文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 罗茨风机技术规格书

罗茨风机技术规格书

罗茨风机技术规格书
罗茨风机技术规格书

目录

1.总则 (2)

2.供货范围 (2)

3.适用标准 (2)

4.设计和制造 (3)

5.检验和试验 (5)

6.验收 (6)

7.质量保证及性能保证 (7)

8.技术文件资料要求 (7)

9. 技术服务 (8)

10.其他 (8)

附件1: 高压罗茨风机数据表 (9)

附件2:现场环境及公用工程条件 (12)

1 总则

1.1 本技术规格书适用于中盐榆林盐化有限公司600kt/a 真空制盐工程配套1×130t/h 中压循环流化床锅炉所需高压罗茨流化风机的招标订货。

1.2 卖方提供的所有文件和资料应采用SI国际单位,并采用中文编制。

1.3 卖方所供设备(材料)应遵循本技术规格书的要求,任何偏离必须得到买方的书面认可。

1.4 卖方提供的设备应是世界或国内先进水平的、全新的、合格的产品。

1.5 遵循本技术规格书的要求并不能解除卖方的任何责任。

2 供货范围

2.1 供货范围

卖方的供货范围包括风机及其配套设备的设计、制造、检验试验、运输和试车。它包括但不限于:

风机本体;

电动机;

联轴器(联轴器传动型);

支座与底板;

地脚螺栓、螺母、垫圈;

吸气口消音器(含空气滤清器)、止回阀、挠性接头、减震垫、泄压阀等、隔音罩、泄压阀装置;

配套的电气设备和材料。

配套的仪表和仪表材料。

配套的现场控制柜(如果有)。

配套的管道、管件、阀门。

安装和维修专用工具和材料。

开车备品备件和两年正常操作所需的备品备件。

现场安装和开车技术服务。

图纸和文件资料。

3 适用标准

3.1 风机及其配套部件的设计、制造、检验和试验主要应遵循下列标准:

JB/T8689—98 通风机振动检测及其限值

JB/T8690—98 工业通风机噪声限值

DL/T469-1992 电站锅炉风机现场试验规程

GB50275-1998 压缩机、风机、泵安装及验收规范

JB/T6444-1992 风机包装通用技术条件

GB 1236-85 通风机空气动力性能试验方法

GB 10178-88 通风机现场试验

JB/T 8941.1—1999 一般用途罗茨鼓风机

GB 8196-2003 机械设备防护罩安全要求

GB 2888—2008 风机和罗茨风机噪声试验方法

3.2 卖方可采用更为先进和严格的标准,并在提交的有关技术文件予以说明。当上述标准与本技术规格书、采购合同、设备数据表和图纸等工程文件有矛盾时,卖方应在设备制造之前向买方澄清。

4 设计和制造

4.1 卖方在设备设计和制造时应满足以下技术要求:

风机应设有必要的自动报警和保护装置(如轴承温度、断油、振动等)。

风机机组的工作转速应小于其 70%的第一阶临界转速。风机转子应作动平衡。

所有的辅助管道系统如密封,润滑油,冷却水等,包括仪表和阀门,应由卖方提供并安装在设备上,所有管道应接至风机底座边。

所有结构材料应符合相应的国际标准,并能满足规定的设计条件。

与环境和冷却水接触的材质不允许使用铜及铜合金。

风机所配电机的功率应按下列要求选择电机的容量储备系数:

对于通风机:

轴功率 kW 电机的容量储备系数

2~5 1.2

>5 1.15

轴承指定配置进口原装SKF,寿命不底于 50000 小时。

提供进口调节器(全开)、消音器和进口过滤器(网)的阻力降(如果有),数据表中所给的静压,未把此阻力降考虑在内,风机设计时,其静压升应考虑此阻力降。

风机设计时,如有多个操作工况,风机的设计选型必须满足在额定流量下,能够达到额定静压升的要求,不允许有负偏差。同时通过调节风机应能满足数据表中规定的所有操作工况。

整个电机和风机装置的噪音应低于 85dB。如果不能满足要求,则应考虑采取消音器等隔消音措施。

风机功率大于等于250KW,选择10KV,高压电机选择配置南阳或佳木斯电机厂产品,配用电机功率小于250KW,选择380V,电机选择配置西玛或重庆电机厂产品。

4.2 电气和仪表技术要求

电气设备的控制、继电保护设计应遵循 GB 和IEC 相关标准。

随机配供的检测控制设备(如果有),应配置能满足系统或设备启动、停止、正常运行所需的就地仪表和就地控制装置(箱、柜)。

就地控制箱上应设置“就地 / 远方”切换开关,应有表征切换开关位置及装置故障、失电的远传信号,并提供一对能反映断路器或接

触器

“合闸 / 跳闸”位置的接点(一般应为断路器或接触器的辅助常开接点)。

就地控制箱内的断路器或接触器、继电器等,除了箱内接线已经使用的接点外,以供现场可能的接线修改使用。

就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便,易于检修。除了接线必须使用的端子排以外,还应留有端子总数15%的空端子排,以供现场可能的接线修改使用。

随机配套控制箱、小型仪表盘应采用防尘防溅密封结构,并符合GB4208中规定的IP54 等级的要求。箱(盘)应设密封门,导管、电缆穿孔应有密封措施,通风、散热窗应有防止灰尘进入的滤网。箱(盘)内设备应安装在安装板上,内部若混装动力回路和弱电信号回路,应将两种回路所关联的设备、端子排和连接导线分开布置,并应有防止干扰的屏蔽措施及便于检修有安全措施。

用于联锁保护和报警的开关量仪表(如温度、压力、差压、液位开关、轴振动等)的接点信号应为无源干接点,其接点数量满足控制要求,接点容量为220V AC 5A 或110V DC 1A。

仪表应采用法定计量单位,所有控制装置模拟量输出信号应为4-20mADC。

测温元件应为双支型,测温元件应具有防振结构,当采用热电偶时应选用K 分度号,其精度应不低于I 级;当测温元件采用热电阻时,应选用PT100 分度号,其精度应不低于A 级;且接线采用3 线制。

就地显示的测温仪表应采用抽芯式双金属温度计。

卖方提供的所有仪表和控制设备的接线均应接到卖方供货的就

地接线箱,从卖方供货的就地接线箱至就地仪表和控制设备的单根电缆、导线、电线保护管、附件及就地接线箱等均由卖方提供。

卖方提供的所有仪表取压用的仪表阀门和管件均由卖方提供。

卖方供货的电气设备和材料应从国内外公认合格的制造厂商中

选择。其所有电气元件的选型不低于低于卖方最近类似合同中的水平。否则,买方有权更改电气设备和元件选型。

卖方应在运行、安装、使用说明书中详述本系统启动、停止、运行及事故处理过程中的检测、控制、报警、保护和联锁的内容和要求,说明配供的检测控制设备的特性、功能、原理及调试、安装、使用的注意事项,详细列出运行中各项参数的正常值、报警值、联锁和保护值。并列出以及进入热电站DCS 系统的重要信号,在热工测点布置图中标示。对于需要送DCS 的信号和需要卖方设备接受的DCS 信号,卖方应设置相应的接口具体数量可在合同谈判时确定。

4.3 设备铭牌

设备铭牌应由不锈钢材料制成,并采用耐腐蚀的紧固件将其固定在设备上,其位置应在设备安装后便于观看的地方。除另有规定,铭牌至少应有设备名称、设备型号、设备规格及主要参数、制造厂名称等内容。

5 检验和试验

5.1 一般原则

5.1.1 卖方供货的设备(材料)应按有关国家、行业标准及本技术规格书的要求进行设计、检验和试验。

5.1.3 在设备(材料)制造期间,买方有权随时派遣人员检查卖方和卖方分包商的设计、制造、检验和试验是否符合合同、相关标准规范、工程文件的规定,并检查制造加工进度。

,并在合同生效后两个月内提交给买方。

5.1.5 买方的检验或目睹不能解除卖方全面遵循本技术规格书的责任。

5.1.6 本技术规格书所规定的专门检验和验收要求是补充的,并不能取代适用标准规范和规定的任何要求。

5.2 设备监造

5.2.1 设备监造的主要内容:

,制造厂应作下列无损检测:超声波探伤、磁离子探伤、着色检测。

5.2.3 每次监造内容完成后,卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印

3 份,交监造代表1 份。对于确定的监造点,卖方应提前1

4 天通知买方该监造项目进行的准确日期,若买方人员不能按时抵达,卖方可转入下一工序不必等待。

6 验收

6.1 验收应遵循的现行的国家或行业标准规范、本技术规格书和合同约定。

6.2 卖方供货的设备在买方装置现场通过72 小时性能考核进行验收。6.3 在性能考核进行前,卖方所供设备至少经过168 小时的带负荷试运行。

6.4 性能考核的程序和方法,由买卖双方在性能考核前两个月协商确定。

6.5 72 小时性能考核证实卖方供货的设备达到性能保证指标,双方签署验收证书。

7 质量保证及性能保证

7.1 质量保证

7.1.1 卖方应是已建立ISO9000-2000 质量管理体系并取得相关体系认

证证书的企业。

7.1.2 卖方应是本产品的直接制造商,并具有相关资质或产品认证证书。

7.1.3 卖方应提供有关产品的质量保证程序或计划,以保证供货设备的设计、制造、检验、试验能完全满足技术要求。

7.1.4 卖方对所供产品应有两年以上运行业绩,并在实践中证明是先进、安全、可靠的。

7.2 性能保证

7.2.1 在规定的流量下,所对应的风机压力偏差为±5%。

7.2.2 在给定转速下,工况点实际效率与给定效率之间的允差为:在接近最高效率点处为3%,在大于风机最高效率的90%范围内为5%,其余不作考核。

7.2.3 风机振动速度有效值νrms ≤ 4.0 mm/s。

8 技术文件资料要求

8.1 卖方提交的资料应满足工程设计、施工安装、开车等各阶段的要求。

8.2 卖方应按工程进度要求,至少提供下列资料:

风机技术数据及性能曲线,应示出操作转速下风机的全压,静压,流量,效率,功率等。

风机的总装配图及外形图,包括外形尺寸、检修起吊重量、接口定位尺寸及接口详图等;

设备安装图,包括基础尺寸及动静荷载分布、地脚螺栓位置图等;

冷却水量及控制系统图;(如果有)

润滑油系统图,润滑油系统设备外形及接口图(如果有);

风机入口消声器外形图及其压降;(如果有)

风机进出口软连接外形图及其压降;

风机的安装、使用及维护说明书;

风机及电机的轴承、电机线圈测温元件布置图及接线盒端子排接线图;

最终控制系统的控制、保护及联锁要求和逻辑框图,P&ID 图,运行中各项参数、报警、联锁和保护动作设定值;

风机运行说明书;

电动机性能参数;

电动机出线接线图;

电动机外型尺寸图、(包括:出线接线盒位置等);

电动机使用维护说明书;

热工仪表控制设备说明书及详细供货清单;

现场控制箱外形图、布置图及端子排出线图

润滑剂一览表

2 年正常操作备件清单

供货清单。

检验记录、试验报告及质量合格证等出厂文件。

8.3 交付进度及份数

合同签定后一周内提供配合工程设计需要的、供审查的电子版图纸资料。

设计审查后一周内提供配合工程设计需要、签字盖章的蓝图资料一式2份及1 份电子版。

发货前 2 个月内提供用于安装、操作、维修的最终版图纸资料12 份及1份电子版。

随机提供检验、试验报告,产品合格证,装箱单等资料一式 3 份。

9 技术服务

卖方应提供以下技术服务,主要包括:

—现场安装技术服务;

—试车技术服务;

—操作培训技术服务。

10 其他

附件1:风机数据表,由卖方补充完整的买方询价数据表,并要求随投标书返回买方。

附件2:现场环境及公用工程条件。

附件2:现场环境及公用工程条件

1 设备安装地点陕西榆林榆阳区鱼河镇郑家沟盐化工园区

2 现场环境

2.1 气温

年平均气温 8.80℃

最热月平均气温 24.00℃

最冷月平均气温-9.30℃

年平均最低气温 1.80℃

极端最高气温 38.60℃

极端最低气温-32.70℃2.2 气压

年平均气压 897.20hpa

极端最高气压 920.40hpa

极端最低气压 875.70hpa 2.3 湿度

年平均相对湿度 55%

最热月平均相对湿度 44%

最小相对湿度 0

年平均水气压 7.60hpa

年平均最大水汽压 16.5hpa 2.4降水量

年平均降水量 399.8mm

日最大降水量 105.7mm

1小时最大降水量 46.4mm

10分钟最大降水量 18.8mm

年最高降水量 483.0mm

年最低降水量 237.3mm 2.5风速及风向

全年平均风速 1.9m/s

最大风速 23m/s

10分钟最大持续风 17m/s

年主导风向 NNW、SSE

全年静风频率 26%

2.6 蒸发量

年平均蒸发量 1882.6mm

月平均蒸发量 159.5mm

最小蒸发量 37.4mm

最大蒸发量 332.6mm 2.7 土壤

最大冻土深度 128.0cm

土壤最低温度-3.7℃

最热月土壤平均温度 22.8℃2.8 雷暴日

年平均雷暴日 20.2d

最多雷暴日数 50d 2.10 雾日

年平均雾日数 8.4d

最多冻融日数 73d

年积雪厚度 10cm 2.12 地震列度<Ⅵ度

3公用工程条件

3.1循环冷却水

3.2工厂空气

罗茨鼓风机技术规范书

山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司罗茨鼓风机技术规范书 需方:山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司 设计单位:山西省煤炭规划设计院 供方: 二○一一年三月 编制:审核:批准:

目录 1总则 (3) 2设计条件和使用条件 (6) 3设备主要参数 (6) 4对设备的主要技术要求 (7) 5技术文件及技术图纸 (7) 6质量要求 (8) 7对供货范围要求 (9) 8售后服务 (12) 9其它 (12) 10包装和运输 (13)

1总则 1.1供方须知 本技术规范书适用于山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司罗茨鼓风机的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求,供方必须有权威机构颁发的ISO-9001:2000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。供方应设计、制造和提供同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,具有近5年不少于100套及以上同类型设备在国内大中型煤矿企业应用的业绩;设备制造商在专业技术、加工制造、质量控制、经营管理、售后服务等方面具有相应的资格和能力。 1.1.1供方应仔细阅读本技术规范书。供方提供的设备的技术规范应与本规范书中提出的要求相一致。 1.1.2本规范书提出了设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.1.3本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.1.4本规范书所使用的标准及规定的条款如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.5如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.1.6本规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

密封风机安装作业指导书

密封风机安装作业指导书 概述1.14.11.14.1.1工程概况 山西电厂二期扩建工程2×300MW直接空冷燃煤脱硫发电机组,磨煤机密封风系统采用两台离心式密封风机,一台运行一台备用。 1.14.1.2工程量 每台机组配备两台密封风机。风机风量:30000m3/h,全压:10Kpa。风机包括:风机本体、电机及配套附属设备、附件等。 1.14.2编制依据 1.14. 2.1《电力建设施工验收技术规范》(锅炉篇)DL/5047—95 1.14. 2.2《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)1997—01—01实施 1.14. 2.3《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 1.14. 2.4 江西省火电建设公司《施工工艺纪律》 1.14. 2.5《锅炉专业施工组织设计及组合场总平面布置图》 1.14. 2.6《电厂二期扩建工程2×300MW直接空冷燃煤脱硫发电机组工程建设施工招标文件》(安装工程) 1.14.3施工准备条件

所有密封风机设备由汽车运至安装现场组合。 1.14.3.3力能配备 在密封风机安装场地应配备电焊机施工电源,如需夜间作业,应有足够的照明。 1.14.3.4 施工条件 1.14.3.4.1 设备已全部到达现场,满足施工要求。 1.14.3.4.2 密封风机基础已验收合格,并标出基础的中心线及标高。 1.14.3.4.3 现场道路应平整畅通。 1.14.3.4.4 认真阅读,熟悉图纸及说明书,对设备的外形尺寸、缺陷、变形要仔细检查,并做好记录。 1.14.3.4.5 各种测量器具已经检验合格,并在有效期内。 1.14.3.4.6 安装人员已经过安全、技术交底。 1.14.3.4.7 准备好施工用的汽油、润滑脂等物品。 1.14.3.4.8 现场设置小件放置棚。 1.14.4施工方法及工艺要求 1.14.4.1 施工方法 根据密封风机设备结构特点及现场机具配备和布置,采用散装方法,将所有的密封风机设备用汽车运至安装现场,再用吊车吊至基础上就位。 1.14.4.2 安装流程图 设备清点、外观检查→基础划线→基础垫铁布置→基础整平→风机本体就位→进风箱就位→间隙调整→进风箱、风机本体地脚螺栓灌浆 →进风箱、风机本体地脚螺栓紧固→电动机就位就位、找正、固定→垫铁点焊→基础二次灌浆→整体验收 1.14.4.3 设备安装 无裂纹、外形尺寸应符合图纸及设计要求,设备型号、检查设备数量、1.14.4.3.1.变形等缺陷。 1.14.4.3.2以锅炉纵横中心线为基准进行基础划线,各尺寸应符合图纸要求。1.14.4.3.3垫铁布置应满足地脚螺栓两侧各布置一组,主立筋下布置一组,每组间距不大于300mm。 1.14.4.3.4布置垫铁处基础用錾子凿平,并用色印检查符合《规范》要求。 1.14.4.3.5将风机本体吊至基础上就位,其方位应符合图纸要求,就位时地脚螺栓同时就位。 1.14.4.3.6用垫铁调整风机水平,应符合图纸要求。 1.14.4.3.7用无铅汽油清洗轴承箱,用不起毛织物或湿面粉清理干净,轴承箱内不得留任何杂物。 1.14.4.3.8找正风机转子与电机输出轴间的同心度符合规范要求,固定电机。1.14.4.3.9地脚螺栓孔灌浆用的水泥符合要求,灌浆前应将地脚螺栓孔清理干净,其内不得有油污、水及其它杂物。 1.14.4.3.10灌浆后保养,待强度达到70%后进行地脚螺栓紧固。 1.14.4.3.11将进风箱吊装就位。 1.14.4.3.12联接进风箱出口与风机入口,密封应严密。 1.14.4.3.13调整合格后对进风箱地脚螺栓进行灌浆,灌浆应符合要求。 1.14.4.3.14待灌浆强度达到70%后进行地脚螺栓紧固。

通风风机技术规格书精讲

陕西未来能源化工有限公司 兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目 锅炉房通风风机 技术规格书 编制: 审核: 批准: 专业(能化)公司专业部门(章): 专业(能化)公司专业技术负责人: 陕西未来能源化工有限公司 二零一三年七月

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、技术要求 (5) 4、设备质量保证 (9) 5、供货范围 (10) 6、设备验收 (10) 7、技术服务 (11) 8、技术资料 (12) 9、备品备件 (14) 10、清洁、油漆、包装、运输 (14) 11、交货进度 (15)

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目锅炉房风机,规范了设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本技术规格书和标准的成熟优质产品。 1.3投标方须执行本技术规格书所列标准,投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准,与标准矛盾时,有招标方确定。 1.4本工程设备投标方保证招标方不承担有关设备知识产权的一切责任。 1.5投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业,且通过ISO9001质量体系认证。 1.6投标方提供高质量的设备,这些设备必须是全新、成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同合同设备制造、运行的成功经验。 1.7如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中,否则,将视为无偏差。如投标方要求变更的,必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料,并报招标方审查,但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。 1.8在合同签订7日内,投标方书面提供风机的各种参数包括外形尺寸、装配图等提供给招标方,由招标方确认。 1.9 招标方或招标方委托的第三方对设备的检验、监造不能免除投标方的一切责任。 1.10投标方的外购设备必须先通知招标方,招标方有权参加投标方分包、外购设备的招标和技术谈判。工程范围内的主要设备、电气、仪表、材料品牌在投标方招标过程中招标方有权参与,最终品牌需招标方认可。 1.11投标方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求,对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.12投标方供货范围内为了实现屋顶轴流风机安全、技术性能和完整性必不可缺少的设计供货漏项、缺项,无论何时发现,投标方都必须及时补充设计并免费供货,不得影响招标方的工程进度。 1.13在签订合同后,投标方执行招标方提出的因标准和规范发生变化而产生的一些补充

风机技术规范书f

XXXX 工程 风机 技术规范书 设计单位:XX X X设计院2010年10月

一、总则 本期工程安装1台75t/h循环流化床锅炉,本期配套1台一次风机、1台二次风机、1台引风机、2台返料风机。特编制本技术规范书,以下空白部分由供方填写。在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 1、本技术协议适用于XXXX工程中风机项目。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。供方的工作范围包括(但不限于)风机设备的设计、制造、涂漆、试验、检查、包装、运输和安装指导、监督,并提供本规范书所描述的服务。 2、本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。供方保证提供符合本技术协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 二、技术参数 a.一次风机(送风机) 型号: 流量:58600 m3/h 介质:空气 介质温度:常温 全压:15160 Pa 转速:1480r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:355KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左90°1台

b.二次风机 型号: 流量:50914 m3/h 介质:空气 介质温度:常温 全压:10255 Pa 转速:1480r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:220KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左90°1台 c.引风机 型号: 流量:187487m3/h 入口压力:-4000 Pa 烟气温度:150℃ 全压:5266 Pa 转速:960r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:400KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左135°1台 d.返料风机(送风机) 型号: 流量:1538 m3/h

罗茨风机技术规格书(借鉴类别)

目录 1.总则 (2) 2.供货范围 (2) 3.适用标准 (2) 4.设计和制造 (3) 5.检验和试验 (5) 6.验收 (6) 7.质量保证及性能保证 (7) 8.技术文件资料要求 (7) 9. 技术服务 (8) 10.其他 (8) 附件1: 高压罗茨风机数据表 (9) 附件2:现场环境及公用工程条件 (12) 1 总则 1.1 本技术规格书适用于中盐榆林盐化有限公司600kt/a 真空制盐工程配套1×130t/h 中压循环流化床锅炉所需高压罗茨流化风机的招标订货。 1.2 卖方提供的所有文件和资料应采用SI国际单位,并采用中文编制。 1.3 卖方所供设备(材料)应遵循本技术规格书的要求,任何偏离必须得到买方的书面认可。 1.4 卖方提供的设备应是世界或国内先进水平的、全新的、合格的产品。 1.5 遵循本技术规格书的要求并不能解除卖方的任何责任。

2 供货范围 2.1 供货范围 卖方的供货范围包括风机及其配套设备的设计、制造、检验试验、运输和试车。它包括但不限于: 风机本体; 电动机; 联轴器(联轴器传动型); 支座与底板; 地脚螺栓、螺母、垫圈; 吸气口消音器(含空气滤清器)、止回阀、挠性接头、减震垫、泄压阀等、隔音罩、泄压阀装置; 配套的电气设备和材料。 配套的仪表和仪表材料。 配套的现场控制柜(如果有)。 配套的管道、管件、阀门。 安装和维修专用工具和材料。 开车备品备件和两年正常操作所需的备品备件。 现场安装和开车技术服务。 图纸和文件资料。 3 适用标准 3.1 风机及其配套部件的设计、制造、检验和试验主要应遵循下列标准: JB/T8689—98 通风机振动检测及其限值

布袋除尘器技术规范书

布袋除尘器技术规 范书 1

布袋除尘器技术规范书 1.总则 1.1 本技术规范书仅适用于博爱县鑫鹿纸业有限公司45t/h低温低压双循环流化床燃煤锅炉项目中所配套的布袋除尘器设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和验收等方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3投标方须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。 1.4设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。 1.5投标方应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有设备制造、运行的成功经验。 1.6在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。当主机参数发生变化时而补充的变化要求,设备不再加价。 1.7投标方应保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。投标方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或 2

采购)的设备和零部件。 1.8 供方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,并进行相应说明。 1.9本技术规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2. 技术要求 2.1 对布袋除尘器装置的总体要求 布袋除尘器装置包括所有需要的系统和设备至少应满足以下总的要求:·采用先进、成熟、可靠的技术,造价要经济、合理,便于运行维护。·所有的设备和材料应是新的 ·高的可利用率 ·运行费用最少 ·观察、监视、维护简单 ·确保人员和设备安全 ·节省能源、水和原材料 ·装置的服务寿命为30年 ·装置的检修时间间隔应与机组的要求一致,不应增加机组的维护和检修时间。机组检修时间为:小修每年1次,大修每5年一次。 ·具有良好的启动灵活性和可靠性 ·能在招标方所提供的烟气含尘条件和自然条件下长期、安全地无人值守运行,并达到排放要求。除尘器在锅炉30%~110%负荷时能正常运行。 3

循环风机技术规范书(20130930)

华西钢铁有限公司余热利用发电工程 循环风机设备采购招标 技 术 规 范 书 买方:江阴华西钢铁有限公司 二〇一三年十月八日

目录 1.总则 (1) 2.基本设计条件 (2) 2.1.厂址条件...................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.气象、水文资料 (2) 2.3.设计分工及界面 (2) 3.设计、制造、验收标准 (3) 4.技术要求 (5) 5.供货范围 (7) 6.技术资料及交付进度 (9) 7.设备监造(检验)和性能验收试验 (11) 7.1.检验 (11) 7.2.监制 (12) 8.设备的包装、运输 (13) 9.设备的开箱验收 (14) 10.设备安装、调试和验收 (15) 11.设备的功能考核和设备质量保证期 (16) 12.技术服务 (17)

1.总则 1.1本技术规范书适用于华西钢铁有限公司余热利用发电工程增配的一台循环风机招标的设备,它给出了对招标的设备的参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本技术规范书中仅提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方不但要提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,同时所提供的设备及技术服务必须符合国家有关安全、职业健康、和环境保护的法律、法规、规定等的要求,满足国家有关机械与环保等强制性标准的要求。 1.3卖方提供的标的设备应符合本技术规范书所提的及卖方投标书所承诺的要求。 1.4卖方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.5卖方如中标,在签订合同后15 天内,卖方提出用于合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护的标准清单给需方,供需方确认。 2卖方提供的标的设备还需符合买方现场工程的实际要求。 3 设计和运行条件 3.1系统概况和相关设备 本次招标的设备为华西钢铁有限公司余热利用发电工程用,本工程利用厂内多余的资源产生蒸汽后通入汽轮发电机组发电,装机规模为4炉2机,额定发电量为20.526MW。

ARF罗茨风机维修技术协议

高压硫化鼓风机维修技术协议

目录 1.总的维修要求-------------------------------------------(2)2.详细技术要求-------------------------------------------(2)3.拆卸与组装要求----------------------------------------(4)4.维修后试验要求-----------------------------------------(4)5.维修后注意事项-----------------------------------------(5)

一、总的维修要求 1、本技术协议仅适用于神华阳光神木发电有限责任公司高压硫化风机大修。 2、维修后,达到或接近原设备流量、升压、振动、噪音等性能参数要求,满足正常生 产使用要求,并能在正常工况下长期运行。 3、设备维修遵循下述标准和规范: 4、在签订协议之后,到维修完成之前的这段时间内,设备使用方有权提出因规范、标 准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,维修方应遵守这个要求,具体内容由双方共同商定。 5、从第一次启动运行开始,在3个月质保期内,因维修质量问题而发生损坏,或不能 进行正常工作时,维修方应免费为买方修理,直至达到正常运行。

二、详细技术要求 1、原设备技术参数要求: 2、罗茨鼓风机的装配关键是保证其工作间隙在规定范围内,从而保证其性能和安全运行。维修后的间隙数据如下: 间隙示意图

鼓风机工作间隙(参考值)单位:mm (1)叶轮—机壳间隙(a1、a2、a3)的调整:首先通过机壳与墙板的定位销定位来保证大体机壳间隙,然后通过微调保证最终机壳间隙。 (2)叶轮—叶轮间隙(b1、b2)的调整:将叶轮转到图示c)的位置,并将从动齿轮部对准主动齿轮标记压入轴上,依次装入齿轮挡圈,止动垫片和锁紧螺母,并将锁紧螺母稍稍紧上。调整齿圈,使叶轮之间间隙符合规定值。然后将齿轮紧固螺栓紧固。 (3)叶轮—墙/侧板轴向间隙(c、d)调整:装配墙板时应先保证轴向总间隙c+d(调整机壳密封垫厚度),再通过调整前轴承座垫片厚度,保证两端间隙c 和d 的分配。 3、水冷却部位,在水压试验压力下不得发生渗漏。水压试验压力为工作压力的1.5倍。 4、润滑油接触位置,不得有任何渗漏情况。 5、风机主轴承能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力,并在长期运行时不发生事故。 6、风机能长期正常运行而不超温。轴承温度不超过95度,油温温升不超过40度。 7、在一定范围内,调整从动齿轮,消除因齿轮磨损造成叶轮之间的偏差,避免叶轮出现间隙假象而发生碰撞情况。 8、选择P6级精度的轴承,轴承游隙控制在10-15丝之内,避免各部位间隙出现假象导

密封风机指导书

目录 1.工程概况、工程内容及工程量 (2) 2.编制依据和相关文件 (3) 3.作业进度、劳动力安排 (3) 4.作业准备工作及条件 (3) 5.作业程序及施工方法步骤 (5) 5.1 作业程序 (5) 5.2 施工方法及步骤 (6) 6.作业的质量要求 (8) 7.作业的环境要求 (8) 8.作业的安全技术措施及文明施工要求 (10) 9.交底记录 (15)

密封风机施工作业指导书 1.工程概况、工程内容及工程量 1.1.华能沁北发电厂一期工程建设2×600MW机组,每台机组配备两台沈阳高科 电力设备有限公司生产的MF9-25-12No12.5D中间加压式集中供风密封风机及其装置。为中速磨煤机提供洁净的高压头密封风。该风机具有噪音低、空气动力性能曲线平坦、高效区宽广、风机运行时喘振区域小、风机振动小、配套齐全、运行可靠等特点。它的逻辑原理是(1)一台风机运行,另一台风机备用,当系统内主管路的风压低于进入磨煤机的一次风压4000Pa时,主管路上的压力传感器报警并且通知另一台备用风机启动,出现问题的风机及时修理。(2)当入口阻塞时,也就是过滤器压差大于1000Pa时,应该清理过滤器。远程控制用户可以选用“SOR”或者“DEWER”的压差开关进行远程控制。 (3)密封风机正常运行时其振动值应该:≤5.6 mm/s,如果其振动值:≥ 6.3mm/s时就应该停机修理,用户可根据需要加装振动传感器远程报警控制。 1.2.设备技术参数:

2.编制依据和相关文件 2.1.《电力建设施工及验收技术规范》。(锅炉机组篇,DL/T5047—95,1996年 版) 2.2.《火电施工质量检验及评定标准》。(锅炉篇,1996年版) 2.3.《电力建设安全工作规程》。(火力发电厂部分,DL5009.1-2002) 2.4.《密封风机及其装置使用维护说明书》。 3.作业进度、劳动力安排 3.1.工程进度 3.1.1 设备检验及基础划线 200 4.07.01-2003.07.02 3.1.2 密封风机安装及其找正 2003.07.03-2003.07.07 3.1.3 调整联轴器 2003.07.08-2003.07.11 3.1.4 安装入口过滤器、消音器、调整入口软连接间隙200 4.07.12-2004.07.15 3.1.5 最后检查 2004.07.18-2004.07.19 3.1.6 冷态试车 200 4.07.20-2004.06.24 3.2.劳动力安排 施工小组:1个施工小组共计 8 人 钳工:4人;起重:1人 班长、技术员、质检员、安全员各1名 4.作业准备工作及条件 4.1.作业人员的资质要求 4.1.1.施工负责人必须具备中级以上技术等级资格。 4.1.2.施工班长必须经过专业考试并具备初级以上技术等级资格。

罗茨鼓风机维护检修规程

罗茨鼓风机维护检修规程 (试行) 盐湖海纳化工有限公司

目录 1.目录 (1) 2.总则 (2) 3.规程适用范围 (2) 4.检修周期和检修内容 (3) 5.罗茨鼓风机常见故障、原因及处理方法 (9) 6.主要零部件的检修技术 (5) 7.试车与验收 (12)

一. 总则 本规程适用于我车间罗茨鼓风机的维护检修使用。本规程规定了罗茨风机完好标准、鼓风机的维护、检修周期与检修内容、检修方法与质量标准、试车与验收。 二. 规程适用范围 参照原化学工业部颁发的《罗茨鼓风机维护检修规程》(HG25011-91)及制造厂提供的使用说明书等有关资料,编制本规程。 本规程适用于盐湖海纳化工股份有限公司输送气体介质的罗茨鼓风机(以下简称为“罗茨风机”或“风机”)的维护检修。罗茨风机的附属设备如齿轮油泵等按各自的维护检修规程进行维护和检修。具体内容如下: 1、结构简述 罗茨鼓风机由机壳、转子组件、轴承和齿轮箱等主要部件组成, 由电动机直接驱动,或由皮带传动机构间接驱动。

2 、完好标准 零、部件 零、部件完整,齐全,符合图样。 各部连接螺栓螺母齐全满扣,连接牢固,无锈蚀,螺栓丝扣外1~3扣。 安全防护装置齐全可靠。 压力表、温度计等装置灵敏准确,并定期校验。 阀门及附属管线安装合理,涂色符合规定。 基础坚固完整。 运行性能 油路畅通,润滑良好,油质符合规定,实行“五定”、“三级过滤”。 压力、流量平稳,各部位温度正常,电流稳定。 运转平稳,无异常振动、杂音。 达到设备铭牌出力或查定能力。 技术资料 设备档案齐全,各项数据填写及时、准确;设备档案应包括如下内容: 风机的出厂合格证、质量证明书,开箱检验记录; 风机的安装、验收记录; 风机的设备履历卡片及运行、检测、检修、验收、缺陷和事故记录;

罗茨鼓风机维护检修规程(完整)

罗茨鼓风机维护检修规程 总则 本规程适用于我车间罗茨鼓风机的维护检修使用。本规程规定了罗茨风机完好标准、鼓风机的维护、检修周期与检修内容、检修方法与质量标准、试车与验收。 一、设备完好标准 1.主要结构及性能参数简述: 主要结构:罗茨鼓风机由主油箱、齿轮部件、后轴承座部件、墙板、机壳、主动轴、从动轴、叶轮、密封部件、前轴承座部件、调整垫片、 副油箱、甩油盘、挡油环等零部件组成。 主要技术性能规范: 风机型号3L54WD 流量 51m3/min 出口静压 30000Pa 转速 1480r/min 2.设备完好标准 (1)零部件 ①零部件齐全,质量符合要求。 ②仪表、信号连锁和各种报警安全附件齐全完整,灵敏准确。 ③基础、机座稳固可靠,地脚螺栓和各部螺栓连接符合要求。 ④设备、管道、管件、阀门、支架等安装合理、牢固完整、标志分明、 铭牌清晰。 ⑤设备的防腐完整有效。 (2)设备性能

①设备润滑良好,润滑系统畅通,润滑油符合要求。 ②设备无异常振动、松动、杂音等不正常现象。 ③各项运行参数均在指标控制范围以内。 ④能够满足生产要求。 (3)设备环境 ①设备应清洁,无油污、灰尘,无漏油、漏气,各密封点无泄漏。 ②设备周围地坪、楼板、拦杆平整完好,道路畅通。 ③设备周围排水沟畅通,无积渣。 二、维护与保养 1.日常维护 (1)保持设备整洁卫生。 (2)注意润滑情况是否正常,主要润滑油的质量和油位,经常倾听鼓风机运行是否有杂音。 (3)经常观察各个仪表工作是否正常稳定。 (4)风机、电机的响声和振动是否正常。 (5)严格执行润滑管理制度。 2.定期检查 (1)表面除锈、除污和清洗。 (2)定期检查泵的入口过滤器。 (3)鼓风机机体内部有无漏水、漏油现象。 (4)定期检查各部分的螺栓是否松动。 (5)定期检查冷却水是否畅通。 (6)定期检查并做好记录

离心风机技术规格书招标技术要求

风机技术规格书 本工程参考《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)《通风与空调工程质量验收规范》(GB50243-2016)《工业通风机现场性能试验》(GB10178-2006)《一般用途离心通风机技术要求》(JB/T 10563-2006)《滚动轴承额定动荷载的额定寿命》(GB/T6391-2010),以下要求如与规范图集冲突以规范图集为准。 1一般要求: 1.1下列标准适用于本技术规格书中涉及的所有风机; 1)皮带轮防护罩:在需要的位置安装满足相关标准的皮带轮防护罩,使得人员可以安全的靠近设备。防护罩可以由一个人方便拆卸。 2)电动机: (1)电机应完好,不应有损伤、锈蚀现象,外观检查合格,每台电机应有铭牌,须注明制造厂商的名称、序号和必需的技术参数,设备操作及维修说明、零件名单、图解、部件图表、接线图表等技术文件齐全。 (2)电动机为知名品牌电机制造商,须具3C认证及有五年以上生产电动机的经验。 (3)电机的各种参数用满足设计说明要求。 (4)电机的功率至少应为风机轴功率的1.1-1.2倍。 (5)绝缘等级F级,防护等级IP54。电机5KW以下按20%的余量考虑,5KW以上按15%的余量考虑,在合理的范围内不会过载烧毁。 3)皮带驱动: (1)选择锻钢“V”形槽皮带轮。 (2)风机和电机的皮带轮以及“V”形带的功率等级应为电动机功率的1.5倍。(3)功率大于等于0.75W的电动机应该使用相匹配的多根皮带传动。 (4)风机为可调节的皮带轮。 (5)皮带防护罩应预留转速表测定孔,测定孔尺寸满足标准转速表侧头的要求。4)直连驱动 (1)联轴器:提供法兰式联轴器,联轴器功率等级应为电动机功率的1.5倍。 第 1 页共 5 页

罗茨鼓风机技术参数(吉林)

1.1罗茨鼓风机 1.1.1供货范围 供货范围包括罗茨鼓风机、驱动电机及其附属设备(详见以下清单),其它要求见本标书第一章的内容。 设备清单 备品备件清单 1.1.2工作条件 鼓风机工作条件描述表

1.1.3技术参数 1.1.3.1鼓风机性能表 *鼓风机技术参数描述表 1.1.3.2技术要求 (1)除整机设置铭牌外,鼓风机、配套电机等非单一工厂生产的配套件,均应设有铭牌,旋转件有旋向箭头,气流体有流向箭头,箭头色泽应涂以醒目的红色。 (2)鼓风机要求间歇频繁启动(每小时不少于6次),运行时保持稳定,无异常振动,在鼓风机额定转速时,轴承座上径向振幅(双向)不大于0.14mm。 (3)风机主机在正常使用情况下,可保证连续使用50000h以上不用维修。

(5)进、出气口法兰应符合国家标准规定法兰。 (6)成套机组均应良好接地,接地电阻不大于10Ω,电气设备不大于4Ω。 1.1.3.3*构造与材料 (1)鼓风机 鼓风机构造为同步齿轮传动的三叶罗茨式鼓风机。进气口和出气口均与轴垂直,进气口方向朝上,出气口方向水平。为保证鼓风机的整体使用性能。 壳:鼓风机机壳采用铸铁(HT200)。 叶轮和轴:鼓风机叶轮和轴结合为一体,且叶轮无磨损,风机性能持久不变,可长期连续运转,鼓风机叶轮和轴采用球墨铸铁(QT500)。 齿轮和轴承:鼓风机采用最高级驱动齿轮和轴承,不仅使寿命得到延长,而且实现了低噪音化,轴承部分的振动速度有效值大大低于国家标准(ZBJ7203-89)规定的13mm/s。鼓风机齿轮和轴承材质分别为合金钢(20CrMnMo和GCr15)。 填料密封:鼓风机叶轮轴与轴承和齿轮箱间设有挡油圈(HT200),挡油环用O圈及油封(丁腈橡胶)确保壳体内没有混油,可获得清洁气体。 传动装置:鼓风机与电动机之间由皮带传动,皮带轮采用铸铁(HT200),并有皮带罩。 鼓风机基座:鼓风机、电动机、进风过滤消声器、出风消音器等设备辅件组装成一体,以成组型方式安装在一个基座上,鼓风机基座材料采用铸铁(HT200)或钢(A3)。 冷却系统:自然风冷。 (2)驱动电机 鼓风机配套电机为鼠笼式异步电动机,电源电压380V±10%,频率50HZ。电机的生产制造、技术标准等应符合ISO、IEC、DIN国际标准和等效标准,与其连结的负荷不应超过电动机铭牌上所示功率。要求电机噪音低,振动小,在任何速度和负荷下轴的最大振幅不超过2密尔(正负峰值) 1.1.3.4附属设备 鼓风机机组设备必需带有附属设备包括空气滤清器、进气消声过滤器、出口消声器、压力表、安全阀、止回阀、弹性接头、隔音罩、减震垫等,鼓风机应将上述附件组装一体。 空气滤清器:为气体过滤器,使进入风机前的气体进行过滤,从而保证干净的空气进入鼓风机,过滤器采用Q235钢制造。 进口消音器:采用阻尼式消声器,主要是消除鼓风机进口气流噪声的装置,由外筒、内筒、法兰等焊接而成,内外筒之间放入吸声材料,使该装置重量轻、阻力小、消声效果好。消声器由Q235钢制造。 出口消音器:主要消除鼓风机出口气流噪声,消声频带宽,消声效果好。消声器由Q235钢制造。 安全阀:系统上的一个保险装置,当系统工作状况异常,阻力高于额定值时,安全阀开启,将气体从安全阀排出,防止风机和电动机过载。 止回阀:用以防止停机时系统高压气体倒流,使鼓风机转子反转,发生故障,同时防止系统灰尘倒流。阀体为铸铁制造。 弹性接头:由橡胶钢骨架压合而成,有良好的减震和隔音效果。 减震垫:应提供减震垫,能起到良好减震效果。

风机供货技术标准

风机供货技术标准 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

一、施工范围 1、乙方负责甲方项目消防排烟风机、正压送风机、平时送风机、平时排风机的供货工程。 2、进场时间:暂定为日,具体每批次货物的交货日期为接到甲方书面通知之日30日内将该批次全部货物到货并交付甲方。 3、交货地点:。 4、质保期限:全部货物安装/调试完毕通过甲方、监理及政府其他行政部门消防验收合格之日起24个月。 二、技术标准 (一)风机供货工程技术标准 1、执行规范标准 1.1GB/T 1236-2000《通风机空气动力性能试验方法》 1.2GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》 1.3JB/T 8690-1998《通风机噪声限值》 1.4JB/TQ 339-84《通风机产品外观质量与清洁度》 1.5JB/T6886-2010《通风机涂装技术条件》 1.6JB/T 8689-1998《通风机振动检测及其限值》 1.7GA 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》 1.8GB 10178-2006《通风机现场试验》

1.9ZBJ 72039-90《通风机铆焊件技术要求》 1.10JB/T 9101-99《通风机转子平衡》 1.11JB/T 6445-2005《工业通风机叶轮超速试验》 1.12JB/T 6444-2004《通风机包装通用技术条件》 1.13JB/TQ 334-87《通风机振动精度》 1.14GB 1236-2000《工业通风机用标准化风管进行性能试验》 注:包括但不限于以上规范、标准,且以上规范、标准若有更新及替换,自动按最新现行版执行。 2、货物质量及材料要求 2.1性能参数: 详见本合同附件1。 2.2技术要求 1风机外壳应是钢板制成,采用至少60徽米厚聚酯烤漆,筒体应整体翻出90度的法兰边。 2叶轮宜采用铸铝合金,聚酯塑料、钢板制成,叶片应可手动调校,而无需把叶片拆出。叶片与轮壳之间应刻度显示出风机叶片的调校角度,并有调校范围的限制,防止风机过载。 3电动机的保护标准应达到国标要求即可。 4如无风管接驳的风机, 出场时需配镀锌钢网。 5风机应设有安装架, 防振弹簧、减震垫、配套法兰等。

泵、风机类技术规范书XXXX1227

内蒙古鑫旺再生资源有限公司 1000Kt氧化铝项目 潜水排污泵、稳压泵、消防泵、废水自吸泵、卸酸泵、卸碱 泵、罗茨风机 技术规范书 批准: 审核: 编制: 生产准备处 2011年12月

1 总则 1.1 本技术规范书仅限于内蒙鑫旺氧化铝工程除盐水站、水喷雾消防雾站潜水排污泵、 稳压泵、消防泵、废水自吸泵、卸酸泵、卸碱泵、罗茨风机设备。它提出了该系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术条件所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术条件书和有关现行工业标准的产品。 1.3 如果供方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议,那么需方将认为供方提供的 产品完全符合本技术条件的要求。 1.4 在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和 规程发生变化而产生的一些补充修改要求,需方应遵守这个要求,具体款项内容由甲乙双方共同商定。 1.5 本技术条件所使用的标准,如与需方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。如果 本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文,供方应及时书面通知需方进行解决。 1.6 本技术条件为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.7 只有需方有权修改本技术条件书。合同谈判将以本技术条件书为蓝本,并列入需方认 可的技术偏差,修改后最终确定的技术协议将作为合同的一个附件,并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件也与合同文件有相同的法律效力。 1.8 设备到货要求在2012年3月15日之前。 2 工作自然条件 多年平均气温 6.7 ℃ 极端最高气温 40.2℃ 极端最低气温 -34.5℃ 最大积雪深度 380mm 第13时湿球温度: 21.6℃ 多年平均相对湿度 52 多年平均气压 892.2kPa 多年最高气压 901.7hpa

风机技术规范书

通风机技术规范书 1总则 1.1本技术规范书适用于新疆中浩阿塞拜疆2500t/d熟料水泥生产线离心风机的设计选 型、制造安装及检验试验等方面的技术要求。 1.2技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未 充分引述有关标准和规范的条文,供方保证提供符合技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面方式对技术规范书的条文提出疑义,那么需方可认为供方提供 的产品完全符合技术规范书的要求。 1.4合同签订后,需方有权提出因要求、规范或标准发生变化而产生的一些补充修改要 求,具体款项由供、需双方共同评审后确定。 1.5技术规范书所使用或引用的标准,如与需方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 2设计选型 2.1供方根据招标书的设备清单和技术要求进行设计选型,提供能够满足招标文件要求 的名称、型号、规格、数量、性能、技术要求及配套件。 2.2上述选型中,所列风机性能为通风机进口标准状态下的参数,即介质为空气,压力 为95920Pa,温度为293K(20℃),相对湿度φ为50%,密度为1.14kg/m3。 3技术要求 3.1供方提供的离心通风机符合GB/T13275-91“一般用途离心通风机技术条件”的规定, 并按经规定程序批准的图样和技术文件或按供需双方协议要求制造。 3.2供方提供的通风机在规定的工作条件下,通风机及辅助设备按使用寿命至少为10年(易损件除外)设计,第一次大修前的安全运转时间,通风机不少于18000h。 3.3供方保证满足需方提出的风机性能设计参数,并能在规定环境下长期安全运行。 3.4风机性能 3.4.1通风机的实测性能曲线与典型曲线的偏差满足: a.在额定转速下,在工作区域内,在规定的全压下所对应的流量偏差:±2%; b.在额定转速下,在工作区域内,在规定的流量下所对应的全压偏差:±2%; c.在额定转速下,在工作区域内,在对应点的全压效率,不得有负偏差。 3.4.2 供方保证风机从满负荷至最小负荷的全部运行条件下,工作点均落在失速线的下方,工作点对于失速线的偏离值为运行条件的10%以上。 3.4.3 风机的第一临界转速,为最大工作转速的1.3倍以上。 3.4.4通风机的噪声符合JB/T8690-1993“工业通风机噪声限值”的规定。 3.4.5通风机进行机械运转试验,测量轴承温升和振动符合: a.在轴承表面测得轴承温度不得高于环境温度40℃,既轴承部位温度不高于95℃, 润滑油温度不高于65℃。 b.振动速度有效值不得超过4.6mm/s。 3.4.6风机有良好的调节性能。正常工况下用调节导叶控制流量时,叶片由最小开度到

风机技术要求

风机技术要求 4.1 总则 4.1.1 说明 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求。 4.1.2 一般要求 (1) 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及风机类型选取且提供合适的风机。任何对系统因须满足所列的功能和空间而引起的须对部份设备(如风机、电动机、控制组件、电缆等)作修改或更换以匹配时, 费用一概由分包商负责, 除非修改是由更改指示所致。 (2) 有关设备,无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 (3) 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10 米/秒以减低噪音产生。 4.1.3 质量保证 (1)厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,而且有关风机须符合有关技术要求。 (2) 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA 或其它国际认可机构/组织所制定的标准要求进行设计及试验。 (3) 风机应按照美国AMCA 标准第210 的最新版本的要求或其它国际认可机构组织所制定的标准进行测试。 (4) 风机运行时所产生噪音应达到美国AMCA 标准或其它国际认可机构/组织 所制定有关送风设备噪音调试的要求和不超过环保局所订定的标准。 (5) 每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志名牌。 (6) 系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合我司所提供的规范/标准。 4.1.4 资料呈审 (1) 提交由原厂所编印的风机特性曲线,显示有关风机的总负荷功能,空气流量与压头,风机功率,噪音水平等技术资料。 (2) 提供完整的设备配件表及原厂建议的后备配件表。 (3) 提供有关风机于工地所进行的试验报告,内容须包括试验时所得的数据和结果。 (4) 提供每一风机在指定的工作条件下所产生由63HZ 到8000HZ 频带的噪音数据。 (5) 提交由原厂编印的安装、操作及维修手册。 (6) 提交安装大样图包括风管接驳,避震弹簧,吊架及其它土建要求。 4.2 产品 4.2.1 概述 (1) 风机应在其整个操作范围内具有无超负荷的特性。 (2) 大型离心式及轴流式风机须设有吊眼以协助安装。 (3) 风机须在静态及动态进行平衡调试。 (4) 所有离心式风机的驱动轴末端须预留测试孔以便转速测试。 (5) 如无特别标明,电动机转速不可超过1450 转/分钟。 (6) 所有风机及其电动机于正常操作情况下,不能产生太大的震动和噪音。如发

空调机组技术规格书

目 录1. 1.1 概述 1.3 定义 1.4 设备技术要求 1.5 接口要求 1.6 安全装置 1.7 其它说明

1. 技术要求 1.1 概述 北京地铁亦庄线线路起点位于宋庄路与石榴庄路交叉口南侧,以地下线形式沿宋庄路向南,至顶秀家园后转向东,在凉水河北侧与凉水河并行,下穿南四环后沿四环南侧向东;线路在龙爪树路转向南,沿规划龙爪树路穿过小红门中心区,下穿通久路及高压走廊,在三台山村西侧出地面,以高架线形式上跨成寿寺路及凉水河,进入旧宫地区;在旧宫镇东边缘上跨旧宫北路,之后线路转向东,跨越凉水河及南五环后进入开发区;开发区内线路沿亦庄文化园西路、宏达路、康定街等预留轨道位置到达通惠排干渠;过通惠排干渠后转入地下,以地下线方式沿规划站前街到达亦庄新城东部的亦庄火车站。起点设置宋家庄停车场、终点设置车辆段各一处。 本线路途经丰台、朝阳、大兴、通州四个辖区和亦庄开发区,正线全长23.23km,地下线长约8.95km,高架线路13.95km,U型槽及路基段0.69km。宋家庄出入段线长1.38km,亦庄火车站出入段线0.77km。 全线共设车站14 座,其中地下车站6 座,高架车站8 座。全线换乘车站共5座,宋家庄站与M5、M10换乘,旧宫东站及荣京街站与L5换乘,经海路站与M12换乘,亦庄火车站与京津城际及S6线换乘。 为满足地铁乘客和运营人员的舒适性环境要求和满足运营车站各系统系统设备正常运转的工艺环境需要,提高服务水平,亦庄线设置通风空调系统。通风空调系统要保证地铁和列车内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织、气流速度和噪声等均能满足人员的生理及心里条件要求和设备正常运转的需要。 北京地铁亦庄线工程通风空调系统制式采用闭式系统,开、闭式运行。空调通风系统由以下四部分组成:隧道通风系统、车站公共区通风空调系统(简称车站大系统)、车站设备管理用房通风空调系统(简称

罗茨鼓风机技术规格书1

筑 龙 网 https://www.wendangku.net/doc/a912847995.html, 目录 1. 总要求 (2) 2.采购目标 (2) 2.1设计参数 (2) 2.2设计准则 (2) 2.3供货范围及服务 (7) 2.4其它 (8) 2.5调试和试运行 (8) 3.进度 (9) 3.1时间进度 (9) 3.2交货时间表 (9) 4.技术保证和罚款 (9) 5.附件 (10)

1. 总要求 1.总述 本技术规范书规定了水处理厂工程用罗茨鼓风机及配套设备的设计、制造、工厂试验的技术要求。本项目之工程内容包括提供罗茨鼓风机的全套设备、电动机、仪表、零部件和全部附件及附属设备。卖方应提供系统的全套零部件,以提高系统的兼容性,使其易于安装和维修,并能按合同文件中对供货商的要求使设备投入运行,并达到预期的使用效果。承包商须对整套系统性能向买方负责。 其质保期为二年。在质保期内出现任何问题均应由卖方在接到最终业主通知后48小时内到达现场,并承担在技术上、处理/解决上和经济上的一切责任和赔偿。买方对此不承担任何义务和责任。 在二年保质期内,工地代表在24小时内到达现场无偿处理;保质期后,卖方应长期有偿(最优惠价)提供备品备件,在48小时内,到达现场进行有偿(最优惠价)处理。 2.采购目标 订购密集成套型三叶罗茨鼓风机设备如下: 废水系统: 2台MJLS125a; 2台MJLS150a; 2.1设计参数 罗茨鼓风机机组的设计应考虑到年运行7000小时以上,且保证设备连续运行的情况下更换磨损,零件必须能在正常操作下更换,拆卸和重装要求不能改变结构。当中同类装置零件的更换不引起结构或技术改变。 ·罗茨鼓风机机组设计数据表见附件1、2。 2.2设计准则 罗茨鼓风机应符合本规格书中如下要求, 在所有设备方面应遵循工程设计和 制造工艺的高标准。本规格书中给出的罗茨鼓风机的材料规格, 将认为是最低要求。并没有免除卖方选择正确材料的责任。

相关文档