配电自动化远方终端(DTU)技术规范(适用开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点)

北京市电力公司

二〇一〇年九月

1

目录

1.总则 (1)

2.引用标准 (1)

3.定义 (1)

4.环境条件 (1)

5.功能技术要求 (2)

1.总则

1.1本规范适用于由DTU实现遥测、遥信、遥控功能的开闭站、配电室、电缆分界室等站点内应

用的远方终端。

1.2本规范正文提出了对设备的技术参数、性能等方面的技术要求。

1.3本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定。对本规范未进行规定

的技术细节,参照最新版本的GB标准执行。

2.引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本技术标准中未明确要求的条款,应执行最新颁布的IEC标准、国家标准、行业标准。当标准中的条款与本规范存在偏差时,应以本技术规范为准。

DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范

GB/T13729-2002 远动终端设备

DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件

DL/T 721—2000 配网自动化系统远方终端

DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件

GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置

JB7113-93 低压并联电容器装置

GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统第5-101部分:传输规定

DL/T 634.5104-2002 远动设备及系统第5-104部分:传输规定

京电调[2005]20号北京电力公司配网自动化101/104通信规约实施细则

3.定义

3.1配电自动化系统远方终端是指用于配电网馈线回路的各种馈线远方终端、配电变压器远方终

端设备的统称。

3.2DTU是指安装在配电网馈线回路的开闭站、配电室等站点,具有遥信、遥测、遥控和故障电流

检测(或利用故障指示器检测故障)等功能的远方终端。

4.环境条件

4.1运行环境温度范围:-20℃~+55℃

4.2极限环境温度范围:-40℃~+70℃

4.3相对湿度:5%~100%

4.4大气压力:70kPa~106kPa

4.5抗震能力:

地面水平加速度0.38g

地面垂直加速度0.15g

同时作用持续三个正弦波,安全系数1.67

1

5.功能技术要求

5.1电源技术要求

5.1.1装置电源

5.1.1.1装置电源应能同时接纳交、直流供电方式。正常情况下,应由两路交流电源互为备

用供电方式,且一旦两路交流电源均中断,装置应在无扰动情况下自动切换到直流

供电方式;当交流电源恢复供电时,装置应自动切回交流供电方式。装置应能实现

对供电电源的状态进行监视,并能将电源供电状况以遥信方式上传到上级系统。

5.1.1.2交流失电后,后备电源为终端与通信设备供电时间大于等于8小时,且在8小时内,

应至少保证主电源停电后能分合闸操作4次。

5.1.1.3电源模块应为操作机构提供48V操作电源,功率大于等于300W,为通信装置提供24V

通信电源,功率大于等于15W。站室内有直流系统的情况下,则由直流系统为操作机

构提供电源。

5.1.1.4DTU能实现对供电电源的状态监视,能够将电源供电状况(是否欠压、是否活化)以

遥信方式上传至主站系统。

5.1.1.5DTU装置内应具备电池活化管理功能,能够自动实现对蓄电池的定期充放电,且充放

电时间可进行设置。

5.1.2供电方式

5.1.2.1市电交流220V供电。

5.1.2.2 电压互感器二次100V交流电源供电。

5.1.2.3 220V或110V直流电源供电。

5.1.2.4后备电源供电(内有直流系统时不配置)。

5.1.3技术指标

5.1.3.1交流电源

1)交流电源标称电压容差为+20%~-20%。

2)交流电源标称频率为50Hz,频率容差为±5%。

3)交流电源波形为正弦波,谐波含量小于10%。

5.1.3.2直流电源

1)电压标称值为单相220V或110V(100V)。

2)直流电源标称电压容差为+15%~-20%。

3)直流电源电压纹波为不大于5%。

5.1.3.3后备电源

1)后备电源采用德国阳光原装进口蓄电池,型号:A412/8.5SR,8.5Ah。

2)蓄电池组采用串联供电方式,标称电压应为48V。

5.2装置温度特性要求

环境温度在-20℃~55℃,最大变化率lO℃/h,设备应能满足技术指标要求;环境温度在-40℃~70℃时,设备应正常工作。

5.3硬件

5.3.1结构

5.3.1.1装置应为标准19英寸机架式结构。

5.3.1.2装置结构设计应紧凑、小巧,外壳密封,能防尘、防雨,防护等级不得低于GB/T 4208

规定的IP31的要求。

5.3.1.3远方终端装置应有独立的保护接地端子,并与外壳和大地牢固连接。

5.3.1.4遥控、遥信、交流采样功能模块独立设置,至少满足8个回路的测量与控制功能,并

能够根据需求进行容量扩充。

5.3.1.5功能模块应支持热插拔功能。

5.3.2基本性能

5.3.2.1主机应采用不低于32位微处理器(DSP处理器)系列芯片。

5.3.2.2主要元器件采用工业级芯片(元器件)、板卡。

5.3.3存储容量

装置存储容量不小于2M。

5.4软件

5.4.1装置主机采用嵌入式操作系统。

5.4.2装置应用程序应基于(嵌入式)实时多任务操作系统软件平台进行开发,用以保证配网

终端装置进行故障识别、规约转换、数据管理等复杂功能要求。

5.4.3装置应具备程序死锁自恢复(WATCH DOG看门狗)功能。

5.4.4装置应支持本机键盘/维护笔记本和远程系统诊断、测试功能。

5.4.5装置应配备诊断和测试软件以及主站仿真通信程序。

5.5功能要求

5.5.1遥信

5.5.1.1遥信量采集包括:开关位置、保护动作、故障信息、一二次设备异常信息、装置电源

状态、手把位置等信息,并向远方发送,并向远方发送,状态变位优先传送。

5.5.1.2选择设定变位遥信产生事件顺序记录并向远方传送。

5.5.2遥测(交流采样)

5.5.2.1采集馈线故障电流。

5.5.2.2采集电压、电流。

5.5.2.3测量零序电流,监视三相不平衡状况。

5.5.2.4能够贮存定点的遥测量并按照规约要求向主站传送。

5.5.3遥控

接收并执行遥控命令或当地控制命令,以及返送校核,与各种类型重合器、断路器和负荷开关配合执行操作。

5.5.4电度

采集电度数据,支持按设定时间间隔存储数据,存储时间不小于7天。

5.5.5电容器管理功能

5.5.5.1可以记录电容器动作日期和时间。

5.5.5.2可以记录电容器动作前、后电压。

5.5.5.3可以记录电容器动作前、后无功功率或功率因数。

5.5.6对时

支持接收主站系统时钟校时功能。

5.5.7通信功能

5.5.7.1端口

1)基本配置有四个RS-485/RS-232通信口;

2)基本配置有两个10/100 BASE-T以太网络接口。

5.5.7.2规约

1)支持DL/T 634.5101-2002/IEC608-70-5-101:2002或DL/T 634.5104/IEC

60870-5-104规约与主站通信的功能,并满足《北京电力公司配网自动化101/104

通信规约实施细则》规定,支持平衡式的通讯方式;

2)支持采用MODBUS规约与网络表通信的功能;

3)支持采用DL-451规约与站内直流系统通信的功能;

4)支持DL/T 634.5101-2002/IEC608-70-5-101:2002规约与站内保护管理机通信的

功能。

5.5.7.3采用无线通信方式的站点,装置应内置获得运营商认证的无线通信板件或模块。

5.5.7.4采用测控装置实现遥测、遥信、遥控功能的站点,DTU装置的测控回路可以减少或不配置,但其它数据处理、传输及通信等各项功能均保持不变。

5.5.8数据处理及传送功能

5.5.8.1具备将遥测数据整点记录存储的功能,存储容量大于30天。

5.5.8.2具备检测遥测极值(日极值)并生成历史记录的功能,存储容量大于30天。

5.5.8.3根据参数设置选择越死区值的遥测变化数据主动或召唤方式上报。

5.5.8.4选择设定遥信变位按事件顺序记录(SOE)处理,并主动上报。

5.5.8.5支持主站召唤全数据(当前遥测值、遥信状态)。

5.5.8.6支持主站召唤历史数据(遥测整点记录、极值记录)。

5.5.9远程维护

终端应支持主站利用通讯通道对终端的软件、参数及通讯规约进行远程自动升级,远程升级应保证终端内的数据安全。

5.5.10其它功能

5.5.10.1当地和远方参数设置。

5.5.10.2装置故障和遥测越限报警。

5.5.10.3装置自诊断、自恢复。

5.5.10.4装置电源失电后数据保存。

5.5.10.5具有当地馈线故障指示和信号复归。

5.6技术指标

5.6.1模拟量输入

5.6.1.1交流采样电压、电流,测量精度0.5级。

5.6.1.2 至少支持2个电压遥测采集点输入,可扩展。

5.6.1.3 至少支持8路电流遥测采集点输入,每路至少支持3个电流遥测采集点输入。

5.6.2故障电流

5.6.2.1故障电流输入范围不小于10倍额定电流。

5.6.2.2故障电流总误差不大于3%。

5.6.3开关量输入

5.6.3.1输入方式:单端输入。

5.6.3.2至少支持8路的开关量输入,每个间隔至少具备5个遥信接入,可扩展。

5.6.3.3隔离:500VDC 的光电隔离。

5.6.3.4接线方式:无源接点。

5.6.3.5闭合对应二进制码 "1",断开对应二进制码 " 0 " ( 指用 l 位码表示时 )。

5.6.3.6回路电压:24V DC。

5.6.3.7防抖能力:0-1000ms (可调);默认值为10ms。

5.6.3.8事件顺序记录 (S O E ) 分辨率:≤ 2ms。

5.6.4开关量输出

5.6.4.1输出方式:继电器常开节点。

5.6.4.2触点容量:直流110V、5A或220V、5A;24V、16A;交流220V、16A。

5.6.4.3至少具备8路遥控输出,可扩展。

5.6.5装置功耗

装置正常工作时整机功耗不大于30W。(不含蓄电池充电功耗)

5.6.6可靠性指标

平均无故障时间(MTBF)大于50000小时,年可用率≥99.99%。

装置整体运行寿命大于10年。

5.7绝缘性能要求

5.7.1绝缘电阻

终端各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求如表1所示:

表1 绝缘电阻

额定绝缘电压(V)

绝缘电阻要求(MΩ)

测试电压(V)正常条件湿热条件

U≤60≥10≥1 250

60<U ≥10≥1 500

注:与二次设备及外部回路直接连接的接口回路采用U>60V的要求。

5.7.2绝缘强度

电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间以及输出继电器常开触点之间,应耐受如表2中规定的50Hz的交流电压,历时1min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络。

表2 试验电压单位为V

额定绝缘电压试验电压有效值额定绝缘电压试验电压有效值U≤60500 125<U≤2502500 60<U≤1251000

注:输出继电器常开触点之间的试验电压不低于1500V。

5.8电磁兼容性要求

5.8.1电压暂降和短时中断

在电源电压ΔU为100%,电压中断为0.5s的条件下,终端不应发生死机、错误动作或损坏,电源电压恢复后存储数据无变化,工作正常。

5.8.2辐射电磁场抗扰度

终端应能承受工作频带以外10V/m强度的射频辐射电磁场的骚扰不发生错误动作和损坏,并能正常工作。

5.8.3电快速瞬变脉冲群抗扰度

终端应能承受电源回路4KV,工频量及信号回路2KV传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误动作和损坏,并能正常工作。

5.8.4高频干扰适应能力

在终端信号输入回路和交流电源回路,施加共模电压2.5KV、差模电压1.25KV的高频干扰,终端应能正常工作。

高频干扰波特性

波形:衰减振荡波,包络线在3~6周期衰减到峰值的50%;

频率:(1±0.1)MHz;

重复率:400次/s;

5.8.5浪涌抗扰度

终端电源回路施加共摸对地4KV、差模2KV浪涌干扰电压和1.2/50μs波形情况下,终端应能正常工作。

5.8.6静电放电抗扰度

终端在正常工作条件下,应能承受加在其外壳和人员操作部分上的8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电而不发生错误动作和损坏。

5.8.7抗工频磁场和阻尼振荡磁场干扰的能力

终端在100A/m工频磁场和100A/m阻尼振荡磁场条件下应能正常工作,而且各项性能指标应正常。

5.8.8冲击耐压

终端电源回路、交流电量输入回路各自对地和无电气联系的各回路之间,应耐受5000V冲击电压峰值,正负极性各5次。试验时无破坏性放电(击穿跳火、闪络或绝缘击穿)。

5.9机械振动性能要求

终端应能承受频率f为(2~9)Hz,振幅为0.3mm及f为9Hz~500Hz,加速度为1m/s2的振动。对常规运输条件下的振动,远方终端不应发生损坏和零部件受振动脱落现象。

5.10终端二次回路要求

5.10.1二次端子排应采用 V0级凤凰可通断端子 , 连接导线和端子必须采用铜质零件。电流

回路导线截面不小于 2.5 平方毫米 , 控制、信号、电压回路导线截面不小于 1.5 平

方毫米 ,保证牢固可靠。

5.10.2遥信输入回路采用光电隔离,并具有软硬件滤波措施,防止输入接点抖动或强电磁场

干扰误动。

5.10.3电压输入回路采用熔断器保险端子。

5.10.4电流输入回路采用防开路电流试验端子。

5.10.5控制输出端子上提供可通断端子,可以明显地断开控制回路。

5.11防雷要求

终端装置应有防雷击和防过电压的保护措施 ,并能与主地网可靠连接。

国网北京电力公司调控专业C卷

密 封 线 岗位: 姓名: 单位: 2013年生产员工安全技能等级评价调控专业考试C 卷 (安全生产规程制度) 题 号 一 二 三 总 分 得 分 一、单项选择题:(45题,每题1分,共45分) 评卷人 得分 1. 两级调度机构代表主管单位对调度管辖范围内电网运行行使指挥权,市调与地调、地调与 电网内发电厂(站)和变电站(调控中心、运维队)在调度业务和电网运行指挥方面是上、下级关系,各发电厂、变电站必须服从地调的( )。 A. 管理和指导 B. 领导和管理 C. 领导和指挥 2. 地调的主要工作有:协助上级调度工作,确保地区电网( )运行。 A. 安全、优质、经济 B. 安全、稳定、经济 C. 可靠、优质、稳定 3. 值班调度员和受令人进行调度业务联系时,必须相互通报厂站(或运行单位)的( )。 A. 名称及职务 B. 名称及姓名 C. 姓名及职称 4. 调度操作指令以值班调度员发布指令时开始,至受令人( )报值班调度员时全部完成。 A. 开始操作 B. 执行完毕 C. 结束操作 5. 各发供电单位负责人发布的指示,如涉及地调值班调度员的调度管辖权限,必须经( ) 的许可才能执行,但在现场事故处理规程内已有规定的除外。 A. 各发供电单位负责人 B. 地调值班调度员 C. 地调调度机构管理者 6. 需要借用其它调度管辖设备,必须提前向( )申请,得到授权后要了解清楚该设备运行 状态,操作完后将该设备恢复原运行状态后交还。 A. 相关调度 B. 上级市调 C. 站内值班 7. 变电站10kV 出线由两个及以上地调调度的,该站消弧线圈由( )管理。 A. 属地供电公司调度 B.市调调度 C. 该出线所带用户多的供电公司调度 8. 参加电网统一调度的自备电厂,应承担电网( )任务。 A. 调峰 B. 调压 C. 事故支援 9. 自备电厂的发电机并网运行或停止运行,均须得到( )的同意。 A. 自备电厂领导 B. 值班调度员 C. 值班监控员 10. 原则上同一时间段内,各地调调度范围110kV 母线停运条数不得超过( )条;遇市调调 度的110kV 母线检修时,上述元件停运条数依次递减。 A. 3 B. 4 C. 5 11. 自动化图形绘制完毕并与实际情况一致,调度自动化系统相关参数修改完毕,远动及其相 关设备已通过验收,调度模拟屏、调度自动化SCADA 画面及( )测点信息表已修改完毕,实时信息已准确传送到调度端。 A. 遥测、遥信 B. 遥控、遥信 C. 遥调、遥信 12. 变压器带负荷( )需将变压器差动保护停用( )测向量,向量无问题( )将变压器 差动保护投入。 A. 后、后、前 B. 前、后、后 C. 前、前、后 13. 新母线设备启动时,应对母线设备全电压冲击( )次。 A. 2 B. 3 C. 4

配电自动化终端的技术发展历程、现状和趋势

引言 供电企业为了提高供用电质量水平、提高对电力用户的服务质量,开展与实现配电自动化是必由之路。配电自动化终端装置是实现配电自动化的基础环节,一般指用于配电网监控的馈线配电终端(FTU),配电变压器配电终端(TTU),开闭所远方监控终端(DTU),中压远方站控终端。其功能是实现配电网设备的监控,具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测、继电保护、通信转发等功能。 配电自动化终端装置一般在户外运行,其工作环境与变电站自动化的终端装置相比,要恶劣得多,因此,对于配电自动化终端装置的适应温度、湿度范围、防磁、防震、防潮、防雷、电磁兼容性等方面的要求也要更加严格。 配电自动化技术随着信息技术、计算机技术及自动控制技术的发展而日新月异,系统升级换代很快,本文将对配电自动化终端装置的发展历程、现状及其进展进行分析。 发展历程 国内最早的配电自动化终端装置一般都依赖进口设备,但是,随着国内自动化技术水平的提高,配电自动化的关键设备由依赖进口逐步转向相信国产设备,配电终端已有了国产的入网许可产品,其功能与性能价格比更有利于各供电部门选用。 1 功能的进展 配电终端经历了监控功能的配电远动装置—具有故障诊断功能的集中式配电终端装置一具有面保护功能的分布式配电终端装置几个发展阶段。 我国在20世纪90年代初期,部分电力自动化企业根据配电网监控的要求,开始研制监控功能的配电远动装置,技术从RTU移植过来,具有三遥功能,但是不具有馈线自动化功能。在20世纪90年代后期,随着配电自动化在全国的试点全面启动,全网的配电自动化的实现由通过重合器时序整定配合的方式逐步过渡到通过FTU(馈线自动化终端)进行故障检测结合通信技术进行故障隔离和非故障区域恢复供电。部分电力自动化企业开始研制具有故障诊断和处理功能的配电终端,以满足集中式处理的馈线自动化功能。 本世纪初期,馈线自动化功能由集中式处理方式向分布式处理方式发展,故障诊断、隔离与恢复的面保护方式成为一种新的技术方向,部分电力自动化企业相继推出具有面保护功能的分布式配电终端装置。当然,面保护方式对通信的可靠性和通信速率提出了更高的要求。 2 通信方式的进展 配电终端FTU经历了串行通信系统—网络型系统的发展阶段。 配电终端的通信方式在很长一段时间是以串行通信方式进行的,通过配电终端的串口与各种不同类型的Modem接口进行信息传输。2001年,东方电子推出了基于光纤以太网通信的配电终端装置,使得配电终端进入了网络型系统的时代。 配电终端采用光纤以太网通信,使配电自动化系统的通信速度大幅度提高,配电自动化功能的进一步分散、分布,设备之间可以相互冗余配置,信息路由简单易行,通信组网灵活方便,可以实现多个配电终端对等通信,为面保护方式提供较好的通信条件。 3 嵌入式软件的进展 配电终端FTU经历了中断加循环的软件结构模式—基于嵌入式实时操作系统软件结构的发展阶段。 早期的配电终端由于受CPU及存储器容量和处理速度的限制,嵌入式软件只能以常规的中断加循环的模式来处理,随着32位CPU及ARM芯片的大量使用,使得嵌入式实时操作系统软件得以应用,这就大大提高了配电终端软件的可靠性和可重用性以及实时响应能力。技术现状 配电终端技术发展的现状有以下几个方面。

北京市电力用户准入与退出管理实施细则

北京市电力用户准入与退出管理实施细则 (征求意见稿) 第一章总则 第一条根据国家有关法律法规和《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)、《关于印发电力体制改革配套文件的通知》(发改经体〔2015〕2752号)、《电力中长期交易基本规则》(发改能源规〔2020〕889号)、《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》(发改运行规〔2017〕1690号)、《京津唐电网电力中长期交易暂行规则》(华北监能市场〔2017〕543号)、《北京市新增产业的禁止和限制目录》(2018年版)、《中国制造2025北京行动纲要》(京政发〔2015〕60号)、《北京市工业企业技术改造指导目录(2016年版)》、《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》(京政办发〔2017〕33号)、《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》(发改能源〔2019〕807号)等系列政策文件,制定本实施细则。 第二条本实施细则适用于参与电力市场化交易的北京市电力用户准入与退出的管理。 第三条电力用户市场准入根据北京市电力市场化交易工作总体安排分阶段逐批开放。

第四条电力用户应遵循“理性、合规、自愿、自律”的原则,参加电力市场交易。 第五条北京市城市管理委员会(以下简称“市城市管理委”)负责北京市电力用户市场准入与退出的管理。 第二章准入与退出 第六条电力用户准入条件: (一)具有法人资格、财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的企业。内部核算的企业经法人单位授权,可参与交易; (二)符合国家和北京市产业政策,单位能耗达到标准,符合生态环境保护规定,符合行业准入条件;数据中心在属地行业主管部门履行项目备案手续; (三)符合电网接入规范、满足电网安全技术要求,用电负荷相对稳定,与电网企业签订正式供用电协议(合同); (四)拥有自备电厂的电力用户应按照国家规定承担政府性基金及附加、政策性交叉补贴; (五)具备相应的计量能力或者替代技术手段,满足市场计量和结算的要求; (六)执行大工业和一般工商业电价;不执行阶梯电价、差别性和惩罚性电价。 第七条进入电力市场后,上一年度用电量在500万千瓦时以下的企业,由售电公司代理参与市场化交易;上一年度用电量500万千瓦时及以上的企业,可直接或委托售电公司代理参与市场化交易。

配电自动化馈线终端FTU技术规范

配电自动化馈线终端 F T U技术规范 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 箱式馈线终端

北京市电力公司配电自动化远方终端FTU技术规范(0916)

配网自动化远方终端(FTU)技术规范 北京市电力公司 二〇一〇年九月

目录 1 总则 (3) 2 引用标准 (3) 3 定义 (3) 4 环境条件 (3) 5 功能技术要求 (4)

1总则 1.1本规范适用于柱上开关应用的FTU远方终端。 1.2本规范正文提出了对设备的技术参数、性能等方面的技术要求。 1.3本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定。对本规范未进行 规定的技术细节,参照最新版本的GB标准执行。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本技术标准中未明确要求的条款,应执行最新颁布的IEC标准、国家标准、行业标准。当标准中的条款与本规范存在偏差时,应以本技术规范为准。 DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范 GB/T13729-2002 远动终端设备 DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件 DL/T 721—2000 配网自动化系统远方终端 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置 JB7113-93 低压并联电容器装置 GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统第5-101部分:传输规定 DL/T 634.5104-2002 远动设备及系统第5-104部分:传输规定 京电调[2005]20号北京电力公司配网自动化101/104通信规约实施细则 3定义 3.1配电自动化系统远方终端是指用于配电网馈线回路的各种馈线远方终端、配电变压器远方终 端设备的统称。 3.2FTU是指安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处,并具有遥信、遥测、遥控和故障电流 检测(或利用故障指示器检测故障)等功能的远方终端。 4环境条件 4.1运行环境温度范围-20℃~+55℃ 4.2极限环境温度范围-40℃~+70℃ 4.3相对湿度5%~100% 4.4大气压力70kPa~106kPa 4.5抗震能力: 地面水平加速度0.38g 地面垂直加速度0.15g

配电自动化终端

目录 一、简介.......................... 错误!未定义书签。 功能说明.......................... 错误!未定义书签。 型号及含义.......................... 错误!未定义书签。 一、使用条件........................ 错误!未定义书签。 二、配电终端总装...................... 错误!未定义书签。 三、主控单元功能板.................... 错误!未定义书签。 主控单元外形尺寸...................... 错误!未定义书签。 主控单元组成........................ 错误!未定义书签。 主控板(MCU).................. 错误!未定义书签。 遥测板(YC,交流直流采样)............ 错误!未定义书签。 遥信板(YX,开入) .............................. 错误!未定义书签。 遥控板(YK,开出) .............................. 错误!未定义书签。 电源板(PWR) ................................... 错误!未定义书签。 四、终端外形尺寸图.................... 错误!未定义书签。 五、搬运及安装...................... 错误!未定义书签。 运输及装卸.......................... 错误!未定义书签。 安装方案.......................... 错误!未定义书签。 六、现场配线........................ 错误!未定义书签。 交流电源配线........................ 错误!未定义书签。 通信接口配线........................ 错误!未定义书签。 遥信回路配线........................ 错误!未定义书签。 遥测回路配线........................ 错误!未定义书签。 遥控回路配线........................ 错误!未定义书签。 七、现场操作........................ 错误!未定义书签。 空气开关操作........................ 错误!未定义书签。 远方/ 闭锁旋钮操作..................... 错误!未定义书签。 合分闸出口操作面...................... 错误!未定义书签。 电池的更换.......................... 错误!未定义书签。 八、调试维护........................ 错误!未定义书签。 注意事项.......................... 错误! 未定义书签。 调试设备.......................... 错误!未定义书签。 终端与开关柜联调...................... 错误!未定义书签。 通电前后检查..................... 错误!未定义书签。 参数设置....................... 错误!未定义书签。 DTU 三遥功能调试................... 错误! 未定义书签。 终端与主站联调...................... 错误!未定义书签。 确认配电终端相关通信参数设置.............. 错误!未定义书签。 主站联调....................... 错误!未定义书签。 九、投运说明及注意事项................... 错误!未定义书签。 投运前配电终端的设置、检查................. 错误!未定义书签。 配电终端的运行...................... 错误!未定义书签。

配网自动化终端技术条件书DTU设备

配网自动化终端技术条件书D T U设备 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化终端设备采购 技术规范书 国网宁夏电力公司银川供电公司配检中心 二零一五年三月

目录

第一章总则 1.为适应国网宁夏电力公司银川供电公司配电自动化系统中配 电终端的发展需要,提高设备运行的安全可靠性,加强配电自动化终端设备技术管理,规范采购技术要求,特制定本技术规范书。 2.本技术规范书是依据国际、国家和行业的有关标准、规程和规 范并结合公司运行情况而制定的。 3.本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一 切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 4.本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标产品所执行的标 准不一致时, 按较高标准执行。 5.本设备技术规范书经招标方和投标方确认后作为订货合同的 技术附件与合同正文具有同等法律效力。 6.本规范书对配电自动化终端设备的技术条件提出了具体要 求,适用于规范配电自动化终端设备的采购技术管理。 第二章引用标准 下列文件中的条款通过本标书的引用而构成为本规范的条款。GB 50053-1994 10kV及以下变电所设计规范 GB 50059-1992 35~110kV变电所设计规范 GB 50052-2009 供配电系统设计规范 GB/T 14049-2008额定电压10、35kV架空绝缘电缆

GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB/T4623-2006 环形钢筋混凝土电杆 GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50168-2006 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范GB50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB4208-2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T599-2005 城市中低压配电网改造技术导则 DL/T601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T621-1997 交流电气装置的接地 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DL/T741-2001 架空送电线路运行规程 DL/T814-2002 配电自动化系统功能规范 DL/T836-2003 供电系统用户供电可靠性评价规程 DLGJ154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准 GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB/T 13729 远动终端设备 DL/T 630 交流采样远动终端技术条件 DL 451 循环式远动规约 DL/T 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分

配电自动化终端技术规范

配电自动化终端技术规范

目次 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 3.1配电自动化终端 (4) 4环境条件 (4) 5功能及技术要求 (4) 5.1终端额定参数 (4) 5.2配电终端基本功能与指标 (5) 5.3馈线终端(FTU)具体要求 (6) 5.4站所终端(DTU)具体要求 (11) 5.5配变终端(TTU)具体要求 (16) 6终端试验 (20) 6.1型式试验 (20) 6.2抽样试验 (20) 7.3出厂试验 (20) 附件一配电终端主要元器件明细表 (21) 附件二故障指示器接入标准 (22) 附件三站所终端(DTU)装置示意图 (24)

前言 配电自动化是坚强智能电网建设的重要工作内容之一。按照“统一规划、统一标准、统一建设”的工作原则,为有效开展浙江省电力公司配电自动化相关工作,公司生技部组织编写了《浙江省电力公司配电自动化终端技术规范》,将此作为浙江省电力公司智能电网标准体系的重要组成部分。 本规范对配电自动化终端的各项功能和技术指标提出了详细的要求,并对其技术发展和在智能电网方面的应用也做出了适当定义和描述。 本规范由公司生技部提出并负责解释。 本规范的主要起草人: 本规范的主要审核人: 本规范的批准人:

1范围 本规范规定了浙江省电力公司配电自动化终端的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等。 本规范适用于浙江省电力公司配电自动化终端的规划、采购、建设。 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规范。 标准号标准名称 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513-2010 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514-2010 配电自动化终端子站功能规范

北京市电力公司笔试考试试题及答案

河北电力调度控制中心 新入职人员跟班实习考试答案 姓名:______________ 填空题(每题2分,共20分) 1.电气设备用接地线与接地体相连称为接地。电气设备的接地可分为三种:工作接地、保护接地、防雷接地。 2.防雷接地是为了让强大的雷电流安全导入地中,以减少雷电流流过时引起的电位升高。防雷接地的电阻值为1—30Ω。 3.智能变电站的结构分为站控层、间隔层、过程层。 4.220kV为母差保护和失灵保护、500kV为失灵保护和高抗保护启动远方跳闸保护。 5.河北南网220kV线路慈柳Ⅰ线、慈柳Ⅱ线是充电运行状态。 6.主变风冷系统主要由散热器、风扇、油泵、油流指示器和控制回路组成。 7.保护失去PT二次电压时,逐级检查电压小开关,如开关跳开,可试送一次,再跳不得再送,报调度申请倒母线处理,此时PT二次不准并列,严防将故障引至正常运行的PT上。 8.开关的合闸回路为一套。跳闸回路为两套,跳闸回路各有一路操作电源。机构箱内的就地—远方转换开关正常运行时必须置于远方位置。 9.断路器电机启动频繁时,应检查压缩空气的气体回路有无漏气点,打压电机的电源电压或电控系统有无异常,若无法处理时应报告运行工区。若空气压力低至已闭锁重合闸回路而无法解除时,应报告调度申请停用重合闸。 10.500kV变压器充电前,应将全部保护投入跳闸位置。先合母线侧刀闸,再合变压器侧刀闸。由保护健全侧电源开关充电后,合上其余侧开关。停电时顺序相反。

简答题(每题8分,共40分) 1.河北南部电网调度管理规程规定哪些行为视为违反调度纪律? 答:1)拖延或无故拒绝执行调度指令; 2)擅自越权改变省调管辖设备的技术参数或设备状态; 3)不执行上级调度机构下达的调度计划; 4)不如实反映本单位实际运行情况; 5)影响电网调度运行秩序的其他行为。 2.500kV变电站常见缺陷定性及处理原则? 答:变电设备缺陷分危急缺陷、严重缺陷和一般缺陷三类。 (1)危急缺陷的处理不得超过24小时,监控员应每4小时进行一次消缺进度跟踪,并填写监控日志及OMS缺陷监督记录。 (2)严重缺陷处理不得超过72小时,监控员每12小时进行一次消缺进度跟踪,并填写监控日志及OMS缺陷监督记录。。 (3)一般缺陷若不需停电即可消缺,消除期限不得超过3个月;若需停电方可消缺,消除期限为下一次设备停电,最长不超过一个例行试验周期。 3.保护压板投退原则。 答:(1)保护装置退出时,应断开其出口压板(线路纵联保护还要退出对侧纵联功能),包括跳各断路器的跳闸压板、合闸压板及起动重合闸、起动失灵保护、起动远跳的压板,一般不应断开保护装置及其附属二次设备的直流。 (2)断路器及保护装置同时停运检修时,只退出保护装置的启动失灵压板、启动其它保护的压板、远跳压板、线路纵联保护压板,并断开控制电源,设置“禁止合闸、有人工作”标示牌,不必退出本检修开关的跳合闸出口压板及其它保护跳本检修

某电力公司配电自动化远方终端DTU测试规范

北京市电力公司 配电自动化远方终端DTU测试规范(适用开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点)

北京市电力公司二〇一〇年九月

目录

一、总则 1.1测试目标 本测试规范适用于北京市电力公司开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点应用的配电自动化远方终端DTU。为规范现有市场各厂家终端设备,特制定本测试方案,以此为标准对终端设备进行全面的检测试验。测试人员须具备电力终端专业测试经验。测试终端应满足本方案提出的相关功能、性能指标要求。 1.2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本技术规范中未明确要求的条款,应执行最新颁布的IEC标准、国家标准、行业标准。当标准中的条款与本规范存在偏差时,应以本技术规范为准。 DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范 GB/T13729-2002 远动终端设备 DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件 DL/T 721—2000 配网自动化系统远方终端 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置 JB7113-93 低压并联电容器装置 GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 634.5101-2009 远动设备及系统第5-101部分:传输规定 DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统第5-104部分:传输规定 京电调[2005]20号北京电力公司配网自动化101/104通信规约实施细则

二、检验项目及要求 2.1 基本要求 (1)本次检测分为9大检测项目,每项检测项目包含若干子项目。 (2)参检设备必须通过所有子项目的最低检测标准,方可视为检测通过并获取检测报告,否则中国电科院不向参检单位提供检测报告。 2.2 评价标准 (1)设备首次检测过程中,如存在三项及以上问题需要整改,则认定该设备不能通过检测。(2)设备首次检测过程中,如存在两项及以下问题需要整改,在规定时间内,最多可进行两次改进,检测报告中需完整记录修改过程;如同一问题两次改进后仍不能通过检测,则认定该设备不能通过检测。 (3)对于全部检测项目均通过的设备,以整改项目数量与整改次数作为排名依据。 (4)最终检测结果由北京市电力公司与中国电科院共同裁定。 表1

南方电网公司配电自动化站所终端技术规范

ICS 备案号:Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG1203017-2016 配电自动化站所终端技术规范 Technical specification for distribution terminal unit 2016-04-01 发布2016-04-01 实施中国南方电网有限责任公司发布

目次 前言............................................................................ III 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (3) 4.1 环境条件 (3) 4.2 功能架构与外观结构 (4) 5 功能要求 (8) 5.1 电源要求 (8) 5.2 遥信功能要求 (9) 5.3 遥测功能要求 (9) 5.4 遥控功能要求 (9) 5.5 保护和逻辑控制功能 (10) 5.6 分布式馈线自动化(选配) (11) 5.7 电能质量监测(选配) (12) 5.8 配变量测采集与控制(选配) (12) 5.9 设备状态监测(选配) (12) 5.10 配电变压器状态监测(选配) (12) 5.11 环境湿度监控(选配) (13) 5.12 水浸监测(选配) (13) 5.13 烟雾监测(选配) (13) 5.14 安防门禁监控(选配) (13) 5.15 视频监控(选配) (13) 5.16 新能源并网接入(选配) (13) 5.17 对时功能要求 (13) 5.18 通信功能要求 (13) 5.19 数据处理及传送功能 (14) 5.20 维护与调试功能 (15) 5.21 其他功能 (15) 6 技术参数 (15) 6.1 模拟量采样 (15)

国网北京市电力公司

国网北京市电力公司 西铁营110kV输变电工程 环境影响报告表(简本) 环评单位:中国电子工程设计院 【环境影响评价资质证书:国环评证甲字第1050号】 2015年6月

目录 1.工程概况 (1) 2.建设必要性 (1) 3.环境保护目标 (1) 4.环境质量现状 (2) 5.施工期环境影响分析 (3) 6.营运期环境影响分析 (4) 7.环境保护措施 (5) 8.结论 (5)

1.项目概况 项目名称:西铁营110kV输变电工程 建设单位:国网北京市电力公司 建设地点:北京市丰台区丽泽商务区 建设内容及规模: 本工程由变电站工程和电缆线路工程组成。 (1)变电站工程 新建西铁营110kV全户内地上变电站一座。终期安装110/10.5kV 50MVA有载调压变压器4台;110kV进线4回,支接出线4回;本期安装110/10.5kV 50MVA有载调压变压器2台;110kV进线2回,支接出线2回。总用地面积3834m2,总建筑面积2955m2。 (2)电缆线路工程 新建翠林220kV变电站至西铁营110kV变电站双回110kV电缆线路,长约3270m。新建电力隧道长约150m,其余利用现状电力隧道。 本工程总投资11399万元,其中环保投资200万元,占总投资的1.75%,主要用于施工期隔声降噪、环境管理、线路沿线的土地平整和植被恢复等环保措施,以及变电站内事故油池、化粪池等环保设施。 2.建设必要性 依据《丰台区“网格化”配电网规划报告》,为满足南苑乡负荷增长需求,解决现状地区10kV电网供电能力不足问题,建设西铁营110kV输变电工程是十分必要的。 3.环境保护目标 为确定本工程主要环境保护目标,对变电站站址区域及电缆线路沿线进

2020年(电力行业)北京市电力公司电力安全工作规程(变电部分)

(电力行业)北京市电力公司电力安全工作规程(变 电部分)

北京市电力公司电力安全工 作规程 (变电部分)

北京市电力公司发布 目录 1 总则 2高压设备工作的基本要求 2.1一般安全要求 2.2 高压设备的巡视 2.3 倒闸操作

2.4 高压设备上工作 3 保证安全的组织措施 3.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施3.2 工作票制度 3.3 工作许可制度 3.4 工作监护制度 3.5 工作间断、转移和终结制度 4保证安全的技术措施 4.1 在电气设备上工作,保证安全的技术措施4.2 停电 4.3 验电 4.4 接地 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 6 带电作业 6.1 一般规定 6.2 一般安全技术措施 6.3 等电位作业 6.4 带电断、接引线 6.5 带电短接设备 6.6 带电水冲洗 6.7 带电清扫机械作业 6.8 感应电压防护 6.9 高架绝缘斗臂车作业

6.10 保护间隙 6.11 带电检测绝缘子 6.12 配电带电作业 6.13 低压带电作业 6.14 带电作业工具的保管、使用和试验 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 8 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 9在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 10 二次系统上的工作 11电气试验 11.1 高压试验 11.2 使用携带型仪器的测量工作 11.3 使用钳型电流表的测量工作 11.4 使用绝缘电阻表测量绝缘的工作 11.5直流换流站阀厅内的试验 补充: 11.6 带电测试 11.7 高阻杆核相 12电力电缆工作 12.1 电力电缆工作的基本要求 12.2 电力电缆作业时的安全措施 13一般安全措施

配电自动化终端设备检测规程.(DOC)

配电自动化终端设备检测规程 1 范围 本标准规定了配电自动化终端设备(包括馈线终端、站所终端、配电变压器终端,简称配变终端)实验室检测和现场检验的检测条件、检测方法和检测项目,并明确了相关技术指标。 本标准适用于国家电网系统内的配电终端检测工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订本)适用于本文件。 GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.9 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用怛定湿热 GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦) GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检测) GB/T4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T5169.11 电工电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝/热丝

基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性 GB/T16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验(IEC 60664-1:2007,IDT) GB/T17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T1726.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T17626.4 电磁兼容,试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.8 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.11 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和是电压变化抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.12 电磁兼容试验和测盘技术振荡波抗扰度试验(lEC 61000-4-2 2001,IDT) Q/GDW 514-2010 配电自动化终端/子站功能规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 配电终端remote terminal nnit of distribntion

配电自动化_3_终端设备与开关设备-华电

配电自动化输配电系统研究所 刘念讲师、博士 2011年2月

?第3讲:终端设备与开关设备? 3.1 终端设备 ?(1)配电变电站的微机远动终端装置(RTU)?(2)馈线远方终端(FTU) ?(3)配电变压器远方终端(TTU) ? 3.2 开关设备 ?(1)重合器 ?(2)熔断器 ?(3)分段器 ? 3.3 组合设备 ?(1)环网开关柜 ?(2)箱式变电站

?配电自动化的远动终端装置 ?配电变电站和10kV开闭所是配电网的重要组成部分,因此配电变电站和开闭所的自动化程度的高低,直接反映了配电自动化的水平。 ?配电变电站和10kV开闭所内的自动化和输电网中变电站自动化采用的设备类似,即:要在站内安装微机远动装置(RTU)。

?远动装置(RTU)的发展 ?⑴触点式远动装置是第一代远动装置,它的精度低,速度慢,可靠性差。 ?⑵数字式远动装置的精度和速度较触点式远动装置有了很大的提高,但它的可靠性及灵活性差,而且功能有限,难以满足现代化高度集中的实时监控的需要。 ?⑶微处理机具有速度快、功能强、应用灵活等特点,自七十年代起基于微处理机的远动装置有了迅速发展,Z80,i8086,80286,8098,MCS-51等高性能微处理机广泛地应用于RTU中。 ü①仅有一个含CPU的智能模块微机远动装置; ü②多CPU结构的分布式微机远动装置。

? 1.四遥功能: ?遥信:远程信号。采集并传送各种保护和开关量信息。?遥测:远程测量。采集并传送运行参数,包括各种电气量和负荷潮流等。 ?遥控:远程控制。接受并执行遥控命令,主要是分合闸,要求其正确动作率不少于99.99%。 ?遥调:远程调节。接受并执行遥调命令,主要是变压器分接头、投切电容器组等无功调节,正确率大于99.99% 。

国网北京市电力公司

国网北京市电力公司 地安门至什刹海110kV送电工程 环境影响报告表(简本) 环评单位:中国电子工程设计院 【环境影响评价资质证书:国环评证甲字第1050号】 2014年8月

目录 1.工程概况 (1) 2.工程建设必要性 (1) 3.环境保护目标 (1) 4.环境质量现状 (2) 5.施工期环境影响分析 (3) 6.营运期环境影响分析 (3) 7.选线合理性分析 (4) 8.结论 (4)

1.项目概况 项目名称:地安门至什刹海110kV送电工程 建设单位:国网北京市电力公司 建设地点:北京市西城区什刹海街道,东城区和平里街道、安定门街道 建设内容及规模: 本工程为地安门至什刹海110kV电缆线路送出工程,工程建设规模如下: 该项目自地安门220kV站变电站引出后向南至德胜门东大街,沿德胜门大街至什刹海110kV变电站,双回电缆总长为2×1970m。全线敷设于现状电力隧道及变电站电缆夹层内。 本工程总投资1445万元,其中环保投资20万元,占总投资1.38%。 2.建设必要性 为提高地区供电可靠性,优化网架结构,实施地安门至什刹海的110kV 电缆线路送出工程是十分必要的。 3.环境保护目标 根据现场调查结果,本工程线路沿线有3个环境敏感点。分别为北京市第十三中分校、东联大厦(北京市人民政府台湾事务办公室、北京市知识产权局)以及西绦胡同13号。 主要环境保护目标为保护线路沿线声环境和电磁环境满足相应评价标准要求。基本情况见表1

表1 本项目环境敏感点及保护级别 4.1环境空气质量现状 本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改通知中规定的二级标准。 4.2地表水环境质量现状 本项目沿线的地表水体主要是位于北侧的北护城河,属北运河水系。水体功能为一般工业用水区及娱乐用水区,水质分类为IV类。根据北京市环保局公布的2014年7月份河流水质状况数据,北护城河水质现状为IV 类。 4.3地下水环境质量现状 全市平原地区地下水优良、良好水质占所有监测井总数的61.79%;较差水质、极差水质占所有监测井总数的38.21%。主要污染指标是总硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮。 4.4声环境质量现状 本项目位于北京市西城区什刹海街道,东城区和平里街道、安定门街道。根据《北京市西城区人民政府印发西城区环境噪声功能区划实施细则

配网自动化DTU终端技术指标

2.4 技术指标 2.4.1遥信技术指标 遥信技术指标 a) 有功能独立的遥信插件,容量可按需求配置。 b) 分辨率小于2毫秒。 c) 软件防抖动时间6-60000毫秒可设。 2.4.2交流采样技术指标 a) 有功能独立的交流采样插件,容量可按需求配置。 b) 电压输入标称值:100V 50Hz。 c) 电流输入标称值:1A/5A 50Hz。 d) 电压电流采样精度:0.5级。 e) 有功、无功采样精度:1.0级。 f) 角差采样精度:1度。 g) 在标称输入值时,每一回路的功率消耗小于0.25VA。 i) 10倍额定电流测量误差<3%。 2.4.3遥控技术指标 a) 有功能独立的遥控插件,容量可按需求配置。 b) 输出方式:继电器常开接点。 c) 接点容量:DC48V 10A;AC220V 10A。 d) 具有防跳功能。 2.4.4 通信技术指标 a) 基本配置1个以太网口,可根据需要扩充到2个。 b) 基本配置1个维护口,2个串口通信口,可根据需要扩充到4个串行通信口。 c) 支持IEC608-70-5-101(2002版)、IEC 60870-5-104、DNP3.0等多种通信规约与主站和子站进行通信。要求IEC608-70-5-101(2002版)、DNP3.0支持平衡式、非平衡式通信模式。支持广东电网DL/T634.5101-2002实施细则,广东电网DL/T634.5104-2002实施细则。 2.4.5馈线故障检测技术指标 a) 故障电流输入范围不小于20倍额定电流。 b) 10倍额定故障电流总误差不大于3%。 c) 检测馈线故障,判别相间、单相接地等故障,故障信息主动上报主站。 2.4.6 硬件平台 a) 要求采用不低于32位微处理器系列芯片,处理器性能不低于100MIPS。 b) 采用专用的DSP芯片。 c) 采用工业级元器件。 d) 终端存储历史数据(故障信息、SOE、定点数等)至少保存一个月,可以根据需要扩展。 2.4.7软件平台 a) 终端应用程序应基于(嵌入式)实时多任务操作系统软件平台进行开发,用以保证终端进行故

相关文档
相关文档 最新文档