术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 1 设备状态定义 1.1 一次设备状态 a) 运行状态 指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、断路器、变压器、电抗器、电 容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有 相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置满足运行要求。 b) 热备用状态 指设备已具备运行条件,设备继电保护及自动装置满足带电要求,经一次合闸操作即可 转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接 该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开 关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备 用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要 求。 c) 冷备用状态 指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断 开点。 ――母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的冷备用是指连接该设备的各侧

QB/YW-SJ-27-2008 均无安全措施,各侧的断路器、隔离开关全部在断开位置。 ――断路器的冷备用状态是指断路器在断开位置,各侧隔离开关在拉开位置。

――手车式断路器当断路器断开,手车拉至“试验”位置,即为冷备用状态。

――电压互感器和站用变冷备用状态应为拉开高、低压侧隔离开关或断开断路器,取下 (断开)高、低压侧熔断器(空气开关),如高压侧既有隔离开关又有熔断器,则熔断器可不 取下。 ――母线冷备用状态时应包括该母线电压互感器同时处冷备用。

――线路冷备用状态是指线路各侧断路器、隔离开关都在断开位置,线路与变电站带电

部位有明显断开点,但线路本身处于完好状态。线路处冷备用时,线路电压互感器、高压电 抗器可以不拉开高压侧隔离开关,线路高压并联电抗器是否拉开高压侧隔离开关根据调度令 执行。 d) 检修状态 指连接设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态。 ――手车式断路器检修状态:当断路器断开,断开机构操作电源,拔出二次插头、手车 拉至“检修”位置(无“检修”位置时拉至“试验位置”)。 ――断路器检修状态:是指断路器处于冷备用后,在断路器两侧装设了接地线(或合上 了接地开关)。 ――线路检修状态:是指线路各侧断路器、隔离开关都在断开位置,线路电压互感器处 冷备用,变电站线路侧装设了接地线或合上了接地开关。 ――主变检修状态:是指主变各侧有明显断开点或可判断的断开点后,主变各侧装设了 接地线(或合上了接地开关)。 ――母线检修状态:是指母线处冷备用后,在该母线上装设了接地线(或合上了接地开 关)。 1.2 继电保护状态 a) 投入状态 指继电保护装置工作电源投入,相应的功能连接片和出口连接片投入的状态。 b) 退出状态 指继电保护装置工作电源投入,通过退出相应的功能连接片或出口连接片,退出部分或 全部保护功能的状态。 c) 停用状态 指继电保护装置工作电源退出,出口连接片退出的状态。 1.3 安全自动装置状态 a) 投入状态 指安全自动装置的工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。即安全自动装置 具备正常的出口动作功能。 b) 投信号状态 指安全自动装置的工作电源投入,出口连接片断开,对外通信通道正常时的状态。即安 全自动装置不具备就地和远方出口动作功能,但具备收信发信功能。 c) 退出状态 指安全自动装置的工作电源投入,出口连接片断开,对外通信通道断开时的状态。即安 全自动装置不具备就地和远方出口动作功能,不具备对外发信功能。 d) 停用状态 指安全自动装置工作电源退出,出口连接片断开时的状态。即安全自动装置丧失所有功 能的状态。

QB/YW-SJ-27-2008

2 操作术语 2.1 电气操作术语 倒闸操作:是根据操作任务和该电气设备的技术要求,按一定顺序将所操作的电网或电 气设备从一种运用状态转变到另一种运用状态

的操作。 事故处理:是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时, 为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。 倒母线:是指双母线接线方式将一组母线上的线路或变压器全部或部分倒换到另一组母 线上的操作。 倒负荷:将线路(或变压器)负荷转移至其他线路(或变压器)供电的操作。 母线正常运行方式:调度部门明确规定的母线正常接线方式,包括母联断路器状态。 过负荷:是指发电机、变压器及线路的电流超过额定的允许值或规定值。 并列:是指发电机(调相机)与电网或电网与电网之间在同期条件下连接为一个整体运 行的操作。 解列:是指通过人工操作或自动化装置使电网中断路器断开,使发电机(调相机)脱离 电网或电网分成两个及以上部分运行的过程。 合环:是指将线路、变压器或断路器串构成的环路内相位相同网络闭合运行的操作。 同期合环:是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 解闭锁合环:不经同期闭锁直接合环。 解环:是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。 试运行:发电机、变压器、锅炉等新(大修)设备正式投运前,并入电网运行。 充电:使线路、母线、变压器等电气设备带标称电压,但不带负荷。 送电:对设备充电带标称电压并可带负荷。 代路(代供):是指用旁路断路器或其它断路器代替另一断路器运行的操作。 试送电:指线路或变压器等电气设备故障后经处理首次送电。 强送电:指线路或变压器等电气设备故障后未经处理即行送电。 用户限电:通知用户按调度指令要求自行限制用户用电。 拉闸限电:拉开线路断路器或负荷开关强行限制用户用电。 停电:使带电设备转为冷备用或检修。

×\u27425X冲击合闸:以额定电压给设备×\u27425X充电。

零起升压:给设备由零起逐步升高电压至预定值或直到额定电压。 零起升流:给设备由零起逐步升高电流至预定值或直到额定电流。 核相:用仪表或其它手段检测两电源或环路的相位、相序是否相同。 定相:新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。 相位正确:断路器两侧 A、B、C 三相相位均对应相同。 装设接地线:是指通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接地的操作。 拆除接地线:是指将接地短路线从电气设备上取下并脱离接地的操作。 2.2 操作常用动词 合上:是指各种断路器、隔离开关、接地开关、跌落熔断器、空气开关通过人工操作使 其由分闸位置转为合闸位置的操作。 断开:是指各种断路器、跌落熔断器、空气开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸 位置的操作。

拉开:是指各种隔离开关、接地开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

投入、退出或停用:是指使继电保护、安全自动装置、故障录波装置等二次设备达到指

QB/YW-SJ-27-2008 令状态的操作。 取下或给上:是指将熔断器退出或嵌入工作回路的操作。 投入或切除:是指将二次回路的连接片接入或退出工作回路的操 作。 插入或拔出:是指将二次插件嵌入或退出工作回路的操作。 验电:用合格的相应电压等级验电工具验明电气设备是否带电。 切换:将继电保护及自动装置连接片或转换开关功能(或方式)改变的操作。 悬挂或取下:将临时标示牌放置到指定位置或从放置位置移开的操作。 调整:是指将变压器调压抽头位置或消弧线圈分接头切换的操作等。 联跳:本设备保护装置跳其他设备断路器的操作。

拉出、推入或摇至:将手车式断路器操作至运行、试验或者检修位置的操作。

2.3 操作票执行术语 操作票:是指为了保证电气设备倒闸操作的正确性和安全性,根据下达操作指令(任务) 的具体内容,遵循设备的电气操作原则,按一定操作顺序拟定的书面依据。 操作任务:指将电网由一种运行方式转为另一种运行方式或设备由一种状态转为另一种 状态的操作要求。由值班调度员或变电站(发电厂)值班负责人发布变更其管辖电网运行方 式或设备运行状态的决定。

模拟预演(模拟操作):是指为保障倒闸操作的正确和完整,在电气设备进行倒闸操作前,

将已拟定的操作票在模拟系统上按照已定操作程序进行的演示操作;通过微机防误闭锁装置 进行操作票填写的,模拟预演在开票过程中进行。 双重命名:是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。 复诵:是指将对方说话内容进行的原文重

复表述,并得到对方的认可。 唱票:指监护人根据操作票内容(或事故处理过程中确定的操作内容)逐项朗诵操作指 令、操作人朗声复颂指令并得到监护人认可的过程。 回令:是指发电厂、变电站运行值班人员或下级值班调度员向发布调度指令的值班调度 员报告调度指令的执行情况。 2.4 调度指令术语 综合令:是指值班调度员说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作 步骤和操作顺序项目由受令人拟定的调度指令。只涉及一个受令单位完成的操作才能使用综 合令。 单项令:是指由值班调度员下达的单项操作的操作指令。 逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的多条综合令或单项令。 4 1 操作票所列人员的安全职责 值班负责人安全职责: a.负责接受调度下达的操作指令并根据操作任务合理安排操作人及监护人; b.负责审查操作票操作顺序满足电气操作应遵守的技术原则; c.负责批准操作票的执行。 监护人安全职责: a.负责审查操作票操作顺序满足电气操作应遵守的技术原则; b.负责按操作票顺序向操作人发布操作指令并对操作人进行监护; c.负责对操作人的操作结果进行核实确认; d.监督操作人正确使用安全工器具和劳动防护用品。 操作人安全职责: a.负责填写操作票; b.负责执行监护人的操作指令;

c.负责对操作结果进行核实确认; d.正确使用安全工器具和劳动防护用品。 3

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

[整理]中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定.

------------- Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 电气操作票管理规定

目次 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4职责 (2) 5管理内容与方法 (3) 6附则 (4) 附录 (4)

中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定 1总则 1.1为规范操作票的填写和执行,使操作票在电气操作中起到保人身、设备和电网安全的作用,结合南方电网公司实际,特制定本规定。 1.2本规定适用于南方电网公司系统各分子公司、地市供电局及县区供电企业变电、配电操作票的管理。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 中华人民共和国电力法 中华人民共和国安全生产法 GB 26860-2011电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) GB 26859-2011电力安全工作规程(电力线路部分) GB 26861-2011电力安全工作规程(高压试验室部分) DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) Q/CSG 1 0006中国南方电网有限责任公司电气操作导则 3术语和定义 3.1操作票 是指进行电气操作的书面依据,包括变电、配电操作票。 3.2一个操作任务 指⑴将一种电气运行方式改变为另一种运行方式;⑵将一台电气设备(或一条线路)由一种状态改变为另一种状态;⑶一系列相互关联、并按一定顺序进行的操作。

电气工作票及操作票

电气工作票及操作票 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

变电站倒闸操作票

变电站第一种工作票 单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共 人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分6、安全措施(必要时可附页绘图说明)

*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名签发日期:年月日时 分 7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名 8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。

工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接 地刀闸编号()等共 组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及 具体工作) 2)其他事项 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位顺河煤矿编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 等共人。 3. 工作任务 自年月日时分至年月日 时分

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》 为了更好地执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制订本规范。 1 适用范围 1.1 本规范规定了电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作是电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的起停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3 本规范适用于江苏省电力公司管辖范围内调度、500kV及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作及管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL408-91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993年) 2.6 苏电安[1998]300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏省电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生字[1999]1133号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变,所用变(厂变),开关,闸刀(刀闸),接地闸刀(刀闸),母线, 线路,压变,流变,电缆,避雷器,电容器,电抗器, 消弧线圈,令克(跌落熔断器),保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除

电气工作票、操作票制度讲解学习

电气工作票制度及安全操作交底 工作票制度 第1条、在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种: 1、填用第一种工作票; 2、填用第二种工作票; 3、口头或电话命令。 第2条、填用第一种工作票的工作为: 1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 第3条、填用第二种工作票的工作为: 1、带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 3、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者; 4、转动中的发电机的励磁回路上的工作; 5、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 第4条、其它工作用口头或电话命令。 口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将发令人,负责人及工作任务详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。 第5条、工作票要用圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂

改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 两份工作票中的一份保存在工作地点,有工作负责人收执,另一份由值班员收执,接班移交。值班员应将工作票编号、工作任务、许可工作时间及完工时间记入交、接班记录簿中。 第6条、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一份工作票。 开工前工作票内的全部安全措施应一次性做完。 第7条、事故抢修工作可以不用工作票,但应记入交接班记录簿中,在开始工作前必须按安全规程有关规定做好安全措施,并有专人负责监护。 第8条、第一种工作票应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始前直接交给值班员。第二种工作票应在进行工作的当天予先交给值班员。 第9条、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不可签发工作票。 第10条、工作票签发人应由车间熟悉人员技术水平,熟悉设备情况,熟悉安全规程的生产领导、技术人员或经主管生产的厂领导批准的人员担任。名单应书面公布。 工作负责人和工作许可人应由车间主管生产的领导批准的人员担任。名单应书面公布。

(全)电气工作票和操作票安全要求

电气工作票和操作票安全要求 一、电气工作票的执行 1、工作票内容应包括编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容; 2、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填写电气第一种工作票,大于设备不停电时安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作,填写第二种工作票; 3、一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票; 4、工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员的在整个作业流程中应履行各自的安全职责; 5、工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作负责人、监护人要始终在工作现场,对工作班成员进行监护; 6、在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接电线、悬挂标示牌和装设围栏等保证安全的技术措施,停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械指示,不应在只经断路器断开的设备上工作,高压开关柜的手车开关应拉至试验或检修位置; 7、高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合安全距离要求;

8、装设接地线不宜单人进行,装设接地线时应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 9、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸、有人工作”的指示牌,在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设“禁止合闸有人工作”的标记;工作人员与未停电设备安全全距离不足时应装设临时遮栏; 二、电气操作票的执行 1、操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,应包括编号、操作任务、操作顺序、操作时间、以及操作人和监护人签字等; 2、操作前应根据模拟图或接线图核对说填写的操作项目,并经审核签字。 3、电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等,高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁; 4、停电操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行,不应带负荷拉隔离开关。在高压开关柜的手车开关拉至检修位置后,应确认隔离挡板已封闭。 附赠-危险化学品和易燃易爆场所消防检查重点内容

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

电气操作票

电气操作票、工作票执行细则 倒闸操作票: 1操作票填写要求 1.1操作票按编号顺序使用,填写字迹工整、清晰、无错字,应使用仿宋体。术语正确符合规范。 1.2操作票所列值班负责人、监护人、操作人三人签字后才有效。 1.3操作开始时间和终了时间从值班员接到调度员下达操作命令后,填写开始时间;全部操作完毕并汇报调度员后,填写终了时间。 1.4操作任务: 1.4.1操作任务应填写设备双重名称。 1.4.2每份操作票只填写一个操作任务。一个操作任务用多张操作票时,在每张操作票的备注栏内右下角填写接下页№××号,在第二张及以后的操作任务栏内左上角填写承上页№××号。 1.4.3操作任务可分为:运行、热备用、冷备用、检修状态之间的互相转换,或者通过操作达到某种状态,如:a.××线××开关由运行转为冷备用;b.××线××开关由运行转为检修;c.××kV Ⅰ母线带全部负荷,××kVⅡ母线由运行转为热备用,2号主变由运行转为冷备用;d.1号主变带全部负荷,2号主变由运行转为检修; 1.5操作项目:

1.5.1应拉合的断路器(以下简称开关)、隔离开关(以下简称刀闸)和跌落熔断器。 1.5.2检查开关和刀闸的位置a.开关和刀闸操作后,应检查其确在操作后状态;b.进行倒负荷或并列操作,要检查另一电源的供电情况;c.检修后的设备送电前,应检查与该设备有关的开关和刀闸确在断开位置。 1.5.3装、拆接地线均应注明接地线的确切地点和编号。 1.5.4拆除接地线后,检查接地线(接地刀闸)确已拆除。 1.5.5安装(合上)或拆除(拉开)控制回路或电压互感器二次回路保险或快分开关;装上或取下小车开关二次插头。a.开关检修时,在拉开开关后取下合闸保险,拉开刀闸后取下该刀闸的控制回路、信号回路保险,切断电动刀闸的操作电源;b.在合上刀闸前,应装上该刀闸的控制回路、合闸信号回路保险,合上电动刀闸的操作电源,在合上开关前,应装上开关的合闸保险;c.线路停电,线路开关无工作,可不必取下控制合闸回路保险;d.线路开关及刀闸拉开后,装设线路侧接地线(接地刀闸)前,取下该线路侧电压互感器的二次保险或拉开二次快分开关;e.线路送电,线路开关合闸前,应装上该线路侧电压互感器的二次保险或合上二次快分开关;f.所用变压器、电压互感器一次侧装设接地线前,应取下二次保险或拉开二次快分开关;g.母线停电后,应停用该母线电压互感器:(有产生谐振现象以及自动切换装置不满足者除外);h.母线送电前,应投入该母线电压互

国网湖北省电力公司电气操作票实施细则(变电部分)

附件1: 国网湖北省电力公司电气操作票实施细则 (变电部分) 1 总则 1.1 操作票是操作人员对电气设备进行倒闸操作的书面依据。为认真、准确的进行倒闸操作,规范操作票的填用和操作行为,防止电气误操作事故,保障人身、电网和设备安全,依据现行的《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》、《湖北电网调度规程》及有关规程规定,制定本细则。 1.2 本细则适用于公司系统发电、输电、变电(含高压直流)等电气设备的倒闸操作。并入湖北电网运行的发电厂、用户变电站可参照执行。 1.3 公司系统所有生产及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2 倒闸操作的基本条件 2.1有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。 2.2操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置指示及设备相色等。 2.3 高压电气设备应安装功能完善的防误操作闭锁装置。 2.4 封闭式高压配电设备进线电源侧和出线线路侧应装设带电显示装置。 2.5 电气设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。 2.6有值班调控人员、运维负责人(以下简称发令人)正式发布的操作指令,并使用经事先审核合格的倒闸操作票。 3 倒闸操作的一般规定

3.1 停电拉闸操作应按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行;送电合闸操作应按与上述相反顺序进行。禁止带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。 3.2 发令人发布操作指令和受令人复诵操作指令均应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,同时要求使用普通话。下、受票时,双方应先互报单位和姓名,受票人对下达的内容复诵无误,整个过程应录音,并做好记录。下达操作指令,可采用电话下达,也可采用传真或局域网等方式下达。发令人、受令人、操作人员(包括监护人)均应具备相应资质。 3.3倒闸操作分为监护操作、单人操作和检修人员操作三种类型。 3.3.1监护操作是由两人及以上进行同一项的操作,其中对设备较为熟悉者作为监护人。特别重要和复杂的倒闸操作,应由熟练的运维人员操作,运维班负责人监护,必要时增设第二监护人。监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。 3.3.2 单人操作:由一人完成的操作。 3.3.2.1单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。 3.3.2.2 若有可靠的确认和自动记录手段,调控人员可实行单人操作。 3.3.2.3 实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或调控中心批准,人员应通过专项考核。 3.3.2.4 单人操作不得进行登高或登杆操作;不宜进行逐项操作指令票的操作。 3.3.3 检修人员操作是由检修人员完成的操作,可进行220kV及以下设备由热备用至检修或由检修至热备用状态转换的操作。检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求,应经设备运维管理单位审定,报上级运维管理部门和相应调控中心备案。 检修人员操作必须执行监护操作,监护人应是同一单位的检修人员

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

【建筑电气工程】电气典型倒闸操作票

(建筑电气工程)电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4#3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV#02启备变由热备用转检修 3.2220KV#02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修

电气工作票及操作票

变电站倒闸操作票

变电站第一种工作票 单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)______________________ 班组_________________________________ 2、工作班人员(不包括工作负责人) ____________________________________________________________ 共___________ 人。 3、工作的变配电站名称:______________________________________________________________ 4、工作任务 自___ 年—月—日_________ 时—分至________ 年—月—日—时_____________ 分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) 已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写

_ 年 月 日—时 分 _月 日 时 分 工作负责人签名 工作许可人签名 月 日 时 分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、 工作负责人变动情况: 原工作负责人 ___________ 离去,变更 ___________ 为工作负责 人 工作票签发人 __________________________ 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): _______________________________________ 11、 工作票延期: 有效期延长到 _______ 年_ 月 _ 日 _ 时_ 分 工作负责人签名 __________________________ 工作许可人签名 ________________________ 12、 工作终结 全部工作于 _______ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 时 ___ 分结束,设备及安全措施已恢复至开 工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名 ________________________ 工作许可人签名 _______________________________ 13、 工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接地刀闸编 号 ________ ( )等共—组,已汇报调度值 班员。 工作许可人签名 _________________________ 14、 备注: 1) 指定专责监护人 ___________ 负责监护 _____________________________ (地点及具体工作) 2) 其他事项 ___________________________________________________________________________ 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位 _______________ 编号 _________________________ 1. 工作负责人(监护人) ______________________ 班组 ________________________________________________ 2. 工作班人员(不包括工作负责人): _________________________________________________________________ 等共 人。 3.工作任务 工作票签发人签名 _______ 签发日期: 7、收到工作票时间: __________ 年 值班负责人签名 ____________________ 8确认本工作票1-7项 工作负责人签名 ____________________ 许可开始工作时间: 年

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

电气操作票、工作票实施细则 (1)

附件1: 电气操作票、工作票实施细则 1 电气倒闸操作 1.1 倒闸操作应根据设备分管权限,分别由值班调度员或值班负责人(值长或电气班长)发布命令,受令人复诵无误后执行。发令人和受令人双方都要录音并作好记录(命令记录簿格式见附录一)。发布命令应准确、清晰、使用规范操作术语(见附录二)和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。 1.2 使用微机开票系统必须具备以下条件: 1.2.1 变电站微机防误系统功能达到规定要求,并经过验收后投入正常使用。 1.2.2 微机开票系统内驻一、二次设备操作规则库中的操作规则经本单位的总工程师(或分管生产领导)审批。 1.2.3 微机开票宜采用“图文”开票方式,不得使用只输入操作任务就自动生成操作票的方式。 1.2.4 微机开票系统软件经过测试,并通过专项验收。 1.3 使用微机开票时,运行人员仍应对操作票进行认真审核,并对其正确性负责。典型操作票只能用于培训不得直接用于操作。 1.4 根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的操作过程称为一个操作任务(操作票格式见附录三,举例见附录四)。根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,对几条线路依次进行的停、送电的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停、送电操作,均可采用一张操作票。为了同一个操作目的,但根据调度命令中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“以下操作应在接到调度正式命令后再进行”(即“待令”)或分别填用操作票。对某些专一性的操 3

作如开、停发电机、调相机等应单独填写操作票。 1.5 接班后一小时内所进行的复杂操作,操作票可由上一班人员填写和审核,并分别在备注栏内签名,负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前,操作人、监护人、值班负责人均应对操作票进行审核和签名,并对操作票的正确性负全部责任。 1.6 在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明,并签名。该操作票作为已执行的操作票统计。 1.7 无人值守变电站操作刀闸前,应检查相应断路器确已断开,并把控制方式转换开关切换在“就地控制”位置上(没有转换开关的应取下断路器控制电源熔丝)后方可操作(防止在操作刀闸时,远方合开关)。“控制方式”转换开关的操作应作为操作项目写入操作票。 1.8 对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否已断开时,除查看装在组合电器控制柜上的位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器,若有指示器外伸连杆的,还要看拐臂位置是否到位,若不一致应查明原因。 2 电气操作票的填写 2.1 操作票应统一格式(见附录三),并事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制;标题字体用宋体2号字,其他字体用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。 2.2 填写操作票要求操作术语规范,字迹清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但操作顺序号和操作打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。设备 4

电气典型倒闸操作票(doc74页).doc

华能XX 电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 前言本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07 )引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录1 ?发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4# 3发电机励磁系统恢复热备用 1.5# 3发电机励磁系统破坏备用 2 .发电机解并列操作

2.1发电机程控启动方式与系统并列2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3?启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4 ? 6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行 转检修 6.2200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

相关文档