1.0目的

规范泳池设备设施检查、保养,保证设备设施正常使用,做好泳池开放期间的设备维护工作。

2.0范围

适用于本公司营销中心泳池、设施设备检查保养维修作业。

3.0巡查管理和过程控制方法

3.1巡查管理内容和标准

3.1.1设备(净化设备)巡查内容和标准

3.1.1.1每日不少于巡查二次净化设备的水泵的运转情况,检查各电机运行是否

正常,是否有异常声响及异常震动,压力表读数是否在正常范围内。3.1.1.2检查管网、阀门状态良好,标识是否齐全。排除跑、冒、滴、漏现象,

设备表面无积尘。

3.1.1.3检查水泵有无漏水现象,过滤网有无堵塞情况。

3.1.2设施检查内容和标准

3.1.2.1泳池壁磁砖有无破裂、缺角、棱角、脱落等缺陷,有无容易刮伤人的部

位。

3.1.2.2 爬梯/扶手有无松动、脱焊等情况,台阶是否牢固,无硬物刮伤部位。

3.1.2.3回/排水口篦子是否断裂,有无破损,有无杂物堵塞,吸尘口盖有无缺

失。

3.1.2.4 休闲桌椅外观是否完好、无破损、腐蚀、严重老化现象,观察牢固。

3.1.2.5各类标识是否齐全,个别较低部位应有防止撞击措施,并有警示标识。

3.1.3检查泳池水泵、管网、阀门状况良好,无异常现象。

3.1.4观察水池水位,需补水的情况下,开启泳池补水阀注水,至标准水位后关

闭泳池补水阀。

3.1.5水中无落叶等杂物,池底无沉淀物、池壁干净,做到卫生符合要求。

3.2 泳池循环过滤操作

3.2.1检查水泵进出水阀门是否处于开启状态,检查过滤网集器中无杂物、毛发

等。

3.2.2检查过滤沙缸多功能转换阀是否处于过滤(FILTER)档位,接口无松动、

漏水现象,各控制阀门在标识状态。

3.2.3检查关闭泳池排水阀、市政进水阀、吸污阀。

3.2.4开启循环泵启动按钮启动水泵进行循环过滤。

3.1.5操作完毕后,将阀门根据标识状态恢复。

3.2常见故障及处理方法

3.2.1泵吸不上水

3.2.1.1检查吸水管是否漏气;过滤器内是否有杂物堵塞。

3.2.1.2检查泵的密封垫圈是否破损,视情况进行更换;

3.2.1.3检查水泵叶轮是否卡死或堵塞,拆开水泵,清除堵塞物。

3.2.1.4检查管道、水泵内是否有空气,打开排气阀门排出空气。

3.2.2电动机不运转

3.2.2.1检查电源开关;检查保险丝和断路器;检查电动机控制箱线路。

3.2.2.2泵卡住时,应关掉电源,用手转动泵的联轴器,若转动不灵活,需检修

泵。

3.2.3流量降低

3.2.3.1检查过滤器是否堵塞,若过滤器压力表压力很高,比正常运行压力高

1kgf/cm2左右,则需进行反冲洗。

3.2.3.2检查毛发过滤器滤网是否堵塞并清洗滤网。

3.2.3.3检查吸水管是否漏气,漏气时应修理或更换。

3.2.3.4检查阀门开关、管路是否堵塞、叶轮是否反转并处理。

3.2.3.5检查电动机是否过热,检查工作电压是否正常。

3.2.4泵流体噪音大

3.2.

4.1检查吸水管是否漏气,回水有无气泡,修理可能漏气的部位、吸水管件、

毛发过滤器等。

3.2.

4.2清除堵塞物,加大吸水管,检查毛发过滤器滤网是否干净,阀门是否都

全开。

3.2.

4.3拆开水泵,检查叶轮是否有物品卡死,排除泵叶轮上的外来物。

3.2.

4.4适当关紧出水阀门增加出水管压力,减少出口流量。

3.2.5电动机过负荷装置跳闸

3.2.5.1检查线路是否连接错误。

3.2.5.2用万用表检测主电源是否缺相。

3.2.5.3电动机运行电流是否超过额定电流;热继电器的整定值是否合适。

3.2.5.4检查泵轴是否有卡住或叶轮松脱卡住,若有则拆除处理。

3.3设备检查重点

3.3.1控制柜电源是否正常,元器件是否正常,漏电保护试验是否动作灵敏。

3.3.2电机水泵运行是否正常,过滤器内杂物是否过多。

3.3.3机房内各阀门的状态是否正常,沙缸多档阀档位是否正常。

3.4游泳池卫生标准和管理:

3.4.1泳池水质:

3.4.2 游泳池四周场地:地面无垃圾、无积水、无青苔;设施(躺椅、遮阳伞等)

整洁干净,无污迹;垃圾桶外表干净、无污迹,桶内垃圾无异味。

3.4.3 游泳池壁:无水垢、无污迹。

3.4.4应根据实际情况,确定游泳池每日开放时间,非开放时间谢绝客户进入泳

池。雨天、风暴警报天不得开放。

3.4.5卫生管理:

3.4.5.1指定专人负责检测水质、投药、余氯、PH值、水温,每隔2小时检测一

次,记录于《游泳池水质检测记录》中,并进行公示。人流较大时,应适当增加检测的次数。检测结果不符合3.4.1水质标准时,应及时投药或补水。

3.4.5.2投药品种和药量应严格按游泳池设备的相关说明书执行,不得过量投放

或少投。

3.4.5.3每日定时捞取水中落叶等杂物,每天对池底、池壁清污一遍。

4.0泳池设备设施保养

4.1每日定时捞取水中落叶等杂物,每天对池底、池壁清污一遍。

4.2每月对水泵、电源控制柜进行清洁除尘1次, 每月泳池净化循环设备过滤网

进行拆洗,清理脏污、设备表面卫生清理。

4.3每年水泵和线路进行绝缘检测一次。

4.4水泵发生故障时,由主管带领工程人员现场查看故障情况,由主管制定维修

方案、组织维修。

4.5在每次清洗水池时,对本周检查到的不能及时维修处理的水底灯松动固定,

损坏的维修更换工作。

4.6泳池瓷砖:没半年对瓷砖全面进行一次空鼓、松动检查,对空鼓、松动、脱

落部位进行修复。

4.7每个季度对净化设备水循环泵控制器检查及线路的接地电阻、绝缘电阻的测

试。

5.0记录表格

4.1《游泳池保养记录表》

4.2《展示区巡查记录表》

4.3《设备设施台账登记表》

4.4《游泳池水质检测记录》

安全操作规程

液压式冷压机安全操作规程 液压式冷压机冷压机用来冷压粘合家具板件。以及整平、定型。对木门和各种板材,其压合质量好、速度快、效率高。机身:400*600 1、本机由专人操作,严禁不熟悉本机人员擅自操作。 2、操作前应对机台的油路、电路、压板中有无异物等进行全面检查,并要空车试运行,确认良好,方可作业。 3、操作时禁止冷压机下方站人。操作中应注意油箱、油位、及柱塞密封情况,如发现滴漏现象应及时停机处理。 4、装入压机的加工物件放置应平整、保持整洁。加工物件之间堆放应齐整,结合间隙不超过2MM。严禁开机时在压板内及机械传动部位用手拿物或垃圾,以防发生挤伤事故。 5、压机在作业中,严禁修理。如发生故障,要停机后方可修理。 6、严禁在油箱周围使用明火和吸烟,严禁开机时擅自离开或嘻笑打闹等。 7、操作工应随时注意电机及泵组的声音是否正常。 8、工作结束后,应停机拉闸,打扫现场,作好交接班工作。 9、低压试机、检查电机及油缸是否正常,运行是否平稳。 10、按正常生产要求,检查油路是否有泄漏、密封圈渗漏等现象。 11、当冷压机发生故障时,应立即停机,切断电源,派专人维修,不得带病作业。 12、冷压机由专人操作,非本岗位人员严禁使用。

高频拼板机安全操作规程 1、1#拼板机和2#拼板机不能同时启动(即不能同时按启动开关) 2、1#拼板机启动后,系统按照:压力板上极板下降→横缸前进→高频加热的程序工作,所设定的加热时间完成后,方可启动2#拼板机。 3、“急停”按下此按钮,系统断电(如果不发生严重危害系统和人身安全的故障,不要轻易按下此按钮,以免缩短电子管的使用寿命)。 4、操作人员严格按照本说明书中的使用说明进行操作,否则会造成设备故障。 5、除操作者外,其它人请勿随便接触或操作本设备,以免因误操作造成人员伤亡或设备事故。 6、为避免人员触电事故及因漏电造成的事故,一定要接好地线。 7、移动设备时,一定要先断开电源。 8、正确安装保护装置,以避免人身故的发生。 9、在压机下降或加热时,请勿将手或工具放在工作台上,由于电极上带有高压,请勿触摸,以防灼伤。 10、在保养和检修故障时,务必切断连接本设备的主电源断路器,同时用接地棒将高频箱内各有电部位接地,以免发生触电事故。 11、压力机工作一段时间后,各部分缸的动作可能会存在不同步的现象,应及时调整节流阀,使其同步,尤其应注意升降缸的同步,否则,会造成缸杆弯曲及设备事故。 12、工作台面放料时,应注意尽量将木料摆放中间位置,如果不均匀摆放容易使工作台面变形受损。

小区游泳池水处理规程(6)

小区游泳池水处理规程(6) 小区游泳池水处理规程(6) 1、为什么游泳池的水要进行净化? 游泳池的水绝大部分是自来水,自来水管道输送过程中,受到管道的污染,另外,我公司各会所的泳池是露天的,每天有大量的泳客下水游泳,人的皮肤会给水中带来许多的细菌和病毒,再加之空气中的尘埃也容易落入游泳池中,因此游泳池的水必须进行净化处理,才能保证泳客的身体健康。 国家对游泳池制定有质量标准(见表),游泳池只有经过净化处理才能达到国家标准。 游泳池水质卫生标准1987.4.1国务院”公共场所卫生管理条例 项目 内容 标准 1 室内游泳池池水温度 22~26℃,儿童池24~29℃ 2 PH值 6.5~8.5 3 混浊度 不大于5度或在两端能看清水深1.5m的池底第4、第5泳道线(25m×50m泳池) 4 耗氧量mg/l 不超过6 5 尿素mg/l 不超过2.5 6 余氯mg/l 游离态余氯0.3~0.5,化合性余氯1.0以上 7 细菌总数, 个/ml 不超过1000 8 总大肠杆菌, 个/ml 不超过18 9 有毒物质 参照TJ36—79«工业企业设计卫生标准»中地面水水质卫生标准执行实行 2、游泳池水净化处理采用那些方法? 游泳池水净化处理一般采用以下步骤: 混凝澄清吸池消毒循环过滤

混凝:利用铝盐、铁盐、高分子等混凝剂与水中的杂质通过絮凝和桥梁作用生成大颗粒沉淀物,然后通过吸污过滤予以除去。 澄清:通过混凝剂作用形成的大颗粒在游泳池内静止分离,沉淀物沉在池底,上层得到澄清水。 吸池:通过专用的游泳池吸污机,将沉在游泳池池底的沉淀物除去。 消毒:加入消毒剂,杀灭水中的细菌、病毒、藻类等。 循环过滤:将处理过的水,通过泵流经装有石英沙、活性碳或其他特殊过滤材料的装置,截留水中残留杂物,使水质进一步净化。 一般对泳池的水处理及施药方法为: 1)制止与防止青苔生长 投放硫酸铜,用量每1000m3水2~3Kg,每月投放1~2次(或发现小虫或青苔时使用)。 硫酸铜也称明矾,属杀藻药,为蓝色不对称三斜晶系结晶或粉末、易融与水,可杀、抗微生物生长,可使池水调节为海水样蓝色。投放硫酸铜2小时以后,进行以下操作:2)调节PH值(酸碱度),PH值调节药有两种: 碳酸钠(苏打),白色粉末或细粒,易溶于水,呈碱性,PH值偏低时使用此药,PH值约升高1度,1m3水15g。 盐酸,强酸性,在PH值达到8.2以上时,可按每1000m3投放5~10Kg。 当池水的PH值在7.5.~8.0时即为合适. 3)杀菌、消毒(见详细介绍)。 4)沉淀 使用聚合氯化铝(PAC)按1000m35~10Kg的剂量投放。投放后开放循环系统半小时,使水中出现雪花状后,,静止6~8小时,在进行吸尘。 5)吸尘 以上程序完成后,进行吸尘。 6)注意:在进行1-3步骤时,应打开循环系统,使药剂均匀地分散于水中,若没有循环系统,应想方设法使其均匀。 3、什么是混凝、混凝过程和混凝处理? 水中的微粒大多都带有负电荷,由于同性相斥,它们很难粘合起来成为较大的颗粒,只有向水中投入大量带有正电荷的混凝剂使得胶体之间相互聚结,这个过程叫凝聚。 向水中投入具有线性结构的混凝物(如聚合氯化铝),线的一段拉着一个胶体颗粒,另一个胶体颗粒在相距较远的两个微粒之间起着粘结架桥的作用,使得颗粒逐步变大,变成大颗粒的絮凝体(俗称矾花)这一过程称之为絮凝。 凝聚与絮凝合称为混凝。 所谓混凝过程是指在水处理过程中向水中投放药剂,进行水与药剂的混合,从而使水中其它胶体物质产生凝聚与絮凝的这一综合过程。 混凝处理是指在水中加入药剂后,产生电离子和水解作用,形成了胶体并与水中其它胶体颗粒进行吸附作用,使其絮凝成大的颗粒,最后产生沉降等的水处理过程。 4、什么是混凝剂? 常用的有哪些混凝剂? 在水处理中,能够使水中的胶体微粒相互粘合聚结的物质称为混凝剂。 1)、明矾:呈白色固体状,又称钾、铝矾,实际是硫酸铝、硫酸钾的复盐,主要成分AL2O3含量10%,呈块状,溶于水起水解作用生成氢氧化铝胶状沉淀,其用量20~25Kg/1000m3水,适应于PH值6~8,因效果差又有酸涩味,已很少用于水处理。 2)、聚合氯化铝(PAC):是无机高分子物。主要成分AL2O3含量30%+1为无色或黄色树脂颗粒状固体,其溶液为无色或黄褐色透明液体。有时因含杂质而呈黑色。固体产品中

发电机组安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L3780 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 发电机组安全操作规程 正式样本

发电机组安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电

失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。 2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪

泳池水质常用处理方法

泳池水质常用处理方法 游泳池、水疗池等的池水通常在封闭循环的系统中再生,被污染的水经过适当处理后再回到水池中,这样做的目的是为了节约大量用水在各种不利因素下,要想保证清澈、舒适的水质,单纯靠过滤设备过滤是远远不够的,必须保证平衡的水质化学指标。 对于水池的管理者来说,如何保证优良的水质是至关重要的。因为对于健身者来说,一个清澈、舒适的水质同样是促使其参与运动和消费的最好原因。 但是,一个开放的水体(如游泳池、桑拿池、SPA池的水),极易受到外界环境及使用者的影响。影响水池水质的因素很多,如:水池的容水量、顾客的人数、使用药品的种类、天气的变化、过滤设备的数量及性能、水池的给排水设计、日常的维护工作、顾客的使用习惯、人体的代谢产物如汗液、毛发、尿素、化妆品、带入的细菌(如大肠杆菌)等都会导致水体混浊,甚至成为致病微生物滋生的温床。 在水池的日常管理中,管理者对这些问题的稍微地忽略、怠慢或者技术不到位,都会导致顾客的不快甚至遭到顾客的投诉。 1960年,科学家Wilfred https://www.wendangku.net/doc/ad10798376.html,ngelier博士提出;通过测量水体中的关键化学指标来判断整体水质是否平衡,最终用朗格尔饱和指数来表达水池水质动态平衡的情况,池水专用的水处理药剂就是以此理论为基础,根据开放性池水的具体特点研发出来的。具体公式如下: 朗格尔饱和指数包括以下几个指标: 酸碱度PH值、总碱度、钙硬度、总溶解物、温度 朗格尔饱和指数=PH+Tf+Cf+Af-12.1,其中Tf为池水水温系数;Cf为池水钙硬度系数;Af为总碱度系数; 12.1为常数,与总溶解物相关的因素,假定池水中总溶解物为1000ppm时,此常数取12.1。水池的理想平衡应该是该指数为0的时候,但-0.3~0.3也是被允许的。 随着当今人们对健康的日益关注,游泳、水疗健身成为了热门,所以人们对池水的水质更加关心,卫生防疫部门及池水的经营管理者也非常关注此问题;但在现今的泳池管理者(甚至是泳池设备的提供商)中都普遍存在一个错误意识,就是如果池水水质发生变化就是循环设备的过滤有问题或者循环周期太长导致的,故当池水出现此类问题时就一味的增加循环量,或找设备厂商是问。 现今普遍使用的过滤设备基本上都是砂滤系统,最好的砂滤系统当遇到小于25微米的微粒时就无能为力了,尤其是一些温度较高的池子,比如SPA、水疗池等,高温使得人体的代谢物大量分泌(如油脂等)并遗留在水中,经过过滤包裹在滤料周围,长时间循环就会使滤料失效,即使反冲洗甚至换砂也不会彻底解决这一难题;又如很多游泳馆在夏季都会针对儿童开办一些游泳班,但每次培训班结束事都会出现一个问题就是池中的尿素严重超标,这也是单纯只靠过滤去除不掉的。 其实像游泳池、水疗池等这样的开放性池水,只要有人进入池水中,池水就被污染了,只不过是污染的程度大小的问题,人多污染就多,池水的负荷就大;当污染物超出过滤器的过滤范围时,就需要采用其他办法来拯救池水,传统的方法是向水中投加一些给水净化处理用的一些药剂等,这些药剂虽然也可以

设备、设施运行操作作业指导书

设备、设施运行操作作业指导书 1目的 保证设备、设施正常运作,保持设备、设施的良好状态。 2范围 适用于物业管理公司质量活动和过程中有关的设备、设施。 3职责 3.1 技术部负责机电设备、设施的综合管理并对区域管理处在此方面的 管理工作进行技术性指导。 3.2 各区域管理处负责上述设备、设施的抽样巡检、报修。 3.3 各专业工程公司办公设备、设施供应商负责相关设备、设施的巡 检、保养、维修。 4内容 4.1 各专业工程公司按技术部制定的有关设备、设施的运行操作规程对设 备、设施进行巡检、保养、维修并填写巡检、保养、维修记录,每月将巡检、保养、维修记录整理分别交技术部存档。 4.2 技术部要对专业工程公司在保养、维修工作中进行必要的监管及对 工作中出现的问题进行协调;对保养、维修后的设备、设施及时组织检验。

4.3 各区的设备、设施故障由所属管理处按相关程序填写《报事单》向设 备、设施的维保工程公司报修并跟进维修情况,电梯故障停梯或设备停止运行超过二十分钟的,管理处须开列《电梯故障记录表》或《机电设备故障报修、修理记录表》交维修单位填写。完成维修及填写上述表格后,管理处将表复印交技术部存档。 5相关文件 5.1污水处理站设备运行操作规程。 - 6.3-C-01-03 5.2电梯设备维修安全操作规程。 - 6.3-C-01-04 5.3供水设备房安全操作规程。 - 6.3-C-01-05 5.4发电房发电机组安全操作规程。 - 6.3-C-01-06 6应用表格 6.1 《物业维修保养计划表》 -6.3-D-01-01 6.2 《服务检查记录表》 -6.3-D-01-02 6.3 《设备联检表》 -6.3-D-01-03 6.4 《物业报废记录表》 -6.3-D-01-04 6.5 《物业台帐》 -6.3-D-01-05 6.6 《设备、设施履历卡》 -6.3-D-01-06 6.7 《水景系统巡检表》 -6.3-D-01-09 6.8 《污水处理站巡检表》 -6.3-D-01-10 6.9 《星海洲水泵房恒压变频供水系统巡检表》-6.3-D-01-11 6.10 《水泵房恒压变频供水系统巡检表》 -6.3-D-01-12 6.11 《电动道闸巡检表》 -6.3-D-01-13

游泳池水质日常管理

1、游泳池水质维护 1.1 新水放入游泳池的水质维护 是指游泳池建好后首次放水进来或每个泳季的首次放水进来,放进来的水是未经过任何处理的即为新水。新水处理请按以下规程进行: 1.1.1 泳池的清洗 游泳池经过长时间的空置,很多都会在池壁(尤其是磁砖缝隙处)长了青苔,因此必须在放水前对游泳池进行彻底的清洗。清洗时最好使用专用的游泳池清洗剂,以彻底清除生长的青苔,否则放水后很容易会再生,到时就很难再彻底清除了。 1.1.2 灭藻与抑藻 新水开始放入泳池时,只要泳池里开始有一小部份水就马上投入清水清杀藻剂,投加量按泳池总水量计算并一次加完(每1000立方投入2瓶(2KG),投加时先将清水清杀藻剂兑水稀释后均匀洒入); 1.1.3 杀菌、消毒 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入清水清杀藻剂5个小时以后),投加游泳池消毒粉或游泳池消毒片进行消毒,投加量按泳池总水量计算,每1000立方投入4KG,投加时,游泳池消毒粉请先用水溶解后均匀洒入,游泳池消毒片可直接洒入池中。 1.1.4 PH调节 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入游泳池消毒剂3个小时后),测试PH值,如低于7.5,请投加PH调节剂将PH调到7.5-7.8,投加量按1000立方投加10KG可以提高1度进行计算。

1.1.5 澄清处理 做完以上几个步骤后,即可加入氯霸酵素澄清剂进行澄清处理,投加量按每1000立方加1瓶(1KG)进行计算,投加时先将清水清澄清剂兑水稀释后均匀洒入,这时必须打开游泳池循环设备,清水清澄清剂是通过阳离子的吸附将水中的细小杂质形成稍大的微粒,使其随着水流进入循环系统,通过沙缸过滤使水质变清。 1.2 游泳池水质的日常维护 指游泳池在泳季当中正常的水质维护或应急处理,请按以下规程进行: 1.2.1 杀菌、消毒 游泳池水消毒一般采用游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好分两次投放,一次在每天的收场后,另一次在开放前1—2小时进行。这是每天必须做的,否则水质很容易变坏。 1.2.1.1 使用方法 晚上投药时,最少按2公斤/1000立方的量进行投加;如果水质已经发绿或泛白,则最好是加量投加。 游泳池在开放前投加游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好提前0.5-1小时进行,投加前要先检测余氯,然后按每1000立方加入2公斤实际约能提高余氯0.5-1.0mg/L的比例来计算其投加量。例如:500立方的游泳池要提高余氯0.5-1.0mg/L,那就要加1.0公斤的消毒片或消毒粉。 中途补充加药可使用专用的投药设备,按100KG水溶解1KG游泳池消毒药后,自动投加。 1.2.2 PH调节

机组司机操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.机组司机操作规程正式版

机组司机操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、开车前 开车前检查各手把、按钮是否置于零位或停止位置,截煤部离合器手把是否断开,截齿是否齐全完好,各连接螺栓、齿轨是否牢固可靠,电缆、水管、各部位油量是否正常符合规定。遇有断层、压顶、底鼓,岩石坚硬应提前处理。 二、开车顺序 解除各紧急按钮,打开各部冷却水阀,接通电路器,合上截煤部离合器,发出开车信号,确认正常后,启动电机空载试车,观察滚筒转向,启动溜子,打开喷

雾供水阀,先试转后牵引。 三、运行中 1、随时注意顶底板,煤层的变化、运输机的载荷情况,机组距工作面机头机尾的位置等及时选择合适的牵引速度;发现异常情况及时停车。 2、随时注意电缆、水管及电缆夹的连接,不得使电缆及水管脱落在槽外,注竟前后滚筒运转情况,防止损坏支架构架。 四、停机顺序 1、停机顺序:停牵引,排净煤后,停电机、关喷雾,司机离机或长时间停机,应摘脱离合器,断开电源隔离开关,关闭总供水阀。 2、紧急停车:电机闷车、严重偏邦或

游泳池水处理系统操作手册

游泳池水循环净化消毒设备 操 作 说 明 手 册

一、 序言 随着经济的发展,近年游泳池作为一个集康体、娱乐休闲甚至景观于一体的场所,在高级宾馆、高级娱乐场、学校和住宅小区、所随处可见。但由于设计、设备配置或管理的原因,游泳池的水质效果差异很大。因此在泳池开放季节,能长期保持良好的水质,符合卫生部门的有关规定才是关键,它关系到游泳者的身体健康,水质长期的好坏体现了场所管理人员的管理水平和理念,更体现场所档次的高低。水处理系统设计和设备的配置满足规范要求固然重要,但科学的管理和正确的操作才是关键。我们知道设备配置是硬件,管理是软件。 管理人员除了有正确的管理理念,还要对系统熟悉、正确地使用和操作设备。为了能更好、更快的对本土处理系统有一个了解,操作、管理人员有必要详细阅读本《操作说明手册》,了解本系统的原理、流程、各个工况的作用、注意事项、药物的使用。 二、 水处理工艺流程 本案游泳池、按摩池水处理系统分为四个独立系统(见后面附页各水处理工艺流程图): 1. A 按摩池、B 室内泳池共用一套水处理设备,采用混合式(从池底及溢流沟同时回水)处理,配有臭氧消毒系统、泳池水恒温加热装置及水质检测、药剂泵投加系统。水处理工艺流程如下: 2. C 室外泳池为一套水处理设备,采用混合式(顺流与逆流)水处理,配有水质检测、药剂泵投加系统。水处理工艺流程如下:

注:以上A 按摩池、B 室内泳池及C 室外泳池,本案由于采用混合式(顺流与逆流)的水处理方式,在水泵运行前必须保证:1.游泳池是满水;2.机房均衡水箱的水位满至要求水位;3.相应的管道阀门处于正确状态,以保证水泵运行后,泳池的水能及时回流到均衡水箱,不会出现断水现象。 3. D 按摩池及E 按摩池各独立一套水处理设备,它们同是采用顺流式水处理,配有加热恒温 装置及自动投药器。水处理工艺流程如下:

酒店游泳池水质管理操作规程

游泳池水质管理操作规程, 1、游泳池水质维护 新水放入游泳池的水质维护 是指游泳池建好后首次放水进来或每个泳季的首次放水进来,放进来的水是未经过任何处理的即为新水。新水处理请按以下规程进行: 泳池的清洗 游泳池经过长时间的空置,很多都会在池壁(尤其是磁砖缝隙处)长了青苔,因此必须在放水前对游泳池进行彻底的清洗。清洗时最好使用专用的游泳池清洗剂,以彻底清除生长的青苔,否则放水后很容易会再生,到时就很难再彻底清除了。 灭藻与抑藻 新水开始放入泳池时,只要泳池里开始有一小部份水就马上投入清水清杀藻剂,投加量按泳池总水量计算并一次加完(每1000立方投入2瓶(2KG),投加时先将清水清杀藻剂兑水稀释后均匀洒入); 杀菌、消毒 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入清水清杀藻剂5个小时以后),投加游泳池消毒粉或游泳池消毒片进行消毒,投加量按泳池总水量计算,每1000立方投入4KG,投加时,游泳池消毒粉请先用水溶解后均匀洒入,游泳池消毒片可直接洒入池中。 PH调节 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入游泳池消毒剂3个小时后),测试PH值,如低于,请投加PH调节剂将PH调到,投加量按1000立方投加10KG可以提高1度进行计算。 澄清处理 做完以上几个步骤后,即可加入清水清澄清剂进行澄清处理,投加量按每1000立方加1瓶(1KG)进行计算,投加时先将清水清澄清剂兑水稀释后均匀洒入,这时必须打开游泳池循环设备,清水清澄清剂是通过阳离子的吸附将水中的细小杂质形成稍大的微粒,使其随着水流进入循环系统,通过沙缸过滤使水质变清。 游泳池水质的日常维护 指游泳池在泳季当中正常的水质维护或应急处理,请按以下规程进行: 杀菌、消毒 游泳池水消毒一般采用游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好分两次投放,一次在每天的

巡检操作规程

巡检操作规程 1范围 本规程规定了辖区内燃气设备实施巡检的要求。 本规程适用于客服中心所辖区域内户外燃气设备设施巡检的操作。 2规范性引用文件 CJJ51-2006城镇燃气设施运行、维护和抢修、安全技术规程3术语 3.1维护maintenance 为保障燃气设施正常运行,预防事故发生所进行的检查、维修作业 4基本要求及说明 4.1注意事项 4.1.1应制定预防控制措施以降低行车中发生交通事故的危害程度; 4.1.2应正确穿戴劳保防护用品用品以免因静电引起火花; 4.1.3规定作业操作过程应否使用防爆工具; 4.1.4应正确操作,以免引发燃气泄漏; 4.1.5管线打开作业时是应将管线内压力放空以防止因带压气体喷出造成机械伤害或爆炸起火; 4.1.6管线打开作业时应对操作场地周围进行安全检查以防止因存在明火造成爆炸起火; 4.1.7管线打开作业时应对打开管线进行密封保护以防止因异物进入管线内造成管线堵塞或损坏流量计等附属设备; 4.1.8如需停运时,应先关闭进口阀门,再关闭出口阀门,最后打开排污阀门;

4.1.9应注意压力表是否失灵或未定期检定; 4.1.10排污时阀门开启不可太快,以免产生火花,引起爆燃; 4.1.11排污时设置警戒区,防止无关人员靠近调压柜,造成人身伤害; 4.1.12保养阀井时,是否出现恶心、呕吐、呼吸困难等不适症状; 4.1.13合理设定压力,以免压力设定不合理,引起超压或设备损坏等事故; 4.1.14拆卸安全阀时是否有确认阀门完好无内漏; 4.1.15安全切断阀压力值调节时应意识到脱扣机构不能上扣,在反复上扣过程中伤手; 4.1.16更换阀门应按作业指导书进行操作,确保各阀门按顺序开关; 4.1.17拆卸阀门时应对阀门进行固定以防止因意外滑落造成机械伤害; 4.1.18拆卸阀门时应对管线法兰连接处的可燃气体浓度进行实时检测防止因上游阀门存在内漏造成爆炸起火。4.2应急处置 4.2.1发生交通事故时,立即将伤者转移到安全地带并立即启动应急预案; 4.2.2当发生事故时,及时、逐级向上汇报,启动相关应急预案; 4.2.3超压时关闭调压器阀门,对超压管道进行放空,使压力恢复; 4.2.4检测到有燃气泄漏时紧固压盖螺帽或更换密封件消除泄漏; 4.2.5切断阀不能上扣时查找切断阀不能上扣的原因,当切断阀单边受压手柄无法上扣时,应利用备用路供气,待前后压力平衡后再上扣; 4.2.5受伤后立即采取紧急医疗措施,并送往附近医院治疗; 4.2.6保养阀井时,出现恶心、呕吐、呼吸困难等不适症状时操作人立即出井,若因泄漏发生人员中毒不能自行出井,则监护人应在保证自己安全情况下将中毒者救离现场至空气流通处,采取现场急救,并拨打120求救。

冷水机组操作规程

冷水机组操作规程 一、试运行的准备 1.检查机组各部位连接是否正常,冷水管保温。 2.按照工艺流程检查各开关阀的位置是否正确。 3.检查冷却塔、膨胀水箱的水量是否正常,各水系统管道是否注满水,如水 位低应及时补水。并检查浮球阀补水是否正常。 4.检查油位应在油镜1/2—1/3之间。 5.检查电线连接是否正常,合上电源开关。(如在环境温度低时,机组必须 提前12小时通电预热) 二、开关机操作 按下触摸控制屏ENTER键,进入产品介绍画 面,按下监视键,进入监视画面控制冷水机 组运行(如图)。 1)开机操作: ①按下冷水泵按键,并观察冷水泵的转向 对不对,不对应立即停机。调好线后再重 复开泵。 ②按下冷却泵按键,并观察冷却泵的转向对不对,不对应立即停机。调好 线后再重复开泵。 ③按下冷却塔启动按钮,观察冷却塔散热风机的转向是否正确。不对应立 即停机调线,并观察有无异常振动是噪音,洒水器洒水是否均匀。 ④按下压缩机1按键, 1号压缩机进入起动延时。2号压缩机的开机操作 与1号相同。必须确保先开冷冻水泵和冷却水泵及冷却塔以后,再开冷 水机组。 注意:每台压缩机停止后(或冷水机组控制系统首次通电)到压缩机再次起动,相隔的时间必须为360秒,此功能由压缩机待机时间控制。

⑤运行期间,操作人员应经常注意冷水机组的运转情况,并做好记录。如: ?运行电流。 ?油压及油温是否正常、油位是否在正常位置。 ?蒸发压力与冷凝压力是否正常。 ?冷冻水出水温度是否达到设定值。 2)关机: 机组的关机操作顺序刚好与开机操作顺序相反。 ①在运行的状态下,按下压缩机1按键,1号压缩机进入关机延时,将在 60秒后关闭1号压缩机。2号压缩机的关机操作与1号相同。 ②按下冷却塔停止按钮,冷却塔停止。 ③按下冷却泵按键,冷却水泵停止运行。 ④按下冷水泵按键,冷冻水泵停止运行。 注意:压缩机运行的过程中,严禁关闭冷却水泵及冷冻水泵,必须确保先关闭冷水机组后, 再关冷冻水泵和冷却水泵。机组停机后,不要关断主电源。 三、温度设置 按控制屏下方设置功能按键,进入温度设置 画面。(如图) 按一下CLR按键,清除原值;按数字键输入要设定的 温度;按下ENT键确认输入数值。 注意:设定温度值请不要低于8℃,以防止冻结。

设备设施巡视巡检操作规程

强电系统巡查操作规程 1.巡查制度 2.巡查内容 2.1. 变电室高/低压的巡查 2.1.1 值班人员应定时巡视变压器高低压侧电流、电压及运行温度并记录在 《变电室高压运行记录》、《变电室低压运行记录》上。 2.1.2 每次记录时,应同时巡查高低压柜及变压器运行状况,有无异常声响、 有无异常气味,电流电压是否在许可范围之内。如有异常情况应立即查 明原因及时处理并在《变电室值班记录表》上做出记录,有重要情况应 及时汇报上级领导。 2.1.3 检查变电室门窗关闭情况,防鼠网、板是否可靠。 2.2. 变电室电容器的巡查 2.2.1 值班人员应每班次对电容器组进行巡查。 2.2.2 电容补偿手动/自动开关应切换有效,功率因数不小于0.9。 2.2.3 电容器外壳有无凹凸不平及鼓肚现象。 2.2.4 各接头接触是否良好,有无发热,变色现象。 2.2.5 电容器组有无异常响声或放电火花。 2.2.6 检查结果记录在《变电室低压运行记录》上。 2.3. 变电室直流屏的运行巡视 2.3.1 值班人员应每班次对直流屏进行巡查。 2.3.2 蓄电池应在允许的温度范围内运行。 2.3.3 直流系统母线电压的变化范围应控制在额定电压范围内。 2.3.4 蓄电池正常浮充运行时控制母线电压应高于额定值。 2.3.5 阀控密封式铅酸蓄电池浮充电压不允许超过设备额定值。 2.3.6 任何情况下单只电池电压不允许低于10.5V。 2.3.7 每班次检查蓄电池连接引线有无松动、腐蚀现象,外壳固定支架

和绝缘物表面应清洁。 2.3.8 每班次需检查蓄电池壳体有无破裂、漏液现象。 2.3.9 阀控密封式铅酸蓄电池每周检测一次电池电压。 2.3.10 每班次应查看直流屏绝缘监察表计指示是否存在接地故障。 2.3.11 值班人员对检查中发现的问题记录在《变电室高压运行记录》上。 2.4. 层配电箱(柜)的巡查 2.4.1 巡查人员要服从领导安排按时定期检查。 2.4.2 认真检查层配电箱(柜)所有的电气设备及开关仪表是否正常,导线有 无过热现象,接线螺丝是否松动。 2.4.3 巡查中要检查电源电压及带电设备的电流、开关及导线负荷是否 与用电设备相匹配。 2.4.4 巡查后在《设施设备巡查记录表》上做好记录。 2.5. 照明的巡查 2.5.1 巡查人员要服从领导安排按时定期检查。 2.5.2 认真检查公区照明设备及开关仪表是否正常,灯具有无破损、歪斜、倒 伏情况,以及漏水和导线外露情况,开关设备导线有无过热现象,接线 螺丝是否松动,若配备有时间控制器,需校对时间,确认时间控制器打 在自动状态。 2.5.3 若照明系统受控于楼宇自控系统,须定期检查自控系统设置情况,并根 据季节变化调整启闭时间。 2.5.4 巡查中要测量电源电压、电流,查看开关及导线容量是否与用电 设备相匹配。 2.5.5 定期抽查人员所能触及到的灯具绝缘阻值,不得小于0.5兆欧。 2.5.6 每次巡查后在《设施设备巡查记录表》上做好记录。 综合系统巡查操作规程 1.巡查制度 2.巡查项目

游泳池水质处理操作步骤

游泳池水质处理操作步骤 一、 新水放入用泳池的水质维护 是指游泳池建好后首次放水进来或每个泳季的首次放水进来,放进来的水是未经过任何处理的即为新水。 新水处理请按以下步骤进行 1. 泳池的清洗 游泳池经过长时间的空置,很多都会在池壁(尤其是瓷砖缝隙处)长了青苔,因此必须放在水前对游泳池进行彻底的清洗。清洗时最好使用专用的游泳池清洗剂,以彻底清除生长的青苔,否则放水后很容易会再生,到时就很难再彻底清除了。 2. 灭藻与抑藻 新水开始放入泳池时,只要泳池里开始有一小部分水就马上投入杀藻剂,投加量按泳池总水量计算并一次加完(每1000立方投入2瓶(2KG ),投加时先 将杀藻剂兑水稀释后均匀洒入)。 3. 杀菌消毒 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入杀藻剂5个小时以后) ,投加消毒粉或消毒片进行消毒,投加量按泳池总水量计算,每1000 立方投入4KG ,投加时,消毒粉请先用水溶解后均匀洒入,消毒片可直接洒入池中。 4. PH 调节 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入游泳池消毒剂3个小时以后),测试PH 值,如低于,请投加PH 调节剂将PH 调到,投加量按1000立方投加10KG 可以提高1度进行计算。 5. 净水处理 做完以上几个步骤后,即可加入澄清剂进行澄清处理,投加量按每1000立方加1瓶(1KG )进行计算,投加时先将澄清剂兑水稀释后洒入,这时必须打开游泳池循环设备,澄清剂是通过盐粒子的吸附将水中的细小杂质形成稍大颗粒,使其随着水流进入循环系统,通过沙缸过滤使水变清。 二、 游泳池水质的日常维护 指游泳池在泳季当中正常的水质维护或应急处理,请按以下步骤进行: 新水处理请按以下步骤进行 1. 杀菌与消毒 游泳池水消毒一般采用游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好分两次投放,一次在每天的收场后,另一次在开放前1—2小时进行。这是每天必须做的,头则水质很容易变坏。 具体使用方法:

机组司机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD636 机组司机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

机组司机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、开车前 开车前检查各手把、按钮是否置于零位或停止位置,截煤部离合器手把是否断开,截齿是否齐全完好,各连接螺栓、齿轨是否牢固可靠,电缆、水管、各部位油量是否正常符合规定。遇有断层、压顶、底鼓,岩石坚硬应提前处理。 二、开车顺序 解除各紧急按钮,打开各部冷却水阀,接通电路器,合上截煤部离合器,发出开车信号,确认正常后,启动电机空载试车,观察滚筒转向,启动溜子,打开喷雾供水阀,先试转后牵引。 三、运行中 1、随时注意顶底板,煤层的变化、运输机的载荷情况,机组距工作面机头机尾的位置等及时选择合适的牵引速度;发现异常情况及时停车。 2、随时注意电缆、水管及电缆夹的连接,不得使电缆及水管脱落在槽外,注竟前后滚筒运转情况,防止损坏支

游泳池水质处理操作步骤

游泳池水质处理操作步骤 一、新水放入用泳池的水质维护 是指游泳池建好后首次放水进来或每个泳季的首次放水进来,放进来的水是未经过任何处理的即为新水。 新水处理请按以下步骤进行 1. 泳池的清洗 游泳池经过长时间的空置,很多都会在池壁(尤其是瓷砖缝隙处)长了青苔,因此必须放在水前对游泳池进行彻底的清洗。清洗时最好使用专用的游泳 池清洗剂,以彻底清除生长的青苔,否则放水后很容易会再生,到时就很难再彻底清除了。 2. 灭藻与抑藻 新水开始放入泳池时,只要泳池里开始有一小部分水就马上投入杀藻剂,投加量按泳池总水量计算并一次加完(每1000立方投入 2瓶(2KG ),投加时先将杀藻剂兑水稀释后均匀洒入)。 3. 杀菌消毒 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入杀藻剂 5个小时以后),投加消毒粉或消毒片进行消毒,投加量按泳池总水量计算,每1000立方投入4KG ,投加时,消毒粉请先用水溶解后均匀洒入,消毒片可直接洒入池中。 4. PH 调节 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入游泳池消毒剂3个小时以后),测试PH 值,如低于 7.2,请投加PH 调节剂将PH 调到7.2-7.6,投加量按1000立方投加 10KG 可以提高1 度进行计算。 5. 净水处理 做完以上几个步骤后,即可加入澄清剂进行澄清处理,投加量按每1000立方加1瓶(1KG )进行计算,投加时先将澄清剂兑水稀释后洒入,这时必须打开游泳池循环设备,澄清剂是通过盐粒子的吸附将水中的细小杂质形成稍大颗粒,使其随着水流进入循环系统,通过沙缸过滤使水变清。 二、游泳池水质的日常维护 指游泳池在泳季当中正常的水质维护或应急处理,请按以下步骤进行: 新水处理请按以下步骤进行 1. 杀菌与消毒 游泳池水消毒一般采用游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好分两次投放,一次在每天的收场后,另一次在开放前1—2小时进行。这是每天必须做的,头则水质很容易变坏。 具体使用方法: 1)、晚上投药时,最少按4—6公斤/1000立方的量进行投加;如果水质已经发绿或泛白,则最好是加量投加。游泳池在开放前投加游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好提前0.5—1小时进行,投加前要先检测余氯,然后按每1000立方加入2公斤实际约能提高余氯0.5—1.0mg/L,那就要加1.0公斤的消毒片或消毒粉。 2)、中途补充加药可使用专用的投药设备,按100KG 水溶解1KG 游泳池消毒药后,自动投加。 2. PH 调节 每天在游泳池开放前检测水的PH 值,如PH 低于7.2则使用PH 调节剂(氢氧化钠)将PH 调到7.2-7.6,投加量按1000立方投加10KG 可以提高1度进行计算。 3. 灭藻与抑菌 1)、选用液体杀藻剂,一般是每10天到半个月左右按1000立方投加1瓶的量加一次杀藻剂,以预防藻类生长。如发现水体有发绿或池底池壁长青苔也可马上加入双倍的杀藻剂,并且在晚上收场时进行冲击性处理(即加入平时2—3倍的消毒药进行处理)。 2)、选用硫酸铜杀藻剂,一般是每10天到半个月左右按1000立方投加2—3公斤的量加一次杀藻剂,以预防藻类生长。如发现水体有发绿或池底池壁长青苔也可马上加入双倍的硫酸铜杀藻剂,并且在晚上收场时进行冲击性处理(即加入平时2—3倍的消毒药进行处理)。

岗位巡检操作规程

岗位巡检操作规程 一、岗位任务 在生产过程中与各岗位人员及时沟通,认真巡视各设备的运行情况并记录,出现问题能够做出正确的处理,并报告班长。做好原始记录的填写,确保本班的生产平稳运行、完成本班的生产任务并做好本岗位的卫生。 二、岗位操作法 1、保证双人双岗作业,并在工作前确定监护互保对象。 2、到岗接班后根据上班交班情况结合本班工作任务立即召开安全会议,由本班安全员分析本班工作安全注意事项及风险防范措施。 3、检查各设备是否处于正常运行状态,有无渗漏、压力温度是否正常,有震动异响。 4、检查各电机温度是否正常(低于80℃),若出现异响、转速异常及时报告给班长。 5、检查各油箱油位是否正常,注意加油保持油箱油位在视镜的1/3~1/2处。 6、检查系统的气体管路路、液体管路是否通畅,有无跑冒滴漏现象。 7、检查加药系统各药品储药槽储药量是否在1/3以上,药量不够的需及时配药。 8、检查生产循环水池液位是否正常(净化距水池上平面1.5米,干吸距水池上平面0.5米),以满足生产回用,水位低时应使用一次水及时补充。 9、各泵开启必须严格操作规程检查,确保正常后方可开机。 10、协助中控室对现场进行操作,确认核对现场数据是否与中控室数据相同。 11、两小时对水质进行一次检测,确认系统内水质是否正常,及时与成品工段岗位人员沟通。 12、检查安全设备设施完好,能立即使用。 13、巡检频率:所有地面设备设施每小时检查一次,电除雾、动力波二层以上、各凉水塔风扇每班检查两次,有异常的立即报告本班班长并及时与相关工段人员进行联系处理,以免影响正常生产。 14、认真做好本班巡检、工艺、交接班记录,认真记录本班系统运行状况,设备维修状况,安全设备设施使用维护状况,工艺指标状况,工具物品交接,交接班临时工作情况等。 三、安全生产注意事项 1、严格遵守工艺规程、岗位操作法和安全技术操作规程,坚守岗位精心操作。 2、设备启动前,要详细检查并注意设备周围有无人员进行工作,确认无安全问题后方可开车,以免发生设备和人身事故。 3、开机前必须做好联系工作,确认一切正常后方可开机。 4、要按要求检查车间内的安全设备设施是否齐全,能应急使用。 5、电器、自动化、机械等设备发生故障,必须找专业人员检修,不许擅自乱动。 四、做好接班的准备工作。 1、交班前打扫巡检岗责任区卫生,包括地沟卫生、车间地面卫生、设备卫生、岗位室卫生等。 2、确保系统运行正常。 3、写好本班的各项记录记录。 4、各项原始记录交办公室做存档处理

溴化锂空调机组操作规程及运行管理

溴化锂空调机组操作规程及运行管理 一操作规程 一、制冷操作规程 1、开机程序 1) 合上机组控制箱上的空气开关,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(除冷水断水故障外),切换到“机组监视”画面。 2) 确认冷水泵出口阀门处于关闭位置后启动冷水泵,缓慢打开冷水泵出口阀门,调整冷水流量(或压差)到机组额定流量(或压差)。 3) 确认冷却水泵出口阀门处于关闭位置后启动冷却水泵,缓慢打开冷却水泵出口阀门,调整冷却水流量(或压差) 到机组额定流量(或压差)。 4) 打开机组燃料进口阀门。 5) 在“机组监视”画面上按“系统启动”键,然后按“确认”键,“确认完毕”键,机组进入运行状态。 6) 启动冷却塔风机,调整冷却水流量,控制冷却水进水温度在28℃到32℃之间或出水温度在36℃到38℃之间。 7) 巡回检查机组运行情况,每隔一小时记录数据一次。 注意:冷却水低温或低负荷运行时,必须减少冷却水量。 2、停机程序 1) 按“系统停止”键,机组进入稀释运行状态。 2) 手动关闭燃料进口阀门。 3) 3~5分钟后关闭冷却塔风机,关闭冷却水泵出口阀门后停冷却水泵。 4) 机组稀释运行停止后,关闭冷水泵出口阀门后停冷水泵。 5) 切断机组控制箱电源。

3、注意事项 1) 当机房环境温度低于20℃,停机时必须将蒸发器冷剂水全部旁通入吸收器。 2) 必须定期检查机组安全保护装置,确认其动作正确无误,确保机组正常运行。 3) 按照使用说明书要求检查其它各项内容。 二、供热操作规程 1、开机程序 1) 合上机组控制箱上的空气开关,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(除热水断水故障外),切换到“机组监视”画面。 2) 确认热水泵出口阀门处于关闭位置后启动热水泵,缓慢打开热水泵出口阀门,调整热水流量(或压差)满足机组额定流量(或压差)。 3) 打开机组燃料进口阀门。 4) 在“机组监视”画面上按“系统启动”键,然后按“确认”键,“确认完毕”键,机组进入运行状态。 5) 巡回检查机组运行工况,每隔一小时记录数据一次。 2、停机程序 1) 按“系统停止”键,机组进入稀释运行状态。 2) 自动关闭燃烧器,手动关闭燃料进口阀门。 3) 溶液泵延时15分钟自动停止,再延时3分钟自动关闭热水泵。 4) 切断机组控制箱电源。 注意: 1) 当机房环境温度低于20℃,停机时必须将蒸发器冷剂水全部旁通入吸收器。

游泳池水质处理药剂及处理方法

游泳池水质处理药剂及处理方法 (供参考) 游泳池是公众场所,当人进入泳池游泳时,人体分秘物及所携带的细菌、病毒等也会带入泳池水中,为了保证泳客的身体健康,仿止在泳中发生交叉传染,因此,泳池水必须每天都进行消毒处理,将泳池中的细菌、病毒杀灭。以下是泳池处理所用的化学药品类别及其性能、使用方法。 一.消毒药 TCCA--白色结晶粉末,亦有粒状,片状。溶于水几乎全部以次氯酸形式存在,它是中性分子,可以扩散到带负电荷的细菌表面,并穿过细菌的细胞膜进入细菌内部,产生氧化作用。破坏细菌各种酶的系统,最后导致细菌死亡。因次氯酸分子小,穿透能力强,因此其杀菌效果高。据测定,在同浓度下其杀菌力比次氯酸钠强80-100倍。 二、絮凝药 聚合氯化铝----它是无机高分子物,是出于氯化铝和氢氧化铝之间的产物,它是通过羟基而架桥聚合,其溶液为无色或黄褐色透明液体。有时因含杂质而显灰黑色,黄色聚合氯化铝含氧化铝≥30%。液体产品含氧化铝8%左右。水解过程中伴随有电化学,凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程,除去水中悬浮物,除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除漂浮物等。其效果是明矾的五倍以上,

目前使用此药最为普遍一般用量为每M3水5-10克。 氯霸酵素澄清剂 正常情况下的加药量:每500吨水加入100公克澄清剂。稀释100倍泼洒池面当水质十分浑浊时的加药量:水质十分浑浊的现象通常出现于新填水的池子,开池季节,利于藻类生长的 池子。每500吨水加入1升澄清剂。稀释100倍泼洒池面,如果必要,重新进行澄清处理。 使用指南: 1. 需要池水循环周期为8小时。 2. 通过过滤器清除澄清后的沉淀物。 三、PH值调节药 白色粉末或细粒,易溶于水,水溶性呈碱性。水PH值偏低时适量投放此药调节,使PH值合乎标准,用量按实际测试中PH值得出。 四、水质稳定剂 对泳池水的化学平衡起关键作用,它能抵抗泳池水因补水、下雨、或游泳人数的增加而引起的酸碱度变化。从而达到稳定水质的目的。用量:40kg/1000㎡水/次。并用ALK测试剂测定泳池总碱度指标,如低于100mg/L,按上述用量加。