一、加热炉管理办法

1 编制依据

根据股份公司2006年4月在厦门组织召开的《2006年油气田加热炉技术交流会》精神(详见油勘函字[2006]193号),加热炉统一由设备管理部门归口管理,要求油气田制定出本油田《加热炉管理办法》,因此编制了《大港油田公司加热炉管理办法》。

2 适用范围

本办法规定了加热炉管理相关部门的职责、计划编制、选型、购

臵、安装验收、使用、检测、修理、技术改造、停用、启用、报废鉴定、事故管理等管理内容与要求。

3 管理职责

3.1 电子商务部(装备管理部)是加热炉的归口管理部门;

3.1.1 负责组织年度加热炉更新改造购臵计划的编制,并组织实施;

3.1.2 参加项目改造中加热炉技术改造方案的论证、评审;

3.1.3 负责组织加热炉的选型购臵,推广使用高效节能加热炉;

3.1.4负责指导和监督加热炉日常使用维护管理;

3.1.5参加重大、特大机械事故的调查处理;

3.1.6 负责组织对加热炉、燃烧器、安全设施及其附件的生产制造与维修厂家的准入管理;

3.1.7协助人事部门组织对加热炉操作人员的培训工作;

3.2 钻采工程处负责新建、改扩建及技术改造项目中,配套加热炉及其附件工艺技术方案的审查与确定;

3.3 企业管理处负责加热炉执行标准的审查和标准化现场管理,负责组织并参与加热炉及配套装臵的节能认定,加热炉供热系统节能技术改造及加热炉用能节能监测;

3.4 安全环保处(海洋石油作业安全监督处)负责加热炉的安全监督与检查工作;负责重大、特大事故的调查处理;负责加热炉生产制造、安装、修理与改造等单位资质和施工安全方案的审查;负责加热炉工的考核发证;

3.5 规划计划处平衡加热炉更新改造资金计划;

3.6 财务处(关联交易处)负责组织加热炉报废有关管理工作;

3.7 使用单位负责制定本单位加热炉更新、改造方案,依据油田公司《加热炉管理办法》制定出本单位加热炉管理实施细则、加热炉操作规程,建立健全加热炉技术档案、安全管理档案。设备管理部门具体负责加热炉的日常维护管理、技术档案管理,安全管理部门具体负责加热炉安全监测、检查监督和安全档案管理。

4 管理内容

4.1 加热炉的购臵与安装验收

4.1.1 加热炉的选型、购臵执行GY01/E7.16《设备管理程序》,增加资产执行GY01/E9.4《油气及固定资产管理及核算程序》;

4.1.2 加热炉开箱、检验、登记由所属单位的设备管理部门组织、执行GY01/E7.16《设备管理程序》;并填写“设备开箱验收单”(GY01JL7.16-02);

4.1.3 从事加热炉的安装、改造、维修等施工的单位必须符合《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)的要求,同时具备油田公司规定的供方准入条件;

4.1.4 加热炉的安装、改造和维修执行GY01/E7.29《职业安全健康管理程序》中

5.9.5条款;

4.1.5产品质量、安装质量验收执行GY01/E7.16《设备管理程序》。

4.2使用管理

4.2.1 使用单位应按照有关法律、法规和《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)等规定,对本单位加热炉进行全面管理,按照加热炉的技术性能、生产工艺要求等建立健全《加热炉操作与维护保养管理规程》、《加热炉巡回检查程序和部位》及相应的安全管理制度;

4.2.2加热炉使用单位应定期对操作工人进行操作前的安全培训,并经油田公司安全部门考试合格取证;

4.2.3 使用单位应根据“一机一档”原则建立技术档案。技术档案包括以下内容:

1)加热炉的定期检验和定期自行检查的记录;

2)加热炉的日常使用状况记录;

3)加热炉燃烧器及其安全附件、安全保护装臵、测量调控装臵及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;

4)加热炉运行故障和事故记录。

4.2.4 使用单位应依据GY01/E7.29《职业安全健康管理程序》中规定,对加热炉进行如下管理:

1)建立“加热炉综合管理台帐”(GY01JL7.29-10);

2)实行动态的管理,及时掌握加热炉变更信息,补充和修改管理档案;

3)主管部门及时将更新后的安全技术资料通知给加热炉使用基层队、站,有效指导基层进行使用和管理;

4)积极推广应用新技术,以实现状态监测、温度监测、故障监测

等技术在加热炉管理方面上的应用,确保加热炉安全运行。

4.2.5 使用单位依据GY01/E7.29《职业安全健康管理程序》中的规定,开展加热炉年度检测与维修工作;

4.2.6 使用单位每年12月份编制下年度加热炉检测计划,并相应填写“年度加热炉检测计划表”(GY01JL7.29-11),经本单位审批后,报送油田公司安全环保处(海洋石油作业安全监督处)审批;

4.2.7 年度检测计划审批后,由使用单位负责实施检测计划,加热炉的检测工作应到当地特种设备技术监督管理部门指定的有资质的检测机构进行检测;

4.2.8加热炉的维护保养执行《加热炉操作与维护保养管理规程》。

4.2.9加热炉的减值检查、后续支出的处理及弃臵成本的测算执行GY01/E9.4《油气及固定资产管理及核算程序》。

4.3 加热炉的停用、启用及报废

4.3.1停用

1)执行GY01/E7.29《职业安全健康管理程序》中规定条款;

2)停用的加热炉要做好维护保养工作。

4.3.2启用

停用的加热炉需要启用时,执行GY01/E7.29《职业安全健康管理程序》中规定条款;

4.3.3报废

加热炉需要报废时,使用单位应提出申请报告,执行GY01/E9.4

《油气及固定资产管理及核算程序》。

4.4 加热炉事故管理

当加热炉发生事故时,使用单位依据GY01/E7.29.5《事故管理实施细则》进行处理。

二、真空加热炉操作与保养规程

本规程规定了真空加热炉启用前的准备、启动、配用燃烧器使用、运行、停炉、使用管理与维护保养、常见故障及处理、主体密封不严的检查处理。

1 启用前的准备

加热炉首次启动(检修后启动、停臵三个月以上启动)时,必须按以下操作步骤进行检查确认,做好启动准备工作。

1.1 检查确认电控系统的元件及线路:

1.1.1供电线路连接正确,电压正常,绝缘合格,经检测无短路、断路等现象;

1.1.2各测点的检测元件及连线安装正确、牢靠,经检测无短路、断路等现象;

1.1.3要求接地(接零)的设备和部位均已可靠接地(接零);

1.2 检查确认相关仪表阀门:

1.2.1真空压力表与筒体间的阀门全部打开,与大气间的排水阀门已关严;

1.2.2排水管上各阀门(或丝堵)关闭(无渗漏);

1.2.3各仪表安装正确无误。

1.3 确认真空控制器安装正确,控制器引管排放口已引至安全地点,固定牢靠。

1.4 确认燃料供给系统连接正确。使用天然气时,应检查燃气系统调压阀、电磁阀正常无泄漏;确认由供气阀组到燃烧器之间供气管线中的凝结水已放净;供气压力满足燃烧器正常工作要求;使用燃料油时,检查供油系统畅通、无堵塞,检查供油泵、加热器、电磁阀正常无渗漏,储油罐油位正常,油温达到可燃指标。

1.5检查确认供水系统连接正确、供水压力正常后,开启补水阀向筒体注水,当液位计显示水位达到正常液位范围的中部后关闭进水阀。然后仔细检查各部位是否有漏水存在,若有,必须进行完全彻底的处理。

1.5.1如液位计显示水位超过正常液位范围,可打开排水阀,排水至正常液位后关严即可。但在正常运行中,严禁排水。

1.5.2筒体补给水应符合GB1576《工业锅炉水质》中锅内加药处理的给水标准。

1.6检查防爆门是否符合安全要求,发现问题及时处理。

1.7检查进液系统与加热炉相连的外部供热系统管路正常、无渗漏。确认进液系统压力、温度正常,符合被加热条件时,应缓慢地将加热炉进出口阀门打开,具备生产条件。

1.7.1对配有副盘管使用时,副盘管的热水及采暖循环水水质应符合GB1576《工业锅炉水质》的要求,以免在盘管内结污水垢,影响换热效果。

1.8再次检查确认各显示仪表显示正确,阀门开启状态正确。

2、真空加热炉启动

2.1准备工作就绪后,通过炉前操作箱启动。程序如下:

2.1.1按下启动按钮

2.1.2真空压力表压力上升

2.1.3到设定压力真空控制器起跳

2.1.4排汽一段时间

2.1.5控制器测温(到达温度15秒后)

2.1.6真空控制器关闭

2.1.7排汽结束

2.2启动期间:

2.2.1在现场作巡回检查,发现问题及时处理。

2.2.2随时查看真空压力表指示压力和真空控制器排汽口,压力超过额定压力0.1Mpa,真空控制器仍不大量排汽,必须立即停炉,检查真空控制器和真空压力表。

2.2.3检查各接口有无漏水、漏气(汽)现象。

2.3 正常运行后,按照生产要求参

数进行检查。

2.4临时停炉恢复启动时,扳动“手

动/自动”开关,使控制器进入自动运行

状态,再按下“运行”按钮即可启动。

3 配备燃烧器的使用

3.1启运:按照燃烧器自动控制系统屏提示进行操作。加热炉启动点火时会自动对燃烧室先进行点火前的吹扫,数十秒钟后,燃烧器自动点燃小火运行若干秒,最后自动点燃大火运行。操作者可通过看火窥镜观察火焰实体和外观,若发现火焰中心严重偏离炉胆中心或火焰严重偏斜,说明燃烧器安装不正,应进行调整。

3.2 非专业人员不得对燃烧器进行调整,否则可能会导致设备和人身安全事故。

4、真空加热炉运行

4.1运行操作

4.1.1正常运行时,操作人员可在异地控制室内,通过电脑控制器的显示屏、报警器监视运行状态。

4.1.2定期作现场巡检。巡检内容如下:

⑴防爆门密封是否完好;

⑵液位计液位是否正常;

⑶真空控制器是否漏气;

⑷排液/进气阀门是否漏气、漏水。定期检查水位计及水位电极,真空压力表,及介质温度压力等,发现异常立即处理。

4.2盘管冲洗(注:依据介质不同有的加热炉不需自清洗系统)

盘管系统内流过的介质不同。会在管内壁形成不同程度的污垢,这会大大影响换热效果、影响锅炉出力。因此,需要根据管内壁污垢形成的程度,不定期对盘管系统进行冲洗。

4.2.1冲洗步骤:结合下图

图解注释:

1——相变加热炉(细点划线) 2——炉内盘管(细虚线)3——自清洗管路及阀门(粗虚线) 4——清洗介质进口管路及阀门(粗实线)

5——盘管出口总阀门(细实线) 6——盘管工艺旁路阀门(细实线)

7——盘管进口总阀门(细实线) 8——清洗介质出口管路及阀门(粗实线)

①停炉;

②关闭介质系统的进出阀门(5号、7号阀);

③补水至最高液位;

④启动燃烧器,打开介质系统向外界的排液阀(8号阀);

⑤在真空控制器(真空阀)将要排汽时,打开顶部冲洗阀(3号阀);

⑥根据介质成分确定冲洗时间(建议:常规10~15分钟,特别:30~45分钟)。随时观察液位,确保液位正常;

⑦关闭顶部冲洗阀、介质系统排液阀(8号阀);

⑧打开介质系统的进出阀(5号、7号阀)即可。

相变加热炉盘管清洗装臵

5、真空加热炉停炉

5.1正常停炉

5.1.1 临时停炉:无论是在自动或手动运行状态下,通过“停止”按钮均可手动停止燃烧器,并视需要关闭燃料供给阀门即可实现临时停炉。

5.1.2完全停炉:a)停止燃烧器、关闭燃料供给阀门;b)待炉膛温度降到环境温度时,关闭介质进出口阀门,倒通其它工艺流程 ;c) 切断电脑控制器及燃烧器电源;d)视必要将炉内介质及介质排放干净.方法如下:

⑴将排水/进气组合管上的阀门全打开,排除筒体内的介质;

⑵打开工艺管线上介质排放阀门,排净盘管内的残存介质。

5.1.3长时间停炉且停炉期间环境气温可能会低于5℃时,要将炉内介质排放干净,防止冻坏设备及其部件。

5.2紧急停炉

5.2.1运行中遇到下列情况之一时,立即紧急停炉,待查明原因、排除故障后,方可再次启动运行:

⑴中间介质液位低于极限最低液位;

⑵筒体压力超过额定压力0.05MPa,真空控制器仍不排汽;

⑶真空控制器排汽后,筒体压力超过额定压力0.1MPa;

⑷介质压力超过盘管设计压力或工艺压力,采取措施后仍不下

降时;

⑸介质温度超过盘管设计温度或工艺额定温度,采取措施仍不能使之下降时;

筒体或盘管发生裂纹、鼓包、变形、渗漏等危及安全的缺陷时;

⑺真空控制器、真空压力表及液位计等泄漏或失效,危及安全运行

时;

⑻燃烧器或燃烧控制器损坏或失效时;

⑼其它危及加热炉安全运行的情况发生时。

6、真空加热炉维护保养,保养分干法保养和湿法保养。

6.1保养措施可有效防止锈蚀损坏。

6.1.1筒体:宜用干法保养,确保停运期间气温不会低于5℃时,也可采取湿法保养。

1)干法保养:打开排液阀将中间介质排净,并打开真空压力表下部

阀门放净存液后,用压缩空气从加热炉人孔、头孔或手孔将内

部吹干,将排液阀、真空压力表阀和人孔、头孔或手孔全部关

闭严密即可。

2)湿法保养:关闭电气控制器自控功能、关闭介质进出口阀门后,

向加热炉筒体内加水,直至真空控制器开始流出为止。然后用

小火将介质水加热至沸腾状态,当真空控制器明显排出水蒸汽

后熄火即可。

6.1.2盘管:介质明显含水时,环境温度低于5℃的情况下盘管必须

采取干法保养。

⑴干法保养:介质明显含水时,将其排净、并用压缩空气吹扫

干净管内后关闭进出口阀门即可。

⑵湿法保养:将介质加热到最高温度后关闭进出口阀门即可。

6.1.3筒体上螺纹或法兰连接处拆卸过后,密封元件必须更换,不得使用原密封元件。

6.1.4燃油加热炉每年至少清理一次炉胆、烟管和燃烧器喷嘴等。

7、常见故障及处理

8、主体密封不严的检查处理:

加热炉运行一段时间后,如果发现真空控制器排汽口有连续少量排汽现象,怀疑是内部系统密封不严时,应依次采用如下检查方法确认漏气部位及漏气部件,并予以处理:

8.1步骤一:薄纸检查法

1)先操作加热炉进行一次正常排汽;

2)排汽完成后,立即用一张无破损的薄纸蒙在待查部位的管口上,检查确认该管口是否漏气。如果漏气,纸张将会破损或中部向管内凹陷;

3)检查部位:真空控制器出口、后部排液管和进气管的法兰口、真空压力表阀门口。

8.2 步骤二:如用上述方法确定有漏点(或未查出漏点),应重点对泄漏部位(或依次对真空控制器、排液管、进气管、液位计、真空压力表)进行如下检查处理:对所涉及的所有法兰密封垫或螺纹密封带进行检查,紧固螺栓螺纹或更换橡胶密封垫或螺纹密封带;对排液管阀门、进气管阀门、真空压力表阀门的盘根进行检查更换或更换阀门本身;

8.3 步骤三:采取上述措施后,真空控制器排汽口连续少量排汽现象仍未消除,应检查更换真空压力表;

8.4步骤四:如果经上述检查仍未发现漏气部位则应停炉,将真空控制器拆除后,用水压试验办法全面检查加热炉各部位是否有漏气并消除之;

8.5步骤五:经水压试验检查,亦未发现加热炉筒体及部件有漏气存在,如经化验检查确认介质粘度等物性及工艺参数未发生较大变化,说明加热炉盘管内发生介质污垢的严重污染,应停炉对盘管内部进行检查清理。

三、管式加热炉操作与保养规程

1 范围

本规程规定了管式加热炉的启动前的具备条件、准备工作、运行巡回检查、启动操作、正常停炉和紧急停炉操作、定期检验及保养等内容。

本规程适用于管式加热炉操作及保养。

2 加热炉启用前的具备条件

2.1加热炉建成后正式投入使用前,需对炉管进行整体试压,试压工作应按试压规程进行。

2.2加热炉在启用前必须在进、出口管线的阀门内侧安装经强制检定合格的压力表,有温度、压力监测系统的加热炉,必须保证所安装的温度、压力变送器及温度计按QHSE.IC体系的相关要求进行检查,具备运行使用条件。

2.3 启用前必须具备有完好的熄火报警系统及超高温报警系统。

3 加热炉启用前的准备工作

3.1启用前首先检查炉体附件及仪器仪表是否装备齐全,进、出口管线、法兰、阀门有无渗漏,炉膛、对流室、烟道是否通畅,炉膛、对流室的耐火材料是否齐全、牢固。

3.2 检查紧急放空管线是否畅通,阀门能否开启灵活。

3.3检查燃烧器及相关风机、燃料供应系统是否正常,如有故障,必须提前排除。

3.4启用前须确认防爆门、烟道挡板开闭灵活,指示标志与挡板状态一致。

3.5加热炉点火前必须确认进、出口管线的阀门完全打开。

3.6确认被加热介质流经加热炉的压力在允许范围内,进、出口管线的压力差正常。

3.7检查系统电源,控制系统接地情况良好,各仪器、仪表是否正常。

4 启动操作

4.1 具备启动加热炉的条件后,首先启动燃料供应系统,确认燃料的压力、温度正常。

4.2 启动加热炉风机,并将风门开至最大,对炉膛进行吹扫。

4.3 启动燃烧器,如果加热炉是在完全冷却的情况下启动,必须按照加热炉使用要求进行预热。

4.4 在炉膛升温过程中,注意观察加热炉的温度、压力变化是否正常。

5 加热炉正常运行中的巡回检查

5.1 每2小时对加热炉进行一次巡回检查。

5.2检查燃烧器运行中有无异常现象,燃料供应系统有无泄漏。

5.3 加热炉的火焰检查主要是观察火焰的颜色是否正常,燃烧是否稳定,空气供应是否正常。

5.4借助火焰观察炉膛及门板内侧耐火材料是否正常,炉膛内有无积碳,盘管有无泄漏、变形等异常现象。

5.5检查排烟系统运行是否正常,有异常及时进行调整。

5.6 检查风机工作时的振动及噪音是否正常,如有异常情况需及时进行检修。

5.7 检查加热炉运行参数是否在规定范围内,否则进行调整。

5.8检查自动监测、控制系统工作是否正常。

5.9 巡回检查完成后,按要求填写报表和设备运转记录。

6 正常停炉和紧急停炉

6.1正常停炉

6.1.1 首先关闭燃料供给系统,停止燃烧器的运行。

6.1.2 关闭烟道挡板,使炉膛缓慢降温。

6.1.3注意观察温度及压力,需进行流程切换时,确认炉膛温度接近环境温度时,方可关闭加热炉的进、出口阀门。

6.1.4使用重油燃料时,对供油管线应进行扫线处理。

6.1.5按巡回检查路线对加热炉进行巡回检查,发现问题及时处理汇报。

6.1.6 关闭系统电源。

6.1.7 按规定填写相关记录。

6.2紧急停炉

6.2.1加热炉运行时,若出现下列任一情况应立即停炉,并按规定的报告程序及时向有关部门报告:

①工作压力、介质温度、炉膛温度超过规定值,采取措施仍得不到有效控制;

②主要受压元件发生裂缝、变形、渗漏等危及安全的现象;

③安全附件失效;

④接管、紧固件损坏,难以保证安全运行;

⑤燃烧装臵损坏、衬里烧塌等;

⑥发生火灾,且直接威胁到加热炉的安全运行;

⑦加热炉与管道发生严重振动,危及安全运行;

⑧其它危及加热炉安全运行的异常情况。

6.2.2紧急停炉操作

①关闭燃烧器,并拉下系统电源。

②关闭燃料气阀门;或停运燃料供油泵,关闭供油阀门。

③待加热炉温度接近环境温度时,关闭被加热介质进出口阀门,但要使出口阀门稍有开度。若进出口阀门需要关闭,必须同时打开生

压底机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD949 压底机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

压底机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、开机准备: 观察设备外观有无异常,配件是否齐全。 二、开机: 开启电源进线空气开关,启动机器电源开关,按下马达按钮(此时如有任何异常声音,及时关闭电源并通知维修人员)。根据工艺要求设定好压底时间及压力,根据鞋楦关闭或打开相应的球阀。 三、操作步骤: 把鞋子放进压箱内,调整前脚管及后跟压杆至适当的位置固定,踩下脚踏开关,压箱将上升并压紧鞋子,如有误差应立即按下急退按钮,压合完毕机器将自动复位。本设备可依据所生产的鞋型选择相应的动作程序:女鞋高跟鞋和男紳士鞋。 男紳士鞋程序动作:踩脚踏开关;压箱一次压上升,后跟压底橡胶不动作,压底橡胶分别上升压着鞋底,当压箱上升触动管上微动开关时压箱二次压上升,开始压底计时。

加热炉操作基础

加热炉操作基础 1、阻火器的作用和工作原理是什么? 答:阻火器的作用:是防止明火或常明灯的明火进入燃料气系统,造成燃烧爆炸事故。 其工作原理是:当火焰通过狭小孔隙时,由于热损失突然增大,使燃烧不能继续而熄火。 2、加热炉为什么要设置防爆门? 答:在加热炉未点火之前,如果炉膛内充满易燃气体,一遇明火或静电即会爆炸,这时防爆门被顶开,使炉膛内的压力能迅速泄出,防止炉体被损坏。可见,加热炉设置防爆门的目的是为了防止加热炉爆炸时造成过大的损害。 3、风门的作用?烟道挡板的作用是什么? 答:风门的作用是通过风门调节入炉空气量来调节火焰燃烧情况。 烟道挡板的作用是调整进出加热炉空气量,以此调整炉内负压,达到调节火焰燃烧情况的目的。 4、加热炉的负压是怎样产生的?为什么在负压下操作? 答:由于烟囱内的烟气温度比外界空气高,气体密度相对较小,容易向上流动,这样就使烟囱入口存在抽力。在此抽力的作用下,使炉内产生负压。 负压大小对操作影响很大,负压过大,入炉空气量多,使烟气氧含量增加,降低了炉子的热效率,且炉管氧化加剧,负压过小,空气入炉量过小,导致燃烧不完全,也降低了炉子的热效率,因此要在适当的负压下操作。 5、加热炉为什么要保持一定的负压? 答:燃料需要有一定量的空气存在才能燃烧,只有保持一定的负压,炉内压力比炉外压力低一些,才能使炉外空气进入炉内,若炉内负压很小时,炉内吸入的空气量就很小,燃料燃烧不完全,炉热效率下降,烟囱冒黑烟,炉膛不明亮,甚至往外喷火,会打乱系统的操作。 6、负压值应该保持多少为合适? 答:一般炉膛负压应保持在-50~-100pa,烟道挡板开度增大还不能增加抽力,则应该减少燃料量和降低加热炉的负荷。

鞋业风险评估管理办法

鞋业风险评估管理办法 一、目的 为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和管理。减少或避免本公司因各种显现或隐含的风险对员工的安全与健康而造成的伤害或损失,特制定本管理办法。 二、适用对象 本公司员工。 三、定义 风险评估管理办法,是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。 四、风险评估工作的准备 1、风险评估小组的确立及授权 (1)风险评估小组的确立 由集团公司授权本公司执行经理主导本公司的风险评估工作,设立评估小组。 评估小组成员中可由以下相应人员组成: 设备课主管、行政主管、生产主管、品管课主管。 评估小组组长可由执行经理指派。 详见《风险评估组织机构图》

(2)风险评估小组的授权 执行经理接到集团公司总部的授权后,应及时授权确定本工厂的评估小组成员,按照本《风险评估管理办法》及时开展工作。 附件1《风险评估负责人授权书》 附件2:风险评估组设备部门组员授权书; 附件3:风险评估组行政部门组员授权书; 附件4:风险评估组生产部门组员授权书; 附件5:风险评估组品管部门组员授权书; 附件6:风险评估组长授权书; (3)评估小组的工作职责 根据集团总部及执行经理的授权,履行下列职责: ①本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动,对工厂及所有的员工负责。 ②全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析,提出相应的防范措施。 ③每次风险评估活动结束后,由评估小组组长向工厂行政部和工会组织提交工作报告。

加热炉烘炉操作说明书

加热炉烘炉操作说明 全部炉顶、炉墙均采用浇注料整体浇注结构。浇注料在工作中热稳定性好,高温强度高,抵抗机械作用和气体冲刷的能力强,严密性好,优点很多。但是,浇注料低温强度低,特别是新浇注完后与炉顶吊挂砖结构相比,浇注料所含水份大,须经烘烤缓慢排出,所以烘炉升温时要十分当心。众所周知,水在蒸发时体积会增大一千倍,如不能顺利排出,压力积聚,可达到相当高的数值,往往会造成炉体浇注料剥落,开裂甚至大块崩塌。所以对于这种材料的炉衬烘烤要给予高度重视。烘炉过程一定要严格按制定的烘炉曲线进行,常温至350℃的烘炉阶段要特别注意,升温速度不应过快,保温时间要足够,在此温度区间决不允许明火冲到炉体浇注体表面。实践证明,凡能严格按烘炉曲线进行烘炉操作的,烘炉后浇注体光洁完整,能确保长期使用。 1 烘炉前的准备工作 烘炉前必须按有关的规程,规或设计要求对装出料设备,步进机构及其液压系统,炉用附属设备,光电管及各种限位开关等检测与控制元件,金属结构,炉体砌筑及空气管道,煤气系统,供排水系统,水封槽及水封刀,汽化冷却系统(详见院热力专业说明),热工仪表等的安装情况,进行认真的检查验收,确认各项事宜均已合格后,方可开始烘炉。 (1) 对炉外装、出料辊道,装料推钢机,炉缓冲挡板,控制钢坯定位的光电管,炉子的步进机构及其液压系统,润滑油系统,PLC操作控制系统等进行检查合格,并进行单机试车和模拟联动试运转合格,随时准备

使用。 (2) 炉子装料炉门,出料炉门已调整完毕,炉门升降机构操作停位准确,侧开炉门运转灵活,关闭时严密。 (3) 炉子供排水系统已安装并经试压合格,炉子净环水系统已安装检验合格,浊环水采取有效的临时措施,测量仪表调整合格,各水冷构件的冷却水畅通,流量调整均匀。与车间冲渣沟相连的排水系统畅通,烘炉开始时,冷却水系统应立即投入运行,烘炉过程中不得中断。 (4) 确认加热炉汽化冷却系统检查合格,已经充水完毕,进入调试阶段。 (5) 风机已经通过试运转合格,风机进、出口的阀门开关灵活。 (6) 烘炉前应对燃烧控制系统,炉压控制系统等热工仪表和各种调节设备进行安装检查,并确认调整完毕,操作灵活,指示正确,控制灵敏,符合要求并随时准备使用。烘炉过程一开始,炉温,风温,煤气温度,烟气温度测量及记录的仪表应投入运行,随着炉子升温至800℃以上的高温,再进行仪表的热调试,自动控制装置逐步投入运行。 (7) 烟道转动阀门转动灵活,开闭方向与闸门座上的标记相符。烘炉,点火时阀门处于开启状态,烘炉过程中先手动调节阀门到合适的开启度,待炉温升至800℃以上时再接到自动控制的执行机构上,进行炉压调节。 (8) 对炉膛和烟道进行检查,清除施工中的一切遗物,特别要注意清理水封槽,绝不允许有杂物。 (9) 炉子周围及炉底操作坑环境清洁整齐,特别是操作坑四周的排水沟的杂物必须清除,排水沟与车间冲渣沟相连的管道必须畅通。 (10) 各岗位的工人经过技术培训和考核合格,能准确无误地操作和处

电加热炉安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电加热炉安全操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电加热炉安全操作规程(新编版) 用电加热金属材料,由于加热温度控制准确,劳动条件好而受到人们的欢迎。常用的电加热方式有感应加热,接触电加热和电阻式加热。 感应电加热和接触电加热其实都是使用一种加热器,感应器式样由被加热坯料的形状和尺寸确定,接触电加热对被加热坯料的表面糙度和形状尺寸更有严格的要求,相比之下,由于电阻式加热炉具有较强的通用性而获得了更广泛的应用。 电阻式加热炉也有多种型式,锻压车间常用的是箱式电阻炉。坯料从炉口装入炉膛,关闭炉门后即可送电加热。电热体(电阻丝)以辐射方式把热量传给坯料,使其加热到所需要的温度。炉门的升降是用脚踏传动装置来操纵的。 操作电加热炉应注意以下事项:

1、使用前必须对炉子的安全接地线、炉壁、炉底和加热元件(指电阻丝或硅碳棒、硅钼体)等进行全面检查,并注意炉膛内有无异物、脏物,是否清洁。及时解决发现的问题。 2、操作时穿戴好劳动保护用品。在勾料铲火时,应使用套有绝缘胶管手柄的工具,站立在胶皮垫子上,以免发生触电事故。 3、操作时注意防止工具、坯料碰坏耐火砖和电热体,装料和取料(锻造操作中钩料除外)时必须关闭电门,坯料与发热元件应保持一定距离。 4、控温仪表及控制盘应经常检查,以免因“跑温”而烧坏电热体,不允许超过炉子所规定的极限温度。当电炉的控制仪表和电偶发生故障或炉温、功率不符合要求时,应与有关人员联系,不得擅自进行调整和修理。 5、装料或捞料时必须关闭电门,切断电源(锻造操作中勾料时不关电门)。要小心不使锻件和工具碰到电偶、加热元件和炉膛。 6、装料时要注意放到炉膛的温度合格区,保温(均热)时间不足,不允许开锻。

微波炉安全操作规程示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 微波炉安全操作规程示范 文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K247 微波炉安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 使用前先检查微波炉是否完好,连接电源时检查插头、插座是否完好。 2使用时应注意观察微波炉运行状况,如发现有故障立即断电,并及时报维修处理,不得私自乱动。 3在确定加热时间未到时,不得任意打开炉门,以免强烈的紫外线辐射伤人。 4 微波炉只可用于板材湿坯、纸浆、料浆烘干操作,严禁加热其他物品。 5 完成试验后,要及时切断电源,清洁时只能用抹布轻擦,主机上面不得沾有水滴。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

成型作业程序

1.目的:建立成型生產流程規範,以確保流程順暢及產品品質,將生管開出之派工單,在業務與客戶的要求出貨日 前完成順利出貨。 2.範圍:成型生產過程中各工序作業之管制。 3.權責: 3.1生產計劃:生管、成型主管

3.2生產作業:現場主管幹部、所有作業員 3.3品檢:品管 3.4包裝入庫:包裝員 4.定義:無 5.作業內容: 5.1流程圖:如附件1 5.2 生產計劃:本單位主管依據生管排定之「生產進度表」安排各組生產,詳情參照「生產進度控制程序」。 5.3 領料: 5.3.1依據「生產指令表」核對「派工發料單」之數量、物料是否相符。 5.3.2依據生管開出生產之計劃「成型派工領料單」領料 5.3.3領料作業時與倉庫對點清楚,且開立「生管領料單」雙方簽名,並上帳于「進出庫狀況表」上。 5.4生產作業: 5.4.1備料:按生管之計劃表安排楦頭回轉與數量,按楦頭數量相應之鞋面,中底,大底備好在生產線上,將所備楦頭數量及鞋面數量按時間完填寫在看板牌上。 5 5.4.2 中底整型:具體參照「中底整型作業指導書」 5.4.3穿鞋帶:取綁好塑扣之鞋帶穿進,用鞋帶穿進眼織帶中,將鞋舌壓在下面。 5.4.4中底點膠:具體參照「楦頭貼中底作業指導書」。 5.4.5刷鞋面、中底、白膠:具體參照「鞋面刷白膠作業指導書」。 5.4.6拉幫:具體參照「車拉幫作業指導書」。 5.4.7縮頭:具體參照「縮頭車作業指導書」。 5.4.8鞋面蒸濕:具體參照「鞋面蒸濕機作業指導書」。 5.4.9入楦:具體參照「入楦作業指導書」。 5.4.10 攀前幫:具體參照「攀前幫作業指導書」。 5.4.11攀中幫:具體參照「腰幫作業指導書」。 5.4.12綁鞋帶:將穿好鞋帶之半成品鞋套入綁鞋帶的護舌片內(將鞋舌露在外面),并打結 5.4.13攀後幫:具體參照「後幫作業指導書」。 5.4.14烘後跟:具體參照「後跟加熱作業指導書」、 5.4.15壓鐵板燒:具體參照「壓鐵板燒作業指導書」、 5.4.16氣密式蒸濕:具體參照「氣密式蒸濕機作業指導書」。 5.4.17加硫:具體參照「真空加硫機作業指導書」。 5.4.18吸集砂布環帶磨平:具體參照「吸集砂布環帶磨平作業指導書」 5.4.19配大底:依據鞋面半成品配備應之大底排放在輸送帶上。. 5.4.20劃線:具體參照「劃線機作業指導書」。 5.4.21UV照射:具體參照「UV照射作業指導書」。 5.4.22洗藥水:具體參照「洗藥水作業指導書」 5.4.23吸集塵修粗:具體參照「吸集塵修粗機作業指導書」。 5.4.24鞋面吹灰:將打過粗之鞋子用氣槍吹幹凈配雙在工作臺上。 5.4.25配大底,放鞋子:從輸送帶上輕拿成雙鞋子,正確的流水編號放置於中段擦膠的輸送帶上(將UV照射畢之大底按順序排放整齊) ,具體參照「烘箱作業指導書」 5.4.26擦膠:具體參照「擦膠作業指導書」。

加热炉烘炉方案

首钢伊犁钢铁有限公司棒线材车间改建850带钢生产线推钢式加热炉项目 烘 炉 方 案 编制: 审核: 批准: xxxxxxxx有限公司 2014年11月10日

目录 一、前言 二、编制依据 三、点火前确认项目 四、烘炉操作 五、安全注意事项及应急预案 六、烘炉方案附图

一、前言 本说明书是为首钢伊犁钢铁有限公司棒线材车间改建850带钢生产线推钢式加热炉首次烘炉所编制的,在加热炉温度低于200℃的情况下,冷却水、汽化系统可以不投入使用。 烘炉是第一次对新建或大建后炉子进行点火作业。本说明书内容仅供参考。业主可结合实际经验和具体情况予以修整。 二、编制依据 1、工业炉运行规程jb/t10354-2002 2、加热炉汽化冷却装置设计参考资料 3、最新锅炉、压力容器、压力管道设计、运行与检测常用数据及标准规范速查手册 4、工业炉设计手册 5、加热炉原理与设计 6、工业炉设计基础 7、我公司100多座推钢式加热炉烘炉经验 三、点火前确认项目 1.加热炉炉内压满钢坯。 2.加热炉烘炉操作的生产人员培训完毕,具备上岗条件,做好事前教育和组织分工等工作。 3.加热炉机械设备(装料炉门、出炉门)安装及调试完毕,工作正常。 4.汽化冷却系统冲洗、试压完毕,系统投入运行正常。 5.水冷系统冲洗、试压完毕,系统通水运转正常。 6.燃烧系统管道吹扫试压完毕,煤气管道30kPa压力试压,每小时内压降小于或等于1%

7.燃烧系统控制阀门调试完毕,各阀门动作自如;风机试运转超过8小时合格,可以随时投入使用。 8.炉坑排污系统可以投入使用(炉底污水可以排至旋流池),排水系统运转正常。 9.燃烧系统、汽化冷却系统、水冷系统的生产操作阀门挂牌完毕,标识正确清楚。 10.加热炉电源(含备用电)、高炉煤气/转炉煤气、净环水(含事故水)、浊环水、软水(含事故水)、压缩空气、氮气等生产介质供应正常,符合设计要求。 11.加热炉煤气总管上的电动蝶阀、截止阀、气动调节阀、快速切断阀完全关闭,并将外网混合煤气送至加热炉煤气总管阀门前(生产厂负责),混合煤气的压力、热值保持稳定,符合设计要求。 12.烧嘴前及烘炉管线空、煤气手动蝶阀、所有手动放散阀、所有取样阀全部处于关闭状态。 13.加热炉装出料炉门、检修炉门全部打开。 14.加热炉操作室与外界通讯正常投入,烘炉联络通讯录准备齐全。 15.加热炉UPS机正常投入使用。 16.加热炉各系统的流量、温度、压力检测仪表安装调试完毕,操作画面投入正常使用。 17.加热炉区清理完毕,道路畅通。 18.加热炉周围40m内警戒区施工人员停止作业,断开临时电源,不得随意动火。 19.煤气防护、消防、医务、安全保卫等人员,车辆设备已到现场(建设单位负责)。 20.备好作业车辆、工器具、对讲机、CO报警仪、点火棉纱、火把、柴油等各种生产准备工作。

电加热炉安全操作规程模板

工作行为规范系列 电加热炉安全操作规程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-81578电加热炉安全操作规程 Electric heating furnace safety operation regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 用电加热金属材料,由于加热温度控制准确,劳动条件好而受到人们的欢迎。浙江莱蒙童鞋有限公司标 题裁断机操作规程版本/修订B/1 页码共1页,第1页 编号Q/LM SB3001-2011 (一)操作本机器人员必须是经过培训,持有上岗证的工作人员。操作本机前请认真阅读本指导书; (二)开机前先检查机台外表有无缺少零件,有无损伤的部件,电源线路有无破损,如有上述问题立 即通知维修人员。 (三)外表检查无问题后,开启电源开关,启动油泵,听闻有无异常声音及异味。看有无漏油,机体 有无麻手的感觉,紧急保护开关动作是否正常。上述如有问题,请立即通知维修人员。 (四)上述正常后,让机器启动预热10分钟,裁刀设定时,一定要先放松手轮。 (五)正常操作时,禁止把一个开关压住而进行单手操作,严禁私自接线,私自调查压力,机器动作 时,严禁用手去扶或拉裁刀,以免造成人身伤害。 (六)操作人员如需离岗或较长时间不操作,请关闭机台电源。 (七)专人专机使用管理,严禁未持有上岗证或非本机操作人员未经单位领导批准操作本机。 (八)每天必须对机器进行清洁保养,保养前请您关掉电源后再进行。下班后必须关掉电源。 编制/ 日期文件编制小组2011-5-20 审批实施/ 日期叶胜强2011-5-20 受控状态受控分发编号 浙江莱蒙童鞋有限公司 标 题裁断机操作规程版本/修订B/1 页码共1页,第1页 编号Q/LM SB3001-2011 (九)操作本机器人员必须是经过培训,持有上岗证的工作人员。操作本机前请认真阅读本指导书; (十)开机前先检查机台外表有无缺少零件,有无损伤的部件,电源线路有无破损,如有上述问题立 即通知维修人员。 (十一)外表检查无问题后,开启电源开关,启动油泵,听闻有无异常声音及异味。看有无漏油,机

电加热炉安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD615 电加热炉安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电加热炉安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。 操作电加热炉应注意以下事项: 1、使用前必须对炉子的安全接地线、炉壁、炉底和加

加热炉操作说明书

第一章加热炉煤气操作说明 1 .高炉煤气送气说明 1.1 送气前的检查 ●送高炉煤气前检查10只点火烧嘴的燃烧状况或炉内温度(应高于800℃)。 ●检查鼓风机(开)、引风机(开)的运转状况。 ●高炉煤气总管盲板阀关,金属硬密封蝶阀关,快速切断阀开。 ●各煤气两位四通换向阀的工作状态是否正常。 ●各煤气蓄热式烧嘴前的手动蝶阀是否关死。 1.2 高炉煤气管道的分段吹扫 ●将三段煤气调节阀关至最小,然后将煤气侧的三段烟气调节阀关至最小。 ●检查换向阀,将3段煤气调节阀重新开至最大。 ●打开高炉煤气管各段末端放散阀,并检测其下面的取样口是否关闭。 ●手工打开高炉煤气吹扫阀,接入氮气进行吹扫约30分钟。(在此之前应进 行煤气总管金属硬密封蝶阀之前的管路吹扫和放散,同时高炉煤气应送达该处。) ●密切注意接点处煤气总管道内的压力,绝对不允许超过10kPa,若超过此压 力就有可能损坏煤气管道上安装的压力变送器。 ●吹扫气源切断。 1.3 送高炉煤气 ●将三段煤气侧烟气调节阀开大,将炉膛压力降为负压(约-10~0Pa),但应 注意尽量不要影响炉温。 ●将三段煤气调节阀和二段空气调节阀关至最小(均热段除外,因为均热段 风机供给的风同时也供给点火烧嘴,点火烧嘴的煤气单独有一路供给)。 ●确认换向2~3次后,将换向方式设为定时方式。 ●打开均热段最靠近烘炉烧嘴的上部及下部各一对煤气蓄热式烧嘴及空气蓄 热式烧嘴的手动阀,即MD和K1以及MD和K2,共4个,送气入炉,注意炉两侧对称操作。 ●逐渐开大均热段煤气调节阀,观察燃着后即逐渐开大均热段空气调节阀。

●照以上方法点燃其后的烧嘴及第二加热段、第一加热段烧嘴。 ●确认高炉煤气点燃后打开均热段的空气调节阀,调整空煤气比例为0.75﹕1。 ●在炉温升至840℃以上时,将换向方式设为自动定时换向。同时炉内有明火、 高炉煤气稳定燃烧,可以关闭烘炉烧嘴。 3 . 烘炉用高炉煤气切断说明 ●关闭所有烘炉烧嘴,空气蝶阀微微打开保护烧嘴直至炉温降至常温。 ●关闭烘炉用高炉煤气总管金属硬密封蝶阀。 ●关闭烘炉用高炉煤气总管盲板阀。 ●若决定不再使用烘炉用高炉煤气,则打开放散阀,接入氮气吹扫约20分钟。 4 . 高炉煤气切断说明 4.1正常停高炉煤气 ●关闭所有烧嘴前手动煤气阀门。 ●关闭高炉煤气总管金属硬密封蝶阀。 ●若长时间不用高炉煤气,则应关闭高炉煤气总管盲板阀,打开各段放散阀, 接入氮气吹扫约20分钟。 ●其余操作参见第三章加热炉正常停炉说明。 4.2 非正常停高炉煤气 ●参见第四章加热炉紧急停炉说明。

感应加热炉安全操作规程示范文本

感应加热炉安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

感应加热炉安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、进行高频、中频、工频感应加热操作时,应特别注 意防止触电。工作前,操作人员应穿戴好绝缘的防护用 品,操作间的地板应铺设胶皮垫,并注意防止冷却水洒漏 在地板上和其他地方。 2、设备内部绝缘必须良好,接地可靠,设备周围应装 设防护栅栏,待合上高压开关后,任何人不得在危险范围 内活动。操作间要光线明亮,安装排风设备,保持通风良 好,室内温度控制在18—35℃。 3、设备启动前必须通冷却水,水压为1.2~ 2atm(1atm=0.1MPa)。感应器中装入工件,全部关闭机 壳的门。 4、按操作程序进行操作,遵照规定的灯丝预热时间进

行预热;加热时尽量保持栅流为屏流(阳流)值的15%一20%,以便使振荡器输出效率最高;回路电容器冷却水出水温度应低于35℃,其余冷却系统应低于55℃,停止工作后约10~15min才能停止供水。 5、高频设备会产生射频辐射作用,超过一定量之后,会对人体产生不良影响,故对设备的辐射源如高频变压器、耦合电容及感应器等应采取屏蔽措施,防止高频电磁波外漏。应保证工作环境的辐射强度控制在规定的范围之内(电场强度E≤20V/m,磁场强度H≤5A/m)。 6、定期更换电容器内的变压器油,最长不超过半年,并检查“卡箍”是否接触良好。 7、使用200~300h后要用10%的盐酸水溶液清洗振荡管阳极上的水垢,直到洗净为止(但不可用刀刮);然后,再用温水冲洗,并装配复原。 8、设备应保持清洁、干燥,工作中发生异常现象应立

电脑立式量皮机安全操作规程

鞋厂电脑立式量皮机/量革机安全操作规程-广东大丰鞋机编制 本文由广东大丰鞋机编制,不得拷贝、转载或用作其他商业用途,违者必究! 什么是电脑量皮机?电脑量皮机有什么作用? 电脑量皮机即鞋厂、皮具厂、家私厂、手袋厂、皮厂等行业需要用到的一种机器设备,他的作用是专门复核皮料、皮革尺寸的,是鞋厂、皮具厂、家私厂、手袋厂、皮厂等行业最有效的成本控制之利器。 电脑量皮机分为电脑立式量皮机(立式量革机)和电脑卧式量皮机(卧式量革机)两种。 以本公司生产的电脑立式量皮机为例(电脑卧式量皮机基本雷同): 一台完整的电脑立式量皮机包括机台、液晶显示屏、POS打印机、LCD工作显示屏、鼠标、键盘。 一、开机顺序 电脑立式量皮机(量革机),电压220V,接上电源即可通电,机台上有“灯光”、“送皮”两个按钮,开机时的的顺序依次是“灯光”、“送皮”,然后打开液晶显示屏、POS打印机,开机工作就完成了。 二、标准皮测量 每一台电脑立式量皮机都配有一张标准圆(也称标准皮),一切开机工作就绪后,就可以测量了,经测量多次后,查看所测量的数据与标准圆的尺寸是否一致,机器正常运作情况下测量的数据与标准圆的尺寸保持一致。(测量精度:0.01平方米)。 三、关机顺序 关机时的顺序依次是:“送皮”、“灯光”,然后关闭液晶显示屏、POS打印机,最后拔掉电源即可。四、常规保养 定期保养,保持机台和环境的清洁,机器应由经培训的专人操作,实行专员保养,机器长期处于不作业的状态下时应切断电源。 大丰鞋机/高精度/高稳定/超耐用量革机(量皮机)一般故障解决方法 故障描述处理方法 1. 跳数:清理电眼上的尘,检查电眼上的灯光有否烧坏,更换灯光管, 2. 无尺码:清理电眼上的尘,检查电眼上的灯光有否烧坏,更换灯光管, 检查长度检测装置的信号灯正 常应闪烁,按’’F5’’检查全部圆点有光时应为红色,液晶显示屏应为反白, 3. 尺码不准:清理电眼上的尘,检查电眼上的灯光有否烧坏,更换灯光管, 检查长度检测装置的信号灯正 常应闪烁, 按’’F5’’检查全部圆点有光时应为红色,液晶显示屏应为反白, 4. 字条偏移: 按”F7”字条对中功能. 5. 开机时字条无法对中: ,按”F7”字条对中功能, 检查字条定位开关. 6. 不打印例表: 重开打印机电源, 检查打印机数据线扦头, 检查打印机面板指示灯,详细请阅览打印机 说明书. 7.皮背印码不清: 调整字条温度120-180度左右,更换低温色带,调高气缸的工作压力0.1-0.25 bar. 8. 彩色显示器有花屏: 请按一次’’ESC’’键 广东大丰鞋机专业生产电脑量皮机量革机自动上胶折边机带刀片皮机自吸式四爪打扣机自动智能折边机压底机自动钉跟机立体落底流水线靴筒定型机靴面定型机真空加硫机真空缩膜机拉链上胶机后踵平整机急速冷冻定型机 后踵定型机红外线烤箱流水线旋转式真空加硫机打扣机锤平机等鞋机

加热炉操作说明

CNY 圆筒型立式加热炉 防爆自动点火控制系统 操 作 说 明 书 南京畅能源测控设备有限公司 2013年7月

目录 第一章设计说明 (2) 第二章控制原理 (4) 第三章安全与服务 (5) 附图一 (6) 附图二 (7) 附图三 (8)

第一章 设计说明 根据系统改造工程技术要求,双方技术人员商定并制定技术方案。系统功能模块图如下: 就地控制柜采用前排布置,共1台控制柜、1套控制系统。每套控制系统、可控制单个点火口的:点火器、推进器、控制柜。系统控制采用自动/手动方式。就地控制时,可以实现就地手动控制、所有电气元件实现单步分别操作,以满足调试和就地手动操作。自动控制只须按自动点火按钮就可实现自动完成所有程序。 就地控制柜采用浙江华荣BXK 系列防爆控制箱。 产品特色: 1、防爆控制箱一般有复合型和隔爆型两种结构。复合型入壳采用增安型结构,内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件;外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,内装的元件有按钮,控制开关,均为防爆元件。 2、隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型,表面高压静电喷塑,内部元件可安装防爆无件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。 3、控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列,可实现多种功能,控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化多端订货时请提供线路图。 就地 控制柜 推进器 点火器 火 检

4、复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢制作,用户如有要求可以一一注明。 适用范围: 1、1区、2区危险场所。 2、ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。 *要求ⅡC类请注明。 3、适用于可燃性粉尘场所。 执行标准: 1、GB3836.1-2000、GB3836.2-2000 GB3836.3-2000、GB12476.1等 效于IE60079-0,IEC60079-1、IEC60079-7 IEC61241-1-1、EN50014、EN50018、EN50019。 2、防爆合格试号:CE041469 外型设计: 在用户的要求下,控制柜的外型采用普通的加套式保护罩,即在原有的防爆箱外部加装一带有透明面板的保护柜。 这样在操作控制时起着很好的保护作用。有较地起到在不操作时能够清楚反应出系统的工作状态,以及有较的保护误操作。 第二章控制原理 点火系统有如下控制功能: 一、推进器、点火器等皆可分别单独操作。 二、就地控制时,按点火按钮,完成点火过程。 三、以上操作也可通过自动点火来操作。 四、点火不成功即关闭该回路,准备下次点火。

煤气锻造加热炉安全技术操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L9708 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 煤气锻造加热炉安全技术操作规程正式样本

煤气锻造加热炉安全技术操作规程 正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.所有煤气导管的气密性要良好,加热炉上部必 须装设抽力烟罩,燃烧室炉门两边应设炉板,煤气炉 安全装置应经常检查,切勿堵塞。 2.上煤时应检查提煤系统,透炉时要侧转身子, 不要面部正对炉口。 3.烧嘴在燃烧之前,必须进行吹炉以防爆炸。 4.烧嘴应用固定在长铁杆上的火把点火,点火时 要站在炉口的侧面,以免火焰喷出烧伤人。 5.点燃烧嘴应按下述方法进行: 6.用长铁杆把烧燃着的火把送到烧嘴口。

7.先供给烧嘴少量煤气,当煤气燃烧后再逐渐增加供给量,直到得到稳定的火焰时为止。 8.逐渐地供给烧嘴以空气,把空气与煤气的供给量调节到使煤气达到完全燃烧的程度。 9.当发生熄火时,应先慢慢地关闭烧嘴的煤气供给,然后再关闭空气,检查炉子后重新点火。 10.炉子停止工作时,应先关闭煤气供给,然后关闭空气。燃烧炉内气体要放完。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

微波炉安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L4430 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 微波炉安全操作规程正 式样本

内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号:TP-AR-L4430 第2页 微波炉安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 使用前先检查微波炉是否完好,连接电源时检 查插头、插座是否完好。 2使用时应注意观察微波炉运行状况,如发现有 故障立即断电,并及时报维修处理,不得私自乱动。 3在确定加热时间未到时,不得任意打开炉门, 以免强烈的紫外线辐射伤人。 4 微波炉只可用于板材湿坯、纸浆、料浆烘干操 作,严禁加热其他物品。 5 完成试验后,要及时切断电源,清洁时只能用 抹布轻擦,主机上面不得沾有水滴。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

运动鞋厂主要设备安全操作规程

前帮机操作规程 第一步: 在生产前30分钟打开电源,将胶盘加热开关打开,温度设定在250度左右 按下马达启动开开 安压手动上胶开关数次,每次间隔约3秒 设定扫刀温度 依鞋型大小选择第四爪使用与否 第二步: 楦头覆上鞋面后,讲鞋面放入中爪内让爪子夹持。 踩左侧脚踏开关一次,调整鞋面位置,再放入二三爪内,使之能够夹持。 第二次踩下左侧脚踏开关不放 放开脚踏开关 第三次踩下左侧脚踏开关并放开 在上述的第5项动作中若有不当,请踩下右侧脚踏开关做刹车动作讲切换快关选择在全自动的位置 第二次才子啊左侧的脚踏开关不放,并将鞋面放入二三爪内使之能夹持住 放开脚踏开关

折边机安全操作规程 1.操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。 2.折边工要经过一定的专业学习,要懂得本人所操作机床的结构、性能和正确安装模具的方法,才能单独操作。 3.使用前加好润滑油,并进行空车运转二分钟检查。 4.启动后要等运转速度正常后才开始工作;同时观察周围人员动态,防止伤人。 5.不得超规格使用本机床。 6.多人操作,应由一人指挥,工件翻身或进退时,两侧操作人员密切联系,动作一致。 7.不允许材料上有焊疤和较大毛刺,防止模具损坏。 8.工作完毕,切断电源,做好机床保养和环境打扫工作。 验针机操作规程 验针机应有指定人员操作,未经许可, 非操作人员不得使用.

操作前, 先开动电源开关, 让验针机转动一到两圈, 检查机器是否正常 验针机上和周围不准放置金属物品和其他杂物, 防止影响验针效果操作人员应做好日常保养和清洁卫生, 输送带清洗时应选中性洗涤剂 操作如发现异常, 应立即关机,翻译通知维修人员检查 下班后或较长时间不使用, 应切断电源, 并做好清理工作. 验布机操作规程 验布机是链条传动多辊作业, 链条传动部分安全保护罩完整牢固可靠, 验布机电气部分应有保护箱, 验布机控制箱应有良好的接地, 验布机要有良好的工作照明, 验布机码不台平整完好, 送布辊应稳定, 坚固. 开机前应认真检查验布机周围是否有杂物, 验布机有无尖硬锐器, 防止妨碍工作和损伤机器, 搬运布/皮卷要轻拿轻放. 开机后空转几周, 检查有无异常声响, 无卡夹现象后方可开车使用. 验布机运行中严禁更换布/皮卷或用棍棒调拨布/皮卷, 防止卷入机器, 损伤部件, 更换布/皮卷应在停机后进行.

加热炉操作说明

1概述 1.1前言 本操作手册为整个系统的操作说明,上岗操作人员上岗前请详细阅读本手册及有关仪表说明书。 1.2系统简介 加热炉系统包括加热炉炉体、燃烧器等设备和燃烧系统、自动控制系统等部分。 加热炉本体由多根立柱支撑,炉本体自挪娥、塑垂段及逛堕度城。下部辐射段为圆筒形,炉管采用多头并联立管;中部对流段采用横向列管结构,靠近 辐射段的换热管采用光管,其余选用翅片管结构;对流段上方设计带翻板的烟囱,通过控制翻板可调节炉膛压力。辐射段底部炉底安装三台燃烧器。 燃烧系统由燃烧器、燃料管线、燃气放空管线、灭火管线、氮气置换吹扫管线组成。燃烧器为自然通风型燃气燃烧器;燃料管线分为主燃料输送管线和长明灯燃料输送管线;烟风系统采用自然通风给燃烧器供风。 加热炉自动控制系统包括点火控制、负荷调节控制、炉膛负压控制及安保联锁控制等。通过控制点火步骤保证加热炉安全点炉,通过物料出口温度控制 燃料流量实现加热炉负荷自动调节,通过炉膛负压测点和烟囱翻板阀实现炉膛 负压调节,在点炉及运行中可以通过操作画面实现直观显示相关参数,通过对 敏感测点监控实现安保联锁控制保证加热炉设备安全。 2功能及技术特征 2.1工艺系统 2.1.1工艺系统简介 加热炉燃烧工艺系统流程详见随机资料之“系统流程图P&ID'。燃烧系统 主要包括主燃气管线、点火燃气管线、氮气置换吹扫管线和灭火管线。主燃料气管线的燃料供应及调节阀组内设置有带温压补偿的流量计、流量调节阀、双切断加放空阀组,在燃烧器前设置手阀、阻火器和金属软管,在燃气进入界区处设置氮气置换管线,主燃气切断阀后设氮气吹扫管线。系统可实现对燃料气的流量控制和切断,阻火器可保证燃料气管道的安全,当燃气系统停止工作时可以通过氮气管线对燃气管线进行安全置换。长明灯燃料气管线为燃烧器的长明灯提供燃气,气源来自主燃气管线,长明灯火焰稳定燃烧,从而保证主火焰被可靠引燃,长明灯管线设置双切断加放空阀组可通过程序控制燃料气的供应,并在长明灯火焰熄灭时及时切断燃气,保证系统安全。 燃料气燃烧需要的助燃风靠炉膛负压形成的自然通风提供,通过烟囱的烟道挡板阀

电加热炉安全操作规程

编号:SM-ZD-26236 电加热炉安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电加热炉安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 6、装料时要注意放到炉膛的温度合格区,保温(均热)时

相关文档