文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PKPM使用手册

PKPM使用手册

PKPM使用手册
PKPM使用手册

PKPM使用手册

PKPM使用手册

2001年-2002年9月

PKPM系列软件

主要改进和新增功能

中国建筑科学研究院

PKPMCAD工程部

2002年9月

目录

图形支撑平台CFG 3

建筑软件APM和DEC的主要改进 11 PMCAD和梁柱楼板CAD 24

TAT&SATWE的改进 34

基础JCCAD 91

特殊多、高层建筑结构分析与设计软件

(PMSAP) 93

钢结构CAD软件STS 97

预应力设计软件PREC 100

多层及高层建筑结构弹塑性动力、静力分析软

件EPDA 102

设备软件 108

概予算软件STAT 115

建筑施工软件 119

开展《PKPM工程设计能力认证》的通知 124 欢迎订阅2002年度《PKPM新天地》 126

图形支撑平台CFG

图形平台的改进关系到整个PKPM系统的操

作方式。

1.仿事件驱动方式,用CLKCMD()控制转向,减少菜单转换的操作步骤。

以往的PKPM软件在交互操作中,当要结束某项操作再执行另外一项操作时,往往需要按一次或多次鼠标右键或“ESC”键,一步步退出当前的交互操作才能点取其它的菜单或工具条。而新版本的PKPM软件充分利用WINDOWS 资源,进一步强化了交互操作中的事件驱动方式。用户在进行某一操作过程中,可以随时点取右侧菜单、下拉菜单或工具条,程序会自动结束当前工作而进入新的操作。如果点取的是下拉菜单或工具条中的显示缩放等功能时,在结束了显示变换后还会自动接续刚才的工作。新的事件驱动方式让用户减少了大量的按键操作,使用PKPM软件时会更流畅自如。

2.轴线输入时鼠标、键盘同时驱动,可用键盘在鼠标工作时键入相对坐标或相对极

坐标的工作方式。

在以前的版本中,用户在屏幕上画网格时,点的定位以光标定位优先,比如当用户需要采用键盘输入网点坐标时每次都要按“Insert”、“Home”及“End”键来切换。而在新版本的程序中PKPM系统可对光标和键盘两种输入方式进行转换,即当用光标顶点时,如想改为键盘输入,可直接使用键盘输入坐标值后回车即可,不必再按“Insert”、“Home”及“End”键来进行切换。新的坐标输入方式如下:(1) 输入绝对直角坐标值采用:!x,y,z或!

x,y的格式输入;

(2) 输入相对直角坐标值采用:x,y,z或x,

y的格式输入;

(3) 输入绝对极坐标值采用:!R〈A的格式

输入;

(4) 输入相对极坐标值采用: R〈A的格

式输入;

(5) 输入绝对柱坐标值采用:!R〈A,Z

的格式输入;

(6) 输入相对柱坐标值采用:R〈A,Z的

格式输入;

(7) 输入绝对球坐标值采用:!R〈A〈E

的格式输入;

(8) 输入相对球坐标值采用:R〈A〈E的

格式输入;

其中X,Y,Z分别表示X,Y,Z坐标,R表示半径,A表示角度,E表示仰角。此外,在新的输入方法中还对直角坐标增加了一种简化的过滤输入方式。该方式输入时以X,Y,Z字母前缀加数字表示。如:Y123表示只输入Y 向相对坐标123,X、Z坐标不变;X123,Y456表示输入相对X坐标123,相对Y坐标456,Z 坐标不变;只输入X,Y,Z表示三个坐标均不变等。目前,可识别的相对坐标前缀有:X,Y,Z,XY,XZ,YZ,XYZ,可识别的绝对坐标前缀有!X,!Y,!Z,!XY,!XZ,YZ,!XYZ 等。而极坐标、柱坐标和球坐标还不能采用这

种过滤方式进行输入。

3.除[S]键外,增加仿AutoCAD的[Ctrl]+鼠标右键时弹出捕捉选择菜单。

4.图形编辑增加先选择图素,再选编辑菜单的操作方式,增加“选择图素”工具条,在光标选择图素为空时,自动转为“窗口选择”方式。对已选中的图素,可按住[Shift]键反选。按鼠标右键结束选择并弹出图形编辑

菜单。

5.改进图块管理,可以块套块,从而改

进图形插入功能。

6.线型种类从10个增加到99个。

7.增加在屏幕上用TIP条显示数据功能。这样一来用户就可以方便的对轴线网格及网点进行定位和查询。如下图所示:

8.增加对光标所在目标随时按鼠标右键,对该目标编辑修改的功能。

9.改进在图纸上中文输入的方法,与

WINDOWS风格更一致。

新版本的PKPM软件将字体的设置集中到一个对话框中,而且增加了字体的预显功能,使用户可以直观的看到定义字体的形态,更便于选

取。如下图所示:

用户可在字体列表中定义好一种字体,再点取“设当前中文字体”或“设当前英文字体”,点“确定”后,以后的中文或英文即按所设定的字体书写。对已经书写好的文字可用“修改字体”功能进行修改。“查询字体”功能则可查询图中所有文字的字体号和字体名称。

10.增加标注尺寸的“DIM”图素。

增加此功能后,用户就可方便地把各类标注如轴线尺寸、门窗尺寸等作为DIM元分别进行操

作和修改。

11.图层管理改进

图层管理对话框中新增功能包括:快速选择相同属性的图层,增加锁定和只选属性,增加线型、线宽种类和绝对线宽的定义,图层列表可

按不同属性排序。

快速选择功能可帮助用户选取属性相同的图层,例如用户要选择所有颜色为白色,线宽为1的图层,可以先在左侧图层列表中选取一个满足此要求的图层,再在右侧“快速选择”区域内将“颜色”和“线宽”两项打钩,程序会自动在图层列表中选取所有相同颜色和线宽

的图层。

“锁定”和“只选”属性是新增加的两种图层状态,当某一图层被设置为“锁定”状态时,用户在图面上进行的所有编辑操作都不会涉及到它。当某一图层被设置为“只选”状态时,则用户在图面上进行的所有编辑修改只对这一图层起作用。图层锁定和图层关闭的区别是前者图层内的图素可见,而后者图层内的图

素不可见。

新的图层管理对话框中可由用户输入99种线型、99种相对线宽和任意多种绝对线宽。相对线宽可由用户在打印图形时调整单位线宽的宽度,绝对线宽则是由用户输入线条的绝对宽度值(毫米单位)。

新增的图层列表排序功能可帮助用户将图层按不同属性归类,当用户点取图层列表最上排的表头时(如“层名”、“颜色”、“线型”等),程序可自动按这一属性对图层进行正排序或反排序。利用这一功能可将同一属性的图层集中在一起并统一修改,例如可将所有红色的图层改为黄色,或将所有线宽为3的图层改

为虚线线型。

12.新增加的“图层匹配”功能可帮助用户将图面上的某一图素的图层信息复制到其它图素上。用户首先用光标选取原始图素,它的图层信息被记录下来,再光标点取或用窗口围取目标图素,所有被选到的图素都将改为与原始

图素相同的图层。

13.改进打印绘图的操作,可连续打印多

(1)对话框右下角增加“预览窗口”,被打印图形在图面上的布置一目了然。(2)可随时旋转图纸的角度到90、120、180

度。

(3)打印方式隐含为“灰度矢量”方式,这种方式下对图面上全填充色的部分按不同的灰度打印出,如对涂黑的柱截面不是全填充黑色,而是按照一定的灰度填充柱截面。(4)通过“左边空白”或“上面空白”随时

调整图面原点位置

(5)增加“连续打印多图”选项

可一次设置后,连续打印多张不同的图,比如对各层荷载简图,计算结果图等可用这种连续

输出。

对某一张标准图面做好设置后,在“连续打印多图”下选择“√”,点确定后出现选择文件对话框,再连续点取其它要打印的图形文件即

可。

14.“图形编辑打印”菜单中可方便地在多张

*.T图中转换

程序记录了过去打开过的10个图形文件(*.T 图),在下拉菜单左边第一列的“文件工具”下显示,在此处点取其它图形后,程序即关闭当前图并打开切换到另一张图,这种方式可方便地在不同的图形文件之间切换编辑。

15.“图形编辑打印”菜单增加图间复制

功能

可把一张图上的部分内容拷贝到另一张图上去,方法是在一张已打开的图上选择要拷贝的内容,可用工具条“选择图素”完成对内容的

选择,选择完后立即点下拉菜单“文件工具”

中的“打开旧文件”或下面列出的已打开过

的图形名称,切换到新文件后屏幕上出现在上

一张图上选择的内容,移动光标就可将其复制

到该图上。注意这种操作应在相同比例的图之

间复制拷贝,否则被复制内容在新图上会变得

过大或过小,还需进行比例变换(用图素变换

菜单)。

引用举报回复 TOP

四级高级经理 [资深会员]

?发短消息

?加为好友

?当前离线

2楼大中小发表于 06年9月12日

10:07 只看该作者

16.下拉菜单中的“另存为”功能和“保

存文件”工具条

打开左上第一列“文件工具”下拉菜单,其中增加“另存为”菜单,可将当前图形另外保存为用户定义名称的图形文件。

工具条中增加“保存文件”工具条,可随时把

当前图形保存。

17.增加图形中的线条宽度种类

原版本线条宽度为整倍数的几种,如线宽1,2,3,分别隐含为0.25mm,0.5mm,0.75mm。

现在可定义任意线宽,程序在自动生成的图形中把尺寸线及各种轴线、标注线改为0.18mm 线宽,把尺寸两端斜线改为0.35mm线宽,把柱的轮廓线改为0.35mm线宽,在图层线宽中显示的1,2仍隐含为0.25mm和0.5mm线宽。

建筑软件APM和DEC的主要改进

建筑软件APM

1.建筑模型输入更加简单易用,布置构件采用全程对话框控制布置参数,用户可随布随

改。

2.建筑模型输入中增加了快速切换主菜单的工具图标,在任何状态只要点取图标就可以立刻进入相应的主菜单内,省去了大量退出某一菜单再进入另一菜单的操作。

3.建筑模型输入中增加“上节点高”功能,可将某一节点处的层高位置升高或降低,使与此节点相关的构件顶部标高同时得到修

改。

4.建筑模型输入中墙的类型中增加了“隔墙”,这种隔墙在将建筑模型转换成结构模型时自动被程序删除,并转换成荷载,减轻了用户在结构设计时手工删除隔墙的工作。5.建筑模型输入中增加了将光标靠近网格时,自动显示出此网格上的构件信息的功能。此时若点鼠标右键,还可以修改构件的布置数

据。

6.三维CAD中增加了两种新的三维实体:台体和截面切割体。台体可用于绘制任意截面的锥体或锥台,截面切割体可用任意斜面将某一几何体的一部分切掉。

7.新版APM为用户提供了一个全新的渲染程序,它将视向调整、光源布置、图层管理、纹理帖图、材质修改和多种渲染方式容于一体,操作更加直观简便,并新增了光线跟踪快速算法和光线跟踪+辐射度算法。

8.原三维模型渲染功能仍保留,并改为内嵌调用方式,进出渲染前处理更直接快速,提高稳定性,可即时调整参数、纹理、光源、视

点等。

9.改进渲染前处理程序,增加斜板和板上洞口的显示,并修改了旧版程序不能正确反映透明和纹理信息的问题。

10.新增“日照分析”程序,可由用户布置建筑,确定所处城市和日期,程序可计算出建筑物周围不同位置和高度的日照情况,完成单点分析和多点分析,还可绘制出全天阴影分

布图。

11.各施工图绘制程序中大量采用对话框代替以往的多步提示,减少了操作步骤。12.新增“线图案”功能,可用于绘制沿直线排列的重复图案,或由用户选取一路径将制定图案沿路径放样。程序提供了一个系统图案库,它也可由用户扩充丰富。

13.新增“剖切索引”功能,可由用户绘

制剖切索引符号。

14.增加“正多边形”功能。用户可以输入正多边形边数,选择三种填充方式和三种绘

制方式。

15.绘制平面施工图程序中,“改轴线名”菜单增加了自动修改图面上已标出的轴线名的功能,并且可以实现根据字符的多少自动修改

字符大小。

16.绘制立面、剖面施工图程序中新增“构件更新”功能。当立面、剖面图已画好后又进行了三维模型的修改,用此功能可将修改内容自动反映到已画好的施工图中。17.改进立面、剖面图中的“门窗插入”功能,在大面积插入门窗的图块时,速度明显

加快。

18.立面、剖面图中的“画落水管”可自动计算当前建筑物的层高和底标高,并可输入一次数据后连续画在多个位置。

19.立面、剖面图中对各种建筑构件增加图层设置,如墙、门窗、阳台等,可进行图层

管理。

20.建筑平面图中设定的剖面号(如1),在剖面图绘制中标注剖面名称时自动标出

“1-1剖面”。

21.修改了绘制剖面图中遇到开洞的楼板

时将楼板丢失的问题。

22.标注标高时,对同时标注多层标高的情况,从第二个数以上自动加扩号,满足制图

规范的要求。

23.各功能模块均增加在窗口左上方的题头中标出工程名称或当前图名的功能,与

Windows标准程序风格一致。

24.改进“尺寸标注”功能,在交互确定标注位置时,在尺寸区域内光标为十字光标,此时按[Tab]键可修改当前区域内标出的数值;在尺寸区域外光标自动变为带捕捉靶光标,可捉靶其它图素作参考点,有利于尺寸线的对齐。25.改进标注角度、圆弧半径、直径方式,可根据光标位置动态确定标注位置和标注方

式。

26.图层管理对话框中新增大量功能:“快速选择”功能可帮助用户选取相同属性的图层,例如用户要选择所的颜色为白色,线宽为1的图层,可以先在左侧图层列表中选取一个满足此要求的图层,再在右侧“快速选择”区域内将“颜色”和“线宽”两项打钩,程序会自动在图层列表中选取所有相同颜色和线宽

的图层。

“锁定”和“只选”属性是新增加的两种图层

状态,当某一图层被设置为“锁定”状态时,用户在图面上进行的所有编辑操作都不会涉及到它。相反,当某一图层被设置为“只选”状态时,则用户在图面上进行的所有编辑修改只对这一图层起作用。图层“锁定”和图层“关闭”的区别是前者图层内的图素可见,而后者

图层内的图素不可见。

新的图层管理对话框中可由用户输入99种线型、99种相对线宽和任意多种绝对线宽。相对线宽可由用户在打印图形时调整单位线宽的宽度,绝对线宽则是由用户输入线条的绝对宽度

值(毫米单位)。

新增的图层列表排序功能可帮助用户将图层按不同属性归类,当用户点取图层列表最上排的表头时(如“层名”、“颜色”、“线型”等),程序可自动按这一属性对图层进行正排序或反排序。利用这一功能可将同一属性的图层集中在一起并统一修改,例如将所有红色的图层改为黄色,或将所有线宽为3的图层改为虚线线

型。

27.增加“图层匹配”功能,它可帮助用户将图面上的某一图素的图层信息复制到其它图素上。用户首先用光标选取原始图素,它的图层信息被记录下来,再光标点取或用窗口围取目标图素,所有被选到的图素都将改为与原

始图素相同的图层。

28.增加“选择图素” 功能,用户可以先从图中选择要编辑的图素,再按鼠标右键弹出功能菜单进行各种编辑。选择图素时还可以按

住[Shift]键反选。

29.“图素镜像”和“镜像复制”可对字符和汉字起作用。镜像后的字符和汉字只是位置镜像,字串的排放顺序不变。

30.用光标点选图素时,如果点到空白处,

则自动进入窗口选取状态。窗口的第一点即为刚才点取的位置,用户移动光标可点取窗口的

第二点。

31. UNDO、REDO可单步进行。以前的UNDO 或REDO操作每次退回的内容过大,例如使用删除操作删除几次图素后点UNDO,会将所有被删除的图素恢复,新版程序则每次只恢复一次被

删除的图素。

32.打印功能全面改进,增加了黑白灰度打印方式,及预览、充满、转动、靠四边、打背景、获取比例等选项,并可实现连续打印多

图。

装修软件DEC

1、完成装修施工图程序。

2、改进三维图形平台,增加多种布尔计算功能。

3、全新设计的大量专业设计功能,如轴网建立、墙体绘制、地面及天花布置及调整、玻璃幕墙

的布置等

4、新的渲染模块。

(1)增加渲染前处理功能:改进界面风格、设置视点、修改材质、纹理、定义和布置光源、设置渲染参数、图层管理调整颜色、反光、透

明和纹理贴图。

可使用多种帖图方式交互式选取一个面片修改

材质和纹理

(2)增加多种渲染算法

Z-Buffer算法:速度快,未做消锯齿计算。

辐射度算法:阴影柔和,适于做室内效果。

光线跟踪算法:可计算反光、透明

光线跟踪+辐射度算法:融合两种算法优点

PMCAD和梁柱楼板CAD

一、PMCAD人机交互建模

1.对已输入在平面上的内容可随时用光标指点,自动弹出TIP条显示构件截面尺寸,偏心、长短、窗口大小、位置等数据。2.对光标所停留处的构件按鼠标右键,可随时对该构件的布置编辑修改。

3.在“本层编辑”菜单下增加对柱、梁、

墙、洞口查改功能。

4.增加“上节点高”菜单,上节点高即是本层在层高处节点的高度,程序隐含为楼层的层高,改变上节点高,也就改变了该节点处的柱高、墙高和与之相连的梁的坡度。用该菜单可更方便地处理坡屋顶。

5.对各结构标准层和荷载标准层,可在任意楼层上反复布置,比如对第二结构标准层可在第一、三、五、七层上布置,对第一结构标准层可在第二、四、六、八层上布置。从而对错层相间布置的楼层输入大大简化。因为以前版本要求标准层自下而上顺序布置,相间布置的同一标准层要拷贝为另一不同编号的标准层

才能布置。

6.在楼层布置时可同时定义构件,也就是说可边定义构件,边进行结构布置。

用户在布置构件时,只要点击构件栏中的空白处即可进入定义构件的程序,大大简化了用户

的操作过程。

7.在PMCAD人机交互建模中,将柱、梁、墙、洞口的偏心等信息用无模式对话框方式输

当布置柱、梁、墙、洞口等构件时,选取构件截面后,屏幕上弹出偏心信息对话框,这是无模式对话框,如不修改其窗口中隐含数值则可不操作该对话框而直接在网格节点上布置构件。如果需要输入偏心信息时,应点取对话框中项目输入,该值将作为今后布置的隐含值直到下次被修改。用这种方式工作的好处是当偏心不变时每次的布置可省略一次输入偏心的操

作。

如感觉屏幕上显示的无模式对话框的位置妨碍了布置操作,可用光标点取移开该对话框。

二、PMCAD主菜单一、数据检查

显示各层平面时有下标显示该层的标准层

号、楼层号的显示;

容量扩大到:梁1800根、轴线900,节点3000。

三、PMCAD主菜单二“输入次梁楼板”中的全

房间洞布置扩大到异形房间。

可对任意异形房间开“全房间洞”,此时该房间楼板厚度程序将自动改为0。

引用举报回复 TOP

四级高级经理 [资深会员]

3楼大中小发表于 06年9月12日 10:07 只看该作者

四、PMCAD主菜单5楼板的双向板计算增加“塑性算法”

在楼板配筋参数中增加双向板计算方法选项:弹性算法及塑性算法,弹性算法即是以前一直采用的算法。塑性算法是《建筑结构静力计算手册》中的算法,如用户选用该算法则还要输入支座与跨中弯距的比值。

一般采用塑性算法后楼板的配筋量会减少很多,这时应验算楼板裂缝的宽度

是否满足要求。

?发短消息?加为好友?当前离线

五、楼板钢筋级配表可用对话框设置和修改

采用对话框后对楼板钢筋级配的人工干预会更加方便,特别是当采用冷轧带肋钢筋时,可在此输入这种钢筋特殊的直径类别。

对冷轧带肋钢筋还应在前面修改Ⅰ级或Ⅱ级钢筋的强度等级为冷轧带肋钢筋的强度等级。并在画钢筋图时用下拉菜单中“字符替换”功能把原Ⅰ或Ⅱ级钢筋的符号替换为冷轧带肋钢筋符号,该符号可在“特殊字符”库中查

找。

六、荷载导算

TIP条显示以输入的荷载,按鼠标右键可弹出窗口编辑修改该杆件上的荷

载。

七、砖混计算

(一) 墙体高厚比验算

1.墙体高厚比验算主要技术条件

相邻的两个端墙之间的墙段自动生成一个墙计算单元,按墙单元进行高厚比验算。墙长度小于1.9米墙单元不作高厚比验算。

(1)墙体的高厚比β按下式计算:

β=H0/h

式中: H0—墙体计算高度;

h—墙体厚度。

(2)墙体计算高度

墙体计算高度按下表确定:

刚性楼面刚柔性楼面柔性楼面

s>2H 2H≥S>H s≤H

1.1H

1.25H

H0=1.0H H0=0.4s+0.2H H0=0.6s

表中s为长度,H为层高。当s≤H时,一律取H0=0.6s。

(3)墙体容许高厚比

墙体容许高厚比[β] 按下表确定:

砂浆强度等级 M0.4 M1.0 M2.5 M5.0 M7.5

[β] 16 20 22 24 26

中间值按线性插入。

(4)非承重墙容许高厚比修正系数μ1

对非承重墙,系数μ1按下式计算:

μ1=1.2+0.3(h-90)/150 (1.2≤μ1≤1.5)

(5)门窗洞口容许高厚比修正系数μ2

对有门窗洞口的墙,系数μ2按下式计算:

μ2=1.0-0.4bs/s (0.7≤μ2)

式中:bs—门窗洞口宽度;

当门窗洞口高度≤1/5墙高时,取μ2=1.0。

2.计算结果

在砌体抗震验算结果的右侧菜单点取“墙高厚比”菜单进行砌体高厚比验

算。

墙体高厚比验算结果图的图名为ZG*.T,*代表楼层号。图中数值“/”号前为计算的墙体高厚比值β,“/”号后为经过各项修正的容许高厚比值μ1μ2 [β],当β≤μ1μ2 [β]时表示满足高厚比要求,用蓝色数字;否则表示不满足高厚比要求,用红色数字。

(二) 砌体局部受压计算

1.砌体局部受压计算主要技术条件

PMCAD软件中的砌体局部受压计算是指梁端部支承处的砌体局部受压,按以

下4种情况进行计算:

(1)梁端无垫块、垫梁或圈梁

砌体局部受压承载力按下式计算:

式中ψ—上部荷载的折减系数,ψ=1.5-0.5A0/Al; (ψ≥0);

N0—局部受压面积内上部荷载设计值产生的轴向力,N0= Alσ0,σ0为砌体

平均压应力;

Nl—梁端的荷载设计值产生的支承压力;

η—梁端底面压应力图形完整系数,取0.7;

γ—砌体局部抗压强度提高系数,按下式计算:

Al—局部受压面积,Al =a0b,b为梁宽,a0为梁端有效支承长度;

A0—影响砌体局部抗压强度的计算面积,分别按下述情况计算:

梁端节点上只有单肢墙时A0 = Al +bh,h为墙厚;并取γ≤1.25;

梁端节点上有平行的两肢墙时A0 = (2h+b)h;并取γ≤2.0;

梁端节点上有垂直的两肢墙时A0 = (a0+h)h+(b+h1-h)h1,h1为与梁垂直的

墙肢的墙厚;并取γ≤1.5;

梁端节点上有三肢及以上墙肢时A0 = (a0+h- h1)h+(b+2h1)h1,h1为与梁

垂直的墙肢的墙厚;并取γ≤2.0;

梁端有效支承长度a0按下式计算:

计算时取tgθ=1/78;

(2)梁端设预制混凝土刚性垫块

砌体局部受压承载力按下式计算:

式中γ1—垫块外砌体面积有利影响系数,γ1=0.8γ;

N0—垫块面积内上部轴向力设计值,N0= Abσ0,Ab为垫块面积;

φ—垫块上N0及Nl合力的影响系数,按下式计算:

(3)梁端有与梁端现浇成整体的混凝土垫块

砌体局部受压承载力按下式计算:

式中 Al—局部受压面积,Al =a0bb,bb为垫块宽;

(4)梁端有长度大于πho的垫梁(含圈梁)

砌体局部受压承载力按下式计算:

式中 N0—垫梁有效局部受压范围内上部轴向力设计值,按下式计算:

bb—垫梁宽度;

h0—垫梁折算高度,按下式计算(近似取Ec/E=10.):

2.砌体局部受压计算过程及结果输出

在砌体抗震验算结果的右侧菜单点取“局部受压”菜单进行砌体局部受压

承载力计算。

首先,软件自动搜索出需要进行砌体局部受压计算的节点,搜索的条件是在该节点上支承有一根在交互输入中输入的梁,有一片以上的墙体,没有柱。要计算的节点以红点标出。然后自动生成计算所需的信息,其中包括:梁的截面尺寸、跨度及荷载设计值;墙肢的数量、各墙肢的厚度、墙体平均压应力、墙体材料强度;如果用户在PMCAD菜单2中已输入圈梁,则还读取布置圈梁信息、圈梁截面尺寸。根据以上自动生成的信息,计算出各节点局部受

压承载力。

计算结果标注在平面图上,图形文件名为“JBCY*.T”,*为楼层号。标注的数据中,“/”号前的数字为抗力值(fA),“/”后的数字为荷载效应值(N0+Nl)。当抗力大于等于荷载效应时满足局部受压承载力要求,用绿色表示,否则不满足局部受压承载力要求,用红色表示。

点取右侧菜单“梁垫输入”,用户可以用光标选择节点,补充输入该节点的梁垫类型及尺寸等信息,同时也可以查看和修改自动生成的计算参数。

用户输入或修改了梁垫信息和计算参数后,根据新的数据重新计算。

点取右侧菜单“详细结果”,软件将输出砌体局部受压承载力计算的详细结果,结果文件名为“JBCY*.OUT”, *为节点号。

(三) 地下室结构嵌固高度(mm)

一般情况取0;

当房屋有地下室或半地下室时,输入地下室或半地下室底面至计算水平地震力的地平面的高度,该高度值应小于房屋3层高度。

当输入的嵌固高度大于0时,在计算基地总地震剪力时将不计入地平面以下部分的结构重力荷载代表值,在计算各层地震力和地震剪力时,结构高度将减去该高度,这样就可得到结构实际的地震作用。

(四) 各结构楼层的砂浆类型

当结构中使用了水泥砂浆时输入。有多少结构楼层就要同时输入多少个数据,砂浆类型是供用户选择是否用水泥砂浆砌筑。当选择是用水泥砂浆时,将对砌体的抗压及抗剪强度作相应调整。砌体抗剪强度设计值fv,取

fv=0.75fv,粉煤灰砌体取fv=0.50fv;砌体抗压强度设计值f;取f=0.85f。

八、改进了梁柱实配钢筋的记录管理

1.在PMCAD主菜单二运行后生成记录梁和柱钢筋的文件Beam.stl和Column.stl。这是将梁柱钢筋按梁柱编号对应的钢筋记录框架。如各层平面的结构布置改动,只要在执行PMCAD主菜单二时选择保留以前输入的数据,已有的梁柱钢筋仍将保留。但如执行选顶一“本菜单第一次执行”,程序则

将该文件初始化。

2.在执行梁柱绘制施工图的各项菜单时,程序在最后总提示“是否将实配钢筋存入文件”。如果回答保存,则程序将实配钢筋存在如上Beam.stl 和Column.stl中,程序按照该柱或梁构件在PMACD模型中的编号顺序存入。

用户可用这种方式保留各柱梁的实配钢筋。

3.如在画梁柱施工图菜单中选择“读取已有钢筋数据”时,程序将会从Beam.stl和Column.stl中读取已有的实配钢筋。

没有做这样的选项,程序仍从结构计算结果中读计算配筋面积,再根据其大

小给出实配钢筋。

选用不同的钢筋画图方式时,可用这种方法传递用户选择的实配钢筋,比如

先用梁的立、剖面画法选出每根连续梁的钢筋,存盘后再用平法画图,在平法画图中选取“读取已有实配钢筋”后,以前用立、剖面画法的钢筋结果就

会传过来。

4.用三维计算软件SATWE或TAT计算完并经全楼钢筋归并后,相同结构布置的连梁将归并为同样的梁号,对柱也是这样。

这种情况下,画图结束时保存钢筋的选项是:

(1)只存入本层连梁所在的轴线

(2)同时存入本层及全楼其它同名归并梁处

选择(1)是实配钢筋只存在该连梁所在的层及轴线位置处,选择(2)是在全楼各层中与该梁同名的连梁处均存上这次的实配钢筋。

在每层的平法画图完成后也有类似提示:

(1)存入全楼相同归并梁钢筋库

(2)存入本层梁钢筋库

选择(2)是将实配钢筋仅存入本层,选择(1)是除本层外再到其它各层寻找与本层同名的归并梁,并将该处的钢筋数据改写。

5.柱的实配钢筋可传入基础CAD软件JCCAD,生成基础与柱交接处的插

筋。

在概预算软件STAT中,读取Beam.stl和Column.stl可快速生成准确的全

楼梁柱钢筋材料用量表。

九、梁的平面图画法施工图改进

梁的上部拉通钢筋集中标注;

梁的箍筋集中标注;

标注打架时自动避让;

增加参数输入对话框,用户可根据自己的绘图习惯选择梁名称及钢筋表示方

法;

增加楼层结构标高、层高表;

增加在平面图上表示梁的挠度的图形输出;

在平面图的次梁处的画附加箍筋;

钢筋可同时存放在有同名归并梁号的其它层。

引用举报回复 TOP

4楼大中小发表于 06年9月12日 10:07 只看该作者

十、柱的平面图画法施工图改进

增加异形柱的平法画图。

四级高级经理 [资深会员]

?发短

消息

?加为

好友

?当前

离线

TAT&SATWE的改进

2000年度,TAT和SATWE主要增加(改进)了如下几方面功能:

* 接PM的斜梁、错层梁计算;

* 砖混底框结构空间分析;

* 吊车荷载空间计算;

* 矩形柱和异形柱的双偏压配筋计算;

* 变截面构件分析与设计计算(接STS软件);

* 钢结构分析与验算功能的改进;

* 线弹性动力时程分析程序(TAT-D)的改进

* 复杂楼板有限元分析(仅限SATWE);

* 考虑温度应力的计算(仅限TAT);

* 考虑支座位移的计算(仅限TAT);

2002年上半年,TAT和SATWE 的主要改进有:

* 结构周期、地震力计算的改进

* 模拟施工荷载计算

* SATWE墙元的改进

* 多层版钢结构构件截面验算

* 地震力“算法2”的改进

* 梁弹性挠度计算

* 图形输出功能的改进

* 柱配筋计算与输出

* 构件内力正负号的说明

一、梁、错层梁计算

在一些特殊工程中,如停车楼的车道、工业厂房,以及带有斜屋顶的结构等都有斜梁,斜梁承受着除自身的荷载外,还有从斜屋面或倾斜楼板传来的荷载,斜梁的这些跨中荷载不容忽略,新版的PMCAD软件增加了斜梁输入功能,TAT和SATWE软件增加了斜梁分析与设计计算功能,其技术要点如下:(1) 在PMCAD的第A项菜单定义斜梁或错层梁后,在转换成TAT和SATWE数

据时程序会自动在TAT和SATWE数据中处理这些梁和柱信息。

(2) 在TAT和SATWE计算中,将其作为空间梁单元进行结构分析;

(3) 按斜梁的真实长度计算其自重和内力,并进行截面设计。

二、砖混底框结构空间分析

PKPM软件对砖混底框结构的设计原有功能:

PKPM如何调整参数和选用(完整版)讲解

2010版SATWE计算参数选用 一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE): 免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。以下内容需与PKPM2010版satwe 说明书结合使用。参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。 1、总信息: A、“水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。而是将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。 B、PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”。 C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。 D、“裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM 总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件。框架结构均可输入0,其他结构未研究。此参数包含地下室层数。(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。)E“转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究。 F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端时填“地下室层数+1”。 G、“地下室层数”按实际输入。 H、“墙元细分最大控制长度”取“1”。影响计算精度,对含剪力墙的结构有影响。

I、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅在计算位移比和周期比时勾选,其他不勾选。 J、“地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。 K、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”此参数本人尚不能合理选择,只把网上比较后的结果贴出来。勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内力平衡校核轴力。 L、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。对于L型、T型等截面形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。无效翼缘内力计入框架,这对于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。 M、“弹性板与梁变形协调”勾选。梁细分后弯矩变的平缓,计算结果更加合理。 N、“结构材料信息”如实填写 O、“结构体系”如实填写 P、“恒活荷载计算信息”《PKPM从入门到精通》推荐使用模拟施工加载3。但本人尚未弄明白。 Q、“风荷载计算信息”大部分工程选择计算水平风荷载即可。 R、“地震作用计算信息”一般选择计算水平地震作用。结合抗规5.1.1和高规4.3.2确定是否计算竖向地震作用。高规比抗规对此条的要求严一个等级。 S、“规定水平力”一般选“规范方法”。规范方法适用于大多数结构,节点地震作用CQC组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的结构。

给准备进设计院的同学点指导和建议

给准备进设计院的同学点指导和建议! 该帖被浏览了15783次 | 回复了361次 新的一届学子马上又要毕业了,这个时候很多人面对自己的将来不知道怎么去选择,所以我想趁着睡不着的时候,给准备进设计院的同学点指导和建议。 我是10年5月份进的设计院,简单的说,我还是个菜鸟,但在这将近一年的时间,我掌握了怎么学习的方法。这些东西绝对不会让你们像我一样花上我一年的时间才去掌握,也就是说,避免走我走过的弯路。 老庄讲座中曾经说过进设计院必须具备的两个技能,CAD和PKPM,就像人吃饭的两根筷子,但很多同学不知道从哪里下手,我给大家介绍几个视频,https://www.wendangku.net/doc/a85192525.html,/folder-2105196这些视频认真的去看,别下载下来就放在那,要认真去看,因为你们在学校,时间还充裕,所以去弄懂它,我敢说,这些视频看懂了,毕业设计轻轻松松完成。 上面的那些是PKPM的视频,趣盘里还有CAD视频,都是些基本操作和命令,在校期间你们应该练熟,那都是些基本的操作,还有画图的顺序,这样对你以后进设计院打下良好的基础。 以上这些完成之后,肯定会发现很多问题,这时候带着问题去看书,你会发现,原来大学学的力学,混凝土不是那么难了,这就说明你进步很大。有的时候你看书很枯燥,看进去了也不知道是干什么用,但等你接触PKPM里面的参数以及荷载简图的时候,你就知道那是干什么用的了。 《PKPM从入门到精通》《satwe说明书》对于新手来说,都应该看看,在毕业设计期间,好好做毕业设计,特别是手算过程,几乎能把你大学学过的东西都串联一遍。对你以后到设计院手算一些雨棚,楼梯之类的有很大帮助,要不你用电算算出来都不知道对错。这些话我当初毕业时候也有人说过,但自己什么都没做,毕业设计都是抄的,到现在后悔死了。 能绘图,能看懂PKPM,能做简单的框架设计,有专业基础,我想你去应聘个小点的设计院应该没问题了,其他的就是经验和你后天的学习了。但前提是你要给自己信心,你要做到这些,大学四年养成的惰性不是说一下就能改的,一定要给自己压力,不要整天想着喝酒,玩游戏,处对象,你只需要每天花几个小时学学我说的这些,你肯定能行的。引用老庄那句话,设计如同走路吃饭一样简单。但是走路得用脚,吃饭得用筷子。所以前提是你把这些基本的东西学好,就可以了。 啰啰嗦嗦了一大堆,一点文学功底都没有啦,呵呵,我没有如梦无痕那么有文采,也没有CADING那种大师风范,但我有一颗奉献的心,就是想通过自己所经历的这些,让那些和我一样的同学们不要再走我以前走过的弯路。

PKPM中点铰方法及说明

关于次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证,汇总各处意见并总结如下: 1、杨星《PKPM结构软件从入门到精通》: 一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理因素加大,计算结果也可能不合理。除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。 2、老庄结构院:结论: ①次梁点铰,不影响整体结构 ②次梁对整体结构刚度贡献很微弱 ③SATWE对次梁点铰后,并不是忽略了次梁的刚度贡献

④控制支座的约束条件,释放掉不利弯矩 ⑤不要老想成铰接与实际不符,我们应承认,它最初的连接仍然是刚接,我们仅仅是释放掉支座的弯矩约束 ⑥释放弯矩的实现,是通过降低其抵抗弯矩的能力—配筋,但其自身的截面的截面抵抗矩仍会影响弯矩的释放,因此,不能认为点铰处理后,就不对此类边梁进行抗扭构造措施。 3、朱炳寅观点: 井字梁与框架主梁的交接处是否要定义为铰接,关键要看框架梁对井字梁的约束情况,如果井字梁在支座处如连续梁,即主梁两侧都有,则不宜按铰接计算,反之则应按铰接计算,但设计时应注意实际存在的约束作用,采取必要的构造措施。 4、网上观点: ①实际上没有完全的铰接也没有完全的固接,我们所能做的就是使我们的构造措施能满足工程的需要。我们认为假定梁端为铰接的结构,实际上梁端仍然有一定的弯矩,因此《混凝土规范》9.2.6条对此作出了规定,要求上部配置构造钢筋,就是这个道理。但是规范规定,构造钢筋截面面积不得小于下部钢筋的1/4,这一点只得商榷,构造钢筋不能太多,多了梁的转动能力受限,就不能看作铰接了。 ②我以为电算建模最重要就是要让模型的主要力学模型接近实际构

次梁处理

PKPM中次梁支座点铰做法总结 摘要: 关于次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证,汇总各处意见并总结如下:1、杨星《PKPM结构软件从入门到精通》:一般讲混凝土梁之间都是 刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理... 关于次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证,汇总各处意见并总结如下: 1、杨星《PKPM结构软件从入门到精通》: 一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理因素加大,计算结果也可能不合理。除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。 2、老庄结构院:结论: ①次梁点铰,不影响整体结构 ②次梁对整体结构刚度贡献很微弱 ③SATWE对次梁点铰后,并不是忽略了次梁的刚度贡献 ④控制支座的约束条件,释放掉不利弯矩 ⑤不要老想成铰接与实际不符,我们应承认,它最初的连接仍然是刚接,我们仅仅是释放掉支座的弯矩约束 ⑥释放弯矩的实现,是通过降低其抵抗弯矩的能力—配筋,但其自身的截面的截面抵抗矩仍会影响弯矩的释放,因此,不能认为点铰处理后,就不对此类边梁进行抗扭构造措施。 3、朱炳寅观点: 井字梁与框架主梁的交接处是否要定义为铰接,关键要看框架梁对井字梁的约束情况,如果井字梁在支座处如连续梁,即主梁两侧都有,则不宜按铰接计算,反之则应按铰接计算,但设计时应注意实际存在的约束作用,采取必要的构造措施。 4、网上观点: ①实际上没有完全的铰接也没有完全的固接,我们所能做的就是使我们的构造措施能满足工程的需要。我们认为假定梁端为铰接的结构,实际上梁端仍然有一定的弯矩,因此《混凝土规范》9.2.6条对此作出了规定,要求上部配置构造钢筋,

pkpm从入门到精通非常经典的教材

Pkpm从入门到精通教程(非常经典) 目录 目录 (1) 第一章:砖混底框的设计 (6) (一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减” (6) (二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载” (6) (三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用” (6) (四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入 (6) (五)砖混底框结构风荷载的计算 (7) (六)砖混底框不计算地震力时该如何设计? (7) (七)砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨 (7) 第二章:剪切、剪弯、地震力与地震层间位移比三种刚度比的计算 与选择 (9) (一)地震力与地震层间位移比的理解与应用 (9) (二)剪切刚度的理解与应用 (10) (三)剪弯刚度的理解与应用 (10) (四)《上海规程》对刚度比的规定 (10) (五)工程算例 (11) (六)关于三种刚度比性质的探讨 (13) 第三章:短肢剪力墙结构的计算 (14) (一)短肢剪力墙结构中底部倾覆力矩的计算 (14)

(二)带框支结构短肢剪力墙的计算 (14) 第四章:多塔结构的计算 (19) (一)带变形缝结构的计算 (19) (二)大底盘多塔结构的计算 (20) 第五章:总刚计算模型不过的主要原因 (21) (一)多塔定义不对 (21) (二)悬空构件 (22) (三)铰接构件定义不对 (22) 第六章:错层结构的计算 (22) (一)错层结构的模型输入 (22) (二)错层结构的计算 (23) 第七章:PKPM软件关于砼柱计算长度系数的计算 (23) (一)规范要求 (23) (二)工程算例 (24) (三)SATWE软件的计算结果 (24) (四)注意事项 (25) (五)如何判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件? (26) 第八章:梁上架柱结构的荷载导算 (26) (一)工程概况 (26) (二)内力分析 (27) 第九章:如何选择剪力墙连梁的两种刚度模型 (28)

(完整版)PKPM作业与答案

第一次作业 1 PKPM结构软件提供了哪几种建模方式; 1)PMCAD建模 2)将建筑APM模型转换为结构模型 3)将AutoCAD软件的平面图形转换为结构模型 4)SPASCAD复杂空间结构建模 2 PMCAD提供了哪些网点定位方式和夹点捕捉方式,如何切换; 1)键盘坐标输入方式 2)鼠标引导键盘坐标输入方式 3 PMCAD如何定义任意截面柱,任意形状板洞; 1)点击【柱布置】,在定义柱截面类型对话框中,选择〈任意多边形〉。 2)屏幕提示:“输入绘制窗口的高度”,回车,同意程序默认的5m作为 绘图窗口的尺寸,屏幕弹出任意多边形绘制窗口,窗口为边长5m的 正方形。每边十等分,每个小格的尺寸是500mm×500mm,作为绘 图定位参考单元。 3)按工程需要在窗口中绘制任意截面形状的柱。 4)设定柱的定位基准点,将其定位在柱定义数据库中,布置方式与普 通柱相同。 4 PMCAD允许对单个构件设置材料强度吗,计算软件修改材料强度后可以保存到PMCAD模型中吗? 新版的PMCAD允许在建模时设定构件的材料强度,点击【楼层定义/材料强度】,弹出构件材料设置对话框。可以设定混凝土构件的强度等级或钢构件的钢号。 5人防荷载、吊车荷载如何输入; 点击【人防荷载/荷载设置】,弹出对话框。根据《人防规范》规定,可以设置核武器和常规武器的康宝设计等级,顶板和外墙的人防等效荷载。 1)点击【荷载输入】,弹出吊车资料输入对话框;2)选择吊车,点击〈导入吊车库〉,弹出吊车数据库对话框。在吊车库中储存了常用的吊车及其参数,选择跨度和吊车合适的吊车,点击〈确定〉,返回上级对话框,将选中的吊车加入到序号列表中。3)设置参数,根据实际情况设置吊车荷载折减系数、吊车偏心距、水平刹车力距离等参数,点击〈确定〉。4)布置吊车。5)如吊车荷载布置不合适,可用程序提供的吊车荷载显示、修改、删除命令进行相应操作。 6 PMCAD楼层组装有何注意事项;

PKPM调整参数和选用(完整版)

PKPM如何调整参数和选用(完整版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2010版SATWE计算参数选用 一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE): 免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。以下内容需与PKPM2010版satwe 说明书结合使用。参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。 1、总信息: A、“水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。而是将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。 B、PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”。 C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。 D、“裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM 总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件。框架结构均可输入0,其他结构未研究。此参数包含地下室层数。(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。)E“转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究。 F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端时填“地下室层数+1”。 G、“地下室层数”按实际输入。 H、“墙元细分最大控制长度”取“1”。影响计算精度,对含剪力墙的结构有影响。

I、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅在计算位移比和周期比时勾选,其他不勾选。 J、“地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。 K、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”此参数本人尚不能合理选择,只把网上比较后的结果贴出来。勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内力平衡校核轴力。 L、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。对于L型、T型等截面形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。无效翼缘内力计入框架,这对于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。 M、“弹性板与梁变形协调”勾选。梁细分后弯矩变的平缓,计算结果更加合理。 N、“结构材料信息”如实填写 O、“结构体系”如实填写 P、“恒活荷载计算信息”《PKPM从入门到精通》推荐使用模拟施工加载3。但本人尚未弄明白。 Q、“风荷载计算信息”大部分工程选择计算水平风荷载即可。 R、“地震作用计算信息”一般选择计算水平地震作用。结合抗规5.1.1和高规4.3.2确定是否计算竖向地震作用。高规比抗规对此条的要求严一个等级。 S、“规定水平力”一般选“规范方法”。规范方法适用于大多数结构,节点地震作用CQC组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的结构。

如何用SATWE程序判断整体结构的合理性

摘要】理解高层结构设计中的6个比值,用SATWE程序来判断整体结构的合理性。 【关键词】周期比、位移比、剪种比、刚度比、刚重比 如何正确运用设计软件来判断整体结构的科学性和合理性,以满足规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。本文仅以我国目前较为权威且应用最为广泛的PKPM 软件中的SATWE程序的电算结果,结合规范条文的要求,规范用于控制结构整体性的主要指标是:周期比、位移比、剪种比、刚度比、刚重比、层间受剪承载力之比,结合工程实例谈谈如何对电算结果进行判读。 1 工程概况及基本参数 一栋地下一层,地面以上二十五层复杂高层框支剪力墙结构商住宅楼,结构转换层 设在第五层楼面。建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为七度.建筑场地为II类;设计地震分组为一组,设计基本地震加速值为0.1g,场地特征周期TG=0.35s,水平地震影响系数取αmax=0.08,周期折减系数TC=0.85;柱砼强度等级C40,抗震等级为特级;剪力墙砼等级C40、C50、C30,抗震等级为一级,二级;梁、板砼强度等级C40、C30、C25,抗震等级为一级,二级;梁、柱受力主筋采用Ⅱ级钢。 2 周期比 周期比即结构扭转为主的第一自振周期(也称第一扭振周期)Tt与平动为主的第一自振周期(也称第一侧振周期)T1的比值。周期比主要控制结构扭转效应,不是要求结构足够结实,而是要求结构承载布局合理,减小扭转对结构产生的不利影响,使结构的抗扭刚度不能太弱。因为当两者接近时,由于振动藕连的影响,结构的扭转效应将明显增大。[高规]4.3.5条规定,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比(即周期比),A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。在设计软件SATWE的输去结果WZQ.OUT中如下:周期、地震力与振型输出文件 (侧刚分析方法)

PKPM中斜梁的计算

PKPM中斜梁的计算 本文写作主要参考三本教材和自己摸索建模计算。 教材:(1)《PKPM结构软件若干常见问题剖析》中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所著。中国建筑工业出版社 (2)《PKPM软件从入门到精通》杨星著,中国建筑工业出版社 (3)《PKPM2010版SATWE说明书》PKPM2010版软件自带说明 一、坡屋面建模特点 输入方式: 方式一:修改本楼层的上节点高。 方式二:输入梁两端的高差。 不宜将坡屋面较低处设为层高,然后对其他节点用上节点高输入正值,因为层高过小将引很很多有挂层性能指标计算不正确。应该讲最高点屋脊设置为层高,其他节点用上节点高,输入负值。 知识点一,斜梁会打断属相构件,如柱、墙 知识点二,斜梁、斜撑的区别:斜梁软件不会自动按压弯构件验算和配筋,但是斜撑软件会自动按压弯构件配筋。 知识点三,一根柱子最多只能被分成四段,(柱间只有三个节点) 知识点四,在SATWE计算模型中,梁端与墙相连的一端被强制限制在楼层标高处,梁端与柱相连的一端会将柱向上延升并保持与梁端相连,梁端与其他主梁相连的且高出主梁截面高度的一端变成悬空端。 知识点五,此两不知在主梁上时,次梁梁顶标高低于主梁梁顶标高时,程序默认与主梁搭接。 二、坡屋面计算特点 Satwe中只能计算斜梁,不能计算斜板。PMsap、Spas-satwe中既可计算斜梁也可以计算斜板。 地震分析时,应该选用“总刚分析方法”而不是“侧刚分析方法”。 四、坡屋面、体育馆看台建模时注意事项 坡屋面封口梁与下一层梁重复时,应该特别注意!!!!!!! 楼梯参与建模,参与计算时,需要把楼梯转化成宽扁梁。同时生产LT文件夹,改变计算目录,指定到LT中,重新计算。 PKPM中斜柱的计算(斜杆功能) 一、应用范围 第一、斜柱 第二、柱间支撑 第三、屋面水平支撑 第四、转换层结构中桁架的斜杆 第五、雨棚上的拉杆 二、建模时的注意事项 (1)当斜杆的中间部位与其他杆件相交时,程序不会处理这些杆件的连接关系,斜杆只在两个端点与相交杆件连接。 (2)水平斜杆不参加房间划分 (3)目前软件不能在斜杆上不知荷载

设计院结构汇总

大院的树凉儿下——中国建筑设计研究院工作一年总结之2010 2010年对我来说一个学习年。现就读过的以下几本书和网上的一些个帖子简单谈谈我对过去一年工作的几点总结: 一、面对困惑——“技术是人创造的,我是人,所以我一定能掌握它。” 想不起是哪位名人说过类似上面这句话了,觉得它很提气就在此拿来一起分享。做人做事自信很重要,尤其对新人来说更是如此。“谁都别说自己是高智商,高智商搞结构设计是种浪费”,“高中学历就可以搞结构设计了”…也记不清楚是哪位前辈说过这样的话了,虽然不敢苟同,但是偶尔拿来给自己鼓鼓劲还是可以的。总之,对新人来说在遇到困难或困惑的时候,千万不要自卑、气馁,借用铅笔(建院七侠之一,详见《设计院的故事》)一句话:“如果因为不明白一件事而烦恼,那么你大可去问别人,而他们应不应该告诉你,就是他们的烦恼了”。 反过来说,也是,即使做了几个大工程,有个几年经验,考了个注册也“别太放肆,没什么用”(《大笑江湖》语)。“既然别人总有一天会学会你拥有的知识,那么,不妨在他没学会之前告诉他”,“凡是不可太嚣张,别看今日闹得欢,小心将来拉清单”,“别对新人太刻薄,因为也许有一天,他会成为你的朋友”。正如CADKING大哥所说,做人要做“风清扬”,莫做“独孤求败”。谁都不是大师,大师都还常怀“空杯心态”呢,何况我们这些个凡夫俗子,所以凡事还是低调、谦虚为好。 给新手们介绍一本很不错的书——中国建筑设计研究院高级工程师孙 海林所著《手把手教你建筑结构设计》。该书通俗易懂,作者真诚给力,

通过学习可以用最短的时间了解结构设计,可以更加规范地进行结构设计,从而很快成为一个熟练的结构设计工程师。263页,36元,打折后更便宜,实在是物超所值! 二、面对压力——“男人就要对自己狠一点” 想起那句潮语:一个人,如果你不逼自己一把,你根本就不知道自己有多优秀。 今年最战战兢兢的时候——3、4、5、6月,初来乍到,一脸茫然,随时可能被老板拉去劈头盖脸一顿臭骂; 最累的时候——7、8、9、10月,天天坐晚上12点的末班车,最累的时候一周只有三天回家睡觉。也是在这最忙的时候,我学习了一下几本中剪力墙和框支结构计算和构造设计相关章节内容(规范系列是必须的,不再列出)。 《全国民用建筑工程设计技术措施》 《建筑结构专业技术措施》北京院版 《结构专业设计统一技术措施》深圳院版 《建筑结构施工图设计文件审查常见问题分析》姜学诗 《建筑结构设计规范应用图解手册》朱炳寅 《PKPM结构软件从入门到精通》杨星 《PKPM结构CAD问题解惑及工程应用实例解析》陈岱林 《钢筋混凝土构件设计原理及算例》陈岱林 《混凝土结构构造手册》第三版

结构设计工作必备书

1《全国民用建筑工程设计技术措施》 2《建筑结构专业技术措施》北京院版 3《结构专业设计统一技术措施》深圳院版 4《建筑结构施工图设计文件审查常见问题分析》姜学诗 5《建筑结构设计规范应用图解手册》朱炳寅 6《PKPM结构软件从入门到精通》杨星 7《PKPM结构CAD问题解惑及工程应用实例解析》陈岱林 8《钢筋混凝土构件设计原理及算例》陈岱林 9《混凝土结构构造手册》第三版 10《混凝土结构计算手册》第三版 11《简明钢筋混凝土结构构造手册》 12《PKPM基础设计软件功能详解》 13《结构概念和体系》林同炎 《多高层钢筋混凝土结构设计优化与合理构造(附实例)》李国胜 熟悉一遍相关规范,三本措施(全国、北京、深圳)一定要看,这是国内顶尖设计院、顶尖专家的呕心沥血之作,据此设计,方可有理有据,理直气壮。《PKPM结构软件从入门到精通》,《PKPM结构CAD问题解惑及工程应用实例解析》有了这两本书中一本(或者上面提到的《手把手》也可以)再加上点CAD 画图基础,基本上就可以够维持一阵子。《钢筋混凝土构件设计原理及算例》这本书其实讲的是pkpm软件的构件计算分析原理,对加强对pkpm的理解掌握十分有好处。Pkpm的基础设计软件其实很好用,不妨学习一下《PKPM基础设计软件功能详解》。中国建筑设计研究院审图中心姜学诗老师写得这本《建筑结构施工图设计文件审查常见问题分析》本人认为应该是09年出版的最给力的结构专业书籍了,通过学习可以避免很多施工图审查容易出错的地方,加深对结构设计的理解和把握。朱炳寅教授的这本《建筑结构设计规范应用图解手册》逐条讲解五大规范,无疑对学习和理解规范会有很大的帮助。《混凝土结构构造手册》、《混凝土结构计算手册》、《简明钢筋混凝土结构构造手册》不多说了,老牌子了。老李的书暇闲时也是可以看看的,如《多高层钢筋混凝土结构设计优化与合理构造(附实例)》,毕竟是《高规》组专家嘛。最后力荐大师林同炎《结构概念和体系》,基础很重要啊,有空一定要看《结构力学》。….. (注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

pkpm第一平动周期不满足,扭转出现在第二周期

pkpm第一平动周期不满足,扭转出现在第二周期 2013-07-31 12:02 翛翛2222|分类:工程技术科学|浏览3963次 向左转|向右转 如何调整?是X方向刚度太大,还是Y轴方向刚度太大?? 分享到: 2013-07-31 19:54 提问者采纳 不管多层还是高层,都是超限的。 按照抗规的条文说明,仅周期比超0.9这一条就判定属于特别不规则,要超限审查。 你这周期比都接近1.0了。 问题很明显,这个结构的抗扭刚度偏小,且X方向的刚度太大。 增加抗扭刚度的方法:减小或减少平面中间部分的竖向受力构件(墙、柱)的布置,而将这些构件尽量布置到建筑物平面的边角部分。 降低X方向刚度的方法:减少X方向的竖向受力构件刚度,例减少X方向的剪力墙肢,缩小柱子在X方向的边长或者去掉一些柱子…… 追问 谢谢,但是您是从哪个地方看出X轴刚度太大,希望具体一点,感激不尽。。。回答

看你第三周期,平动系数后面的括号,代表X和Y方向平动的成分,X方向是1(即100%),Y方向是0,说明这个周期完全代表了X方向平动的情况。 同理,第一周期是100%的Y方向平动,第二周期是100%的扭转。 周期越短说明刚度越大。 一般前三个周期为主要周期,在这三个主要周期中,理想的情况是: X和Y方向平动周期长度接近,扭转周期则比较短。也就是说,建筑物两个方向的平动刚度差不多,而扭转刚度要尽量大。因为两个刚度接近的话结构相对规则也比较经济,而地震作用下产生扭转是很不利的。 扭转周期/最长周期=周期比,规范要求这个比值不能大于0.9,比较复杂和超高的高层要求更高。 pkpm里平动扭转系数怎么确定,结构第一平动周期和第一扭转周期怎么确定 2011-03-30 20:37 军事★人生|分类:学习帮助|浏览23865次 分享到: 2011-03-31 09:44 提问者采纳 在分析结果图形和文本显示菜单中周期振型地震力里找 平动系数最大的对应的是第一平动周期,扭转系数最大的对应的是第一扭转周期。 例如: 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号周期转角平动系数(X+Y) 扭转系数 1 0.2729 90.09 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01 2 0.2070 89.87 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99 3 0.1712 0.0 4 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 4 0.1433 90.16 0.13 ( 0.00+0.13 ) 0.87 5 0.1248 89.65 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97 6 0.1159 90.13 0.69 ( 0.00+0.69 ) 0.31 7 0.0962 86.39 0.13 ( 0.00+0.13 ) 0.87 8 0.0721 173.94 0.03 ( 0.01+0.01 ) 0.97 9 0.0714 90.06 0.07 ( 0.00+0.07 ) 0.93 第一平动周期为:0.2729

PKPM如何调整参数和选用

2010版SATWE计算参数选用 、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE: 免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。以下内容需与PKPM201版satwe说 明书结合使用。参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。 1、总信 息: “水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。而是将周期计算结果中A 、 输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应 角 度”) B PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。(现在版本软件PM与、 SATW的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算 现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”) C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。 D “裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM 总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件)框架结构均可输入0,其他结构 未研究。此参数包含地下室层数。(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。) E “转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究) F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端 时填“地下室层数+T) G “地下室层数”按实际输入) H、“墙元细分最大控制长度”取“1”)影响计算精度,对含剪力墙的结构有 影 响)

“对所有楼层强制采用刚性楼板假定” 仅在计算位移比和周期比时勾选, 其他不勾选。 “地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。 把网上比较后的结果贴出来。勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内 力平衡校核轴力。 L 、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。对于 L 型、T 型等截面 形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹 板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。无效翼缘内力计入框架,这对 于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。 “弹性板与梁变形协调”勾选。梁细分后弯矩变的平缓,计算结果更加合 理。 “结构体系”如实填写 “恒活荷载计算信息”《PKPM 从入门到精通》推荐使用模拟施工加载 3。但 本人尚未弄明白。 Q “风荷载计算信息”大部分工程选择计算水平风荷载即可。 R 、“地震作用计算信息”一般选择计算水平地震作用。结合抗规和高规确定 是否计算竖向地震作用。高规比抗规对此条的要求严一个等级。 S 、“规定水平力” 一般选“规范方法”。规范方法适用于大多数结构,节点地 震作用CQG 组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的 结构。 2、风荷载信息: 地震区无论是高层还是多层均应输入风荷载,体形复杂的高层建筑应考虑不 同方向风荷载作用,结合“水平力与整体坐标夹角”进行多次计算取大值。 A “地面粗糙度”简单来说海边 A 类,郊区 B 类,城市 C 类,大城市D K 、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点” 此参数本人尚不能合理选择,只 N 、 “结构材料信息”如实填写 P 、

结构设计入门必备的书籍资料

结构设计入门必备的书籍资料 按你说的情况,应该还可以啊。想问问你看了多长时间的书了。对于非本专业的书你能在短时间内学到这程度已经很不错了。 如果你去设计院实习,因为你是家里人安排去设计院实习的,所以应该会安排一个对你“比较负责”的工程师带你,为什么说比较负责呢,因为设计院工程比较多,各有各的事,而你在设计院实习的最重要的一点就是:看书,看别人的图,然后自己试算,试调模型,然后就会遇到问题了,这时候就去问带你的负责人了。。。(刚开始进设计院会是一头雾水,不知道干什么看什么。用两个字形容崩溃这段时间是最最难熬的....需要了解的太多,需要看的太多,其实你要是熬过来了,以后就好过了...因为你又非本专业,所以不可能给你工程做的)。能给你个小工程练练手都很不错了。 第一点:你必须熟悉PKPM建模,理解所有参数(satwe的参数设置等)。学会调试(买本PKPM从入门到精通,对你来说就是救星)... 第二点:PKPM出来的东西不智能,所以出来的东西你需要学会判断是否正确,当然,一开始你肯定不知道判断的,运用你所学的知识,慢慢来。切勿心烦气躁。不出意外的话,如果设计院人员对你比较冷淡,而你又没有恒心的话。大概一个月不到你就想走了。所以切勿心浮气躁... 第三点: 《结构力学》是非常重要的,你刚开始学所以懂得分析结构受力传递就可以了,PKPM替你计算整体结构。 《混凝土结构设计原理》设计中涉及到这个就非常多了,对于初学者,你掌握的还不够,不说需要手算很熟练,至少你要知道碰到什么东西需要手算的时候再书上那里能找到例题,然后循序渐进的根据例题慢慢掌握计算能力和分析能力。刚开始入门不要看什么剪力墙,高层之类的。先把框架搞懂,慢慢升入,你现在看了剪力墙、筒体等你也看不懂。 第四:《抗震设计》这个你主要知道抗震的概念的东西,你起码要知道一些抗震计算的感念参数等。起码知道抗震由哪些物理参数控制才行。 第五:《规范》如你说说,建筑的东西很多,但是都可以归类的。你刚刚去不需要知道太多,先从一个小房子都有哪些东西学起吧。刚开始学,荷载规范,混凝土规范,抗震规范,基础规范,砌体规范就要多看看,刚开始多看看构造的东西,然后再深入。 不管如那个行业,重要的是靠自己努力学习以及自己能力定位。不要过早放弃,应该说不要放弃。结构设计要走的路很长,我刚从学校本专业毕业的时候老师给我一句话:你准备用5年的时间在设计院学习吧。5年后就差不多能独立了。 你的程度不错了。很多本专业的学生到设计院实习还没有你的程度呢。呵呵,在大学不学习的。 希望你努力学习,早日实现梦想。。。希望我的建议对你有用! 按你说的情况,应该还可以啊。想问问你看了多长时间的书了。对于非本专业的书你能在短时间内学到这程度已经很不错了。

相关文档