一、单选题(共28题)

1.设备、材料站内运输行驶时,驾驶室外及车厢外不得载人,时速不得超过(A)km/h。

A.15;

B.20;

C.25;

D.30

2.变电站软母线安装,线盘架设应选用与线盘相匹配的放线架,且架设平稳。放线人员应站在线盘的(D)。

A.前方;

B.后方;

C.侧面;

D.侧后方

3.热缩电缆头动火制作,作业场所(D)m内应无易燃易爆物品,通风良好。

A.0.5;

B.1;

C.3;

D.5

4.进行高压试验时,应明确试验负责人,试验人员不得少于(B)人。

A.1;

B.2;

C.3;

D.4

5.高压试验设备和被试验设备的接地端或外壳应可靠接地,接地线截面应能满足相应试验项目要求,但不得小于(A)mm2。

A.4;

B.6;

C.8;

D.16

6.现场高压试验区域应设置遮栏或围栏,向外悬挂(A)的安全标志牌,并设专人看护,被试设备两端不在同一地点时,另一端应同时派人看守。

A.止步,高压危险!;

B.禁止跨越;

C.禁止入内;

D.在此工作

7.试验中的高压引线及高压带电部件至邻近物体及遮栏的距离规定,试验电压500kV的安全距离应大于(D)m。

A. 1.0;

B. 1.5;

C. 2.0;

D. 3.0

8.对高压试验设备和试品放电应使用接地棒,接地棒绝缘长度按安全作业的要求选择,但最小长度不得小于(D)mm,其中绝缘部分不得小于700mm。

A.700;

B.800;

C.900;

D.1000

9.遇有雷电、雨、雪、雹、雾和(D)以上大风时应停止高压试验。

A.三级;

B.四级;

C.五级;

D.六级

10.进行晶闸管(可控硅)低压通电试验时,试验人员应与试验带电体保持(D)m以上的安全距离,试验人员不得接触阀塔屏蔽罩。

A.0.35;

B.0.5;

C.0.6;

D.0.7

11.背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器是否处于(C)状态。

A.投入;

B.退出;

C.冷备用;

D.热备用

12.使用钳形电流表测量高压电缆线路的电流时,应设专人监护,钳形电流表与35kV裸露部分的最小距离是(D)mm。

A.500;

B.600;

C.700;

D.800

13.滤油机及油系统的金属管道应采取(B)的接地措施。

A.防感应电;

B.防静电;

C.防触电;

D.防雷电

14.利用吊车作为支撑点的高处作业平台使用时,在高处作业平台上的作业人员应使用(A)。

A.安全带;

B.安全网;

C.安全绳;

D.防坠器

15.在220kV设备区域,施工机械操作正常活动范围与带电设备的安全距离不得小于(D)m。

A.3;

B.4;

C.5;

D.6

16.验电与接地应由(B)人进行,其中一人应为监护人。

A.1;

B.2;

C.3;

D.4

17.电缆及电容器接地前应(C)充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电。

A.单相;

B.单项;

C.逐相;

D.多相

18.成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,截面积应满足装设地点短路电流的要求,但不得小于(A)mm2。

A.25;

B.16;

C.10;

D.6

19.对需要拆除全部或一部分接地线后才能进行的作业,应征得(D)人员的许可,作业完毕后立即恢复。

A.运行;

B.监护;

C.工作;

D.运维

20.电气设备全部或部分停电的作业,应在作业地点悬挂(C)的安全标志牌。

A.禁止出入;

B.有人工作;

C.在此工作;

D.高压危险

21.改、扩建工程中运行区域户外施工作业,(D)kV及以上构架的拆除工程项目应编制专项安全施工方案。

A.35;

B.66;

C.110;

D.220

22.在带电设备垂直(D)的作业项目应编制专项安全施工方案。

A.前方;

B.后方;

C.下方;

D.上方

23.改、扩建工程中运行区域户外施工作业,采用升降车作业时,应两人进行,一人作业,一人(B),升降车应可靠接地。

A.接地;

B.监护;

C.指挥;

D.监督

24.改、扩建工程中运行区域室内作业,在室内动用电焊、气焊等明火时,除按规定办理(D)工作票外,还应制定完善的防火措施,设置专人监护,配备足够的消防器材,所用的隔板应是防火阻燃材料。

A.一种;

B.二种;

C.安全;

D.动火

25.运行或部分带电盘、柜的改、扩建施工,对邻近由于振动可引起误动的保护应申请临时(C)运行。

A.停止;

B.解除;

C.退出;

D.暂停

26.运行或部分带电盘、柜的改、扩建施工,新装盘的小母线在与运行盘上的小母线接通前,应有(C)措施。

A.绝缘;B.防护;C.隔离;D.安全

27.改、扩建工程工作结束时,禁止采用预约停送电时间的方式在设备或母线上进行(A)作业。

A.任何;

B.高压;

C.一次;

D.检修

28.检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关应断开(A),隔离开关操作把手应锁住,确保不会误送电。

A.控制电源和合闸电源;

B.控制电源和分闸电源

C.分闸电源和合闸电源;

D.直流电源和合闸电源

二、多选题(共19题)

1.电气装置安装规定,禁止攀登(ABCD)等设备的绝缘套管。

A.断路器;

B.互感器;

C.避雷器;

D.高压套管

2.油浸变压器、电抗器在放油及滤油过程中,(ABCD)应可靠接地,储油罐和油处理设备应可靠接地,防止静电火花。

A.外壳;

B.铁芯;

C.夹件;

D.各侧绕组

3.六氟化硫气瓶的搬运和保管,应符合(ABD)要求。

A.六氟化硫气瓶的安全帽、防振圈应齐全,安全帽应拧紧;

B.搬运时应轻装轻卸,禁止抛掷、溜放;

C.六氟化硫气瓶保管时应平放;

D.六氟化硫气瓶不得与其他气瓶混放

4.六氟化硫气瓶应存放在(ABC)的场所。不得靠近热源和油污的地方,水分和油污不应粘在阀门上。

A.防晒;

B.防潮;

C.通风良好;

D.露天

5.盘、柜安装,盘、柜内的各式熔断器,凡直立布置者应(AB)。

A.上口接电源;

B.下口接负荷;

C.上口接负荷;

D.下口接电源

6.软母线安装,测量母线档距时应有安全措施,在带电体周围禁止使用(ABC)等进行测量作业,宜使用光学仪器进行测量。

A.钢卷尺;

B.夹有金属丝皮卷尺;

C.线尺;

D.绝缘尺

7.在高处、临边敷设电缆时,应有防坠落措施。不应攀登(ABD)。

A.组合式电缆架;

B.吊架;

C.爬梯;

D.电缆

8.智能变电站调试传动前,应将(BCD)的检修压板合上,试验完成后,再将所有检修压板退出。

A.母联保护装置;

B.合并单元;

C.控制保护装置;

D.智能终端设备

9.滤油设备如采用油加热器时,应(CD);停机时操作顺序相反。

A.先投加热器;

B.后开启油泵;

C.先开启油泵;

D.后投加热器

10.在带电设备周围,禁止使用(ACD)进行测量作业,应使用相关绝缘量具或仪器进行测量。

A.钢卷尺;

B.绝缘尺;

C.皮卷尺;

D.线尺(夹有金属丝者)

11.在运行区域设备及设施拆除作业时,下列叙述正确的有(ABCD)。

A.不得破坏原有安全设施的完整性;

B.确认被拆的设备或设施不带电,并做好安全措施;

C.拆除有张力的软导线时应缓慢施放;

D.防止因结构受力变化而发生破坏或倾倒

12.在电气设备全部或部分停电作业时,设置的围栏应醒目、牢固。禁止任意移动或拆除(ABC)及其他安全防护设施。

A.围栏;

B.接地线;

C.安全标志牌;

D.安全责任牌

13.运行或部分带电盘、柜内作业时,应了解盘内带电系统的情况,并进行相应的(BC)标识。

A.设备区域;

B.运行区域;

C.作业区域;

D.屏柜区域

14.改、扩建工程拆运行盘、柜内二次电缆时,作业人员应采取(ABD)措施。

A.确定所拆电缆确实已退出运行;

B.用验电笔或表计测量确认后方可作

业;C.确定拆除电缆屏蔽接地线后方可作业;D.拆除的电缆端头应采取绝缘防护措施

15.下列(AC)情况应填用变电站第一种工作票。

A.需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作;

B.在高压设备区域工作不需要将高压设备停电者或做安全措施的工作;

C.在经继电保护出口跳闸的相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者;

D.在继电保护、安全自动装置等及其二次回路,可以不停用高压设备或不需做安全措施

16.改、扩建工程开工前,施工单位应编制(AD)的物理和电气隔离方案,并经设备运维单位会审确认。

A.施工区域;

B.材料区域;

C.加工区域;

D.运行部分

17.下列(ABCD)情况应填用变电站第二种工作票。

A.在高压设备区域工作,不需要将高压设备停电者或做安全措施的工作;

B.继电保护装置系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作;

C.安全自动装置系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作;

D.自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作

18.在变电站(配电室)中进行扩建时,有关新设备和母线说法正确的有(ACD)。

A.已就位的一次设备应及时接地;

B.已就位的一次设备不得接地,应全部安装完附件后再接地;

C.已就位的新盘柜外壳应及时接地;

D.新安装的母线应及时完善接地装置连接

19.临近带电部分作业时,作业人员的正常活动范围与带电设备的安全距离描述正确的有(ABD)。

A.35kV:1.00m;

B.110kV:1.50m;

C.220kV:2.5m;

D.500kV:5.00m

三、判断改错题(共28题)

1.对经过带电运行和试验的电容器组充分放电后方可进行安装和试验。(正确)

2.作业人员进入含有六氟化硫电气设备的室内时,入口处若无六氟化硫气体含量显示器,应先通风10min,并检测六氟化硫气体含量合格,禁止单独进入六氟化硫配电装置室内作业。()

3.大型穿墙套管吊装、就位过程应平衡、平稳,两侧联系应通畅,应统一指挥。(正确)

4.换流阀厅设备安装过程中,悬吊式阀塔设备吊装应从下而上,吊装过程中应注意保持水平。()

5.电缆敷设时,临时打开的孔洞应设围栏或安全标志,完工后立即封闭。(正确)

6.进入带电区域内电缆敷设时,应取得建设单位同意,办理工作票,设专人监护,采取安全措施,保持安全距离,防止误碰运行设备,不得踩踏运行电缆。()

7.通电试验过程中,试验人员不得中途离开,监护人员经交底后可以离开。()

8.高压试验操作人员应穿绝缘靴或站在绝缘台(垫)上,并戴绝缘手套。(正确)

9.试验用电源应有断路明显的开关和电源指示灯。更改接线或试验结束时,应首先断开试验电源,再进行充分放电,升压设备的高压部分不得接地。()

10.高压试验中如发生异常情况,应立即断开电源,并经充分放电、接地后方可检查。(正确)

11.换流站直流高压试验,单极金属回线运行时,应对停运极进行空载加压试验。()

12.测量二次回路的绝缘电阻时,被试系统内应切断电源,其他作业应暂停。(正确)

13.对智能终端和合并单元进行试验时,应明确其影响范围。在影响范围内的保护装置应退出相应间隔,必要时可以申请保护装置和一次设备退出运行。(正确)

14.所有测量引线应选用合适规格导线,连接牢固可靠,防止出现破损、过热、拉脱、轧断或松动等意外,确保电流互感器二次回路不得短路、电压互感器二次回路不得开路、套管末屏不得开路。()

15.在经继电保护出口跳闸的相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应填用变电站第二种工作票。()

16.在运行的变电站手持绝缘物件不应超过本人的头顶,设备区内禁止撑伞。()

17.在运行的变电站及高压配电室搬动梯子、线材等长物时,可一人搬运。()

18.在带电设备区域内或邻近带电母线处,禁止使用金属梯子。(正确)

19.在平行或邻近带电设备部位施工(检修)作业时,为防护感应电压加装的个人保安接地线应记录在工作票上,并由施工作业人员自装自拆。(正确)

20.对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。(正确)

21.验电时,应使用相应电压等级且检验合格的接触式验电器。验电应在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别进行。(正确)

22.在停电母线上作业时,应将接地线尽量装在远离电源进线处的母线上,必要时可装设两组接地线,并做好登记。()

23.改、扩建工程中,在室内高压设备上或某一间隔内作业时,在作业地点两旁及对面的间隔上均应设围栏并挂“在此工作!”的安全标志牌。()

24.在电气设备全部或部分停电作业时,接地线一经拆除,设备即应视为有电,禁止再去接触或进行作业。(正确)

25.吊装断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等大型设备时,应在设备底部捆绑控制绳,防止设备摇摆。(正确)

26.在母线和横梁上作业或新增设母线与带电母线靠近、平行时,母线不得接地,并制定严格的防静电措施,作业人员应穿静电感应防护服或屏蔽服作业。()

27.改、扩建工程二次接线时,应先接运行盘、柜侧的电缆,后接新安装盘、柜侧的电缆。()

28.与运行部分相关回路电缆接线的退出及搭接作业应编制专项安全施工方案,并通过设备运维单位会审确认。(正确)

四、填空题(共14题)

1.储油和油处理现场应配备足够、可靠的消防器材,应制定明确的消防责任制,__10__m范围内不得有火种及易燃易爆物品。

2.断路器未充气到额定压力状态不应进行_分、合闸__操作。

3.蓄电池存放地点应清洁、通风、干燥,搬运电池时不得触动极柱和____安全阀____。

4.硬母线焊接时应通风良好,作业人员应穿戴个人_____防护装备___。

5.新安装的硬母线与带电母线邻近或平行时应接地。

6.对大电容的直流试验设备和试品以及直流试验电压超过_100kV_的设备和试品接地放电时,应先用带电阻的接地棒或临时代用的放电电阻放电,然后再直接接地或短路放电。

7.试验中应核对停役设备的范围,不得投入运行中____合并____单元的检修压板。

8.改、扩建工程中,工作票负责人和工作票签发人应经过设备运维单位或由设备运维单位确认的其他单位培训合格,并报____设备运维____单位备案。

9.工作票由设备运维单位签发,也可由设备运维单位和施工单位签发人实行____双签发____,具体签发程序按照安全协议要求执行。

10.改、扩建工程中在停电的设备或母线上作业前,应经检验确无电压后,方可装设接地线,装好___接地线_____后方可作业。

11.电气设备全部或部分停电作业时,表示设备断开和允许进入间隔的信号及电压表的指示等,均不得作为设备有无电压的根据,应____验电____。

12.电气设备全部或部分停电作业时,挂接地线时应先接____接地端____,再接设备端,拆接地线时顺序相反。

13.改、扩建工程中,在一经合闸即可送电到作业地点的断路器和隔离开关的操作把手、二次设备上均应悬挂“___禁止合闸_____,有人工作!”的安全标志牌。

14.与运行部分相关回路电缆接线的退出及搭接作业的安全技术交底内容应落实到___每个接线端子_____上。

五、简答题(共10题)

1.对已充油的变压器、电抗器的微小渗漏进行补焊时,应开具动火工作票并遵守哪些规定?

答:(1)变压器、电抗器的油面呼吸畅通。

(2)焊接部位应在油面以下。

(3)应采用气体保护焊或断续的电焊。

(4)焊点周围油污应清理干净。

2.在换流阀厅内进行设备安装应遵守哪些规定?

答:(1)阀厅内设备安装的高处作业,应正确使用专用升降平台,做好安全防护措施。专用升降平台操作人员应经过培训合格。

(2)悬吊式阀塔设备吊装应从上而下,吊装过程中应注意保持水平。

(3)阀冷却系统的设备和管道应可靠接地,冷却水系统应通过压力密封试验。

3.在运行屏内进行电缆施工时,应采取哪些措施?

答:(1)应设专人监护。

(2)做好带电部分遮挡。

(3)核对完电缆芯线后应及时包扎好芯线金属部分。

(4)防止误碰带电部分。

(5)及时清理现场。

4.现场高压试验区域的安全措施包括哪些内容?

(1)现场高压试验区域应设置遮栏或围栏。

(2)向外悬挂“止步,高压危险!”的安全标志牌。

(3)设专人看护,被试设备两端不在同一地点时,另一端应同时派人看守。

5.邻近带电体作业,请分别指出施工机械操作正常活动范围与35kV、110kV、220kV、500kV和1000kV带电体设备的安全距离?

答:35kV:4.00m;110kV:4.5m;220kV:6.00m;500kV:8.00m;1000kV:13.00m。

6.大型及超长设备组件的竖立是如何规定的?

答:大型或超长设备组件的竖立,应按照产品技术文件要求采用两处及以上吊点配合操作,产品特别许可采用直搬法竖立时,底部支撑点应垫实并采取防滑措施。

7.敷设电缆通过孔洞、管子或楼板时有哪些规定?

答:电缆通过孔洞、管子或楼板时,两侧应设专人监护。入口侧应防止电缆被卡或手被带入孔内,出口侧的人员不得在正面接引。

8.对电压互感器二次回路做通电试验应做哪些准备工作?

答:对电压互感器二次回路做通电试验时,二次回路应与电压互感器断开,一次回路应与系统隔离,拉开隔离开关或取下高压侧熔断器。

9.在变电站内使用高架车有哪些要求?

答:(1)高架车驾驶及操作人员应经过相关机构或设备制造厂的专门培训。

(2)斗车上的作业人员需要经过专门培训认定后,方可在斗车上进行操作。

(3)高架车应有产品检验合格证件,应有使用过程的维护、保养记录。

10.哪些情况下不得搬运开关设备?

答:(1)隔离开关、闸刀型开关的刀闸在断开位置时。

(2)断路器、传动装置以及有返回弹簧或自动释放的开关,在合闸位置和未锁好时。

六、案例分析(共10题)

案例1×500kV变电站工程,××安装公司作业人员刘××带领吕××进行GIS母线设备电缆敷设工作。9时28分,两人将4.5m梯子靠在设备底部,刘××登上竹梯顶部第二档(梯子档距40~45cm),吕××在下面扶着梯子,在抽拽电缆时因阻力过大,吕××登上梯子帮助刘××一起拖拽电缆过程中,由于用力过大,致使梯子倾倒。刘××摔成重伤,吕××头部着地,经抢救无效死亡。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?

答:(1)作业人员在4.5m竹梯上高处作业未扎安全带。违反电网建设《安

规》4.1.5条相关规定。

(电网建设《安规》4.1.5)

(2)刘××不应站在梯子的最上面两档。违反电网建设《安规》5.4.4.1.6条相关规定。

(电网建设《安规》5.4.4.1.6)

(3)两人同时在梯子上作业,无人扶持梯子和进行监护。违反电网建设《安规》5.4.4.1.5条相关规定。

(电网建设《安规》5.4.4.1.5)

(4)梯子顶端未固定牢固。违反电网建设《安规》5.4.4.1.8条相关规定。

(电网建设《安规》5.4.4.1.8)

案例2×220kV变电站新建工程,××送变电公司变电分公司负责施工。9月12日,项目部高压试验班准备进行110kV电缆耐压试验工作。8时30分,作业人员来到工作现场,本次试验的工作负责人为李××,试验操作人员为张××、王××负责记录试验数据。110kV电缆为单相电缆,张××在做完A 相试验后,需要更换高压试验引线,试验人员张××未做任何安全措施的情况下,即更换试验引线,造成人身触电事件。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?

答:(1)张××更改接线时,未断开试验电源,未对电缆充分放电。违反电网建设《安规》7.13.2.9条相关规定。

(电网建设《安规》7.13.2.9)

(2)张××更换试验线时未戴绝缘手套。违反电网建设《安规》7.13.2.8条相关规定。

(电网建设《安规》7.13.2.8)

(3)工作负责人未对工作班人员的安全认真监护,未及时纠正张××的违章行为。违反电网建设《安规》7.13.2.1条相关规定。

(电网建设《安规》7.13.2.1)

案例3×220kV变电站扩建改造工程,××送变电公司负责工程施工,工作任务是对220kVⅡ段母线部分隔离开关进行更换(所有断路器倒至I母线运行,旁路290号断路器带2632号断路器)。220kVⅡ段母线停电,Ⅰ段母线带电运行。1月13日上午,作业人员没有制定专门的安全技术措施就开始工作。10时19分,当在吊装拆除2632号隔离开关A相时(钢丝绳夹角为130°),吊车左侧腿支垫下沉,整体向左侧工作面倾斜,吊车臂下压至Ⅱ段管形母线的C相,致使2632号隔离开关间隔管形母线支持绝缘子断裂和母线移位。同时,吊车起吊绳在吊车整体倾斜中,触及Ⅱ段管母线A相,A相管母线受力后,管母线支柱绝缘子断裂,A相管母线下落到相邻间隔220kV2632号断路器引线上,从而造成在其旁边带电运行的Ⅰ段母线短路停电事件。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?

答:(1)吊车在工作前,其左侧腿没有置于坚实的地面上,造成吊车在工作中发生严重倾斜。违反电网建设《安规》5.1.2.1条相关规定。

(电网建设《安规》5.1.2.1)

(2)在变电站邻近带电设备进行吊装作业,没有制定专项安全技术措施。违反电网建设《安规》4.5.3条相关规定。

(电网建设《安规》4.5.3)

(3)设备吊离底座100mm时,作业人员没有暂停起吊并进行全面检查,没有及时发现吊车支撑受力存在的问题。违反电网建设《安规》5.1.1.3条相关规定。

(电网建设《安规》5.1.1.3)

(4)钢丝绳的夹角不应大于120°。违反电网建设《安规》5.1.1.2条相关规定。

(电网建设《安规》5.1.1.2)

案例45月8日,××超高压分公司结合×变电站500kVⅡ母停电对500kV ××线路Ⅰ线新建间隔做电流互感器升流、500kV母差保护传动试验。试验前,超高压分公司将××线路Ⅰ线新建间隔电流回路接入500kV母差保护。工作结束后,超高压工作人员未将新建间隔接入500kV母差的电流回路解开或进行短接,母差保护继续投入运行。5月10日,送变电公司施工人员对××线路Ⅰ线新建间隔C相电流互感器进行接地焊接,在焊接过程中焊枪碰及了电流互感器二次电缆屏蔽层,而在电流互感器接线盒处二次电缆屏蔽层与接入RCS-915E母差保护的过渡电流端子又发生了相碰。由于二次电缆屏蔽层已接地,大部分电焊电流直接流向接地点,而母差保护二次回路阻抗很小,小部分电焊电流通过电缆屏蔽层窜入该套母差保护,导致母差保护动作。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?

答:(1)超高压分公司继保人员,对新接入运行的母差保护RCS-915E中的××线路Ⅰ线新建间隔电流二次回路,在施工未结束情况下,母差保护做试验后未采取隔离措施。违反电网建设《安规》7.13.1.2条相关规定。

(电网建设《安规》7.13.1.2)

(2)运维人员在现场设备发生变化时,原安全措施不符合同一类型新开工工作现场实际、不满足安全施工需要,未及时向施工单位进行交底和补充安全措施。违反电网建设《安规》2.5.3.3.1条相关规定。

(电网建设《安规》2.5.3.3.1)

(3)运行单位工作结束后,作业负责人未核实设备运行状态;对工作票中有关安全措施部分的内容未结合现场实际进行认真检查。违反电网建设《安规》2.5.3.5.3条相关规定。

(电网建设《安规》2.5.3.5.3)

(4)作业人员在已接入运行设备的二次回路上工作时,没有采取有效的隔离措施,以致在施工过程中导致保护误动。违反电网建设《安规》8.1.1.2条相关规定。

案例5×220kV变电站新建电气安装工程,××送变电公司负责施工。一次施工班负责主变压器的滤油工作,滤油机采用真空滤油机,滤油金属管路已连接好(未接地),作业负责人张××向王××(分包人员)简单交代了滤油注意事项,就离开了现场。王××负责值班滤油工作,虽然他操作过滤油机,但未经过专门培训。王××先开启油泵然后打开加热器,开始滤油作业。在滤油过程中王××想去厕所方便,于是他只关闭滤油机油泵就走了,等王××回来后发现滤油机冒烟起火了,王××慌乱中打电话汇报并报警,20min后消防队来到现场,经过一个小时灭火,火终于被扑灭,大火导致滤油机被烧毁。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?

答:(1)滤油金属管道未采取防静电接地措施。违反电网建设《安规》

7.14.2.2.1条相关规定。

(电网建设《安规》7.14.2.2.1)

(2)滤油机操作人员未经专门培训。违反电网建设《安规》7.14.2.1.1条相关规定。

(电网建设《安规》7.14.2.1.1)

(3)王××错误操作滤油机,离开时只关闭滤油机油泵,忘记关闭加热器,导致火灾事故。违反电网建设《安规》7.14.2.2.2条相关规定。

案例6××送变电公司承接的220kV变电站扩建工程。主要工作是新扩建两条110kV线路间隔,并完善两个间隔的二次和保护。8月17日,二次施工班准备进行二次电缆穿线工作,工作任务就是把新上线路的二次电缆穿线至运行的母差保护屏内,做好停电接火前的准备工作。作业负责人钱××只办理了运维单位许可的工作票后,带领作业人员韩××和刘××来到作业现场,由于在运行盘柜施工,钱××向作业人员交代了运行盘柜的带电部分,在未做任何措施的情况下,安排韩××和刘××在盘柜下电缆沟穿电缆,钱××在盘柜上面负责引接,由于电缆较多,韩××和刘××在穿到最后一根时遇到阻力,于是钱××下去帮助两人共同穿线,经过三人努力,电缆穿了过来,但由于用力过猛,电缆头碰到了运行盘柜的带电端子,引起母差保护动作跳闸,造成停电事故。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?

答:(1)扩建工程二次作业未办理安全施工作业票B。违反电网建设《安规》2.5.3.1条相关规定。

(电网建设《安规》2.5.3.1)

(2)负责人钱××参与电缆穿线作业,导致作业人员失去监护。违反电网建设《安规》2.5.5条相关规定。

(电网建设《安规》2.5.5.3)

(3)在运行盘柜穿电缆,运行盘柜上无人引接,电缆头未做绝缘包扎。违反电网建设《安规》7.12.1.13条相关规定。

案例7×220kV变电站新建工程,××送变电公司负责施工。7月23日上午,施工一次班准备进行220kV线路侧进线引下线施工作业,作业负责人王××带领工作班成员李××、刘××、马×来到施工现场准备作业。马×为安全监护人,施工作业前,作业负责人王××由于工期紧,就带领工作班成员进入施工现场,8时30分,开始引下线施工作业。在进行A相引下线施工过程中,作业负责人王××安排李××先挂设接地线,李××用6mm2的软铜线一端缠绕在接地端,然后乘坐升降车把另一端缠绕在线路侧进线导线上,10点32分,刘××进行引下线实际测量,在测量过程中,身体碰到接地线导致线路侧接地线脱落,此时,刘××正手握线路侧导线,导致线路侧导线感应电对其放电,刘××倒在升降车吊笼内,造成触电重伤事件,请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?

答:(1)安全监护人未监护到位,对违章行为未及时纠正、制止。违反电网建设《安规》2.5.3.5.4条相关规定。

(电网建设《安规》2.5.3.5.4)

(2)作业人员使用6mm2软铜线作为接地线不符合电网建设《安规》要求。违反电网建设《安规》8.3.2.7条相关规定。

(电网建设《安规》8.3.2.7)

(3)工作负责人王××采用缠绕的方式接地不符合电网建设《安规》要求。违反电网建设《安规》8.3.2.8条相关规定。

(电网建设《安规》8.3.2.8)

(4)接地线未固定牢固造成刘××测量时接地线脱落。违反电网建设《安规》8.3.2.9条相关规定。

案例8××送变电公司承接的220kV变电站扩建电气安装工程。现场进行220kV新建间隔软母线安装,扩建间隔两侧均为带电间隔。一次施工班负责该项工作,3月22日,作业负责人吴××办理了工作票和安全施工作业票A,带领作业班成员李××和许××进入施工现场。现场使用吊车高处作业平台,8时30分,作业负责人吴××宣读作业票并交底后开始作业,作业负责人吴××安排李××用高处作业平台进行母线测量,李××携带50m钢卷尺登上吊车高处作业平台(未扎安全带),许××在设备接线板处配合接应,吴××指挥吊车作业平台停在靠近挂线点处,李××将钢卷尺一端从挂线点处放下,许××在下面接应,当钢卷尺一端将要接近许××时,一阵风把钢卷尺刮到邻近间隔带电设备附近,带电设备对钢卷尺放电,李××触电后倒在作业平台上,经抢救无效死亡。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?

答:(1)在扩建变电站邻近带电设备进行软母线安装,是高风险作业,应该办理安全施工作业票B。违反电网建设《安规》2.5.3.1条相关规定。

(电网建设《安规》2.5.3.1)

(2)李××违章作业,不应在邻近带电设备区域使用钢卷尺进行测量。违反电网建设《安规》8.1.5.2条相关规定。

(电网建设《安规》8.1.5.2)

(3)李××在吊车高处作业平台作业未扎安全带。违反电网建设《安规》7.14.5.5条相关规定。

(电网建设《安规》7.14.5.5)

(4)作业负责人在带电区域作业未设专责监护人。违反电网建设《安规》2.5.5.2条相关规定。

案例9×变电站改造工程中,计划将原有的2组蓄电池全部进行更换。新蓄电池为免维护铅酸蓄电池,新蓄电池到货后,施工负责人组织人员对蓄电池进行了开箱。由于当时处于夏季,蓄电池安装前,为避免内部压力过大,施工负责人要求将蓄电池的安全阀全部开启后再进行安装,并为安装人员配发了用于拆箱的撬棍和用于接线的全钢的快速扳手。施工人员利用撬棍开箱时,将蓄电池外壳作为支点,导致其中1只蓄电池外壳破裂,酸液溅到工人胳膊上,导致其皮肤烧伤,现场人员用氢氧化钠溶液和清水为他冲洗患处。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?

答:(1)违反电网建设《安规》规定,人为开启蓄电池的安全阀。违反电网建设《安规》7.9.6条相关规定。

(电网建设《安规》7.9.6)

(2)安装人员使用全钢扳手,操作手柄未做绝缘处理。违反电网建设《安规》7.9.5条相关规定。

(电网建设《安规》7.9.5)

(3)利用蓄电池外壳作为撬棍的支点造成蓄电池外壳破损。违反电网建设《安规》7.9.2条相关规定。

(电网建设《安规》7.9.2)

(4)使用氢氧化钠溶液冲洗方法不当,应按规定立即用苏打水和清水冲洗。违反电网建设《安规》7.9.4条相关规定。

案例102009年3月,×220kV变电站新建工程,××送变电工程变电施工项目部在进行现场施工作业,喷漆施工班在35kV配电开关室内(尚未进盘柜)进行楼层钢梁的喷漆作业,8时30分,作业负责人王××带领工作班成员李××和田××来到工作地点,李××为避免穿堂风影响喷漆效果,把开关室两端的门关闭,然后李××和田××扎好安全带,登上移动式脚手架把安全带挂在脚手架护栏上后,开始喷漆作业,作业负责人王××在地面监护。开关室盘柜位置下方为电缆隧道,焊接班组准备进行电缆支架的焊接,9时40分,焊工张××从电缆隧道入口进入隧道进行电缆支架的焊接工作,在作业过程中,开关室内发生燃爆,导致开关室内作业人员人身重伤事件。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?

答:(1)喷漆与电焊作业不应同时进行。违反电网建设《安规》4.7.9d条相关规定。

[电网建设《安规》4.7.9d)]

(2)张××焊接工作前及作业过程中,未注意检查工作地点周围安全状态。违反电网建设《安规》4.6.1.8条相关规定。

(电网建设《安规》4.6.1.8)

(3)李××喷漆作业时,把开关室门关闭,无法通风,造成开关室内可燃气体积聚,焊接时燃爆。违反电网建设《安规》4.6.1.10条相关规定。

110kV变电站电气一次系统设计毕业设计(论文)

毕业设计论文 110KV变电所电气一次部分初步设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

综合能力测试题库(变电类三种人)

综合能力测试题库 适用专业:变电类“三种人” 一、工作票找茬(10分) 1、以下是一张已签发的某市城东供电局修试所检修一班对220kV断路器储能机构卡涩处理的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(每处1分,共10分。每处错误指出得0.5分,改正得0.5分) 背景材料: (1)220kV磊花变电站220kV花南线2440断路器间隔为户外常规布置,电气接线方式为双母线带旁路。 (2)申请停电时间为2011年10月13日08:00~ 21:00,批准工作时间为2011年10月13日08:00~ 18:00。 (3)220kV花南线2440开关间隔相关电气一次接线图: 220kV磊花变电站厂站第一种工作票 编号:2011-10-2-001

【答案】 错误1:工作票编号错 改正:编号应为:2011-10-1-001 错误2:计划工作时间超过批准工作时限 改正:调整时间在批准工作时限内 错误3:工作班成员人数错误 改正:工作班成员共计应为5人 错误4:拉开2440开关控制及储能电源空气开关,“拉开”表述不规范

改正:“拉开”改为“断开” 错误5:应合接地开关编号错 改正:2404C0应为2440C0 错误6:“禁止合闸、线路有人工作!”标识牌错误 改正:改为:“禁止合闸、有人工作!” 错误7:在2440B0、2440C0接地开关操作把手上悬挂“禁止分闸,有人工作!”标示牌不正确 改正:删去“在2440B0、2440C0接地开关操作把手上悬挂“禁止分闸,有人工作!”标示牌” 错误8:在遮栏上朝向外面悬挂适当数量的“止步、高压危险!”标示牌,方向错误 改正:标示牌改为朝向里面 错误9:工作票签发人不能为张三(已是工作负责人) 改正:改为其他工作票签发人 错误10:修试所本项作业不需要进行会签 改正:会签人一栏不需要填写 错误11:后台机未按要求挂牌

变电所电气部分设计

变电所电气部分设计公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 引言 (3) 第一篇任务说明书 (4) 第二篇设计说明书 (6) 1.概述 (6) 2. 电气主接线设计 (7) 电气主接线概述 (7) 主接线设计 (7) 35KV侧主接线设计 (7) 10KV侧主接线设计 (11) 3. 主变压器数量、台数和型号的选择 (12) 4.所用变的选择与设计 (14) 5.短路电流的计算 (15) 6.20 20 23 (23) 27 (31) 31 (33) 34

(37) (37) .........38 7. 无功补偿 (39) 第三篇计算书 (44) 1. 主变压器的容量计算 (44) 2. 所用变的容量计算 (44) 3. 短路电流的计算 (45) 结论 (48) 参考文献 (49) 附录 (50) 电气主接线图 (50)

引言 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固 性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。 变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。出于这几方面的考虑,本论文设计了一个35kV降压变电站,此变电站有两个电压等级,一个是35kV,一个是10kV。同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。使其更加贴合实际,更具现实意义。

kV变电站一次部分初步设计开题报告

毕业设计 开题报告 课题名称 220KV变电站电气一次部分 初步设计及防雷保护院系机电与自动化学院 专业班电气工程及其自动化1306班姓名潘建雄 评分 指导教师张雅晶 武昌首义学院

毕业设计开题报告撰写要求 1.开题报告的主要内容 1)课题设计的目的和意义; 2)主要参考文献综述; 3)课题设计的主要内容; 4)设计方案; 5)实施计划。 6)主要参考文献:不少于5篇,其中外文文献不少于1篇。 2.撰写开题报告时,所选课题的课题名称不得多于25个汉字,课题研究份量要适当,研究内容中必须有自己的见解和观点。 3.开题报告的字数不少于3000字(艺术类专业不少于2000字),其中,主要参考文献综述字数不得少于1000字,开题报告的格式按学校《本科毕业设计/论文撰写规范》的要求撰写。 4. 指导教师和责任单位必须审查签字。 5.开题报告单独装订,本附件为封面,后续表格请从网上下载并用A4纸打印后填写。 6. 此开题报告适用于全校各专业,部分特殊专业需要变更的,由所在院(系)在此基础上提出调整方案,报学校审批后执行。

武昌首义学院本科生毕业设计开题报告

220kV电压等级接线方案 由于220kV侧出线数为4回,系统A、B的容量较大,要求供电可靠性高,双母线接线与单母线接线相比,投资有所增加,但可靠性和灵活性大为提高,宜采用双母线接线, 如图4-1。 图4-1 双母线接线 规程规定,采用母线分段或双母线的110-220kV的配电装置,在满足下列条件时可以不设旁路母线:当系统允许停电检修时,如为双回路供电或负荷点可又线路其他电源供电;当线路允许断路器停电检修;配电装置为屋内型为节约配电面积可不设旁路母线而用简易隔离开关代替。 110kV电压等级接线方案 由于110KV侧送出6回线路,I、II级负荷所占比重大,电压等级高,输送功率较大,停电影响较大,要求供电可靠性高,宜采用带有专用旁路断路器的旁路母线双母线接线,如图4-2。

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择 为了保证变电站的稳定运行,就需要对相应设备进行更正改革。目前,计算机智能化技术对电力工作的影响较大,大部分电压变更以智能操作为主,这种自动化的电力变更技术在最大程度上降低了电力工作的人工成本。因此,为了保证更高效的完成电力运输工作,相关技术人员就需要以可靠性、适应性、可操控性等为主要目标,以智能系统为辅助工具,设计出适合现阶段电力发展的主接线。 标签:变电站;主接线设计;主变压器选择 引言 目前,电力系统已经成为生产生活中的重要支撑,其中电气主接线是以电源和出线为主体,是构成电力系统的重要环节,由各种电力设备和连接线组成。因此,重视电力系统电气主接线基本要求和关键因素,才能够使电力系统更好地为生产生活服务,才能让变电站的电力系统发挥更大的作用。电气主接线与电力系统、电站规模、枢纽布置、地形条件、动能参数以及电站运行方式等因素密切相关,而且对变电站电气设备布置、选择、继电保护和控制方式有较大影响。变电站电气主接线的合理设计与否,关系变电站的长期安全、可靠、经济运行。继电保护与控制方式有密切联系,是变电站供电设计的重要环节之一。本文以中小型变电站电气主接线设计为例,根据变电站电气主接线的类型、基本要求以及实际情况,对中小型变电站中电气主接线进行方案设计选择,最后从设计的经济方面和技术方面提出中小型变电站中不同电压等级的电气主接线设计方案。 1变电站电气一次主接线的设计步骤 1)明确主接线设计要求以及详细情况。在对220kV变电站进行一次主接线的设计过程中,最开始要做的就是熟悉了解变电站的具体情况,随后根据变电站电气一次主接线的实际需求入手,秉承“灵活、可靠、经济”的原则,结合实地考察的资料来开展一次主接线设计,制定出优良的主接线方案。2)方案的筛选与确定。在设计过程中,需要结合变电站的实际情况来筛选出最科学、最合适的方案。这是因为对数据资料进行分析后,会在设计过程中呈现不同的方案,在这些方案中往往会存在些许不足,有的还会与变电站的实际运行不相符,所以要进行方案的筛选与确定。3)高压电器设备的选择。针对电气一次主接线的设计方案进行电压、电流的分析,使其能充分满足系统运行的需求,同时将对变压器的损坏程度降到最低。对220kV变电站来讲,其运行需要连接很多的电器设备,一次主接线设计方案的目的是保证电器设备的稳定运行,要在方案确定后,根据设计方案来选择合适的高压电器设备。不论是变电站一次主接线设计,还是高压电器设备的选择,都需要充分考虑变电站的实际情况,三者之间要相互配合。 2设计主接线的合理方式 2.1110千伏的主接线

机械厂变电所一次系统设计_简洁范本

某机械厂一次设计 摘要 电能是现代工业生产的主要能源和动力。机械厂供电系统的核心部分是变电所。变电所主接线设计是否合理,关系到整个电力系统的安全、灵活和经济运行。 本设计在给定机械厂具体资料的基础上,依据变电所设计的一般原则和步骤,完成了变电所一次系统设计。本设计中采用并联电容器的方法来补偿无功功率,以减少供电系统的电能损耗和电压损失,同时提高了供电电压的质量。此机械厂变电所一次系统设计包括:负荷的计算及无功功率的补偿;变电所主变压器台数和容量、型式的确定;变电所主接线方案的选择;进出线的选择;短路计算和开关设备的选择;根据设计要求,绘制变电所一次系统图。 关键词:电能;变电所;一次系统。

目录 1 前言 0 1.1 引言错误!未定义书签。 1.2 设计原则 (1) 2 负荷计算及电容补偿 (4) 2.1 负荷计算的定义 (4) 2.2 负荷计算 (4) 2.2.1 负荷计算的方法 (4) 2.2.2 负荷统计计算 (5) 2.3 电容补偿 (7) 3 负荷计算及电容补偿 (9) 3.1 主变压器台数选择 (9) 3.2 主变压器容量选择 (9) 3.3 主接线方案确定 (10) 3.3.1 变电所主接线方案的设计原则与要求 (10) 3.3.2 变电所主接线方案的技术经济指标 (10) 3.3.3 工厂变电所常见的主接线方案 (11) 3.3.4 确定主接线方案 (11) 3.4 无功功率补偿修定 (13) 4 高低压开关设备选择 (15) 4.1 短路电流的计算 (15) 4.1.1 短路的定义 (15) 4.1.2 短路计算的目的 (15) 4.1.3 短路计算的方法 (15) 4.1.4 本设计采用标幺制法进行短路计算 (15) 4.2 变电站一次设备的选择与校验 (21) 4.2.1 一次设备选择与校验的条件 (21) 4.2.2 按正常工作条件选择 (22) 4.2.3 按短路条件校验 (22) 4.2.4 10kV侧一次设备的选择校验 (23) 4.2.5 380V侧一次设备的选择校验 (25) 4.3 高低压母线的选择 (26) 5 变电所进出线和低压电缆选择 (29)

配电类“三种人”

配电类“三种人”安全知识题库 一、单选题 1. 如工作负责人必须离开工作现场时,以下哪些说法不正确?(C )。 A.临时指定工作负责人B.通知全体工作人员及工作许可人 C.在不影响其它工作人员的情况下自行离去 答案:C 2. 许可开始工作的命令,必须通知到工作负责人,以下方法不可采用的为( C )。 A.当面通知B.电话下达C.短信通知 答案:C 3. 敷设电缆时,应有专人统一指挥。电缆走动时,(A )用手搬动滑轮,以防压伤。 A.严禁B.可以C.只能 答案:A 4. 工作票填写的设备名称、编号应与(B)的设备名称和编号相符合。 A.图纸B.现场实际C.询问所了解 答案:B 5. 电气测量工作,至少应由(A )进行。 A.两人B.三人C.四人 答案:A 6. 绝缘鞋在(C )情况下不用报废。 A.无防滑花纹B.有破损C.鞋带断裂 答案:C 7. 在超过(C )深的坑内工作时,抛土要特别注意防止土石回落坑内。 A.0.6米B.1.0米C.1.5米 答案:C 8. 事故巡线应始终认为(A )。 A.线路带电B.线路接地C.线路不带电 答案:A 9. 验电要用(B )的专用验电器。 A.比相应电压等级低B.合格的相应电压等级C.比相应电压等级高 答案:B 10. 低压带电作业应设专人监护,使用(C )的工具。 A.木制B.全金属C.有绝缘柄 答案:C 11. 扑灭电缆火灾或者进入电缆竖井作业时,应使用(A ),以防灭火人员吸入烟气中的一氧化碳、氯化氢、二氧化碳等有毒气体中毒或窒息。 A.正压式防毒面具B.口罩C.带防电弧面罩的安全帽 答案:A 12. 一份操作票(A )操作任务。

某110kV降压变电所电气部分初步设计_毕业设计论文

广西大学成人高等教育毕业设计(论文)任务书 题目:E县某110kV降压变电所 电气部分初步设计 学院电气工程学院 专业电气工程及其自动化

变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 为了满足经济发展的需要,根据有关单位的决定修建1座110KV降压变电所。首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济,及可靠性方面考虑,确定了110KV,35KV,10KV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,电流互感器,电压互感器进行了选型,从而完成了110KV电气一次部分的设计。关键词:变电所主变压器短路电流计算选型

第一部分设计说明书; (2) 第1章设计说明 (2) 1.1环境条件 (2) 1.2电力系统情况 (2) 1.3设计任务 (3) 第2章电气主接线的设计 (3) 2.1电气主接线概述 (3) 2.2110KV侧主接线的设计 (4) 2.335KV侧主接线的设计 (4) 2.410KV侧主接线的设计 (4) 2.5主接线方案的比较选择 (4) 第3章短路电流的计算……………………………………………………. 3.1短路电流计算的目的及规定……………………………………… 3.2短路电流的计算结果……………………………………………… 第4章主要电气设备的选择与校验………………………………………. 4.1电气设备选择概述与校…………………………………………… 4.2主变压器的选择与校验…………………………………………… 4.3高压断路器及隔离开关的选择与校验...…………………………. 4.4母线的选择与校验………………………………………………… 4.5电流互感器的选择与校验………………………………………… 4.6电压互感器的选择与校验………………………………………… 第5章变压器、线路的继电保护…………………………………………. 5.1继电保护的作用…………………………………………………… 5.2主变压器继电保护………………………………………………… 5.335KV线路继电保护……………………………………………… 第6章防雷装置及接地装置说明…………………………………………. 6.1防雷装置的规划原则……………………………………………… 6.2防雷装置的规划结果……………………………………………… 6.3接地装置的说明……………………………………………………

变电所电气一次系统设计(本科毕业设计)

前言 电力是国民经济发展的基础,随着人民生活水平的不断提高,现代化、自动化程度的不断加深、发展。与工农业生产和人民日常生活更加密切。电力作为国民经济的先行产业,必须加快建设。只有电力工业先行,国民经济才能以更高、更快的建设速度良性向前发展。 变电所作为联系发电厂和用户的中间环节,起着交换和分配电能的作用。它影响整个电力系统的安全经济运行。因此安全性、可靠性、灵活性就成为变电所设计的关键问题。设计中要把以上诸多因素经过充分的研究论证,综合平衡后才能最后确定方案。 本设计是以毕业设计任务书为依据,结合电力工业的安全性、经济性、可靠性、灵活性进行了设计。设计中对主接线方案进行了论证,确定了主变压器的容量和台数,并进行了短路电流计算;依据电气设备的选择原则,对设备进行了校验和选择,对室内外配电装置和防雷接地进行了设计,并配有图纸。 在设计过程中,盛四清老师给予我精心的指导和热情帮助,并提出了很多宝贵经验和建议使设计工作顺利圆满地完成,对此表示衷心的感谢!!但由于时间有限,在设计过程中难免出现错误和不妥之处,恳请老师批评,指正和修改。

第一章 原始资料分析 1.1 原始数据 上一级变电所220kV 进线4回,归算至220kV 母线的系统短路电抗为0.05,基准电压取平均电压,基准功率取100MVA. 1.2 负荷情况 1、110kV 侧:最大负荷240MW, 最小负荷180MW ,架空出线6回 cos 0.90θ= max 5500T h = 2、10kV 侧: 最大负荷 20MW ,最小负荷12MW, 出线10回 cos 0.85θ= max 5000T h = 1.3 系统情况 1、220kV 母线电压满足常调压要求; 2、220kV 母线短路电流标幺值为20(100B S MVA =) 3、110kV 母线短路电流标幺值为12(100B S MVA =) 4、10kV 线路对端无电源 1.4 环境条件 1、最高温度400C ,最低温度025C -,年平均温度200C 2、土壤电阻率 400r <欧·米 3、当地雷爆日 35日/年

某变电所电气部分设计

本科生毕业论文(设计) 题目:某变电所电气部分设计 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

I 个字符的中文摘要。 针对本题目,摘要可写成: 变电所是电力系统的重要组成部分。变电所电气一次部分设计包括变电所总体分析、主变选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、配电装置和总平面设计等。 第二段主要介绍本次论文设计主要的内容、方法以及得到的成果。

某变电所电气部分设计 目录 内容摘要 ...........................................................................................................................I 1 绪论 . (1) 1.1 的发展现状与趋势 (1) 1.2 的研究背景 (1) 1.3 本次论文的主要工作 (1) 2 建筑电气设计的主要内容 (2) 2.1 变电所的总体分析及主变选择 (2) 2.2 电气主接线的选择 (2) 2.3 短路电流计算 (2) 2.4 电气设备选择 (2) 2.5 设计 (2) 3 变电所的总体分析及主变选择 (3) 3.1 变电所的总体情况分析 (3) 3.2 主变压器容量的选择 (3) 3.3 主变压器台数的选择 (3) 4 电气主接线设计 (4) 4.1 引言 (4) 4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (4) 4.3 电气主接线设计说明 (4) 5 短路电流计算 (5) 5.1 短路计算的目的 (5) 5.2 变电所短路短路电流计算 (5) 6 结论 (6) 参考文献 (7) 附录 (8) II

变压器的选择

第三章变压器的选择 3.1 主变压器台数的确定 变压器设计规范中一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上的主变压器,如变电所中可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。装有两台及两台以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余变压器的容量不应小于60%的全部负荷并应保证用户的一、二级负荷。已知系统情况为本站经2回110kv线路与系统相连,分别用于35kv和10kv向本地用户供电。在该待设计变电所供电的负荷中,同时存在有一、二级负荷。故在本设计中选择两台主变压器。 3.2 主变压器型号和容量的确定: 1.主变容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10~20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。 2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余主变压器的容量一般应满足60%。考虑变压器有1.3倍事故过负荷能力,则0.6*1.3=78%,即退出一台时,可以满足78%的最大负荷。本站主要负荷占60%,在短路时(2小时)带全部主要负荷和一半左右Ⅰ类负荷。在两小时内进行调度,使主要负荷减至正常水平。 主变压器的容量为: S n=0.6P max/ cos(2-1) =0.6×(10+3.6)/0.85 =9.6MV A =9600KV A 3.相数选择 变压器有单相变压器组和三相变压器组。在330kv及以下的发电厂和变电站中,一般选择三相变压器。单相变压器组由三个单相的变压器组成,造价高、占地多、运行费用高。只有受变压器的制造和运输条件的限制时,才考虑采用单相变压器组,因此在本次设计中采用三相变压器组。 4.绕组数选择:在具有三种电压等级的变电所中,如果通过主变各绕组的功 率达到该 变压器容量的15%以上,或在低压侧虽没有负荷,但是在变电所内需要装无功补偿设备时,主变压器宜选用三绕组变压器。

变电所一次系统最佳方案的设计

电气工程及其自动化专业课程设计变电所一次系统最佳方案的设计 学生学号: 学生姓名: 班级: 指导教师: 起止日期:

- I - 一、设计要求 35KV 变电所简图如图所示,双电源供电,变电所为降压变电站,两台变压器,双回路进线, 引出多条出线 各元件参数为: 发电机:30N S MV A =?,''0.186d X =, cos 0.8?=; 变压器:12NT S MV A =?,额定电压:35/10.5kV ,%7.5K U = ,010P KW ?=, 50K P KW ?=,0%1I =,允许过载倍数:1.1; 线路L1:单位长度电抗0.4/X km =Ω,120L km =,25L km = ; 负载:''0.3l X =,10NL S MV A =? 。 1.设计35kV 降压变电所的的主接线方案(无需经济性比较) 2.选择35kV 侧和10kV 侧断路器及隔离开关的型号 二、设计方案 变电所一次接线系统中所用设备最多的是高压断路器和高压隔离开关,为此一次系统方案 设计中主要以高压断路器和高压隔离开关等设备和一次接线方式的选择为主,分析一次系统的最佳方案确定。 在发电厂和变电所中,根据电能生产、转换和分配等各环节的需要,配置了各种电气设备 及一次接线系统。不同类别的电气设备承担的任务和工作条件各不相同,因此他们的具体选择方法也不相同。但是,为了保证工作的可靠性及安全性,在选择时的基本要求是相同的,即正常运行条件下选择,以短路条件校验其动稳定性和热稳定性。对于断路器、熔断器等还要校验其开断电流的能力。本次设计步骤如下: 1.按照题目要求,分析变压器两端接线特点,根据各种主接线的适应范围,参照《中华人民共国国家标准35kV ~110kV 变电站设计规范》GB50059-2011,初步拟定主接线方案,然后从接线的可靠性、灵活性、操作简单程度及扩建简单程度等方面比较各种主接线方案,选择决定最终方案。 2.通过负荷容量及变压器参数计算变压器两端最大电流。 3.根据变压器两侧电压等级,及流过两侧线路的最大电流在正常状态下初步选定选择断路器、隔离开关的型号。 4.通过计算电力系统各元件标幺值计算最大运行方式下变压器两端短路次暂态电流及短路冲 击电流,以用于短路器及隔离开关的校验。 5.对于变压器两侧的断路器,最大运行方式下短路时,流过的短路电流最大,计算此时的短路电流和冲击电流,以校验热稳定性,动稳定性,开断能力。 6.校验隔离开关的热稳定性,动稳定性是否满足要求

1、变电类“三种人”(2015年修订版)

1、变电类“三种人”(2015年修订版)

变电类“三种人”(2015年修订版) 一、单选题 1. 在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于()米,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。 A. 10 B. 30 C. 50 答案: A 2. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是() A. 1.0米 B. 1.5米 C. 3.0米 答案: C 3. 关于设备内的SF 6 气体排放,描述正确的是() A.直接排放到大气中 B.应采用净化装置回收处理 C.回收后集中排放到大气中 答案: B 4. 第一种工作票延期手续应在(),由工作负责人向值班负责人申请办理。 A.工作批准期限前2h B.工作批准期限到达时C.工作批准期限前1h 答案: A 5. 一次设备或电气系统带有电压,其功能有效,但没有带 负荷,该设备或系统处于()状态。 A.运行 B.热备用 C.冷备用 答案: A 6. 进入SF 6 电气设备低位区或电缆沟进行工作,应先检测()是否合格。 A.含氮量(不低于18%) B.二氧化碳气体含量 C.含氧量(不低于18%)和SF 6 气体含量 答案: C 7. 创伤急救的原则是() A.先固定、后抢救、再搬运 B.先抢救、后固定、再搬运 C.先固定、后搬运、再抢救 答案: B 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,35kV或10kV恶性电气误操作属于() A.二级事件 B.三级事件 C.四级事件 答案: B 9. 与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须(),防止向停电检修设备反送电。

A.从高压侧断开 B.从低压侧断开 C.从高、低压两侧断开 答案: C 10. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是() A. 0.35米 B. 0.60米 C. 0.70米 答案: C 11. 工作票一份由工作许可人收执,另一份由()收执。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.班组成员答案: A 12. 工作票中的关键词出现错、漏情况时,该工作票() A.予以作废 B.及时修改,修改内容应清晰C.应在工作票的备注上说明清楚 答案: A 13. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用 B.冷备用 C.检修 答案: B 14. 遇有电气设备着火时,应() A.立即将有关设备的电源切断,然后进行救火 B.直接救火 C.立即离开 答案: A 15. 风力大于()级,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。 A. 4 B. 5 C.6 答案: B 16. 接地线必须()在导体上。 A.搭接 B.使用专用的线夹固定 C.缠绕 答案: B 17. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!” B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 答案: C 18. 属于(),工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分的工作,允许填写一张工作票。 A.同一变电站、位于同一区域、同时开工

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

课程设计 课程名称:发电厂电气部分 设计题目:110/35/10kv降压变电所电气部分设计

目录 摘要------------------------------------------------------------------ 2 1.变电所总体分析------------------------------------------------------ 2 1.1变电所规模 ------------------------------------------------------ 2 1.2变电所与电力系统连接情况----------------------------------------- 2 1.3负荷情况 -------------------------------------------------------- 2 1.4最小运行方式 ---------------------------------------------------- 3 1.5环境条件 -------------------------------------------------------- 3 2.主接线的设计原则---------------------------------------------------- 3 2.1运行的可靠 ------------------------------------------------------ 3 2.2具有一定的灵活性 ------------------------------------------------ 3 2.3操作应尽可能简单、方便------------------------------------------- 3 2.4经济上合理 ------------------------------------------------------ 4 3.主接线设计---------------------------------------------------------- 4 3.1 110kv侧 -------------------------------------------------------- 4 3.1.1方案一 ------------------------------------------------------ 4 3.1.2方案二 ------------------------------------------------------ 4 3.2 35kv侧(6回出线)---------------------------------------------- 5 3.3 10kv侧(10回出线)--------------------------------------------- 6 4.主变压器的选择----------------------------------------------------- 6 4.1 相数的确定------------------------------------------------------ 6 4.2绕组数的确定 ---------------------------------------------------- 7 4.3绕组接线组别的确定 ---------------------------------------------- 7 5.主接线图------------------------------------------------------------ 8 参考文献--------------------------------------------------------- 9

变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择资料讲解

三、变电所主变压器及主接线方案的选择 3.1变电所主变压器台数的选择 变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时, 宜装设两台及以上变压器:有大量一级或二级负荷;季节性负荷变化较大;集中负荷较大。结合本厂的情况,考虑到二级重要负荷的供电安全可靠,故选择两台主变压器。 3.2变电所主变压器容量选择。 每台变压器的容量N T S ?应同时满足以下两个条件: 1) 任一台变压器单独运行时,宜满足:30(0.6~0.7)N T S S ?=? 2) 任一台变压器单独运行时,应满足:30(111)N T S S ?+≥,即满足全部一、二级负 荷需求。 代入数据可得:N T S ?=(0.6~0.7)×1169.03=(701.42~818.32)kV A ?。 又考虑到本厂的气象资料(年平均气温为20C o ),所选变压器的实际容量:(10.08)920N T NT S S KVA ?=-?=实也满足使用要求,同时又考虑到未来5~10年的负荷发展,初步取N T S ?=1000kV A ? 。考虑到安全性和可靠性的问题,确定变压器为SC3系列箱型干式变压器。型号:SC3-1000/10 ,其主要技术指标如下表所示: (附:参考尺寸(mm ):长:1760宽:1025高:1655 重量(kg ):3410) 3.3电气主接线的概念

发电厂、变电所的一次接线是由直接用来生产、汇聚、变换、传输和分配电能的一次设备的一次设备构成的,通常又称为电气主接线。主接线代表了发电厂(变电所)电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它对电气设备选择、配电装置布置、继电保护与自动装置的配置起着决定性的作用,也将直接影响系统运行的可靠性、灵活性、经济性。因此,主接线必须综合考虑各方面因素,经技术经济比较后方可确定出正确、合理的设计方案。 3.4电气主接线设计需要考虑的问题 在进行变电站电气接线设计时,需要重点考虑以下一些问题:(1)需要考虑变电所在电力系统中的位置,变电所在电力系统中的地位和作用是决定电气主接线的主要因素。变电所是枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所、还是分支变电所,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对其电气主接线的可靠性、灵活性和经济性的要求了也不同。(2)要考虑近远期的发展规模,变电所电气主接线的设计,应根据5到10年电力发展规划进行。根据负荷的大小、分布、增长速度、根据地区网络情况和潮流分布,分析各种可能的运行方式,来确定电气主接线的形式以及连接电源灵数和出线回数。(3)考虑负荷的重要性分级和出线回数多少对电气主接线的影响,对一级负荷,必需有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电,且当一个电源失去后,应保证大部分二级负荷供电。(4)考虑主变台数对电气主接线的影响,变电所主变的台数对电气主接线的选择将产生直接的影响,传输容量不同,对主接线的可靠性,灵敏性的要求也不同。(5)考虑备用容量的有无和大小对电气主接线的影响,发、送、变的备用容量是为了保证可靠的供电,适应负荷突增、设备检修、故障停运情况下的应急要求。电气主接线的设计要根据备用容量的有无有所不同,例如,当断路器或母线检修时,是否允许线路、变压器停运;当线路故障时允许切除线路、变压器的数量等,都直接影响着电气主接线的形式。 3.5主接线方案的选择 3.5.1 电气主接线设计的基本要求 电气主接线应满足以下基本要求: a具有一定的灵活性 主接线在力求简单、明了、操作方便的同时,也要求有一定的灵活性,以适

变电所一次系统最佳方案的设计.docx

变电所一次系统最佳方案的设计 在发电厂和变电所中,根据电能生产、转换和分配等各环节的需要,配置了各种电气设备及一次接线系统。不同类别的电气设备承担的任务和工作条件各不相同,因此他们的具体选择方法也不相同。但是,为了保证工作的可靠性及安全性,在选择时的基本要求是相同的,即正常运行条件下选择,以短路条件校验其动稳定性和热稳定性。对千断路器、熔断器等还要校验其开断电流的能力。 变电所一次接线系统中所用设备最多的是高压断路器和高压隔离开关,为此一次系统方案设计中主要以高压断路器和高压隔离开关等设备和一次接线方式的选择为主,分析一次系统的最佳方案确定。 一、基本资料 变电所一次接线必须满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。一次接线的技术比较主要的是个方案的供电可靠性和运行灵活性的定性分析。一次接线的经 济比较包括计算综合投资、计算年运算费用和所选方案综合比较三方面内容。本 次计算分析时,只计算考虑各方案中不同的部分。 (1 ) 电力系统简图如图1 所示,系统中有两台变压器、双电源、双回路进线与多条引出线。 。一一一一· 。.一.一..一 图1 电力系统简图 ( 2 ) 选择吉林省长春市的自然条件:平均温度 2 2 .9?c , 最高温度 3 s? c , 最 低温度-3 6 .s·c , 雷暴日3 s . s·c , 最热月地面下0 .8 m 处土壤平均温度19_ 3? c 。 ( 3 ) 年最大负荷小时数兀ax = 4 50 0 h 。最大损耗所需利用时间T =3150h , 地 区电价0.5 元/kWh。 ( 4 ) 设备参数 1) 查表得发电机参数为:P = 2 5 MW, X = 0.264, cos rp = 0 .8 。 2) 查表得变压器参数为:阻抗电压百分值UK % = 7.5 ; 额定容量沁=8 MV ?A;额定电压U L I=35kV;空载损耗t:,,.。=10.9kV;短路损耗t:,,.p4= 55.8kW;空载电流百分值10%=1;价格62.9万元;两台升压变压器允许 过负载的倍数为1.05,,..,l.1。 3)线路参数:单位长度电抗X W O I=XW02=0.4n/km,LI=20km,L2=5k m。 4) 负载参数:X i" = 0 . 3 5 , 负载容量SL = 8 + j 6 MV . A 由负载计算确定容量。 二、方案拟定

2019变电运维室安规+两票+三种人考试试卷C卷

【绝密★启用前】2019变电运维室安规考试试卷C卷 一、单项选择题【本大题共30小题,每小题1.5分,共45分;在每小题给出的四 个选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前的字母填在题后的括号内。】 1. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A. 创伤急救 B. 溺水急救 C. 触电急救 D. 高空急救 2. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程,经考试合格,并经()认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 3. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场,并符合设备不停电时的安全距离。 A. 安全员 B. 监护人 C. 负责人场安全措施 D. 班组长 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 5. 作业人员应经医师鉴定,()病症体格检查每至少一次。 A. 无容易传染的 B. 无不能治愈的 C. 无慢性 D. 无妨碍工作的 6. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症体格检查每()至少一次。 A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 7. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A. 领导批准 B. 师傅带领 C. 考试合格 D. 现场实习 8. 本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A. 检修现场 B. 运维现场 C. 作业现场 D. 检修现场 9. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有(),并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、序号 10. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A. 调度控制中心 B. 设备运行单位 C. 设备检修单位 D. 设备维护单位 11. 工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由()变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体作业人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A. 原工作票签发人 B. 工区领导 C. 运维负责人 D. 值班调控人员12. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应会同()到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 专责监护人 D. 工作班成员 13. 非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作,应填用()工作票。 A. 第一种 B. 带电作业 C. 第二种 D. 二次工作安全措施 14. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向()询问清楚,必要时应要求作详细补充。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 运维负责人 D. 工区领导 15. 变电检修(施工)作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,检修(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。现场勘察工作应由()组织。 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 16. 地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到()批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 A. 调控人员 B. 设备运维管理单位 C. 安监部门 D. 分管领导 17. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,经()批准的人员。 A. 设备运维班组 B. 工区(车间) C. 本单位主管领导 D. 本单位总工程师 18. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(),并不准靠近避雷器和避雷针。 A. 雨鞋 B. 绝缘靴 C. 橡胶鞋 D. 绝缘鞋 19. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告( )和上级部门。 A. 调度控制中心或工作负责人 B. 工作负责人或设备运维管理单位 C. 调度控制中心或设备运维管理单位 D. 工作负责人或班站长 20. 高压设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()m以内。 A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 21. 现场勘察由()组织。 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 22. 检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关()备案。 A. 安监部门、调度控制中心 B. 设备运维管理单位、安监部门 C. 设备运维管理单位、调度控制中心 D. 基建单位、安监部门 23. 交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足()要求。 A. 电容器充电时间 B. 电容器输送功率 C. 电容器放电时间 D. 电容器充放电时间

相关文档
相关文档 最新文档