文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通图纸审查意见表

暖通图纸审查意见表

暖通图纸审查意见表

审查意见项目:

单项工程名称:

暖通专业

暖通工程施工图设计暖通专业审查意见:

本专业施工图设计采用的主要技术措施符合国家有关工程建设标准、规范。采用设计参数合理。选用的设计依据正确。热力系统布局合理。设计文件齐全。设计深度达到施工图设计深度要求。设计合格,建议通过审查。

下列问题建议修改与完善:

审查人: 201 年月日

- 4 -

施工图纸核查与签发

施工图纸核查与签发制度 1、施工图纸的核查与签发应符合下列规定: (1)工程施工所需的施工图纸,应经监理机构核查并签发后,承包人方可用于施工。承包人无图纸施工或按照未经监理机构签发的施工图纸施工,监理机构有权责令其停工、返工或拆除,有权拒绝计量和签发付款凭证。 (2)监理机构应在收到发包人提供的施工图纸后及时核查并签发,在施工图纸核查过程中,监理机构可征求承包人的意见,必要时提请发包人组织有关专家会审。监理机构不得修改施工图纸,对核查过程中发现的问题,应通过发包人返回设代机构处理。(3)对承包人提供的施工图纸,监理机构应按施工合同约定进行核查,在规定的期限内签发。对核查过程中发现的问题,监理机构应通过承包人修改后重新报审。(4)经核查的施工图纸应由总监理工程师签发,并加盖监理机构章。 2. 设计文件审核的依据 (1)设计使用的规程、规范。 (2)国家颁布的有关技术规程、规范和标准。 (3)施工合同文件技术条款。 (4)已经审查批准的设计文件和设计委托合同书。 3 审核程序 (1)监理机构收到发包人提供的的设计文件和图纸后,在14天内完成审核工作,并将审核意见上报给业主单位。 (2)承建单位必须在单项工程实施前28天内,提交按照合同规定应由承建单位自行设计(合同规定的项目)各工程项目的图纸、文件,报监理机构,由监理机构审核后报批准。 (3)监理机构设计文件审核流程: 1)监理办公室收到设计文件和图纸并进行登记后填写JL《监理收文登记表》,送总监(或副总监)批阅。 2)总监(副总监)阅批后送总监办公室审核。 3)总监办公室组织专业监理工程师对设计图纸逐项审核,提出审查结果和核查意

图审查表

工程编号: 10- 证书编号:[2009]号 江苏省建设工程 抗震、施工图设计审查报审表 项目名称: 建设单位: (公章) 接审单位:宿迁市建设工程设计审核有限公司 收件日期年月日 接审人: 江苏省建设厅印制

注意事项: 一、勘察设计单位应履行告知义务,先期报审建设工程勘察报告审查,施工图审查需一次性提供法人声明、七套施工图和技术性审查资料;资料齐全,接审;资料不齐全,建设单位补齐资料后送审。 二、居住建筑总平面设计内容应包括:总平面图、竖向布置图、管道综合图、绿化及建筑小品布置图、配套公共服务设施布置图。 三、建筑设计总说明中应有节能设计专篇,并与节能报审表、热工计算书内容一致。内容:建筑体形、各朝向窗墙面积比、所采用围护结构的传热系数以及门窗的气密性等级和外遮阳等。采用固定遮阳的,应具体表明其构件及尺寸,并提供计算文件及结果。采用活动遮阳时,应表现具体做法和节点构造。 四、按照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50350-2005要求计算建筑面积,组团项目提供单体详表。 五、施工图纸应设计签章栏,便于出图专用章、执业印章、审查合格章集中签署,统一使用红色印泥,确保印章字迹清晰。各专业三级签字人员姓名应有打印版和手签版,并加盖注册执业人员印章,以便登记、审查相关人员执业行为。 六、建设单位应将审查意见的回复单及变更通知单(必须三级签字、出图章齐全)、修改图及目录一式七份提交审查机构复审,否则不予接收。 七、交底时建设单位应将审查机构的审查意见书、回复意见及相应的设计变更一并交监理单位、施工单位随施工图一并实施。 八、凡涉及工程建设强制性标准(节能标准)和《宿迁市建设工程施工图技术要求(第一期)》中规定的变更内容时,必须报经原审查机构审查合格后方可实施。审查意见书、回复意见未进行设计交底,需审查的设计变更未经审查,勘察设计单位不得签署验收意见。 九、建设单位应严格遵守上述事项,确保报审资料真实、准确,并承担相应责任。

公路施工图设计审查会意见(汇总)

银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件审查意见 宁夏公路学会咨询专家委员会受宁夏银古高速公路工程建设指挥部的委托,组织有关专家于2005年5月8日至13日对银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件进行了审查,现将审查的主要意见汇总如下: 一、总体评价: 施工图设计文件符合交通部交公路发(2005)107号对初步设计文件的批复意见;设计文件执行了《工程建设标准强制条文》中公路方面的有关条文,基本达到了施工图阶段设计文件深度。 路基设计符合技术标准与规范要求,针对不良地质与特殊性岩土设计了较为合理、有效的处理方法。 路面结构组合能满足使用要求,排水系统设计较完善,满足实际需要。 桥涵资料收集基本齐全,结构设计安全、稳定,但大西湖特大桥设计正在进行,有待进一步完善。 立交线形布设基本合理,跨线桥梁布孔适当,结构设计较完善,满足施工图要求 二、须修改与补充的意见: (一)路基: 1.虽然有总说明书,但各个标段水文、地质条件有不同,故各标段应含有总说明书,以利施工和监理。 2.当水渠、排水沟、鱼塘在设计的路基范围内,应将水渠、排水沟、鱼塘的土埂挖除整平,待沟底处理填平后,统一进行填前碾压,以保证路基范围内地基的均匀性。3.K33+305钻孔柱状图-1.8m~-2.8m为淤泥质亚粘土、饱和软塑,容许承载力为85KPa,

但这段换填只有2.2m(包括地表以上0.5m),换填深度须核实。 4.有些地段是否是软土,且需要加固,依据不足。如钻孔XK94(K40+450)、XK95(K 40+500)表层为淤泥质亚粘土,N(标贯击数)为6~7,力学性质不一定很差,一般认为N<2才是软土,须核对。XK73(K38+765)N=6~7,容许承载力取70kPa,而在钻孔XK70、N=6容许承载力却为130 kPa,须核实。 5.桥涵台背填土应有专门设计,包括地基处理、填料要求与详细的工艺设计;路堤与桥台、涵洞、通道连接处应设过渡段,并在纵向挖台阶,同时加铺土工合成材料,以利路堤的连续均匀性、稳定性,减少或消除桥头跳车。 6.涵洞上方土工格栅铺设位置,设计图中特殊路基要求路面下0.3m铺设,示意图附注说明底基层下0.2m铺设,设计应统一。 (二)路面 1.沥青路面上面层粗集料设计为下庙砂岩,依据JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》表4.8.5粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求,就是按半干旱的3区,磨光值38即可。贺兰山干沟的石灰岩磨光值已达41,可以满足要求,条文说明4.8.2中亦称“近些年来,磨光值符合要求的石灰岩已经开始在我国用作高速公路的面层. . . . . .这对充分利用当地材料,降低造价是很重要的”。石灰岩与沥青的粘附性为4,也满足要求,可不掺抗剥落剂,这样既缩短运距,又节约了材料费,省了抗剥落剂的费用,可降低造价。因此应选用干沟石灰岩。 2.应补充面层与基层、底基层混合料材料组成设计。 (三)桥涵 1.设计文件中桥梁上部与涵洞均为公用图,为体现服务施工,方便工程管理和质量检验,须一桥一涵一图。

施工图审查意见格式模板

开封市市政工程施工图设计文件审查表 专业: 给排水第 1 页共 1页 建设单位光山县人民政府弦山街道办事处项目名称光山县宝相寺棚户区改造项目一期工程(小区红线 内)配套设施项目设计 勘察设计单位河南中科建筑规划设计有限公司专业负责人张全设计人吴伟营审查问题条数 合计违反法律法规违反强条违反一般条文质量安全隐患 0 0 0 审查意见 本项目给水管道工程设计,设计内容基本完善,设计依据基本符合相关规范。 建议: 一、设计说明: 1、补充室外给水管道规划规范、管道施工及验收规范、生活饮用水卫生标准等设计依据; 2、说明8.1规范应该采用室外给排水相关规范; 3、补充地勘相关地质资料、地下水位情况说明; 4、主要工程量表中,补充管材、管件、阀门等压力等级; 5、补充管道转弯角度较小时的处理措施及每个承插口最大允许的借转角度说明;需要钢制管件特殊安装的,补充说明并提出防腐要求; 6、补充沟槽开挖的放坡、断面设计或说明;补充开挖土方的堆放、运输、回填等要求说明 二、图纸: 1、补充标注平面图中管道、检查井的位置以及关键节点处的高程; 2、补充给水管道的节点详图; 3、补充给水管网与市政管网接入点位置及其节点图; 4、整个小区仅有化粪池一个,5号楼距离化粪池距离较远,且污水管道转弯较多,接纳污水容量较大,应优化污水设计并复核化粪池容积; 5、复核Y-11至Y-4雨水管道与w12污水管道交叉处的管道标高。 审查人: 2018年07月09日审定人:(公章) 结 论 □审查合格√审查合格,但局部需要修改□修改设计后报审□重新设计后报审 备注:1、序号前分别以“F”、“Q”、“P”、“A”表示“违反法律法规”、“违反强条”、“违反一般条文”、“质量安全隐患”。2、勘察设计单位收到审查表后出具回复单,对审查意见逐条明确回复,采用变更单解决时,变更单需用A4纸打印装订成册一式八份,变更单需有封面及目录,出图章及签名需齐全。

施工图审查意见汇编

一、建筑专业 (一)、建筑节能方面 1.1托儿所、幼儿园节能设计是采纳公共建筑节能设计标准依旧采纳居住建筑节能设计标准? 解答:依照《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134—2010及湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559—2013,托儿所、幼儿园建筑在建筑节能设计时按照居住建筑节能设计标准进行设计; 1.2 有厕所的宿舍,窗墙比如何样计算? 解答:以窗墙面积比定义为基础,按相关标准确定。当执行湖北省《低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559-2013时,窗墙比的定义为:“每套套型同朝向平均窗墙面积比,”具体按该标准附录E中的各计算式的进行计算。 1.3 阳光房节能如何样考虑? 解答:设有采暖空调的阳光房应满足节能标准,没有采暖空调的阳光房应等同与封闭阳台,阳光房与相邻房间的隔墙及隔墙上的门窗应满足相应建筑节能设计标准。

1.4 工业厂房中局部设有办公部分,该部分是否要按公共建筑进行节能设计? 解答: 厂区内独立于生产性厂房之外建设的办公楼、科研楼、食堂、等应执行现行《公共建筑节能设计标准》;独立于生产性厂房之外建设的宿舍等居住类建筑应执行现行居住建筑节能设计标准; 附设在生产性厂房内的办公用房,因目前国家尚未出台工业建筑节能设计标准,故可不执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.5 小区值班室是否需要进行节能设计? 解答:住宅小区值班室应按公共建筑执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.6 公共厕所属于公共建筑,是否也要进行节能设计? 解答:关于武汉地区无空调设施的单建式公共厕所,可不执行《公共建筑节能设计标准》,但设计中应有隔热、通风措施。有采暖空调的公共厕所应执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.7 居住建筑外窗及放开式阳台门,1~6层的气密性为4级,7层

施工组织设计(方案)审核意见记录表

工程名称项目经理 存在问题: 1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图),以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审 批程序经过架业公司审批后报公司审批。 2、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。 3、特殊工种人员证件应清晰可见,使用有效期。 4、所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、应急预案应填写人员名单以及联系方式。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 处理意见: 年月日 项目部签收: 签收人:电话:年月日

工程名称项目经理汤传余存在问题: 1、本方案未提及地基计算中地基承载力取值为100,在方案中应涉及保证措施。 处理意见: 你项目部应对公司提出的整改意见认真整改。 安徽鲁班建设集团安全部 二0一一年十一月十二日项目部签收: 签收人:电话: 二0一一年月日

脚手架(方案)审核意见记录表 工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静 存在问题: 1、脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制,经过分包单位内部审批盖章后报总公 司审批。 2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图),以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审 批程序经过架业公司审批后报公司审批。 3、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。 4、所有方案中的工程概况过于简单,除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 7、脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。 处理意见: 安徽鲁班建设集团安全部 年月日 项目部签收: 签收人:电话: 二0一一年月日

图纸审查意见

江西境内7 条高速公路共计13 座桥梁维修加固工程施工图设计文件审查报告书 1 概述 1.1 审查依据受江西省高速公路投资集团有限责任公司养护部的委托,江西中煤勘察设计总院有限公司就江西省天驰高速科技发展有限公司出具的江西境内7 条高速公路共计13 座桥梁的病害维修加固项目施工图设计文件,进行施工图审查。 审查工作的主要依据: (1)国家和交通运输部颁发的现行“强制性条文”、“技术标准”、“规范”、“规程”及“设计文件编制办法”等。 (2 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《厦蓉高速公路隘岭至瑞金段瑞金绵江高架桥维修工程一阶段施工图设计》,2015 年11 月。 (3 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段晓起一大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11 月。 (4 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《福银高速公路乐化至温家圳段瑶湖大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11 月。 (5 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段兴莲大桥等三桥维修加固工程施工图设计》,2015 年

11 月

(6 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《大广高速公路泰和至赣州段金溪大桥等二桥维修工程一阶段施工图设计》,2015年11月。 (7 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(北段)K1152+473 主线上跨桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11 月。 (8 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)老禾高架二桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11月。 (9 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段K254+647 晓一大桥现浇箱梁底面横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (10 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《乐温、石吉、鹰瑞南、景婺黄等高速公路部分桥梁下部结构竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (11 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段K433+988兴莲大桥薄壁墩墩身竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (12 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)K1405+485老禾高架二桥右幅12#墩顶横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 1.2审查范围及内容 根据本项目施工图审查委托协议的要求,我院依据国家和交通运 输部颁发的现行技术标准、规范、规程及设计文件编制办法等,对设计单位江西省天驰高速科技发展有限公司编制的下列13座桥梁维修

审图意见书

审图与现场情况说明 xxxxxxx项目于xxxxxxxx日下午拿到设计院盖章蓝图。6.28日经核对CAD电子版蓝图发现问题如下; 一、设计方案 A 南入口位置进门后右侧柜台是否往东侧推移,留出大厅位置,人流顺畅,天花也可做对应造型。 B 北侧两个包间门的方位若做微调会更合理。 C 需配合效果图参考,选择材料款式,颜色,型号等。 二、电气工程 A一期项目北部区域实际照明不足,请工程师核算后出具体说明。 B 入户主电箱设计位置与实际现场状况有偏差(6.29日下午已与电路设计师现场商讨更合理施工方案)请设计师出具最终图纸说明。 C 一期北面两个包间的电路图与建设方要未同步变更,(电工施工人员已按蓝图铺设吊筋和GDG管以及86底盒)请及时发最终变更说明。 D 各档口插座型号和接入方式有疑问(6.29日下午现场已经交换过意见)待最后与厨房设备方沟通后也请出具说明。 三、木工工程 A 二期项目西侧石膏板造型顶尺寸缺失问题已与甲方交换意见。 B 一期项目顶部圆形造型吊顶蓝图上缺少圆心定位尺寸,工程部发我们的电子版上有具体标注,是否先以电子版为依据安排施工。请说明。

四、地面工程 A 北侧入口外和南侧包房前厅无地面铺装图。 B 地砖是否可选用地砖尺寸为800*800,可选范围较大。 四、墙体工程 A 二期西侧包间2轴线上原设计石膏板轻体墙按照工程部意见变更为地梁+轻体砖+瓷砖墙裙。(详见变更单) B 一期北侧6-7轴间地梁门洞位置按工程部意见变更。(考虑避开B2顶部设备桥架) C 设计地梁以上墙体为空心砖,与工程部交换意见后建议改用轻体砖砌筑配筋、构造柱以及顶梁工艺不变。请合理变更设计图纸上的墙体施工标准或出具说明。 五、天花工程 A 北侧入口外和南侧包房前厅处无灯具点位。 B 圆形吊顶无圆心尺寸标注。 四、空调、新风 A 平面布置图显示29台风机盘管,图例里为30台。(6.29日下午已与空调工程设计电话沟通)是否以平面布置图为准施工。请出具正式说明。 2017.6.29

建筑工程施工图审查意见书

文本8-1 建筑工程施工图审查意见书 建设单位名称:××××××××××××× 工程名称:××××××××××××××× 勘察单位名称:×××××××××工程编号:(勘察工程编号) 设计单位名称:×××××××××工程编号:(设计工程编号) 审查机构名称:×××××××××工程编号:(审查工程编号) 本工程的施工图设计文件经审查,发现存在下列问题(详各专业《审查记录单》。审查中发现违反强制性条文共×条(详见附表)。请你们复核、整改。整改的施工图设计文件请务必在______年____月____日(整改天数:_____天)之前送审查机构复审,逾期将按闽建法[2002]134号文件的规定上报建设行政主管部门。 1、本“中心”审查中所发现的问题中,涉及到违反“工程建设标准强制性条文”或危及安全和公众利益等,必须进行修改;涉及施工图设计深度不够或技术资料不完整的,必须补充完善。 2、整改文件包括:《施工图文件审查整改完成报验单》(或在《审查记录单》中的“设计单位反馈意见”栏中填写处理意见)、整改后的“施工图总目录”、补充的设计修改图、设计变更通知或岩土工程补充勘察报告组成,其中补充设计修改图、设计变更通知或岩土工程补充勘察报告均应编“修改图号”,并编入“施工图总目录”。整改后的“施工图总目录”应加盖单位勘察设计文件图纸专用章、单位公章和工程负责人执业注册章。 3、补充的设计修改图、设计变更通知都应经专业会签,由专业负责人和工程负责人签字,并加盖执业注册章。凡某一专业的修改涉及到其他专业的,其相关专业也应作出相应修改。 4、对本“中心”提出的其它方面的问题和建议,请项目业主和勘察设计单位协商酌情处理。

公路施工图设计审查会意见 (汇总)

银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计 文件审查意见 宁夏公路学会咨询专家委员会受宁夏银古高速公路工程建设指挥部的委托,组织有关专家于2005年5月8日至13日对银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件进行了审查,现将审查的主要意见汇总如下: 一、总体评价: 施工图设计文件符合交通部交公路发(2005)107号对初步设计文件的批复意见;设计文件执行了《工程建设标准强制条文》中公路方面的有关条文,基本达到了施工图阶段设计文件深度。 路基设计符合技术标准与规范要求,针对不良地质与特殊性岩土设计了较为合理、有效的处理方法。 路面结构组合能满足使用要求,排水系统设计较完善,满足实际需要。 桥涵资料收集基本齐全,结构设计安全、稳定,但大西湖特大桥设计正在进行,有待进一步完善。 立交线形布设基本合理,跨线桥梁布孔适当,结构设计较完善,满足施工图要求 二、须修改与补充的意见:

(一)路基: 1.虽然有总说明书,但各个标段水文、地质条件有不同,故各标段应含有总说明书,以利施工和监理。 2.当水渠、排水沟、鱼塘在设计的路基范围内,应将水渠、排水沟、鱼塘的土埂挖除整平,待沟底处理填平后,统一进行填前碾压,以保证路基范围内地基的均匀性。 3.K33+305钻孔柱状图-1.8m~-2.8m为淤泥质亚粘土、饱和软塑,容许承载力为85KPa,但这段换填只有2.2m(包括地表以上0.5m),换填深度须核实。 4.有些地段是否是软土,且需要加固,依据不足。如钻孔 XK94(K40+450)、XK95(K 40+500)表层为淤泥质亚粘土, N(标贯击数)为6~7,力学性质不一定很差,一般认为N<2才是软土,须核对。XK73( K38+765)N=6~7,容许承载力取 70kPa,而在钻孔XK70、N=6容许承载力却为130 kPa,须核实。5.桥涵台背填土应有专门设计,包括地基处理、填料要求与详细的工艺设计;路堤与桥台、涵洞、通道连接处应设过渡段,并在纵向挖台阶,同时加铺土工合成材料,以利路堤的连续均匀性、稳定性,减少或消除桥头跳车。 6.涵洞上方土工格栅铺设位置,设计图中特殊路基要求路面下0.3m铺设,示意图附注说明底基层下0.2m铺设,设计应统一。 (二)路面 1.沥青路面上面层粗集料设计为下庙砂岩,依据JTG F40— 2004《公路沥青路面施工技术规范》表4.8.5粗集料与沥青的粘附

图纸审查意见

江西境内7条高速公路共计13座桥梁维修加固工程施工图设计文件审查报告书 1 概述 1.1 审查依据 受江西省高速公路投资集团有限责任公司养护部的委托,江西中煤勘察设计总院有限公司就江西省天驰高速科技发展有限公司出具的江西境内7条高速公路共计13座桥梁的病害维修加固项目施工图设计文件,进行施工图审查。 审查工作的主要依据: (1)国家和交通运输部颁发的现行“强制性条文”、“技术标准”、“规范”、“规程”及“设计文件编制办法”等。 (2)江西省天驰高速科技发展有限公司,《厦蓉高速公路隘岭至瑞金段瑞金绵江高架桥维修工程一阶段施工图设计》,2015年11月。 (3)江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段晓起一大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (4)江西省天驰高速科技发展有限公司,《福银高速公路乐化至温家圳段瑶湖大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (5)江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段兴莲大桥等三桥维修加固工程施工图设计》,2015年

11 月。

(6)江西省天驰高速科技发展有限公司,《大广高速公路泰和至赣州段金溪大桥等二桥维修工程一阶段施工图设计》,2015年11月。 (7)江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(北段)K1152+473 主线上跨桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (8)江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)老禾高架二桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (9)江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段K254+647晓一大桥现浇箱梁底面横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (10)江西省天驰高速科技发展有限公司,《乐温、石吉、鹰瑞南、景婺黄等高速公路部分桥梁下部结构竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (11)江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段K433+988兴莲大桥薄壁墩墩身竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (12)江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)K1405+485老禾高架二桥右幅12#墩顶横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 1.2 审查范围及内容 根据本项目施工图审查委托协议的要求,我院依据国家和交通运

施工图纸审核制度和流程

施工图纸审核制度和流程 1、要有发展改革委员会批准建设文件;获得国土资源部门准予土地使用权证;当地规划部门的用地红线(购地形图划红线);委托地质勘察;持以上手续及工艺图纸委托建筑设计院先做出建筑方案; 2、经你同意后报当地规划部门审批,取得规划许可证,批准时画给你建筑红线;据此,建筑设计院进一步作出扩大初步设计提出概算,供你计划资金,订购设备,接着就是设计院的建筑、结构、水、电、设备各专业内部程序步骤协调审批等到出正式的完整的施工图,报审图机构审查通过。 3、交你后,做预算,招标,招募到满意的具备相应资质的合法施工企业,及监理单位,签订总承包合同,及委托监理合同,同时,你应负责场地的平整、施工用水用电、道路畅通,信息畅通等,当总监签认符合开工条件时,到当地住建委办理施工许可证。工程前期告一段落。 4、开工后,你只须支持监理代表你对现场的进度、质量、安全、投资等的管理,并协调左邻右舍及当地乡、村政府有关的关系、筹集建设资金等事情。 土地使用权证:又称国有土地使用权证,是指经土地使用者申请,由城市各级人民政府颁发的国有土地使用权的法律凭证。该证主要载明土地使用者名称,土地坐落、用途,土地使用权面积、使用年限和四至范围。 规划许可证: 建设工程规划许可证是有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证,是建设单位建设工程的法律凭证,是建设活动中接受监督检查时的法定依据。没有此证的建设单位,其工程建筑是违章建筑,不能领取房地产权属证件。 建设用地规划许可证是建设单位在向土地管理部门申请征用、划拨土地前,经城乡规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城乡规划的法定凭证,是建设单位用地的法律凭证。 用地红线: 是围起某个地块的一些坐标点连成的线,红线内土地面积就是取得使用权的用地范围。与建筑红线相比,用地红线明显宽泛,只要在所属用地红线内施工,不受外界影响。 建筑红线: 一般是指各种用地的边界线。有时也把确定沿街建筑位置的一条建筑线谓之红线,即建筑红线,在建筑红线外不允许建任何建筑物。 施工图纸审查: 是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。然后由建设行政主管部门委托有关审查机构,进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。 施工图审查工作所需经费,由施工图审查机构向建设单位收取。

施工图审查申报表

xx高速公路建设项目 施工图审查申报表 承包单位合同号 监理单位编号. GL-01工程名称第_____页共_____页 序号图名图号审查意见 要求回复日期 附件:1、说明书 2、图纸 审查人(签名):项目经理(签名): 监理工程师意见及签名: 日期:

xx高速公路建设项目 工程开工通知书 承包单位合同号 监理单位编号. GL-02致第合同段承包人项目经理部: 业主已于年月日发出中标通知书,并已签订了施工承办合 同。现根据合同通用条款(41.1)条和投标书附录的规定,正式向您部发出开 工通知书,希在接到本通知书的28天内正式开工。 总监理工程师(签名)(公章) 施工准备阶段主要技术工作提示1、做好施工测量和工程放样工作(主要有:测量、标桩的保护、标桩位置 变动报告、地面标高的修正等); 2、核实工程量清单,建立计量支付台帐; 3、进行分部、分项工程及施工单元的划分; 4、确定分项工程(或施工单元)质量保证资料填报表式目录和表式样本; 5、做好标准试验项目的试验及报批工作; 6、确定工艺试验(或施工技术)方案,并落实实施; 7、提供质量自检机构人员名单和资质证书复印件、供审批; 8、落实安全和环境保护措施,准备施工用安全标志牌; 9、准备工程项目及首批分项工程开工报告; 10、建立工地试验室(向省厅质监站办理规定手续),并建立试验和质量自检台 帐; 11、其他。

合同段开工申请报告 承包单位合同号 . 监理单位编号. GL-03(1) 申请开工日期计划完工日期共计划日历天天 合同规定工期自年月日至年月日止天 承包人主要施工准备工作情况自检说明监理检查意见主要施工管理人员到位情况人员数量、资质资历证明材料或批复文件 主要施工机械设备到场情况主要机械设备进场计划,先期进场机械设备的报验单 材料进场情况主要材料料源确定依据(材料采购合同或订货单、中标通知书) 试验检测计划试验检测计划批复文件 总体施工组织设计、总体进度 计划总体施工组织设计批复文件、总体进度计划批复文件 质量安全保证体系质量安全保证体系建立的证明材料 施工驻地及临时工程计划驻地建设满足办公需要;材料堆放场地、拌和站以及配合单位工程开工的各类临时工程、辅助工程已有明确的施工计划并着手实施 工地试验室工地试验室临时资质证明文件 基准点、线复测情况控制测量桩点的交接资料、复测审批文件施工图审查施工图审查报告及设计交底回复 总体技术交底项目部技术交底会议纪要 其他有关情况 说明 附件1、以上自检情况的有关资料共份。3、其他: 2、合同段工程实施性施工组织设计方案。 项目经理:技术负责人:日期: 驻地办 意见 驻地监理工程师:日期: 总监办 意见 总监理工程师:日期:

施工图审查意见告知书

施工图审查意见告知书 (□房建类□市政类□勘察类) 项目编号(审图机构填写):工程名称 建设单位 勘察单位项目负责人勘察报告审查机构技术负责人 勘察报告审查合格书编号审查合格时间施工图审查机构联系人及电话 施工图报审日期审查完成时间 审查结论 受建设单位委托,本审查机构对建设单位报送的□岩土工程勘察报告/岩土工程设计文件,□房屋建筑施工图设计文件,□市政基础设施施工图设计文件及其相关文件、资料进行了审查,各专业审查意见见施工图设计文件审查意见单(共页)。 请建设单位将审查结论(含审查意见单)及时送达勘察/设计单位,并要求勘察/设计单位对施工图设计文件中存在的问题,按照各专业意见进行修改和完善;建设单位应将修改后的岩土工程勘察报告/施工图设计文件重新报送审查机构进行复审。 审查机构法定代表人(签字) 审查机构 技术负责人 (签字) 审查机构 (打印机构全称并盖章) 年月日 注:表格注明“签字”地方须由本人亲笔签字。本告知书连同审查意见单一式四份,建设行政主管部门、勘察设计单位、审查机构、建设单位各一份。 施工图审查意见单

设计单位项目编号审查项目名称审查专业 序号 审查意见概述 (审查人填写) 回复意见 (设计人填写) 修改落实情况 (审查人填写) 一违反建设工程强制性条文方面: 1 2 3 二违反专业规范、规程和设计深度不足方面: 1 2 3 三其它方面: 1 2 3 初审发出日期:年月日 复审发出日期:年月日 第页,共页审查人:设计回复人:复审人: (签字并加盖审图机构公章)(签字并加盖设计单位公章)(签字并加盖审图机构公章) 联系电话:联系电话:日期: 日期:日期: 注:本单附于审查意见告知书,一式四份,建设行政主管部门、勘察设计单位、审查机构、建设单位各一份。

相关文档
相关文档 最新文档