文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂曝气池设计计算

污水处理厂曝气池设计计算

污水处理厂曝气池设计计算
污水处理厂曝气池设计计算

第二部分:生化装置设计计算书

说明:

本装置污水原水为石油炼制污水、生活污水,要求脱氮。污水处理时经隔油、LPC除油、再进行生化处理,采用活性污泥工艺。根据处理要求选用前置反硝工艺——缺氧(A)、一级好氧(O1)、二级好氧(O2)三级串联方式,不设初沉池。

本设计的主要容是一级好氧装置的曝气池、二沉池及污泥回流系统。

汽车部件生产洗水处理设计方案

目录第一章概述6

1.1 设计单位简介6 1.2 项目概况7 第二章设计依据、原则及范围8 2.1 设计依据8 2.2 方案编制原则9 2.3设计范围9 第三章企业排污状况及工程规模、目标10 3.1企业排污状况10 3.1.1废水水量11 3.1.2 原水水质情况11 3.2污水治理目标11 第四章工艺的选择及设计11 4.1 工艺选择11 4.2 工艺流程说明12 4.2.1 预处理12 4.2.2生化处理12 4.3 A/O工艺的特点13 4.3.1厌氧工艺概述13 4.3.2好氧工艺概述13 4.3.3“厌氧+好氧MBR”工艺特点:14 4.4 工艺流程简图15 4.5 各主要处理单元的设计和设备、器材选型16

第五章电气工程19 5.1供电电源19 5.2配电系统19 5.3电缆及敷设20 5.3.1电缆选型20 5.3.2电缆敷设20 5.4防雷及接地20 第六章安全、环保、节能20 6.1主要安全措施20 6.2环境保护21 6.3节能21 第七章施工规划22 7.1 工程施工进度22 第八章土建工程23 8.1总平面设计23 8.1.1总平面设计的原则23 8.1.2构筑物23 8.2构筑物设计23 8.2.1地基处理23 8.2.2结构形式及技术要求23 8.3土方工程24 8.3.1施工排水24

8.3.2基坑开挖及防护设施25 8.3.3土方存放25 8.4钢筋工程26 8.4.1钢筋采购及进场检验26 8.4.2钢筋的存放26 8.4.3钢筋的加工26 8.4.4钢筋焊接27 8.4.5钢筋绑扎安装27 8.4.6垫块制作及使用28 8.5模板工程28 8.5.1模板的使用原则28 8.5.2模板的主要控制点29 8.5.2模板施工顺序29 8.5.3模板的施工30 8.5.4模板拆除30 8.6构筑物脚手架施工30 8.7混凝土工程31 8.7.1大混凝土浇筑31 8.7.2碱集料反应的防治32 8.7.3混凝土裂缝的防治32 8.7.4混凝土的搅拌站的要求34 8.7.5施工材料34

活性污泥法中曝气池的设计

活性污泥法中曝气池的设计 参考资料:https://www.wendangku.net/doc/a88028114.html,/esite/detail10000633.htm 活性污泥(activated sludge)可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,不论是哪一种,活性污泥都是由各种微生物、有机物和无机物胶体、悬浮物构成的结构复杂的肉眼可见的绒絮状微生物共生体。这样的共生体有很强的吸附能力和降解能力,可以吸附和降解很多的污染物,可以达到处理和净化污水的目的。 曝气池的型式与构造 1、曝气池的类型 ①根据混合液在曝气池内的流态,可分为推流式、完全混合式和循环混合式三种; ②根据曝气方式,可分为鼓风曝气池、机械曝气池以及二者联合使用的机械 ③根据曝气池的形状,可分为长方廊道形、圆形、方形以及环状跑道形等四种; ④根据曝气池与二沉池之间的关系,可分为合建式(即曝气沉淀池)和分建式两种。 2、曝气池的流态 ①推流式曝气池 ②完全混合式曝气池 ③循环混合式曝气池:氧化沟 3、曝气池的构造 曝气池在构造上应满足曝气充氧、混合的要求,因此,曝气池的构造首先取决于曝气方式和所采用的曝气装置,如进口曝气管的铺设。 在活性污泥法中,曝气的作用主要有:①充氧:向活性污泥中的微生物提供溶解氧,满足其在生长和代谢过程中所需的氧量。②搅动混合:使活性污泥在曝气池内处于悬浮状态,与废水充分接触。 进行活性污泥系统的工艺计算和设计时,首先应比较充分地掌握与废水、污泥有关的原始资料并确定设计的基础数据,主要有:①废水的水量、水质及其变化规律;②对处理后出水的水质要求;③对处理中产生的污泥的处理要求;④污泥负荷率与BOD5的去除率;⑤混合液浓度与污泥回流比。¾¾以上属于设计所需的基础数据。对生活污水和城市污水以及与其类似的工业废水,已有一套成熟和完整的设计数据和规范,一般可以直接应用;对于一些性质与生活污水相差较大的工业废水或城市废水,一般需要通过试验来确定有关的设计参数。 工艺计算与设计的主要内容 活性污泥系统由曝气池、二次沉淀池及污泥回流设备等组成。其工艺计算与设计主要包

中水处理设计方案

关于中水处理设计方案 建设单位: 设计方案:

目录 一、相关技术参考资料 二、各种水质资料 三、拟开发小区的相关基础资料 四、处理内容 五、中水处理水量的确定及处理流程 六、设备选型 七、设备工艺说明 八、噪声控制 九、防腐措施

一、相关技术参考资料 1、用水种类:由给水系统供应的用水,随着建筑性质不同,其供应的范围也各不 相同,一般除了供作饮用水外,还供多方面的用途使用。 A.住宅、公寓、旅馆等建筑,其生活用水分:饮水、厨房用水、洗澡用水、漱洗用水、洗涤用水、厕所冲洗水、清扫用水、洗车用水、喷洒绿化用 水等。 B.办公楼等公共建筑,其公共用水分;饮水、洗涤用水、冷却用水、扫除用水、洗车用水、其他用水等。 C。工厂等工业用水,其用水范围、规模和用途,根据不同工艺要求差别较大,不好统一。一般有锅炉用水、原料水、产品处理、清洗用水、冷却、空 调用水及其他用水等。 D.环境用水分:消防用水、喷洒用水、喷泉用水、清扫用水、道路用水、化雪用水等。 以上各类建筑不同用途的用水,其中有部分用水很少与人体按触,有的在密闭体系中使用,不会影响使用者身体健康,严格从保健、卫生出发,以下用途的用水,可考虑由中水来供给: (1)洗厕所用水。 (2)喷洒用水(喷洒道路、花草、树木)。 (3)洗车用水 (4)防用水(属单独消防系统)。 (5)空调冷却用水(补给水)。 (6)娱乐用水(水池、喷泉等)。

2、用水量及比例:各类建筑的生活用水量,随建筑性质、使用功能、用水设备设 置情况而不同,而且还随周日和季节而变化。掌握各类建筑 各种用水量及占总用水量的比例是确定中水量的依据。我国 尚无这方面系统的测试资料,下面收集为某些单位测定数据。 公寓用水量比例 住宅用水量比例 注:上述相关资料摘自《建筑给水排水设计手册》。

水处理工程设计方案

第一章企业概况 一、企业简介 河北省藁城市化肥总厂位于河北省藁城市工业路,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。现已形成年产总氨10万吨,其中甲醇3万吨,尿素14万吨。 二、污水来源 该公司是一家合成氨生产企业,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。在不同工段产生的废水水质有较大不同,废水的特点如下: 气化工序产生的造气含氰废水、脱硫工序产生的脱硫废水、压缩工段由压缩机等大型机械产生的少量含油废水以及铜洗阶段产生的含氨废水等等,各有其特点,产生量也不相同。其中冬季造气水偶尔会有涨水现象。废水水质水量也会随生产情况产生一定波动。 由上述废水汇流形成的综合废水特点是含氨浓度高、成分复杂。 第二章设计原则、标准和规范 一、设计原则 1、全面规划、统一考虑,根据处理工程的水质特点,选用先进高效的工艺技术使处理出水和污泥达到排放标准和要求; 2、选择合适的工程标准、单元、工艺技术和设备,尽量减少工程投资和占地面积; 3、在力求工艺稳妥可靠的基础上,选择先进的节能技术和设备,方便运行管理,并尽量降低运行费用;

4、总体布置以功能区划为主,要求简洁便利,合理布置系统流程,减少废水提升次数,节省动力消耗。 二、设计采用的标准与规范 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90,97修订版); 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93); 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95); 《建筑制图标准》(GB50104-2001);

曝气池设计

曝气池设计计算..

第二部分:生化装置设计计算书 说明: 本装置污水原水为石油炼制污水、生活污水,要求脱氮。污水处理时经隔油、LPC除油、再进行生化处理,采用活性污泥工艺。根据处 曝气池设计计算备注 一、工艺计算(采用污泥负荷法计 算) 理要求选用前置反硝工艺——缺氧(A)、一级好氧(O1)、二级好氧(O2)三级串联方式,不设初沉池。 本设计的主要内容是一级好氧装置的曝气池、二沉池及污泥回流系统。 曝气池设计计算部分

曝气池设计计算部分 1.处理效率E %100%100?=?= La Lr La Lt La E - 式中 La ——进水BOD 5浓度,kg/m 3, La=0.2kg/m 3 Lt ——出水BOD 5 浓度,kg/m 3,Lt =0.02kg/m 3 Lr ——去除的BOD 5浓度,kg/m 3 Lr=0.2-0.02=0.18kg/m 3 %90%1002 .002.02.0=?-=E 2.污水负荷N S 的确定 选取N S =0.3 kgBOD 5/kgMLVSS ·d 3.污泥浓度的确定 (1)混合液污泥浓度(混合液悬浮物浓度)X (MLSS) ()SVI 110 3 R r R X +?= 式中 SVI ——污泥指数。根据N S 魏先勋 305页 BOD 去除率 E = 90% N S =0.3 三 废 523页

值,取SVI=120 r——二沉池中污泥综合 指数,取r=1.2 R——污泥回流比。取 R=50% 曝气池设计计算备注 曝气池设计计算部分

曝气池设计计算部分 () 3 .35.01120102.15.03=+???=X kg/m 3 (2)混合液挥发性悬浮物浓度X ' (MLVSS) X '=f X 式中 f ——系数,MLVSS/MLSS , 取f =0.7 X '=0.7×3.3=2.3 kg/m 3 (3)污泥回流浓度Xr 3 33 kg/m 102.1120 10 10=?=?=r SVI Xr 4.核算污泥回流比R ()R R X Xr += 1 R R )1(3.310+?= R =49%,取50% 5.容积负荷Nv Nv =X 'Ns =2.3×0.3=0.69 X = 3.3kg/ m 3 魏先勋 305页 X ' =3.3kg /m 3 高俊发 137页 Xr =10 kg/m 3

曝气池设计计算

曝气池设计计算

每小时50T软化水处理设计方案

??????????????????????????? 50T/H软化水处理工程 ???????????????????????????设计方案 设计单位:江苏科纯环保科技有限公司

设计日期:二零一三年九月日

一、方案设计采用标准和规范 设备制造和材料符合下列标准和规定的最新版本的要求: ◆GB150-98《钢制压力容器》 ◆JB2932-86《水处理设备制造技术条件》 ◆GB9019-88国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》 ◆HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》 ◆ GB1576-2001《锅炉软化水水质标准》 ◆JB2880-81《钢制焊接常压容器技术条件》 ◆JB2536-80《水处理设备油漆、包装技术条件》 ◆喷砂除锈符合GB8923标准要求 ◆对外接口法兰符合下列要求 a.JB/T74-94《管路法兰技术条件》 b.JB/T75-94《管路法兰类型》 c.JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》 ◆衬里钢管和管件符合下列标准的最新版本的规定要求 a.HG21501《衬胶钢管和管件》 b.HG20538《衬塑(PP、PE、PVC)钢管和管件》 ◆电器及工艺仪表符合下列标准和规定的最新版本的要求: 我们选用的仪器及仪表设备均通过了ISO9001质量体系认证,为了保证系统的先进性、适用性和稳定性,系统进行设计、制造、测试和验收所遵循的质量标准、试验程序和规范均参照以下标准的最新版本: GB中华人民共和国国家标准 IEC国际电工委员会 ISO 国际标准化组织 PROWAYC 国际电工委员会工业过程数据公路标准 RS-232C 数据终端设备和使用串行二进制数据交换数据通讯设备之间的连接ICS4 用于工业控制设备和系统的端子板 ICS6 国际电工委员会

旅游景区生活污水处理设计方案

旅游景区生活污水处理设计方案 1、设计依据 ·《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) · GBJ15-188 -建筑给水排水设计规范。 · 给水排水标准规范实施手册。 ·室外排放设计规范(GBJ14-87); ·环境噪声标准(GB5096-93); ·低压配电设计规范GB50054-95; ·给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范; ·我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。 2、污水水量、水质和排放标准 根据单位提供的旅游景区生活污水处理资料,平均排水量为:1m3/h附表:污水进水水质和排放水质标准:

3、工艺说明 污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,o级生物池分为两级,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入消毒池,经投加氯片接触溶解,杀灭水中有害菌种,消毒后的清水用泵送入过滤器出水可用于浇花,冲厕等或外排。 由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。 4、工艺设施 (1)格栅井 设置目的: 在生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。 设置特点: 格栅井设置砖砼结构,格栅采用手动框式。 (2)调节池 设置目的:

曝气池设计

某居住区人口10000人,每人每日平均排污水量300L。每人每日排出BOD5量60g,SS为75g。 则此区的日平均污水量为3000m3/d 即125m3/h 0.035m3/s 污水的BOD5浓度=60/300=200mg/L 污水的SS浓度=75/300=250(mg/L) (3)采用推流式曝气池,曝气池BOD负荷按下式计算:根据书本表12-1,取污泥负荷0.3kgBOD5/(kgMLSS·d) SVI=353Ls0.983=108 取X=2000mg/L,则回流比r为: 代入数据约为0.28 回流污泥量: Qr=r×Q=3000×0.28=840m3/d 回流污泥浓度: Xr=10^6/108=9259.3mg/l

(4)曝气池容积计算: V=3000×150/(0.3×2000) =750m3 曝气池有效水深取3m ,则曝气池表面积为: F=750/3=250m 2 宽取3.5m ,则池长L =250/3.5=71.4(m)。采用4廊道,则每廊道长=71.4/4=17.9(m)。所以,曝气池尺寸为: 17.9×(3.5)×3=187.9(m 3),共三个为750 m 3。 (5)曝气时间 对原废水: T=V/Q=750/3000=0.25(d )=6h 对混合液: T1=750/(3000+840)=0.195d=4.7h (6)污泥量 二沉池去除的SS 量为: 3000×250×(1—0.3)×0.8×10-3=420(kg/d ) 曝气池因去除BOD5而增殖的污泥量根据下式计算: Y r d X QS k VX ?=-

取Y=0.73,kd =0.075,MLVSS /MLSS =0.8,则 : =0.73×3000×(200*0.75*0.9)×10-3—0.075×750×2000×0.8×10^-3 =295.6 -90=205.6(kg /d) 污泥最大增量为:420+205.6=625.6(kg /d) 由于回流污泥浓度Xr =9259mg /L ,则产生污泥体积为: 625.6/9259*1000=67.6m3/d (7)曝气系统平均需氧量 平均需氧量按下式计算: 取a ’=0.5,b ’=0.12,则: =0.5×3000×0.135+0.12×750×2×0.8=346.5(kg/d )=14.4(kg/h ) 设计参数: ①穿孔管距池底0.3m(淹没水深2.7 m); ②工作水温20℃,Cs =9.2mg /L ; Y r d X QS k VX ?=-''2r O aQS bVX =+

城镇污水推流式曝气池处理工程设计

第一章设计概论 1.1 设计依据和任务 (1)原始依据 设计题目: 6万m3/d城镇污水推流式曝气池处理工程设计 设计基础资料: 原始数据: Q=60000m3/d 进水水质: BOD5=140mg/l COD=200mg/l SS=200mg/l NH3-N=30mg/l 出水水质:BOD5<20mg/l COD<60mg/l SS<20mg/l NH3-N<15mg/l (2.2 工艺流程的选择 本项目污水处理的特点为:①污水以有机污染为主,BOD/COD =0.75,可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标;②污水中主要污染物指标BOD、COD、SS值为典型城市污水值。 针对以上特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最 -N出水浓度排放为经济。由于将来可能要求出水回用,处理工艺尚应硝化,考虑到NH 3 要求较低,不必完全脱氮。根据国内外已运行的中、小型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标,可采用“A2/O活性污泥法”。 具体工艺流程:

第三章 工艺流程设计计算 3.1 设计流量的计算 平均流量:a Q =60000t/d ≈60000m 3/d=2500 m 3/h=0.694 m 3/s 总变化系数:Z K = 0.11 Qa 7 .2 (a Q -平均流量,L/s) 0.112.7 0.6941.31 = = ∴设计流量max Q : max Z a Q K Q =?=1.31×60000=78600 m 3/d=3275 m 3/h=0.9097 m 3/s 3.2 设备设计计算 3.2.1 格栅 格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物。一般情况下,分粗细两道格栅。 格栅型号:链条式机械格栅 设计流量33max 78600/0.9097/Q m d m s == 栅前流速10.7/v m s =,过栅流速20.9/v m s = 栅前部分长度0.5m ,格栅倾角60α=?,单位栅渣量330.07m m 3栅渣/10污水 (1) 确定栅前水深 1B 1.61m == 则1 0.822 B h m = =

每小时50T软化水处理设计方案

50T/H软化水处理工程 设计方案设计单位:科纯环保科技

设计日期:二零一三年九月曰

、方案设计采用标准和规 设备制造和材料符合下列标准和规定的最新版本的要求: ?GB150-98《钢制压力容器》 ?JB2932-86《水处理设备制造技术条件》 ?GB9019- 88国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》?HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》 ?GB1576-2001《锅炉软化水水质标准》 ?JB2880-81《钢制焊接常压容器技术条件》 ?JB2536-80《水处理设备油漆、包装技术条件》 ?喷砂除锈符合GB892标准要求 ?对外接口法兰符合下列要求 a. JB/T74-94《管路法兰技术条件》 b. JB/T75-94《管路法兰类型》 C.JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》 ?衬里钢管和管件符合下列标准的最新版本的规定要求 a. HG21501《衬胶钢管和管件》 b. HG20538《衬塑(PP PE、PVC钢管和管件》 ?电器及工艺仪表符合下列标准和规定的最新版本的要求: 我们选用的仪器及仪表设备均通过了ISO9001质量体系认证,为了保证系统的先进性、适用性和稳定性,系统进行设计、制造、测试和验收所遵循的质量标准、试验程序和规均参照以下标准的最新版本: GB 中华人民国国家标准 IEC 国际电工委员会 ISO 国际标准化组织 PROWA YC国际电工委员会工业过程数据公路标准 RS-232C数据终端设备和使用串行二进制数据交换数据通讯设备之间的连接ICS4 用于工业控制设备和系统的端子板

国际电工委员会ICS6

浅谈曝气池的设计与设备选择

20世纪后期,我国许多城市饱尝了供水不足和水质污染的双重苦果;21世纪初期,更多的城市将面临水危机的严峻挑战。为此,各界人士纷纷建言献策,以寻找化解水危机的“灵丹妙药”,这显然是个跨世纪的难题,因为导致水危机的原因及过程非常复杂,化解水危机便成了一项更加复杂的系统工程。目前我们主要从两个方面着手处理水污染和供水不足的问题:一是加强保护现有的淡水资源,进行节水工程改建项目,将使用水的量控制在最小化,大力发展中水回用技术;二是加强污水处理力度,维持越来越紧缺的水资源,这就需要坚强污水处理工艺的设计和研究,强化处理效果。由于一般的物理处理或者化学出理,对于污染物质的降解效果十分有限,并且还经常带来二次污染,因此生化处理方式将是污水处理方式发展的方向,并且由于基本没有二次污染因此值得大力推广。 生化处理中一般采用活性污泥法,其主要的工艺流程包括:预处理——初次沉淀——混合——曝气——二次沉淀,曝气是活性污泥法处理废水的重要环节,曝气在曝气池中完成。因此曝气池的设计在整个生化处理工艺设计中也就占到十分重要的地位。 按照曝气的方式不同,曝气池的分类也各不相同,一般情况下,我们可以分为推流式曝气池和完全混合型曝气池两种,各种不同的曝气方式设计的参数也是不相同的,这主要是根据实际条件来进行相应的调整。曝气设备的选择则是经济效益和运行成本控制的关键。 曝气池的设计计算主要包括:①曝气池容积的计算;②池体设计;③需氧量和供氧量的计算。 (一)曝气池容积的计算 计算曝气区容积,常用的是有机负荷计算法。负荷有两种表示方法,即污泥负荷和容积负荷。一般采用污泥负荷,计算过程如下: (1)确定污泥负荷 污泥负荷一般根据经验值确定,可以参照有关成熟经验中的数值。 表1:部分活性污泥工艺参数和特点

水处理设计方案模板

废水处理设计方案

目录 1. 概述........................................................................................ 错误!未定义书签。 2、设计依据............................................................................... 错误!未定义书签。 3、设计范围............................................................................... 错误!未定义书签。 4、设计原则 (3) 5、主要规范和标准 (3) 6、水质水量............................................................................... 错误!未定义书签。 6.1设计污水水量 ............................................................... 错误!未定义书签。 6.2 污水水质 ...................................................................... 错误!未定义书签。业主提供废水水质如下: ........................................................ 错误!未定义书签。 6.3执行标准 ....................................................................... 错误!未定义书签。 7、废水处理工艺 ...................................................................... 错误!未定义书签。 7.1污水处理技术简介 ....................................................... 错误!未定义书签。 7.2废水处理工艺流程 ....................................................... 错误!未定义书签。 8、工程投资............................................................................. 错误!未定义书签。 8.1 土建部分 ...................................................................... 错误!未定义书签。 8.2设备清单及报价 ........................................................... 错误!未定义书签。 8.3工程造价 ....................................................................... 错误!未定义书签。 9、废水处理电气控制 .............................................................. 错误!未定义书签。 10、废水处理站人员编制 ........................................................ 错误!未定义书签。 11、服务承诺............................................................................. 错误!未定义书签。

污水处理工程设计方案

污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章概述-----------------------------------2第二章工程概述-------------------------------4第三章污水处理工艺设计-----------------------10第四章主要处理构筑物及设备-------------------15第五章工程投资估算---------------------------21第六章技术经济分析---------------------------25第七章治理效果分析---------------------------27第八章配套工程-------------------------------28第九章组织机构及人员编制---------------------29第十章工程项目实施计划及管理-----------------30第十一章污水处理站内总图设计-------------------32第十二章事故应急预案---------------------------34

第一章概述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分布差异较大。陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。 不同的生产工艺,不同的产品,废水的成分也不同,但最主要的污染因子便是悬浮物(SS),因此只要对SS进行有效削减,其余各污染因子浓度便能随之被控制在排放标准之内,实际上是对含高悬浮物高浊度水的处理。陶瓷废水的各种固体物质构成了其污染物最明显的部分,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,而细微颗粒包括悬浮物和胶体颗粒,是造成水浊度的根本原因。 1.2 废水的特点 本企业日产生废水量为1000 m3/d,生产时间为白天,夜间没有生产,同时也没有废水排放。即1000 m3/d的废水在白天排放完毕;因此本方案设计时以125 m3/h设计,确保系统白天(8小时)废水处理能力达到1000 m3/d。 其污染因子及水质指标如下: PH: 6~6.5; SS: 500~8000 mg/l;

水处理设计方案

某某给水工程水处理工艺 设 计 方 案

目录 一、概述 (2) 二、设计依据和检验标准 (2) 三、水厂净水工艺确定 (3) 3.1原水 (3) 3.2 拟选用工艺 (3) 3.3微絮凝工艺的作用机理 (3) 四、净水设施选用 (4) 五、设计参数 (4) (一)预处理池 (4) (二)微絮凝过滤装置 (4) 六、加氯系统 (5) 6.1工作原理 (5) 6.2 产品性能特点 (5) 6.3技术参数 (6) 6.4. 药剂投加 (6) 6.5 余氯控制 (6) 七、加药系统 (6) 7.1、技术参数 (6) 7.2产品特点 (7) 7.3药剂选用 (7) 八、水处理设备清单 (8)

一、概述 某某供水工程设计供水量为15m3/h。根据现场实际高程情况结合节省占地、节省运行费用、方便管理等因素综合考虑,制定本方案。 二、设计依据和检验标准 ●用户提供的原始资料。 ●GB 3838-2002《地表水环境质量标准》 ●GB / T 14848-93《地下水质量标准》 ●GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 ●GB50015-2003《建筑给排水设计规范》 ●GB50013-2006《室外给排水设计规范》 ●GB/T13922.3-92《水处理设备性能试验》 ●SL310-2004《村镇供水工程技术规范》 ●CJ3020-1993《生活饮用水水源水质标准》 ●CJ3026-94《饮用水一体化净化器》 ●JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》 ●ZBG98003-87《水处理设备油漆、包装技术条件》 ●ZBG98004-87《水处理设备原材料入库检验》: ●Q/CYT1-2012《SYZ-C型生活饮用水处理装置》 ●《给水排水设计手册》 ●水利部《村镇供水工程设计图集》第94页、第149页、第156页 ●已实施工程案例 三、水厂净水工艺确定 3.1原水 该水厂水源为地下水,属于低温、低浊、微污染水,受季节的影响,浊度有短时升高,平时浊度在100NTU以内。

污水处理系统曝气池设计

课程设计 题目某城市14×104m3/d污水处理厂 设计——曝气池设计 学院资源与环境学院 专业环境工程 姓名 学号 指导教师 二O一二年六月十五日

学院资源与环境学院专业环境工程 姓名赵昕学号148 题目某城市14×104m3/d污水处理厂设计——曝气池设计 一、课程设计的内容 (1)污水处理厂的工艺流程比选,并对工艺构筑物选型做说明; (2)主要处理设施曝气池的工艺计算; (3)确定污水处理厂平面和高程布置; (4)绘制主要构筑物图纸。 二、课程设计应完成的工作 (1)确定合理的污水处理厂的工艺流程,并对所选择工艺构筑物选型做适当说明; (2)确定主要处理构筑物曝气池的尺寸,完成设计计算说明书; (3)绘制主要处理构筑物曝气池的设计图纸。

学院资源与环境学院专业环境工程 姓名赵昕学号148 题目某城市14×104m3/d污水处理厂设计——曝气池设计指导小组或指导教师评语: 评定成绩 2012年6月20日指导教师

目录 1 总论 (2) 曝气分类 (2) 鼓风曝气 (2) 机械曝气 (2) 深井曝气 (2) 纯氧曝气 (2) 曝气设备 (2) 曝气原理 (3) 2 曝气池设计计算 (4) 工艺计算 (4) 池体结构设计 (6) 曝气系统设计计算 (7) 需氧量计算 (7) 供氧量计算 (8) 空气管计算 (9) 鼓风机选用 (12) 结论 (13) 参考文献 (14)

1总论 曝气池(aeration tank)利用活性污泥法进行污水处理的构筑物。池内提供一定污水停留时间,满足好氧微生物所需要的氧量以及污水与活性污泥充分接触的混合条件。曝气池主要由池体、曝气系统和进出水口三个部分组成。池体一般用钢筋混凝土筑成,平面形状有长方形、方形和圆形等。 曝气分类 鼓风曝气 又称压缩空气曝气,主要由曝气风机及专用曝气器组成。采用这种方法的曝气池,多为长方形混凝土池,池内用隔墙分为几个单独进水的隔间,每一隔间又分成几条廊道。污水入池后顺次在廊道内流动,至另一端排出。空气是用空气压缩机通过管道输送到设在池底的空气扩散装置,成为气泡弥散逸出,在气液界面把氧气溶入水中。扩散装置有多孔管、固定螺旋曝气器、水射器和微孔扩散板等四种不同型式。 机械曝气 一般是利用装在曝气池内的机械叶轮转动,剧烈搅动池内废水,使空气中的氧溶入水中。叶轮装在池内废水表面进行曝气的,称为。这种装置通过叶轮的提水作用,促使池内废水不断循环流动,不断更新气液接触面以增大吸氧量。叶轮旋转时在形成水跃,可有效地裹入空气;叶片后侧产生负压,可吸入空气,所以充气效果较好。叶轮浸水深度和转速可以调节,以保证最佳效果。典型的机械曝气池有圆形表面加速曝气池、标准型加速曝气池、IO型加速曝气池和方形加速曝气池等。鼓风曝气和机械曝气两种方法有时也可联用,以提高充氧能力,这适用于有机物浓度较高的污水。 深井曝气 一般用直径1~6米、深达50~150米的曝气池,利用水压来提高水中氧的移转速率,以高效去除污水中BOD(生化需氧量)。这种曝气池已在英国、德意志联邦共和国、法国、加拿大、美国、日本先后投入运行或实验运行。

工业污水处理设计方案

目录 1、设计说明 2 2、污水站工艺设计 4 3、设备明细及报价 7 4、人员编制 8 5、环境保护设计 8 6、财务评价 9 7、需要说明的问题 9 8、结论 10

1、沈阳*****公司设计说明 1.1项目必要性 投资兴建污水站,配合沈阳市环境的进一步发展,适应当今我国科学发展的实际需要,对改善厂区环境,营造亲水文化氛围,提高人民的生活环境,提升本公司的形象都具有重要的现实意义和社会效益。污水的处理不仅为公司减少了排污费同时考虑中水回用部分还会为公司带来一定的经济效益,同时对同行业废水的处理具有示范与推广作用,具有重要的现实意义。 1.2治理单位简介: 沈阳市*****环保设备工程有限公司,是一家以营造绿色未来为宗旨的环保高新技术企业,集环保工程设计、施工、产品开发、设备制造、安装、调试及管理等于一体的专业水处理工程企业。 公司坚持以科技兴业、以质量赢得客户、以信誉占领市场为原则,秉承以人为本,服务社会的宗旨,在国内取得良好的信誉。 公司成立于2005年,技术力量雄厚,现拥有员工30余名,其中高级技术人员占35%;设备精良,拥有国内比较先进的水处理检验、安装、调试等设备。公司已经与上海、沈阳等多家科研院校及企业成为技术联合共同体,共同攻克技术难关并取得了可喜的成绩。几年来公司在总经理与全体员工共同的努力下,在化工污水处理、屠宰污水处理、造纸污水处理、城市生活污水处理与中水回用、医院污水处理及生活饮用水等工程方面,取得了宝贵的工程技术经验和良好的客户满意度。放眼未来,我们全体徳隆基人将以真诚的服务、先进科学的技术、务实求精的精神,与广大各界朋友携手并肩,共创祖国的绿水青山。

曝气器设计

XX建设标准化协会标准 鼓风曝气系统设计规程 Designstandardofaerationblowingsystem CECS97:97 主编单位:XX 建筑工程学院 审查单位:XX 建设标准化协会工业给水排水委员会 批准日期:1997年12月30日 前言 现标准《鼓风曝气系统设计规程》 CECS97:97为 XX 建设标准化协会标准,推荐给有关单位使用。在使用过程中,请将意见及有关资料寄交 XX 和平街北口中国XX 工程公司 XX 建设标准化协会工业给水排水委员会(邮编:100029),以便修订时参考。 本规程主编单位: XX 建筑工程学院主 要起草人: XX 、XX XX 建设标准化协会 1997年 12月 30日1 总则 1.0.1 为使生物处理曝气系统设计满足工程建设需要,特制定本规程。 1.0.2 本规程包括曝气器、供风管道、风机的选型及机房设计。 1.0.3 本规程适用于新建、扩建、改建的城市污水处理工程或工业污水处理工程中的生物处理鼓风曝气系统的设计计算。 1.0.4 鼓风曝气系统设计除按本规程执行外,尚应符合现行有关的国家标准的规定。

2 术语 2.0.1 曝气器aerator 用于水中充氧兼搅拌的基本器具或设备。 2.0.2 微孔曝气器finebubbleaerator 空气通过多孔介质,在水中产生气泡直径小于3mm 的高效曝气器。 2.0.3 中大气泡曝气器middleandlargeairbubbleaerator 空气通过曝气器在水中产生气泡直径大于3mm 以上的曝气器。 2.0.4 可张中、微孔曝气器openablemiddleandfinebubbleaerator 空气通过具有弹性材质的微孔曝气器或软管时,其上孔缝张开,停止供气时孔缝闭合的一种曝气器。 2.0.5 双环伞型曝气器doubleringsumbrellaaerator 一种具有双环类似伞状的,在水中产生中大气泡的曝气器。 2.0.6 曝气器标准状态充氧性能oxygenctransferperformance 指单个曝气器在大气压力为、水温为20℃时,对清水的充氧性能。 2.0.7 鼓风曝气系统aerationblowingsystem 指由风机、管路、曝气器、除尘器为主组成的系统。 3 鼓风曝气器 一般规定 3.1.1 根据污水性质、环境要求、管理水平、经济核算,工程设计中可选用鼓风曝气、机械表面曝气、射流曝气等方式,一般宜选用鼓风曝气式。 3.1.2 选用鼓风曝气系统时曝气器应符合下列要求: 1、在某一特定曝气条件下,既能满足曝气池污水需氧要求,又能达到混合搅拌,池内无沉淀的要求; 2、曝气器既要有较高充氧性能,又应有较强混合搅拌能力。同时还应有不易堵塞、耐腐蚀、坚固、布气均匀、操作管理及维修简便,成本低、阻力小和寿命长等性能; 3、选用曝气器所组成的鼓风曝气系统,从整体上应具有节约能量、组成简单、安装及维修管理方便,易于排除故障等优点。 3.1.3 鼓风曝气器分为微孔曝气器及中大气泡曝气器。大、中型城市污水处理厂宜选用微孔曝气器,接触曝气器氧化法宜选用中大气泡曝气器。 3.1.4 工程中选用的曝气器,应有该曝气器在不同服务面积、不同风量、不同曝气水深时标准状态下的充氧性能曲线及底部流速曲线。 3.1.5 鼓风曝气器可满池布置,也可在池侧布置。推流式曝气池的曝气器宜沿池长方向渐减布置。

吨每小时全自动水处理净化系统设计方案

项目名称:20m3/h 全自动水处理净化系统 技术及价格方案 二〇一七年三月 目录表 一、方案及企业简介 二、工艺流程 三、设备简介 四、主要技术参数 五、单台设备供货范围 六、产品制造质量保证 七、技术服务培训 八、价格表 九、附图 十、企业资质 十一、正在实施的和新近承接的项目情况表 一、方案简介 按一般要求,配置的设备处理水量相对较大,拟设备现场有电源,考虑维修换件少,只配置了搅拌絮凝加药采用电动,这款设备的优点是加药几乎不受外界影响,匀速加药;其余设备需要动力则由设备自身设计的利用水力及虹吸原理来实施完成。 因取水点到净化设备的扬程和距离不详,水泵由用户自备。 经以下工艺和配置系统对原水的处理后,水质浊度和细菌相关指标达到国家生活饮用水GB5749-2006指标。相关指标如下:

处理前(原水)指标:浊度≤3000NTU左右,短时可达5000NTU 处理后(出水)指标:浊度≤1NTU,特殊情况下≤3NTU 总大肠菌群MPN/100mL不得检出 菌落总数CFU/mL≤100 综上所述,原水由原水泵提升或通过自流到净水器,在管式混合器的进口由加药装置投加混凝剂,通过净水器的相关处理功能,处理后的清水流入清水池,同时缓释消毒机经人工调配药量后与净水器出水管同步出液,即得到混合的作用,清水和消毒液混合后的水到清水池储存30分钟后,这时的水用户就可安全放心使用。当清水池水位到达设定高度时加药泵和停止加药,水泵停止进水。 二、工艺流程 2.1、全自动一体化净水器系统配置及工艺 液位控制箱 计量加药装置缓释消毒机原水泵管式混合器全自动一体化净水器清水池用户(用户自备) 三、设备简介 3.1一体化净水器(ZLJS-20m3/h) ⑴概述: A、该净水器以其独特的结构、科学地利用水力学,采用虹吸自动反冲洗系统,实现全自动运行,无需人工操作,无需外接水源,不增加任何动力,是非常完美的节能省耗净水设备,其运行成本比压力滤器降低20~30%。 B、该净水器广泛用于地表水浑浊度的净化处理,适用于生活饮用水与工业用水的中小型水厂、工矿企业、农村村镇等。处理浊度≤3000NTU左右,短时可达5000NTU,出水浊度≤1NTU,特殊情况下≤3NTU。 C、我厂净水设备是省水利厅向全省水电系统推荐使用产品。 D、设备采用Q235A优质碳钢制作,内防腐采用卫生级高分子防腐涂料,设备外观颜色为淡蓝色,可根据用户要求作调整。 E、设备投资省、占地少、土建工程量少、施工工期短、配套组合方便、操作简便、