1、消防管道安装工程主要有自动喷淋及室内消火栓系统组成:

(1)消防给水系统:消火栓泵、喷淋泵、消防水池设于地下室,室内消火栓用水量为40L/S,室外消火栓用水量为30L/S,火灾时间3h;喷淋系统设计用水量35L/S,火灾时间1h;消防用水540 m3,消防水池容496m3。每层每个防火区设有水流指示器及末端试水装置;

(2)消防泵分别可在每只消防箱内进行远距离启动,也可在消防控制中心和泵房内手控启动,自喷泵由相应分区的水流指示器和报警压力开关自动启动,也可在消防控制中心及泵房内手控启停。

(3)水流指示器、监控阀、水力报警阀、消声止回阀均采用优质产品,喷淋系统玻璃球喷头型号为ZSTZ-15,温级为68℃,地上停车楼采用易融合金喷头温级为72℃,有吊顶采用吊顶式喷头;无吊顶采用直立喷头,直立型喷头溅水盘距板底100mm。

2、工程施工技术规范与标准:

(1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

(2)《自动喷水灭火系统施工及验收规程》GB50261-2005

(3)《建筑消防设施技术检验规程》DB32/186—1998

(4)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

(5)《压缩机、风机、泵施工及验收规范》GB50275-98

(6)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》

3、施工顺序及主要施工方法:

(一)施工顺序:

根据本工程特点,安装工程施工将分五个阶段进行:1、施工准备阶段;2、配合土建施工阶段;3、安装施工阶段;4、调试及设备试运行阶段;5、资料整理竣工验收交付阶段。

(1)施工准备阶段:

1)本公司中标后将立即组织项目部技术人员进行图纸深化会审,并对工程施工图纸进行分析,结合实际,有的放矢,编制材料清单,进行材料设备采购。

2)按已制订的设备进场计划进入施工现场,同时做好现场施工临时用电箱、电

源线的安装敷设及触保器、安全带、安全帽等用具的安全检测工作。

3)项目部及施工人员进驻施工现场,了解熟悉工程情况。

4)对作业组全体人员进行施工前安全交底,对部分工序、安装关键分项进行技术交底。与作业组签订安全施工,文明施工责任书。

(2)配合土建施工阶段:

本阶段主要工作有:

1)地下室消防管道防水、防爆套管制安。

2)消防管线穿越楼板、墙、套管预留、预埋。

3)暗装消防箱墙体预留孔洞及箱体预留预埋。

(3)施工安装阶段:

1)消防、喷淋主管安装。

2)消防喷头布置。

3)消防、喷淋管干管、支管安装。

4)喷淋头安装。

5)设备就位,包括消防水泵,喷淋水泵等。

6)消防、喷淋管试压及冲洗。

(4)调试运行阶段:

各专业各工种安装施工经业主及监理认可后,工程进入设备调试及运行及检测阶段,本阶段主要工作有:消防供水及联动试验、各系统各专业联动调试、中介公司验收检测,并进行试运行工作。

(5)资料整理及验收交付阶段:

本阶段主要工作包括:工程资料整理装订、消防竣工图绘制,配合做好消防工程验收交付工作,以及工程结算、审计工作。

(二)消防工程主要施工方法及施工技术要求

(1)消火栓、喷淋管道主要施工方法及技术要求

1)材料检验

①.管材、管件应符合设计要求,具有产品合格证,镀锌层无脱落、锈蚀,螺纹密封面应完整,无损伤,法兰密封面完整,无划痕。球墨给水铸铁管的管材、配件应是同一厂家的配套产品。

②.喷头、报警阀、水流指示器等系统组件应经消防产品质量监督检验中心检

测合格。

③.闭式喷头应做密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格,试验压力为3.0MPa,试验时间不少于3min。

④.报警阀应逐一进行渗漏试验,试验压力为工作压力的2倍,试验时间5min,阀瓣处无渗漏。

⑤.阀门安装前应逐一做强度和严密性试验,强度试验压力为公称压力的 1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍,试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

阀门试验持续时间

2)镀锌无缝钢管管箍连接:

喷淋管管径≥100mm采用热镀锌无缝钢管卡箍或法兰连接。

①.选择合格的管箍配件、法兰等及配套的机械滚槽机、电动开孔机。

②.用切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口及管端内外若有毛刺应用砂轮打磨。

③.机械滚槽需一次滚压成形,滚槽机从管端放进,旋动手柄夹住管子,沿管子圆周方向转动滚槽机,徐徐转动,直至滚到预设定沟槽深度为至。

④.用游标卡尺检查沟槽的宽度和深度,确认符合标准要求。

⑤.电动开孔机开孔前,根据机械三通、四通选择钻头,将钻头安装到开孔机上。

⑥.将开孔机固定于钢管开孔位置,启动电动机,转动手轮,并适量添加润滑剂于钻头处,完成在钢管上的开孔。

⑦.清理钻落金属块和开孔部位残渣,孔洞有毛刺,用砂轮机打磨光滑。

⑧.密封圈安装:由于橡胶较大的磨擦而使密封圈较难安装,对密封圈使用中性洗洁剂进行整体润滑;把密封圈套入管子一端,然后将另一管子与该端管口对齐,把密封圈移到两管子密封处,密封圈两侧不应伸入两管子的沟槽。

⑨.卡箍接头安装:先把接头两处螺栓松开分成两块,先后在密封圈上套上两块外壳,装上螺栓,轮流拧紧螺帽,确保卡箍紧固。

⑩.机械三通、四通开孔式接头的安装:松开开孔式接头螺栓,把支口盖支口部分对中管子的开孔处,利用支口盖的定位结构定位后紧固螺栓到合格。

○11.法兰片安装:首先对密封圈润滑,然后将法兰密封圈安装在管子密面上。将法兰片的环形键部分装入管端沟槽内,再把两侧径向螺栓拧紧,调节两侧间隙。

○12.橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过5°。 3)镀锌钢管丝接:

消火栓、喷淋管管径≤80mm 采用热镀锌钢管丝接。

①.管螺纹加工应规范,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%,管螺纹的有效长度允许偏差一扣。

②.管螺纹连接件,螺纹间冷水管道填料用细麻丝加厚白漆,热水填料用聚四氟乙烯生料带。 填料缠绕时应顺螺纹紧缠3-4层,并不得使填料挤入管内。

③.管件紧固后,将外露螺纹上的填料清理干净,镀锌焊接钢管的外露螺纹应涂防锈漆。

④.管道丝扣长度应符合下表,被破坏的镀锌层表面及管螺纹露出部分,应作防腐处理,接口处无外露油麻。

4)镀锌无缝钢管法兰连接:

消防管道管径≥100mm 需有弧度安装时采用无缝钢管法兰焊接连接,刷红丹两度及银粉漆两度。

口,型式如图:

大于2mm。

④.钢管对口焊缝,不宜在弯管口,且距起弯点、分支管壁或另一焊缝环的距离,不得小于管子外径,且不小于100mm。对口焊缝距管道支、吊架边缘应不小于50mm。对口连接时,管子纵向焊缝在管口处应错开,且纵向焊缝不宜在管底。管道焊缝设置应便于焊接、检验。

⑤.法兰必须内、外连续焊。密封面应垂直管中心线且找正同心。法兰内焊缝处,管子端面距法兰密封面为管壁厚度的1.5倍。法兰内焊缝,不得突出密封面或管子内壁。法兰外焊缝,不得有碍螺栓六角头平贴法兰。

⑥.法兰垫片安装,采用橡胶板。垫片厚度3mm。垫片内、外径与法兰密封同圆,安放垫片时,应找正圆心,垫片外径不可遮盖螺栓孔,垫片内径不可突入管内。垫片只能放一片,不得用双层垫片或斜垫片,且不得有皱纹、裂纹或厚薄不均。

⑦.法兰螺栓应根据法兰标准规定的数量、直径和长度选用。穿入螺栓时,螺纹上涂润滑脂,螺母应全部在法兰同侧。螺栓坚固时,应对称十字交叉地分2-3次拧紧,使各个螺栓松紧适当。坚固后的螺栓,突出螺母的长度不宜大于螺栓直径的

0.5倍。

⑧.法兰密封面及垫片,不得有影响密封性能的划痕、锈斑等缺陷,垫片必须符合要求。法兰连接时,垫片不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜,垫片不得有划痕,连接法兰的螺栓拧紧后突出螺母的长度平宜大于螺杆直径的1/2。

⑨.焊接质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)的规定。

⑩.焊接检验合格后应作防腐处理。

5)阀门安装:

①.阀门安装前,应按施工图要求核对其型号、规格、材质,安装时,根据介质流向确定阀门安装方向。阀门的安装位置应便于检修。凡吊顶内设有阀门处,在装饰时应设检修孔,其位置在现场确定。阀门安装后应对每个阀进行挂牌标识。如交叉作业时,应对阀门设加防护罩。

②.阀门安装前,对安装于主干管上的阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度和严密性试验压力为阀门出厂规定的压力,或遵照㈤规范规定进行。阀门操作机构检查应准确灵活。

③.阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。安装后

应妥善保管,不得任意开闭阀门。

④.螺纹连接的阀门安装时,应用扳手卡住六角体旋转,不可用管子钳。

⑤.法兰连接的阀门安装时,应注意法兰、螺栓的类别,规格应与阀门符合,型号、规格应符合要求,并应有合格证。

⑥.控制阀门在安装前应逐个进行强度和严密性检验。

6)水泵安装

①.泵安装前的应开箱检查,对泵进行外观检查,核对泵的种类、型号、规格是否与设计相符。按装箱清单清点泵的零部件,检查有无短缺、损坏、锈蚀,管口保护、堵盖是否完好。核对泵的主要安装尺寸并与工程设计相符。整体出厂的泵在防锈保证期内,其内部零件不宜拆卸,只需清理泵外表。如超过防锈保证期或由于长途运输,设备内部或加工面生锈以及积落污物,需拆毁清洗,清洗检查应符合设备技术文件规定。泵壳垂直中分面不可拆卸、清洗。

②.水泵就位前,应对照水泵安装说明、设计图纸对其混凝土基础强度、坐标、标高、尺寸和位置进行检查,需符合设计要求。泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的杂物、积水等应清理干净,预埋地脚螺栓的螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位的表面应凿平。对于不带底座的水泵机组可直接安装在基础上,但基础必须经过验收且合格,混凝土基础下设减振橡胶垫;对于配置减振器的水泵机组安装前,首先检查混凝土基础是否合格,合格后据减振器及泵底座预埋铁尺寸安装底座。

③.泵的吸、排出管道的安装应符合设计规定,管子内部和管端清洁,无杂物,密封面和螺纹无损伤。吸、排出管道应有各自的支架,泵不得直接承受管道的重量。

④.水泵机组吊装采用三角架,起吊时注意钢丝绳不能系在泵体上,也不能系在轴承架上,更不能系在轴上,只能系在吊装环上。

⑤.水泵就位必须对水泵的轴线、进出水口中心线和水平度进行检查和调整,即包括水泵中心线找正,水平找正,标高找正,泵的纵横不水平度允许偏差不超过1/1000。

⑥.水泵与管路连接应自然紧密,不得强迫连接,连接应采用弹性连接,并在管道处设置独立支架,重量不能附加在泵体上。

⑦.水泵安装时要注意清理泵体内的杂物,盘动转子应无阻滞现象,无异常响声,如有应修复再安装。

⑧.在与泵连接好的管路上不得再进行焊接和气割,防止焊渣进入泵内和损坏

泵的零件。

⑨.水泵安装好后须进行试运转,泵在试运转前各指示仪表、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠。泵必须在有介质情况下进行试运转。先用手盘动检查,应灵活,无卡涩等异常声响。泵在额定工况下连续试运转时间不应少于2小时,在运转过程中,不得有异常声响和摩擦现象。水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。

⑩.试运转正常后关闭泵的入口阀门和附属系统的阀门,放净泵内积存水,防止锈蚀和冻裂

7)支架制作、安装

①.管道支架制作时,采用型材切割机进行切割。打眼必须采用机械开孔,严禁风电焊冲眼。

②.支吊架的焊接应由合格焊工施焊,焊缝必须满足施工规范要求,必须满焊,不得漏焊、欠焊和有焊接裂纹等缺陷。

③.施工中支架均应先刷防锈漆,待交工前按统一色泽、规定刷面漆。

④.管道支架或吊架之间的距离不应大于下表规定:

⑤.管道支架或吊架安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm.

⑥.配水支管上每一直管断、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。DN50及以上的管道每段配水管最少设一个防晃支架,长度超过15米的配水支管,配水支管每15米长度内最少设一个防晃支架。

⑦.竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架,其安装位置距地面或楼面的距离为1.5-1.8m

8)其它工艺要求

①.管道穿过墙体应敷设钢套管,钢套管与墙饰面齐平,套管与管道之间间隙≥30mm。套管洞口采取预埋或机械开孔,套管内的管段不应有焊缝或丝扣,管道与套管间用石棉或其它不燃保温材料填塞。

②.管道穿楼板应敷设套管,套管与板底平,套管高出楼板50mm,管道与套管间用石棉或其它不燃材料填塞。管道穿过伸缩缝应用金属软管。

③.喷头溅水盘高于附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘与附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表规定:

④.自喷淋系统水流指示器与喷头安装前应在系统试压冲洗后进行。水流指示器前应装信号阀,与水流指示器距离不小于300mm,水流指示器垂直安装在水平管道上侧,其动作方向应与水流方向一致,信号阀应能将启闭信号传示至消控中心。

⑤.自动喷淋管道安装时宜i=0.003坡度,坡向排水方向。

9)试验调试

工程的管道系统安装完毕后,应按设计或施工及验收规范规定,对管道系统进行试验

①.管道系统水压试验前应首先对管道系统座标、标高、管件、阀门、支架及管道接口作一次全面检查,应符合设计要求和施工及验收规范的规定;对于阻碍水流流通的止回阀及可能被损坏的仪表应拆除,装上临时短管或堵头;所有敞口除考虑系统排气和泄水需要的管口安装临时排气阀、泄水阀外,都要安装堵头;管道系统中连接的不需作压力试验的设备,应在连接管口处加隔离板;管道均不得进行防腐、镀锌和保温。其次,系统水压试验时压力表应设置两个,一个在泵桶出水阀后,作测定试验压力用,另一个设于系统未端或顶部,作校对试验压力用,对于压力表经校验合格后且精度不低于1.5级,满刻度值与最大被测压力的1.5~2倍的压力表,试压泵宜放于系统低点;水压试验不得在气温低于5℃时进行,当水压试验时环境温度低于5℃,应采取防冻措施。水压试验时连接管道系统的试压泵桶或电动试压泵出水阀后应有止回阀,并应安装有旁通管和阀作系统注水用。

②.管道系统水压试验时应使用清洁水作介质,系统充注水时要开启所有放气阀放气直至出水后方可关闭。水压试验时应分配专人巡视管道系统且升压过程中试压泵操作人员不得离岗,要认真观察压力表升压动态。

③.管道试压中发现渗漏处应作好标识,若发现大量漏水时应立即通知停泵降压和泄水,进行检修,处理后应重新试压。

④.管道系统压力升至接近试验压力时,停泵稳定几分钟,再慢慢升至试验压力停泵,关闭试压泵出口阀。

⑤.该工程管道消火栓系统试验压力为2.0Mpa,恒压10min,压降不大于0.02Mpa 为强度试验合格;自动喷淋系统干管试验压力为2.0Mpa,恒压30min,目测无泄漏、无变形,压降不大于0.02Mpa为合格。管道试验合格后应将存水放尽,管道系统上临时设置的排气和泄水管口处应拆除临时管道和阀门,加堵封闭。

⑥.管道系统强度合格后,喷淋管网应分段进行水冲洗。冲洗前,应对管道支、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。冲洗顺序应先室外、后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。采用清洁水对系统进行冲洗直至系统出水口与进水口水质基本一致为止。冲洗水流速不宜小于3m/s,水流量见下表:

⑦.喷淋管网冲洗合格后应进行水压严密性试验,试验压力为设计工作压力,稳压24小时,无泄漏为合格。

⑧.对于消防系统,在消防有关部门验收之前,本公司组织有关人员严格按GB32/186—1998《建筑消防设施技术检验规程》进行检测。消火栓调试:水源测试及静压试验、消火栓泵性能试验及消火栓试验、稳压泵性能试验、联动试验;自动喷淋系统调试:水源测试及静压试验、喷淋泵性能试验及喷淋试验、稳压泵性能试验、报警阀性能试验、系统联动试验等。

10)资料整理及验收交付阶段

消防系统在自检合格后,进行消防工程资料的整理装订及竣工图绘制,配合业主做好消防竣工验收工作,请中介公司、消防部门等验收检测消防供水设备的调试及机电联动试验。合格后交付,资料归档。

4、施工资源配置表及材料、设备、人员进场计划(据土建、装饰进度调整)

(1)主要设备、材料进场计划

(2)主要机具及进场计划

(3)劳动力计划

5、现场安全施工保证措施

(一)安全教育

(1)教育和培训的时间

项目部根据建设部[1997]83 号文印发的《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,对项目部职工制定相应的培训时间。

(2)教育和培训的内容

按等级、层次和工作性质分别迸行,管理人员的重点是安全生产意识和安全管理能力,操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。

1)项目经理和安全管理人员的安全生产培训

2)新工人三级安全教育:公司级安全教育、项目部级安全教育、班组级安全教育

3)特定情况下的适时安全教育:季节性,如冬季、夏季、雨雪天、汛台期施工、节假日前后、节假日加班或突击赶任务、工作对象改变、工种变换、新工艺、新材料、新技术、新设备施工、发现事故隐患或事故发生后、新进入现场等、安保体系贯标教育、新文件、新规范教育等。

4)经常性安全教育:安全生产意识宣传教育、普及安全生产知识宣传教育、现场定期的安全日活动、班组每天的三上岗和一讲评活动。

5)施工前安全教育

6)特种作业和机械操作人员安全培训:起重工、电焊工、等特种作业人员必须经过市安监局的专业培训。

(3)教育措施和方法

1)项目部应根据公司的管理目标和各类人员的技术状态,明确培训需求,制定培训计划

2)培训计划的制定必须明确培训项目、对象、人数、时间与方式等。

3)质量安全部应妥善保管各项培训记录,并建立职工劳动保护记录卡。

(二)安全交底

(1)电焊工安全操作交底

1)进入现场必须遵守安全生产六大纪律,严格遵守“十不烧”规程。

2)焊割工必须持证上岗,作业前必须办好动火审批手续。

3)施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。

4)电焊机外壳必须接地良好,其电源的装拆应由电工操作。

5)电焊机必须安装二次侧空载降压保护装置;开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。

6)焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套;在潮湿地点工作,应站在绝缘板或木板上。

7)严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须切断电源。

8)焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须清除干净,并将所有孔、口打开。

9)在密封较好的井道内施焊作业时,容器必须可靠接地、通风良好,并应有人监护。

10)焊接预热工件时,应有石棉布式挡板等隔热措施。

11)把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头必须连接牢固。

12)更换场地移动把线时,应切断电源,并不准手持把线爬梯登高。

13)清除焊渣、采用电弧气刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。

14)多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。

15)高处作业时,焊工不准手持焊把脚登梯子焊接;焊条应装入焊条桶或工具袋内,焊条头要妥善处理,不准随意投扔。

16)雷雨时,应停止露天焊接作业。

17)施焊工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。

(2)气焊工安全操作交底

1)进入现场必须遵守安全生产六大纪律,严格遵守“十不烧”规程。

2)焊割工必须持证上岗,作业前必须办好动火审批手续。

3)施焊场地周围应清除易燃易爆物品或进行覆盖、隔离。

4)必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检验许可后,方可进行。

5)乙炔瓶上表具必须完好可靠,气管上必需设有防止回火的安全装置。

6)氧气瓶、氧气表及焊割工具上,严禁沾染油脂。

7)氧气瓶与乙炔瓶放置距离不少于8m、与动火点距离不少于10m。

8)乙炔气管用后需清除管内积水,胶管、防止回火的安全装置冻结时,应用热水或蒸气加热解冻,严禁用火烘烤。

9)点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有氧气和乙炔时,不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。

10)不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。

11)严禁在带压的容器或管道上焊、割,带电设备应先切断电源。

12)在贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道上焊、割时,必须清除干净,并将所有孔、口打开。

13)工作完毕,应将氧气瓶、乙炔瓶气阀关好,拧上安全罩。检查操作场地,确认无着火危险后,方可离开。

(3)卷扬机安全操作交底

1)安装时,基座应平衡牢固、周围排水畅通、地锚设置可靠,操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件。

2)作业前,应检查卷扬机与地面的固定,弹性联轴器不得松旷。并应检查安全装置、防护设施、电气线路、接零或接地线、制动装置和钢丝绳等,全部合格后方可使用。

3)导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。

4)卷扬机卷筒旋转方向应与操作开关上指示的方向一致。

5)从卷筒中心线到第一个导向滑轮的距离,应大于卷筒宽度的20倍。当钢丝绳在卷筒中间位置时,滑轮的位置应与卷筒轴线垂直,其垂直度允许偏差6°。

6)钢丝绳应与卷筒及吊笼连接牢固,不得与机架或地面摩擦,通过通道时,应设过路保护装置。

7)在卷扬机制动操作杆的行程范围内,不得有障碍物或阻卡现象。

8)卷筒上的钢丝绳应排列整齐,当重叠或斜绕时,应停机重新排列,严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳。

9)作业中,任何人不得跨越正在作业的卷扬机钢丝绳。提升物件后,操作人员不得离开卷扬机,物件或吊笼下面严禁人员停留或通过。休息时应将物件降至地面。

10)作业中如发现异响、制动不灵、轴承等温度剧烈上升等异常情况时,应立即停机检查,排除故障后方可使用。

11)作业中停电时,应将提升物件降至地面。

12)作业完毕,应将提升物件降至地面,并应切断电源,锁好开关箱。

13)卷扬机与开关箱的距离不大于3 m。

(三)现场环境保护措施

(1)环境保护的目的

为了对可能具有重大环境影响,波及质量和人体健康安全的情况和活动进行控制,依据GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系规范》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》的要求,充分认识环境保护的重要性,预防污染,倡导环境保护,营造绿色环境,防止施工造成的作业污染,保障施工人员身体健康。

(2)环境保护控制目标

1)噪音排放标准:昼间<70dB 夜间<55dB

2)大气排放:施工现场扬尘达到国家二级排放规定

3)生产及生活污水:污水排放符合水污染排放标准

4)防止光污染:夜间照明不影响周围社区,夜间施工照明灯罩的使用率达到100%。

5)废弃物控制:废弃物分类存放,回收使用或处理

6)运输遗洒控制:确保运输无遗洒

(3)控制措施

1)加工场地面均采用混凝土地面或块料面层,并做到每天清扫,经常洒水降尘。

2)施工现场建筑垃圾设专门的垃圾堆放区,并将垃圾堆放在避风处,并加以覆盖,以免产生扬尘。同时根据垃圾数量随时清运出施工现场,运垃圾的专用车每次装完后,用苫布盖好,避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。

3)施工污水需要排入市污水管网时,须经市政府相关部门批准。禁止未经沉淀处理的污水直接排入城市排水管网、河道。

4)施工现场临建阶段统一规划排水管线。

5)建筑垃圾:现场的建筑垃圾定点堆放,垃圾堆放区用绿色密目网围隔,施工楼层的建筑垃圾采用袋装由垂直运输机械运送到地面垃圾堆放点,由专人负责定时运出场外。

6)废物的标识和处理:对不合格或报废的建筑材料,临时和固定存放地点均应设立醒目的标识,标明此处所存的不合格或报废物种类、名称等,对不合格或报废的建筑材料应及时处理。

7)有害废弃物的管理:对有毒、有腐蚀性的化学废弃物(包括贮存罐),应按《化学品危险品安全管理条例》的规定要求单独进行处理,防止污染。

8)夜间施工用的探照灯安装,应控制照射角度,灯光不得直射周围社区居民窗户,否则应采取遮光措施。

9)电、气焊割作业人员应配置相应的护镜等劳动保护用品。

10)项目部安装水表、电表,随时了解用水用电情况,及时发现水电浪费情况,采取措施予以制止。

11)经常对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换,杜绝跑、冒、漏、滴。

12)合理安排施工时间, 不对周围居民生活造成影响;

13)加强过程管理,与周围居民进行友好沟通; 对周围居民进行宣传,期望他们谅解。

14)使用符合环保低噪声要求的施工机械设备及各种电动工具,及时对机械设备进行维修、保养。

15)对空压机强噪声机械设置封闭降噪声棚。

16)定期组织噪声检测

(4)、消防防火管理措施

1)建立健全施工现场消防组织,消防工作要做到五同时;同计划、同检查、同布置、同总结、同评比。应经常进行现场巡回检查,如有特殊情况应及时与有关部门联系。

2)严格执行现场用火制度,主动接受安全人员检查,电气焊用火前应先办理动火证手续,并设专人看火,看火人员应备有足够的消防用具。同时电气焊工要经常检查电气焊工具是否有漏气、漏电,以防易燃易爆等不安全因素产生。遇五级风以上时,禁止使用明火作业。

3)施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定。电焊工必须持证上岗。

4)施工区域必须配备必要的消防灭火器材(如灭火器、湿布等)。

5)根据现场情况建立通畅的施工现场消防通道,并设置明显的消防疏散指示标志,定期组织项目施工人员进行消防演习以确保工程安全。

施工现场消防防火安全专项施工方案

目录 一、工程建设概况 1、建筑设计概况 2、结构设计概况 3、机电安装设计概况 二、编制依据 三、安全防火管理组织 1、管理机构 2、防火责任人职责 3、直接防火责任人职责 4、安全员职责 5、质安员职责 6、材料员职责 7、施工员职责 8、机管员职责 9、其他成员职责 10、生产班班长职责 四、安全防火工作措施 1、安全防火责任区划分 2、施工现场发生火灾的主要原因 3、消防给水布设

4、消防器材配备 5、管理措施 五、各工种安全生产制度 1、油漆工 2、电焊工 3、气焊工 4、防水作业 5、楼层钢筋电焊焊接 6、易燃易爆物品的存放与管理、明火作业7. 8、动火审批 9、季节施工 10、安全防火教育 11、安全防火管理制度 六、消防应急预案 1、应急响应 2、消防安全演练周期

一、工程建设概况 经开区江南水岸公租房一组团工程位于重庆市南岸区长生桥镇乐天村、2,投资额约3.33万桃花店村,茶涪路南侧地块。一组团建筑面积约18.5m 亿元。. 1、建筑设计概况 (1)工程总体概况: 经开区江南水岸公租房一组团工程由8栋33层一类高层住宅、裙房

以及地下车库组成。 建筑特征 消防扑住宅平耐栋结构类备建筑防火类层层高等高度类 一组一33F399一类高层商住B1-1#框架剪力一框架剪力333F99一类高层商住B1-2# 一1-3#框架剪力33F3B99一类高层商住一1-4#框架剪力一类高层商住99B33F3 一9933F3一类高层商住1-5#B框架剪力 一333F99一类高层商住框架剪力1-6#B 一9933F3一类高层商住框架剪力B1-7# 一级一类高层商住楼3 33F 99 B 框架剪力墙1-8# 一级-2F 4.0/3.8 地下车库Ⅰ类地下车库框架一组团车库 (2)建筑装修设计情况: 地面主要有:砼防水地面、细石砼地面、防滑地砖地面、玻化砖地面、地砖地面。 楼地面主要有:细石砼楼面、防滑地砖楼面、架空保温楼面、保温楼面、防水楼面、毛坯楼面、耐磨地坪楼面。 内墙主要有:水泥砂浆抹灰墙面、涂料墙面、水泥砂浆防水墙面、腻子墙面、瓷砖墙面。 外墙主要有:砼防水外墙、涂料墙面、外墙漆墙面、面砖墙面、干挂石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。 顶棚主要有:乳胶漆顶棚、毛胚顶棚、铝合金方扣板吊顶顶棚、纸面石膏板吊顶顶棚、硅钙板吊顶顶棚。 屋面主要有:覆土绿化屋面、车行道屋面、广场屋面、隔热保温可上人平屋面、不上人屋面。 2、结构设计概况 经开区江南水岸公租房一组团工程包含内容: 一组团中的所有子项工程:1-1#~1-8#住宅、1-A~D段商业、地下车库。建筑结构安全等级为二级,抗震烈度为6度,抗震等级为3级,各栋

室内消防管道及设备施工方案

室内消防管道及设备安装 1范围 本工艺标准适用于本工程的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2 施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。

2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 2.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1 主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2 管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4 安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5 检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3 操作工艺 3.1 工艺流程:

消防管道施工方案

消防管道施工方案

消防管道施工方案 >方案一:消防管道施工方案(1)沟槽开挖和回填: 1)沟槽开挖 ①本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足一下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B=D1+2(b1+b2+bs) 其中B――管道沟槽底部的开挖宽度(mm)

D1――管道结构的外缘宽度(mm) b1――管道一侧的工作面宽度(mm) b2――管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm ②本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。 ③沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时,应符合下列规定:(1)不得影响建筑物、各种管线和其它设施的安全。 (2)不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。

(3)人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 (4)沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5)未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求:槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 2)沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,因此不考虑沟槽支撑。 3)沟槽回填 ①管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。

②回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块:回填时回填土须夯实,两侧高差应相差不大。 ③回填土的每层虚铺厚度为250mm。 ④沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 ⑤回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1)根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其它部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 (1)回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

消防专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、现场临时设施布置 (2) 四、消防设施 (2) 五、灭火器材布置方案 (3) 六、安全技术措施 (5) 七、施工现场不同施工阶段的防火要求 (9) 八、现场发生火灾事故应注意的急救要领 (9) 九、明火作业要求 (9) 十、消防安全技术交底 (11) 十一、消防定期检查 (14) 十二、消防训练演习 (14)

五华碧桂园二期 现场消防专项施工方案 一、工程概况 工程名称:梅州市航威斯电子有限公司研发中心、综合楼 建设单位:梅州市航威斯电子有限公司 监理单位:陆河县建安工程监理有限公司 设计单位:广东华鼎新维设计工程有限公司 施工单位:中航长城大地建工集团有限公司 勘察单位:广东中誉设计院有限公司 建设地点:梅州市五华县水寨镇工业园 结构类型:框架结构 本工程为梅州市航威斯电子有限公司投资兴建的办公建筑。本工程建筑总面积7800平方米,地上6层,建筑高度为21.6米,建筑占地面积1560平方米。 二、编制依据 1、本工程施工图纸、会审纪要 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《手提贮压式干粉灭火器》GB12515-90 4、《火灾分类》GB/T4968-2008 5、中航长城大地集团安全管理规范 6、建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》。 7、本工程总体施工组织设计 三、现场临时设施布置 1.总配电房设在施工现场西南角位置。 2.施工场地的办公生活设施分别设置于原有厂房二层,民工宿舍位于原有厂房二层。 四、消防设施

1.灭火器材为符合国家GB12515-90标准,并经消防安全部门年检合格的产品。 2.现场配置高压水泵,其扬程超过建筑物高度,并保持消防用水必需的水压和水量。 3.现场设置消防蓄水池,容量为18立方米。 五、灭火器材布置方案 1、职工宿舍每层配按每五间不小于两只灭火器配置,并设置在宿舍入口明显部位。 2、食堂及操作间设置三只,挂在门口醒目处。 3、配电房设置泡沫灭火器两只,并设砂桶、铁揪、小斧;机修房、钢筋棚同木工棚均设置两只。 4、楼层每层每1000平方米挂2只,并应设置在楼梯间、施工电梯口等显目位置。 5、施工现场动用明火处按实际情况设置。 6、配电房、木工棚等重要场所设置禁烟区,并挂贴禁烟牌、消防标语。 7、按不同的作业条件,合理配备灭火器材,现场宜采用干粉类灭火器,电气设备附近严禁设置泡沫灭火器。 8、施工现场出入口旁边明显位置应设置1~2组的灭火器,每组不少于4个,配备消防桶、消防锹、消防钩、消防斧和砂箱。消防工具架必须漆成红色,干粉灭火器应购买ABC型产品。有条件的可将消防器具上箱,箱门采用玻璃门双开,平时上锁,防止任意使用。

施工现场消防专项施工方案.docx

精品文档 鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 施 工 现 场 消 防 安 全 专 项 施 工 方 案 宁波建工工程集团有限公司 直属项目部

精品文档 目录 目录............................................................................................................................................................................................................................................. I 第一章工程概况.. (1) 第二章编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制原则 (2) 第二节编制依据 (2) 第三章消防安全管理 (3) 第一章组织机构 (3) 第二节应急救援网络 (4) 第三节消防安全管理制度 (5) 第四节消防检查 (5) 第四章消防器材布置 (6) 第五章消防用水量计算 (8) 第六章消防安全管理措施 (9) 第一节安全技术措施 (9) 第二节施工阶段防火要求 (11) 第三节明火作业要求 (11) 第七章消防安全交底 (13) 附图: 附图一消防平面布置图

第一章工程概况 1.工程名称:鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 2.建设地点:位于宁波市鄞州区金达南路与萱荫路交叉口。 3.建设单位:美康生物科技股份有限公司。 4.监理单位:宁波市诚信工程建设监理有限公司。 5.设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司。 6.建设规模:建筑面积约13.5 万平方米,其中地下室二层,建筑面积约 4.1 万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上 17 层,建筑高度为77.30 米; 2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上16 层,建筑高度为82.10 米; 7.工程造价:约 3.175 亿元。 8.施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(发 包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范 围内工程实行总承包施工。 9.质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯。 10.安全等级要求:合格,并达到宁波市安全文明标化工地标准。 11.工期: 880 日历天,其中研发楼760 日历天(具备验收条件)。

消防施工方案

2017年省实业公司物业消防整改维修工程--梅州、 汕尾项目方案 施 工 方 案

消防施工方案 一、工程概况 汕尾、梅州实业大楼消防设施设备由于使用年限已久,出现大规模故障,且消防设备大部分已没有维修价值,施工工期为40天。本期工程改造范围: 主要整改维修要求 1、更换自动火灾报警系统末端设备 2、配置新的灭火器及防毒面具 二、编制依据 1、本工程设计所出施工蓝图; 2、现行的国标、消防系统施工验收规范及广东省标准; 3 、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92) 4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96) 5、《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/2000) 6、《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/2000) 7、《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/2000)

三.施工工期与施工进度计划表 见附件 四. 施工准备工作 1.技术准备 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证。 (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (4)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、甲方联系,确保消防工程符合规范要求。 (5)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。

五.消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地下后地上,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。 2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给水管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。

防火专项施工方案范本

杭州XXXX地块商品住宅工程防火专项施工方案 编制单位:XXX建设集团有限公司编制日期:XX年X月X日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、现场临时设施布置 (3) 四、消防设施 (3) 五、灭火器材布置方案 (3) 六、安全技术措施 (4) 七、施工现场不同施工阶段的防火要求 (7) 八、现场发生火灾事故应注意的急救要领 (8) 九、明火作业要求 (8) 十、消防安全技术交底 (9) 十一、消防定期检查记录 (12) 十二、消防训练演习 (13) 十三、施工现场保卫消防检查评分记录表 (13) 附图:消防平面布置图

防火专项施工方案 一、工程概况 xxx地块项目位于xx市xx区---(东)xx路/(南)xx街/(西)xx街/(北)xx街。 本工程地上由4栋18层的高层住宅、6栋3层低层住宅、1栋2层商业组成;高层住宅地下为二层大底盘地下室,主楼部分顶板采用梁板式楼盖,车库部分顶板采用带柱帽无梁楼盖、局部为甲类人防地下室。本工程分总建筑面积为100200.36平方米,地上建筑面积68096.10平方米,地下室面积32105.26平方米,其中地下室车库28700.8平方米,排屋地下室3404.46平方米,1-4#楼为高层住宅,5-10#楼为排屋,11#楼为商铺。人防建筑面积为6128平方米,其中二类人员掩蔽所5977平方米,移动电站151平方米。 本工程耐火等级:二级,屋面防水等级:II级;防水层耐用年限15年。地下室底板以结构自防水为主,底板、顶板、侧墙附加防水层,背水面增设1:2水泥砂浆面层。抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,剪力墙抗震等级三级,框架柱抗震等级为四级。 本工程建设单位:xxx房地产开发有限公司,设计单位:xxx工业设计研究院,地质勘查单位:xxx勘察设计研究院,监理单位:xxx建筑工程监理有限公司,施工总承包:xxx建设集团有限公司。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2013 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《建筑施工安全防火技术》(修订版) 4、工程施工图纸及施工实际情况 5、xx建设集团有限公司企业标准xx版

建筑工程消防专项施工方案范文

建筑工程消防专项施工方案范文 1

建筑工程消防专项施工方案 一、在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主”的原则,在施工现场建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及各班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 二、消防组织架构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,在建工程应成立现场防火安全领导小组,由项目经理任组长,生产经理任副组长,成员由安全员、材料员、机电班长及保卫人员组成,下设义务消防队。 消防组织架构如下: 组长:项目经理 副组长:生产经理 成员:安全员成员:电工班长成员:保卫班长成员:材料员 (一)现场防火安全领导小组成员及基本任务 现场防火安全领导小组成员:

组长:项目经理 副组长:生产经理 组员:安全员、电工班长、保卫、材料员 现场防火安全小组基本任务 1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和其它有关消防法规。 2、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。 3、建立健全防火制度和安全操作规程。 4、把消防工作列入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5、对职工进行消防知识教育、防火技术安全交底。 6、组织安全防火检查,消除火险隐患,改进消防安全条件,完善消防设施。 7、领导义务消防组织。 8、组织制定灭火方案,带领职工扑灭火灾,保护火灾现场。 9、追查处理火警事故,协助调查火灾原因。 (二)义务消防队成员及基本任务 义务消防队成员: 队长:项目经理 成员:员工20名 义务消防队基本任务 1、义务消防队要定期举行活动,每月至少活动一次。

消防工程专项施工方案模板

消防工程专项施工 方案 1

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3

三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5

消防管道改造安装施工方案

管道安装施工方案 一、工程概述 1.1 工程概况 胜利石油石化总厂厂区消防管道改造 1.2配管范围 1.1.胜利石油石化总厂给、排水消防管道改造项目工程配管工程量如下:

1.3管工程特点 本工程管道输送性质为地下水,承载厂区内的消防安全,所以必须严格施工管理,确保管道 工程安装质量,以满足生产和安全要求。 二、编制依据 2.1武汉炼化工程设计文件及图纸 《压力管道安全管理与监察规定》 劳部发(1996) 140号 、施工程序和要求 为了加快工程进度必须加大工艺管道的预制量, 工期,提高工艺管道安装质量的重要措施。 3.1为了提高劳动效率,保证管道安装质量,加快工程进度,拟建管道加工预制场, 争取管道安装预制率达70鸠上。 3.2以管线单线图为主进行预制,每个管号由自由段和封 闭段组成, 预制前要全面 考虑,预制的应是自由段,封闭段必须在自由段放置至安装位置,经实测安装尺寸后再 进行加工预制,封闭段必须在管道预制前,按照单线图选择确定。 3.3采用机械化施工,加快安装进度。 2.2以下的施工和验收规范 《SH3533- 2003〉 《工业金属管道工程施工及验收规范 》 GB50235- 97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236- 98 缩短管道现场安装时间,这是保证

3.4装置区工艺管道的安装程序是先高后低,先大(口径)后小(口径),先设备附属 管线后一般管线。对于塔管应在地面试压合格后再行安装

3.5 在总体计划中要适当安排公用工程管道安装,条 件,为管道试压提供水源和气源。 使之为工艺管道吹扫,冲洗创造 3.6 管道安装施工程序 图纸会审,设计交底 施工准焊接工艺评定编编制管道施工方案 备阶段 焊工考核,培训 管子除锈,涂底漆 管 管段下料 坡口加工 道 组对,点焊 焊接 焊缝外观检验,编号 予焊缝射线探伤 管道施工程序图 编制材料计划 编道组成件焊材阀 编检验 材料领用 —-------- <-------- T 焊缝返修 - ------- 编—T 管架预制编—阀门试压

消防、防火施工专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程安全消防总则 (1) 四、火灾预防 (2) 五、工程消防组织 (3) 1、消防、防火安全责任人 (3) 2、防火安全领导小组 (3) 六、工程项目防火安全责任制 (3) 1、施工现场消防安全管理措施 (3) 2、工程消防安全管理制度 (4) ⑴、消防安全教育 (4) ⑵、施工现场 (4) ⑶、临时设施 (6) ⑷、易燃易爆物品防火管理制度 (7) ⑸、动火审批制度 (7) ⑹、安全用电管理制度 (8) ⑺、值班巡逻制度 (9) ⑻、易燃杂物清理制度 (9) 3、工程项目防火安全职责 (10) 七、消防安全工作检查监督和奖罚 (10) 1、消防安全工作检查监督 (10)

2、奖励与处罚 (10) 八、应急处理 (11) 1、火灾事故的处理 (11) 2、灭火和应急疏散预案组织机构组成和职责 (11) 3、报警和接警处置程序 (13) 4、应急疏散组织程序和措施 (13) 5、扑救初起火灾的程序和措施 (14) 6、安全防护救护的程序和措施 (15) 九、工程消防安全管理 (15) 十、工程消防安全设施配置 (16) 十一、现场发现火灾后应注意及急救事项 (17) 十二、消防资料管理 (17)

第一章工程概况 建设单位:屏山县慧雅实业有限公司 建设地点:屏山县龙溪乡晒谷新村 工程名称:屏山县龙溪乡晒谷新村地块住宅设计子项名称:一期工程2#、3#、5#、6#、7#、8#楼 建筑规模:本子项总建筑面积29540㎡,包括各栋住宅框架结构。 第二章编制依据 (1)《中华人民共和国消防法》 (2)《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 (3)《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (5)《建筑施工手册》中国建筑工业出版社(京)新登035号 (6)管理手册、程序文件、各部室工作文件 (7)设计图纸及有关政府部门颁发的文件 第三章工程消防安全总则 l、本工程本着“预防为主,防消结合”的方针,立足于自防自救,实行“谁主管,谁负责”的原则,严格做到消防防火的各项措施,落实消防安全责任制。 2、现场全体人员都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加扑救火灾的义务。 3、将消防工作纳入议事日程,与生产管理实行同计划、同布置,同检查、同总结、同评比、同奖罚。

消防安全专项施工方案(1)(完整版)

施工现场消防安全施工方案编制 审核 批准 编制单位:上海吉威电子系统工程有限公司 2015/6/26

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项

第一章工程概况 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1~4号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司 设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼3#楼、4#楼及地下车库 工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《高层民用建筑设计防火规范》 (4)、《中华人民共和国消防法》 (5)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求

消防工程专项施工方案

**中心 消 防 施 工 方 案***公司

目录 第一章、指导思想和实施目标 (4) 1.1、指导思想 (4) 1.2、实施目标 (4) 第二章、工程概况和编制依据 (6) 2.1、工程概况 (6) 2.2、编制依据 (6) 第三章、施工组织机构 (8) 3.1项目组织机构设置 (8) 3.2项目组织机构特点 (9) 3.3公司与项目部的关系 (10) 3.4项目经理部主要成员及部门职责 (11) 第四章、施工方案 (14) 主要施工方法 (14) 4.1室内消火栓系统施工方案 (14) 4.1.1 系统工程施工流程 (14) 4.1.2分项工艺施工方法 (14) 4.2、自动喷淋灭火系统施工方案 (15) 4.3、通风及防排烟施工方案 (27) 4.3.1主要设备材料的检查 (27) 4.3.2主要设备及管道的安装 (28) 1、风机的安装 (28) 第五章、确保工程质量的技术组织措施 (29) 5.1质量目标 (29) 5.2质量保证体系 (30) 5.3质量岗位责任制 (30) 5.3.1项目经理质量职责 (30) 5.3.2项目技术经理质量职责 (30) 5.3.3项目生产经理质量职责 (30) 5.3.4质量员质量职责 (30) 5.3.5各专业工程师(施工员)质量职责 (31) 5.4 质量管理制度 (31) 5.4.1过程管理三检制度 (31) 5.4.2质量会诊制度 (32)

5.4.3物资采购质量管理制度 (32) 5.4.4挂牌施工管理制度 (33) 5.4.5质量奖惩制度 (33) 5.5 主要分部分项工程质量控制点 (33) 5.6质量管理措施 (35) 5.6.1技术保证措施 (35) 5.6.2合同保证措施 (35) 5.6.3主要分部分项工程质量管理措施 (35) 5.7成品保护措施 (36) 5.7.1成立成品保护管理组 (36) 5.7.2成品保护管理的运行方式 (36) 5.7.3成品保护措施 (36) 第六章工程投入的主要施工机械及劳动力安排计划 (37) 6.1拟投入的主要施工机械设备 (37) 6.2样板计划 (38) 6.3周边协调 (38) 6.4施工总体部署 (38) 6.5劳动力需用计划 (39) 6.6劳动力与主要材料、设备保证措施 (39) 6.6.1、质量控制程序 (40) 6.6.2、质量保证体系 (41) 6.6.3、主要管理人员职责 (41) 6.6.4、技术组织保证措施 (42) 第七章、确保工程安全的技术组织措施 (43) 7.1、现场安装的安全施工措施 (43) 第八章、确保工程进度的技术组织措施 (45) 8.1、工期目标: (46) 8.2、建立完善的组织保证体系 (46) 8.3、进度计划的控制 (46) 8.4、做好技术协调工作 (47) 8.5、加强内外部的协调工作 (47) 8.6、年进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划的控制 (48)

消防水管道施工方案

华城万象6#楼消防水系统 安装施工方案 编制: 审核: 编制单位: 江苏邗建集团有限公司西安分公司华城万象6#楼项目部 编制日期:2009年5月15日

目录 一、编制说明 (2) 二、施工规范及验收标准………………………..2. 三、质量要求 (2) 四、材料设备管理 (2) 五、施工方法及技术措施 (3) 六、安全施工保证 (7)

华城万象6#楼消防水系统安装施工方案 一:工程概况 华城万象6#楼室内消火栓系统:地下室及商铺设水防喷淋和消防栓,一至三十一层公共部分设消防栓屋顶设置一个试验消火栓。管道采用焊接钢管,支管末端和消防栓采用丝接,其它部分为焊接。 二、施工规范及验收标准 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50242—2002 2、《给水排水及采暖工程施工质量检验收规范》GB50242-2002 三、质量要求 3.1、施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 3.2 、施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。 3.3、施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。 四、材料设备管理 4.1、所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

4.2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4.3、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 4.4、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 五、施工方法及技术措施 (一)、室内消防系统安装 2.1、消防、施工流程图: 准备工作→消火栓配件及吊架的加工、制作和安装→消火栓系统水平环管、配件及支、吊架的加工→制作和安装→消火栓系统支管、配件及支、吊架的加工、制作和安装及进行隐蔽工程检查→试压、消火栓箱及组件安装→管道及系统设备的标识、系统调试管道试压. 2.2.施工方法及措施 1、管材及连接方法

消防安全专项施工方案DOC

消防安全专项施工方案 GDAQ3204 一、编制说明 根据中华人民共和国《消防法》,消防工作以预防为主、防治结合的方针,为使安全防火责任和措施落实到位,确保本工程在施工中无火灾事故,以利工程施工顺利进行。为此特编制本工程施工现场安全防火工作方案 二、工程概况 工程名称:深圳地铁6号线工程6101标段2工区 施工范围:大浪站至羊台山隧道出口桥台 工程内容:羊台山隧道区间,隧道区间全长3293.45m,其中包括明挖区间420m,暗挖隧道区间2737.45m,路基段136m。 建设单位:深圳地铁集团有限公司 监理单位:中铁二院(成都)监理咨询有限责任公司 设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 施工单位:中国土木工程集团有限公司 三、编制依据 1、设计院提供的设计施工图纸 2、阳台山隧道施工组织设计 3、《中华人民共和国消防法》 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《深圳市安全生产管理条例》 四、消防安全管理组织机构 为做好施工现场消防工作,加强现场消防安全管理,本项目部成立现场消防安全管理小组,由项目负责人担任组长,安全环保部部长担任副组长,成员由技术主管,现场主管,专职安全员组成。 组织机构如下 · 五、消防安全管理人员职责 1、项目负责人职责 1)认真贯彻《消防法》和上级有关防火规定及消防防火会议精神,对本项目的安全防火负全面的管理责任。 2)主持召开安全防火工作会议 3)制定、修订本项目安全防火的有关管理制度 4)组织安全防火教育 5)组织定期和不定期的安全防火检查。

2、安全环保部职责 1)贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法规、 2)制订消防安全制度,消防安全操作规程,包括用火制度、用电制度、易燃易爆物品管理制度、消防安全管理制度、消防设施维护保养制度、消防控制室值班制度、员工消防教育培训制度等。 3)实行安全防火责任制,明确本项目各部门的安全防火责任人。 4)加强消防工作领导,把防火工作纳入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5)针对本项目的特点,对职工进行消防教育培训,增强员工的消防安全意识,使职工了解本单位的火灾特点,会使用灭火器材扑救初期火灾,会报火警、会自救逃生。 6)组织安全防火检查,及时消除火灾隐患。 7)按国家规定配置消防设施和器材,设置消防安全检查,并定期组织检验、维修,确保消防器材完好有效。 8)保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 9)建立安全防火档案,确定安全防火重点部位,实行严格管理。 10)抓好义务消防队伍建设,组织制定灭火和应急预案,定期组织消防演练,组织部署职工扑救火灾,追查处理火灾事故。 3、现场主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关安全防火规定,对所管属部门起领导责任。 2)对所管属的部门、部位经常检查消防设施、消防器材是否完好完备。 3)对所管属的部位,应按安全防火要求堆放材料,并保证安全防火措施落实到位。 4)对上级领导提出的安全防火隐患,应及时整改。 5)对发现不在本部门所管属范围的防火安全隐患,应及时处理或向上级领导汇报。 6)参加项目负责人和安全环保部组织的定期和不定期安全防火检查。 4、技术主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定,对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查 5、专职安全员职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定。对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)协助项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 6)安排防火领导小组各人员的工作。 7)协助项目负责人组织安全防火教育。 8)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 六、施工现场消防安全基本要求 1、临建搭设要求 1)施工现场搭设临时建筑,应用专业厂家生产的防火板材或砖砌筑,符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料搭设。 2)宿舍内照明采用36低功率节能灯。 3)办公室、职工宿舍内安装冷暖空调用电线路为单独回路。 4)工地设置现场凉茶亭(兼做吸烟处),确保职工适时休息。 5)施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用大功率电气设备。

消防工程施工方案

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

编制日期:

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。

三、工程概况: 我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2平方米,绿地面积21714.24平方米,铺装地面面积3884.74平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1层,局部地下一层,层高3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一层为框架剪力墙结构。 (四)、服务区加油站(南北区各一座):本建筑地上1层,建筑面积为129.73平方米,建筑高度为3.9m,室内外高差为0.3米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。

给水消防管道施工方案

管道施工技术方案

1 给排水管线施工方案 1.1 施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1.2施工工艺要点 1、 材料验收及管理 给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材 料必须具有制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可使用。 管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、 型号,并进行外观检查。 外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷; 锈蚀或凹坑不超过壁厚负偏差。 法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母 应配合良好。 所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其 管道交工设计材料测量管道 管道管沟管道复 管道水压管沟防腐审 筑

他设施垫起,不能直接安放在地面上。 材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。 1、3施工准备 给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计单位提出设计变更的要求。 施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地下情况。 施工前应签发动土许可证。 对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 1、4土方工程 A、放线与测量 给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: 固定水准点的精确度不应低于四等。 沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采取有效的安全措施。 开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。

消防专项安全施工方案示范文本

消防专项安全施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防专项安全施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 本工程位于成都市新都区大丰镇,属一类高层住宅建 筑。建筑面积58554.57m2、其中地下室建筑面积 10050 m2。地下二层,为地下车库及设备用房,地上38 层,建筑物高度113.15米。建筑工程等级为一级,设计使 用年限:50年;建筑防火类别为一类高层,地上部分耐火 等级一级,地下室耐火等级一级;建筑结构形式为钢筋混 凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 二、施工现场消防保卫情况分析 结合本工程实际情况,现场内设有办公用房、钢筋加 工房、木工棚、成品、半成品及周转材料堆放区域等,为

保障施工顺利进行,特将消防放在重点地位。根据现场临时设施力创“标化”工地,确保不出现火灾及失窃等事故,特将重点危险区提名到案,加强在施工中管理。 1、木工棚:设置在现场西侧,本工程属现浇剪力墙结构建筑,现场需配置的木加工品较多,均在现场木工棚加工,因而也造成了木工棚内用电较多,锯末、刨花遍地。加之操作人员偶然间失误、机具的超负荷运行或工人违章作业,往往会出现电线发热,破皮漏电及工人吸烟引起火灾。 2、现场临设材料库存放处、油漆类、易燃、易爆物品较多、人员集中等地方,施工中来往民工较多,加之外面运料进场非施工人员违章吸烟者不少,也容易发生火灾。 3、配电室及个别电器由于某些管理、操作人员知识不足,或某些材料性能方面的缺检、缺试,造成配电盘或配电箱内保险装置失灵,加之用电长期超负荷,致使线路发

相关文档
相关文档 最新文档