分项工程质量检验评定表
单位工程名称:井下主变电所电气设备安装分项工程名称:控制、保护、信号屏台安装分部工程名称:高压电气设备安装分项工程性质:一般
保证项目
项目质量情况
1 控制、保护、信号屏台二次回路接线绝缘电阻严禁小于1 MΩ经测量电阻为4 MΩ 7 MΩ,5 MΩ2
控制屏内一次主接线导电接触面与外部母线、电缆芯线连接符
合规定
符合规定
3
控制、保护、信号、屏台试运行:保护整定、操作程序及闭锁
关系符合设计,声、光信号正确、清晰。
送电运行,各部运行正常
基本项目
项目
质量情况等级
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
盘与基础连接紧密固定牢靠、盘面及盘后标志牌齐全正确、清
晰
√√√√√√优良
2 二次结线应接线正确,排列整齐,回路编号清晰,不脱色。√√√√√优良
3 接地正确,接地线及紧固件均镀锌,接地线敷设美观√√√√√√ΟΟΟ合格
允许偏差项目
项目
允许
偏差
实测值
1 2 3 4 5 6 7 8 等级
1
基础
型钢
顶部平直度
每米(mm)1
全长(mm)5
2 侧面平直度
每米(mm)1
全长(mm)5
3
柜盘
安装
每米垂直度 1.5
4 盘顶平直度
相邻两盘(mm)2
成排盘顶部(mm)5
5 盘面平整度
相邻两盘(mm)1
成排盘面(mm)5
6 盘间接缝2
保证资料
项目
1 施工图纸会审记录有施工图
2 施工组织设计或施工技术措施有施工组织设计
3 班组施工记录
4 隐蔽工程检查记录
检查结果1 保证项目检查3 项,合格3 项
2 基本项目检查
3 项,合格2 项优良67 %
3 允许偏差项目检查项,合格项合格%
4 质量保证资料核查均符合要求
评定等级工程负责人:
技术负责人:
队长:
年月日
核
定
等
级
监理单位:
专业监理工程师:
年月日