文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 瓦斯爆炸事故现场处置方案与瓦斯超限事故处置方案汇编

瓦斯爆炸事故现场处置方案与瓦斯超限事故处置方案汇编

瓦斯爆炸事故现场处置方案与瓦斯超限事故处置方案汇编
瓦斯爆炸事故现场处置方案与瓦斯超限事故处置方案汇编

瓦斯爆炸事故现场处置方案与瓦斯超限事故处置方案

汇编

瓦斯爆炸事故现场处置方案

1.2事故易发生的区域

采煤工作面回风隅角、高冒区,沿空掘进巷道、盲巷、通风不良巷道、瓦斯涌出异常区域等易积聚瓦斯的区域。

1.3事故可能发生的时间和造成的危害程度及影响范围

1.3.1瓦斯爆炸事故发生无季节之分,任何时间只要瓦斯爆炸的三个条件都具备,便会发生瓦斯爆炸。

1.3.2瓦斯爆炸的危害性主要有以下几点:

1.3.

2.1产生高温,能引起火灾,造成财产损失。

1.3.

2.2产生高压,击倒人员,掀翻矿车,破坏巷道。

1.3.

2.3产生冲击波,最高速度达1000m/s,峰值压力5~8个大气压,最高可达20个大气压,击伤人员,造成冒顶,掀翻矿车,摧毁设施。

1.3.

2.4产生大量的有害气体,主要是CO、CO2,CO浓度一般可达到0.4%以上,是造成人员伤亡的主要原因。

1.3.

2.5易造成设备设施损毁、财产损失和人员群死群伤。

1.3.

2.6事故可能影响到一个工作面或一个盘区,甚至是整个矿井。

1.4事故发生前的征兆

瓦斯爆炸事故发生前瓦斯浓度达到5%~16%。有能引起瓦斯爆炸的火源,氧气浓度超过12%,三个条件同时具备,瞬间发生爆炸。

1.5可能引发的次生、衍生事故

瓦斯爆炸事故可能引发火灾、煤尘爆炸、中毒窒息、冒顶片帮、地质灾害、透水等事故。

2应急工作职责

2.1成立事故应急自救小组

组长:基层单位负责人

副组长:各个单位副职、技术主管、班长

成员:基层单位全体作业人员

2.2应急自救小组职责

2.2.1专业教育、日常培训。

2.2.2组织指挥实施自救行动。

2.2.3向上级汇报事故情况,发出救援请求。

2.3职责

2.3.1区队长:根据事故现场的实际情况制定应急救援方案,积极组织区队人员开展自救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况和现场救援工作等信息以及救援过程中出现的问题。

2.3.2区队技术人员:是区队长组织开展自救工作的助手,在区队长领导下组织参与制订应急救援方案;准备与事故救援相关的技术资料。

2.3.3副队长:根据区队制定应急救援方案,负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等,带领人员进行救援工作;负责完成区

长安排的某一方面的抢救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。

2.3.4区队值班人员:事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息,并立即将情况报告区队负责人、矿调度室,通知区队管理人员以及区队应急自救组织的职工到值班室集合,及时向矿指挥部汇报事故信息,协调事故救援工作中的其他事项。

2.3.5班长:采取措施控制灾情;及时汇报现场事故及救援信息;积极组织现场救援或者引导避灾。

2.3.6职工:按照事故应急救援方案以及措施的要求,在事故救援指挥部指挥下积极开展救援工作。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1发生事故,现场跟班队长、班组长、瓦检员及现场其它人员要通过各种通讯方式向矿调度室汇报,同时组织现场人员立即按照避灾路线撤离;设置危险警示标识;为救护人员做好向导。

3.1.2矿调度室立即指导现场人员安全撤离,停止灾区供电(掘进工作面不得停电),同时向矿长,迅速通知矿山救护队进行救援;通知医疗组赶赴现场待命。

3.1.3立即启动矿级预案,抢险救灾指挥部所有人员迅速到位,研究决定采取的现场应急处置措施。相关部门要做好抢险救灾的设备物资、图纸的准备工作。

3.1.4调度室要立即通知作业区队、相关科室负责人及其他人员在调度室集合待命。

3.1.5抢险救灾指挥部责令相关单位清查伤亡人数。派遣救护队员灾区侦查,根据灾区地点及波及范围制定和完善救援方案。

3.1.6抢险救灾指挥部责令救护队救援按方案进行有计划的人员救治、抢险救灾救灾工作。

3.2现场应急处置措施

3.2.1听到爆炸声,须立即张大口,用湿毛巾捂住口鼻(避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜,引起永久性耳聋),同时立即戴好自救器,就地卧倒,如边上有水坑,可侧卧于水中。

3.2.2瓦斯爆炸后,现场人员保持情绪镇定,切忌乱跑,在班组长统一指挥下,向有新鲜风流撤退或躲进安全地区和进入避灾硐室,注意防止二次爆炸或连续爆炸的再次损伤。

3.2.3若退路被堵,千方百计疏通巷道,尽快撤到新鲜风流中去,若难以疏通,要利用一切可能的条件建立临时避难场所,相互安慰,稳定情绪,等待救助,并在临时避灾场所外留有明显标记,有规律的敲击金属管、顶板、巷帮、岩石等发出呼救信号,等待救援。

3.2.4遇险人员未直接伤害或受伤不重时,应立即佩戴自救器,迅速撤出灾区,达到新鲜风流中。对于附近的伤员,要协助佩戴好自救器,帮助撤出危险区;不能行走的伤员,要设法抬运到新鲜风流中;如距离远,则为其佩戴自救器,不可抬运。撤出灾区后,要通过各种通讯方式立即向调矿度室报告。

3.2.5在可能的情况下,撤离险区后及时向矿调度和本单位报告。

3.2.6切断灾区电源,防止二次爆炸。

3.3事故报告联系方式、汇报内容

发生事故后,事故现场跟班队长、班组长、瓦检员、安检员等人员及时向矿调度室【电话:4850818、(4850)396、(4850)397、(4850)398、(4850)399】汇报。

汇报内容:发生事故的单位及事故发生的时间、地点;事故的简要经过、遇险人数;事故抢救处理的情况和采取的措施;需要有矿关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。

汇报要求:汇报人员不得慌张,汇报时吐字清晰,汇报内容简明扼要。

4注意事项

4.1戴上自救器后绝不能因为吸气干热而把自救器拿掉。未达到安全地点前严禁取下鼻夹和口具,以免有害气体毒害。

4.2撤退时控制行走速度,呼吸要均匀。

4.3现场人员应保持镇定,判断事故地点和自己的位置。坚定信心,同时做好各方面的准备。

4.4在进风侧时,迎风撤;在回风侧时,迅速配戴自救器,尽快转入进风侧。注意连续爆炸的威胁。

4.5注意躲避处的生存条件,有危险时,设法改善,条件允许时可以转移。

4.6逃避瓦斯爆炸灾害时,按规定选择安全条件最好、距离最短的路线撤离,人员严禁走含有有害气体的总回风巷和皮带回风巷。不可图省事或有侥幸心理,也不能犹豫不决。

4.7在场的干部和有经验的老工人要发挥核心和骨干作用,组织和领导其他职工统一行动。

4.8受困人员必须稳定情绪,尽量减少体力和空气消耗,节约照明。对伤员应注意保护与照顾。

4.9饮水时应选择适宜水源,并注意用纱布或衣服过滤。

4.10长时间被困在井下,发现救护人员到来营救时,避灾人员不可过度兴奋。

4.11在抢救受困人员中,要注意遇险人员的姿势和倒向,做好记录。

4.12在抢救中要严禁不佩用呼吸器的人员进入爆炸区域,防止中毒扩大事故。

4.13长时间被困在井下人员上井应避开强烈的光线,不可吃硬质和过量的食物。

4.14事故抢救前先检查爆炸区域的有害气体情况,按照先抢救幸存者(先抢救重伤、后抢救轻伤),后运送死亡人员的原则,积极抢救受困人员。

瓦斯超限事故处置方案

左云县云兴镇兴隆沟联营煤矿历次鉴定均为低沼气矿井,采煤工作面沼气浓度一般在0.02-0.10%之间,全矿井大多数岩巷掘进工作面检查不出沼气,故不易发生瓦斯爆炸事故。但由于局扇无计划停风停电现象发生或通风设施管理不善,造成工作面风流不稳定,风量时大时小,一炮三检制度又不能很好地执行,则可能出现瓦斯积聚,以致发生瓦斯爆炸。一旦发生瓦斯爆炸,可造成在矿井停产,破坏巷道和机电设备,严重威胁现场工作人员生命安全,属于矿井重大事故。

1.2、事故发生的区域、地点

井下大面积停电停风、掘近迎头、局部通风地点临时停风区、高冒区、微风区、无风区、采煤工作面回风隅角、扩散通风区及其他通风不良地点。

1.3、事故可能发生的季节和造成的危害程度

出现中毒(如一氧化碳、硫化氢气体等)、缺氧窒息、瓦斯爆炸等严重的矿井灾害事故。

1.4、事故发生前的征兆

1.4.1出现微风、无风现象。

1.4.2出现异味(如一氧化碳有煤油味、硫化氢有臭鸡蛋味等)。

1.4.3出现发闷、呼吸困难等现象。

2.应急组织与职责

2.1成立瓦斯事故应急救援小组,负责组织实施瓦斯事故应急救援工作

组长:矿长

副组长:总工程师、生产、机电、安全副矿长

成员单位:调度室、安全科、技术科、通风科、机电科、供销科、保卫科、办公室等主要负责人

2.2应急救援指挥小组职责

2.2.1组长:瓦斯事故发生后,分析判断事故,决定启动应急救援预案,组织现场应急救援处理,组织撤人,协调各工种的工作,组织瓦斯事故的应急救援演练。

2.2.2值班员:承接事故报告,请示启动应急救援预案,通知、召集小组成员,协调各个成员的救援工作,同时做好相关记录。

2.2.3现场工作人员:根据瓦斯事故的严重程度,配合救援小组组长处理现场事故,组织撤人和调整通风系统等工作。

3.应急救援程序

3.1接警

矿井值班调度员在接到井下现场人员汇报井下发生瓦斯事故的电话时,要详细了解记录事故的性质、类别、发生的时间、地点、原因和危害、被困人数等,并迅速向矿井值班领导和总指挥汇报,

3.2确定响应级别

总指挥接到汇报后,参照启动本预案的低限标准启动本预案。本预案启动的低限标准如下:

(1)井下发生大面积停电,短时间内无法恢复送电,可能造成瓦斯积聚,危及1人及以上生命安全,或者造成矿井井停产的。

(2)井下发生瓦斯爆然或爆炸事故的。

如果事故情况符合下述标准,先启动本预案,同时请求县煤炭局增援,由区煤炭局启动上一级的重特大事故应急救援预案,需要区煤炭局启动上一级重特大事故应急救援预案的标准如下:

(1)井下发生瓦斯爆炸事故,影响矿井井整个通风系统,超过矿井应急处理能力,可能造成人员伤亡(含失踪),或者造成矿井井多日停产的。

(2)抢险救援过程中,矿井救援力量不足的。

(3)瓦斯、煤尘可能发生二次爆炸的。

3.3应急启动

3.3.1调度室接到总指挥的命令后,按照本预案中事故电话通知应急人员顺序图,通知指挥部成员到达矿井调度室待命。

3.3.2指挥部成员到达调度室的时候,按照总指挥或副总指挥的指示,成立各专业组,根据各自职责开展抢险救灾工作。

3.4救援行动

3.4.1总指挥负责统一指挥救援工作,发生事故后要迅速组织人员开展救灾工作。

3.4.2撤人

3.4.2.1井下事故发生后,事故现场人员和接到矿井调度电话通知撤退人员应迅速组织自救和互救,要立即打开使用自救器,由现场施工负责人或有经验的老工人带领,按照井下避灾路线牌板标识的避灾路线或根据具体情况选择最近的安全路线迅速撤离危险区域,并设法通知事故直接波及区域人员和事故进一步发展可能波及区域人员撤离。在撤离时要设法切断灾区电源。

3.4.2.2无法撤退时,应迅速进入躲避硐中(或进入临时构筑避灾硐室)等候营救。

3.4.3.3调度室要迅速核查入井人员、上井人员和被困人员的数量及被困人员的姓名。

3.4.3侦查

救护队到达现场,首先组织侦查工作,准确探明事故的性质、原因、范围、被困人员可能所在位置,以及巷道通风瓦斯情况,为指挥部制定抢救方案提供可靠依据。

3.4.4制定抢救方案

3.4.4.1待侦查清楚灾情时,总指挥要立即组织人员制定救灾方案。

3.4.4.2制定方案的原则

(1)采取一切有效措施,及时救助遇难人员,尽量减少人员伤亡。

(2)确保抢险救灾人员安全。

(3)不致引起瓦斯、煤尘二次爆炸。

3.4.5抢救

3.4.5.1救护队到达现场时,选择灾区附近安全地点建立救护基地,在基地安装通往地面总指挥部和灾区的电话,备有必要的装备和救护器材。

3.4.5.2救护队按照抢险方案规定的探险路线,搜寻营救受被困人员,要有专人连续检查风流和气体变化情况。发现被困人员后,首先将其抢救脱险。

3.4.5.3在抢险救灾的过程中,发现火源立即扑灭,并切断灾区电源,防止发生二次爆炸。

3.4.5.4在灾区抢险侦察时,发现瓦斯浓度上升,有爆炸危险,所有人员应立即撤出灾区到达安全地点,然后采取措施,派出爆炸危险。

3.4.5.5当发生巷道坍塌和损坏时,指挥部要及时组织抢险队伍恢复破坏的巷道和通风设施,以恢复正常通风系统。

4.注意事项

4.1救援和安全撤离措施以及其它措施;

4.1.1工作面或其它地点发现有瓦斯超限危险时,现场人员必须停止作业,并报告调度室,如果情况紧急,必须立即发出警报,撤出所有受瓦斯威胁地点的人员,撤离时必须按指定的撤离路线撤离。

4.1.2当情况紧急无法撤离时,则就近找靠进风侧道进行避灾,此时所有人员不能急躁,减少氧气、热量等消耗,等待人员来救援。如果巷道内有压风管,可打开压风管供人员呼吸,确保被困人员的安全,并经常敲打管路,向外报警。

4.4按规定进行瓦斯灾害应急救援演练。

4.5本应急处置方案,应组织全体员工认真学习,特别是直接参与应急反应人员要专门培训。

电梯事故专项应急预案

电梯事故专项应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

电梯事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析电梯是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 xx热电厂有3部电梯,具体技术规范见表16—1。表16—1 电厂所属3部电梯的技术规范:燃料控制楼电梯: 第 2 页共 2 页

或可能造成人身伤亡和财物损失的事故(事故的具体标准,按国家或行业、地方的有关规定执行)。电梯可发生如下事故:(1)由于停电或其他原因造成的电梯困人故障;(2)由于层门剪切造成的人身伤亡事故;(3)由于坠落井道造成的人身伤亡事故;(4)由于电梯电气系统故障或操作不当造成的触电事故;(5)其它电梯伤害事故或设备损坏事故。 2 应急处置基本原则按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以事故的预测、预防为基础,以对事故过程处理的快捷、准确为核心,以全力保证人身安全为目标,以建立事故的长效管理和应急处理机制为根本,以提高快速反应和应急处理能力,将事故造成的损失和影响降低到最低程度为基本原则。 3 组织机构及职责 3.1 应急组织体系应急组织体系见图 16—1。 图16—1电梯事故应急组织体系图 3.2 指挥机构及职责 3.2.1 现场应急指挥部组长:厂长副组长:副厂长、副书记 职责:发生电梯事故后,现场应急指挥部全面组织开展事故应急工作。现场应急指挥部下设办公室:主任:副厂长成员:各处室领导 职责:负责沟通情况和汇总信息,并及时向电厂应急指挥部或电厂领导汇报。 3.2.2 现场设备隔离组组长:运行分场副主任成员:当班运行值长、当班热机一单元单元长、当班热机二单元单元长、当班燃料班长、当班电气班长职责:熟悉电梯应急预案的内容以及所对应的相 第 2 页共 2 页

生产安全事故现场应急处置方案【最新版】

【仅供参考】 生产安全事故现场应急处置方案 部门:_________ 姓名:_________ ____年___月___日 (此文内容仅供参考,可自行修改) 第1 页共5 页

生产安全事故现场应急处置方案 一、编制目的和依据 为进一步增强应对和防范生产安全事故的能力,高效、有序地进行现场应急处置,最大限度地减少和降低事故对人员、环境的危害和财产造成的损失,根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(aq/t9002-xx)、《*****厂生产安全事故应急救援预案》 (chf/ya-xx-1),制定本处置方案。 二、风险分析(可用列表形式) 1 、本岗位可能发生的潜在事件、突发事故类型; 2、最容易发生事故的区域、地点、装置部位或工艺过程的名称; 3 、导致事故发生的途径和事故可能造成的危害程度; 4 、事故前可能出现的征兆。 三、应急组织与职责 1 、基层单位应急自救组织形式及人员构成情况(最好用图表的形式); 2 、应急自救组织机构、人员的具体职责 应同单位或车间、班组人员工作职责紧密结合,明确相关岗位和人员的应急工作职责。 四、应急处置 1 、事故应急处置程序。根据可能发生的事故类别及现场情况,明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同企业应急预案的衔接的程序。(可用图表加必要的文字说明的形式) 2 、现场应急处置措施。针对可能发生的火灾、爆炸、中毒、危险 第 2 页共 5 页

化学品泄漏、高处坠落、坍塌、洪水、机动车辆伤害等,从操作措施、工艺流程、现场处置、事故控制、人员救护、消防、现场恢复(注:现场恢复应考虑预防次生灾害事件的措施,如应制定防止现场洗消发生环境污染事故的措施)等方面制定明确的应急处置措施。(重点,尽可能详细、好操作) 3 、报警电话及报告的基本要求和内容。 五、注意事项 1 、佩戴个人防护器具方面的注意事项; 2 、使用抢险救援器材方面的注意事项; 3、采取救援对策或措施方面的注意事项; 4 、现场自救和互救注意事项; 5 、现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项; 6 、应急救援结束后的注意事项; 7 、其他需要特别警示的事项。 六附件 1、有关应急部门、机构或人员的联系方式 列出应急工作中需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式,并不断进行更新。 2、重要物资装备的名录或清单 列出应急预案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点和联系电话等。 3、相关应急预案名录 列出直接与本应急预案相关的或相衔接的应急预案名称。(应列出的企业预案包括:生产安全事故应急救援预案、消防预案、环境突发事 第 3 页共 5 页

液化石油气爆炸燃烧事故现场处置方案

液化石油气爆炸燃烧事故现场处置方案 一、基本特性1、标识中文名:液化石油气英文名:Liquefied petroleum gas; Compressed petroleum gas 分子式:丙烷、丙烯、丁烷、丁烯分子量:CAS号:68476-85-7 RTECS号:SE7545000 UN编号:1075 危险货物编号:21053 IMDG规则页码:2、理化性质外观与形状:无色气体或黄棕色液体,具有特殊臭味主要用途:用作石油化工的原料,也可用作工业和民用燃料。熔点:相对密度: 0.5 沸点:相对密度:1.5-2 饱和蒸汽压:溶解性:微溶于水临界温度:临界压力:燃烧热:最小引燃能量:3、包装与储运危险性类别:第2.1类易燃气体危险货物包装标志:4 包装类别:Ⅰ储运注意事项:易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。二、危害特点1、燃烧爆炸危险性燃烧性:易燃建筑火险分级:闪点:爆炸上限:9.65 自燃温度:爆炸下限:2.25 危险特性:与空气混合能形成爆炸混合物,遇明火、高热极易引起燃烧爆炸。燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳稳定性:稳定避免接触的条件:明火、受热2、扩散性液化石油气液态变为气态时迅速扩散,形成高浓度区、迅速混合区、燃爆最猛烈区;其扩散区与区之间,迅速扩大而且电阻率大于1013cm2;它们之间静电位达300伏时即放电,产生燃爆;受热气体可扩大250—300倍;膨胀率比水大16.1倍。3、毒性及健康危害性接触限值:中国MAC:1000 mg/m3 苏联MAC:美国TWA:美国STEL:侵入途径:吸入毒性:属低毒类LD50:LC50:健康危害:极具冻伤性;有麻醉作用。急性中毒:空气中1%时使人呕吐头痛,10%时二分钟使人麻醉,时间稍长即可死亡。中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状,严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者,可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。4、带电性三、战术要点1、遵循“冷却抑爆,控制燃烧,止漏排险,

电梯事故应急救援演练方案

电梯事故应急救援演练方案为保障电梯运行可靠和乘客安全,不断提高电梯事故应急处理能力,由平塘县质量技术监督局主办和伯爵佳星物业、耐德机电设备有限公司协办这次电梯事故应急救援演活动,演练方案如下。一、指导思想和工作目标: 电梯事故应急救援演练根据《福州市特种设备重大事故应急救援预案》的有关规定,通过实地模拟演练,检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能,发现并修改应急预案和执行程序中的缺陷和不足,改善应急救援中的协调问题,进一步培训和提高应急响应人员的业务素质和能力,促进居民了解电梯安全知识,提高全员安全意识。增强安全意识,在发生事故时,做到迅速及时,密切配合,把事故减少到最低限度。 二、活动主题: 生命至上,安全发展,坚守安全红线,担当安全责任 三、组织领导: 电梯事故应急救援工作小组由伯爵佳星物业和福州康耐德机电设备有限公司派人员联合组成。 组长:陆局 副队长:熊永开罗诚然李晓慧 救援组成员:刘正坤龙永平方顺英 刘兴奎杨再邦张中权

王仕品刘恩会 四、演练时间和地点: 时间:2018年6月26 地点:平塘县伯爵小区五号楼。 五、演练具体内容和程序: (一)应急响应: 1、乘客困梯求救:模拟两名乘客在乘坐电梯过程中,电梯突然发生故障和停电,造成电梯停止运行,乘客利用电梯内的紧急呼叫装置,向外界发出求救信号(同时用手机拨打电梯内提示的救援电话) 2、电梯使用单位请求救援:电梯使用单位接到求救信号后,第一时间与电梯内被困人员沟通,了解电梯内人员健康安全等状况,及时作出相应的对策的,安抚电梯被困人员,使被困人员保持冷静,等待救援;并向维护保养单位电话救援,同时向特种设备安全监察机构报告。 3、电梯维护保养单位立即赶赴现场,实施救援。 4、特种设备安全机构监察机构启动应急预案。 (二)现场救援: 1、首先断开电梯主开关,以避免在救援过程中突然恢复供电而导致意外的发生。 2、通过电梯紧急报警装置或其他通讯方式与被困乘客保持通话,安抚被困乘客,可以采用以下安抚语言:“乘客们,你们

醚化停工现场应急处置预案与演练方案

醚化停工现场应急处置预案与演练方案

1 事故特征 1.1 危险性分析和可能发生的事故类型 在装置正常生产过程中,由于停电、停风、停蒸汽等外界原因或因操作不当、正常检修引起的生产装置停工。 醚化停工事故类型主要有:晃电、停风、停蒸汽、操作不当。 1.2 事故可能发生的区域、地点或装置 事故可能发生在整个醚化区域。 1.3 事故可能发生的季节和危害程度 1.3.1可能发生的季节 春季、夏季、秋季、冬季都有可能发生,事故具有突发性。 1.3.2 造成的危害程度 反应停工事故可造成MTBE无法生产继而引起全装置停工。 1.4 事故前可能出现的征兆 1.4.1(非)净化风罐压力明显降低。 1.4.2 装置停电,机泵无法开启。 1.4.3 动力车间停蒸汽。 1.4.4 操作不当导致装置生产不平稳

2 应急组织机构与职责 2.1 应急组织机构 成立事故应急现场处置指挥小组,组织人员如下: 组长:车间主任 副组长:车间副主任、车间安全员 成员:车间干部、当班人员 (事故发生时,如组长不在,由副组长任组长) 2.2 应急组织职责: 1)负责组织制定、修订事故应急现场处置预案,并定期进行演练。 2)统一领导、指挥和协调事故应急现场处置工作。 3)批准本预案的启动和终止。 4)负责与公司应急救援指挥部的联系工作,并接受指挥部的指令和调动。 5)负责组织对事故受伤、被困或遇难人员进行抢救。 6)深入事故现场,及时对事故进行了解、掌握、分析和评估,7)制定事故现场救援预案,并组织实施。 3 应急处置 3.1事故初步判定的要点与报警时的必要信息 事故发生要第一时间通知一操及班长,同时向应急指挥小组报告

21 垂直电梯困人事故现场处置方案

垂直电梯困人事故现场处置方案 1.事故特征 1.1危险性分析 电梯故障:电梯设备配备许多安全保护装置,这些装置的设置从本质上保证了电梯的安全。当这些保护装置动作时,电梯停止运行,此时必须由电梯维修保养公司的人员移动轿厢至厅门区域后,将轿厢内的乘客放出。通常情况下,此类电梯故障能在短时间内由现场的维保人员妥善处理。记录的故障汇入故障统计,根据故障统计分析,制定相应的整改措施,防止故障进一步扩大和演变为事故。 电梯事故:电梯发生困人故障后,电梯维修保养公司救援人员到达现场后,按照厂家规定的救援操作规程,无法通过松开制动器移动轿厢将乘客放出,进一步的救援工作所造成的时间延迟可能导致轿厢内乘客的健康状况发生变化的电梯故障。在此情况下,需要按照规定程序启动专项应急预案,执行本处置方案。 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称 事故发生在大厦电梯井道运行的电梯轿厢内。 1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度 当救援时间过长,或者乘客有老、弱、病、残、孕,或乘客的身体、精神状况存在低于常人的特殊情况时,可能导致上述人群的身体和精神出现影响健康的恶化情况,严重时可能造成个别人员伤亡。 1.4事故前可能出现的征兆 设备进入性能老化衰退期;持续发生电梯故障,未能采取有效整改措施消除故障因素的;大面积突发停电,现场救援因人手有限,导致救援工作不能全部展开的; 2.应急组织和职责 2.1使用单位应急自救组织的形式及人员构成情况 电梯维修保养公司按照政府法规和合同约定,是现场救援工作的专业力量主体。其项目维保人员是承担故障处理和事故救援工作的第一梯队,当发生电梯事故时,电梯维修保养公司应同时启动本公司的救援预案。电梯管理机构的日常管

生产安全事故现场处置方案

生产安全事故现场处置方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、火灾事故现场处置方案............................................................... - 3 - 二、触电事故现场处置方案............................................................... - 6 - 三、机械伤害事故现场处置方案;................................................. - 10 - 四、车辆伤害事故现场处置方案..................................................... - 16 - 五、中毒窒息事故应急处置方案..................................................... - 19 -

一、火灾事故现场处置方案 1、事故类型和危害程度分析 火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。在生产过程中,生产现场电气设备、设备、材料放置区等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时,就有可能发生火灾事故,若有一处发生火灾,很有可能蔓延,就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的,可能造成财产损失和人员伤亡;火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节,但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。 2、应急组织和职责 2.1 应急组织体系 同综合应急预案“应急组织体系”。 2.2 指挥机构及职责 同综合应急预案“指挥机构及职责”。 3、应急处置 3.1火情处置程序 报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员应立即报告值班领导(负责人)按报警器报警,现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 接报:消防中控室值班人员接报后,立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场灭火处置工作。 火情已被扑灭,做好现场保护工作,待有关部门对事故情况调查后,经同意,做好事故现场的清理工作。 3.2 火灾处置程序 3.2.1事故现场继续蔓延扩大,现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 3.2.2按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报火警,及向有关部门报告,派人接应消防车辆,并随时与救援处置领导小组联系。 3.2.3各灭火小组在消防人员到达事故现场之前,应继续根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。. 3.2.4在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴正压式呼吸器或采取其他措施,以防救援灭火人员中毒,消防人员到达事故现场后,听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。 3.2.5疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中,要用湿毛巾掩鼻,低头弯腰逃离火场。 3.2.6 火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据情况可互相调配人员。 3.2.7 进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,救援行动时,应注意自身安全,无能力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。 3.3 电气设备着火处置措施 3.3.1 电线、电气设施着火,应首先切断供电线路及电气设备电源。 3.3.2 电气设备着火,灭火人员应充分利用现有的消防设施,装备器材投入灭火

各类安全事故现场处置方案

各类安全事故现场处置方案 一触电事故现场处置方案 1、处置方案 1)如果触电地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,断开电源。但应注意到拉线开关和平开关只能控制一根线,有可能切断零线而没有断开电源。 2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插销,可用有绝缘柄的电工钳或干燥木柄的斧头切断电源,断开电源或用干木板等绝缘物插到触者身下,以隔断电流。 3)当电线搭落在触者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或拉开电线,使触电者脱离电源。 4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭破坏。救护人员不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。 5)触电者未失去知觉时,应让触电者在比较干燥、通风暖和地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院救治,如触电者已失去知觉,但尚有呼吸及心跳,让其舒适地平卧,解开衣服以利呼吸,周围不要围人,保持空气流通,冬季注意保暖,同时立即请医生前来或送医院救治,若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。 6)如呼吸停止,进行人工呼吸和胸外心脏挤压,切记不能给触电者打强心针,如身体烧伤立即拨打“120”急救。 2、注意事项 (1)使用抢险救援器材方面的注意事项: 使用的电工钳必须有绝缘柄,木柄斧头必须是干燥的,以免发生间接触电。 (2)采取救援对策或措施方面的注意事项: 1)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。 2)严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。

生产安全事故应急救援预案演练方案

生产安全事故应急救援预案演练方案 一、演练的目的 应急救援预案的应急演练是为了检验、评价和保持公司生产安全事故应急救援预案的应急能力及有效性。 二、演练的作用 1、可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷; 2、发现应急资源的不足(人力和设备等); 3、改善各应急部门、机构、人员之间的沟通与协调; 4、增强职工应对突发事故救援的信心和救援意识; 5、提高应急救援人员的熟练程度和技术水平,进一步明确各自的岗位与职责。 三、演练时间和地点 200 年月日时的 在施工现场进行。 四、演练的类型 全面演练:针对公司生产安全事故应急救援预案的部分应急响应功能,检验、评价公司应急组织的应急能力。 五、演练的范围 1、对发生触电事故的应急响应和救援。 2、物体打击造成人员受到伤害时,对事故现场伤员的初步处理。 3、吊装设备倾覆造成人员受到伤害时,对事故现场伤员的初步处理。

六、演练的参与人员 1、参演人员:在应急组织中承担具体任务,并在演练过程中尽可能对演练情景或模拟事件作出真实情景下可能采取的响应行动的项目义务消防员。 人员组成名单: 任务:救助伤员 2、控制人员:根据演练情景,控制演练时间进程的人员。 人员组成名单: 3、模拟人员:在演练过程中扮演、代替某些应急组织和服务部的人员或模拟紧急事件、事态发展的人员。 人员组成名单:. (扮演受伤人员) (扮演外部的救助部门的人员)。 4、评价人员:负责观察演练进程情况并予以记录的人员。 人员组成名单: 5、观摩人员:来自于公司各职能部门、项目部的有关人员以及观看演练过程的观众。 上述人员在演练过程中应佩带有能表明其身份的识别标志。 七、演练过程 1、准备阶段 A、项目部按照《生产安全事故应急救援预案》规定要求配备应急救援器材。 B、各演练的参与人员明确、熟悉各自在演练过程中的任务、职责。

电梯现场处置方案

电梯事故现场处置方案 3.1.1事故风险分析 电梯在运行当中,由于超员、水浸、电气、机械故障等原因,发生火灾、水浸、剪切、困人等电梯事故,造成人员伤亡、经济损失。 3.1.2 应急工作职责 1)现场应急自救小组及人员构成 (1)应急组长:事发单位负责人。 (2)应急成员:事发单位全体成员。 2)职责 (1)组长职责 ①组织现场应急救援工作,确定响应级别; ②负责组织制定、修订事故应急现场处置方案,并定期进行演练; ③批准本方案的启动和终止。 (2)现场应急小组职责 ①统一领导、指挥和协调事故应急现场处置工作; ②负责与控股公司应急救援指挥部的联系工作,并接受指挥部的指令和调动; ③负责对事故受伤、被困或遇难人员进行抢救; ④深入事故现场,及时对事故进行了解、掌握、分析和评估; 3.1.3应急处置 1)电梯井道或轿厢内发生火灾时的应急处置 ⑴首先立即在就近的楼层停靠,即刻疏导乘客撤离。

⑵然后切断电源。 ⑶再用灭火器灭火。 ⑷共用井道中有电梯发生火灾时,其余电梯应立即停于远离火灾的位置,防止火灾蔓延,并交消防人员灭火使用。 2)垂直电梯水浸事故应急处置 由于电梯被水淹时,可能造成短路或触电,除了要对水源进行控制及处理外,还要对电梯进行如下处置: (1)当底坑内出现少量进水或渗水时,应将电梯停在二层以上,停止运行,断开总电源。 (2)当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时,应将轿厢停于进水层站的上二层,停梯断电,以防轿厢进水。 (3)当底坑井道或机房进水很多,应立即停梯,断开总电源开关,防止发生短路、触电等事故。 (4)发生水浸时,应迅速切断漏水源,设法使电器设备不进水或少进水。 (5)对水浸电梯应进行除湿处理,如采用擦拭、热风吹干、自然通风、更换管线等方法,确认水浸消除,绝缘电阻符合要求,并经试验运行无异常后,方可投入运行。对微机控制电梯,更需仔细检查,以免烧毁电子板。 (6)在恢复电梯运行时,应确认无积水,无短路现象后,方可使用。对于那些急于使用的电梯,可采用烘干的办法(如使用电吹风机),消除一切可能造成短路的积水。 (7)电梯恢复运行后,详细填写水浸检查报告,对水浸原因、处理

爆炸事故现场处置方案

爆炸事故现场处置方案 1.事故风险分析 1.1事故类型 ****股份有限公司生产过程中可能发生的爆炸事故包括:火灾引起的爆炸事故、锅炉爆炸事故、容器爆炸事故、锌粉尘爆炸。 1.2事故发生的区域、地点、装置 生产过程中容易发生爆炸的区域、地点、装置包括:锌粉制备、硫酸工序、空压机站、检修使用氧气、乙炔的现场、生产车辆的燃料库房、具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘等现场。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 爆炸事故一年四季都会发生,一旦发生爆炸势必造成巨大的经济损失,易造成人员身体的伤害,严重的可导致人员死亡,影响范围主要集中在公司作业现场。 1.4事故前可能出现的征兆 锌粉制备过程中添加原料焦炭会伴生一氧化碳,由于设备故障、炉体压力波动、操作失误等因素,炉体及布袋收尘器会残留一氧化碳,当空气中一氧化碳含量达到爆炸上限75%或下限12.5%遇明火可以引起燃烧、爆炸。 硫酸工序生产硫酸,硫酸本身也不燃,但其化学性质非常活跃。有强烈腐蚀性及吸水性。遇水发生高热而飞溅。与许多物质,特别是木屑、稻草、纸张等接触猛烈反应,放出高热,并可引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、金属粉末及其他可燃物等能猛烈反应,发生爆炸或着火。

厂内生产车辆的燃料汽油、柴油等具有易燃、易爆特性,如果油品发生泄漏,作业场所存在引火源,电气设备不防爆,均可能诱发火灾或者爆炸事故。 锌粉是二级遇水燃烧物品,与水能发生反应,产生氢气,放出热量,有一定的危险性,遇到引火源发生爆炸事故,如果发生锌粉尘爆炸,能造成较大的人身伤害。 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 爆炸事故发生后很有可能引发中毒窒息、灼烫、高处坠落、物体打击等次生、衍生事故。 2.应急组织与职责 2.1爆炸事故现场应急处置小组 组长岗位负责人 成员岗位操作人员 2.2工作职责 2.2.1组长职责 1)负责了解和掌握事故现场情况,及时向上级汇报,在上级救援人员到达事故现场前负责指挥和组织现场抢救。 2)负责确定对事故现场采取的处理措施。 3)根据现场实际需要,准备抢险抢救技术及设备措施。 4)负责现场应急过程的抢险救援,视事故情况及时报警,请求社会力量救援。 2.2.2组员职责

触电事故现场处置方案演练

触电事故现场处置方案演练 (总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

触电事故现场处置方案演练 一、演练目的 为确保**发生触电事故时能够迅速、准确、有效的组织救援,做到常备不懈、快速反应、处置得当。根据《**触电事故现场处置方案》要求,结合实际情况,特进行本次实战演练。 二、演练内容 假设触电事故发生在本仓储站台,由于员工不小心碰触照明配电箱漏电部分导致触电,按照处置方案要求及时组织人员做好救援及后勤保障工作。 三、演练时间及地点 201年*月*日仓储基地站台 四、预案组织机构及职责

五、演练程序 (一)员工**在仓储站台开启站台灯光,在操作配电箱时,因碰触配电箱漏电部分而触电倒地不省人事。一起同行的员工**见有人倒地,祁**立即到现场拿木棒把人员与配电箱挑开,并将总电源关闭,同时**立即上报仓储科兼职安全员**,**立即向现场值班班长和应急领导小组报告,急救员**接到命令立即进行对触电人员进行抢救、组织。触电事故应急领导小组接到报告后,立即启动应急救援预案。 (二)具体实施步骤 (1)事故处理组在组长**的带领下第一时间赶到事故现场,同时电话通知现场电工**迅速切断开关箱电源(不管电工是否知情),使触电员工**彻底与电流断开,同时以防止事故危害扩大。 (2)医疗救护组组长**拨打120急救电话,急救员**同时采取“口对口人工呼吸法”和“心脏胸外挤压法”对触电人员急救。 备注:心肺复苏持续30分钟以上,仍无心搏及自主呼吸,现场又无进一步救治和送治条件,可考虑终止复苏。 (3)警戒联络组员在组长**的指导下迅速拉起警戒线,引导周围员工撤离到安全区,既杜绝了二次触电的可能也为现场救护提供了足够的场地。 (4)若触电人员的心跳和呼吸经急救无明显效果,与此同时,医院急救车未到时,救护组长立即派现场救护用车与医院救护车在最短时间内进行交接,救护组全体人员随车出发。 备注:如果伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可暂停心肺复苏法操作,急救车赶到后将触电人员送往医院进行身体检查和调养。但心跳呼吸恢复的早期有可能再次棸停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。 (5)事故调查组对事故产生的原因进行调查,拍照、取样,并做详尽的记录。**向应急领导小组汇报事故处理情况。

电梯困人、坠落事故现场处置方案

电梯困人、坠落事故现场处置方案 1 事故风险分析 1.1 事故类型在电梯出现故障、突然停电时,可能会造成电梯困人、坠落事故。被困人员会产生恐惧心理,如果被困人员强行撬开梯门,有可能造成坠落事故。 1.2 事故发生的区域、地点或装置发生电梯困人的区域、地点或装置有: 电梯。 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 (1)可能发生时间:生产运行、检修期间 (2)危害严重程度:一般 (3)影响范围:生产、检修作业所处的车间 1.4 事故前可能出现的征兆发生电梯困人出现的预兆: 1)电梯带病运行; 2)电梯超载使用。 1.5 事故可能引发的次生、衍生事故当电梯发生故障将人员困着,在故障没有得到解决,可能会收起人员紧张,对人员的精神造成影响,电梯有可能发生下坠等险情,造成的人员伤亡及设备、设施损坏。 2 应急工作职责 2.1 应急组织机构 本现场处置方案的应急组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场员工所组成。其中,现场应急小组组长由最先

到达现场的部门安全责任人、当班班长按职务顺序排列予以替补担任。 2.2 工作职责 1)岗位员工职责 (1)发生电梯困人,被困人员应通过电梯内的电话向本仓库组长或其他相关部门报告被困电梯位置; (2)通知电梯保养人员,由电梯保养人员及时通知电梯维保单位到达现场抢救;事故发生在中、夜班则拨打24 小时值班电话,由值班人员通知电梯维保单位; (3 )报告班组长或应急小组组长; (4 )接受并执行本应急小组的指令。 2)班组长职责 (1)接到员工报告后,立即到现场进行确认。 (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行。 (3)事故后果超出本班组控制能力,立即上报本应急小组组长。 4)接受并执行本应急小组组长的指令

生产安全事故现场应急处置方案

1总则 1.1编制目的 为提高项目部防范和应对突发事件的能力,正确、有效快速处置各类突发事件,最大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失和影响,保证职工生命财产安全,制订本方案。本方案是综合应急预案的组成部分。 1.2编制依据 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002-2006 《中交第一航务工程局有限公司生产安全重大事故综合应急预案》《中交一航局第五工程有限公司生产安全事故应急预案》 《秦皇岛市建设工程施工突发事故应急预案》 《唐山市建设工程施工突发事故应急预案》 1.3适用范围 本方案适用于煤二期工程翻车机房施工区、堆场施工区、辅建区等生产区域和生产活动范围内所发生的生产安全事故(含自然灾害、疫情突发、安全卫生事件等)的现场处置。 1.4方案内容 人身伤亡事故现场应急处置方案 垮(坍)塌事故现场应急处置方案 火灾、爆炸事故现场应急处置方案 触电事故现场应急处置方案

食物中毒现场应急处置方案 环境污染事件现场应急处置方案 突发恶劣天气现场应急处置方案 急性传染病现场应急处置方案 2事件特征 主要包括以下可能发生的事件: 类型区域、地点或装置季节(时间)和危害程度征兆 人身伤亡事故施工生产现场施工过程中/人身伤害施工过程中违规操作 垮(坍)塌事故深基坑施工施工过程中/人身伤害施工过程中坑壁发生断裂或土质松软 火灾、爆炸事故易燃易爆物品施工过程中/中毒与窒息,灼伤;设备机械损坏、报废违规操作;未经批准使用明火作业;流动吸烟触电事故电源箱、用电设备、机械、工具施工过程中/触电烧伤;触电死亡乱接乱放;电缆、设备、机械老化损坏 机械设备事故各类施工机械设备、库房机械使用过程中/机械损坏、报废违规使用机械设备;机械设备老化;未按时检查 食物中毒食堂、给养供给途径整个工期/人员中毒食物来源不正规;出现变质、过期现象 环境污染事件设备施工区,生活区整个工期/严重环境污染气

应急预案-锅炉爆炸事故现场处置方案

附件:应急预案-锅炉爆炸事故现场处置方案 锅炉是一种压力容器,经常在高温高压下运行,如果管理不善,使用不当,使锅炉超过额定压力运行,或锅炉严重缺水、结垢导致锅炉过热,锅炉严重腐蚀、材质差、先天性缺陷没有得到及时处理等,有可能导致锅炉爆炸等恶性事故发生。锅炉爆炸后会形成强大的气浪冲击和大量沸水外溅,不仅使锅炉本体遭到毁坏,而且周围的设备和建筑物也会受到严重的破坏,造成人员伤亡和财产损失的严重后果。 一、事故特征 1、锅炉事故地点:工业广场。 2、发生锅炉事故的因素: (1)由于缺水严重,导致锅炉过热。 (2)由于锅炉内部不经常清理,结垢严重,导致锅炉过热。排气阀堵死,不能正常排气,导致气压上升,发生爆炸。 (3)由于锅炉严重腐蚀、材质差、先天性缺陷导致。 二、应急组织与职责 (一)应急组织 组长:公司值班领导 副组长:公司各协作单位值班领导、各部门当班人员、当班调度员。 成员:全面地面在职人员 (二)职责 组长(值班领导):及时了解和掌握事故发生的地点、影响

范围、伤亡人数、遇险人员,全面负责现场的指挥救援工作。 副组长:积极配合总指挥,及时提供更好的救援方案。 技术人员:负责疏导人员的避灾路线以及传达自救方式。 安监人员:负责组织抢险救灾工作在安全的前提下。 调度员:全面指挥人员,并向上一级传达事故现场的有关情况。 成员:协助现场救援工作有效地进行。 三、应急处置 (一)应急处置原则 1、以抢救遇难人员为主,本着”先活着后亡者,先重伤后轻伤,先易后难”原则救险。 2、在进入事故现场时,与现场班组长配合,首先清点好人数,确定事故现场区域内人数,并且对受灾人员进行心理交流辅导。 (二)事故应急处置程序。 1、凡发生本预案所涉及的事故(险情)比较巨大时,公司主要领导或分管领导应在最短的时间以最快的方式向上级主管部门进行 上报,并视其情况与消防队、县人民医院等部门联系救援,并及时做好情况的续报工作。 2、安全事故(险情)发生后,当事人或在场人立即向公司主要领导或分管领导报告,并采取有效措施控制势态发展,尽力自救。公司领导接到发生事故(险情)报告后,立即命令启动本预案,根据事故的情况采取相应的应急救援措施,全力控制势态的扩大。 3、现场发生事故后,现场人员必须立即向矿调度室、安全科汇

触电事故处置方案应急演练

触电事故处置方案应急演练 一、演练地点:项目部 二、演练时间:2016年6月19日 三、参加人员:应急救援小组全体成员及相关人员 四、演练物品: 1、电缆1段、干木棍1根、开关箱1个、担架1副 2、应急药箱1个(创可贴、红药水、医用胶布、医用纱布、医用酒精、剪刀等) 3、应急车1辆 4、照相机1台、摄像机1台 五、演练事件背景描述:现场一名工人私自接电,因疏忽没有断电,带电作业造成了触电事故,现场昏厥。 六、演练目的: 1、提高项目部应对突发性施工安全事故的能力,熟悉并掌握出现突发性事故时的报告及处置程序,形成统一领导、反应及时、科学决策、处置有序的应急系统,全面提升项目部应对突发事件的能力。 2、检验并提高项目部针对突发事件的应急反应能力和组织抢险能力。 3、检验项目部应急处置方案是否适用于本项目现场环境,通过演练及时发现方案的不足,并及时修整,使得方案更加完善。 七、演练成员以及职责分工

1、总指挥: 负责演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的总结点评。 2、现场指挥: 负责演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥,向总指挥及时汇报工作。 3、演练组长: 负责演练方案的编制、演练具体人员的确定,演练具体工作的安排,与现场指挥配合等。 4、伤员: 5、抬担架人员: 6、现场维护人员:, 7、现场断电: 8、现场急救: 9、现场拍照: 10、时间记录: 11、其余参与人员: 八、演练具体步骤 1、车棚处开关箱有1名工人私自接电,导致触电昏倒。 2、现场第一目击人()在立即发出求救信号(大声呼喊快来人呀,这里有人触电了)的同时及时进行现场断电处理、紧接着一边查看伤员的伤情一边向项目经理汇报事故情况(王经理,我是***,1分钟前(下午4点03分)工人刘某,私自在车棚处开关箱接电,导致触

自动扶梯事故应急处理预案

自动扶梯事故应急处理 预案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

自动扶梯事故应急处理预案 一、突然停车的应急处理 操作人员应首先做好记录,切断自动扶梯的控制电源,检查停车的原因。 二、异常现象的应急处理 自动扶梯在行驶过程中有异常声响、异味、不正常振动和摩擦,梯级或踏板有较大跳动,扶手装置及裙板有“麻电”感觉现象,当发现时,应立即按下急停按钮,停止自动扶梯运行,并立即通知专业维修人员进行检查维修,如按下急停按钮仍无法停车时,应切断供电总电源开关。 三、无法启动的应急处理 应首先检查电源的供电情况,如无问题但仍不启动,应暂停使用,进行检查修复后在投入使用。 四、制动距离过长的应急处理 自动扶梯急停时制动距离过长,须及时检查自动扶梯制动器的抱闸间隙、制动器表面油污及磨损情况。 五、梯装置夹入异物的应急处理 发现扶梯的出入口或扶梯与扶手装置之间夹入异物,不能等待扶梯的安全保护装置起作用,而应立即按下急停按钮或切断总电源开关;根据夹入异物的情况和程度,对异物进行取出处理,如能顺利取出,对扶手带装置、安全保护开关等有关部位进行检查,确认正常后,重新启动扶

梯;如果异物不能顺利取出,须打开驱动机房记性手动盘车,取出异物。如果手动盘车仍不能取出异物,则应请求支持,尽快采取措施取出异物。 六、梳齿板夹入异物的应急处理 当发现梳齿板有异物卡住时,应立即按下急停按钮或切断电源总开关,将扶梯停止运行;根据夹入异物的情况和程度,借助有关工具取下。如果异物能顺利取下,对梳齿板、安全保护开关等有关部位进行检查,确认正常后重新启动扶梯;如果异物不能取下,应打开驱动机房进行手动盘车,如果手动盘车仍不能取出异物,应请求支持,尽快采取可行措施取出异物。

(完整版)高处坠落安全生产事故现场处置方案

高处坠落生产安全事故现场处置方案 广州市第一市政工程有限公司 珠海市十字门中央商务区横琴片区市政基础设施一期工程桥梁工程二标段(海韵桥)项目部 2013年10月

目录 1 事故类型和危害程度分析 (1) 1.1事故类型 (1) 1.2危害程度分析 (1) 1.3事故判断的基本征兆及条件 (1) 2 组织机构与职责 (1) 3应急处置 (2) 3.1应急处置次序 (2) 3.2高处坠落事故应急处置措施 (2) 3.3.事故报警方式、报告内容及要求 (4) 3.3.1报警系统及程序 (4) 3.3.2现场报警方式 (4) 3.3.3事故报告内容 (5) 3.3.4报告时限 (5) 4注意事项 (5) 4.1佩带个人防护器具方面的注意事项 (5) 4.2使用抢险救援器材方面的注意事项 (6) 4.3采取救援对策或措施方面的注意事项 (6) 4.4现场自救和互救注意事项 (6) 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项 (6) 4.6应急救援结束后的注意事项 (7) 4.7其他注意事项 (7)

高处坠落生产安全事故现场处置方案 1 事故类型和危害程度分析 1.1事故类型 高处坠落是建筑施工中五类最常见的伤害之一,在桥梁、隧道、地铁站台、高架轨道交通,深基坑作业中最多见。 高处坠落事故是指人由站立的工作面失去平衡,在重力作用下坠下引起的伤害,主要类型有:踏空下跌、滑跌、失稳下跌等。 1.2危害程度分析 根据有关资料统计,高处坠落、物体打击、触电、机械伤害及高坠这五类事故是建筑业最常发生的事故,占总事故的85%以上,其中高处坠落事故占35%左右。可见高处坠落事故发生的频率很高,其事故发生的频率是这五类事故中最严重的,。 高处坠落是非常严重的安全事故,高处作业工一般存在作业人员多、立体交叉多、面积大、时间周期长、材料设备投入大等特点,如果发生深基坑高坠事故,往往会造成相当严重的后果。具体表现为: 1、人员伤亡惨重。高处坠落对人体会造出手足骨折,颅脑损伤,颈椎腰椎骨折错位,胸部骨折、出血、休克、死亡等危害。 2、经济损失大。高处坠落事故会造成停工停产,拖延工期,财产损失。并会引起抢救医疗费用,事故现场维护、清理、恢复、事故经济赔偿等经济损失。 1.3 事故判断的基本征兆及条件 事故判断的基本征兆及条件为高处作业平台发出松动、异响,材料磨耗、磨损超标,或施工作业防护装置缺失或失效,且有人员、设备处于非安全区域或状态。 2 组织机构与职责 本预案是广州市第一市政工程有限公司珠海市十字门中央商务区横琴片区市政基础设施一期工程桥梁工程二标段(海韵桥)项目部安全生产事故综合应急预案的子预案,本应急预案的组织机构与职责详见广州市第一市政工程有限公司珠海市十字门中央商务区横琴片区市政基础设施一期工程桥梁工程二标段(海韵桥)项目部安全生产事故综合应急预案的应急组织机构与职责。

粉尘爆炸事故现场处置方案

粉尘爆炸事故现场处置方案 1、粉尘爆炸危险性分析 1.1、粉尘爆炸是可燃性粉尘在空气中浮游,当一种火源给予一定的能量后发生的爆炸。粉尘浓度超过爆炸极限,遇到明火即可能发生爆炸事故。 1.2、粉尘爆炸有产生二次爆炸的可能性。由于粉尘的初始爆炸气浪会将沉积粉尘扬起,在新的空间达到爆炸浓度而产生二次爆炸。这种连续爆炸会造成极大的破坏。 2、应急组织及职责 2.1 设立以总经理为组长、副总为副组长的应急领导小组,下设应急管理办公室,应急管理办公室是粉尘爆炸事故应急管理的常设机构,办公室设在安全生产部。 2.2 发生粉尘爆炸事故时,现场成立应急指挥部,由安全生产部部长或赶赴现场的最高领导担任总指挥。总指挥不在场时,由事故现场职务最高的管理人员为临时总指挥,行使现场应急指挥、协调处置的全部职责。 2.3 事故部门成立现场应急处置小组,在指挥部的统一指挥下负责事故现场的应急处置工作,事故应急处置小组由事故部门负责人、班长、维修人员、操作人员组成。 2.4 应急处置小组职责: 2.4.1班长:粉尘爆炸事故发生后,迅速(5分钟内)上报部门经理、应急管理办公室、生产部,并组织班内人员穿戴好防护用品,组成2人以上的应急处理小组按“应急处置

措施”对事故现场采取相应处置措施,遏止事态发展。 2.4.2维修人员及操作人员:粉尘爆炸事故发生后,迅速(3分钟内)上报当班班长,并在班长的指挥下事故现场采取相应处置措施。 2.4.3现场处置小组负责事故报告,事故初期处理与控制、遏止事故扩大、抢救受伤人员、人员疏散、现场隔离、设备抢修。现场应急指挥部成立后在指挥部统一指挥下对事故进行处置。 应急自救组织如下图: 3、应急处置 3.1征兆及报告 3.1.1 现场作业人员发现粉尘火灾爆炸事故的征兆,以及发生粉尘火灾爆炸事故后,应当依事故现场处置方案,立即停机,切断现场所有电源开关,扑救火灾,通知现场及附近人员紧急撤离事故现场,并立即向部门负责人报告。 3.1.2 部门负责人及现场管理人员应当立即组织事故现

电梯突发事件现场应急处置预案

电梯突发事件现场应急处置预案 (ISO45001-2018) 一、事故特征 1、危险分析:电梯是指动力驱动、沿刚性导轨或固定线路运送人、货物的机电设备,包括载人电梯和载货电梯等。因为电梯工作频繁,老化速度快,久而久之,会造成机械或电气装置动作不可靠,若维修更换不及时,电梯带隐患运行,则很容易发生电梯事故,例如困人、开门运行、溜梯、冲顶、蹲底、夹人和伤人等;电梯空间有限,由于客观因素,如火灾、进水、地震等,对梯内人员造成人身伤亡等事故。电梯一旦发生意外突发事件,后果不堪设想,极易造成财产损失及人员伤亡。 2、事故征兆及条件:电梯异响;有烟气弥漫;雷雨天气;电梯井道进水、火灾;大面积断电;电梯开、关门异常;电梯运行舒适感有异常;电梯行驶时井道里或机房噪音异常等。 二、组织与职责 1、应急组织:电梯负责人、值班人员、电梯维修人员。 2、各成员职责 2.1电梯负责人:负责电梯意外突发事件的应急救援的组织工作,同时向上级部门报告;配合有关部门进行电梯事故的调查处理。 2.2值班人员:负责发现所管理的电梯发生紧急情况或接到求助信号后,立即报告并告知电梯轿厢内被困人员应注意的事项。 2.3电梯维修人员:负责实施电梯意外突发事件的现场处置救援程序,如自行

救助有困难,应当配合电梯维保单位或其他救援单位实施救援。 三、预防措施: 1、电梯管理员、值班人员及维修人员要经过岗位、应急安全培训,持证上岗,熟知电梯设备的安全操作规程和乘梯安全规则。 2、电梯使用管理单位应当根据本单位的实际情况,配备电梯管理人员,落实每台电梯的责任人,配置必备的专业救助工具及24小时不间断的通讯设备。 3、电梯使用管理单位应当与电梯维修保养单位签定维修保养合同,明确电梯维修保养单位的责任。 4、维保单位要至少每隔15日对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查等日常维护,定期检验周期为一年。 5、电梯里应该设有警铃之类的警报器,好的电梯里还有远程监控设备,维修人员会通过通话设备安抚乘客。 6、等候电梯时不要总是反复按动上行或下行按钮,乘坐电梯时不要在电梯楼层门与轿厢门之间过多逗留。 7、不要有倚靠、拍打、手推、撞击、脚踢、撬门等举动,否则会影响电梯门开启或者因为门误开而不留神掉进井道。 8、电梯不要带病运行、不超载运行,禁止运送易燃、易爆、腐蚀性、超大、超重的物品。 9、在电梯出入口明显位置张贴安全警示标志、使用准则,电梯出入口应有足够的照明。 10、应当在电梯轿厢内明显位置张贴《电梯安全使用许可证》,注明注册登记及检验合格标志、电梯管理部门、管理人员、安装企业、维修保养企业以及相应