文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 木质防火门技术要求()

木质防火门技术要求()

木质防火门技术要求()
木质防火门技术要求()

木质防火门技术标准要求

说明:本招标技术要求如果低于现行国家、行业、地方规范、规定及图纸要求,应以现行国家、行业、地方规范、规定及图纸要求为准,若上述规范、规定中对同一内容的表述有不同,以要求高的为准。投标时应及时通知招标单位,否则一切责任归于中标单位。

一、材料及防火要求

1、填充材料

防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料。

防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料,应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2012规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

2、木材

2.1、防火门所用木材应符合JG/T 122-2000中对Ⅱ(中)级木材的有关材质要求。

2.2、防火门所用木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材,并经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625-2005检验达到该标准第7章难燃性要求。

2.3、防火门所用木材进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12 %;木材在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。

3、人造板

防火门所用人造板应符合JG/T122-2000第5.1.2.2条中对Ⅱ(中)级人造板的有关材质要求。防火门所用人造板应经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625-2005检验达到该标准第7章难燃性要求。

4、油漆

木质防火门的表面处理,其油漆工艺为两遍底漆,一遍色漆,两遍面漆,手感光滑、套色线型分界流畅均匀、一致,硬度高、耐磨、附着力强、漆膜饱满。

5、其他材质材料

5.1、防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害,应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

5.2、防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 8625-2005第7章规定难燃性要求或GB 8624-2012规定燃烧性能A1级要求,其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。

6、粘结剂

6.1、防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。

6.2、防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

7、配件

1、防火锁

7.1.1、防火门安装的门锁必须是防火锁。

7.1.2、在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等)。

7.1.3、防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,其耐火性能应符合国家相应规范规定。

2、防火合页(铰链)

防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合国家相关规范规定。

3、防火闭门装置

7.3.1、防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。

7.3.2、防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GA93的规定。

7.3.3、自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。

4、防火顺序器

双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊部位使用除外),其耐火性能应符合附录C的规定。

5、防火插销

采用钢质防火插销,应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上(若有要求时),其耐火性能应符合附录D的规定。

6、盖缝板

7.6.1、平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。

7.6.2、盖缝板与门扇连接应牢固。

7.6.3、盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。

7、防火密封件

7.7.1、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。

7.7.2、防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GB/16807的规定。

8、耐火性能

防火门的耐火性能应符合国家现行规范及图纸要求。

8、钢门框

钢门框为优质镀锌钢板,实测框体钢板厚不小于1.2mm。

9、门扇

门扇厚度:甲级不小于50mm,乙级不小于45mm,丙级不小于40mm。

二、加工工艺和外观质量要求

1、加工工艺质量

本工程木质防火门须使用难燃木材,或难燃人造板材料,或其他材质材料制作防火门的门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料,与防火五金配件等共

同装配成防火门,其加工工艺质量应符合5.5条、5.6条、5.7条的要求。

2、外观质量

木质防火门其外观质量应分别符合以下相应规定:

割角、拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象;

3、门扇质量

门扇质量不应小于门扇的设计质量。

注:指门扇的重量。

4、尺寸极限偏差

防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合表4的规定。

表4 尺寸极限偏差

单位为毫米

5、形位公差

门扇、门框形位公差应符合表5的规定。

表5 形位公差

6、配合公差

(1)、门扇与门框的搭接尺寸(见图14)。门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。

(2)、门扇与门框的配合活动间隙

1)、门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

2)、门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

3)、门扇与上框的配合活动间隙不应大于3 mm。

4)、双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3 mm。

5)、门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。

6)、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3 mm。

7)、防火门开面上门框与门扇的平面高低差不应大于1 mm。

三、安装偏差要求

根据《木质防火门安装的留缝宽度》木质防火门安装的留缝宽度,

门扇对口缝、扇与框间立缝为 1.5~2.5mm、框与扇间上缝为 1.0~

1.55mm。要保证扇与框间单边立缝为 1.5~

2.5mm,安装时门扇的再

次切削加工量为 3.0~7.0mm。《木质防火门制作允许偏差》中门框

和门扇的翘曲允许偏差分别为3mm和2mm,《木质防火门安装的允许

偏差》中框与扇接触面平整度允许偏差为2mm。

1、小五金安装要求,要求安装齐全,位置适宜,固定可靠:

(1)合页距门上、下端宜取立挺高度的 l/10,并避开上、下冒头,安装后应开关灵活;

(2)小五金均应用木螺丝固定,不得用钉子代替。应先用锤打入l /3深度,然后拧入,严禁打入全部深度。采用硬木时,应先钻2/3深度的孔,孔径为木螺丝直径的0.9倍;

(3)不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁;

(4)门拉手应位于门高度中点以下,门拉手距地面以0.9-1.05m为宜。

(5)在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填

补的木节。

2、灵活性:启闭灵活性

防火门应启闭灵活、无卡阻现象。

3、门扇开启力

防火门门扇开启力不应大于80 N。

注:在特殊场合使用的防火门除外。

4、可靠性

在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。

四、质保要求:

为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能,由生产该产品的企业进行安装并负责提供相应的售后服务,实行产品质量的终生负责制。

如消防监督部门在检查中发现或在火灾后调查发现消防设施无法正常使用或产品有质量问题时,应依法分别追究生产安装单位的责任。

五、标志、包装、运输要求

1、标志

(1)、每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌;

(2)标牌应标注:产品名称、型号规格及商标(若有);

(3)、标牌应标注:制造厂名称或制造厂标记和厂址;

(4)、标牌应标注:出厂日期及产品生产批号;

执行标准:产品标牌的制作应符合GB/T 13306的规定。

2、包装、运输和使用说明书

防火门必须在显著位置设置永久性标志铭牌。注明生产厂家、产品名称、耐火等级、产品代号及出厂日期。

随产品应提供如下文字资料

(1)、产品合格证、证明书编号、产品安装图;装箱单;

(2)、生产厂名称、厂址;

(3)、产品说明书、产品名称、级别、规格、数量及生产日期;(4)、产品性能检验结果;

(5)、防火五金配件及附件清单。

(6)、生产厂检验部门及检验人员签名盖章。

产品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装,装卸时轻抬轻放,严格避免磕、摔、撬等行为,防止机械变形损坏产品,影响安装使用。

六、工程质量等级

工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的追加合同价款,工期相应顺延。

双方对工程质量有争议,请质量监督部门调解,调解费用及因此造成的损失,由责任一方承担。

七、在大面积施工前必须先作样板,待各方验收合格后进行后续施工。

八、未尽事宜按国家、地方、行业相关现行规范规程及标准执行。

投标单位可对上述技术要求提出优化意见,并对工程质量负责。

防火门技术要求(1)

万达酒店防火门技术要求 1本技术要求的编制目的 1.1用于指导万达酒店项目的设计院及内装公司设计之用 1.2万达酒店项目防火门招标的通用技术条件 1.3用于万达酒店项目部指导施工 2依据标准 2.1国内现行消防规范及消防验收标准 2.2美国NFPA消防规范 2.3国际酒店管理公司设计规范 3使用方法 3.1土建设计院建筑专业出门窗表中的防火门必须符合本要求的规定 3.2酒店公司项目部负责联系项目公司将本要求加入防火门的招标文件里 3.3酒店项目部在复核防火门招标文件时遇到同本要求相违背的情况,需提 交酒店公司设计部确定。 4界面及分类 4.1酒店内所有防火门(含五金)的设计界面在该项目的建筑设计院,成本 界面在项目公司,施工界面在项目公司的防火门分包;涉及到客人可视 面的、有精装要求的防火门由酒店公司完成精装饰面及二次安装,此部 分设计界面在该区域的内装设计公司,成本界面在酒店公司,二次安装 界面在该区域的内装施工公司; 4.2酒店用防火门分为木制防火门、钢制防火门、钢制防火隔音门三类 4.2.1木制防火门:所有精装区域客人可见的防火门(防火隔音门及客房 层管井门除外)均为木制防火门。 4.2.2钢制防火隔音门:具体设置位置参见该项目的建筑施工图。一般为 直接开向精装区的平时噪音较大的机房门及后勤区临近后勤办公 区及员工餐厅的平时噪音较大的机房门。 4.2.3钢制防火门:除以上两者外的所有防火门。 5通用要求

5.1耐火极限:酒店防火门均应满足防火门新国标GB12955-2008中A类(耐 火隔热完整)甲级(1.5h)。 5.2最小宽度:疏散楼梯间及其前室的门净宽不能小于900mm。其他用于疏 散的防火门的最小宽度应按规范根据疏散人数进行计算,并保证最小 的净宽度不小于810mm(在门90°开启的情况下,从门一侧门面到门 框的距离,见附图1)。当防火门为双扇门时,应保证至少一扇门扇宽 度不小于810mm的净宽要求。 附图 1 5.3开门力度:对于疏散通道中防火门的开门力度应满足以下要求:打开门 闩的力度不大于67N,将门推动的初始力度不大于133N,将门开到最 小疏散宽度的力度不大于67N。 5.4开启方向:超过50人的房间或区域的门要求开向疏散方向。防火门在开 门的过程中不得侵入有效疏散宽度超过有效疏散宽度的50%,完全打 开后,不得侵入有效宽度大于180mm。 5.5闭合形式:双扇防火门必须为“企口”的闭合形式,不能采用“平口”。 5.6子母门设置:楼梯间及前室防火疏散门不超过1.2m宽的,在不影响疏散 的前提下建议设置为单扇防火门。若必须设置子母门以避免影响楼梯 间内疏散的有效宽度,则子母门均须按双扇防火门的配件要求设置。 5.7五金件:防火门所有五金件,均应为防火型五金,达到甲级耐火1.5小 时的要求,并应满足防火门新国标GB12955-2008中的相关要求及参考 UL相关测试标准;

(完整版)木质防火门安装施工工艺

木质防火门安装施工工艺 选用材料时必须按照甲方及监理要求先提供样品认可后方可正式施工。 1施工准备及作业条件 ①主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 ②检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数量、位置和埋设方法是否符合设计要求。2施工流程 门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞养护→安装五金配件→刷漆 3施工方法 ①木质防火门在存储中要注意防雨和防水防止受潮。 ②木质防火门在运输前应进行可靠的包装或采取集装箱运输中要平稳严禁颠震和挤压防止变形。 ③安装门的墙体需先检查门框和门扇对被破坏、变形和脱漆等需进行修整和补漆。 ④木质防火门与墙的连接件应在墙体中提前预埋预埋件的位置和数量应与门框相符。 ⑤门框安装时应先校正门框与前后和左右的垂直和水平按设计要求确定其标高门框的留缝要符合要求先用木楔在门框的四角定位再进行检查确认无误后再把门框和预埋件连接牢固然后撤

掉木楔用1:2水泥砂浆将塞口缝隙填满抹平砂浆未凝固前不得在门框上进行任何作业。 ⑥木质防火门扇安装后应达到启闭灵活无阻滞和回弹现象。门锁安装要正确可靠其它五金配件按设计要求执行。 ⑦木质防火门安装完毕后要加强保护以免在施工其他项目时将防火门破坏。 4质量标准 ①主控项目 a 木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。 b.木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、 安装位置及防腐处理应符合设计要求。 c.木质防火门安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 d.木质防火门配件应齐全位置应正确安装应牢固功能应满足使用要求和各项性能要求。 ②一般项目 a.木质防火门表面装饰应符合设计要求。 b.木质防火门的表面应洁净、无划痕、碰伤。 5)施工中需注意的事项 ①防火门在运输前应进行可靠的包装或采取集装箱运输中要平稳严禁颠震和挤压防止变形。 ②防火门在存储中要注意防雨和防水防止受潮。

防火门技术标准要求

防火门--技术标准要求 本工程防火门的规格要求 本工程所使用的钢质防火门必须符合以下规范要求: GB 191 包装储运图示标志 GB 5464 建筑材料不燃性试验方法 GB 5823 建筑门窗术语 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825 建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB 13685 建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686 建筑设计防火规范 GBJ 16 建筑设计防火规范 GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范 GBJ 210 装饰工程施工验收规范 TJ 9 工业民用建筑结构荷载规范 一、材料及防火要求 耐火极限 甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h 。 二、门扇的开关方向 1、右开门为顺时针方向旋转。

2、左开门为逆时针方向旋转。 3、防火门开启方向必须为疏散方向。 三、技术要求 1、材料与配件 1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.5mm 厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2)、门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 4)、安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5)、双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。 四、外观质量 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。 尺寸公差表

木质防火门安装及成品保护方案

木质防火门安装及成品保护方案

防 火 门 安 装 及 成 品 保 护 专 项 施 工 方 案 龙元建设集团有限公司 5月5日

施工组织设计(施工方案)报审表施表7.1 共页第页

木质防火门安装与成品保护施工方案 一、编制依据 1、设计图纸 2、建设工程施工合同 3、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210- ) 4、木质防火门通用技术条件(GB 14101-93) 5、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- ) 二、工程概况 本工程木质防火门有乙级、丙级两种防火等级,主要用作防火分区、楼梯间、管道井防火、入户门,本方案只针对木质防火门的安装。 三、施工准备 1施工工具 1)检测工具:3m钢卷尺、5m钢卷尺、线坠、检测尺等。 2)安装工具:木工斧子、钉锤、木工锯、扁铲、钢钎、冲击钻等。 2防火门、五金配件进场经检验合格,质保文件齐全、有效。 3安装前的准备工作 1)门框在施工现场安装前对洞口尺寸和门框尺寸进行复核,使门

框的尺寸、编号、安装位置与相应洞口的尺寸、编号位置相一致。特别是规定了耐火等级的门洞,严格按照《建筑平面图》规定的木质防火门位置进行复核,并进行配套安装。 2)防火门安装前,按设计图纸要求检查待安装防火门数量、规格、开启方向等。 3)固定点距门框两端≤200mm设固定点,根据洞口高度中间固定点间距≤600mm且门洞两侧墙壁上每边的固定点不得少于2个。 4)连接铁片用M3.7×37的木螺丝与门框固定,连接铁片的厚度≥5mm,宽度≥50mm,长度150 mm。 四、安装工艺 1安装工艺流程 确定基准线、中心线框进洞口调整定位木楔固定与墙体固定框边水泥砂浆塞缝土建洞口抹灰装门扇 2门框安装 5)管道进门框与外墙平齐安装,其它门框在洞口中居中安装,将门框放入洞口调整好进出位置后,用木楔临时固定,用吊坠找正正面和侧面垂直度,以+50㎝线为基准,调整好水平标高。门框下端30㎜埋入地面,门扇离地面5㎜。 6)门框垂直度、水平高度确认无误后,先将侧框上端固定一个点,再次调整垂直度,水平度及直角度,其允许偏差均符合规范要求后,再将其余各点固定。

钢质防火门技术标准1

钢质防火门技术标准要求 一、材料及防火要求 耐火极限 甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级防火门耐火极限不应小于0.6h 。 二、门扇的开关方向 1、右开门为顺时针方向旋转。 2、左开门为逆时针方向旋转。 3、防火门开启方向必须为疏散方向。 三、技术要求 1、材料与配件 1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.5mm厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2)、门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 4)、安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5)、双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。 四、外观质量 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现

象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。 尺寸公差表 形位公差表 在闭门状态下, 门扇应与门框贴合, 其搭接量不得小于10mm, 测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处, 读数取最大值准确至1 mm ,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm, 上侧缝隙不得大于3mm, 双扇门中间缝隙不得大于4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 五、安装售后: 为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能,由生产该产

木质防火门安装施工方案

木质防火门 安装施工方案 执行标准: GB12955—2008 工程名称: 建设单位: 监理公司: 制安单位: 分项工程名称: 工程总量: 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

一、工作内容: 预留洞口的测量:成品的检查验收及现场搬运;框扇的安装和固定;框扇的打磨涂刷面漆:五金件的安装和调整:填写质量自检表;督促土建对成品的保护和配合甲方验收。 二、木质防火门的安装简介: 1、木质防火门安装数量、规格及部位; 2、安装固定方法: 采用塞樘工艺安装法,用?12-14mm电锤打孔,间距600-800 mm,14-16×60mm木针塞孔,10 -15 mm厚木材垫块楔紧门框,130mm长的元钉铆固。 3 、安装施工人员配备情况: 项目、技术负责人:现场负责人: 现场质检:施工组长: 施工人员: 4 、进场安装时间及计划完工时间: 进场时间:计划完工时间: 三、安装施工前的准备及注意事项: 1 、对墙体、洞口质量要求:

( 1 )防火门应采用预留洞口安装。 ( 2 )对同一类型防火门与相邻洞口应保持通线,洞口应横平竖直。 2 、防火门应放置在清洁、平整的地方,且避免日晒雨淋,不得与腐蚀物质接触。 3 、装卸门时应轻拿、轻放,垂直运输防火门其表面应用非金属软质材料衬垫。 4、安装用的工具应齐备;材料应齐全:量具应定期检查。 5、防火门安装前,应按设计图纸要求检查待安装防火门数量、规格、开启方向等。 四、防火门安装工艺流程: 五、安装操作规程: 1 、门的安装应在地面工程施工前进行。 2 、将门框搬到相应的洞口旁,在门框及洞口上画出相应垂直中心线。 3 、确定固定点,用小?12 -14mm 电锤钻孔,1 4 -16×60 mm木针夯实,固定点距端头200- 300 mm,其间距600-800mm ,每一固定边不少于2 个。 4、门框装入洞口,确定安装位置,用木材楔紧,先将上框固定一个点, 调整垂直度,水平度及直角度,其允许偏差均应符合规定,安装时应采取防止 门框变形,务必保证门框下埋10-20mm(以地平面标高线为准)。 5 、调整完毕后再将其余各点固定。

防火门、入户门安装验收标准

防火门、入户门安装验收标准 1、外观质量 采用不同材质材料制造的防火门,其外观质量应分别符合以下相应规定: a ) 木质防火门:割角、 拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板和戗槎; 表面应 净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、 气泡、漏涂以及流 淌等现象; b ) 钢质防火门:外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平 整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分 布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; c ) 钢木质防火门:外观质量应满足 a )、 b )项的相关要求。 d ) 其他材质防火门:外观应平整、光洁,无明显凹痕、裂痕等现象,带有木质或钢质 部件的部分应分别满 足 a )、b )项的相关要求。 2、尺寸极限偏差 防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合表 4的规定。 表1尺寸极限偏差 3、形位公差 门扇、门框形位公差应符合表 2的规定。 表2形位公差

4.1门扇与门框的搭接尺寸 门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。 4.2门扇与门框的配合活动间隙 a)门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。 b)门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。 c)门扇与上框的配合活动间隙不应大于 3 mm。 d)双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于 3 mm。 e)门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。 f)门扇与门框贴合面间隙,门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于 3 mm。 4.3门扇与门框的平面高低差 R 防火门开面上门框与门扇的平面高低差不应大于 1 mm。 5、灵、 5.1启闭灵活性 防火门应启闭灵活、无卡阻现象。 5.2门扇开启力 防火门门扇开启力不应大于80 N。 6、可ii 在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 7、五金件的安装 在门扇上开合页槽,需注意开启方向,合页槽的大小根据合页在门扇侧边上的所占的 位置而定(开槽尺寸不得明显大于合页尺寸),在操作过程中不得损伤门扇及门套表面部 位的油漆。根据提供的锁安装到相应的位置,锁孔中心距距水平地面高度尺寸符合图纸设计要求;锁具装完后检查门扇、门锁开关是否灵活,有无抖动现象,如有需及时调整锁具位置。门吸安装坚实牢固,不可有松动;拉手安装应垂直,无倾斜现象,合页安装牢固。 8 清理现场及成品保护 清洁已装好的门套、门扇;将现场清洁干净;按要求做好成品保护。

施工组织方案木质防火门

施工组织方案木质防火 门 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)合村并城 建设项目南区8号地安置区 木质防火门施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录

施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸、工程合同 2、《中华人民共和国标准》:防火门GB12955-2008。 3、我公司现行的有关各项管理制度(含质量体系贯标文件) 二、工程概况: 1、工程项目简介:防火门 2、工程名称:郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)合村并城建设项目南区8号地安置区 3、现场条件:甲方提供临时库房、水、电、产品存放地等适当的施工条件。 三、施工计划: 1、防火门的安装调试准备工作 (1)认真审核图纸掌握门的安装数量及开启方向,及时购置辅材。 (2)组织技术人员对现场进行勘察结构的连接方式及连接板的制作。 2、人员组织防火门分为二组;装框一组,装扇一组。 四、施工准备: 1、人员配备:安装组长1名,安装工6名 2、材料准备:根据施工计划,组织材料按施工进度进场 3、主要机具: (1)电动机具:电锯、手电钻、冲击电锤等 (2)手动工具:手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、线坠等 4、作业条件及技术准备: (1)施工现场甲方(乙方)需保证有足够的水、电满足施工需要;

(2)施工前项目经理向各班组主要施工班组长、技术人员传达有关消防施工规范,施工安全操作规程等。并对各工种负责进行详细的技术交底,特殊工种作业人员应进行培训、考核合格后方可上岗。严格按施工组织方案进行施工并保证质量及进度。 (3)产品到现场后经甲方及监理等有关部门验收合格后才可以施工,并上报有关手续(如材料进场报验等)。 (4)安装队长在提货前对产品进行抽检,总量的10%但不少于2樘,抽检合格产品方可出厂。 (5)装车运输应码放整齐、垫好、捆扎牢固,保证门框扇完好无损。 (6)查看工程土建图纸,确认好洞口的位置、开启方向,从而核对实际需要门种是否与图纸设计和同等。 (7)审查货到现场的数量,型号是否准确无误,洞口尺寸与门框是否相符。 五、安装施工:(防火门) 1、门框的安装: (1)将洞口修到能保证门框正、侧面都垂直地面。框下端量起520mm与土建五零线平齐,门框埋入地平面 20mm,如五零线与现场不符无法安装应与土建协商确定门的安装高度。 (2)以2100mm高为例每个门需6个固定点,分布在立框上用钢钉固定,上下各进200mm,中间均布,若 高为2400mm的门框8个固定点,如果墙面为空心砖里面有预埋时固定点位置也可根据现场条件作适当调解。 2、门扇的安装: (1)检查门扇尺寸是否与门框相符,上合页距上端150mm,中间合页距上合而260mm,下合页距中间合页1080mm,当洞口高度低于1800mm时,门框带下框用2片合页固定。在框上分别确定合原位置,剔好框、扇合页槽,严禁只在框(或扇)上一边开合页槽。用(5*40)

木质防火门规范

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度 1.6mm;不銹钢板厚度 1.5mm.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效. (3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤2.5mm. 3.五金:五金配件,铰鍊,防火门锁等须为不銹钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾1.5mm. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准4.0±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

防火门卷帘门技术要求

防火门技术要求 1、适用范围 本技术标准适用于冀中能源峰峰集团棚户区改造项目旺峰嘉苑S2地块防火门工程。 2、依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2013年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-952005版) 《建筑设计防火规范》(GBJ50016-2006) 《建筑门窗术语》(GB5823-2008) 《建筑材料不燃性试验方法》(GB5464-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防火门》(GB12955·2008) 3、材料及配件要求 3.1防火门的防火等级为甲级、乙级、丙级防火门。 3.2门框、门扇面板及其加固件: A)防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料,冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定。 B)防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料,热轧钢材应符合GB/T709的规定。 C)材料厚度 防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热 材料,且应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 3.4防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手 或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等),防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,其耐火性能应符合附录A的规定。 3.5防火合页:防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合《防火门》 (GB12955·2008)的规定。 3.6防火插销:采用钢质防火插销,应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的 门扇上(若有要求时),其耐火性能应符合《防火门》(GB12955·2008)的规定。 3.7盖缝板、闭门器和顺序器等:平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。盖缝板与门 扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GA93的规定。自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊部位使用除外),其耐火性能应符合附《防火门》(GB12955·2008)的规定。 4、制作、安装及施工要求 4.1制作及安装技术要求 4.3.1外观质量 钢质防火门:外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; 4.3.2制作精度控制

木质防火门技术要求

木质防火门技术标准要求 说明:本招标技术要求如果低于现行国家、行业、地方规范、规定及图纸要求,应以现行国家、行业、地方规范、规定及图纸要求为准,若上述规范、规定中对同一内容的表述有不同,以要求高的为准。投标时应及时通知招标单位,否则一切责任归于中标单位。 一、材料及防火要求 1、填充材料 防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料。 防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料,应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2012规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 2、木材 2.1、防火门所用木材应符合JG/T 122-2000中对Ⅱ(中)级木材的有关材质要求。 2.2、防火门所用木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材,并经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625-2005检验达到该标准第7章难燃性要求。 2.3、防火门所用木材进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12 %;木材在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。

3、人造板 防火门所用人造板应符合JG/T122-2000第5.1.2.2条中对Ⅱ(中)级人造板的有关材质要求。防火门所用人造板应经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625-2005检验达到该标准第7章难燃性要求。 4、油漆 木质防火门的表面处理,其油漆工艺为两遍底漆,一遍色漆,两遍面漆,手感光滑、套色线型分界流畅均匀、一致,硬度高、耐磨、附着力强、漆膜饱满。 5、其他材质材料 5.1、防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害,应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 5.2、防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 8625-2005第7章规定难燃性要求或GB 8624-2012规定燃烧性能A1级要求,其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。 6、粘结剂 6.1、防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。 6.2、防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 7、配件

防火门、卷帘门技术要求

精心整理 防火门技术要求 1、适用范围 本技术标准适用于冀中能源峰峰集团棚户区改造项目旺峰嘉苑S2地块防火门工程。 2、依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 3、 3.1 3.2 A B 的规定。 C)材料厚度 防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料, 且应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和 GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 3.4防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推 杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等),防火锁 3.5 3.6 3.7 )。防 2008) 4、 4.1 4.3.1 不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; 4.3.2制作精度控制 防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合下表的规定。 尺寸极限偏差

5.4门框安装完成后,门扇安装之前,应采用5mm胶合板做护框处理,护框高度宜大于1.0m, 以防止施工过程中手推车等硬物碰撞,导致门框变形。 5.5门扇安装完成后,应采用塑料泡沫等材料进行成品保护,直至竣工验收。 6、其他未尽事宜,应符合施工图纸及现行规范图集要求。 防火卷帘门技术要求 1、本工程车库部分卷帘门采用特级防火卷帘门,卷帘门作法参照05J4-2FJM03。 2、FJM03双轨无机布基特级防火卷帘由两道防火卷帘组成,其中间间隔为200~500,该空气层增

防火门技术要求规范要求

钢制防火门技术要求 本工程小区住宅属于高层住宅,地上部分耐火等级二级,地下部 分耐火等级一级。电气机房、电梯机房采用甲级防火门,管井门采用 丙级防火门,所有未注明级别防火门为乙级防火门。 一、防火门及其相应配件产品需满足的标准、规范 1 《钢质防火门窗、防火卷帘》 09BJ13-4 2 《防火门》 GB 12955-2008 3 《防火窗》 GB 16809-2008 4 《防火门闭门器》 GA 93-2004 5 《门和卷帘的耐火试验方法》 GB 7633-87 6 《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 5464-1999 7 《防火膨胀密封件》 GB 16807-2009 8 《防火封堵材料》 GB 23846-2009 9 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 10 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-1995 11 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005 12 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 13 《钢制防火卷帘通用技术条件》 GB14102-93 除满足国家、行业及北京地方标准等相关标准规范外,必须具备 公安部消防产品合格评定中心或原中国消防产品质量认证委员会颁 发的消防产品质量认证证书、型式认可证书,以及国家消防产品质量 监督检验中心检验合格的认证检验、型式认可检验、型式检验报告。

产品必须符合消防局验收标准,中标人必须配合消防验收通过。二、面积计算方法:图纸所标尺寸,均为洞口尺寸,面积计算均以现 场实际尺寸为准。 三、防火门的耐火时间、厚度 耐火时间:甲级不低于、乙级不低于、丙级不低于;门扇厚度:甲级不低于50mm、乙级不低于45mm、丙级不低于40mm,其他未列项严格依据国家规范的相应要求。 四、防火门加工尺寸允许最大偏差如下表: 五、防火门的分类 1、钢质防火门(户门相关、通道处、设备间) 1.1 技术、材质要求: (1)钢质防火门门框材质:不小于厚镀锌钢板(高度以上门或宽度以上门钢板厚度不小于); (2)钢质防火门门扇材质:不小于厚镀锌钢板; (3)钢质防火门加固件材质:不小于厚钢板,如有螺栓孔厚度不小于; (4)填充物:符合环保要求和规范要求的防火填充材料(如门扇内填充珍珠岩防火材料、门框内填充水泥类防火材料);提供国家相关部门颁发的检测合格报告; (5)密封要求:门框设置密封槽,槽内镶嵌耐火阻燃的防火膨胀胶条;防火膨胀胶条膨胀性能:在升温100℃膨胀扩大2-3倍。耐温

木质隔热防火门施工组织方案

木质隔热防火门 施 工 组 织 方 案 编制: 审核: 批准: 许昌市瑞安盾门业有限责任公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、工程内容及承包范围 四、施工方案 五、主要施工方法及技术说明 六、施工组织 七、临时设施规划 八、工程进度保证措施 九、工程质量保证措施 十、安全文明施工保证措施

一、编制说明 本组织设计根据美景鸿城还迁区一期防火门工程招标文件要求及其相应的施工规范、验收规范进行编制。 根据建设单位的要求,工程工期保证按招标人规定时间按时交工,并通过消防相关部门一次性验收合格。 参考的规范有: 1、GB12955-2008 《防火门》 2、GBJ16 《建筑防火设计规范》 3、GBJ45 《高层民用建筑设计防火规范》 4、GB/T8625-2005 《建筑材料难燃性试验方法》 二、工程概况 1、工程名称:美景鸿城还迁区一期防火门制作安装工程 2、工程地点:郑州市航海路与中州大道交汇处东1000米 三、工程内容及承包范围 木质防火门()的供货、安装及售后服务。 四、施工方案 根据本工程的特点内容,结合防火门实际制作安装情况,我们设想将整个工程分五个阶段实施。 1、防火门在厂区内完成防火门的制作; 2、防火门安装;

3、防火门油漆; 4、防火门配件安装; 5、防火门扇及各种五金配件的调试维修、资料的装订和报验手续。 五、主要施工方法及技术要求 一、遵循按图纸施工的原则,严格执行标准工艺的操作程序,安装中误差,偏差值不得超出规范的规定。 二、设备材料在安装前必须会同有关部门人员进行严格检查,型号、规格、性能应符合设计要求,外观检查合格。产品合格证、说明书、质保书等技术资料齐全,发现问题要尽早提出,以免延误工期。 三、材料: 计划购进的各种材料应符合下列标准的规定: 1、木质防火门木材的选材标准应符合GB12955-2008《防火门》中表2的规定。防火材料应符合GB5465《建筑材料不燃性试验方法》中第7条规定。 2、木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%,当受条件限制,可采用气干木材,其制作时含水率不应大于当地的平衡含水率。门框及门扇木料均需经防火浸渍剂处理。 3、木质防火门上闭门器、顺位器、防火门锁、合页等五金配件及防烟条应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 4、木质防火门上所用防火玻璃应采用不影响木质防火门耐火

防火门门技术要求

防火门质量要求 1. 货物应符合下列规范及标准: (1)民用建筑隔声设计规范GBJ118—88 (2)GB 12955-2008 防火门 (3) GB8624 (4)天津市建筑节能门窗技术标准 (5)GB/T 8625-2005 (6)门窗安装工程施工操作规程 还应符合国家和项目所在地政府有关技术标准及工程规范、符合合同图纸、技术规格说明、产品样本和说明书所列之标准和具备相应的功能。供货时需附带上述证件。 2. 乙方应保证其供应的货物是全新的,未使用过的,与样品完全一致的。 3. 乙方应保证其货物在正确安装,正常使用和保养条件下,在其质量保证期内应具有满意的性能,在乙方承诺的缺陷保修期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责(甲方要求的设计和材料除外)。 4. 乙方应保证其产品的安装能够通过监理、甲方、相关质量监督部门的验收并达到合格标准。

5. 接受甲方及工程监理的监督,保质保量完成安装工作在门正式交付前,应做好成品保护工作,门体用专用封闭材料做保护,保证封闭材料固定到位,避免脱落,并派专人经常巡查维护,发现问题及时补救。无条件对不合格的门置换和安装质量不合格的门返工。 6.门交付前负责把门清洁干净,锁好门,将锁匙编号如数移交给甲方。负责安全生产,进入工地带安全帽,注意安全用电,而由此发生的一切安全责任事故由乙方负责并承担一切任何后果和赔偿;属其它因素引起的责任,应由事故的各方,根据事故责任大小各自负责。 7.防火门正式安装前,应按照图纸预留结构洞口尺寸进行缩尺,要求户门宽度和高度缩尺每边不超过10mm,并提前对结构洞口进行复核测量,洞口实际尺寸符合安装条件方可进行安装,并与总承包单位及时办理工作面交接手续。 2.质量标准 1.防火门防火等级应符合图纸设计要求。 2.防火门门框、门扇骨架、门扇面板采用钢制材料,门扇、门框内应填充对人体无毒、无害的防火、隔热材料,并配以防火五金平配件。 3.防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢制材料,冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢制材料,热轧钢材应符合GB/T 709的规定。 4.门进场后的抽样复试检验的费用保函在合同价款中。

钢木质防火门技术参数

钢木质防火门技术参数 The document was finally revised on 2021

防火门产品说明书 钢 木 质 防 火 门 A版 江西省南昌洪都消防设备有限公司编制

目录一、产品概述: 1)、使用领域 2)、命名、代号及标记 3)、技术参数 4)、标准配置 二、门的结构及制作工艺 1)、产品结构 2)、工艺流程 三、产品质量 1)、外观要求 2)、尺寸要求 3)、功能要求 四、标志、包装、运输及贮存要求 1)、标志 2)、包装、运输和贮存 五、产品安装及调试 1)、作业条件 2)、安装工艺 3)、运行调试 4)、安装过程保护 六、产品维护、保养

一、产品概述: 1)、使用领域: 防火门是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在疏散通道或设备间、电井、管井等有防火要求的位置,要求能隔热、隔烟、防火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起着重要作用 钢木质防火门是用钢质和难燃或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板、门扇内填充材料为对人体无毒无害的防火,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。根据消防规范防火门均为向逃生方向单向开启,通道位置防火门不能设门槛,具有自动关闭功能。双扇门应按顺序自动关闭。 钢木质防火门,防火性能好,密封性强,在隔音、保温等性能的基础上,同时保留了木质纹理的自然美,使其与用户的室内装修自然结合、浑然一体,给人以雅致、大方、赏心悦目的视觉享受。 2)、命名、代号及标记 钢木质防火门代号:GMFM (标记图) 1――单扇防火门代号2――双扇防火门代号。

注:多扇防火门(含有两个以上门扇的防火门),代号为门扇数量用数字表示。 b――门扇上带防火玻璃的防火门,无玻璃时代号略。 l――带亮窗防火门,无亮窗时代号略。 s――门框双槽口。 d――门框单槽口。 k――有下框的防火门,无下框时代号略。 5――右开门,单开门门扇顺时针方向关闭。 6――左开门,单开门门扇逆时针方向关闭。 代号示例: GMFM-0921-bsk5(乙级)-1表示钢木质乙级单扇门防火门,洞 口标志宽度为 900mm,高度为 2100mm。门扇上设具有防火性能的玻 璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GMFM-1021-dl6(丙级)-2表示钢木质丙级双扇防火门,洞口 标志宽度为 1000mm,高度为 2100mm。门扇不设具有防火性能的玻 璃,门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开 门。 门扇的开、关方向 右开门为顺时针方向旋转,见图 1。

防火门、夹板门技术要求

防火门、夹板门技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

防火门、夹板门技术要求 一、说明 管井防火门参照图集L13J4-2第13页,除管井防火门外其他防火门参照图集L13J4-2第3页,夹板门参照图集L13J4-1第78页,推拉门参照图集L13J4-1第5页。防火门、夹板门技术要求参考图集L92J606、L92J601. 二、防火门技术要求 1、防火门选用时必须选用持有公安部生产许可证的厂家的产品。 2、防火门耐火极限及等级要求: 甲级防火门耐火极限:1.2H 乙级防火门耐火极限:0.9H 丙级防火门耐火极限:0.6H 3、木质防火门技术要求: (1)木门框选用一、二等红松、华山松、柳安,制作时含水率不得超过12%。 (2)木材截面尺寸,均为净尺寸,如有特殊要求截面可调整。(3)防烟条沿门框嵌置,其转角处必须以45度斜角相接嵌紧。(4)门扇骨架选用一、二等红松、华山松、柳安,不得掺入其他锯材。 (5)五金配件,铰链,门锁等必须与耐火极限试验时的材料相一致。

凡向疏散方向开启的木质防火门不得采用钥匙开启的锁,双扇门应增设顺序器。 4、钢质防火门技术要求: (1)门框、门扇骨架及面板应采用冷轧薄钢板,门框宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2毫米厚钢板,门扇骨架宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇骨架宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇骨架如没有螺孔,钢板厚度应不低于3.0毫米。 (2)门扇和门框内填充材料,应用不燃性材料填实。 (3)安装在钢质防火门上的锁,合页、插销等五金配件,其熔融温度不低于950度。 (4)安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 (5)双扇门间必须带有盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 (6)门框宜设密封槽,槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。5、防火门运输与存放: (1)出厂产品应有商标、名称、型号、规格、耐火极限,制造厂名称以及出厂日期等标志。 (2)防火门出厂时,门框、门扇用方木垫平扎紧,注意保护边缘和面板,防止重压、碰撞滑动而使门扇损伤或变形。装卸时,应谨慎搬运,轻抬缓放,严禁撬、摔、丢,起吊时应平稳堆放,不能前后挤压,应用钢丝绳扎紧,以免因车辆振动而损坏。

木质防火门规范

木质防火门规范 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度;不锈钢板厚度.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度 不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系 材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於 24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效. (3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合 CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤. 3.五金:五金配件,铰链,防火门锁等须为不锈钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中 选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验 室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

木质防火门标准及其制作工艺规范流程

木质防火门标准及其制作工艺规范流程 木质防火门是用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。木质防火门代号为MFM,钢质防火门代号为GFM,钢木质防火门代号为GMFM。 木质防火门具有自重轻、安装方便、装饰效果好等特点,所以那么多特点当然制作木质防火门工艺流程也会相当严格,遵守工艺流程的要求才能制作出合格的木质防火门。 门框的制作工艺步骤依次分: (1)对木材进行干燥;(2)、将干燥木材加工成规格料;(3)、对规格料进行阻燃浸渍处理,固体阻燃剂用量甲级防火门每立方米木材大于110公斤,乙级防火门每立方米木材大于90公斤;(4)、对阻燃浸渍处理木材进行二次干燥;(5)、对阻燃处理规格料D1进行精加工,砂光、开榫、打眼、组装成框架;(6)、在框架内填充硅酸铝纤维毯或岩棉板B,涂刷高温胶,之后铺装硅酸铝纤维毡C,并用22号铁丝网等金属等固定在骨架上;(7)、在骨架表面涂刷胶粘剂、组坯,面板A+门扇骨架+面板A;(8)、组坯后的门扇用热压机或冷压机加压成型;(9)、对宽度和长度进行精加工;(10)、用阻燃处理木材D2封边;(11)、砂光、检验、入库。门扇骨架料D1通常为松木,门框及封边料D2通常为装饰效果好的阔叶树材,选材符合GB14101-1993《木质防火门通用技术条件》。 木质防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。 门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm;门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm;双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm;门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm;门扇与门框贴合面间隙:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm;门扇与门框的平面高低差:在防火门开面上,门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。 木质防火门中如果有一个细微的小问题出现的话,那么你的防火门就不会达到国家的标准,因此要认真仔细生产加工,这样才能保护我们的生命安全。

相关文档