文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷施工方案(终)通用版

防雷施工方案(终)通用版

防雷施工方案(终)通用版
防雷施工方案(终)通用版

目录

1、工程概况 (2)

2、施工措施 (3)

3、施工工艺及技术措施 (5)

4. 施工进度计划 (10)

5.施工临时布置 (11)

6. 工程质量目标及保障措施 (12)

7. 安全及文明施工措施 (13)

8. 施工机械及主要材料进场计划 (16)

9. 施工人员组织 (16)

防雷工程施工方案

1、工程概况

工程名称:原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村中心小学扩容提质工程

建设地址:韶关市浈江区新韶镇田螺冲原黄金村中心小学内

建设单位:韶关市市政建设工程管理处

设计单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司

监理单位:广东省建东工程监理有限公司

施工单位: 广东恒辉建设有限公司

1、工程特点:

本工程工期较紧张,而且施工处于多雨季节,必须做好基础排水措施。施工现场道路为临时道路,必须注意运输车辆行驶安全。

临时设施及办公用房均设在现场,钢筋加工制作根据每个建筑单体工程就近利用。

2、建筑概况

(1)新建教学综合楼、体育馆、生活用房、门卫室、变配电房、柴油发电机房、地下泵房及水池等,总建筑面积约15354平方米;其中,教学综合楼建筑层数地上五层,其中天面层为大部分为斜屋面,上盖琉璃瓦,建筑面积约10999平方米。生活用房层数为地上六层,天面女儿墙为斜面,上盖琉璃瓦,建筑面积1998㎡。体育馆屋顶采用钢结构屋面,单跨跨度超过39米。(2)建设200米标准塑胶环形6跑道运动场、篮球场、排球场、

塑胶器械场地和游戏区等体育活动场地及给排水管网、供电管网、道路、绿化、校园园林景观小品、围墙、大门等附属设施。

1.2、编制依据

●工程施工图纸

●《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

●《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2011

●《建筑物防雷》ICE61024

●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562

●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006

1.3、工程范围

本建筑属于二类建筑物防雷及接地。

2、施工措施

2.1、建筑物防止直击雷措施:

2.1.1、接闪器由避雷网与短针结合。

2.1.2、架空避雷网的网格尺寸不应大于如下尺寸:10m*10m或12m*8m。

2.1.3、高出屋面的所有管道等金属物应与防雷装置连接,各种高出屋面的管道均加设避雷短针且与屋面避雷带焊接。

2.1.4、除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆。在腐蚀性较强的场所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施。

2.2、防侧击雷的措施

对于二类防雷建筑物,应采取防侧击措施:

A、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。

B、应利用钢主或柱子钢筋作为防雷装置引下线;

C、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。

D、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

2.3、防雷电波侵入措施:

第二类防雷建筑防止雷电波侵入措施:

A、当低压线路全长线采用埋地电缆或敷设在架空金属线槽内的电缆引入时,在入户端应将电缆的金属外皮、金属线槽接地。

B、架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连。

2.4、防雷设施的做法:

凡属于一类防雷建筑物,二类防雷建筑物中符合GB 50057-94第二章第2.0.3条中的四、五、六的建筑物,应采取防雷电感应措施。

2.5、防雷设施的做法:

2.5.1、避雷带材料采用:Φ12镀锌圆钢,建筑物外角设避雷短针;

2.5.2、避雷带支持采用图中○6做法,村料为;Φ12镀锌圆钢;

2.5.3、避雷带支持卡间距:转弯处为0.5米;直线段为1.0米;

2.5.4、引下线采用柱子钢筋基础引下做法;

2.5.5、接地装置采用;建筑物基础接地(图);防雷接地应与交流工作接地,安全保护接地等共享装置;

2.5.6、若电气保护接地与防雷接地不共享接地装置,相互间距要求SD>2

米,若共享接地,RCH满足最小值;

2.5.7、防雷接地电阻要求RCH不得超过1欧姆;

2.5.8、所有防雷装置构件应镀锌(柱筋做引下线及桩基接地除外),因焊接而破坏镀锌层处刷两道红丹再刷两道银粉,所有防雷装置应相互焊接牢固,焊缝长:单面L>12D,双面L>6D(扁钢L>2D),焊缝饱满,不得间断;

2.5.9、建筑物内的水管,煤气管,空调管道等金属管道作总等电位联结。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通;

2.6、其它:

2.6.1、暗配线管穿建筑物伸缩缝时应按“建筑电气安装图集”中JD6-420施工;

2.6.2、电缆引入建筑物应按“建筑电气安装图集”中JD5-114施工;

2.6.3、各平面图所表导线包括接地和驳接复线;

2.6.4、所有电气隐蔽工程应质检,设计人员检查合格方可隐蔽;

2.6.5、完工后应由有关部门进行测量检查;

2.6.6、严格按图施工,以上没有谈及事项按现行施工与验收规范施工;2.6.7、防雷、接地工程验收合格交甲方使用后,甲方每年雨季节应检查,接地达不道要求应进行技术处理;

3、施工工艺及技术措施

3.1准备阶段

看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料、辅材加工计划→验收入库和保管→施工工机具的准备。

3.2实施阶段

基础接地体施工→接地端子施工→接地电阻测试端子施工→接地电阻测量→引下线施工→天面避雷带、避雷针施工→施工检查→接地电阻测量→避雷器安装→资料整理归类。

3.3施工工艺及技术措施

●基础接地体

利用承台、地梁主钢筋焊接贯通形成一整体,作为自然接地体。根据基础接地平面图将相应的地梁两根主钢筋焊接连通,形成一个闭合环路。施工时,承台底筋与作为引下线柱筋、地梁主筋通过采用Φ12圆钢搭接焊通。焊接长度不小于6倍圆钢直径(双面焊接)或12倍圆钢直径(单面焊接)。无基础梁处,用Φ22钢筋焊接连接,做接地连接线。或者利用首层底板钢筋≥2Φ16焊接连接,做接地连接线。

●引下线

利用柱内两根Φ16以上主筋作为防雷引下线,引下线沿途与接闪网、各层结构钢筋网、基础钢筋网焊接。主钢筋上端预留一段Φ12圆钢,高出天面或女儿墙300mm,上端与天面避雷带可靠焊接,下端与承台钢筋网可靠焊接,连成电气通路。每条引下线均应做好标记,保证上下层焊接正确。

●金属门窗接地/卫生间等电位

建筑物首层开始,所有外露金属门窗就近与均压环或引吓线焊接连通,形成电报通路;建筑物卫生间金属构件均做等电位连接。

安装注意事项:

A.接地连接板与窗侧框的搭接处,须磨去铝合金表面的绝缘保护层。

B.接地干线固定于窗顶粱的底部要求紧贴且平直。

●天面避雷带

天面避雷带采用Φ12镀锌圆钢制作,沿四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。避雷带用专用热镀锌夹式支持码支撑,支撑高度为0.2m,间距为1m,拐角处的支撑间距

为0.5m,避雷带在转角部位时,不能出现直角弯,平弯时的最小弯曲半径为30mm,弯曲时应采用冷弯。敷设的支撑夹应牢靠,与避雷针和引下线的焊接要焊牢,焊接部分涂红丹和银漆进行防腐处理。屋面金属物件及突出屋面的物体,如风管、水管等应与屋面避雷带可靠焊接。避雷网格采用Φ12镀锌圆钢暗敷在隔热层下,分别与引下线(或避雷带)焊接,组成不大于10米×10米或12米×8米的避雷网络。在屋面四周阳角处应装设高度为400mm,Φ12镀锌圆钢的接闪杆。

3.4 其它工程防雷措施

塔吊工程防雷措施

根据现场情况,我部拟定以下方案:

1、防雷接地极采用22mm钢筋或50*50角钢,接地极对角设置。接地极间距为5000mm,接地埋深1.5m。

2、防雷引下线采用Ф12镀锌圆钢,至塔吊防雷引下线部位,接地网采用基础钢连通。

3、防雷接闪器采用针式接闪器,针尖应高于塔顶1000mm。

4、塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。

外脚手架工程防雷措施

(1)、避雷针与大横杆连通、接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。本栋楼设置6根避雷针,避雷针采用Ф12镀锌钢筋制作,高度1·5M,设置在脚手架四角用中间立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。

(2)、接地引线采用40*4的镀锌扁钢,将立杆分别与建筑物楼层内的避雷系统连成一体。接地线的连接牢靠,与立杆连接采用2道螺栓卡箍连接或焊接,螺钉加弹簧垫圈以防止松动,并保证接触面积不小于10mm2,并将表面的油漆及氧化层清除干净,露出金属光泽并涂以中性凡士林。

(3)、接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50M设置一个(本工程设置6个原则),位置尽量避免人员经常走动的地方,以避免跨步电压的危害,防止接地线遭机械破坏。两者的连接采用焊接,焊接长度大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω,同时注意检查与其他金属物或埋地电缆之间的安全距离不小于3M,以避免发生击穿事故。

(4)、接地引线采用Ф16圆钢、双面焊接、焊接长度是其直径6倍为10cm,所有焊点焊接完成后涂沥青漆防腐。

物料提升机防雷措施

1、接地体的加工:

材料采用SC40的钢管(或钢钎)切割,长度不应小于2.5m。采用钢管(钢钎)打入

地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土质很硬时,可将尖端加工成锥形。

2、挖沟:

对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。

3、安装接地体(极):

沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接钢管打劈,可加一护管帽套入接地管端,使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地300mm时停止打入。

4、接地体间的扁钢敷设:

扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电(气焊)焊接。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。在连接扁钢过程尽可能的做到与护坡地锚进行焊接。

4. 施工进度计划

施工进度目标及各工序目标与土建施工一致。

4.1基础接地体

●承台与引下线焊接:在土建施工队绑扎承台钢筋与柱筋时,将承台与柱

主筋焊接;

●地梁与引下线焊接:在土建施工队绑扎地梁时,将引下线钢筋与地梁主

筋焊接,地梁与地梁主筋焊接。

4.2防雷引下线

●在土建单位绑扎柱筋时,选择柱对角的两条主筋做引下线,连接至天面;

●预留检测端子及接地端子板的安装;

●在土建施工队绑扎柱筋时,根据图纸所示位置安装预留检测端子或接地

端子板。

4.3金属门窗接地/卫生间等电位

在土建施工队绑扎圈梁和柱筋时,根据图纸所示位置安装预留门窗接地端子和卫生间接地端子,门窗和卫生间金属物安装时再作等电位连接。4.5天面避雷带及天面网格

天面避雷网格焊接:在土建施工队把屋面防水层铺完后,铺设隔热层前,将避雷网格暗敷在隔热层下,并与引下线或避雷带连接。

4.6避雷带、避雷短针敷设:

在土建施工队将女儿墙批荡完成后,将避雷带敷设在女儿墙上,避雷短针与避雷带焊接。避雷带不允许暗敷。

4.7技术要求:

●引下线间距不大于18m,接闪网网格尺寸≤10×10m或≤12×8m。

●屋面四周、转角及突出部位均设置接闪杆(?12热镀锌圆钢),杆长

40cm。

●建筑楼梯屋面的接闪带与天面的接闪带的连通采用?10圆钢垂直焊接

连通。

●接闪器应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。

●工程竣工后,必须在线路低压侧入户端处完善防雷电波侵入设施。对

于电缆进线,在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。

●接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或

屋檐边垂直面外。

4.7进度计划控制

●通过对计划工期内进度完成情况的分析找出进度差距,制定相应对策与

补救措施,合理调整资源分配,合理进行作业交叉与局部调整。

●进度管理人员对各项作业施工情况要深入现场,认真检查、了解存在的

问题,对照进度检测报告,及时反馈信息,以便对计划作进一步的优化并提出修订意见。

5.施工临时布置

5.1临时用水布置

施工临时水源接自社会自来水管网,并布置阀门和消防栓,满足生产和生活需要及施工现场的防火需要。

5.2临时用电布置

施工临时用电从现场配电箱处接出,经临时电箱接至施工现场。

5.3施工临时设施布置:

根据现场实际情况布置临时设施。

6. 工程质量目标及保障措施

6.1基本原则

按照一流管理、一流质量、一流速度、一流服务的项目管理总体思想,实现有规划、有秩序、程序化的质量管理,强化工程质量控制,创优质工程。

6.2质量目标

●单位工程一次交验合格率100%;

●材料合格率100%;

●质量事故:零。

6.3质量责任人职责

健全施工工地的质量管理体系,实行技术负责人负责制

●项目经理

经法人代表授权,代表公司全权行使质量管理责任,对工程项目施工质量负全责。

●施工员

负责分管业务范围内的质量管理工作,严格执行施工验收规范、质量评定标准、设计施工图纸、施工技术文件和质量管理规章制度;

对现场施工质量实施过程监督、检查、指导,且对本专业范围内的特殊过程进行全过程跟踪监控。

●施工作业人员质量职责

严格按照图纸、技术措施和岗位操作规程进行施工,保证施工质量。接受监理公司的检查、指导。

6.4工程质量保障措施

●开工前,组织施工班组成员进行短期培训,进一步全面熟悉每栋建筑防

雷工程设计、施工技术要求,掌握标准、规范、施工工艺及检查细则,强化职工的质量意识,从而为提高施工质量基础。

●严格执行专业操作规程,执行质量管理中的自检、专检和交接班检验制

度,做到各项检查有记录,人人对施工质量负责。

●施工中应及时做好下列表格的检验记录:GB50303-2011避雷引下线和

变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表中的(Ⅰ)防雷引下线,GB50303-2011接闪器安装检验批质量验收表,GB50303-2011建筑物等电位联结检验批质量验收记录表。

●做好工序的交接工作,坚持上道工序不合格,下道工序不施工的原则。

●执行原材料进场检查验收制度,做到进场的原材料的型号、规格、数量

符合设计要求,并有产品合格证。

●各工种、各工序严格按规范和技术要求进行交底。

●检测用的量器具必须经过计量部门检定合格,并在有效期限内。

●避雷带、人工接地极施工完成后,应将各类资料汇总(资料包括设

计图纸、施工方案、施工记录、检测记录和防雷所的验收合格报告),并将报告送业主存档。

7. 安全及文明施工措施

7.1总则

安全管理方针:“安全第一,预防为主;科学管理,保证环境”。

7.2安全管理重点

●工程开工前应重点做好人员的安全、环境与健康教育,建立严格的管理

体系,防止施工人员违反纪律的事件发生;

●重点做好:安全巡检工作、作业面的材料、设备、施工机械布置,施工

用电线路敷设等,保持施工现场文明整洁;

●重点做好搬运过程中安全防范措施的落实;

●做好焊接过程火花飞溅防护、漏电保护器的正确使用等安全管理,注意

防火、防触电;

7.3服从监理公司安全管理

●执行监理公司各项安全管理制度,接受监理公司安全管理、监督、检查

与指导;

●如有任何安全要求,我方将提前通知监理公司现场安全工作人员。

7.4安全管理措施

根据实际情况,进行各类专项安全检查;施工班组应认真进行作业中的安全自检,及时消除事故隐患;

●进场的施工人员严格执行建筑安装工程安全技术规程有关规定和电工

安全技术规程。

●对进场施工的人员进行安全技术交底,并认真执行交底的内容。

●电动施工机具要做好接地或接零保护,电动工具在使用时要有漏电保护

开关。

●焊机的二次接线做好绝缘保护,不准用钢筋、铁条作零线使用。

●施工中使用的电动工具用完后应特别注意开关是否拉掉。

●要正确使用工具,对各类电动工具应严格按照使用说明书的规定使用,

以免发生危险和损伤工具。

●高空作业一律佩戴安全带,安全带应扣在牢固的地方。

●门式脚手架应架在牢固的地基上,遇到松软的地基时,脚手架底座应垫

钢板或三合板,加强地基的承载力。脚手架的搭设高度应严格按规范的要求。

●施工现场一律戴安全帽。

●在施工现场应设一圈警示带,防止周围行人进入施工场地。

●施工现场设多名安全员。安全员应及时制止不安全行为,并能防止周围

行人进入施工现场。

●工程完工后,要仔细清扫整理施工现场,做到工完场清。

7.5文明施工管理目标和原则

●现场施工暂设规划布置井井有条,无妨碍交通现象,消防设施性能良好,

布局合理;

●设备、原材料、成品、半成品等的保护措施得当;

●原材料、成品、半成品、废弃品放置井然有序标识清楚;

●施工现场做到工完、料净、场地清,暂时不安装或多余的材料,部件应

清退还库。

●现场卫生定期打扫,卫生负责区域由工程管理部划分并实施监督检查。

7.6文明施工管理办法

●现场施工场地使用必须按经建设和监理单位审批的施工组织设计所规

划的施工平面布置方案进行,需要对施工平面布置修改时也必须向建设和监理单位申请,经其审批后方可进行布置变动。

●施工单位内部各施工队或班组使用现场场地,应必须实行申报审批制

度。

●场地使用单位在使用过程中,要注意保持场地面貌,不得随意破坏,未

经工程管理部同意不得私自挪作它用。

防雷专项施工方案

龙湖·观山水6号楼及车库防雷施工安装方案 一、编制依据 1.1 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001; 1.2 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002; 1.3 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92; 1.4 电气施工图; 二、编制目的 指导施工、加快施工进度、提高安装质量、完成施工任务。 三、主要施工方法及措施 根据设计要求,本工程是按二类防雷建筑安装。本工程的保护接地、工作接地与防雷接地共用同一接地体,其电阻不得大于1欧姆。 1 接地装置及引下线安装 1.1 接地装置利用独立基础下层钢筋及建筑物周边条形基础与地下室顶板上(或基础上第一层)的梁内的两根≥Φ16mm的钢筋焊接成接地网格作共用接地装置,所经过的异型柱主筋应与基础内主筋焊接连通。 室内外接地连接板及室外测试板均采用100X100X5mm的钢板制作。 ○1电梯井道、水电井道、配电室内的接地板预留高度为距相应楼地面0.3米;连接散流扁钢预留的接地钢板距室外1.0米设置,采用-40X4mm的热镀锌扁钢作为散流线,并伸出外墙面1.5米。预留的接地钢板应与所选接地连接钢筋焊接连通,钢板预留时应紧贴模板,为了便于脱模后寻找,还需在钢板与模板之间填塞泡沫。 ○2在图示接地电阻测试板的柱上,距室外地坪0.45米处需由引下线焊接测试板,用150X150X50mm见方的泡沫板在扁钢处预留方孔,在外墙装饰时埋设125的PVC线盒,作为测试板的检测孔。在钢板靠外墙面一侧焊接一段Φ10mm的螺栓,以便检测接地阻值时戴上螺帽使用。 1.2 防雷引下线利用图示剪力墙或柱内钢筋作为引下线,至下而上的连续焊接,凡被利用作引流装置的钢筋,每处墙(柱)至少不少于选择两根主筋(直径≥Φ16mm焊接两根,直径<Φ16mm焊接四根。所选择的引下线钢筋应用红色油漆做好标记,逐层传递,保证各层各点均是相同的钢筋引下。引下线钢筋间每隔两层楼跨接一次,形成断路环,便于电流均匀通过。钢筋接头处必须搭接焊,钢筋交叉处加跨接线,双面焊接,跨接线直径应≥Φ10mm圆钢。在各引下线下部距室外地坪负一米处,均应设置散流线。 基础接地网,连接板、防雷引下线的布置详见附图一、二。 2 卫生间等电位安装 卫生间等电位应在土建墙面打粑完成后,抹灰前开始安装。

防雷接地工程施工方案

防雷接地工程施工方案 1 建筑防雷说明 (1)本工程主楼年预计雷击次数N为0.116,按第三类防雷建筑物设计。 (2)沿屋顶女儿墙或屋顶结构飘板上设置一圈接闪带,并在屋面上设置不大于20x20m(24x16m)的避雷网格,形成本建筑物的避雷网。接闪带与避雷网格均采用Ф10镀锌圆钢,女儿墙上接闪带搞0.1m。 (3)利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出女儿墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出女儿墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。 (4)利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。 (5)本工程保护接地、弱电接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。 (6)所有突出屋面的金属件、管道、风机等均应与屋面避雷网可靠焊接。60m及以上建筑物外侧的金属栏杆、门窗等金属构件均需与结构圈梁内与引下线联接的钢筋焊接。竖直敷设的各种金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接 2 主要施工方法 2.1施工工艺流程 防雷接地施工工艺流程图 本工程防雷接地采用结构基础内主钢筋和人工接地体作为接地体。安装时配合土建钢筋施工进行可靠连接。依照图纸部分建筑基础横纵轴交叉点结构柱内钢筋与垂直结构主筋焊成一体,并与配电室槽钢可靠焊接。人工接地体在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与

建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。 引上点在各层楼板上表面焊处留钢筋头,供各层设备接地用。在各个电缆竖井预留一条镀锌扁钢,镀锌扁钢在偶数层均与垂直引下线焊接,被弱电系统接地。作为防雷下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。屋面上的避雷带支架与墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 防雷接地搭接长度质量要求 结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。屋面的避雷带支架间距为1米。各层圈梁内两主筋焊接连通成闭环,并与结构柱内防雷引下线焊接连通作均压环,以防止侧击雷。所有防雷接地装置的金属构件均采用镀锌制品(利用钢筋混凝土的钢筋除外),焊接完后焊渣应清除干净,焊接处和其它有镀锌层破坏处,必须刷红丹二道、银粉漆二道,焊接处不损坏原有的钢材应力、强度及结构。 施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋,与土建结构矛盾之处,由技术人员进行协商处理,不得随意损伤建筑钢筋。 3 等电位联结端子板箱安装 在总配电房内内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。

防雷接地施工方案2

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. LTD 东北亚(长春)国际机械城会展中心防雷 2017年4月 筑工程有限公司

目录 1、编制依据 (2) 2、项目概况及设计说明 (2) 3、施工部署 (5) 4、项目机电部组织架构 (7) 5、分项施工项目内容说明 (7) 6、施工准备 (9) 7、施工方法 (9) 8、质量验收标准及注意的质量问题 (15) 9、施工中常见质量通病及防治措施 (16) 10、职业健康及安全关键要求 (18) 11、成品保护 (19) 12、质量记录 (19) 13、安全保证措施 (19)

1、编制依据 1.1本工程施工合同,工程总平面图、防雷接地基础平面图、建筑设计总说明等。 1.2建筑物防雷规范及图集 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3 《接地装置安装》03D501-4 《等电位联结安装》02D501-2 《防雷与接地装置安装》D501-1-4 《防雷接地工程与等电位联结》12D10 《电气通用图集》92DQ13 2、项目概况及设计说明 2.1项目概况

该工程位于:长春市高新技术产业开发区长德新区,拟建工程位于长德经济开发区德贤路以南,102国道以东,用地东北侧为长德甲三路,东南侧为长德丙一街,西南侧为机械城用地,西北侧为长德大街。

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 一、总则 1.1 工程概况 本工程地处火车站货场,年雷击次数N=0.0564,属于人口密集场所,按三类防雷建筑物设防,相应采取防直击雷,雷电波侵入和等电位保护措施,防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等接地共用统一的接地极,接地电阻不大于1Ω,屋顶四周用φ12镀锌圆钢作不大于20m*20m或24m*16m的避雷网格与引下线焊接,高出屋面的金属构件、金属管道、金属屋架等均应与避雷装置连接,在室外地坪距地0.5米处预留100*60*6钢板作为测试点,当实测不能满足设计要求时应增设人工接地极。 1.2 适用范围 本方案适用于***建筑研究设计院设计的咸宁市火车站货场防雷接地系统工程。 1.3 编制依据的标准及规范 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002)、《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》(03D501-1~4)。 二、施工准备 2.1 材料要求: 湖北曙光装饰工程有限公司第 1 页共 23 页

2.1.1 主材钢材严格按照设计图纸要求材料,材质及规格应符合设计规定。应按设计要求采用热镀锌材料,产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,水泥等。 2.2 主要工机具: 2.2.1 常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2.2 线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建专业已具备地下敷设接地装置的条件。 2.3.2 按设计位置清理好场地。 2.3.3 避雷网安装作业条件: 2.3.3.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.3.2 屋面避雷利用主筋作引下线,需钢筋绑扎完毕后按照图纸所示位置进行预埋板的焊接。 2.3.3.3 进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.3.4 支架预制并安装完毕。 湖北曙光装饰工程有限公司第 2 页共 23 页

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

施工现场防雷专项方案

目录一工程概况........................................................................................... 1.1 工程概况 ................................................................................... 1.2 参建单位 ................................................................................... 二编制依据........................................................................................... 三施工现场专项防雷方案 ................................................................... 3.1 脚手架防雷措施 ....................................................................... 3.2 塔吊防雷措施 ........................................................................... 3.4 钢筋棚及各类电气设备接地与接零措施................................. 四结语 ..................................................................................................

防雷接地工程施工方案

. . . .. . 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:省建筑工程集团总公司 日期:二○一三年四月八日

目录 一、工程概况 .................................................................................................................................................... - 2 - 二、防雷接地概况............................................................................................................................................. - 2 - 三、标准及规 .................................................................................................................................................... - 5 - 四、施工组织部署............................................................................................................................................. - 5 - 五、施工准备 .................................................................................................................................................... - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求................................................................................................................................. - 8 - 七、质量保证措施........................................................................................................................................... - 10 - 八、安全保证措施........................................................................................................................................... - 12 -

防雷接地专项施工方案1

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

目录 第一章编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 第二章施工准备及施工部署 (4) 第三章施工工艺 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章安全保证措施 (12)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 一、编制依据 ***********机电工程基础接地图。 现场和周边环境的实地踏勘情况。 1、本工程防雷等级为一类。 2、接闪器:在屋顶采用Φ10或Φ12热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带连接线网格不大于10mx10m或12mx8m,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分

设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根?12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。 4、接地装置:利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长焊接连成闭合的钢筋网作接地装置。接地体纵横相交处应可靠焊接,其经过桩基础时应与桩基础内两条主钢筋可靠焊接。 5、利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应从首层开始每二层连成闭合回路形成一个均压环,并应同防雷装置引下线连接。 6、本工程电气接地、防雷接地共用接地装置,其接地电阻要求R<1欧,如实测电阻达不到要求,应适当增加垂直接地极。接地极做法:顶端距地0.8m,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为2.5m),接地极间距为5m。 7、低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,N线与PE线严格分开,所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地,接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得相互连接后再接地。 8、本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,MEB设在变电所,等电位联结要求满足标准图04DX002 P66~70的有关要求。总等电位联结采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于16mm 的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3米。将卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线进行联结,等电位联结线采用BVR-1x4mm2导线在地面内或墙内穿FPC16暗敷。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变

防雷工程专项施工方案

防雷工程专项施工方案 1、施工方案 1.1工程概况 工程名称:南航碧花园E区住宅(501#、502#、502a#、503#、503a#、505#、511#、512#、513#、513a#) 工程地点:广州市花都区狮岭镇陆花岗水库周边 建设单位:广州碧花园房地产开发有限公司 监理单位:广东宏茂建设监理有限公司 设计单位:广州市天启正业建筑设计事务所 勘察单位:广东省地质物探工程勘察院 施工单位:广州市花都区狮岭建筑工程公司 本工程属新建项目,平面呈不规则形,现浇钢筋混凝土异型柱框架结构;建成后为10幢三层别墅,总建筑面积为7595平方米。 工期要求:160个日历天。 1.2编制依据 ●工程施工招标文件 ●《建筑安装物防雷设计规范》GB5007—94 ●《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303—2002 ●《建筑稳防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 1.3施工工艺及技术措施 1.3.1准备阶段 看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料/辅助加工计划→验收入库和保管→施工机具的准备。 1.3.2实施阶段 基础接地体施工→接地端子施工→接地电阻测试端子施工→接地电阻测量→引下线施工→天面避雷带、避雷针施工→施工检查→接地电阻测量→避雷器安装→资料整理归类。 1.3.3施工工艺及技术措施 ●基础接地体 利用图中所标位置的柱子内的两根对角主钢筋通长焊接作防雷引下线,两根引下线天面上端应焊接相连后再与避雷带焊接,在施工时均应做好标记,保证上下层焊接正确. 利用建筑物的地基结构钢筋作防雷接地极,其中地梁内靠外侧(或同方向)的主筋(2根以上)通长

防雷接地施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。 3.4.1接地体及引下线必须做完。

避雷工程施工组织方案

避雷工程施工方案 1、工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于 5m。 3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。 5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下:

1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。 6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。

防雷接地施工方案

防雷接地施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局深圳地铁6号线二期主体工程6111标五工区项目部

目录

一、编制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:深圳市城市轨道交通6号线二期工程施工图设计第十八篇停车场第七册电力设计第一分册运用库第一部分运用库2区、咽喉区综合接地 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《等电位联结安装》 02D501-2 7)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为深圳地铁6号线二期工程6111标民乐停车场运用库的防雷接地系统工程。 二、工程概况 (1)工程概况: 深圳地铁6号线民乐停车场运用库防雷接地系统为利用桩基、承台、地梁等主筋(不小于18)通过焊接连通作为接地体,利用柱内主筋作为防雷引下线,利用屋面自然钢筋焊接连通及在

女儿墙上敷设16镀锌钢筋作为防雷网,整个防雷系统接地电阻不大于1欧姆。 (2)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图(4)工作难点: 1)管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍与土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要有相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需要焊接的数量大、焊接点多、施工中需着重控制预留点的标高、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。电气接地系统采用TN-S的接地型式。民乐停车场内的低压电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、电子信息系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 所有进出运用库的金属管线都进行总电位连接。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ16热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根φ18以上主筋通

完整版防雷工程施工方案

编号: 佛山中德工业服务区高技术服务平台项 防雷工程施工方案 编制单位:中建四局安装工程有限公司 编制人:___________________________ 审核人:___________________________ 审批人:____________________________

编制时间:_________________________ 目录 第一章工程概况及特点 (1) 第一节工程概况 (1) 1?防雷工程总概况 (1) 2?防雷工程施工范围 (2) 第二节工程特点 (2) 第三节编制依据 (2) 第二章工期实施组织计划 (3) 第一节人员架构 (3) 第三章施工准备 (4) 第一节施工技术准备 (4) 第二节材料、施工机具准备 (4) 第三节施工队伍进场准备 (5) 第四节施工作业条件 (6) 第四章施工方法 (6) 第一节引下线钢筋与桩筋、地梁主筋、砼柱引下线主筋(剪力墙主筋)的焊接6第二节基础地梁钢筋焊接 (6) 第三节引下线焊接 (7) 第四节接地端子预留 (7) 第五节天面部分 (7) 第五章施工工艺 (8) 第一节防雷接地施工大样图 (8) 第二节施工工艺 (9) 1?施工工艺 (9) 2?施工时注意事项 (9) 第六章施工计戈U (10) 第一节施工工期进度计划 (10)

第二节施工人力资源计划 (10) 第三节材料及生产机具调配计划 (10) 第七章质量保证措施 (10) 第一节质量保证措施 (10) 第二节质量标准 (11) 第三节质量记录 (12) 第八章安全保证措施 (12) 第一节安全目标 (12) 第二节安全保证措施 (12) 第三节事故应急救援 (13) 第八章安全环保措施 (13)

防雷接地工程施工方案

- - - 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司

日期:二○一三年四月八日 目录 一、工程概况............................................................................................................................................ - 2 - 二、防雷接地概况 .................................................................................................................................... - 2 - 三、标准及规范 ........................................................................................................................................ - 5 - 四、施工组织部署 .................................................................................................................................... - 5 - 五、施工准备............................................................................................................................................ - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求......................................................................................................................... - 9 - 七、质量保证措施 .................................................................................................................................. - 11 - 八、安全保证措施 .................................................................................................................................. - 13 -

(陈俊才)防雷工程施工方案

目录 1、施工方案......................... (2) 2、施工进度计划..................... .第4页 3、施工临时布置..................... .. 第6页 4、工程质量目标及保障措施........... . 第6页 5、安全及文明施工措施............... ?第8页 6、施工机械及主要材料进场计划........ . 第10页 防雷工程施工方案 1施工方案1.1工程概况工程名称:中大布市现代轻纺服务中心

工程地址: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 建设规模:防雷类别:二类防雷设计,接地电阻不大于1 欧 1.2 编制依据 工程施工招标文件及相关施工图纸 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2002 《建筑物防雷》 ICE61024 《建筑物防雷设施安装》99D501-1 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 1.3施工工艺及技术措施 1.3.1 准备阶段 看图T图纸会审T编制施工技术方案T提出材料、辅材加工计划T验收入库和保管T施工工机具的准备。 1.3.2 实施阶段 基础接地体施工T接地端子制安T接地电阻测试端子制安T接地电阻测量 T防雷引下线安装T防雷均压环安装T等电位联结安装T天面避雷带、避雷针 制安T施工检查T接地电阻测量T避雷器安装T资料整理归类。 1.3.3 施工工艺及技术措施 基础接地体利用桩、承台、地梁主钢筋焊接贯通形成一整体,作为自然接地体。根据

防雷接地专项方案

源升·金锣湾项目 防雷接地专项施工方案 中建七局第四建筑有限公司 2017年5月10日 编制:秦玉杰 目录 1.编制说明 (4) 2.编制依据 (4) 3.工程概况 (4) 4.工期 5.质量目标 (5) 6. 职业健康与安全目标 (5) 7劳动力计划 (5) 8.工机具设备 (5) 9.施工方法 (6) 10.常见质量问题和注意事项 (16) 11.雨季施工保证措施 (16) 12.成品保护 (16)

13.现场安全施工管理措施 (35) 防雷接地安装工程施工方案 1编制说明 由于“源升·金锣湾”项目屋面女儿墙增设防护栏杆,现根据甲方要求,防护栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。 2编制依据 源升·金锣湾施工合同。 源升·金锣湾施工图纸。 现场实际情况。 防雷接地安装工程所涉及的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准(1)国家有关标准、规范、规程:

(2)本工程涉及的图集; (3)有关的国家法律、法规。 3、工程概况 ⑴本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护措施.在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作不大于20m*20m或24m*16m的避雷带连接线网格。 ⑵利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16(或四根Φ10)以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。 ⑶所有突出屋顶的金属物需与防雷装置妥善连接。 ⑷本建筑采用TN-S接地系统,利用相互连接的基础内钢筋作接地极,并和防雷实行共用接地,要求接地电阻不大于1欧姆, 如果实测时不够,增打人工接地极。

⑸为防止侧向雷击,将三、六、九、十二、十五、十八、二十一~三十四层各层顶部圈梁内的两根主钢筋(大于?16)焊接,绕建筑物成均压环,并将其与所有的引下线焊接,并将外墙上所有金属外窗、栏杆及玻璃幕墙金属构建等与均压环焊接。 ⑹本建筑物内实行等电位联结,在设备间内设总等电位联结端子箱,所有外露的金属可导电部分均应通过总等电位联结端子箱可靠接地.各弱电箱用WDZRBYJ-6mm 导线连接起来,然后接到总等电位联结箱。 ⑺由于目前屋面女儿墙安装护栏,甲方要求,防护栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。 4、工期 随整体工程施工进度。 5、质量目标 合格。 6、职业健康与安全目标 杜绝重伤和亡人事故,一般事故频率控制在1‰以内。 7、劳动力计划 根据进度要求安排。 8、工机具设备

防雷接地专项施工方案

表B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:盘州农产品加工园项目编号:

盘州农产品加工园项目火腿加工车间 防雷接地专项施工方案 中国建筑第六工程局有限公司 2018年 6 月

目录 第一章、编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 第二章、施工准备及施工部署 (4) 第三章、施工工艺 (5) 第四章、质量保证措施 (10) 第五章、安全保证措施 (13) 第六章、文明环保施工及保障措施 (13)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 五方责任主体: 一、编制依据 基础接地平面图、《建筑物防雷设施安装》(15D501),《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》15D503、《接地装置安装》(14D504)、施工图集《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010进行编制。 相关法律法规 二、防雷系统概况 1、本工程防雷接地、安全保护接地及弱电系统的接地共用综合接地极。接地极的做法为:利用建筑物基础作接地体,筏板基础区域将基础梁上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,将主轴线上的基础梁相互焊接成网作接地体。独立基础区域利用-40x4热镀锌扁钢将建筑物基础沿建筑物外圈焊接成环,将主轴线上的独立基础利用-40x4热镀锌扁钢连接成接地网作接地体。 2、接闪器:在屋顶采用Φ10镀锌圆钢设置避雷带做接闪器,在屋面做不小于10m ×10m或12m×8m的避雷网格。并将凸出屋面所有的金属构件和构筑物与避雷带

可靠连接。 3、引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根不小于Φ16主筋通长焊接作为引下线,间隔不大于18m。引下线上端与避雷带可靠焊接,下端与建筑物基础底盘钢筋焊接为一体。并在首层室外高出地面0.5m处,预留接地引出板,以便测量接地电阻或增补接地装置用。 4、基础接地施工时与土建工种应密切配合。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变配电所MEB箱引出,经过地下一层由变配电所至各区域电管井的干线电缆桥架分别至各区域(强、弱)电间。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。竖井内的接地干线其下端就近与基础接地网可靠连接。竖井距地0.3m水平敷设一圈40×4热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。 4、各楼层强、弱电间均设置楼层等电位端子板,并分别与接地干线及楼板主钢筋作等电位联结。 5、凡正常情况不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的电气设备的金属外壳均应接地。 6、为了满足接地要求,防止雷电侵入灾害,金属门窗均可做相应的防雷接地装置。

防雷工程施工工艺流程

防雷工程施工工艺流程 一、前期准备 1、技术准备 (1)充分熟悉相关图纸及设计要求; (2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; (3)编制技术交底。 (4)严格按照GB50057、JGJ16、DB50/217、DBJ50-060等国家 相关规定执行。 2、材料要求 (1)品种规格 1)主要材料:镀锌钢材有扁钢、圆钢,铜材。 2)其他材料:电焊条、氧气、乙炔、支架、小线、螺栓、黄色油漆、绿色油漆等。 (2)质量要求 镀锌钢材应根据设计要求选用冷镀锌或热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品 出厂合格证。 3、主要机具 常用电工工具、钢锯、电焊机、切割机、压力案子、卷尺、电锤、冲击钻、电焊工具等。 4、作业条件 (1)避雷引下线暗敷设作业条件 1)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作条件。 2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。

(2)避雷引下线明敷设作业条件 1)支架安装完毕。 2)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作条件。 3)土建外装修完毕。 二、施工工艺 1、接地体的安装 (1)、接地体安装有关规定 1)、埋入地下的水平接地干线及垂直接地极顶部埋设深度应大于0.6米,距离建筑物出入口或入行道小于3米时,埋深应大于1米。利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(大于¢16mm的螺纹钢不少于两根,小于16mm的螺纹钢不少于4根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查; 2)、利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置.把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(同前要求)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。 (2)、接地体核验 1)、接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试; 当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试; 若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录。 (3)、成品保护 其他工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体;安装接地体时,不得破坏散水和外墙壁装修;不得随意移动巳经绑扎完的结构钢筋。 2、接地干线安装

防雷接地工程专项施工方案A

防雷接地工程专项施工方案 目录 1 工程概况 2 防雷接地工程施工安装依据 3 防雷工程设计要求及电气接地故障保护方式 4防雷工程施工措施 4.1避雷带与接闪避雷器 4.2接地电阻 4.3防雷引下线: 4.4测试端子 4.5 电气接地端子: 4.6 等电位联接措施 4.7 接地体过伸缩缝的做法 4.8 接地焊接 4.9 电梯设备的接地 5 等电位联接施工措施: 6 质量保证措施 1 工程概况 工程名称:公园雅筑9#楼-19#楼、配电房A1-A3、幼儿园及商铺S1、S2,地库A区工程建设单位:滁州市绿亭房产开发有限公司 监理单位:马鞍山中振工程咨询有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 地勘单位:南京勘察工程有限公司 施工单位:安徽省恒创建设工程有限公司 本工程位于安徽省滁州市黄山路与新安江路交叉口东南侧,由9-19#楼、A1-A3配电房、幼儿园及商铺S1、S2、地库工程组成,建筑面积约138000平方米。项目主要功能为住宅、地下车库及配套的幼儿园,其中9#、10#、12#、16#均为地上18层,地下1层;

19#楼地上18层;13#、14#、17#楼地上17层,地下1层;11#楼为地上31层,地下1层;15#、18#楼为地上34层,地下1层。 本工程结构形式为剪力墙结构,基础采用混凝土灌注桩和静压桩,主楼为6度抗震设防,耐火等级为一级,结构安全等级为二级。 2 防雷接地施工安装依据

参照以下国标图集进行施工: (1)《等电位联结安装》国标图集15D502,15D501,15D503; (2)《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03 D501—3; (3)《接地装置安装》03 D501—4; (4)《建筑物防雷设施安装》07D501—1。 3 防雷工程设计要求及电气接地故障保护方式 3.1防雷工程设计要求 a)本工程属第三类防雷建筑物。 b)本工程的防雷、电气、消防、弱电和信息系统共用接地装置,利用地梁、 底板和桩基础钢筋焊接连通作接地装置,接地电阻要求不大于1欧姆;每类接地设专用接地干线。 c)在建筑物天面及易受雷击部位装设避雷网及避雷针作接闪器,避雷网在 整个屋面的网格不大于20m×20m或24m×16m,在屋面四周阳角位置设置避雷小针。 d)凡突出屋面的金属物体(如铁爬梯、水管、透气管等),均应与就近的避 雷带相连。凡突出屋面的非金属物体(如烟囱等),应加装独立小针,并与就近的避雷带相连。 e)地面以上每层外圈梁的两条外侧钢筋与引下线焊接连通,外墙上的金属 门窗、金属栏杆、幕墙金属构架等均需与防雷系统连通作防侧击雷和等电位保护措施。 f)利用竖向结构主筋主筋作防雷引下线、按平面图中的指定位置将柱或剪 力墙内靠外侧的两根主钢筋由基础至天面通长焊接并在顶部引出Φ12圆钢与钢结构屋架、金属屋面焊接连通。 g)防雷电波侵入措施:所有进入建筑物的电缆金属外皮、钢管及各种金属 管道应在进出口处就近与接地装置连接。垂直敷设的金属管道上下端与防雷系统连接。 防雷击电磁脉冲保护措施:变压器高低压侧各相装设避雷器;各层主配电箱以及重要设备配电箱,屋顶的配电箱设浪涌保护器,并与防雷分界处作等电位连接;弱电机房配电箱以及进线处设浪涌保护器。 3.2电气接地故障保护方式: a、采用TN—S系统,N线仅在电源侧(变压器低压侧)一次性接地,接地 保护干线(PE干线)宜多次重复接地。 b、从低压配电柜引出接地干线(设于桥架内)至各强电管井。接地干线在 每一层与接地端子相连,干线具体规格详配电干线图。 c、开关柜、配电屏(箱)及各种用电设备的金属外壳、电气安装金属支架 及传动机构、电缆的金属外皮、插座的接地孔,均应以专用的接地保护线与接地