阳光保险UPS更换方案

一、现有设备清单:

二、采购设备清单:

三、方案描述:

1.新增1台SY160KH UPS替换现有SY80KH。UPS主机本期设计为128KVA,后

续可扩容至160KVA。新增UPS主机安装在原有位置,由于尺寸不同需要更换UPS主机支架。

2.UPS系统后期计划配置128只100AH电池,由于电池增加同时也需要更换

电池架,本次施工完成电池架更换。

3.新UPS主机输出端为2台160A/3P开关。2层机房UPS输出配电柜电源直

接引其中1台160A开关,如需后续扩容电源引自一台开关即可。

四、施工步骤:

a.施工前期材料订货。(15天)

b.将现有80KVA UPS重要负荷切换到GE UPS系统运行,单电源设备关机。

关闭80KVA UPS及相应开关。(需要1小时)

1.通过PDU电源切换,将现有80KVA 负载切换到GE UPS负载供电。(太

极负责)

2.关闭单电源设备。(厂商或客户负责)

3.确认UPS负载为0,并关闭UPS主机及相应的开关。(UPS工程师负责)

c.拆除现有UPS及电池、电池架。(需要2小时)

1.用万用表测试UPS的输入、输出端、电池端已经断开,确保施工安全。

2.拆除UPS主机的输入、输出、电池总线。

3.拆除电池组内部连接线,并把电池下架。

4.将旧UPS主机及电池架移除。

d.拆除UPS主机支架及电池柜支架。此项工作需要电气焊施工整改地板下承

重架,在施工位置需要做防火处理(防火毯、灭火器)。(需要1小时)e.安装新设备地板下支架。此项工作需要电气焊施工整改地板下承重架,在

施工位置需要做防火处理(防火毯、灭火器)。(需要2小时)

f.安装新电池架及电池组。(2小时)

g.新增UPS主机及承重支架安装。(需要1小时)。

h.电池与主机间线缆敷设并端接。(需要2小时)

i.线缆检测、UPS加电调试。(需要1小时)

j.清理、回复现场。

k.现场值守24小时。

施工进度表:

人员安排:

五、甲方配合的工作:

1、协调具体施工日期,做好机房数据备份。

2、施工中有使用电气焊作业,需要协调开具动火许可证。

3、施工前,服务器设备状态的确认,双电源负载切换到GE UPS供电,单电源负载关机。

六、应急预案:

目的

当出现应急情况时,及时采取相应措施,避免、减少人员伤亡和财产损失。

适用范围

适用于在施工过程中遇到下列任一应急情况:火灾、触电、高空坠落和打击等。职责

1、人员到达施工现场后,认真学习业主相关规章制度,熟悉应急措施及逃生路线,知道各自的应急部署职责;

2、开工前,我公司成立以现场第一负责人为首的应急小组,建立应急抢险队伍并服从业主制定执行的应急措施,听从业主的应急小组的指挥。

3、施工过程中发生电气火灾时,要迅速切断电源,使用专用灭火器灭火。

4、施工过程中发生触电事故时,要认真组织现场抢救,并及时与医务人员联系,进行抢救。

5、暂停施工

在下列情况应立即下令部分或全部暂停作业:

附近发生火灾或出现可能发生火灾的因素时;维修项目组认为有必

要停止作业的情况时;当上述事件处理完毕,接到有关人员指令后方可恢复工作。

6、在施工中发生紧急情况时,各负责人要积极承担起应急指挥责任,组织现场施工人员履行各自职责。

7、启动应急方案时,所有人员要有组织的行动,不可慌乱、盲目行动,要在

最短的时间内上报业主。

8、项目经理、领队在施工现场出现应急事件时,为现场(代表公司或本部)的第一负责人。

9、在业主现场执行任务时,发生应急事件,一切听从业主现场指挥和管理,全体作业人员听从业主的调遣,执行业主的应急预案。

突发事件处理

1、UPS突然发生故障不能供电,例如:新UPS主机无法正常开机为负载设备供电情况?

本次UPS所选新UPS为英飞系列模块化UPS,该款UPS采用模块化设计,功率模块和控制模块都有冗余设计,如果某个模块在开机过程中发生故障,其他相同功能的模块也可以正常启动,并不会影响到UPS主机的加电测试和调试,而且机器本身自带维修旁路,如果机器整个系统出现问题无法开机,可以使用外部维修旁路供电。

2、施工中电缆和辅料出现问题?

做好充分的施工前期准备,对于所用到的电缆、辅料等多准备一部分带到现场,如果现场施工时发现问题立即使用备用材料进行调换,可以充分保障施工工作的正常进行。