文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PROFIBUS教程

PROFIBUS教程

PROFIBUS教程
PROFIBUS教程

PROFIBUS教程(十三)——系统功能SFC14与SFC15关键字:PROFIBUS SFC14

SFC15 教程PROFIBUS教程

在STEP7中的I/O存取命令不允许用单字节、单字或双字命令去存取具有3个或大于4字节的相连续的DP数据区域(模块)。为了存取这种封闭结构的相连续的数据区域,使用系统功能DPRD_DAT和DPWR_DAT。

一、系统功能SFC14 DPRD_DAT

为了读一个DP从站的相连续的输入数据区域,使用系统功能SFC14 DPR D_DAT,每个读存取涉及一个专用输入模块。如果一个DP从站有若干个相连续的输入模块,则必须为所要读的每个输入模块分别安排一个SFC14调用。表1列出了你必须定义的SFC14的输入和输出参数。

表1 SFC14 DPRD_DAT的参数

参数描述

RECORD

参数RECORD描述在S7 CPU上用于从DP从站读取的相连续输入数据的目的区域。在这里你定义的长度必须与用HW Config程序为DP从站的输入模块所定义的长度相一致。请注意,RECORD参数属于数据类型ANY-Pointer。对于ANY-Pointer只允许的数据类型是BYPE。

RET_VAL

表2 中指出了系统功能SFC14的参数RET_VAL的出错代码。

表2 SFC14 DPRD_DAT的参数RET_VAL返回值

二、系统功能SFC15 DPWR_DAT

从S7 CPU传送一个连续的输出数据到DP从站,使用系统功能SFC15 DP WR_DAT。每个写存取涉及一个专用的输出模块。如果DP从站有若干个连续的数据输出模块,则对每个要写入的输出模块必须分别安排一个SFC15调用。表3指出了必须定义的SFC15的输入和输出参数。

表3 SFC15 DPWR_DAT的参数

参数描述

RECORD

参数RECORD描述要从S7 CPU写入DP从站的连续的输出数据的源区域。在这里指定的长度必须与用HW Confi组态的DP从站的输出模块的长度相一致。请注意,参数RECORD属于数据类型ANY-Pointer,对于ANY-Pointer只允许是数据类型BYTE。

RET_VAL

表4中列出了SFC15的参数RET_VAL出错代码。

表4 对SFC15 DPWR_DAT规定的返回值

三、用I/O存取命令的数据通信

SIMATIC S7系统的CPU通过用STEP7程序编写的专用的I/O存取命令来寻址分散外围设备模块的I/O数据。这些命令直接调用I/O存取或通过过程映象调用I/O存取。用于读和写分散I/O信息的数据格式可以是字节、字或双字。

图1解释用不同数据格式与DP从站的I/O通信。

然而,有些DP从站模块有更复杂的数据结构。它们的输入和输出数据区域有3个字节或大于4个字节的长度。这些数据区域也称谓连续的I/O数据区域。在使用连续的数据区域的DP从站的参数集中,参数“Consistency”必须设置为“All”。

对于连续的数据,输入和输出数据不能通过过程映象来传送,也不能用通常的I/O存取命令来调用数据交换。原因在于对DP主站上的输入/输出数据的CP U更新循环。DP输入/输出数据的更新只能由DP主站与DP从站间的循环数据交换(总线循环)而确定(见图2)。因此,从DP主站来的数据或到DP主站的数据可能已经在寻址的DP从站I/O数据的一条STEP7存取指令与下一条I/O 存取指令之间被更改了。由于这个缘故,仅对用户程序用字节、字或双字命令无任何中断地编址的I/O结构和区域才能保证数据的连续性。

更新PII(过程映象输入表)。传送PIO(过程映象输出表)到输出。

必须控制复杂功能的DP从站,如闭环控制器或电气驱动等,它们通常不能用简单的数据结构来完成这些任务。这些DP从站需要更大的输入和输出区域,而且在这些I/O区域中的信息常常是相连不可分割的。因此,它们不能用字节、字和双字的结构来存贮。这样的数据区域称之为“连续的”。在一个输入/输出模块内,用组态报文可以指定长度可达64字节或字(128字节)的数据区域。为了对这些相关的模块读或写信息,必须使用DP从站的连续的输入/输出数据区域和特殊的功能。在SIMATI S7中,系统功能SFC14 DPRD_DAT和SFC15 DP WR_DAT是为此目的保留的。

图3指出系统功能SFC14和SFC15的工作原理。SFC的参数LADDR是一个指针,它指向要读出的输入数据区域或指向要写入的输出数据区域。在SFC 参数中,所指定的DP从站的输入或输出模块的起始地址必须与早先用HW Co nfig程序组态时规定的地址相同,而且这些地址用十六进制数表示。

四、用SFC14 DPRD_DAT和SFC15 DPWR_DAT交换连续的数据

下面的实例项目解释SFC14和SFC15的使用。实例中所使用的硬件与前面教程十的描述相同(S7-300/CPU315-2 DP作为I-从站),但此项目限于一个S7 DP主站(S7-400)和一个I-从站(S7-300)。因此,必须去掉在前面实例中已组态的ET200B和ET200M节点。

用合适的PROFIBUS电缆将S7-300的DP接口与S7-400控制器彼此连接,并接通设备的电源。此项目基于假定两个可编程控制器均已复位,即它们的工作内存、装载内存和系统内存均被完全清零。两个PLC都处在RUN状态(开关位置RUN-P)。

I-从站的两个连续的输入/输出数据区域每个都有10字节长,且参数“Consistency”设置为“All”。这就是说,在I-从站上和DP主站的输入/输出数据通信必须使用系统功能SFC14和SFC15。

用于I-从站(带CPU315-2 DP的S7-300)的用户程序

本实例项目中的I-从站具有大于4字节的连续的输入/输出区域。因此,正如使用S7 DP主站一样,必须使用系统功能SFC14和SFC15来传送I/O数据。切记,由DP主站用SFC15发送的输出数据被I-从站用SFC14来读出并作为其输入数据,反之也适用于从I-从站来的作为DP主站的输入数据。图4对此作了解释。

SIMATIC S7-300控制器的CPU不识别编址错误。因此,对于CPU315-2 DP,可以将用SFC发送的I/O数据放在另外的未被占用的过程映象区域中,例如可以用IB100~IB109和QB100~QB109。因此在用户程序中,就可以用简单的位、字节、字和双字指令来编址这个数据。

现在,让我们来生成用于I-从站所需的用户程序。

在SIMATIC Manager中,打开项目S7-PROFIBUS-DP,双击文件夹SIMA TIC 300,再通过文件夹CPU315-2DP和S7-Program进入Blocks文件夹(图5)。双击Blocks文件打开它,由HW Config生成的组织块OB1和系统数据块(SD Bs)已经设置在此文件夹中。注意,必须节省并符合HW Config中配置的硬件,否则HW Config不能生成系统数据,此时将看到无系统数据文件夹。

·双击OB1打开它,自动打开STEP7程序LAD/STL/FBD。用STL视图为OB1编程。

·在程序编辑器中,键入命令“CALL SFC14”,并用RETURN键确认。SF14 DPRD_DAT显示出输入和输出参数。如图6所示定义这些输入和输出参数。输

入装载和发送指令,然后调用SFC15,再为此系统功能定义输入和输出参数。当这两个SFC被调用时,用于这些标准功能的相关块的外形就自动地从STEP7标准库(…\SIE-MENS\STEP7\S7Libs\STDLIB30)中拷贝给命名为Blocks的文件夹。

图5 带有打开的Blocks文件夹的SIMATIC Manager

图6 带OB1(用于CPU315-2 DP的实例程序)的STEP7中的STL程序编

辑器

·为了能容易地监视DP主站上的数据通信,用适当的装载和传送指令(见图6)将所接收的第1个数据字节(IB100)转送到要被发送的第1个数据字节(QB1 00)。此后,将拷贝来自I-从站输入数据区域的由DP主站发送的第1个数据字节立刻返回到I-从站的输出数据区域,然后返回DP主站。

·用Save保留OB1,并关闭用于OB1的程序编辑器(在本例中,即STL编辑器)。在Windows 95/NT的工具条中,转换到SIMATIC Manager。现在,这B locks文件夹应包含块对象System data、OB1、SFC14和SFC15。

当DP主站改变它的运行模式或崩溃时,操作系统通过调用I-从站上的某个OB作出反应。如果在I-从站上这些OB丢失,则CPU立即自动地切换到ST OP。因此,下一步是在I-从站上建立相关的出错OB,以防止CPU在此情况下进入STOP。

·当DP主站的CPU从RUN转换到STOP时,在I-从站上的组织块OB82(诊断中断)被调用。为了防止CPU由于不存在OB82而STOP,应在SIMATIC30 0(1)站的Blocks文件夹中插入OB82。请按下面的过程进行:右击Blocks文件夹打开上下文菜单,然后选择I NSERT NEW O BJECT→O RGANIZATION B LOCK,在“Pro perties-Organization Block”对话框中的“Name”字段中键入“OB82”,用OK 退出对话框。返回SIMATIC Manager就可以看到对象OB82观已插入在Blocks 文件夹中。

·当DP主站崩溃时,在I-从站上调用组织块OB86(机架故障)。为防止I-从站的CPU在这样的情况下进入STOP,必须建立OB86。其建立过程与建立OB8 2的过程相同。

·用工具条中的DOWNLOAD按钮或从菜单条中选择PLC→DOWNLOAD,拷贝Blocks文件夹中的所有块进入CPU315-2 DP。为此,必须用MPI电缆把PG 编程装置或PC连接到CPU315-2DP,PLC的电源必须打开。在下载时,CPU31 5-2DP的运行模式开关必须处在RUN-P或STOP位置。

·下载后,切换CPU315-2DP的开关回到RUN。这就是说,如果在下载期间运行模式开关处于STOP,则现在把它从STOP转换到RUN-P。如果在下载期间此开关已经处在RUN-P位置,则将自动地询问现在是否起动CPU315-2DP。用O K确认。用于DP接口的CPU315-2DP的LED具有如下状态:“SF DP”LED 点亮,而“BUSF”LED闪烁。

用于DP主站(带CPU416-2DP的S7-400)的用户程序

为了生成本实例项目中的DP主站程序,打开SIMATIC 400(1)站的Bloc ks文件夹。打开OB1并调用SFC14和SFC15,如图7所示。

CALLSFC14

LADDR ?W#16#3E8 //输入模块的起始地址(1000,十进制)

RET_VAL?MW200 //返回值在存贮字200中

RECORD?P#DB10.DBX0.OBYTE 10 //指针指向输入数据的数据区域

CALLSFC15

LADDR?W#16#3E8 //输出模块的起始地址(1000,十进制)

RECORD?P#DB20.DBX0.OBYTE 20 //指针指向输出数据的数据区域

RET_VAL?MW200 //返回值在存贮字202中

图7 用于使用SFC14和SFC15数据通信的DP主站程序(实例)

为了避免因不存在诊断和出错OB而使DP主站CPU进入STOP,应在DP 主站CPU上建立OB82和OB86。使用数据块DB10和DB20作为I-从站的输入/输出数据的数据区域。要保证有足够的空间用于这些DB。

·选择Blocks文件夹,打开块捷菜单并使用INSERT NEW OBJECT→DATA BLOCK,插入一个新的数据块。在“Properties_Data Block”对话框中的“Nam e”字段登入DB10,用OK退出此对话框。

·双击Blocks文件夹中的DB10,在“New Data Block”对话框中,选择C reate组中的“Data Block”,用OK确认。这就打开了DB编辑器,用1 0字节(字节0到9)的长度登入BYTE-ARRAY(ARRAY=相同数据类型元素的集合)(见图8)。保存DB10。用相同的方法建立DB20,但

此次在Name列中键入“Outputdata”。保存DB20,关闭用于DB10和D B20的编辑屏幕。

·使用任务条返回到SIMATIC Manager中的Blocks文件夹。现在,选择D OWNLOAD命令拷贝Blocks文件夹中的所有块到CPU416-2DP中。在P G编程装置或PC与CPU416-2DP之间务必用MPI电缆连接,CPU的运行模式开关处在STOP状态。

·下载以后,设置CPU的运行模式开关为RUN-P。现在CPU 416-2DP必须处在RUN模式。这里有关DP的出错LED(“SF DP”LED或“BU SF”LED)必须没有被点亮或闪烁。如果这些LED处于关闭状态,则D P主站与I-从站间的DP数据通信将无任何出错地执行。

五、测试DP主站和I-从站间的数据交换

为了测试输入/输出数据的交换,对此项目我们选择在线查看。在SIMATIC Manager中,选择View→O NLINE。确保在PG/PC编程装置与CPU416-2DP之间正确地用MPI电缆连接。

打开SIMATIC 400(1)文件夹,右击CPU416-2DP打开快捷菜单。选择P LC→MONITOR/MODIFY VARIABLES。现在,可以更改这些变量以监视系统的响应。

如图9所示登入两个变量DB20. DBB0(I-从站的第1个输出数据字节)和DB10. DBB0(I-从站的第1个输入数据字节)。登入修正值,例如对第1个输出数据字节为“B#16#11”。现在,在菜单条中选择VARIABLE→MONITOR或从工具条中选择MONITOR按钮来监视这些变量,两个监视值指示“B#16#00”。现在,在菜单条中,选择VARIABLE→ACTIVATE MODIFY VALUES为I-从站的第1个输出数据字节激活手动登入值。可以看到两个变量的监视值立即转变为设定值。其原因是I-从站从DP主站接收到的数据立即由用户程返回给DP主站。

力控组态软件教程

力控组态软件教程 第一节选型及安装 力控通用监控组态软件的正式发行企业版分为开发版和运行版,软件是根据点数进行计价的,点数是指实际监控的外部I/O设备参数的个数,即软件内部的实时数据库DB中I/O连接项的个数,软件内部的中间变量、间接变量等不计点。 力控演示版的开发版和运行版分别有64点的限制,完全免费的不限点数的开发版可以直接咨询三维力控销售部和各地办事处,索要注册号即可以使用,力控正式发行的开发版没有点数和时间的限制,购买软件时,开发版随运行版免费赠送,运行版分为通用监控版、WWW网络版等。 1. 力控的运行版本 1) 通用监控版 运行在单台PC上完成监控,该版本不包括扩展组件。 2) 标准网络版 由2套通用监控版软件通过以太网可以构成标准的服务器/客户端应用模式,标准服务器端只授权5客户使用,客户端在5个客户端的基础上可增加10、20、50、无限客户端。 3) WWW网络版 用标准的IE浏览器作为“瘦”客户端,在Internet/Intranet上来监控WWW服务器的上的数据,瘦客户端在5个客户端的基础上可增加10、20、50、无限客户端。 2. 扩展组件 包括PC控制策略程序、GPRS组件、数据库ODBC通讯组件、CommServer

通讯组件、DataServer数据转发组件、远程数据库历史备份程序等组件。 3.系统要求 1)硬件配置 目前市面上流行的机型完全满足力控的运行要求,推荐配置如下: CPU:Pentium(R) 4 CPU 2.0GHz以上。 内存:512M以上。 显示器:VGA、SVGA以及支持桌面操作系统的图形适配器,显示256色以上。 并行口或USB口:安装产品授权的加密锁。 2)软件要求 软件没有经过授权,也可以开发和运行,但有如下限制:数据库连接项支持64点,运行系统在线运行时间是1小时。 软件支持的操作系统:WINNT4.0(补丁6)/WIN2000 /WINXP/WIN 2003。 可用于win XP、win7,win10未试过,估计可以? 3)硬件加密锁 软件是通过硬件加密锁进行授权,软件经过授权后可以长时间运行,产品提供的加密锁包括:并口硬件加密锁和USB口硬件加密锁,硬件加密锁使用前必须安装驱动程序。 安装并口硬件加密锁步骤: 在安装加密锁前应关闭计算机电源和外围设备。 第二节创建一个简单工程

《力控组态软件》课程设计报告书

河南机电高等专科学校课程设计报告书 课程名称:力控组态软件 课题名称:流量监控系统设计 系部名称:自动控制系 专业班级:计控102 姓名:崔建彪 学号:101413233 2012年09月30日

摘要 衡量一个自控系统的先进程度,除能完成一定的自动化控制功能外,日常的生产管理功能也是其重要指标之一。在流程工艺生产中的物料消耗和产量的自动统计就是一个生产管理的基本功能。我国属于能源缺乏国,精确的自动化监控更加有必要去研究和实行。通过设置多个采集点,以硬件组态、数据组态、图像组态等功能实现上位机对供水管路的实时检测,为操作人员合理实时调度提供可靠技术保障,实现能源优化配置,提高管路稳定和对事故的预见性、降低了能耗。该系统运行正常,完全达到设计要求。 力控软件的流量监控设计在成本、开放性、灵活性、功能和界面等方面给企业用户提供了最佳的控制系统解决方案。本文介绍了采用力控软件的工业流量控制系统。硬件用到了:涡轮式流量计、压力传感器、PLC等。 关键词:组态软件;硬件链接;流量监控;远程数据采集

1、引言 随着工业控制系统应用的深入,在面临规模更大、控制更复杂的控制系统时,人们逐渐意识到原有的上位机编程的开发方式,对项目来说是费时费力、得不偿失的,同时,MIS(管理信息系统,Management Information System)和CIMS (计算机集成制造系统,Computer Integrated Manufacturing System)的大量应用,要求工业现场为企业的生产、经营、决策提供更详细和深入的数据,以便优化企业生产经营中的各个环节。组态软件作为一种工业信息化的管理工具,其发展方向必然是不断降低工程开发工作量,提高工作效率。易用性是提高效率永恒的主题,但是提高易用性对于提高开发效率是有限的,亚控科技则率先提出通过复用来提高效率,创造性地开发出模型技术,并将这一技术集成到KingView7.0中。这一技术能将客户的工程开发周期缩短到原来的30%或更低,将组态软件为客户创造价值的能力提高到了一个新的境界,代表了组态软件的未来。 统集成。 本系统是由计算机和PLC、流量计等外围设备组成一个计算机控制系统。计算机控制系统由工业控制机和生产过程两大部分组成。工业控制机硬件指计算机本身及外围设备。硬件包括计算机、过程输入输出接口、人机接口、外部存储器等。软件系统是能完成各种功能计算机程序的总和,通常包括系统软件跟应用软件计算机。把通过测量元件、变送单元和模数转换器送来的数字信号,直接反馈到输入端与设定值进行比较,然后根据要求按偏差进行运算,所得到数字量输出信号经过数模转换器送到执行机构,对被控对象进行控制,使被控变量稳定在设定值上。 该系统的软件选择力控ForceControlV6.0监控组态,力控软件是运行在Windows98/NT/2000/XP操作系统上的监控组态软件,主要包括工程管理器、人机界面、实时数据库DB、I/O驱动程序、控制侧罗生成器以及各种网络服务组件等。力控ForceControlV6.0监控组态软件在秉承V5.0成熟技术的基础上,对历史数据库、人机界面、I/O驱动调度等主要核心部分进行了大幅提升与改进,重新设计了其中的核心构件,力控6.0开发过程采用了先进软件工程方法:“测试驱动开发”,使产品的品质得到了充分的保证。 组态软件是数据采集与过程控制的专用软件,能以灵活多样的组态方式提供良好的用户开发界面和间洁的使用方法,其预设置的软件模块可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,并能同时支持硬件厂家生产的各种计算机和硬件设备,与高可靠性的工控计算机和网络系统结合,可向整个测控系统提供软硬件的全部接口,进行系统集成。

PROFIBUS现场总线9页

PROFIBUS现场总线 Abstract: PROFIBUS is an international, open and equipment vendor independent standard for field bus communication. It is widely used in manufacturing automation, process industrial automation and buildings, transportation, electricity and other areas of automation. This article focuses on domestic and international developments in PROFIBUS, its technical characteristics, its technical advantages and prospects in automation control area. Keyword: field bus, open control system, PROFIBUS;PROFIBUS-DP;PROFIBUS-PA;PROFIBUS-FMS;IEC61158;EN50170 standard;RS-485 一.概述 随着计算机、控制、通信和网络等技术的进步,现场总线在20世纪80年代中期逐渐发展起来。现场总线是应用在生产现场测量与控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多节点通信的底层控制网络。PROFIBUS是过程现场总线(ProcessField Bus)的缩写。德国科学技术部总结了20世纪80年代德国工业界自动控制技术的发展经验,为了适应分散控制系统的发展要求,对各公司自己定义的网络协议加以规范化、公开化,使得不同厂家生产的自动控制设备在网络通信级互相兼容、遵守同一协议,以利于提高工业标准化水平,于1987年列为德国国家项目,由13家大公司(如SIEMENS、ABB、AEG等)及5家研究所经过2年多的时间完成。1991年,PROFIBUS成为德国国家标准DIN

profibus技术培训教程

技术培训(2—5 章) 作为一种现场总线标准,在世界市场上已被普遍接受并得到广泛运用。本培训教程全面阐述了的技术特点、应用模式和产品开发方法。

的系统模型如下: 是国际性的、开放的现场总线标准 (1)标准50170 是完整的、开放的、与制造商无关的、已经生效的 (2)稳固的标准保护世界范围的用户和制造商的投资 (3)经实践证明并在世界范围内已安装使用的设备超过1,500,000 个。(截止于1997年四季度) 给客户的好处 (1)节省硬件和安装费用 减少硬件成份(, 终端块、隔离栅) 更容易、更快捷和低成本的安装 (2)节省工程费用更容易组态(对所有设备只需一套工具) 更容易保养和维修

更容易和更快捷的系统起动 (3)更大的制造灵活性 改进功能减少故障时间准确、可靠的诊断数据可靠的数字传输技术 ※ 减少40%的安装费用: ※ 1,200 多个产品(到1998 年 1 季),一个标准 到目前为止,已250 家不同的制造商可提供1,200 多个产品,你可免费获得最新的电子产品指南的拷贝: (1)从每一个用户的或软盘 (2)或访问的国际网页 ※ 产品范围快速增长 ※ 产品应用范围广泛

※ 经认证的产品确保互操作性 (1)国际已经建立了质量认证系统,包括产品的一致性和互操作性的测试(2)几百个产品已经通过了认证 (3)在欧洲和美国建有这样的测试实验室 (4)经认证的产品都有一个认证号,它们已在电子产品指南中列出 是领先的开放的现场总线系统 ·独立的市场研究证实,在欧洲是市场的领导者,且在世界范围内有最高的增长率。在1997年已安装的基本设备超过了1,500,000 个,年增长到约20- 30%。 ·市场总值根据1997 的市场研究现场总线的世界市场总值大于2 百万个节点,50%以上是用在欧洲。 ·市场份额根据1996 关于德国和欧洲市场的市场研究2,在欧洲市场中约 占41% 。 三种有效的传输技术 →使用两端有终端的总线拓扑 → 在运行期间,接入和断开一个或几个站不会影响其他站的工作,即使在本质安全区也如此。

PROFIBUS技术培训教程

PROFIBUS技术培训(2—5章) PROFIBUS作为一种现场总线标准,在世界市场上已被普遍接受并得到广泛运用。本培训教程全面阐述了PROFIBUS的技术特点、应用模式和产品开发方法。

PROFIBUS的系统模型如下: PROFIBUS是国际性的、开放的现场总线标准 (1)PROFIBUS 标准 EN 50170 是完整的、开放的、与制造商无关的、已经生效的 (2)稳固的 PROFIBUS 标准保护世界围的用户和制造商的投资 (3)PROFIBUS 经实践证明并在世界围已安装使用的设备超过1,500,000 个。(截止于1997年四季度) PROFIBUS给客户的好处 (1)节省硬件和安装费用 减少硬件成份 (I/O, 终端块、隔离栅) 更容易、更快捷和低成本的安装 (2)节省工程费用更容易组态(对所有设备只需一套工具) 更容易保养和维修

更容易和更快捷的系统起动 (3)更大的制造灵活性 改进功能减少故障时间准确、可靠的诊断数据可靠的数字传输技术※ PROFIBUS减少40%的安装费用: ※ 1,200多个产品(到1998年1季),一个标准 到目前为止,已250家不同的制造商可提供 1,200 多个产品,你可免费获得最新的 PROFIBUS 电子产品指南的拷贝: (1)从每一个PROFIBUS用户的CD-ROM或软盘 (2)或访问PROFIBUS的国际网页 .profibus. ※产品围快速增长 ※产品应用围广泛

※经认证的产品确保互操作性 (1)PROFIBUS 国际已经建立了质量认证系统,包括产品的一致性和互操作性的测试 (2)几百个产品已经通过了认证 (3)在欧洲和美国建有这样的测试实验室 (4)经认证的产品都有一个认证号,它们已在 PROFIBUS 电子产品指南中列出 PROFIBUS 是领先的开放的现场总线系统 ·独立的市场研究证实, PROFIBUS 在欧洲是市场的领导者,且在世界围有最高的增长率。在1997年已安装的PROFIBUS 基本设备超过了 1,500,000个,年增长到约20-30%。 ·市场总值根据1997 ARC 的市场研究现场总线的世界市场总值大于2百万个节点, 50%以上是用在欧洲。 ·市场份额根据1996 Consultic 关于德国和欧洲市场的市场研究2,PROFIBUS 在欧洲市场中约占 41% 。 三种有效的传输技术 → PROFIBUS 使用两端有终端的总线拓扑 → 在运行期间,接入和断开一个或几个站不会影响其他站的工作,即使在本质安全区也如此。

力控组态入门教程

力控组态入门教程 一、关于力控 力控是北京三维力控科技有限公司“管控一体化解决之道”产品线的总称,由监控组态软件、“软”控制策略软件、实时数据库及其管理系统、Web门户工具等产品组成。这些产品不是孤立的,力控是一个应用规模可以自由伸缩的体系结构,整个力控系统及其各个产品都是由一些组件程序按照一定的方式组合而成的。因此本指南没有专门针对具体的产品分别介绍使用方法,而是介绍所有产品的共同使用方法。 在力控中,实时数据库RTDB是全部产品数据的核心,分布式网络应用是力控的最大特点。 在力控中,所有应用(例如趋势、报警等)对远程数据的引用方法都和引用本地数据完全相同,这是力控分布式特点的主要表现。 二、力控®产品发展史1994年12月,基于16位Windows平台(以Windows3.1

为代表)的力控®版本形成。 1996年09月,基于32位Windows平台(以Windows95为代表)的力控®1.0形成。并注册了力控®商标,成为国内率先拥有自主知识产权的自动化软件品牌。 1999年06月,力控®1.2版本推出,在石油、石化等行业广泛应用。 2000年10月,力控®升级为2.0版本正式推向市场 2000年06月,被国家五部委确定为国家重点新产品 2001年06月,正式推出基于PC的控制策略生成器 2001年08月,《监控组态软件及其应用》一书正式出版 2001年12月,力控®英文版forcecontrol正式推出 2002年03月,力控®2.6版本正式推向市场 2004年10月,力控®3.6版本获科技部中小企业基金扶持项目立项 三、关于力控®PCAuto?组态生成的数据文件及应用目录说明 应用路径\doc,存放画面组态数据。 应用路径\logic,存放控制策略组态数据。 应用路径\http,存放要在Web上发布的画面及有关数据。 应用路径\sql,存放组态的SQL连接信息。 应用路径\recipe,存放配方组态数据。 应用路径\sys,存放所有脚本动作、中间变量、系统配置信息。 应用路径\db,存放数据库组态信息,包括点名列表、报警和趋势的组态信息、数据连接信息等。 应用路径\menu,存放自定义菜单组态数据。 应用路径\bmp,存放应用中使用的.bmp、.jpg、.gif等图片。 应用路径\db\dat,存放历史数据文件。 第二章力控产品功能 2.1概述: 从1993年至今,力控®监控组态软件为国家经济建设做出了应有贡献,在石油、石化、化工、国防、铁路(含城铁或地铁)、冶金、煤矿、配电、发电、制药、热网、电信、能源管理、水利、公路交通(含隧道)、机电制造等行业均有力控软件的成功力控;监控组态软件已经成为民族工业软件的一棵璀璨明星。 一直以来,北京三维力控始终有预见性地开发具有潜在应用价值的功能模块,同时认真评估用户反馈建议来改进力控®产品,使用户得到超值回报,与客户的互动合作将促进了北京三维力控的发展。力控®监控组态软件的分布式的结构保证了发挥系统最大的效率。 力控®软件以计算机为基本工具,为实施数据采集、过程监控、生产控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。在过程监控中发挥了核心作用,可以帮助企业消除信息孤岛,降低运作成本,提高生产效率,加快市场反应速度。 在今天,企业管理者已经不再满足于在办公室内直接监控工业现场,基于网络浏览器的Web方式正在成为远程监控的主流,作为国产软件中国内最大规模SCADA系统的WWW 网络应用的软件,力控®为满足企业的管控一体化需求提供了完整、可靠的解决方案。 2.2 软件构成: 力控®软件包括:工程管理器、人机界面VIEW、实时数据库DB、I/O驱动程序、控制策略生成器以及各种网络服务组件等。它们可以构成如下的网络系统

用Profibus-DP现场总线控制ACS800变频器的方法

用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法 北京迪安帝科贸有限公司曲冬辉 摘要:文章详细介绍了ACS800系列变频器在PROFIBUS-DP现场总线控制系统中的参数设置,数据格式和控制方法。 关键词:PROFIBUS 现场总线 ACS系列变频器 引言 现场总线技术已成为世界自动化技术的热点,近年来在我国工业自动化系统中已受到关注并推广应用。PROFIBUS-DP是现场总线PROFIBUS中广泛应用的一种协议、主要用于现场级的主从通信,实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场级设备之间的通信(它有极好的抗电磁干扰性能)。由于Siemens公司对PROFIBUS现场总线的大力推广以及其在国内的影响力,我国工业自动化系统已广泛应用了PROFIBUS-DP现场总线。 ABB公司的ACS系列变频器由于其优异的性能,在各个行业得到大量应用。本文以ACS800系列变频器为例,详细介绍用PROFIBUS-DP现场总线系统控制ACS800系列变频器的方法,希望对广大工程技术人员有所帮助。一.PROFIBUS-DP现场总线控制器(如PLC或DCS系统)的设置: 1.安装ABB变频器GSD文件 ABB_0812.GSD; 2.在系统PROFIBUS-DP硬件配置中添加从站ABB Drives RPBA-01,站号为2(或其它站号),插入PPO Type Module为4; 3.在2号从站的参数设置中,将Operation Mode改为Vendor Specific(即ABB传动协议); 4.其它为默认配置; 5.将配置下载到主站中。 6.这样主站对从站2的输出区(OUTPUT)的数据结构为: Output:含义: 第一个字用于ABB传动通信协议的控制字CW 第二个字变频器的给定值REF1 第三个字变频器的给定值REF2 第四个字变频器的给定值REF3(由ACS800变频器参数90.01决定)第五个字变频器的给定值REF4(由ACS800变频器参数90.02决定)第六个字变频器的给定值REF5(由ACS800变频器参数90.03决定)7.主站对从站2的输入区(INPUT)的数据结构为: Input:含义: 第一个字用于ABB传动通信协议的状态字SW 第二个字变频器的实际值ACT1(由ACS800变频器参数92.02决定)第三个字变频器的实际值ACT2(由ACS800变频器参数92.03决定)第四个字变频器的实际值ACT3(由ACS800变频器参数92.04决定)第五个字变频器的实际值ACT4(由ACS800变频器参数92.05决定)第六个字变频器的实际值ACT5(由ACS800变频器参数92.06决定)

力控组态1

力控forcecontrol6.1组态软件开发工程步骤简单说明 一、安装力控组态6.1软件。 1.双击Setup.exe程序,弹出安装界面,出图1所示。 图1安装界面 2.分别点击安装红色标记部分的【力控ForceControl6.1sp3】和【I/O驱动程序】,安装时均选择默认演示版,【下一步】至完成,安装完成后,可以新建工程进入开发,具体见多媒体视频文件。

二、力控组态开发环境 1.新建工程 (1)安装好软件之后,双击桌面力控图标,弹出工程管理器,如图2 图2 工程管理器 (2)点击左上角【新建】图标,新建一个工程,如图3。 图3 新建一个工程

(3)选择新建的工程点击【开发】(如图4)即可进入新建工程开发环境。(如果没有加密锁,会弹出“找不到加密锁,只能以演示版运行”的对话框,点击忽略进入) 图4 工程管理器中新建的工程 2.新建IO设备, (1)在这里是定义上位机软件将要连接的设备,比如西门子200的PLC,或者智能数显仪表等,在此以S7-200PLC为例。双击【工程项目】中的【IO 设备组态】,如图5,: 图5 工程项目界面

(2)当弹出【IoManager】窗口时,选择左侧【I/O设备】-【PLC】-【IoManager】-【SIEMENS西门子】-【S7-200(PPI)】,如图6。 图6 IoManager

(3)双击【S7-200(PPI)】驱动即可新建IO设备,按要求输入【设备名称】(不能出现中文)、【设备描述】、【更新周期】、【超时时间】、【设备地址】(此处地址为PLC出厂默认值2)、【通信方式】、【故障后恢复查询周期】,如图7。 图7 IO设备配置第一步 (4)点击【下一步】,进入设备配置第二步,设置串口号并进行串口设置,此处为“波特率:9600,偶校验,8位数据,1位停止位”,如图8。 图8 IO设备配置第二步

PROFIBUS-DP现场总线的结构及应用

PROFIBUS-DP现场总线的结构及应用 Profibus 的最大优点在于具有稳定的国际标准EN50170 作保证,并经实 际应用验证具有普遍性。目前已广泛应用于制造业自动化、流程工业自动化和 楼宇、交通电力等领域。 Profibus 由3 个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery,分布I/O 系统)、PROFIBUS-PA(Process Automation,现场总线信息规范)和PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification,过程自动化)。 PROFIBUS-DP 是一种高速、低成本通信,专门用于设备级控制系统与分散 式I/O 的通信。使用PROFIBUS-DP 可取代24V DC 或4~20mA 信号传输。PORFIBUS-PA 专为过程自动化设计,可使传感器和执行机构连在一根总线上, 并有本质安全规范。PROFIBUS-FMS 用于车间级监控网络,是一个令牌结构的 实时多主网络。 1.PROFIBUS 的协议结构PROFIBUS 协议结构是根据ISO7498 国际标准,以OSI 作为参考模型的。PROFIBUS-DP 定义了第1、2 层和用户接口。第3 到7 层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能, 并详细说明了各种不同PROFIBUS-DP 设备的设备行为。PROFIBUS-FMS 定义了第1、2、7 层,应用层包括现场总线信息规范(FMS)和低层接口(LLI)。FMS 包括了应用协议并向用户提供了可广泛选用的强有力的通信服务;LLI 协 调不同的通信关系并提供不依赖设备的第2 层访问接口。PROFIBUS-PA 的数 据传输采用扩展的PROFIBUS-DP 协议。另外,PA 还描述了现场设备行为的 PA 行规。根据IEC1157-2 标准,PA 的传输技术可确保其本质安全性,而且可 通过总线给现场设备供电。使用连接器可在DP 上扩展PA 网络。2.PROFIBUS 的传输技术PROFIBUS 提供了三种数据传输型式:RS-485 传

万科假日风景(A4)施工测量方案

万科·假日风景工程(A4,A9) 施工测量方案 编制单位:红旗置业集团有限公司 第六项目部 编制时间:二○一一年六月

目录 第一章、编制依据 (4) 第二章、工程概况 (4) 2.1工程总体概况 (4) 2.2单位工程基本情况 (5) 第三章、施工测量部署 (6) 3.1施测原则 (7) 3.2劳动力安排 (7) 3.4施工顺序 (7) 3.5主要施测方法 (7) 第四章、施测准备 (7) 4.1技术准备 (7) 4.2现场准备 (8) 4.3仪器准备 (9) 4.4其他施工准备 (10) 4.5测量放线的工作条件 (10) 第五章、施测方法及技术要求 (10) 5.1控制网的布设 (10) 5.2轴线的传递 (11) 5.4细部放线 (13) 5.5建筑装饰施工测量 (14) 5.6管道安装测量 (15) 5.7施工测量放线的复测预验收 (15) 5.8记录 (15) 第六章、变形监测 (15) 第七章、施测的质量标准及保证措施 (15) 第八章、测量成果保护措施 (16) 第九章、安全注意事项 (16)

第一章、编制依据 第二章、工程概况 工程位于烟台市福山区永达街与奇泉路交汇处,建筑面积约9.9万平米,其中包括地上建筑面积约7.6万平方米,地下车库约2.3万平方米;共包括12栋楼,其中2栋5层的多层,1栋9层的小高层,5栋11层的小高层,1栋15层的高层,2栋18层的高层,1栋25层的高层,其中多层建筑面积约0.6万平方米,小高层建筑面积约2.9万平方米,高层建筑面积约3.5万平方米,配套及商业建筑面积约0.6万平方米。 2.1工程总体概况

力控组态报表

一、数据表的阐述 数据表是工业生产中不可缺少的统计工具,它能将生产过程中的各类信息如:生产数据、统计数据一直关的表格形式进行反映,为生产管理人员提供有效的分析工具。一般的组态软件中提供了历史报表和 万能报表。实用历史报表可根据生产数据形成典型的班报、日报、月报、季报、年报。万能表提供类似 EXCEL的电子表格动能,可以形成更为复杂的报表系统。 二、历史报表 历史报表是一个或多个变量在过去一段时间间隔内按照一定的抽样频率获取的历史数据的列表。属 性包括数据源的指定、变量的指定、历史数据的开始时间、数据采样间隔及采样时刻的数据类型(瞬 时值、平均值、最大最小值)、数据显示的颜色、背景色、位置、宽度、高度等。历史报表可打印输 出,可以用脚本程序控制历史报表对象的起始时刻及自动打印时机,还可以前后翻页查看任意时间段的历史报表。 1、历史报表及其要组态的关键参数 (1)创建历史报表 在工具箱中选择历史报表按钮,在窗口中点击并拖拽到合适大小后释放鼠标。会出现一个报 表。这是想处理普通图形一样来改变历史报表的属性。选中历史报表对象,单击鼠标右键, 弹出右键菜单: 选择“对象属性”弹出对话框就可以进行修改了。 (2)组态参数 组态参数有“一般”和“变量”两页内容组成。 “一般”页要组态的关键参数包括: 1)、起始时间。这个单选按钮有两个选项。一个是指起始时间。选择此项表示。报表将获取 从指定时间开始的一段历史数据。另一个起始时刻决定于打印时间。选择此项表示,报表将 获取从报表打印时间开始向前追溯的一段历史数据。 2)、报表起始时间。当在单选按钮“起始时间”选择了“指定起始时刻”选项时,该项变为 有效,否则为禁止状态。此项用于指定报表从什么时间开始将获取一段历史数据。具体需要 制定从前几天的第几点钟和第几分钟。 3)、字体。此项规定为报表字体。 4)、颜色。“标题背景”、“工位号/标题”、“序号”、“PV”和“时间”这5项分别用来指定历史 报表的标题颜色、位号名称/标题文字显示的颜色、位号的显示颜色、过程值(PV)的显示颜 色和PV值采样时间的显示颜色。点击对应的颜色按钮,出现调色板窗口以选择颜色。 5)、时间。改组为共有4项内容,包括1个复选框和3个输入框。其中显示时间为复选框, 指定报表中是否现实和打印历史数据的产生时间;范围输入报表获取历史数据的时间跨度; 间隔输入报表获取历史数据的时间间隔;格式输入报表中显示时间所占的字符宽度。 6)、数据源。此按钮选择连接实时数据库的数据源。 7)、数据类。当在单选按钮“起始时间”选择了“指定起始时刻”选项时,该项变为有效, 否则为禁止状态。此项用于指定报表将获取哪一类历史数据。它共有四个选项。 【1】瞬时值。此项指定报表将获取数据库点的过程值(PV)历史数据。 【2】平均值。此项指定报表将获取数据库点的过程值(PV)在指定的小时时间内的平均历史数据。 【3】最大值。此项指定报表将获取数据库点的过程值(PV)在指定的小时时间内的最大值历史数据。 【4】最小值。此项指定报表将获取数据库点的过程值(PV)在指定的小时时间内的最小值历史数据。 注:平均值、最大值与最小值属于数据库点的统计数据,只有在数据库组态时指定生成统

嘉年华-万科假日风景五一活动方案

春暖假日邂逅风景 ——万科假日风景“五一假日嘉年华”活动方案1、活动目的: 万科假日风景售楼处开放伊始,借五一假期,组织嘉年华活动,邀约老客户,吸引新来访,为项目积蓄更多的客户。 2、活动时间: 2011年4月30日—5月2日 3、活动地点: 万科假日风景售楼处 4、参加人员: 由于4月16日组织售楼处试运营,4月23日组织售楼处及样板间开放活动,已经有过客户邀约,短时间内再次邀约易使客户出现逆反情绪,因此五一活动不建议大规模邀约老客户。活动信息以普发短信的形式传播,短信发送范围建议为福山区,开发区。短信数量为30万。通过对前期短信反馈效果的评估,那些人群的来电效果较好,建议发送此批人群。 从售楼处试运营之后的来访情况评估,每天的平均来访量大约在243组。五一期间配合活动的宣传,预计到访量可达到200组。基于此,预计来访人数为:500人预计来访人数为:200组(4.30日)200组(5.1日)100组(5.2日). 附:近期每天来访客户数量表 日期新到访电转访复访看房团合计 ** 276 149 179 604 ** 36 104 30 103 273 ** 30 1 1 32 ** 54 3 1 58

** 58 6 68 132 ** 55 0 55 110 ** 56 2 50 108 ** 56 378 108 542 ** 24 276 45 59 404 ** 55 19 99 173 合计700 938 636 162 2436 5、邀约方式: 短信邀约: 4月29日针对福山区选定人群发送邀约短信,告知周末现场将举办“春暖假日邂逅风景”五一假日嘉年华活动,邀约客户到访参与,为销售卖场聚集人气。 短信内容(待会议确定): 你想亲手制作剪纸吗,你想亲手造型风筝吗?万科假日风景五一假日DIY系列活动热情来袭,情动五一,让我们一起DIY 6458888 6、活动内容: 目前可用的活动场地为三个区域,区域一:售楼处内部,区域二:观景平台,区域三:停车通道区,建议主活动区域为区域二观景平台,售楼处内部分时段设置小型活动,保持售楼处内部的人气适中。

【参考借鉴】力控组态软件使用指南.doc

概述: 力控6.0监控组态软件是北京三维力控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端产品,是三维力控全体研发工程师集体智慧的结晶,该产品主要定位于国内高端自动化市场及应用,是企业信息化的有力数据处理平台。 力控6.0在秉承力控5.0成熟技术的基础上,对历史数据库、人机界面、I/O驱动调度等主要核心部分进行了大幅提升与改进,重新设计了其中的核心构件,力控6.0面向.NET开发技术,开发过程采用了先进软件工程方法:“测试驱动开发”,产品品质将得到充分保证。 与力控早期产品相比,力控6.0产品在数据处理性能、容错能力、界面容器、报表等方面产生了巨大飞跃。 主要指标: 方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板、大大降低了组态开发的工作量; 高性能实时、历史数据库,快速访问接口在数据库4万点数据负荷时,访问吞吐量可达到20RR0次/秒; 强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能; 支持操作图元对象的多个图层,通过脚本可灵活控制各图层的显示与隐藏; 强大的ACTIVER控件对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性; 全新的、灵活的报表设计工具:提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,可以提供报表设计器,可以设计多套报表模板; 企业信息化的有力平台 Internet时代的创举: 提供在Internet/Intranet上通过IE浏览器以“瘦”客户端方式来监控工业现场的解决方案; 支持通过PDA掌上终端在Internet实时监控现场的生产数据; WWW服务器端与客户端画面的数据高度同步,浏览器上看到的图形界面与通用组态软件生成的过程画面效果完全相同; “瘦”客户端与WWW网络服务器的实时数据传输采用事件驱动机制、变化传输方式,因此通过Internet远程访问力控Web服务器,IE“瘦”客户端显示的监控数据具有更好的实时性; WWW网络服务器面向.NET技术开发,易于使用https://www.wendangku.net/doc/a89096584.html,等快速开发工具集成力控来构建企业信息门户; 强大的移动网络支持: 支持通过移动GPRS、CDMA网络与控制设备或其它远程力控节点通讯,力控移动数据服务器与设备的通讯为并发处理、完全透明的解决方案,消除了一般软件采用虚拟串口方式造成数据传输不稳定的隐患,有效的流量控制机制保证了远程应用中节省通讯费用。 企业信息化的助力工具: 力控软件内嵌分布式实时数据库,数据库具备良好的开放性和互连功能,可以与MES、SIS、PIMS 等信息化系统进行基于RMLOPC、ODBC、OLEDB等接口方式进行互连,保证生产数据实时地传送到以上系统内; 国际化设计与支持: 面向国际化的设计,同步推出英文版和繁体版,保证里多国语言版的快速支持与服务。 完整的网络冗余及软件容错解决方案 做为民族产业的大型SCADA、DCS软件,力控软件支持控制设备冗余、控制网络冗余、监控服务器冗余、监控网络冗余、监控客户端冗余等多种系统冗余方式,可以适应对安全性要求比较高的工艺装置,解决了一般国内外软件在数据吞吐、安全性和容错性上的问题,使软件在大数据量吞吐、网络切换上得到了很大的提高,达到了国际水平; 力控软件支持控制设备冗余,支持普通的232、485、以太网等控制网络的冗余,支持控制硬件的软冗余切换和硬冗余切换; 力控软件的双机冗余的“心跳”链路可以采用多网配置来进行“心跳”数据传输,同时主、从机切换支持手动切换方式,客户端支持服务器的故障切换、网络切换; 由力控软件组成的主从热备机可以达到快速的切换,切换时间最小可以为2秒! 图1 完整的网络冗余及软件容错解决方案 设备控制层

现场总线(PROFIBUS)技术简介

现场总线(PROFIBUS)技术简介 摘要: 本文详细的介绍PROFIBUS的概念以及相关的基础知识。 内容: 第一章:现场总线技术及PROFIBUS 1.1 现场总线技术的由来 1.1.1 CIMS体系结构及工业数据结构的层次划分 根据工厂管理、生产过程及功能要求,CIMS体系结构可分为5层,即工厂级、车间级、单元级、工作站级和现场级。简化的CIMS则分为3层,即工厂级、车间级和现场级。在一个现代化工厂环境中,在大规模的工业生产过程控制中,工业数据结构同样分为这三个层次,与简化的网络层次相对应。如图1-1所示。 图1-1:简化的CIMS网络体系结构

1.1.2 现场级与车间级自动化监控及信息集成是工厂自动化及CIMS不可缺少的重要部分。 现场级与车间级自动化监控及信息集成系统主要完成底层设备单机控制、连机控制、通信连网、在线设备状态监测及现场设备运行、生产数据的采集、存储、统计等功能,保证现场设备高质量完成生产任务,并将现场设备生产及运行数据信息传送到工厂管理层,向工厂级MIS系统数据库提供数据。同时也可接受工厂管理层下达的生产管理及调度命令并执行之。因此,现场级与车间级监控及信息集成系统是实现工厂自动化及CIMS系统的基础。 1.1.3 传统的现场级与车间级自动化监控及信息集成系统 传统的现场级与车间级自动化监控及信息集成系统(包括:基于PC、PLC、DCS 产品的分布式控制系统),其主要特点之一是,现场层设备与控制器之间的连接是一对一(一个I/O点对设备的一个测控点)所谓I/O接线方式,信号传递4-20mA(传送模拟量信息)或24VDC(传送开关量信息)信号。如图1-2所示: 图1-2:传统的现场级与车间级自动化监控及信息集成系统 1.1.4 系统主要缺点 (1)信息集成能力不强:控制器与现场设备之间靠I/O连线连接,传送4-20mA 模拟量信号或24VDC等开关量信号,并以此监控现场设备。这样,控制器获取信息量有限,大量的数据如设备参数、故障及故障纪录等数据很难得到。底层数据不全、信息集成能力不强,不能完全满足CIMS系统对底层数据的要求。 (2)系统不开放、可集成性差、专业性不强:除现场设备均靠标准4-20mA/24VDC连接,系统其它软、硬件通常只能使用一家产品。不同厂家产品之间缺乏互操作性、互

力控组态——OPC使用技巧

5. 力控OPC客户端 当力控作为客户端访问其它OPC服务器时,是将OPC服务器当作一个I/O设备,并专门提供了一个OPC Client 驱动程序实现与OPC服务器的数据交换。通过OPC Client驱动程序,可以同时访问任意多个OPC服务器,每个OPC服务器都被视作一个单独的I/O设备,并由工程人员进行定义、增加或删除,如同使用PLC或仪表设备一样。下面具体说明OPC Client驱动程序的使用过程: 1. 定义OPC设备 在力控开发系统导航器窗口中双击“IO设备组态”,启动IoManager。选则“OPC”类中的“MICROSOFT OPC CLIENT”并展开,然后选择“OPC CLIENT 3.6”并双击弹出“设备配置”对话框: 图3-27 在“设备名称”中输入逻辑设备的名称(可以随意定义),在“数据更新周期”中指定采集周期,原理见I/O驱动相关章节。然后单击按钮“继续”,出现OPC设备定义对话框:

图3-28 1) 服务器节点:当OPC服务器运行在网络上其它计算机时,需要在此处指定网络计算机的名称或IP地址。如果OPC服务器运行在本机,该参数设置为空。 2) 服务器名称:指定OPC服务器的名称。可以单击“刷新”按钮,自动搜索计算机系统中已经安装的所有OPC服务器。 3) OPC服务器版本:指定OPC服务器的DA规版本。目前可选择1.0和2.0。 4) 重连时间:跟OPC服务器建立连接后,在设定的时间如果没有数据变化,则重新连接OPC服务器。该参数单位为秒。 5) OPC组名称:在OPC服务器创建的组名称。创建的所有项均加载到这个组中。 6) 刷新时间:指定OPC服务器的刷新周期。对于大多数OPC服务器,这个参数用于控制对设备的扫描周期,并以该时间周期向OPC客户端发送数据。对某些通信性能较低的OPC服务器,该参数不宜设置过小。 7) 数据读写方式:可选择同步方式或异步方式。关于同步和异步的概念请参阅上一节。由于异步方式在有大量客户和大量数据交互时能提供高效的性能,因此建议在通常情况下尽量选用异步方式。 2. 数据连接 对OPC数据项进行数据连接与其它设备类似。 下面以Schneider公司的一个仿真OPC服务器“OPC Factory Simulator Server”(服务器名:Schneider-Aut.OFSSimu)为例,说明对OPC数据项进行数据连接的过程。 1) 首先在PC机上安装OPC Factory Simulator Server程序,然后按照上文所述的过程定义一个OPC Factory Simulator Server的OPC设备,假设设备名为“OPC”。

万科假日风景建设工程施工合同样本

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 万科假日风景建设工程施工合同样本 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

大连万科假日风景建设工程施工合同补充协议 工程地点:大连市红旗镇旅顺中路西山水库北侧 建设单位:大连万科房地产开发有限公司 承包单位: 日期: 目录 第一部分:协议书 第二部分:合同条款 定义 合同文件组成及解释次序 甲乙双方的人员、设备 甲方责任 乙方责任 工程监理 工程造价及造价结算 工期管理 质量管理 工地现场管理 工程分包管理 材料设备 工程款的核实与支付 工程竣工验收与移交 结算管理

奖励与违约金 销售配合 专利技术及特殊工艺 不可抗力 保险和担保 文物和工程障碍 违约和争议 合同解除 合同生效与终止 合同份数 其他 附件 1.附件1. 《甲方分包工程项目清单》; 2.附件2. 《零星工程单价表》; 3.附件3. 《措施项目报价表》; 4.附件4. 《甲供材料项目清单》; 5.附件5. 《关于设计变更和现场签证的协议书》; 6.附件6. 《廉洁合作协议书》; 7.附件7. 《工程质量保修协议书》; 8.附件8. 《承诺函》; 9.附件9. 《万科集团项目现场CI策划的主要内容和规定》; 10.附件10.1.《乙方管理人员名单》; 11.附件10.2.《乙方施工设备清单》; 第一部分协议书 发包方(以下简称甲方):大连万科房地产开发有限公司

基于力控组态软件的控制实例

电控学院 基于力控组态软件的锅炉监控系统设计 院(系):电气与控制工程学院 专业班级:10级测控1班 姓名:张坡坡 学号:1006070127 2013年4月29日

目录 1.力控组态软件PCAuto (3) 1.1软件的认识 (3) 1.2软件的使用 (3) 2.系统功能概述 (3) 3.系统设计 (4) 3.1设计思想 (4) 3.2软件组态设计 (4) 3.3系统功能实现的脚本程序 (11) 4.设计心得体会 (12)

1.力控组态软件PCAuto 1.1软件的认识 力控监控组态软件PCAuto是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,是在自动控制系统监控层一级的软件平台,它能同时和国内外各种工业控制厂家的设备进行网络通讯,它可以与高可靠的工控计算机和网络系统结合,便可以达到集中管理和监控的目的,同时还可以方便地向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,来实现与“第三方”的软、硬件系统进行集成。 力控监控组态软件PCAuto最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实践方法,用户只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,缩短了自动化工程师的系统集成的时间,大大地提高了集成效率。 力控的应用范围广泛、可用于开发石油、化工、半导体、汽车、电力、机械、冶金、交通楼宇自动化、食品、医药、环保等多个行业和领域的工业自动化、过程控制、管理监测、工业现场监测、远程监测/远程诊断、企业管理/资源计划等系统。 PCAuto组态软件具有功能强大的图形开发环境Draw,采用面向对象的图形技术,创建动画式人-机界面系统及高可靠性快速的图形界面运行系统View,用来运行Draw创建图形窗口。先进的分布式实时数据库DB是整个应用系统的核心模块,负责整个力控应用系统的实时数据处理、历史数据存储、统计数据处理、报警信息处理、数据服务请求处理及完成与过程的双向通信。 1.2软件的使用 在组态软件中填写一些事先设计的表格,再利用图形功能把被控对象(温度计、压力计、锅炉、趋势曲线、报表、温控曲线等)形象的画出来,通过内部数据连接把被控对象的属性与I/O设备的实时数据进行逻辑连接。当由组态软件生成的应用系统投入运行后,与被控对象相连的I/O设备数据发生变化会直接带动被控对象的属性变化。 2.系统功能概述 基于力控组态软件的锅炉监控系统的设计主要是充分利用软件的优势,通过

相关文档