文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干煤棚网架技术规范书

干煤棚网架技术规范书

干煤棚网架技术规范书
干煤棚网架技术规范书

技术条件书

干煤棚网架及维护结构

技术条件书

2010年4月

技术条件书

一、总则

1.1 本技术条件书适用于某热电厂工程干煤棚网壳、屋面檩条及压型钢板。

1.2 本工程干煤棚网壳应严格按照主体设计院提供的技术条件书设计、制造、安装。网壳加工详图、压型钢板布板图应由主体设计院确认后方可组织定货、加工和安装。

1.3 本技术条件书提出了最低的技术要求,并未对所有技术细节做出规定,也未全部引用有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本条件书和现行国家相关标准的优质产品。

1.4 对国家有关安全、环保等强制性标准,供方必须满足其要求,并确保在给定的技术条件和使用环境下长期安全使用。

1.5 如果供方没有以书面形式对本技术条件书提出异议,则意味供方提供的设备系统完全符合本技术条件的要求,并以此为依据进行验收。

1.6 在签署合同后,需方有权因标准、规范发生变化而提出一些补充和修改要求,具体项目及内容由供、需双方协商确定。

1.7 本技术条件所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

二、运行条件及环境

2.1 水文气象条件

1) 气温

平均温度 12.9℃

极端最低温度 -22.5℃

极端最高温度 41.2℃

最热月(七月)日最高平均气温 31.1℃

最冷月(一月)日最低平均气温 -8.4℃

安装在室外的钢结构设计温度 -10.5℃

相对湿度

平均相对湿度 (设计值) 66%

月平均最大相对湿度 81%

-- 1

月平均最小相对湿度 56%

湿球温度 25.3°

干球温度 30°

相对湿度 72%

大气压 P=746mmHg

2) 风速及风荷载

年平均风速 (设计值) 2.9m/s

瞬时最大风速(地面以上10米处) 40m/s

风荷载(地面以上10米处) 0.4 kpa

夏季主导风向 S-SSW(南到南西南)

冬季主导风向 SSW(南西南)

3) 土壤冻结深度0.55m

年平均气压 101.09kPa

最大积雪深度 270mm

最大冻土深度 0.55m

4) 降雨量、蒸发量

历年平均降水量 628mm

最大日降水量 (设计值) 117mm

拟建场区内无不良地质现象。

2.2 水文地质条件

场地地下水属第四系孔隙潜水,主要补给来源为大气降水,排泄途径为大气蒸发及人工抽取地下水,勘察期间测得场地地下水稳定水位埋深为 6.49~9.95米,相应标高为7.57~10.80米。地下水位的变化受季节影响较大,年变化幅度一般在1.0~3.5米。该地下水对混凝土结构不具腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋当长期浸水时不具腐蚀性,当干湿交替时具弱腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。

2.2环境条件

2

网架结构设计与施工规程jgj7—91(1)

网架结构设计与施工规程JGJ7—91 主编单位:中国建筑科学研究院、浙江大学批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1992 年4 月1 日关于发布行业标准《网架结构设计与施工规程》的通知建标[ 1991] 648号 各省、自治区、直辖市建委(建设厅),计划单列市建委,国务院有关部门:根据原城乡建设环境保护部(86)城科字第263 号文的要求,由中国建筑科学研究院、浙江大学主编的《网架结构设计与施工规程》,业经审查,现批准为行业标准,编号JGJ7—91,自1992 年4 月1 日起施行。原国家建筑工程总局批准的标准《网架结构设计与施工规定》JGJ7—80 同时废止。 本规程由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口管理和解释。由建设部标准定额研究所组织出版。在实施过程中如有问题和意见,请函告中国建筑科学研究院。中华人民共和国建设部1991年9 月29日 主要符号 Ab ――网架下弦杆截面面积; At ——网架上弦杆截面面积; Am——支承(上承或下承)平面弦杆截面面积的算术平均值; Aeff ――高强度螺栓有效截面面积; D ――网架的折算抗弯刚度;钢球直径; d 钢管外径; di, d2――组成B角的钢管外径;螺栓直径; ds――销子直径; E――弹性模量; Ec――柱子材料弹性模量; FEK ――网架结构的总水平地震作用标准值; FEVKi ――作用在网架第i节点上竖向地震作用标准值; Ft ――总起动牵引力; Ft1, Ft2 ――起重滑轮组的拉力标准值; f——钢材的强度设计值;――高强度螺栓经热处理后的抗拉强度设计值;Gi ――网架第i节点的重力荷载代表值;Gk ――网架的永久荷载标准值;Gok ――网架总自重标准值;gok 网架自重标准值; He ――柱子高度; h――网架高度; I ――简化为交叉梁系的折算惯性矩; Ke ――悬臂柱的水平刚度; L1 ――网架的长向跨度; L2——网架的短向跨度; I ――杆件几何长度; M ——拟夹层板的弯矩设计值; Nb ――网架下弦杆轴向力设计值; Nc ——网架斜杆轴向力设计值,受压空心球的轴向压力设计值; Nt ----- 网架上弦杆轴向力设计值,受拉空心球的轴向拉力设计值; ――高强度螺栓的拉力设计值;

电厂干煤棚细则(网架结构工程)

中州分公司热电厂干煤棚 网架结构工程监理实施细则 一、专业工程特点 干煤棚基础采用桩基础,上部采用2m×2m格构柱支撑网架结构。网架分格3 m×3 m上下玄高3 m,为正放四角锥焊接空心球网架,厂房跨度61.8M,一期建设长度126M,总高度25M。双面结构找坡5%,屋面结构C型钢檩条、单层彩色钢板。采用高空散装法拼装焊接。建成后为豫北地区第一大网架结构,造型宏伟壮观,将成为中州企业的又一标志性建筑。 二、编写依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 2、钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 3、网架结构工程质量检验评定标准JGJ78--91 4、屋面工程施工质量验收规范GB50207—2002 5、网架结构设计与施工规程JGJ7--91 6、中州分公司热电厂干煤棚施工图SZ0403-1JG1 7、工程建设监理规范GB50319-2000 三、监理工作流程 承包单位资质审查审核施工组织设计技术交底审核原材料检验复试 焊接球加工质量检验球节点试验检验基础交接验收构件进场验收 杆件加工质量验收除锈及底漆验收格构柱拼装验收网架拼装验收 网架总拼装验收屋架涂装验收屋面轻钢结构验收竣工预验收 四、监理工作控制要点及目标值 1、承包单位资质审查 网架施工单位必须具备网架施工一级资质,监理公司将审查资质证书、营业执照及经营许可证原件,留复印件备案。提供业绩证明。若有必要应到生产厂实

地考察生产能力状况。严禁工程转包。 2、焊接球加工技术交底审核 焊接球加工制作前,施工单位必须向生产厂加工班组进行施工技术交底并形成书面记录,经监理工程师审核后方可开始下料制作。 3、原材料检验 (1)所有用于工程的原材料,必须按规定做进场检查验收,并按规格、数量复核产品质量证明书等附件证明,需按规定作复试的,监理工程师应进行见证取样和送检。工程材料必须经监理验收合格签字后,方可用于工程。 (2)焊接球下料所用钢板Q235及杆件材料高频焊管品种、规格应符合现行国家产品标准和设计要求。 (3)焊接材料焊条必须符合设计要求,所用焊条按要求进行见证抽样复验,外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷。在使用前应检查施工单位是否按其产品使用说明书及焊接工艺文件的规定进行烘陪和存放。 4、焊接球质量检查和验收 (1)焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。监理工程师可要求焊工佩带胸卡(照片、合格证号)随时接受检查; (2)节点球钢板压成半球后,监理人员应检查直径、圆度、壁厚减薄量等指标,合格后方可装配焊接。要求:表面不应有裂纹、褶皱,对接坡口应采用机械加工,表面应打磨平整。 材料轧制时的厚度偏差及压制时的拉伸压缩变形对易形成负差的部位要严格控制。检查数量:每一规格按数量抽查10%且不少于5个;

网架施工安全技术交底(标准版)

网架施工安全技术交底(标准 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0530

网架施工安全技术交底(标准版) 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2、网架制作安全交底 (1)焊工应经过培训,持证上岗,严格遵守安全用电规程的规定。 (2)焊条头不得任意乱扔。下班前应检查有无电焊余火,由工长负责检查。 (3)非电焊工不得随意动用电焊设备。 (4)在使用前应检查电源线和电焊软线有无破损现象,发现应及时更换或用胶布包好。 (5)应用安全开关,操作应用绝缘手套。 (6)在使用电焊机时,如发现漏电现象应及时断电,及时通知电工修理。

(7)在施焊时,。焊工应穿胶鞋,敲打焊渣时,必须戴眼镜。 (8)电焊机各种开关不得合用,其接地线应分开,不得与外壳地线合用。 (9)下班前应切断电源,由电焊工长负责检查。 (10)钢球制作,其冲压工艺应专人负责,不得任意代换,严格遵守该工种安全操作规程。半球压好后切边应用车床切割,应严格遵守车床操作规程,不得任意离开岗位。 (11)钢管和球节点搬运应用吊车。 2、网架安装安全交底 (1)网架安装应严格按照本技术交底的安装顺序与安装步骤进行。 (2)凡参加网架拼装的作业人员必须有上岗作业证。高空作业人员应经过体检,凡有心脏病等疾病者不准进行高空作业,年轻人也不准带病进行高空作业。 (3)高空作业木得作冒险作业,严禁在网架上或支承梁上跳蹦穿越。

干煤棚网架施工方案

长山电厂一期煤场全封闭钢结构工程 干 煤 棚 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中色十二冶金建设有限公司 2016年10月 录目

第一章工程概况 ...................................................... 2 1.1干煤棚系统的组成 (2) 1.2设计参数 (3) 第二章编制依据及编制原则 ............................................ 3 2.1编制依据 (3) 2.2编制原则 (4) 第三章施工总体规划 .................................................. 4 3.1施工组织管理 (4) 3.2资源配置 (8) 3.3机械设备计划 (8) 3.4材料管理 (9) 3.5施工进度计划及要求 (9) 第四章主要施工方案及技术措施 ........................................ 9 4.1钢网架安装方案(地面拼装、高空组装) (9) 4.2钢架屋面板安装 (22) 第五章施工安全管理组织措施 ......................................... 24 5.1安全目标 (24) 5.2文明施工目标 (25) 5.3组织机构 (25) 第六章质量保证措施 ................................................. 28 6.1质量目标 (28) 6.2施工技术保证措施 (28) 6.3材料保证措施 (28) 6.4施工队管理保证措施 (29) 第七章季节性施工技术措施 ........................................... 29 7.1冬季施工措施 (29) 第一章工程概况 干煤棚系统的组成1.1. 长山电厂煤场全封闭钢结构工程,由露天煤场#1,1-17轴跨度90.7m,长度65.6m;18-28轴长度为43.8m,跨度为73.7m;29-49轴长度为76.2m,跨度为84.1m且1#煤棚高度约为40m。干煤棚煤场改造封闭#3煤场,西侧扩建长55m,跨度约103m,东侧进行山墙封闭,跨度约103m。网壳节点采用螺栓球,为全封闭钢结构。 彩板:选用铝镁锰喷涂压型钢板;采光板:采用通用型玻璃纤维聚酯阻燃采光板,采光波型板板型与屋面压型钢板版型相同,采用蛋白色,板厚2.0mm,使用寿面为20年,透光率≥62%,耐温限度≥-40℃~+120℃,抗冲击强度≥17.6kg/cm2。 1.2设计参数 1.本工程系落地式双层网壳螺栓球节网架

干煤棚网架安装工程施工专项方案

干煤棚网架安装工程施工专项 方案(总24页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

第一章编制依据............................................... 错误!未定义书签。

第二章工程概况和特点....................................... 错误!未定义书签。第三章施工部署............................................... 错误!未定义书签。第四章网架拼装、吊装施工方案............................ 错误!未定义书签。第五章工程进度计划 ......................................... 错误!未定义书签。第六章工程质量保证措施 (18) 第七章安全施工措施 (20) 第八章风雨季及其它特殊状况下技术措施 ................. 错误!未定义书签。附三种吊装工况计算书

第一章编制依据 1、甲方提供的马鞍山电厂“上大压小”干煤棚网架图纸; 2、国家现行《钢结构工程施工质量验收规范》及其它相关技术规程 《网架结构设计与施工规程》JGJ7 《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《普通碳素钢技术条件》GB700 《优质碳素钢技术条件》GB699 《低合金结构钢技术条件》GB1591 《合金结构钢技术条件》GB3077 《一般工程用铸造结构碳钢》GB11352 《结构用无缝钢管》GB8162 《建筑钢结构焊接与验收规程》JGJ81 《焊条分类及型号编制方法》 JB980 《碳钢焊条》GB5117 《低合金钢焊条》GB5118 《焊接用焊丝》GB1300 《钢结构用高强度大六角螺栓》GB1228 《涂装前钢材表面除锈合防锈等级》GB8923 《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24; 3、我公司的安装质量管理制度。 第二章工程概况和特点 2.1、马鞍山电厂“上大压小”干煤棚网架工程为筒壳式螺栓球网架结构,其平面尺寸(投影)为80×100米,采用落地拱柱面网架,周边设有22对支座,网架跨度为100米,柱距为8米。

碎煤机技术规范书

XXXXX有限公司XXXXXXXX工程 碎煤机技术规范书 2013年08月

目录 1 总则 (1) 2 技术条件 (1) 3 应用标准 (3) 4 技术要求 (4) 5 检验 (5) 6 备品备件和专用工具 (6) 7 投标方的工作范围、技术文件及供货范围 (6) 8 质量保证和试验 (8) 9 包装、运输和储存 (10)

1 总则 1.1 本规范书适用于XXXXX有限公司2×75t/h锅炉的碎煤机设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2.本规范书提出的为最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定。也未充分引述有关的标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。 1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5在签订合同后,投标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求,具体事项宜由招、投标双方共同协商确定。 1.6产品应在相应工程或相似条件下有2台以上运行并超过两年,已证明安全可靠。 1.7 所配套的电动机要求投标商按两家及以上生产厂家投标及报价,并经业主确认。 1.8本规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2 技术条件 2.1 气候情况 属中亚热带湿润气候区,具有冬暖、夏热、春早、无霜期长;雨量丰沛,但地区分布,季节分配不均;风小、湿度大、云雾多、日照少、秋季多绵雨的特点。 1)气象参数如下: 极端最高气温(℃)36.5 极端最低气温(℃)-6.7 最大风速(m/s)18 最大年降雨量(mm)1388.7 最小年降雨量(mm)566.1 日最大降水量(mm)222.8 最大积雪深度(cm) 2 平均雨日数134.3

干煤棚网架施工方案

原、燃料煤均化库网架施工方案 1、工程概况及主要特点 1.1工程概况 河南晋开集团延化化工有限公司的原、燃料煤均化库网架结构工程,是由河南晋开集团延化化工有限公司建设并提供招标网架图,施工前图纸需二次深化设计。 均化库主体结构为正放四角锥螺栓球节点拱形网架。网架由A、B两座一样的网架块组成,网架网拱跨度66m+66m,网壳长235m,拱高9.274m,网壳厚2.473m(双层),基本网格尺寸为3.805m x 4m,共19X2跨。网架上弦静恒载0.25kN/m2,下弦静载0.2kN/m2、上弦活载0.5kN/m2,基本风压0.4kN/m2,雪压0.4kN/m2,抗震设防烈度8级。网架支撑方式采用网架格构柱支撑、柱高25.8m,屋面有气楼两排,每隔8m设一支承固定支座,支座支撑于1m高的柱顶。整个网架设三排固定支座,共180个。 1.2 干煤棚网架施工特点: (1)网架的跨度大(66m+66m),高度高(下弦最高点高25.8m,上弦最高点高35.074m), 面积大(网架平面投影尺寸)134.5m x 235m=31607.5m2 (2)网架自重大(1679T),杆体品种多,数量多。安装工程量大,安装精度要求高。 (3)工作环境恶劣,预计施工期间会有雨季及冬季施工。 (4)工期紧,如此大的工程量,工期只计划120日历天。 2 施工方案 2.1移动式脚手架高空散装法 该方法采用在54组滑轮上措设两块部分满堂架(本工程搭设三跨范围,宽15m:长为60m+60m),架顶满铺竹脚手板形成阶形操作平台,在平台上安装此三跨网架;然后手动牵引该满堂架纵向滑移到下一单元三跨,再安装网架;如此轮回,直到网架安装完毕。

干煤棚网架投标方案剖析

一、技术部分说明 1、我方投标文件满足招标货物性能及技术参数要求: 本工程干煤棚采用三心圆柱面网架,上弦支承,基础为桩基础。干煤棚长度为65.6m,跨度为100m。干煤棚采用单层压型钢板维护,檩条采用镀锌檩条。煤棚系统由主体结构、屋面结构,主体结构为钢网架。干煤棚屋面轴线投影面积为100×65.6m,网架下弦净高约26m。屋面结构上铺单层压型钢板,檩条采用C型冷弯薄壁型钢。干煤棚已设置供检修维护人员到达干煤棚顶检修更换棚顶照明灯的有效设施。(详见施工图) 2、所有产品质量关键技术参数都达到要求:(详见施工图) A、设计参数: 抗震设防烈度:6度(0.05g)。 设计使用年限:50年 屋面恒荷载:0.3 kN/m2;(不含网壳自重) 屋面活荷载:0.3 kN/m2; 风荷载:基本风压:0.40kN/m2; 地面粗糙度类别:B类; 杆件最小截面:φ76×4 杆件容许应力[σ]≤180N/mm2,容许长细比[λ]≤180。 体型系数、局部风压体型系数(验算维护构件及其连接)、风振系数等参数来源于本工程或类似工程的风洞试验结果。 B、荷载组合 应严格满足《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001,2006版)的要求。 当风荷载与恒载及其他活荷载组合时,风荷载的荷载组合系数取1.0。 3、杆件的最小截面为φ了89X4,详见施工图材料表。 4、施工图中杆件的防腐已达到要求为: 底层:无机富锌或环氧磷酸锌防锈底漆,工厂涂装,干膜厚不少于70um;中层:环氧云铁或环氧磷酸锌防锈漆,工厂涂装,干膜厚不少于60um;面层:聚氨脂或氟碳防腐涂料面漆,现场涂装,干膜厚不少于70um。 5、施工图中关于钢网架的防火已达到要求为:

网架安装安全技术交底

网架安装安全技术交底记录 工程名称641#测试厂房 施工单位陕西建工机械施工集团有限公司 交底项目(部位)网架安装安全技术交底交底日期2016年月日 交底内容(安全措施及注意事项): 1、个人防护用品(PPE)管理措施 ⑴所有进入施工现场的员工必须使用符合中国标准的个人防护用品。 ⑵施工现场员工必须穿戴下列个人防护用品: 工作服、安全帽、安全鞋、安全带、手套 ⑶项目部有义务让员工了解个人防护用品目的和使用方法,同时做好监督工作。 ⑷进入施工区域必须戴好安全帽并扣好安全帽帽带,施工时必须正确穿戴好劳防用品。 (5)2米以上高空作业必须用安全带且必须系在固定物上,安全带高挂低用。 2.车辆、起重设备管理措施 ⑴进入施工现场的车辆、起重设备要符合国家使用规范要求。施工现场的车辆、起重设备必须持有符合国家的证书和牌照,以及经过国家专业机构检验合格。 ⑵所有车辆、起重设备必须保持机械性能完好,安全措施有效。 ⑶使用前必须认真检查,严禁超负荷及带病使用,必须指定专人操作,专人挂吊指挥;严格执行持证操作制度。

⑷在吊装区域必须设置“禁止入内”警戒隔离带,指派专人监护,以防他人闯入发生危险。吊装锁具、吊带必须使用符合国家标准的起吊装置。 (5)起重吊装前,考虑其承载能力,坚决杜绝超载吊装。当距离较远时宜采用对讲机通话。 3.施工现场高处作业管理措施 ⑴根据工程特性和要求,设计、制作相应的安全平台、吊篮来保证和防止高处作业人员的安全,同时在采取各类安全防护措施后,防止平台坠物事件发生。 ⑵高处作业中拆除或安装的物件、工具等应捆绑牢靠、堆放稳固,不得高处坠物;确需抛物,必须经项目部审核同意,在采取可靠、有效的安全措施后,方能进行。 ⑶每天施工前全面检查作业人员健康情况,高处作业人员应有体检健康证明,严禁患有心脏病、高血压等高处作业禁忌症者登高作业。 (4)作业人员进行高空作业时,必须使用工具袋装载随身工具,以免工具高空脱落。 4.施工现场吊装管理措施 (1)吊装时风力超过6级或大雪、雷雨天气时应禁止吊装,夜间吊装必须保证足够的照明,构件不得悬空过夜。 (2)悬空作业所用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可作用。 (3)钢结构的吊装,应搭设进行临时固定、电焊、高强度螺栓连接等工序的高空安全设施,随构件同时上吊就位。扫尾清理时的安全措施,亦应一并考虑和落实。

干煤棚网架安装

网架结构安装 ㈠、网架安装前准备工作: 1、网架结构构件运至施工现场,按构件明细表核对进场构件的数量,检验出厂合格证及有关资料,便于安装工作的顺利开展。 2、安装前对基础轴线、标高等进行验收检查,并进行基础检测和办理交接验收,做到符合设计要求和有关标准规定。 3、把杆件及球由地面吊至脚手架操作平台,分散堆放。 ㈡、网架主体结构安装: 干煤棚网架施工采用高空散装法进行,工作平台为滑移脚手架,其中A、B 轴线承台处用扣件式钢管脚手架满堂搭设, 1、为确保网架安装时误差的积累,网架的总体安装顺序根据现场踏堪后商定从31轴—→1轴逐步推行,即31轴—→25轴、25轴—→17轴、17轴—→9轴、9轴—→1轴的方向进行安装。 2、先搭设A、B轴线承台处的满堂钢管扣件式脚手架,脚手架通长搭设(31轴—→1轴),见附图——干煤棚网架施工用脚手架平面布置图。A、B轴/31~25轴承台处脚手架搭设好便开始安装支座上面的焊接球、杆件,同时进行滑移门式钢管脚手架的搭设,滑移脚手架搭设完成后进行螺栓球网架安装。 3、在网架安装前,对施工用的脚手架进行检查,符合有关规范要求和安装要求,确保安全。 4、焊接球网架安装 4.1、安装前,在熟悉图纸的前提下,复检要安装的各构件尺寸及数量等情况,并按安装顺序放好各构件的堆放位置,便于网架安装工作的顺序开展。 4.2、A、B轴/1~9轴承台处所有支座上的焊接球、杆件先装好,使其连为一体。装前对好埋件轴线、中心线。用水平仪测量标高,有误差予以修正。 4.3、放置焊接球:将已验收的焊接球,按规格、编号放好,应将焊接球肋板与弦杆放置在同一轴线上。

4.4、放置杆件:将备好的杆件,按规定的规格布置钢管杆件。放置杆件前,应检查杆件的规格、尺寸,以及坡口、焊缝间隙、将杆件放置在二个球之间,调整间隙(2mm),确保焊缝根部,点焊固定,点焊时焊缝不应超过其钢管的2/3。 4.5、组装斜腹杆应控制好斜腹杆角度,对位置不正、角度不正的先矫正,矫正合格后才准以安装。在安装过程中发现杆件长度、角度不一致时,将过长杆件用切割机割去,然后重开坡口,重新就位检查。 4.6、焊接 ⑴、参加施工的焊工必须有熟练的操作技能和专业理论知识以及焊工合格证,并且要求在有效期内担任项目的焊接工作,严禁无证焊工上岗施焊。 ⑵、现场使用的焊条必须有质量证明书,并根据订货要求和有关技术标准按批号对所有的焊条进行外观检查。如发现药皮脱落、生锈,严禁使用。 ⑶、球管焊接采用斜锯齿形运条手法进行焊接,防止咬肉。 ⑷、焊接完成半圆后,从另一端钢管下侧中心线右边20~30mm处反向起弧,向左焊接,与上述工艺相同,到顶部中心线后继续向前焊接,填满弧坑,焊缝搭接平稳,以保证焊缝质量。 ⑸、焊工施焊完后,应及时清理焊渣,对焊缝质量进行检查,不能漏焊,不能有裂纹、未溶合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和针状气孔等现象,出现以上问题,应及时进行返修。焊缝的焊波应均匀、平整、光滑,并清除焊接区无飞溅物使其所有焊缝质量达到设计和规范要求。 ⑹、若焊缝有超差缺陷,必须进行返修,但同一位置上的返修次数不超过两次。焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应早报焊接技术负责人,查清原因,制定返修工艺措施,方可处理,严禁焊工自行返工处理,以防裂缝再次发生。 ⑺、焊缝检验 a、焊接表面检验 焊接结束后,应对焊缝进行外观检查。焊缝的焊波应均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区无飞溅物,焊缝的位置、外形尺寸必须符合JGJ81—2002、J218-2002《建筑钢结构焊接技术规程》

钢筋结构网架工程技术交底大(全)

霸州净水厂及配水管网工程技术交底记录 钢网架结构安装

233整体吊装或局部吊装前,应对提升设备进行检查,对提升速度、提升吊点、高空 合拢与调整等工作作好试验,必须符合施工组织设计的要求。 3操作工艺 3.1焊接球地面安装高空合拢法: 3. 1 工艺流程: 3. 2放线、验线: 3. 2.1顶放线与验线:标出轴线与标高,检查柱向位移;网架安装单位对提供的网架支 承点位置、尺寸、标高经复验无误后,才能正式安装。 3. 2.2 网架地面安装环境应找平放样,网架球各支点应放线,标明位置与球号。 3. 2.3 网架球各支点砌砖墩。墩材可以是钢管支承点,也可以是砖墩上加一小截圆管作 为网架下弦球支座。 3. 2.4 对各支点标出标高,如网架有起拱要求时,应在各支承点上反映出来,用不同高 度的支承钢管来完成对网架的起拱要求。 3. 3钢网架平面安装: 3.3.1放球:将已验收的焊接球,按规格、编号放入安装节点内,同时应将球调整好受 力方向与位置。一般将球水平中心线的环形焊缝置于赤道方向。有肋的一边在下弦球的上半 部分。 放线、验f 线 安装平面网f 格 安装立体 网格 f

3.5钢网架上弦组装与焊接: 3.5.1放入上弦平面网络的纵向杆件,检查上弦球纵向位置、尺寸是否正确。 3.5.2放入上弦平面网架的横向杆件,检查上弦球横向位置、尺寸是否正确。 3.5.3通过对立体小拼单元斜腹杆的适量调整,使上弦的纵向与横向杆件与焊接球正确就位。对斜腹杆的调整方法是,既以切割过长杆件,也可以用倒链拉开斜杆的角度,使杆件正确就位。保证上弦网格的正确尺寸。 3.5.4调整各部间隙,各部间隙基本合格后,再点焊上弦杆件。 3.5.5上弦杆件点固后,再点焊下弦球与斜杆的焊缝,使之连系牢固。 3.5.6 逐步检查网格尺寸,逐步向前推进。网架腹杆与网架上弦杆的安装应相互配合着进行。 3.5.7网架地面安装结束后,应按安装网架的条或块的整体尺寸进行验收。 3.5.8待吊装的网架必须待焊接工序完毕,焊缝外观质量,焊缝超声波探伤报告合格后, 才能起吊(提升)。 3.6网架整体吊装(提升): 3.6.1钢网架整体吊装前的验收,焊缝的验收,高空支座的验收。各项验收符合设计要求后,才能吊装。 3.6.2钢网架整体吊装前应选择好吊点,吊绳应系在下弦口点上,不准吊在上弦球节点上。如果网架吊装过程中刚度不够,还应采用办法对被吊网架进行加固。一般加固措施是加几道脚手架钢管临时加固,但应考虑这样会增加吊装重量,增加荷载。 3.6.3调试吊装(提升)设备。本工程吊装采用吊车、缆风卷扬机的结合的方式,使用之前需仔细检查,保证吊装(提升)能平稳、连续、各吊点同步。 3.6.4试吊(提升):正式吊装前应对网架进行试提。试提过程是将吊车起动,调整各吊点同时逐步离地。试提一般在离地200?300mm之间。各支点全部撤除后暂时不动,观察网架各部分受力情

空间网架结构设计

空间网架结构设计
高福聚
石油大学建筑工程系 二○○四年六月

第四章
网架结构设计
4.1 网架结构的形式及种类
4.1.1 网架结构的基本单元及几何不变性
1.基本单元 网架结构可以看作是平面桁架的横向拓展、也可以看作是平板的格构 化。网架结构的起源,据说是仿照金刚钻石原子晶格的空间点阵排布,因 而是一种仿生的空间结构,具有很高强度和很大的跨越能力。 网架结构是由许多规则的几何体组合而成,这些几何体就是网架结构 的基本单元。常用的有:三角锥、四角锥、三棱体、正方棱柱体,此外还 有:六角锥、八面体、十面体等(图 4-1) 。
图 4-1
网架结构的基本单元
1

网架在任何外力作用下都必须是几何不变体系。因此,应该对网架进 行机动分析。 2.网架几何不变的必要条件 网架是一个铰接的空间结构,其任意一个节点有三个自由度。对于一 个具有 J 个节点,m 个杆件的网架,支撑于具有 r 根约束链杆的支座上时, 其几何不变的必要条件是: (4-1) 如果将网架作为刚体考虑,则最少的支座约束链杆数为 6,故 r ≥6。 由此可知,当 m ≥ 3 J ? r 时,为超静定结构的必要条件;当 m = 3 J ? r 时,为静定结构的必要条件;当 m ≤ 3 J ? r 时,为几何可变体系。 3.网架几何不变的充分条件 分析网架结构几何不变的充分条件时,应先对组成网架的基本单元进 行分析,进而对网架的整体作出评价。 三角形是几何不变的。如果网架基本单元的外表面是由三角形所组 成,则此基本单元也将是几何不变的。在对组成网架的基本单元进行分析 时,一般有以下两种类型和两种分析方法。 1)两种类型: 自约结构体系 自身就为几何不变体系; 它约结构体系 需要加设支承链杆,才能成为几何不变体系。 2)两种分析方法: ① 以一个几何不变的单元为基础, 通过三根不共面的杆件交出一个新 节点所构成的网架也为几何不变;如此延伸。 ② 列出考虑了边界约束条件的结构总刚度矩阵 0, [K ] 为非奇异矩阵,网架位移和杆力有唯一解,网架为几何不变体系; 如果 K =0, [K ] 为奇异矩阵,网架位移和杆力没有唯一解,网架为几何 可变体系。
m + r ? 3 J ≥0 或 m ≥ 3 J ? r
[K ] ,
如果 K ≠
4.1.2
网架结构的形式
在对网架结构分类时,采取不同的分类方法,可以划分出不同类型的 网架结构型式。一般地, 1.按结构组成分 1)双层网架 具有上下两层弦杆,是最常用的网架结构形式。 2) 三层网架 具有上中下三层弦杆, 强度和刚度都比双层网架提高很 大。在实际应用时,如果跨度 l>50m,酌情考虑;当跨度 l>80m 时,应
2

网架安装安全技术交底

安全技术交底记录 工程名称彭水靛水新城体育中心(一期) 施工单位重庆宝汇钢结构工程有限公司 交底项目(部位)网架安装安全技术交底交底日期2015年月日 交底内容(安全措施及注意事项): 彭水县靛水新城体育中心钢结构;由网架A、网架B两部分组成,其结构形式均为双层正交正放网架,节点类型为螺栓球,支座形式为平板支座,支承于混凝土结构柱上;网架A平面尺寸为33.35mX170m,短方向悬挑跨度为20.58m,覆盖面积为5180m2?(按网架几何中心线尺寸定);网架B平面尺寸为 30.35mX170m短方向跨度为17.51m,覆盖面积为4070m2(按网架几何中心线尺寸定);本工程建筑结构的安全等级为二级,抗震设防类别为乙类,设计使用周期为50年(基本风压按50年一遇)。钢结构吊装施工过程中存在高空作业多,焊接作业多,与土建等相关专业交叉作业多的特点。施工现场主要的伤害形式有:(一)高空坠落;(二)坠物伤人;(三)电气伤害;(四)机械伤害等。需要采取针对性的防范措施。 1、个人防护用品(PPE)管理措施 ⑴所有进入施工现场的员工必须使用符合中国标准的个人防护用品。 ⑵高处作业中拆除或安装的物件、工具等应捆绑牢靠、堆放稳固,不得高

干煤棚网架制作安装作业指导书

目录 1 作业任务 (1) 2 编写依据 (2) 3 作业准备和条件 (3) 4 作业方法及安全、质量控制措施 (6) 5 作业质量标准及检验要求 (16) 6 技术资料要求 (20) 7 危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 (20) 8 有关计算及其分析 (23) 9 附录 (24)

1作业任务 1.1工程概况 林州“上大压小”2×350MW热电工程I标段干煤棚网架工程建筑场地类别为Ⅲ类。设计地震分组为第三组,地面粗糙度B类,抗震措施设防烈度7度,基本风压值0.40kN/m2(50年),基本雪压为0.40 kN/m2(50年),屋面设计活载0.5kN/m2屋面板与檩条静载0.2kN/m2。 本网架工程采用SFCAD2000进行设计,网架杆件采用Q235B,螺栓球采用45#钢,高强度螺栓采用40Cr,锥头选用Q235B钢,套筒采用Q235b(小于M36)或45号钢(大于M33)钢锻件。钢埋件支托支座钢埋件均采用Q235B。 本施工组织设计主要介绍本网架由工厂化制作,现场安装。整体工程施工的材料准备、人力资源配置、主要机械使用、总工期要求、职业健康质量安全保证体系情况。 1.2作业项目范围 工程施工范围 钢结构网架(含预埋件加工,支座焊接)施工,檩条施工,彩钢屋面板工程施工,两端压型钢板封檐,及网架以上的照明线路布置等。 1.3工程量 主要工程量 网架投影面积为88*90m,屋面部分面积为90*120m,屋面板采用840型压型钢板。网架周边900型压型钢板封檐(4*120m*2块,网架厚度同)。钢网架抛丸除锈,环氧富锌油漆二度。 网架工程量一览表 列出本次作业项目主要控制节点完成时间,或作业任务相对工期。

钢结构网架安装技术交底

安全技术交底 施工单位:中建六局第四建筑工程有限公司分包单位:有限公司 工程名称长城汽车股份有限公司天津分公司一期工程总装车间施工部位或层次总装车间 施工内容及交 钢网架安装交底日期年月日底项目 钢网架结构安装 1 范围 本工艺标准适用于钢网架结构高空散装法,高空滑移法或地面拼装总体吊装(提升)等安装工艺。 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 钢网架安装的钢材与连接材料,高强度螺栓、焊条、焊丝、焊剂等,应符合设计的要求,并应有出厂合格证。 2.1.2 钢网架安装用的空心焊接球、加肋焊接球、螺栓球。半成品小拼单元、杆件,以及橡胶支座等半成品,应符合设计要求及相应的国家标准的规定。 2.2 主要机具: 电焊机、氧-乙炔切割设备、砂轮锯、杆件切割车床、杆件切割动力头、钢卷尺、钢板尺、卡尺、水准仪、经纬仪、超声波探伤仪,磁粉探伤仪、提升设备、起重设备、铁锤、钢丝刷、液压千斤顶、倒链等工具。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装前应对网架支座轴线与标高进行验线检查。网架轴线、标高位置必须符合设计要求和有关标准的规定。 2.3.2 安装前应对柱顶混凝土强度进行检查,柱顶混凝土强度必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定以后,才能安装。 2.3.3 采用高空滑移法时,应对滑移轨道滑轮进行检查,滑移水平坡度应符合施工设计的要求。 2.3.4 采用条、块安装,工作台滑移法时,应对地面工作台、滑移设备进行检查,并进行试滑行试验。 2.3.5 采用整体吊装或局部吊装迭时,应对提升设备进行检查,对提升速度、提升吊点、高空合拢与调整等工作作好试验,必须符合施工组织设计的要求。 2.3.6 采用高空散装法时,应搭设满堂红脚手架,并放线布置好各支点位置与标高。采用螺栓球高空散装法时,应设计布置好临时支点,临时支点的位置、数量应经过验算确定。 2.3.7 高空散装的临时支点应选用千斤顶为宜,这样临时支点可以逐步调整网架高度。当安装结束拆卸临时支架时,可以在各支点间同步下降,分段卸荷。 3 操作工艺 3.1 螺栓球正方四角锥网架高空散装法: 3.1.1 工艺流程: 放线、验线→安装下弦平面网络→安装上弦倒三角网络→安装下弦正三角网络→ 调整、紧固→安装屋面帽头→支座焊接、验收

干煤棚网架技术规范书

技术条件书 干煤棚网架及维护结构 技术条件书 2010年4月

一、总则 1.1 本技术条件书适用于某热电厂工程干煤棚网壳、屋面檩条及压型钢板。 二、运行条件及环境 2.1 水文气象条件 1) 气温 平均温度 12.9℃ 极端最低温度 -22.5℃ 极端最高温度 41.2℃ 最热月(七月)日最高平均气温 31.1℃ 最冷月(一月)日最低平均气温 -8.4℃ 安装在室外的钢结构设计温度 -10.5℃ 相对湿度 平均相对湿度 (设计值) 66% 月平均最大相对湿度 81%

月平均最小相对湿度 56% 湿球温度 25.3° 干球温度 30° 相对湿度 72% 大气压 P=746mmHg 2) 风速及风荷载 年平均风速 (设计值) 2.9m/s 瞬时最大风速(地面以上10米处) 40m/s 风荷载(地面以上10米处) 0.4 kpa 夏季主导风向 S-SSW(南到南西南) 冬季主导风向 SSW(南西南) 3) 土壤冻结深度0.55m 年平均气压 101.09kPa 最大积雪深度 270mm 最大冻土深度 0.55m 4) 降雨量、蒸发量 历年平均降水量 628mm 最大日降水量 (设计值) 117mm 拟建场区内无不良地质现象。 2.2 水文地质条件 场地地下水属第四系孔隙潜水,主要补给来源为大气降水,排泄途径为大气蒸发及人工抽取地下水,勘察期间测得场地地下水稳定水位埋深为 6.49~9.95米,相应标高为7.57~10.80米。地下水位的变化受季节影响较大,年变化幅度一般在1.0~3.5米。该地下水对混凝土结构不具腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋当长期浸水时不具腐蚀性,当干湿交替时具弱腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 2.2环境条件

大跨度干煤棚网架结构的设计与施工

大跨度干煤棚网架结构的设计与施工 摘要:主要介绍了吉化106电厂干煤棚大跨网壳的结构选型,结构设计,并对一,二期网壳在后期的对接从设计和施工的角度进行综合考虑,同时根据现场的 实际情况对施工方法进行了分析,为今后类似工程提供经验积累。 关键词:干煤棚网壳;结构选型;施工方法 1.工程概况 吉化公司106厂是吉化公司的动力中心,该厂提供了吉化公司各生产厂的大 部分电能,是吉化集团公司的重要的能源基地。为了应对燃煤资源的紧张,提高 燃煤的燃烧性能,达到节能增效的目的,106厂特新建干煤棚,来保证燃煤的干 燥度,使其燃烧时能更充分,获得更好的经济效益。 干煤棚内设置一台斗轮机,斗轮机臂长25米,仰角为16°,斗轮机轨道位于 煤厂中间。根据工艺及现场条件要求,网壳的设计跨度为68米,高度为32米, 棚顶采用单层压型彩钢板。工程分两期进行施工,一期施工纵向长度为30米, 二期长度为60米。 2.结构选型 根据工艺的要求以及现场条件的限制因数,干煤棚的设计跨度取为68米,而且在距干煤棚边6米处的净高要求达到18米。通常对于这类大跨结构的应用中,采用较多的有大跨门式刚架结构以及双层柱面网壳结构,通过多种方案的比较, 干煤棚采用落地双层圆柱面网壳结构形式,干煤棚网壳的横断面为三心圆柱面, 中间大圆半径为40.3米,两边小圆半径为19.8米,整个断面由于受到净高要求 而形成向外突出形,这样可以使结构在满足受力要求情况下,结构表面面积最小,以减少屋面板的用量,降低工程造价。 3.结构分析和设计 ⑴荷载类型及组合 干煤棚承受的荷载主要有静载、活荷载,由于干煤棚四面敞开式结构,受温 度的影响非常大,因此这里还考虑了温度作用。本工程所在地的地震基本烈度为 7度,还需要考虑地震作用,另外还有就是风荷载的作用了,具体的个荷载参数 取值如下: ①静荷载 网壳上仅支撑单层彩钢板,下弦无任何悬挂荷载,故上弦静载取0.35KN/m2,方向为垂直地面向下,网壳的自重由计算程序自动到入。 ②活荷载 不上人屋面活荷载为0.5KN/m2,屋面雪荷载为0.45 KN/m2,根据荷载规范规定,活荷载按二者中最大值考虑,故活荷载为0.5 KN/m2,并考虑不均匀分布的 组合情况。 ③温度作用 本工程所在地室外温度变化为零上35度至零下35度,考虑施工时的温度 为零上10度左右,设计中考虑温差为-45度到+25度。 ④地震荷载 当地地震基本烈度为7度。 根据上面的荷载种类,进行了下列荷载组合的考虑: ①静+活 ②静+半跨活

网架施工安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 网架施工安全技术交底(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

网架施工安全技术交底(最新版) 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。