机房综合布线系统设计

机房综合布线系统设计

一、系统概述

本项目弱电系统甲方仅负责综合布线系统。

二、标准与依据

甲方文件、图纸、现场环境以及相关国际国内行业标准:

《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000)

《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)

《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB 50462-2008)

《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007)

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007)

三、综合布线系统

综合布线系统作为办公区信息传输的纽带,其产品的先进性、稳定性、设计的科学性、施工的精良性是至关重要,是办公区能否正常运行保障,因此选用六类结构化布线解决方案。

示范品牌:康普、IBM、

四、设计目标

针对本工程设计的结构化综合布线系统,符合所有现代及将来网络系统的需要,能够传输和交换电子信号,并有足够的储备获得将来计算机网络中的高频率信号。系统具有如下特点:

实用性:工程实施后,系统将能够适应现代及未来技术的发展,实现话音,数据的通信,图像及楼宇自动化控制信号的传输。

灵活性:综合布线系统能满足各种应用的要求,任一信息点都能接不同类型的设备,如计算机、打印机、电话、传真机以及各类传感器件,图像监控设备等。

模块化:综合布线系统中所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音,数据,图像,网络和楼宇自动化设备,方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。

可扩展性:系统是可扩充的,将来有更大发展时很容易将设备扩展进去。

经济性:采用综合布线系统后可以使大厦的管理人员降低到原来的50%,同时,模块化的结构,大大减少了日后更改或搬迁系统的费用。

五、系统介绍

本工程的综合布线系统包括水平子系统、工作区子系统、管理子系统以及垂直子系统四部分。服务器机柜设于主机房,网络机柜放置于网络区,网线通过线槽和钢管至各个点位。本次布线系统包含服务器区、网络区设备机柜的布线及桥架规划。

六、工作区子系统

工作区子系统包括用户插座与信息出口,本工程工作区只包含信息出口,建议本工程的综合布线以如下原则布点:

1、涉密机房、SCA机房各引一根12芯光纤至主机房配线柜;

2、通讯区列头柜引12根六类非屏蔽双绞线和12芯多模室内万兆光纤

至主配线区,分柜展示不做设计;

3、主机房区每排服务器机柜设置1~2个列头柜,每台服务器机柜设置

一个24口六类非屏蔽配线架,18根六类非屏蔽双绞线敷设至列头柜;

每3~4台服务器机柜设置一个48芯光纤配线架保证每台服务器机柜可

以上联12芯多模室内光线至主配线区配线柜;列头柜至主配线区配线

柜采用24芯多模室内光线和24根六类非屏蔽双绞线上联至主配线柜;

4、存储机柜每4个机柜共用一个24口六类非屏蔽配线架和一个48芯

光纤配线架,保证每个机柜6根六类非屏蔽双绞线和12芯多模万兆光

纤上联至主配线柜。