建筑工程施工质量技术交底

质量技术交底记录 建设单位名称福建省××县工商行政管理局交底人王小全工程项目名称315 消费者投诉中心大楼接受交底班组长林志兴施工单位名称福建省××建筑工程公司记录人蔡小海 分部分项名称内墙抹灰工程交底日期2003 年 06 月 19 日 交底内容: 1、基层应先清理干净,砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结;砖墙基层应事先浇水湿 润。 2、施工工艺为:吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹第一遍底灰→抹第二遍底灰→抹面层灰→加用 塑料抹刀压光。 3、打底用的水泥砂浆配合比为:水泥 1:砂 3:粉煤灰 0.5:石灰膏 0.5。面层用纸筋灰掺 10%的白水泥。 4、砂浆采用机械搅拌,投料顺序为:先砂子→后石灰膏→再水泥→最后粉煤灰。搅拌时间不 少于 120 分钟。 5、砂浆应搅拌均匀,粉刷砂浆的稠度一般为 7—10CM。水泥砂浆应在搅拌后 3 小时内全部用完。 6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛,并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含 有结块(硬块)。 7、待第二遍的底灰七成干时,即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面,那么需提前 一天浇水湿润。 8、天棚打底前应在四周弹上水平控制线,并拉线贴灰饼、做冲筋,而后分二遍抹底灰,用刮 尺搓平打毛。 9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水平、梁侧垂直;阴阳角方正。多跨连续梁要 拉紧通线做钉。 10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角:即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆 来粉刷角部。 11、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不平整以及同一墙面打底砂浆颜色不 一致的现象。 12、所有水平面均应呈水平;所有立面均应呈垂直;所有阴阳角均应方正。严禁干燥后表面 产生裂纹现象。 13、填充墙的顶部与梁底之间的裂缝处,应在正式打底前用微膨胀的水泥砂浆塞严、挤实以防 以后裂缝。 14、粉刷前地板四周阴角的落地灰(砌筑砖墙时掉下的砂浆)应先清理干净,并运至地面指 定地点堆放。 15、搭设粉刷脚手架不得接触到墙面,拆除脚手架时应注意保护成品,以避免进行二次修补 造成劳命伤财。 16、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查,发现质量问题及 时进行修补。 注:表格内容要求用碳素墨水填写。

焊接钢管暗敷设技术交底样本

1.施工准备 1.1施工材料 1.1.1 施工前检查焊接钢管、 86线盒、定制铁方盒型号是否齐全, 数量是否满足近期施工进度要求。检查焊接钢管内壁是否已刷防锈漆, 86线盒是否已填料封堵完毕、跨接接地线是否齐全, 数量是否能满足本层段施工需要。 1.1.2自购锁紧螺母( 根母) 、护口等辅材质量合格, 外形完好无损。 1.1.3其它材料( 如铅丝、电焊条、防锈漆、稀料等) 无过期变质现象。 1.1.4线盒内填充用锯末、胶带、泡沫板等储量满足近期施工进度要求。 1.2、主要机具 1.2.1煨管器、液压煨管器、液压开孔器、电焊机、气割工具等。 1.2.2手锤、錾子、钢锯、半圆锉、圆锉、焊锤、老虎钳等。 1.2.3铅笔、卷尺、水平尺、线坠、油刷、高凳、工具袋、透明塑料管等。 1.2.4护目镜、安全带等劳动防护用具齐全。 1.3作业条件 1.3.1各层水平线和墙厚度线弹好, 楼板底模支护完毕( 或墙、柱钢筋绑扎完毕) 。 1.3.2现浇混凝土板内配管, 在底层钢筋绑扎完后, 上层钢筋未绑扎前, 根据施工图尺寸位置配合土建施工。 1.3.3随大模板现浇混凝土墙配管, 土建墙、柱钢筋绑扎完毕, 建筑标高1米线放线完毕。 2、操作工艺 2.1焊接钢管暗敷设工艺流程: 预制加工→划定预留线盒位置→管路敷设→管路连接→管路固定→跨接地线 ↓ 检查、验收←管口封堵2.2基本要求: 2.2.1暗敷的电气管路、管口、管子连接处均做密封处理。 2.2.2暗配的电气宜沿最近的线路敷设并减少弯曲; 管路表面保护层厚度不应小于15mm。 2.2.3管路敷设避免穿越设备基础、卫生间、厨房及可能会开洞的场所; 2.2.4进入落地式配电柜的管路, 排列应整齐, 管口应高出基础面50~80mm。

钢管敷设技术交底

钢管敷设技术交底 表C1-3 技术交底记录工程名称 交底部位 工程编号 日期 交底内容:钢管敷设1 范围本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程。2 施工淮备 2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证。 2.1.2 管箍使用通丝管箍。丝和清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证。 2.1.3 锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 2.1.4 护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 2.1.5 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 2.1.6 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,

板面颜色均匀一致,并有产品合格证。 2.1.7 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 2.1.8 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 2.1.9 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 2.2 主要机具: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件:2.3.1 暗管敷设: 2.3.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 2.3.1.2 预制混凝土板上配管,在做好地面以前弹好水平线。 2.3.1.3 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 2.3.1.4 预制大楼板就位完毕,及时配合土建在整理板缝锚固筋(胡子筋)时,将管路弯曲连接部位按要求做好。 2.3.1.5 预制空心板,配合土建就位同时配管。 2.3.1.6 随墙(砌体)配合施工立管。2.3.1.7 随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配管。 2.3.2 明管敷设: 2.3.2.1 配合土建结构安装好预埋件。 2.3.2.2 配合土建内装修油

单位工程施工技术交底卡钻孔

单位工程施工技术交底卡施工单位: 工程名称 福田科技广场桩基础工程 施工项目部位钻孔扩底灌注桩部分承接施工单位或班组 一、工程概况 深圳市福田区建筑工务局、深圳市金地房地产项目管理有限公司联合开发的福田科技广场工程场地位于深圳市福田区深南大道与皇岗路交叉口西北角,总建筑面积约为26.70万m2,该工程公用建筑结构层数为28、35、43层,采用框架-筒体结构,有3层地下室,拟采用桩基础。裙房有4~7层,采用框架结构,有3层地下室,拟采用桩基基础。工程总工期90日历天。 本工程深圳市华阳国际工程设计有限公司设计,深圳京圳建设监理公司监理,设计±0.000标高相当于黄海绝对标高7.60,拟投入GPS-15、 GPS-20型钻孔机共8台套,旋挖机YTR220二台、SR250一台。 二、工程量 桩身直径800~2400mm,扩底直径1600~4800mm共521根。 三、地质情况 地层状态层厚(m)顶板标高(m) 素填土松散 含有机质粉砂流~软塑状 2.60~8.0-0.16~3.94 含粘性土中砂可塑~硬塑0.70~5.50-3.23~4.19含砾粘土稍密 1.00~6.50 2.63~7.50砾质粉质粘土可塑~硬塑 2.7~23.90-5.33~6.88 全风化粗粒花 岗岩 可塑~硬塑 1.1~12.0-22.74~-6.64 强风化粗粒花 岗岩呈土状、岩块手可折断,干钻 不易钻进 1.75~34.60-26.64~-9.44 中风化粗粒花 岗岩呈块状、碎块状、较坚硬,手 折不断 0.40~8.00-52.77~-12.06 四、设计图纸说明中的要求 1、本工程相对标高±0.000相当于绝对标高7.600mm。抗浮设计水位相对标高:-5.000~-5.600。 2、桩身混凝土强度等级C30、C40。钢筋采用 I级、Ⅱ级。 3、桩身主筋净保护层厚为70mm。 4、强风化粗粒花岗岩层(Ⅰ)时,桩端阻力特征值为1600Kpa,强风化粗粒花岗岩层(Ⅲ)时,桩端阻力特征值为2800Kpa。当桩端持力岩层为强风化粗粒花岗岩层(Ⅲ)时,采用后灌浆。 5、场地地下水对砼有腐蚀性,要求桩身砼按?工业建筑防腐蚀设计规范GB50046?以及?建筑防腐工程施工及验收规范GB50212?进行防护,并采用强度等级不低于52.5Mpa的普通硅酸盐水泥,水灰比不大于0.45,水泥用量不小于300kg/m3。 6、水下灌注的砼要求:坍落度宜为180~220,水泥用量不小于300kg/m3, 含砂率宜为40%~50%,并宜选用中粗砂,粗砂料的最大粒径不应大于40,且不大于钢筋净距的1/3,宜掺外加剂。 7、要确保桩头部分混凝土质量,桩顶设计标高以上混凝土超浇高度应≥500,宜≥800~1000。 8、相邻桩的桩底高差值不应大于相邻桩扩头之间的净距,不满足时应调整较浅桩底的深度。 9、灌注砼前的孔底沉渣厚度不应大于50mm。 10、桩中纵筋间距应≥50,当不满足要求时,可放在第二排。 11、本工程可采用钻(冲)孔扩底灌注桩与旋挖机相结合的施工方式。

单位工程施工质量技术交底卡

单位工程施工质量技术交底卡 单位工程施工质量技术交底卡施1-5 施工单位:宝丽华建设工程公司 工程名称雁南飞围龙大酒店工程 施工项目部位主体工程承接施工单位 或班组 技术交底容:钢筋、模板、砼工程 一、基本要求 (1)施工程序:柱定位放线→柱钢筋绑扎焊接→柱模板安装→梁、板模放线定位→梁、板模板安装→梁板钢筋绑扎焊接→砼浇筑。 (2)每层高应竖向测量校核,竖向测量可用经纬仪校测,测量时尽量选在早、餐、阴天、无风时进行,在±0.00首层地面上以靠近结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊引测轴线和控制结构的坚向偏差。 (3)层间垂直度测量偏差不应超过5mm,建筑物全高垂直度测量偏差不应超过20mm及3h/10000(H为建筑总高度)。建筑楼层标高由首层标高控制,层间测量偏差不应超过±3mm,建筑总高测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度)。 二、钢筋工程 (1)钢筋的制作和运输 钢筋加工前应做好验收及送检工作,合格后并经甲方、监理确认,方可开料,入仓库要分类挂牌堆放整齐。 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计和规要求。钢筋表面应洁净、无损伤、油渍、漆污等。加工好的钢筋,根据进度需要按品种、规格分类挂牌堆放整齐。 (2)钢筋的绑扎与安装 1)钢筋安装前备好必要种类和数量的工具(例如绑扎用的铁钩、撬棍、板子、绑扎架、绑扎用的铁丝、保护层的砂浆垫块等),了解施工条件(例如运料路线、现场堆料地点,模板清扫和润滑状况以及坚固程度,与其它工种的配合条件等)。 2)绑扎立柱钢筋,严禁沿骨架攀登上下,必须搭设工作台。柱筋必须设防倾覆的临时固定措施。楼面模板安装完毕后,在梁位置上每2M间距架一条80mm×80mm枋木,排好底筋及箍筋,再安腰筋及面筋,先主梁,后次梁,梁柱接头处箍筋用φ10钢筋每面两条成排点焊固定再串梁筋。绑扎好梁筋之后,将梁筋提起取出枋木,整体放进梁模,下放时就位必须准确,不得使梁筋变形。 框架梁节点处钢筋穿插较稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要留有30mm宽,以利灌筑砼。楼板钢筋安装先在模板上弹出布筋墨线,绑扎时先底筋后负筋,二层筋必须绑扎 承接人: (签名)年月日 交底单位或部位:交底人:

电气施工技术钢管敷设施工技术交底

钢管敷设 施工技术交底 目录 1 范围 (3) 2 施工淮备 (3) 2.1 材料要求 (3) 2.2 主要机具 (4) 2.3 作业条件 (4) 3 操作工艺 (5) 3.1 暗管敷设工艺流程为 (5) 3.2 明管、吊顶内、护墙板内管路敷设工艺流程 (6) 3.3 暗管敷设基本要求 (6) 3.4 预制加工 (7) 3.5 测定盒、箱位置 (8) 3.6 稳注盒、箱 (8) 3.7 管路连接 (9) 3.8 暗管敷设方式 (10) 3.9 变形缝处理 (11) 3.10 地线焊接 (12)

3.11 明管敷设基本要求 (13) 3.11.1管弯、支架、吊架预制加工 (13) 3.11.2 测定盒、箱及固定点位置 (13) 3.11.3 固定方法 (14) 3.11.4 盒、箱固定 (14) 3.11.5 管路敷设与连接 (14) 3.11.6 钢管与设备连接 (14) 3.11.7 金属软管引入设备时,应符合下列要求 (15) 3.11.8 变形缝处理 (15) 3.12 吊顶内,护墙板内管路敷设,其操作工艺及要求 (15) 4 质量标准 (16) 4.1 保证项目 (16) 4.2 基本项目 (17) 4.3 允许偏差项目 (18) 5 成品保护 (18) 6 应注意的质量问题 (19)

1 范围 本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程。 2 施工淮备 2.1 材料要求 2.1.1 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。 2.1.6 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产品合格证。

建筑工程质量技术交底卡

建筑工程质量技术交底卡 作者:

--------------- 日期:

土方开挖分项工程质量技术交底卡

计、监理、施工方等验收后,应及时封底,如基础不能及时封底,施工时应在基底保留0.15? 0.3米土层不挖。待做基础时找平挖除。挖至地下水平标高时,要挖作集水井、以便进行抽 水,但不得影响边坡稳定的范围内积水。 用抽水机抽水时。操作人员必须离开基坑。 专业技术负责人:交底人:接受人: 土方回填分项工程质量技术交底卡

1、 在静压桩前,应对工程地质情况必须明确,按桩位施工平面图定点、桩基施工 组织设计方案等内容要求施 工,并必须按新规范标准进行施工作业及质量验收。 2、 起吊预制桩先要栓好吊装用的钢绳及索具,然后应用索具捆绑住上部约 50 cm 处,起重机具起吊预制桩使桩尖垂直对准中心,慢慢放下插入土中,回复门架在桩顶扣好 桩帽可卸去索具,桩冒与桩周边应有 5?10伽的间隙,桩帽与顶之间应有适当的衬垫,一 般采用硬木板,其厚度 10 cm 左右。 3、 当桩尖插入桩位扣好桩帽后,微微启动压桩油卸,当桩入土 50 cm 时,再次校 正桩的垂直偏差不得超过 0.5 %。然后启动压桩油卸,把桩徐徐压下,其控制施压速度, 一般不宜超过2m/min 。 4、 压桩的顺序应根据地形、地质、桩基的设计布置密集程度以及压桩移动方便等 因素决定。 5、 对多桩台应避免自外向内或周边中心进行,应由中央向两边或中心向外施工。 6、 接桩在桩长不够的情况下,可采用浆锚法和焊接法接桩。 7、 本工程桩焊接头采用电弧(二氧化碳保护焊)。 8、 桩需要接长,下截桩宜外露 0.8左右,把桩端预埋钢板清理干净。 9、 接头焊接应分两遍焊成,由两名持证焊工进行施焊,焊缝要求连续、饱满。 10、 接头焊接完成经隐蔽验收合格,等焊缝自然冷却 8min 后,始能继续沉桩 11、 本工程接桩焊缝是否需要检测试验,要证求监理入质检站的意见 12、 起吊上接桩,矫直外锚固钢筋全部插入下接桩的预留孔中,目测上下两节桩确 保其垂直的接触面吻合。 13、 压桩施工时,应由专人或开启自动记录设备做好施工记录,开始压桩时应记录 桩每沉1m 油压表压力值,当下沉至设计标高或 2倍于设计荷载时,应记录最后每次稳压 时的贯入度。 14、 钢筋砼预制桩的质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并对进场材料要有 出厂合格证、检验报告。 交底人: 接受人: 主体混凝土分项工程质量技术交底卡 GD2301003 □□ 工程名称 广东机电职业技术学院学生公寓 分部工程 静压桩 交底部位 静压桩施工场地 2003年12月16日 交 底 内 容 专业技术负责人:

模板工程施工质量技术交底卡 建筑相关推荐

单位工程施工质量技术交底卡施工单位: 深建施1-5-1 工程名称:百旺工业区市政工程项目部 施工项目部位:模板工程承接施工单位或班组 一般规定 1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 2、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。 模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。 3、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 (一)、模板安装 主控项目 1、安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 2、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 检查数量:全数检查。  检验方法:观察。 一般项目 3、模板安装应满足下列要求: (1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂; (3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; (4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 5、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。 检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。 6、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表“预埋件和预留孔洞的允许偏差”的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 检验方法:钢尺检查。 7、现浇结构模板安装的偏差应符合表“现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法”的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 预埋件和预留孔洞的允许偏差 项目允许偏差(mm) 预埋钢板中心位置3 预埋管、预留孔中心线位置3 中心线位置5 插筋 外露长度+10,0 中心线位置2 预埋螺栓 外露长度+10,0 中心线位置10 预留洞 尺寸+10,0 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

工程施工质量技术交底.doc.doc

单位工程施工质量技术交底卡 施工单位:深建施 1-5-1 工程名称: 承接施工单 施工项目部位:模板工程 位或班组 一般规定 1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应 等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑 混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 2、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。 模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按 施工技术方案及时进行处理。 3、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 (一)、模板安装 主控项目 1、安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力, 或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 2、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 一般项目 3、模板安装应满足下列要求: (1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂; (3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; (4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模 板。检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂 或起鼓。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 5、对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具 体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。 检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于 3 件;对板,应按有代表性的自然间抽查 10%,且不少于 3 间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%,且不少于 3 面。

JDG钢管暗配施工技术交底

施工技术交底记录(ZJAZ-QGB002-XM0802) 分项工程名称 交底内容 (1)施工准备; 1 材料准备: 材料要求如下 主材:钢管具备有效的产品合格证,原材合格证,镀锌管外表层完整、无剥落现象: JDG钢管技术参数要求 附材:灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒、直管接头、螺纹管接头、护口的质量符合要求。 JDG管直管接头技术要求

意移动弯管器的距离不能一次过大,用力也不能太猛。当需要在钢导管端部煨管入盒处的 90 度弯曲时,煨好后管的端部管口应与管垂直,但应防止管口处受压变形。 4 测定盒箱位置 在配管前应按设计图纸确定好配电设备、各种箱、盒及用电设备位置。在楼板内配管时,在土建摸板支设完毕后,根据设计图纸在摸板上用红油漆标注灯具、插座、接线盒、配电箱的位置。当强弱电线盒或线管位置重合或相邻较近时,应合理规划线盒和线管位置,确保强弱电预埋线盒间距不小于0.2m 5 管子与盒箱的连接 JDG 管与盒(箱)连接时采用专用螺纹接头连接,管口宜高出盒(箱)内壁3~5mm,管与盒(箱)连接固定时,先套上 JDG 螺纹接头,一管一孔顺直插入与管径吻合的敲落孔内,伸进长度宜为 3~5 mm,然后将螺纹接头的六角爪型螺母在盒(箱)内侧拧上,并旋紧,接着用专用螺丝刀拧紧螺纹接头上的紧定螺钉,直至螺帽脱落。最后在管口套上塑料户口,并用锯末将灯头盒(接线盒)填塞满,盖上盒盖,拧紧螺丝。注意,管路和盒(箱)连接时,应一孔一管,管径与盒(箱)连接时,排列应整齐,间距均匀 6 管与管的连接 JDG管与管连接采用JDG直管接头连接,连接时先检查两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形。连接时将两管口分别插入直管接头中间,紧贴凸槽处两端,然后用专用螺丝刀拧紧螺钉,直至螺帽脱落。注意,在连接处应将紧定螺钉处于可视部位。如下图所示。

管道基础施工质量技术交底卡

管道基础施工质量技术交底卡 管道基础施工质量技术交底卡 分部工程:给排水工程 施工项目部位:管道基础施工 1、沟槽施工完毕,如无特殊地基处理,应根据地下水及现场情况决定是否垫10-20cm 碎石垫层,然后在此基础上施工混凝土基础。 2、混凝土浇筑前必须有原材料合格证及试验室的材料试验报告,同时还有砼配合比报告单考验施工,试验工同时按现场情况做好试块,试块抗压强度必须符合CJJ3-90附录三的规定。 3、现场做砂、石材料含水量的测定,做坍落度试验,调整水灰比,使其达到中心试验室提出的坍落度要求。 4、管道基础模板大于基础的厚度,应在模板内侧弹线控制基础面的高程。 5、90°基础模板一次支齐,1350°及180°基础模板为管道铺设方便宜分类两次安装,上部模板待管子铺设合格后安装。 6、管道在垫层上稳定,然后一次浇筑砼平基管座时,应先从管道一侧灌筑,待砼充满管子下面90°范围后,另一侧方得灌筑,再两侧同时灌筑。 7、先浇筑平基,稳管后再浇筑管座时,平基应凿毛或刷毛,并冲洗干净,管座应两侧同时浇筑。在管口处施工管座特别注意钎捣密实。 8、平基、管座的允许偏差范围应符合CJJ3-90表3.2.1的具体规定。 9、指导文件 11、CJJ3-90市政排水管渠工程质量检验评定标准; 12、SOP10.3施工过程的检验和试验程序; 13、市政施工技术规程; 14、给排水管道工程施工及验收规范; 15、深圳市东深三期中西部输水管道工程管道施工暂行及补充规定; 16、记录 16.1水泥出厂合格证及试验报告 16.2砂、石试验报告 16.3混凝土配合比设计报告 16.4管道基础(垫层、平基)隐蔽验收记录 16.5垫层、平基、管座质量检验评定表 16.6混凝土试块抗压试验报告 16.7混凝土浇筑记录 16.8 施工日记 承接人: (签名)年月日交底单位或部位:交底人: (签名)年月日 感谢您的阅读!

施工技术交底大全钢管敷设交底

钢管敷设 1 范围 本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程。 2.1.7 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌

层完整无损,并有产品合格证。 2.3 作业条件: 2.3.1 暗管敷设: 2.3.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。土建木工施工质量技术交底

土建木工施工质量技术 交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

土建木工施工质量技术交底 施工单位:鄢陵华厦建筑有限公司 工程名称:淮南矿业有限责任公司谢桥煤矿燃煤锅炉除尘脱硫脱硝改造工程 分部分项工程名称:模板安装 施工班组:木工班组工种:木工 一、施工准备 1.选择直顺度、平整度好的无缺损模板,清除其表面浮浆、刷一层隔离剂后,顶点堆放;选择直顺度好、刚度较好的无缺损钢管,顶点堆放。 2.清洗好口件、V形卡。 3.熟悉图纸,并到实地检查技术员弹设轴线的正确性并弹好柱、墙的边线; 若发现轴线误差超过允许偏差范围应及时反映给技术员纠正。 4.配备好各种劳动力,安全设施及辅助材料;协调好模板安装材料水平,垂直运输的机械设备。 二、作业条件 1.上道工序已验收完毕并验收齐全。 2.下层梁板砼强度达到m㎡以上。 3.技术员、安全员、质检元、木工以到场。 三、施工工艺:

1.横杆及支撑立杆搭设:据所弹设梁轴线、墙柱边线、梁、板截面尺寸搭设好横杆及立杆,搭设时扣件 要拧紧。要求柱四角必须有立杆,所以立杆底部须垫木方。梁支柱间距自下层板面起200㎜左右@2000,水平拉杆间距@1500(竖直方向),纵横方向垂直剪刀撑间距不宜大于6m。板支撑方柱间距为 600—1200mm。 2.梁模安装:①模板支架搭设与调平:据控制标高搭设好模板支架(跨度大于4m的梁应起拱,起拱值为 跨经的2/1000—3/1000)并拉线找平。②底模铺设:在用吊线锤的方法将轴线引至梁两端支架上,即可铺设梁底模,拉线找直并控制好轴线位移后即可固定,拼接角模,要求梁口与柱头模板连接处用木方拼镶。③侧模安装:梁侧模的固定采用双支柱罚,其间距为600—1000。 3.板模安装:根据已安装好的梁侧模,安装板模支架,支架间距400—600mm;拉线找平后即可铺设板模 板。(铺设时应先以每个节间从四周将板模与墙、梁、模板连接,再向中央铺设)模板铺设完后,立柱之间应加水平拉杆,要求距地面200—300mm处设一根,注上纵横方向每隔左右设一根。 4.柱模安装:①先将柱子第一节四面模板就位并用角膜连接好,角膜宜高出平模,校正好对角线并用柱

施工技术交底大全屋面工程技术交底卡交底

屋面工程技术交底卡 1.施工前准备 1.1 材料进场 1.2 基层清理 1.3 各种穿过屋面的预埋管件、穿洞的补堵、水池、机房、伸缩缝口前期处理。 1.4 放线、抄平、找坡等。 1.5 施工机具的到位工作 2.操作工艺要点 2.1 屋面、面层所用的各种原材料均应有出厂合格证明,各种配合比均应达到设 计要求。 2.2 屋面、面层应在结构完成后,模板装顶已拆除,水池、天沟已完成后才可安 排施工。 2.3 屋面水泥砂浆防水层施工前必须将砼基层凸出物和杂物清凿干净,并冲洗, 不留积水。然后按流水坡通线打墩,随着边刷水泥浆边铺水泥砂浆防水层,按坡度 抹平压实,待初凝后再抹实第二次,终凝前再第三次压光。 2.4 天面水泥砂浆防水层完成后12小时可进行洒水养护,一般不少于三天。

2.5 防水层完工后要进行分项工程验收,合格后才能进行下工序铺贴工作。 2.6 屋面防水层及其他铺贴面,均需考虑留置湿度仰缩分格缝。宽度应为2毫米, 一般沿脊顶纵向一道,横向每6-8米一道,缝宜设置在梁顶上。铺贴面伸缩缝与水 泥砂伸缩缝宜相互错开,缝可用沥青或汕膏填塞。 2.7 屋面基层与突出屋面的结构(如女儿墙、墙、天窗壁、变形缝、烟囱、管道等) 的连接处和在基层的转角处(檐口、天沟、斜沟、水落口、屋脊)均应做成半径为10 0毫米的半圆弧形。具体做法见《广州市建设工程质量通病治理措施》。 2.8 屋面铺架空或坐砌隔热板(包括粘土大阶砖,砼预制块,水泥膨胀珍珠岩阶砖) 坐砌预制水磨石块,贴防潮瓷砖,釉面地砖等除按楼地面工程铺贴规程外还要考虑 各种材料膨胀收缩留足够的伸缩缝。板块距女儿墙或墙身空档不应小于250毫米, 所有做法均见通病治理措施。 2.9 架空阶砖及各种板块支座应整齐划一,要求达到板块平整稳固,为了使板块 与基层和砂浆粘结,要求板块要提前淋(浸)水湿润。

镀锌钢管施工技术交底

编号001 表C2-1 工程名称北京大学太平洋科技大厦改造工程交底日期2013年3月25日 施工单位中国建筑技术集团有限公司分项工程名称电气工程 交底提要地下室火灾报警镀锌钢管敷设 交底内容: 1 施工准备 1.1 材料准备: 1.1.1 所用主材、附材已运至施工现场,规格、型号符合图纸要求,数量满足现场需要。 1.1.2 主材:钢管具备有效的产品合格证,原材合格证,钢管要求壁厚均匀,管内无毛刺, 不允许有折皱、裂缝、镀锌管外表层完整、无剥落现象。 1.1.3 附材:灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒、通丝管箍、根母、护口、管卡、圆钢、 扁钢、角钢、防锈漆等具有合格证,螺栓、螺母、垫圈为镀锌件,镀锌层完整无缺。 1.2 作业条件: 1.2.1 明管敷设: 改造工程原地下室保持现状,只做消防报警系统更新。 现场施工条件具备 主要机具:套丝机、套丝板、压力案子、液压煨管器、煨管器、钢锯、钢锉、手锤、电锤、水平尺、钢尺、线坠、手电钻、台钻、开孔器、拉铆枪及电工常用工具。 2 操作工艺 2.1 工艺流程 2.1.1 明管敷设::预制加工支架、吊架→测定盒箱位置→支架、吊架安装固定→ 管路敷设、连接→地线连接 根据设计图纸加工支架、吊架,固定卡采用成品件,接线盒使用成品明装盒。 敷设于多尘、潮湿场所的管路,管口处均应做密封处理,穿人防管路应做密封处理。 消防管路刷防火涂料。 在多粉尘、易爆等场所敷设,应按设计要求和有关防爆规程施工。 预制加工: 支架、吊架要按图纸设计进行加工,采用座卡,用¢8塑料胀栓,自攻钉4*40固定。 测定盒箱及固定点位置: 1)根据施工图以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒箱的位置。找水平时可用透明塑料管内注水来进行。 2)根据盒箱位置把管路的垂直、水平走向弹出线来,按明固定点间距的尺寸要求,计算出支架、吊架的的具体位置。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

工程施工质量技术交底-施工交底

工程施工质量技术交底 工 项目经理:吴宇 交底部门:公司技术科 时间:2015年1月 浙江锦亚建设有限公司

工程施工质量技术交底 为保证工程质量和安全生产,提高项目部整体施工水平,针对工程具体情况,特向项目部管理人员进行工程质量技术交底,希严格遵照执行。 一、项目部必须严格执行国家规定有关法律、法规要求,《建筑法》、《建筑工程质量 管理条》、《建设标准强制性条文》,以及建筑工程施工质量验收系列规范。希望项目部加强学习,不断提高自身的施工管理水平。牢固树立质量第一的观念,以全面提高工程质量为目标,进一步加大管理力度,建立健全质量管理体系,确保房屋建筑工程的结构安全和主要使用功能的满足。推进建筑节能工作的实施,严格执行住宅工程分户验收制度。减少工程质量通病,切实提高建筑质量总体水平。 二、项目部必须建立健全的工程质量、安全管理体系。(制作成网络图挂在施工现场 的办公室)。建立施工现场质量管理检查制度(具体详GB50300-2001表A..0.1),管理人员落实到位,职责分明,做到持证上岗。 三、实行施工组织设计、专项方案审批制度,由公司技术负责人签字有效。包括下列 内容: (1)24米以下落地式脚手架支设的构造要求必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的标准;脚手架支设在现浇板上、阳台、雨蓬的结构部位、高层建筑的悬挑脚手架,除符合构造要求外必须有脚手架搭设计算书。高度 超过50米的脚手架,可采用双立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施,必 须另行设计。 (2)塔吊装拆施工方案。 (3)现浇结构模板支撑体系的施工方案和计算书。 (4)施工组织设计。 (5)主体结构各分部、分项工程的施工方案。 四、实行图纸会审交底制度: 项目部技术负责人组织各工种班组长对施工图进行初审,把图纸中的有关问题摘录出来,以书面形式上交公司技术科,由技术科进行汇总,参加建设单位组织的图纸会审。 五、项目部必须严格按图施工,不得擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能, 如果有更改必须有设计院联单。 六、桩基工程开工前,必须办理施工许可证。桩基工程子分部验收合格,手术办理 齐全后,才可进行基础工程的钢筋绑扎。 七、项目部的班组长在班前、班后对操作工进行施工规范、施工工艺的技术交底, 并有书面文字记录。 八、加强原材料进货检验,进入施工现场的原材料必须按规定进行试验(具体按施

单位工程施工技术交底卡

单位工程施工技术交底卡 施工单位:深圳市湛联基础建筑工程有限公司 深建施1-5-1 一、 工程概况 深圳市福田区建筑工务局、深圳市金地房地产项目管理有限公司联合开发的福田科技广场工程场地位于深圳市福田区深南大道与皇岗路交叉口西北角,总建筑面积约为26.70万m2,该工程公用建筑结构层数为28、35、43层,采用框架-筒体结构,有3层地下室,拟采用桩基础。裙房有4~7层,采用框架结构,有3层地下室,拟采用桩基基础。工程总工期90日历天。 本工程深圳市华阳国际工程设计有限公司设计,深圳京圳建设监理公司监理,设计± 0.000标高相当于黄海绝对标高7.60,拟投入GPS-15、 GPS-20型钻孔机共8台套,旋挖机YTR220二台、SR250一台。 二、工程量 桩身直径800~2400mm ,扩底直径1600~4800mm 共521根。 三、地质情况 地 层 状 态 层厚(m) 顶板标高(m) 素填土 松散 含有机质粉砂 流~软塑状 2.60~8.0 -0.16~3.94 含粘性土中砂 可塑~硬塑 0.70~5.50 -3.23~4.19 含砾粘土 稍密 1.00~6.50 2.63~7.50 砾质粉质粘土 可塑~硬塑 2.7~23.90 -5.33~6.88 全风化粗粒花 岗岩 可塑~硬塑 1.1~12.0 -22.74~-6.64 强风化粗粒花岗岩 呈土状、岩块手可折断,干钻不 易钻进 1.75~34.60 -26.64~-9.44 中风化粗粒花岗岩 呈块状、碎块状、较坚硬,手折 不断 0.40~8.00 -52.77~-12.06 四、设计图纸说明中的要求 1、本工程相对标高±0.000相当于绝对标高7.600mm 。抗浮设计水位相对标高:-5.000~-5.600。 2、桩身混凝土强度等级C30、C40。钢筋采用I 级、Ⅱ级。 3、桩身主筋净保护层厚为70mm 。 4、强风化粗粒花岗岩层(Ⅰ)时,桩端阻力特征值为1600Kpa ,强风化粗粒花岗岩层(Ⅲ)时,桩端阻力特征值为2800Kpa 。当桩端持力岩层为强风化粗粒花岗岩层(Ⅲ)时,采用后灌浆。 5、场地地下水对砼有腐蚀性,要求桩身砼按?工业建筑防腐蚀设计规范GB50046?以及?建筑防腐工程施工及验收规范GB50212?进行防护,并采用强度等级不低于52.5Mpa 的普通硅酸盐水泥, 水灰比不大于0.45,水泥用量不小于300kg/m 3 。 6、水下灌注的砼要求:坍落度宜为180~220,水泥用量不小于300kg/m 3 , 含砂率宜为40%~50%,并宜选用中粗砂,粗砂料的最大粒径不应大于40,且不大于钢筋净距的1/3,宜掺外加剂。 7、要确保桩头部分混凝土质量,桩顶设计标高以上混凝土超浇高度应≥500,宜≥800~1000。 8、相邻桩的桩底高差值不应大于相邻桩扩头之间的净距,不满足时应调整较浅桩底的深度。 9、灌注砼前的孔底沉渣厚度不应大于50mm 。 10、桩中纵筋间距应≥50,当不满足要求时,可放在第二排。 11、本工程可采用钻(冲)孔扩底灌注桩与旋挖机相结合的施工方式。 深圳市建设局监制

钢管暗敷设技术交底

技术交底 工程名称华申名都1#、2#、3#、3A#、5#楼住宅楼及地下车库施工单位沈阳顺天建设集团有限公司

工程名称华申名都1#、2#、3#、 3A#、5#住宅楼及地下 车库 分部分项工程管线敷设 施工单位沈阳顺天建设集团有 限公司 施工部位基础、主体 交底内容: 本工程所有电线管路敷设全部采用镀锌钢管。 1、施工准备 (1)材料要求 1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有待殊要求时必须符合设计要求。 2)外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。 3)钢管的长度的偏差是否在允许范围内,即全长允许偏差在20mm。 4)钢管的弯曲度是否在允许范围内,每米不大于3mm。 5)切口应垂直、无毛刺,切口斜度不应大于2o。焊缝应整齐,无缺陷。 6)管箍:大小应符合国家规范要求,丝扣清晰、均匀,不乱扣,镀锌层均匀,无剥落、无劈裂,两端光滑无毛刺。 7)锁紧螺母:尺寸符合国家标准要求,外层完好无损,丝扣清晰、均匀、不乱扣、镀锌层均匀。8)盒、箱:铁制盒、箱的大小尺寸以及壁厚应符合设计及规范要求,无变形,敲落孔完整无损,面板的安装孔应齐全,丝扣清晰,面板、盖板应与盒、箱配套,外形完整无损且颜色均一,无锈蚀等现象 2、主要机具铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、压力案子、工具袋、电工常用工具等。 3、作业条件 (1)配合土建结构施工时,结合建筑施工图,按电气管线布置图弹出水平线和墙厚度线。确定盒箱与管路。 (2)配合土建结构施工时,大模板,滑模板施工砼墙,在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路,同时办理隐检。 (3)根据土建图纸标出墙的位置确定配管甩出的管头。 (4)砌体施工过程应及时准确地将布线配管随墙预埋好。 4、电气管线(预埋)敷设 (1)管路的切断配管前根据图纸要求的实际尺寸将管线切断,切断管路使用砂轮锯或钢锯, 注意锯出的管口应平齐,不得有斜口。锯断后应清除管口毛刺。 (2)煨管对管径在25mm及以下的钢管可在现场使用手动弯管器现场弯制,可用脚踩住钢管的一端然后扳动弯管器,逐步弯出所需要的弯度。对管径在32~80mm的钢管一般使用成品弯头与直径相对应的管路进行连接。钢管的连接方式采用紧定式连接。在接头处做好密封处理,避免混凝土进入管内。 (3)管路敷设 1)墙、柱内管路敷设:墙体内的配管应在两层钢筋网中沿最近的路径敷设,并沿钢筋内侧进行绑扎固定,绑扎间距不应大于1m,柱内管线应与柱主筋绑扎牢固。当线管穿过柱时,应适当加筋,以减少暗配管对结构的影响。柱内管路需与墙连接时,伸出柱外的短管不要过长,以免碰断。墙柱内的管线并行时,应注意其管间距不可小于25mm,管间距过小,会造成混凝土填充不饱满,从而影响土建的施工质量。管线穿外墙时应加套管保护,并做防水。 2)楼板内管路的敷设:现浇混凝土楼板内的管路敷设应在模板支好后,根据图纸要求及土建