文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季施工技术质量措施实用版

冬季施工技术质量措施实用版

冬季施工技术质量措施实用版
冬季施工技术质量措施实用版

YF-ED-J1062

可按资料类型定义编号

冬季施工技术质量措施实

用版

In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.

(示范文稿)

二零XX年XX月XX日

冬季施工技术质量措施实用版

提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。

一、主题:

冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中混凝土的常见质量通病和预防措施

二、冬季施工准备

(一)技术准备

1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性.

2、制定的施工技术方案(措施)中,应具有

以下内容:施工部署(进度安排),施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面.

(二)生产准备

根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作.如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温.

(三)资源准备

根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作.

三、冬季施工主要的技术措施

(一)土方工程

1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工.

2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋).

3、在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施.施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻.

4、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方.

5、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包.

6、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净.

7、室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填.

8、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm.

9、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻.

(二)桩基工程

1、施工前,应编制专项施工方案和技术措施.

2、桩基础的轴线引出的距离应适当增加,

以免在打桩时受冻土硬壳层的影响.水准点的数量不应少于两个.

3、预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%方可起吊,达到强度标准值的100%方可运输和打桩.

4、桩的堆放应考虑到桩机的行进路线和打桩顺序,且桩的堆放层数应不超过4层.

(三)钢筋工程

1、钢筋冷拉

(1)钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法.对于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法.

(2)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设

计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高.冷拉控制应力最大冷拉率应符合下表的要求:

2、钢筋负温焊接

(1)从事钢筋焊接施工的施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作.

(2)负温下钢筋焊接施工,可采用闪光对焊,电弧焊(帮条,搭接,坡口焊)及电渣压力焊等焊接方法.

(3)焊接钢筋应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,则环境温度不宜太低,在风雪天气时,还应有一定的遮蔽措施.焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪.

(4)闪光对焊:

1)负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光

—预热—闪光焊工艺.钢筋端面比较平整时,宜采用预热闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光—预热—闪光焊工艺.

2)与常温焊接相比,应采取相应的措施,如增加调伸长度10%至20%左右,提高预热时的接触压力,增长预热间歇时间.

3)施焊时选用的参数可根据焊件的钢种,直径,施焊温度和焊工技术水平灵活选用.

(5)电弧焊接

1)焊接时必须防止产生过热,烧伤,咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。

2)为防止接头热影响区的温度突然增大,进行帮条,搭接电弧焊,应采用分层控温施焊.帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定.搭接焊

时用两点固定,定点焊缝离帮条或搭接端部20mm 以上。

3)坡口焊时焊缝根部,坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合良好。

(6)电渣压力焊接

1)焊接电流的大小,应根据钢筋直径和施焊时的环境温度而定。

2)接头药盒拆除的时间宜延长2min左右;接头的渣壳宜延长5min,方可打渣. (四)混凝土工程

1、基本要求

(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂.由必要时应加

入防冻剂(根据气温情况确定).

(2)为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度.办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。

(3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除.当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却.

(4)未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用.

2、混凝土的拌制

(1)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质.在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料.在有

条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好。

(2)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入.如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液.各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆.每班使用的外加剂溶液应一次配成。

(3)当施工期处于0℃左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级。

(4)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高

铝水泥。

(5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除.

(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍.

(7)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃.

3、混凝土的运输和浇筑

(1)混凝土搅拌场地应尽量靠近施工地点,以减少材料运输过程中的热量损失,同时也应正确选择运输用的容器(包括形状,大小,保温措施).

(2)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上,特别是新老混凝土(如梁,柱交接处)交接处的冰

雪及垃圾.

(3)当采用商品混凝土时,在浇筑前,应了解商品混凝土中掺入抗冻剂的性能,并做好相应的防冻保暖措施.

(4)分层浇筑的混凝土时,已浇筑层在未被上一层的混凝土覆盖前,不应低于计算规定的温度也不得低于2℃。

(5)重点工程或上部结构要连续施工的工程,混凝土应采取有效措施,以保证预期所要达到的强度.

(6)预应力混凝土构件在进行孔道和立缝的灌浆前,浇灌部位的混凝土必须经预热,并采用热的水泥浆,砂浆或混凝土,浇灌后在正温下养护到强度不低于15Mpa.

(7)现场应留设同条件养护的混凝土试块

作为拆模依据.

4、混凝土的养护

(1)冬季浇筑的混凝土,由正温转入负温养护前,混凝土的抗压强度不应低于设计强度的40%,对于C10以下的混凝土不得小于5Mpa.

(2)采用的保温材料(草袋,麻袋),应保持干燥.

(3)在模板外部保温时,除基础可随浇筑随保温外,其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土.钢模表面可先挂草帘,麻袋等保温材料并扎牢,然后再浇筑混凝土.

(4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上,可先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋,麻袋等保温材料.保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃以上铺一层;0℃以下铺二层或三

层;大体积混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,其保温层厚度,材质应根据计算确定.

(5)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝.

5、试件留置

按规范及施工要求制作,管理,养护,送检混凝土试块.取样与试件留置应符合下列规定: (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次.

(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次.

(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次.

(4)每一楼层,同一配合比的砼,取样不得少于一次.

冬季施工技术质量措施

冬季施工技术质量措施 冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中商品混凝土的常见质量通病和预防措施。 一.主题:冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中 商品混凝土的常见质量通病和预防措施 二.冬季施工准备 (一)技术准备 1,施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性. 2,制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容:施工部署(进度安排),施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面. (二)生产准备 根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作.如现场供水管道的保温防冻,拌合机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温. (三)资源准备 根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作. 三.冬季施工主要的技术措施

(一)土方工程 1,基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的 施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工. 2,施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措 施(例如沿路覆盖草袋). 3,在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施.施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻. 4,基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融 循环而形成塌方. 5,开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包. 6,土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净. 7,室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积 的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填. 8,回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm. 9,回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻. (二)桩基工程 1,施工前,应编制专项施工方案和技术措施. 2,桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响.水准点的数量不应少于两个.

冬季施工质量安全控制措施

冬季施工质量安全控制 措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

冬季施工质量安全控制措施依据建筑工程冬期施工规程(JGJ/T104-2011)的有关规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。(日平均气温是1d内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。 一、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量安全事故的多发季节,尤其以钢筋砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重做,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂,往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 二、冬季施工规定

1、砌体工程:在预计10天内的平均气温低于5℃,即进入冬季施工阶段。 2、砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或最低气温降低于0℃或0℃以下时,砼施工进入冬季施工。 3、抹灰工程:当环境最低气温低于+5℃时即按冬季施工的有关规定执行。 三、冬季施工技术管理 1、图纸复审:凡进行冬期施工的工程应复核施工图纸,对不能适应冬期施工要求的工程应及时与建设、监理、设计单位研究解决。 2、冬季施工前,各工程项目技术负责人应针对实际编写详细的冬季施工方案,并依方案配备人员、机械、购置材料、工具等。 3、在冬季施工前,各项目应对测温工作、计量工作、现场安排统一部署,落实到人,建立起冬季施工领导班子,确保冬季施工措施落到实处。

冬季施工安全生产专项检查方案(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冬季施工安全生产专项检查方 案(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

冬季施工安全生产专项检查方案(新版) 冬季是建筑施工安全事故的多发期,根据筹建处下发的冀高京石筹函﹝2013)442号文件《转发河北省交通运输厅关于进一步加强施工安全生产工作的紧急通知》的要求,为进一步做好安全生产工作,积极排查和消除各类事故隐患,杜绝重特大事故发生,切实做好今冬安全生产工作,积极应对雨雪、大风等极端天气,防范火灾、中高空坠落等安全生产事故的发生,确保安全生产形势的持续稳定,结合我项目实际情况,特制定以下专项检查方案: 一、编制原则 以人为本,科学管理,确保冬季施工安全。采用设施、设备经济合理;所需的热源和材料可靠,并尽最大限度减少能源消耗。 二、检查时间、领导小组及职责 1、检查时间:检查自2013年12月20日开始,用一周的时间对我项目进行全面的检查。

2、为更好地贯彻落实筹建处下发的文件要求及部署,确保本次专项检查活动取得实效,我项目特成立冬季施工安全生产专项检查工作领导小组,负责综合指导和协调活动开展。具体成员如下:组长:蔚利军 副组长:曾何昆黄武李浩生宋宝海 成员:杨巍白映宇张远林魏晓杰陈宏英李新 赵彦启卢芳 3、领导小组职责: 负责每天的安全检查,对突然出现的恶劣天气变化能及时采取应急措施,处理好冬季施工中出现各类安全问题,确保工程项目的安全施工。 三、现场要求 1、班组工作前认真召开班前会。对当天的作业进行安全告知。 2、大风、大雪、大雾天气停止室外高处作业。 3、施工现场高处作业前检查安全措施是否已经落实,下雪后,清除作业范围内爬梯、走台、脚手架、马道及其它设施上的积雪,

冬雨季施工质量保证措施

多岛海项目冬雨季施工质量保证措施 一、冬季施工安排及保证措施 1.加强计划,早作安排,充分作好冬季施工的技术和物资准备,如技术方案的论证,专用材料设备及能源供应,暂设工程准备等。 2.加强技术培训和技术交底,使施工人员懂得冬季施工的有关技术要求。 3.加强冬期施工的组织领导,强化施工管理,建立完善的冬期施工责任制、质量检验制、气象预报制、技术交底制和岗位责任制等各项管理制度,建立完善的质量保证体系。 4.砼冬季施工措施 4.1将砼的组成材料加热后搅拌、浇筑振捣,延长砼的养护时间。 4.2砂石料必须清洁,不得含有冰雪、冻结物及易冻裂的矿物质,砼浇筑前应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。 4.3冬季砼施工时,严格控制水灰比,并选用合适的高效减水剂,其中包括掺加适量的复合早强剂和防冻剂,搅拌用水须加热。 4.4砂石料采用覆盖保温,用锅炉加热水,砼搅拌机加料时,先加水和骨料,稍加搅拌后温度降到40℃左右在加水泥,继续搅拌到规定的时间。一定要避免水泥出现“假凝”。 4.5砼拌合物的出机温度不得低于10℃,砼尽量缩短运输距离,运输速度要快,确保入模温度不低于5℃。

4.6要经常清除砼容器中粘附的硬化砼残渣,并及时清除残渣冻块。各种装砼的设备在使用前,须用热水清洗加温。 4.7对浇筑完成的砼,要立即做好防寒保温或加温措施,可设置简易增温保温棚。 5.填土施工冬季施工措施 在填筑之前,将填筑范围内的积雪加冰块及其他杂物清除干净,并将冻层耙松,坑洼处要填以未冻土,并进行压实。 冬季填筑用土,除按一般填料规定外,不得使用含有草皮的土,以及含水量过高的未冻土或冻结土作为填料,不得将冰雪混在土内填筑。 填筑厚度较一般标准减薄20%-25%(压路机与动力打夯机每层松铺厚度23-24cm,人工打夯每层松铺厚度15-16cm),并不得铺成斜层。 冬季填筑时,每天下班前将当天的填土平整夯压完毕,如遇降水或其他原因不得不中途停工时,要整平填层及边坡面并加掩盖;继续施工前,将表面冰雪清除。 6.做好场地排水工作,使天然降水和施工废水的排放渠道畅通,严禁使水流入各种施工的沟槽和材料堆放池。 7.做好冬季防火工作,严禁在施工现场料库附近用木材生火或用电炉取暖。 二、雨季施工安排 在工程施工中应时时注意天气预报,做好雨季施工安排,并及时

冬季施工技术质量措施

冬季施工技术质量措施 一、工程概况: 中国人民银行绵竹市支行宿舍楼原址重建工程:属于框架结构,地上六层,建筑高度:21.0M,标准层层高:3.0M,总建筑面积4403;总工期:180天;施工单位:四川恩达建筑有限公司。 二.冬季施工准备 (一)技术准备 1.主题:冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中混凝土的常见质量通病和预防措施 2,施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性. 3.制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容:施工部署(进度安排),施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面. (二)生产准备 根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作.如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温. (三)资源准备 根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作. 三.冬季施工主要的技术措施 (一)土方工程 1,基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工. 2,施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋).

3,在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施.施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻. 4,基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方. 5,开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包. 6,土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净. 7,室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填. 8,回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm. 9,回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻. (二)桩基工程 1,施工前,应编制专项施工方案和技术措施. 2,桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响.水准点的数量不应少于两个. 3,预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%方可起吊,达到强度标准值的100%方可运输和打桩. 4,桩的堆放应考虑到桩机的行进路线和打桩顺序,且桩的堆放层数应不超过4层. (三)钢筋工程 1.钢筋冷拉 (1)钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法.对于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法. (2)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高.冷拉控制应力 最大冷拉率应符合下表的要求: 表格1冷拉控制应力及最大冷拉力

冬季施工安全、质量保证措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冬季施工安全、质量保证措施 (标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

冬季施工安全、质量保证措施(标准版) 一、冬季施工安全保证措施 1、成立冬季大干100天安全、质量领导小组。 2、冬季施工必须确保工程质量,做到安全生产。开展冬季施工前的质量、安全综合检查,对各分项施工项目、机械设备使用等情况逐一进行全面检查,重点检查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护措施不到位的场所,按“三定”措施(定人、定整改措施、定隐患整改时间)整改后,由项目工程主管领导、施工技术人员和专职安全员复检合格后,才能实施施工。 3、开展班组冬季安全生产教育培训活动。对冬季施工的班组和机械设备操作人员,按工作性质开展安全技术交底、操作规程和安全知识教育活动。要求各班组长,严格按冬季施工安全技术措施要

求,合理安排组员日程工作安排,不违章作业。 4、明确各级管理人员安全生产责任制度,对在施工现场发生违章作业、违章指挥现象,严格按《项目安全管理办法》处罚。 5、现场内的各种材料按材质分类堆码到指定地点,堆放高度不得高于1.5m并有防止倾倒保护措施和防火、防盗措施。 6、加强季节施工劳动保护工作。按工作性质,按月发放劳保用品(手套和安全防护用品)。霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架体和临边防护设施必须有安全管理人员检查合格后才能使用,防止高处坠落事故的发生。 7、安全标识设置。在施工现场危险场所、通道口和临边醒目位置,设置相应的安全警示标志牌,提示作业人员加强自我安全保护意识,防止意外事故发生。 8、施工、运输场地不的因积水现象导致因温度过底时而结冰,造成安全隐患。 9、混凝土浇注前由施工技术和安全管理人员提前对施工作业面和工作环境检查,符合施工条件才能实施。

冬季施工专项安全措施示范文本

冬季施工专项安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冬季施工专项安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、编制目的 今年冬季是我项目部铁塔基础、铁塔组立及架线施工 交叉作业施工高峰期,点多面广,危险因素很多,安全任 务艰巨。项目部所在地酉阳土家族苗族自治县地处渝东南 边陲的武陵山区,冬季天气干燥、多雨多雪天气,不利于 工程冬季施工。为确保工程质量及人身安全,特制定冬季 施工安全质量控制措施。 二、编制依据 1、JGJ104-97建筑工程冬期施工规程 2、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作 规定》(国家电网工[2003]168号) 3、《电力建设安全工作规程》(DL 5009.2-2004)

4、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行)(20xx年3月) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 6、《国家电网公司工程建设质量管理规定》国家电网基建[2006]699号 三、工程概况 由我公司负责承建的酉阳金家坝水电站110kV送出工程,本线路从110KV板溪变电站门型构架点,出线后向东架设至辣子湾,然后右转经白岭岗至后头坡,右转经芒溪沟,白杨坪,猪脑壳堡,冉家坟至马峰包岩,再右转跨过在建高速公路后经坝土,桃子坪,生基堡,生基坨,四羊子岩至胡家坡,右转经梁背后,田家园,白香园,柳家坨,太阳岭,环土池至四坪,左转跨过河流后再左转跨过河流进入金家坝水电站升压站出线门型构架止,新建线路

冬季工程施工质量保证措施

石太高速公路井陉西收费站进口车道加宽工程 冬季施工质量保证措施 一、工程概况 我单位承建的井陉西收费站加宽工程,由于各方面的原因导致了工程工期延误,现在已进入冬季施工阶段,因气温温差较大,气温较低,对工程的影响很大。为保证冬季施工的质量,必须作好相应的保温措施,以保证施工进度及质量。 二、准备工作 1、技术方面 我项目部施工技术方案的制定以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性。建立以项目经理温振飞,技术负责人张增茂,路面工程师张仲凡,质检工程师石扬等组成的领导班子。现场负责:蔡鑫张飞,施工队长张锁贤等人形成的质保小组,做到分工明确。其制定的施工技术方案有以下内容:施工部署(进度安排),施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,保温材料与外加剂材料计划,质量控制要点,检测项目等方面。 2、生产方面 根据制定的进度计划安排好施工任务及施工现场准备工作。如场地整平及临时道路的设置。我项目部采用的是C40的商品混凝土,要求生产商提供各项检测报告,并根据气温条件掺加适当外加剂。3、材料方面 准备好必要的保温材料如草垫、麻袋等,应保持干燥,以备气

温较低时能够及时保温养护。保温材料不能再露天堆放,以免受潮失去保温效果。 三、主要工程施工安排及施工方法、技术措施 (一)水泥混凝土施工 水泥砼路面的质量控制是冬季和低温施工中要严格把握的问题,根据我项目部施工能力及装备情况,在本段工程施工中,我们充分发挥机械化与专业队伍的优势, 具体施工方法步骤、技术措施和施工安排如下: 1、基本要求 (1)我项目部施工所用的混凝土标号为C40 (2)拆模后的混凝土表面及时覆盖草垫等,使其缓慢冷却。 (3)为冷却的混凝土由较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。 (4)在必要时我单位将采取蒸汽养生,以保证混凝土达到规定强度。 2、混凝土的运输和浇注 (1)与商品混凝土生产商加强联系,在浇注前先要了解混凝土中掺入抗冻剂的性能,并作好相应的防冻保温措施。 (2)混凝土浇筑前,清除模板和钢筋上特别是新老混凝土如板缝交接处的灰土等。 (3)现场应留设同条件养护的混凝土试块作为拆模依据。 3混凝土的养护 (1)冬季浇筑的混凝土,采用的保温材料,应保持干燥。

公路工程冬季施工质量保证措施.docx

公路工程冬季施工质量保证措施 综合考虑到我项目的实际情况,为了体现国家的环保经济绿色施工原则,节省项目部冬施费用。我项目部将尽全力,在保证工程质量和安全生产的同时,尽可能在冬施前的一个阶段完成既定任务,以减少工程费用,主要从混凝土、钢筋混凝土及砌体工程三个方面来考虑。 一、基本原则 根据我项目部的工程现状可以看出,我项目部剩余的工程量的主要特点是工程量少,工作面少且相对集中。根据我项目在邯郸地区近三年的冬季施工经验,有能力做好冬施工作。 综合考虑到我项目的实际情况,为了体现国家的环保经济绿色施工原则,节省项目部冬施费用。我项目部将尽全力,在保证工程质量和安全生产的同时,尽可能在冬施前的一个阶段完成既定任务,以减少工程费用。争取做到“做好冬施准备,不打无准备之仗,有准备的前提下尽量避免进行冬施”。 由于我项目部不存在预应力混凝土,所以主要从混凝土、钢筋混凝土及砌体工程三个方面来考虑。 二、冬季施工保证措施 (一)、钢筋的焊接、冷拉的技术措施 1、焊接钢筋宜在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度合宜低于-20℃。由于我项目的钢筋加工场地均为室外,所以要采取防雪挡风措施,在钢筋加工区增设彩条布围挡和雨棚等设施,以减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪,支垫后确保半成品的焊接质量。 2、冷拉钢筋时的温度合宜低于-15℃,当低于-15℃时停止作业。 (二)、混凝土配制和搅拌的技术措施 1、配制混凝土时,宜优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级合宜低于42.5,水灰比合宜大于0.5。

2、浇筑混凝土宜掺用减水剂等外加剂,以提高混凝土的抗冻性。在钢筋混凝土中掺用氯盐类防冻剂时,氯离子含量不得超过规范值,且合宜采用蒸汽养生。当采用素混凝土时,氯盐掺量不得大于水泥质量的3%。掺用的减水剂及防冻剂,应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB8076)的规定。 3、拌制混凝土的各项材料的温度,应满足混凝土拌和物搅拌合成后所需要的温度。当材料原有温度不能满足需要时,应首先考虑对拌和用水加热,仍不能满足需要时,再考虑对集料加热。水泥只保温,不得加热。各项材料需要加热的温度应根据《公路桥涵施工技术规范要求》附录J冬期施工热工计算公式计算确定,但不得超过《公路桥涵施工技术规范要求》表14.2.2的规定。 表14.2.2拌和水及骨料最高温度(℃) 项目 拌和水 骨料 强度等级小于52.5的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 80 60 强度等级等于及大于52.5的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 60 40 注:当骨料不加热时,水可加热到100℃,但水泥不应与80℃以上的水直接接触。投料顺序为先投骨料和已加热的水,然后再投入水泥。 4、冬期搅拌混凝土时,骨料不得带有冰雪和冻结团块。严格控制混凝土的配合比和坍落度;投料前,应先用热水冲洗搅拌机,投料顺序为骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土拌和物的出机温度合宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。

冬季施工安全生产管理措施

冬季施工安全生产管理 措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

冬季施工安全生产管理措施时值隆冬,安全生产中的不安全因素增多,薄弱环节也增加,我们必须有足够的认识,并采取有针对性的措施,避免安全事故的发生。为进一步加强冬季施工安全,强化冬季安全措施的落实,根据首钢京唐钢铁公司安全环境保卫部文件的要求,特制定六冶京唐项目部《冬季安全生产管理措施》,各项目部要结合《冬季防火安全要点》组织施工单位制定冬季防火安全措施,于10月20日前组织对本作业部所属施工单位的施工,生活办公区域冬季安全施工,冬季防火进行一次全面检查,对检查发现的问题要立即整改。隐患和整改情况于10月28号前报项目部安全环境部。 1.要注意防煤气中毒。冬季天气寒冷,在取暖时应遵守防火管理规定,绝不能用明火炉取暖,人走炉灭,同时还要注意防煤气中毒。 2.要注意防滑。生产岗位上的脚手架各种楼梯和踏步处遇到雨水或积雪易结冰,职工上下梯子或步踏时容易滑到摔伤,因此,应注意及时清扫脚手架或步踏处的雨水或积雪,不让脚手架或步踏结冰。同时还要在梯子上绑上草绳、在步踏处铺上草袋,把防滑措施落到实处。 3.要注意防火。冬季风干物燥,易发生火灾,动火作业时一定要注意周围的环境,确认安全,切实做好防火工作,杜绝火灾事故的发生。

4.要注意防冻。当气温在摄氏零度以下时,就要做好设备的防冻,如给裸露在室外的水管、闸门等设备缠上草袋或草绳,防止设备冻坏影响生产,另外还要防止岗位职工冻伤。 5.要注意防雾。冬季易出现大雾天气,而且持续时间也较长,这就给施工区内交通安全带来威胁,运输车辆要注意减速行驶,确保交通运输万无一失。 6.要注意防坠。冬季雨雪过后往往天气放晴,化雪后建筑物会结成冰坠。因此要注意及时清理,防止冰坠掉下伤害过往的行人。 7.要注意防黑暗。冬季昼短夜长,照明设备使用时间长,要注意对职工上下班的道路、作业区的照明设施及时检查维修,确保照明设施完好无损,防止因照明不好而发生安全事故。 8.要注意防触电。生活区宿舍内严禁使用电褥子、电炉等电热设备取暖、做饭。严禁乱拉电线,接装电源插头等,室内照明灯具不超过100W/只。 9.要注意防爆。冬季使用的取暖锅炉,在使用前必须先办理相关手续,并按标准逐项进行检查,符合条件后方可使用。

冬季施工安全专项方案(1)

冬季施工安全方案 冬季天气干燥且多风多雪天气,不利于冬季施工,但因工期任务紧, 必须进行冬季施工。冬季施工的危险因素较多,针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身安全事故、防寒、防冻、防火灾、防爆炸、防中毒和防交通事故的“七防”工作,洞内及洞外生产区、高空作业、办公、生活区临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、工程概况 本标段位于莱西市境内,起点桩号为K83+925终点桩号为K94+865 主线全长10.94公里。龙口至青岛高速公路起自烟台的龙口市,经招远市、莱阳市,青岛的莱西市、即墨市,至青岛城阳区接己建青(岛)新(河)联络线。拟建莱西至城阳段高速公路,起自莱西境内沈海高速,经过莱阳市、即墨市至路线终点城阳区,接青新联络线。拟建公路是山东省高速公路网“5 纵、4横、1环、8连”规划中的一连。 二、气象资料 路线所经区域濒临黄海地带,又兼有海洋性气候,冬无严寒,夏无酷暑,具有冬暖夏凉、春冷、秋温及温差小、风大、雾多、雨水充沛等特征,距海较远的内陆地段属于大陆性气候。年平均气温11.0~12.0 C之间。区域极端最高气温39.8 C,极端最低气温-21.1 C。路线所经区域受季风影响,降水量分布不均匀,年际间变幅大,不同地形部位差异明显,年降水量一般在610.6?905.4毫米之间。路线所经区域由于地形地貌的制约,风向随季节

变化十分明显。冬季以偏西北风为主,夏季盛行南至东南风 三、项目部冬季施工安全领导小组 1、小组成员 组长:喻义明 副组长:孙景云王志明陈龙王志明 组员:王汝本尹锋王清鑫李娟宋雪冬孙全征 王名龙秦世新 2、分工和职责 项目经理:全面负责项目部的安全生产,对安全生产进行预控,对施工现场的安全生产负主要领导责任。 项目副经理:全面负责冬季施工员工的安全教育宣传工作。确保冬季施工生活区、办公区的保暖防寒设施配置,劳动保护用品的正确发放与保障。 项目总工:审核冬季施工方案、和各类冬季施工组织设计,督促安全技术交底并监督实施,对全项目冬季施工范围内的安全负主要管理责任。 项目安全生产总监:布置检查国家、行业和上级安全生产法律法规、规章制度在施工现场的贯彻执行。主抓员工的安全教育,各类安全生产资料归档。监督冬季安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施情况。负责施工现场的安全检查,监督、制止违障,并有权对违障进行处罚。负 责项目部冬季施工的安全生产工作,对全项目安全生产负监督管理责任。 施工队长:主抓现场工程的安全生产,文明施工,对承包范围内的安全负一切责任。 项目部各部室负责人:协助项目经理、副经理搞好安全物资设备的调配,安全费用的及时拨付,对现场安全文明施工管理工作负有监督检查和连带责

冬季施工安全质量防范措施示范文本

冬季施工安全质量防范措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冬季施工安全质量防范措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 项目部所属各架子队: 为确保冬季施工安全质量,确保我线下项目部冬期施 工安全质量的受控,针对冬期施工的特点和施工生产计划 的安排,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针 是我们遵循的原则和实现安全质量目标的坚实基础。加强 施工过程包保领导盯岗及关键环节的控制,杜绝冬期施工 各类事故的发生,将不安全因素消灭在萌芽状态。 一、冬期施工及营业线施工安全质量管理体系 组长: 副组长: 组员: 组长负责对冬季施工及营业线施工安全质量全面控

制。 副组长协助组长共同做好冬季施工及营业线施工安全质量防范工作。 组员负责本岗位相关的冬季施工及营业线施工安全质量防范工作。 二、营业线施工安全保证措施 1、加强联控、互控制度 营业线施工作业必须加强各部门之间、部门与单位、调度与各部门及架子队纵横向联系沟通;队与队之间、工班与工班之间联系沟通,了解和掌握施工现场的真实情况,针对现场出现的问题及时组织解决或及时上报,严禁谎报、漏报、隐瞒不报。 2、加强施工现场领导值班盯岗制度 营业线施工必须把确保行车安全放在首位,严格执行施工安全的各项规章制度,严格按照批准的施工计划和调

冬季施工安全专项方案

贵州桥梁 GUIZHOU BRIDGE 惠兴高速公路第18合同段 冬季施工专项安全施工方案措施 编制: 审核: 批准: 贵州省桥梁建设集团有限责任公司 惠兴高速公路第18合同段项目经理部 二0一0年十二月

惠兴高速公路第18合同段 冬季施工专项安全方案 冬季天气干燥且多风多雪天气,不利于冬季施工,但因工期任务紧,必须进行冬季施工。冬季施工的危险因素较多,针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的“六防”工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 成立冬季施工安全领导小组 组长:吴贵毅 副组长:郭定勇虞鸿生 组员:沈阳韦广胜叶龙张捷任真游 职责和制度 一、防人身伤害事故 1、强化防高空坠落管理。加强对高墩施工的检查,并设置观测点,随时检查作业人员有无违规,及时发现隐患,并采取有效措施,杜绝发高空坠落事故;墩柱周边必须进行有效防护,并设置明显的警示标志;墩柱周边要设置严禁堆放物料的限重牌,严禁堆放大量的物料;加强对“四口五临边”等各处的安全防护措施。 2、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施,必须按照上级领导的

要求,使用有效的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施; 3、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带; 4、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业; 5、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。室内临边和洞口的安全设施,必须按规范要求设置到位。 二、防风事故 1、行办每天由专人负责收听当地气象台发布的天气预报,及时将大风或灾害天气警报通过手机通知各作业队现场,并向项目经理汇报。 2、项目部及各作业队成立具有快速反应能力的抢险小分队,项目部抢险小分队为预备队,预备队直属项目经理领导和指挥。 3、项目部组织形式多样、多层次的宣传活动,增强每位职工、民工的防范意识。 4、各作业队提出各类施工机械、设备易磨的易损零配件的备料计划,塔吊、架桥机、移动式吊机零配件由机务部负责备料;其它机械、设备的易磨易损零配件由各作业队负责备料。各作业队备足缆风绳、卸扣、铁丝、尼龙绳、塑料布、塑料袋、铁锹等抢险物资并配备保暖设备1套。 5、储备足生活用水及生活物资用品,确保员工的正常生活。 6、大风来临前对各施工点上的设施进行加固;物资、设备、车

冬季施工安全质量保证措施

冬季施工安全质量保证 措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

冬季施工安全、质量保证措施 一、冬季施工安全保证措施 1、成立冬季大干100天安全、质量领导小组。 2、冬季施工必须确保工程质量,做到安全生产。开展冬季施工前的质量、安全综合检查,对各分项施工项目、机械设备使用等情况逐一进行全面检查,重点检查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护措施不到位的场所,按“三定”措施(定人、定整改措施、定隐患整改时间)整改后,由项目工程主管领导、施工技术人员和专职安全员复检合格后,才能实施施工。 3、开展班组冬季安全生产教育培训活动。对冬季施工的班组和机械设备操作人员,按工作性质开展安全技术交底、操作规程和安全知识教育活动。要求各班组长,严格按冬季施工安全技术措施要求,合理安排组员日程工作安排,不违章作业。 4、明确各级管理人员安全生产责任制度,对在施工现场发生违章作业、违章指挥现象,严格按《项目安全管理办法》处罚。

5、现场内的各种材料按材质分类堆码到指定地点,堆放高度不得高于1.5m并有防止倾倒保护措施和防火、防盗措施。 6、加强季节施工劳动保护工作。按工作性质,按月发放劳保用品(手套和安全防护用品)。霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架体和临边防护设施必须有安全管理人员检查合格后才能使用,防止高处坠落事故的发生。 7、安全标识设置。在施工现场危险场所、通道口和临边醒目位置,设置相应的安全警示标志牌,提示作业人员加强自我安全保护意识,防止意外事故发生。 8、施工、运输场地不的因积水现象导致因温度过底时而结冰,造成安全隐患。 9、混凝土浇注前由施工技术和安全管理人员提前对施工作业面和工作环境检查,符合施工条件才能实施。 10、用电管理和机械设备使用管理。①现场设两名专业电工(蒋国定、宋雪清)负责安装、维护和管理用电设备,严禁无关人员随意拆、改用电线路;②在使用的设备就近设置移动开关箱,浇注混凝土时,电工必须在作业现场值班,负责震动设备移动后,接、拆电源作业,避免发生

冬季施工安全措施

冬季施工安全措施 进入冬季施工阶段,凉爽的气候给建筑施工带来诸多不便,安全隐患相对增加。为切实加强冬季施工现场安全管理工作,最大限度地控制和减少建筑施工事故的发生。为确保本项目冬季施工的安全和顺利进行,保障职工的身体健康和生命安全,从以下方面作好冬季施工的安全技术措施: 一、后勤安全管理方面: 1、成立冬季施工安全管理小组,认真逐级落实安全管理责任。 各工种要充分认识冬季施工安全生产工作的严重性,克服麻痹思想,加强领导、认真贯彻“青岛市施工现场管理标准”的各项规定要求,强化责任,狠抓落实,确保职工的身体健康和生命安全。增加检查频率,排查各类安全事故隐患及危险源,制定积极、有用、安全、细密的整改计划和措施,落实整改责任和整改措施,限定整改时间,做到整改内容、整改标准、整改措施、整改进度和整改责任人“五落实”,确保事故隐患得到及时整改,有用地防止事故发生。 强化事故应急预案管理。要完善现场事故应急预案制度,建立冬季施工安全生产值班制度,落实抢险救灾人员、设备和物资,一旦发生巨大安全事故时,确保能够高效、有序地做好紧张抢险救灾工作,最大限度地减轻灾害造成的人员伤亡和经济损失。 临边安全防护、模板支撑体系、脚手架工程、起重机械的维护,要有明确的技术交底和安全措施交底,严防各类事故的发生。 2、加强对易燃、易爆物品的管理,严格制定采购、存储使用管理制度。 (1)冬季施工用的易燃易爆物品和压缩气体瓶,应设有专用仓库,分类隔离存放;(2)锅炉压力容器使用必须经专业部门检查批准,并且操作人员持证上岗,方可使用;(3)草帘、棉被、保温用品必须符合防火规定,堆放要远离明火,未经监理人员确定的保温材料不得进入施工现场,严禁使用碎草做保温被。施工现场作业场所刨花、木屑、锯沫等要及时清扫,装袋堆放安全处。 3、加强对施工现场的用火管理,严格动火审批制度,杜绝无证动火。

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全专项方案

项目 冬季施工安全专项方案 编制人:职务(职称): 审核人:职务(职称): 批准人:职务(职称): 中铁建设集团有限供公司 2013年01月

目录 一、编制原则 (1) 二、编制依据 (1) 三、冬季施工特点 (1) 四、冬季施工安全管理 (1) (一)冬季施工安全教育 (2) (二)冬季施工安全管理 (3) (三)冬季施工现场安全管理 (4) (三)冬季施工用电安全管理………………………………………………….……. 5 (四)宿舍内冬季安全管理 (5) (五)解除冬季施工后的安全管理 (6)

第一节工程概况 1、工程概况: ***大厦位于石家庄*******,为高层办公楼。现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。抗震等级二级,抗震设防烈度为7度,建筑结构安全等级二级。 建筑层数:地下2层,地上25层。其中:地下室一层层高4.8m,, 地下二层层高4.2m,地上一层层高5.1m,2~4层层高4.8m,5 层层高3.6m,设备层层高2.15m,6~23层层高3.15m,24层层高 5.0m,25层层高5.0m,局部3.15m。建筑总高度91.25m。 2、参建单位: 建设单位:石家庄市****** 监理单位:石家庄*****监理有限公司 设计单位:河北*****设计有限公司 施工单位:***城建建设集团有限公司 第二节编制原则 1.根据建设工程施工安全要求,保证冬季施工中工地不发全事故,避免损失。 2.严格遵循高层建筑施工特点和客观规律,在保证生产的前提下, 科学的布置防控工作。 3.建立健全安全保证体系,严格执行国家有关标准、规范及操作规程。 第三节冬季施工特点 进入冬季施工阶段,冬季天气干燥、多风多雪,不利于工程施工也是安全生产事故高发阶段。由于施工人员衣着厚重,行动不便易发生坠落、滑落事故;取暖、砼养护加温过程中易发生火灾、中毒事故。项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。

冬期施工质量保证措施

冬期施工质量保证措施 按照施工计划,根据本工程施工特点,对于冬期施工有关的项目制定相应的冬期施工质量保措施,将各种费用降到最低。 1、冬期泥浆制备 冬期施工,泥浆质量的优劣直接影响其施工质量,故需对泥浆的质量进行重点管理。主要从以下四个方面控制: 在泥浆拌制和存储泥浆作业区采用彩条布搭设全封闭的建筑棚,棚顶、侧面均加盖一层毛毡,起防风、防寒作用;泥浆池采用半埋式,同时存储在池内的泥浆采用泥浆泵进行循环搅拌,以保持泥浆的流动状态。 当气温较低,水温在2℃时,采用添加热水,使泥浆的搅拌水温达到5℃以上,同时在泥浆棚内增设两台电热风扇,减少存浆数量,对存浆的泥浆池上部用彩条不进行全覆盖。 现场供、收浆管线均埋入地下50cm以下,暴露地面的整体覆盖一层毛毡。 在孔位开挖时,将孔内泥浆利用泥浆泵不断在运输管路循环,确保泥浆管路内泥浆不断流动。 2、钢管柱冬期施工措施 钢管柱委托(资质经监理审批合格)在厂家加工,作为预制构件进行进场前验收,合格后方可使用。目前钢管柱已经进场并验收合格。 钢管柱采用先插法,分两节吊装,井口焊接。 钢管柱在使用前,先清除上面泥土、结冰及积雪等。 绑扎、起吊钢管柱的钢索与钩件直接接触时,要加防滑隔垫。凡是与钢支撑同时起吊的节点板、安装人员使用的挂梯、校正用的卡具、绳索必须绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤。 钢管柱采用50t吊车现场分两节吊装,并在进口焊接连接。钢管桩焊接采用坡口焊,焊接前,坡口内的水、油、锈其它污物必须清除干净。焊接应对称进行,应用多层焊,钢管桩各层焊缝接头应错开,焊渣应每层清除。在负温度下露天焊接钢管柱时,采用彩条布搭设临时工棚,雨水、雪花严禁飘落在炽热的焊缝上。 在负温度下钢管柱拼装定型后进行焊接时,应严格按焊接工艺规定进行,由于焊接的起始点和收尾点比常温更易产生未焊透和积累各种缺陷,因此,单条焊缝的两端必须设置引弧板和熄弧板。引弧板和熄弧板的材料应和母材一致。严禁在母材上引弧。 在负温度下焊接工具柱时应分多层焊接,?焊缝应由下往上逐层堆焊。为了防止温度降得太低,?上一条焊缝要一次焊完,不得中断,在再次施焊时,应先进行处理,清除焊接缺陷,合格后方可按焊接工艺规定再

冬季施工技术及质量控制措施的研究

冬季施工技术及质量控制措施的研究 冬季施工若采取的措施不当,极易出现质量隐患或造成质量事故。本文就此阐述冬季施工的准备及冬季施工的主要技术和质量控制措施。 一、冬季施工的准备工作 1.技术准备: 施工技术方案(措施)的制定,必须以确保施工质量及生产安全为前提,应具有以下内容: 冬季施工的生产任务安排和部署;施工材料进场计划;劳动力计划;热源、设备计划和部署;冬季施工人员培训计划;工程质量的控制要点;冬季安全生产的要点。 2.生产准备: 根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温。 3.资源准备: 根据制定的计划,组织好外加剂材料、保温材料、施工仪表(测温剂)、职工劳动保护用品等的准备工作。做好原材料的检验复试及材料的配合比。 4.人员教育培训准备: 冬季施工前必须进行人员培训。培训内容为:国家和地方有关冬季施工规范、标准、规定;有关冬季施工的基本理论知识及施工方法。同时,进行冬季施工前的技术交底工作。 二、冬季施工技术简介 1.土方工程:

施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。基坑槽内,应做好排水措施,防止产生积水。开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包。 2.桩基工程: 施工前,应编制专项施工方案和技术措施。桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响。预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%,方可起吊;达到强度标准值的100%,方可运输和打桩。 3.钢筋工程: 钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法。钢筋负温焊接时,施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作。钢筋负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光—预热—闪光焊工艺。 4.混凝土工程: 冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。必要时,应加入防冻剂。 5.砌体工程: 水泥宜采用普通硅酸盐水泥,标号为32.5R,水泥不得受潮结块。在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等。遭水浸后冻结的砖和砌块不得使用。砌筑应采用“三一砌筑法”。 6.装饰工程: 装饰抹灰工程时,正温下,先抢外粉饰,最低气温低于0℃后,内粉饰前应封闭门窗,配好玻璃。可采用室内加热法。 油漆、涂料工程时,应在采暖条件下进行,室内温度保持均衡,不得突然变化。室内相对湿度不大于80%,以防止产生凝结水。 7.地面工程:

冬季施工安全、质量控制措施示范文本

冬季施工安全、质量控制措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冬季施工安全、质量控制措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、混凝土冬期施工质量控制措施 1)作好冬期施工温度监控工作,混凝土出罐、浇注及 入模温度的测定,每一工作班不少于4次;每6小时测一 次养护温度;掺用防冻剂的混凝土,在强度未达到4MPa 以前,每2小时测一次,以后每6小时测一次养护温度; 做好室外气温及环境温度测量记录,每昼夜不少于4次, 此外还需测最高、最低气温,并填写混凝土冬期施工日报 表。 2)水泥不得直接加热,袋装水泥使用前运入暖棚内存 放,水泥的强度等级不得低于42.5mpa,最小水泥用量不 得低于300kg,水灰比不得大于0.6。 3)混凝土在运输过程中必须采取措施进行保温,保证

混凝土入模温度控制在10℃以上,洞内养生温度不得低于5℃。 4)有需要时,根据气温条件和实际情况酌情掺加防冻剂,具体掺量按配合比要求执行,当掺用防冻剂时其混凝土试配强度应较设计强度提高一个等级,以确保混凝土的强度。 5)要提前做好混凝土浇注的所有准备工作,保证混凝土浇注的连续进行,混凝土运输车辆在施工现场不能长时间等待。浇注前应清除外界带入的冰雪及砼浇注区域的杂物。尽可能的缩短混凝土的浇筑时间,减少混凝土的热量损失。 6)泵管用棉布包裹,外缠塑料布保温,以减少热量损失。混凝土浇注前用热水冲洗送泵管,使之预热,以减少混凝土热量损失。 7)在任何情况下必须保证混凝土的入模温度不得低于

相关文档