文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢梯施工工艺

钢梯施工工艺

钢梯施工工艺
钢梯施工工艺

钢梯

1、预埋件施工

(1)预埋件的留设位置与型号必须准确,倒模施工前,应有专人熟悉图纸,绘制预埋平面图,详细注明预埋件的标高、位置、型号及数量,必要时,可将所有预埋件统一编号,以防遗漏。

(2)预埋件的固定,采用短钢筋与结构主筋焊接连接固定,但不得突出模板表面,模板滑过预埋件后,应立即清除表面的混凝土,使其外露,其位置偏差不得大于20mm。

(3)爬梯暗榫埋设安装前,可成双的焊在扁铁上,以保持两暗榫间距正确,并将螺孔用油纸填塞,以免施工中灰浆灌入。

(4)暗榫安装位置,应用经纬仪测点控制,将爬梯的中心线延长新支标高上,使两暗榫中心线与其对准,然后以电焊固定在钢筋内侧。

(5)施工中,预埋的暗榫出模后,应立即找出位置,试装螺栓。操作平台在爬梯两侧,操作人员系安全带站在操作平台上,待梯调整到安装位置进行安装。安装完毕后应对各连接节点进行检查,必要是应以电焊加固。

2、钢栏杆施工

(1)操作程序

构件加工制作→扶手立柱脚安装→栏杆安装→扶手安装→产品保护。

(2)构件加工制作

立管的制作,按具体形式和尺寸及按设计要求制作。立管的切割必需长短均保持一致,误差控制在+1mm 之内。并保持切斜口角度一致,方向一致,切割后的毛口需用砂轮倒光。横杆制作,横杆按放样所得立杆间的间距作为断料尺寸,同样也需考虑与立杆之间相接的拼角角度,并保持切割角度一致。扶手弯头的制作:在弯头制作前,应做样板。弯头可采用定型产品90°直角圆弧弯头,当栏杆与栏杆之间距离较小时,可直接采用两弯头直接连接,如果其间距较大时,可以采用一定长度的面管与两弯头相连。

(2)扶手立柱脚预埋

扶手立柱脚的预埋,可采用钢预埋板,预埋板上打两只Φ6 膨胀螺栓固定。如果立柱是采用方管或圆管的,可在埋件上预埋焊接内胆套管,增强立柱钢度。

(3)扶手安装

扶手安装最主要是顺直,不高不低。对于钢栏杆,如果有圆弧部分,可使用小型弯管机械现场弯制,这样的话,施工较简便,尺寸掌握也较精确。

(4)接口抛光处理

钢栏杆接口氩弧焊缝处,均应采用手工砂轮机细磨处理,磨平之后,再上蜡进行抛光,使之看不出接口为止。横、立杆间的焊缝同样也需以上细磨及抛光处理。

(5)产品保护

扶手施工完成后,可采用较厚的纸将横杆、立杆、面管逐根包起,防止其他工序施工时所造成的破坏。

钢楼梯工程施工组织设计方案

北京中关村国际学校改造装修工程3#楼梯新增钢梯改造工程施工方案 编制人:常建国 审核人:常建国 审批人:陈剑雄

北京清控水木建筑工程有限公司 2015年8月10日 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1基本情况 (3) 2.2施工现场难点 (4) 3.施工部署 (4) 3.1工程质量目标 (4) 3.2现场文明安全管理目标 (4) 3.3施工组织管理机构 (4) 3.4劳动力配备计划 (4) 3.5机械设备配备 (5) 4.施工准备 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2生产准备 (5) 5.主要施工方案及技术措施 (6) 5.1工程特点 (6) 5.2主要施工方法及制作工艺 (6) 6、承重架搭设的安全防护措施 (20) 7.质量保证措施 (21) 8.施工进度保证措施 (22)

9.安全生产文明施工保证措施 (22) 10.降低成本措施 (23) 1.编制依据 1.1 图纸:3#楼梯3-5层结施-01、3#楼梯3-5层结施-02、3#楼梯3-5层结施-03、3#楼梯3-5层建施-01(2015年5月) 1.2 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.3建筑钢结构焊接规程JGJ81-2002 1.4建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 1.5北京市建设工程现场管理环境保护工作基本标准第126号京建施(1991) 1.6《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90 1.7《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》(GJG130-2011) 1.8《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.9《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) 1.10《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-2011 1.11《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号 1.12《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号 2.工程概况 2.1基本情况 由北京天域新城房地产开发有限公司建设的天域新城大厦(北京中关村国际学校)一期工程,土建工程已进入装修阶段。由于4层、5层功能用房的改变,将3#楼梯3-5层顶板拆除后,安装钢质楼梯。

楼梯栏杆扶手安装施工方案

目录第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工准备 (6) 3.1 技术准备 (6) 3.2 材料和构件准备 (7) 3.3 施工人员准备 (7) 第四章施工工艺和技术措施 (7) 4.1 施工流程 (7) 4.2 埋件埋设 (8) 4.3 栏杆立柱、水平钢管安装 (8) 4.4 扶手找位与划线 (9) 4.5 扶手弯头配制 (9) 4.6 扶手连接预装 (9) 4.7 扶手固定 (9) 4.8 整修 (10) 4.9 表面刷漆 (10) 第五章质量保证 (10) 5.1 质量标准 (10) 5.2 应注意的质量问题 (11) 第六章成品保护 (11) 12 ···························页24第06J403-1:图集1附件. 附件2:图集06J403-1第75页 (13) 附件3:图集06J403-1第77页 (14) 附件4:图集06J403-1第78页 (15) 16 ···························页161第06J403-1:图集5附件. 第一章编制依据 1、安徽省建筑设计研究院有限责任公司提供的设计图纸、设计变更及相关洽商; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001); 3、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 7、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》2002年版; 第二章工程概况 1.建设单位:安徽融辉置业有限公司 2.设计单位:安徽省建筑设计研究院有限责任公司 3.工程名称:金辉悦府1-2#、6-8#楼阳台栏杆、窗内护栏、楼梯扶手工程 4.建设地点:合肥市 5.工程概况:

钢梯施工方案全解

(一)、施工准备 1、预埋件精确度直接关系到钢楼梯的精度定位和节点处理。 2、必须采用合理的安装顺序,以清除安装积累误差,确保垂直度。 3、钢结构安装过程,必须采取切合实际的安全措施,保证人身安全。 4、钢梯所用钢材均采用Q235B钢,预埋件与钢梁焊缝为8㎜。焊缝质量等级为三级。踏步板采用菱型或扁豆型花纹钢板。 5、钢梯在焊接时,踏步接头处正面满焊,背面断焊,踏步与钢梁焊缝高度为5㎜。 (二)、主要施工方法及制作工艺 加工准备→钢梯下料→折边→除锈→总装配→焊接→油漆、编号→成品检验→运输→放线→安装 1、下料 (1)、下料前,应对钢材表面质量进行检验,合格后,方可投料使用,下料前必须看清、看懂图纸。严格按图施工,确定图纸几何尺寸,预留气割损耗量及焊接收缩量。 (2)、钢梁下料时采用气焊切割办法。 (3)、钢梯两面带有角度,需要拼接,拼接时一定要双面打坡口,双面焊接。 2、折边 依据图纸、附表,根据不同楼层需求,采用折弯机把钢梯踏步原料折成所需尺寸。

3、除锈 钢结构制作前应进行抛丸除锈,除锈等级要求达到Sa2.5级;表面没有可见的油脂、氧化皮、污物、油漆涂层和杂质,残留物痕迹仅显示条纹状的轻微色斑或点状。并应满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)的规定。 (1)、表面处理 钢材及钢构件的表面处理应严格按设计规定的除锈方法进行,并达到规定的除锈Sa2.5级。加工的构件和制品应经验收合格后方可进行处理。钢材表面的毛刺、电焊药皮、焊瘤、飞溅物、灰尘、油污、酸、碱、盐等污染物均应清除干净。 (2)、抛丸除锈的施工要点 钢构件通过抛丸除锈机,保证出口压力5kg/㎝2,喷头距管件表面距离为0.5~1.0米,并保持一致的喷涂移动速度均匀喷射。按图纸要求达到Sa2.5除锈标准。钢材经过表面处理后,完成涂装底漆,按要求做好隐蔽记录。防腐油漆应与稀释剂配制而成,其配制比例应严格按照说明书进行配制,油漆要涂刷均匀,不得有流坠、起皮现象,直到达到设计要求的厚度为止。 (3)、整件不易抛丸除锈,零散件除锈过程中须在折好边的踏步上钻取Φ12吊挂孔眼,除锈结束后对孔眼处进行补焊修复。 3、总装配 (1)、依据图纸在钢梁上放大样,把折好边的踏步与钢梁进行组装焊接,焊缝高度为5㎜。

楼梯栏杆扶手安装施工工艺

楼梯栏杆扶手安装施工工艺 1 施工流程 (1)不靠墙栏杆扶手 埋件埋设→栏杆立柱安装→扶手找位与划线→扶手弯头配制→扶手连接预装→扶手固定→扶手整修→栏杆立柱、扶手表面刷漆。 (2)靠墙栏杆扶手 埋件埋设→水平钢管安装→扶手找位与划线→扶手弯头配制→扶手连接预装→扶手固定→扶手整修→栏杆立柱、扶手表面刷漆。 2 埋件埋设 (1)不靠墙楼梯栏杆下部连接须在每个踏步上埋设埋件,由于现场楼梯已施工完成,并未埋设埋件。故须在每个踏步上按照图集06J403-1类型要求进行埋件定位,预埋件详图见下图。其中膨胀螺栓采用4A6,锚入混凝土深度35mm。 (2)靠墙扶手埋件间距按照设计要求不大于1200mm进行定位,由于结构、砌筑墙已经施工完成,并未埋设埋件。当预埋件位置在混凝土结构上时,采用膨胀螺栓锚入结构中,预埋件具体要求如(1)所述;当预埋件位置在砌筑墙上时,须从砌筑墙掏出砌块,安装好埋件,埋件按设计指定图集选用,再用C25混凝土进行浇筑,并振捣密实。 3、锚板采用6mm厚钢板,如上图进行开孔加工。 3 栏杆立柱、水平钢管安装 1、栏杆立柱安装 (1)栏杆立柱选用按图纸及图集选用; (2)埋件埋设完成后,在各个埋件上对栏杆立柱进行划线定位,立柱中心距楼梯边缘不小于50mm; (3)立柱高度按照工程设计、图集要求先加工好,立柱与锚板焊接时须保证立柱的垂直度; (4)立柱中心间距为G/2,起步立柱中心距栏杆扶手起步边缘为120mm,终点立柱中心距墙为G/2,G为踏步宽度; (5)待踏步装修层完成,须在立柱与踏步接触部位安装法兰盘,并用粘结

剂粘结牢固。 2、靠墙扶手水平钢管安装 (1)靠墙扶手水平钢管采用应符合图纸及图集要求; (2)埋件埋设完成后,在各个埋件上对扶手水平钢管进行划线定位,同一梯段的水平钢管连线坡度与楼梯坡度相同; (3)水平钢管伸出长度须满足扶手安装要求。 (4)在墙面装修层完成后,须在钢管与墙面接触部位安装法兰盘,并用粘结剂粘结牢固。 4 扶手找位与划线 1、安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。 2、设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 3、在楼梯栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。 5 扶手弯头配制 1、按栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm断面的扶手接头配制时,除粘结外,还应在下面作暗榫或用铁件铆固。 2、整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm)。按划线位置预装,与纵向直线扶手端头粘结,制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。 6 扶手连接预装 预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上下折弯之间的直线扶手料,进行分段预装粘结,粘结时操作环境温度不得低于5℃。 7 扶手固定

钢梯施工方案

一、工程概况 炼胶车间厂房室外钢梯共四部,为四跑到三层四个休息平台。钢梯坡度约为450。钢梯骨架为槽钢、钢梯踏步板由花纹板加工完成。现场组装焊接。休息平台现场焊接完成。 二、钢构件制作前准备工作 熟悉施工图样和产品制造工艺,根据施工图样及排板图验明样板及材料数据,核对钢材牌号、规格,保证图样、样板、材料三者的一致,并要求材料具有质量合格证明书。检查材料有无裂纹、夹层、表面疤痕、或厚度不均匀等缺陷,并根据产品的技术要求酌情处理。当材料有较大变形、影响号料精度时,应先进行矫正。 本工程钢构件的加工制作工艺流程如下: 熟悉图纸→放样→取料→切割→小型构件焊接→预拼装→修改、调整、焊接→焊缝和尺寸检查→构件除锈→涂装→标注编号→分类堆放→吊装。 三、加工前的技术准备 为确保工程质量,按期完工,应了解下列内容: (1)、了解工程项目的内容和性质、服务对象及吊装位置; (2)、熟悉技术、质量要求,强化技术管理及技术措施; (3)、合理安排施工进度及人力和物力的投入。 四、材料准备 1)、材料验收 验收内容:

(1)、查验钢材质量证明书中的批号、炉号、化学成分、机械性能及规格、数量,且应符合国家现行标准或订货技术条件的规定。 (2)、对进场钢材质量有疑问时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验及试验,试验项目和试样数量符合规范要求。 (3)、钢材不得有夹渣、裂纹、结疤、折叠和夹层等缺陷; (4)、检查钢材截面,不得存在“分层”、“夹渣”等缺陷。 2)、钢材的堆放 钢材堆放应符合下列要求: (1)、小型钢材应存放在库房的料架上; (2)、大型钢材露天堆放时,堆放场地应平整,且四周应设有排水沟;钢材置于枕木之上,且每5-6层加置枕木。 3)、焊接方法和焊接材料 本工程焊接的方法采用了手工电弧焊、埋弧焊、栓焊等多种方法,采用的焊接材料必须符合设计要求。 五、钢构件加工制作 钢构件加工工序 放样→气割下料→煨弯→铣头→号孔→钻孔→除锈→装配→焊接→油漆防腐→成品检查→成品安装→验收文件 (1)放样: 首先要认真核对图纸尺寸,工艺要求,如发现问题及时和设计联系解决. 为保证装配安装尺寸,要求现场放大样,节点必须放样.

楼梯不锈钢玻璃栏杆 扶手施工方案

楼梯不锈钢玻璃栏杆、扶手施工方案 楼梯不锈钢玻璃栏杆、扶手 1) 施工准备 ○1做好墙柱面、天棚(天花)、吊顶及楼地面的防水层和保护层。 ○2楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。 ○3施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作, 选择合适的焊接工艺、焊条直径、焊接电流、焊接速度等,通过焊接工艺试验验证;现场供电应符合焊接用电要求;施工环境能满足不锈钢栏杆施工的需要。 2)施工材料 ○1不锈钢栏杆的规格按设计图纸验收,并应分类存放。 ○2玻璃规格、品种、颜色等质量标准等符合设计要求。 ○3施工前必须对玻璃进行挑选、检查,对规格尺寸应严格检查,尺寸偏差大、有杂质、缺陷的均应挑出。 3)工艺流程 测量放线→埋件制作和安装→清理埋件→安装不锈钢支柱→焊接不锈钢栏杆→安装不锈钢绳→打磨抛光→安装玻璃 4)施工工艺 ○1测量放线:由于工程楼梯为埋件施工,有可能产生误差,因此施工过程中,必须根据现场放线实测的数据,根据设计的要求绘制施工放样详图。尤其要对楼梯栏杆扶手的拐点位置和立柱定位尺寸要格外注意,只有经过现场放线核实后放样详图,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢内衬管全部坐落在钢板上,并且四周能够焊接,后补埋件安装完毕后,必须进行防腐处理,涂刷防锈漆两遍。 ○2埋件制作和安装包括埋件钢板、膨胀螺栓、氧气、乙炔、冲击电钻及其他 构件。楼梯间装饰工程中楼梯栏杆先种好预埋件,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在结构踏步和休息平台基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后

在楼梯地面上用冲击电钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度(膨胀螺栓不高于垫层,高出部分割除),在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动;扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。 ○3清理埋件:清理预埋件,对漏埋及偏差较大的埋件及时进行处理。 ○4安装不锈钢支柱:加工立柱,先将立柱连接件焊上,然后将立柱连接件焊接在预埋件上。焊接过程中,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,先点焊直线段两端的不锈钢连接件,拉通线焊接中间不锈钢连接件,待整个梯段不锈钢连接焊接完毕,再次拉通线检查螺栓孔是否与梯斜面相平行,并控制好不锈钢立柱垂直度以及与梯踏步棱角的水平度,方可进行焊接牢固工作,并要求焊缝规格及焊缝高度符合设计要求。在焊接牢固前,调正调直后,焊接牢固。 ○5焊接通长不锈钢扶手,先点焊于立柱端头并控制好不锈钢扶手水平度调正调直后,焊接牢固。 ○6打磨抛光:全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。 ○7安装玻璃:按设计要求制作玻璃,按设计要求安装玻璃。 5)质量验收 ○1楼梯不锈钢栏杆扶手 a 按照各种管件的长度准确进行下料,其管件下料长度允许偏差为1mm。 b 管件下料前必须检查是否平直,否则必须矫直或调换。 c 杆排列均匀、竖直有序,与踏步相交尺寸符合设计要求,栏板与踏步埋件及扶手连接处焊接牢固,露明部位接缝严密,打磨光滑无明显痕迹,光洁度一致。扶手安装的坡度与楼梯的坡度一致。 d 安装立杆时,间距应不小于900mm、不大于1200mm;上横杆与面管间距以110mm为准,下横杆与踏步面装饰层间距以踏步根部垂直向上250mm为准;当中立杆间距以均匀排列为基本模数,间距不小于110mm、不大于150mm。悬空部位栏杆高度不低于1100mm。 e 焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种,且应有出厂合格证。

钢梯施工、钢栏杆施工方案

钢梯施工、钢栏杆施工 1、钢梯施工 (1)预埋件的留设位置与型号必须准确,倒模施工前,应有专人熟悉图纸,绘制预埋平面图,详细注明预埋件的标高、位置、型号及数量,必要时,可将所有预埋件统一编号,以防遗漏。 2、钢栏杆施工 (1)操作程序 构件加工制作→扶手立柱脚安装→栏杆安装→扶手安装→产品保护。 (2)构件加工制作 立管的制作,按具体形式和尺寸及按设计要求制作。 (2)扶手立柱脚预埋 扶手立柱脚的预埋,可采用钢预埋板,预埋板上打两只Φ6 膨胀螺栓固定。如果立柱是采用方管或圆管的,可在埋件上预埋焊接内胆套管,增强立柱钢度。

护栏和扶手制作与安装施工工艺标准

护栏和扶手制作与安装施工工艺标准 1 施工准备 技术准备 熟悉施工图纸,作好施工准备。 材料要求 (1)楼梯木扶手(楼梯木扶手作为上下楼梯时的依扶构件,其类型主要为两种,一种是与楼梯组合安装的栏杆扶手,另一种是不设楼梯栏杆的靠墙扶手。 1)木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直,颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于12%。弯头料一般采用扶手料,以45o角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。 2)胶粘剂:一般多用聚醋酸乙烯(乳胶)等胶粘剂。 3)其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 (2)玻璃栏板 1)玻璃:由于玻璃在栏板构造中既是装饰构件又是受力构件,需具有防护功能及承受推、靠、挤等外力作用,故应采用安全玻璃,目前多使用钢化玻璃,单层钢化玻璃一般选用12mm厚的品种,因为钢化玻璃不能在施工现场进行裁割,所以应根据设计尺寸到厂家订制,须注意玻璃的排块合理,尺寸精准。楼梯玻璃栏板其单块尺寸一般采用宽;楼梯水平部位及跑马廊所用玻璃单块宽度,多为2m左右。 2)扶手材料:扶手是玻璃栏板的收口和稳固连接构件,其材质影响到使用

功能和栏板的整体装饰效果。因此扶手的造型与材质需要与室内其他装饰一并设计。目前所使用的玻璃栏板扶手材料主要是不锈钢圆管、黄铜圆管及高级木料三种。不锈钢管可采用镜面抛光或一般抛光的不同品种,其外圆规格Φ50~Φ100mm 不等,可根据需要订购。共同铜圆管也有镜面或亚光制品。栏板木扶手的主要优点是可以加大宽度,在特殊需要的场合较方便人们凭栏休息。 主要机具(表) 主要机具一览表表 此外,工具还有窄条锯、二刨、小刨、小铁刨、斧子、羊角锤、钢挫、木挫、螺丝刀、方尺、割角尺、卡子等。 作业条件 (1)楼梯件墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 (2)金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 (3)楼梯踏步、回马廊的地坪等抹灰均已完成,预埋件已留好。

钢梯施工方案

钢梯施工方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

3、除锈 钢结构制作前应进行抛丸除锈,除锈等级要求达到级;表面没有可见的油脂、氧化皮、污物、油漆涂层和杂质,残留物痕迹仅显示条纹状的轻微色斑或点状。并应满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)的规定。(1)、表面处理 钢材及钢构件的表面处理应严格按设计规定的除锈方法进行,并达到规定的除锈级。加工的构件和制品应经验收合格后方可进行处理。钢材表面的毛刺、电焊药皮、焊瘤、飞溅物、灰尘、油污、酸、碱、盐等污染物均应清除干净。(2)、抛丸除锈的施工要点 钢构件通过抛丸除锈机,保证出口压力5kg/㎝2,喷头距管件表面距离为~米,并保持一致的喷涂移动速度均匀喷射。按图纸要求达到除锈标准。 (2)、拼接 1)拼接按设计要求采用搭接,正面满焊,背面断焊,焊缝外观几何尺寸按图纸标准。

楼梯栏杆扶手施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 2.1技术准备 (2) 2.2材料和构件准备 (2) 2.3施工人员准备 (3) 三、施工工艺 (3) 3.1施工流程 (3) 3.2施工方法及工序 (3) 四、质量标准 (5) 4.1一般要求 (5) 4.2强制性要求 (5) 4.3应注意的质量问题 (5) 五、成品保护 (6) 六、安全生产及消防措施 (6) 七、文明施工 (8)

一、工程概况 本工程直管公房新装扶手工程。本工程涉及施工房屋为老旧小区多层建筑,结构型式为砖混结构,楼层数量为4-6层,楼层高度为2.9-3.3米。 本方案主要内容为楼梯扶手施工,采用金属扶手,金属部分采用红丹防锈漆打底,灰色油漆两道。 二、施工准备 2.1 技术准备 施工前应熟悉图纸、设计变更、图集相关要求,了解相关安全、质量规范,了解掌握栏杆、扶手的施工工艺,找出施工中安全质量施工注意点,做到施工中重点突出、心中有数。 编制施工方案用以指导施工,逐级进行技术交底。 2.2 材料和构件准备 2.2.1 材料准备 砂纸,油漆,Φ40焊接钢管,3mm钢板,Φ10膨胀螺栓,进场钢管堆放时应有垫木,防止表面损坏或变形。 2.2.2 机具准备 电焊机、抛光机、电锤、切割机、云石机、电锤、方尺等。 2.2.3 作业条件 1、熟悉图纸,做钢管栏杆施工工艺技术交底。 2、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 3、现场供电应符合焊接用电要求。

4、施工环境已能满足施工的需要,楼梯间杂物清理完成。 2.3 施工人员准备 1、施工人员必须熟悉相关规范、图集的要求及栏杆、扶手安装工艺要求。施工前进行详细技术交底和专业培训,选取一层楼梯间进行样板施工,确认工序及做法后进行大面积施工。 2、坚持特殊工种持证上岗制度,并于施工前进行教育培训。 3、实行三级交底制度,即:技术部对项目部相关管理人员和分包技术人员进行方案交底;工程部对分包工长、班组长进行交底;分包工长、班组长对楼梯栏杆扶手施工工人进行技术交底。 三、施工工艺 3.1 施工流程 放线→安装固定件→焊接扶手→打磨抛光→焊缝检查→扶手表面刷漆 3.2 施工方法及工序 3.2.1 放线 按设计要求,将固定件间距、位置、标高、坡度进行找位校正,弹出栏杆纵向中心线和分格线。 3.2.2 安装固定件 按所弹固定件的位置打孔安装,每个固定件不得少于两个Φ10mm 的膨胀螺栓固定。铁件的大小、规格、尺寸以及焊接立杆应符合设计要求。

楼梯扶手制作与安装专项施工方案

楼梯扶手制作与安装专项施工方案 1 范围 本工程楼梯扶手采用金属栏杆扶手安装工程。 2 施工准备 作业条件: 2. 1 楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 2. 2 金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→ 3.2 金属扶手: 3.2.1 找位与划线: 3.2.1.1 安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。 3.2.1.2 按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 3.2.1.3 楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。 3.2.2 弯头焊制: 3.2.2.1 按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,大于70mm断面的扶手接头配制时,除焊接外,还应在下面用铁件铆固。 3.2.2.2 整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm)。

按划线位置预装,与纵向直线扶手端头焊结,制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。 3.2.3 连接预装:预制扶手须经预装,预装扶手由下往上进行,先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上下折弯之间的直线扶手,进行分段预装焊结,焊结时操作环境温度不得低于5℃。 3.2.4 固定:分段预装检查无误,进行扶手与栏杆(栏板)上固定件,用焊接固定,固定间距控制在400mm以内。 3.2.5 整修:扶手折弯处如有不平顺,应用细砂纸找顺磨光,使其折角线清晰,坡角合适,弯曲自然、断面一致。 4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 扶手及弯头材质必须符合设计要求和《金属结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的规定。 4.1.2 安装固定扶手的预埋件(木砖或铁件)必须牢固,无松动现象。 4.2 基本项目: 4.2.1 制作:规格尺寸正确,表面光滑,线条顺直,曲线面弧顺,楞角方正,无戗槎等缺陷。 4.2.2 安装:位置正确,割角线准确、整齐,接缝严密、坡度一致,焊接牢固、通顺,出墙尺寸一致。 4.3 允许偏差项目,见表9-49。 楼梯扶手安装允许偏差表9-49

钢梯安装施工方案-最终

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况: (1) 三、总体部署 (2) 三、施工准备 (3) 3.1 施工准备 (3) 3.2 技术准备 (3) 3.3 现场准备 (4) 3.4人员准备 (4) 5.5 材料准备 (5) 5.6 测量工具的选用。 (5) 四、现场复核 (5) 4.1 对施工的轴线进行测量和复测 (5) 4.2 对进场钢构件的检查 (6) 4.3 钢构件的现场堆放 (6) 五、主要施工方案 (7) 5.1 钢梯安装 (7) 5.2 吊装设备选择: (7) 5.3 吊具的选择 (8) 5.4 现场焊接的质量控制 (10) 六、质量保证措施: (12) 6.1 质量管理制度 (12) 6.2 质量管理要求: (14) 6.3 质量保证措施: (16) 七、钢结构吊装安全措施 (17) 7.1 现场安装的安全措施: (17) 7.2 用电安全措施 (19) 八、吊装作业的安全的紧急预案 (20) 8.1 制定应急预案的目的 (20) 8.2 职责 (20) 8.3 应急响应 (21) 8.4 重大事故应急组织措施 (21) 附件一:龙门吊计算书 (22) 附表(一)GB/T 8918-1996 6×37钢丝绳的力学性能 (26) 附表(二)JB-8112-1999(一般起重用卸扣), (27) 附表(三)投入施工的机具 (28)

xx 车站二区站房钢梯安装施工方案 一、编制依据 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》(JGJ82-91) 《起重设备安装工程施工及验收规范》 (GB50278-98) 《碳钢焊条》 (GB5117-85) 《气焊手工电弧焊及气保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》(GB985-88) 《钢结构焊缝外形尺寸》 (GB5777-96) 《xx 站改扩建工程施工组织设计》 xx 站进站天桥施工图纸 二、工程概况: xx 站位于xx 市境内主城区的西南部,站房呈“U ”型院落布局。主站房为框架结构,主要分为两层(不包括夹层),首层层高为8.2m ;二层为候车大厅,楼面标高为+8.2m ,±0相当于绝对标高28.96m (黄海高程)。 xx 车站站房二区室内安装两个钢结构楼梯,钢楼梯的宽度为2.88米,水平投影长度为23.8米。楼梯的斜长为25.2米。 钢楼梯安装施工平面、立面示意图如下: 站房二层平 面 站房底层平面 站房底层平面 站房二层平面 8.110 -0.090

楼梯扶手施工工艺

1.本工艺适用于楼梯、金属栏杆木扶手和塑料扶手安装工程 2、施工准备 2.1材料及构配件: 2.1.1木扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直、颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷含水率不得大于12%,弯头料一般采用扶手料,以45 °角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。2.1.2 塑料扶手(聚氯乙烯扶手料)系化工塑料产品;断面形式、规格尺寸及色彩按设计要求选用。 2.1.3 粘结料:可以用动物胶(鳔),一般多用聚醋酸乙烯(乳胶)等化学胶粘剂。 2.1.4 其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具:手提电钻、小台锯。 2.2.2 手用工具:木锯、窄条锯;二刨、小刨、小铁刨;斧子、羊角锤、扁铲、钢锉、木锉、螺丝刀;方尺、割角尺、卡子等。 2.3 作业条件: 2.3.1 楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 2.3.2 金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 3 、操作工艺 3.1 工艺流程: 找位与划线→弯头配制→连接预装→固定→整修 3.2 木扶手: 3.2.1 找拉与划线: 3.2.1.1 安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。 3.2.1.2 按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 3.2.1.3 楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。 3.2.2 弯头配制: 3.2.2.1 按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm 断面的扶手接头配制后,除粘结外,还应在下面作暗榫或用铁件铆固。 3.2.2.2 整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm )。按划线位置预装,与纵向直线扶手端头粘结,制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。 3.2.3 连接预装:预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上下折弯之间的直线扶手料,进行分段预装粘结,粘结时操作环境温度不得低于 5 ℃。 3.2.4 固定:分段预装检查无误,进行扶手与栏杆(栏板)上固定件,用木螺丝拧紧固定,固定间距控制在400mm 以内,操作时应在固定点处,先将扶手料钻孔,再将木螺丝拧入,不得用锤子直接打入,螺帽达到平正。 3.2.5 整修:扶手折弯处如有不平顺,应用细木锉锉平,找顺磨光,使其折角线清晰,坡角合适,弯曲自然、断面一致,最后用木砂纸打光。 3.3 塑料扶手(聚氯乙烯扶手): 3.3.1 找位与划线:按设计要求及选配的塑料扶手料,核对扶手支承的固定件、坡度、尺寸规格、转角形状找位、划线确定每段转角折线点,直线段扶手长度。 3.3.2 弯头配制:一般塑料扶手,用扶手料割角配制。

钢梯施工方案讲解

北京新燕莎金街购物广场加装6-7层步行梯 结构改造工程 施 工 方 案 北京中技天建建筑工程有限公司 2014年11月

目录 第一章、编制说明 (1) 第二章、编制依据 (1) 第三章、工程概况及特点 (1) 第一节、工程概况 (1) 第二节、工程特点 (2) 第四章、施工部署 (3) 第一节、实施目标 (3) 第二节、施工前准备工作 (3) 第三节、施工前技术准备 (4) 第四节、材料准备 (4) 第五章、钢构件制作安装 (6) 第一节、钢构件施工工序 (6) 第六章、工程质量保证措施 (9) 第七章、安全施工保证措施 (13) 第一节、施工安全管理保证措施 (13) 第八章、文明施工保障措施 (15) 第一节、文明施工目标 (15) 第二节、文明施工,环保措施 (15) 第三节、重点部位的要求 (15) 第四节、标准化管理要求 (16) 第九章、施工进度计划 (17)

第一章、编制说明 本施工组织设计严格按照工程招标范围的要求进行编制。在人员、机械、调配、质量要求、进度安排等方面统一部署原则下,主要以钢结构施工项目为主要内容。 第二章、编制依据 1、中国中元国际工程有限公司设计的本工程招标施工图纸; 2、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度; 3、国家现行施工验收规范、规程、标准及省、市基本建设的有关 规定及文件。 4、对施工现场及周围环境实际踏勘获得的资料和数据。 第三章、工程概况及特点 第一节、工程概况 (1)、建设单位:北京新燕莎金街购物广场有限公司 (2)、工程名称:北京饭店二期改扩建钢结构工程 (3)、工程地点:北京新燕莎金街购物广场内5-7层 (4)、设计单位:中国中元国际工程有限公司 第二节、工程特点 本工程为钢结构室内钢梯一部,六层为一跑,六层至七层中(标高28.67m)一个休息平台,由休息平台至七层为两跑。一跑钢梯骨架是300*200*8*10箱型梁(螺旋线梁,随钢梯变化)、二、三跑钢梯骨架是20a槽钢(内侧为折线梁、外侧为弧形梁,随钢梯变化),

楼梯扶手栏杆工程施工工艺及节点构造

楼梯扶手栏杆工程施工工艺及节点构 造

河南省宏大建设工程有限公司 强 制 规 定 节 点 及 细 部 二O一二年十月二十日 目录 一、楼梯 (2) 1.1《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)相关规定 (2) 1.2《住宅设计规范》(GB50096-1999)相关规定 (2)

1.3《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87)相关规定 (2) 二、栏杆 (2) 2.1《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)相关规定 (2) 2.2《中小学校建筑设计规范》(GB99-86)相关规定 (2) 2.3《住宅设计规范》(GB50096-1999)相关规定 (2) 2.4《老年人建筑设计规范》JGJ122-99相关规定 (2) 2.5《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87)相关规定 (2) 三、扶手 (2) 3.1《住宅设计规范》(GB50096-1999)相关规定 (3) 3.2《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87)相关规定 (3) 3.3木扶手安装要求 (3) 3.4不锈钢管扶手的焊接要求 (3) 四、护栏、扶手制作安装其它规定 (3) 五、细部做法及节点构造 (4) 适用范围 本规定适用于河南省宏大建设工程有限公司所有项目楼梯、扶手、栏杆工程的施工质量控制。 一.楼梯 1.1《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)相关规定

1.1.1供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0 ~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流; 1.1.2梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽度; 1.1.3每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应小于3级; 1.1.4梯段平台上部及下部过道的净高不应小于2m。梯段高度净高不应小于 2.2m; 1.1.5有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.2m时,必须采取安全措施。 1.2《住宅设计规范》(GB50096-1999)相关规定 1.2.1 楼梯梯段净宽不应小于1.1m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.0m; 1.2.2楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于 0.175m。 1.2.3楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。 1.3《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87)相关规定 楼梯踏步宽度的不应小于0.26 m,高度不应大于0.15m。 二、栏杆 2.1《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)相关规定

钢梯施工方案

钢梯工程施工方法及制作工艺 ㈠、工程特点 1、预埋件精确度直接关系到钢楼梯的精度定位和节点处理。 ㈡、主要施工方法及制作工艺 加工准备→钢梯下料→折边→除锈→总装配→焊接→油漆、编号→成品检验→运输→放线→安装 1、下料 ?、下料前,应对钢材表面质量进行检验,合格后,方可投料使用,下料前必须看清、看懂图纸。严格按图施工,确定图纸几何尺寸,预留气割损耗量及焊接收缩量。 ?、钢梁下料时采用气焊切割办法。 ?、钢梯两面带有角度,需要拼接,拼接时一定要双面打坡口,双面焊接。

 ?、表面处理 钢材及钢构件的表面处理应严格按设计规定的除锈方法进行,并达到规定的除锈Sa2.5级。加工的构件和制品应经验收合格后方可进行处理。钢材表面的毛刺、电焊药皮、焊瘤、飞溅物、灰尘、油污、酸、碱、盐等污染物均应清除干净。 ?、抛丸除锈的施工要点 钢构件通过抛丸除锈机,保证出口压力5kg/㎝2,喷头距管件表面距离为0.5~1.0米,并保持一致的喷涂移动速度均匀喷射。按图纸要求达到Sa2.5除锈标准。钢材经过表面处理后,完成涂装底漆,按要求做好隐蔽记录。防腐油漆应与稀释剂配制而成,其配制比例应严格按照说明书进行配制,油漆要涂刷均匀,不得有流坠、起皮现象,直到达到设计要求的厚度为止。 ?、整件不易抛丸除锈,零散件除锈过程中须在折好边的踏步上钻取Φ12吊挂孔眼,除锈结束后对孔眼处进行补焊修复。

楼梯扶手施工方案

依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 1.范围 本工艺标准适用于楼梯、金属栏杆木扶手和塑料扶手安装工程。 2.施工准备 2.1材料及构配件: 2.1.1木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直、颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于12%。弯头料一般采用扶手料,以45°角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。 2.1.2塑料扶手(聚氯乙烯扶手料)系化工塑料产品;断面形式、规格尺寸及色彩按设计要求选用。 2.1.3粘结料:可以用动物胶(鳔),一般多用聚醋酸乙烯(乳胶)等化学胶粘剂。 2.1.4其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 2.2主要机具: 2.2.1电动机具:手提电钻、小台锯。 2.2.2手动工具:木锯、窄条锯;二刨、小刨、小铁刨;斧子、羊角锤、扁铲、钢挫、木挫、螺丝刀;方尺、割角尺、卡子等。 2.3作业条件: 2.3.1楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 2.3.2金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 找位与划线→弯头配制→连接预装→固定→整修 3.2木扶手: 3.2.1找位与划线: 3.2.1.1安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。 3.2.1.2按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 3.2.1.3楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。 3.2.2弯头配制: 3.2.2.1按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可

钢梯施工、钢栏杆施工方案.doc

钢梯施工、钢栏杆施工1、钢梯施工 (1)预埋件的留设位置与型号必须准确,倒模施工前,应有专人熟悉图纸,绘制预埋平面图,详细注明预埋件的标高、位置、型号及数量,必要时,可将所有预埋件统一编号,以防遗漏。 (3)扶手安装 扶手安装最主要是顺直,不高不低。对于钢栏杆,如果有圆弧部分,可使用小型弯管机械现场弯制,这样的话,施工较简便,尺寸掌握也较精确。 (4)接口抛光处理 钢栏杆接口氩弧焊缝处,均应采用手工砂轮机细磨处理,磨平之后,再上蜡进行抛光,使之看不出接口为止。横、立杆间的焊缝同样也需以上细磨及抛光处理。 (5)产品保护

楼梯栏杆施工组织设计

楼梯栏杆施工组织 设计

同德.锦江嘉园楼梯栏杆 施 工 组 织 设 计 编制: 审定: 审核: 云南创鑫金属结构工程有限公司 10月8日 目录 一、编制依据………………………………… 二、工程概况…………………………………

三、施工条件…………………………………. 四、施工时需要与甲方配合的内容…………. 五、技术要求…………………………………. 六、施工安排…………………………………. 七、预埋件及铁艺栏杆安装…………………. 八、技术质量保证措施………………………. 九、安全文明施工要求………………………. 十、成品保护措施……………………………. 十一、材料计划………………………………十二、栏杆图纸……………………………… 一、编制依据: 1、根据建设单位提供图片、图纸; 2、根据同德.锦江嘉园的实际情况。 3、<建筑工程施工质量验收统一标准>GB50300- .

二、工程概况: 本工程包括同德.锦江嘉园10栋小高层,12栋花园洋房等其它栋的楼梯铁艺栏杆制作、安装。 三、施工条件: 1、按照建设单位认可的样品进行制作。 2、按照建设单位发出的指令进行安装; 四、施工配合的内容: 1、甲方负责协调我方与总包方施工范围内的有关事宜,现场水、电 接入点。 2、具备安装条件,我方进场安装,需总包方 五、技术要求: 1、施工工艺: 放线→制作→后加预埋→安装→打磨→刷灰色防锈底漆二遍,黑色磁漆面漆二遍→验收 2、放线: 由于采用后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在后加埋件施工前,必须拉线,以确定埋件位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证方管立柱与预埋件连接牢固,而且四周能够焊接。 3、安装预埋件(后加埋件) 楼梯栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件做法,其做法是采用

相关文档