文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各式作业安全距离汇总

各式作业安全距离汇总

各式作业安全距离汇总
各式作业安全距离汇总

各式作业安全距离汇总

1、氧气乙炔瓶的安全距离5M,氧气乙炔与火源的安全距离10M。

2、设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下一0、7m,35kV 1、0m,l10KV一

1、5m,220kV一

3、0m,500kV一

5、0m。第二种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下一0、4m,35kV一0、6m,110kV

1、0m,220kV一

1、8m(

1、6m),500kV一

3、6m。

55、高处作业分级一级:作业高度2-5米二级:作业高度5-15米三级:作业高度15-30米特级:作业高度30米以上。

56、带电作业安全距离1)安全距离的定义:安全距离是指:为了保证人身安全,作业人员与带电体之间所保持各种最小空气间隙距离的总称。具体地说,安全距离包括下列五种间隙距离:最小安全距离、最小对地安全距离、最小相间安全距离、最小安全作业距离和最小组合间隙。在规定的安全间距下,带电作业中即使产生了最高过电压,该间隙可能发生击穿的概率总是低于预先规定的可接受值。2)最小安全距离:最小安全距离是指:地电位作业人员与带电体之间应保持的最小距离。部颁《电业安全工作规程》中对10kV配电线路的最小安全距离规定表所示。电压等级(kV)10距离(m)0、43)最小对地安全距离:最小对地安全距离是指:带电体上等电位作业人员与周围接地体之间应保持的最小距离。部颁《电业安全工作规程》中,规定带电体上等电位作业人员对地的安全距离等于地电位作业人员对带电体的最小安全距离。4)最小相间安全距离:最小相间安全距离是指:带电体上作业人员与邻相带电体之间应保持的最小距离。5)最小组合就间隙:最小组合间隙是指:在组合间隙中的作业人员处于最低的50

操作冲击放电电压位置时,人体对接地体与对带电体两者应保持的距离之和。

相关文档