工作流程如下:

由空气分离器出来的低压蒸汽被低压制冷剂压缩机吸入后压缩至中间压力,被压缩后的过热蒸汽进入中间冷却器,被来自膨胀阀的液态制冷剂冷却至饱和状态,在经过高压制冷剂压缩机继续压缩。经高压压缩机出来的氨气经过油分离器,分离出氨气和油。其中油就进入到集油箱里面。氨气则进入到冷凝器中,两个冷凝器与高压贮液器中设置了均压管(平衡管)使两个设备压力平衡利用液位差将冷凝器的液体流入贮液器。放空管和放油管分别与空气分离器和集油器相连通。一部分压缩至低压压缩机压缩。一部分进入到回液器中,经过回液器中的热氨冲霜供气管在进入到冷凝器中形成一个循环。

经过冷凝器出来的高压的氨液利用液位差将液体压入高压贮液器中,其中高压贮液器中设置了有压力表、安全阀、泄氨口等。

其中来自冷凝器的混合气体就进入到了空气分离器中,经过中间冷却器出来氨液经过节流阀进入空气分离器。经分离的氨气通过低压贮液器循环桶进入到低压压缩机。其中低压贮液循环桶中设置了出气管、出液管(它与集油箱连通)、安全阀、压力表。其中一部分经回气管进入到氨泵中,从中间冷却器中出来的氨液经过过滤器进入到低压贮液循环桶中,其中的氨液通过热氨冲霜回气管进入到分液器中。而从低压贮液循环器中排液的经过滤器进入到氨泵中,最后在进入到分液器中。

施工关键技术

制冷压缩机安装

制冷压缩机就位前,将其底部和基础螺栓孔内的泥土、污物清扫干净,并将验收合格的基础表面清理干净。根据施工图并按建筑的定位轴线,对其纵横中心先进行放线,可采用用墨线弹出设备的中心线;放线时,尺子摆正而且拉直,尺寸要量测准确。

制冷压缩机的就位:就位是开箱后将压缩机由箱底座搬运到设备的基础上。将制冷压缩机和底座运到基础旁摆正,对好基础,再卸下制冷压缩机与底座连接的的螺栓,用撬杠撬起压缩机的另一端,将几根滚杠放到压缩机与底座之间。使压缩机落到杠上,再将已放好线的基础和底座上放三、四根滚杠,用撬杠撬动制冷压缩机,使滚杠滚动,将制冷压缩机从底座上水平划移到基础上。最后撬起制冷压缩机,将滚杠撒出,按其具体情况垫好垫铁。

制冷压缩机的找正:找正就是将其就位到规定的部位,使制冷压缩机的纵横中心线与基础上中心线对正。

制冷压缩机的初平:初平是在就位和找正之后,初步将制冷压缩机的水平度调整到接近要求。制冷压缩机的地脚螺栓灌浆并清洗后再进行精平。

设备的精平和基础抹面:地脚螺栓孔二次灌浆,制冷压缩机初平后,可对地脚螺栓孔进行二次灌浆。灌浆采用细石混凝土和水泥砂浆,其强度标号至少比基础标号高一级。为了灌浆后使地脚螺栓与基础形成一个整体,灌浆前应使基础孔内保持清洁,油污、污土等杂物必须清理干净。每个孔洞的混凝土必须一次灌成。灌浆后应洒水养护,养护不少于7天。待混凝土养护达到强度的70%进,才能拧紧地脚螺栓。

油氨分离器的安装

安装在压缩机后边,起分离起汽液分离作用,还可以分离润滑油。安装时应使正常液面比蒸发器中的正常液面高0.5-2.0mm,以保证借助液体的静压对蒸发器正常供液。

集油器安装

安装在油分离器和低压储液桶的后面收集回油。集油器安装时,放油管处应宽敞,以防放油时带出氨液难以及时处理而酿成事故,集油器的降压管接回汽管时,应离制冷压缩机吸入口稍远点,避免降压回收油中制冷剂时,引起压缩机湿冲程。冷凝器安装

1、基础标高应符合设计的规定,允许误差为±20mm。冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致、均匀;

2、冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm;

3、冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严密无渗漏;分水器布水均匀。带转动布水器的冷却塔,其转动部分应灵活,喷水出口按设计或产品要求,方向应一致;

4、冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。对于可高速角度的叶片,角度应一致。

5、空调系统应用的冷却塔及附属设备安装位置在建筑顶部,需要设置专用的基础或支座。冷却塔属于大型的轻型结构设备,运行时既有水的循环,又有风的循环。因此,在设备安装验收时,应强调固定质量和连接质量

高压贮液器的安装

高压贮液器的安装水平线应向集油包端倾斜,倾斜度为0.2%--0.3%。若无集油包则应向放油管一侧倾斜,安装时应先拆下玻璃管液面指示器,待安放妥当后再装上。

蒸发器安装

1、安装内容先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为 300MM ,蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为 250MM ,如是冷冻库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内 50MM 处,排水管外部保温处理,冷藏不需电热丝,其它相同。

2、吊装注意蒸发器进风口不能对着库门,蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器出风口最好不要对着门,(蒸发器取居中,以便维修)。

3、要求蒸发器与基础连接牢固、平稳,无松动现象。

高压贮液器的安装

高压贮液器的安装水平线应向集油包端倾斜,倾斜度为0.2%--0.3%。若无集油包则应向放油管一侧倾斜,安装时应先拆下玻璃管液面指示器,待安放妥当后再装上。

低压循环贮液器的

低压循环贮液器安装时,中心线和标高允许偏差为5mm。低压循环桶的正常液面与氨泵中心线的间距一般不小于1.5米。其安装标高一般在2.5m以上,其安放的位置除考虑隔热层厚度外,还要留有隔热层施工空间。低压循环桶是安装在常温下的低温设备,其支座下应增设硬质垫木,垫木应预先进行防腐处理,垫木的厚度应按设计文件的要求确定。

中间冷却器的安装

根据图纸复核基础标高及中心线合格后进行吊装就位,用水平尺和线锥进行测量,使中心线安装垂直,全长垂直允许偏差不超过5mm,且注意配管的连接,安放的位置除考虑隔热层厚度外,还要留有隔热层施工空间。中间冷却器是安装在常温下的低温设备,其支座下应增设硬质垫木,垫木应预先进行防腐处理,垫木的厚度应按设计文件的要求确定。

排液桶的安装

排液桶的安装水平线应向集油包端倾斜,倾斜度为0.2%--0.3%。若无集油包则应向放油管一侧倾斜,安装时应先拆下玻璃管液面指示器,待安放妥当后再装上。辅助贮液器的安装

空气分离器的安装

卧式四重管空气分离器安装标高一般为 1.2m,安装时氨液进口端应稍高些,一般应有5/1000的坡度。

紧急泄氨器的安装

安装在高压贮液桶出液管上,当发生严重灾害又无法挽回的情况下,为防止事故扩大而将氨泄掉。泄氨器的进液、进水、泄水管,不小于设备上管径,泄出管下部不允许设漏斗或与地漏连接,应直接与排水道相连。

制冷系统排污

制冷系统应是密封而洁净的系统,设备和管路在安装前虽然已进行了除锈、排污工作,但在设备的制作及安装过程中,不可避免地会残铁锈、焊渣等污物。因此安装后还必须进行多次的排污处理,否则这些固体污物在运行中会随着制冷剂或冷媒的高速流动对气缸、阀芯等造成严重的划伤和撞击而损坏阀片等。处理的力法是:制冷系统管道安装完成后,打开系统中(除通往大气的阀外)所有阀,用氮气将系统加压至O.6MPa,然后将设备最低处的阀门,系统底部排污阀迅速打开,使系统中残留物随同氮气排出。必须这样反复进行数次(一般不少于三次),直到最后在距排污口150mm处放置的一张白纸上无污物痕迹时为止。施工人员应逐次做好排污效果的记录。

排污干净与否对投产后机器安全

运转和设备效率的发挥影响较大,所以必须认真对待。

库房排管在每装完一组便可进行排污工作。为了检查排管是否堵塞,可以做投球试验。投球试验所用的木球直径应比管子内径小,而比管子的半径大。可用空压机吹入木球,要求其畅通无阻。

压力气密试验

氟利昂制冷系统的压力气密试验一般要求采用工业上的干燥氮气,因氮气内无水分,也没有腐蚀作用,比较纯洁,且价格较低。根据要求,系统高压部分试验压力为1.6MPa,低压部分为1.0MPa。

1、压力气密试验的方法

①关闭制冷系统压缩机的吸、排气阀

②将接通大气的阀门关闭,系统中的阀门全部开启。

③高、低压部分应装设压力表。要求表盘直径在75mm以上,刻度范围为试验压力的1.5~2倍。

④通过充填阀向全系统充灌氮气,待压力升到0.5MPa时停止,用肥皂水涂于各焊缝、法兰、阀门处,检查有无渗漏。

⑤如无渗漏,可继续升压;如发现渗漏,应放掉氮气,接通大气后进行补焊。补好后放出空气继续冲氮升压,当升压到1.0MPa时,再一次用肥皂水检漏。检查时要求仔细、耐心。

⑥检查无问题后,即将蒸发器前的膨胀阀(或电磁阀前的截止阀)关闭,中间冷却器和热交换器的供液阀也要关闭。

⑦向高压部分继续充氮直到1.6MPa为止,继续用肥皂水检漏。

⑧经检查未发现渗漏,可记下当时的压力、温度,放置24h,再检查温度和压力下降情况,一般温差不大于5℃,压降不超过0.03MPa,即为合格。。

2、仪器检漏

为了确保严密性,如发现微量的泄漏,可将系统中的氮气放掉,当系统处于0MPa时再想系统充入氟利昂,待系统达到0.05MPa后,再充入氮气,直到系统中每立方米管道容积充有大约2kg的氟利昂、浓度大约3%时,可用卤素灯或电子检漏仪进行检查。查出渗漏部位后,进行补焊。

压缩机试运行

1、试车前的准备

在压缩机首次开车前,应先对系统(从压缩机进口到氨冷器出口包括压缩机本体、油分离器、换热器)进行彻底的吹除排污,使系统内无杂质,然后对系统进行1.8MPa充氮气密性试验,且试验合格。

2、无负荷试车

压缩机本身没有空气试车这项要求,但为确保压缩机投入氨系统后能安全运行,我们还是决定进行短暂的空气试车。考虑到空气试车使压缩机运行的工况有差异,试车时间严格控制在15min以内,试车前拆下进口阀,安装好钢丝过滤网以防止异物进入压缩机,同时将油分离器后的管道阀门也脱开一个,以便于空气排出。

空气试车开机步骤:

①开油冷却器及氨冷却器的冷却水;

②开油泵使喷油压力达到0.15~0.3MPa;

③开主机。

空气试车应严格注意以下几点:

①严禁加载试车,试车负荷必须定位到“0”位,让压缩机空负荷运转;

②喷油压力=油泵出口压力-排气压力,空气试车是空载试车,则排气压力为0,所以空气试车喷油压力等于油泵出口压力。建议此压力调整到0.2MPa左右。

③空气试车时间以10min左右为宜。

空气试车停机步骤:

①将负荷定位到“0”位;

②先停主机、再停油泵。

系统试运行

1、制冷系统的试运转

制冷系统的试运转,制冷系统试运转应按设计文件和设备技术文件的有关规定进行,一般是在制冷系统单体制冷设备空载运行正常,.制冷系统配套冷却水系统试运转正常,制冷系统配套电气控制系统调试正常,各种显示仪表应准确,误差范围应符合设计文件及设备技术文件的规定。且系统中制冷剂、润滑油都已按充加后进行。试运转程序如下:

2、系统的启动

使用压缩机启动、停止按钮点动压缩机,以检查电机转动方向与压缩机转动方向一致,及轴转动的灵活性。将制冷压缩机的能量调节装置于最低一档。向压缩机水套供水。打开制冷系统的控制电源,控制电源指示灯显示。

启动冷却水泵、冷却塔风机,冷却水泵、冷却风机运行指示灯应显示,同时调整冷却泵出口水压,使冷却水系统运行正常。

启动系统中冷水泵,调节冷水泵出口压力,使冷水系统正常运行。启动压缩机,压缩机启动运行指示灯应显示。

3、系统的试运行

压缩机启动后,如无异常时应打开制冷系统中的供液阀,同时缓慢地打开压缩机吸气阀。通过调节油压使油压比吸气压力高0.15~0.3MPa。使压缩机平稳地运行。

通过调节系统中的浮球阀,或手动调节阀、或热力膨胀阀来调节压缩机的吸气压力(即制冷剂的循环量),使系统进入正常运行状态。

系统进人运行状态后,随时注意检查贮液器、蒸发器之液位的变化;吸气压力、排气压力、冷却水泵及冷水泵出口水压力变化和各运转设备之电动机电流变化。如发现异常应及时处理甚至停机。

运行中还必须注意压缩机曲轴箱油位、压缩机运转中的油压及油温等的变化,

在出现异常时随时进行调节甚至停机处理。

压缩机运行正常后,可每隔15min左右将能量调节机构增大一档。能量调节机构增大一档后应密切注意压缩机此时运行的油压力和吸气压力,并注意调整。在油压力和吸气压力稳定且符合要求后方可将能量调节机构再增大一级,直至能量调节机构处于100%位置,压缩机处于满负荷运行为止。在此过程中发现设备故障或运行参数超标,都须认真处理以避免设备和系统的带故障运行造成更严重损坏。

4、系统的停车

在制冷压缩机停车前先关闭制冷系统中的供液阀,尽量将蒸发器和管路中的液态制冷剂收回贮液器或冷凝器内、在吸气压力接近于OMPa时,可关闭吸气阀,停制冷压缩机。停机后压缩机内压力与机外压力基本平衡。如果压缩机停机后其内部压力过高,使机体及机件一直处于应力的作用将降低其寿命,同时还会使压缩机下次启动时启动负荷过大;如果压缩机停机后其内部处于负压状态,由于机外气压的作用,有可能使外界空气进入机内而影响系统的运行。

在压缩机停车后lOmin左右即可停冷却水系统(包括冷却水泵、冷却塔风机等),使进入冷凝器内的高压高温制冷剂气体得到充分冷却而凝结。

在压缩机停车15min左右可停冷水系统(包括停冷水泵、关闭水泵出口阀),使进入蒸发器内的液态制冷剂得到充分蒸发,避免由于冷水系统停机运行后蒸发器内残存的制冷剂液体的再蒸发而造成蒸发器内局部温度过低而出现冻裂现象。

氨制冷系统安全管理 - 制度大全

氨制冷系统安全管理-制度大全 氨制冷系统安全管理之相关制度和职责,一、安全意识(理念):首先是有没有安全意识。 1.从重要性说:安全是第一,安全是首位,安全是一切工作的保障。没有了安全所有的工作都将可能是徒劳。(只是可能,但不要抱侥幸心理,抱侥幸=冒险)没... 一、安全意识(理念):首先是有没有安全意识。 1.从重要性说:安全是第一,安全是首位,安全是一切工作的保障。没有了安全所有的工作都将可能是徒劳。(只是可能,但不要抱侥幸心理,抱侥幸=冒险)没有安全就没有阳光的企业,没有安全就没有员工的饭碗和平安。 2.从企业管理工作的结构 说:安全管理工作是基础工作,是日常工作。 3.从企业效益说:没有安全就没有效益,安全是一种隐性的、长期的效益。是企业的最大效益。 4.从企业投入说:安全投入明的是在花钱,隐性的是为了企业更少的花钱。安全投入是为了保证企业的基本效益,进而扩张更大的效益。现代企业追求效益最大化,追求效益最大化就得创造最多的收入,而付出尽可能少的成本。但安全投入是最必要的成本之一。 二、安全管理:重要的是制度和落实。 要搞好安全管理工作首先应有一整套切实可行的合理的符合本企业实际情况的安全管理制度,制度是规范人们必须怎样做,做到什么,不能怎样做。 安全制度包括:卫生管理、质量管理、用火用电用水用汽用油管理、劳动保护、设备操作规程、设备养护维修、特种设备的定期检测、安全设施的使用保管及人员培训。而制度的落实才是制度的实质,才是制度的真实体现。 三、安全责任心 1.员工责任心 整套制冷系统的运行安全与否,除了原设计及安装是否符合安全规范外。再者 就取决操作人员如何正确操作、管理制冷系统,取决操作人员的工作责任心(这包括安全意识、安全责任心)。操作人员的日常工作过程要求做到勤看、勤查、勤听、勤摸、 勤记录。 2、管理层的责任心 ? 管理层应十分重视生产安全,制定出行之有效的、严格的安全管理制度(其中包括操作规程和安全操作规程),并进行跟踪检查抓落实,在安全生产上要舍得投入。 四、日常工作中如何预防事故(故障)的发生 ? 减少故障的关键在于预防,预防的关键在于: 1.要有一批技术全面/熟练,责任心强的操作管理人员.(据相关资料表明90%的故障是由于操作或维修不当而造成的) 2.正确掌控整个系统运行状态 (1)完整地/系统地/熟练地掌握整个系统的工作原理(整个系统设备管道阀门的布置)(包括每台设备的构造和原理) (2) 整个系统的运行参数(压力/温度/液位/运转声音)是否正常、合理、经济. (3)制冷系统四大部件热负荷应匹配(机房主机热负荷/冷凝器热负荷/库房冷却设备热负荷和

大连冷冻机制冷系统操作规程

制冷系统操作说明 大连冷冻机股份有限公司

前言 目前,我国冷冻食品工业和化工行业迅速发展,各种大中小型冷库及制冷站越来越多,其制冷系统广泛采用氨或氟利昂制冷剂。氨或氟制冷系统的专业性、技术性很强,制冷装置的使用、维修、管理,必须严格按照科学办事,认真执行有关标准和法规,做到科学、安全、卫生、节能。 由于现阶段关于氨或氟制冷装置使用、操作、安全管理的操作规程几乎没有,我公司特别编制了?制冷系统操作说明?,以供制冷系统使用单位参考。若与制冷系统设计与安装厂家出具的说明书有冲突,以厂家资料为准。

第一章制冷装置操作的标准、法规及要求 一、制冷装置操作的现行标准及规范 1 ?钢制压力容器? GB150 2 ?钢制管壳式换热器? GB151 3 ?冷库设计规范? GB50072 4 ?工业金属管道工程施工及验收规范? GB50235 5 ?制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范? GB50274 6 ?工业金属管道设计规范? GB50316 7 ?建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料? GB10800 8 ?室外给水设计规范? GBJ13 9 ?室外排水设计规范? GBJ14 10 ?建筑给水排水设计规范? GBJ15 11 ?建筑设计防火规范? GBJ16 12 ?工业设备及管道绝热工程施工及验收规范? GBJ126 13 ?活塞式单机双级制冷压缩机? JB/T5446 14 ?组合冷库用隔热夹芯板技术条件? JB/T6527 15 ?喷油螺杆式单级制冷压缩机? JB/T6906 16 ?制冷装置用压力容器? JB/T6917 17 ?组合冷库? JB/T9061 18 ?聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程? JCJ14 19 ?冷藏库建筑工程施工及验收规范? SBJ11 20 ?民用建筑电气设计? JGJ/T16 21 ?压力容器安全技术? 22 ?压力管道安全管理与监察规定? 二、制冷装置操作人员要求

制冷系统补充加氨操作规程示范文本

制冷系统补充加氨操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

制冷系统补充加氨操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 根据制冷系统中缺氨情况,确定加氨数量,并指定 熟悉本操作规程的制冷工进行加氨工作; 2 加氨前查明氨瓶内有无氨液,出液阀是否完整; 3 加氨时应将瓶头朝下倾斜,放在凹形垫木块上,出 液阀应与加氨管用高压橡皮管连接牢固; 4 关闭调节站的总供液阀,适当降低系统的吸气压 力; 5 慢慢打开氨瓶上的出液阀,打开加氨管上的旁路放 空气阀,排出连接管路中空气,立即关闭放空气阀,同时 打开加氨管供液阀向系统加氨,必须注意氨压缩机湿冲程 或排气温度过高; 6 加氨管上的压力,降至与系统吸气压力相等时,连

接管与氨瓶口上有结霜,并开始融化(听到氨瓶内有气流响声时,说明瓶内氨液已基本抽完),关闭氨瓶出液阀和加氨管供液阀,并打开旁路放空气阀,更换氨瓶; 7 加氨数量与时间应作好记录。 8 在加氨操作时,应戴橡皮手套,准备防毒(氨)面具,注意氨瓶出液口应背着操作人员,防止人身事故。 9 氨瓶禁止在露天烈日下暴晒;加氨时禁止用任何方法给氨瓶加热,以确保安全。 10 氨瓶在运输、使用过程中必须遵守国家劳动总局、公安部等颁发的《气瓶安全管理暂行规定》中有关事项。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

螺杆制冷机的部件及流程图

螺杆制冷机的部件及流程图 螺杆式制冷压缩机组由螺杆压缩机、电动机、联轴器、气路系统(包括吸气止回式截止阀和吸气过滤器)、油路系统(包括油分离器、油冷却器、油过滤器、油泵、油压调节阀和油分配管路)、控制系统(包括操作仪表箱、控制器箱、电控柜等)和设备、系统间的连接管路等组成。 螺杆制冷机的工作原理 制冷循环 螺杆制冷机组的制冷循环在原理上与其他循环相同,同样包括压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置四大部件。 制冷剂循环过程如下图所示: 螺杆制冷压缩机结构特征 螺杆制冷压缩机主机是螺杆压缩机组最核心的部分,是压缩机输入功以及压缩输送气体的部位,是制冷系

统的心脏。主要有机体部件、转子部件、滑阀部件、轴封部件、联轴器部件、内容机比测定机构部件、吸气过滤器部件组成。(见下图) 压缩机 半封闭喷油螺杆式压缩机属于正位移压缩机,由三部分组成:电机、转子和一次油分离器。半封闭电机转速为3000RPM,由吸气冷却。 单机头制冷量为209~709kw,双机头制冷量为791~1419kw。双机头机组的两台压缩机可同可异。压缩机仅有三个运动部件:阴、阳转子和一个滑阀。 阳转子由电机直接驱动,并带动阴转子,转子两边各有各自的轴承。 调节滑阀位于阴、阳螺杆齿和部位上部,通过改变滑阀位置可以调节压缩机容量。油压驱动活塞带动滑阀,沿着螺杆顶部平行于螺杆转子移动。 滑阀完全盖住转子时,压缩机满载。滑阀向排气口侧运动,压缩机便卸载,这时压缩机螺杆的有效工作长度便减少,制冷量便随之下降。

螺杆式压缩机的工作原理 n螺杆式制冷压缩机属于容积型回转式制冷压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内作回转运动,周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。(如下图) 排气过程

氨制冷设备的构造与制冷工作原理

浅谈氨制冷设备的构造及制冷工作原理 一、制冷系统的制冷工作原理: 主要由压缩机、冷凝器、储氨器、油分离器、节流阀、氨液分离器、蒸发器、中间冷却器、紧急泄氨器、集油器、各种阀门、压力表和高低压管道组成。其中,制冷系统中的压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器(冷库排管)是四个最基本部件。它们之间用管道依次连接,形成一个封闭的系统,制冷剂氨在系统中不断循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换,其工作过程是:液态氨在蒸发器中吸收被冷却物的热量之后,汽化成低压低温的氨气,被压缩机吸入,压缩成高压高温的氨气后排入冷凝器,在冷凝器中被冷却水降温放热冷凝为高压氨液,经节流阀节流为低温低压的氨液,再次进入蒸发器吸热气化,达到循环制冷的目的。这样,氨在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。 在实际的制冷系统中,完成一次制冷循环,制冷剂需要通过上述四大件外,还通过许多辅助设备,这些设备是为了提高运行的经济性、可靠性和安全性而设置的。以双级压缩机制冷系统为例,完成一次制冷循环,氨必须依次通过低级氨压机、一级油分离器、中间冷却器、高级氨压机、二级油分离器、冷凝器、储氨器、节流阀、氨液分离器、调节站、蒸发器、再回到低级氨压缩机,这样才完成一次循环,实际制冷工艺流程是较为复杂的。 制冷学原理是一个能量转化过程。即电能转化机械能,机械能转化为热能,热能又通过氨的作用进行冷热交换,完成制冷的过程。 二、活塞式压缩机的基本结构及其工作原理: 活塞式压缩机是目前广泛应用于大中型冷库的制冷机型。我局安装的就是一台6AW10型单级氨压缩机和一台8ASJ10型双级氨压缩机,均由大连冷冻机厂生产的。活塞式压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞、进排气阀组、安全阀、能量调节机构、润滑系统和直连式电动机配装而成的。6AW10型压缩机的总体结构是:“6”表示压缩机有6个缸(3个排气缸、3个吸气缸),“A”表示以氨做制冷剂,“W”表示汽缸排列的样式如同字母W型,“10”表示汽缸直径为10厘米。该机活塞行程为100毫米,转数960转/分,标准制冷量为2900000千焦/小时,电动机功率为37千瓦/小时,该机能将库温降至-300C。 8ASJ10型压缩机的总体结构是:“8”表示压缩机为8个缸,“A”表示以氨做制冷剂, “S”表示汽缸排列的样式如同字母S型,“J”表示单机两极,即在一台机体上设有低压级和高压级,两次压缩制冷。其中6个缸(3个低压吸汽缸、3个低压排汽缸)为低压级,2个缸(1个高压吸汽缸、1个高压排汽缸)为高压级,该机分设高压腔和低压腔两次分别做工制冷的目的是:分割高低压缸压力差,

制冷系统充氨操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD583 制冷系统充氨操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

制冷系统充氨操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、操作人员必须准备橡皮手套。现场要准备防氨面具、防护眼镜以及急救药品。严禁在现场吸烟或明火作业; 2、加氨前后应对氨瓶进行称重记录,累计灌氨量; 3、将氨瓶放在瓶架上(倾斜度30-40。),头部向下,用耐压橡胶管将瓶上阀门与加氨站阀门连接好,注意氨瓶阀口应向上; 4、先打开加氨站及通向系统的各个阀门,再慢慢打开瓶上的角阀,氨液借氨瓶和系统的压差进入系统。 当氨瓶内发了嘶嘶声,瓶下部的白霜融化时说明氨液已加完,此时应先关闭氨瓶上的角阀,然后再关闭加氨站上的阀门; 5、拆下氨瓶阀口联接器,空瓶过磅计重后,再换上新瓶继续灌氨; 6、加氨后,应进行放空气操作。 采用槽车(贮罐)灌氨时,应使槽车尽量靠近加氨站,以减少制冷剂流动阻力。槽车与系统连接的加氨管应

氨制冷循环系统工艺流程

氨制冷循环系统工艺流程 1.单级制冷循环系统 单级制冷机是应用比较广泛的一类制冷机,它可以应用于制冰、空调、食品冷藏及工业生产过程等方面。单级制冷循环是指制冷剂在制冷系统内相继经过压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程,便完成了单级制冷机的循环,即达到了制冷的目的。 制冷系统由蒸发器、单级压缩机、油分离器、冷凝器、贮氨器、氨液分离器、节流阀及其它附属设备等组成,相互间通过管子联接成一个封闭系统。其中,蒸发器是输送冷量的设备,液态制冷剂蒸发后吸收被冷却物体的热量实现制冷;压缩机是系统的心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用;油分离器用于沉降分离压缩后的制冷剂蒸汽中的油;冷凝器将压缩机排出的高温制冷剂蒸汽冷凝成为饱和液体;贮氨器用来贮存冷凝器里冷凝的制冷剂氨液,调节冷凝器和蒸发器之间制冷剂氨液的供需关系;氨液分离器是氨重力供液系统中的重要附属设备;节流阀对制冷剂起节流降压作用同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的流量,并将系统分为高压侧和低压侧两部分。 单级流程示意图 2.双级制冷循环系统 双级制冷循环是在单级制冷循环的基础上发展起来的,其压缩过程分两个阶段进行,来自蒸发器的制冷剂蒸汽先进入低压级汽缸压缩到中间压力,经过中间冷却后再进入高压级汽缸,压缩到冷凝压力进入冷凝器中。一般蒸发温度在-25℃~-50℃时,应采用双级压缩机进行制冷。制冷系统由蒸发器、双级压缩机、油分离器、冷凝器、中间冷却器、贮氨器、氨液分离器、节流阀及其它附属设备等组成,相互间通过管子联接成一个封闭系统。其中,中间冷却器利用少量液态制冷工质在中间压力下汽化吸热,使低压级排出的过热蒸汽得到冷却,降低高压级的吸气温度,同时还使高压液态制冷工质得到冷却。

冷冻机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A49450 冷冻机安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冷冻机安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.遵守压力容器安全操作一般规定。 2.操作室内,禁止存放易燃易爆等化学危险品,并严禁烟火。冷冻系统所用阀门、仪表、安全装置必须齐全,并定期校正,保证经常处于灵敏准确状态,水、油、氨管道必须畅通,不得有漏氨、漏水、漏油现象。 3.机器在运行中,操作者应经常观察各压力表、温度表、氨液面、冷却水情况,并听机器运转声音是否正常。 4.机器运转中,不准擦拭、抚摸运转部位和调整紧固承受压力的零件。

5.机器运转过程中,发现严重缺水或特别情况时,应采取紧急停车。立即按下停止按钮,迅速将高压阀关闭,然后关上吸气阀、节流阀、搅拌器开关,15分钟后停止冷却水,并立即找有关人员检查处理。 6.充氨操作时必须遵守以下事项: (1)将氨瓶放置在专用倾斜架上,氨瓶嘴与充氨管接头连接时,必须垫好密封垫,接好后,检查有无漏氨现象,打开或关闭氨瓶阀门时,必须先打开或关闭输氨总阀。操作人员应站在适当的位置; (2)充氨量应不超过充氨容积的80%。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

氨制冷循环系统工艺流程

氨制冷循环系统工艺流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 单级流程示意图 点击此处放大图片 2.双级制冷循环系统 双级制冷循环是在单级制冷循环的基础上发展起来的,其压缩过程分两个阶段进行,来自蒸发器的制冷剂蒸汽先进入低压级汽缸压缩到中间压力,经过中间冷却后再进入高压级汽缸,压缩到冷凝压力进入冷凝器中。氨制冷的工作原理 Prepared on 22 November 2020

氨制冷的工作原理 一氨制冷的工作原理 氨储罐中的液氨,经过节流阀节流降压,降温后进入氨液分离器中,与从氨蒸发器中吸热后出来的氨气混合,温度进一步降低,然后进入氨蒸发器中,吸收通过氨蒸发器的水热量,液氨由液态变成气态(而水的温度被降低)。转化后的氨气再次进入氨液分离器中,把上升过程中携带的液氨分离出去,与节流阀来的氨液一起再进入到氨蒸发器中;从氨液分离器出来的氨气,被氨压缩机吸入、压缩到一定压力后进入冷凝器中,被冷却水冷却降温,氨气由气态变成液态再进入氨储罐中,从而继续循环制冷。 图1 氨制冷生产流程 二氨制冷工艺流程的设备和作用 在氨制冷项目工艺流程中,主要设备有压缩机、氨蒸发器、冷凝器、氨储罐、氨油分离器、冷箱、氨液分离器、分离器。 1)压缩机。为S8-125活塞式压缩机。 其作用是将从氨蒸发器流出的低压氨蒸气吸入并压缩,使氨气压力提高到冷凝压力 MPa),温度提高到冷凝温度(140~150℃); 2)氨蒸发器。作用是使天然气通过其中时温度下降,天然气中的轻质油和水凝析出来。其中的液态氨吸收天然气的热量被气化。设备为列管换热器,天然气在管程流动(降温),氨液在壳程蒸发吸热。 3)冷凝器。为列管式换热器,氨气在壳程(被管程流动的冷却水降温),冷凝水在管程流动(氨气转化为液态氨)。作用是使压缩后的氨气由气态冷凝成液态氨。 4)氨储罐。为卧壳式密闭钢罐,里面储存氨液,为蒸发器提供液氨。 5)氨油分离器。与普通分离相同,体积较小,作用是分离自氨压缩机排出的氨气中携带的润滑油。 6)冷箱。结构为板翅式换热器,材料为导热性能高的铝金属。用于供气与输气之间的热交换。

氨机制冷机组安全操作规程

氨机制冷机组安全操作规程 1启动前的准备氨机操作工属特种设备操作工,应有持证上岗规定。 设备在启动前的准备工作包括以下内容: 1)设备场地周围的环境清扫,设备本体和有关附属设备的清洁情况处理。 2)电源电压的检查。 3)制冷设备中各种阀门通断情况及液位的检查。 4)能力调节装置应置于最小档位或“0”,以便于制冷压缩机空载启动。 5)制冷设备的排空处理。 6)检查油分离器中油位是否合适,应在上侧视油镜位置。 2制冷设备的启动运行 制冷设备在启动运行中应注意对启动程序,运行巡视检查内容和周期以及运行中的主要调节方法作出明确规定,以指导正确启动设备和保证设备的正常运行。 2.1启动程序如下: 1)首先应启动蒸发冷凝器上的水泵和风机。 2)启动油泵,使压缩机的润滑系统投入运行。 3)启动制冷压缩机主机,待压缩机上的显示屏上显示压泵后打开吸气截止阀,同时调节压缩机能力在50%左右位置,油温达40℃后,

可增载至100%。 2.2启动过程中应注意的情况如下 1)在设备启动过程中必须在前一个程序结束,并且运行稳定正常后,方可进行下一个程序。 2)在启动过程中要注意机组各部分运行声音是否正常,油压、油温及各部分的油面液位,制冷剂液位是否正常,如有异常情况,应立即停止,检查原因,排除故障后再重新启动。 3)如果气温较低的季节,应首先开油分离器上的电加热器并启动油泵使油循环,然后正常开机。 4)压缩机启动后要把能量调节在50%左右位置,同时缓慢打开吸气截止阀,千万不能快,让吸气压力控制在0.05~0.1MPa范围内。 5)开关阀门时,人不能正面对向阀门,以防止氨气外泄伤人。 3停机程序和注意事项 将能量调节阀打在减截位置,并同时关闭吸气截止阀,使滑阀退到“0”,按主机停车按钮,停主机,停油泵,停蒸发冷凝器上的水泵和风机在工作一段时间,以使蒸发冷凝器中的制冷剂全部液化。 4故障停机和紧急停机 在制冷设备运行中,遇到因制冷系统发生故障而采取停机称为故障停机。遇到系统突然发生冷却水中断,突然停电及发生火警采取的停机称为紧急停机。突然停电时应迅速关闭吸气截止阀。如果由于某项安全保护动作自动停机,一定要先查明故障原因后方可开机。

2021年氨制冷系统四大部件及其制冷工作原理之令狐采学创编

*欧阳光明*创编 2021.03.07 氨制冷系统四大部件及其制冷工作原理 欧阳光明(2021.03.07) 制冷是指用机械方法,从一个有限的空间取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度,这个过程是靠热传递来完成的。制冷技术是一项工艺极其复杂,具有一定危险性的工作,尤其是系统中的氨气,是一种易燃易爆,有毒,使人窒息的气体,对人体健康和安全生产都有潜在的较大的危害性。所以要求制冷操作人员必须熟悉所属冷库设备的构造、结构、性能、特点、分布情况、工艺流程、运行原理,掌握安全操作技术,并具备查患排险能力,这样才能胜任制冷运行和管理工作。下面就围绕察尔森水库管理局冷库氨制冷设备四大主要部件及其制冷工作原理谈谈自己粗浅的理解和看法。 一、制冷工作原理 察尔森水库冷库属蒸汽压缩制冷系统。它主要由压缩机、冷凝器、贮氨罐、油分离器、节流阀、氨液分离器、蒸发器、中间冷却器、紧急泄氨器、空气分离器、集油器,水冷却装置,各种阀门、压力表、测温仪和高低压管道组成。其中,压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器是制冷系统中最基本的部件。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统。制冷剂氨在系统中不断循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换,其工作过程是:液态氨在蒸发器中吸收被冷却物的热量之后,汽化成低压低温的氨气,被压缩机吸入,压缩成高压高温的氨气后排入冷凝器。在冷凝器中被冷却水降温放热冷凝为高压氨液,经节流阀节流为低压低温的氨液,再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。这样,氨在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。 在实际的制冷系统中,完成一次制冷循环,制冷剂需要通过上述四大件之外,还通过许多辅助设备,这些设备是为了提高运行的经济性,可靠性和安全性而设置的,实际制冷工艺流程是较为复杂的。制冷学原理是一个能量转化过程,即电能转化为机械能,机械能转化为热能,热能又通过氨液在系统内不断地发生形态变化,进行冷热变换完成制冷。 二、活塞式压缩机的基本结构及其工作原理 活塞式压缩机是目前广泛用于大中型冷库的制冷机型。察尔森水库安装了一台 6AW10型单级氨压缩机和一台8ASJ10型双极氨压缩机,均是大连冷冻机厂生产的。活塞式压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞、进排气阀组、安全阀、能量调节机构,润滑系统和直联式电动机配装而成。 6AW10型压缩机的总体结构是:“6”表示压缩机有6缸(3个排气缸,3个吸气缸),“A”表示以氨制冷剂,“W”表示气缸排列的样式如果字母W型,“10”表示汽缸直径为10厘米。该机活塞行程为200毫米,转速为960转/分,标准制冷量为2900000千焦/小时,电动机功率为37千瓦/小时,该机能将库温降至30℃。 8ASJ10型压缩机的总体结构是:“8”表示压缩机为8个汽缸,“A”表示氨制冷剂,“S”表示汽缸排列样式像扇子型,“J”表示单机两级,即在一台机体上没有低压级和高压级,

冷冻机作业安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冷冻机作业安全操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

冷冻机作业安全操作规程(新编版) ⒈遵守压力容器安全操作一般规定。 ⒉操作室内,禁止存放易燃易爆等化学危险物品,并严禁烟火。冷冻系统所有阀门、仪表、安全装置必须齐全,并定期校验,保证经常处于灵敏、准确状态,水、油、氨管道必须畅通,不得有漏氨、漏水、漏油现象。 ⒊机器在运行中,操作者应经常观察各压力表、温度表、氨液面、冷却水情况,并注意机器运转声音是否正常。 ⒋机器运转中,不准擦拭、抚摸运转部位和调整紧固承受压力的零件。 ⒌机器运转过程中,发现严重缺水或异常情况时,应采取紧急停车。立即按下停止按纽,迅速将高压阀关闭,然后关上吸气阀、节流阀、搅拌器开关,15分钟后停止冷却水,并立即找有关人员检

查处理。 ⒍充氨操作时必须遵守以下事项: ⑴将氨瓶放置在专用倾斜架上,氨瓶嘴与充氨管接头连接时,必须垫好封垫,接好后,检查有无漏氨现象,打开或关闭氨瓶阀门时,必须先打开或关闭输氨总阀。操作人员应站在适当的位置; ⑵充氨量应不超过充氨容积的80%。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

氨制冷设备操作规程

氨制冷设备操作规程 一、开机前的准备 1、油氨分离器的进气阀、出气阀、供液阀应在开启状态, 关闭放油阀。 2、两台冷凝器的进液阀、出液阀、进水阀应在开启状态关 闭放油阀,如使用一台冷凝器时关闭另一台的进气阀、 出液阀。 3、高压储液桶的进气阀、出液阀、放空气阀、均压阀、压 力表阀、安全阀、控制阀、液位指示器的气液均压阀应 在开启状态,关闭放油阀。 4、氨液分离器的均压阀应开启,关闭放油阀。 5、调节站的总进液阀、压力表阀应开启,供液阀、加氨阀 应关闭。 6、空气分离器的减压阀应开启,其它阀门应关闭。 7、加氨站的压力表阀开启,其它阀们关闭。 8、集油器的压力表阀、液位指示器的气、液均压阀应开启, 进油阀、放油阀应关闭。 9、盐水蒸发器进液阀、出气阀、回液阀应开启,放油阀关 闭。 10、压缩机的进、出气总阀应在开启状态,压力表指示阀应 开启,压缩机吸、排阀应关闭。 11、反向工作阀门应关闭。

二、开车 1、首先检查全部制冷系统应在正常停机状态后,将压缩机 电器控制闸合上。 2、开启冷凝器的冷却风机、循环水泵、盐水搅拌器并处在 正常运行状态,制冷机的冷却水水位调到0.2Mpa以上。 3、打开制冷压缩机的排气阀,搬动连轴器2-3圈,不应 过紧。 4、启动压缩机,启动后开关柜启动指示灯灭,运转灯亮, 油压在正常值后运行2-3分钟搬动能量调节阀手柄由 “0”位到“1/2”位。缓慢打开制冷压缩机吸气阀,观 察排气温度、吸气温度应在正常值内,吸气温度不应降 的太快,排气温度不能突然升高,油压应比吸气温度高 0.15Mpa-0.3Mpa。 5、观察运行无异常现象后将能量调节阀由“1/ 2”位搬至 “0”位,缓慢将吸气阀全部打开,随时观察各部位温 度和压力是否在正常范围内。 6、制冷机全部工作正常后,将调节站、节液阀、电磁阀全 部打开,根据降温要求调整节流阀,达到最佳安全状态。 7、随时观察各设备运行中的压力、温度均应在正常安全范 围内,每一小时作一次运行记录。 8、一台制冷机不能达到制冷要求时按以上操作程序开启 另一台制冷机。

氨制冷系统四大部件及其制冷工作原理

氨制冷系统四大部件及其制冷工作原理制冷是指用机械方法,从一个有限的空间取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度,这个过程是靠热传递来完成的。察尔森水库安装了一台6AW10型单级氨压缩机和一台8ASJ10型双极氨压缩机,均是大连冷冻机厂生产的。活塞式压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞、进排气阀组、安全阀、能量调节机构,润滑系统和直联式电动机配装而成。 6AW10型压缩机的总体结构是:“6”表示压缩机有6缸(3个排气缸,3个吸气缸),“A”表示以氨制冷剂,“W”表示气缸排列的样式如果字母W型,“10”表示汽缸直径为10厘米。该机活塞行程为200毫米,转速为960转/分,标准制冷量为2900000千焦/小时,电动机功率为37千瓦/小时,该机能将库温降至-30℃。 8ASJ10型压缩机的总体结构是:“8”表示压缩机为8个汽缸,“A”表示氨制冷剂,“S”表示汽缸排列样式像扇子型,“J”表示单机两级,即在一台机体上没有低压级和高压级,两次压缩制冷。其中6个缸(3个低压吸气缸,3个低压排气缸)为低压级,2个缸(1个高压吸气缸,1个高压排气缸)为高压级,该机分设高压腔和低气腔两次分别做工制冷的目的是:分割高低压缸压力差,做梯级压缩制冷,以取得较低的温度,该机能将库温降至

冷冻机安全操作规程最新版

制冷机 安全操作规程 编制: 审核: 批准: 受控状态: 发放编号: 发布日期:2018-06-01 实施日期: 2018-06-01 xxxx有限公司工程保障部发布

制冷机安全操作规程 1.目的:根据“设备管理制度”,规范制冷机的操作 2.适用范围:适用于螺杆冷冻机操作管理 3.职责 3.1 工程保障部负责本规定的编制、修改、管理本规程。并检查落实。 3.2 冷冻机所在车间主任负责贯彻执行。 3.3 冷冻机专职管理人员,车间冷冻机使用人员,车间冷冻机维护保养机修负责具体实施。 4.开机程序 4.1 开机前的检查 4.1.1接班时首先查看冷冻机运行记录,机修巡检记录,明确上次停车原因及时间。严禁带病开车。 4.1.2 冷媒乙二醇溶液液位是否正常,冰点是否正常。(参考开机前检查参数一览表) 4.1.3 机组润滑油油位是否正常(油位须高于视镜1/2),检查机油运行时间及质量。(机组运行2000小时后,需更换润滑油) 4.1.4 检查高压贮液器液位是否常。(氟利昂泄漏后,液位会明显下降) 4.1.5确认电加热器正常工作,油温加热器正常工作的情况下应达到40摄氏度以上。 4.1.6 检查水泵的起动、停止按钮及指示灯是否正常; 4.1.7 检查控制仪表和保护装置是否正常。 4.1.8 现场应无障碍物,杂物等影响开机的负面因素。 4.1.9检查压力表读数是否正常.(自动停机时0.25-0.5mpa,长时间停车后0.7-1.0mpa) 4.1.10 氟利昂系统,冷媒系统,润滑油管路,冷却水系统无跑冒滴漏。 4.1.11 蒸发式冷凝器水池水位须高于循环泵30CM(水泵运转后水位会瞬间降低,因部分水处于悬空状态。),蒸发冷补水阀门处于全开状态,循环水泵叶轮轴用手可盘动,蒸发冷周围环境无影响设备运行的杂物,循环水阀门处于打开状态。 4.1.12 冷冻水水池水位应高于循环泵口50CM(必须确保水位正常,因冷冻水循环终断会造成保护停机,再次开机至正常运行需20分钟,此时间段会导致冷冻水温度升高,当保护措施出现故障时,冷冻水循环异常可能导致冻坏蒸发换热器。盐水箱应处于密闭状态,因为空气中的氧气会导致冷冻水即乙二醇溶液缓慢氧化

制冷系统充氨操作规程示范文本

制冷系统充氨操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

制冷系统充氨操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、操作人员必须准备橡皮手套。现场要准备防氨面 具、防护眼镜以及急救药品。严禁在现场吸烟或明火作 业; 2、加氨前后应对氨瓶进行称重记录,累计灌氨量; 3、将氨瓶放在瓶架上(倾斜度30-40。),头部向 下,用耐压橡胶管将瓶上阀门与加氨站阀门连接好,注意 氨瓶阀口应向上; 4、先打开加氨站及通向系统的各个阀门,再慢慢打开 瓶上的角阀,氨液借氨瓶和系统的压差进入系统。 当氨瓶内发了嘶嘶声,瓶下部的白霜融化时说明氨液 已加完,此时应先关闭氨瓶上的角阀,然后再关闭加氨站 上的阀门;

5、拆下氨瓶阀口联接器,空瓶过磅计重后,再换上新瓶继续灌氨; 6、加氨后,应进行放空气操作。 采用槽车(贮罐)灌氨时,应使槽车尽量靠近加氨站,以减少制冷剂流动阻力。槽车与系统连接的加氨管应是无缝钢管及局部用耐压橡皮管(经受20公斤/厘米2表压),以防爆裂发生危险。 氨槽车最好带有流量计,当系统内充灌氨量达到计算量的50-70%时,暂停充氨,作高、低压系统试运转,发现不足时再继续灌氨。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理 一氨制冷的工作原理氨储罐中的液氨,经过节流阀节流降压,降温后进入氨液分离器中,与从氨蒸发器中吸热后出来的氨气混合,温度进一步降低,然后进入氨蒸发器中,吸收通过氨蒸发器的水热量,液氨由液态变成气态(而水的温度被降低)。转化后的氨气再次进入氨液分离器中,把上升过程中携带的液氨分离出去,与节流阀来的氨液一起再进入到氨蒸发器中;从氨液分离器出来的氨气, 被氨压缩机吸入、压缩到一定压力后进入冷凝器中,被冷却水冷却降温,氨气由气态变成液态再进入氨储罐中,从而继续循环制冷。 图1 氨制冷生产流程 二氨制冷工艺流程的设备和作用在氨制冷项目工艺流程中,主要设备有压缩机、氨蒸发器、冷凝器、氨储罐、氨油分离器、冷箱、氨液分离器、分离器。 1)压缩机。为S8-125 活塞式压缩机。其作用是将从氨蒸发器流出的低压氨蒸气吸入并压缩,使氨气压力提高到冷凝压 力MPa),温度提高到冷凝温度(140?150C); 2)氨蒸发器。作用是使天然气通过其中时温度下降,天然气中的轻质油和水凝析出来。其中的液态氨吸收天然气的热量被气化。设备为列管换热器,天然气在管程流动 (降温),氨液在壳程蒸发吸热。 3)冷凝器。将从氨蒸发器流出的氨气携带的液氨分离 出去,再次进入到氨蒸发器中;将氨气输送到氨压机

充氨的安全操作示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 充氨的安全操作示范文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K548 充氨的安全操作示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、新建或大修后的制冷系统,必须经过试压、检漏、排污、抽真空、氨试漏后方可充氨。 2、充氨站应设在机器间外面,充氨时严禁用任何方法加热氨瓶。 3、充氨操作应在值班长的指导下进行,并严格遵守充氨操作规程。 4、制冷系统中的充氨量和充氨前的氨瓶称重数据均须专门记录。 5、氨瓶或氨槽车与充氨站的联接,必须采用无缝钢管或耐压3.0Mpa以上的橡胶管,与其相接的管头须有防滑沟槽。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

冷冻机操作规程概述

制冷机操作规程 编制:虞坤鹏审核:唐民生批准:蔡小芳1目的:根据“设备管理制度”,规范制冷机的操作; 2 适用范围:适用于制冷机管理; 3 职责 3.1 设备部负责制冷机的管理; 3.2 制冷机班组负责具体实施; 4 工作程序 4.1 开机前的准备 4.1.1 系统排污 4.1.1.1 各设备在接入系统前应是密闭和洁净的,并用压缩空气吹尽其内所残存的污物; 4.1.1.2 已经安装完毕的制冷系统,在试漏前应以0.6MPa的压缩空气吹净存在于设备及管道内的污物,污物由各设备的排污口排出,不得吹入压缩机内部; 4.1.1.3 污物排净后,将各设备的排污口封闭; 4.1.2 系统试漏检验 4.1.2.1 试漏主要针对各设备的连结部分,如阀门、接头、接管等; 4.1.2.2 试漏的试验压力:高压系统为1.8MPa,低压系统为1.2MPa; 4.1.2.3 试漏所需的压缩空气,应由其他压缩机提供,空气应该洁净干燥; 4.1.2.4 试验时安全阀上的角式截止阀应关闭,试验完成后再打开截止阀; 4.1.2.5 试验时系统中所有设备上的阀门,除通向大气的阀门外,均应全部开启; 4.1.2.6 当系统达到低压系统试验压力后,应关闭机组的吸气截止阀和节流阀组,防止高压系统的气体渗入低压系统; 4.1.2.7 用肥皂水涂抹各焊缝及连接部位,检查是否有渗漏现象; 4.1.2.8 在试验压力下保持24小时,当外界气温没有大的变化时,试验压力在开始6小时后允许0.03MPa,在以后的18小时内应保持压力不变; 4.1.2.9 如必须用螺杆压缩机组加压时,运转应间断运行,使其排气压力不超过1.8MPa,排气温度不超过100℃,且应注意压缩机各部的温升不要太高; 4.1.3 系统真空试验 4.1.3.1 目的是检查系统在真空下的密封性,为充入制冷剂、润滑油做准备; 4.1.3.2 利用真空泵抽真空,当系统被抽到绝对压力小于 5.3kPa时,保持24小时,压力回升不超过0.67kPa; 4.1.4 加油 4.1.4.1 系统形成真空后,关闭机组中吸排气截止阀和油过滤前的截止阀,油过滤器上

相关文档
相关文档 最新文档