预装式变电站发展趋势

浅谈智能化节能型箱变的技术革新发展 目前市场常规箱变产品存在的问题: 箱体结构笨重,体积庞大,安装运输不便。 散热设计不足,夏季用电高峰期常出现设备故障,运行安全稳定性不好。采用常规变压器(S9、S11、S13等),功耗大,耗能高。 原有方案的无功补偿单元的元件运行不稳定,补偿效果不尽人意,造成运行线损较高。 无功技术力量不足,不能有效的平衡三相不平衡有功电流。 对设备、用户和线路的保护设置不够精确,不能有效隔离末端故障,常造成越级跳闸。 未考虑无线“四遥”,远程预付费、远程控制、计量、防窃电等职能化功能。 未建立远程用电综合管理系统。为台区的管理、线路的分析提供不便。针对以上问题,我公司的YBP-12/0.4型智能化节能型预装式变电站(箱变)从结构、方案、元器件选型等各方面均进行了大量的技术革新,在设备运行安全、可靠、节能、环保、智能化等方面实现了较大改进,有效解决了上述问题。 2技术革新措施2.1箱体结构的改进 箱体材质采用双幕墙热通道金属雕花复合板,顶盖采用 别墅级沥青瓦材质。美观大方,保温隔热板质轻,具备长 期户外使用的条件,确保防腐、防水、 防尘性能,使用寿命长。 小型化紧凑型设计,为同容量箱变体积的2/3。方便了 远距离运输,适应不同场合的安装。

箱体底板、侧壁、顶盖等处大通风面积设计,合理利用空气对流,加强散热能力,极大提高设备运行可靠性。 2.2对高压单元的技术革新 2.2.1可靠永磁机构真空断路器 进线开关采用断路器,俗称“看门狗”取代了复合开关不能自动分断故障电流的问题。保护功能更可靠、更智能、更合理。 断路器操动机构采用永磁机构,运行线圈不带电,避免烧毁线圈;传动机构简单(部件仅为弹簧机构的一半),机械寿命长,运行安全可靠。 2.2.2全面智能精细保护 采用ZW32M-1型智能永磁机构真空断路器,具备过流保护、速断保护、 零序接地保护、自动重合闸功能,全面保护设备和线路的可靠运行

无人值班变电站标准化管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无人值班变电站标准化管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2698-32 无人值班变电站标准化管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%; 1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%;

1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 2.2安全活动管理 2.2.1集控站(监控中心)安全活动每月应组织全站人员至少进行1次;根据倒班方式,每周进行一

10千伏高压低压预装式变电站标准化设计方案(2020版)

10 千伏高压/低压预装式变电站标准 化设计方案(2020 版) MCSG-PD-6016起高频局放及温度在线监测系列产品 ADMU-200数字化单元模块(数字化柱上开关) DAF-830系列配电自动化站所终端DTU产品 DAF-810系列馈线终端FTU产品 SDAF-8608分布式公共单元,分布式DTU间隔单元产品(小电流,差动,GOOSE,备自投) ISU-208N配电终端加密模块产品 DAM800系列配电低压测控终端产品(南网3.0) LRC-923物联网能效监测管理终端 2020 年9 月

10 千伏高压/低压预装式变电站标准化设计方案(2020 版) 目录 前言 (1) 1主要技术参数 (2) 1.1系统情况 (2) 1.2主变压器容量 (2) 1.3进出线规模 (2) 1.4设备短路电流水平 (2) 1.5无功补偿装置 (2) 1.6箱变外壳级别 (2) 1.7噪声 (2) 1.8箱变通风散热方式 (2) 1.9箱变外壳防护等级 (3) 1.10内部电弧级别 (3) 1.11使用条件 (3) 2标准型箱式变电站 (4) 2.1典型结构方案 (4) 2.1.1环网型低计 (4) 2.1.2终端型低计 (7) 2.2布置类型 (9) 2.3高压柜 (9) 2.3.1标准型箱式变电站中环网柜组合方案 (9) 2.3.2定制要求 (9) 2.4变压器 (10) 2.4.1变压器形式 (10) 2.4.2额定容量 (10) 2.5低压部分 (10) 2.5.1自动化终端(如有)类型及安装方式 (10) 2.5.2低压元件安装方式 (10) 2.5.3低压侧电流电压表 (10) 2.5.4低压侧主母线 (10) 2.5.5低压侧主进断路器 (10) 2.5.6计量方式 (10) 2.5.7低压侧CT (10) 2.5.8计量表安装位置 (11) 2.5.9低压出线路数及额定电流 (11) 2.5.10低压侧出线断路器 (11) 2.5.11低压侧中性线和保护线 (11) 2.5.12无功补偿总开关 (11) 2.5.13无功补偿装置及补偿容量 (12) 2.6变压器至高低压柜连接形式 (12) 2.7箱变外形 (12) 2.7.1箱体外形 (12)

变配电室电缆沟现场施工工艺标准

变配电室电缆沟现场施 工工艺标准 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

变配电室电缆沟施工工艺标准 一、施工准备 1、技术准备 (1)熟悉图纸,核对产品安装要求。 (2)对施工人员进行技术交底,并交至施工操作人员。 2、物资准备 (1)标砖、砂子、水泥、?12钢筋、?6钢筋、?8钢筋、?10钢筋、L50*50角钢、5mm钢板。 (2)方木(60*80)、竹胶板、卡具、铁丝、固钉、焊条。 (3)电焊机、切割机、振捣棒、照明灯具。 (4)手推车、铁锹、筛子、刮杠、木抹子、钢抹子、扫帚、胶条水管。 (5)水准仪、靠尺、塞尺、钢尺等。 3、作业条件准备 (1)施工前在四周墙身弹好基准水平墨线(50线)。 (2)作业区域内的回填土及标高确定无误。 (3)对作业区域内的照明设施要具备条件。 二、施工工艺 1、地沟砼垫层 (1)先对电缆沟进行放线(白灰线)确定位置。 (2)根据标高控制点线量出面层标高,在墙柱上弹出标高线或测设标高控制点。

(3)对于土、灰土、砂石类基层,基压实系数应符合设计要求,将基层表面的杂物清理干净,并按标高整平。 (4)施工前一天对基层表面进行洒水湿润并晾干,不得有明水。 (5)用方木配竹胶板对四周进行支模,封堵10cm高边模,并调平上标高。 (6)对于面积过大的区域,用砼相同配合比的细石砼抹灰饼,纵横间距 1.5m,灰饼上平标高同面层标高。 (7)砼的强度等级应符合设计要求,振捣密实,表面刮平拉毛,待表面泛白后洒水养护。 2、砌筑沟壁及砖垛 (1)先对电缆沟壁及砖垛放线(弹墨线)并标出砖垛和留空位置。 (2)在砌筑前一天对粘土砖进行浇水湿润(水进砖1.5cm为宜)。 (3)按要求先将沟壁两侧砌至比设计地面标高低120mm(预留压顶),在按要求砌筑中间砖垛,并砌至比设计地面标高低240mm处(通垛)。 3、砼压顶及通渠 (1)先支设通过梁底模板,验收合格。 (2)按图纸要求绑扎砖垛上通梁钢筋,受力筋4?12,箍筋?6@200。 (3)支设通梁及压顶侧模板,在支设侧模板时,要比设计标高底60mm(预留二次浇筑)。 (4)按图纸要求的砼等级,浇筑压顶砼,在浇筑过程中对属于盖钢盖板的压顶预埋?8钢筋头(上部外露70-100mm,下部要设置弯钩锚在砼中),每隔500mm 预埋一根,预埋钢筋距沟内侧30mm左右为宜。对于通梁的砼也要留60mm,不需要预埋钢筋(通梁上部两根受力钢筋要外露)。将砼振捣密实,表面要收平拉毛。 4、电缆沟抹灰

标准化变电站设备及安全标识设计规范

公共设备及安全标识 1 总体要求 1.1 公共设备及安全标识应清晰醒目、规范统一、安装可靠、便于维护,适应使用环境要求。 1.2 标志牌标高可视现场情况自行确定,但对于同一变电站/同类设备(设施)的标志牌标高应统一。 1.3 标志牌规格、尺寸、安装位置可视现场情况进行调整,但对于同一变电站、同类设备(设施)的标志牌规格、尺寸及安装位置应统一。 1.4 标志牌应采用坚固耐用的材料制作,并满足安全要求。对于照明条件差的场所,标志牌宜用荧光材料制作。 1.5 低压配电屏( 箱)、二次设备屏等有触电危险或易造成短路的作业场所悬挂的标志牌应使用绝缘材料制作。 1.6 除特殊要求外,安全标志牌、设备标志牌宜采用工业级反光材料制作。 1.7 涂刷类标志材料应选用耐用、不褪色的涂料或油漆。各类标线应采用道路线漆涂刷。 1.8 所有矩形标志牌应保证边缘光滑,无毛刺,无尖角。 1.9 标志牌应设在与安全有关场所的醒目位置,便于进入变电站的人们看到,并有足够的时间来注意它所表达的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处;局部环境信息应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)的醒目处。 1.10 标志牌不宜设在可移动的物体上,以免标志牌随母体物体相应移动,影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 1.11 标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式。附着式和悬挂式的固定应稳固不倾斜,柱式的标志牌和支架应联接牢固。临时标志牌应采取防止脱落、移位措施。 1.12 标志牌应定期检查,如发现破损、变形、褪色等不符合要求时,应及时修整或更换。修整或更换时,应有临时的标志替换,以避免发生意外伤害。 2 安全标识 2.1 一般规定 2.1.1 变电站设置的安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四种基本类型。 2.1.2 多个标志在一起设置时,应按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列,且应避免出现相互矛盾、重复的现象。也可以根据实际,使用多重标志。 2.1.3 各设备间入口、门上,应根据内部设备、电压等级等具体情况,在醒目位置按配置规范设置相应的安全标志牌,具体要求参照“附录”。 2.2 禁止标志及设置规范 2.2.1 禁止标志牌的基本型式是一长方形衬底牌,上方是禁止标志(带斜杠的圆边框),下方是文字辅助标志(矩形边框)。图形上、中、下间隙,左、右间隙相等。 2.2.2 禁止标志牌长方形衬底色为白色,带斜杠的圆边框为红色(M100,Y100),标志符号为黑色(K100),辅助标志为红底白字、黑体字,字号根据标志牌尺寸、字数调整。禁止标志牌的制图标准图2.1,参数如表2.1,可根据现场情况采用甲、乙、丙、丁或戊规格。 图 2.1 禁止标志牌的制图标准

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

10kV预装式变电站(美式箱变)技术规范书

10kV紧凑型美式箱变技术规范书 (2008.09) 工程项目:

广西电网公司 年月 目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 监督制造 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务 9 附表

1总则 1.1本设备技术规范书适用于10kV美式(预装式)箱变,本技术规范书提出了该产 品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 DL/T 537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 GB/T 17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 JB/T 10217-2000 组合式变压器 GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》 GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T14048-1993《低压开关设备和控制设备总则》 DL/T537-2002《6~35kV箱式变电站订货技术条件》 《广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置技术规范书(2007.4)》 《广西电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约(2005年)》第一部分 《广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置通信规约(2007.4)》 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于

变电站电气设计

变电站电气设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

摘要 本次毕业设计的题目是《110/35/10KV变电站电气部分初步设计》。根据设计的要求,在设计的过程中,根据变电站的地理环境、容量和各回路数确定变电站电气主接线和站用电接线,并选择各变压器的型号;进行参数计算、画等值网络图,并计算各电压等级侧的短路电流,列出短路电流结果表;计算回路持续工作电流、选择各种高压电气设备,并根据相关技术条件和短路电流计算结果表校验各高压设备。 随着科学技术的发展,网络技术的普及,数字化技术成为当今科学技术发展的前沿,变电站数字化对进一步提升变电站综合自动化水平将起到极大促进作用,是未来变电站建设的发展方向。基于这种发展的需求,该变电站采用EDCS-6200型110kV变电站综合自动化。利用数字化技术来解决目前综合自动化变电站存在的问题已成为可能。本变电站就是利用数字化技术使变电站的信息采集、传输、处理、输出过程全部数字化,并使通信网络化、模型和通信协议统一化、设备智能化、运行管理自动化。 通过本次设计,学习了设计的基本方法,巩固三年以来学过的知识,培养独立分析问题的能力,而且加深对变电站的全面了解。 关键词主接线,短路电流,电气设备,主变保护,配电装置,EDCS-6200

Abstract This graduation project topic is: "110/35/10KV Transformer substation Electricity Part Preliminary design".According to the design request, in the design process, according to the transformer substation geographical environment, the capacity and various return routes number determined the transformer substation electricity host wiring and the station use electricity the wiring, and chooses various transformers the model; Carries on the parameter computation, the picture equivalent network chart, and calculates various voltages rank side the short-circuit current, lists the short-circuit current result table; Calculates the return route continually operating current, chooses each kind of high pressure electrical equipment, and verifies various high pressure unit according to the correlation engineering factor and the short-circuit current computed result table. Along with the science and technology development, the networking popularization,the digitized technology will become now the science and technology development the front, the transformer substation digitization to further promotes the transformer substation synthesis automation level to get up to the limit the big promoter action, is the future transformer substation construction development direction.Based on this kind of development demand, this transformer substation uses EDCS-6200 the 110kV transformer substation synthesis automation.Solves at present using the digitized technology to synthesize the automated transformer substation existence the question possibly to become.This transformer substation is causes the transformer substation using the digitized technology information gathering, the transmission, processing, the output process to digitize completely, and causes the correspondence network, the model and communication protocol unitizing, the equipment intellectualization, the movement management automation. Through this design, has studied the design essential method, since the consolidated four years have studied the knowledge, raises the independent analysis question ability, moreover deepens to the transformer substation comprehensive understanding. Key words Main wiring, Short-circuit current, Electrical equipment, The host changes the protection, Power distribution equipment,EDCS-6200 目录

高低压成套设备含哪些设备

高压成套设备(高压配电柜)是指在电压3kV及以上,频率50Hz 及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备。主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。因此,高压成套设备是非常重要的输配电设备,其安全、可靠运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。 低压成套设备是指380V及以下电压等级中使用的成套设备。后者是从安全角度来考虑的,但二者并不矛盾,因为在发配电系统中,低压电器是指380V配电系统,因此,在实际工作中,低压成套是指380V及以下电压等级中使用的电器设备。 那么高低压的成套设备一般有哪些? 一、高压成套设备

高压成套设备按其功能和作用的不同,可以分为: (1)元件及其组合: 包括断路器、隔离开关、接地开关、重合器、分断器、负荷开关、接触器、熔断器以及上述元件组合而成的负荷开关-熔断器组合电器、接触器-熔断器(F-C)组合电器、隔离负荷开关、熔断器式开关、敞开式组合电器等。 (2)成套设备:将上述元件及其组合与其他电器产品(诸如变压器、电流互感器、电压互感器、电容器、电抗器、避雷器、母线、进出线套管、电缆终端和二次元件等)进行合理配置,有机地组合于金属封闭外壳内,具有相对完整使用功能的产品。如金属封闭开关设备(开关柜)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)和高压/低压预装式变电站等。 二、低压成套设备 低压成套设备包含低压开关柜,配电盘,控制箱,开关箱等电气设备。 以上内容由河南垠兴小编为大家提供,如有疑问欢迎点击咨询河南垠兴电力设备有限公司! 河南省垠兴电力设备有限公司是国家电网公司协议库存项目指定供应商,是集科研、生产、安装、科技贸易于一体的高新科技单位。

变电站电气安装工程全套标准工艺

发酵工程课后思考题 变电站电气安装工程标准工艺 编制说明 1、本标准工艺主要用于指导工程施工作业指导书的编制; 2、本标准工艺内容包含了几种情况下的施工标准,编制作业指导书时应针对具体工程情况及特点参照编写; 3、本标准工艺对施工工器具、人员组织未作强制性规定,编写施工作业指导书时应根据各工程特点及施工单位情况而定; 4、安全技术措施可在本标的基础上,根据各工程的特点增加相关内容; 5 工程量,设备型号规格、数量,设计特点、施工特点; 6、本标准工艺为试行版,今后将不断根据实施情况及标准的变更进行完善及修订; 7、本标准定于***年*月*日开始实施。 主变压器安装 一、概况 1、本工艺标准适用于500kV及以下电压等级的电力变压器的安装。 2、引用的标准 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范《GBJ148—90》、电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB50150—91》、变

压器油《GB2536—90》。 二、施工工序流程图(如下图示) 开箱清点及附件检查 本体就位 排氮 器身检查及附件安装 油处理 抽真空 真空注油 热油循环 整体密封试验及静置 三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油、整体密封试验。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查:(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03MPa之间。(2)根据装箱清单检查所到设备及附件的技术文

件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。(3)套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好。(4)检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g (根据合同要求,需要时才检查此项)。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 (1)注油排氮 绝缘油从变压器下部阀门注入变压器内,氮气从顶部排出,将油注至油箱顶部,氮气排尽,最终油位高出铁芯100mm以上,然后静置12小时以上。注入变压器内的绝缘油应满足《GB2536-90》要求。 (2)抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。 充氮运输的变压器需器身吊罩检查时,先让器身在空气中暴露15分钟以上,待氮气充分扩散以后进行;如从人孔进入器身检查,则需打开变压器两个通气孔,让器身内的氮气与空气对流排出氮气,器身内含氧量达18%后可进入器身内检查,进行器身检查过程中要以0.7~3m3/min的流量向变压器内吹入干燥空气,防止器身受潮。 4、变压器油处理 按照规定用油罐运到现场的油必须按规范要求进行取油样试验,做完试验后,把不符合国标的绝缘油抽到真空油罐中,经高真空滤油机进行过滤,滤油温度控制在60~65摄氏度之间,处理完后的油经复检各项指标要符合下列要求:电气强度:500kV 不应小于60kV 330kV 不应小于50kV 63-220kV 不应小于40kV 含水量: 500kV 不应大于10ppm

无人值班变电站标准化管理规定参考文本

无人值班变电站标准化管理规定参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

无人值班变电站标准化管理规定参考文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到 95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%;

1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%; 1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和

110kV变电站电气方案设计书

作者:PanHongliang 仅供个人学习 山东电力高等专科学校 题目:"OkV变电站设计 专业:发电厂及电力系统 学生姓名: 指导教师: 摘要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设讣建设一座110KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可翥、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。 根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验。 关键词:变电站电气主接线主变压器电气设备选择 -2-/2

目录 第一章分析原始资料 (3) 第二章主变压器容量、型号和台数的选择 (4) 2.1主变压器台数选择 (4) 2.2主变压器的选择 (4) 2.3主变型号选择 (5) 第三章电气主接线设计 (5) 3.1110KV侧主接线的设计 (6) 3.235KV侧主接线的设计 (6) 3.310KV侧主接线的设计 (6) 3.4主接线方案的比较选择 (7) 第四章电气设备的选择 (7) 4.1.按正常工作条件选择电气设备 (7) 4.2 按短路状态校验 (8) 4.3 断路器的选择及校验 (9) 4.4隔离开关的选择及校验 (12) 4.5电压互感器的选择及校验 (14) 4.6电流互感器的选择及校验 (14) 4.7接地开关的选择及校验 (15) 4.8载流导线的选择 (15)

预装式变电站安装工艺

箱式变电站安装工艺 一、一般要求 1.箱式变电所应符合下列规定: 1)查验合格证和随带技术文件,有出厂试验记录; 2)外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 2.箱式变电所安装应按以下程序进行: 1)箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的线、缆导管和进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装箱式变。 2)箱式变及接地装置交接试验合格,才能通电。 3.在验收时应提交下列资料和文件: 1)产品合格证。 2)产品出厂技术文件,包括出厂试验报告单、安装使用说明书。 3)设备、材料进货检查记录。 4)交接试验报告单。 5)安装自互检记录。 6)设计变更洽商记录 7)试运行记录。 二、施工流程及说明 1.施工流程 基础型钢敷设→接地网敷设→箱变搬运→箱变安装→线缆端接。 2.流程说明

1)基础型钢敷设 (1)电缆室内壁及基础平台用1:25混凝土砂浆抹面,厚度为20mm,表面需平整。 (2)基础型钢应严格按图纸和规范要求敷设,并作防腐处理。 (3)设备安装用的紧固件应全部采用镀锌制品(除地脚螺栓外)。 (4)设备基础型钢安装其允许偏差见表8.2-5。 表8.2-5 基础型钢安装允许偏差 (5)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有不少于2处的可靠接地。 (6)箱变底座与基础之间要用水泥砂浆抹封,以免雨水进入箱变;电缆进箱变后,电缆与穿管间的缝隙需密封防水;箱变底面需向外围略倾斜,避免积水。 (7)进出线电缆管的数量及管径,可根据用户的实际情况和进出线位置来确定,管排间距不小于30mm。 2)接地网敷设 接地装置应符合DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》的要求。 3)箱变搬运 箱变上有6个吊耳,吊装箱变时,要同时使用箱体上的四个全重吊耳,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30度。 4)箱变安装

变电站土建施工方案

110Kv XX 2#主变扩建工程 土建施工方案 批准: 审核: 编制: XX有限公司 20XX年1月 目录

一、工程施工内容 二、编写依据 三、施工安健环执行标准 四、施工组织机构 五、施工准备 六、停电时间要求及范围 七、实施步骤及方法 八、施工进度计划 九、质量控制要求及措施 十、安全技术措施 十一、施工现场职业安全卫生和环境保护措施 一、工程施工内容: 本期工程在原有站内进行,工程施工内容包括:高压室改造、电容器基础、电缆沟、主变基础、构

支架基础、刀闸设备基础、断路器基础、端子箱基础、砼管基础及操作小道等。 二、编写依据 2.1 《土方开挖作业指导书》编码:BDTJ-01 2.2 《土方回填作业指导书》编码:BDTJ-03 2.3 《模板安装与拆除作业指导书》编码:BDTJ-07 2.4 《钢筋制作与安装作业指导书》编码:BDTJ-08 2.5 《混凝土浇筑作业指导书》编码:BDTJ-09 2.6 《砖砌体作业指导书》编码:BDTJ-10 2.7 《一般抹灰作业指导书》编码:BDTJ-15 2.8 《建筑物给水、排水工程作业指导书》编码:BDTJ-22 2.9 《构支架及设备基础作业指导书》编码:BDTJ-24 2.10 《构支架安装工程作业指导书》编码:BDTJ-25 2.11 《电缆沟及盖板作业指导书》编码:BDTJ-27 2.12 施工图纸 三、施工安健环执行标准 3.1 《供电企业班站“5I”标准化管理体系内务现场管理规范与应用》; 3.2 《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》。 3.3 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-2004 四、施工组织机构 本工程项目经理部设经理、技术负责人、专职安全员各一名,下设变电土建施工队、变电电气安装及试验队,以满足工程如期、安全、优质的完成的需要。 4.1 组织机构

电气设计方案

电气设计方案.doc 电气设计一、设计依据1 .国家及地方的有关设计规范和标准(1 )3110KV 高压配电装置设计规范GB5006092 (2 )10KV 及以下变电所设计规范GB5005394 (3 )供配电系统设计规范GB500522009 (4 )通用用电设备配电设计规范GB5005593 (5 )低压配电设计规范GB5005495 (6 )建筑设计防火规范GB50016-2006 (7 )汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97 (8 )建筑物防雷设计规范GB5005794(2000 年版)(9 )建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004 (10)民用建筑电气设计规范JGJ162008 (11)高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 (2005 版)(12)建筑照明设计标准GB50034-2004 (13)火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 2 .根据国家有关建筑电气规范,甲方提供的设计任务书,以及各专业提供的资料进行设计。 二、设计范围本地块的照明、电力、防雷接地等内容的设计。 三、用电负荷估算1 .酒店约49881m2 100W/m2 4988KW; 2 .办公约52266m2 80W/m2 4181KW; 3 .商业约13812m2 150W/m2 2071KW; 4 .地下车库、设备用房约25370m2 20W/m2 507KW; 5 .广告、景观用电200KW;用电负荷同期系数取0.8 整个地块用电负荷合计9558KW; 四、供电设计1 .拟在地下一层设置 1 座10KV 电业开关站,2 路10KV 电源由上一级市政不同区域变电站引来。

KV变电站工程标准化工艺施工实施细则

中旗重化工220千伏变电站工程标准新工艺施工实施细则内蒙古送变电有限责任公司 2015年03月

中旗重化工220千伏变电站工程标准新工艺施工实施细则 签字表 批准: 审核: 编制:

目录 1.概述 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1站址情况 (1) 2.2建设规模 (1) 2.3工程建设参建单位 (2) 3.工程管理目标 (2) 3.1施工质量目标 (2) 3.2施工安全目标 (3) 3.3安全文明施工目标 (3) 3.4环境保护目标 (3) 3.5工期进度目标 (4) 3.6工程档案管理目标 (4) 3.7信息管理目标 (4) 3.8物资管理目标 (4) 4.标准化施工创优管理措施 (4) 4.1标准化施工实施措施 (4) 4.2组织保证措施 (7) 4.3档案、信息管理 (7) 5.标准化工艺的应用 (11) 5.1标准化工艺的应用目标 (11) 5.2工艺标准及施工要点 (14) (14) 工艺标准及施工要点 (22) 工艺标准及施工要点 (22)

1.概述 1.1编制目的 为积极贯彻内蒙古电力公司推广应用国家电网公司输变电工程标准工艺的精神,全面提升工程质量管理水平。施工项目部按照电力公司的总体部署,并结合乌兰察布电业局的要求,对中旗重化工220千伏输变电工程“标准工艺推广应用”进行了策划,明确管理目标,编制了标准工艺应用实施细则。从而达到工程管理目标,消除质量通病,增强全体施工人员的标准工艺应用和质量创 优意识,不断提高施工管理水平,争创公司输变电工程标准工艺示范工程。1.2 编制依据 1、《内蒙古电力公司推广应用国家电网公司输变电工程标准工艺实施方案》; 2.《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(2011版); 3.《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(2013版); 4.《国家电网公司输变电工程施工工艺示范光盘》(2011版); 5.《国家电网公司输变电工程标准工艺设计图集》(2013版); 6.《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(国家电网基建质量〔2010〕19号); 7.施工合同、施工图纸等。 2.工程概况: 2.1、站址:中旗重化工220kV变电站站址位于乌兰察布市察哈尔右翼中 旗重化工工业园区内西北角。站址距西南侧科布尔镇约7.15km。 2.2.建设规模 远景规划: 中旗重化工 220kV变电站规划远景装设2台容量为240MVA的有载调压变压器。1、2号主变为三绕组有载调压主变压器(带平衡线圈),电压比为220±8×1.25%/121/38.5/10.5kV;3号主变为双绕组有载调压主变压器(带平衡线圈),电压比为220±8×1.25%/121/10.5kV。全站电压等级按220kV、110kv、35kV三级电压设置。远景规划220kV出线6回,110kV出线10回,35kV出线8回。220kV、

变电站标准化管理规定

变电站标准化管理规定 第一章总则 第一条为了提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制定本规定。 第二条本规定依据国家和电力行业有关法规、规程、规定,同时参照国家电网生?2006?512号《变电站管理规范》、华北电力集团公司《农网变电站标准化管理规定》和《河北省电力公司无人值班变电站运行管理规定(试行)》、《河北省电力公司变电站标准化管理规范(试行)》的基础上结合农电的具体情况,进行编制。 第三条本规定结合省公司规定,按照本公司实际制定本规定,适用于县级供电公司所辖110kV、35kV变电站。 第二章安全生产管理 第四条安全目标管理 (一)变电站每年应制定安全管理目标,结合变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,制定出变电站年度安全管理目标,并上报主管部门。 (二)安全管理目标应结合本变电站设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 (三)按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 第五条工作票、操作票管理 - 2 - (一)变电站工作票、操作票管理应遵循《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程,并具有相关工作经验的生产领导、技术人员或经供电公司(局)主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 (二)“两票”的保存期至少为一年。 (三)“两票”管理首先要把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 (四)工作票 1、工作票包括变电站第一种工作票、第二种工作票、电力电缆第一种工作票、电力电缆第二种工作票、带电作业工作票、事故应急抢修单。 2、工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能有重复编号。 3、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真的工作票许可应待正式工作票到达后履行。第二种工作票、带电作业工作票可在当日工作开始前送达。 4、工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,字迹工整、清楚,不得任意涂改。 - 3 - 5、用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,必须由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 6、针对作业内容和现场实际,编制相应的危险点分析及控制单,与工作票一起送到变电站。二次回路有工作应按安全规程有关规定填写《二次工作安全措施票》。 7、变电站运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工