文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幕墙建筑节能规范

幕墙建筑节能规范

幕墙建筑节能规范
幕墙建筑节能规范

建筑幕墙

1 一般规定

1.1本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。

条文说明本章的内容包括了所有透明的和非透明的幕墙节能工程的施工验收。

建筑幕墙包括玻璃幕墙(透明幕墙)、金属幕墙、石材幕墙及其它板材幕墙,种类非常繁多。随着建筑的现代化,越来越多的建筑使用建筑幕墙,建筑幕墙以其美观、轻质、耐久、易维修等优良特性被建筑师、业主所亲媚,在建筑中不使用建筑幕墙是不可能的。

虽然建筑幕墙的种类繁多,但作为建筑的围护结构,在建筑节能的要求方面还是有一定的共性,节能标准对其性能指标也有着明确的要求。玻璃幕墙属于透明幕墙,与建筑外窗在节能方面有着共同的要求。但玻璃幕墙的节能要求也与外窗有着很明显的不同,玻璃幕墙往往与其它的非透明幕墙是一体的,不可分离。非透明幕墙虽然与墙体有着类似的节能指标要求,但由于其构造的特殊性,施工与墙体有着很大的不同,所以不能与墙体的施工验收在一起。

另外,由于建筑幕墙的设计施工往往是另外进行专业分包,施工验收往往也是单独进行的,所以将建筑幕墙单列比较符合实际情况,操作上也更加便利。

1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。

条文说明:有些幕墙的非透明部分的隔汽层和保温层是附着在建筑主体的实体墙上。对于这类建筑幕墙,保温材料和隔汽层需要在实体墙的墙面质量满足要求后才能进行施工作业,否则保温材料可能粘贴不牢固,隔汽层(或防水层)附着不理想。另外,主体结构往往是土建单位施工,幕墙是分包,在施工中若不是进行分阶段验收,出现质量问题容易发生纠纷。

1.3当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和耐老化性能试验报告。

条文说明铝合金隔热型材、隔热钢型材在一些幕墙工程中已经得到应用。隔热型材的隔热材料一般是尼龙或发泡的树脂材料等。这些材料是很特殊的,既要保证足够的强度,又要有较小的导热系数,还要满足幕墙型材在尺寸方面的苛刻要求。从安全的角度而言,型材的力学性能是非常重要的,对于有机材料,其抗老化性能也是非常重要的。型材的力学性能主要包括:抗剪强度、抗拉强度等。

1.4幕墙节能工程使用的材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验:

1保温材料:导热系数、密度、阻燃性;

2幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;

3隔热型材:拉伸、抗剪强度。

条文说明为了保证幕墙节能工程使用的材料、构件的节能性能指标达到要求,保证幕墙的节能性能,对材料和构件进行进场复验是必要的。

非透明幕墙最为重要的节能问题是传热系数和冷桥问题。降低非透明幕墙的传热系数主要靠保温材料,保温材料最重要的是导热系数。导热系数与密度有着非常密切的关系,密度

的变化也会导致导热系数的变化。另外,有些保温材料为有机材料,易燃,不能在幕墙中使用,所以对有机的保温材料必须复验其阻燃性能。所以应该复验材料的导热系数、密度、阻燃性。

对于玻璃幕墙而言,其性能主要取决于玻璃的性能。玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数均非常重要。玻璃的性能可以通过测试和计算得出。这一测试是取玻璃系统中各个玻璃单片的样品,测试其300nm至2500nm波长范围内的透射比、前反射比和后反射比,并测试玻璃前后表面的远红外半球发射率。采用《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GT/T 2680 –94(或ISO 9050),并结合ISO 10292,即可计算出玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数等。刚刚发布的《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》给出了更加详细的玻璃系统热工性能的计算方法。

1.5幕墙节能工程施工应对以下部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:

1保温材料的固定;

2幕墙周边与墙体缝隙保温的填充;

3构造缝、沉降缝;

4隔汽层;

5热桥部位、断热节点;

6单元式幕墙板块间的接缝构造;

7凝结水收集和排放构造;

8幕墙的通风换气装置。

条文说明对建筑幕墙节能工程施工进行隐蔽工程验收是非常重要的。这样一方面可以避免工程质量纠纷,另一个重要的方面则是确保节能工程的施工质量。

在非透明幕墙中,幕墙保温材料的固定是否牢固,可以直接影响到节能的效果。如果固定不牢,保温材料可能会脱离,从而造成部分部位无保温材料。另外,如果采用彩釉玻璃一类的材料作为幕墙的外饰面板,保温材料直接贴到玻璃很容易使得玻璃的温度不均匀,从而玻璃更加容易自爆。

幕墙的隔汽层、凝结水收集和排放构造等都是为了避免非透明幕墙部位结露,结露的水渗漏到室内,让室内的装饰发霉、变色、腐烂等。一般,如果非透明幕墙保温层的隔汽好,幕墙与室内侧墙体之间的空间内不会有凝结水。但为了确保凝结水不破坏室内的装饰,不影响室内环境,许多幕墙设臵了冷凝水收集、排放系统。

幕墙周边与墙体缝隙保温的填充,幕墙的构造缝、沉降缝、热桥部位、断热节点等,这些部位虽然不是幕墙能耗的主要部位,但处理不好,也会大大影响幕墙的节能。这些部位主要是密封问题和热桥问题。密封问题对于冬季节能非常重要,热桥则容易引起结露,所以必须将这些部位处理好。

单元式幕墙板块间的缝隙的密封是非常重要的。由于单元缝隙处理不好,修复特别困难,所以应该特别注意施工质量。这里质量不好,不仅会使得气密性能差,还常常引起雨水渗漏。

许多幕墙安装有通风换气装臵。通风换气装臵能使得建筑室内达到足够的新风量,同时也可以使得房间在空调不启动的情况下达到一定的舒适度。虽然通风换气装臵往往耗能,但舒适的室内环境可以使得我们少开空调制冷,因而通风换气装臵是非常必要的。

一般,以上这些部位在幕墙施工完毕后都将隐蔽,所以,为了方便以后的验收,应该进行隐

蔽工程验收。

1.6 幕墙节能工程的保温材料在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施。

条文说明幕墙节能工程的保温材料许多都是多孔材料,很容易潮湿变质或改变性状。比如岩棉板、玻璃棉板容易受潮而松散,膨胀珍珠岩板受潮后导热系数会增大等。所以在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施,避免发生上述情况。

1.7 幕墙节能工程检验批划分及检查数量,应按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定执行。

2 主控项目

2.1 幕墙材料、构件应符合下列规定:

1保温材料

1)导热系数应不大于设计值;

2)密度偏差不超过10%;

3)阻燃性应达到阻燃级以上(阻燃、难燃、不燃)。

2幕墙玻璃

1)品种应符合设计要求;

2)传热系数、遮阳系数应不大于设计值;

3)可见光透射比不小于设计值;

4)中空玻璃露点应满足产品标准要求。

3隔热条、隔热附件

1)导热系数应不大于设计值;

2)隔热型材的力学性能及耐老化性能应符合设计要求和相关产品标准的规定。

4遮阳构件的尺寸、材料及构造应符合设计要求。

检验方法:检查材料的质量证明文件、进场复验报告。

检查数量:同一生产厂家的同种类产品抽查不少于一组。

条文说明幕墙的保温材料的导热系数非常重要,而达到设计值往往并不困难,所以应要求不大于设计值。保温材料的密度与导热系数有很大关系,而且密度偏差过大,往往意味着材料的性能也发生了很大的变化,所以要求密度偏差不超过10%。另外,有些保温材料为有机材料,易燃,不能在幕墙中使用,所以保温材料的阻燃性应达到阻燃级以上(阻燃、难燃、不燃)。

幕墙玻璃是决定玻璃幕墙节能性能的关键构件,玻璃品种应采用设计的品种。幕墙的品种主要内容包括:结构、单片玻璃品种、中空玻璃的尺寸、气体层、间隔条等内容。玻璃的传热系数越大,对节能越不利;一般遮阳系数越大,对空调的节能越不利(严寒地区由于冬季很冷,且采暖期特别长,情况正好相反);可见光透射比对自然采光很重要,可见光透射比越大,越对采光有利。中空玻璃露点是反映产品密封性能的重要指标,露点不满足要求,产品的密封则不合格。

隔热型材的隔热条、隔热材料(一般为发泡材料)等,其导热系数对框的传热系数影响很大,所以导热系数必须满足设计的要求,不大于设计值。隔热型材的力学性能及耐老化性能非常重要,直接关系到幕墙的安全,所以应符合设计要求和相关产品标准的规定。

有些幕墙采用隔热附件来隔断热桥,而不是采用隔热型材。这些隔热附件往往是垫块、连接件之类。对隔热附件,其导热系数也应该不大于设计值。

幕墙的遮阳构件种类繁多,如百叶、遮阳板、遮阳挡板、卷帘、花格等。对于遮阳构件,其尺寸直接关系到遮阳效果。如果尺寸不够大,必然不能按照设计的预期遮住阳光。遮阳构件所用的材料也是非常重要的。材料的光学性能、材质、耐久性等均很重要,所以材料应为所设计的材料。遮阳构件的构造关系到其结构安全、灵活性、活动范围等,应该按照设计的构造制造遮阳的构件。

幕墙的密封条是确保幕墙密封性能好的关键材料。密封材料要保证足够的弹性(硬度适中、弹性恢复好)、耐久性。密封条的尺寸是幕墙设计时确定下来的,应与型材、安装间隙相配套。如果尺寸不满足要求,要么大了合不拢,要么小了漏风。

2.2 幕墙的气密性能指标应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于建筑外墙面积50%或3000m2时,应按本规范第15章的规定进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。

密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。

检查方法:检查气密性能检测报告;查单元式幕墙安装隐蔽验收记录;观察及启闭检查。

检查数量:现场检查按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于5件(处)。

条文说明幕墙的气密性能指标是幕墙节能的重要指标。一般,幕墙设计均规定有气密性能的等级要求,幕墙产品应该符合要求。

但是,由于幕墙是特殊的产品,其性能需要现场的安装工艺来保证,所以一般要求进行建筑幕墙的三个性能(气密、水密、抗风压性能)的检测。然而,多少面积的幕墙需要检测,工程建设国家标准和行业标准一直都没有规定。由于幕墙的气密性能与节能关系重大,所以当建筑所设计的幕墙面积超过一定量后,应该对幕墙的气密性能进行检测。

在保证幕墙气密性能的材料中,密封条很重要,所以要求镶嵌牢固、位臵正确、对接严密。

单元幕墙板块之间的密封一般采用密封条。单元板块间的缝隙有水平缝和垂直缝,而且还有水平缝和垂直缝交叉处的十字缝,为了保证这些缝隙的密封,单元式幕墙都有特殊的设计。所以施工时应该严格按照设计进行安装,第一方面,需要密封条完整,尺寸满足要求;第二方面,单元板块必须安装到位,缝隙的尺寸不能偏大;第三方面,板块之间还需要在少数部位加装一些附件,并进行注胶密封,保证特殊部位的密封。

幕墙的开启扇是幕墙密封的另一关键部件。开启扇位臵到位,密封条压缩合适,开启扇方能关闭严密。由于幕墙的开启扇一般是平开窗或悬窗,气密性能比较好,只要关闭严密,可以保证其设计的密封性能。

2.3保温材料应可靠固定,保温材料的厚度应不小于设计值。

检验方法:对保温板或保温层采取针插法或剖开法,尺量厚度;手扳检查。

检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。

条文说明在非透明幕墙中,幕墙保温材料的固定是否牢固,可以直接影响到节能的效果。如果固定不牢,容易造成部分部位无保温材料。另外,也可能影响彩釉玻璃一类外饰面板材

料的安全。

保温材料的厚度越厚,保温隔热性能越好,所以应不小于设计值。由于幕墙材料一般比较松散,采取针插法即可检测厚度。有些板材比较硬,可采用剖开法检测厚度。

2.4 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固。

检验方法:观察;尺量。

检查数量:全数检查。

条文说明幕墙的遮阳设施若要满足节能的要求,应该安臵在室外。由于对太阳光的遮挡是按照太阳的高度和方位来设计的,所以遮阳设施的安装位臵对于遮阳而言非常重要。只有安装在合适位臵的、合适尺寸的遮阳装臵,才能满足节能的设计要求。

由于遮阳设施一般安装在室外,而且是突出建筑物的构件,遮阳设施很容易受到风荷载的吹袭。遮阳设施的抗风问题在遮阳设施的应用中一直是热门问题,我国的《建筑结构荷载规范》对这个问题没有很明确的规定。在工程中,大型的遮阳设施的抗风往往需要进行专门的研究。在目前北方普遍采用外墙外保温的情况下,活动外遮阳设施的固定往往成了难以解决的问题。所以,在设计安装遮阳设施的时候应考虑到各个方面的因素,合理设计,牢固安装。由于遮阳设施的安全问题非常重要,所以要进行全数的检查。

2.5 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应有效可靠,断热节点的连接应牢固。

检验方法:对照幕墙热工性能设计文件,观察检查。

检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。

条文说明幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施是幕墙节能设计的重要内容,在完成了幕墙面板中部的传热系数和遮阳系数设计的情况下,隔断热桥则成为主要矛盾。这些节点设计如果不理想,首要的问题是容易引起结露。如果大面积的热桥问题处理不当,则会增大幕墙的传热系数,使得通过幕墙的热损耗大大增加。判断隔断热桥措施是否可靠主要是看固体的传热路径是否被有效隔断,这些路径包括:通过型材截面,通过幕墙的连接件,通过螺丝等紧固件、中空玻璃边缘的间隔条等。

型材截面的断热节点主要是通过采用隔热型材来实现,其安全性取决于型材的隔热条或发泡材料。通过幕墙连接件、螺丝等紧固件的热桥则需要进行转换连接的方式,通过一个尼龙件进行连接的转换,隔断固体的热传递。由于这些转换连接都多了一个连接,所以其是否牢固则成为较大的安全隐患问题,必须进行相关的检查和确认。

2.6幕墙隔汽层应完整、严密、位置正确,穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。

检验方法:观察检查。

检查数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10处。

条文说明非透明幕墙的隔汽层是为了避免非透明幕墙部位内部结露,结露的水很容易使保温材料发生性状的改变,如果结冰,则问题更加严重。如果非透明幕墙保温层的隔汽好,幕墙与室内侧墙体之间的空间内不会有凝结水,为了实现这个目标,隔汽层必须完整,隔汽层必须在保温材料靠近水蒸汽压较高的一侧。如果隔汽层放错了方向,不但起不到隔汽作用,反而有可能使结露加剧。一般冬季比较容易结露,所以隔汽层应放在保温材料靠近室内的一侧。

幕墙的非透明部分常常有许多需要穿透隔汽层的部件,如连接件等。这些节点构造采取

密封措施很重要,应该进行密封处理,以保证隔汽层的完整。

2.7 冷凝水的收集和排水应通畅,并不得渗漏。

检验方法:通水试验、观察检查。

检查数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10处。

条文说明幕墙的凝结水收集和排放构造是为了避免非透明幕墙部位结露的水渗漏到室内,让室内的装饰发霉、变色、腐烂等。为了确保凝结水不破坏室内的装饰,不影响室内环境,冷凝水收集、排放系统应该发挥有效的作用。为了验证冷凝水的收集和排放,可以进行一定的试验。

3 一般项目

3.1 镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。

检验方法:观察,检查施工记录。

检验数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10件(处)。

条文说明镀(贴)膜玻璃在节能方面有两方面的作用,一方面是遮阳,另一方面是降低传热系数。对于遮阳而言,镀膜可以反射阳光或吸收阳光,所以镀膜一般应放在靠近室外的玻璃上。对于低辐射玻璃(Low-E玻璃),低辐射模应该臵于中空玻璃内部。

为了避免镀膜层的老化,镀膜面一般在中空玻璃内部,单层玻璃应将镀膜臵于室内侧。

目前制作中空玻璃一般均应采用双道密封。因为一般来说密封胶的水蒸汽渗透阻还不足够保证中空玻璃内部空气不受潮,需要在加一道丁基胶密封。有些暖边间隔条将密封和间隔两个功能臵于一身,本身的密封效果很好,可以不受到此限制,实际上这样的间隔条本身就有双道密封的效果。

为了保证中空玻璃在长途(尤其是海拔高度、温度相差悬殊)运输过程中玻璃不至于损坏,或者保证中空玻璃不至于因生产环境和使用环境相差甚远而出现损坏或变形,许多中空玻璃设有均压管。在玻璃安装完成之后,为了确保中空玻璃的密封,均压管应进行密封处理。

3.2 单元式幕墙板块组装应符合下列要求:

1密封条:规格正确,长度无负偏差;

2保温材料:固定牢固,厚度无负偏差;

3隔汽层:密封完整、严密;

4冷凝水排水通畅,无渗漏。

检验方法:观察检查;手扳检查;通水试验。

检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。

条文说明单元式幕墙板块是在工厂内组装完成运送到现场的。运送到现场的单元板块一般都将密封条、保温材料、隔汽层、冷凝水收集装臵都安装好了,所以幕墙板块到现场后应对这些安装好的部分进行检查。

3.3 幕墙与周边墙体间的缝隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并应采用耐候胶密封胶密封。

检查方法:观察检查。

检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。

条文说明幕墙周边与墙体缝隙部位虽然不是幕墙能耗的主要部位,但处理不好,也会大大影响幕墙的节能。由于幕墙边缘一般都是金属边框,所以存在热桥问题,应采用弹性闭孔材料填充饱满。另外,幕墙有水密性要求,所以应采用耐候胶进行密封。

3.4 建筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求。

检验方法:对照设计观察检查。

检查数量:按检验批抽样检查。

条文说明幕墙的构造缝、沉降缝、热桥部位、断热节点等,处理不好,也会影响到幕墙的节能和结露。这些部位主要是密封问题和热桥问题,密封问题对于冬季节能非常重要,热桥则容易引起结露。

3.5 活动遮阳设施的调节机构应灵活、调节到位。

检验方法:试验,观察检查。

检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。

条文说明活动遮阳设施的调节机构是保证活动遮阳设施发挥作用的重要部件。这些部件应灵活,能够将遮阳板等调节到位。

建筑节能计算

公共建筑节能计算报告书 项目名称:邓州市救灾物资储备库 目录 公共建筑节能计算报告书 (1) 一、................................................................. 项目概况4 二、................................................................. 建筑信息4

三、................................................................. 设计依据5 四、......................................................... 围护结构基本组成5 五、................................................................. 体形系数7 六、............................................................. 外墙主体构造8 8 9 10 11 11 11 12十四、....................................................... 外窗太阳得热系数12十五、....................................................... 外窗可见光透射比13十六、................................................................... 地面13保温防潮地面.. (13)

幕墙建筑节能规范

建筑幕墙 1 一般规定 1.1 本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。 1.3 当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和耐老化性能试验报告。 1.4 幕墙节能工程使用的材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验: 1 保温材料:导热系数、密度、阻燃性; 2 幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;

公共建筑节能计算书doc

公共建筑节能计算报告书 项目名称:洛阳新区拓展区撤村并城1号小区23#24# 商业部分 计算人: 校对人: 审核人: 设计单位:河南华创建筑设计有限公司 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公建河南版)软件开发单位:北京天正公司 软件版本号: 8.2Build110130

一、项目概况 二、建筑信息 三、设计依据 1.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 2.《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》DBJ 41/075-2006 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 四、围护结构基本组成 外墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(挤塑聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(炉渣混凝土聚苯板)

墙体各层材料(由外至内): 第1层:白灰砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第3层:白灰砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 平屋面(上人屋面)(挤塑板) 屋顶各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆1, 厚度40mm 第2层:防水层, 厚度4mm 第3层:水泥砂浆1, 厚度20mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度80mm 第5层:水泥膨胀珍珠岩4, 厚度55mm 第6层:钢筋混凝土, 厚度100mm 第7层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 窗类型1: 塑料中空玻璃(空气6mm) 传热系数:2.60 W/(㎡.K) 楼板类型1: 钢筋砼现浇板(硬质聚氨酯泡沫板) 楼板类型2: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 楼板类型3: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 地面类型1: 防潮地面 地面类型2: 防潮地面 热桥柱类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:钢筋混凝土, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 热桥梁类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内):

建筑节能计算方法及案例(共32P)

《建筑节能设计计算文件编制要求》及使用实例 目录 1.建筑设计节能计算文件要求1(建筑专业) 2.建筑设计节能计算文件要求2(电气专业) 3.建筑设计节能计算文件要求3(暖通专业) 4.附表1~4 5.《某工程建筑节能计算报告书》 6.《某商业楼建筑节能计算审查表及报告书》

建筑设计节能计算文件要求 (建筑节能计算文件) ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计 标准》(DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或 外窗的传热系数大于表5.2.2的限值时,应以‘参 照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。 公共建筑(甲类)

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。 公共建筑(乙类) 目录 一、体形系数计算书(页)

幕墙建筑节能规范

建筑幕墙 1 一般规定 1、1本章适用于透明与非透明得各类建筑幕墙得节能工程质量验收。 条文说明本章得内容包括了所有透明得与非透明得幕墙节能工程得施工验收。 建筑幕墙包括玻璃幕墙(透明幕墙)、金属幕墙、石材幕墙及其它板材幕墙,种类非常繁多。随着建筑得现代化,越来越多得建筑使用建筑幕墙,建筑幕墙以其美观、轻质、耐久、易维修等优良特性被建筑师、业主所亲媚,在建筑中不使用建筑幕墙就是不可能得。 虽然建筑幕墙得种类繁多,但作为建筑得围护结构,在建筑节能得要求方面还就是有一定得共性,节能标准对其性能指标也有着明确得要求。玻璃幕墙属于透明幕墙,与建筑外窗在节能方面有着共同得要求。但玻璃幕墙得节能要求也与外窗有着很明显得不同,玻璃幕墙往往与其它得非透明幕墙就是一体得,不可分离。非透明幕墙虽然与墙体有着类似得节能指标要求,但由于其构造得特殊性,施工与墙体有着很大得不同,所以不能与墙体得施工验收在一起。 另外,由于建筑幕墙得设计施工往往就是另外进行专业分包,施工验收往往也就是单独进行得,所以将建筑幕墙单列比较符合实际情况,操作上也更加便利。 1、2 附着于主体结构上得隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。 条文说明:有些幕墙得非透明部分得隔汽层与保温层就是附着在建筑主体得实体墙上。对于这类建筑幕墙,保温材料与隔汽层需要在实体墙得墙面质量满足要求后才能进行施工作业,否则保温材料可能粘贴不牢固,隔汽层(或防水层)附着不理想。另外,主体结构往往就是土建单位施工,幕墙就是分包,在施工中若不就是进行分阶段验收,出现质量问题容易发生纠纷。 1、3当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料得力学性能与耐老化性能试验报告。 条文说明铝合金隔热型材、隔热钢型材在一些幕墙工程中已经得到应用。隔热型材得隔热材料一般就是尼龙或发泡得树脂材料等。这些材料就是很特殊得,既要保证足够得强度,又要有较小得导热系数,还要满足幕墙型材在尺寸方面得苛刻要求。从安全得角度而言,型材得力学性能就是非常重要得,对于有机材料,其抗老化性能也就是非常重要得。型材得力学性能主要包括:抗剪强度、抗拉强度等。 1、4幕墙节能工程使用得材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验: 1保温材料:导热系数、密度、阻燃性; 2幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点; 3隔热型材:拉伸、抗剪强度。 条文说明为了保证幕墙节能工程使用得材料、构件得节能性能指标达到要求,保证幕墙得节能性能,对材料与构件进行进场复验就是必要得。 非透明幕墙最为重要得节能问题就是传热系数与冷桥问题。降低非透明幕墙得传热系数主要靠保温材料,保温材料最重要得就是导热系数。导热系数与密度有着非常密切得关系,密度得变化也会导致导热系数得变化。另外,有些保温材料为有机材料,易燃,不能在幕墙中使用,所以对有机得保温材料必须复验其阻燃性能。所以应该复验材料得导热系数、密度、阻燃性。

公共建筑节能设计计算导则

公共建筑节能设计计算导则(建筑专业) (试行稿) 一、现行的节能设计标准、规范及相关规定 1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005); 2、《民用建筑热工规范》(GB50176-93); 3、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》((GB7107-2002); 4、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T5\225); 5、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004); 6、上海市几交通委员会关于进一步加强本市民用建筑节能设计技术管理的通知(沪建交(2006)765号)(上海地区适应); 7、《上海民用建筑外墙保温工程应用导则》(上海地区适应) 8、《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002J10186-2002(上海地区适应) 9、北京地方标准《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005(北京地区适应) 10、其他地方建筑节能设计标准、规程 说明:北京地区公共建筑节能设计执行北京市地方标准,而不执行国家标准。 二、围护结构节能设计计算方法 围护结构的节能设计计算可采用两种方法进行: 一为规定性方法,为设计建筑的(严寒、寒冷地区)体形系数、窗墙比、天窗面积比在标准规定的范围内,可以方便的按所设计建筑所在城市(或靠近城市)查取“节能标准”中的相关表格得到围护结构节能设计参考值,按此参考值设计的建筑即符合“节能标准”要求。 二、为性能化方法,当设计建筑的()严寒、寒冷地区)体形系数、窗墙比、天窗面积比在标准规定的范围内,可以方便的按所设计建筑所在城市(或靠近城市)查取“节能标准”中的相关表格得到围护结构节能设计参考值,按此参考值设计的建筑即符合“节能标准”要求。 二为性能化方法,当设计建筑的(严寒、寒冷地区)体形系数、窗墙比、天窗面积比不在“节能标准”

幕墙建筑节能规范之令狐文艳创作

建筑幕墙 令狐文艳 1 一般规定 1.1本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。对于这类建筑幕墙,保温材料和隔汽层需要在实体墙的墙面质量满足要求后才能进行施工作业,否则

保温材料可能粘贴不牢固,隔汽层(或防水层)附着不理想。 1.4幕墙节能工程使用的材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验: 1保温材料:导热系数、密度、阻燃性; 2幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点; 3隔热型材:拉伸、抗剪强度。 条文说明为了保证幕墙节能工程使用的材料、构件的节能性能指标达到要求,保证幕墙的节能性能,对材料和构件进行进场复验是必要的。 非透明幕墙最为重要的节能问题是传热系数和冷桥问题。降低非透明幕墙的传热系数主要靠保温材料,保温材料最重要的是导热系数。导热系数与密度有着非常密切的关系,密度的变化也会导致导热系数的变化。另外,有些保温材料为有机材料,易燃,不能在幕墙中使用,所以对有机的保温材料必须复验其阻燃性能。所以应该复验材料的导热系数、密度、阻燃性。 对于玻璃幕墙而言,其性能主要取决于玻璃的性能。玻璃

建筑节能规范(幕墙).

建筑幕墙(节能规范GB50411-2007) 1 一般规定 1.1本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。 条文说明为了保证幕墙节能工程使用的材料、构件的节能性能指标达到要求,保证幕墙的

公共建筑节能计算书

公共建筑节能计算报告书 计算人________________ 校对人________________ 审核人________________ 计算工具:天正建筑节能设计分析软件TBEC(公共建筑版) 软件开发单位:北京天正工程软件有限公司

节能计算报告书一、项目总信息 二、建筑概况和围护结构基本组成 (一)建筑概况 (二)围护结构基本组成 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 墙体各层材料(由外至内): 第1层:保温砂浆, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网, 厚度1mm 第3层:保温砂浆, 厚度20mm 第4层:挤塑聚苯板, 厚度35mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 分户墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内):

第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 钢筋混凝土+挤塑聚苯板屋面屋顶各层材料(由外至内): 第1层:碎石,卵石混凝土1, 厚度40mm 第2层:水泥砂浆, 厚度20mm 第3层:挤塑聚苯板, 厚度25mm 第4层:聚氨酯, 厚度2mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度95mm 第7层:钢筋混凝土, 厚度120mm 门类型1: 木(塑料)框双层玻璃门 窗类型1: PVC框+Low-E中空玻璃窗 楼板类型1: 钢筋混凝土楼板120 地面类型1: 100mm混凝土楼地 三、建筑热工节能设计分析 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 各朝向外墙平均传热系数计算:

公共建筑节能计算文件

建筑节能计算文件 项目名称: 归档号: 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: 设计单位名称: 年月日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

目录 一、体形系数计算书(3) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(3-4) 三、乙类建筑热工性能判断表(5-8) 四、设计建筑围护结构做法表(9) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑节能 设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和3.1.6.2条的规定值,或围 护结构传热系数大于表3.2.2-2的限值时,应以‘乙类建筑热工性能权衡 判断计算表’(附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

一、体形系数计算书 楼: 建筑物与室外大气接触的外表面积 Fo= m2; 建筑物与室外大气接触的外表面包围的体积 Vo= m3; 体形系数 S=Fo/Vo = 0.17 ㎡/m3。 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书 南向外墙面积:m2; 南向外窗面积:m2; 南向窗墙比:0.51 。 北向外墙面积:m2; 北向外窗面积:m2; 北向窗墙比:0.52 。 东向外墙面积:m2; 东向外窗面积:m2; 东向窗墙比:0.37 。 西向外墙面积:2825.07 m2; 西向外窗面积:1072.07m2; 西向窗墙比:0.38 。

三、乙类建筑热工性能判断表

浅谈玻璃幕墙的节能设计与施工

浅谈玻璃幕墙的节能设计与施工 摘要:近些年来,我国城市建设得到了快速的发展,在社会商品能源总消耗量中建筑能耗比例在逐渐增加,这种现实情况下直接制约着我国经济的发展,影响着人们的日常生活。玻璃幕墙作为建筑建设中的重要环节,对其进行节能设计,是适应节能环保的大趋势,对于促进我国城市建设有着积极的意义。下面,本文就对玻璃幕墙的节能设计与其施工进行分析。 关键词:玻璃幕墙;节能设计;施工;分析 当前社会,能源短缺已经成为制约世界经济发展的主要因素之一。在建筑的建设和使用过程当中,大量的能源消耗是不可避免的。伴随着我国经济的不断发展和人民日益提高的住房水平,我国能源的总消耗中建筑的能源消耗比例逐渐呈上升趋势。这种背景下,使得我国节能建筑的建设已经成为大势所趋,受到了政府相关部门的重视,并且相应的验收标准和规范已经相继制定。大体上来讲,建筑节能经历了三个阶段,1991年到1999年,是第一阶段的建筑节能,其节能率是30%,2000年到2004年时第二阶段的建筑节能,其节能率是50%,2005年至今是第三阶段的建筑节能,其节能率已达65%。提高建筑的节能率的主要方式是在建筑外围进行完整保温体系的形成,从而避免热桥的出现。 一、玻璃幕墙的节能设计分析 (一)设计总思想 在设计过程中应对玻璃幕墙的隔热、保温、通风和密封性能进行充分的考虑,合理选用刚度、强度高的材料,以防止受地震、台风和自重等因素造成的玻璃幕墙损坏或变形失效,同时更要考虑节能要求。 (二)材料选择 第一,尽可能采用Low-E镀镆玻璃。其膜层对于太阳能造成的热辐射有着有效的阻碍作用,同时又有着比一般镀镆玻璃更高的透光率,这样,既能保持室温节约空调用电的同时,又让室内更多地采用自然光以节约照明用电。在隔热要求不太严格的情况下,单片Low-E镀镆玻璃是一个既经济又有效的选择。而中空Low-E玻璃则可以满足更严格的节能要求。 第二,采用隔热型材,因为金属传热比其他材质快,所以采用传热慢的高强度非金属材料作为隔热条,把室内和室外两边的铝材热桥断开。很多厂家都开发出成熟的隔热幕墙铝型材系列供客户选择。 第三,在间墙与层间,采用保温隔热材料填充幕墙与建筑主体之间的空隙,可使房间的独立控温得到保证。在节能方面,保温隔热材料扮演者十分重要的角色。玻璃幕墙采用矿棉、岩棉、玻璃棉等来充当保温隔热材料,其具有良好的保

建筑节能计算

题目:XXX市鑫苑小区节能计算指导老师:X X X 学生姓名:X X X 所属院系:建筑工程学院 专业:建筑与土木工程 完成日期:2012年12月3日

题目:XXX市鑫源基业投资有限公司鑫苑小区节能计算 一、建筑物说明: 本建筑是XXX市区内的鑫苑小区居民楼,地上建筑6层,地下一层。分四个单元,每层每单元有2户,有窗与室外相通。总建筑高度为26.8m。属于寒冷A 区,采暖期室外平均温度-2.8℃,室内设计温度18℃,计算采暖期天数150天。 二是否满足节能规定性指标 1、住宅体型系数计算 建筑面积: 建筑周长---[(0.18+3.6+3+2.4+2.4+3+3.6-0.18×2+1.8×2)+(3.6+0.18+4.2+2.4+4.2+3.6)]×4+13.86 ×2 +1.5×14=207.12m 外墙面积----207.12×16.8=3479.66 M2 屋顶面积--- [(4.2+2.1+0.3+3.6)×(3.6+3+2.4+2.4+3+3.6)+(0.18+1.8) ×(3.6+3+3+3.6+0.36+0.18)+(0.18+1.5) ×(4.2+0.18×4+4.2)+0.9×2.4] ×4=913.147 M2 建筑外表面积--- A0=3479.66+913.147=4392.76 M2 建筑体积: V=913.147×16.8=15340.87 M2 住宅体型系数=A0/V0=4392.76/15340.87=0.29<0.33 2、计算窗墙比 (1)北向: 卧室---1.8X1.4/(3.6X2.8)= 0.25 厨房---1.5X1.4/(3X2.8)=0.25

谈玻璃幕墙的建筑节能

谈玻璃幕墙的建筑节能 摘要:随着社会的进步、科学技术的发展,现代建筑的技术含量也在不断提高,合理资源利用、节约能源、绿色环保等正成为建筑业发展的主流,相信,玻璃幕墙的设计、建造和使用一定会越来越合理、完善,智能型玻璃幕墙技术也会以其鲜明的科技色彩装饰人们的美好精彩生活。关键词:新型玻璃幕墙;建筑节能;智能化;环保一、传统玻璃幕墙的弊端随着玻璃幕墙大量的应用和时间的推移,许多在“玻璃大厦”里办公和居住的人们发现,尽管玻璃使建筑物看上去轻盈亮丽、简洁明快,但是玻璃幕墙的许多缺点也日益凸现。(一)耗能问题自上世纪70年代能源危机后,世界各国越来越重视节能工作。同样,能源问题目前也正困扰着中国的经济建设和发展,建设节约型社会已经成为全社会关注的焦点。据统计,目前北京、上海等大城市的建筑能耗已占全市总能耗的1/4,居于能耗的首位,其中公共建筑能耗又占建筑总能耗的大部分,玻璃幕墙夏季的吸热和冬季的散热,在给建筑物带来美观亮丽的同时也大量的消耗着能源。(二)光污染光污染危害来源的主要对象仍是城市高层建筑的玻璃幕墙,一幢幢矗立在马路两侧的玻璃幕墙,就像一面面巨大的镜子,其产生的光反射,极易诱发意外交通事故。而如果人们长期受到玻璃幕墙的“白光污染”,人会深感精神压抑,心情烦躁,除视力因长时间遭反射光刺激而下降外,还会诱发某些疾病。在国内和国外,随着玻璃幕墙在各大城市建设中大行其道,各地近年来接到市民对光污染的投诉也直线上升。(三)安全隐患据有关专家介绍,目前市面上很多用于黏结玻璃幕墙结构胶水会随着时间推移老化,甚至失效。一般而言,厂家对硅胶、结构胶承诺的保质期为10年。即便按照现行技术规范,玻璃幕墙的设计年限也不超过25年。玻璃幕墙如果年久失修,会产生许多安全隐患,成为“空中定时炸弹”。二、新型玻璃幕墙的诞生与发展那么玻璃幕墙的美观与节能是不是“鱼和熊掌不可兼得”呢?事实上,随着科学技术进步,一些隔热性能好、反光系数低的玻璃都相继问世,采用由这些玻璃组成的中空玻璃则比较好地解决了保温隔热的问题,使解决玻璃幕墙耗能的问题成为可能。中空玻璃的隔热性能好,是因为其内部的空气层处于一个封闭的空间,气体不产生对流,且空气的导热系数仅是玻璃的1/27。在北方,中空玻璃一般是尽量减少对太阳短波辐射的阻挡,使得更多的太阳辐射进入室内。而在南方,中空玻璃首先是吸收或反射太阳短波辐射,再利用中空玻璃的空气层有效隔绝温差传热和长波辐射,从而使大量的太阳辐射不能进入室内。所以,中空玻璃和有保温隔热功能的单片玻璃配合组成的中空玻璃等,都是有较好节能效果的。随着第四代节能新型玻璃幕墙的面世,幕墙的隔热性能、生态环保功能和节省能源消耗等方面都有很大的突破。这个时代的幕墙特点是采用了高新技术,提高了幕墙的使用功能和舒适度,向绿色环保化、智能生态化方向发展。(一)光电幕墙光电幕墙是一种集发电、隔音、隔热、安全、装饰功能于一体的太阳能光电玻璃幕墙,它充分体现了建筑的智能化与人性化特点。进入90年代后,随着常规发电成本的上升和人们对环境保护的日益重视,一些国家纷纷实施、推广太阳能屋顶计划,并提出了“建筑物产生能源”的新概念,由此推动了光电技术的大规模开发与应用。美国、日本、德国、意大利、印度等许多国家都已建有太阳能屋顶或外墙的建筑。光电模板简称为PV,是多个太阳能光电池经加固处理,镶嵌在特殊的透明度极高的低铁玻璃中,彼此之间经过其背面的导线相连,从而构成了一个整体的光电模板。这是一种完善的

关于建筑玻璃幕墙的节能设计探析

关于建筑玻璃幕墙的节能设计探析 发表时间:2018-09-10T15:32:29.327Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第11期作者:王彪[导读] 随着经济的发展和社会的进步,玻璃幕墙在建筑上的应用越来越多,在一些公共建筑特别是高层办公楼中。摘要:玻璃幕墙能够大大减少混凝土与钢筋等的使用量,并且这对降低资源的消耗产生更多有利影响,因此,玻璃幕墙在建筑中的应用十分广泛。基于此,本文首先分析玻璃幕墙的节能原理,然后阐述了建筑玻璃幕墙的节能设计所要遵循的原则,并提出了建筑玻璃幕墙材料 的选择,最后探讨了玻璃幕墙的构造节能设计。关键词:建筑玻璃幕墙;节能设计;探析 引言:随着经济的发展和社会的进步,玻璃幕墙在建筑上的应用越来越多,在一些公共建筑特别是高层办公楼中,玻璃幕墙几乎成了建筑立面的代言,因此,对玻璃幕墙进行节能设计具有重要意义。 1、玻璃幕墙的节能原理由于玻璃幕墙的透明性特征,它可以通过对流、辐射的方式使热能进行传递。除此之外,玻璃幕墙也能通过太阳光的直接通过来传递热能,人们为了对玻璃传递能量的过程进行更好的评估,可以通过单位面积、单位温差和单位时间内的传递焦耳数来确定。焦耳数越大就证明玻璃的能耗损失越多,对节能是特别的不利的。研究玻璃幕墙的节能效果还需要考虑遮蔽系数,在同样的条件下,将玻璃组件和透明的玻璃放置在太阳光下,让太阳辐射能量通过得到辐射能量的比值来确定遮蔽系数,遮蔽系数越小,说明节能的效果更好。 2、建筑玻璃幕墙的节能设计所要遵循的原则2.1科学性 在对建筑玻璃幕墙节能进行设计时,要全面考虑各个因素的影响,如:功能、性能等。再选择更为科学的幕墙构造与结构。事实上,玻璃幕墙传热系数确定是由地区气候、建筑构造以及玻璃传热系数等共同决定的。 2.2适用性 对不同地区的环境和项目实际情况进行全面考虑,再结合与之相关的规定,贯彻和落实国家节能政策。另外,还要把建筑耗能和舒适度二者关系处理好。 2.3经济性 在建筑维护结构中,其玻璃幕墙是一重要部分,而且又是考虑建筑节能所不可缺少的一方吗,因此,对建筑节能设计要进行全面考虑,只有将节能和经济二者达到统一后,才能真正凸显出建筑节能设计的价值。 3、建筑玻璃幕墙材料的选择3.1玻璃材料 玻璃幕墙中玻璃的面积远远大于金属框架的面积,而玻璃材料表面换热性强,长波热透射率高,故夏季太阳辐射热会透过玻璃进入室内,使室内温度升高,从而增加空调能耗。因此减少玻璃的能耗对幕墙节能至关重要。近年来,吸热玻璃、热反射镀膜玻璃、低辐射(Low―E)镀膜玻璃、中空玻璃、真空玻璃等节能玻璃已经应用于建筑上。早期为了解决保温隔热问题,人们开发了吸热玻璃和热反射玻璃等,但是它们存在着通透性不好及光污染等问题。随着科技的不断发展,Low―E玻璃和双Low―E玻璃诞生了,这些玻璃具有辐射率低、良好的通透性和节能效果好等特点,用这些玻璃组成的中空玻璃或复合真空玻璃节能效果最佳。严寒地区建筑能耗主要是采暖,因此对玻璃的传热系数要求高,应采用中空玻璃或低辐射中空玻璃。对于过渡地区、夏热冬冷和夏热冬暖地区,建筑能耗主要是制冷,因此要降低玻璃的遮阳系数,阻止太阳热线进入室内,以减少空调的冷负荷,一般采用吸热玻璃、热反射玻璃和热反射中空玻璃。严寒地区应采用低辐射玻璃,尽量采用综合性能优越的低辐射中空玻璃。 3.2铝合金型材(隔热断桥)玻璃幕墙中一般采用铝合金材料作为支撑构件。金属比玻璃的导热系数大,普通幕墙的型材无可避免地出现“热桥”现象。幕墙型材的选择与设计的重点在于防止“热桥”的出现,采用断热桥铝型材可以有效地达到节能效果。断热桥铝型材的隔热原理是基于一个连续的隔热区域,利用低导热系数材料制成隔热条,将铝合金型材分成两个部分。隔热条材料的导热系数0.3w/(m2?K),远小于铝合金导热系数203w/(m2?K),强度与铝合金材料相当。 4、现代幕墙建筑设计中的节能设计分析4.1窗墙比设计 按照《公共建筑节能设计标准》规则规定,建筑幕墙的窗墙比标准小于0.7的建筑,各项节能参数可直接从该标准的表格中选取,从而对建筑的各项节能指标予以控制。如果窗墙比大于0.7,则要求按该标准4.3节的规定进行权衡判断。窗墙比是指建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)的面积与整个外墙面积的比值。窗墙比小于0.7,通俗的说就是要求建筑外墙能够采光的面积不大于外墙总面积的70%。在该标准的使用过程中,存在一些误解,有的人认为按这条标准,建筑就不能全部采用玻璃幕墙。注意,玻璃幕墙可以加内衬板和保温层,做成非透明幕墙,只要性能满足非透明幕墙的要求即可。反言之,只要非透明幕墙的面积与整个外墙面积的比值大于0.3,也就满足了窗墙比小于0.7的要求。 4.2遮阳设计 4.2.1科学选择遮阳的玻璃在遮阳节能设计过程中,遮阳玻璃的选择是其中很重要的环节,在进行遮阳玻璃的选择时候,可以综合考虑到各种遮阳系数,建筑施工点的自然气候条件,人文经济因素等多方面的条件,进行综合分析,科学选择,一般而言,镀膜玻璃、反射玻璃、吸热玻璃、低辐射玻璃等玻璃类型都是节能设计过程中广泛运用的类型。目前广泛应用的玻璃主要是低辐射中空玻璃,其传热系数低,遮阳效果好,在不采用遮阳构件的情况下其遮阳系数也可以满足节能设计规范的要求。还有他最大的优点是通透性好,在白天可尽量减少室内照明的使用,也可以很大程度的节能能源。反射率低,对相邻建筑和行人影响小,不会造成光污染。 4.2.2优化遮阳构件设计

公共建筑规定性指标计算报告书

黄陂区蔡榨卫生院 建筑节能计算报告书 设计人: 校对人: 审核人: 计算工具:PKPM建筑节能设计分析软件 软件开发单位:中国建筑科学研究院上海分院应用版本:PBECA2012 1.00版

建筑节能计算分析报告书 本报告签字盖章后生效 此项目判定依据为《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 项目名称:武汉市黄陂区蔡榨卫生院改扩建项目 项目地址:湖北省武汉市黄陂区蔡家榨街 建设单位:武汉市黄陂区蔡家榨街卫生院 设计单位:岳阳市建筑设计院 施工单位: 规范标准参考依据: 1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。 3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)。 4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007)。 建筑材料热工参数参考依据:

一. 建筑概况 城市:武汉城区(北纬=31.00°,东经=114.00°) 气候分区:夏热冬冷 建筑名称: 建筑朝向:南偏西5.8度 建筑体形: 建筑结构类型:框架结构 体形系数:0.26 节能计算建筑面积(地上):4801.30 m2建筑体积(地上):18110.64 m3 节能计算建筑面积(地下):-- m2建筑体积(地下):-- m3 节能计算总建筑面积:4801.30 m2建筑总体积:18110.64 m3 建筑表面积:4709.96 m2 建筑层数:6 建筑物高度:22.40 m 层高汇总表

二.建筑围护结构 1.围护结构构造 平屋面类型(自上而下):石棉水泥板(10.0mm)+水泥砂浆(25.0mm)+PVC 卷材或高聚物涂膜(1.2mm)+防水卷材、聚氨酯(1.5mm)+水泥 砂浆(20.0mm)+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡) (20.0mm)+挤塑聚苯板(45.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋 混凝土(120.0mm) 外墙类型(由外至内):粉煤灰加气砌块(200厚)(B06级)(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(15.0mm)+M5预拌抹灰砂浆,保 温板抹面砂浆,抗裂砂浆(6.0mm)+饰面层(5.0mm) 底部自然通风的架空楼板类型:水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+石灰水泥砂浆(20.0mm) 地面类型:水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+碎石,卵石混凝土1(80.0mm)+夯实粘土1(400.0mm) 外窗类型:塑料中空玻璃平开窗(5+6A+5),传热系数 3.00W/m2.K,玻璃遮阳系数0.89,气密性为6级,可见光透射比0.40 2.建筑热工节能计算汇总表 主要热工性能参数: 2.1 屋顶 平屋顶构造类型1:石棉水泥板(10.0mm)+水泥砂浆(25.0mm)+PVC卷材或高聚物涂膜(1.2mm)+防水卷材、聚氨酯(1.5mm)+水泥砂浆(20.0mm)+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)(20.0mm)+挤塑聚苯板(45.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(120.0mm) 平屋顶类型传热系数判定表 1

关于建筑玻璃幕墙的节能设计思考

关于建筑玻璃幕墙的节能设计思考 摘要:玻璃幕墙愈来愈多地被运用于建筑外立面,而大面积玻璃幕墙在提供优 良采光的同时却又带来了采暖和制冷能耗高的问题,其节能问题已经变成建筑行 业是不是可以持续发展的重要程序,它是建筑能耗的一个薄弱程序。因此,现在 对建筑玻璃幕墙节能设计对以后建筑节能成功展开具有特别关键的意义。 关键词:玻璃幕墙;节能保温性能要点;通风双层玻璃幕墙 引言 这几年,玻璃幕墙技术发展快速,形成的多种节能措施以处理其热工功能不 足问题,可是对于玻璃幕墙的节能设计常常是由幕墙公司来完成,因此玻璃幕墙 设计与节能方法选择之间常常发生某种程度脱离。作为设计人员,第一,需要对 玻璃幕墙材料的热功能加以关注,通过选用合理的材料得以达到节能目的。第二,在实施热交换的控制之时能够经过实施构造设计来使热交换降低,从而让节能效 果提高。第三,通过实施一定的辅助方法,也可以最大程度上让节能的效果获得 提高。 1、建筑玻璃幕墙的节能设计所要遵循的原则 1.1科学性 在对建筑玻璃幕墙节能实施设计时,要全面思考各个原因的影响,如:作用、功能等。再选取更为合理的幕墙构造和结构。实际上,玻璃幕墙传热系数确定是 由区域气候、建筑结构和玻璃传热系数等一起决定的。 1.2适用性 对不同区域的环境与工程现实状况实施全面思考,再结合与之有关的规定, 贯彻与落实国家节能政策。此外,还要处理好建筑耗能与舒适度二者关系。 1.3经济性 在建筑维护构造中,其玻璃幕墙是一关键部分,并且又是思考建筑节能所无 法或缺的一方,所以,要全面考虑建筑节能设计,只有把节能与经济二者达到统 一后,建筑节能设计的价值才可以真正凸显出。 2、建筑工程设计中的玻璃幕墙节能技术 2.1选择玻璃 幕墙与门窗中玻璃是很难取代的最关键材料,尽管玻璃技术的进步供应了很 多选择,可是把采光为主的玻璃放到有几种作用要求的幕墙中,问题并不简单。 玻璃对节能的贡献无法忽视,玻璃的节能归根到底跟玻璃本身所具备的反射、透射、散射以及聚光特点是分不开的。现在使用相对多的是单层反射玻璃与双层玻璃。单层反射玻璃反射太阳辐射热为30%。IN TERPANE供应的镀膜热反射玻璃 IA108能达到37%。双层玻璃则技高一筹。现在幕墙设计中,相对重视玻璃幕墙 的初投资,而对别的项考虑不足,假如可以综合思考上述各项,权衡利弊,就能 够做出明智的选取。在双层玻璃窗中充空气与氩气,也能大大提高节能效果。能 使用洁净空气双层玻璃窗、洁净氩气双层玻璃窗、洁净高得热系数的空气双层 Low-E(e2=0.1)玻璃窗、洁净高得热系数的氩气双层Low-E(e2=0.1)、洁净低 得热系数的空气双层Low-E(e2=0.04)、洁净低得热系数的氩气双层Low-E (e2=0.04)等技术。 2.2选用节能型材 铝塑复合材料与断热铝型材在玻璃幕墙里是最为常见的节能型材。虽然在玻 璃幕墙的构造表面积里金属框架所占比例特别小,但因为铝合金、不锈钢等材料

建筑幕墙节能工程专项施工方案

中北镇示范小城镇安置区永旺西农民长远 生计公建项目 外檐幕墙 节能方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:天津天一建设集团有限公司 日期:2015年3月

建筑幕墙节能工程专项施工方案 一、建筑节能工程简介 本工程位于天津市西青区中北镇。东侧为规划路,西侧为万卉道,北侧为阜盛道高铁绿化控制带。 项目包括两座塔楼及相连的裙楼,大楼檐高99.7米,其中包括3层裙楼。裙楼外墙饰面主要为玻璃幕墙、石材幕墙、铝单板幕墙以及主入口处铝板雨棚和地下室出入口轻钢铝板。耐久年限50年。 二、节能概况 三、编制依据 3.1施工图纸 经设计质量监督站审查通过的外檐幕墙深化图纸、设计变更及相关审查资料。 3.2主要规范、标准及资料

四、施工安排 4.1施工目标 a.质量目标:节能分部工程内各分项工程全部合格; b.工期目标:节能工程各分项工程施工:2015年3月15日~2015年8月15日。 4.2组织结构 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:叶黎明——负责组织协调工作 副组长:吕永德——技术部署、方案编制及交底 组员:邹新荣——现场施工管理、协调 组员:刘小伟——现场质量监督 组员:吴海良——现场的试验、检测 4.3 技术质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。

在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: a.建筑节能材料的检验 ①建筑节能材料须有本市材料建委备案、检验报告及出厂合格证。 ②材料使用前必须经复试合格后方能使用。 b.制定相应技术措施,作好工序过程控制。 ①施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书。 ②施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 ③做好技术复测及资料整理工作,主要工程原材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 ④对关键部位及特殊工序做到责任到人,主要从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 ⑤做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.4 劳动力安排

相关文档