文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺
灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺规程

一、灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破列

等现象。

二、螺口灯头的相线应接在中心触点的端子上,零线接

在螺纹的端子上。接线盒接线,先令盒内灯头内应做保险扣。

三、一般灯具安装应符合下列要求:

1、采用钢管作灯具吊杆时,钢管内径一般不小于

10mm,管壁厚度羽.5mm.,

2、吊链灯具的灯线不应受外力,灯线宜与吊链编叉在一起,

成排灯具的进线方向应一一致,

3、分支与接线处应便于检查。

4、吊灯软线的两端应做保险扣,弯管壁灯必须装有拉攀。

5、日光灯和高压水银灯及其符件应配套使用,安装位置便于

检查。

6、固定灯具用的螺钉或螺栓应不少于两个,木台直径在75mm 及以下时,可用一个螺栓固定,严禁用木榫固定。

7、在吊顶上安装的吸顶灯具不得直接固定在吊顶板上。

8、白炽筒灯可直接安装在装饰板中,矿棉板吊顶安装嵌入

式荧光灯应用铅丝吊链、吊杆、管吊固定四角、安装

带镇流器的节能筒灯须做加固筋固定在主龙骨上,再将灯具固定在加固筋上。如采用木质加固,应刷防火漆。

9、石膏板吊顶不得将灯具、烟感直接用螺丝固定在石膏板

上,直径小于75mm,重量小于2公斤的灯具应在石膏板上部设置加固筋或加固框上,大于 3 公斤的灯具应采用吊杆、吊钩式螺钉等固定。

10、吊顶四周光带安装:光带的四周导线不得明露,导线应采用软管敷设,导线接线应在接线盒内,

11、厨框及巴台冷光灯安装应采用包塑金属软管到电源处,并用绝缘材料包扎,使导线不外露,灯的四周木质材料应刷防火漆。

12、吊顶内灯、器具安装采用软管到灯位的必须采用镀塑软管和波纹管,软管不必接地,软管两端必须采用软管接头,一端固定在接线盒盖板上,另一端直接接入灯具内,软管长不宜超过 1 米,超过 1 米应采用与配管相同材质的硬管加接线盒放到小于 1 米处,再用软管接入灯位,根据灯具的孔眼,一般宜选取用8mm 软管,各种导线在吊顶内不得裸露,特别指智能弱电、空调器、风机盘管系统。

四、变、配所内高低压盘及母线的正上方不得安装灯具,(不包

括采用封闭母式盘柜的变电所。

五、吊灯灯具重量超过 3 公斤时,应预埋吊钩或螺栓,吊钩直径不得小于?6mm ,软线吊灯限于一公斤以下,超过

者应加装吊链。

六、金属卤化物灯(钠铊铟灯、镝灯等)安装应符合下列要求:

1、灯具安装高度宜在5米以上,电源线应经接

线柱连接,并不得使电源线靠近灯具表面,

2、灯管必须与触发器和限流器配套使用。

3、带有外附变压器、镇流器的嵌装式灯具安装

时,其变压器、镇流器应有足够的散热空间。

4、嵌墙式灯具安装按嵌装式配电箱要求做。

七、成排灯具的纵横中心轴线应在同一直线上,偏斜不得大于5

mm.. 。

八、嵌入式灯具导线不应贴近灯具外壳,(尽可能选用带灯头箱灯具),灯盒内留余量边缘紧贴装饰或顶棚面,矩形嵌入式灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,偏差小于5 mm.。

九、横插式灯管筒灯安装筒灯内灯管与日光灯安装要求相同,横平竖直,方向一致,不得掉头、歪曲。

十、当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合以下规定:室外2.5米(室外墙壁上安装);厂房2 .5M ;室内2M;软线带

升降器的灯具在吊线展开后:0.8M

十一、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。

十二、游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的等电位联接应可靠且有明显标识,其电源的专用漏电保护装置应全部检查合格,自电源引入灯具的导管必须采用绝缘导管,严禁采用金属或有金属护层的导管。

十三、应急照明灯具安装应符合下列规定:

1、应急照明的电源除正常电源外,另有一路电

源供电;(现在常用UPS供电)

2、疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全检查出口标志灯距地高度不低于2M,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。

3、疏散标志灯安装在安全出口的顶部。楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1M以下的墙面上,不易安装的部位可安装在上部,疏散通道的标志灯间距不大于20M

(人防工程不大于10M)。

4、疏散指标灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其它标志牌等。

5、应急照明灯具、运行中温度大于60°的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施,当采用白炽灯,卤钨灯等到光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上,

6、应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同的防火分区的线路有防火隔堵措施。

7、疏散照明线路采用耐火电线,电缆、穿管明

敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于

30mm.电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

8、疏散照明采用荧光灯或白炽灯;安全照明采用卤钨灯,或采用瞬时可靠点燃的荧光灯,

9、安全出口标志灯和疏散标志灯装有玻璃或非

燃材料的保护罩,面板亮度均匀度为1:10(最低:最高)

保护罩应完整、无裂纹。

10、十八层以上住宅的公用部位还应设疏散诱

导灯和灯光疏散指示标志。(上海住宅设计标准)

十四、航空障碍标志灯安装应符合下列规定:

1、同一建成筑物或建筑群灯具间的水平距离不大于

45M 。

2、灯具的自动通断电源控制装置动作准确。(般屋顶部均设有光控开关、通过光控开关控制灯具的配电箱)

相关文档