污水处理操作规程

一、操作原则

1.以安全为前提,保证出水达标;

2.熟悉操作规程,严格遵守操作规程;

3.保证污水处理站的清洁卫生。

二、操作规程

1.操作步骤

开机进行前,配好药剂做好安全检查,确保所有设备在正常的工作状态。

(1)、药剂的配制

本系统处理的药剂共有四种,酸、氢氧化钙、氧化钙和PAM.配药浓度分别为3%、20%、5%和0.1%。絮凝反应池PH调节为12-13.PH调节池调节为7-8.配药时先在配药箱中加入半罐自来水,同时打开加药箱搅拌机以及鼓风机的搅拌系统,再将药剂缓缓及均匀的倒入药箱,同时再往药箱里加满自来水,经过机械搅拌或鼓风搅拌5分钟后,方可使用。

(2)、运行过程

首先废水经过隔油池去除表面的污油物,通过提升泵进入调节池,在调节池中进行鼓风曝气搅拌,使水质水量混均,通过调节池提升泵使污水进入反应池,在反应池中设置搅拌系统并分别加入处理药剂、调节PH在12-13,经过絮凝反应后流入斜管沉淀池,经过泥水分离后,上清液自流入PH池。在PH调整池内加酸将PH调整到7-8之间,然后再经提升泵提升入反应罐,利用水位高差压力自流到气浮池。通过往气浮池鼓气,使前反应池反应形成的大块絮凝物附着在汽泡,得到上浮去除。浮渣经自流进入污泥池,汽浮池出水经自流进入生化反应池,污水经溢流孔进入水解酸化池、接触氧化池以及MBR膜分离池,经生化厌氧好氧反应后,经MBR出水泵抽吸至回用水池,达标排放。

(3)、设备运行及控制

本系统设置手动和自动控制,使用泵在自动档位时,备用泵关闭。

在自动状态下,提升泵有浮球液位控制器进行自动控制。膜的出水泵按照抽吸出水10-12分钟,停2-3分钟设计,而停止抽吸出水时,曝气系统不停,系统运行时,膜片操作负压-0.01-0.03MPa,当操作负压超过0.05MPa时,需对膜片及时进行清洗。

为了减缓膜片的污染,在运行期间,需要对MBR膜片进行定期的表面冲刷,冲刷时,关闭自泵,停止出水,调大曝气量,对膜表面进行2小时的冲刷,冲刷周期以7天/次为宜。

清洗方法是将膜片从膜架上取下,用清水对膜片表面进行冲洗,除去膜片表面附着的活性污泥用0.5%NaCIO溶液浸泡1小时,杀死附着在膜表面的细菌,然后再用2-3%左右的NaOH溶液将膜片浸泡2小时,除去附着在膜片表面的有机物和胶体物质,再用清水对膜片进行冲洗,膜片通量即可恢复。

此项工作要求操作人员在清洗过程中要十分小心,以免弄断膜丝。

抄送:□总经理□市场部□工艺技术部□计划部□采购部□生产部□品质部□人力资源部□财务部□文控中心二、操作注意事项

1.每次操作必须穿好劳动用品,注意安全;

2.每次启动泵前呢须保证泵内有水,严禁无水空转;

3.操作人员应经常观察水处理的效果,发现总是及时上报、解决;

4. 值班人员不得无故离开工作岗位;

5. 值班人员必须做好每天的运行管理记录,并搞好污水处理站内的清洁卫生;

6. 定期清洗PH探头,并校正仪表。

污水站岗位责任管理制度

一、总则

1. 为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处理污泥。

2.污水处理的进行,维护及其安全除应符合本规程外,岗位符合国家现行有关标准的规定。

二、一般要求

1. 1 运行管理要求

1. 运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施,设备的运行要求和技术指标;

2. 操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标;

3. 各岗位应用工艺系统网络图,安全操作规程等,并应示于明显部位;

4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和议表的运行情况;

5. 各岗位操作人员应做好运行纪录,数据应准确无误;

6. 操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门;

7.各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等;

8. 水处理构筑物堰口,池壁应保持清洁、完好;

9. 根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润滑脂。

1. 2 安全操作要求

1. 各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格方可上岗;

2. 启动设备应在做好启动设备工作后进行;

3. 电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机;

4. 操作人员在启动电器开关时,应按电工操作规程运行;

5. 各种设备维修时,必须断电,并应在开关处悬挂维修标示牌后,方可操作;

6. 清理机电设备和周围环境卫生时,严禁擦拭设备运转部;冲洗水不得溅到电缆头和电机带

电部位及润滑部位;

7. 各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作;

8. 应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品;

9. 严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。

1. 3 维护保养要求

1. 运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定;

2.应对构筑物的结构和各种闸阀、护栏、爬梯、管道等定期进行检查,维修及防腐处理,并及时更换被损坏的照明设备;

3. 应经常检查和紧固各种设备连接件,定期更换联轴器的易损件;

4. 各种管道闸阀应定期做启闭试验;

5. 应定期检查、清扫电器控制柜,并测试其各种技术性能;

6. 应定期检查电动闸阀的限位开关,手动和电动的联锁装置;

7. 在每次停泵后,应检查填料和油封的密封情况,进行必要的处理,并根据要求填加和更换

填料、润滑油、润滑脂;

8. 各种机械设备除应做好日常维护保养外,还应按设计要求或制造厂的要求进行大、中、小

修;

9. 检修各类机械设备时,应根据设备的要求,必须保证其同轴度、静平衡等技术要求;

10. 不得将维修设备更换出的润滑油、润滑脂、实验室废水及其它杂物丢入污水处理设施内;

11. 维修机械设备时,不得随意搭接临时动力线。

环境安全管理制度

一、设备设施布局

1. 运行设备间距(以活动机件达到最大范围计算),小型设备不小于0.7米,中型设备不小于0.7

米,大型设备不小于2米。

2. 运行设备与墙、柱间距(以活动机件达到最大范围计算),小型设备不小于0.7米,中型设备

不小于0.8米,大型设备不小于0.9米。

3. 操作空间(设备间距在外),小型设备不小于0.6米,中型设备不小于0.8米,大型设备(运

输线视同)不小于1.1米。

4. 离于2米的运输线有牢固护罩(网)。

二、工位器具、工件、材料摆放

1. 作场所化学药品及工具柜等应摆放整齐、平衡可靠。

2.种工位器具、专用工模、夹具等应牢固可靠,符合安全技术要求。

3. 载下的污泥等应限量存放,不得妨碍操作。

4. 学药品材料等堆放整齐,高度不许超过过2米,高比宽不大于2比1。

三、生产区域地面状态

1. 水处理站通道应以醒目的划线界定。

2. 站内人行通常宽度不小于1米,车行通道宽度不小于1.8米

3. 保证通道畅通,不得堵塞或侵占。

4. 为生产设置的坑、壕、池等应有牢固的防护栏或盖板,夜间应有照明。

5. 作业场所的工业垃圾、污油、污水及污物应及时清理干净。

6. 人行道及空地应平坦,无绊脚物。如有绊脚物应设醒目标志或防护措施。

四、水处理的设备、设施

1. 提升泵设备应完好,能正常运转、排水效果好。

2. 主管道和支管道应无破裂、泄漏。

3. 阀门应灵活可靠,无破损。

五、工业噪声

1. 生产区域和作业场所的噪声要符合标准规定。超过标准要限期整改。

2. 对产生哭声的生产过程和设备,工艺部门设计时要采用新技术、新工艺、新设备、新材料以及

机械化、动化、密闭化措施,用低噪声的设备和工艺代替强声的设备和工艺,从声源上根治噪声。

3. 新建、改建、扩建、引进工程项目及采用新技术、新工艺、新设备、新材料的噪声控制。必须

严格执行“三同时”评审。没有评审或评审不合格的一律不准备施工和投产。现在场所见噪声超过标准规定的和产车间和生产场所,必须采取行之有效的控制措施,限期达到标准要求。在未达标前,可发放个人防护用品,以保障职工健康。

污水处理应急预案

(一)、指导思想

为贯彻安全第一,预防为主的生产方针,确保单位、社会及人发生命财产的安全,预防重大环保事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理。根据本厂污水处理工艺特点,本着预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任的原则,制定《污水处理系统应急预案》。

(二)、编制说明

该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生以下情况,该预案自然启动;

1、发现出水水质超过标时

2、污水水理超过设计标准时

3、大面积、长时间停电时

(三)、事故应急指挥组织结构图

(四)、应急处理原则

1、及时控制进入污水处理厂的污染手总量

2、加强运行控制,保证运行正常

3、加强设备运行维护

(五)、事故预防措施

1、操作人员应严格按时操作规程进行操作,防止因检查不周失误造成事故。

2、及时合理的调节运行工况,严禁超负荷运行。

3、加强设备管理,认真做好设备,管道、阀门的检查工作,对存在的安全隐患的设备、管道、阀门用时进行修理工或更换。

(六)、事故应急措施及注意事项

紧急事故的处理流程:

1)、发现后当班人员立即向领导小组组长汇报,并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。

2)、领导小组接到报告后,应及向业主和当地环保部门汇报,并在事故处理过程中保持与业主和当地环保部门的联系。

3)、当班人员排查造成事故的原因:

①发现进水超出设计标准

a、立即向领导汇报,减少进水量。

b、立即对进水质,工艺运行参数,出水水质数据进行分析,根据化验数据对相关工艺流程进

行及时调整。

②突发暴雨

a、根据天气预报,预先对各设备进行检查、确保完好,组织力量对厂区雨水管线进行疏通,

确保畅通。

b、各岗位将门窗关紧,防止雨水流入,影响设备运行。

c、随时观察调节池的水位并向领导汇报。

d、外出巡视,必须两人一组,注意防滑。

③水量超过生化系统设计处理能力

及时与领导联系,并取水样化验COD,马上向业主请示,部分污水或外运处置,或投加适量氧化剂后与正常流程的水混合排放。或按业主的指示处理。

④突然停电

a、将现场设备退出运行状态。

b、如才时间停电超过6小时,则通知上级主客部门及时送电。

c、来电后,按操作规程及时开启设备,恢复运行。

(七)、事故后的恢复和得新进入

由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束,恢复到正常运行状态,开始对事故原因进行调查,进行事故损失评估,组织力量进行污染区的清消,恢复。

污水处理场安全操作规程完整

污水处理厂安全操作规程 目录 一、总则 二、工艺流程及主要装置概况 (一)工艺流程简述 (二)主要装置概况 三、各岗位安全技术操作规程 (一)中控室安全操作规程 (二)二氧化氯发生器安全操作规程 (三)带式脱水压泥机安全操作规程 (四)提升泵安全操作规程 (五)细格栅安全操作规程 (六)水区设备安全操作规程 (七)电动三轮车安全操作规程 (八)铲车安全操作规程 (九)COD在线监测仪器安全操作规程 (十)氨氮在线监测仪安全操作规程 (十一)配电室安全操作规程 (十二)D型滤池安全操作规程 (十三)实验室安全操作规程

一.总则 1、为了认真贯彻执行安全生产方针,保证职工在生产过程中的安全和健康,特制定本规程。 2、厂领导、职工必须严格贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规,牢固树立“安全第一,预防为主,综合治理”的安全思想,确保安全生产和文明生产。 3、厂领导对厂内安全生产负责,严格执行安全管理制度和安全生产责任制。 4、坚持安全教育制度,对新入厂职工实行厂级和班组级安全教育,对变换岗位人员及时进行变岗安全教育。 5、杜绝“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)现象的发生。 6、所有作业必须做到“四不伤害”(不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,保护他人不被伤害) 7、发生事故坚持“四不放过”(找不出事故原因不放过,事故责任人和广大员工受不到教育不放过,没有制定出防范措施不放过,事故的责任人没有受到处罚不放过)原则。 8、特种作业人员必须经过专业培训,经过考试合格凭特殊工种操作证操作,不合格和学徒工不能独立操作。 9、厂领导组织每周一次安全自检活动,并做好记录。 10、各岗位必须保持清洁,门口、楼梯和平台等不许放置杂物,确保安全通道顺畅无阻。 11、消防设施及器材应定期检查试验,保证完好可靠。 12、机械的转动部分必须装有防护罩或其它防护设施,露出的轴端必须有护盖。

常用工具安全操作规程(一)

常用工具安全操作规程(一) 1、常用工具主要指:台钻、手电钻、砂轮、扳手、手锤、锉刀、手锯、凿子、冲子、螺丝刀、虎钳、千斤顶、刮刀等。 2、凡使用上述工具都必须熟知并认真执行本规程。 一、台钻 1、工作前应扎紧袖口,戴好帽子,女工必须将头发塞进帽子里。操作时严禁戴手套及围巾,手中不准拿回丝、花包布等物。 2、工作前先检查机器、工具、电气设备和安全防护装置是否完好。 3、工作时精力要集中,严禁手触动正在转动的任何部位。变换车速、测量工件以及装卸工件、钻头、夹具等都必须在机器停稳后进行。 4、工件必须垫稳、夹牢。必要时要在工件下面垫垫块。 5、将要钻透工件时,应减慢进刀速度。 6、钻孔时工作台面不准放置刀具、量具及其他物品。 7、松紧钻头必须用钻头钥匙,不准用锤子或其他东西敲打。 二、手电钻 1、认真执行台钻有关安全操作规程。 2、手电钻应使用三芯(单相)、四芯(三相)橡胶软线,出线头必须有胶圈固定,电线长度不得超过10米。 3、使用前必须认真检查,发现电线绝缘不良,插头破裂、无接地线等情况禁止使用。接电源必须先查清电源电压与电钻电压是否相符。 4、使用手电钻要戴绝缘手套或站在绝缘台上操作。工作时如发现漏电、

震动、异响或温度过高等现象,必须立即停止使用,交电工检修。5、使用手电钻时要保持身体平衡,持稳电钻,不可晃动,工作时用力要适当。 6、工作中,不准把电线缠在肩上、臂上。移动手电钻时,必须手握钻柄,严禁拖提电线。 7、手电钻所用的导线,必须保证不受其他物体撞击,碾压和割戳,在车辆通过的地方,电线必须架空。 8、在高处作业使用手电钻必须有安全措施,在机器内或金属容器内使用手电钻必须有人监护。 三、砂轮 1、使用砂轮必须戴防护眼镜,使用前应先检查砂轮有无裂纹,安全罩是否牢固,夹板和螺丝是否松动,有缺陷不得使用。 2、工作前应先试转,开动砂轮转到正常速度,观察砂轮无异常情况时,才准许磨工件。 3、磨工件必须用双手把工件握牢,不得用力过猛或使工件在砂轮上跳动。 4、磨笨重或较大的工件,必须有支架,以免撞击。严禁用砂轮侧面磨工件。 5、砂轮和防护罩之间,不得落下杂物,如落下杂物必须立即关车处理。 6、操作者必须站在砂轮侧面,把头闪开,禁止两人同在一个砂轮上工作。

井下使用非防爆手电钻安全技术措施

井下使用非防爆手电钻安全技术措施 为了井下避难硐室的各种设备安装,需要使用非法防爆手电钻进行打眼,为了保证打眼施工的安全,特制定以下安全技术措施。 一、施工时间:20XX年1月30日至20XX年2月1日 二、施工地点:永久避难硐室 三、施工任务:避难硐室安装设备打吊挂眼 四、施工负责人:刘相生 五、施工前的准备工作 提前将所需要用的各种运到作业地点并摆放整齐。 施工前必须配备两支合格的灭火器,并有灭火砂箱,以及充足的水源。 施工前将施工地点的杂物清理干净,并检测作业范围内的20m的瓦斯浓度,瓦斯浓度低于0.5%时方可作业。 施工前必须保证避难硐室内正常通风。 施工前由现场负责人向全体作业人员介绍施工步骤并贯彻学习措施,现场作业人员要在贯彻记录上签字。

施工负责人对施工现场进行安全确认,当符合施工条件后,向调度室汇报施工开始,施工过程中随时向调度汇报现场情况。 六、使用手电钻安全技术措施 使用手电钻前,必须检查电钻的完好性,可靠性,钻杆与钻机连接牢靠。 使用电钻时,注意钻孔角度,选择平整的地方进行钻孔,不能把钻打到钢筋网上,发现异常时,及时停止,检查情况。 操作手电钻时,注意手势、站姿,以免将衣服及手袖卷入钻杆上。 用手电钻打孔时如须站在梯子上工作,必须一人打钻,二人保护,应把梯子放牢固可靠。如高空作业,作业人员必须系好安全带,绑在合适牢固位置上,选择既安全又便于作业的地方操作。 每班必须有专门的瓦检员现场跟班,及时检查现场瓦斯情况,若瓦斯浓度超过0.5%时,及时停止作业。 施工现场必须配备一台合格的便携仪,便携仪必须悬挂在作业地点进风侧,做到随时监测,出现异常立即停止作业。 作业人员必须遵守规程作业,由负责人统一指挥,严禁违章指挥、违章作业。各施工人员紧密配合,保证施工任务保质、保量、按时完成。

公路工程安全操作规程大全

安全操作规程山东蒙山路桥有限公司

目录 一、吊车安全操作规程 (1) 二、翻斗车安全操作规程 (3) 三、摊铺机安全操作规程 (3) 四、压路机安全操作规程 (5) 五、装载机安全操作规程 (6) 六、电工安全操作规程 (7) 七、电焊工安全操作规程 (10) 八、钢筋工安全操作规程 (11) 九、机动车司机安全操作规程 (14) 十、机械操作工安全操作规程 (16) 十一、机械维修工安全操作规程 (18)

一、吊车安全操作规程 1 起重机司机 1.1 起重机司机专门训练,经有关部门考核合格,发给合格证,方准上岗操作,严禁无证人员操作起重设备。 1.2 进行起重作业前,起重机司机必须检查各部装置是否正常,钢缆是否符合安全规定,制定器、液压装置和安全装置是否齐全、可靠、灵敏,严禁起重机各工作部件带病运行。 1.3 起重机司机必须与指挥人员密切配合,服从指挥人员的信号指挥。操作前必须先鸣喇叭。如发现指挥信号不清或错误时,司机有权拒绝执行;工作中,司机对任何人发出的紧急停车信号,必须立即服从,待消除不安全因素后,方能继续工作。 1.4 起重机只能垂直吊起载荷,严禁拖拽尚未离地的载荷,要避免侧载。 1.5 起重机在进行满负荷起吊时,禁止同时用两种或两种以上的操作动作。起重吊臂的左右旋转角度都不能超过45°,严禁斜吊、拉吊和快速升降。严禁吊拔埋入地面的物件,严禁强行吊拉吸贴于地面的面积较大的物体。 1.6 起重机在带电线路附近工作时,应与其保持安全距离,在最大回转范围内,允许与输电线路的最近距离见下表,雨雾天气时安全距离应加大至1.5倍以上。起重机在输电线路下通过时,必须将吊臂放下。 1.7 起重机严禁超载使用,如果用两台起重机同时起吊一

污水处理厂操作规程

××污水处理厂一期 操作规程 一、提升泵操作规程 二、转齿格栅操作规程 三、推流器操作规程 四、水解段操作规程 五、缺氧和好氧段安全操作规程 六、二沉池、终沉池操作规程 七、芬顿氧化池操作规程 八、鼓风机操作规程 九、脱水机操作规程 一、提升泵操作规程 (一)启动前检查工作包括: (1)泵池水位,是否在允许开机水位以上 (一般情况下不允许路露出泵头) 。 (2)水中有无可能影响水泵运行的杂物 (3)检查泵机是否安装正确,紧固件无松动,电缆、接线盒正常,进出水闸门是否打开。 (4)检查控制台(柜)开关位置,切换成手动控制状态,检查三相电源电压应在规定幅度内,后续工艺段是否允许进水。 (二)开机 启动前检查完毕后,可以启动水泵电机,将泵控制开关打至就地,再按

绿色开启按钮,绿灯亮电源正常。监听泵机声音,若声音正常,则按工艺需要调节闸阀开启量,若开机过程发现有任何不正常现象,不得开机或已开机应立即停机,检查原因,排除故障后才能重新开机,但重新开机必须在电机完全停止15分钟后(泵电机在冷状态下允许连续启动六次),才可重新启动。重复启动仍然不成功,则应按设备故障报告。(泵电机在冷状态下允许连续启动六次。) (三)巡检 巡检时应注意泵池水位、泵池有无杂物,后续工段水位是否在允许范围内,逐台工作机泵的运转声音,检查控制柜,切换开关是否设定在设定的自控或手控位置,机泵管道附属设备及机房、门窗是否正常。巡检频率为接班、交班各一次,其余时间每2小时对现场工艺设备巡检一次,交班巡检还包括设备、仪表、泵房及泵房周边生责任区的卫生与维护工作,并要记入交接班内容内。 巡检过程中发现问题应立即调整,并记录在记录表中,例如水位低于设定值,应立即停机,若水位高于设定值,应通知中控室及现场负责人增开水泵,在泵运转正常后检查液位计的状况,使之恢复正常;如吸水池有杂物应立即清理,若必须下池清理,则应按“狭小空间内的安全操作要求”操作并通知中控室调人支援与监护,并应检查杂物来源,采取必要措施,防止再发生类似情况;如机泵运转声音不正常,要寻找原因,使其恢复正常。 当天气突变,如暴雨即将来临,则应增加巡检,检查门、窗及采取必要的防水防雷措施。设备初次使用,及经过检查、改造或长期停用后投入运行要增加巡检次数,即增加30分、75分各一次,若一切正常即转入正常巡检

电钻打眼安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4850 (解决方案范本系列) 电钻打眼安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电钻打眼安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 因主井绞车电控改造,主井提升信号上井口信号箱(壁挂式)、下井口信号箱(壁挂式)、下井口防爆控制箱、2台语言告警装置(吊挂式)固定需要电钻打眼,根据《煤矿安全规程》规定,特制定如下措施: 一、施工项目:电钻打眼 二、施工地点:主斜井井口、井底 三、施工单位:机电队 四、施工时间:2009-5-8 五、施工组织: 1、由机电队长刘明银同志负责全面指挥,统一安排。

2、施工前由纪荣豪组织所有参加施工人员认真学习本措施。 参加人员: 施工负责人: 瓦检员: 安检员: 六、施工前准备工作: 1、施工前准备2~4个灭火器。 2、施工前准备好1~2个防爆接线盒. 3、施工前准备好重心锤和皮尺等工具。 4、施工前准备好变压器改装开关1个。 七、安全技术措施: 1、变压器改装开关接线时,必须按下列步骤进行: ①馈电开关必须停电闭锁

磷化废水处理生化处理安全操作规程(通用版)

磷化废水处理生化处理安全操作规程(通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0390

磷化废水处理生化处理安全操作规程(通 用版) 1.目的 本规程用于指导操作者正确操作和使用设备。 2.适用范围 本规程用于指导磷化废水处理生化处理过程的操作与安全操作。 3.管理内容 3.1操作规程 3.1.1操作者必须熟悉处理设备部分设备性能。严禁超性能使用设备。 3.1.2操作者必须经过培训,考试或考核合格后,持证上岗。 3.1.3开机前应检查电控箱,电压表应在额定电压380V+10%的

范围内。 3.1.4PH电极校正 3.1. 4.1按下STDBY键,并将MODE键接至PH测量档。 3.1. 4.2用清水将电极清洗干净。 3.1. 4.3将电极浸入标准掖PH7.00中,轻摇电极数秒,待控制器上显示的PH值稳定,调CALIB钮至显示7.00直至稳定。 3.1. 4.4将电极移开,并用清水清洗干净,清洗后的电极浸入PH4.00标准溶液中,轻轻摇动电极数秒。 3.1. 4.5待控制器显示PH值稳定后,调SLOPE钮至显示正确PH 值。 3.1. 4.6重复2至5步骤,看校正是否正确,校正完成后,请勿再动CALIB及SLOPE两个钮,直到下次再校正。 3.1. 4.7清洗电极然后放入反应池中。 3.1.5PH控制器控制范围设定(Hi、Lo设定) 3.1.5.1设定前先按STDBY键,使LCD显示Hi字样。 3.1.5.2高值Hi设定,按MODE,使LCD显示Hi,调Hi钮,使

手电钻安全使用操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.手电钻安全使用操作规程 正式版

手电钻安全使用操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章手电钻简介 一、手电钻定义:手电钻(手枪钻)——用于金属材料、木材、塑料等钻孔的工具。当装有正反转开关和电子调速装置后,可用来作电螺丝批。有的型号配有充电电池,可在一定时间内,在无外接电源的情况下正常工作。 特殊型号:直角电钻---适合在狭窄工作空间使用。(电钻机头与机身呈90度,所需工作空间减小。) 二、手电钻的主要构成:定位标尺、钻夹头、正反转按钮、手柄、电源开关和

电缆线。 三、常用钻头: 麻花钻头---最适用于打铁、铝合金等材料。也可用于打木质材料,但定位不准确,易打歪。 开孔器---适用在铁质和木质材料上开孔。 木钻头---专门用于打木质材料。带一个定位杆,可精确定位。 玻璃钻头---适用在玻璃上打孔。 三、选型关键: Ⅰ类工具:即为普通型电动工具,其额定电压超过50伏,Ⅰ类在防止触电的保护方面除了依靠基本绝缘外,还需接零保护的。

手持电动工具安全技术措施

手持电动工具安全技术措施1基本要求 1.使用刃具的机具,应保持刃磨锋利,完好无损,安装正确,牢固可靠。 2.使用砂轮的机具,应检查砂轮与接盘间的软垫并安装稳固,螺帽不得过紧,凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用,并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。 3.在潮湿地区或在金属构架、压力容器、管道等导电良好的场所作业时,必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具。 4.非金属壳体的电动机、电器,在存放和使用时不应受压、受潮,并不得接触汽油等溶剂。 5.作业前的检查应符合下列要求

(1)外壳、手柄不出现裂缝、破损; (2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠; (3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。 (6)机具起动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用力过猛。 (7)严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。 (8)作业中,不得用手触摸刃具、模具和砂轮,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机修整或更换,然后再继续进行作业。 (9)机具转动时,不得撒手不管。

2冲击电钻或电锤 1.作业时应掌握电钻或电锤手柄,打孔时先将钻头抵在工作表面, 然后开动,用力适度,避免晃动;转速若急剧下降,应减少用力, 防止电机过载,严禁用木杠加压; 2.钻孔时,应注意避开混凝土中的钢筋; 3.电钻和电锤为40%断续工作制,不得长时间连续使用; 4.作业孔径在25mm以上时,应有稳固的作业平台,周围应设护 栏。 3瓷片切割机 1.作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内,并应随时观察机壳温度,当机壳温度过高及产生炭刷火花时,应立即停机检查处理;

污水处理站安全操作规程

污水处理站安全操作规程 一、进入岗位操作前,必须穿着工作服、鞋。 二、当设备启动前,应作检查,确认设备技术(安全)性能处于完好状态下,才能启动运行。 三、当登上曝气池面作业时,不得跨出护栏;上落楼梯需握扶手,以防滑倒。 四、当采集水样后,应将池口板盖上,防止坠落事故发生。 五、必需经常清扫操作场地,保持场地清洁通畅。 六、当设别进行维修时,应切断电源,并挂出“禁止合闸”警示牌后才可进行维修。 七、遵守安全用电制度,不乱拉乱接,不得有裸露电线或接头,接地线要保持有效。 广州市返绿环保设备有限公司 二0一二年五月修订

污水处理站工艺流程及操作规程 工艺流程图 1、没办清理池内浮渣。 2、查看接触氧化池的水质清浊情况,以及微生物的生长状态,并用显微镜观察有无悬浮着菌胶 团,判断菌种是否存活。 3、配置药剂,聚合氯化铝(PAC):药罐容积为100L,加入2kgPAC,开机来水,搅拌至完全 溶解。聚丙烯酰胺(PAM):药罐容积为100L,加入0.1kgPAM,开自来水,搅拌至完全溶解。 4、更换风机、启动水泵。气浮机,上水、混合、曝气;停留四小时后,进行化验。(为维护保 养好处理设施水泵及风机应轮换使用,通常每运转4小时,停机1个小时)。 5、测定接触氧化池的水温、沉降比SV30、溶解氧DO、悬浮物SS。 6、测定出水的pH值,CODcr,BOD5。 7、每小时巡池一次,检查设备的运行情况。 8、对水质化验结果、设备运行情况做好记录,填写《污水处理水质分析记录表》和《污水处理 站机械运转情况表》,做好交接班工作;及时将水质情况向厂方主管部门汇报。 广州市返绿环保设备有限公司 二0一二年五月修订

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

道路施工各工种安全操作规程完整

各工种安全操作规程 中交路桥建设有限公司济青高速公路改扩建工程项目主体工程第四标段项目经理部

目录 1 普工 (1) 2 混凝土工 (2) 3 钢筋工 (3) 4 石工 (4) 5 木工 (5) 6 钳工 (6) 7 机修工 (7) 8 测量工 (8) 9 张拉工 (9) 10 吊装工 (10) 11 电焊工 (12) 12 气焊工 (13) 13 电工 (14) 14 起重机司机 (15) 15 运输车辆司机 (17)

1 普工 1.1 挖掘土方,两人操作间距保持2至3米,并由上而下逐层挖掘,禁止采用掏洞挖神仙土的操作方法。 1.2 开挖沟槽、基坑等,应根据土质和挖掘深度放坡,必要时设置固壁支撑。挖出的泥土应堆放在沟边1米以外,高度不超过1.5米。 1.3 吊运土方的绳索、滑轮、钩子、箩筐等应完好牢固,起吊时垂直,下方不得有人。 1.4 拆除固壁支撑应自下而上进行,填好一层,再拆一层,不得一次拆到顶。 1.5 使用蛙式打夯机,电源电缆必须完好无损,操作时,应戴绝缘手套,严禁夯打电源线。在坡地或松土处打夯,不得背着牵引打夯机。停止使用应拉闸断电,方准搬运。 1.6 用手推车装运物料应注意平稳掌握重心,不得猛跑和撒把溜放。前后车距在平地不得少于2米,下坡不得少于10米. 1.7 传递片石、土筐等,应相互配合,稳拿稳放,禁止抛掷,并应戴好防护用品。 1.8 车辆未停稳禁止上下和装卸物料,所装物料要垫好绑牢。开车厢板时人应站在侧面。

2 混凝土工 2.1 车子向料斗倒料,应有挡车措施。不得用力过猛和撒把。 2.2 灌混凝土使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。下面严禁站人,操作部位应该有护身栏杆。不准直接站在溜槽帮上操作。 2.3 推运混凝土,走道应铺平,道上不能站人。用吊车提升混凝土斗的周转处,应设工作平台。离地或离船3米以上,必须设栏杆或安全网。非指挥或开、关斗人员不得上平台。 2.4 盖梁、防震块等高处浇注混凝土,应有安全防护措施,在无防护措施时必须系安全带,遇六级以上大风应停止施工。 2.5 使用震动器应穿胶鞋。湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电。 2.6 预应力灌浆,应严格按照规定压力进行,输浆管道应畅通,阀门接头要严密牢固。

电锤及手电钻安全技术措施示范文本

电锤及手电钻安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电锤及手电钻安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、简介 因井下西翼猴车大巷机头、机尾装修,需使用电锤、 磨光机、切割机、电钻和熔焊枪等一些非防爆电气设备。 为保证正常施工,特编制本措施。 二、技术措施 1、凡参加电锤、磨光机、切割机、电钻和熔焊枪的负 责人,必须佩带瓦斯便电仪,并在施工现场准备两个灭火 器。 2、此类电锤、磨光机、切割机、电钻和熔焊枪只准在 进风巷中使用,严禁在回风巷中使用。 3、工作前必须到本配电点的上一级办理相关的停电手 续并挂标志牌,待接好线后,检查巷道中瓦斯浓度在1%以

下,方可送电工作。 4、只有在队领导同意并指定现场负责人后,才可使用。 三、安全措施 1. 瓦斯员到现场检测瓦斯浓度,施工过程中瓦斯浓度达到0.5%时立即断电停止作业。 2.在地面仔细检查设备的完好情况,严禁不完好设备下井作业。 3. 施工人员必须携带瓦斯便携仪,掌握现场瓦斯变化情况。 4. 在使用前检查电气设备各接头情况,裸露的接线螺丝与电缆必须连接可靠,不得有松动、放电现象。 5. 严禁带电打开开关,电缆要从喇叭嘴进入开关接线腔,接线要求按相关规定执行,搭火后开关盖要恢复完好状态方可送电。

污水处理厂设施设备安全操作规程

安全操作规程 进水泵房安全操作规程 一、污水入池前准备 1.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。 2.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。 3.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后可离开机旁,绝不允投入运行后,随即离开。 4.开启旋转格栅应格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后可离机,绝不允投入运行后,随即离开。 5.在池水位达到工艺规定标高时,可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。 二、起动、运转 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允投入运行后随即离开机泵。 5.水泵在运行中,应注意以下事项: (1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。 (3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。 (4)注意机组的响声,振动情况。 (5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。 (6)检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。 6.水泵电动机在冷状态下一般允连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。 三、停机 1.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备围打扫干净。 2.冰冻季节停机后,应排除泵积水,以免损坏零件。 3.备用泵应每星期用手旋转泵轴180°,并注意轴承处油位标记,及时加油。 四、检修泵、潜水泵、通风机的使用 1.检修泵应按生产科规定开启,在未使用时保证清洁、完好。 2.潜水泵应注意水池水位情况,应即时开启,人不离机,池净即停。 3.通风机按操作人员运行经验进行启闭。

手电钻使用安全操作规程示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 手电钻使用安全操作规程 示范文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K116 手电钻使用安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.使用时,首先领取电钻及绝缘手套,然后找电工接线严禁乱拉乱接。 2.电钻外壳必须有接地线或者接中性线保护。 3.使用时必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。在潮湿的地方工作时,必须站在绝缘垫或干燥的木板上工作,以防触电。 4.电钻未完全停止转动时,不能卸、换钻头。 5.停电、休息或离开工作地时,应立即切断电源。 6.如用力压电钻时,必须使电钻垂直于工件,而且固定端要特别牢固。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

冲击钻使用的安全技术措施示范文本

冲击钻使用的安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冲击钻使用的安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、作业内容:安装隔爆水棚,巷道打眼 二、作业地点:井下运输大巷喷浆段 三、冲击钻安全技术措施和注意事项 1、操作者必须熟悉冲击钻的性能结构和使用方法,并 且掌握防止触电的方法,以及触电的急救方法。 2、在冲击钻送电前,必须详细检查各接线是否牢固可 靠,是否有绝缘损坏、短路、接触不良等现象。 3、设备的开关及接线盒必须使用矿用隔爆型设备,严 禁用其它设备代替。 4、冲击钻电源取自附近开关电源。在接线前,将该开 关闭锁后上锁,并悬挂“有人工作,禁止送电”警示牌, 且派专人看守。严格执行停送电有关管理制度。接好冲击

钻电源线后,盖好上盖。 5、工作地点10米范围内的易燃物必须清理干净,不能清理的要用水洒湿,并配备合格灭火器二个。 6、设专人负责洒水灭火工作。 7、移动电气设备(变压器)或电缆时,必须停电进行,严禁带电搬迁或移动电气设备或电缆。 8、工作时必须与有关单位联系,工作过程中,现场不得有车辆通过。 9、由瓦检员在场监测,工作地点风流中瓦斯浓度低于0.5%时才能开机打钻。 10、冲击电钻的电源线不得有破皮漏电,必须安装漏电保护器,使用时应戴绝缘手套。 11、操作时,应先启动后再接触钻孔,钻头垂直顶在钻孔,钻斜孔要防止骨钻。 12、钻孔时要避开混凝土锚杆。

路基施工安全操作规程

编号:SM-ZD-13665 路基施工安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

路基施工安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、路堑施工安全技术 1、路堑施工应保证排水通畅 开挖区要保持排水系统通畅,并与原排水系统相适应,排出的水不得危及路基、建筑物和农田;对边坡开挖过程中出现的地下水,要在采取了排水措施后方可继续施工;对于岩溶地区的岩溶水应进行治理,不得任意抽水或者堵塞出水口;堑顶为土质或含有软弱夹层的岩石时,天沟应及时铺砌或者采取其它防渗措施;天沟、侧沟等引、截水设施严禁设在未处理的虚碴、弃土上,要平顺、畅通。 2、要注意边坡的稳定问题 施工前后要对坡面、坡顶附近进行检查,有裂缝和坍方迹象或有危石、危土时要立即处理;开挖坡面要尽可能接近设计坡度,坡面要清理干净;不能处理而又对安全构成威胁时,要暂停施工并向上级报告。

污水处理厂安全操作规程【最新】

污水处理厂安全操作规程 (1)下井、池作业人员必须经过安全技术培训,懂得人工急救的基本方法,明白防护用具、照明器具和通讯器具的使用方法。 (2)患深度近视、高血压、心脏病等严重慢性疾病及有外伤疮口尚未愈合者不得从事井、池下作业。 (3)操作人员下井作业时,必须穿戴必要的防护用品,比如悬托式安全带、安全帽、手套、防护鞋和防护服等。如果尽管在已采取常规措施能无法保证井下空气的安全性而又必须下井时,严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具,而应当佩戴供压缩空气的隔离式防护装具。 (4)有人在井下作业时,井上应有两人以上监护。如果进人管道,还应在井内增加监护人员作为中间联络人。无论出现什么情况,只要有人在井下作业,监护人就不得擅离职守。 (5)每次下井作业的时间不宜超过1h。 集水池的作用是调节来水量与泵的抽水量之间的不平衡,避免水泵的频繁启动,一般要求集水池的有效容积不小于最大一台水泵

5min的抽水量。集水池的布置应该充分考虑清理池底淤泥时操作的方便性,比如要设置吊物孔、出泥孔和爬梯等。 污水中含有有毒有害或易燃性挥发性物质时,集水池应当设置成封闭式,在集水池平而距离最大的两点设通风孔,使集水池液而以上的空气形成最大程度的对流,井在合适的位置安装高空排放的排气筒,必要时还要安装风机强制通风,有时还要在操作人员巡检必须经过的部位设有毒气体标志。 清理池底淤泥时,因为集水池都很深(一般是污水处理厂的最低点),所以一定要严格遵守下井、池作业的规定,注意操作人员的人身安全。清池前,先关闭进水闸或堵塞靠近集水池的检查井停止进水,并用泵将池内存水排空,再用高压水将淤泥反复搅动几次,然后要采用强制通风,在通风最不利点检测有毒气体(H2S、CH4及可燃气等)的浓度和含氧量,在达到安全部门的规定要求后,操作人员方可下池工作,同时池上必须有人监护。 特别值得注意的是,操作人员下池后,仍要保持一定的通风量,因为人进入后,对淤泥层的搅动仍可能释放出有毒气体。每个操作人员在池下的工作时间不宜超过30min。 在污水管道和处理厂的各种构筑物和井内,都有可能存在对人体

电钻安全操作规程(新版)

电钻安全操作规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0895

电钻安全操作规程(新版) 操作流程 风险分析 安全注意事项 严禁事项 应急措施 作业前准备 布置 1、其他伤害 指定人员操作,作业场所,配合人员,分析危险源,及预防措施,办理危险作业工作票 1、严禁劳保用品穿戴不正确上岗; 2、严禁酒后上岗

1、受伤员工应大声呼救或用携带的通讯工具呼救; 2、救治: 2.1触电:发生人身触电伤害事故后,应立即切断电源,将伤员进行现场心肺复苏、人工呼吸,同时联系车辆送至医院急救; 2.2机械伤害:发现设备或人身伤害事故应直接急停设备,采取应急救援措施; 2.3物体打击、卷入绞伤:遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,骨折固定采取救援措施; 2.4高空坠落:去除伤员身上的用具和口袋中的硬物,在搬运和转送过程中,颈部和躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法,以免发生或加重截瘫; 2.5噪声伤害:正确佩戴护耳器; 2.6粉尘:正确佩戴防尘口罩; 2.7中暑:脱离高温环境,迅速将中暑者转移至阴凉通风处休息;使其平卧,头部抬高,松解衣扣;及时采取如补充液体、人工散热等急救措施;

装修工程安全技术措施实用版

YF-ED-J5135 可按资料类型定义编号 装修工程安全技术措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

装修工程安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 本工程为井下六煤采区变电所装修,要求所有参加施工人员认真执行有关安全技术操作规程,并做好互保工作,确保安全的情况下完成任务。 一、工程要求 1、装饰采用阻燃装饰板材,周边1.2米以下为蓝色,1.2米以上为白色,接茬处用红色压边。 2、装饰要根据巷道断面实际情况装,做到骨架坚固,装饰面平整、圆滑、美观。 3、装饰断面为:大断面3.8×3.5(1.5米

处起拱,长度32米),小断面为2.5×2.6(1.5米处起拱,长度9米两头出口) 二、安全技术措施 1所以施工人员都必须熟知本岗位的安全技术操作规程。 所有进入施工现场的人员都必须正确穿戴好个人安全防护用品:安全帽、工作服、胶靴、矿灯、自救器。严禁酒后下井作业。 施工中所用脚手架等材料必须符合规定。 保证施工场所内有足够的照明,保护好电缆电线。 使用电钻、砂轮等手持电动工具,必须装有漏电保护器,作业前应试机检查,作业时应戴绝缘手套。 在脚手架上作业所用工具和材料要放置稳

路面工程安全操作规程

路面工程安全操作规程 一、铺筑现场 1、施工前,必须做好安全操作技术交底,并组织操作人员学习,熟悉规程和各项规定。 2、现场靠近居民点或维持交通线段,均应设置轻便临时安全护栏,醒目的施工安全标志,临时安装的电气设备要保证安全,电路上的刀闸开关须直立安装,并设保护罩。 3、维持交通地段施工,必须设有专人指挥交通,行车必须减速慢行。 4、夏季与高温铺筑路面时,需有防暑降温设备,供应清凉饮料和防暑药品。 5、夜间施工必须安设符合操作要求的照明设备和明显的安全红灯,各种机械要安装指示灯。 二、铺筑路面 1、人工铺筑沥青砼路面: 铺筑人员要穿胶鞋,戴口罩、手套和护目镜,衣袖和裤口要扎紧。各种运输车辆装料适当,不要太满,防止翻倒和碰伤。运输道路要经常清扫维修,保证平整,清洁。操作振动器的人员务必配有胶皮手套及胶鞋等防护用品。振动器在操作移动时,应保证电机的四芯电线有足够长度的松驰,切忌拉过紧,以免电线断裂。如发现有振动不正常及焦臭味,应立即切断电源,停止运转并进行检查。如振动器温度过高,应停歇降温。

2、机械摊铺沥青砼路面: (1)沥青砼路面摊铺专用机械参照各种机械类型的安全技术操作规程规定执行。 (2)配合摊铺机施工的各工种的安全技术操作规程参考人工铺筑路面执行。 (3)摊铺机施工,人工配合打中拉杆人员须每工作台班配备二人以上,每半小时轮班一次,以发生高温中暑事故。 (4)人工配合摊铺机铲料人员或其他现场人员,禁止坐在履带板上休息,以免发生人身安全事故。明确不允许站人位置禁止站人。 (5)穿拖鞋及未戴安全帽人员一律不准上岗操作机器,与摊铺操作无关人员,一律不允许爬上摊铺机操作台。

污水处理车间安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD897 污水处理车间安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

污水处理车间安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 本标准规定了污水车间生产过程中中和岗位、浓缩岗位、压滤岗位、石灰乳岗位、泵房岗位的正常运行和安全操作。 一、中和岗位 打至石灰乳投加桶,再启动搅拌系统,打开石灰乳阀门和均化池污水阀门,查看搅拌系统是否按顺时针方向和规定转速正常运行,并将混合池PH值调至9—10操作,并做好记录情况。待清水上溢流槽时取水样送化验室分析,并保证上清水内Cu<1㎎/L、Pb<1㎎/L、Zn<5㎎/L、Cd<0.1㎎/L、As<0.5㎎/L的排放标准。 二、浓缩岗位 中和岗位开机后,当3#反应池内泥浆进入斜板沉淀池内时分别打开1#至8#排泥阀,同时开启返回至混合池加强沉清分离,使多余部分泥浆打入浓缩池,使液固分离,并监测上清水合格情况。 二、压滤岗位 当浓缩池液位达到1.2m时,打开浓缩池底流排泥阀使

相关文档
相关文档 最新文档