文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调系统确效指导手册910911

空调系统确效指导手册910911

空调系统确效指导手册910911
空调系统确效指导手册910911

目次

壹、前言 (1)

貳、術語與定義 (2)

參、空調系統 (7)

肆、環境測試項目的選定 (16)

伍、潔淨室(潔淨區)驗證所需的測試程序 (19)

一、風速、風量(均勻性)與空氣換氣數測試 (19)

二、HEPA過濾器洩漏測 (24)

三、空氣懸浮微粒計數 (28)

四、房間壓差測試 (32)

五、氣流平行性測試 (33)

六、溫度與濕度均勻性測試 (35)

(一)一般性溫度與濕度均勻性測試 (35)

(二)綜合性溫度與濕度均勻性測試 (37)

七、潔淨區隔完整性測試 (41)

八、回復測試 (42)

九、微粒落塵計數 (44)

陸、微生物污染測試 (49)

一、落菌法 (49)

二、空氣取樣法 (52)

三、培養皿指壓法 (54)

四、培養皿接觸法 (56)

五、表面擦拭取樣法 (58)

柒、參考文獻 (63)

附錄A 以統計方法計算風速、溫度與濕度均勻性 (64)

中英名詞對照 (68)

英中名詞對照 (70)

壹、前言

本手冊主要依據我國衛生署公告,並參酌國外相關資料所制定。它涵蓋了潔淨室性能特性的測試方法,目的在提供國內藥廠執行空調系統確效時之參用,以確保確效結果能符合潔淨室之操作要求。本手冊的性能測試是供三種設計型式(氣流型式)之潔淨室在三種作業狀態(如表一)之測試用,這些測試可評估潔淨室或潔淨區的整體性能。為了測定性能參數,這些測試方法建議了測試設備需求及測試程序。在測試方法受潔淨室之類型所影響情況,有替代方法之敘述。在某些測試中,可容許採用幾種不同的方法和儀器,以配合不同用途的考量。

本手冊之建議操作,提供一套公認且標準的測試程序,以判定潔淨室及潔淨區的性能。本性能測試的主要目的,乃是參考FED-STD-209及ISO14644-1所定義測定潔淨室及潔淨區之空氣懸浮微粒清淨度性能特性。如與氣流的特性、微粒的來源、房間的壓差與完整性及環境問題等相關之附加測試,則可提供更完整的特性。測試所收集數據,可用於建立基本資料(基線&基準),判定目前的運作狀況,及判斷維修或更改之合理性。

藥廠可依所考量潔淨室而選定適當之測試方法,該測試方法亦適用於潔淨室或潔淨區性能能力之定期性監測。需注意的是:本手冊所提供之測試方法與允收標準可供業者參考之用,如藥廠於執行確效作業時,有其他科學理論證明者,可自行採用其他方式執行之。

貳、術語與定義:

一、潔淨室—指一室內空間,其空氣的供應、空氣分佈、供應空氣的過濾、建構的材料及操作程序皆加以規

範,以控制空氣懸浮微粒的濃度,能符合FED-STD-209適當清淨度等級的標準。

二、剛完工的潔淨室(設施)—已完成並可供作業的潔淨室,其所有支援設施皆已連線並具功能,但沒有機

器設備及操作人員。

三、備用中的潔淨室(設施)—已完成且所有支援設施皆具功能,機器設備皆依規格安裝並可操作或運轉,

但沒有操作人員。

四、操作中的潔淨室(設施)—一個已在正常操作的潔淨室(設施),其所有支援設施具功能、機器設備及

人員皆已在現場執行其常態工作。

五、潔淨區—為一劃分空間,其空氣懸浮微粒的濃度,被控制在一特定之清淨度等級。如FED-STD-209所定

義之。

六、無控制的環境—僅考量人員舒適性,而無任何污染控制要求,採用低效率的空氣過濾設備之中央空調系

統,這種系統最常用於製藥廠之一般辦公室。

七、控制的環境—指有中等程度污染控制要求之環境,此區域對空氣中之污染物的粒子的大小、範圍、特質

及濃度等有較明確之界定,但對於人員、材料及機具設備產生的污染物,並沒有嚴格控制要求。此系統有提供操作人員舒適的條件。

八、嚴格控制的環境—指有嚴格污染控制要求之環境,其內空氣供給、材料、機具設備及人員均被管理以控

制其空氣污染,符合在某一清淨度標準。一般此類型房間稱為「潔淨室」。

九、高效率空氣過濾器(HEPA過濾器)—一種拋棄式伸展濾材之乾式濾器,固定於堅固的框架,當以標示流

量測定時,其對近0.3 μm單粒徑之分散DOP微粒(或特定替代品)的最低捕集效率為99.97﹪,其潔淨濾器之最大壓降為2.54公分(1英吋)水柱(0.249 kPa)(1 mmAq=10 Pa)。

十、空氣調節處理系統—此系統有共同的設備,包括中央空調機房、送風管、回風管及一個自括式高效率空

氣過濾器之空氣循環處理系統(通常用於層流機組)。一般中央空氣調節處理系統常稱空調主系統,自括式空氣循環處理系統或層流機組則稱為次系統。

十一、單一流向型潔淨室(或稱為層流型潔淨室)—單一流向型潔淨室,指該潔淨室當過濾後的空氣進入後,以平行氣流單向流過工作區,且含有極少數的亂流區域。典型的單一流向潔淨室有HEPA過濾系統,其涵蓋範圍為整個天花板(垂直氣流)或是一面牆(水平氣流)的80﹪,甚至更多。

十二、非單一流向型潔淨室—本室的特徵是過濾後的空氣流入潔淨室中或吹入工作區時,其流速不均勻或為亂流,在該潔淨室內空氣皆為非均勻、任意流動型態。

十三、混合流向型潔淨室—一間混合不同氣流而成的潔淨室,即在同樣的空間範圍內包含單一流向及非單一流向兩種氣流型式的潔淨室。

十四、空氣懸浮微粒光度計—一種利用光線透過空氣中懸浮微粒產生光度變化來量測懸浮粒子濃度的儀器,這一類型的儀器是適合作掃描量測的,其靈敏度下限值為103 μg/L(針對0.3 μm直徑的DOP懸浮粒子),可量測濃度的上限值是靈敏度下限值的105倍。

十五、離散式微粒計數器—一種利用光線散射計數微粒的儀器,或是含有顯示或記錄空氣中個別微粒的數量和微粒尺寸的儀器。

十六、等速煙霧產生器—一種小型、產生氣體煙霧的來源,例如:將一化學煙霧管連結到一條管線,管線上配置有精密的計量閥以便調整氣體排放速度在其周圍氣流速度的±1.5 m/min(5 ft/min)之間,而這管線的出口,直徑應小於6.4 mm(0.25 in)。

十七、由空氣噴霧產生的懸浮微粒—利用高速流動的空氣(使用Laskin型的噴霧器)將液體衝擊成為小液滴所產生的懸浮微粒,這些液體(在室溫下使用)是Dioctyl phthalate (DOP)或特定的替代品,當用Laskin 噴嘴時,其所產生的DOP微粒子,其算數平均粒徑Count Mean Diameter(CMD)約為0.3 μm,幾何標準差Geometric Standard Deviation(GSD)約為1.5,而質量平均粒徑Mass Mean Diameter(MMD)約0.7 μm。

十八、已校正設備—測試設備已根據設備製造商的建議或公認的工業規範完成校正。

十九、熱感式風速計—測量風速的儀器,其測量範圍為25-300 ft/min,此種風速計主要是測量氣流經過加熱線圈產生對流冷卻效應。

二十、高效率空氣過濾器安裝洩漏測試—針對過濾器是否安裝不當,所作之旁通洩漏測試,其洩漏率是採用由空氣噴霧的DOP懸浮微粒及空氣懸浮微粒光度計來測定。

二一、標示的洩漏—標示的洩漏,是指在過濾器安裝後用離散式微粒計數器可以掃描察覺到的洩漏,該洩漏的特性是以一個數量來表示,這數量用來建立相關的洩漏偵測的統計或然率。

二二、標準穿透洩漏率—固定探測口位置,利用離散式微粒計數器,以標準取樣風量28.3 L/min(1.0 ft3/min)來偵測洩漏,可以偵測穿透洩漏率。

二三、同向(平行)氣流—單一流向氣流,如以等速煙霧產生器所呈現的氣流與其直線氣流的偏差角度經測量不會超過14度者。

二四、探測或掃描—一種顯現HEPA過濾器洩漏的方法,將空氣懸浮微粒光度計或微粒計數器的探測口裝置在距離過濾器表面將近2.5 cm(1 in)的地方,並以重疊行程來移動通過整個過濾器區域來偵測,其移動速率依上游釋放粒子濃度及可偵測到的穿透洩漏率而定。

二五、均勻氣流—在單一流向的所有工作區域中,點與點之間的氣流速度量測值皆在平均速度值±20﹪之間。

二六、工作區—在潔淨室內的一個空間,其範圍是為了潔淨工作需求所設置的且須進行檢測,空間的範圍定義是指正交於氣流的入口平面與出口平面之間(單ㄧ流向氣流場)。

二七、溫度控制區—在潔淨室或部分區域中做均一的溫度控制。

二八、控制作業區—潔淨室或潔淨空氣設備內之潔淨區。

二九、嚴格控制工作區—裝置有潔淨空氣裝置的無菌操作工作區。

三十、隔離設施—利用阻隔技術來隔離使成為一個可控制且封閉作業空間之設備。

三一、傳送裝置—一種可以是固定的或者是可移動之設備,讓原件(料)可以移入或移出一隔離設施。

三二、抗微生物劑—可遲緩生長或殺死微生物之化合物或配方。

三三、潔淨空氣裝置—具有空氣過濾裝置之小型封閉空間,如Laminar Flow Cabinet(LAFC)、安全櫥櫃或隔離設施,它可以或可以不必裝置於另一控制區,如潔淨室。

三四、菌落形成單位—單一或聚集之微生物,可以在固體培養基上培養繁殖成為由肉眼看得見之菌落。

三五、消毒—任何可用來殺死微生物之過程、化學物質,或設備。

三六、殘留物活性—經除菌劑清潔後,仍殘留在物體表面之物質,其可能具有或沒有活性。三七、具生命力之粒子—具有再生能力的粒子,微生物。

參、空調系統

一、空氣處理單元(空調箱)

空氣處理單元是中央空調系統之核心,其硬體設備包括送回風機、加熱和冷卻盤管、加濕器、過濾器及其調節控制裝置。

中央空調系統一般有空氣對空氣、空氣對水兩種冷卻系統,與諸多的設計中沒有任何一種設計方式能符合各種系統及設施需求,因為大多數屬特殊環境控制要求之場合,應有其專屬空氣處理系統(包括對溫度、濕度、清淨度及房間壓差控制的所有單元)。其理由是因一般的規劃通常是會在一大片的建築物內規劃出一獨立隔絕空間作為特殊環境需求的區域,此區域對於清淨度及其他環境控制參數有較嚴格要求,此區域之溫度、濕度等控制條件不能受外界影響,且需有較嚴格的控制。

加熱及冷卻處理需求,是根據未來環境控制室使用來計算,其相關參數決定空調箱的容量大小及形式。設計使用於潔淨室的空調箱,除了滿足商業型條件外,尚須符合某些特定要求,例如控制氣流、溫濕度之控制系統,其容許誤差較小,保溫材料須仔細選用及安裝,以避免交叉污染,新鮮空氣應有過濾裝置,以減輕系統負擔。這些特定要求,不侷限於只使用在末端過濾的形式。

因所有設計規格設備係經規格確認,均能符合製程需求,因任一元件或設備均為系統一部份,因此元件或設備是否符合既定規格,應予確認。

二、空調風管系統

依據美國鈑金及空調承造商協會(SMACNA)定義,風管系統是一種構造性組合,其主要功能是在兩特定點間輸送空氣,此輸送系統主要是設計在特殊區域中,達到某特定功能,並依據系統操作壓力及構造等來決定設計使用準則。

依照系統操作壓力及風速,風管構造分類為:高壓風管:3吋水柱(含以上)、低壓風管:0-3吋水柱。風管系統操作壓力是由空氣流動的摩擦阻力,如:格柵、濾網、彎頭、盤管等摩擦損失來決定。風管系統設計時依照系統壓力來決定鐵皮厚度、號數、防漏及風管強度加強板,整組風管系統依輸送點可以由高與低壓風管配件組成,另對風管系統設計的好壞尚決定於下列因素:尺寸大小的穩定度、風量及風壓下之整合性、振動、噪音、噪音傳遞及音源、曝露損傷、支撐等因素。

如上述因素未能符合對系統的滿意性及整合性,仍有問題存在,因此書面規格需予以確認,同時施工期間的洩漏測試亦應作成文件報告,特別是當風管洩漏時,將造成天花板上(非潔淨區)壓力提高。

(一)風管保溫材料

會釋放出污染粒子之材料,不得用於風管內保溫,保溫及隔音僅適用於風管外側,如果要使用內保溫應完全密封,且對特性及程序驗證應做成文件,保溫材料、密封劑或黏著劑均不得含有石綿。

(二)撓性風管(軟管)

在某些場合須使用易於施工之撓性風管,選用撓性風管材質之主要因素為完整性考量。空調通風系統中常使用之市售撓性風管材質有:螺旋線加強型纖維風管、螺旋帶加強型纖維風管、撓性金屬風管及廠內保溫消音型風管。

一般在環境控制區最常用為外加保溫防水層薄片金屬撓性風管,纖維型撓性風管由於易遭損傷且會釋放出污染粒子而不適合使用。撓性風管基於氣密及防水性考量,其長度愈短愈好,撓性風管

材質選用必須考慮整體風管系統強度的一致性,一般而言,撓性風管僅適用於低壓風管系統。

(三)擴散型出風口

空氣可經由出風口送到環境控制室內,出風口主要功能是將空氣分配到各個房間,空氣流動可以是低速或高速,並可附或不附有末端過濾器均可,一般對亂流會產生影響的區域建議採用低速出風,特別是一萬級以下之房間。

這些附帶有高效率過濾器的低速出風口,即是大家熟知的高效率過濾器出風箱,在此出風箱之出風處無出風方向之控制。至於高速出風口主要是適用於舒適性空調,其安裝須考慮產生一個亂流環境,以獲致較佳的溫度控制。亂流是在同一方向的高速氣流產生的,並沿著氣流方向產生渦流,這種帶有交叉污染之出風口,不適用於需較嚴格環境控制室裡。

(四)百葉式和格柵式回風口

百葉和格柵式回風口一般是使用於回風管上,其最佳安裝位置決定於下列因素:建築器材影響、機器設備影響、處理的空氣量、理想氣流型態,以及消毒程序之類別及特質。

就空氣流向而言,回風具有一定限度的影響,引人注意的是,在距離約為回風口直徑相同長度的回風口附近,其風速與回風口風速比較,可能會驟降90%,因此裝置在環境控制室內之回風口,較理想安裝位置是靠近地面且均勻配置,可以減低空氣因接觸地板發生摩擦導致亂流的影響。當系統沒有完全操作時,可能污染物會存留在管道,也有可能一些裝置會發生污染空氣倒流,因此回風格柵需必要時應裝置預過濾器。假如沒有排氣時,空氣污染會因內部壓力變化擾動再進入潔淨室。

由於室內擺設之設備或人員造成回風的阻礙會改變氣流型態,因此,在設計及認證階段,室內人員設備擺設於程序驗證時應保持原有之配置,這對確保層流是非常重要的。格柵及擴散式出風口之構造應確保易於清潔和消毒,施工安裝時應保證風管及環境控制室之連續性與完整性,格柵及回風口接頭洩漏時會造成操作使用上之問題。

三、空氣過濾

空氣過濾器有不同型式之設計、構造及效率,適當選用過濾設施須對設施周遭環境之空氣懸浮微粒之污染程度加以評估。在一個典型的空氣容積樣品內發現很多的小顆粒(0.5 μm),這些顆粒代表空氣樣品2%的重量,而它們佔有空氣中59%之顆粒數目。較大之顆粒(10 μm)在環境內不常看到,也不易懸浮於空氣中,由於其較重之緣故,容易沈降於地面。

(一)過濾器效率

一般而言,過濾器效率定義為達到維持一定比例顆粒數之過濾能力(亦稱為捕集效率),對於高效率之過濾器則以通過過濾器(穿透)的百分比做為量測。

(二)空氣過濾器依據其功能分成二種型式:

1.於污染源產生的區域,所用來分離及捕集之過濾器,這些過濾器通常使用於塵埃密度高的區域。

這些過濾器通常是洗濯塔、分離機、振動式過濾器、袋式過濾器、具旋風裝置之袋式過濾器,或靜電集塵器。

2.過濾器用於提供潔淨空氣到一個被控制的環境,以防止外界污染,此類過濾器大部份使用於製藥

工業。

選擇適當之過濾系統,其過濾器之操作特性決定於:(1)捕集效率及等級(2)風量與其壓損(3)使用壽命(4)捕集或集塵容量。

(三)空氣過濾系統效率評估:

1.使用不同大小、型式的顆粒精密混合組成之綜合粉塵方法:這些顆粒隨空氣流動的方向流到過濾

器,此過濾器區分顆粒經過前、後的重量。經由計算綜合粉塵原始重量,過濾器原始重量,及過濾器新重量,即可測定保留在過濾器粉塵的重量。重量效率以百分比表示。此種測試法如ASHRAE 和AFI TEST,其測試法通常是將過濾器置於極端污染的空氣下,此過濾器一般稱為粗濾器,其過濾效率非常低,大部份的金屬製過濾器均屬之。

2.使用大氣中空氣不外加粉塵方法:假定這是空氣清淨主要目標之一,這測試目的就是要量測通風

空氣沾污性質的減低,它是一個比重量法更嚴格測試。潔淨及不潔淨空氣的樣品同時被吸入白色濾紙取樣之過濾器及取樣過濾器,潔淨空氣的取樣速率一直被調整,直到這兩個白色濾紙取樣過濾器在相同速率時變色為止。粉塵收集效率則以兩個取樣速率的比來測定。測試濾紙變色可使用光電池,評估靜電集塵器及中效率的纖維過濾器通常使用大氣粉塵作為測試材料。使用過濾器來作大氣空氣除色測試,是用來控制髒空氣的沾污性質。目前所使用標準是由American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers(ASHRAE 52-68)所建立,且廣泛使用於中效率空氣過濾器之效率評估。

3.使用大小及重量均一粒子的方法:這些粒子藉由煙霧系統加熱產生,以一定比率吹入空氣氣流。

在過濾器下游空氣粒子百分率(電子計算)與過濾器上游空氣粒子百分率的差異,即是過濾器的效率。此種方法也就是所謂的DOP,其使用在絕對過濾器。DOP測試使用於評估高效率過濾器,於嚴格環境控制室,它是一種確保絕對過濾器品質之準確性及連續性的方法。

(四)過濾器型式

1.具有靜態濾材之過濾器,這些濾器濾材不能更換,堵塞後即須更換,這些包括大多數之絕對過濾

器及中效率袋式過濾器。

2.具有自動轉換濾材之過濾器,這些濾材與上述濾器相似,一旦濾材飽和,過濾器濾材被轉動,以

維持過濾器連續使用。這些過濾器採用預過濾器慣性收集之原理。

3.靜電過濾器,此類過濾器使流動粒子帶電,在其與帶反電位之元素結合後收集之。過濾器容量藉

由清洗元素或切換收集元素的電位更新,這些過濾器須使用電源並在高電壓下操作。

(五)HEPA過濾器

HEPA過濾器是高效率過濾器能夠濾除小至0.3 μm之粒子。HEPA過濾器或絕對過濾器由美國化學公司所研發使用於化學戰的面具,濾材由極細(0.1 μm)玻璃纖維組成,具有耐燃及防水之性質。

這些極細玻璃纖維濾材提供HEPA或絕對過濾器幾種過濾能力,小粒子之保留藉由布朗擴散達成,中粒子則由干擾或慣性效應(經由空氣方向的突然變化衝撞玻璃纖維)及經由篩濾效應形成最基本之空氣過濾。

HEPA過濾器構造為形成一個絕對過濾器,玻璃濾材褶成細褶式樣,每一打褶藉由波狀隔離板分開並緊密地固定到一個框架上。而HEPA過濾器的基本組件是:框架、過濾器介質、隔離板、黏著劑及襯墊。

1.過濾器框架的構成或材料包括:粒子板、鋼(鍍鋅或鍍鎘)、電鍍鋁、塑膠及不鏽鋼。框架的選擇是依據過濾器之應用,粒子板已被廣泛的應用於工業並有良好結果。粒子釋放的可能性雖有某些爭論,但假如過濾器通過DOP測試及提供清淨度100級的空氣,即能說明在它的有效期限內過濾器之操作相當安全。唯有有缺陷的過濾器框架是不安全的,其與粒子之析出有關。因為粒子的析出及上述材料的強度會提供滿意的結果,因此框架的選擇一般係依據化學及防火的需求。

2.目前所使用之大部份過濾器濾材是玻璃微纖維製造的,玻璃石綿及石綿纖維已停止使用,其過濾速度為5-12 fpm,濾材的集塵容量是在0.0001-0.001 grains/ ft3之範圍,而濾材的耐溫範圍從零下到750℉。

3.隔離板主要是為濾材留間隔,以利氣流易於通過,其次是提供空氣流向,隔離板使用之材料包括:厚牛皮紙、鋁合金、塑膠、玻璃、石綿。由於它們的機械阻力及外觀,鋁及塑膠隔離板常被應用於製藥工業,因污染的鋁隔離板比牛皮紙隔離板更容易看得見粒子。細褶絕對過濾器及“無隔離板”過濾器使用玻璃成型濾材、紙帶、或玻璃線當作隔離板,去除或減少隔離板的數目,在維持相同壓差下會使空氣流動增加,因此不需使用空氣流向隔離板可應用這類過濾器。

4.黏著劑:使用於HEPA過濾器是在固定框架及濾材,理想黏著劑有高固體成份。任何有可能吸附溶劑及氣泡的黏著劑,遲早會造成洩漏問題,此問題於工廠測試時不會發現。以橡膠為基劑的黏著劑一般有較低固體含量(最多30%),測試前需要確認煙道,煙道已乾則表示溶劑已經蒸發。熱熔化的黏著劑及胺基鉀酸脂泡沫是好的選擇,因為它們的固體成份相當高。特殊黏著劑於高溫應用上良好,但仍須小心選擇以確保粒子不會隨時間而釋放。

5.襯墊:目前大部份使用的襯墊是氯丁橡膠,硬度測定範圍從9到15,其它材料諸如鐵氟龍襯墊及模型化的胺基鉀酸脂也可使用,但應確保它的彈性等於或比閉孔氯丁橡膠更好。

HEPA過濾器的搬運:HEPA過濾器是操作於高效率等級的設計,細心選取材質及經由廠商的徹底測試,並不能保證給使用者完全之性能,不適當的搬運將造成過濾器永久破壞,因此,適當的裝貨檢驗、搬運及測試方法是相當重要的。

註:依據藥品優良製造規範(民國88年5月):

原料、半製品或中間產品、產品之儲存場所及產品之製造、加工、分裝場所之溫度、濕度調節設備,除特殊作業場所外,於攝氏溫度十九至二十八度,相對濕度四十至六十百分率之適當範圍,以防止產品品質之降低。

肆、環境測試項目的選定

在第伍章測試程序中,詳細描述之各種程序可用來證明符合使用者訂定的潔淨室或潔淨區之性能合格標準範圍,及可用來執行定期再測試。這些測試並不包括所有的測試,也不是所有的測試對任何驗證計畫都是需要的。所選擇的測試也可以定期性的重複實施當作例行設施監測計畫的一部份。

測試的選擇可以基於下列因素,例如:潔淨室或潔淨區的設計,及其操作現況和驗證標準等,這些因素在下面章節再作進一步分類。表一所列出的測試,適用於潔淨室及潔淨區的初次驗證,包括三種不同設計型式的潔淨室在三個作業階段下。

一、潔淨室(潔淨區)的設計型式,主要有三種:

(一)單一流向型(層流式)

(二)非單一流向型

(三)混合流向型

在驗證潔淨室或潔淨區時,選擇的測試項目和測試方法將受設計型式的影響(如表一所示)。表一、依潔淨室種類的測試建議

二、潔淨室(或潔淨區)的作業狀態,有三種不同的安裝和操作階段

(一)剛完工

(二)備用中(靜態)

(三)操作中(動態)

測試方法的選擇、測試規格及驗收日期是根據潔淨室或潔淨區明確的操作狀態而定。

註1:在某些情況下,會在潔淨室內進行測試,潔淨室條件會偏離上述三種潔淨室(剛完工、備用中、操作中)的標準定義。(例如:部分完成的製程設備或排氣設備不一定能正常

操作)對於這些會影響測試的所有條件,將被認同並明確地記載於藥廠與承包商之契約

中。

註2:潔淨室和潔淨區的建造合約一般是規範剛完工潔淨室的性能測試,對於靜態和操作中潔淨室,使用者加裝的設備,其性能通常不是設計者和建造者所能掌控的,其測試規格大

多數是由所有人所撰寫,必須指明哪些測試該進行,並依據潔淨室或潔淨區的備用和操

作中階段,安排測試時程。

三、根據驗證級數所訂的測試項目組

測試項目組的選擇是根據潔淨室或潔淨區所要進行的驗證級數而定,其提供一個依照測試的合適性所做的整體看法並分為二級:

(一)第一級:初級測試

初級測試組依據藥品優良製造確效作業基準,進行有關空氣微粒清淨度的驗證,項目包含:

1.風速、風量(均勻性)與空氣換氣數測試。

2.HEPA過濾器洩漏測試。

3.空氣懸浮微粒計數。

4.房間壓差測試。

5.氣流平行性測試(必要時,如無菌製劑區)

(二)第二級:使用者自選的測試(非強制執行項目)

自選測試項目多關於空氣的流動和微粒的移動,這個部分一般都用來補充第一級的測試,項目包含:

1.溫度、濕度均勻性測試。

2.潔淨區隔完整性測試。

3.回復測試。

4.微粒落塵計數。

伍、潔淨室(潔淨區)驗證所需的測試程序

除了這個單元中所建議的替代程序,否則應遵循測試儀器製造商所提供的操作說明。

本手冊包含危險性的材料、操作及設備,但不特別陳述其使用上的安全問題。在使用本手冊前,考慮並建立適當的安全衛生規範,同時判別法規限制的適用性。

一、風速、風量(均勻性)與空氣換氣數測試

這些測試程序是用來判定平均風速,及風速在潔淨室或潔淨區或單一流向工作區的均勻性,同時還用來判定風量和其均勻性,一般而言,不管是進行風速測試或風量測試,其測試結果必須以記錄成表格:平均風速、平均風量,或是總風量。總風量則可用來判定潔淨室的空氣換氣數(每小時房間內空氣的換氣數)。

(一)風速、風量和均勻性測試設備

本測試設備包括:

1.風速:含有取樣管陣列的電子式微壓力計(壓力型風速計)、熱感式風速計、葉槳式風速計或是

相當的設備。

2.風量:附有合適風罩之電子式微壓力計或是相當的設備。

3.若有需要還包含:合適的支架。

(二)風速、風量和均勻性測試程序

1.風速(單一流向)測試

為潔淨目的所設的單一流向工作區,通常以與氣流方向垂直的入口平面為風速量測區。一般來說,入口平面與供應源距離不會超過30 cm(12 in),也可選擇其他的距離(尤其在測試水平

氣流時),只要確保氣流在任何方式下不受阻擋干擾,而影響測試結果。

單一流向的風速測試程序如下:

(1)將工作區內的入口平面劃分成一樣大小的方格,每一個不超過0.37 m2(4 ft2)。

(2)用適合的支架架起風速計的感應棒,這樣才能避免手握感應棒時,因為身體或是手臂晃動時,破壞單一流向氣流。將感應棒方向垂直固定於待測量的氣流。在工作區內的入口平面

測試流速時,感應棒的位置即是所指定方格的測試位置;所有的測試位置必需位於不被阻

擋干擾的單一流向氣流中。

(3)在每一個測試位置測量風速,每一次的測試時間最少5秒鐘,並記下那段期間的平均數值。

2.風速(非單一流向)測試

在非單一流向氣流的潔淨室或潔淨區中,用HEPA過濾器(或出風口,如果適用的話)的末端測量風速,因為本潔淨室沒有入口平面。

在非單一流向氣流潔淨室最終過濾空氣供應出口,以風量測量的結果通常比風速測量的結果好且有代表性。

在非單一流向氣流潔淨室中,風速測試如下:

(1)用支撐架架起壓力式風速計的感應棒以保持在最佳的操作測試位置,調整棒的方向,使其垂直於測量的氣流向量。

(2)測量並記錄接近每個0.37 m 2(4 ft 2)過濾範圍的中心的速率。感應棒放置在不超過過濾器表

面15 cm (6 in )的距離;每單位面積記下越多的讀數或使用管陣配置感應器,使通過過濾

器表面不均一流速的影響可減到最小。

3.風量測試

為測量供應空氣的風量,本測試使用風罩式風速計之風罩測試,包括來自末端過濾器或出風口的所有流出空氣。

風量測試如下:

(1)將風罩口完全罩住過濾器或出風口,將風罩的正面四周緊貼在一平坦表面上,以避免空氣

從旁流出造成不正確的讀數。

(2)測量並記錄過濾器或出風口的風量L/sec (或ft 3

/min )。

(三)風速、風量和均勻性測試報告

下面為計算及報告平均風速、平均風量及總風量的程序,並提供評定氣流均勻性的方法。使用程序的選擇,是根據藥廠與承包商合約中載明的氣流測試而定。

報告程序如下:

1.記錄所有氣流測量結果和對應的氣流入口平面方格(以便在潔淨室或潔淨區的圖示上確認)。

2.計算並報告平均風速和相對標準差,如下所述:

(1)計算記錄的風速讀數的算術平均值,報告平均風速(m/sec 或ft/min )。

(2)計算使用的風速讀數的標準差。

(3)判定並報告風速的相對標準差(均勻性),以平均百分率表示: 3.計算並報告平均風量和相對標準差,如下所述:

平均風量的計算是假設所有的過濾器或出風口在測試系統中都是同一尺寸,如果尺寸不同、則要進行適度的修正,對於過濾器,每個過濾器風量可轉換成標準化的風速(等於風量除以過濾器的表面積)。對於出風口,針對個別出風口的表面積或是相對的設計風量也可進行類似的轉換。 如果測試中的過濾器或出風口出現不同的風速(或是不同的風量),就必須依個別的基準做處理,在這種情況下,計算氣流風量的平均值是不適用的。

(1)計算記錄的風量讀數的算術平均值,報告每個過濾器或出風口的平均風量(L/sec 或ft 3/min )。

(2)計算風量讀數的標準差。

(3)判別並記錄風量的相對標準差(均勻性),也可以平均百分率來表示:

100%平均風速

標準差相對標準差?=

4.計算並記錄總風量:

(1)計算所記錄的個別風量的讀數的總和。

(2)報告潔淨室或潔淨區供應系統總風量(L/sec 或ft 3

/min )。

(四)風速、風量和均勻性測試允收標準

1.依據衛生署公告之執行確效作業參考標準:Laminar flow 風速為每分鐘90呎±20%。

2.對於潔淨室或潔淨區,平均風速或是平均風量或是總風量,應該在潔淨室或潔淨區合約指定數值的±5%範圍內或藥廠與承包商同意的其他容許範圍。

註:如果過濾器或是出風口尺寸不同,在計算平均風量前,必須將其標準化。

3.相對標準差不應超過15﹪,或是藥廠與承包商同意的範圍。

附錄A 提供一個統計程序的範例,可以用來定出允收標準。

(五)空氣換氣數(ACR )

傳統之潔淨室操作上基於提供充足的空氣量,將在潔淨室所產生污染物稀釋或排除,在潔淨室測量風量和決定空氣換氣數常用空氣更換頻率測量,這提供一些構想,即提供可接受之混合空氣至潔淨室中,以使污染物可以快速被移除。空氣換氣數可藉由在供氣之高效率空氣過濾器出風或出風口格柵處測量平均風速,並依風速計算所得風量計算空氣換氣數,或使用風量罩收集測量在出風口處直接讀出風量,雖選用兩種測量方法有所不同,但均可依其結果決定空氣換氣數。空氣換氣數(每小時)可使用下列公式算出: ACR=333600)/(m

s m 室內體積空氣供給體積? 若在室內風量超過一個HEPA 過濾器,則將此各個風量累計(即一個總風量)乘3600後,再除以室內體積。依據衛生署公告之執行確效作業參考標準,十萬級區空氣換氣數須大於每小時10次,一萬級區氣換氣數則須大於每小時20次。

空調設備依規範應可達成設計的空氣換氣數,當HEPA 過濾器堵塞時,風量將降低,此時空氣換氣數將不符設計要求,須要檢查以便解決問題,任何改正動作應當成調查結果做成紀錄,這改正動作可能須要換新的過濾器並重新調整風量,以達到所須的空氣換氣數,風量的變動調整須經主管同意才可進行。

100%平均風量

標準差相對標準差?=

二、HEPA過濾器洩漏測試

這些測試的目的是確認HEPA過濾設備安裝妥當,沒有旁通洩漏,過濾器沒有損壞及小漏洞,這對於M3.5級(Class 100)或更高潔淨等級(根據FED-STD-209)的潔淨室和潔淨區是非常重要的測試。

進行本測試,要在過濾器的上游引入空氣懸浮粒子並立即偵測過濾器前和支撐框架下游,或是在送風管下游取樣。這些步驟可偵測過濾器介質和框架密封處的小洞和其他損壞、或過濾器框架和襯墊密封的旁通洩漏,及過濾紙框架的洩漏。

由空氣噴霧引入之懸浮微粒和光度計掃描過濾網的測試方法:

本方法僅限使用於具小型空調處理系統的潔淨室,因為小型空調處理系統才能夠達到所指定釋放微粒子的濃度。

對於判別過濾器或過濾系統缺點的方法而言,本測試程序早已為工業界所公認。本測試提供定性與定量的洩漏測試且具再現性。對大部分系統來說,要產生一定濃度液體微粒,並沒有困難。恰當的空氣液滴微粒濃度為10 μg/L。(當以Laskin噴嘴產生空氣液滴懸浮微粒粒子時,相當於3×1010droplets/m3或109droplets/ft3的濃度)。

為達到均勻的濃度,我們一般都會將空氣懸浮微粒引進口位於風扇的上游,因為風扇會造成高濃度空氣懸浮微粒和強大亂流,引入的微滴彼此撞擊或是和風扇葉片撞擊,形成更大的液滴。對於風扇外罩內的液滴局部累積,是來自風扇葉片的徑向動量,並受流場型態所影響,這個累積的程度是由液滴懸浮微粒的濃度和測試持續時間而定的。

若在風扇的上游引入空氣懸浮微粒不可行時,則可使用下面另一種替代技術,作為提供可接受的均勻的空氣懸浮微粒濃度。

如果由Laskin噴嘴生成器產生空氣懸浮微粒,一個單一噴嘴就可供應足夠的空氣懸浮微粒形成約28 m3/min(1000 ft3/min)的氣流,每個噴嘴需要須具有在138 kPa(在20 lb/in2中2.7 ft3/min)能夠傳輸

75 L/min(在標準狀態下之容量)的能量的壓縮空氣來源。因此,壓縮空氣來源是一個限制因素。

如果空氣懸浮微粒生成,整個系統風量約1130 m3/min(40,000 ft3/min)便可進行測試,這樣大小的一個系統通常具有50個甚至更多的過濾器,在進行測試時所有的過濾器即可一一驗證。

(一)由空氣噴霧引入懸浮微粒及光度計和掃描過濾網測試之設備

這個測試所需設備有:

1.空氣噴霧引入懸浮微粒源或是其他可與光度計相容的產生源。

2.可讀取對數或線性資料的光度計,具有28.3 L/min(1.0 ft3/min)之標準取樣風量。

3.方形或是長方形的取樣棒,其入口風速大約等於過濾器出口的風速。

(二)由空氣噴霧引入懸浮微粒及光度計掃描過濾網測試的測試程序

執行這個測試可引進指定的空氣懸浮微粒至過濾器的上游,用光度計的感測棒,掃描過濾器下游部分以找出洩漏。進行本測試之前,先建立預定的風速和確認其均勻性。

由空氣噴霧引入懸浮微粒及光度計掃描過濾網測試方法如下:

1.引入空氣懸浮微粒到測試中過濾器的供應空氣內,使整個過濾器表面,會形成均一的濃度。

如果結構允許,應該提供可行方法,產生空氣懸浮微粒並一次測試一個過濾器,這個程序會使過濾器暴露於液滴懸浮微粒減到最低。

若結構限制,多數的過濾器必須同時暴露在測試濃度的液滴懸浮微粒中,液滴懸浮微粒應在能提供所有過濾器均一濃度的位置被引入。

2.測量測試中過濾器上游的測試懸浮微粒濃度,使用靈敏度已根據製造商的說明手冊或校正曲線,

調整到100 μg/L基線的光度計。取得光度計上10﹪到20﹪(相當於空氣的10到20 μg/L)的讀數以更正測試微粒濃度。

如果讀數偏高,可試圖減少測試懸浮微粒的濃度以限制測試中過濾器在測試微粒物質中的暴露。

反過來說,如果數值偏低,則需增加液滴懸浮微粒的數量。當取樣液滴懸浮微粒上游時,在取得更正後的數值後,校正靈敏度、增益、或100﹪(全部刻度)的讀數範圍。

3.在洩漏測試時,利用感測棒部分重疊的作掃描動作,掃描每個過濾器全部表面;同樣掃描每個過

濾器周圍,找出過濾器組具和框架間接合處,及框架和方格結構間密封處的洩漏。

掃描時,探棒的位置應距離過濾器表面約2.5 cm(1 in)的地方;當使用方形(長寬1.2 in × 1.2 in)探棒時,移動速率不要超過3 m/min(10 ft/min)。使用長方形感測棒時,最大面積掃描率不要超過0.093 m2/min(1.0 ft2/min)。

探棒在洩漏區的持續停留時間會導致所有洩漏讀數超過限值;洩漏的大小和位置可根據探棒在光度計上最大持續讀數的位置來判斷。

註:應避免延長過濾器暴露在測試液滴懸浮微粒的時間。

(三)由空氣噴霧引入懸浮微粒及光度計掃描過濾網測試的測試報告

報告所有超過下述量的洩漏:

1.線性讀數光度計:其讀數大於上游挑戰用空氣懸浮微粒濃度的0.03﹪,或其他對等的數值。

2.對數讀數光度計:儀器上的直接讀數或相當的校正曲線值度數大於0.03﹪,或其他對等的數值。(四)由空氣噴霧引入懸浮微粒及光度計掃描過濾網測試之修復

在修復HEPA過濾器時,規定如下:

1.修復的大小,不可擋到過濾器表面積的3﹪以上(不包含框架),並且

2.任何須修復的尺寸大小,不可超過

3.8 cm(1.5 in),或是藥廠與承包商同意的其他數值。

在修復之後,在修復位置的附近檢測洩漏是否已完全停止。另外,過濾器安裝後的洩漏,可由藥廠與承包商所能接受的程序來修補。

(五)由空氣噴霧引入懸浮微粒及光度計掃描過濾網測試之允收標準

1.依據衛生署公告之執行確效作業參考標準,過濾效率(無菌製劑區)為Terminal HEPA filter/ Laminar

Flow Unit HEPA:至少99.97%(DOP Test)(構造規格)。

2.另有關過濾器完整性的要求,應在藥廠與承包商的合約中載明。

三、空氣懸浮微粒計數

本測試是用來判定剛完工、備用中或操作中的設備能符合使用者指定,並符合FED-STD-209及ISO14644-1規定的空氣清淨度等級。

(一)空氣懸浮微粒計數之設備

空氣懸浮微粒計數之設備應包括:具有區分微粒大小的離散式微粒計數器,其主要用來偵測微粒是否等於或大於限值的大小。微粒大小的合適偵測限值(靈敏度限制)可能為0.1,0.2,0.3,或0.5 μm,係依照FED-STD-209及ISO14644-1中空氣懸浮微粒清淨度等級而定。其他微粒大小的區分能力,可由藥廠與承包商協議而定。

離散式微粒計數器規格的選定應根據:

1.待認證的空氣清淨度等級。

2.所需的取樣數。

3.微粒計數的取樣風量。

4.統計方法的應用。

(二)空氣懸浮微粒計數程序

空氣懸浮微粒計數,經依下列程序執行:

1.確定潔淨室系統的所有操作組件(空氣處理系統、過濾系統、牆壁、天花板、地板等),都已依

照各式潔淨室的需求及測試時的操作模式完成與具備功能。這些需求可由藥廠與承包商協議制定。

2.建立一個在作業高度的測試位置的方格圖,該高度的選定,乃是希望其測試結果能滿足使用者的

需求,並能與潔淨室的種類及操作方式相容。

(1)有關取樣點的數目、區域、和方格配置的判別,需根據指定的清淨度等級和關鍵位置的數量,如此才能獲得對方能夠信任的指定空氣清淨度等級。由於單一流向氣流的非分散特性,因此

比非單一流向氣流環境需要更多的測試區域,在表二中所建議的最大方格間隔,適用於潔淨

室和潔淨區所需的清淨度等級。有關取樣點的數目、區域和方格樣式的判別,需根據

FED-STD-209及ISO14644-1中指定的清淨度和方格規格。如果空氣潔淨測試不能確定空氣符合

指定的等級,則可以縮小這些FED-STD-209中所規定的方格尺寸,如此才能診斷問題。

(2)一般是在單一流向氣流室中,作業高度的上面或上游做為測試點。

(3)測試點的數量和位置的選擇應該符合使用者的統計的需求,他們的選擇應該列入考慮:

●選用的微粒計數器、它偵測粒徑的限值、和取樣的風量。

●房間的大小、結構配置、陳設、和關鍵製程位置。

3.微粒計數要根據微粒數量是否等於或是大於藥廠與承包商所協議的粒徑,微粒計數操作程序的執

行應依FED-STD-209或ISO14644-1辦理,除非另有規定。

註:所有的測量都在大氣條件進行,沒有引入挑戰用空氣微粒試驗。

4.在每次測量中,每個取樣位置的測量次數和空氣風量可以下列資料作為根據:

(1)統計的顯著性和信賴水準。

(2)風量和清淨度的等級。

註:一般來說,微粒計數器的感測棒入口效能減少時,即表示粒徑增加。雖然微粒的比重和形狀有所影響,但流體物理學和微粒動力學更加重要,當粒徑逐漸增加時,大於5 μm微粒的計數將變

得逐漸不可信任(也就是說,取樣效率降低)。若微粒粒徑大於10 μm時,會受重力造成相當

程度的影響,因其很少有足夠的時間懸浮於空氣中,而被微粒計數器收集及計算。

(三)空氣懸浮微粒計數報告

1.紀錄以下資料:

(1)粒徑大小範圍(2)取樣空氣的風量(3)微粒量(4)時間(5)取樣點的位置。

2.微粒計數的數據,應該以空氣中每立方公尺(或立方英呎)的微粒數的標準表示。

(四)空氣懸浮微粒計數的允收標準

為了確定潔淨室或潔淨區內的空氣符合訂定的清淨度等級,在每個取樣範圍的平均微粒濃度應該等於或低於等級上限,在95%的信賴極限,平均微粒濃度之平均值必須等於或小於清淨度等級上限(根據FED-STD-209的統計分析程序所敘述)。駐:潔淨室或潔淨區內的空氣可能會因在剛完工、備用中和操作中的形式而有不同的分級。

※行政院衛生署公告之「執行確效作業參考標準」

四、房間壓差測試

本測試的目的,是為了確定潔淨室系統能在潔淨室和它的環境之間維持一定的壓差,這個測試需在整個設施符合風速或風量、氣流均勻性、平行流向和其他所提及的適用測試的允收標準後才能執行。

(一)房間壓差測試設備

本測試所需設備包括:電子式微壓力計,傾斜式壓力計,或是機械式壓差計(二)房間壓差測試程序

在執行本測試時,需關閉所有的門:

1.測量並記錄潔淨室和緩衝室(如果有的話)之間的壓差,和緩衝室與外面環境的差壓。

2.如果沒有緩衝室,則測量並記錄潔淨室與外部環境的壓差。

3.如果潔淨空間被細分成很多房間,則依序從最裡面的房間和次一個房間開始測量,並記錄兩間的

壓差,持續測量直到最後一間房間(或緩衝室)和外部環境的壓差被測量並記錄下來。

(三)房間壓差測試報告

記錄所有最接近2.5 Pa或0.25 mm(0.01 in)水柱壓力(w.g.)的測試值,或者其他的指定值,記錄所有測量的區域。

(四)房間壓差測試之允收標準

依據衛生署公告之執行確效作業參考標準,不同清淨度之二室間須大於10 Pa (1mm水柱)。

五、氣流平行性測試

本測試的目的是為了確定氣流能同向(平行)通過工作區,而潔淨室是否有能力限制內部污染源的擴散。

藥廠多利用本測試作為判斷的依據,必要時,皆用在單一流向氣流的測試。這項測試需在先前所提到的完成風速和均勻性檢驗後才能進行。

(一)氣流平行性測試之設備

本測試設備應包括:

1.等速煙霧產生器(如藥廠與承包商同意,也可使用其他可以達到相同行為的材料)。

2.鉛錘或酒精水平儀。

3.測量帶。

4.指針和架子。

(二)氣流平行性測試之程序

氣流平行性測試之程序如下:

1.將工作區的進出口平面劃分成相同大小的方格,面積為長寬3 m x 3 m(長寬10 ft x 10 ft),或是藥

廠制定,而進出口平面之間的最小距離應0.9 m(3 ft)。

2.架設煙霧產生器,並將出口管指向氣流的方向,其位置設在工作區入口平面中方格的中心,而煙

霧產生器應在方格外運轉。

3.為了在出口平面建立單一流向參考點,我們用鉛錘判斷垂直氣流,或利用酒精水平儀判斷平行氣

流。這個點的判別是藉由出口管投射一直線,看其是否與已知的單一流向氣流平行。

多联机空调工程安装指导手册

-- 目录 第一章 多联机工程安装基本规定 第二章 施工准备 第三章 工程施工材料要求 第四章 空调工程施工流程 第一节 配管施工 第二节 室内机与室外机的安装 第三节 风管安装 第四节 排水管路的安装 第五节 电器配线敷设 第五章 水系统安装 第六章 调试验收工作 第一节 管道气密性试验(增加水系统管道试压)

第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告) 第七章竣工验收 第八章工程图片对比 第一章多联机安装基本规定 、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 、施工过程应符合国家安全施工规范 --

第二章施工准备 一、技术准备 、绘制图纸 ①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 ②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。 --

中央空调维修保养项目及要求

中央空调维修保养项目及要求 一、中央空调保养分类 1、检查性维护保养: 1)、基于设备运行情况,有计划地进行各类常规检查; 2)、现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; 2、预防性维护保养:预防性保养包括清洗换热器铜管,分析和更换冷冻 机油、油滤芯、干燥过滤器等; 3、全面性维护保养: ⑴、最全面彻底的保养方案,包括全部常规检查、增值服务和紧急故障 处理的服务; ⑵、在设备故障时,负责全部维修工作和零部件更换; ⑶分析冷冻机油的金属含量、湿度和酸度。 ⑷、冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等的维修保养。二、中央空调系统维护保养内容 空调清洗保养热线:4oo oo-6-6-6oo oo oo-98-98-98007北京空调清洗热线: o 1o -57z 7-86971、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;有无泄漏, 是否需要补充制冷剂 ⑵、检查压缩机运转电流、运转声音、工作电压、油位颜色是否正常;⑶、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况,各接线端子有 无松动 ⑷、检查水流量保护开关工作是否正常; ⑸、检查电脑板、感温探头阻值是否正常; ⑹、检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好; 2、风系统的检查: ①、检查风机盘管出风的风量、温度是否正常; ②、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘; 3、水系统的检查: ①、检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水(每年一次);②、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;③、检查水泵声音、电流是否运转正常; ④、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象; ⑤、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象; 三、中央空调系统维护保养定期回访 ①、向总务科工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好;②、检查设备、系统的运行工作纪录,判断是否有故障; 四、中央空调检修内容 1、正常运转中的检修 1)查压缩机冷冻油的油压及油量;

(WI-FM-004)约克中央空调系统操作手册

北京XXXXX物业管理服务有限公司广州分公司XXXXX南方工厂B区综合设施管理项目部 B2中央空调操作流程 XXXXX/WI

目录 1.目的 (3) 2.范围 (3) 3.定义 (3) 4.职责 (3) 5.程序 (3) 6.相关文件.......................................... 错误!未定义书签。 7.相关记录.......................................... 错误!未定义书签。

1. 目的 指导运维对中央空调设备进行正确的操作及检查,保障中央空调设备的正常、高效、节能运行,为客户的生产和办公提供符合KPI要求的环境。 范围 本程序适用于XXXXX XXXXX南方工厂B区项目。 2.定义 无 3.职责 暖通工程师 1.负责制定设备操作程序; 2.制定教育培训资料及培训计划,并对运行和维护人员进行定期培训与考核; 3.处理设备重大故障,制定重大异常故障的改善方案及执行。 BMS 1.带领本班组技术员对设施运行进行监控及时发现问题、解决问题,并按照汇报程序及时向上级汇报; 2.监控设备运行情况,确保它们在高效方式下运行。 运行班长 1.监督运行技术员每日例行检查的完成情况,确保按照部门规定对设备设施进行日常检查; 技术员 1.严格执行本程序,确保信息及时有效地传递给运行值班长及主管; 部门经理: 1.负责与客户沟通和协调。 4.操作程序 启动: 1.确认现场冷水主机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵在”自动“远程控制状态下且供电正常。 2.检查现场阀门正常开启状态。 3.进入“XXXXX南方工厂冷源系统界面” 自动运行: 1.将主机1-5锁定值设定为“UNL ock”。

空调维护保养

空调系统维护清洗方案 一、空调系统简介: 空调有通风系统和水系统及电气系统,通风系统包括新风系统、防排烟、送排风系统等;水系统包括软化水系统、补水系统、冷媒水循环系统、冷冻水循环、排水系统(凝结水系统)等。 空调系统受水质、环境及使用与维护保养等因素的影响造成其使用年限不等。科学、有效、及时的对空调系统进行维护、清洗、保养保障空调系统节能稳定的运行会增加空调的使用寿命。 二、影响空调系统的因素 (一)污垢沉积 空调系统的水源均来自自来水,自来水经过软化水系统处理后由补水装置补充给中央空调循环水系统,水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐等。其中以溶解的重碳酸盐Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2 最不稳定,溶易分解生成碳酸盐。冷却水通过冷却塔时一部分水被蒸发损失掉,溶解其中的各种盐类则不断被浓缩;同时由于溶解在水中的CO2 逸出导致水的pH 值升高。在这种情况下重碳酸盐更容易分解生成碳酸盐。因此、当循环水通过换热器表面,特别是温度较高的表面时,重碳酸盐就会受热分解形成极难溶解的CaCO3、MgCO3 结晶沉淀,即通常所称的水垢。水垢的形成造成系统管径变细增加阻力水流量减少,不仅影响了换热器的传热效率,而且空调性能降低。 (二)金属腐蚀 空调水系统材质通常采用铜管、碳钢管等金属及合金,易发生异种金属相接触间的宏观或微观电偶腐蚀,同时循环水中存在C1-、SO42-等离子和较丰富的溶解

氧,易产生溶解氧引起的氧化还原电化学腐蚀。电偶腐蚀和氧化还原电化学腐蚀对设备产生的危害极大。 (三)菌藻滋生 在空调循环水系统中,水的温度和PH 值范围恰好适宜于多种微生物的生长,同时水中存在着微生物生长所需的营养源如有机物、碳酸盐、硝酸盐、磷酸盐、铁等,再加上循环水通过冷却塔与阳光、空气充分接触,因此给微生物的生长提供了良好的条件。大量菌藻繁殖会使空调循环水系统水的颜色变黑、发臭,污染周围环境;同时会形成大量生物粘泥导致换热器的传热效率降低;另外沉积在金属表面的生物粘泥还会引起严重的垢下腐蚀;并隔绝了水处理药剂对金属的作用,使其不能发挥应有的缓蚀阻垢效能。 三、水垢对空调系统的危害水垢的主要成分为:碳酸钙和碳酸镁。 热↑ Mg(HCO 3)2→ MgCO 3+CO 2+H 2O 沉淀↓ 热↑ Ca(HCO 3)2→CaCO3+CO2+H 2O 沉淀↓ 一)水垢降低了制冷机的热交换率 冷却水中含有大量可溶于水的碳酸氢钙和碳酸氢镁,在热交换过程中,冷凝器中冷却水吸收冷媒中的热量,温度上升,生成微溶于水的碳酸钙和碳酸镁,碳酸钙和碳酸

机房专用空调日常操作维护说明教学文案

机房专用空调日常操作维护说明 日常维护意义 通过日常维护保证精密空调性能正常发挥;及时发现并消除空调机组故障隐 患;预防性维护降低综合维护成本。日常维护主要分为月度维护项目和半年 度维护项目两个部分。 一、月度维护项目 机房专用空调每月进行常规性的维护,维护主要内容有:过滤网、蒸发器、电极式加湿 器、风机部分、压缩机、制冷循环部分、风冷型冷凝器、再热部分和气流组织部分,共 计9个部分。 1、过滤网 检查项目: 过滤网是否透光 过滤网上侧是否有较多灰尘 检查是否有过滤网堵塞告警 处理方法: 将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。经处理后过滤网仍然有很多灰尘 或不透光,需更换新的过滤网。 更换滤网后需检测风机电流;更换滤网后需检查气流不足读数值。 应定期更换过滤网,更换周期取决于机房环境。 2、蒸发器 检杳项目: 蒸发器受回风滤网保护,应处于清洁状态,若表面有少量灰尘及脏物,可采用 挥发性清洗剂喷洗。 检查蒸发器集水槽坡度及排水情况。 更换整块 过滤网 已经变黑 新过滤网 的过滤网

检查下送风设备蒸发器集水槽排水软管是否有水封? 清除蒸发器表面脏物 3、电极式加湿器 检查项目: 检查加湿水罐内部结垢情况。 检查加湿电极表面结垢情况。 检查加湿罐体与罐盖的密封情况。 检查加湿水位探头固定情况。检查加湿电流变化情况。 检查加湿电缆插头与电极的紧固情况。检查加湿水盘排水情 况。 电极式加湿器构造图 罐盖 电极 溢流口 罐体

电缆插头 水位探头 加湿水盘 叶片边是否有碎屑并清除。 皮带松紧度,上送风电机底座应微向机器内部倾斜, 倾斜。 电机轮与皮带轮共面状态。 皮带有开裂现象需及时更换 (更换同型号皮带) 轴承旋转自如无轴向位移。 检查风机电流。 上送风 4、 检查项目 风机部分 下送风 上水 阀门 组件 下送风电机底座应微向上

某大厦中央空调系统运行手册

目录 空调系统简介 (2) 空调设备设施运行管理规程 (3) 空调设备设施操作规程 (6) 空调系统故障应急处理规程 (8) 空调设备设施维修保养规程 (11) 年度设备检查/保养计划 (13) 空调设备检查/保养项目周期表 (16) 空调系统其他管理规程 (18)

空调系统简介 1、空调系统总负荷为3600KW,其中设备发热量为680KW。 2、空调制冷站设在一层。选用三台螺杆式水冷机组,四台冷冻泵其中一台备用;四台冷却泵,其中一台备用;三台横流式超静音型冷却塔位于模糊功能区二层屋面上。 3、通讯生产区及模糊功能区、一层门厅服务区、二层企业展示厅、三层大会议室采用集中空调;其余房间以及标准层的管理用房均采用风机盘管加新风系统;电梯机房采用分体空调,消防控制室内采用集中送风,夜晚采用分体空调。 4、通风系统:卫生间和洗手间分别采用排气扇进行排气;高低压配电室采用机械进风机械排风的通风方式;制冷机房采用自然进风机械排风的通风方式;发电机房油箱间的平时通风采用机械排风自然进风的通风方式,并在排风机的入口处设防火阀带自动复位,火灾时温度超过70℃自动熔断,灭火后启动风机进行排风。 5、管材及保温防腐:冷冻水管冷凝水管以及冷却水管、空调风管采用广华PEF保温材料进行保温;冷冻水管和冷却水管的管径<100mm时,采用焊接钢管,管径>100mm时,采用无缝钢管、冷凝水管。 6、空调水系统工作压力为10Mpa,试验压力为:1.5Mpa。

空调设备设施运行管理规程 1.目的 规范空调设备设施运行管理工作,确保中央空调良好运行。 2.范围 适用于客户服务中心辖区内中央空调设备设施的运行管理。 3.职责 3.1空调值班员具体负责中央空调设备设施的日常运行管理及设备巡检。 3.2空调维修/保养工负责中央空调设备设施的定期保养及故障维修。 3.3空调领班负责组织实施中央空调设备设施的日常运行管理。 3.4工程主管负责监督检查中央空调设备运行管理的执行情况。 4.程序 4.1管理人员工作程序 4.1.1空调值班员 A、空调值班员负责空调机房设备的操作、监控记录,应在空调主机启动时及运行过程中,观察电流、温度、压力大小,并倾听有无异响,巡检时间为每两小时一次,并记录于《机楼空调设备冷冻机组运行信息报表》上。 B、空调值班员每两小时巡检空调水泵、冷却塔一次。监测记录水泵的电流、进、出水压;观察冷却塔是否有异常噪音及振荡并记录于《空调水泵、冷却塔运行记录表》上。 C、空调值班员每天检查空调风柜、冷却塔的运行状况,检查情况记录于《空调风柜检查记录表》、《冷却塔检查记录表》上。 D、空调值班员将值班情况记录在《空调班组值班记录》上。 E、空调值班员在日常巡检过程中发现设备异常,将异常情况记录在《设备运行异常记录表》,并向空调领班汇报。 4.1.2空调维修/保养工 A、空调维修/保养工按设备保养计划实施设备定期保养,并记录于设备保养报告内。 B、空调维修/保养工负责设备故障时的维修工作。

中央空调操作说明书

中央空调操作界面说明书江苏永昇空调有限公司

本套中央空调主体系统由四台制冷机压缩、两台冷冻泵(一用一备)、两台冷却泵(一用一备)、两台补水泵(一用一备)、两套空调机(一用一备)组成。控制系统的操作分为就地操作与远程操作。就地操作利用电气控制柜上面的按钮实现对空调主体设备的现场手动控制,远程操作利用上位机操作界面来实现自动状态下对空调主体设备的手动与自动控制功能。 空调系统的启动过程为,设定好控制的温湿度设定值后,确定启动哪台空调机,在上位机操作界面上选择对应的设备,此时程序自动打开对应风机的风门,同时关闭备用空调机的风门,风门位置到位后开启空调机送风机,然后分别打开冷却水泵与冷冻水泵,水泵开启之后打开制冷压缩机,空调系统就进入了工作状态。空调系统的关闭过程为,首先停止制冷机组,延时停止冷却泵、冷冻泵,再延时停止送风机。 1、就地控制 空调设备控制系统由四台控制柜组成,分别为主机控制柜、水泵控制柜、空调控制柜和PLC 控制柜。 1-1主机控制柜 主机控制柜控制四台制冷压缩机的就地/远程操作选择,手动启动、停止各台压缩机的工作状态。 当控制柜上的选择开关打在就地位置的时候,并且冷冻泵与冷却泵启动之后,就可以在现场实现对压缩机的运行控制,此时按下控制柜上的启动按钮,对应压缩机就得电运行,压缩机按照编制的PLC控制程序,自动实现制冷的加载与卸载过程,及压缩机的停止运行与再启动功能;当按下控制柜上的停止按钮,对应的压缩机就失电停止工作。 1-2 水泵控制柜 水泵控制柜控制冷冻、冷却泵与补水泵的就地/远程操作选择,手动启动、停止各台水泵的工作状态。 冷冻与冷却泵都为一用一备使用,所以同一时间只能运行一台设备。当控制柜上的选择开关打在就地位置的时候,就可以在现场实现对各水泵的运行控制,此时按下控制柜上的启动按钮,对应的水泵就启动运行,这时备用设备就无法启动,设备运行之后,若按下停止按钮,对应运行的设备就停止运行。 1-3 空调控制柜 空调控制柜控制送风机与排风机的就地/远程操作选择,手动启动、停止各台风机的工作状态。 送风机为一用一备使用,所以同一时间只能运行一台设备。当控制柜上的选择开关打在就地位置的时候,就可以在现场实现对送风机的运行控制,此时按下控制柜上的启动按钮,对应的送风机就启动运行,这时备用设备就无法启动,设备运行之后,若按下停止按钮,对应运行的设备就停止运行。排风机只有一台,当按下启动按钮时,排风机就运行,当按下停止按钮时,排风机就停止运行。 1-4 PLC控制柜 PLC控制柜实现对整个系统运行的检测与控制,根据外部输入信号判断动作程序,然后控制相应设备的工作状态。 2、远程控制 远程控制通过上位机操作界面实现对空调系统自动状态下的手动与自动操作,运行参数设置与显示,报警信号记录显示,控制参数的运行曲线显示。根据空调系统的工艺流程,上位机操作界面主要分为冷水机组与空调系统两部分。 2-1冷水机组 2-1-1冷水机组界面 冷水机组主界面如图2-1-1

空调系统维保合同(模板)

空调维护保养合同书 (风冷模块机组) (水冷螺杆机组), ¥ 项目名称: 项目地址: 业主单位(甲方): 服务单位(乙方): * 签订日期:年月日】

) 空调维护保养合同 甲方: 乙方: 就店中央空调系统的维护保养工作,由甲方委托乙方完成,乙方需确保系统的安全节能运行,根据『中华人民共和国合同法』,经过双方友好协商,同意签订本养合同,合同条款如下: 一、… 二、项目信息 项目名称:。 服务范围:。 项目地点:。 项目期限:自20 年月日至20 年月日。 三、空调系统维保内容(详细内容见附件一) 1、维保设备:见附件一 2、维保内容(详细内容见附件二) ~ (1)主机设备的维护保养。(风冷模块.水冷螺杆机组) (2)中央空调冷却塔维护保养。 (3)部分公共区域分体空调供冷设备维护保养。 (4)末端设备维护保养。 (5)办公区域分体空调部分。 (6)风冷模块热水供应机组维护保养 (7)紧急维修及非正常维保项目 (8)年度清洗 四、— 五、维保费用及付款 1、本合同项目期限内年度维保费用共计RMB (元)(大写人民币元整)(含税价)。 2、本合同生效日起计七个工作日内预付维保费用的20%,即RMB 元(大写人民币元

整);维保期达到半年后支付50%维保费用(应扣除预付维保费用部分,支付剩余30%),即RMB 元(大写人民币元整);本合同全部维保期结束,且达到合同规定的维保要求,七个工作日内支付余50%,即RMB 元(大写人民币元整)。 3、若有紧急维修情况,由双方根据个案协商确定紧急维修费用及支付条款。 六、材料与零配件 1、乙方有义务提供材料、零配件的更换方案及购买渠道,购买渠道须合法且有资质。 2、维修过程中发生的费用其市场价超过¥200元的费用由甲方承担,市场价低于¥200元的费用 由乙方承担(前述部件类别费用包括但不限于:压缩机、风机、电机、电脑板四通伐、F22、风机皮带的费用)。 3、维修保养工具、设备、少量缺损的螺钉螺母、维修电气用的少量胶布、保养润滑轴承用的黄 油由乙方提供。 七、【 八、双方责任及义务 1、甲方提供条件及义务 (1)对乙方从事维修保养的技术人员提供进出的方便。 (2)明确双方沟通途径,指定甲方联络人员。 (3)按照合同要求,及时支付维护保养工程款。 2、乙方承担责任及义务 (1)乙方所做的维修保养工作必须每月以工作列表的形式,经甲方主管工程师签名确认后,上报甲方主管部门备案。乙方指定为该项目负责人,当项目负责人变更时应及时通知甲方。 (2)对于工程紧急维修,乙方有义务先维修。 【 (3)乙方代购贵重设备或材料购入前需得到甲方主管人员的认可,购进后先入甲方仓库确认,再领用到工程中。 (4)乙方施工人员进入施工场地必须服装整齐,并佩戴有明显标志的工作牌,服从物业管理。 (5)乙方施工人员必须持证上岗;严格执行各类安全操作手册;施工过程中,应妥善保护甲方现场的家具、设备和装修;移动过的东西要复位;施工遗留的垃圾要清理干净;由于操作不当,引起的人身伤亡与甲方无关;给甲方或第三方造成损失的应赔偿甲方或第三方损失。 3、特别条款 (1)除不可抗力外,乙方有责任从专业角度在维修保养期限内防止空调系统受损甚至崩溃的情形发生。当在正常维保的情况下发现甲方空调系统存在安全使用隐患,须在第一时间以书面或电话形式告知甲方现场负责人,一旦这类事件发生时,乙方应努力抢救,将事件的损失尽量减少并明确双方责任归属。 (2)乙方不负责系统和设备因自然磨损、老化而造成的任何性能下降、外观变旧等。 九、设备维修响应时间 1、对于定期维护保养项目,执行前提供工作时间计划表供甲方审核。 — 2、对于临时发生的维修项目,采取随叫随到的原则进行施工。 十、合同生效及其他 1、非因对方原因,任何一方提出解除合同,须提前30天通知对方。

地源热泵空调系统使用手册

地源热泵空调系统使用手册 及 日常维护 湖南省第三建筑工程有限公司

目录 第一部分日常注意事项及维护步骤 (3) 一、技术分析 (3) (一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (4) 1、日常检查及保养周期 (4) 2、主机系统保养时常见故障和排除方法 (6) 3、地源热泵主机使用说明 (8) (二)、风机盘管的日常维护 (9) (三)、组合式空调机组的日常维护 (12) (四)、循环水泵的日常维护 (15) (五)、加湿器的日常维护 (16) 第二部分、空调运行记录表 (17) 1、地源热泵机组运行记录表 (17) 2、循环水泵运行记录表 (18) 3、系统运行启停时间记录表 (19) 4、风机盘管系统运行记录表 ......................... 错误!未定义书签。 5、新风机运行记录表 (20)

第一部分日常注意事项及维护步骤 一、技术分析 中央空调系统日常运行时、外部系统影响及使用质量等方面工作因素,其系统内部循环系统、传热系统、控制系统、运转部件、气密性元件等可能或多或少会发生一些偏差或改变。此时,使用时日常保养工作显得尤为重要,如系统不能得到及时的调整、清洗和处理,轻者可能造成设备或部件无法最佳工作,严重的将导致系统运行可靠性与使用寿命受到影响,并引起设备故障率与系统运行能耗的增加。 主要表现在以下几个方面: (一):地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (二):风机盘管的日常维护 (三):组合式空调机组的日常维护 (四):循环水泵的日常维护 (五):加湿器的日常维护

(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护1、日常检查及保养周期 1.1、日常检查项目表

空调维护方案

空调维护方案 一、项目设备信息 二、空调维护保养的意义 空调设备及附属设施是企业价值较为昂贵的有形资产,如何有效的发挥空调的性能,使其高效、安全、经济的运行。必要的日常保养,定期的维护可排查出机组运作的故障隐患,减少停机事故,节省运行费用,延长设备的使用寿命;同时,保障设备的正常运行,为贵司创造良好的工作环境。 为使空调设备在最优化状态下运行,就必须对其的通风系统和冷凝排水系统进行针对性的维护保养:清洁尘埃、清理水垢、锈蚀、杂质粘泥、杀菌和防霉处理,意义在于:(1)节约能源、降低运行成本。在空调系统的蒸发器和冷凝器传热过程中,尘埃、污垢直接影响着传热效率和设备的正常运行。空调机组运行结果表明,与未进行清洗的空调机组相比较,用电量将节能10-30%,并且延长机组使用寿命,减少设备折旧使用费。 (2)减少事故停机,改善制冷效果。清洁室内外热交换器,可使空调系统的冷、热交换循环保持畅通,提高空调机组的换热性能。由于室内机的通风循环和室外机通风散热置换,需定期对室内、外机进行除尘除垢,提高了冷凝器、蒸发器的换热效率,从而避免了制冷系统高压运行、超压停机现象,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。 (3)空调机组清洗维护为用户节约大量维修资金。未经维保的空调机组,则会出现通风系统通道堵塞、聚积污垢、导致制冷系统压力偏高,机组运行电流增加,甚至预埋了压缩机故障隐患,(如:高压报警等)空调机组制冷效率相应降低;而经过定期的对机组进行维护保养处理后,既可减少维修费用资金,又可延长设备使用寿命,在机组正常使用期限的前提下,为业主减少不必要的损失 三、空调维保操作范围 控制系统的检查 1.检查控制器显示的温度和相对湿度与实际值是否相符; 2.检查控制系统菜单的设置情况和控制器记录,查看有关报警记录; 3.检查主电源及各支路的相电压及电流; 4.检查所有的接触器的触点是否清洁,接触是否可靠; 5.检测吸合的瞬时电流,对各接点进行紧固,确保安全;

物业中央空调系统维护实用手册

****工程维护实用手册 (暖通空调篇) 一、空调系统概述 (一)空调、采暖(冷)系统: 1、地下车库--商场为裙楼部分。由二台燃气直燃型冷热水机组作为冷热源, 夏季提供7/12 °C冷水,冬季提供60/50 °匚低温热水,供风机盘管及空调机组。 2、燃气直燃型冷热水机组单台制冷量,放置于地下一层靠外墙的冷冻机房内。 3、冷却塔置于五层裙房屋顶。 4、冷热水系统采用变频定压泵补水定压,全自动软水器、软水箱设在冷冻机房。(二)车库部分: 1、冬季地下车库采用吊顶空调机组采暖。吊顶空调机组设于地下一层,制冷季节关闭设备供回水阀门。 2、车库采暖系统与裙楼新风系统置于同一环路内,在地下一层同程布置。要求此路水系统在最冷季应连续运行,以防冻结。 (三)商场部分: 1、为方便商场使用时灵活分割,空调采用吊顶空调机组+风机盘管形式。 2、风机盘管为三档风速调节,水路不做自动控制。 3、新风机组水路设电动二通阀,依据出风温度进行自控。当冬季内区过热时,应适当降低新风送风温度以消除余热。故送新风的散流器气流宜为贴附气流,以免直吹人体。 4、过渡季节商场可按全新风模式运行,必要时可开启中厅排烟风机低速运行以加强换气。 (四)空调水系统: 1、风机盘管冷热水进出水管采用铜芯截止阀,回水管口处设手动排气阀。风机盘管、空调机组进水口均装过滤器。 2、空调冷热水、冷却水系统试验压力均为0.75MPa上述均指系统最低点压

力。 (五)五层以上空调系统除公共区域外,商户内部空调系统因后期商户装修改动较大,设备维护检修全部由商户()自行解决 (六)空调风系统: 1、新风机新风入口电动风阀与风机开停连锁。 2、5层屋顶放置的卧式组合式能量回收空调机组专用于处理金逸影院区域新风。 3、吊顶式空调机组集中回风口为消声风口。机组采用弹簧减震吊架。 1、直燃机房 1、直燃机 系统采用两台制冷量为*******直燃型溴化锂吸收式冷温水机组。 2、机房辅助设备 冷温水循环泵3台、冷却水循环泵3台 3、冷却塔 使用********* 冷却塔 供水:北侧自五层1#卫生间顶向上引出,西侧自负一层直燃机房直供 2、新风机组(含能量回收及排风) 1、系统概况 新风系统主管自机房分集水器引出,从负一层环网向上引出7条供回水 立管:(详见附图:新风空调系统干管图) 4#新风供回水立管自负一层1#卫生间向上 5#新风供回水立管自1#管井向上引出, 6#新风供回水立管自7#管井向上引出, 7#新风供回水立管自负一层1#配电室西侧向上引出, 8#新风供回水立管自负一层5#管井向上引出,每层各带两台新风机, 9#新风供回水立管自负一3#管井向上引出, 10#新风供回水立管自负一南坡道北侧向上引出, 主入口4台风幕机、入口处2台吊顶风机主管自负一层被观光梯南侧新风主供回水管向上引出 次入口4台风幕机自8#新风供回水立管引出

地源热泵系统操作手册

新龙生态林工程项目指挥部(办公楼) 地源热泵空调系统操作手册

工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明:

○1开关 ○2模式 ○3热水 ○4温度加键/风速 ○5确认 ○6温度减键/睡眠 ○7设置 ○8清除 ○9节能 ○10室温 3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明: ○1开/关机按键 ○2模式按键,冷/热转换 ○3风量调节键 ○4/○5温度设置键 ○6红外接收窗 ○7/○8冷/热符号 ○9通风符号 ○10自动风速符号 ○11手动风速符号 ○12室温符号 ○14/○15温度显示

4、新风机组液晶控制面板使用说明 ○1开关键 ○2模式键 ○3风速键 ○4/○6上下键 ○5空格 开机步骤 开启地源侧水泵和空调侧水泵 按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 关机步骤 关闭室内液晶控制面板开关

关闭主机液晶控制面板开关 关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

空调系统维护项目

空调系统维护保养服务计划 一、中央空调机组保养 1. 主机每半年定期保养维修服务程序 1.1. 对于主机显示故障,及时作出处理。 1.2. 查看主机运行及安全保护设定参数是否有任何改动。 1.3. 检查主机制冷回路各辅助件(如:冷媒过滤器,电子或热力膨账阀)工作是否正常。 1.4. 检查主机运转时是否有异常响声和振动。 1.5. 检查及记录压缩机油缸镜位置高度。 1.6.检查压缩机之油泵运行情况及油管是否漏油。 1.7.检查及记录蒸发器冷媒液位高度及冷媒运行情况。 1.8.检查压缩机运行时是否发出不正常之噪音及震动。 1.9.检查制冷机组控制屏操作状况。 1.10.检查及记录压缩机之电动机运行电压及电流。 1.11.检查及记录压缩机组之电动机、启动器及安全保护组件运行状况。 1.1 2.如有需要轴承及机械活动部分进行添加润滑油。 1.13.检查记录冷却机组在满载时,蒸发器、冷凝器之冷媒运行压力/温度与进出水温度作比较,以确定蒸发器、冷凝器工作效率。 1.14.记录运行数据在运行记录表上,以便作出冷水机组运行状况及效率的分析,并呈交检查运行报告。 2.主机每半年定期保养维修服务程序

2.1.检查并保养主机避震器。 2.2.检查及记录冷水机组冷媒管道,用冷媒探漏仪测试是否泄露。 2.3.检查及清理压缩机之电动机启动器,紧固电线接头及螺母。 2.4.检查及记录压缩机之电动机及电源供电线的耐压和绝缘程度。 2.5.检测及清理冷水机组控制屏和检测及调试所有控制保护组件。 2.6.检查及清理冷却水机组启动柜、配电盘、控制屏的内部电路系 统,查看主机电气元件是否有缺陷,尤其是主接触器的吸合性能。 2.7.紧固主机控件箱及启动柜内的所有电接头。 2.8.对主机各种安全保护设定值进行模拟试验,测定安全装置性能。 2.9.探测主机各连接缝是否有油迹,用专用探测灯检查主机各部位有无雪种荧光反映。 2.10.更换油过滤器滤芯,分析冷冻机油的污染程度,确定是否需要更换。2.11.检修主机及进出水管接口的保温情况。、 2.12.提供冷水机组使用运行状况年度报告。 二、空调水泵保养 1.每半年定期检查保养 1.1.及时处理日常设备运行出现的故障,确保设备运行正常。 1.2.检查水泵轴承是否正常。 1.3.检查电机轴承是否正常。 1.4.检查马达电流是否正常。 1.5.检查水泵润滑油油位是否正常。 1.6.检查水泵联轴器间隙,机械密封及其他辅助配件工作是否正常。 1.7.检查水泵进出口压力是否正常,测定水泵电机负载。

机房专用空调日常操作维护说明

机房专用空调日常操作 维护说明 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

机房专用空调日常操作维护说明 日常维护意义 通过日常维护保证精密空调性能正常发挥;及时发现并消除空调机组故障隐患;预防性维护降低综合维护成本。日常维护主要分为月度维护项目和半年度维护项目两个部分。 一、月度维护项目 机房专用空调每月进行常规性的维护,维护主要内容有:过滤网、蒸发器、电极式加湿器、风机部分、压缩机、制冷循环部分、风冷型冷凝器、再热部分和气流组织部分,共计9个部分。 1、过滤网 检查项目: 过滤网是否透光 过滤网上侧是否有较多灰尘 检查是否有过滤网堵塞告警 处理方法: 将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透 光,需更换新的过滤网。 更换滤网后需检测风机电流;更换滤网后需检查气流不足读数值。 应定期更换过滤网,更换周期取决于机房环境。 2、蒸发器 检查项目: 蒸发器受回风滤网保护,应处于清洁状态,若表面有少量灰尘及脏物,可采用挥发性 清洗剂喷洗。 检查蒸发器集水槽坡度及排水情况。 检查下送风设备蒸发器集水槽排水软管是否有水封 3、电极式加湿器 检查项目: 检查加湿水罐内部结垢情况。 检查加湿电极表面结垢情况。 检查加湿罐体与罐盖的密封情况。 检查加湿水位探头固定情况。 检查加湿电流变化情况。 检查加湿电缆插头与电极的紧固情况。 检查加湿水盘排水情况。 4、风机部分 检查项目: 叶片边是否有碎屑并清除。 皮带松紧度,上送风电机底座应微向机器内部倾斜,下送风电机底座应微向上倾斜。 电机轮与皮带轮共面状态。 皮带有开裂现象需及时更换(更换同型号皮带)。

中央空调控制系统上位机操作指南

中央空调控制系统上位机操作指南(此文word格式,下载后可直接编辑修改套用)

目录 一、概述 二、系统原理 三、PLC设计说明 四、上位机设计说明 五、上位机操作说明

一.概述: 潮州三百门电厂#3、#4机组(2×1000MW)扩建工程集控楼集中制冷中央空调系统的上位机硬件配置为CPU 为P4V2.0/3GHZ 256M 160G硬盘,1G内存的的西门子工控机、监控软件是用美国Intellution 公司的iFIX。该软件在监控行列中以界面友好,控制简单,反应速度快著称。PLC是采用施耐德公司的 Quantum 热备模块,具有稳定性好、速度快等优点。 该机组集中制冷中央空调系统上位机操作系统主要实现制冷主机、水泵及空调机组系统各设备及仪表信号的计算机集中监视控制功能。该系统具有操作简便易用,画面简洁明快,监控准确及时等特点。 二.系统原理 工业现场的信息通过一次仪表传送到I/O硬件的输入模块(DI或AI模块),PLC将这些信息处理以后按照一定的通讯协议传给上位机即PC机的I/O 驱动程序, I/O驱动程序也按照同样的协议解析出这些信息,并建立一张映像表,PC机上监控软件的数据库管理器整理好各种信息并进行分类传送。 在PC机上:正常的实时数据根据组态的要求被送到图形界面作状态显示、并实现联锁自动控制。

PC机操作人员根据监视画面所反映出的现场设备运行情况作出一定的控制行为。这些控制信息被送到PC机上的数据库管理器,数据库管理器把发出的信息整理后传给映像表。I/O 驱动程序把这些控制信息按照一定的通讯协议发送到PLC的CPU上,同样PLC按照这个协议解析出数据来再送到I/O输出模块(DO或AO模块)上,这些控制信号再通过电缆控制现场设备的动作,实现对现场的遥控。 从这里我们可以看出,PC与PLC的通讯是整个系统监视正常工作的关键,如果上位机不能正常工作,首先要检查的就是PC 与PLC的通讯是否有问题。 这就是这个系统的信息传送结构,了解这个信息传送结构可以帮助管理人员和操作人员对本控制系统的内部控制原理有一个基本的认识。知其所以然后,管理人员和操作人员很容易理解手册后面的内容,很容易理解设计人员的设计意图,很容易诊断以后实际生产中问题的根源,及时找到解决问题的方法保证生产的正常进行 三.PLC设计说明: 系统拓朴结构图如下所示:

通风空调系统操作手册-2014.12.16 (2)

青岛地铁集团有限公司 运营分公司 Q/QDYY 1 14.XXX-XXXX 通风空调设备操作手册 20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施青岛地铁集团有限公司运营分公司发布

目次 1 前言 (1) 2 范围 (1) 3 参考引用文件 (1) 4 术语和定义 (1) 4.1 环控系统 (1) 4.2 隧道通风系统 (1) 4.3 车站大系统 (2) 4.4 车站小系统 (2) 4.5 空调水系统 (2) 4.6 空调季节、非空调季节 (2) 4.7 名词缩写 (2) 5 通风空调设备操作手册 (2) 5.1 水系统操作手册 (2) 5.2 风系统操作手册 (3) 5.3 冷水机组操作手册 (4) 5.4 水泵的操作手册 (8) 5.5 冷却塔的操作手册 (9) 5.6 水阀的操作手册 (10) 5.7 电子水处理器操作手册 (10) 5.8 组合式空调机组的操作手册 (10) 5.9 车辆段VRV空调机组操作手册 (12) 5.10 柜式、吊式空调的操作手册 (12) 5.11 分体机的操作手册 (13) 5.12 风机的操作手册 (14) 5.13 风阀的操作手册 (15) 5.14 防火阀的操作手册 (16)

通风空调设备操作手册 1 前言 本手册为2014年第一版,第0次修订。 本手册2014年X月X日发布,X年X月X日起实施。 本手册主要起草人:安伯杰、孟宪磊、谈灏、崔小高、朱逸夫。 本手册由维修部负责解释。 2 范围 本操作手册规定了青岛地铁通风空调专业设备的操作、使用方法,适用于青岛地铁通风空调专业设备操作。 3 参考引用文件 《青岛三号线通风空调系统及操作维护手册(初稿)》 《地铁设计规范》(GB50157-2013) 《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009) 4 术语和定义 4.1 环控系统 是指满足行车设备和管理用房对环境的要求,为乘客提供较舒适环境的设备系统。是由隧道通风系统、车站公共区通风系统(简称车站大系统)、车站设备管理用房通风空调系统(简称车站小系统)和空调水系统组成。 4.2 隧道通风系统 隧道通风包括车站隧道通风及区间隧道通风两部分。车站隧道通风主要是对站台层屏蔽区域内的隧道进行通风及防排烟。区间隧道通风主要是对相邻两站区间的隧道进行通风及防排烟。 1

空调维护方案多联机

项目名称 (空调系统维护施工方案) 2014年6月20日 一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 2、1 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 2、2 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定就是否牢固及机组表面油污。 2、3 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 2、4 补水泵:正常工况下运行电流。 2、5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑及各分控制柜通 讯。 2、6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度与稳定性。 2、7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴就是否有堵塞现象,如有要进行疏通, 检查冷凝水导引盘就是否畅通,无堵塞现象。

2、8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 2、9 Y型过滤器:检修过滤器滤网就是否有堵塞现象,如有要进行疏通。 2、10 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 2、11 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。 2、12 压力表:测试精确度,稳定性。 2、13 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 2、14 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感器。 2、15 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 2、16 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,高低压电路变频器,模块控制板等。 2、17 多联空调室内机:检修电机,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器,液晶线控器。 2、18 风冷分体空调:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,电路控制板,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器。 三、客服大厅、办公区域、蓄电池室等空调系统检修方案 3、1 大金中央空调机组检修:每年进行一次检测、保养。 进行下列各项检查与准备,以确保机组可靠、安全与高效运行:

通风空调系统操作和维修保养手册

通风空调系统操作和维 修保养手册 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

横琴岛澳门大学新校区海底专用隧道机电工程 第三章 第一节 通风空调系统 操作和维修保养手册 目录

通风空调系统操作和维修保养手册 一、总则 编写本手册的目的是为了使用单位操作维护管理人员了解通风空调系统的流程,熟悉各种设备的日常操作及维护,以便在系统发生故障或其它问题时能够及时排除故障,确保系统正常使用。 隧道通风空调系统分为房间空调系统、送风系统、排风系统、防排烟系统、房间空调。 1、房间空调系统 功能:控制室、弱电室为恒温恒湿空气;值班室、办公室为舒适空气。

分布区域:控制室、弱电室、值班室、办公室。 2、送风、排风、排烟系统 功用:通过通风机的送、排风,从而对所控制的地方进行换气或排气;在发生火灾时,通过排烟风机将火灾区域的烟气排出室外,并通过加压送风机对楼梯或电梯前室加压送风确保人员安全疏散。 主要设备:箱式离心风机、轴流风机 分布区域:设备房、人行道、车行道、电缆廊道。 二、设备/系统说明 1、房间空调系统 (1)、系统说明:控制室、弱电房设专用空调机;值班室、办公室设分体空调机。 ⑵、设备表:

2、送风、排风、排烟系统 (1)、系统说明 车行道: a、正常运行时,当隧道内任意一个VI-CO检测仪满足下列三个条件之一时应开启全部射流风机以尽快满足设计要求:隧道内CO浓度大于100ppm;烟雾浓度大于;隧道内风速小于s。当隧道内的两个VI-CO检测仪同时满足下列三个条件时应关闭一组射流风机:隧道内CO浓度小于等于70ppm;烟雾浓度小于等于m-1;隧道内风速大于等于s,每隔15分钟测试一次,直至射流风机全部关闭。每次风机开启时间不应少于15分钟,关闭风机时应采用隔组关闭方式,直至全部关闭。 b、火灾时,射流风机全部开启,将烟气通过洞口排出。 人行道: a、正常运行时人行隧道风机运行方式如下,当下列三个条件之一满足时应开启全部风机以尽快满足设计要求,风机低速运行:隧道内风速小于等于s;隧道内CO2浓度高于‰;夏季隧道内温度高于室外温度。当下列三个条件同时满足时关闭二十六台风机:隧道内风速大于等于s;隧道内CO2浓度低于‰;夏季隧道内温度低于室外温度。每隔30分钟重新测试一次,直至风机全部关闭。每次风机开启时间不应少于30分钟。

中央空调有几种类型及详细说明

冷媒系统:室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。(室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热) 优点:1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病 2、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右 3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接 4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在 5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护 缺点:初投资较高-->一般高出其他系统20%-30% 冷媒系统起源于日本,日本的能源基本都依赖进口,产品开发的原则之一就是节能,当然也离不开舒适,故冷媒系统产品是以节能、舒适为基本特征的。目前,冷媒系统中央空调主要以日系品牌为主,大金、三菱电机、日立、东芝等皆是氟系统中央空调的代表 水系统:室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。) 优点:1、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好 2、运转噪音低,还您安逸静谧的环境 3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调 4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能 缺点:1、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题 2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管 3、后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升。如不及时维护,换热效率降低,运行费用大大上升 中央空调水系统又称为小型风冷热泵冷水机组,与氟系统和风系统相比,中央空调水系统最大的优点就是舒适度好,老少皆宜。除了制冷外,它还可与燃气壁挂炉联动使用,实现制冷采暖与生活热水三位一体。 风管系统:室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。 优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小;新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高 缺点:1、一台内机对应一台外机,整体噪音有偏大

相关文档