案例一、“”西集中运输下山水管闸阀伤人事故2007年8月18日中班18时40分左右,安装队职工刘标、汤继山、吕茂顺在西部集中运输下山-910m水平以上20米处处理4寸水管短接上的4分阀漏水。三人分工后,汤继山到-826水平关上一级阀门,吕茂顺、刘标在漏水处等待,约10分钟后,两人看漏水小,于是吕茂顺用扳手紧固4分闸阀,紧固中闸阀突然脱扣被水冲出击中吕茂顺右眼角。

事故原因

1、职工吕茂顺在水管未完全卸压的情况下,违章紧固4分闸阀,是造成这起事故的直接原因;

2、安装队班前没有把施工工序给职工讲清楚,现场施工人员对施工程序也不清楚,是造成这起事故的间接原因。

事故教训及防范措施:

1、供电队职工施工时严格按照规程要求操作,加强职工教育,杜绝类似事故再次发生。

2、供电队职工加强自保、互保意识,对于违章指挥要坚决拒绝施工作业。

3、在高、低压作业时,要设置警戒,非施工人员禁止入内。施工人员在施工范围内做好防护

案例2“”落雷掉电事故报告

2009年8月26日17:35分,丁集煤矿110kV变电所#2主变负压启动,造成我矿地面抽风机房、压风机房,井下个别开关失电。

事故原因:

由于雷雨大风天气,220kV丁集变电所遭受雷击,造成供至我矿的

110kV#820线路瞬间产生压降,从而导致我矿#2主变压器瞬间负压启动,部分车间失电。没有对矿井安全、生产造成影响。事故后110kV变电所立即启动《丁集煤矿110kV变电所反事故应急预案》,为确保矿井安全、可靠供电,汇报供电局及矿调度后,按照应急预案,110kV变电所将运行方式改为:

110kV#775线路和110kV#820线路均合闸运行,110kV变电所700桥分闸,两路110kV线路分列运行。

事故教训及防范措施:

1、加强雷雨大风季节的外线巡查工作,保证线路安全运行。

2、加强对突发紧急事故的反映能力,加强业务熟练程度。

案例三、1262(1)华荣高防跳电事故(11月15日)

事故经过:

2009年1月12日中班18时30分左右,供电队跟班电工接到调度电话:1262(1)轨顺下口有一台华荣高防送不上电。供电队便立即安排跟班电工方华纲便立即赶往支援;

供电队跟班电工赶到现场后,看到高防为分闸未送电状态,跟班电工打电话到西采区变电所,得知Ⅲ-3高防为正常合闸状态;由于现场没有其他人员,不知道下一级是否有人在工作,在不清楚现场的情况下,一直等到锐峰安装队电工到现场,确认停电设备上无人工作后,便开始操作送电,但发现开关不能合闸;后来安装队电工打开高防,发现高防快开门上联锁开关接触不良,经过处理后,再次送电,开关正常运行,送电时间:20:15分。

事故原因:

1、高防开关检修不到位,联锁开关接触不良,导致不能正常电动合分闸是事故的直接原因;

2、锐峰安装队电工停电后,未及时查找停电地点,以为是西采区变电所Ⅲ-3高防停电,未及时赶到1262(1)轨顺下口停电高防处,造成停电时间达1小时45分。

事故教训及防范措施:

1、加强业务熟练程度,能快速判断常见故障。

2、加强对突发紧急事故的反映能力,事故现场应积极采取有效措施。

案例四、“”电机压齿箱被埋事故

2008年10月17日14时40分左右,掘进一队西11-2回风大巷第一部皮带机头发生一起电机压齿箱被埋事故。

一、事故经过:

10月17日中班,掘进一队值班人员班前安排掘进工曾庆敢到西11-2回风大巷第一部皮带机头开皮带机,当曾庆敢14时40分左右来到皮带机头位置,未见上一班司机,皮带机处于停止状态,发现电机压齿箱被浮煤埋着,上有少许烟气。曾庆敢及现场人员立即进行了处理,并向矿调度进行了汇报。二、事故原因:

直接原因:第一部皮带机头电机压齿箱外侧浮煤清理不及时,是造成电机压齿箱过热产生水蒸气的主要原因。

间接原因:1、皮带机电机及压齿箱安装的位置处于巷帮侧,空间狭小且风速大,难以及时清理。2、早班皮带机司机刘飞没履行岗位职责,没有现场交接班,是造成事故的又一原因。3、掘进一队对职工安全教育、培训不到位,职工缺乏灾害预防抢险救灾知识。

三、对此次事故应吸取的教训:

1、加强车间设备管理,认真清扫设备浮尘。

2、加强现场交接班制度,认真履行岗位职责。

3、加强职工安全意识教育,加强培训,增强灾害预防抢险救灾知识。

案例五、芦岭矿爆炸事故

一、事故经过

2003年5月13日16时03分,芦岭矿发生一起特大瓦斯爆炸事故,造成86人死亡,28人受伤,直接经济损失万元

二、事故原因

1直接原因:顶板来压形成的爆炸性气体,冒落物使敞开状态的电磁启动器接线盒短路产生火花引起瓦斯爆炸。

2间接原因:机电管理混乱,责任不落实,职工安全自保意识不强,安全培训不到位

三、防范措施

1、加强机电设备检修,确保检修质量

2、加强机电管理,落实机电管理责任制

3、加强职工安全教育培训

一、事故经过:

2006年1月12日早班,新庄孜矿机电工区在5604变电所发生一起电弧伤人事故,造成一人重伤,一人轻伤

二、事故原因

1、现场带电作业是造成事故的直接原因;

2、无针对性措施和严重的“三惯“思想是事故的主要原因

三、防范措施:

1、加强员工安全教育培训和操作技能培训,提高班长现场带队能力

2、严格按高低压操作规程操作,克服三惯思想

3、改进施工方法,优化供电设计,严格施工措施编制,审批贯彻,严

格按措施施工。

一、事故经过

2006年元月6日,矿业工程公司顾北项目部主井转入平巷施工,在井口回收电缆时发生一起电缆下滑伤人事故

二、事故原因

1、安全管理不到位,发现违章未及时制止;

2、无措施施工,没有采取有效防滑脱措施。

3、安全培训不到位,安全意识差;

4、机电队工作安排不细,拆除电缆仅安排两个人作业,班前会没讲清

楚安全注意事项

三、防止措施

1、加强职工安全培训,提高安全素质,增强自保、互保意识

2、加强安全管理,严格按措施施工,认真落实干部跟班、值班制度

3、规范班前会召开,强调本班安全注意事项。

一、事故经过:

2006年11月16日,11:30分在对井下水泵电源总开关进行送电时,断路器小车在拉合瞬间三相拉弧放电造成三相短路并烧毁小车,同时造成10kv临时变电所10107、10101跳闸。

二、事故原因:

1、主井临时变电所1—2开关反送电。高防并未起到任何保护作用,只相当于隔离,隔离带负荷合闸瞬间,电流过大造成三相拉弧短路致使断路器小车烧毁。

2、井下现场电工在高压送电前,对现场检查不详细,对出现的隐患先兆不敏感,没有及时采取有效措施。

事故教训:

1、井下高压停送电工作现场必须由专人统一指挥,停送电前后必须对高压线路及负荷进行详细检查,严禁带负荷送电,确认没有安全隐患后方可由负责人下达送电命令,操作人员必须严格按送电规程进行送电。

2、现场操作人员必须头脑冷静,对出现的细微征兆要高度敏感,发现隐患及时中止操作,原因不查清楚隐患不排除不能送电。

案例9、丁集矿着火事故

一、事故经过:

2010年4月26日16时20分,丁集矿发生一起井下照明电缆着火事故。开拓502施工的西二13-1回风大巷日早班发现耙矸机照明灯不亮,中班就安排更换灯泡,更换完毕送电过程中,安检员发现在耙矸机附近的照明灯镇流器输入线照明线缆冒烟,随后出现蜡烛燃烧状火焰并持续10秒钟后自动熄灭.

二、事故原因:

1、直接原因:耙矸机照明灯整流器处进线线缆两相短路,产生火花点燃电缆护套.

2、间接原因:由于放炮等原因挪移耙矸机照明灯造成镇流器入线口电缆芯线损

伤,致使绝缘降低.

三、事故性质:事故调查组认定,这是一起生产性重大非死亡事故。

四、防范措施:1、挪移易损电气设备时,需加强对设备的保护。

1、加强对市场化队伍的管理,淘汰不合格从业人员;

2、加强井下电气管理,确保电气设备及电缆完好。

案例10、2005年11月05日风井10kV变电所停电事故

事故经过:

2005年11月05日凌晨04:25分,临时10kV变电所值班人员汇报:临时10kV变电所10105#柜跳闸,风井10kV变电所停电。根据现场实际情况,改用10kV风井变电所Ⅱ回路送电,在试送Ⅱ回路未成功10kV送风井变电所Ⅱ回路1002#柜跳闸后,认为风井变电所Ⅱ回路也有故障;于是决定处理风井变电所Ⅰ回路10kV负荷侧接地点,当对该开关柜进行处理时发现,开关柜弹簧储能机构故障、6kVⅠ段总进线0601#柜隔离开关分、合闸机构滑扣,检查后决定再次送10kV风井变电所Ⅱ回路,06:18分10kV风井变电所Ⅱ回路再次送电成功,10kV风井变电所恢复供电。

事故原因分析:

经过对现场的详细检查分析认为:

1、造成此次事故的主要原因是:风井变电所Ⅰ回路10kV负荷侧接地。

2、风井变电所主接线复杂,高压开关柜配置不合理,变电所长时间未进行检修是这起事故的又一原因。

3、供电队技术力量不足,职工对风井变电所供电系统和高压开关柜性能不熟

悉是造成处理事故时间过长的又一原因。

防范措施:

1、对风井变电所进行一次详细检查,对失修高压开关柜进行全面检修。

2、加强供电队技术力量,加强技术强、技能好的职工的配备和培养。

3、加强设备强制检修力度,完善设备包机检修制度。

案例11、关于井下东部变电所“”07段掉电事故报告

一、事故经过:

2008年4月09日16:35分,井下东部变电所07段总馈停电跳闸,试送不能正常运行后,变电所主值班员王立国立即向矿调度及队领导汇报。队领导立即安排人员下井抢修,因副井井筒正在进行注浆作业,抢修人员于17:20达到事故地点。

经查,事故原因为:#07段总馈开关断路器合闸线圈烧毁,不能正常合闸送电。因合闸线圈在断路器本体内部,必须更换断路器本体,抢修人员立即将本体进行更换。于18:10分更换完成,送电试运行,开关运行正常,07段恢复供电。

二、事故原因:

1、主要原因:合闸线圈因经过频繁分、合闸后,造成断路器辅助接点接触不可靠,线圈接线柱之间短路等原因造成合闸线圈烧毁;

2、次要原因:07总馈在15:55分曾有跳闸现象,跳闸后主值班员王立国对其进行复电操作,复电后开关正常运行;此时已显现故障状态,值班员应引起高度重视;

三、防范措施:

1、供电队对于频繁使用的分、合闸开关及设备,对其分、合闸线圈定期进

行检查,必要时升井进行更换;

2、值班员加强自身的学习,提高自身业务水平;

3、各车间值班员必须加强值班工作,加强设备的巡回检查,及时发现事故

隐患,将事故消灭在萌芽状态;

4、值班员当班期间,若设备出现不正常运行时,应引起高度重视,时刻注

意设备的运行情况。

一、事故经过

2006年4月6日中班18时,机电科维修队支部书记牛某某在处理完毕高压开关延时继电器后,未停电校核电源侧电缆头长度,不慎碰到6kv带电端子被拉弧放电胳膊胸部多处灼伤,抢救无效死亡。

二、事故原因

1、牛某某没履行正常停电手续,不按高压电气设备操作规程,带电作

业属严重违章行为。

2、施工措施未经复审,不符合现场实际情况,不易操作。

3、牛某某身为一名33年工龄老电工,且是维修队支部书记,安全意识

不强,长期存在三惯思想,存在侥幸心理,把规程措施抛在脑后。

4、矿、科两级干部工作安排不细、不实,部分基层管理人员自身操作

行为不规范,随心所欲。

三、防范措施

1、停送电前,要进行手指口述安全确认。

2、严格停送电作业制度。

3、措施要针对现场条件有针对性,并及时贯彻到每位施工人员。

案例13、潘三矿““风机停机重大非死亡事故

一、事故原因

1、电源线路C相铜铝过度接头结合处断裂,造成电源缺相。

2、东风井值班电工业务素质不高,责任心不强,未判断出停车原因;

3、机电队对接头检查、检修不到位,没有意识到接头会出问题;

二、防范措施

1、加强高压供电线路巡查,定期检查线路接头等薄弱环节,发现隐患

及时进行整改。

2、制定完善的应急操作预案,加强紧急情况下倒电操作演练,缩短故

障态下倒电时间;

3、加强要害车间司机和检修工业务培训,提高业务素质和应急处置能

力。

案例14、潘二矿死亡事故

一、事故经过:2010年8月22日,潘二矿主井井塔三平台发生一起触电事

故,造成一人死亡

二、事故原因:

1、现场施工过程中使用了电焊机具备触电可能性;

2、从现场作业人员汇报、及向北方医院询问均证实是触电事故

三、防范措施

1、严格执行“一井一制”,加强施工队伍管理;

2、使用移动电气设备必须完善各种保护装置;

3、电焊机作业时,必须确保电气设备绝缘性能良好,外壳可靠接地;

4、潮湿环境电焊作业时,手套要保持干燥。

案例15、张集矿死亡事故

一、事故经过:2010年8月14日6时左右,张集矿运输一区在中央区井

底车场发生一起运输事故,造成一人死亡。

二、事故原因:

1、电机车司机违反操作规程,行使中未观察道岔位置和分道方向;

2、电机车司机在行驶过程中遇到行人未减速慢行;

3、道岔处安全间隙不足

三、防范措施

1、对井下运输系统进行全面排查,发现安全隐患及时处理

2、电机车行驶过程中,严格按操作规程操作,遇到过往行人时必须

吗,鸣笛、减速或停车等待。

3、进一步规范职工井下等车、乘车、行走行为准则

案例15、丁集矿主扇风机停机事故

一、事故经过:2008年7月27日1时28分,保运工区发生一起扇风机

停机事故,共停风机16分1秒。

二、事故原因:

1、1#干变一次侧10KV高压接线柱相间放电、弧光短路,导致线路瞬间欠

2、司机业务不熟练,操作不及时,造成超时

3、主扇风机欠压保护整定值±5%,且不能调换;

三、防范措施

1、加强对操作人员培训,重新制定修订应急预案并进行演练。

2、定期对电气设备进行检修,保持配电间干燥

3、加强夏季机电设备管理,强化机电设备强制性检修工作。

案例16

潘二矿死亡事故

四、事故经过:2010年8月22日,潘二矿主井井塔三平台发生一起触电事

故,造成一人死亡

五、事故原因:

3、现场施工过程中使用了电焊机具备触电可能性;

4、从现场作业人员汇报、及向北方医院询问均证实是触电事故

六、防范措施

5、严格执行“一井一制”,加强施工队伍管理;

6、使用移动电气设备必须完善各种保护装置;

7、电焊机作业时,必须确保电气设备绝缘性能良好,外壳可靠接地;

8、潮湿环境电焊作业时,手套要保持干燥。

案例17

张集矿死亡事故

四、事故经过:2010年8月14日6时左右,张集矿运输一区在中央区井

底车场发生一起运输事故,造成一人死亡。

五、事故原因:

4、电机车司机违反操作规程,行使中未观察道岔位置和分道方向;

5、电机车司机在行驶过程中遇到行人未减速慢行;

6、道岔处安全间隙不足

六、防范措施

4、对井下运输系统进行全面排查,发现安全隐患及时处理

5、电机车行驶过程中,严格按操作规程操作,遇到过往行人时必须

吗,鸣笛、减速或停车等待。

6、进一步规范职工井下等车、乘车、行走行为准则

案例18

丁集矿主扇风机停机事故

三、事故经过:2008年7月27日1时28分,保运工区发生一起扇风机

案例19、李嘴孜矿“”电弧灼伤人事故

三、事故原因

4、开拓202队因没电,当班带班闫和职工赵某就拧开总开关闭锁,无

视停电牌进行送电。

5、送电人员,手指口述意识不强,开关挂停电牌,打至闭锁位置仍送

电;

四、防范措施

4、严格执行“谁停电、谁挂牌、谁摘牌、谁送电”的停送电制度。

5、区队切实抓好“手指口述”“两规范”工作,让这些理念在员工脑

中生根成必然,而不是成为工作的附加累赘。

6、紧急处理故障停电影响到其他单位用电时,及时汇报调度,且在停

电开关处挂牌后留人看守。

七、事故经过:2011年10月20日13:12分左右,鑫峰小厂院内高压配电

点G6柜、G1柜速断跳闸,同时1422(1)轨顺联巷上口门挡处高压电缆打炮,造成-910中央变电所Ⅱ段进线速断跳闸同时110KV变电所消弧柜接地报警。

八、事故原因:

5、经检查发现,设备北库高防小车发生间歇性拉弧放电,致使供电系

统出现过电压;

6、2-3倍的过电压,导致1422(1)运顺联巷口电缆绝缘薄弱处电缆打

7、两处对地短路造成供电系统两相对地短路,进而造成地面鑫峰小厂

配电点两柜速断跳闸,-910中央变电所Ⅱ段进线柜速断跳闸。

九、防范措施

9、增强值班人员事故应急处理能力,完善各变电所应急预案;

10、检修和巡查必须做到不留死角,发现隐患及时处理;

11、对供电系统的整定值进行重新核算,整定值及整定方案必须规范切

合实际,确保各种保护齐全,动作灵敏可靠,减小事故时影响范围;

12、对高压供电控制系统,二次控制接线进行隐患排查,及时整改。

一、2011年11月29日,供电队对东13-1变电所Ⅱ段高压进行强制性检

修,同时对1311(3)采煤面电源电缆进行绝缘遥测,检修完成后,按正常

程序进行送电,送电完毕,11时12分左右,东13-1变电所Ⅱ-1高防显示

速断跳闸,同时地面主、副井车房高压欠压跳闸。

二、事故原因

1、后经现场调查,东1311(3)运顺负荷中心送电时,三相接地短路;

2、当班负荷中心检修电工叶某,对负荷中心操作不熟练,误操作。

3、当班区队检修时,工作安排不细,两台负荷中心,仅安排一名不懂行

的电工现场检修。

4、供电队现场监管不力,对负荷中心性能不是很熟悉。

三、防范措施

1、供电队应加强对新供电设备,新工艺的学习,熟知供电专业知识。

2、检修现场负责人,必须熟知现场设备停、送电的基本操作步骤,和安

全注意事项。

3、班前会检修负责人,必须明确本班检修时检修内容、安全注意事项,

对容易出现隐患的安全点,必须讲细,讲明。

供电队2011年12月1日西13-1配电点跳电分析

a)事故经过:2011年12月1日早班8时12分左右,西13-1配电点Ⅰ-1

高防跳闸,原因综保显示“速断”(带1282(3)轨顺外段660V动力),跳

闸值为260A,电压为100V(正常),后立即查找原因,移变及负荷线路均

正常。9:30分左右对开关进行复电正常.

b)事故原因

1、电流互感器变比不明,导致实际整定值(过流:63A,速断:378A)在实

际运行过程中减半缩小即:过流:,速断:189A.

2、值班电工,对所内开关不熟悉,错误汇报导致定值又被错误修改。

3、继电保护整定人工作不细心,对已做出的正确判断有怀疑态度,抉择

失误。

三、防范措施

1、试验组对下井高防做完试验后,必须当天将试验报告和试验结果如

实汇报给队领导。

2、值班电工对所内新加设备的设备参数必须熟知。

3、继电保护整定人,在整定值有调整时,必须对所整定的开关定值以

书面形式汇报队领导。

4、加大各级人员继电保护培训力度,对继电保护基本知识应熟悉掌

握。

案例22、2008年10月,井下中央变电所保护器故障事故

一、事故经过

2008年10月,保运工区在井下中央泵房调试大泵,进行4台大泵联合试

运转。当试到第二台大泵时,造成中央变电所Ⅲ#进线柜跳电。

4、事故原因

后经查,事故原因为中央变电所无锡昌盛的高防保护器NPS751故障原

因,误动作而导致跳电事故发生。

二、防范措施

1、继电保护整定校验及检查应按相关规定执行到位;

2、开关机电保护定值应定期检查。

3、技术人员严把技术关口,工作应用心。

案例23、2009年“”110kV#775线路停电事故

一、事故经过

2009年06月05日晚19时左右,时值强对流天气,220kV芦集变电所773#开关跳

闸,造成我矿#775线路失电,后经现场巡查发现,775#线路2#、3#、4#铁塔杆因风力过大,造成折断而造成上级变电所电源开关跳闸。

二、事故原因

恶劣雷雨大风天气,造成转角杆铁塔基础螺栓折断,从而导致3座铁塔折倒,110kV#775线路失电。

三、防范措施

1、供电队加强外线的巡查工作,对供电线路中存在的安全隐患,及时上报

和整改。

2、矿应加强强对流天气值班,供电队应加强110KV变电所事故状态下应急

预案的演练;

3、编制110kV变电所事故应急预案,预案要切合实际,边进行预案的审核

及演练。

案例24、2009年“”110kV变电所跳电事故

一、事故经过:

2009年6月17日凌晨1点27分36秒,我矿110kV变电所#2主变压器失电,1点29分恢复送电。这起事故造成除地面主通风机外所有车间及井下全部

负荷跳电。

二、事故原因:

110kV变电所#700分段开关控制柜直流电源负极接地和分闸线圈前级辅助

开关触点直流电源正极接地,导致#700分段开关控制线圈得电,是造成跳电

事故的主要原因。

三、防范措施:

1、加强110KV变电所110KV二次控制部分的巡查和检修,加强员工此方面

的业务培训。

2、提高事故状态下值班人员的应急处理能力,各种应急预案应认真学习。

案例25、西二采区配电点高防小车短路故障

一、事故经过

2009年7月30日供电队井下西二采区配电点Ⅰ-4联络高压防爆开关在送

电时发生短路故障。故障造成井下西部采区变电所多处因速断和欠压跳闸

二、事故原因

1、厂家技术人员在调试Ⅰ-4高压开关完成后,没有详细检查断路器小车是否

具备送电条件。

2、现场监管人员把握停、送电关时不严谨,送电人员没有详细检查小车是否

具备送电条件就送电。

三、防范措施

1、高压停、送电时,严格执行高压停送电操作制度,执行手指口述安全确

认;

2、现场检修负责人严盯高压停电、送电关及停、送电操作票的编制及审核。

电力安全事故案例分析

电力安全事故案例分析 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 沈阳农业大学高等职业技术学院 《安全用电》课程设计 电力安全事故案例分析 班级: 11机电 姓名: 艾红亮 学号: 14733701 指导教师: 王维 2013年1月05日 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 电力安全事故实例分析 一、江西火电建设公司分包单位较大人身伤亡事故:

4月30日,江西省火电建设公司分包单位(山东东方腾飞安装工程有限公司),在华能海南东方电厂#2机组锅炉施工现场,发生一起较大人身伤亡事故。此前的4月26日,江西省火电建设公司东方项目部技术科长,向腾飞公司交付了《散件刚性梁安装作业指导书》,并做了技术交底。4月30日,根据江西东方项目部安排,腾飞公司进行前水冷壁中部刚性梁吊装工作。下午16点左右,由起重工指挥吊车开始起吊刚性梁组合件,组合件重18.4吨,17点左右,吊到就位高度,用5个5吨、2个3吨的链条葫芦接钩。接钩和就位过程中,共有7名作业人员站在上部刚性梁上拉葫芦,其中2人安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上,5人安全带挂在起吊刚性梁的链条葫芦上,由一人统一指挥,协调葫芦提升,19点35分左右,刚性梁左侧第一个5吨链条葫芦上部钩子突然断裂,其余6个吊点的链条葫芦也相继断裂,导致刚性梁组件坠落。安全带挂在起吊刚性梁组件的链条葫芦上的5人随着一起下落;安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上的2人被安全带吊在空中。事故最终造成4人死亡,1人重伤,2人轻伤。目前,事故正由当地安监部门组织调查。 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 事故原因分析:一是山东腾飞公司施工人员违反《电力建设安全工作规程》的规定,即“两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量”,使用5个5吨、2个3吨的链条葫芦起吊18.4吨的刚性梁组合件。二是现场施工人员违反《电力建设安全工作规程》,没有正确使用安全防护用具,将安全带挂在起吊刚性梁组合件的链条葫芦上。三是江西火电建设公司

电气事故案例分析(20100611)

电气事故案例分析题 (2) 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 (2) 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸 (2) 三、安全措施不全电除尘触电 (3) 四、带负荷推开关 (4) 五、野蛮操作开关,导致三相短路 (5) 六、小动物进入电气间隔,造成机组跳闸 (7) 七、PT保险熔断造成机组跳闸 (7) 八、励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸 (8) 九、励磁变温度保护误动,造成机组跳闸 (9) 十、6KV电机避雷器烧损,发变组跳闸 (9) 十一、MCC电源切换,机组跳闸 (10) 十二、励磁机过负荷反时限保护动作停机 (12) 十三、220千伏A相接地造成差动保护动作停机 (12) 十四、查找直流接地,造成机组跳闸 (13) 十五、查找直流接地,造成机组跳闸 (14) 十六、检修工作不当,造成机组跳闸 (15) 由于人员工作不当,229出线与220kV下母线距离过近放电,引起保护动作。 (15) 十七、主变差动保护误动 (15) 十八、主变冷却器全停使母线开关跳闸 (16) 十九、试验柴油发电机造成机组停运 (16) 二十、定冷水冷却器漏泄,定子接地保护动作停机 (17)

电气事故案例分析题 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 事件经过 1月8日某厂,#3发电机有功85MW。运行人员XX一人到#3发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3发-变组保护A柜WFB-802模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”键后,出现“输入密码”画面,再次“确认”后进入保护传动画面,随后选择了“发-变组差动”选项欲查看其容,按“确认”键,#3发-变组“差动保护”动作出口,#3发-变组103开关、励磁开关、3500开关、3600开关掉闸,3kV5段、6段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC保护动作维持汽机3000转/分、炉安全门动作。 原因分析: 1.在机组正常运行中,运行人员在查看3号发-变组微机保护A柜“保护传动”功能时,越权操作, 造成发-变组差动保护出口动作。是事故的主要原因。 2.继电保护装置密码设置为空,存在人员误动的隐患。是事故的次要原因。 3.运行人员无票作业,且未执行操作监护制度。 暴露问题: 1、违反《集团公司两票管理工作规定》,无票作业。 2、集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》执行不到位,继电保护密码管理存在漏洞。 3、运行人员安全意识不牢固,盲目越权操作。 4、运行人员技术水平不高,对操作风险无意识。 采取措施: 1、加强对运行人员的技术培训,并吸取此次事故的教训。 2、认真对照集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》进行落实、整改,进一步完善制度。 3、加强“两票”管理,各单位要严格执行《集团公司两票管理工作规定》,严禁无票作业。 4、发电部加强对运行人员安全教育和遵章守纪教育及技术培训,并认真吸取此次事故的教训,不 要越限操作。 5、继电保护人员普查所有保护设备,凡有密码功能的一律将空码默认形式改为数字密码。完善警 告标志,吸取教训。完善管理制度,加强设备管理。 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸

电力事故案例分析T

线路班的两巡线人员在10kv线路事故巡线时,发现一处导线断落在地面,由于当时天色已晚两人考虑别把导线丢了,于是,甲巡线员用手机把情况汇报班长,乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,下杆后,通知班长可以恢复送电。 答:乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,违反了线路规程、、夜间巡线应沿线路外侧进行;大风巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线;特殊巡线应注意选择路线,防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。、 电力线路事故案列分析2 某施工队在一10kv线路的55号—57号杆间进行更换导线工作,工作班成员的甲、乙分别担任55号和57号两杆的紧线任务,当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒,杆上紧线的乙被砸在杆下。答: 当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒说明该施工队在工作前,未认真检查拉线、桩锚和杆塔。对可能发生的事故隐患未采取可靠的措施。违反线路规程 紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚和杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。 电力线路事故案列分析3 某施工队在10kv分支线路上进行更换导线工作,现场工作负责人按工作票要求完成现场安全措施布置后,分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,造成另一条线路跳闸强送不良。 答:分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,违反了线路规程、 停电检修的线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至表5-2安全距离以内时,则另一回线路也应停电并予接地。如临近或交叉的线路不能停电时,应遵守条的规定。工作中应采取防止损伤另一回线的措施。 表 5-2 临近或交叉其他电力线路工作的安全距离 电压等级(KV)安全距离(m)电压等级(KV)安全距离(m) 10及以下220 20、35 330 66、110 500 在交叉挡内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电线路下面时才可进行,应采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近表5-2安全距离以内的措施。停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又应在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子工作时应采取可靠的措施。安全错施应经工作人员充分讨论后,经工区批准执行。措施应能保证: 1)检修线路的导、地线牵引绳索等与带电线路的导线应保持表5-2规定的安全距离; 2)要有防止导地线脱落、滑跑的后备保护措施。 故案列分电力线路事析4 某施工队在一10kv线路上做紧线工作,当导线被绞磨紧起后,一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,这时,双钩紧线器与倒装线夹连接的铁线扣突然勒断,导线迅速从空中落下,该作业人员也随导线从杆上摔下造成事故。 答:一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,违反了线路规程

电力事故相关案例分析

电力事故相关案例分析 业务不熟有电当没电违章作业险丢命一条 一、事故概况 2001年5月24日9时50分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚打扫,造成1Okv高压电触电事故。经现场的检修人员紧急抢救苏醒后,送住市区医院。经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤,烧伤面积为3%。 二、事故经过 5月24日8时40分,变电所所长刘某安排值班电工宁某、杜某修理直流控制屏指示灯,宁某、杜某在换指示灯灯泡时发现,直流接线端子排熔断器熔断。这时车间主管电气的副主任于某也来到变电所,并和值班电工一起查找熔断器故障原因。当宁某和于某检查到高压配电间后,发现2号主受柜直流控制线路部分损坏,造成熔断器熔断,直接影响了直流系统的正常运行。接着宁某和于某就开始检修损坏线路。不一会儿,他们听到有轻微的电焊机似的响声。当宁某站起来抬头看时,在2号进线主受柜前站着刘某,背朝外,主受柜门敞开,他判断是刘某触电了。宁某当机立断,一把揪住刘某的工作服后襟,使劲往外一拉,将他拉倒在主受柜前地面的绝缘胶板上,接着用耳朵贴在他胸前,没有听到心脏的跳动声,宁某马上做人工呼吸。这时于某已跑出门,去找救护车和卫生所大夫。经过十几分钟的现场抢救。刘某的心脏恢复了跳动,神志很快清醒了。这时,闻讯赶来的职工把刘某抬上了车,送到市区医院救治。后经了解得知,刘某在宁某和于某检修直流线路时,他看到2号进线主受柜里有少许灰尘,就到值班室拿来了笤帚(用高梁穗做的),他右手拿着笤帚,刚一打扫,当笤帚接近少油断路器下部时就发生了触电,不由自主地使右肩胛外侧靠在柜子上。 三、事故原因分析 (1) 刘某违章操作。刘某对高压设备检修的规章制度是清楚的,他本

电力事故相关案例分析

精品文档 电力事故相关案例分析 业务不熟有电当没电违章作业险丢命一条 一、事故概况 2001 年 5 月 24 日 9 时 50 分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到 2 号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚 打扫,造成1Okv 高压电触电事故。经现场的检修人员紧急抢救苏醒后,送住市区医院。经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外 侧( 电流放电点 ) 三度烧伤,烧伤面积为 3%。 二、事故经过 5 月 24 日 8 时 40 分,变电所所长刘某安排值班电工宁某、杜某 修理直流控制屏指示灯,宁某、杜某在换指示灯灯泡时发现,直流接 线端子排熔断器熔断。这时车间主管电气的副主任于某也来到变电 所,并和值班电工一起查找熔断器故障原因。当宁某和于某检查到高 压配电间后,发现 2 号主受柜直流控制线路部分损坏,造成熔断器熔 断,直接影响了直流系统的正常运行。接着宁某和于某就开始检修损 坏线路。不一会儿,他们听到有轻微的电焊机似的响声。当宁某站起 来抬头看时,在 2 号进线主受柜前站着刘某,背朝外,主受柜门敞开, 他判断是刘某触电了。宁某当机立断,一把揪住刘某的工作服后襟, 使劲往外一拉,将他拉倒在主受柜前地面的绝缘胶板上,接着用耳朵 贴在他胸前,没有听到心脏的跳动声,宁某马上做人工呼吸。这时于 某已跑出门,去找救护车和卫生所大夫。经过十几分钟的现场抢救。 刘某的心脏恢复了跳动,神志很快清醒了。这时,闻讯赶来的职工把 刘某抬上了车,送到市区医院救治。后经了解得知,刘某在宁某和于某 检修直流线路时,他看到 2 号进线主受柜里有少许灰尘,就到值班室 拿来了笤帚 ( 用高梁穗做的 ) ,他右手拿着笤帚,刚一打扫,当笤帚接 近少油断路器下部时就发生了触电,不由自主地使右肩胛外侧靠在柜子 上。 三、事故原因分析 (1)刘某违章操作。刘某对高压设备检修的规章制度是清楚的,他本

电厂典型事故案例分析(1)

电厂典型事故案例分析 一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 简要经过 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 原因及暴露问题 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 事故图片及示意图

二、吊孔打开无围栏人员掉入险丧命 某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。 简要经过 某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。 原因及暴露问题 1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏; 2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近; 3.现场看护人未起到看护作用; 4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。 事故图片及示意图

典型电气事故案例分析

典型电气事故案例分析 渤海石油职业学院阎相环 一、接地保护线烧伤人 1、事故经过 1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情况。于是,值班长在没有拆开312油开关与3121隔离刀闸之间的接地保护线的情况下,擅自摘下了3121隔离刀闸操作把柄上的“已接地”警告牌和挂锁,进行合闸操作。突然“轰”的一声巨响,强烈的弧光迎面扑向蹲在312油开关前的大修负责人和实习值班员,2人被弧光严重灼伤。 2、原因分析 本来3121隔离刀闸高出人头约2米,而且有铁柜遮挡, AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

其弧光不应烧着人,可为什么却把人烧伤了呢?原来,烧伤人 的电弧光不是3121隔离刀闸的电弧光,而是两根接地线烧坏时产生的电弧光。两根接地线是裸露铜丝绞合线,操作员用卡钳卡住连接在设备上时,致使一股线接触不良,另一股绞合线还断了几根铜丝。所以,当违章操作时,强大的电流造成短路,不但烧坏了3121隔离刀闸,而且其中一股接地线接触不良处震动脱落发生强烈电弧光,另一股绞合线铜丝断开处发生强烈电弧光,两股接地线瞬间弧光特别强烈,严重烧伤近处的2人。 造成这起事故的原因是临时增加工作内容并擅自操作,违反基本操作规程。 3、事故教训和防范措施 1).交接班时以及交接班前后一刻钟内一般不要进行重要操作。 2).将警示牌“已接地”换成更明确的表述:“已接地,严禁合闸”。严格遵守规章制度,绝对禁止带地线合闸。 3).接地保护线的作用就在于,当发生触电事故时起到 接地短路作用,从而保障人不受到伤害。所以,接地线质量 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

电力生产事故案例大全

电力生产事故案例汇编 第一部分本厂事故案例 一、生产人身死亡事故 1、酒后上班作业违章被物体打击而亡 1980年3月13日15时55分,在龚站上厂#2主变压器大修作业中,用慢速小五吨卷扬机经过转向滑轮,从变压器处拉拖一个20吨空滑轮过程中,起重工罗××(副班长,酒后上班)进入运行中的钢丝绳转向三角内侧,面对转向滑轮3.9 米处搬拉一根1950×200×200mm木方时,挂转向滑轮的风钻钢钎(Ф25×700mm 六轮)拉断,五吨单轮滑子飞出,打中罗××头部,造成罗××头部大量出血死亡。 事故主要原因及教训: a、安全思想不牢,酒后上班; b、卷扬机钢丝绳在运行中,人员违章进入转角内侧; c、违反《安规》规定“对危及人身安全,应立即制止”; d、滑轮未挂在专用地锚上。 2、潜水培训安全措施不完善师傅不幸遇难 1983年6月13日下午,水工分场潜水班郭××在培训新工人的潜水技术工作中,溺水身亡。 13日14时15分,潜水班全体人员准备重潜培训工作就绪。14时30分,受训新工人开始着重潜装,具体分工:郭××听电话,副班长着轻潜装在旁监护。副班长下潜时不小心将左脚脚蹼蹬掉了一只,立即下潜摸了五分钟左右,因搞错了方向没有找到。为了尽快寻找,郭××提出下水。副班长和郭××二人回到班里,各自检查压缩空气瓶压力,着好装背上气瓶回到木筏上。15时左右,郭××先下水,副班长也跟着下水。郭××很快找到了脚蹼,游回岸边,副班长接过脚蹼穿在脚上。郭××提出:“再下潜游一趟”。副班长见他有倦色,怕出事说:“我陪你去”,又说:“要抓好绳子”。郭××潜入水中,副班长也跳入水里,沿着导向绳潜至末端与郭××相遇,郭××示意往回游。副班长转身沿导向绳往回拉游,郭××转身尾随副班长同方向回游。副班长感到呼吸不顺,报警系统报警,急忙拉下信号阀拉杆,从水底浮出水面,向木工房岸边游去。正在这时,郭××

重大电力事故案例分析

重大电力事故案例分析某年3月10日,浙江省宁波市北仑港发电厂一号机组发生一起特大 锅炉炉膛爆炸事故(按《电业生产事故调查规程》界定),造成死亡23人,重伤8人,伤16人,直接经济损失778万元。该机组停运132天,少发电近14亿度。 一、事故经过 某年3月10日14时07分24秒,北仑港发电厂1号机组锅炉发生特大炉膛爆炸事故,人员伤亡严重,死23人,伤24人(重伤8人)。北仑港发电厂1号锅炉是美国ABB-CE公司(美国燃烧工程公司)生产的亚临界一次再热强制循环汽包锅炉,额定主蒸汽压力17.3兆帕,主蒸汽温度540度,再热蒸汽温度540度,主蒸汽流量2008吨/时。1993年3月6日起该锅炉运行情况出现异常,为降低再热器管壁温度,喷燃器角度由水平改为下摆至下限。3月9日后锅炉运行工况逐渐恶化。3月10日事故前一小时内无较大操作。14时,机组负荷400兆瓦,主蒸汽压力15.22兆帕,主蒸汽温度513度,再热蒸汽温度512度,主蒸汽流量1154.6吨/时,炉膛压力维持负10毫米水柱,排烟温度A侧110度,B侧158度。磨煤机A、C、D、E运行,各台 磨煤机出力分别为78.5%、73%、59%、38%,B磨处于检修状态,

F磨备用。主要CCS(协调控制系统)调节项目除风量在“手动”调 节状态外,其余均投“自动”,吹灰器需进行消缺,故13时后已将 吹灰器汽源隔离。事故发生时,集中控制室值班人员听到一声闷响,集中控制室备用控制盘上发出声光报警:“炉膛压力‘高高”’、“MFT”(主燃料切断保护)、“汽机跳闸”、“旁路快开”等光字 牌亮。FSS(炉膛安全系统)盘显示MFT的原因是“炉膛压力‘高高”’引起,逆功率保护使发电机出口开关跳开,厂用电备用电源自投成功,电动给水泵自启动成功。由于汽包水位急剧下降,运行人员手 动紧急停运炉水循环泵B、C(此时A泵已自动跳闸)。就地检查, 发现整个锅炉房迷漫着烟、灰、汽雾,人员根本无法进入,同时发 现主汽压急骤下降,即手动停运电动给水泵。由于锅炉部分PLC(可编程逻辑控制)柜通讯中断,引起CRT(计算机显示屏)画面锅炉侧所有辅助设备的状态失去,无法控制操作,运行人员立即就地紧急 停运两组送引风机。经戴防毒面具人员进入现场附近,发现炉底冷 灰斗严重损坏,呈开放性破口。 二、事故造成的损坏及人员伤亡情况 该起事故死亡23人,其中电厂职工6人(女1人),民工17人。受伤24人,其中电厂职工5人,民工19人。事故后对现场设备损坏情况检查后发现:21米层以下损坏情况自上而下趋于严重,冷灰斗向

2020年(电力行业)电力事故案例

(电力行业)电力事故案例

电力系统 15例人身事故典型案例 分析与总结

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】 【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可 靠的刚性围栏;

2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”; 2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

电力事故案例心得体会

20xx年1月12日和2月8日,金溪县供电公司陆坊中心供电所利用安全日活动时机,投入到了积极的学习事故案例活动之中。我所对每一起事故案例的学习都格外重视,全体人员积极参加,认真学习每一起发生在我们身边的事故,共同分析事故发生的各种原因。 首先,大家认为在思想上要高度重视安全,认真善待和用心做好每一件事情。毛主席曾经说过:“世界上最怕是认真二字”,只要认真了,天下就没有干不好的事情,就不会有这样或那样的事故发生,只要大家对每件事都切实地负起责任,端正好自己的态度,处处从严要求自己,在日常工作中时刻警惕自己,不存在丝毫麻痹大意的思想,想信什么事情都能够做好。 其次,作为我们电力生产工作,安全是摆在一切工作中的重中之重。因此,我们必须严格遵守规章制度和操作规程,不能因为自己熟,以前干什么都没有出过事,就去违反操作规程,今年“1.5”的人身事故和“1.28”的违章操作就是一个鲜明的事例,我们一定会把他们血的教训作为我们今后工作的前车之鉴,认真分析他们出现事故的直接和间接的原因。加强本所的安全管理,杜绝管理违章和行为违章的事故发生。 第三,现场作业一定要有专人监护。工作负责人要全面负起自己的责任,一切按照工作票上标定的安全措施进行操作。不能象他们一样因为怕麻烦就不办工作票,不验电,不挂接地线。因为放松了自己,就连挂接地线的顺序都会搞错,一定要按电力安全操作规程进行操作,做好大型施工和小型抢修与维护。特别是我们平常的消缺,更不能掉以轻心。 第四,定期进行安全培训,用知识武装自己的大脑,做到理论和实践相结合,让大家懂得安全工器具的使用和操作,不要一到真场上就一个头两个大,使用起来什么都不懂。 总之,学习事故案例决不是什么纸上谈兵,不是形式主义,而是要将他人的教训铭记于心,时刻鞭策我们的日常行为。养成进入施工现场的时候会摸摸自己的头,看看自己的脚下,安全工具是否全带好的好习惯。让“安全”二字已深深的驻扎在每个人的心里。认认真真的做好每一个工作,做到开开心心上班来,平平安安回家去。 安全无小事”这句警醒我们的话在12月4日这天得到了淋漓尽致的体现。不管是运行人员、检修人员还是基层管理工作者,工作中都必须从全局出发,从细处入手,越是细微的地方,越是应该引起我们的高度重视。俗话说:千里之堤,溃于蚁穴。不能因为“这是小事”而放松警惕,“小事”同样要求我们以认真负责的态度对待,以严谨细致的工作作风处理。只有这样,我们在工作中才能做到万无一失,确保安全。针对12月4日的事故,总结得出以下几点心得体会: 1.工作必须严格遵守各项规章制度,按流程办事。 省公司入主明星电力以来,给明星公司带来了新的管理形式和管理理念。但我们部分职工未及时跟进,没有做到清空思想,转变观念,做事仍然存在想当然,不负责任,随意操作。无视安全规程和各项规章制度,这是导致本次事故发生的根源。制度犹如法律,制定出来后就要求我们共同遵守,流程是我们工作的过程,应等同于制度,同样要求我们严格遵守。不按制度执行,不按流程办事,就会出现差错,最终酿成事故。 2.加强自身学习,提高技能水平

电力生产安全事故分析及措施(2021年)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力生产安全事故分析及措施 (2021年) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电力生产安全事故分析及措施(2021年) 电力安全关系到国计民生、社会稳定,尤其是面临突发事件,严重时会造成极坏的社会和政治影响。如2008年1月份的冻雨、5月份汶川I大地震中的供电全面中断都严重影响了抗灾救灾工作的开展和人民群众的正常生活。因此,研究和分析当前电力安全生产所面临的问题,统一思想,始终把安仝生产置于一切工作之首,加强安全牛产管理,确保电力系统安会稳定运行,为国民经济和社会发展以及保障人民生活提供可靠的电力供应足十分必要的。 1电力生产中发生的事故 案例:l993年3月10日,浙江省宁波巾某发电厂一号机组锅炉发生了特大炉膛爆炸事故,造成23人死亡、8人重伤、16人受伤。这次安全事故给国家造成的直接经济损失达778万元;间接损失为该机组停运l32天,少发电14亿kwh。

由于该锅炉是美国ABBCE公司生产的亚临界~次冉热强制循环汽包锅炉,生产工艺为额定土蒸汽压力17-3MPa,主蒸汽温度540℃,主蒸汽流量2008t/h。基于该设备的生产工艺,对于这家公司进行了机理技术分析以便从根本_卜查找问题的所存。绎过凋查发现,事故发生的主要原因是锅炉内壁严重结逾,最终造成了重大的人员伤亡和财产损失。从案例巾,我们能意识到电力安全的重要性。现在再从宏观的角度去探索电力安仝事故巾常的几种原因,并进行分析。 2产生电力生产事故的原因 2.1责任意识淡薄 很多的电力企业都制定了,一系列的安全生产制度,同时也相应地落.史了安全生产巾的责任。但足,也仃不少单他对安全生产责任制不能充分发挥职责所在,只做表面功夫,并未认真地开展和动员员工,自身责任意识淡薄。 单位的领导干部对自己分管到的任务,没有深入地开展调查研究,不能及时了解到单化安全生产中存在的问题,因此,更谈不上对所存在的问题进行相应的整改措施来处理电力生产过程中的矛

2014电力人身安全事故案例

电力系统15例人身事故典型案例 分析与总结(上) 2011-4-10

【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。沈阳农业大学高等职业技术学院 《安全用电》课程设计 电力安全事故案例分析 班级: 11机电 姓名:艾红亮 学号: 14733701 指导教师:王维 2013年1月05日 电力安全事故实例分析 一、江西火电建设公司分包单位较大人身伤亡事故: 4月30日,江西省火电建设公司分包单位(山东东方腾飞安装工程有限公司),在华能海南东方电厂#2机组锅炉施工现场,发生一起较大人身伤亡事故。此前的4月26日,江西省火电建设公司东方项目部技术科长,向腾飞公司交付了《散件刚性梁安装作业指导书》,并做了技术交底。4月30日,根据江西东方项目部安排,腾飞公司进行前水冷壁中部

刚性梁吊装工作。 事故原因分析:一是山东腾飞公司施工人员违反《电力建设安全工作规程》的规定,即“两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量”,使用5个5吨、2个3吨的链条葫芦起吊18.4吨的刚性梁组合件。二是现场施工人员违反《电力建设安全工作规程》,没有正确使用安全防护用具,将安全带挂在起吊刚性梁组合件的链条葫芦上。三是江西火电建设公司东方项目部和江西诚达监理公司对分包单位施工技术方案审查不严格,安全管理和监督不到位。 二、东北齐齐哈尔超高压局高处坠落人身死亡事故: 5月8日至15日,东北电网有限公司齐齐哈尔超高压局送电工区按计划进行500千伏冯大Ⅰ号线更换绝缘子作业。5月12日,第三作业组负责人带领8名作业人员,进行103号塔瓷质绝缘子更换为合成绝缘子工作。塔上2名作业人员邢某某、乌某在更换完B相合成绝缘子后,准备安装重锤片。邢某某首先沿软梯下到导线端,下午 14时16分,乌某在沿软梯下降过程中,从距地面33米高处坠落,送医院抢救无效死亡。 事故原因分析:一是作业人员沿软梯下降前,安全带保护绳扣环没有扣好、没有检查,发生脱扣。二是在沿软梯下降过程中,没有采用“沿软梯下线时,应在软梯的侧面上下,应抓稳踩牢,稳步上下”的规定操作

电力安全事故案例分析

沈阳农业大学高等职业技术学院《安全用电》课程设计 电力安全事故案例分析 班级: 11机电 姓名:艾红亮 学号: 指导教师:王维 2013年1月05日

电力安全事故实例分析 一、江西火电建设公司分包单位较大人身伤亡事故: 4月30日,江西省火电建设公司分包单位(山东东方腾飞安装工程有限公司),在华能海南东方电厂#2机组锅炉施工现场,发生一起较大人身伤亡事故。此前的4月26日,江西省火电建设公司东方项目部技术科长,向腾飞公司交付了《散件刚性梁安装作业指导书》,并做了技术交底。4月30日,根据江西东方项目部安排,腾飞公司进行前水冷壁中部刚性梁吊装工作。下午16点左右,由起重工指挥吊车开始起吊刚性梁组合件,组合件重吨,17点左右,吊到就位高度,用5个5吨、2个3吨的链条葫芦接钩。 事故原因分析:一是山东腾飞公司施工人员违反《电力建设安全工作规程》的规定,即“两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量”,使用5个5吨、2个

3吨的链条葫芦起吊吨的刚性梁组合件。邢某某首先沿软梯下到导线端,下午14时16分,乌某在沿软梯下降过程中,从距地面33米高处坠落,送医院抢救无效死亡。 事故原因分析:一是作业人员沿软梯下降前,安全带保护绳扣环没有扣好、没有检查,发生脱扣。二是在沿软梯下降过程中,没有采用“沿软梯下线时,应在软梯的侧面上下,应抓稳踩牢,稳步上下”的规定操作方法,而是手扶合成绝缘子脚踩软梯下降,不慎坠落。三是工作负责人没有实施有效监护,没有及时纠正违规的下梯方式。 事故暴露问题:一是人员违章问题突出。作业人员在工区对软梯使用方法有明确规定的情况下,仍然使用过去习惯性的做法,表现出对规定和要求的漠视,暴露出反违章工作开展不力。二是教育培训针对性和实效性不强。员工实际操作技能较差,基本技能欠缺。三是安全意

全国电厂事故经典案例分析

电厂事故案例汇编

前言 目录 大唐集团电厂三起事故的通报 (4) 托克托电厂"10.25"事故通报 (6) 关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告 (9) 华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报 (11) 裕东电厂#1机组#5轴瓦烧损事故报告 (14) 裕东电厂“10.28”#2机组(300MW)停机事故的通报 (16) 一起发电厂220kV母线全停事故分析 (19) 宁波北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故分析 (20) 乌石油化热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析 (24) 秦岭发电厂200MW-5号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析 (26) 某电厂电工检修电焊机触电死亡 (27) 湛江电厂“6.4”全厂停电及#2机烧轴瓦事故通报 (28) 关于2007年3月2日某电厂三号锅炉低水位MFT动作的事故通报 (30) 某厂#4机跳闸事故分析 (31) 大唐韩城发电厂“8.3”全厂停电事故通报 (34) 托克托电厂“8.16”检修高加烫伤事故分析 (36) 沙洲电厂“10.14”电气误操作全厂停电事故通报 (39) 广西来宾B电厂连续发生四起同类设备责任事故 (43) 郑州热电厂发电机定子接地保护动作跳闸分析 (43) 汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思考 (45) 大唐洛阳热电公司“1.23”人身死亡事故的通报 (47) 华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故 (48) 王滩发电公司“6.10”电气误操作事故分析报告 (49) 大同二电厂5号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故 (53) 2006年10月17日台山发电公司#4机汽轮机断油烧瓦事故 (55) 泸州电厂“11.15”柴油泄漏事件 (58) 监护制不落实工作人员坠落 (60) 安全措施不全电除尘内触电 (61)

电气事故案例分析

电气事故案例分析题............................................................................................................... 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸........................................ 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸.................................................. 错误!未定义书签。 三、安全措施不全电除尘内触电 ................................................................................... 四、带负荷推开关................................................................................................................. 五、野蛮操作开关,导致三相短路................................................................................. 六、小动物进入电气间隔,造成机组跳闸 ................................................................... 七、PT保险熔断造成机组跳闸........................................................................................ 八、励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸 ................................................................... 九、励磁变温度保护误动,造成机组跳闸 ................................................................... 十、6KV电机避雷器烧损,发变组跳闸 ....................................................................... 十一、MCC电源切换,机组跳闸 .................................................................................... 十二、励磁机过负荷反时限保护动作停机.................................................................... 十三、220千伏A相接地造成差动保护动作停机....................................................... 十四、查找直流接地,造成机组跳闸. (23)

重大电力事故案例分析陈亚鹏

重大电力事故案例分析 宁波市北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故 1993年3月10日,浙江省宁波市北仑港发电厂一号机组发生一起特大锅炉炉膛爆炸事故(按《电业生产事故调查规程》界定),造成死亡23人,重伤 8人,伤16人,直接经济损失778万元。该机组停运132天,少发电近14亿度。 一、事故经过 1993年3月10日14时07分24秒,北仑港发电厂1号机组锅炉发生特大炉膛爆炸事故,人员伤亡严重,死23人,伤24人(重伤8人)。磨煤机A、C、D、E运行,各台磨煤机出力分别为78.5%、73%、59%、38%,B磨处于检修状态,F磨备用。主要CCS(协调控制系统)调节项目除风量在“手动”调节状态外,其余均投“自动”,吹灰器需进行消缺,故13时后已将吹灰器汽源隔离。

事故发生时,集中控制室值班人员听到一声闷响,集中控制室备用控制盘上发出声光报警:

“炉膛压力‘高高”’、“MFT”(主燃料切断保护)、“汽机跳闸”、“旁路快开”等光字牌亮。FSS(炉膛安全系统)盘显示MFT 的原因是“炉膛压力‘高高”’引起,逆功率保护使发电机出口开关跳开,厂用电备用电源自投成功,电动给水泵自启动成功。由于汽包水位急剧下降,运行人员手动紧急停运炉水循环泵B、C(此时A泵已自动跳闸)。就地检查,发现整个锅炉房迷漫着烟、灰、汽雾,人员根本无法进入,同时发现主汽压急骤下降,即手动停运电动给水泵。由于锅炉部分PLC(可编程逻辑控制)柜通讯中断,引起CRT(计算机显示屏)画面锅炉侧所有辅助设备的状态失去,无法控制操作,运行人员立即就地紧急停运两组送引风机。经戴防毒面具人员进入现场附近,发现炉底冷灰斗严重损坏,呈开放性破口。 二、事故造成的损坏及人员伤亡情况 该起事故死亡23人,其中电厂职工6人(女1人),民工17人。受伤24人,其中电厂职工5人,民工19人。事故后对现场设备损坏情况检查后发现:21米层以下损坏情况自上而下趋于严重,冷灰斗向炉后侧例呈开放性破口,侧墙与冷灰斗交界处撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲,刚性梁拉裂;水冷壁管严重损坏,有66根开断,炉右侧21米层以下刚性梁严重变形,0米层炉后侧基本被热焦堵至冷灰斗,三台碎渣机及喷射水泵等全部埋没在内。炉前侧设备情况尚好,磨煤机、风机、烟道基本无损坏。事故后,清除的灰渣934立方米。该起事故最终核算直接经济损失778万元人民币,修复时间

相关文档