文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 母线保护2

母线保护2

母线保护2
母线保护2

、原理示意图

这种保护方式的优点是简单经济;

以上;当双母线发生故障时,无选择性。

正常运行和区外故障时

以便反应相间短路和单相接地短路;

(2)比率制动式电流差动保护的出口逻辑2、比率制动特性

(1)其动作特性曲线如图

)动作情况分析:

要求母线保护能够识别现场的运行工况,知道哪些线路运行在Ⅰ母?哪些线

等等,则:

)计算出所有支路电流互感器的最大变比

择元件的差动电流和制动电流均应根据母联回路的隔离开关辅助触点状态、母联断路器

联电流互感器极性与Ⅰ母一致则

母联断路器跳位存在时,Kml=0

器饱和检测元件具有极强的抗电流互感器饱和能力,能够鉴别

七、各元件作用

九、低电压元件动作电压整定

母线的继电保护

母线的继电保护 一.装设母线保护的基本原则 和发电机、变压器一样,发电厂和变电所的母线也是电力系统中的一个重要组成元件,当母线上发生故障时,将使连接在故障母线上的所有元件在修复故障母线期间,或转换到另一组无故障的母线上运行以前被迫停电。此外,在电力系统中枢纽变电所的母线上故障时,还可能引起系统稳定的破坏,造成严重的后果。母线保护有两种情况,一般说来,不采用专门的母线保护,而利用供电元件的保护装置就可以把母线故障切除。例如: 1. 发电厂的出线端采用单母线接线,此时母线上的故障就可以利用发电机的过电流保护使发电机的断路器跳闸予以切除; 2. 对于降压变电所,其低压侧的母线正常时分开运行,则低压母线上的故障就可以由相应变压器的过电流保护使变压器的断路器跳闸予以切除; 3. 如果是双侧电源网络(或环形网络),如图8—1所示,当变电所B 母线上d 点短路时,则可以由保护1和保护4的第II 段动作予以切除,等等。 图 8-1 在双侧电源网络上,利用电源侧的保护切除母线故障 当利用供电元件的保护装置切除母线故障时,切除故障的时间一般较长。此外,当双母线同时运行或母线为分段单母线时,上述保护不能保证有选择性地切除故障母线。因此,在下列情况下应装设专门的母线保护: (1) 在110KV 及以上的双母线和分段单母线上,为保证有选择性地切除任一组(或段)母线上所发生的故障,而另一组(或段)无故障的母线仍能继续运行,应装设专用的母线保护。 (2) 110KV 及以上的单母线,重要的发电厂的35KV 母线或高压侧为110KV 及以上的重要降压变电所的35KV 母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护。 为满足速动性和选择性的要求,母线保护都是按差动原理构成的。 二.母线差动保护的特点 母线差动保护的特点是在母线上一般连接着较多的电气元件(如线路、变压器、发电机、电抗器等)。例如许继公司的WMH —800系列微机母线保护最多可以连接24个电气元件。由于连接元件多,因此,就不能像发电机的差动保护那样,只用简单的接线加以实现。但不管母线上元件有多少,实现差动保护的基本原则仍是适用的。即: 1. 在正常运行以及母线范围以外故障时,在母线上所有连接元件中,流入的电流和流出的电流相等,或表示为0=∑I ; 2. 当母线上发生故障时, 所有与电源连接的元件都向故障点供给短路电流,A

PCS-915 220KV母线保护说明书

7.4整组试验 7.4.1母线差动保护 投入母差保护压板及投母差保护控制字,以下的电流电压均通过光纤加入。 1)区外故障通过软压板强制使能刀闸位置:短接元件1的I母刀闸位置及元件2的II母刀闸位置接点。将元件2TA与母联TA同极性串联,再与元件1TA反极性串联,模拟母线区外故障。通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护不应动作。 2)区内故障通过软压板强制使能刀闸位置:短接元件1的I母刀闸位置及元件2的II母刀闸位置接点。将元件1TA、母联TA和元件2TA同极性串联,模拟I母故障。通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护动作跳I母。 将元件1TA和元件2TA同极性串联,再与母联TA反极性串联,模拟II母故障。通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护动作跳II母。 投入单母压板及投单母控制字。重复上述区内故障,保护动作切除两母线上所有的连接元件。 3)比率制动特性 通过软压板强制使能刀闸位置:短接元件1及元件2的I母刀闸位置接点。向元件1TA和元件2TA加入方向相反、大小可调的一相电流,则差动电流为 21II&&+,制动电流为() 21IIK&&+?。分别检验差动电流起动定值HcdI和比率制动特性。 4)电压闭锁元件 在满足比率差动元件动作的条件下,分别检验保护的电压闭锁元件中相电压、负序和零序电压定值,误差应在±5%以内。 7.4.2 母联充电保护 投入母联充电保护压板及投母联充电保护控制字。短接母联TWJ开入(TWJ=1),向母联TA通入大于母联充电保护定值的电流,母联充电保护动作跳母联。 7.4.3母联过流保护 投入母联过流保护压板及投母联过流保护控制字。向母联TA通入大于母联过流保护定值的电流,母联过流保护经整定延时动作跳母联。 7.4.4母联失灵保护 按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护向母联发跳令后,向母联TA继续通入大于母联失灵电流定值的电流,并保证两母差电压闭锁条件均开放,经母联失灵保护整定延时母联失灵保护动作切除两母线上所有的连接元件。 7.4.5母联死区保护 1)母联开关处于合位时的死区故障 用母联跳闸接点模拟母联跳位开入接点,按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护发母线跳令后,继续通入故障电流,经整定延时Tsq母联死区保护动作将另一条母线切除。 2)母联开关处于跳位时的死区故障 短接母联TWJ开入(TWJ=1),按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护应只跳死区侧母线。(注意:故障前两母线电压均应正常) 7.4.6断路器失灵保护 投入断路器失灵保护压板及投失灵保护控制字,并保证失灵保护电压闭锁条件开放。 对于分相跳闸接点的起动方式:短接任一分相跳闸接点,并在对应元件的对应相别TA中通

母线电气试验

母线电气试验标准化作业指导书(试行)母线电气试验标准化作业指导书(试行) 一适用范围 本作业指导书适用于变电站母线电气试验作业。 二引用的标准和规程 1.DL/T596《电力设备预防性试验规程》 2.DL/408—1991《电力安全规程(发电厂和变电所电气部分)》 3.GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 试验仪器、三试验仪器、仪表及材料 交接、大修后及预试时所需仪器及设备材料:交接、大修后及预试时所需仪器及设备材料:序号 1 2 3 4 5 6 7 8 试验所用设备(材料)2500V/5000V 兆欧表交流耐压成套装置温度表湿度表带有屏蔽层 的测量导线铜导线试验导线放电棒数量 1块 1台 1块 1块 1根若干若干 1根序号 8 9 10 11 12 13 14 试验所用设备(材料)双极刀闸干湿温度计电源盘平口螺丝刀梅花螺丝刀计算器试验原 始记录数量 1付 1只 1只 1把 1把 1只 1本 四安全工作的一般要求 1 基本要求 1.1 试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人看守。 1.2 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监

护并呼唱。在加压过程中,试验人员应精力集中,操作人应站在绝缘垫上。 1.3 高压设备带电时的安全距离 1 表 1 高压设备带电时的安全距离电压等级(kV) 10 及以下 20-35 安全距离(m) 0.70 1.00 2 保证安全的组织措施 在电气设备上工作, 2.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施2.1.1 工作票制度; 2.1.2 工作许可制度; 2.1.3 工作监护制度; 2.1.4 工作间断,转移和终结制度。注:详见《电业安全工作规程》必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。 2.2 必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 2.3 现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五试验项目 1 绝缘电阻测量 1.1 测量目的检测母线支撑绝缘子、穿柜绝缘套管及连接母线的穿墙套管的绝缘水平,发现影响绝缘的异物、绝缘受潮和脏污、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。 1.2 该项目的适用范围交接时、大修后及预防性试验时进行(封闭母线只在交接时及大修后进行)。 1.3 试验时使用的仪表采用 2500V/5000V 兆欧表 1.4 测量步骤 1.4.1 断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,并将其接地放电。 1.4.2 用干燥清洁柔软的布檫去被试品表面的污垢,必要时可先用汽油或其他适

母线保护及失灵保护

母线保护及失灵保护 辛伟 母线保护: 母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。运行实践表明:在众多的连接元件中,由于绝缘子的老化,污秽引起的闪路接地故障和雷击造成的短路故障次数甚多。另外,运行人员带地线合刀闸造成的母线短路故障,也有发生。母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。两相短路故障的几率较少。 当发电厂和变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备及破坏系统的稳定性,从而造成全厂或全变电站大停电,乃至全电力系统瓦解。因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性的切除故障是非常必要的。 对母线保护的要求: 与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。 (1)高度的安全性和可靠性 母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。 (2)选择性强、动作速度快 母线保护不但要能很好地区分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。 母差保护的分类: 母线差动保护按母线各元件的电流互感器接线不同可分为母线不完全差动保护和母线完全差动保护;母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器连接到差动回路。母线完全差动保护又包括固定连接方式母差保护、电流相位比较式母差保护、比率制动式母差保护(阻抗母线差动保护)、带速饱和电流互感器的电流式母线保护等。 莲花厂的WMH-800微机型母线保护装置为比率制动式母差保护。 固定连接系指一次元件的运行方式下二次回路结线固定,且一一对应。双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路分配固定连接于两条母线上,这种母线称为固定连接母线。这种母线的差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护。 对它的要求是一母线故障时,只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行,即母线差动保护有选择故障母线的能力。当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力,而将双母线上所有连接的元件切除。 母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联开关上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,引入的另一个电流量是流过母联开关的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联开关的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。 集成电路型母线保护根据差动回路中阻抗的大小,可分为低阻抗型母线保护(一般为几欧姆),中阻抗型母线保护(一般为几百欧姆),高阻抗型母线保护(一般为几千欧姆)。 低阻抗型母线保护(一般为几欧姆):低阻抗母线差动保护装置比较简单,一般采用久

110kV母线保护通用技术规范

110kV母线保护通用技术规范

110kV备用电源自动投入装置专用技术规范本规范对应的专用技术规范目录

110kV母线保护采购标准技术规范使用说明 1. 本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值范围; 3)根据实际使用条件,需要变更环境温度、湿度、海拔高度和耐受地震能力等要求。 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表格中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5. 对扩建工程,如有需要,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6. 技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

35kV母线保护通用技术规范

35kV母线保护通用技术规范 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 1. 本物资采购标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按本技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。 3

目次 35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 (5) 1总则 (5) 1.1引言 (5) 1.2供方职责 (5) 2技术规范要求 (6) 2.1使用环境条件 (6) 2.2保护装置额定参数 (6) 2.3装置功率消耗 (6) 2.4母线保护总的技术要求 (6) 2.5母线保护具体的技术要求 (6) 2.6柜结构的技术要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (10) 4.1卖方提供的样本和资料 (10) 4.2技术资料,图纸和说明书格式 (10) 4.3供确认的图纸 (10) 4.4买卖双方设计的图纸 (10) 4.5其他资料和说明书 (10) 4.6卖方提供的数据 (10) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (11) 4.8设计联络会议 (11) 4.9工厂验收和现场验收 (11) 4.10质量保证 (11) 4.11项目管理 (11) 4.12现场服务 (12) 4.13售后服务 (12) 4.14备品备件,专用工具,试验仪器 (12) 4

继电保护实验指导书

淮阴工学院 继电保护实验指导书 编者:郁岚张惠萍 适用学院:自动化学院 电子与电气工程学院 2015年 12 月 18 日

目录 实验一单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验 (4) 实验二DH-3型三相一次重合闸装置实验 (9) 实验三 BCH-2差动继电器特性实验 (15)

微机线路保护一次系统模型及保护整定计算 一、一次系统模型 实验时我们利用实验台和相关挂件,通过导线搭成如下图W0-1所示线路模型,微机线路保护的所有实验均在此一次线路模型上完成。微机保护装置装在一个挂箱内,做成一个挂件。微机保护装置的接线端子也引出在面板上,实验中只需要将互感器的二次出线对应接入微机装置的接线端子即可。该模型为三 相两回输电线路。Z XT 为系统阻抗(ZB41每相两个20Ω串联,一个固定,一个可 调)。AB站间阻抗Z AB =36Ω(ZB42每相两个72Ω电阻并联),BC站间阻抗Z BC = 70Ω(实验台两个220Ω电阻并联可调)。线路负载为每相400Ω(ZB43两个800Ω并联可调)。交流电流表采用面板JTS02-2上的电流表,QF1采用ZB01的模拟断路器,QF2采用ZBT75上的钮子开关。 图W0-1 最大运行方式——系统阻抗20Ω; 最小运行方式——系统阻抗24Ω; 正常运行方式——系统阻抗22Ω; 一次系统实验接线根据一次系统模型示意图和上述说明完成。实验中,由于电源内阻﹑开关接触电阻﹑仪表内阻等,线路短路时的短路电流可能稍低于理论值,但相差不大。如果等效成附加电阻,超过3Ω,应查明原因。对第二回线进行短路实验时,注意电流互感器不能开路,因为此时的一次电流全部成为励磁电流,将使原边等效电抗值增大。 保护实验中,可将系统电势调至105V(比输电线路额定值高5%),整定时

11母线保护习题分析

母线保护 一、选择题 1.在输电线路发生故障时,保护发出跳闸脉冲,如断路器失灵时断路器失灵保护动作(B) A:再次对该断路器发出跳闸脉冲; B:跳开连接于该线路有电源的断路器; C:只跳开母线的分断断路器。 2、母差保护中使用的母联断路器电流取自II母侧电流互感器,如母联断路器与电流互感器之间发生故障,将造成(D) A:I母差动保护动作切除故障且I母失压,II母差动保护不动作,II母不失压; B:II母差动保护动作切除故障且II母失压,I母差动保护不动作,I母不失压;C:I母差动保护动作使I母失压,而故障未切除,随后II母差动保护动作切除故障且II母失压; D:I母差动保护动作使I母失压,但故障没有切除,随后死区保护动作动作切除故障且II母失压。 3.断路器失灵保护是(C) A:一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障; B:一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动换灵保护以后切除故障点; C:一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点;D:一种远后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障; 4.母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止( A )。 A.正常运行时误碰出口中间继电器使保护误动 B.区外发生故障时该保护误动 C.区内发生故障时该保护拒动 D.系统发生振荡时保护误动 5.母联电流相位比较式母线差动保护当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时(A)。

A :将会快速切除非故障母线,而故障母线反而不能快速切除 B :将会快速切除故障母线,非故障母线不会被切除 C :将会快速切除故障母线和非故障母线 D :故障母线和非故障母线均不会被切除 6.双母线接线形式的变电站,当母联断路器断开运行时,如一条母线发生故障,对于母联电流相位比较式母差保护会(B)。 A :仅选择元件动作 B :仅差动元件动作 C :差动元件和选择元件均动作 D :差动元件和选择元件均不动作 7.在母差保护中,中间变流器的误差要求,应比主电流互感器严格,一般要求误差电流不超过最大区外故障电流的(C)。 A :3% B :4% C :5% 8.中阻抗型母线差动保护在母线内部故障时,保护装置整组动作时间不大于(B)ms 。 A :5 B :10 C :20 D :30 9.如右图所示,中阻抗型母差保护中使用的母联断 路器电流取自靠II 母侧电流互感器,如母联断路器的跳 闸保险烧坏(即断路器无法跳闸),现II 母发生故障,在 保护正确工作的前提下将不会出现的是:(A)。 A :II 母差动保护动作,丙、丁断路器跳闸,甲、乙线 路因母差保护停信由对侧高频闭锁保护在对侧跳闸,切除故障,全站失压 B :Ⅱ母差动保护动作,丙、丁断路器跳闸,失灵保护动作,跳甲、乙断路器,切除故障,全站失压 C :Ⅱ母差动保护动作,丙、丁断路器跳闸,因母联断路器跳不开,导致I 母差动保护动作,跳甲、乙两条线路,全站失压 10.母线差动保护的暂态不平衡电流与稳态不平衡电流相比,(A)。 A :前者更大 B :两者相等 C :前者较小 11.全电流比较原理的母差保护某一出线电流互感器单元零相断线后,保护的动作行为是(B)。 A :区内故障不动作,区外故障可能动作 B :区内故障动作,区外故障可能I 母II

第九章母线保护

第九章母线保护 《继电保护和安全自动装置技术规程》规定 一、非专门母线保护 对于发电厂和主要变电所的3~10kV分段母线及并列运行的双母线,一般可由发电机和变压器的后备保护实现对母线的保护。 二、在下列情况下,应装设专用母线保护 1.35~66kV电力网中,主要变电所的35~66kV双母线或分段单母线需快速而有选择地切除一段或一组母线上故障,以保证系统安全稳定运行和可靠供电时。 2.110kV单母线,重要发电厂或110kV以上重要变电所的35~66kV母线,按ll0kV线路和220kV 线路要求:ll0kV线路采用远后备方式、220kV线路采用近后备方式,需要快速切除母线上的故障时。 3.对220~500kV母线,应装设能快速有选择地切除故障的母线保护。对1个半断路器接线,每组母线宜装设两套母线保护。 4.须快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障,以保证发电厂及电力网安全运行和重要负荷的可靠供电时。 5.当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。 三、专用母线保护应考虑以下问题 1.对于双母线并联运行的发电厂或变电所,当线路保护在某些情况下可能失去选择性时,母线保护应保证先跳开母联断路器,但不能影响系统稳定运行。 2.为防止误动作,应增设简单可靠的闭锁装置(1个半断路器接线的母线保护除外)。 3.母线保护动作后,(1个半断路器接线除外)对不带分支的线路,应采取措施,促使对侧全线速动保护跳闸。 4.应采取措施,减少外部短路产生的不平衡电流的影响,并装设电流回路的断线闭锁装置。 5.在一组母线或某一段母线充电合闸时,应能快速而有选择地断开有故障的母线。在母线倒闸操作时,必须快速切除母线上的故障;同时又能保证外部故障时不误动作。 6.双母线情况下,母线保护动作时,应闭锁可能误动的横联保护。 7.当实现母线自动重合闸时,必要时应装设灵敏元件。 8.对构成环路的各类母线方式(如1个半断路器方式和双母线双分段方式等),当母线短路,该母线上所接元件的电流可能自母线流出时,母线保护不应因此而拒动。 9.在各种类型区外短路时,母线保护不应由于电流互感器饱和以及短路电流中的暂态分量而引起误动作。

BP-2B微机母线保护装置技术说明书V1.02

B P-2B微机母线保护装置技 术说明书V1.02 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1 概述 (4) 1.1 应用范围 (4) 1.2 保护配置 (4) 1.3 主要特点 (4) 2 技术参数 (5) 2.1 额定参数 (5) 2.2 功耗 (5) 2.3 交流回路过载能力 (5) 2.4 输出接点容量 (6) 2.5 装置内电源 (6) 2.6 主要技术指标 (6) 2.7 环境条件 (6) 2.8 电磁兼容 (6) 2.9 绝缘与耐压 (7) 2.10 通讯 (7) 2.11 机械性能 (7) 3 装置原理 (7) 3.1 母线差动保护 (7) 3.1.1 起动元件 (8) 3.1.2 差动元件 (9) 3.1.3 TA(电流互感器)饱和检测元件 (12) 3.1.4 电压闭锁元件 (12) 3.1.5 故障母线选择逻辑 (13) 3.1.6 差动回路和出口回路的切换 (15) 3.2 母联(分段)失灵和死区保护 (19) 3.3 母联(分段)充电保护 (21) 3.4 母联(分段)过流保护 (23) 3.5 电流回路断线闭锁 (24) 3.6 电压回路断线告警 (25) 3.7 母线运行方式的电流校验 (25) 3.8 断路器失灵保护出口 (26) 3.8.1 与失灵起动装置配合方式 (26) 3.8.2 自带电流检测元件方式 (26) 3.8.3 失灵电压闭锁元件 (27) 3.8.4 母线分列运行的说明 (28) 4 整定方法与参数设置 (29) 4.1 参数设置的说明 (29) 4.1.1 装置固化参数 (30) 4.1.2 装置系统参数 (30) 4.1.3 装置使用参数 (32) 4.2 整定值清单 (33)

母线差动保护原理及说明书。

3.2 原理说明 3.2.1 母线差动保护 母线差动保护由分相式比率差动元件构成,TA 极性要求支路TA 同名端在母线侧,母联TA 同名端在Ⅰ母侧。差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。 1)起动元件 a )电压工频变化量元件,当两段母线任一相电压工频变化量大于门坎(由浮动门坎和固定门坎构成)时电压工频变化量元件动作,其判据为: △u >△U T +0.05U N 其中:△u 为相电压工频变化量瞬时值;0.05U N 为固定门坎;△U T 是浮动门坎,随着变化量输出变化而逐步自动调整。 b )差流元件,当任一相差动电流大于差流起动值时差流元件动作,其判据为: Id > I cdzd 其中:Id 为大差动相电流;I cdzd 为差动电流起动定值。 母线差动保护电压工频变化量元件或差流元件起动后展宽500ms 。 2)比率差动元件 a ) 常规比率差动元件 动作判据为: cdzd m j j I I >∑=1 (1) ∑∑==>m j j m j j I K I 1 1 (2) 其中:K 为比率制动系数;I j 为第j 个连接元件的电流;cdzd I 为差动电流起动定值。) 其动作特性曲线如图3.2所示。 ∑j I j I cdzd I 图3.2 比例差动元件动作特性曲线 为防止在母联开关断开的情况下,弱电源侧母线发生故障时大差比率差动元件的灵敏度不够,大差比例差动元件的比率制动系数有高低两个定值。母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时大差比率差动元件采用比率制动系数高值,而当母线分列运行时自动转用比率制动系数低值。 小差比例差动元件则固定取比率制动系数高值。 b ) 工频变化量比例差动元件 为提高保护抗过渡电阻能力,减少保护性能受故障前系统功角关系的影响,本保护除采用由差流构成的常规比率差动元件外,还采用工频变化量电流构成了工频变化量比率差动元件,与制动系数固定为0.2的常规比率差动元件配合构成快速差动保护。其动作判据为:

讲的详细两种型号的母线保护装置讲解~

讲的详细!两种型号的母线保护装置讲解~ PCS-915GA保护介绍 PCS-915C-DA-G 母线保护装置装置背板示意图 PCS-915C-DA-G 型母线保护装置设有母线差动保护及失 灵经母差跳闸功能。PCS-915 系列微机母线保护是新一代全面支持数字化变电站的保护装置,装置可支持电子式互感器和常规互感器,支持电力行业通讯标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103)和新一代变电站通讯标准IEC61850。本装置适用于220kV 及以上电压等级的3/2 主接线系统,SV 采样,GOOSE 跳闸。装置最大支持10 个间隔(含母联)。根据国网六统一装置命名规范,适用于上述主接线系统的装置型号为PCS-915C-DA-G。装置硬件配置及端子定义注意:PCS-915 母线保护装置中的插件分必选插件和可选插件,其中必选插件必须配置,可选插件则可根据工程需求选择配置。上图主机装置中1、2、3 槽为必选插件,5、7、9、14、15为可选插件。光纤收发端口定义如下:虚端子说明原理说明母线差动保护失灵经母差跳闸与一个半开 关的断路器失灵保护配合,完成失灵保护的联跳功能。当母线所连接的某个断路器失灵时,该断路器的失灵保护动作接点提供给本装置。本保护检测到此接点动作时,经50ms 固定延时联跳母线的各个连接元件。为防止误动,在失灵联跳

逻辑中加入了失灵扰动就地判据。交流电流断线检查1)差动电流大于CT 断线闭锁定值,延时5 秒发CT 断线报警信号。2)当发生CT 断线,随后电流回路恢复正常,须按屏上复归按钮复归报警信号,母差保护才能恢复运行。3)差动电流大于CT 断线告警定值时,延时5 秒报CT 异常报警。SV 退出功能当退出SV 接收软压板时,相应间隔的电流清0,并屏蔽相关链路报警。数据异常对保护的影响为了防止单一通道数据异常导致保护装置被闭锁,装置将按照光纤数据通道的异常状态有选择性地闭锁相关的保护元件,具体原则为:1)采样数据无效时采样值不清零,显示无效的采样值。2)某段母线电压通道数据异常不闭锁保护,并开放该段母线电压闭锁。3)支路电流通道数据异常,闭锁差动保护及相应支路的失灵保护,其他支路的失灵保护不受影响。4)母联支路电流通道数据异常,闭锁母联保护,母线自动置互联。GOOSE 检修位处理方法当GOOSE 信号发送方和接收方的检修状态不一致时,GOOSE 信号将在接收方被置为无效。SV 检修位处理方法在SV 接收软压板投入的情况下,如果保护装置的检修状态和对应间隔MU 检修位不一致时,该间隔采样数据将在接收方被置为无效,装置报警且闭锁差动保护和本间隔其他保护。插件说明MON 插件MON 插件为本装置的第一个插件(背视图左端开始),槽号为01。MON 插件由高性能的嵌入式处理器、

《电力系统继电保护》实验报告

网络高等教育《电力系统继电保护》实验报告 学习中心: 层次: 专业:电气工程及其自动化 年级:年秋季 学号: 学生姓名:

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工 作原理、基本特性; 2. 学习动作电流、动作电压参数的整定方法。 二、实验电路 1.过流继电器实验接线图 过流继电器实验接线图 2.低压继电器实验接线图 低压继电器实验接线图

三、预习题 1.过流继电器线圈采用_串联_接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联 _接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。(串联,并联) 2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 答:1.使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回电压与动作电压之比称为返回系数。 2.使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。 四、实验内容 1.电流继电器的动作电流和返回电流测试 表一过流继电器实验结果记录表

2.低压继电器的动作电压和返回电压测试 表二低压继电器实验结果记录表 五、实验仪器设备

六、问题与思考 1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使得返回量小于动作量。根据返回力矩的定义,返回系数恒小于1. 2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 答:返回系数是确保保护选择性的重要指标,让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系数不被切除。 3. 实验的体会和建议 电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻线路。在下一条相邻线路或其他线路短路时,电流继电器将启动,但当外部故障切除后,母线上的电动机自启动,有比较大的启动电流,此时要求电流继电器必须可靠返回,否则会出现误跳闸。所以过电流保护在整定计算时必须考虑返回系数和自起动系数,以保证在上述情况下,保护能在大的启动电流情况下可靠返回。电流速断的保护的动作电流是按躲开线路末端最大短路电流整定的,一般只能保护线路首端。在下一条相邻线路短路时,电流继电器不启动,当外部故障切除后,不存在大的启动电流情况下可靠返回问题

差动保护试验方法

差动保护试验方法 国测GCT-100/102差动保护装置采用的是减极性判据,即规定各侧均已流出母线侧为正方向,从而构成180度接线形式。 1. 用继保测试仪差动动作门槛实验: 投入“比率差动”软压板,其他压板退出,依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流0.90A ,步长+0.01A ,观察差流,缓慢加至差动保护动作,记录动作值。 说明: 注意CT 接线形式对试验的影响。 若CT 接为“Y-△,△-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“Y/D-11”,此时高侧动作值为:定值×√3,即1.73动作,低测动作值为定值,即1.00动作 若CT 接为“Y-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“无校正”,此时高低侧动作值均为定值,即1.00动作 2. 用继保测试仪做比率差动试验: 分别作A ,B ,C 相比率差动,其他相查动方法与此类似。 以A 相为例,做比率差动试验的方法:在高,低两侧A 相同时加电流(测试仪的A 相电流接装置的高压侧A 相,B 相电流接装置的低压侧A 相),高压侧假如固定电流,角度为0度,低压侧幅值初值设为x ,角度为180度,以0.02A 为步长增减,找到保护动作的临界点,然后将x 代入下列公式进行验证。 0Ir Ir Id Id k --= 其中: Id :差动电流,等于高侧电流减低侧电流 Id0:差动电流定值 Ir :制动电流,等于各侧电流中最大值 Ir0:制动电流定值 K :制动系数 例如: 定值:Id0=1(A ); Ir0=1(A ); K =0.15 接线:测试仪的Ia 接装置的高压侧A 相,Ib 接装置的低压侧A 相 输入:Ia =∠0 o5A Ib =∠180 o5A 步长Ib =0.02A 试验:逐步减小Ib 电流,当Ib=3.4A 时装置动作。 验证:Id =5-3.4=1.6A Id0=1A Ir =5A Ir0=1A 15.04 6.0151)4.35(==---=k 3. 用继保测试仪做差动速断试验 投入“差动速断”压板,其他压板退出。依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流9.8A ,每次以0.01A 为步长缓慢增加电流值至动作,记录动作值。 例如:

110KV母线保护

目录 1概述 (2) 1.1母线短路故障的原因 (2) 1.2 配置主要功能 (2) 1.3母线保护功能的主要技术要求 (3) 2装置主要功能及特点 (5) 2.1原理特点 (5) 2.2辅助功能及结构特点 (6) 3保护配置及技术参数 (6) 3.1技术参数 (6) 3.2保护配置 (7) 3.2.1母线差动保护 (7) 3.2.2 断路器失灵保护 (7) 3.2.3母联充电保护 (7) 3.2.4 母联过流保护 (8) 3.2.5 母联断路器失灵和死区保护 (8) 3.2.6 母联断路器非全相保护 (9) 3.2.7 复合电压闭锁 (9) 3.2.8 运行方式识别方式识别 (9) 4保护原理说明 (10) 4.1母线差动保护 (10) 4.2断路器失灵保护 (12)

110KV母线差动保护 1.概述 母线是电力系统配电装置中最常见的电气设备,是构成电气主接线图的主要设备。在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,将发电机、变压器等大型电气设备与各种电器之间连接的导线称为母线。 母线的作用是汇集、分配和传送电能。 母线的分类: 按所使用的材料可分为铜母线、铝母线和钢母线。不同材料制作的母线具有各自不同的特点和使用范围。 ●铜母线:铜的电阻率低,机械强度高,抗腐蚀性强,是很好的 母线材料。但它在工业上有很多重要用途,而且储量不多, 是一种贵重金属。 ●铝母线:铝的电阻率为铜的1.7~2倍,而重量只有铜的30%, 铝母线比铜母线经济。 ●钢母线:钢的优点是机械强度搞,价格便宜。但钢的电阻率大, 为铜的6~8倍,用于交流时产生很强烈的集肤效应,并造成 很大的磁滞损耗和涡流损耗。 母线按截面形状可分为矩形、圆形、槽形和管形等。母线的截面形状应保证集肤效应系数尽可能小,同时散热条件好,机械强度高。 ●矩形截面:通常在35KV及以下的屋内配电装置中。优点是散 热好,集肤效应小,安装简单,连接方便。 ●圆形截面:在35KV以上的户外配电装置中,为了防止电晕,

母线保护

母线保护 第一节概述 母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。 一母线的接线方式 母线的接线方式种类很多。应根据发电厂或变电站在电力系统中的地位,母线的工作电压,连接元件的数量及其他条件,选择最适宜的接线方式。 1 单母线和单母线分段 单母线及单母线分段的接线方式如图12-1所示。 (a)单母线(b)单母线分段 图12-1单母线及单母线分段接线 在图中:B1~B4-出线断路器; B5-分段断路器。 在发电厂或变电站,当母线电压为35~66KV、出线数较少时,可采用单母线接线方式;而当出线较多时,可采用单母线分段;对110KV母线,当出线数不大于4回线时,可采用单母线分段。 2双母线 在大型发电厂或枢纽变电站,当母线电压为110KV以上,出线在4回以上时,一般采用双母线接线方式,如图12-2所示。 I母 5 图12-2双母线接线 在图中:B1~B4-出线断路器; B5-母联断路器。 3角形母线

出线回路不多的发电厂,其高压母线可采用角形接线。如图12-3所示。 图12-3角形接线母线 在图中:B1~B4-出线断路器。 3断路器母线 4 2 3断路器母线当母线故障时,为减少停电范围,220KV及以上电压等级的母线可采用 2 的接线方式。其接线如图12-4所示。 II母 3断路器母线接线方式 图12-4 2 在图12-4中:B1~B6-出线断路器。 断路器B1~B3组成一串;断路器B4~B6组成另一串。B2~B5叫串中间断路器。 二母线的故障 在大型发电厂和枢纽变电站,母线连接元件甚多。主要连接元件除出线单元之外,尚有TV、电容器等。 运行实践表明:在众多的连接元件中,由于绝缘子的老化,污秽引起的闪路接地故障和雷击造成的短路故障次数甚多。另外,运行人员带地线合刀闸造成的母线短路故障,也有发生。 母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。两相短路故障的几率较少。 三母线保护

CSC-150数字式母线保护装置调试方法

CSC-150数字式母线保护装置 调试方法 1.概述 CSC-150母线保护装置是适用于750kV及以下电压等级,包括单母线、单母分段、双母线、双母分段及一个半断路器等多种接线型式的数字式成套母线保护装置(以下简称装置 或产品)。装置最大接入单元为24个(包括线路、元件、母联及分段开关),主要功能包括 虚拟电流比相突变量保护、常规比率制动式电流差动保护、断路器失灵保护、母联充电保护、母联失灵及死区保护、母联过流保护、母联非全相保护。装置由一个8U保护机箱和一个 4U辅助机箱构成,8U保护机箱共配置18个插件,包括8个交流插件、启动CPU插件、保护CPU插件、管理插件(MASTER )、开入插件1、开出插件1 (含一块正板和一块副板)、开出插件2、开出插件3 (含一块正板和一块副板)及电源插件;4U辅助机箱共配置7个 插件,包括隔离刀闸辅助触点转接板(2块)、开入插件2、开入插件3、开入插件4、开入 插件5、开入插件6,对需要模拟盘显示的用户还会配置一块模拟盘开关位置转接板。 2.调试与检验项目 2.1通电前检查 2.2直流稳压电源通电检查 2.3绝缘电阻及工频耐压试验 2.4固化CPU软件 2.5装置上电设置 a)设置投入运行的CPU ;

b)设置装置时钟; c)检查软件版本号及CRC校验码; d)整定系统定值; e)设置保护功能压板; f)整定保护定值。 g)装置开入开出自检功能 2.6 打印功能检查 2.7 开入检查 2.8 开出传动试验 2.9 模拟量检查 a)零漂调整与检查; b)刻度调整与检查; c)电流、电压线性度检查; d)电流、电压回路极性检查; e)模入量与测量量检查。 2.10 保护功能试验 a)各种保护动作值检验和动作时间测量。 b)整组试验。 2.11 直流电源断续试验 2.12 高温连续通电试验 2.13 定值安全值固化

高压柜专用母线保护中压保护装置

高压柜专用母线保护中压保护装置 吴德明 江苏安科瑞电器制造有限公司 1概述 M系列可编程型微机保护测控装置采用大容量、资源冗余设计,适用于35kV 及以下的电压等级电网的保护、控制、测量和监视,可配置为线路、电容器、电动机、进线互投(贯通线备投)等不同回路提供保护功能的数字微机继电保护控制装置。它可用于不同的主接线方式,如单母线、双母线及多母线接线等方式,也支持不同类型的电网,如中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统和小电阻接地系统。 应用行业:广泛应用于电力、化工、国防、建材、市政、学校、医院、建筑、交通、冶金等行业。 2产品特点 高可靠性设计 本产品全部采用工业级元器件,所有与外界的连接都做了充分的电气隔离,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。 强大的逻辑可编程 通过逻辑元件的组合,同一台装置可设计成为实现不同保护功能的综合保护装置。 灵活方便的接线方式 其输入的交流电压可接相电压、线电压、零序电压或是不平衡电压,适应各种PT接线方式。 高精度的测量和计量 保护CT和测量CT分开输入,保证了测量精度和高可靠性要求。采用频率跟踪技术,实时的检测系统的频率变化,实时的调整数据的采样时间间隔,能保证在基频偏离工频50Hz很大的情况下准确计算出当时系统的基频分量,谐波分量和零序分量。 故障录波 在每个采样点对所有交流输入量、状态量、开出量和保护模块进行实时的采集并记录。 保护定值切换 可通过面板和通讯方式进行切换,组别切换功能使其快速方便地适应多种运行方式。 通讯功能 以太网通讯规约:Modbus;TCP/IP。不同的通讯口可设不同的通讯规约,可以同时运行。 断电保持功能 间隙中断条件下,100ms内电源失电,装置不失电。电源失电50ms后,装置产生失电SOE(事件记录),并保存重要数据。 3功能配置 相瞬时速断电流保护;相限时速断电流保护;相过电流保护;相反时限过流保护;零序定时限一段、二段保护;过电压告警;过电压跳闸;三相一次重合闸;

变电站电流闭锁式10千伏母线快速保护技术规范(试行)

变电站电流闭锁式10千伏母线 快速保护技术规范(试行) 1.总则 1.1 为减少变电站10kV母线短路故障对开关柜和主变的危害,提高设备运行的安全可靠性,保障人身安全,加强电流闭锁式10kV母线快速保护的技术管理,特制定本规范。 1.2 本规范是依据国家和行业的有关标准、规程及规范,并结合我局实际情况而制定的。 1.3 本规范规定了电流闭锁式10kV母线快速保护的配置、设计和试验要求,以规范同类型保护的管理工作。 1.4 保护厂家所提供的设备除满足最新的有关标准和规程要求外,还必须满足本规范要求。 2.适用范围 2.1 本技术规范适用于220kV及以下变电站电流闭锁式10kV母线快速保护的技术管理。 2.2 新建、扩建及改造工程应按本规范配置完善电流闭锁式10kV母线快速保护。 3.引用标准 3.1继电保护和安全自动装置技术规程(DL400-91) 3.2电网继电保护装置运行整定规程(DL/T 559—94 220~500kV) 3.3电网继电保护装置运行整定规程(DL/T 584—95 3~110kV)

3.4微机线路保护装置通用技术条件(GT/T 15145—94) 3.5继电保护及安全自动装置检验条例(Q/CSG 1 0008—2004) 4.电流闭锁式10kV母线快速保护的原理和构成 4.1原理和构成 电流闭锁式10kV母线快速保护系统(以下简称10kV母线快速保护)不是单独的保护装置,它由动作元件和闭锁元件两部分组成,即嵌入在主变变低10kV侧后备保护装置中的动作元件和嵌入在10kV出线(包括10kV馈线、站用变、接地变、电容器等,下同)保护装置中的闭锁元件组成。10kV母线快速保护动作逻辑关系如图1所示。 图1 母线快速保护动作逻辑图 其中,动作元件反应流经主变变低开关的电流增大,当10kV母线上发生任何相间短路时,都能够反应。闭锁元件反应10kV出线电流增大,当10kV出线发生任何相间短路时,闭锁元件瞬时动作,发出闭锁信号,该信号被瞬时传送到变低后备保护装置中10kV母线快速保护的逻辑回路中,以闭锁10kV母线快速保护。 在10kV母线快速保护功能设置为投入、10kV分段开关处

相关文档