文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能工程竣工验收报告

建筑节能工程竣工验收报告

建筑节能工程竣工验收报告
建筑节能工程竣工验收报告

建筑节能工程竣工验收报告

一、工程概况

工程名称:中央国家机关工委和国务院法制办办公楼,工程地点:西城区育教胡同五号院。结构类型:框架-剪力墙,建筑面积:39376.27m2。采暖面积:26420.17m2。本工程地下2层,地上8/10层,建筑用途为办公。外墙外保温采用50厚挤塑聚苯板,外窗为断桥隔热铝合金窗,双层中空玻璃。屋面保温层为50/55/60厚挤塑聚苯板。

建设单位: 中共中央国家机关工作委员会

设计单位:北京市建筑设计研究院

监理单位:北京时创工程项目管理有限责任公司

施工总承包单位:中建三局建设工程股份有限公司

技术部门负责人:张磊

质量部门负责人:周曼杰

分包单位:高碑店市单单幕墙有限责任公司

分包单位负责人:肖泽庶

分包技术负责人:王学亮

该工程于2009年6月29日开工,计划竣工日期2011年04月08日完工。建筑节能工程的各项施工任务已经完成。

二、分项工程质量验收汇总

三、节能保温材料及构件复试汇总

节能保温材料、构件复试统计表

四、节能保温工程隐蔽验收汇总表

五、建筑节能现场实体检测

1、外墙节能构造钻心检验

2010年8月11日进行本工程外墙节能构造现场钻心取样检测,检测单位北京城泰建翔检测科技有限公司,报告编号CL-10-00738-026,检测结果:依据GB50411-2007,保温层平均厚度为50mm,最小厚度为50mm。保温层厚度符合设计要求。

2、外窗气密性、水密性现场实体检测

2010年4月26日进行本工程外窗气密性、水密性现场实体检测,检测单位:国家化学建筑材料测试中心,报告编号:机关工委办公楼LC2011(X)0115、法制办办公楼

2011(X)0116,检测结果:检测项目符合要求,外窗工程质量合格。

3、系统节能检测

2011年03月22日进行本工程系统节能检测。主要检测内容:通风与空调系统总风量、各风口风量、平均照度与照明功率密度。检测单位:北京市劳动保护研究所,报告编号:第YX-MS-010-2011号,检测结果:依据国家标准GB 50411-2007 《建筑节能工程施工验收规范》,中央国家机关工委和国务院法制办办公楼的通风与空调系统总风量、各风口风量、平均照度与照明功率密度检测结果符合标准要求。

本工程自开工以来,建筑节能保温工程的过程控制一直处于严格、有序的状态。基本做到了层层把关,各项施工工序均按设计及施工规范要求进行施工,施工技术资料基本完整,真实有效。符合建筑节能分部工程验收条件。

验收单位:

建设单位:中共中央国家机关工作委员会(盖章)

项目负责人:

年月日

监理单位:北京时创工程项目管理有限责任公司 (盖章):

总监理工程师:

年月日

设计单位:北京市建筑设计研究院 (盖章)

项目负责人:

年月日

施工单位:中建三局建设工程股份有限公司 (盖章)

项目经理:

年月日

施工单位 建筑节能工程验收自评报告

第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼建筑节能分部工程竣工验收自评报告 一、工程概况 工程名称:第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼 设计单位:中建三局集团有限公司 勘察单位:省地质勘察基础工程公司 建设单位:第二电线电缆有限公司 监理单位:五环建设监理有限公司 施工单位:民族建设集团有限公司 本工程位于东西湖区革新大道以西,南四支沟以南,1#楼建筑面积为9333.71㎡,幕墙面积为330㎡,地上六层,地下一层,结构类型为混凝土框架结构,地基基础设计等级为丙级,基础类型为桩基。 二、工程节能设计 1、墙体: 墙体材料由原设计B05级蒸压加气混凝土砌块变更为B06级,仍采用外墙保温系统。 墙体材料由巨梁建筑材料有限公司生产的蒸压加气混凝土砌块(A3.5 B06); 外墙保温材料由天一节能科技有限责任公司生产的30厚挤塑聚苯板、耐碱网格布、粘结砂浆、抹面砂浆及锚栓; 2、门窗: 门窗类型由原设计塑钢中空玻璃窗6+12A+6遮阳型变更为断热铝合金中空玻璃平开窗6Low-E+12A+6遮阳型。

门窗型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的中空玻璃,气密等级为6级。 3、屋面: 保温材料岩棉板由市金亿凯保温材料有限公司生产提供,保温材料厚度为60厚。 4、配电与照明: 设计电线电缆规格有2.5m㎡,4m㎡,均采用第二电线电缆有限公司生产提供。 5、幕墙: 型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的钢化中空玻璃6Low-E+12A+6。 三、施工执行标准 1、《工程承包合同》 2、本工程施工图纸及设计变更通知单 3、《外墙保温建筑构造》JGJ/T261-2011 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 6、《建筑装饰装修工程施工质量验收规》GB50210-2001 7、《屋面工程施工质量验收规》GB50207-2012 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 9、《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 10、《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能工程竣工验收报告-(2)

建筑节能工程竣工验收报告-(2)

建筑节能工程竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:中央国家机关工委和国务院法制办办公楼,工程地点:西城区育教胡同五号院。结构类型:框架-剪力墙,建筑面积:39376.27m2。采暖面积:26420.17m2。本工程地下2层,地上8/10层,建筑用途为办公。外墙外保温采用50厚挤塑聚苯板,外窗为断桥隔热铝合金窗,双层中空玻璃。屋面保温层为50/55/60厚挤塑聚苯板。 建设单位: 中共中央国家机关工作委员会 设计单位:北京市建筑设计研究院 监理单位:北京时创工程项目管理有限责任公司 施工总承包单位:中建三局建设工程股份有限公司 技术部门负责人:张磊 质量部门负责人:周曼杰 分包单位:高碑店市单单幕墙有限责任公司 分包单位负责人:肖泽庶 分包技术负责人:王学亮 该工程于2009年6月29日开工,计划竣工日期2011年04月08日完工。建筑节能工程的各项施工任务已经完成。 二、分项工程质量验收汇总

三、节能保温材料及构件复试汇总 节能保温材料、构件复试统计表

四、节能保温工程隐蔽验收汇总表

五、建筑节能现场实体检测 1、外墙节能构造钻心检验 2010年8月11日进行本工程外墙节能构造现场钻心取样检测,检测单位北京城泰建翔检测科技有限公司,报告编号CL-10-00738-026,检测结果:依据GB50411-2007,保温层平均厚度为50mm,最小厚度为50mm。保温层厚度符合设计要求。 2、外窗气密性、水密性现场实体检测 2010年4月26日进行本工程外窗气密性、水密性现场实体检测,检测单位:国家化学建筑材料测试中心,报告编号:机关工委办公楼LC2011(X)0115、法制办办公楼 2011(X)0116,检测结果:检测项目符合要求,外窗工程质量合格。 3、系统节能检测

节能竣工验收自评报告.doc

融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 建筑节能竣工验收 自 评 报 告 施工单位:重庆山海建筑(集团)有限公司编制人: 审核人: 审批人: 日期:2012年月日

建筑工程节能专项竣工质量自评报告 我公司承建的项目二期高层二批次二标段工程,自2012年11月17日开工,于2014 年3月20 日已完成图纸及合同规定的建筑节能全部施工内容。根据本工程的节能产品及施工过程,本企业作建筑节能专项竣工自评报告。 一、工程概况: 1、工程名称:融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 2、建设单位:有限公司 3、监理单位:工程建设监理公司 4、设计单位:华优建设工程设计院 5、施工单位:重庆建设(集团)有限公司 6、质监单位:南岸区建筑工程质量监督站 7、本标段工程包含两栋高层和一个地下车库工程。 8、工程建筑节能设计:○1屋顶:采用180厚泡沫混凝土保温。○2外墙:35厚建筑无机保温砂浆。○3楼地面:20厚HP改性发泡水泥保温板;○4门窗:外窗、门均采用塑钢门窗(6中透光热反射+12A+6透明),门窗玻璃为传热系数2.3。 二、质量自评报告依据 1、设计文件:华优建筑设计院的施工图纸及设计变更通知单 2、《施工承包合同》 3、有关技术标准规范

《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001、 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙保温施工技术规范》(JGJ114-2004 《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 《外窗抗风性能规范》(GB/T7106-2002) 《外窗抗水密性能规范》(GB/T7108-2002) 《外窗气密性能规范》(GB/T7107-2002) 三、施工及资料情况: 1)施工概况 1、外墙JD微珠发泡水泥无机外墙保温、抹抗裂砂浆浆层施工时间:2011-10.19------2011-12-18;屋面保温层施工完成时间:2010-11-20;门窗施工时间:2011-10-10------2012-5-20 2、在施工过程中严格控制施工质量,工程质量控制措施:在公司质保体系和措施控制的基础上,监理单位配有专职监理工程师对本工程实行过程的质量监督。主要采用以下措施: ○1严格控制原材料及半成品进货关,无产品合格证及检验报告一律不采购、不使用。严格执行工序交接检查程序:“检查上工序,保证本工序,服务下工序。及时作好隐蔽工程的检查确认和签字手续,及时办理施工过程中的工序间交接,明确完成项目工程的质量状况。每道工序施工完成后,各施工队按相关的施工图纸及施工验收规范进

装饰装修工程竣工验收报告

装饰装修工程竣工验收报告委托人:金品(色)家园一号楼 被委托工程验收单位:苏州啄木鸟家庭装饰(托管)服务有限公司 工程验收参加人员:3人 参验人员:孙运财杨季康王敏 工程验收地址:劳动路金品家园1号楼 工程竣工验收依据:江苏省《住宅装饰装修质量验收细则》DB32/T1045-2007工程概述: 此工程为三室两厅两卫一厨,建筑面积约平方米,层高2.7米精装修工程 检测工具:水平尺、靠尺、塞尺、插座检测仪、直角尺、盒尺、小锤、目测、手感验收结论: 一、所有成品门套线条表面钉眼修补痕迹明显;该项验收不合格。 依据标准:D.7.4.1.1表面光滑,线条顺直,楞角方正,不露钉帽,无刨痕、毛 刺、锤痕、脱胶和虫蛀等缺陷。安装位置正确,棱角整齐,接缝严密,与墙面贴紧,固定牢固。 建议:上述问题应修复。 二、1、内卫卫生间浴霸设施无法正常运转; 2、外卫卫生间浴霸控制面板安全防护盖已坏; 3、过道1盏筒灯不亮(进入户门向前数第四盏筒灯); 依据标准:D.4-D.4.12中卫生间插座面板宜选用防溅式且防溅面板不得有损坏;各种电气设备加电应正常运转,安装应平整、牢固。接线时,相线进开关,零线直接进灯头,相线不应接至螺口灯头外壳。

三、墙砖有空鼓现象(单砖空鼓在100%,厨房:1片、(单砖空鼓在30%以上)厨房:3片。厨房厨柜内安装燃气热水器位置处有一片砖已经碎裂。该项验收不合格。依据标准:D.6.1.1.1镶贴应牢固,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴;墙面无空鼓,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象,非整砖的宽度宜不小于原砖的三分之一。 建议:上述问题应修复或更换。 四、外卫卫生间淋浴房地面大理石已碎裂;南面西边的卧室窗台板大理石已碎裂; 该项不合格。 依据标准:D.6.2.1.1镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴错贴;缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹,掉角、缺楞等现象,留边宽度应一致。 建议:上述问题应修复或更换。 五、厨房中厨柜大理石台面外止水条90度转角处止水条表面不平滑且有掉角、缺楞现象;该项验收不合格。 依据标准:D.7.1.1基本要求;造型、结构和安装位置应符合设计要求。橱柜表面应砂磨光滑,无毛刺或锤痕。采用贴面材料时,应粘贴平整牢固,不脱胶,边角处不起翘。橱柜台面应光滑平整。橱门和抽屉应安装牢固,开关灵活,下口与底边下口位置平行。板式橱柜的板材应无破损、鼓泡、脱胶起皮、端面无崩边塌角、可视端面作封边处理,拼装组合后钻孔企口整齐、连接安装牢固,金属配件表面处理良好且无锈边、毛刺。 建议:上述问题应修复。 六、内卫卫生间台盆柜柜门安装倾斜; 依据标准:D.7.4.1.4木门应安装牢固,开关灵活,并闭严密,且无反弹,倒翘。门槽对角线长度差W2毫米、门框的正、侧面垂直度w 2mm

建筑节能验收报告

建筑节能验收报告 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建 筑 节 能 分 部 质 量 验 收 报 告 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 2017年7月20日 “香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建筑节能分部质量验收报告 首先欢迎各位领导参加“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程建筑节能分部验收,在此我谨代表云南建投第十一建设有限公司原十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司,感谢各位领导在施工过程中的大力支持和指导监督。现该工程已按设计图纸内容及相关规范施工完毕,具备建筑节能验收条件。现将自检情况作如下汇报:

一、工程概况 世豪“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程包括五栋19~27层高层住宅楼及3层地下车库,总建筑面积约 168000 m2,地下室为 68000m2。其中:±以上11栋19层,12栋25层,16栋27层、17栋22~25层,18栋25层。我单位承包范围为该工程的基础筏板,主体,砌体,抹灰,水电安装。土方、基坑支护及降水、防水、门窗、人防、消防等由建设单位单独分包。本工程设计使用年限为50年,二级建筑结构安全等级,二级结构抗震等级,一级防火等级; 二、参建单位 1、建设单位:云南世豪房地产开发有限公司 2、监理单位:昆明建设咨询监理有限公司 3、设计单位:林产工业规划设计院 4、施工单位:十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 5、勘察单位:云南省设计院集团勘察分院 6、检测单位:云南楚天工程检测有限公司 7、监测单位:云南楚天工程检测有限公司 8、监督部门:昆明经济技术开发区建设工程质量安全监督站 三、建筑节能设计要求、保温节能工程: 1、外墙及填充墙采用600*200*200mm蒸压加气混凝土砌块砖;190*190*190mm混凝土多孔砖等。 2、屋面保温节能分项工程:屋面现浇泡沫混凝土保温层采用昆明洪峰泡沫混凝土工程有限公司生产水泥发泡剂,水泥发泡剂出厂资料完整,出厂合格证1份,符合设计要求及规范规定。 3、住宅公共部分和公共建筑的照明采用云南友光照明器材有限公司出厂的节能灯具,资料完整,出厂合格证1份,符合设计要求及规范规

最新建筑节能工程施工质量验收表格

建筑节能工程施工质量验收表格

墙体节能分项工程检验批质量验收记录 墙体节能分项工程检验批质量验收记录(续)

本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 一、主控项目 1. 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2. 检验方法:核查质量证明文件及复验报告。 检查数量:全数检查。 3. 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一种产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 4. 检验方法:核查质量证明文件。 检查数量:全数检查。 5. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 6. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 7. 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采取针插法或剖开法尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 8. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 9. 检验方法:核查试验报告。 检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10. 检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 11. 检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度报告,用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块。 12. 检验方法:检查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数核查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3处。 13. 检验方法:对照设计观察检查;核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于3处。 14. 检验方法:对照设计观察检查;必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于5个洞口。 15. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。 二、一般项目 1. 检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 2. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2.。

建筑节能工程验收记录表

建筑节能工程验收记录表 前言 为贯彻落实《建筑节能工程施工质量验收规》,本站组织编制了有关建筑节能工程施工质量验收记录表,供有关单位试用。为方便建筑节能工程施工质量验收,本记录表按《建筑节能工程施工质量验收规》规定的单独组卷要求,仅对建筑节能工程施工容的相关验收提供记录表,非节能部分的验收记录,仍按相关部分的验收要求进行。 市建筑工程质量监督站 2008年1月9日 目录 建筑节能分部(子分部)工程验收记录 (1) 分项工程质量验收表 (2) 附件表 (3) 外墙保温(浆料)工程检验批质量验收记录 (4) 外墙保温(现场喷涂或模板浇注)工程检验批质量验收记录 (5) 外墙保温(板材)工程检验批质量验收记录 (6) 外墙保温(块材及预制复合墙板)工程检验批质量验收记录 (7) 预置保温板现场浇筑混凝土工程检验批质量验收记录 (8) 墙体节能工程饰面层的基层及面层检验批质量验收记录 (9) 墙体节能工程隔汽层检验批质量验收记录 (10) 非透明幕墙节能工程检验批质量验收记录…………………………………1l 玻璃幕墙节能工程检验批质量验收记录 (12) 外门窗节能工程检验批质量验收记录 (13) 屋面保温层检验批质量验收记录 (14) 采光屋面节能工程检验批质量验收记录 (15) 地面保温层检验批质量验收记录 (16) 采暖节能工程分项(检验批)质量验收记录 (17) 通风与空调节能工程分项(检验批)质量验收记录 (18) 通风与采暖系统冷热源及管网节能工程分项(检验批)质量验收记录 (20) 配电与照明节能工程分项(检验批)质量验收记录 (22) 监测与控制节能工程分项(检验批)质量验收记录 (23) 隐蔽工程检查验收记录 (25)

建筑节能分部工程施工质量验收报告

建筑节能分部工程施工质量验收报告 1、工程概况 1.1 概况表 1.2 本工程为办公楼、宿舍楼各一幢的6层框架结构建筑,办公楼建筑面积为 7950㎡,建筑高度为25.5米;宿舍楼建筑面积为4215㎡,建筑高度为24.8米。位于天河区元岗广州水暖厂南侧。 1.3 设计、施工及验收依据 1.3.1 本工程建筑节能施工图 1.3.2 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007) 1.3.3 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

1.3.4 《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 1.3.5 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002) 1.3.6 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 1.3.7 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ 15-65-2009) 2、建设单位执行基本建设程序情况 2.1 已按要求进行节能设计审查、备案,详见节能设计审查、备案。 2.2 施工单位已编写了节能专项施工方案并报批,详见《建筑节能施工方案》 2.3 已按照经节能审查合格的图纸进行施工及节能设计变更通知施工; 2.4 本工程已严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》要求进行施工过程 的节能监督和分项工程验收,详见节能分项工程验收表。 3、建设单位对设计、施工、监理在建筑节能实施方面的评价 3.1 设计单位已按国家规范要求进行建筑节能设计,并已通过设计审查备案, 详见本工程建筑节能设计施工图及设计审查备案。 3.2 施工单位已按经审查满足规范要求的建筑节能设计施工图、国家节能规范 及地区节能规范要求完成施工,并达到质量验收规范要求。详建筑节能 验收表。施工单位:节能施工前对节能分部工程编制了施工方案,并向 施工班组进行技术交底,项目部认真执行公司“样板引路,方案先行, 操作方法挂牌,质量误差上墙”的质量控制方针,分部、分项工程施工

-建筑节能专项验收程序

建筑节能专项验收程序 1、开发建设单位提出验收申请; 2、节能科参加由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持的建筑节能工程验收; 3、验收内容: (1)监督验收程序,核准参加验收的必备人员; (2)对验收资料进行核查; (3)对工程实体进行验收。 4、验收合格判定: (1)分项工程应全部合格; (2)质量控制资料应完整; (3)外窗气密性现场实体检测结果应合格; (4)围护结构传热系数检测应符合设计要求; (5)建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。 秦皇岛市建筑节能专项验收 资料范本

二O一O年月 ×××××××××楼 建筑节能专项验收资料 建设单位:×××××开发公司 设计单位:×××××设计公司 审图单位:×××××审图公司 施工单位:×××××建安公司 监理单位:×××××监理公司 二〇一〇年月 目录

建筑节能工程竣工专项验收申请书 编号: 秦皇岛市节能办: 我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以监督。

验收组成员: 建设单位(章)签收人: 年月日 建筑节能设计文件、施工图审查报告、节能设计备案表 提示: 1、提供的设计文件为盖有审查章的施工图建筑设计总说明部分及采暖设计图总说明部分,提供蓝图、复印件均可。 2、图纸审查报告重点审查报告中建筑专业和暖通专业的节能章节,如审查中提出节能设计需

要补充修改的,必须附有该问题的图纸审查答复。 3、节能设计备案表设计内容要与图纸设计一致,不一致要有相应的设计变更文件。 河北省施工图设计文件 审查报告书 编号: 项目名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 审查机构: 送审时间: 审查完成时间:

建筑节能竣工验收报告

建筑节能竣工验收 报告 1 2020年4月19日

建筑节能竣工验收报告单 注:参加验收的各单位必须签署验收是否合格的意见,并加盖单位公章。篇二:建筑节能验收报告 江北城庄二期7#-1地块 建 筑 节 能 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 浙江宏展建设集团有限公司 12月 2 2020年4月19日

江北城庄二期7#-1地块工程 建筑节能分部工程质量验收报告 一、工程概况 1、工程名称:江北城庄二期7#-1地块 2、工程地点:南至丽江东路,东至惠贞书院,西、北为规划道路 3、建设单位:宁波联合建设开发有限公司 4、设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 5、监理单位: 宁波国际投资咨询有限公司 6、施工单位:浙江宏展建设集团有限公司 7、建筑面积:27721平方米 8、结构类型及层数:框架、四层 9、建筑节能材料: 墙面:蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温加无机轻集料保温砂浆内外保温系统; 屋面:80mm挤塑聚苯板 底面接触室外空气的架空楼板:50mm岩棉板 外窗:铝合金断桥隔热外窗、low-e中空玻璃 电线bv2.5mm2 电缆:vv4*16mm2 二、主要施工情况 3 2020年4月19日

本工程于 7月26日开工, 7月18日地下室工程验收,年8月 1日进行主体结构中间验收。节能工程于 8月开始施工,到年12月全部完成。施工过程中项目部严格按照节能规范、宁波市实施细则及节能专项施工方案施工。 三、节能材料资料核查情况 1、轻质砂加气混凝土砌块 轻质砂加气混凝土砌块由浙江开元新型墙体材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acb 00058, xh-acb 00071),检测结果合格。 2、轻质砖粘合剂 轻质砖粘合剂由宁波市江北皖龙保温节能建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acn 00034, xh-acn 00043),检测结果合格。 3、界面剂 界面剂由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jms 00035, xh-jms 00055 ),检测结果合格。 4 2020年4月19日

施工单位的建筑节能工程竣工报告模板

湖南南方长河泵业有限公司 新建厂区一期工程项目节能工程验收竣 工 报 告 湖南建设集团有限公司 湖南南方长河泵业有限公司新建厂区一期工程项目部 二O一五年三月十七日 尊敬的各位领导、各位专家:

大家好! 湖南南方长河泵业有限公司新建厂区一期工程,在建设方大力支持与亲切关怀下;在设计院精益求精、精心设计下;在监理公司严格监督、严格监控下;在各位领导与专家大力协助与指导下;在我施工单位日夜奋战、科学组织精心施工下于2015年3月下旬节能工程顺利完工。在此衷心的感谢各位领导、专家,从百忙 之中赶来参加验收会议,现将该项目节能工程施工情况向各位领导和专家作简要汇报。 一、工程概况 湖南南方长河泵业有限公司新建厂区一期工程是由湖南南方长河泵业有限公司 开发,中国联合工程公司设计,湖南核工业岩土勘察设计研究院勘察,浙江腾飞工程建设监理有限公司监理、湖南建设集团有限公司施工。本工程为工业项目类建筑。结构形式为食堂及倒班楼:六层、联合厂房辅房一:五层、联合厂房辅房二:三层,门卫室:一层,均为框架结构。建设地点:湖南省长沙市长沙县经开区西冲路附近。 保温节能工程屋面采用长沙宝之暖保温材料厂有限公司的挤塑板保温材料,厚度为70mm;墙体为外墙外保温,采用湖南华润有限责任公司生产的无机轻集料保 温砂浆、界面剂、抗裂砂浆、耐碱型玻纤网格布,保温厚度为食堂及倒班楼、门卫室40mm,联合厂房辅房一、辅房二40mm;节能面积为食堂及倒班楼6732㎡、门卫室48㎡、联合厂房辅房一5374㎡、联合厂房辅房二1459㎡;门窗工程采用湖南固尓邦幕墙有限公司安装,铝型材采用湖南新振升铝材有限公司生产的 90系列断热铝合金窗,玻璃采用长沙白金汉碧钢化玻璃有限公司生产的厚度为 6+12A+6mm玻璃,该节能设计计算书及节能设计图纸均已通过图纸审查并已在长沙经济技术开发区天润工程技术咨询有限公司办理了节能专项审查备案手续。二、施工过程质量控制 (一)原材料送检 本工程中主要材料包括屋面:绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板;门窗:90系列 断热铝合金平开窗、6+12A+6mm厚中空钢化玻璃;外墙:保温砂浆、抗裂砂浆、界面剂、耐碱性玻纤网格布;幕墙:化学锚栓、金属膨胀螺栓、预埋钢板、镀锌角钢、热镀锌方矩管、镀锌钢板、铝塑复合板、铝合金型材、6+12A+6mm厚中空钢化玻璃、高级中性硅酮结构胶、高级中性硅酮密封胶、离心玻璃棉毡。进 场时由厂家提供出厂合格证和出厂检测报告及进场数量;进场后报请监理方现场验收,按规范要求现场取样送湖南科创高新工程检测公司检测,试验合格后方可投入使用。具体材料情况如下: 1、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(用于屋面) 湖南科创高新工程检测有限公司送检1次,,经检测全部合格。 2、保温砂浆、抗裂砂浆、界面剂、耐碱性玻纤网格布(用于外墙外保温): 湖南科创高新工程检测有限公司送检1次,经检测全部合格。 3、化学锚栓、金属膨胀螺栓、预埋钢板、镀锌角钢、热镀锌方矩管、镀锌钢板、铝塑复合板、铝合金型材、6+12A+6mm厚中空钢化玻璃、高级中性硅酮结构胶、高级中性硅酮密封胶、离心玻璃棉毡(用于幕墙): 湖南科创高新工程检测有限公司送检1次,经检测全部合格。 4、门窗工程 90系列断热铝合金平开窗型材:湖南科创高新工程检测有限公司送检1次, 6+12A+6mm中空钢化玻璃,湖南科创高新工程检测有限公司送检1次,经检测全

建筑节能验收报告

“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建 筑 节 能 分 部 质 量 验 收 报 告 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 2017年7月20日

“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建筑节能分部质量验收报告 首先欢迎各位领导参加“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程建筑节能分部验收,在此我谨代表云南建投第十一建设有限公司原十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司,感谢各位领导在施工过程中的大力支持和指导监督。现该工程已按设计图纸内容及相关规范施工完毕,具备建筑节能验收条件。现将自检情况作如下汇报:一、工程概况 世豪“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程包括五栋19~27层高层住宅楼及3层地下车库,总建筑面积约 168000 m2,地下室为68000m2。其中:±0.000以上11栋19层,12栋25层,16栋27层、17栋22~25层,18栋25层。我单位承包范围为该工程的基础筏板,主体,砌体,抹灰,水电安装。土方、基坑支护及降水、防水、门窗、人防、消防等由建设单位单独分包。本工程设计使用年限为50年,二级建筑结构安全等级,二级结构抗震等级,一级防火等级; 二、参建单位 1、建设单位:云南世豪房地产开发有限公司 2、监理单位:昆明建设咨询监理有限公司 3、设计单位:林产工业规划设计院 4、施工单位:十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 5、勘察单位:云南省设计院集团勘察分院 6、检测单位:云南楚天工程检测有限公司 7、监测单位:云南楚天工程检测有限公司 8、监督部门:昆明经济技术开发区建设工程质量安全监督站 三、建筑节能设计要求、保温节能工程:

建筑节能竣工验收报告

建筑节能竣工验收报告单 注:参加验收的各单位必须签署验收是否合格的意见,并加盖单位公章。篇二:建筑节 能验收报告 江北城庄二期7#-1地块 建 筑 节 能 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 浙江宏展建设集团有限公司 2013年12月 江北城庄二期7#-1地块工程 建筑节能分部工程质量验收报告 一、工程概况 1、工程名称:江北城庄二期7#-1地块 2、工程地点:南至丽江东路,东至惠贞书院,西、北为规划道路 3、建设单位:宁波联合建设开发有限公司 4、设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 5、监理单位: 宁波国际投资咨询有限公司 6、施工单位:浙江宏展建设集团有限公司 7、建筑面积:27721平方米 8、结构类型及层数:框架、四层 9、建筑节能材料: 墙面:蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温加无机轻集料保温砂浆内外保温系统; 屋面:80mm挤塑聚苯板 底面接触室外空气的架空楼板:50mm岩棉板 外窗:铝合金断桥隔热外窗、low-e中空玻璃 电线bv2.5mm2 电缆:vv4*16mm2 二、主要施工情况 本工程于2012年7月26日开工, 2013年7月18日地下室工程验收,2013 年8 月 1日进行主体结构中间验收。节能工程于2013年8月开始施工,到 2013 年 12月全部完 成。施工过程中项目部严格按照节能规范、宁波市实施细则及节能专项施工方案施工。 三、节能材料资料核查情况 1、轻质砂加气混凝土砌块 轻质砂加气混凝土砌块由浙江开元新型墙体材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、

施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acb201300058, xh-acb201300071),检测结果合格。 2、轻质砖粘合剂 轻质砖粘合剂由宁波市江北皖龙保温节能建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acn201300034, xh-acn201300043),检测结果合格。 3、界面剂 界面剂由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jms201300035, xh-jms201300055 ),检测结果合格。 4、保温砂浆 保温砂浆由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jbs201300037, xh-jbs201300058),检测结果合格。 5、抗裂砂浆 抗裂砂浆由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-kls201300027,xh-kls201300044),检测结果合格。 6、耐碱网格布 耐碱网格布由余姚市华特玻纤有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-njw201300038),检测结果合格。 7、xps挤塑保温板 xps挤塑保温板由欧文斯科宁投资有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-xps201300029),检测结果合格。 8、岩棉板 岩棉板由宁波海曙工美建筑材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-bm201300016),检测结果合格。 9、电线电缆 电线电缆由宁波球冠电缆制造有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-dxl20130019),检测结果合格。 10、铝合金断桥隔热外窗及玻璃 型材采用上海浙东建材有限公司生产的优质隔热型材,玻璃采用宁波新曙光安全玻璃有限公司提供的6low-e+12a+6中空玻璃,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-ccr201300010,xh-jbl201300027),检测结果合格。 四、技术资料 1、隐蔽工程验收记录 隐蔽工程验收记录共 10份;隐蔽工程都由建设单位、监理单位及施工单位技术负责人、施工员及质检员按设计图纸及施工规范要求进行严格检查,验收结果符合设计要求及有关标准规定后进行下道工序施工,并做好记录。

2019-办公楼维修验收报告-实用word文档 (9页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 办公楼维修验收报告 篇一:装修工程竣工验收报告 装修工程竣工验收报告 (装修工程) 江苏银行股份有限公司上海保利广场E 栋19层办公室装修工程 验收时期: 建设单位(盖章):江苏银行股份有限公司 二、工程竣工验收实施情况 (一)验收组织 建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。(二)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3.审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。 4.验收组实地查验工程质量。 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 三、工程质量评定 四、工程验收结论 说明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。 2.填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。 3.工程竣工验收报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关各持一份。 篇二:房屋办公楼固定资产验收报告 房屋固定资产验收报告 注:此表一式贰份,管理部门、财务部门各一份。 房屋装修工程竣工验收报告 工程名称 验收时间 建设单位 一、工程概况 二、工程竣工验收实施情况 (一)验收组织 建房单位组织设计、施工、监理等单位和其他专家组成验收组,成立各验收专业组。(二)验收程序 1、建设单位主持验收会议 2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况,在建工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性 标准情况。 3、审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、专业组发表意见,验收组形成竣工验收意见并签名。 三、工程质量评定 四、工程验收结论 五、竣工验收组成员签认表

建筑节能工程竣工报告(施工单位).doc

建筑节能工程施工验收规范表 A8-1 建筑节能工程竣工报告(施工单位) 工程名称西港雅居(滨河)商业街建筑安装工程施工单位 贵州建工集团第一建 筑工程有限责任公司 工程银川市河东机场便道西港雅居(滨河)住宅地 地址 建筑6469.3m2 结构框架 面积类型 层地下 0层,地上3层 数 开工2015 年 4 月 21日竣工2015年 9 月 30 日 日期日期 完成工程设计和合同约定各项内容的情况: 西港雅居(滨河)商业街建筑安装工程项目部已按图纸节能设计要求完成:墙体节能分项;门窗节能分项;屋面节能、采暖节能、弱电与照明节能各分项工程全部工程量。同时也按合同要求完成了节能分部工程全部工程量

建筑围护结构节能构造现场实体检验情况,外窗气密性现场检测情况,系统节能性能检测情况,联合试运转与调试情况: 围护结构节能构造现场实体检验,经宁夏建材质量监督检测站、宁夏正荣建设工程检测有限公司现场检测。检测结果均符合设计要求及规范规定;检测结果合格报告单编号: 外窗气密性现场检测;系统节能检查均达合格。 质量控制资料和文件检查情况: 经工程项目部组织自查,墙体节能1个检验批,门窗节能1 个检验批,屋面节能 1个检验批,采暖节能 1 个检验批,配电与照明工程 1 个检验批,该工程各分项控制资料齐全;能够客观反映节能分部工程质量的情况。 观感质量评定: 1、墙体节能工程观感评定为合格。 2、门窗节能观感质量评定为合格。 3、屋面节能观感质量评定为合格。 4、采暖节能工程观感评定为合格。 5、配电与照明工程质量观感评定为合格。 节能分部工程质量综合评定为合格。

施工单位评定结论: 经自检验收,该分部工程包含的 5 个分项工程质量全部达到合格;工程质量控制资料和功能检验检测资料基本齐全完整;使用功能符合验收规范要求。该分部工程验收为合格,观感质量综合评定为一般。 / 资质等/ 级 配 合 / 资质等/ 分 级 包 单/ 资质等/ 位级 /资质等/ 级

维修工程验收报告范文

维修工程验收报告范文 维修工程验收报告范文 作为一个维修工程的你知道应该怎么写好一份维修工程验收报告吗? 维修工程验收报告范文1: 工程名称: 长兴县委党校2#学员宿舍修缮工程建设单位:长兴县永兴建设开发有限公司 设计单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司施工单位:浙江长兴天工建设有限公 司监理单位: 浙江天元项目管理有限公司验收时期: 201X年X月X日 二、工程竣工验收实施情况 : 维修项目名称维修项目管理单位参加验收单位业主委员会物业服务单位 施工单位社区居委会监理单位其他单位开工时间竣工时间工程造价人民币: 年年元验收成员名单姓名职务专业 工程概况 验收内容 业主委员会物业服务单位 主任签字: 年月日 参加验收单位施意工见单位社区居委会 负责人签字: 年月日 负责人签字:

年月日 负责人签字: 年月日 监参理加单验位收单位其意他见单位 负责人签字: 年月日 负责人签字: 年月日 维修项目管理单位执行维修资金使用程序情况 综合验收结论 维修项目管理单位对维修项目施工质量的验收和技术要求情况 业委会主任签字: 副主任签字: 201X年X月X日 物业服务单位负责人签字: 法人签字: 201X年X月X日 维修工程验收报告范文3: 工程名称施工单位工程开、竣工日期幼儿园教室刮瓷马蹄镇军河村营河村民组村民杨发江 201X 年 8 月日至 201X 年 8 工程类型月 28 日年工程造价施工负责人 373 8.00 元杨发江 1、新建 2、扩建

3、改建 4、其他 竣工验收时间月日 对马蹄镇茶堰小学幼儿园教室、睡房、更换的五年级教室墙壁、天验 花板进行清刷并刮瓷: 1、对幼儿园教室墙壁、天花板进行刮瓷,常规刮三次; 收 2、对幼儿园睡房墙壁、天花板进行刮瓷,常规刮三次; 3、对更换的五年级教室墙壁、天花板进行刮瓷,常规刮三次;报 4、清除垃圾。经过茶堰小学相关人员验收,工程质量等各个方面符合双方协议约告定,达到了学校的要求。 结论: 验收合格。 验收人员签字:

相关文档