7月12日

星期三

上午:晴下午:多云平均温度:27℃~36℃

今天跟施工员到该施工单位的另一个工地,这个工地已经基本竣工,这次去是完成一些验收材料,这些材料是施工过程中完成的各种材料。我们要把这些材料编册归档。一般工程的内业材料都要一式三份,一份给建筑单位,一份给监理单位,一份留在施工单位存档。由

于文件数量很多,整理起来相当麻烦,所以施工员说在今后的几天都可能要做这方面的事。今天主要学习了一些工程中的术语,如:建设工程指土木工程,建筑工程,线路管道和设备安装工程及装修工程。建筑工程指新建,改建,扩建房屋建筑物及附属构筑物所进行的规划,勘查设计和施工,竣工等各项技术工作和完成的工程实体。单位工程指具备独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。子单位工程指建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分列为一个子单位工程。7月13日星期四上午:阵雨下午:阵雨平均温度:27℃~34℃今天学习《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册),原以为一个工程只要把该建的建好就可以了,没想到还有这么复杂的文件管理程序!在学习《福建省建筑工程文件管理规程》的过程中我大体了解了一些关于建筑工程文件管理方面的知识。建筑工程所需要的文件大体上有: ①建筑工程质量控制资料②建筑工程安全与功能检测资料 ③建筑工程施工准备文件④建筑工程竣工文件。其中前两个最主要的里面包括许多小的分部,子分部,分项工程。①建筑工程质量控制资料

②建筑工程安全与功能检测资料中又分为: ①建筑与机构②非排水与采暖工程③建筑电气④ 智能建筑⑤通风与空调⑥电梯几个部分。7月14 日星期三上午:大雨下午:暴雨平均温度:25℃~30℃今天施工员带回一些试块试验数据教我如何评定试块是否合格。首先是学习混凝强度的检验评定方法,主要有两种方法:①统计方法②非统计法。 ① 统计法主要满足下列条件:(10 组以上)

Mfcu≥fcu,k+0.7σo fcu,min≥fcu,k-0.7σo 且当强度≤C20 时,

fcu,min≥0.85fcu,k 当强度>C20 时,fcu,min≥0.90fcu,k 式中: Mfcu:同一验收批砼立方体抗压强度的平均值(N/mm2) Fcuk:砼立方体抗压强度标准值(N/mm2) σo:验收立方体抗压强度的标准差。 Fcu,min:同一验收批砼立方体抗压强度最小值。 σo=0.59/m∑Δfcu,i 式中:

Δfcu,i:第 i 批试件立方体抗压强度中最大值与最小值之差。 M:用以确

定验收批砼立方体抗压强度标准差的数据总批数。当没有足够多的数据求标准差时要满足下式: Mfcu-入 1 S,fcu≥0.9fcu,k Fcu·min≥入 2fcu,k Sfcu—同一验收批砼立方体抗压强度的标准差(N/mm2)当

Sfcu<0.06fcu,k 时,取 Sfcu=0.06fcu,k 入 1,入 2:合格判定系数。试件组数入1 入2 10-14 15-24 ≥25 1.70 1.65 1.60 0.9 0.85 0.85

Sfcu=[(∑ fcu·i2-n·mfcu2)/(n-1)]1/2 ② 非统计法(10 组以下)

Mfcu≥1.15fcu·k Fcu·min≥0.95fcu·k 砂浆强度评定方法与之类似(数理统计法) Mfm.k(平均值)≥fm.k(设计强度等级) Fm.kmin(最小值)

≥0.75fm.k 学完这些理论知识后,自己动手评定多份试验报告单,发现所有的都符合要求。

7月15 日星期六上午:大雨下午:暴雨

平均温度:24℃~28℃

今天的主要任务是整理建筑物沉降观测测量记录的资料,绘制沉降观测点平面分点图和绘制各点沉降观测曲线图。沉降观测点平面布点图由建筑物的主要轮廓和沉降观测点以及仪器简图组成。本图主要有 8 个观测点。各点沉降观测曲线图,就是将第 i 次的观测的累计沉降量在坐标上表示出来沉降量是根据定时测得标高再计算得来。7月16日星期天上午:暴雨下午:暴雨平均温度:25℃~29℃今天主要学习如何整理“建筑工程质量控制资料”中的“检验批,分项,分部(子分部)工程质量验收记录。这些资料按分部工程主要可以分为①地基与基础②主体结构③建筑装饰装修 ④建筑屋面四个分部工程,各个分部又分为若干个子分部工程和分项工程检验批。这些资料就是工程建设过程中的各个工序的验收记录。(分部)(子分部)地基与基础:无支护土方,有支护土方,地基处理,桩基地下防水,混凝土础,劲钢(管)混凝土砌体基础,钢结构。主体结构:混凝土结构,劲钢(管)混凝土结构,砌体结构,钢结构,木结构,网架和索膜结构。装饰装修:地面,抹灰,门窗,吊顶,轻质隔墙,饰面板(砖),幕墙,涂饰,裱糊与软包,细部。屋面:卷材防水屋面,涂膜防水屋面,刚性防水屋面,瓦屋面,隔热屋面。当然,每一个工程中并不是所有的子分部工程都有,而是有其中的若干个。7月17日星期一上午:中雨下午:阴平均温度:25℃~30℃

今天主要是整理建筑工程安全和功能检验资料,这份资料也可分为①建筑与结构②给排水和采暖③建筑电气④智能建筑⑤通风与空调⑥电梯六个部分。今天主要是整理建筑与结构部分的资料,这份资料都是一些试验记录,测量记录等。如:①屋面淋雨(蓄水)试验记录②地下水防水效果检查记录③有防水要求的地面蓄水试验记录④建

筑物垂直度,标高,全高测量记录⑤烟道,抽气风道检查记录⑥幕墙和外窗的物理性能检测报告⑦建筑物沉降观测测量记录⑧节能保温测量记录⑨室内环境检测报告。7月18日星期二上午:睛下午:睛平均温度:26℃~35℃今天主要学习工地的图纸,这些图纸一般按专业类别可分为①建筑②结构③给排水④电气四个部分。每一部分的图纸又由目录,设计总说明,各种图纸和修改通知书组成。设计总说明是图纸设计进行必要的说明。如:建筑设计总说明中有:设计依据,工程概况,各个分项工程的做法(墙体,楼地面,顶棚,屋面,室外工程,门窗,油漆等做法和一些必要的说明门窗表等)。建筑部分图纸主要由平,立,剖面组成。结构部分图纸主要由基础,柱网,各层结构以及屋面平面图,梁板配筋图,屋面层配筋图,楼梯等大样图组成,电气和给排水施工图由于学得较少,有很多地方不懂所以也比较少看。7月19日星期三上午:睛下午:睛平均温度:27℃~36℃

本工程有四幢扩建楼,其中有一幢已经封顶了,明天要进行建筑电气的隐蔽工程验收。电气

安装工程的隐蔽工程指电气专业的某一道施工工序将被本专业下一道施工工序或其他专业的施工工序所掩盖,而正常情况下不能再检查的工程项目电气隐蔽工程的主要检查内容有: ①品种,规格数量②部位,位置,标高,坐标③质量标准要求④安装工艺质量状况。施工单位应按照现行国家标准的规定,做好电器安装工程的隐蔽工程检查验收,并填写隐蔽工程验收记录,必要时应附图,并经专业监理人员(建设单位专业人员)检查符合要求,明确可予隐蔽的意见,签证确定后方可隐蔽。隐蔽工程验收记录内容填写应清楚、具体、完整,结论应准确,有关人员签证应齐全。7月21日星期五上午:睛下午:睛平均温度:27℃~36℃

由于进入施工现场的手续未能办理清楚,为了多学一些现场的知识,经同学介绍到了另一个工地。该工地是省农科院高新技术试验中心大楼,正处于地基基础施工阶段。今天是第一次来到施工现场,看到的基坑和支护结构,这些从前在路过工地附近的时候也都有看到过,但

都部认识那些是什么?以前看到那些砖砌的基础梁和承台的模,都还以为是水池什么的,看到支护结构上钢管还以为是市政管道,现在终于知道那些东西的名称了。支护结构是用来支承四周的土方的,由工字钢和钢管组成,工字钢立在四周,钢管用来支承。桩都采用灌柱桩,直径为一米,承台尺寸因桩根数的不同而不同,高度都在一米左右,大的承台也有在两米以上的。7月22日星期六上午:睛下午:

睛平均温度:28℃~38℃

今天大部分时间都在工地上挺,工地上的工人主要在挖承台的坑和砍桩,由于承台的体积比较大,土方数量较多量也很大,所以挖承台也要好几天时间,砍桩也是很费时的工作,一个桩就要砍上大半天时间,砍桩并不是把桩头全都砍掉,是看到设计要求的地方,一般为承台底部 100mm。而且桩中的钢筋要伸入承台 1M,起锚固作用。由于工地还未大规模开工,工人也相对较少。今后几天工地上差不多都要进行这些工作,有些承台坑已经挖好开始砌砖了,砌砖是为了建模,由于模是在地下的,所以不能像通常的模一样用模板搭筑。同时承台的高

度较大土压力较大,采用 24mm 厚,一顺一丁式的砌法,基础梁高度较小,只采用 12mm 厚,也用一顺一丁式砌法。

7月23日星期日上午:睛

下午:睛

平均温度:28℃~38℃

工地上依旧是在进行砍桩,挖承台坑和砌砖胎模,和前几天没有什么区别,所以今天主要学习施工图,了解一些该工程的基本情况,具体如下:该工程为福建省农业高新技术实验中心大楼,由中国建筑东北设计研究院设计,由中国建筑七局三公司施工。 ①本工程由地下一层和地上十八~二十二层主楼及四层裙楼组成②采用现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,桩基础安全等极为一级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防烈度为 7 度。机构抗震等级: a,地下室框架抗震登记为二级,剪力墙抗震等级为二级;b,地上部分、主楼框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为二级。 ③地下一层局部为六级防空地下室④基础采用冲砖孔灌注桩,桩端持力层为中风化花岗岩。7月24日星期一上午:睛下午:多云平均温度:27℃~35℃

今天主要参加积水坑放线,施工员为了放线的方便,在支护结构做好以后放各轴线标到支护结构的水平支撑钢管上,这样在以后的放线过程中就可以直接根据钢管上已经标注的轴线量取。放线就是把图上的放到施工工地现场,根据各点到轴线的距离直接量取,但根据施工现场的具体情况还可能要做一些调整,放出来的线可能和图上不完全一样。这次积水坑就和图纸上不一样,设计上其中一个积水坑尺寸为1500×1500×1300,但实际上为做垫层,防水层等,就得扩大尺寸,而且积水坑开挖的形状也不是图纸上的长方体,实际上是上下底不一样的,上底大于下底,以后再立模和地下室底板一起浇筑混凝土。最终才形成图纸上的长方体,这样做是为了防止应力集中。7月25日星

期日上午:暴雨下午:大雨平均温度:26℃~31℃

今天雨下很大,工地不能实施,所以今天主要在办公室学习图纸和一些规范等的资料。由于看不到工地最初的线是怎么放的,所以就学习建筑物最初是怎么定位的。建筑物都是由若干条轴线组成的,其中有一条主轴线,只要定出主轴线的位置就可以根据主轴线定出其他的轴线。主轴线的测设方法应根据设计要求和现场条件而定,一般有以下四种方法: ①根据建筑红线测设主轴线,限制建筑物边界位置的界线称为建筑红线,建筑红线一般与道路中心线相平行。 ②根据道路中心线测设主轴线。 ③根据原有建筑物测设主轴线,这种方法多用在现有建筑群内新建或扩建。 ④根据控制点测设建筑物的主轴线。建筑场地上已布设有控制点,又知道了拟建建筑物轴线点的坐标,就可以根据控制点测设建筑物主轴线。7月26日星期日上午:大雨下午:大雨平均温度:24℃~27℃由于下大雨工地还是停工,今天还是学习一些规范资料,主要学建筑的放线。建筑物的放线就是根据建筑物的主轴线控制点或其他控制点,首先将建筑物的外墙轴线交点测设到实地上,并用木桩固定,桩顶钉上小钉作为标志,然后测设其他各轴线交点位置,再根据基础宽度和放坡标出基槽干挖线边界。在建筑的外墙轴线基础上,再根据建筑物平面图,将建筑物其他轴线测出来,测设的方法如图所示:在角点(外墙轴线交点)上设站,用经纬仪定向,用钢尺量矩,依次定出②③…各轴线与 A 轴线和 D 轴线的交点,然后定出 B 轴线和 C 轴线与①轴和⑥轴的交点,这里特别要注意的是,用经纬仪定向时,最好用倒镜检查一下,用钢尺量矩时,钢尺零端要始终对在同一点上,切忌测量一段距离钢尺的零端移动一次。7月27日星期日上午:大雨下午:大雨平均温度:25℃~30℃

今天主要学习一些建筑物基础施工测量的知识。一、基槽开挖深度的控制,就是在基槽开挖到一定深度时,要适时地测设一些高程控制桩,以指导施工。具体做法是:用水准仪在槽壁上测设一些水平的木桩,使各木桩的上表面离槽底的设计标准为一固定值。二、基础垫层弹线,垫层打好以后,根据轴线控制桩或者龙门板上的中心钉,墙边

或基础边线等标志,用经纬仪把上述轴线投测到垫层面上,也可通过吊线锤拉线投测,然后

在垫层上用墨线弹出墙边线和基础边线,由于这些线使基础施工的基准线,此项工作非常重要,不能又半点差错,弹线后要严格进行校核。三、基础标高控制。建筑物基础的高程控制使用基础皮杆来控制的。基础皮数杆使一根木制的杆子,在杆上事先按设计尺寸将砖灰缝厚度画出线条,并标明±0,防潮层等的标高位置。四、基础面标高检

查。基础施工结束以后,一定要检查基础面是否水平,其标高是否达到设计要求,检查方法是在基础上适当位置安置水准仪,分别在基础的四角和其他轴线交点竖立水准尺,若水准仪的各处水准标尺的续数一样,则说明基础面水平,否则哪处标尺读数小就说明哪处高,说明基础面低。五、基础面直角的检查。因为一般的建筑物都呈矩形,所以基四角应为直角。具体检查方法:在轴线(或墙边线)四周交点上安置经纬仪,以一个边的轴线(或墙线)定向,测定另一个边上的轴线(或墙边线)之间的夹角。7月28日星期五上午:阴下午:雷阵雨平均温度:28℃~38℃今天雨已经转小,工地的承台坑集了很多水,还不能施工,主要都是在抽水,有些承台坑还没有挖的还可以挖,砍桩也在继续。今天主要学习一些土方开挖的注意事项,主要有: 1. 开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,并在开挖过程中试打钎,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地方经设计单位给出方案用级配砂石回填。 2. 尽量减少对基土的扰动,若基础不能及时施工时,可预留 200~300mm 土层不挖,待作基础时再挖。 3. 开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。 4. 土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩标准高程桩。要防止邻近建筑物的下沉,应预先采取防护措施,并在施工过程中进行沉降和位移观测。7月29日星期六上午:多云下午:多云平均温度:26℃~35℃

经过几天的雨天之后,终于晴天了。基坑中的水也基本抽干了,工地施工也进入正常状态。由于过去几天的大雨,而且基坑下的土大多为淤泥质土,吸水性较强,有较多的水份进入承台坑旁边的土中,使侧土压力增大,而且砖胎模还未达到足够的强度,使砖胎模产生较开裂,所以不得使用监时做加固措施。加固的方式很简单,就是用几根木头顶住。趁此机会就学习一些有关塌方的知识。造成土壁塌方的原因主要有以下几点: 1. 边坡过陡,使土体稳定性不够,而引起塌方现象。 2. 雨水、地下水渗入基坑,使土体泡软,重量增大及抗剪能力降低,这是造成塌方的主要原因。 3. 基坑上边边缘附近大量堆土或停放机具、材料,或由于动荷载的作用,使土体中的剪力超过土体的抗剪强度。 4. 土方开挖顺序、方法因遵循“从上往下,分层开挖;开槽支撑,先撑后挖”的原则。7月30日星期六上午:多云下午:睛平均温度:27℃~35℃

今天参加桩的沉降观测。施工员在工地开工的时候就在附近的固定物上引入了标高基准点,施工现场的各种标高都是根据这个标高基准点

来控制的,沉降量时根据测得桩顶到基准点的高差变化来确定的。基坑的四周已经根据设计定好的若干个沉降观测点,将水准仪中心对准沉降观测点,求其平均标高,再测得桩顶的相对标高,就可以求得桩顶到已知点的高度。将其与上次测的高度差比较就可以求出沉降量了。7月31日星期一上午:睛下午:睛

平均温度:27℃~35℃

由于裙楼只有 3~4 层,所以基础开挖深度也较少,桩数也比较少。由于承台较浅,挖方量也较少,所以都已经挖好。砂浆砖胎模也都已砌好。今天开始浇筑一部分垫层,先用原来开挖的土回填夯实,然后铺一层细砂,然后再铺一层鹅卵石,最后铺一层混凝土。填土时应先

清楚基底的树根、积水、淤泥和有机杂质,并分层回填,压实。填土应尽量采用同类土填筑。如采用不同类填料分层填筑时,上层宜填筑透水性较小的填料,下层用大的。填方施工应接近水平的分层填筑,当填方位于倾斜的地面时,应先将斜坡挖成阶梯状,然后分层填筑,以防填土横向移动。分段填筑时,每层接缝处应做成斜坡形,与辗连重叠0.5~1.0 米。上下层错缝距离不应小于 1 米。

8月1日

星期二上午:多云下午:睛

平均温度:27℃~33℃

今天裙楼基础还是在填方,浇筑垫层。主楼部分,承台体积较大,还在挖方,有的地方在砌筑砖胎模。由于前些天的大雨,有的砖胎模开裂比较严重,加固措施已不能满足其安全稳定性,所以把一些砖胎模及其临时加固结构拆除,重新砌筑。从这可以看出,基坑土方开挖过

程中,人工降低地下水位是非常重要的,所以学习了一些人工降低地下水位的方法,具体如下: ① 集水坑降水法是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底的周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑中,然后用水泵抽出。 ② 井点降水,就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从中抽水。8月2日星期三上午:睛下午:睛平均温度:27℃~33℃

今天一部分场地还是在浇筑垫层,今天主要和施工员一起控制垫层的标高:首先找一个适当的位置放好水准仪,调平,再把爬尺位在原先就设好的水准点上,读取读书 a,若水准点的高程位 HA,需要控制标高的点 B 的设计高程为 HB,则左 B 点水准仪读取的爬尺读书 b 应为

b=HA+a+HB。这是读数人员通手势与立杆人员交流指挥,他将爬尺上下移动使读数刚好为计算所得的 b 为止,此时标记尺底面的位置。记录方法一般用水泥砂浆和砖块垫到尺底的高度,一直重复前述的几个过

程,标出若干个点的高程,根据这些点就可以浇筑出平整的垫层。

8月3日星期四上午:多云下午:阵雨平均温度:27℃~33℃工地上还是进行前几天一样的工作,所以今天学习一些桩施工的知识,了解一些该工地的桩的情况。本工程桩基安全等级为一级,基础设计等级为甲级,本工程采用钻孔灌注桩基础桩端持力层为中风化花岗岩及强风化花岗岩,柱身,混凝土强度等级根据各桩的具体情况而定。素混凝土垫层,C15 钢筋:HPB235(φ),HRB335(φ),水地混凝土浇筑时应按有关规范执行,粗骨料料直径应不大于钢筋间距 1/3 和 50mm,混凝土充盈系数>1·0,应采用连续浇筑桩身混凝土施工时应连续浇捣一次成型,不得出现施工缝,应注意控制最后一次浇注量,必需保证桩身强度设计值。桩身纵筋保护层厚 50mm,纵筋采用机械连接,接头性能等级为 A 级,纵筋接头的位置应相互错开,在任一接头中心至钢筋直径 35 倍的区段范围内有接头的钢筋截面积不得超过总截面的一半,箍筋采用螺旋箍筋。8月4日星期五上午:多云下午:阵雨平均温度:27℃~32℃

今天主要了解一些钻孔灌注桩施工工艺。钻孔灌注桩先成孔,然后吊放钢筋笼,再浇灌混凝土而成。依据地质条件不同,分为干作业成孔和泥保护臂(湿作业)成孔两类。前者是成孔时若无地下水或地下水很少,基本上不影响工程施工时,称为干作业成孔。主要适用于北方

地区和地下位低的土层,施工工艺流程为:场地清理→测量放线定桩位→桩机就位→钻孔取土成孔→清楚孔底沉渣→成孔质量检查验收→吊放钢筋笼→浇筑孔内混凝土。泥浆护臂成孔灌注桩是利用泥浆护臂钻孔时通过循环泥浆将钻头切削下的土渣排出孔外面成孔,而吊放钢筋笼,水下灌注混凝土而成桩。成孔方式有正(反)循环回转钻成孔,正(反)循环潜水钻成孔,冲击钻成孔,抓锥成孔,钻头钻成孔等。施工工艺流程:测定桩位→埋设护筒→泥浆制备→成孔→清孔→吊放钢筋笼→水下浇筑混凝土。8月5日星期六上午:多云下午:多云平均温度:27℃~33℃

裙楼的基础的承台,地梁都已经挖好,砖胎模也已经砌好,垫层也已经打好,主楼由于承台较大,且由于前些日子大雨使已砌好的砖胎模塌了一部分要返工,所以主楼部分还没有弄好。今天起裙楼部分开始做防水层,今天主要现场看防水层施工。所看到的施工工艺流程为:先将地面清扫干净,然后刷一层黑色的油类物质,请教施工员和工人得知那是冷底子油洁面济,它有两个作用:一是更好的清理基面的灰层或将灰层盖住,二是使防水卷材更好地与基面胶结,然后将沥青防水卷材背厚的沥青用煤气火烧至熔化均匀再贴在基面上,相邻的沥青防

水卷材应对接,按铺设方向一张压着一张,接头不小于 100mm,一般在有角的地方都避免有接头,卷材与基面粘接要紧密,中间不得有气泡,杂质等存在。8月6日星期日上午:多云下午:多云平均温度:27℃~34℃今天还是在铺设防水层,做法还是和昨天一样,昨天看了一天,工序都比较清楚,所以今天主要学习一些防水设计材料,对防水层有进一步的了解。该工程的地下室防水等级为二级,设备用房防水层等级为一级。地下室防水采用以钢筋混凝土自防水为主,卷材防水为辅的防水方案,设备用房加设一道 2mm 厚聚胺脂肪水涂料,卷材防水阴阳角应做成圆弧或 45 度折角,圆弧 R=10~20,在转角处,阴阳角等特殊部位应粘贴 1~2 层附加卷材,宽度不宜小于

500mm,卷材防水由经有资质审查合格的防水专业队伍进行施工。施工缝后浇带防水采用遇水膨胀止水条及铜板止水带四厚。施工的实际情况基本与要求相符合,只有阴阳角大

都不满足要求,要求说阴阳角应做成圆弧 45o 度折角,但实际上都没有满足要求,所以防水层刚做好一天就有些开裂了。8月7日星期一上午:多云下午:多云平均温度:27℃~34℃今天继续铺卷材防水层,所以就学习一些防水规范中的有关卷材的做法,防水卷材做法有两种,一是热熔法,二是冷粘法。现场施工用的热熔法,所以主要学习热熔法的做法,热熔加热器加热卷材应均匀,不得过份加热或烧穿卷材,厚度小于 3mm,高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法,卷材表面热熔后应立即滚铺卷材排出卷材下面的空气,并碾压粘结牵固,不得有空气,被折,滚铺卷材时,接缝部位必需挤出沥青热熔胶,并应随即刮封接口,使接缝粘结紧密,铺贴后的卷材应平整,顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲,卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层,混凝土厚度应大于 50mm,侧墙宜采用聚苯乙烯泡沫塑料保护层或砌砖保护墙和铺 30mm 厚水泥砂浆。8月8日星期二上午:睛下午:多云平均温度:27℃~34℃今天主楼基础的垫层也已经铺好了,所以也开始做防水层了,主楼下的地下室有设备用房,

其防水等级为一级,所以按设计要求要加设一层 2mm 厚的聚氨脂防水涂料。由于有铺一道聚氨脂防水涂料,所以基面就没有再铺一道冷底子油,因为聚氨脂防水涂料有厚度的要求,所以并不是一次性就能铺好的,而是分成几遍刷,直到达到厚度的要求为止,刷聚氨脂防水涂料的方向也是有要求的,上下层的方向应相互垂直,而且要等下层的防水涂料达到一定的干的程度时才能刷上面一层,等最厚一层防水涂料干后,再在上面铺一层沥青防水卷材,铺设的方法和没有加防水涂料时一样。

8月9日星期三上午:多云下午:多云平均温度:26℃~33℃今天工地上不再做防水层,所以就根据所看到的学习一些涂料防水层的施工的一些规定和要求,具体如下: ① 涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂。 ② 涂膜应多遍完成。涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。 ③ 每遍涂刷应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭接宽度宜为 30~50mm。 ④ 涂料防水层的施工缝应注意保护,搭接接缝宽度应大于 100mm,接除前应将其甩在表面处理干净。

⑤ 涂刷程序应先做转角处穿墙管道,变形缝等部位的涂料加强层后进行大面积涂刷。 ⑥ 涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于 100mm,上下层接缝应错 1/3 副宽。 ⑦ 涂料防水层的施工质量检验数量应按涂层面积每 100 平方米抽查一处,每处 10 平方米且不得少于 3 处。 ⑧ 保护层要求与卷材防水层一样。8月10日星期四上午:多云下午:多云平均温度:26℃~33℃裙楼部分的沥青卷材防水都已经做好了。主楼部分还没有完全完成,裙楼基础的防水层上开

始做保护层了,防水层的保护层细石混凝土和钢筋网组成有一定的厚度要求。这是在大的基面上的做法承台坑砖胎模侧面及地基梁的侧面及底水坑面的防水层保护层用加胶水的素混凝土做成。按设计要在保护层的上面再做一层,找平层,但在实际做法中只把保护层的标高做到找平层所要求的标高为止。没有另外再做找平层,保护层中的钢筋按构造配筋,配双向 φ6@200 的钢筋,在布筋过程工人也只是根据自己的目测来控制挖制钢筋的间距,没有严格要求也存在一定的误差。

8月11日星期五上午:睛下午:晴平均温度:26℃~34℃今天工地上主要还是在做保护层,还有在支护结构的钢柱上焊接钢板,这些钢板时用来防水的,叫做正水片。原立柱是 H350×350 型钢桩,所焊的钢板采用原为 6mm 的钢板,其大样如图:焊缝采用满焊,止水片的在立桩上的焊接高度,差不多在基础底板厚度的一半左右,这样可

以使止水片位于底板的中间,对防水比较有利。今天还是用水准仪控制保护层的标高,叫一个工人立爬尺测了一个大早上,后来发现保护层的厚度要做得相当厚,发现有些位置有明显的误差,后来发现爬尺有一节没有完全接起,导致严重的错误,所以下午不得不把早上的事重新做一次。由这件事让我明白施工过程要十分小心谨慎,否则可能造成很严重的后果。8月12日星期六上午:睛下午:晴平均温度:27℃~35℃当开挖大而深的基坑且地下水位高,土质较差时,采用基坑支护结构,它的作用是在基坑挖土期间既挡土又挡水,以保证基坑开挖和基础施工能安全顺利地进行,避免对周围的建筑物道路和

地下管线等产生危害。支护结构包括高墙和支撑(拉锚)两部分,按受力不同可分重力式支护结构,非重力式支护结构,边坡稳定式支护。非重力或支护结构按支护结构支撑系统的不同又分为:悬臂式支护结构,内撑或支护结构和坑外锚拉式支护结构,按挡墙所选用的材料不同,支护结构分为钢板桩,钢筋混凝土桩,地下连续墙,深层搅拌水泥土桩,旋喷桩等。排柱挡墙,深层搅拌水泥土桩和旋喷桩幕墙属于重力或支护结构,其他均属于非重力或支护结构。8月13日星期日上午:睛下午:晴平均温度:27℃~35℃该工程的支护结构采用非重力或支护墙,护墙由铜板桩和钢筋混凝土桩排桩墙组成,先做一排一字相连形的混凝土搅拌桩,直径为 600mm,间距 450mm,然后再打入一层 H350×350 型钢板桩,间距为 1m,钢板桩与混凝土拌桩紧密相连,钢板桩间的空隙用混凝土填充,图,然后再用 H350×350 型钢将钢板桩围起来,两端通过 φ609 型钢管支撑一端的钢管与 H350×350 型钢相连接直接采用焊接另一端则用内置千斤顶将两者顶住,达到一定的预应力要求后再用钢板将二者焊接,然后将内置千斤顶取出,由于基坑面积较大,为了支承撑住两端支护桩的 Φ609 钢管在基坑中还要设置竖向H350×350 钢柱支承,钢柱位置的设置要充分考虑到基础的地梁,承台,柱等位置的影响,尽量不影响其他工序的实施。8月14日星期一上午:睛下午:晴平均温度:26℃~34℃防水层的保护层已经基本上完成了,今天有大量的钢筋进场,要开始地梁,底板,承台

布筋了!工地上也进了许多拉钢筋,弯钢筋和制作机械连接接头的机器设备,做出各种所需的钢筋形状放到工地上使用。钢筋运到工地时,应有出厂质量说明书或试验报告单,并按品种,批号及直径分批验收,每批质量热轧钢筋不超过 60t,冷轧带肋钢筋为 50t 冷轧扭筋为10t,验收内容包括钢筋标牌和外观检查,并按有关规定取样进行机械性能试验。进场后钢筋在运输和储存时不得损坏标志,并应根据品种,规格按批分别挂片堆放,并标明数量,钢筋加工一般集中在车间采用流水作业法进行,然后运至现场进行安装和绑扎,钢筋加工过程包括调直,切断,镦头,弯曲,焊接,机械连接和绑扎等。8月15日星期二上午:睛下午:晴平均温度:27℃~36℃今天工地上开始布筋,主要布单桩和两桩承台的钢筋,各种形状的钢筋在基坑附近的场地预制好以后用塔钓钓到施工现场进行绑扎。单桩承台的钢筋是做成一个钢筋笼,里面的受力钢筋和分布钢筋都是做成箍筋的形状,然后把这些钢筋做成一个钢筋笼,因为单桩承台地面是正方形的所以两个方向的受力一样,所以可以做成双向对称的钢筋笼。这和我们上个学期所学的《基础工程》的承台配筋设计有较大的区别,我们所设计

的承台只在承台的低部配受力钢筋没有配其他的钢筋,而在实际中却不是这样的。实际中为了承台更好的受力还要配一些辅助的钢筋。两桩承台也是做成钢筋笼,但并不是像单桩承台那样都是有箍筋做成的,因为两桩承台是一个长方体两个方向的受力不一样所以配不一样的钢筋,长方向用较大的钢筋,短方向的受力钢筋直接用箍筋代替。所以箍筋用六肢二级直径为 14mm 的箍筋。8月16日星期三上午:睛下午:晴平均温度:27℃~36℃今天工地上还是在布钢筋单桩承台的钢筋笼在旁边做好以后直接放到承台坑里,两桩承台就在承台坑的里做,但有提高到一定的高度,这样是为接下布地梁的钢筋会比较容易些,等地梁的钢筋通过承台后在把承台的钢筋放下去。地梁都是整个基础通长的,所以地梁的配筋也要通长,但是大直径的钢筋都是有一定长度规格的一般为 9M 和 12M 的,设计中要求直径在 20mm 以上的钢筋的连接都必须采用机械连接。机械连接就是通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋的承压作用将一根钢筋的里力传给另一根钢筋的连接方法,常用的钢筋机械连接接头类型有很多,本工程用的是锥螺纹接头。钢筋机械连接接头根据抗拉强度以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异可分为三个等级如下:

接头等级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级抗拉强度 fmst≥fst 或

≥1.10fukfmst≥fukfmst≥1.35fyk 注:fmst接头试件实际抗拉强度 fst接头试件中钢筋抗拉强度实测值 fuk钢筋抗拉强度标准值 fyk钢筋屈服强度标准值8月17日星期四上午:睛下午:雷阵雨平均温度:27℃~35℃今天现在主要布地梁和承台的钢筋,地梁配筋设计时都不采用弯起钢筋,而采用上下都通长的配筋,由于基础的配筋的直径一般都比较大,所以钢筋的连接都采用机械连接,基础钢筋配的比较多,直径也比较大,为了满足钢筋间距的要求,都采用双层配筋,由于地梁的高度

较大,在地梁中还配置了腰筋,这里配三根直径较小的钢筋。经过这几天在现场看配筋发现很多尺寸相同的地方的配筋都一样的,比如单桩承台,尽管承台上的柱不一样,尺寸也不一样,但是配筋都一样的。其他的承台也一样只要桩数一样设计的承台和配筋都一样,设计是按受力最不利的那个设计,这样做是为了施工方便,减少钢筋的种类和形状,这种设计方法虽然比较浪费材料,但是施工的角度看,可以减少施工难度,可以节约一笔很可观人工费,所以从总体上看还是更为经济的。

8月18日星期五上午:睛下午:睛平均温度:25℃~35℃今天主要布几个大承台的钢筋和底板的钢筋。4 桩以上的承台的配筋和桩

数就少的承台的配筋有比较大的区别,小承台一般都做成钢筋笼,然后放到承台坑里,而大承台的钢筋一般做成凹形一根一根放入承台坑,这些钢筋还留有足够的长度伸入承台坑上的底板起锚固作用,为了固定承台的受力钢筋,中间还设几根构造钢筋。地梁的钢筋都是通长的,所以也要通过承台,有些大承台的尺寸很大,地梁的钢筋如果直接通过这样的承台,会产生很大的变形,所以为了解决这个问题,技术质量组特地召开一次小组会议讨论这个问题,最后决定用角钢在承台坑里每隔一定的距离焊接成一个绗架起支撑作用。底板的配筋也和我们在课程上所学的也有一些区别,我们在课程上所学的底板在地梁处的配筋是配在上方的,但在实际中没有那样做,只是在地梁处多配一些钢筋通过地梁的钢筋伸入底板一米左右,在底板和承台交界处也加陪这样的钢筋。8月19日星期六上午:睛下午:睛平均温度:25℃~36℃今天钢筋基本上都绑好了,还剩一些边角的部分,主要是焊接钢筋接头和做集水坑的模板。明天就要浇筑混凝土了,由于承台体积很大,所以要制定大体积混凝土的浇筑方案。大体积混凝土结构的整体性要求较高,通常不允许留施工缝。因此,必须保证混凝土搅拌、

运输、浇筑、震捣各工序协调配合,并在此基础上,根据结构大小、钢筋蔬密等具体情况,一般有三种方案可以选用:①全面分层; ②分段分层;③斜面分层。大体积混凝土结构截面大,水化热大,由此形成较大温度差,易使混凝土产生裂缝。因此在浇筑大体积混凝土时,必须采取适当的措施: a. 宜选用水化热较低的水泥,如矿渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥; b. 掺缓凝剂或缓凝型减水剂,也可掺入适量粉煤灰等 2 外加料; c. 采用中粗砂和大粒径、级配良好的石子; d. 尽量减少水泥用量和每立方米混凝土的用水量; e. 降低混凝土入模温度; f. 扩大浇筑面和散热面,减少浇筑层厚度和浇筑速度; g. 在浇注完毕后,应及时排除泌水,必要时进行二次振捣; h. 加强混凝土保温、保湿养护,严格控制大体积混凝土内外温差。

1

土木工程实习日志_日记_报告__40篇

一以下是两个人的不同实习报告,,更加全面之一:土木工程施工实习报告 2011年7月10日晴 2011年的暑假。经过考虑我还是选择的这个工地实习,华宸建设股份有限公司,地点在天津市北辰区大张庄镇。前几天还在梦中幻想着接下来几天在施工现场的学习,工作,生活的状况。坐在出租车上看着周围环境,慢慢的驶离了学校,我沉思着:今天终于带着大包小包的行李踏上了征程,可以说这是第一次工作,也是进入社会的第一步,这是我人生的另一个征程的起点,所以我要认真的对待这次实习,认真的学习,踏实的工作。 2011年7月11日上午晴下午有雨今天是我工作的第二天。今天是我正式工作的第一天,今天的主要的内容是放线。每项建筑工程施工开始就是施工定位放线,它关系到整个工程的成败,是保证工程质量至关重要的一环。放线白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上,放线人员不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体等。放线主要的工具有,卷尺,长钢尺,墨斗,油漆,小

刷子等…. 2011,7,12 晴 今天是我工作的地三天。今天的工作还是放线。在今天中午下班的时候我和一个农民工一起回到生活区的,他是安徽的,一问年龄才知道他都60了。等到下午上班的时候,我仔细观察了一下这里的工人,有钢筋工,木工,壮工,焊工等,其中有几个高龄的,看到他们还那样为了生活还汗流浃背的辛苦的工作着,(其实自己何尝不是满头大汗)心里突然有了些默默的伤感。今天晚上八点的时候项目经理突然要开会,开会的时候经理说了许多的话,但是项目经理是江苏的,不通话说的不太好,没有听懂太多,但主要是强调工作时要缩小误差。 2011年7月13日晴 今天是陈工亲自带的我们,他说带我们去看看钢筋的绑扎。在现场给我的第一感觉就是建筑物用的钢筋量可真大啊。这是在学校里难以想象的。钢筋的种类、数量均让我大为吃惊。 陈工介绍了一位钢筋工给我们,据说他是这个工地最厉害的钢筋工人。在他的介绍下我们还学了怎么绑扎钢筋。后来在谈话中他告诉我们钢筋绑扎,一般情况下,要先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。后来一位监理又告诉我们受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头应相互错开,上铁在跨中,下铁应尽量在支座处;每个

土木工程施工重点整理

土木工程施工重点整理 (一)填空题(二)选择题(三)简答题(四)计算题 (四题) 一、土的工程分类及性质 1、 按开挖难易程度将土分为八类 松软土; 普通土; 坚土 砾砂坚土; 软石; 次坚石; 坚石; 特坚石。 2、 土的工程性质(土的质量密度、含水量、渗透性、可松性) (1)土的质量密度分天然密度和干密度。土的天然密度,是指土在天然状态下单位体积的质量,用ρ表示;它影响土的承载力、土压力及边坡的稳定性。土的干密度,是指单位体积土中固体颗粒的质量,用ρd 表示;它是检验填土压实质量的控制指标。 (2)土的含水量 土的含水量W 是土中所含的水与土的固体颗粒间的质量比,以百分数表示: %100*干 干湿-G G G w = 式中 C 湿——含水状态时土的质量; G 干——烘干后土的质量。 (3)土的渗透性 土的渗透性是指水在土体中渗流的性能,一般以渗透系数K 表示。 达西地下水流动速度公式v =KI , (4)土的可松性 土具有可松性,即自然状态下的土,经过开挖后,其体积因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复其原来的体积。 二、 土方量的计算 1、基坑土方量即可按拟柱体的体积公式 )F 4F (F 6 H V 201++= 式中 H ——基坑深度(m); F1,F2——基坑上下两底面积(m2); F0——F1与F2之间的中截面面积(m2); 21s V V K 土在天然状态下的体积土经开挖后的松散体积=最初可松性系数13's V V K 土在天然状态下的体积土经回填压实后的体积最后可松性系数=

2、 当基槽和路堤沿长度方向断面呈连续性变化时其土方量可以用同样方法分段计算 )F 4F (F 6 L V 20111++= 式中 V 1——第一段的土方量(m3); L 1——第一段的长度(m); 将各段土方量相加即得总土方量,即: V V V V +??++=21 式中 V1,V2…Vn ——为各分段土的土方量(m3)。 三、集水井排水或降水 集水井法是在基坑开挖过程中,沿坑底的周围或中央开挖排水沟,并在基坑边角处设置集水井。将水汇入集水井内,用水泵抽走(图1—18)。这种方法可用于基坑排水,也可用于降水。 1、排水沟的设置 排水沟底宽应不少于0.2~0.3m ,沟底设有0.2%~0.5%的纵坡, 在开挖阶段,排水沟深度应始终保持比挖土面低0.4~0.5m 2、集水井的设置 集水井应设置在基础范围以外的边角处。间距应根据水量大小、基坑平面形状及水泵能力确定,一般为20~40m 。 三、 流沙(概念、原因及其防治 ) 1、流沙:采用集水井降水法当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底会进入流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流沙现象。 2.流砂发生的原因 动水压力是流砂发生的重要条件。 产生流砂现象主要是由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,而且动水压力的方向(与水流方向一致)与土的重力方向相反,土不仅受水的浮力,而且受动水压力的作用,有向上举的趋势,当动水压力等于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,并随地下水一起流入基坑,即发生流砂现象。 3、流砂的防治 流砂防治的主要途径是减小或平衡动水压力或改变其方向。具体措施为:(1)抢挖法(2)

【必备】土木工程实习日记3篇

【必备】土木工程实习日记3篇 土木工程实习日记3篇 时间过得真快,一天又过去了,心中一定有不少感想,立即行动起来写一篇日记吧。那么日记有什么格式呢?下面是小编帮大家整理的土木工程实习日记3篇,希望对大家有所帮助。 土木工程实习日记篇1 实习时间:20xx年7月15日 实习地点:黑龙江八一农垦大学 实习天气:晴 今天就室内作业了,今天又两个任务,一个是计算、画表。另一个是整理草图。我负责计算画表。由于表比较多,而且计算要求准确,所以,一个表至少得两个人算两遍。 我一共算了三个表,有距离测量表、水平角测量表、还有导线测量表。由于导线测量表是考试涉及到的题,记得那时候都没算对。所以这次我算的非常认真,最后我们两个人算得数据一致,很开心。在计算中我还发现了几个粗差数据,可能是由于当时测量人员读数错误或者是数据记错了,所以产生了粗差。在这里我们都经过多次检核,依依排除。

通过算表,我挺有感触的。有的时候对于一个数据出错就要害的几个人算几遍,才能发现与剔除。所以在测量时真需要认真、严谨。以免出现不必要的麻烦。今天由于工作量比较大,所以还剩了几个表,打算明天由男生算,明天主要任务是画最后的大图,坚持吧!!! 土木工程实习日记篇2 今天下工地考察了钢筋的情况,问题凸显在细节方面,柱梁节点质量过关。而在钢筋间距和钢筋搭接上存在着一些疏漏,也以监理通知的形式责令施工单位整改。 按照规范要求梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于 30mm 和 1。5d(d 为钢筋的直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm 和 d 。各层钢筋之间的净间距不应小于 25mm 和 d 。柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于 50mm ;楼板和墙没有明确规定,但是不宜小于 100mm 。在实际操作中,施工单位在梁上部钢筋的间距上没有做好,钢筋工保证立即整改,不影响后续混凝土浇筑工作。 对于钢筋搭接而言,分为绑扎搭接链接和焊接或机械链接两种。像工地楼板属于,一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。工地使用绑扎搭接的地方出现了问题。因为绑扎搭接链接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。纵向钢筋的搭接长度是 35d , d 为搭接的较大直径,而部分梁纵向钢筋正是搭接长度不够,对结构造成不利影响。 针对现场的情况,土建监理与正在施工人员沟通,之后又下达监理通知保证整改落实到位。对钢筋标号、长度、间距等方面的检查也是工作的一个重心,这些书本上僵硬的数字也成为了实际中活生生的指标和规范,一目了然。

土木工程施工组织设计方案

施工课程设计 学院 学生姓名 专业 学号 班级 指导教师 成绩

2013年06月 一、工程概况 某轻工机械厂金工车间,柱网尺寸6m,建筑总长108m,宽42m,设有一道伸缩缝,采用装配式钢筋混凝土排架结构,共两跨。低跨柱顶标高8.4m,跨度为18m;配有5T桁车,轨顶标高6m;高跨柱顶标高为11.10m,跨度为20m,配有10T桁车,轨顶标高8.40m,高跨设有天窗架。 1.建筑平面及剖面见图1、图2。 2.柱子采用预制钢筋混凝土I字形断面桩,混凝土为C30号。参见图3。 3.采用T形断面钢筋混凝土吊车梁及预应力大型参面板。 4.屋架采用预应力混凝土梯形屋架,混凝土为C40号。参见图3。 5.采用普通钢筋混凝土地基 二、施工条件 1. 施工现场已“三通一平”,基础工程已完;施工现场土质为粘土,其地基承载力为20T/m2 2. 施工单位有两台起重机设备供选用,一台为W1-100, 另一台为W1-200,其起重性能见附录1。 3. 结构构件的制作:要求柱、屋架在现场预制,其余构件如吊车梁、地基梁及大型屋面板等在距现场5km处的构件厂制作,采用汽车运至现场。 4. 施工现场所需人力、材料及设备均可按设计要求给予满足。 5. 工期:主体结构安装,其施工期间最热月平均气温29.3℃,极端最高温度为

40℃。 6. 结构安装定额见附录2。 7. 混凝土强度见附录3。 三、课程设计内容及要求 1.施工方案的拟定和施工方法的选择。 2.编制结构安装工程施工进度计划。表格形式如表3所示。 3.确定结构安装工程施工平面图。包括: 1)构件预制、就位平面布置图。 2)起重机的起行路线及停机布置 四、课程设计步骤与方法: 1.计算工程量:按分部分项工程名称,依构件实体体积建立计算式: 工程量计算表如表: 表 1

土木工程施工第四版考点总结(题目附答案)

第一篇土木工程施工技术 第一章土石方工程 1、土的可松性系数在土方工程中有哪些具体应用? 答:土的可松性对确定场地设计标高、土方量的平衡调配、计算运土机具的数量和弃土坑的容积,以及计算填方所需的挖方体积等均有很大影响。 2、试述影响边坡稳定性的因素有哪些?并说明原因? 答: a.土质,土质粘聚力越大边坡越稳定,边坡可陡些; b.挖土深度,深度越大,产生滑移土体越重,边坡越不稳定; c.施工期边坡上的荷载,动荷载静荷载增加了边坡的剪应力; d.土的含水率及排水情况,土的含水率越大,土体自重增加土体抗剪强度下降; e.边坡留置时间,留置时间越长边坡越稳定。 3、水泥土墙设计应考虑哪些因素?水泥土搅拌桩施工应注意哪些问题? 答:因素:水泥土墙设计应考虑哪些因素:墙背填土的粘聚力和内摩擦角大小、活荷载分布及大小、挡土墙的基底应力大小、挡

土墙的结构形式和断面尺寸。注意问题:水泥土搅拌桩施工中应注意水泥浆配合比及搅拌速度、水泥浆喷射速率与提升速度的关系及每根桩的水泥浆喷注量,以保证注浆的均匀性与桩身强度。施工中还应注意控制桩的垂直度以及桩的搭接等,以保证水泥土墙的整体性与抗渗性。 4、基坑土方开挖应遵循什么原则?针对不同的基坑应如何具体贯彻? 答:原则; 开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖。开挖到坑底后垫层应随挖随浇。 (1)对于放坡和坑内无内支撑的基坑开挖:应严格分层开挖,当基坑面积较大时,应采取分块开挖,基坑分块开挖应尽可能利用后浇带,按后浇带设置分区,尽量避免基础结构因分块开挖而增设施工缝。对于重力式水泥土墙,在平面上可采取盆式开挖。对于土钉墙或桩锚结构,宜采用岛式开挖方法。土方开挖后不应将土方堆放在坑边。(2)对于由内支撑的基坑开挖:其土方开挖需要与支撑施工相协调,此外,为便于挖土作业,一般需在第一道支撑上设置栈桥,在支撑下布置小型挖土机。在土质较好的基坑中,可根据条件设置临时坡道,但临时坡道必须稳定可靠,必要时对坡道下的土体进行加固或设置结构性坡道。 5、井点降水有何作用?

土木工程施工复习

土木工程施工复习Revised on November 25, 2020

1、试分析土壁塌方的原因和预防塌方的措施 解:造成土壁塌方的原因主要有以下几点: 1)边坡过陡,使土体的稳定性不够,而引起塌方现象;尤其是在土质差,开挖深度大的坑槽中,常会遇到这种情况。 2)雨水、地下水渗入基坑,使土体泡软、重量增大及坑剪能力降低,这是造成塌方的主要原因。 3)基坑上边边缘附近大量堆土或停放机具、材料,或由于动荷载的作用,使土体中的剪应力超过土体的抗剪强度。 4)土方开挖顺序、方法未遵守“从上往下,分层开挖;开槽支撑,先撑后挖”的原则。 措施 1.放足边坡边坡的留设应符合规范的要求,其坡度的大小,则应根据 土壤的性质、水文地质条件、施工方法、开挖深度、工期的长短等因素确定。 2.设置支撑为了缩小施工面,减少土方,或受场地的限制不能放坡时,则可设置土壁支撑。 2、试分析产生流砂的外因和内因及防治流砂的途径和方法 解:1)产生流沙内因:取决于土壤的性质,如土的含水量大、孔隙率大、粘粒含量少、粉粒多、渗透系数小、排水性能差等。 外因:地下水产生的动水压力大于动土压力。 2)防治途径:一是减少或平衡动水压力;二是截住地下水流;三是改变 动水压力的方向。防治方法:1枯水期施工;2打板桩3水中挖土4人工降低地下水位5地下连续墙法6抛大石块抢速度施工。 3、试解释土的最佳含水量和最大干密度,它们与填土压实的质量有何关系 解:1)土的最佳含水量和最大干密度:指通过不同已知含水率的土样,击实后测定其密度,换算成干密度,然后画出一条干密度和含水量之间的关系曲线,曲线的顶点所示密度就是最大干密度,此时的含水量就是最佳含水量。【土在一定压实能量下,使土最易压实时的含水量,干密度。】 2) a.回填土含水量过大、过小都难以夯压密实。 b.填方应具有一定密实度,以防建筑物不均匀沉陷。密实度的大小, 常以干密度控制,填土压实后的干密度,应有90%以上符合设计要求,其余 cm,且应分散,不得集中与10%的最低值与设计值的差,不得大于0.088g/3 某一下区域。因此,每层土压实后,必要时均应取土壤检验其干密度。 4、如何提高推土机、铲运机和单斗挖土机的生产率如何组织土方工程综合机械 化施工

土木工程实习 日志 30篇

2016 年9月1日星期四 今天第一天来工地,工地上的师傅给我们大体的讲解了一下,我们明白这个工程是个由6栋小高层组成的住宅小区工程,是典型的框架剪力墙结构的工程,用的模板基本上都是竹胶模板,减力墙200厚,砌块墙有100厚和200厚两种。此时还有一部分工人正在绑扎钢筋.墙体的混凝土已经浇注完成,还用“SBS”改性防水卷材覆盖着地下室的外墙铺设一层防水卷材,工地上的工人忙的热火朝天,因为晚上就要开始浇筑屋面混凝土。 2016 年9月2日星期五 第二天来到工地,没急着上现场,而是在办公室看图纸,那的一个师傅看我再看图纸就问我你会看图纸吗?知道怎么看,再看的过程当中应注意哪些问题么?我一是语塞了,师傅笑了笑就跟我讲了应该怎么看图。师傅说“看图你要了解结构的柱距、柱网尺寸;柱和梁的断面、高度和跨度;围护墙体和柱轴线之间的尺寸关系;板的厚度和结构标高等。明确柱子纵向钢筋的强度等级、规格、数量以及搭接要求;箍筋的规格、间距、和强度等级;每层柱及柱的配筋量的变化;梁的配筋要求及每层梁及梁的配筋量的变化;板的配筋要求等;了解各层所用的混凝土的强度等级以及其他特殊要求如抗渗、抗蚀、防腐等。图纸的审核主要是为防止一些图纸的矛盾对施工的影响,如建筑标高与结构之间是否矛盾,管线的安装对结构是否有影响,图纸的设计是否能够实现等。”

今天来到工地,现场在打混凝土,师傅给我们讲解了很多关于混凝土浇注的知识,下午我办公室也查阅了一些书籍,结合在学校课本上学习的知识,让我懂得了使用插入式振捣器必须掌握的基本要求:移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。 浇筑混凝土一般还必须连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定,一般超过2h时,应按施工缝处理。 2016 年9月4日星期日 今天要继续浇筑混凝土所以监理要检查隐蔽工程的验收,于是我跟着监理来检验钢筋的绑扎和型号以及箍筋的个数是否正确。通过他们的检验最主要的问题是支钢筋的马凳少了,底层钢筋的垫块少,这样的话要是浇铸了混凝土了就不能保证混凝土的最小保护层的厚度。有的钢筋的间距不满足图纸设计要求,下午经过项目部安排工人对以上问题进行了修正工作。

土木工程施工组织设计方案-土木工程_施工组织课程设计范例

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 花圆景都五号住宅楼

编制人员:蒋万军 编制时间:2011年6月 目录 总则 第一章工程概况 1.1建筑概况 (8) 1.2结构概况 (9) 第二章施工准备和施工部署 2.1施工组织机构 (10) 2.1.1项目部的组成 (10) 2.1.2项目部的职责 (10) 2.2施工平、立面布臵和临设配臵 (11) 2.2.1施工总平面布置 (11) 2.2.2垂直运输设备的布置 (11) 2.2.3其它临时设施的配置 (12) 2.3施工流水段划分及施工流向 (12) 2.3.1施工流水段划分 (12) 2.3.2施工流向 (13)

2.4施工总进度计划 (13) 2.4.1施工准备 (13) 2.4.2基础施工 (13) 2.4.3主体施工 (13) 2.4.4装饰施工 (13) 2.4.5屋面施工 (14) 2.4.6环境施工及收尾 (14) 2.4.7工程施工总工期 (14) 2.5资源用量计划 (14) 2.5.1材料、设备需用计划 (14) 2.5.2人力资源需用计划 (15) 第三章结构工程施工方案 3.1基础施工方案 (16) 3.1.1挖孔桩施工措施 (16) 3.1.2地梁施工措施 (17) 3.1.3回填土施工 (17) 3.2模板工程 (20) 3.2.1模板方案选择 (20) 3.2.2模板制作、安装 (21) 3.2.3模板安装施工工艺 (22) 3.2.4支撑系统 (22) 3.2.5模板及支撑拆除 (23) 3.3砼工程 (24) 3.3.1主要施工机械 (25) 3.3.2砼浇筑 (25) 3.3.3施工缝的设置和处理 (25) 3.3.4砼的养护 (26)

土木工程施工 ( 第2次 )复习过程

第2次作业 一、单项选择题(本大题共20分,共 10 小题,每小题 2 分) 1. 不同透水层的土层分层填筑基坑时,应()。 A. 将透水性小的土填在上层 B. 将透水性大的土填在上层 C. 将透水性小的土填在中层 D. 将透水性小的土填在下层 2. 在单位工程之间组织的流水施工称作()。 A. 单位工程流水施工 B. 分部工程流水施工 C. 分部工程流水施工 D. 分项工程流水施工 3. 适用于渗透系数20~200m/d的土层的井点是()。 A. 喷射井点 B. 管井井点 C. 深井井点 D. 轻型井点 4. 单位工程施工平面图设计中,一般首先确定()。 A. 材料堆场布置 B. 临时用电布置 C. 垂直运输机械的布置 D. 临时用水布置 5. 砌砖墙施工中用以调整竖缝,减少砍砖数量、提高施工效率的步骤是()。 A. 找平 B. 摆砖样 C. 立皮数杆 D. 放线 6. 以下哪一项属于施工准备中的技术准备工作?()。 A. 组建临时设施 B. 三通一平 C. 编制施工组织设计 D. 组织劳动力 7. 当履带式起重机起重臂长度一定时,随着仰角的增加,()。 A. 起重量和起重高度增加 B. 起重量和起重高度减小 C. 起重量增加,起重高度减小 D. 起重量减小,起重高度增加 8. 预制桩混凝土的强度应达到设计强度等级的()后方可打桩。 A. 50% B. 75% C. 90% D. 100% 9. 工作是网络图的基本要素之一,以下工作中只消耗时间而不消耗资源的是()。 A. 混凝土浇筑 B. 钢筋绑扎 C. 组织间歇 D. 虚工作 10. 一般抹灰的组成层次中,主要起找平作用的是()。 A. 底层 B. 中层 C. 面层 D. 装饰层 二、多项选择题(本大题共30分,共 10 小题,每小题 3 分) 1. 框架结构混凝土浇筑时,()。 A. 可按先浇柱,后浇梁、板的顺序浇筑; B. 一排柱子,应从两端向中间推进;

土木工程施工实习日记30篇

实习日记 班级: 姓名: 学号: 座号:

2013-12-24 星期二天气:晴今天就是我进行毕业实习的第一天,通过同学的介绍,我的实习单位已经确定下来了,这个假期将在鸿艺集团建筑二公司在客天下的项目部实习。对于今天刚来报到的我,带我的施工员也并没有给我具体的任务,让我自己先了解了解工作环境,带我到了施工现场进行观摩学习,提前适应现场环境,之后我们还到了客天下的其她项目进行参观学习,通过对各个施工现场的参观学习,使我对自己之后的工作也有了初步的定位。我自己对本次的实习也有一个定位,那就就是学习,只要值得我学习的地方,我都一定会认真的学,并且努力学好! 2013-12-25 星期三天气:晴 今天就是实习的第二天了,也可以说就是正式上班的一天,今天的主要任务就就是跟着施工员去放线,因为之前实习的单位都就是监理单位,真正的放线还没参与过,所以这对于我来说也就是一个全新的体验,虽然说在学校我们也做过测量的课程设计,但就是我还就是觉得现场进行的放线更有实际应用的感觉,也更具代表性,因为现场存在的地形的问题,可能也会遇到不同的问题,通过对遇到的问题的解决这样才能慢慢的提高,这就就是一个从理论到实际应用的一个过程。通过这次的放线,我也深深知道实际操作也就是基于理论知识之上的,所以我们大学所学课程对我们的工作极为重要!

2013-12-26 星期四天气:晴 今天的主要任务就是在办公室瞧图纸,通过今天的学习也让我学到了不少,项目经理跟我说,即使就是当施工员,绘图跟识图的能力也就是不可或缺的,还有另外一个比较重要的就就是要学会测量放线,把全站仪水准仪要学好。一个工程的最开始便就是设计然后出图,图纸就是工程的开端,没有图纸工程就如同海市蜃楼,有了图纸不会识图也无济于事。所以说识图能力在我们这个行业里就就是我们吃饭的能力。今天通过学习图纸,我知道了一些绘图的技巧,步骤,这些都就是极其宝贵的经验积累,我相信在以后的学习中,我会掌握的更好的。我要更加努力的学好实习中交给我的每一件事。 2013-12-27 星期五天气:晴 今天跟着施工员出去放线,主要就是利用全站仪进行放线,在学校学习的时候也已经接触了全站仪,所以当听说要去放线的时候并不觉得陌生,来到施工现场后,按着课本里关于使用全站仪的要求,我开始操作,一步步按照学校里学的进行,最后在精平的时候出了一点小问题,不管我怎么调都就是有偏差,后来请教了施工员,施工员提供了一种课本之外的方法就行精平,终于调好了,这也让我明白,课本知识毕竟就是比较理论的,相比之下,通过实践得出的方法可能会比课本所讲的更好,更实用。因此,在这次的实习中,我也要好好的积累这些实践后的宝贵经验,为以后的工作打下更坚实的基础!

土木工程施工方案

施工方案 学号:141070328 姓名:杨昊

一、编制说明及编制依据 (一) 编制说明 为优质高速的完成工程项目,使之早日交付使用,更快地发挥其经济效益。结合建筑安装工程作为建设工程中单项工程的几个分部工程所具有的各专业间的交叉配合多、工程复杂、技术含量高的特性,因此我们必须从全局出发,根据安装工程的实际情况,结合建筑结构的施工情况,确定施工工期、施工工序、施工流向、施工方法,劳动力调配及技术组织措施,从而合理安排施工进度与劳动力、机具、材料、构件以及半成品的供应,同时要保障安装工程开展过程中的后勤需要,详细规划现场设施的布置,以便预测施工中的各种需要及其变化,做好各项准备工作,让建设工作开展时扮演不 同角色的各单位、各部门、各成员之间的关系更密切更完善地协调起来,尽最大限度地发挥其工作效率,从而做到工程的“三高一低”(高速度、高工效、高质量与低成本)、科学、优质地完成各项施工任务。 各专业工种施工技术人员必须在本施工组织设计的指导下,针对工程施工目标、工期、质量、设计及规范标准要求,切实落实施工组织计划中的各项措施,认真组织好施工工作。作到“严密组织、科学管理”,以精湛的安装技术,优质高速地为本工程做出贡献。为实现这一目标,我们将采取以下几个方面措施: 1、强化施工的组织领导,充分发挥综合管理职能,为保证优良的工程质量与顺利进行施工打好基础,创造条件。 2、科学合理地安排施工进度,在建设、监理与设计单位的指导下,团结协作,互相配合,确保工程按时全面交工。 3、以安全生产为第一的方针作指导,认真严格地做好施工安全工作,杜绝重大伤亡事故发生。 (二)本施工组织设计编制依据主要有: 1、工程施工合同 2、广东省建筑设计研究院设计的工程施工图 3、国家及省、市有关的法律、法规、政策规定 4、国家与地方颁布的各类《标准图集》 5、工程执行的规范、标准: (1)、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001

2020年土木工程实习日记20篇

2020年土木工程实习日记20篇 一 今天来第一天来到实习工地,心情非常激动。上午先到****建设 工程咨询有限公司总部报道,与负责人事工作人员沟通后,被安排前 往实习工地。 实习工地位于**市**区***路以南,**路以东。工程名称为 “**·**(**路 ** 号改造工程)”,是**市 2020 年众多“两改”工 程项目。共有 5 栋住宅,两层网点和车库。总建筑面积 47473.17 ㎡,其中廉租房总面积为 1334.24 平方米。 工地现场状况如右侧平面布置图所示。 1# 为27 层、2# 为25 层高层建筑,工地 3 ~5# 为6 层多层建筑,共有塔吊两台,卸料平台一个。现场情况是1#2# 楼正在实行基础施工,3 ~5# 楼还没开始 施工。南侧场地卸有土方和钢筋加工区域。 ****工程咨询有限公司做为监理公司,负责相关工作。“监理” 是为实施承包合同,由业主组建或选择监理工程师单位依据合同对承 包商的生产(进度、质量和投资)实行监督和管理工作。 此次实习前往实习的项目部设置土建、电气水暖通、投资控制、 信息合同、安全监理组,另设一名项目总监理工程师代表负责现场工作。因为人员调动和工作兼任问题,项目部共有组 5 名成员,负责相 关工作。 项目部总监代表向各位同事对我实行了介绍,并让我以后跟随土 建监理去现场实行工作,在项目部里负责一些资料整理的工作和一些 杂务。我顿时感觉有一份责任在身上,第一天在项目部了解了现场情况,熟悉工作环境,今后按照规定的时间上下班。 实习就这样开始了。 二

今天早上八点半来到工地,上午下了一点雨,下午在总监的带领下检查现场基坑周围的沉降情况,第一次下工地心情还是比较紧张。检查发现工地男厕所北侧有一条裂缝,立即汇报给甲方的相关负责人员,商定解决方案,决定联系基坑支护单位检查基坑的稳固情况。 施工现场基坑开挖后出现一条暗渠,暗渠的存有可能是引起周围沉降的主要原因。如果采取“堵”的处理方式肯能造成上游出现涌出问题,在施工过程中也不可能对暗渠实行实质上的处理,这样就造成了施工方需要抽水作业,在预算等问题上监理方也出示相关证明。据土建监理介绍,工程完工后还将把暗渠接好,恢复原状,保证其对建筑的影响降低到最小。 暗渠的存有也对现阶段施工造成了一定影响, 3# 底板钢筋处出现淤泥,针对这种情况也通知施工单位相关人员实行处理。来到施工现场对工程地质问题实行分析,拿出解决方案,让我也想起了工程地质课上老师讲的一些关于沉降、地下水的问题,深切感受到仅仅是书本上学到的理论是不够的,最终要的是知道如何切实解决问题。 直观地了解工程实际中存有的问题,印象更深刻。比如构件的名称作用、各类材料的使用等都有更进一步的理解。脑海中再也不是僵固的一二三四,而变成了直观的方法措施,这也是实行实习的收获之一。不由地想起以前经常听到的话:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。” 三 今天上午在工地实行检查过后,发现了一些问题,虽然不是工程施工过程中的问题,但也需要施工方注意。土建监理下发了关于质量标准化的监理通知单。 通知单提出工地现场应尽快落实设备样品库的要求。在办公区一楼有一个样本库,但是其中内容并不全面,包括钢筋、防水材料等的粘贴展板,说明材料名称、规格等具体信息等工作都没有跟上,还有待改进。监理通知书对具体的展板尺寸、内容等做了相对应规定。

土木工程施工

土木工程施工 1、在混凝土结构工程中,下列关于模板的说法错误的是(只考虑承受新浇混 凝土的重量和侧压力) 2、饰面板(砖)传统法施工中,对于边长小于400mm的小规格的饰面板一 般采用(镶贴法)施工。 3、在选择施工机械时,说法错误的是(应以节约成本的角度选择机械)。 4、网络图根据(绘图符号)可分为单代号网络图和双代号网络图。 5、无节奏专业流水施工专业工作队数目等于(施工过程)数目。 6、在土石方工程施工中,在土方调配、计算土方机械生产率及运输工具数量 等的时候,必须考虑土的(可松性) 7、建筑产品的特点不包括(实施性)。 8、桩基础工程中,桩按(施工方法)可分为预制桩和灌注桩两类。 9、(成倍节拍流水施工)是指同一施工过程在各个施工段上的流水节拍相等, 不同的施工过程之间的流水节拍不完全相等,但各个施工过程的流水节拍均为其中最小流水节拍的整数倍的流水施工方式。 10、单层工业厂房中柱子安装进行最后固定时,混凝土的浇筑分两次进行, 第二次混凝土强度达到(70%)后才能安装上部构件。 11、在混凝土结构工程中,混凝土强度等级是按混凝土的(立方体抗压强 度标准值)来确定的。 12、在土石方工程施工中,轻型井点降水平面布置中,(双排布置)适用于 基坑宽度大于6m或土质不良时。 13、里脚手架在使用过程中的最大特点是(装拆较频繁)

14、对于地下卷材防水的做法,内贴法与外贴法相比不是其优点的是(不 出现渗漏水现象)。 15、建筑工程上,“三通一平”是指(路通、电通、水通和平整场地)。 16、关于流水施工组织方式的特点错误的是(工作队及其工人不能连续施 工)。 17、广泛用于多层及高层民用建筑和多层工业厂房结构安装施工的起重机 是(塔式起重机) 18、在流水施工中,流水节拍是指(一个施工过程在一个施工段上的持续 时) 19、桩基础工程施工中,预制桩起吊时的吊点设置应符合(起吊后桩的正、 负弯矩基本相等)的原则。 20、在某工程单代号网络计划中,不正确的提法是(在计划实施过程中, 关键线路始终不会改)。 21、砌筑工程中,砖砌体的质量要求不包括(轴线准确) 22、桩基础工程施工中,打桩顺序合理与否将影响打桩速度、打桩质量及 周围环境,对于密集桩群应(采用自中间向两个方向或自中间向四周对)。 23、在混凝土结构工程中,根据施工缝留设的原则,梁、板和墙应留(垂 直缝)。 24、单代号网络图与双代号网络图相比所具有的特点的表述,不正确的是 (由于工作持续时间表示在节点之中,没有长度,相当直观) 25、桩基础工程施工中,泥浆护壁成孔灌注桩施工中泥浆护壁的作用是 (保护孔壁、防止坍塌、排除土渣、冷却与)。

土木工程施工技术知识点 重点学习资料

土木工程施工技术知 识点重点

第一章 1.土方工程的分类主要:场地平整; 坑、槽开挖;土方填筑。辅助:施 工排、降水;土壁支撑。 2.施工特点:(1)量大面广;(2) 劳动强度大,人力施工效率低、 工期长;(3)施工条件复杂,受 地质、水文、气侯影响大,不确 定因素多。 3.土的工程性质:土的天然含水 率,土的干密度与自然密度,土 的可松性,土的渗透性 4.确定场地设计标高原则:(1) 满足 生产工艺和运输的要求(2) 尽量利 用地形,减少挖填方数量;(3)争 取在场区内挖填平衡,降低运输 费; (4)有一定泄水坡度,满足排水 要求。(5)考虑历史最高洪水 位,以防止洪水发生时造成的损 失。 5.场地设计标高的调整:按泄水坡 度、土的可松性、就近借弃土等 调整 6.土方调配的原则:(1)应力求达 到挖填平衡和运输量最小原则 (2)考虑先期施工与后期利用相 结合(3)尽可能与大型地下建筑 物的施工相结合(4)调配区大小 划分应满足主要土方施工机械工 作面大小的要求,是土方机械和 运输车辆的效率能达到最高。7.流砂现象的原因:当动水压力大 于或等于土的浸水重度(GD≥ γ’)时,土粒被水流带到基坑内。 主要发生在细砂、粉砂、轻亚粘 土、淤泥中。 8.流砂的防治:减小动水压力(板 桩等增加L);平衡动水压力(抛石块、水下开挖、泥浆护壁); 改变动水压力的方向(井点降 水);枯水期施工 9.降排水方法:1.集水井法:用于 土质较好、水量不大、基坑可扩 大者挖至地下水位时,挖排水沟 →设集水井→抽水→再挖土、 沟、井 2.井点降水法(1)特点 效果明显,使土壁稳定、避免流 砂、防止隆起、方便施工;可能 引起周围地面和建筑物沉降。10.边坡稳定条件是:在土体的重力 及外部荷载作用下所产生的剪应 力小于土体的抗剪强度。 11.确定边坡大小的因素:土质、开 挖深度、开挖方法、留置时间、 排水情况、坡上荷载 12.边坡护面措施:覆盖法,挂网 法,挂网抹面法,土袋、砌砖压 坡法,喷混凝土法、土钉墙 13.土方机械的类型:1.挖掘机械:正 铲、反铲、拉铲、抓铲:2.挖运机械:推土机、装载机、铲运机:3. 运输机械:自卸汽车、翻斗车:4. 密实机械:压路机、蛙式夯、振 动夯。 14.○1推土机:液压式、索式:工作 特点:用途多,费用低,适用 于:(1)平整场地--运距在 100m内,一~三类土的挖运,压 实;(2)坑槽开挖--深度在 1.5m内、一~三类土。○2铲运 机:自行式、拖式,工作特点: 运土效率高;适用于:运距60~ 800m、一~二类土的大型场地平 整或大型基坑开挖;堤坝、填筑 等。○3正铲挖土机工作特点:“前进向上,强制切土”;挖土、装车 效率高,易与汽车配合;适用 于:停机面以上。含水量30%以 下、一~四类土的大型基坑开 挖。○4反铲挖土机工作特点:后 退向下,强制切土”,可与汽车配 合;适用于:停机面以下、一~ 三类土的基坑、基槽、管沟开 挖。○5抓铲挖土机工作特点:“直上直下,自重切土”,效率较低; 适用于:停机面以下、一~二类 土的、面积小而深度较大的坑、 井开挖。○6拉铲挖土机工作特 点:‘后退向下,自重切土”;开挖 深度、宽度大,甩土方便;适用 于:停机面以下、一~二类土的 较大基坑开挖,填筑堤坝,河道 清淤。 15.压实土料选择 (1) 不能用的土:冻 土、淤泥、膨胀性土、含有机 物>8%的土、含可溶性硫酸 盐>5%的土(2)不宜用的土:含 水量过大的粘性土

土木工程施工技术复习考试重点规范

(一)土方和地基工程施工 1.场地平整 场地平整为施工小的一项重要内容,施工程序一般为:现场勘察T清理地面障碍物T标定整平范围T 设置水准基点T设置方格网,测量标高T计算土方挖填工程量T平整土方T场地碾压T验收。 2 .土方开挖 开挖基坑(槽)应按规定的尺寸合理确定开挖顺序和分层开挖深度,连续地进行施工,尽快地完成。为防止边坡发生塌方或滑坡,根据土质情况及坑(槽)深度,一般距基坑上部边缘2m 以内不得堆放土方和建筑材料,或沿坑边移动运输丁具和机械,在此距离外堆置,高度不应超过1.5m ,否则,应验算边坡的稳定 性。 挖土应自上而下水平分段分层进行,每3m 左右修整一次边坡,到达设计标高后,再统一进行一次修坡清底,检查底宽和标高,要求坑底凹凸不超过2.0cm 。深基坑一般采用“分层开挖,先撑后挖”的开挖原则。 为了防止基底土(特别是软土)受到浸水或其他原因的扰动,基坑(梢)挖好后,应立即验槽做垫层,否则,应在基底标高以上预留15 —30cm 厚的土层,待下道工序开始时再行挖去。如采用机械挖土,为防止超挖,破坏地基土,应根据机械种类,在基底标高以上预留一层土进行人工清槽。 3.基坑排水与井点降水在开挖基坑、地槽、管沟或其他土方时,土的含水层常被切断,地下水将会不断地渗入坑内。雨季施工时,地面水也会流入坑内。为了保证施工的正常进行,防止边坡塌方和地基承载能力的下降,必须做好基坑降水工作。降水方法分明排水法和人工降低地下水位法两类。 (1)明排水法在基坑或沟槽开挖时,采用截、疏、抽的方法来进行排水。开挖时,沿坑底周围或中央开挖排水沟,再在沟底设集水井,使基坑内的水经排水沟流向集水井,然后用水泵抽走。基坑四周的排水沟及集水井应设置在基础范围以外,地下水流的上游。 (2)井点降水法 井点降水就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备,在基坑开挖 前和开挖过程中不断地抽山地下水,使地下水位降低到坑底以下,直至基础工程施工完毕为止。 井点降水的方法有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深井井点等。施工时可根据土的渗透系数、要求降低水位的深度、工程特点、设备条件及经济性等具体条件参考选用。 第246 页 4.深基坑边坡支护 深基坑开挖,采用放坡尤法保证施工安全或现场无放坡条件时,一般采用支护结构临时支挡,以保证基坑 的十壁稳定。深基坑支护结构既要确保坑壁稳定、坑底稳定、临近建筑物与构筑物和地下管线、道路的安全,又要考虑支护结构技术先进、受力可靠、施工方便、经济合理、有利于土方开挖和地下室的建造。支护结构分挡土(挡

土木工程施工实习记录日记范文集锦

土木工程施工实习记录日记范文集锦 土木工程施工实习记录日记范文一: xx年x月x号星期x晴 今天陈工给我们拿来了一大摞工程的设计图和施工图,让我们尽可能把图纸看懂,有不懂的要向他们请教,或者自己看图集,要把 问题弄明白了。 虽然我们也做过课程设计,但那都是教学的一部分并没有应用到实际中去,几乎近似于纸上谈兵吧。和这些图纸相比,我们图纸的 工作量只是九牛一毛啊。 土木工程施工实习记录日记范文二: xx年x月x号星期x晴 土木工程施工实习记录日记范文三: xx年x月x号星期x晴 今天是我工作的第二天。今天是我正式工作的第一天,今天的主要的内容是放线。每项建筑工程施工开始就是施工定位放线,它关 系到整个工程的成败,是保证工程质量至关重要的一环。放线白了 就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上,放线人员不仅要 掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要 求精确的操作等等。首先学会经纬仪的操作,然后学习识图,最好 是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放 局部轴线,弹出墙体等。放线主要的工具有,卷尺,长钢尺,墨斗,油漆,小刷子等…. 土木工程施工实习记录日记范文四: xx年x月x号星期x晴

今天是我工作的地三天。今天的工作还是放线。在今天中午下班的时候我和一个农民工一起回到生活区的,他是安徽的,一问年龄 才知道他都60了。等到下午上班的时候,我仔细观察了一下这里的 工人,有钢筋工,木工,壮工,焊工等,其中有几个高龄的,看到 他们还那样为了生活还汗流浃背的辛苦的工作着,(其实自己何尝不 是满头大汗)心里突然有了些默默的伤感。今天晚上八点的时候项目 经理突然要开会,开会的时候经理说了许多的话,但是项目经理是 江苏的,不通话说的不太好,没有听懂太多,但主要是强调工作时 要缩小误差。但是由于自己刚才开会出去时匆忙,把手机忘在宿舍了,可是回来后发现自己的手机不见了,找了好长时间也没有找到,可能被别人偷了吧!突然对这里的人又有些了气愤。 土木工程施工实习记录日记范文五: xx年x月x号星期x晴 今天是我工作的地四天。今天出了放线之外还了解了一下监理。一般,开发公司是甲方,施工单位是乙方,监理公司属于代表甲方 行使监管职责。在监理合同中,开发公司是甲方,监理公司是乙方。对施工现场监理的工作程序、质量控制、监理旁站、独立抽检等工 作进行监督检查。放线到九点多的时候,听说监理要来抽查,心里 还是比较激动,因为这是第一次面对监理,这是对我们工作的检测 合格与否,这次来了六个监理,可是让我意外的是,这其中就有一 个老者,其余的几个人看起来都像是实习生,这次的抽查是横轴和 纵轴的总长度。在抽查中,我把长尺零端放到的边轴线上,固定不动,然后监理人员看另一对应边轴线的长尺刻度,再查看误差的大小,来及时的修正。结果我们几乎没有误差。其实,技术员早已经 做了手脚,为了最后的测量长度与实际的相同,零端早已不在了边 轴线上,实际上的误差是1cm。最后,我感觉这的监理也有中应付 事儿的感觉,不管技术员还是监理人员对待工作都不认真对待。 土木工程施工实习记录日记范文五: xx年x月x号星期x晴

土木工程施工技术知识点重点

第一章 1.土方工程的分类主要:场地平整;坑、槽 开挖;土方填筑。辅助:施工排、降水; 土壁支撑。 2.施工特点:(1)量大面广;(2)劳动强 度大,人力施工效率低、工期长;(3) 施工条件复杂,受地质、水文、气侯影 响大,不确定因素多。 3.土的工程性质:土的天然含水率,土的 干密度及自然密度,土的可松性,土的 渗透性 4.确定场地设计标高原则:(1) 满足生产 工艺和运输的要求(2) 尽量利用地形, 减少挖填方数量;(3)争取在场区内挖填 平衡,降低运输费; (4)有一定泄水坡度,满足排水要求。(5)考虑历史最高洪水 位,以防止洪水发生时造成的损失。5.场地设计标高的调整:按泄水坡度、土 的可松性、就近借弃土等调整 6.土方调配的原则:(1)应力求达到挖填 平衡和运输量最小原则(2)考虑先期 施工及后期利用相结合(3)尽可能及 大型地下建筑物的施工相结合(4)调 配区大小划分应满足主要土方施工机 械工作面大小的要求,是土方机械和运 输车辆的效率能达到最高。 7.流砂现象的原因:当动水压力大于或等 于土的浸水重度(GD≥γ’)时,土粒 被水流带到基坑内。主要发生在细砂、 粉砂、轻亚粘土、淤泥中。 8.流砂的防治:减小动水压力(板桩等增 加L);平衡动水压力(抛石块、水下开 挖、泥浆护壁);改变动水压力的方向 (井点降水);枯水期施工 9.降排水方法:1.集水井法:用于土质 较好、水量不大、基坑可扩大者挖至地 下水位时,挖排水沟→设集水井→抽水 →再挖土、沟、井2.井点降水法(1)特点效果明显,使土壁稳定、避免流砂、防止隆起、方便施工;可能引起周围地 面和建筑物沉降。 10.边坡稳定条件是:在土体的重力及外部 荷载作用下所产生的剪应力小于土体 的抗剪强度。 11.确定边坡大小的因素:土质、开挖深度、 开挖方法、留置时间、排水情况、坡上 荷载 12.边坡护面措施:覆盖法,挂网法,挂网 抹面法,土袋、砌砖压坡法,喷混凝土 法、土钉墙 13.土方机械的类型:1.挖掘机械:正铲、 反铲、拉铲、抓铲:2.挖运机械:推土 机、装载机、铲运机:3.运输机械:自 卸汽车、翻斗车:4.密实机械:压路机、蛙式夯、振动夯。 14.○1推土机:液压式、索式:工作特点: 用途多,费用低,适用于:(1)平整场 地--运距在100m内,一~三类土的 挖运,压实;(2)坑槽开挖--深度在 1.5m内、一~三类土。○2铲运机:自 行式、拖式,工作特点:运土效率高; 适用于:运距60~800m、一~二类土 的大型场地平整或大型基坑开挖;堤 坝、填筑等。○3正铲挖土机工作特点:“前进向上,强制切土”;挖土、装车 效率高,易及汽车配合;适用于:停机 面以上。含水量30%以下、一~四类土 的大型基坑开挖。○4反铲挖土机工作 特点:后退向下,强制切土”,可及汽 车配合;适用于:停机面以下、一~三 类土的基坑、基槽、管沟开挖。○5抓 铲挖土机工作特点:“直上直下,自重 切土”,效率较低;适用于:停机面以 下、一~二类土的、面积小而深度较大 的坑、井开挖。○6拉铲挖土机工作 特点:‘后退向下,自重切土”;开挖深 度、宽度大,甩土方便;适用于:停机 面以下、一~二类土的较大基坑开挖, 填筑堤坝,河道清淤。 15.压实土料选择(1) 不能用的土:冻土、 淤泥、膨胀性土、含有机物>8%的土、 含可溶性硫酸盐>5%的土(2)不宜用 的土:含水量过大的粘性土 16.填筑方法:(1)水平分层填土。填一层, 压实一层,检查一层。(2)无限制的斜 坡填土先切出台阶,台阶高×宽= 0.2~0.3m×1m。(3)透水性不同的土不 得混杂乱填,应将透水性好的填在下部 (防止水囊) 17.压实方法:碾压法-大面积填筑工程; 夯实法-小面积填筑工程;振动法- 非粘性土填筑。 18.影响压实质量的因素:机械的压实功, 每层的铺土厚度,土的含水量,土的 种类,颗粒级配。 19.压实质量检查:1.内容―密实度;指 标―干密度γd;方法―环刀取样,测 干密度;2.要求:γd≧Dy ·γdmax 式

相关文档