 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可 随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 附着式升降脚手架,这种新型脚手架适合高层建筑施工,特别是对于 超高层建筑而言非常实用。它是在挑、吊、挂脚手架的基础上发展起 来的,今天我们就系统的学习一下附着式升降脚手架。 二、附着式升降脚手架优点 1、施工速度快:悬挑脚手架需要不断安拆,爬架30~40分钟升高一层,可满足结构施工3天一层、装修施工一天2层的防护需要; 2、安全性好:采用多重附着与建筑外墙,设置多重水平防护,操作人 员始终处于架体防护范围以内,可有效防止落物打击和人员坠落。 3、节约材料:爬架架体搭设不超过五层楼高,根据施工进度逐层升降,比双排脚手架从地面一直搭设到结构顶层,节约大量的钢管、扣件、 脚手板及安全网; 4、节约塔吊台班费用:爬架搭设好后,利用自身升降系统就可对爬架 进行升降,节约大量塔吊台班费用。 5、节约人工费用:爬架架体搭设好后,只需少量人员就可对架体进行 升降,节约大量的人工。 6、外观较为漂亮。 三、附着式升降脚手架的构造拆解 1、架体结构 由竖向主框架、水平支承桁架、架体构架三部分组成。

2、竖向主框架 附着式升降脚手架最主要组成部分,垂直于建筑物外立面,并与附着支承结构连接。主要承受和传递竖向和水平荷载的竖向框架。 单片式竖向主框架(较为常见) 空间桁架式竖向主框架 3、水平支承桁架 宽度与主框架相同,平行于墙面,高度不宜小于1.8m,最底层设置脚手板,与建筑物之间宜设置可翻转的密封翻版,板下用安全网兜底。主要承受架体竖向荷载,并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支承结构。 4、架体构架 在相邻两主框架之间和水平支承桁架之上的架体。 1)立杆:设置在水平支承桁架的节点上; 2)纵向水平杆、横向水平杆; 3)剪刀撑:连续设置,水平夹角45°~60°,与立杆或横向水平杆伸出端扣紧。 4)密目网:2000目/100cm2 5)作业层设1.2m防护栏和18cm高挡脚板。 5、架体高度 架体最底层杆件轴线至架体最上层横杆(即护栏)轴线间的距离。 (不得大于5倍层高) 6、架体宽度 架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。

附着式升降脚手架专项方案

一、工程概况 1.1 工程概况 1.2 附着式升降脚手架施工部署及平面布置、立面布置 1.3 附着式升降脚手架施工要求和技术保证条件 二、编制依据 2.1 施工图纸 2.2 主要施工规范、规程、标准 2.3 其他文件 2.4 参考手册 三、施工计划 3.1施工进度计划 3.2材料与设备计划 3.3 设备进场程序计划 四、施工工艺技术 4.1 附着式升降脚手架施工方法 4.2 附着式升降脚手架施工过程中的危险源辨识与分析4.3 附着式升降脚手架工艺参数 4.4 附着式升降脚手架使用的星轮防坠落附墙支座 4.5 升降脚手架搭设与升降前后以及使用中检查验收要求4. 5.2 安装前的验收 4.5.3安装后的验收 4.5.4升降脚手架提升、下降到位,投入使用前的验收检查4.6支撑与附着件的预埋形式与要求

五、施工安全保证措施 5.1组织保障 5.2技术措施 防风措施 防电措施 防雷措施 雨季施工措施 冬季施工措施 5.3 质量保证措施 5.4 文明施工措施 5.5 应急预案 5.6定期维护保养计划 5.7 非标构配件使用部位和特殊部位安全技术措施和安全管理措施 六、劳动力计划 6.1 专职安全生产管理人员 6.2 作业人员 七、附着式升降脚手架装配示意图 附图: 1、A座附着式升降脚手架平面布置图 2、B座附着式升降脚手架平面布置图 3、A,B座附着式升降脚手架剖立面图 4、附着支座附着方式

一、工程概况 1.1 工程概况 本工程外防护拟采用附着式升降脚手架,升降脚手架分项工程概况如下表。 1.2 附着式升降脚手架施工部署及平面布置、立面布置 1.2.1 施工部署 本工程外围护脚手架拟采用集成防护附着式升降脚手架,架体高度按4倍楼层高度考虑,架体使用周长合计为 m,各组随楼层施工提升,附着式升降脚手架以下各层用钢管做临边防护,外挂密目网。 附着式升降脚手架爬升阶段进行主体结构施工,各个楼具体施工范围如下:附着式升降脚手架标准层底板搭设,爬升至层,防护至层屋顶。 附着式升降脚手架施工进度应配合主体结构施工的进度要求,如结构施工至2层时搭设安装平台,在安装平台上开始组装附着式升降脚手架(架体开始

“附着式升降脚手架”技术的全面解读

“附着式升降脚手架”技术的全面解读 “爬架”,即:附着式升降脚手架,已广泛应用于高层及超高层建筑施工,是指搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。附着升降脚手架主要由集成化的附着升降脚手架架体结构、附着支座、防倾装置、防坠落装置、升降机构及控制装置等构成。 ?技术内容 (1)集成附着式升降脚手架设计 1)集成附着式升降脚手架主要由架体系统、附墙系统、爬升系统三部分组成。 2)架体系统由竖向主框架、水平承力桁架、架体构架、护栏网等组成。3)附墙系统由预埋螺栓、连墙装置、导向装置等组成。 4)爬升系统由控制系统、爬升动力设备、附墙承力装置,架体承力装置等组成。控制系统采用三种控制方式:计算机控制、手动控制和遥控器控制,并可以通过计算机作为人机交互界面,全中文菜单,简单直观,控制状态一目了然,更适合建筑工地的操作环境。控制系统具有超载、失载自动报警与停机功能。 5)爬升动力设备可以采用电动葫芦或液压千斤顶。 6)集成附着式升降脚手架有可靠的防坠落装置,能够在提升动力失效时迅速将架体系统锁定在导轨或其他附墙点上。 7)集成附着式升降脚手架有可靠的防倾导向装置。

8)集成附着式升降脚手架有可靠的荷载控制系统或同步控制系统,并采用无线控制技术。 (2)集成附着式升降脚手架施工 1)应根据工程结构设计图、塔吊附壁位置、施工流水段等确定附着升降脚手架的平面布置,编制施工组织设计及施工图。 2)根据提升点处的具体结构形式确定附墙方式。 3)制定确保质量和安全施工等有关措施。 4)制定集成附着式升降脚手架施工工艺流程和工艺要点。 5)根据专项施工方案计算所需材料。 ?技术指标 (1)架体高度不应大于5倍楼层高,架体宽度不应大于1.2m。 (2)两提升点直线跨度不应大于7m,曲线或折线不应大于5.4m。 (3)架体全高与支承跨度的乘积不应大于110㎡。 (4)架体悬臂高度不应大于6m和2/5架体高度。 (5)每点的额定提升荷载为100kN。 ?适用范围 集成附着式升降脚手架适用于高层或超高层建筑的结构施工和装修作业;对于16层以上,结构平面外檐变化较小的高层或超高层建筑施工推广应用附着升降脚手架;附着升降脚手架也适用桥梁高墩、特种结构高耸构筑物施工的外脚手架。

附着式升降脚手架提升与使用的安全控制

附着式升降脚手架提升与使用的安全控制 发表时间:2020-01-13T15:25:35.560Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:付林杰陈禹帆[导读] 摘要:附着式的升降脚手架在建筑行业当中是一种新型技术,但是因为施工风险比较大,至今为止施工管理者在选择脚手架的时候都会比较犹豫,基于此,本文通过一些工程实例介绍了附着式升降脚手架的使用规则,以及安全控制的方法。 中建新疆建工(集团)有限公司第四建筑分公司新疆乌鲁木齐 830000 摘要:附着式的升降脚手架在建筑行业当中是一种新型技术,但是因为施工风险比较大,至今为止施工管理者在选择脚手架的时候都会比较犹豫,基于此,本文通过一些工程实例介绍了附着式升降脚手架的使用规则,以及安全控制的方法。 关键词:脚手架;附着式升降;使用;安全 引言: 附着式的升降脚手架也可以叫做爬架,是一种在现场组装之后,在建筑结构上附着靠着自带的升降设备,沿着建筑物升降的一种新型的脚手架。即装了防倾覆和防坠落的装置,主要形式可以分成导轨式以及主套架式等几种。在超高层建筑结构当中获得了广泛的使用,随着技术不断的进步,爬架发生事故的概率也变得更低,但是因为附着于高层建筑结构当中,依靠设备来进行升降,所以势能较大,一旦产生意外后果将极其严重,因此施工风险还是比较大的。在施工现场当中属于比较重大的危险源。所以在施工的时候必须要安全控制,通过具体的工程项目,总结更加有效的施工经验来进行脚手架的使用。 一、附着式升降脚手架的提升安全措施 向参与到提升作业的每个工作人员进行安全技术交底,同时要尽量清除架体附加的荷载,解除架体的约束,将一些有可能会妨碍到架体提升的障碍物尽量清除,让外架除导向杆以及拉固点之外和建筑结构是一种没有接触的悬空状态。对预埋件要进行不断地检查,使其提升之后安装顺序得以保障,在准备提升的时候要巡查电动葫芦的链条,如果发现没有拉紧的地方要拉紧,确定电动葫芦能够在同步起始的状态。根据设计的规定控制各个提升点的同步性,相邻的提升点其高度差不能够大于30mm,同时架体的最大提升差是不能够大于80mm 的,并且要做出应的标记,在提升之后对架体还有提升设备进行再次检查,确定符合要求之后才可以下达相应的提升指令。同时也要操作工定位巡视电动葫芦的工况,保障其运转正常,而且行程要一致,整架是匀速上升的,如果发现电动葫芦不同步或者产生了故障,必须要立即停机检查防坠保险的设施状况,再上架来排除障碍,如果需要更换电机,检查链接的运转,方向不同步就需要采用点动到位,如果滚轮被卡住需要立即采取相应的措施,来调整到正常的位置,如果遇到障碍物需要立即清除。如果提升结构出现损坏变形需要立即更换,只有这样才能够继续提升[1]。 二、附着式升降脚手架的使用安全要求 首先架体在每次提升之后必须要保持固定状态,连接墙件设置必须要完善,并且要通过验收之后才能够使用外架。要严格的控制荷载,同时也禁止在外架上推车,严禁拉结吊装缆绳来吊运重物,同时也要定期对脚手架当中的构配件进行检查,一旦发现变形或者失效需要立即能够更换,确定每一个节点都是可靠的。也要定期对电缆等进行排查,一旦发现磨损或者失效,要立即更换调整到正常状态。不是专业的电工,不能够随便的对电控柜进行拆卸或者更换电器零件。架体的构建需要严禁随意拆卸,如果每某一个部件妨碍操作就需要立即拆除,通过专业的技术人员同意之后,指派专人来进行加固之后再拆除构件,严禁使用脚手架置顶或者支撑模板,不能够边提升边使用架体,在提升的时候除去必要的操作之外,不能够有外人停留,架体如果停用时间比较长,需要提前采取相应的措施加固[2]。 三、附着式升降脚手架的安全措施 (一)电动葫芦的安全措施 在使用之前需要认真的检查润滑油是不是足够使用,如果一旦发现不足的问题必须要及时添加,在吊重之前把铅锤挂起之后必须要理顺链条,不能够出现打结或者是扭转的现象,在使用之前要尽量空载试运转,一旦运转正常之后才可以起承力架来使用其负载。承力架吊点的电动葫芦沿着垂线上进行悬挂,要确保垂直状态让起重链轮轴线能够在垂直状态下使用,在使用之前要清理干净起重链上面残留的灰浆或者是泥垢,防止运转异常,零部件被损坏。要控制行程量,起重链的尾端要留有一定的余量,环链葫芦运行的时候要被严密的监视,及时发现并且处理有可能会产生的翻链以及铰链的故障,在使用的时候绝对不能敲打撞击,在运行过程当中一旦产生了异响或者是抖震、发烫的情况,要立刻停机检修,在排除致故障之后才能够继续运行。在使用之后,电动葫芦必须要使用彩条布包好,防止暴晒或者是雨淋[3]。 (二)相关用电的安全措施 首先为爬架要配置专线,在架顶架体顶部要设置专用的电源箱,除了爬架电线电缆还有主体施工使用电配电箱主板之外,任何线缆是不能放在外架上的,电动葫芦的升降还有停,是由专用控制柜来进行操作的。控制柜和电动葫芦的电源接头处必须要防水。而爬架静止的时候必须要切断主电源[4]。 (三)相关防火的安全措施 首先必须要能够及时的清理脚手架上面的易燃建材,在脚手架的第一,第四,第六和第八步设置灭火器。每步要设置四个,脚手架的控制台需要能够设单独设置干粉灭火器,同时的脚手架上不能够动用明火。动用明火,必须要经过严格的审批,由专人进行监护,同时也要禁止在脚手架上有吸烟的行为,要彻底的杜绝火种。 (四)相关防电的安全措施 首先在爬架边缘和外电架的空线之间必须要能够保持一定的距离,最小的安全操作距离达到一定标准的时候,必须要采取防护措施来增设屏障,同时要悬挂比较醒目的标志牌,或者有效的迁移外电架的空线。其次电气设备及线路的绝缘必须是优质的,要符合相应的规定,要能够定期进行测试以及检修电路需要。能够设置过载保护装置,空气的开关需要有触电保护装置,能够达到漏电保护的效果。 (五)相关防雷的安全措施 首先避雷针需要使用镀锌钢筋来进行制作,焊接在建筑物四角的立杆上高度为一米,接地线需要使用一定的规格圆钢把架体的立杆和结构主体的防雷接地端竖向钢筋能够相互焊接起来,焊缝的长度需要至少不小于50mm。架体在提升之前要能够断开接地线,在提升到位之后,要把每一片架体的接地线和主体的竖向钢筋相互焊接,而接地电阻需要使用电阻表来测定,不能够大于4,在施工的过程当中,一旦遭遇到了雷雨天气,必须要立即停止脚手架上的作业,并且组织施工人员离开脚手架。

整体智能附着式升降脚手架施工工艺

整体智能附着式升降脚手架施工工艺 发表时间:2019-02-25T15:19:32.303Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第32期作者:梁文建[导读] 随着我国经济的快速建设和发展,我国各个领域的科学技术也获得了长足的发展。 广东奇正科技有限公司 摘要:随着我国经济的快速建设和发展,我国各个领域的科学技术也获得了长足的发展。尤其是我国城市建设脚步的加快,也推动了附着式升降脚手架施工工艺的革新和发展,为我国建筑行业的建设和发展奠定了坚实的基础。附着式升降脚手架施工工艺作为一种新型的脚手架技术,尤其是在高层建筑工程的建设中成为必不可少的临时设施,更好地保证了建筑工程的施工进度。本文首先阐述了附着式升降脚手架的构造,然后针对整体智能附着式升降脚手架施工工艺的基本原理和设计要点进行了详细地讨论,最后针对整体智能附着式升降脚手架施工工艺展开了深入地探讨,望对业界人士提供有效的帮助和参考。 关键词:整体智能;附着式升降脚手架;施工工艺 前言:随着我国城市建设中土地资源的过度开发,如何将匮乏的土地资源高效利用起来,成为当前城市建设工程中的重要工作。所以增加建筑工程的建设高度,实现有限的土地资源高效利用的重要途径。在高层建筑工程的建设和施工中,运用整体智能附着式升降脚手架来进行高层建筑工程的建设和施工,不仅可以有效降低了高空作业好悬空作业的施工难度,还能提升施工的安全性,并且给建筑工程的施工降低了污染,提升了环保效果。整体智能附着式升降脚手架在建筑工程的应用,不仅充分发挥了其具有的突出的领先科技优势,还能实现更加安全、便捷和经济的工程建设。附着式升降脚手架的主要构成包括:主框架、底部水平桁架、附着支座、调节顶撑、防坠落装置、防倾装置、提升设备和脚手架体。在高层建筑工程中使用整体智能附着式升降脚手架,在一定程度上能够解放劳动力,降低施工难度和施工强度,还能有效的缩减钢丝绳的使用数量,且操作起来具有非常简便,具有更高的安全性。 1整体智能附着式升降脚手架的构造整体智能附着式升降脚手架在高层建筑工程中承担升降机固定工作,有效连接升降机和脚手架,引发高层建筑工程中升降机可以实现相对运动,实现高层建筑工程的上升和下降工作需要。整体智能附着式升降脚手架具有较为复杂的构造,其具有较多的构件,主要有动力系统、放坠落系统、支撑系统以及施工防护系统等,需要各个系统协调配合才能有效的开展施工作业。 2整体智能附着式升降脚手架基本原理及设计要点 2.1基本原理 在众多建筑工程中经常使用的整体智能附着式升降脚手架由脚手架部分、悬挑吊梁、附着支撑结构升降机构、提升设备和升降控制等组成,其工作的基本原理是,借助建筑结构的承载力,让智能附着式升降脚手架附着在建筑工程上,并让结构生的提升外架和悬挑吊梁产生相对运动来实现脚手架的向下运动,满足工程建设的需求。通过在建筑工程中使用智能附着式升降脚手架,可以大大提升建筑工程的施工效率,降低施工风险,且操作简单,更好地保证建筑工程的施工进度。 2.2构造设计 智能附着式升降脚手架的构造设计要按根据工程的实际情况进行。脚手架底盘应该均匀布置在建筑的四周,要根据建筑工程的结构来确定脚手架之间的距离。在智能附着式升降脚手架的使用过程中,一般情况下都是使用斜拉顶撑的构造,吊着架体之后斜吊杆会受到一定的拉力,水平梁也会受到一定的拉力。我国住房的建设标准中对于脚手架的使用拥有非常明确的规定,必须要根据建筑工程的实际情况来进行相关的工作,保证构造的科学性和合理性。 3整体智能附着式升降脚手架施工工艺 3.1脚手架的安装技术分析 智能附着式升降脚手架的安装准备工作。在安装工作开始之前,施工人员要根据做好的安装平面设计图来确定主框架的具体位置,并且在主框架上完成螺栓孔眼的预埋工作。与此同时,安装施工人员要时刻关注脚手架隔层螺栓位置,统一螺栓孔眼的位置,且距离的误差要控制在25mm以内。针对要安装的脚手架构件,相关人员要提前准备好,保证材料准备完全。在安装的过程中,主要的安装构件有框架、升降设备、安全网、扣件以及挑梁等。 3.2安装流程及注意事项 在高层建筑工程中,脚手架的安装流程会较为复杂,首先,施工人员要设置脚手架的支撑架,要安排专业人员来进行支撑架的设置,保证支撑架的安装质量;其次,搭设横向主框架、斜拉杆、操作架、竖向主框架,保证搭设质量;再次,安装施工人员要绑扎安全网和脚手架的安全挡板,安装好提升装备,为后期工程的建设提供安全施工基础;最后,安装人员要测试脚手架的荷载情况,并完成安装工程的验收。 脚手架的安装作业中,安装人员要封闭脚手架底部;要将花纹式钢板应用到防护翻板和走道板,此种材料具有较强的防滑性能,且强度较高,具有较好得到绝缘性能,在高层建筑工程的建设中具有较强的耐冲击性和较长的使用时间,尤其适用于智能脚手架在超高层建筑工程外墙施工防护作业中,具有较好的施工效果。在安装脚手架的过程中,经常会用到的内挑加宽走道板,在脚手架的安装作业中具有较佳的使用强度,且整体组合较为简单,十分有利于缩减脚手架内侧的间隙,更好的提升安装人员的作业安全,营造良好的使用氛围。在脚手架的立面封闭结构中,施工人员采用一般龙骨甲和冲孔钢板网来铆接形成防护安全网。构成防护安全网的的材料具有良好的耐腐蚀性,较强的抗冲击性,还可以有效的阻燃,提升了工程的施工安全性。 3.2架体组装施工工艺 当施工人员进行脚手架架体的安装作业中,施工人员要安排2排3列共6个定位座,水平间距要保持2米,竖直间距要保持5.6米,脚手架架体作为整体爬架安装的重中之重,安装人员要将安装误差控制在2毫米;然后将主次龙骨固定在座位上;之后将主梁连接件、斜拉杆连接件、内支架安装在主龙骨上;最后将相关的主梁连接件、斜拉杆和次龙骨的连接件。除此之外,还需要在内支架和次龙骨连接件上部对应安装相关的次龙骨。在进行脚手板安装的过程中,要将脚手板用插销固定在主梁上。在安装过程中,为了在吊装时不会产生相关的损坏,端头的一侧不需要安装密目网。

附着式升降脚手架施工作业指导书

附着式升降脚手架施工作业指导书 一、施工方案 1、附着式升降脚手架搭设作业应编制专项施工方案,结构设计应进行计算; 2、专项施工方案应按规定进行审核、审批; 3、脚手架提升超过规定允许高度(150米),应组织专家对专项施工方案进行论证。 二、安全装置 1、附着式升降脚手架应安装防坠落装置,技术性能应符合规范要求; 防坠落装置必须符合下列规定: (1)防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上,每一升降点不得少于一个防坠落装置,防坠落装置在使用和升降工况下都必须起作用; (2)防坠落装置必须是机械式的全自动装置,严禁使用每次升降都需重组的手动装置; (3)防坠落装置技术性能除应满足承载能力要求外,还应符合表4.5.3的规定。 表4.5.3 防坠落装置技术性能 脚手架类别制动距离(mm)

整体式升降脚手架≤80 单片式升降脚手架≤150 (4)防坠落装置应具有防尘、防污染的措施,并应灵敏可靠和运转自如; (5)防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上。 (6)钢吊杆式防坠落装置,钢吊杆规格应由计算确定,且不应小于∮25mm。 2、防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上; 3、防坠落装置应设置在竖向主框架处,与建筑结构附着; 4、附着式升降脚手架应安装防倾覆装置,技术性能应符合规范要求; (1)防倾覆装置中必须包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件; (2)在防倾覆导向件的范围内应设置防倾覆导轨,且应与竖向主框架可靠连接; (3)在升降和使用两种工况下,最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8 m或架体高度的1/4; (4)应具有防止竖向主框架倾斜的功能; (5)应用螺栓与附墙支座连接,其装置与导向杆之间

附着式升降脚手架施工方案

四川武胜.安平雅居1#、2#楼 工程附着式升降脚手架施工方案 脚手架施工方案 1.工程概述 页脚内容0

四川武胜.安平雅居1#、2#楼工程工地位于四川武胜,为保障施工安全,避免发生高空坠物伤人、损物事件,根据工程具体情况,现采用铧建牌附着式升降脚手架对该工程进行施工防护。 升降脚手架(以下简称外架),外架服务范围为建筑物层标准层4层至女儿墙(27层)顶,标高+14.0m~+87.5m,两栋楼共布置64个吊点,外架封蔽四层半楼层,平面布置见图一; 2.铧建牌附着式升降脚手架简介 四川武胜.安平雅居1#、2#楼工程升降脚手架初步采用重庆建工脚手架有限公司开发的且已获建设部批准可批量生产使用的铧建牌附着式升降脚手架,各项技术指标处于国内的领先水平,其运行平稳,操作可靠,使用安全等优点在实际使用中已得到广大客户的一致认可。 2.1系统组成及工作原理 铧建牌附着式升降脚手架由六大部分组成:主框架,支承框架,附着支撑装置,架体,同步升降系统(铧建牌)——铧建牌双动葫芦和同步升降控制柜。 2.1.1主框架以Ф48mm× 3.5mm钢管和2[6.3槽钢作为弦杆,Ф32mm×3.0mm钢管为腹杆,焊接成强度大、刚度好的主框架标准节,标准节之间用法兰盘、螺栓连接。槽钢的开口槽与附着支撑装置上的导向爪相配合,起导向防倾作用;槽钢的翼缘板上焊有防坠齿,它与附着支撑装置上的防坠杆相配合,起固定脚手架和防坠作用。这样,主框架通过设在建筑物上的附着支撑装置,将荷载传给建筑物。2.1.2支承框架以Ф48mm×3.5mm钢管和[6.3槽钢为弦杆,Ф32mm×3.0mm钢管为腹杆焊接成强度、刚度都好的片式桁架,直接承受相邻主框架之间架体传递的荷载,并通过U型螺栓将其传给主框架。支承框架长度做成5.9m、 4.95m、4.0m和3.05m四种长度。 2.1.3附着支撑装置该装置用型钢焊接成强度大、刚度好的钢架,装配时用2根M33的螺栓通过设在建筑物上的预留孔将其固定在建筑物上,是整个脚手架的受力点。该装置上还设有导向、防倾、防坠装置,与设在主框架上的导轨(即2[6.3槽钢)配合,可起导向、防倾、防坠作用。防坠装置是利用棘轮棘爪的原理进行工作的,固定在导轨上的防坠齿相当于一直径无穷大的棘轮,固定在该装置上的防坠杆相当于棘爪,下降时防坠杆与铧建牌双动葫芦的起重链间用钢丝绳连接,正常运行时,该装置不起作用,脚手架可顺利通过;当起重链断裂或因其它原因葫芦承重消失,脚手架开始下坠时,防坠装置被激活,防坠杆顶住防坠齿,防止脚手架坠落。 2.1.4脚手架为双排脚手架,由Ф48mm× 3.5mm的钢管和扣件组成,架体宽度700mm,每步架高1800mm,整个脚手架双排架高7步,顶部单排架高1600mm,架体总高约1 4.2m。架体上1、3、6、7步铺设脚手板,可满足主体结构施工时2层同时作业、外墙装饰施工时3层同时作业。脚手架外立面用密目式安全网封蔽,底部用竹串片脚手板、17mm九夹板加密目式安全网进行封蔽。底部离墙间隙用17mm的九夹板封蔽,外架升降时拆除,到位以后恢复。 2.1.5铧建牌双动葫芦双动葫芦的额定起重量为5吨,单台净重约41.5Kg,只相当于相同起重量的现有电动葫芦重量的39%,较好地解决了现有电动葫芦笨重,不便于转移、特别是高空人工转移的问题。每台环链葫芦既可手动调节,也能电动操纵。手动主要用于升降前环链葫芦初始受力状态的调节;电动则完成升降过程的自动运行。 2.1.6同步升降控制柜包括电控系统和操作台,它做成手提箱式结构,“箱子”的重量约35Kg,便于人工转移。其电控系统由单片机完成信号采集,处理和程序控制,能够对各吊点运行状态进行自动显示,对脚手架的同步升降进行自动调整。当脚手架在升降过程中,任两个吊点间运行不同步量达到规定值(约20mm)时,单片机就会根据装在葫芦上的位置反馈信号,使提升(下降)较快的吊点停止运行,等候提升(下降)较慢的吊点齐步,如果在规定的时间内同步,就继续提升(下降),否则就自动切断电动机的电源,停止整架的提升(下降),同时报警并指示故障位置。等故障排除后,再提升(下 页脚内容1

附着式升降脚手架简介

附着式升降脚手架简介 使用范围:附着式升降脚手架主要用于民用高层建筑主体施工中外墙脚手架施工。 1、升降脚手架的主要功能: 1.1附着式升降脚手架具有在主体施工中外墙安全防护、允许的施工荷载等使用功能,使用条件符合现行外脚手架使用规范。1.2脚手架覆盖4层楼高,在建筑主体施工时,逐层提升以满足上层扎筋、支撑、浇筑混凝土,下层拆模及物料周转,主体结构封顶后逐层下降,可满足装饰装修作业需要。 1.3适应框架、剪力墙结构,可适应有阳台、挑板和凹凸变化较大的结构。 1.4在升降过程中保持水平约束,防止倾覆,具有可靠的防坠装置,防止坠落,具有同步监视功能。 1.5脚手架可以整体使用,也可以分片使用,可采用电动升降方式,特殊工况也可以采用手动升降方式。 2、升降脚手架参数: 附着式升降脚手架设计参数确定是否合理,关系到能否最大限度的满足施工现场实际需要,也关系到施工安全。主要参数如下:最大单元跨度7.2m最大高度16.5m 脚手架离墙距离0.4m脚手架宽度0.8m

脚手架步高 1.85m 最大施工荷载3×2KN/m2单元自重3~4T 升降葫芦规格10T×6m 升降速度9cm/min额定制动荷载 5.5T 制动最大滑移80mm单元跨度×高度步大于110m2 3、升降脚手架架体结构组成: 3.1附着式升降脚手架整个架体由水平支撑结构、竖向主框架和架体板三部分组成,其中水平支撑结构和竖向主框架均为构件式组装,用螺栓联成整体,架体板用钢管扣件联接。 3.2提升系统由提升梁、防坠梁、斜拉杆、穿墙螺栓、电动葫芦、承力架、防倾装置、防坠装置等组成。见(架体剖面图) 3.3控制系统由上海蔚蓝建筑安装工程有限公司研制开发的L2000—KCS40型控制系统组成。 3.4安全系统: 3.4.1水平支承结构的底部用密目安全网及小眼网双重兜过架体底部。可靠地固定在架体上。在上部三层作业层架体外侧设置1.2m扶手和0.6m挡脚杆和密目安全网等防护设施。第四步作隔离防护板。以封闭脚手架与墙体之间的空隙,防止施工坠落物伤及下面操作人员。见(桁架与墙体间全封闭处理及加固详图) 3.4.2每个机位设置防下坠装置,由防坠器、制动杆、防坠吊环、防坠吊攀、承重梁、斜拉杆及空墙螺栓等组成与控制系统配合使用。3.4.3每个机位设置防外倾装置,由导向导轨(10号工字钢制成)和导轮等组合件组成,导向导轨与竖向主框架用螺栓连接,导轮组合

附着式升降脚手架施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一、爬架简介 二、工程概况 三、方案设计 3.1爬架基本工作原理 3.2方案设计依据 3.3平面设计 3.4立面设计 3.5主要技术参数 四、爬架施工现场管理 4.1安全管理体系 4.2安全措施 4.3安全检查制度 五、爬架的安装 5.1安装流程图 5.2架体的安装与搭设 5.3电气的安装 5.4调试验收 5.5一般规定及要求 六、爬架的升降 6.1施工流程图 6.2升降前的准备 6.3升降作业

6.4提升操作步骤 6.5下降操作步骤 6.6升降过程中的注意事项 6.7升降后的检查验收 七、爬架的使用 7.1使用注意事项 7.2使用中的日常维护 八、爬架的拆除 九、计算书 十、附图表 一、YF附着升降脚手架简介 YF附着升降脚手架主要由主框架、底部水平桁架、附着支座、调节顶撑、防坠、防倾装置、提升设备和脚手架体等组成。其特点:附着支座集承重、导向、防倾、防坠于一体,操作简单方便;调节顶撑既能调节架体水平高低偏差,又能承重,操作简单方便,节约劳动时间和大量钢丝绳;能单跨升降,也可以多片整体升降。提升设备采用环链式电动葫芦。 二、工程概况: 三门峡祥和花小区2#楼,地下一层,地上2730层,标准层标高为2.9米,檐口总高度为81.690.9米,结构为框剪结构。外架采用附着式升降脚手架,架体总高度14.4米,架体最大跨度7.0米,架体宽度0.9米,步距1.8米。 三、方案设计 3.1爬架基本工作原理:

爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 3.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ) (6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ) 3.3平面设计 3.3.1 根据工程结构情况,2#楼共布置93个提升机构,分6段对架体进行升降。 3.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 3.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 3.3.4施工电梯处搭设挑架。