文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场用电安全保证措施

施工现场用电安全保证措施

施工现场用电安全保证措施
施工现场用电安全保证措施

施工现场用电安全保证措施

1.施工用电必须符合部颁标准和天钢联合特钢的有关安全运行规程,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。施工用电设施设专人管理,并经培训合格后持证上岗。

2.临时用电设备使用的场所,由技术人员编制临时用电施工组织设计,经技术负责人审核,报主管部门批准后实施。

3.低压架空线必须采用绝缘铜线或铝线,架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树杆、脚手架上。

4.电缆线沿地面敷设时,不采用老化脱皮旧电缆,中间接头牢固可靠保持绝缘强度;过路处穿管保护,电源端设漏电保护装置。

5.电缆线路采用“三相五线”接线方式,电气设备和电气线路必须绝缘良好。

6.使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时,电气设备根据当地要求作保护接零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

7.移动的电气设备的供电线,使用橡胶套电缆。

8.手持电动工具和单机回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器,照明灯具的金属壳必须做接零保护。

9.各种型号的用电设备按使用说明书的规定接地或接零。传动部位按设计要求安装防护装置。维修、组装和拆卸电动设备时,断电挂牌,防止其他人私接电动开关发生伤亡事故。

10.用电设备实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。

11.现场的配电箱要坚固、完整、严密,有门、有锁、有防雨装置,同一配电箱超过3个开关时,设总开关。熔丝及热元件,按技术规定严格选用,严禁用铁丝、铝丝、铜丝等非专用熔丝代替。

12.施工现场临时用电定期进行检查,防雷保护、接地保护、变压器及绝缘强度,每季测定一次,固定用电场所每月检查一次,移动式电动设备、潮湿环境和水下电气设备每天检查一次。对检查不合格的线路、设备及时予以维修或更换,严禁带故障运行

天津市伟业建筑工程集团有限公司 2020-02-27

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

施工现场用电常见安全隐患及防范措施

施工现场用电常见安全隐患及防范措施在建筑施工过程中,施工现场临时用电安全管理占有很重要的地位,如何加强施工现场临时用电安全管理,减少现场用电事故的发生,已成为保证施工安全的重要环节。 以下对施工现场用电常见安全隐患和采取的防范措施加以阐述。 一、开关箱不规范存在的隐患 检查中发现1、开关箱材质差、箱体引出线随意,有的从侧面进入箱体,有的直接从箱门口上进入,2、漏电开关失灵或不用漏电保护器或漏电保护器未按规范规定配置 相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.15 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。8.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 施工现场开关箱是配电系统的末端,《施工现场临时用电安全技术规范》要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电二级保护,并做到“一机一闸一漏一箱”。开关箱的选择、设置和使用是否符合规范的要求,直接影响着施工现场的用电安全,引出线安装规定是确保引出线的完好,防止漏电而导致触电事故。漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源,避免人员触电事故的发生。 二、相线、工作零线、保护零线混用,存在导致人员触电或烧坏设备的隐患 一些施工现场由非持证电工人员或由不负责任的电工人员将相线、工作零线、保护零线错接、乱接,一旦使用不当将会导致人员触电或烧坏设备 相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》5.1.11规定:N线(工作零线)的绝缘颜色为淡蓝色;PE线(保护零线)的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。 三、施工电源线隐患 施工现场电源线使用隐患主要表现在:1、电源线破损、绝缘老化、接头多,极可能形成漏电、短路等引发电气事故,甚至发生触电伤亡或电气火灾事故。2、施工现场使用的电线随意拖、拉,零乱混杂,应架空的既没有架空也不采取保护措施,甚至有的电线还浸泡在水中或者被物体碾压,3、私拉乱接、电源线超长。尤其是施工人员宿舍,非持证电工私接、乱拉电源线,任意增加用电设备。这样做十分危险一是容易引发火灾。由于不懂用电知识,

施工现场安全文明保证措施

施工安全文明保证措施 第一安全施工措施 一、项目安全生产管理体系 本工程安全生产目标是:确保工程施工无伤亡事故。因此,必须坚持“安全第一,预防为主”的工作方针,从思想上、组织上、技术上、经济上四个方面进行保证,详见下图。 安全生产保证体系框图 二、安全生产思想保证 坚持“安全第一”的思想,认真贯彻党和国家的安全生产的方针、政策,克服生产和安全“两张皮”现象,把安全与生产统一起来,树立“生产必须安全, 安全促生产”的辨证关系,严格贯彻“管生产必须管安全”的原则。 1、安全生产思想教育 进行思想教育,目的是为安全生产奠定思想基础,一是加强思想路线方针政策的教育,提高全体职工对安全生产重要意义的认识,不断提高管理人员和职工的政策水平和

自觉执行安全生产方针政策和法规。二是加强劳动纪律的教育,使广大职工懂得严格执行劳动纪律对实现安全生产的重要性。 2、安全技能和法制教育项目部所有职工必须具备安全基本知识,接受安全知识和法制教育,每年按规定学时安全培训。 3、安全技能教育项目部应根据工种专业特点,实现安全操作,安全防护所必须具备的基本技术知识要求,每个职工应熟悉本工种、本岗位专业安全技术知识。建筑登高架设、起重、焊接、电气焊、爆破等特种作业人员,必须进行专门的安全技术培训,并经考试合格持证上岗。 三、安全生产组织保证体系 1、组织体系项目部成立以项目经理为核心的安全生产组织体系。 2、安全生产责任制为认真贯彻《劳动法》和《劳动安全生产条例》,落实“企业负责,行业管理,国家监察,群众监督”的安全生产管理体制,在成立安全生产组织体系后明确项目经理在生产中对所管的工程项目的安全生产负直接领导责任,必须组织落实安全技术管理的各项措施,规章制度,严格执行安全技术交底和重要设施设备交接验收使用制度;组织员工学习安全技术规范操作规程,定期组织安全检查。分管副经理协助经理事会做好安全工作。技术负责人(主任工程师)对本项目劳保和安全技术工作负总责,结合本项目制定和贯彻实施具体安全技术措施。施工员、队长对所管辖的分部分项工程安全生产负直接责任,应认真落实施工方案中安全技术措施,针对施工生产任务特点向作业班组进行详细安全技术交底,并随时检查实施情况,安全员应应执行有磁方针、政策、法令、法规、规范、标准,做好宣传教育和管理工作,经常深入现场指导、监督和检查,掌握安全生产情况。 3、项目各职能部门主要职责在建立组织体系的同时明确生产经营部门要合理组织生产,加强现场平面管理,贯彻生产安全规章制度和施工组织设计,建立安全生产,文明生产秩序,技术部门要按照国家有关安全技术规范标准、规程,提出相应的安全技术措施,对不安全因素提出安全技术改进措施。机管部门对一切机电设备、运输和施工机械安全工作负责,经常检查、维修、保养,确保运行。财务应按规定将安全措施费用计划列入生产财务计划,专款专用,确保安全措施和安全活动经费的落实。劳资教育部门将员工培训纳入计划做好新工人(包括民工),特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。保卫部门负责本项目安全保卫、消防工作。形成全面安全生产组织体系,确保安全生产。 四、安全管理技术保证措施

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工现场临时用电规范(示意图)(3)

施工现场临时用电规范(参考) 1.三级配电二级漏保总体要求 ★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★用电设备必须有各自专用的开关箱; ★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 图一三级用电、两级漏保示意 2. 总配电箱设置 ★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求: 1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 3、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 4、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。 5、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。 6、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 7、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

工程施工安全保证措施方案

施工安全保证措施 1.安全目标 杜绝重大安全事故的发生,一般安全发生频率控制在1‰。 2.项目安全保证体系的建立 (1)项目部安全控制必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。项目经理部建立安全管 理体系和安全生产责任制。安全员应持证上岗,保证安全目标的实现。 (2)项目经理是安全生产的总负责人,项目安全员具体实施对项目的安全管理。 (3)项目经理部应全面服从总承包单位的安全管理和监督、控制。 (4)项目经理部根据安全生产责任制的要求,把安全责任目标分解到岗,落实到人。安 全生产责任制必须经项目经理批准后实施。 1)项目经理的安全职责: 认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度; 制定和执行安全生产管理办法,严格安全考核指标和安全生产奖惩办法; 严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度; 定期组织安全生产检查和分析,针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施; 当施工过程中发生安全事故时,项目经理必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置,并制定防止同类事故再次发生的措施。 2)安全员安全职责: 落实安全设施的设置; 对施工安全过程的安全进行监督,纠正违章作业,配合总承包单位的安全部门和相关部门排除安全隐患; 组织安全教育和安全员活动; 监督劳保用品质量和正确使用。 3)专业工长的安全职责: 向作业人员进行安全技术措施的交底,组织实施安全技术措施,对施工现场的安全防护装置和设施进行验收; 对作业人员进行安全操作规程培训,提高作业人员的安全意识,避免产生安全隐患; 当发生重大工伤事故时,应保护现场,立即上报并参与事故调查处理。

4)专业施工队的安全职责: 安排施工生产任务时,向本工种作业人员进行安全措施交底; 严格执行本工种安全技术操作规程,拒绝违章指挥; 作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,及时消除安全隐患; 检查安全标志牌是否按规定设置,标识方法和内容是否正确完整; 组织班组开展安全活动,召开上岗前的安全会议,每周应进行安全讲评。 5)操作工人的安全职责: 认真学习并严格执行安全技术操作规程,不违章作业; 自觉遵守安全生产规章制度,执行安全技术交底和有关安全生产的规定,服从安全监督人员的指导; 积极参加安全活动,爱护安全设施,正确使用防护用具,对不安全作业提出意见,拒绝违章的指挥。 3.安全保证计划 (1)项目经理部根据项目安全目标配置必要的资源,确保施工安全,保证目标的实现。 专业性较强的施工项目,应编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。 (2)项目安全保证计划在开工前编制,经项目经理批准后实施。 (3)项目安全确保计划的内容可包括:工程概况,控制程序,控制目标,组织结构,职 责权限,规章制度,资源配置,安全措施,检查评价,奖惩制度。 (4)项目经理部根据工程特点、施工方法、施工工序、安全法规和标准的要求,采取可 靠的技术措施,消除隐患,保证施工安全。 (5)对施工难度大、安全风险大的施工作业项目,除制定项目安全技术总体安全保证计 划外,还必须制定专项安全施工技术措施。 (6)对高空作业,脚手架上作业,特种机械作业等专业性强的施工作业,以及从事电气、 金属焊接等特种作业,应制定单项安全技术方案和措施,并应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。 (7)安全技术措施应包括:防火、防毒、防爆、防尘、防触电、防物体打击、防机械伤 害、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。4.安全教育措施 (1)项目经理部建立安全生产教育制度未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

建筑工程施工现场安全用电措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.建筑工程施工现场安全用电措施正式版

建筑工程施工现场安全用电措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 现场临时用电一定要按施工临时用电平面图布设,任何人不得随意改变或挪动。 现场临时用电要由专职电工统一布设。 临时用电线路全部采用架空、高度不低于4.5m敷设。 配电箱底距地1.3m,出入线应穿管从下进入,配电箱应购置合格产品,有防雨性,并要加锁。 布设线路必须采用“三相五线 制”(TN-S)系统。

所有用电设备必须设置配电箱,电焊机等设控制箱和配电箱,并严格执行一机一闸一漏电保护器,配电箱应装置端正牢固。 配电箱内的漏电保护器,闸刀等电器,必须可靠良好,不能使用破损不合格电器。 漏电保护器的配置必须按规定安装,总配电箱漏开50mA,分箱漏开为30mA。 所有用电施工人员包括检查,维修人员进行电路检查时,必须穿戴绝缘鞋、手套、电工要使用绝缘工具。 本工程配电线路主干线采用架空设置到总配电箱,项目部基地从总配电箱到分箱采用埋地敷设电缆。凡接头时,接头应

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。

1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,不得擅自处理,必须报告电气专业管理人员,并由电工及相关设备维修人员处理。 1.12 用电人员应做到: 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 若发现所用设备的负荷线、保护线和开关箱存在问题,应及时报告电气专业管理人员,并由电工解决。 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责,定期清 1.13 电箱管理规定 非电工人员,严禁乱接电气设备。 工作人员使用各种电器设备时,必须认真执行安全操作规程,并服从电工的安全技术指导。

项目施工现场质量和安全保证措施

编号:SM-ZD-49537 项目施工现场质量和安全 保证措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

项目施工现场质量和安全保证措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、项目施工现场的质量保证措施 1、质量方针 工程部保证工程质量是确保整个工程项目总体质量的关键。质量代表了我工程部的整体形象,在施工过程中,我们将严格执行相关质量检验评定标准,并按标准规定的实测项目、检查方法进行认真自检,把质量保证放在优先考虑的地位,始终贯彻“争创行业一流,实现顾客期望,奉献满意工程”的质量方针,在保证质量的前提下,实现质量、安全、进度、效益在本项目上的全面和谐统一。 2、质量目标 全部工程总目标:工程优良率95%以上,合格率100% 3、现场施工质量保证措施 ①开工前的技术交底制度 工程开工前,由主管工程师向全体施工人员进行技术交

施工现场临时用电方案范本.docx

精品文档 目录 一 . 制依据??????????????????????????????.1 二 .工程概况???????????????????????????????1 三 .施工部暑?????????????????????????????..1 四 .施工生活???????????????????????????.3 五 .配装置安装技措施??????????????????????..3 六 .用安全管理措施???????????????????????.4 七 .安全用技措施????????????????????????.5 八 .施工器防火措施???????????????????????..5

一.编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005 ) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93 ) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二.工程概况 本标段建筑面积 103297.12m 2,共 17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条 1、 2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场 供电安全规范) GB50194-93 ,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三.施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1- 2 号楼之间(其它楼号根据现场实际 确定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。

现场施工用电安全措施

现场施工用电安全措施 现场临时用电详见临时水电方案,本章仅介绍安全措施。 一、安全用电技术措施和电气防火措施 1)接地与接零 在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中,必须采取TN-S接零保护系统(即三相五线制)。 (1)保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出; (2)保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; (3)保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; (4)保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距不大于12米时,采用绝缘铜

线截面不小于10MM2,采用绝缘铝线截面不小于16MM2;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线; (5)电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零; (6)供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应不小于4欧姆,保护零线重复接地电阻值应不小于10欧姆。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。 2)配置漏电保护器 (1)施工现场的配电箱(配电室)和开关箱至少配置两级漏电保护器; (2)漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应不大于0.1s;潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(大于)30MA·S; (3)开关箱内漏电保护器的选用应与动力设备的容量大小、相

施工现场职业健康安全保证措施详细版

文件编号:GD/FS-1631 (解决方案范本系列) 施工现场职业健康安全保 证措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

施工现场职业健康安全保证措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 由于本工程施工中存在若干安全隐患,为保证施工现场人身生命财产安全,落实公司职业健康安全管理体系文件要求,特编制安全生产保证措施如下: 一、组织岗前培训与持证上岗 为全面贯彻“安全第一、预防为主”,确保装饰工程施工全面顺利完成,项目部成立安全生产防火组织机构,负责施工全员全过程的安全生产管理工作,依据国家建设部安全生产检查评分标准实施,并严格按安全生产技术操作规程规定指导全过程安全生产防火工作。施工人员入场进行安全培训,依据安全

法规、操作规程、消防条例进行教育,并经安全、防火及岗位知识的考试合格允许上岗作业,项目经理、安全员要定期对全员开展防火安全法规、操作规定的教育,做到安全生产警钟长鸣。 二、严格执行安全生产的各项规程、法规,确定建立如下人员安全生产岗位责任制 1 项目经理岗位职责: 1)负责本项目部施工全员全过程的安全工作,做到安全生产“五同时”,贯彻落实国家安全生产方针和法规。 2)组织项目部每周一安全活动日,做好上周安全生产工作总结,布置本周安全生产作重点及注意事项,做好记录。 3)组织本项目安全生产管理成员对施工现场每

施工现场临时用电方案模板

工程 施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工组织 (3) 五、现场临时用电变压器的校核 (5) 六、现场配电线路的设计 (7) 七、绘制临时供电施工图 (13) 八、建立安全用电管理制度 (21) 九、临时用电技术资料管理 (22) 十、临时用电保护 (22) 十一、临时用电消防措施 (24) 十二、临时用电安全管理措施 (25) 十三、临时用电安全技术措施 (26)

一、编制依据 1.1 工程《施工组织设计》 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 1.4《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》 1.5《施工现场文明安全管理规定》 1.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 2.1本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为万m2。 2.2 工程总共有幢单体和。 2.3本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间需要加强临电的日常维护和管理。 三、施工准备 3.1根据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。 3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关安全技术交底。 3.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。 四、施工组织 4.1施工现场临时用电管理网络

现场总指挥: 现场生产管理: 现场电气负责: 现场安全管理: 木工管理: 钢筋管理: 砼工管理: 4.2机械设备配置见附表。 4.3施工现场临时用电总体布置 ·现场配电的原则:三级配电,两级保护。 ·箱式变压器→现场一级电箱→现场二级电箱→用电手提电箱 4.4供电方式及线路布局 ·现场临时供电系统采用TN-S方式,配电柜置于紧靠变压器的配电房内,由一级配电箱深入现场负荷相对集中区域,二级电箱分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工及照明,以保证供电的可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式,并在各单体工程边设置二级配电柜。 4.5配电线路及配电箱的选择 ·现场供电采用铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行设计计算,并按压降小于5%进行校核。 ·配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合《施工现场临时用电技术规范》的要求。

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

施工临时用电规范(新)

工用电安全事项 一、有关人员的要求: 1、安装,维修或拆除临时用电工程,必须山中方到场。 2、有关人员应做到如下儿点: (1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。 (2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。 (3)、及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。 3、用电人员应做到如下儿点: (1)、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。 (2)、使用设备前?必须检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。 (3)、停用设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 (4)、发现问题应立即拉闸断电,及时报告解决。 二、用电线缆的安全措施: 1、架空线必须采用绝缘导线。 2、架空线的档距不得大于35m,线距不得小于30cm,架空线的最大弧垂直处与地面的最小垂直距离不小于4m。 3、架空导线选择不仅要进行负荷计算,还须考虑其机械强度确定,以保持其最小截面为限定条件。 1)保护零线严禁通过任何开关和熔断器。 2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯线。 3)保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接。 4)保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。 5)重复接地必须接在保护零线上。工作零线不能加重复接地。 6)保护零线除必须在配电室处重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地。 4、实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。 三、配电箱,开关箱的安全措施: 1、配电箱,开关箱的材质应符合下列要求:

(1)、配电箱,开关箱釆用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度大于1.5mm。 (2)、配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。 2、配电箱,开关箱内部开关电器安装要求。 (1)、箱内电器安装按左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。 (2)、箱内所有的开关电器应安装端正,牢固,不得有任何松动,歪斜。 (3)、配电箱,开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均作保护接零。保护零线必须用标准的黃/绿双色线,并通过专用的接线端子板连接,与工作零线区别。 3、配电箱,开关箱导线进出口处应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱内应采用绝缘导线,其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部分。 (2)、配电箱,开关箱内应釆用铜线,保护零线采用绝缘铜线。 4、配电箱,开关箱制作应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱必须防雨,防尘,必须有门锁。 (2)、端子板放在箱体内配电板下部或箱内底侧边,并分别标明“N”,“PE”。 5、固定式配电箱,开关箱的下底面安装高度在1.3?1.5米间。移动式配电箱,开关箱, 其下底面安装高度在0. 6?1. 0米间。 6、禁止将配电箱,开关箱置于地面并随意拖拉。 7、配电箱和开关箱必须专箱专用,不得随意另引接其他零时用电设备。 8、配电箱,开关箱每月进行一次检查维修。 四、现场照明安全措施: 1、照明开关箱(板)中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零,所有灯具的金属外壳必须作保护接零。 2、照明开关箱(板)应装设漏电保护器。 3、照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器。 4、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具距地面不得低于2. 4米。 五、防灾、防爆、防雷措施: 1、本工程由于使用塔吊可借其作为防雷设施,塔吊接地必须与主建筑的公共接地可靠连接,接地电阻不得大于4Q。对于没有塔吊的工程其高耸金属物架凡220米(如脚手架、上料井架)必须安装避雷针(2米)并做好重复接地其电阻不得大于10Q,以防雷击伤人。 2、所有易燃、易暴及强腐蚀性物品必须加强管理,不得存储、放置在配电箱、开关箱、常用电机具附近。

施工现场安全保证措施

施工现场安全保证措施 为全面贯彻落实制定安全方针和实现安全目标,针对本标段工程的具体情况并结合我公司以往类似工程的经验,从安全生产管理的思想组织保证、工作保证、制度保证及经济保证等方面建立和完善本标段施工的安全保证体系。 1.3.1制度保证措施 制定十二项安全生产管理制度,在施工全过程认真贯彻执行。 1.3.1.1安全生产管理责任制 (1)项目经理 项目经理是项目部安全生产的第一责任人,对项目部安全生产工作负总责,应认真履行以下职责: (一)根据公司分级责任制建立健全本项目安全生产责任制。 (二)组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程。 (三)保证本项目安全生产投入的有效实施。 (四)组织本项目月度安全生产大检查,及时消除生产安全事故隐患。 (五)组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。 (六)及时、如实报告生产安全事故。 (七)履行施工现场领导带班作业职责并做好记录。

(八)组织召开月度安全生产会议,开展全员安全教育,总结部署安全生产工作。 (九)组织本项目事故善后处置,参与公司对本项目事故的调查处理。 (2)项目书记 (一)把安全生产工作列入党支部重要议事日程,定期与项目经理共同研究项目安全生产形势,根据存在的问题组织制订党支部安全生产工作要点,保证项目部安全生产方针目标的实现。 (二)利用各种宣传工具,教育党员和全体员工模范遵守、执行国家有关安全生产方针、政策、法令、法规,努力提高党员和全体员工的安全生产意识和素养。 (三)组织开展党员身边无事故活动,表彰安全生产先进集体和先进个人,宣传模范事迹,把安全生产工作和干部考核相结合。 (四)加强后勤管理,防止发生集体食物中毒事件。 (五)针对职业病易发人群和发生疫情,及时采取预防措施。 (六)参与对生产安全事故应急处置、调查处理及对有关事故责任人的处理工作。 (3)总工程师 总工程师对项目部安全生产工作负重要领导责任,应认

施工现场临时用电方案最新版

施工现场临时用电方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 云南明威电力工程有限公司 2016年8月

施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 2、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 3、JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 4、SDJ65-82 电力建设安全工作规程 5、GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 6、GB50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 7、GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 8、GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

二、外电防护 1、在建工程不得在高、低压线路下方施工、不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。 2、工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间必须保持安全操作距离。 3、到与外电架空线路安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围拦或保护网,悬挂醒目的警告标志牌。 4、现场机动车与外电架空线路交叉时,架空线最低点与路面垂直距离>6m(1kv以下线路)。 5、现场设置旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv 以下架空线路边缘最小水平距离≮2m。 6、外电架空线路附近开挖沟槽时,必须防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。并应采取相应加固措施。 三、接地与防雷 1、本工程施工现场用电采用接零保护系统,重复接地不得少于3处,每一处接地电阻<10Ω。 2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

相关文档