文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种电缆名称参数.doc

各种电缆名称参数.doc

各种电缆名称参数.doc
各种电缆名称参数.doc

VV:0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆(铜)

1.产品依据 GB12706.1-2002国家标准。

2.在室温下,电力电缆经受交流50Hz,

3.5KV电压试验5分钟不及穿。

3.20℃导体直流电阻率:铜芯≤0.017241Ωmm2/m。铝芯≤0.028Ωmm2/m。

4.短路时导体的最高温度应不大于160℃,持续时间不超过5秒。

1、本产品适用于工频额定电压0.6/1KV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。

2、工频额定电压Uo/U为0.6/1KV。

3、电缆导体的允许长期工作最高温度为70℃

4、短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的允许最高温度:300

5、导体截面≤ 300mm2 160℃;

6、导体截面>300 140℃;

7、电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

8、电缆弯曲半径不小于电缆外径10倍。

2.铠装电缆弯曲半径应不小于电缆直径的20倍

VLV: 0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆(铝)

1、用途:电力电缆适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电。

2、额定电压35KV及以下铜芯/铝芯塑料绝缘电力电缆聚氯乙烯绝缘电缆

3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。

型号:3+2芯,3+1芯,5芯

标称面积(平方毫米):10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240

4、6KV矿用橡套软电缆-高压矿用电缆橡套电缆为橡皮绝缘、橡皮护套和不延燃通用橡套电缆(天然橡胶电缆)重型橡套电缆(yc电缆)中型橡套电缆(yz 电缆)轻型橡套电缆(yq电缆)野外用电缆(ycw电缆,yzw电缆)防水橡套电缆(jhs电缆)防水线电焊机电缆(yh电缆)盾构机电缆(UGEFP电缆)采掘机高压橡套电缆(GUFP6KV电缆) WYHP野外用屏蔽电缆焊把线橡套线

VV22:铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

适用于固定敷设交流50Hz额定电压(U0/U) 0.6/1KV的固定线路

VLV22:铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

适用于固定敷设交流50Hz额定电压(U0/U) 0.6/1KV的固定线路

附表格

VJV:交联聚乙烯绝缘电力电缆

YJV电力电缆与VV电力电缆代表的含义也不同,YJV表示其绝缘材料用的是交联聚乙烯,而VV表示其绝缘用的是聚氯乙烯.

其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的:

YJV电缆在绝缘材料上做了交联处理,从而提高了耐热温度,而VV电缆没有,其耐热性较YJV电力电缆稍低。YJV电力电缆工作温度可以达到90度,而VV电力电缆只有70度,同截面积YJV电力电缆载流量大。

YJV电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。VV电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。

从长远看,YJV电力电缆要比VV电力电缆好,其使用寿命长,不过价格也要比VV电力电缆贵。从短路允许的最高度看:YJV电力电缆为250度,VV 电力电缆为160、140。

从技术经济指标看,三芯的YJV电缆比VV电缆电缆的各项参数都要高。

YJV电缆载流量比VV电缆的大,最重要的是在电气火灾时,由于YJV电力电缆绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒有害气体,这一点要比VV电力电缆好。

VJV22:铜芯交联聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护套铠装电力电缆VJLV22:铝芯交联聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护套铠装电力电缆

B系列属于普通电线,非电力场合电缆,俗称硬铜线

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。独芯线

BVV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。两芯线

BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。三芯线

BVR:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。软铜线

RV:铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线

RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘连接护套软电线

RV要比BVR更软,我们常用的护套线其实就是两根BV或两根RV在外面再加一护套

电线电缆型号含义

绝缘层

导体

护套

外护层—————

额定电压(千伏)

线芯数×线芯截面(毫米2)+中性线芯(用“1”表示)×中性线芯截面(毫米2)

型号组成简单名称代号型号组成简单名称代号

绝缘层: 纸绝缘(Z) /橡皮绝缘(X) /聚氯乙烯绝缘(V) /聚乙烯绝缘(Y) /交联聚乙烯绝缘(J)

特征:

不滴流(D)

充油(CY)

滤尘器用(C)

导体: 铜/铝/ 不表示

L

外护层防腐: 一级(1)/二级(2)

护套: 铅包(Q)/铝包(L)/聚氯乙烯护套(V)/非燃性橡套(HF)/ 麻包(1)/铠装麻包(2)/

钢带铠装麻包(3)

细钢丝铠装麻包(5)

相应裸外护层(0)

相应内铠装外护层(9)

聚氯乙烯护套(02)

聚乙烯护套(03)

特征:

统包型/分相铅包、分相护套

干绝缘(F)/ 不表示(P)

油浸纸绝缘电力电缆

油浸纸绝缘电力电缆类产品,以绝缘纸的字母“Z”代号列为首位,其余各项型号编制及字母含义如下:

类别、用途导体绝缘内护套特征外护层

Z-纸绝缘电缆T-铜

L-铝Z-油浸纸Q-铅套

L-铝套CY-充油

F-分相

D-不滴流

C-滤尘用02,03,20,21,22,

23,30,31,32,33,

40,41,42,43,

441,241等

注:a.数字涵义详见以下附表。b.铜芯代表字母T一般省略不写。

例如:

Z Q D 02

纸绝缘电缆

铅护套

不滴流

聚氯乙烯外护套

铜芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆

Z L L 32

纸绝缘电缆

铝线芯

铝护套

细圆钢丝铠装聚氯乙烯外套

铝芯粘性油浸纸绝缘铝套裸细钢铠装电力电缆

电缆外护层的型号按铠装层和外被层的结构顺序用阿拉伯数字表示。每一数字表示所采用的主要材料和意义见下表。

标记铠装层标记外被层

0 无0 无

1 - 1 纤维层

2 双钢带(24-钢带、粗圆钢丝)2 聚氯乙烯套

3 细圆钢丝3 聚乙烯套

4 粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)4

交联聚乙烯绝缘电力电缆

交联聚乙烯绝缘电力电缆,以交联聚乙烯代号字母“YJ”为首位,其余各项型号编制及字母含义如下:

类别、用途导体绝缘护套外护层

YJ-交联聚乙烯电缆T*-铜YJ-交联聚乙烯LW-皱纹铝套22,23

L-铝V-聚氯乙烯32,33

Y-聚乙烯42,43

Q-铅套等

注:*铜导体代号字母“T”一般省略。S-加铜丝屏蔽时。

YJ

V

交联聚乙烯绝缘

聚氯乙烯护套

铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆

VJ V V 22

交联聚氯乙烯绝缘铝线芯聚氯乙烯护套钢带铠装

铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带

铠装电力电缆

主要型号及名称见下表。

型号名称

铜芯铝芯

YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV YJLY 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV22 YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV23 YJLY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

YJV32 YJLV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV33 YJLV33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

YJV42 YJLV42 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,以绝缘塑料代号字母“V”为首位,其余各项型号编制及字母含义如下:

类别、用途导体绝缘护套外护层

V-塑料电缆T-铜V-聚氯乙烯V-聚氯乙烯22,23,32

L-铝33,42,43 .......等

注:铜导体代号字母“T”一般省略。

例如:

V V 22

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

钢带铠装电力电缆

V L V 42

聚氯乙烯绝缘铝线芯聚氯乙烯护套钢粗丝铠装

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

粗钢带铠装电力电缆

控制电缆、信号电缆

用途

导体

绝缘层

护套

外护层——额定电压(千伏)

线芯数×线芯截面(毫米2)

型号组成简单名称代号

用途控制电缆(K)

信号电缆(P)

导体: 铜芯

铝芯不表示

L

绝缘层橡皮(X)

聚氯乙烯(V)

聚乙烯(Y)

护套铅包Q

聚氯乙烯V

非燃性护套HF

外护层麻包1

钢带铠装麻包2

细钢丝铠装麻包3

粗钢丝铠装麻包5

相应裸外护层0

相应内铠装外护套9

控制电缆型号编制及字母表示

类别用途导体绝缘护套、屏蔽特征外护层派生、特性

K:控制电缆系列代号T:铜芯* Y:聚乙烯Y:聚乙烯02,03

L:铝芯V:聚氯乙烯V:聚氯乙烯20,22 80,105

X:橡皮F:氯丁胶23,30

YJ:交联聚乙烯Q:铅套32,33

P:编织屏蔽1,2

注:*铜芯代表字母“T”型号中一般略写。

电缆型号及名称见下表。

型号电缆名称主要用途

KXV 铜芯橡皮绝缘聚氯乙烯护套控制电缆固定敷设

KX22 铜芯橡皮绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆固定敷设

KX23 铜芯橡皮绝缘钢带铠装聚乙烯护套控制电缆固定敷设

KXF 铜芯橡皮绝缘氯丁橡套控制电缆固定敷设

KXQ 铜芯橡皮绝缘裸铅包控制电缆固定敷设

KXQ02 铜芯橡皮绝缘铅包聚氯乙烯护套控制电缆固定敷设

KXQ03 铜芯橡皮绝缘铅包聚乙烯护套控制电缆固定敷设

KXQ20 铜芯橡皮绝缘铅包裸钢带铠装控制电缆固定敷设

KXQ22 铜芯橡皮绝缘铅包钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆固定敷设

KXQ23 铜芯橡皮绝缘铅包钢带铠装聚乙烯护套控制电缆固定敷设

KXQ30 铜芯橡皮绝缘铅包裸缰钢丝铠装控制电缆固定敷设

K L Y 2 2

控制电缆铝芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护层

铝芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护层控制电缆

K X Q 2 3

控制电缆橡皮绝缘铅套钢带铠装聚乙烯外护层

铜芯橡皮绝缘铅套钢带铠装控制电缆

外护层型号(数字代号)表示的材料涵义按GB2952规定派生及特性用的数字及字母意义为:

1-铜丝缠绕屏蔽;80-耐热+80°C塑料;R-软结构线芯;

2-铜带绕包屏蔽;105-耐热+105°C塑料。

信号电缆

信号电缆以用途的代号字母列为首位,一般依照下述规律编制:

类别、用途导体绝缘内护套外护套

T-铜芯* V-聚氯乙烯A-综合护套11,2

P-信号电缆L-铝芯Y-聚乙烯L-铝套20,22

V-聚氯乙烯护套 ...等

注:*铜芯代表字母“T”,型号中一般省略。

例如:

P Y V 29

信号电缆聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套内钢带铠装

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装信号电缆

P V V

信号电缆聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

铜芯(铜芯字母代号“T”,一般略写)聚氯乙烯绝缘乙烯护套信号电缆

外护层型号(数字编号)系代表电缆外护层结构防护等级(旧标准),本类产品有关编号意义如下:

11-裸金属护套一级外护层20-裸钢带铠装护层

2-钢带铠装麻被护层29-内钢带铠装护层

通信电缆

通信电缆型号组成

类别用途—>导体—>绝缘—>内护层—>特征—>外护层(数字)表示—>派生—>数字含义

通信电缆代号说明

通信电缆代号说明见下表。表中所示代号中所缺的代号在派生中增加T(填充型)和G(高频)。

类别用途导体绝缘内护套特征外护套派生数字含义

H-市内电话电缆T-铜芯V-聚氯乙烯H-橡套C-自承式02 03 1第一种0-无铠装0-无外被层

HB-通信线L-铝芯Y-聚乙烯L-铝套D-带形20 21 2第二种1- 1-纤维层

HE-长途通信电缆G-铁芯X-橡皮Q-铅套E-耳机用22 23 252-252kHz 2-双钢带2-聚氯乙烯护层

HH-海底通信电缆YF-泡沫聚乙烯V-聚氯乙烯J-交换机用23 32 ......等3-细圆钢丝3-聚乙烯

HJ-局用电缆Z-纸 .....等P-屏蔽33 41 4-粗圆钢网4-

HO-同轴电缆S-水下42 43

HR-电话软线Z-综合型 ....等

HP-配线电缆W-尾巴电缆

HU-矿用话缆

HW-岛屿通信电缆

CH-船用话缆

计算机屏蔽电缆

型号及规格

(1)DJYPV:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制用屏蔽电缆。

(2)DJYP1V:铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制用屏蔽电缆。

(3)DJYP1V22:铜芯聚乙烯绝缘对绞铝复合带屏蔽聚氯乙烯护套带铠装电子计算机

用屏蔽电缆。

(4)DJYP2V:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机用屏蔽电缆。

(5)DJVP2V22:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽,聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机用屏蔽电缆。

(6)DJYPVP:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制用屏蔽电缆。

三、电线型号及名称

钢铝绞线

铝绞线

L J 数字

铝绞线字母简写L-铝J-绞线标称截面面积

钢芯铝绞线

L G J 数字

钢芯铝绞线字母简写L-铝G-钢J-绞线标称截面面积

绝缘电线

聚氯乙烯绝缘电线

BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线;

BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线;

BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线;

BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线;

BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线;

BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线;

BV-105 铜芯聚氯乙烯耐高温绝缘电线。

聚氯乙烯绝缘屏蔽电线(GB5023.5-85)

AVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线;

RVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线;

RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线;

RVVP1 铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电线;

橡皮绝缘电线(JB1601-75)

型号名称

BLXF

BXF

BLX

BX 铝芯氯丁橡皮线

铜芯氯丁橡皮线

铝芯橡皮线

铜芯橡皮线

四、母线型号及意义

QLFM型全连式离相封闭母线

QL FM 口口口

全连式离相封闭母线额定电流(A)额定电压(KV)Z:自冷J:局部风冷FQFM型分段全连式离相封闭母线

FQ FM 口口口

分段全连式离相封闭母线额定电流(A)额定电压(KV)Z:自冷

GXFM型共箱母线

GX FM 口口口

共箱封闭母线额定电流(A)额定电压(KV)Z:自冷

GGFM型共箱隔相母线

GG FM 口口口

共箱隔相封闭母线额定电流(A)额定电压(KV)Z:自冷

CCX6密集绝缘插接式母线槽

CCX 6 口口口口

插接式密集绝缘母线槽代号设计序号额定电流(200~2500A) 功能单元代号(A干线,B连接,C~J换向,P膨胀,G1地线,Z终端,X插接馈电箱) 功能单元长度(600~3000mm) 相线(三3、三4、三5)

电线电缆常用计算公式

目录 第一部分导电线芯 一、导电线芯及裸导体制品 1.圆单线的截面和重量的计算 (1) 2.型线的截面和重量的计算 (1) 二、绞线 1.绞合线芯的结构计算 (2) 2.绞合线芯的重量计算 (5) 3.绞入系数K的理论计算 (6) 4、紧压圆形线芯的重量计算 (7) 5、扇形线芯的结构和重量计算 (7) 6、通讯电缆的结构和重量计算 (8) 第二部分挤压式绝缘层及护层 一、圆形挤压式 1.绝缘层 (11) 1)单线挤压式绝缘层的重量 (11) 2)绞线(或束线)芯边隙无填充物挤压绝缘层的重量 (11) 3)复绞线(束绞线)芯挤压式绝缘层的重量 (11) 4)其他形式的绝缘层重量 (12) 2.护层 1)有填充物和包带式护层的重量计算 (12) 2)不填充和不包带式护层的重量计算 (12) 3)金属纺织后挤包和嵌隙护层的重量计算 (13) 4)皱纹式挤压护层的重量计算 (13) 二、扇形挤压式 1)两芯平行有包带护层的重量计算 (14) 2)两芯平行有填充、有包带护层的重量计算 (14) 3)两芯平行不填充或不包带护层的重量计算 (14) 4)套管式护层的重量计算 (14) 5)三芯平行护层的重量计算 (14) 6)椭圆形护层的重量计算 (15) 第三部分绕包、浸涂、浸渍和编织 一、绕包层重量的计算 1)带状式绕包层重量的计算 (18) 2)纤维绕包层重量的计算 (18)

3)绳状绕包层重量的计算 (19) 二、浸涂及浸渍层的重量计算 1)漆包线用漆的重量计算 (19) 2)玻璃丝包线用漆的重量计算 (19) 3)浸渍剂的重量计算 (19) 4)浸渍电缆纸和电缆麻重量的计算 (19) 三、编织层的重量计算 1.纤维编织层的重量计算 (20) 2.金属编织层的重量计算 (21) 第四部分成缆填充材料和外护层 1、成缆填充材料的重量计算 (22) 2、外护层材料重量计算 (22) 附录 常用材料比重、单根重量及导电线芯绞入系数及成缆绞入系数 (23)

同轴电缆型号命名原则与方法

第四章 电线电缆型号命名原则与方法 1、同轴电缆 同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使用的同轴电缆。一种是50欧姆电缆,用于数字传输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆;另一种是75欧姆电缆,用于模拟传输,即宽带同轴电缆。 同轴电缆具有高带宽和极好的噪声抑制特性。同轴电缆的带宽取决于电缆长度。1km的电缆可以达到1Gb/s~2Gb/s的数据传输速率。还可以使用更长的电缆,但是传输率要降低或使用中间放大器。目前,同轴电缆大量被光纤取代,但仍广泛应用于有线电视和某些局域网。电缆分配系统用物理发泡同轴电缆由内导体、绝缘、外导体和护层四个部分组成。 1)、内导体 铜是内导体的主要材料:退火铜线、退火铜管、铜包铝线。通常,小电缆内导体是铜线或铜包铝线,而大电缆用铜管,以减少电缆重量和成本。对大电缆外导体进行轧纹,这样可获得足够好的弯曲性能。内导体对信号传输影响很大,因为衰减主要是内导体电阻损耗引起的。其电导率,尤其是表面电导率,应尽可能高,一般要求是58MS/m (+20℃),因为在高频下,电流仅在导体表面的一个薄层内传输,这种现象称为趋肤效应,电流层的有效厚度称为趋肤深度。

内导体用的铜材质量要求很高,要求铜材应无杂质,表面干净、平整、光滑。内导体直径应稳定且公差很小。直径的任一变化都会降低阻抗均匀性和回波损耗,因此应精确控制制造工艺。 2)、外导体 外导体有两个基本的作用:第一是回路导体的作用,第二起屏蔽作用。漏泄电缆的外导体还决定了其漏泄性能。同轴馈线电缆和超柔电缆的外导体是由轧纹铜管焊接而成的,这些电缆的外导体完全封闭,不允许电缆有任何辐射。 外导体通常由铜带纵向包覆而成。在外导体层上,开有纵向或横向的槽口或小孔。 外导体开槽在轧纹型电缆中比较常见。通过沿轴向方向对轧纹波峰进行等距离切削开槽形成。削去的部分所占比例很小,且槽孔间距远远小于传输的电磁波长。 显然,将非漏泄型电缆按以下方法加工可制成漏泄电缆:以120度夹角对非漏泄型电缆中常见的普通皱纹型电缆的外导体波峰进行切削,获得一组合适的槽孔结构。漏泄电缆的外形、宽度及槽孔结构决定了其性能指标。 外导体用的铜材也应质量很好,导电率高,无杂质。外导体尺寸应严格控制在公差范围内,以保证均匀的特征阻抗和高的回波损耗。焊接轧纹铜管外导体有以下优点: ·完全封闭对外界完全屏蔽的外导体,无辐射且能防止潮气入侵 ·因环状轧纹而能纵向防水

电缆规格型号代表含义

一电缆型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2) BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;

电线电缆规格型号说明及含义

电线电缆规格型号说明及含义

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电线电缆规格型号说明及含义电线电缆规格型号说明 注:B(B) ——第一个 字母表示布 线,第二个 字母表示玻 璃丝编制。 V(V)—— 第一个字母 表示聚乙烯 (塑料)绝 缘,第二个 字母表示聚 乙烯护套。 L(L)—— 铝,无L则 表示铜 F(F)—— 复合型 R——软线 S——双绞 X——绝缘 橡胶 电缆型号含 义 外护层代号 含义 第一个数字第二个数字 代号0 细圆钢丝 粗圆钢丝 代号 型号名称用途 BX(BLX)BXF(BLXF)BXR 铜(铝)芯橡皮绝缘线 铜(铝)芯氯丁橡皮绝缘线 铜芯橡皮绝缘软线 适用交流500V 及以下或直流1 000V及以下的 电气设备及照明 装置之用 BV(BLV) BVV(BLVV)BVVB(BLVVB)BVR BV-105 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘线 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套圆形电 线 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套平形电 线 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘软线 铜芯耐热105°C聚氯乙烯绝缘软线 适用于各种交 流、直流电器装 置,电工仪表、 仪器,电讯设备, 动力及照明线路 固定敷设之用 RV RVB RVS RV-105 RXS RX 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 铜芯耐热105°C聚氯乙烯绝缘连接软电线 铜芯橡皮绝缘棉纱编织绞型软电线 铜芯橡皮绝缘棉纱编织圆型软电线 适用于各种交 流、直流电器、 电工仪表、家用 电器、小型电动 工具、动力及照 明装置的连接 BBX BBLX 铜芯橡皮绝缘玻璃丝编织电线 铝芯橡皮绝缘玻璃丝编织电线 适用电压分别有 500V及250V两 种,用于室内外 明装固定敷设或 穿管敷设

电线电缆常用计算公式大全

电线电缆常用计算公式 大全 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

一、电线电缆材料用量 铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*=kg/km 如120平方毫米计算:120*=km 1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * * G * N * K1 * K2 * C / d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* * G * C * K2 D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * * G D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重 4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * * t * G * Z D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * * G * N * Z d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率 6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 * * T * N * G / cosθ θ = atan( 2 * * ( D + d * 2 )) * 目数 / / T

d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重 比重:铜;银;铝;锌;镍;锡;钢;铅;铝箔麦拉;纸;麦拉 ;;;PEF(发泡);;Teflon(FEP);;; 棉布带;PP绳;棉纱线 二、导体之外材料计算公式 1.护套厚度:挤前外径×+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于,多芯电缆的标称厚度应不小于) 2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π 或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)× 3.绝缘厚度最薄点:标称值×90% 4.单芯护套最薄点:标称值×85% 5.多芯护套最薄点:标称值×80% 6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ) 重量=π×钢丝直径×ρ×L×根数×λ 7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ

常用电力电缆规格型号

常用电力电缆规格型号

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力电缆规格型号 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆 本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中,供输、配电能用。 一、生产执行标准 GB12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合: 型号 名称适用场合 铜铝 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯 乙烯护套 电力电缆 敷设在室内、隧道内、管道 中,电缆不能承受机械外 力作用。 VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘聚氯 乙烯护套 钢带铠装电力电缆 敷设在地下,电缆能承受机 械外力作用,但不能承受 大的拉力。 VV32 VLV32 聚氯乙烯绝缘聚氯 乙烯护套 细钢丝铠装电力电 缆 敷设在地下,电缆即能承受 机械外力作用,也能承受 大的拉力。 注: 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型: a、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 型号 芯数芯数 铜铝 VV - VV22 - VLV VLV22 1 630 630 630

电线电缆常用计算公式

一、导电线芯及裸导体制品 1.圆单线的截面和重量计算: (1)单一材料的圆单线: 截面F=0.25π*d12(mm2) 重量W1=F*r=0.25π*d12*r (kg/km) W1铜=6.982 d12 (kg/km)W1铝=2.121 d12 (kg/km)W1钢=6.126 d12 (kg/km)F—圆单线截面积mm2 W1 --导线重量kg/km d1—圆单线直径mm r—所用材料比重g/cm3 (2)双金属线: 1)重量系数法: W2=W1*K W2锡=W1铜*K=6.982d12 *K 2)综合比重法: W2=0.25π*d12*r2 *(r-r1)/(r2-r1) W2—镀层材料重量kg/km K --镀层的重量系数见表1 d2—镀层单线的直径mm r –有镀层材料的比重g/cm3 r1—内层材料的比重g/cm3 r2—镀层材料的比重g/cm3 表1. 2.型线的截面和重量计算 1)裸扁线的截面和重量计算

(1)截面F=a*b - f=a*b-[(2R)2-πR2] = a*b - 0.358 R2 (mm2) (2)周长C=2(a+b) - L=2(a+b)-(8R-2πR) =2(a+b) - 1.72R (mm) (3)重量W1=F*r (kg/km) a—扁线厚度mm b—扁线宽度mm R—扁线的圆角半径mm r—方角一圆角截面的差数mm2 L—方欠与圆角周长的差数mm F—扁线截面积mm2 C—扁线的周长mm r—所用材料比重g/cm3 2)双沟形电车线截面和重量计算 双沟形是车线截面可用作图法分块计算,然后相加而得,或使用求积仪测得。但在计算重量时可用标称截面计算。 (1)铜电车线 W=F*8.89 (kg/km)F—标称截面mm2 (2)铝合金电车线 W=F*r (kg/km) r—铝合金比重g/cm3 (3)钢铝电车线 W=W铜+W铝=F钢*r钢+F铝*r铝(kg/km) (参照电线电缆手册第二册709页表12—5) 3)高压电缆用型线芯重量计算 (1)空心绞合线芯直径D D=D0+2(t z+t弓) (mm) (2)重量 W=(F Z n Z+F弓n弓)*r*K (kg/km) tz、t弓—Z形及弓形线厚度mm D0 —油道直径mm F Z、F弓—Z形及弓形线厚度mm n Z、n弓—Z形及弓形线根数 r —所用材料比重g/cm3K—线芯绞入系数

各种电缆型号、用途及正确表示方法

各种电缆的用途及规格型号,电缆正确的表示法电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型

G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆 YC、YCW—重型橡套软电缆 YZ、YZW—中型橡套软电缆 YQ、YQW—轻型橡套软电缆 YH—电焊机电缆

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

电线电缆常用的计算公式

电线电缆常用的计算公式 2010年11月29日08:37 生意社 生意社11月29日讯 1、导体的截面 1)单根导体 S = πd2/4 (mm2) 2)正规绞合导体 S = (πd2/4)* n * k1 其中d——导体外径(mm) n——绞线根数 k1——绞入系数 π——圆周率, 2、导体的重量 W = S * ρ* L 其中W——导体重量(kg) ρ——材料密度,铜,铝 L——导体的长度(km) 3、绝缘外径 D = d + 2*t (mm) 其中D——绝缘外径 (mm) d——导体外径 (mm) t——绝缘厚度 (mm) 4、绝缘层截面积 S1 = (D2–d2)*π/4

或S1= π*(d+t)* t 5、绝缘层的重量 W1 = S1* ρ* L 其中W1——重量(kg) ρ——材料密度,PVC为~,XLPE为 L——线芯的长度(km) 护套的外径、截面积、重量与绝缘层计算方法相同。截~ = (D2 -D2k1—— 6、绞合外径 以下介绍的是正规绞合结构的绞合外径计算方法: 正规绞合一般外层的根数比内层多6根。 1+6的结构:D0 = 3 * d 2+8的结构:D0 = 4 * d 3+9的结构:D0 = * d 4+10的结构:D0 = * d 5+11的结构:D0 = * d

如果外面还有一层或多层,则 D = D0 + 2 * n * d 其中n——绞合层数 一、电线电缆材料用量 铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*=kg/km 如120平方毫米计算:120*=km 1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * * G * N * K1 * K2 * C / d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* * G * C * K2 D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘比重K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数 3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * * G D1=完成外径D=上过程外径G=绝缘比重 4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * * t * G * Z D=上过程外径t=包带厚度G=包带比重Z=重叠率(1/4Lap = 5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * * G * N * Z d=铜线径N=条数G=比重Z=绞入率 6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 * * T * N * G / cosθ θ = atan( 2 * * ( D + d * 2 )) * 目数/ / T

常用电线电缆命名规则

常用电线电缆命名规则 摘要:本文先总体介绍一下电线电缆的命名规则及分类,后重点介绍了工程设计中经常涉及的通信电缆和电力电缆的命名规则并结合具体例子给予说明,最后列举介绍了设计中常用的部分通信电缆和电力电缆。 1电线电缆产品分类 电线与电缆的区分其实没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆产品主要分为以下几类: (1)裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等。加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等。产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 (2) 电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 (3) 电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿

常用电力电缆规格型号

常用电力电缆规格型号 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

电力电缆规格型号 1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆 本产品适用于交流额定电压1kV的线路中,供输、配电能用。 一、生产执行标准 等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合:

注: 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型: a、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 金属屏蔽电力电缆 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 三、型号名称:

型号说明:金属屏蔽电力电缆只是在设计结构上与交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、 YJLV22-P等等。 四、规格型号

电力电缆及通道数字化普查命名规则

附件1: 第一章、编码命名规则 1.1工作井编码规则 一、编码通用原则 (一)位于有名称的市政道路(主干道路): 1、编码基本组成 对位于有名称的市政主干道路上的工作井采用统一规范的编码,全码为:《道路名称+方位+数字号》。道路名称采用地名办核准在使用的名字,方位对于南北走向的道路有“东”、“西”两侧、对于东西走向的道路有“南”、“北”两侧之分。数字号由三位阿拉伯数字组成,无须根据奇偶进行间隔。 工作井名称全称中无“#”或“号”等字符。 举例:南北走向的道路:教工路东218、教工路东219表示教工路东侧 连续的两个井。 东西走向的道路:文一路南008、文一路南009表示文一路南侧 连续的两个井。 2、编码顺序 南北走向的道路按照从南到北的顺序编码,东西走向的道路按照从东往西的顺序编码。 举例:南北走向的道路:教工路东218、教工路东219表示教工路的东 侧从南往北按序编,218井在219井的南面。 东西走向的道路:文一路南008、文一路南009表示文一路的南 侧从东向西按序编,008井在009井的东面。 3、新增工作井的编码 在有道路名称的市政主干道路上,要在已编码的两个工作井间增加若

干工作井,并进行编码时,则该新增工作井的编码在相邻工作井的编码基础上添“+1”、“+2”…(一位阿拉伯数)。 举例:天目山路南008+1、天目山路南008+2表示在天目山路南008和天目山路南009之间增加的两个工作井。 (二)位于没有名称的市政道路(支路) 对没有道路名称的支路上工作井的编码,以相驳接的主干道路上的工作井编码为基础,在该工作井的编码后面添加“-01”、“-02”…(两 位阿拉伯数)。 举例:天目山路南008-01、天目山路南008-02表示该支路驳接的主干道路为天目山路南侧,临近的主干道井为天目山路南008,该 两井为以天目山路南008为起点的按序编码的支路井。 (三)位于小区、厂区等独立区域 对位于小区、厂区等独立区域的工作井的编码,全码:小区或厂区名称+三位阿拉伯数。小区或厂区名称很长的,可进行简称。 举例:翠苑小区001表示翠苑小区内编号为001的工作井。 杭重机012表示杭州重型机械厂内编号为012的工作井。 (四)位于医院、公园等公共场所及郊区或村落 对位于医院、公园等公共场所及郊区或村落内的工作井编码,全码:开关站或环网柜等的设备名称+三位阿拉伯数。 如有两个以上的开关站或环网柜的出线共同经过该工作井时,则按一个设备进行编号即可,以先编为主。 举例:朝晖站016表示电缆所接的开关站是朝晖开关站,编号为016的工作井。 二、特殊编码 (一)虚拟井的编码 定义:电缆通道内两个工作井之间某位置离开当前井在2500mm以上存在有进出电缆或排管进出面,而地表无工作井井盖,则该位置定 义为虚拟井。虚拟井编码按该虚拟井位置与相邻的工作井的编码名称

电线电缆规格型号名称及表示

配电箱柜型号 低压开关柜分为进线柜、母联柜、PT柜、出线柜、电容柜、聚优柜、隔离柜等。 1、隔离柜:也称之为母线隔离柜,内部有隔离手车,高压电缆一般从隔离柜下口接入。主要是和外部电源隔开。 2、进线柜:内部主开关是真空断路器,电经隔离柜过来经真空断路器进线控制,因为真空断路器具有多种保护的功能,而隔离开关没有。 3、PT柜:把大电压变成小电压,便于测量、保护等。 4、出线柜:又称馈线柜,由它把电输送给变压器或者其他用电设备。 5、电容柜:也就是电容出线柜,由它把电送到电容器组(TBB柜)。 6、母联柜:连接两段母线用的柜子,内装有两段母线之间的联络开关。 AA 高压配电柜第一位字母:A组件及部件、第二位字母:(第一位A+第二位字母)A表示交流配电屏(柜) ABC 设备监控器箱、建筑自动化控制器箱 AC 控制屏台箱柜 ACC或ACP 低压电容补偿柜 AD 直流配电箱柜 ADD 住户配线箱 AE 应急照明箱、励磁箱柜E是Emergency应急 AF 低压负荷开关箱柜 AFC 火灾报警控制器箱 AH 高压开关柜 AM 高压计量柜、多种电源配电箱柜 AJ 高压电容柜 AK 刀开关箱柜 AL 低压照明配电箱柜L代表照明Light, ALE 应急照明配电箱柜 AP 低压电力配电箱柜 APE 应急电力配电箱柜 AR 继电保护箱柜 ARC 低压漏电断路器箱柜 AS 操作信号箱柜 AT 双电源自动切换箱柜 ATF 信号放大器箱 AW 计量箱柜 A VP 分配器箱 AX 电源插座箱 AXT 接线端子箱 GCK 低压抽屉式开关柜G低压配电柜、C抽屉式、K控制开关 GCS 低压抽屉式开关柜G低压配电柜、C抽屉式、S--森源电气系统 GDH 低压动力配电柜G低压配电柜、G固定式、H杭州美开电气有限公司GGD 低压固定式动力柜G低压配电柜、G固定式、D动力 GXL 建筑工地低压配电箱;

电缆命名

电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (太长了!) “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。 型号 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 数字标记铠装层外被层或外护套

常用电力电缆规格型号精编版

常用电力电缆规格型号公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电力电缆规格型号 1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆 本产品适用于交流额定电压1kV的线路中,供输、配电能用。 一、生产执行标准 等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合: 注: 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型: a、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE

四、型号、芯数、标称截面 ? 金属屏蔽电力电缆 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 一、产品用途 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造

烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P等等。

电缆型号的组成及代号

电缆型号的组成及代号1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2) BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线

3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理发泡聚乙烯(绝缘)(锡丝铝)聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用 9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 12、RIB 音箱连接线(发烧线) 13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 14、SFTP 双绞线传输电话、数据及信息网 15、UL2464 电脑连接线 16、VGA 显示器线 17、SYV 同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)

VDE电线---命名

VDE电线命名规则1、第一位 H(harmonized/harmonisiert)欧盟一致 A(recognized national type/anerkanntertyp)国际通用型号 S(LEONI special type/LEONI-Sondertyp)德国的特殊型号 2、第二位 03:300/300V 05:300/500V 07:450/750V 3、第三位:绝缘材料(insulation material) V:PVC standard up to/bis+70(70度PVC材料) V2:PVC heat-resistant up to +90(90度PVC材料) V4:PVC cross-linked(PVC交联材料) R:natural and/or synthetic rubber up +60(合成或天然橡胶60度耐温等级)B:Rubber up to +90(90度耐温等级橡胶) Z:Halogen-free cross-linked compound(无卤交联聚合物) Z1:Halogen-free thermoplastic compound(无卤热塑性材料聚合物) 4、第四位:护套材料 V:PVC up to 60(PVC材料耐温60度) V2:PVC up to 90(PVC材料耐温90度) V4:PVC cross-linked(PVC交联材料) Q:Polyurethane(聚氨酯绝缘) R:Natural and/or synthetic rubber up to 60(60度天然或合成橡胶) B:Rubber to 90(90度天然或合成橡胶) N:Chloroprene rubber up to 60(60度氯丁橡胶) T:Textile braid(纤维编织) Z1:Halogen-free thermoplastic compoud(无卤热塑性材料聚合物) 5、第五位(Special design features) 特殊结构设计 H:flat,separable cable(可分离式扁平线) H2:flat,inseparable cable(不可分离式扁平线) H8:Spiral cable(螺旋绞线) 6、第六位:Type of conductor(导体种类) F:finely standed for flexible cables(韧性电缆丝状绞线) H:extra finely stranded for flexible cable(超细韧性电缆丝状绞线) Y:Tinsel conductor(箔线) U:表示单支导体 R:表示绞合导体 K:表示幼细软 7、第七位:Number of cores(芯线数量) X:without protective conductor(无接地保护芯线) G:with green-yellow conductor(黄绿线) Training Term1:H03VVH2H8-F,H03V2V2-F,H03V2V2H2-F,H05VVH2-F Term2:H05VV-F,H05V2-R,H05V2V2-F,H05V2V2H2-F Term3:H03Z1Z1H2-F,H05Z1Z1-F,H05Z1Z1H2-F,H07ZZ-F Term4:H07V-U,H07V2-U,H05V2-U,H05V-U

所有电缆规格型号解释

【引用】所有电缆规格型号解释 2011-04-14 08:45:23| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅 本文引用自流学《所有电缆规格型号解释》 电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。; 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。 2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。 3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 一、电线平方数及直径换算方法知识 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。