文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电定期安全检查范本

施工现场临时用电定期安全检查范本

施工现场临时用电定期安全检查范本
施工现场临时用电定期安全检查范本

操作规程编号:LX-FS-A28756

施工现场临时用电定期安全检查范

In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior

Can Reach The Specified Standards

编写:_________________________

审批:_________________________

时间:________年_____月_____日

A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场临时用电定期安全检查范

使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

①、施工现场电工每天上班前检查一遍线路和电器设备的使用情况,发现问题及时处理,将检查和维修情况做好记录填写有关检查记录表;

②、施工现场项目安全员每周组织班组长、电工对工地的用电设备,用电情况进行全面检查,并填写《施工用电检查评分表》;

③、施工现场项目经理每月组织安全员、班组长、电工对工地的用电设备、用电情况进行全面检查,并填写《施工用电检查评分表》;

④、分公司每季组织现场项目部对现场全部配电

箱内的电气器具及其接线,保护总干线的漏电开关等进行全面检查,并复查接地电阻值,填写《施工用电检查评分表》;

请在该处输入组织/单位名称

Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

关于施工临时用电安全检查要点正式样本

文件编号:TP-AR-L5565 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 关于施工临时用电安全 检查要点正式样本

关于施工临时用电安全检查要点正 式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、施工临时用电三个原则 1、采用TN-S接零保护系统 2、采用三级配电系统(总箱→分箱→开关箱) 3、采用两级漏电保护系统(总箱和开关箱) 二、TN-S系统:就是工作零线与保护零分开设 置的接零系统。 T-电源中性点直接接地。 N-电气设备外露可导电部分通过零线接地。 S-工作零线与保护零线分开的系统。 TN-S系统:

工地变压器总配电箱分配电箱开关箱 部分TN-S系统: 检查要点: 1、保护零线(PE线)引出是否正确。 2、PE线是否连续未中断。 3、PE线是否与所有工地使用的电气设备外壳进行了连接,其中震动较大或直接用手操作的电动工具,如:搅拌机、夯土机、Ⅰ类或Ⅱ类自持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不少于2处; 4、PE线颜色是否正确(双色线),并不作他用。 5、是否按规范进行了重复接地。

关于施工临时用电安全检查要点示范文本

关于施工临时用电安全检查要点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

关于施工临时用电安全检查要点示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工临时用电三个原则 1、采用TN-S接零保护系统 2、采用三级配电系统(总箱→分箱→开关箱) 3、采用两级漏电保护系统(总箱和开关箱) 二、TN-S系统:就是工作零线与保护零分开设置的接 零系统。 T-电源中性点直接接地。 N-电气设备外露可导电部分通过零线接地。 S-工作零线与保护零线分开的系统。 TN-S系统: 工地变压器总配电箱分配电箱开关箱

部分TN-S系统: 检查要点: 1、保护零线(PE线)引出是否正确。 2、PE线是否连续未中断。 3、PE线是否与所有工地使用的电气设备外壳进行了连接,其中震动较大或直接用手操作的电动工具,如:搅拌机、夯土机、Ⅰ类或Ⅱ类自持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不少于2处; 4、PE线颜色是否正确(双色线),并不作他用。 5、是否按规范进行了重复接地。 说明:1、重复接地不能直接连到电箱外皮和导电埋入地下,应由汇流排引出,下端直接压在引出地面的扁钢,

施工现场定期安全检查制度

施工现场定期安全检查制 度 The following text is amended on 12 November 2020.

安全生产定期检查制度安全检查工作是保证安全生产的手段,为确保安全生产指标的完成,本着“安全第一,预防为主,综合治理”的原则,防患于未然,结合公司实际制定以下制度。 一、安全检查内容 以《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011为依据,检查各项目在施工现场安全作业、文明施工,脚手架、基坑支护与模板工程,“三宝使用”及“洞口临边保护”,施工用电、施工机械设备,划分优良,合格,不合格三个等级,作为评价各项目的施工现场安全状况。 二、公司根据季节和上级要求将采取定期或不定期检查制度,原则上每月组织一次安全检查,总工程师带班,检查小组由质量安全部、工程部、技术部等组成,异地项目每季度组织一次大检查。 项目部应建立每周由项目经理组织进行有针对性的安全检查,项目专职安全管理人员应每天进行巡视检查,作业班组每天检查一次的制度,根据施工进度、现场情况及不同季节的工作任务进行检查,及早发现隐患,及时采取整改措施并及时上报。 三、施工现场检查要贯彻“五查”、“四有”的原则(即,五查:查安全管理、查安全意识、查事故隐患、查整改措施、查安全技术资料。四有:有布置、有检查、有整改、有落实)。

三、施工现场要根据工程自查或各级检查提出的事故隐患或质量整改通知单,必须严格按照“三定”(定人员、定时间、定措施)的原则进行整改,实行登记跟踪,直至事故隐患消除。在事故隐患未消除前要采取可靠的防护措施或停止施工。 四、项目部应做好安全检查记录,除进行每周安全检查外,项目部安全管理人员应坚持做好日常安全巡查,每次检查的记录都要认真填写,详细记录工地安全日记,及时整改复查并归档。 五、项目部在做好定期安全检查的同时,还应按政府主管部门的要求开展季节性及节假日检查、专业(项)安全检查等。 六、安全检查时应采用“看”、“量”、“测”、“动作试验”等方法进行。 “看”:查看安全技术资料,持证上岗、现场标志、验收检查资料,“三宝”使用情况、“四口、五临边”防护情况、机械设备防护装置、生活设施和现场文明施工等。 “量”:主要用尺进行实测、实量,如脚手架各杆件间距、塔吊道轨距离、电箱安装高度、工程与临近高压线安全距离等。 “测”:用仪器、仪表进行实测,如水平仪测道轨纵横向倾斜度,用接地电阻仪测接地电阻值等。

临时用电专项安全检查表

临时用电专项安全检查表 项目名称:XX 市XX 北路一标工程项目经理部 检查人: 检查时间: 序号 检查项目 检查内容及扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 备注 1 保 证 项 目 配电箱与 开关箱 配电系统总配电箱、分配电箱、开关箱,不符合三级配电二级保护,每处扣10分 用电设备未配备符合规范要求的开关箱,每处扣2分 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范,扣10~20 配电箱与开关箱的工作零线和保护零线端子板的设置、连接不符合规范要求,扣5~10分 漏电保护器参数不匹配或仪表检测失灵,每处扣2分 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,每处扣2分 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记,每处扣3分 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施,每处扣3分 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作,每处 扣3分 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规 范,每处扣3分 开关箱不符合“一机一闸一漏一箱”,每处扣5分 电气设备未使用按钮式开关,违规使用倒顺开关,每处扣2分 20 2 一 般 项 目 配电室与自备电源 配电室建筑耐火等级未达到3级,扣10分 配电室未按规定配备适用于电气火灾的消防器材,扣3~5分 配电室、配电装置布设不符合规范,扣5~10分 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或仪表、电器元 件损坏、失效,扣5~10分 备用发电机组未与外电线路进行联锁,扣5~10分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,扣3~5分 配电室未设警示标志、现场供电平面图和系统图,扣3~5分 配电室未配锁、未按规定设置照明设施或堆放杂物,扣5~7分 10 3 现场 照明 照明用电与动力用电混用,每处扣3分 特殊场所或手持照明灯未使用36V 及以下安全电压,扣10分 灯具金属外壳未按规定接保护零线,每处扣3分 灯具与地面、易燃物间安全距离不符合规范要求,每处扣3分 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣10分 施工现场违规使用碘钨灯,每处扣2分 10 4 用电 档案 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真 实,扣3~5分 用电巡检、维修、交底等记录未填写或填写不真实,扣3~5分 档案资料不齐全、未设专人管理,扣5分 10 检查项目合计 100

施工现场定期安全检查制度

施工现场定期安全检查制度 1、每周由工地安全生产领导小组组织进行有针对性的安全检查一次。施工现场检查要贯彻“五查”、“四有”的原则(即:五查是查安全管理、查安全意识、查事故隐患、查整改措施、查安全技术资料。四有是:有布置、有检查、有整改、有落实)。 2、施工现场要根据工程自查或各级检查提出的事故隐患或质量整改通知单,必须严格按照“三定”(定人员、定时间、定措施)的原则进行整改,实行登记跟踪,直至事故隐患消除。在事故隐患未消除前要采取可靠的防护措施。 3、每次检查的记录都要认真填写,并做资料予以存档。 4、总公司每月检查一次,项目部每周检查一次。 5、项目负责人及安全管理人员每日巡回检查(记“工地安全日记”)。 6、在做好定期安全检查的同时,还应开展季节性及节假日检查、专业(项)安全检查等。 7、上级各部门检查所下达隐患整改通知单一律按“三定”措施整改,并写出整改报告反馈有关部门,存放资料一份备查。 贵州宏科建设工程有限公司 嘉和城市名品项目部 2011年9月20日

施工现场安全检查制度 1、安全检查的目的是预知危险、消除危险,为了及时发现施工现场存在的不安全事故隐患,采取有效措施,制止违章指挥和违章作业,以提高施工现场的安全防护水平和安全管理工作。 2、安全检查的内容是,查思想、查制度、查教育、查防护、查隐患,实行安全生产一票否决权;对安全检查的不安全事故隐患应定人、定时间、定措施做好整改,安全生产检查要贯彻边检查边整改的精神。 3、定期安全检查:公司每月组织文明施工安全检查,项目部每半月组织文明施工安全检查,班组每周进行班组安全检查;安全检查要由各单位主管安全生产领导负责组织进行。 检查评分标准执行JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,对安全检查填发的事故隐患通知书应及时回执并做好整改验证。 4、安全检查时应采用“看”、“量”、“测”、“动作试验”等方法进行。“看”:查看安全技术资料,持证上岗、现场标志、验收检查资料,“三宝”使用情况、“四口”防护情况、机械设备防护装置、生活设施和现场文明施工等。“量”:主要用尺进行实测、实量,如脚手架各杆件间距、塔吊道轨距离、电箱安装高度、工程与临近高压线安全距离等。 “测”:用仪器、仪表进行实测,如水平仪测道轨纵横向倾斜度,用接地电阻仪测接地电阻值等。

临时用电安全检查要点

编号:SM-ZD-16028 临时用电安全检查要点Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

临时用电安全检查要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)配电箱开关箱 配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器; 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,逐级漏电保护; 设备专用箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”,严禁一闸多机; 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m; 配电柜应编号,并应有用途标记; 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置; 配电箱应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物; 移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头;

不用其他金属丝代替熔丝; 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘; 有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌。 (2)保护系统 保护零线必须使用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线做相线或零线用。 (3)保护系统 保护零线与工作零线不混接; 灯具金属外壳要有接零保护。 (4)现场照明 室内线路及灯具安装高度低于2.5m; 手持照明灯使用36V及以下电源供电。 (5)配电线路 电线无老化、破皮;

施工现场临时用电安全检查制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场临时用电安全检查制 度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工现场临时用电安全检查制度(通用版) 1、施工现场临时用电必须采用"TN-S"配电系统,配电线路按照"三相五线制"进行配线,严格实行"一机一闸一箱一漏"的安装方法。 2、施工现场临时用电必须按照施工现场的情况和用电需要编制临时用电方案,报技术负责人审批后,方可现场实施。其内容和步骤: 现场勘探--确定电源进线,变压器、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置和走向--进行负荷计算--选择变压器容量、导线截面和电器类型、规格--绘制电气平面图、立面图和接线系统图--制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、外电防护必须按规范达到安全操作距离,最小的安全距离如下表: 若施工现场条件不能满足最小安全距离时,必须设置防护性遮拦、栅拦并悬挂警告牌等防护措施。 4、工作零线和保护零线必须严格分开,保护零线由工作接地或

配电室的工作零线或第一级漏电保护器电源侧的工作零线处引出。 5、保护零线为绿/黄双色线,任何情况之下都不能用绿/黄双色线作负荷线。保护零线与金属电箱相连,工作零线与金属电箱绝缘。 6、三级配电,即在总配电箱下设分配电箱,在分配电箱下设开关箱,开关箱下就是用电设备。照明配电和动力配电必须分开设置。二级保护,即除在末级开关箱内加装漏电保护器外,必须在上一级分配电箱或总配电箱中再加一级漏电保护器,总体上形成两级保护。 7、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。 8、所有配电箱及开关箱必须采用金属材质的箱子,铁板厚度应大于1.5mm。并应标明其用途、名称和分路标记。配锁,由专人负责。箱内连接线应采用绝缘导线,接头不得有外露部分,移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。 9、井下、潮湿及多水的环境,必须使用安全电压,安全电压等级为:42v、36v、24v、12v、6v.碘钨灯金属外壳必须做保护接零,不得

施工现场定期安全检查制度

安全生产定期检查制度 安全检查工作是保证安全生产的手段,为确保安全生产指标的完成,本着“安全第一,预防为主,综合治理”的原则,防患于未然,结合公司实际制定以下制度。 三、施工现场要根据工程自查或各级检查提出的事故隐患或质量整改通知单,必须严格按照“三定”(定人员、定时间、定措施)的原

则进行整改,实行登记跟踪,直至事故隐患消除。 “动作试验”:对各种限位装置进行实际动作检验。其灵敏度,如吊力距限位、行走限位、超高限位,物料提升机超高、定层、防坠限位保险装置,触电保护器等。 七、施工班组应做好班前、班中、班后的安全检查,特别是施工作业前必须对作业环境进行认真检查,认真做好班前安全活动记录。

最新施工现场安全生产检查记录表

施工现场安全生产检查记录表

存档备查。 2、表中安全隐患采用《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99归纳的 12种类型;存在问题打×,无问题的打√;针对存在问题进行 提出处理意见。 3、检查中发现的安全隐患视程度不同可采取口头及书面等形式要 求整改,并跟踪整改结果; 4、如书面要求施工单位进行整改,应填写《安全隐患整改通知书》。通知书签发以后,应收到施工单位的整改结果回馈表。 习题(第一章:导论) 一、是非题(对者打3,错者打5,并说明理由 1.经济学家强调效率,主要是因为相对于需要,资源是稀缺的。 正确:该命题正确地体现了经济学这门学科的涵义。 2.经济政策是指用以达到经济目标的方法。 正确:该命题正确地说明了经济政策的涵义。 3.宏观经济学解释了为什么政府能够,并且应该采取措施来影响类似通货膨胀和失业这样一些社会经济问题。 正确:该命题正确地解释了宏观经济学这门经济学分支学科的涵义。 4.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了弄清楚在市场经济条件下宏观经济变量之间的相互关系,理解各项宏观经济政策的理论依据。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一 5.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了能够全面、准确地分析宏观经济形势。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一。 6.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了能够全面、准确地分析企业所处的宏观经济环境,更好地进行企业经营决策。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一 二、选择题(在正确答案下划横线,并说明理由) 1.如把宏观经济分析中的基本经济变量总量指标分为流量、存量、存量差三类,那么,国内生产总值、新增货币发行量、固定资产投资总额、总人口、货币供应量,这些经济变量中:

施工现场临时用电的安全检查

施工现场临时用电的安全检查 1.接地与接零保护系统 1)建筑工地施工现场临时用电必须符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),采用变压器中性点直接接地,工作零线与保护零线必须分开,不得混接;2)在施工现场有专用的变压器,中性点直接接地的电力供电线路,必须采用三相五线制接零保护系统;3)重复接地的作用不可忽视,重复接地电阻不得大于R≤10Ω,工作接地电阻不得大于R≤4Ω;4)保护零线干线最少有三处重复接地:起始端(配电室或总配电箱处)、线路中间及末端处;5)保护零线的统一标志为绿/黄双色线,任何情况下不;6)三相四线转换成三相五线要正确,在总箱或配电室处,接地母线和接零母线必须进行短接;7)同一供电系统不得一部分设备做保护零线,另一部分设备作保护接地;8)施工现场的临时用电必须实行三级配电,既设置总配电箱、分配箱、开关箱。 2.配电箱及开关箱 1)设备开关箱必须装设漏电开关保护器,分配电箱内动力和照明线路应分开设置;2)配电箱进、出线位置应设在箱体下底部,严禁设在箱体的顶面、侧面、后面或箱门处;3)配电箱体下底离地距离:固定

式1.4m~1.6m,移动式0.8m~1.6m;4)分配电箱与开关箱距离不得 超过30m,开关箱与用电设备距离不宜超过3m;5)配电箱应有名称、编号、回路标志、责任人;配电箱应有门锁、应有专人管理;6)配电箱必须防雨防尘;安装电器元件的底板,应使用金属板或非木质的绝缘板;7)配电箱,停电1h以上的设备,应将开关拉下、断电,锁好 配电箱;8)施工现场开关箱必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。 3.现场照明 1)施工现场的照明器具必须采用密闭式的碘钨灯;2)灯具的金属外壳必须做保护接零(单相三线制);3)灯具距地:室外不低于3m,室内不低于2.5m4)手持照明灯及危险场所要使用安全电压(36V、24V、12V);5)室内线路及灯具低于2.4m时,必须加装保护接零地线;6) 电线接头处绝缘包扎要严密,室外不要单独使用普通黑胶布包扎导线。 4.配电线路 1)单向线路的接零线、接地线截面与相线相同,三相五线制的接零线、接地线,导线的截面小于35mm2时,接零线、接地线截面与相线相同。当相线截面大于35mm2时,接零线、接地线,不小于相线截面的50%;2)户外架空线不得使用φ10mm2以下(BV)铜线及φ16mm2 以下的(BLV)铝线;3)动力配电线路要使用五芯电缆,不得使用四

施工现场定期安全检查制度(最新版)

施工现场定期安全检查制度 (最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0100

施工现场定期安全检查制度(最新版) 施工现场安全检查是安全工作的一项重要内容,是保护施工人员的人身安全,杜绝各类伤亡事故发生的一项主要施工措施,工程不论大小,施工中都要建立定期或不定期的安全检查制度,并将检查情况予以记录、整改。 1、每周由工地安全生产领导小组组织进行有针对性的安全检查一次。消除前要采取可靠的防护措施。 安全检查记录 检查类型: 编号: 单位名称 伊春兴安岭风电设备安装有限公司 工程名称 桦南龙源黄团岭风电场风机安装工程

施工现场临时用电日常巡查记录表

施工现场临时用电日常巡查记录表 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

施工现场临时用电日常巡查记录表 施工现场临时用电日常巡查记录表 工程名称:供电方式:电箱名称及编号:年月 检查内容: 接零接地抱括:工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少3处。工作接地电阻不大于4,重复接地电阻不大于10。保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄以色线其载面与工作零线截面相同是相线的1/2。 配电线路包括:电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 电器装置包括:闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其它金属丝代替熔断丝。发电机组及配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护,漏电开关是否灵敏可靠。 现场照明包括:现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 配电箱/开关箱包括:总配电箱中应在电源隔离开关的负荷装置漏电保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱开关箱包括距离不大于30m。开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。固定电箱安装位置正确,高度在 1.3~1.5m。移动电箱安装高度在0.6~1.5m。电箱底进出线,不混乱,箱 第 2 页共 4 页

内无杂物,有门有锁,有防雨措施,闸具齐全完好。 注:巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签,巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签 第 3 页共 4 页

施工现场临时用电安全检查重点

施工现场临时用电安全检查重点 (与JGJ46-2005配套使用) 1?临时用电组织设计 1.1现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制用电组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 1.2现场临时用电组织设计内容要包括: 1.2. 1现场勘测; 1.2.2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 1.2.3进行负荷计算:一般采用需要系数法进行计算; 1.2.4选择变压器(根据具体情况可有可无); 1.2.5设计配电系统: a)设计配电线路,选择导线或电缆:截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法; b)设计配电装置,选择电器; c)设计接地装置; d )绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、 配电系统接线图、接地装置设计图; 1.2.6设计防雷装置; 1.2.7确定防护措施; 1.2.8确定安全用电措施和电气防火措施(从技术和管理两个方面);

1.3临时用电组织设计要单独编制,不能与其他施工组织设计在一起编制; 1.4临时用电必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员编制,经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料; 1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用; 1.6对于小型工地(指现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以下),可不编制临时用电组织设计,但仍要编制安全用电措施和电气防火措施,并且也须经过“编制、审核、批准”程序; 2?电工及其他用电人员 2.1电工要持证上岗,其他用电人员(指直接操作用电设备人员)要经过相关安 全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作; 2. 2暂停使用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应该关门上锁; 2.3移动电气设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行; 3. 安全技术档案 3.1施工现场临时用电技术档案内容: 3.1.1用电组织设计全部资料及修改用电组织设计资料; 3.1.2用电技术交底资料; 3.1.3用电技术交底资料; 3.1.4用电工程检查验收表;

施工现场临时用电安全检查.

施工现场临时用电安全检查 一、安全检查要点 1、施工临时用电三项原则 2、临时用电管理 3、外电线路及电气设备防护 4、接地与防雷 5、配电线路 6、配电箱及开关箱 7、电动建筑机械和手持式电动工具8、照明 (一)、施工临时用电三项原则: 建筑施工现场临时用电工程采用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三级配电系统 2、采用TN-S 接零保护系统 3、采用二级漏电保护系统。原则一:采用三级配电系统 三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。 为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则:1、分级分路规则2、动、照分设规则3、压缩配电间距规则4、环境安全规则 1、分级分路规则:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电。

2、从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电。 3、从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制,不存在分路问

题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。 2、动力与照明分路设置规则 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。 3、压缩配电间距规则 压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。 1、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。 2、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。 3、开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、环境安全规则 环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。按照《规范》的规定,配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求可用以下五个要点说明。 1、环境保持干燥、通风、常温。 2、周围无易燃易爆物及腐蚀介质。 3、能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。 4、周围无灌木、杂草丛生。 5、周围不堆放器材、杂物。

临时用电安全检查制度示范文本

临时用电安全检查制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

临时用电安全检查制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、总则 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针, 保证生产顺利进行,防止触电事故的发生,特制定施工现 场临时用电定期检查制度: 二、适用范围 本程序适用于公司所属各项目的施工用电管理。 三、引用文件及标准 OSHAS18001 建设部《施工现场临时用电安全技术规范》 建设部《建筑施工安全检查标准》 四、职责 1、安全监督部

1)负责对临电设施进行定期和不定期的监督检查。 2)参与审核临时用电安全技术措施(方案),参与设备设施验收。 3)总工程师负责临时用电施工组织设计的审批。 2、项目经理部 1)负责编制临电施工组织设计,并组织其实施。 2)对施工现场进行检查。对上级监督检查部门提出的问题,负责组织整改。 3)组织临电设备设施验收。 3、实施检查 1)工现场电工每天上班前检查一遍线路和电气设备的使用情况,发现问题及时处理。没月对所有的配电箱,开关箱进行检查和维修一次,并将检查和维修情况做好记录。 2)工现场每星期由项目经理负责。组织安全员、技

施工现场安全检查记录文本

施工现场安全检查记录编号: 工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查日期: 2010 年月日存在问题: 1、大部分泥浆池防护不到位,个别泥浆池无防护。 2、临时用电管理不规范,电缆随地铺设。 3、施工现场硬化不到位(桩机设备易倾倒),有积水现象。 4、宿舍消防管理不到位,室内有烧饭现象。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题,要求施工单位加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求施工单位在3天内整改完善。 复查结果:

复查人员: 2010 年月日 参加检查人员: 施工现场安全检查记录编号: 工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查日期: 2010 年月日存在问题: 1、文明施工差,场地硬化不到位,场地积水较多,排放不及 时,个别施工人员不戴安全帽、泥浆排放不及时,有外泄。 2、现场临时用电不规范,电缆随地乱拉,未采取架空措施, 部分电缆老化,有破皮现象。 3、泥浆池围护未完善,少数泥浆池围护不严密,且有的安全 网未挂,安全警示标识牌未挂。 4、现场配电箱的防雨措施也不到位,配电箱也未上锁,可以 随意打开。 5、临时宿舍生活用电不规范,电线、插板随地乱拉,施工现 场消防器材未按要求配备。

6、现场照明设备未完善。 7、场地用电明显警示、标志未完善。 8、场地器材、设备堆放杂乱。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题,要求施工单位加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求施工单位在3天内整改完善。 复查结果: 复查人员:

2010 年月日 参加检查人员: 施工现场安全检查记录编号: 工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查日期: 2010 年月日

施工现场临时用电安全检查要点

施工现场临时用电安全检查要点 2017-10-30 11:58 一、施工临时用电三项原则 1 采用三级配电系统; 2 采用 TN-S 接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。 第条:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三 相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用 TN-S 接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。 原则一:采用三级配电系统 三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。 为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则: 分级分路规则 动、照分设规则 压缩配电间距规则 环境安全规则 分级分路规则 从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分支支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电,而其每一分路也可以支接或链接若干开关箱。 从三级开关箱向用电设备配电必须实行"一机一闸"制,不存在分路问题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A 负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。 动照分设规则 二个要点:

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。这里所说的配电箱包括总配电箱和分配电箱(下同)。 动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。 压缩配电间距规则 压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。 分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。 开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 环境安全规则 环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。按照《规范》的规定,配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求可用以下五个要点说明。环境保持干燥、通风、常温。 周围无易燃易爆物及腐蚀介质。 能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。 周围无灌木、杂草丛生。 周围不堆放器材、杂物。 原则二:采用TN-S 接零保护系统 TN-S系统:就是工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 T - 电源中性点直接接地。 N - 电气设备外露可导电部份通过零线接地。 S - 工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开的系统。 1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电 部分);L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK -总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);T -变压器 原则三:采用二级漏电保护系统 采用二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱(配电柜)和开关箱首、末二级配电装置中(注意),设置漏电保护器。其中,总配电箱(配电柜)中的漏电保护器可以设置于总路,也可以设置于各分路,但不必重叠设置。实行分级、分段漏电保护原则。实行分级、分段漏电保护的具体体现是合理选择总配电箱(配电柜)、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作参数。

施工现场临时用电的安全检查

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场临时用电的安全 检查 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7496-80 施工现场临时用电的安全检查 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.接地与接零保护系统 1) 建筑工地施工现场临时用电必须符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),采用变压器中性点直接接地,工作零线与保护零线必须分开,不得混接;2) 在施工现场有专用的变压器,中性点直接接地的电力供电线路,必须采用三相五线制接零保护系统;3) 重复接地的作用不可忽视,重复接地电阻不得大于R≤10Ω,工作接地电阻不得大于R≤4Ω;4) 保护零线干线最少有三处重复接地:起始端(配电室或总配电箱处)、线路中间及末端处; 5) 保护零线的统一标志为绿/黄双色线,任何情况下不;6) 三相四线转换成三相五线要正确,在总箱或配电室处,接地母线和接零母线必须进行短接;7) 同一供电系统不得一部分设备做保护零线,另一部分设备

现场临时用电检查记录各表

现场临时用电检查记录各表

检查周期表 序 号 表格名称检查周期备注 1 接地电阻、绝缘电阻测试记录表每月一次项目部单位自检,公司抽检 2 漏电保护器漏电动作参数测试记录表每天一次项目部单位自检,公司抽检 3 施工现场临时用电电气材料明细表施工初次进场项目部单位自检,公司抽检 4 现场临时用电验收记录表初次进场、 每年开工 项目部单位自检,公司抽检 5 施工现场接地极做法详图记录表初次进场项目部单位自检,公司抽检 6 施工现场临时用电日常巡查记录表每天项目部单位自检,公司抽检 7 特种作业人员登记表初次进场 每年开工 作为临时用电组织设计内容,工程 公司随机抽检 1 注:工程公司每月对现场进行一次安全检查,其中包括对施工单位自检资料齐全性和符合性的检查;同时在用电申请批准之后的送电检查时。

施工现场临时用电电气材料明细表 表D1 工程名称杭锦旗综合文化活动 中心 工程类型 /高度 施工单位内蒙古兴泰建设集团 有限公司 材料负责 人 序号名称数 量 进场时 间 保管地 点 保管 人

施工现场临时用电验收记录表 表D3 工程名 称杭锦旗综合文化活动中心 工程类型/高 度 施工单 位内蒙古兴泰建设集团有限 公司 项目负责 人 验 收项目序 号 安全技术要求验收结果 组 织设计1 施工现场临时用电临总体布设,应按规范、临时用电组织设计实施

外电 防护2 外电线路正下方严禁施工、建造临时设 施或堆放材料物品 3 在建工程(含脚手架)的周边与外电架 空线路之间的最小安全操作距离符合 规范要求 4 施工现场的机动车道与外电架空线路 交叉时的最小垂直距离符合规范要求 5 起重机严禁穿越无防护设施的外电架 空线路作业 6 在外电架空线路附近作业时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离符合规范要求 7 当上述第2、3、4条要求安全距离无法 保证时,必须采取符合规范要求的绝缘 隔离防护,明显处设安全警示标志 接零与接地保 8 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接 9 保护零线(PE线)引出位置必须正确 10 总配电箱处、中间处、末端处做不少于三处重复接地,每处接地电阻不大于10欧

临时用电安全检查制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD137 临时用电安全检查制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

临时用电安全检查制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、总则 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,保证生产顺利进行,防止触电事故的发生,特制定施工现场临时用电定期检查制度: 二、适用范围 本程序适用于公司所属各项目的施工用电管理。 三、引用文件及标准 OSHAS18001 建设部《施工现场临时用电安全技术规范》 建设部《建筑施工安全检查标准》 四、职责 1、安全监督部 1)负责对临电设施进行定期和不定期的监督检查。 2)参与审核临时用电安全技术措施(方案),参与设备设施验收。 3)总工程师负责临时用电施工组织设计的审批。 2、项目经理部

1)负责编制临电施工组织设计,并组织其实施。 2)对施工现场进行检查。对上级监督检查部门提出的问题,负责组织整改。 3)组织临电设备设施验收。 3、实施检查 1)工现场电工每天上班前检查一遍线路和电气设备的使用情况,发现问题及时处理。没月对所有的配电箱,开关箱进行检查和维修一次,并将检查和维修情况做好记录。 2)工现场每星期由项目经理负责。组织安全员、技术员、电工对工地的用电设备,用电情况进行全面检查,并把检查和解决的情况写成材料入档备案。 3)司质安部每月对现场的临时用电情况进行全面检查,查出问题时,定人、定时、定长、措施进行整改,对整改的情况进行复检。 4)检查内容按建设部88年颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》JG46-88和国家工程建设强制性条文(建筑安全)中有关内容进行检查。 5)项目经理部每周应至少进行一次检查,并对检查中发现的问题和隐患定人、定措施、定时间进行解决和整改。 6)公司安全监督部每月一次对现场临时用电进行检

相关文档