文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水提升泵站工程施工组织设计

水提升泵站工程施工组织设计

水提升泵站工程施工组织设计
水提升泵站工程施工组织设计

合经区机场污水提升泵站及宝教寺中下游灌溉工程施工施工组织设计

单位:XXXX建设工程有限公司

日期:2017年6月21日

目 录

第一章、总体概述及新技术应用及承诺

2 5 第二章、施工部署

第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施

6

8 第五章、施工平面布置和临时设施布置 第六章、机械设备投入计划及检测设备

9 10 10 15 66 72 77 80 第七章、施工准备工作

第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

第九章、质量保证措施

第十章、关键部位工程质量保证措施

第十一章、安全保证措施

第十二章、文明施工、减少扰民、降低环境污染、噪音和管线保护措施

附表:

附表一:拟投入的主要施工机械设备表

84 85 86 87 88 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三:劳动力计划表

附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表五:施工总平面图

第一章总体概述

第一节总体概况

1、编制依据

1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。

1.2、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。

1.3、本公司《程序文件》及《质量手册》。

1.4、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。

2、编制原则

2.1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和

安全。

2.2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快

施工进度,确保业主投资尽快产生效益。

2.3、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生

产率,加快施工进度。

2.4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,

确保现场文明整洁。

2.5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。

2.6、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。

3、本工程采用的技术规范

3.1、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工

程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。

3.2、应用于本工程的土建施工主要技术规范:

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011)

《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)

《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)

《建筑地面设计规范》(GB50037-96)

《多孔砖砌体结构技术规程》(JGJ137-2001(2002年版)

《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

《建筑设计防火规范》(GBJ50016-2006)

《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)

《泵站设计规范》(GB50265-2010)

《广西公共建筑节能设计标准》(DBJ45/T003-2012)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》(CJJ120-2008)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)2011年版

《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)

《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)

4、工程概况

4.1、工程名称:合经区机场污水提升泵站及宝教寺中下游灌溉工程施工

4.2、建设单位:XX市城市建设开发总公司

4.3工程建设地点:灵川八里街工业园区三号园区道光河边

4.4、设计使用年限:50年;建筑结构形式:钢筋混凝土构架结构;建筑耐火等级:二级;屋面防水等级:Ⅰ级

4.5、总建筑面积:541.65㎡

4.6、地下室建筑面积:89.78㎡

4.7、建筑层数:地上三层,地下一层

4.8、建筑高度:10.70米(室外地坪至女儿墙高度)

4.9、施工总工期: 210天(日历天)

4.10、计划开工日期:2014年3月20日,计划竣工日期:2014年9月20日,具体开工时间以监理工程师下发的开工令为准。

4.11、质量要求:达到国家施工验收规范合格标准

4.12、使用标准:按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行。

第二节新技术应用及承诺

1. 采用新技术、推进技术进步目标

实现市级以上新技术示范工程。

2. 组织机构

(1)企业成立示范工程领导小组

企业成立以总工程师为领导的负责具体业务指导的科技示范工程领导小组。

主要负责科技示范工程实施方案的审查、执行情况的监督检查及总结、验收、验评工作。

(2)项目经理部成立科技示范工程实施小组

项目经理要亲自抓科技用科技,在项目经理部成立以项目经理为组长,项目工程师为副组

长,各专业工长参与的科技示范工程实施小组,具体负责科技示范工程实施方案的制定以及具

体执行和落实工作,并对实施过程出现的问题及时予以纠正。

3.保证措施

(1)组建业务水平高、管理能力强的项目经理部,把科技示范推广应用情况作为考评项

目班子业绩的主要内容。

(2)建立技术保证、监督、检查、信息反馈系统,调动质量、安全、施工技术等部门,有

关人员要严格要求,严格把关,将动态信息声速传递到项目决策层,针对问题,及时调整方案,

确保新技术、新工艺、新材料应用的顺利实施。

(3)严谨、细致、科学,确保每一项工作优质高效的完成。

(4)熟悉图纸做好技术培训工作。做好方案的论证工作,针对拟采用的新技术要编制具有

针对性、可操作性强的施工方案。

4.应用项目及实施措施

(1)施工现场管理——微机管理技术

本工程将在施工现场配备微机,对成本控制、施工进度、劳动力资源实施动态管理。同时

对施工技术、质量检评、文明工地等资料利用微机归档管理,确保工程资料收集的及时性和准

确性。

(2)竖向钢筋直径Φ16以上采用电渣压力焊连接,该工艺不适用于水平钢筋或倾斜钢筋

的连接。

(3)施工现场利用无线电通迅管理;

(4)模板支撑系统快拆体系的应用。采用模板支撑系统快拆体系的应用,可以减少周转器材用量,节约成本,加快施工进度。

第二章施工部署

第一节流水作业段划分

由于工期紧,避免施工中重复挖填土方,因此在基础回填土的同时,红线外的室外管线应同时施工,并将室外地坪填至道路路床底标高。留足房心填土后,其它土方均运出场外。

工程施工顺序在平面或空间上开始施工部分及流动方向,主要取决生产需要,地下的工程完成了,使得整个地坪平整道路通畅,施工好施展,有利于缩短工期保证质量等要求。

一、主体结构工程:结构阶段本工程每层工程量较大,安排一个(包括模板、绑扎钢筋、砼浇灌)施工队伍施工,装好模板、绑扎好钢筋后,自一个方向浇灌整个楼层梁、板。这样安排流水施工段,有利于工程质量的保证和工期的保证。砌体施工队可在拆模后插入,确保工序安排紧凑。

二、装饰工程不分段,外墙装修在主体围护完成后由上而下进行,室内装饰,为了缩短工期,采用自中而下再自上而中的流向施工,这种施工流向对该工程较为适合。

第二节施工总顺序

土建部分遵循“先地下后地上”,“先主体后围护”,“先结构后装饰”的原则,“先地下后

地上”主要是地上工程开始之前,尽量把管道、线路等地下设施、土方工程和基础工程完成或基本完成,包括回填土,以免对地上部分施工产生干扰,既给施工带来不便,又造成浪费,影响质量。“先主体后围护”,主要指框架主体结构与围护结构在总的程序上要有合理的搭接,多层建筑应尽量搭接施工,以有效地节约时间,“先结构后装修”,为了缩短工期,可以部分搭接施工,接下来就是金属结构、机电设备安装及除泵站调试外全部工程、最后应安排好竣工的扫尾工作。

第三节设置关键控制点

根据本工程施工实际情况,为了便于加强管理,宜对给、排水施工基坑土、石方开挖(不含清坡)泵站底板抽引进水闸、模板安装、混凝土浇捣、抹灰、外墙装修和防水、金属结构、机电设备安装、除泵站调试外全部工程等设置关键控制点,加强监督管理力度,确保本工程顺

利进行。

第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施

第一节工程施工总进度计划

施工进度计划详见附后施工进度计划表。

第二节各阶段进度的保证措施

本工程项目多,应在保证质量和安全的基础上,确保施工进度。施工中以总进度计划为依据,按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标,以各项技术、管理措施为保证

手段,进行施工全过程的动态控制。

(一)进度控制的方法

1、按施工阶段分解,突出控制节点。

在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则。达到保证控制节点的实现。

2、按施工单位分解,明确分部目标。

以总进度计划为依据,明确各个单位的分包目标,通过合同责任书落实分包责任,以分头

实现各自的分部目标来确保总目标的实现。

3、按专业工种分解,确定交接时间。

在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相

互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成

的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

4、按总进度计划的时间要求,将施工总进度计划分解为季度、月度和旬期进度计划。

(二)施工进度计划的动态控制

施工进度计划的控制是一个循环渐进式的动态控制过程,施工现场的条件和情况千变万

化,项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息,不断将实际进度与计划进度进

行比较,一旦发现进度拖后,要分析原因,并系统分析队后续工作会产生的影响,在此基础上

制定调整措施,以保证项目最终按预定目标实现。

(三)保证工期的管理措施

1、建立强有力的项目经理部,配置高效项目管理层。本工程施工的项目经理、工程技术

人员、质检员、安全员等均由有丰富工程施工管理经验的人员担任,并针对技术、质量、安全、文明施工、后勤保障工作配置项目副经理主抓分项工作。

2、实行经济承包责任制,多劳多得,优质优价,调动全体员工的工作积极性。

3、严格执行奖罚制度,对各个工种、工序制定严厉的奖罚制度,对工期有重大影响的工

序实行重奖重罚。

4、在总进度计划控制下,坚持逐月、逐周编制出具体工程部位施工计划和工作安排。如

发现未能按节点工期完成计划,要及时检查,分析原因,迅速采取补救措施和调整计划。

5、定期召开工程例会,由工程施工总负责人主持,各专业工程施工负责人参加,听取工

程施工进度问题的汇报,协调工程施工内部矛盾,并提出明确的计划调整方案。

6、对于影响工期的关键工序,项目经理要亲自组织力量,加班加点进行突击,有关管理

人员要跟班作业,确保关键工序按时完成。

(四)保证工期的技术措施

在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂,如设计变更、技术、资金、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等等,要保证目标总工期的实现,就必须采取各种预防措施和克服上述影响进度的诸多因素,其中从技术措施入手是最直接有效的途径之一。

1、设计变更因素:是进度执行中最大干扰因素,其中包括改变部分工程的功能引起大量

变更施工工作量,以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、返工,打乱施工流水节奏,致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象,项目经理部要通过理解与业主意图,进行自身、会审和与设计院交流,采取主动姿态,最大限度地实现事前预控,把影响降到最低。

2、保证资源配置:

(1)劳动力配置:在保证劳动力的条件下,优化工人的技术等级和思想、身体素质的配备与管理。以均衡流水为主,对关键工序、关键环节和必要工作面根据施工条件及时组织抢工期及实行双班作业。

(2)材料配置:按照施工进度计划要求及时进货,做到既满足施工要求,又要使现场无太多的积压,以便有更多的场地安排施工。公司建立有效的材料市场调查和采购、供应部门。

(3)机械配置:为保证本工程的按期完成,我们将配备足够的中小型施工机械,不仅满足正常使用,还要保证有效备用。为确保在市电网通电的情况下也能正常施工,我们计划在工地配备一台250KVA的柴油发电机备用。另外,要做好施工机械的定期检查和日常维修,保证施工机械处于良好的状态。

(4)资金配备:根据施工实际情况编制月进度报表,根据合同条款申请工程款,并将预付款、工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面,使施工能顺利进行。

(5)后勤保障:后勤服务人员要做好生活服务供应工作,重点抓好吃、住两大难题,工地食堂的饭菜要保证品种多、味道好,同时开饭时间要随时根据施工进度进行调整。

3、技术因素:

(1)实行工种流水交叉,循序跟进的施工程序,抢工期间昼夜分两班作业。

(2)发扬技术力量雄厚的优势,大力应用、推广“三新项目”(新材料、新技术、新工艺),TQC、网络计划、计算机等现代化的管理手段或工具为本工程的施工服务。

第四章劳动力和材料投入计划及保证措施

第一节主要劳动力计划

(一)劳动力计划编制原则

在安排劳动力时,必须满足工期要求,满足总体部署和分段流水要求,满足业主对施工

作业时间的安排,同时也要注意夏冬期节、节假日、两班施工等特殊情况的劳动力,原则上

劳动力的数量应超过劳动定额数量的15%为宜。

(二)劳动力计划

根据本工程的实际情况,我单位成建制技术等级平均6级的队伍进场,进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后,能迅速进入工作状态。

主要劳动力计划详见附后表。

第二节建筑材料组织及管理

(一)建筑材料的采购

1、项目经理部可采购供应特殊材料和零星材料,做到和材料公司两层互补,不留缺口。

对材料公司的采购,项目经理部也有建议权。

2、钢筋加工、预制构件等可在工地现场加工,按供应计划的要求进场。

(二)现场材料管理

1、材料计划管理。项目经理部及时向材料公司提出计划,作为供应备料依据。

2、材料进场验收。

(1)在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收。对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝验收。

(2)对双控材料,工程材料管理员须会同抽样员、见证员现场抽样送试验室进行检验,合格后方能发放使用。

3、材料的储存与保管。进库材料应验收入库,建立台帐;现场的材料必须放火、防盗、

防雨、防变质、防损坏;现场的材料放置得当,并分清规格及做好标识;要定期盘点,做到帐、物、卡相符。

4、材料领发。凡有定额的用料,凭限额领料单领发材料;施工设施用料也实行定额发料

制度;超限额的用料,用料前办理手续,填制限额领料单,注明超耗原因,经签发批准后实施;建立领发料台帐,记录领发状况和节超状况。

5、材料使用监督。现场材料管理人员对现场材料的使用进行分工监督检查。检查做到情

况有记录、原因有分析、责任有明确、处理有结果。

6、周转材料的现场管理。按工程量、施工方案编报需用计划。各种周转材料均应按规定

分别码放。

(三)对甲方提供的材料和设备的控制方法

1.由经营部门列出甲方提供的材料和工程设备清单,项目部物资设备科负责与甲方签订接

收合同或协议,明确双方的责任和义务。承包方的验证不能免除甲方提供可接收产品的责任。

2.甲方提供的材料和工程设备到达施工现场后,项目物资设备负责人按合同协议或通知的

内容先作出验证安排,就数量、质量、包装、标识,随行文件等是否符合规定要求进行验证。

3.当验证发现不合格或不符合规定要求时,物资部门予以记录,按《不合格品的控制程序》

对不合格品进行控制,同时以工程联系单的形式及时向监理单位报告。

4.项目部物资部门事先对甲方供料的贮存场地作出安排,区别存放。同时做好标识(包括

验证和试验状态),记好物资台帐,并定期检查库存状况。

5.甲方供料的控制包括搬运、使用直至工程交付的全过程。在这期间各责任单位均应采取

适度的维护措施,使所供材料和设备不损坏、不变质。在搬运、贮存、使用交付的整个过程中,

甲方供料如有丢失、损坏或不适用等情况,项目部物资部门同样予以记录并以工程联系单的形

式及时向甲方报告。

第五章施工平面布置和临时设施布置

为了减少各种材料的运距,避免无效劳动,有效地组织现场的平面及立体交叉作业,最大

限度利用空间,确保做到文明施工,施工平面管理工作设有专人负责,划片包干管理,未经工

地负责人同意,任何人不得任意改变。

(1)设立现场领导小组。现场领导小组是现场施工生产的指挥中心,办公室内挂有工程进

度控制网络图,设备、劳动力调配图,气象统计表及质量控制图等。做到现场施工有条不紊,

高质量、高速度、高效率地运转。

, (2)现场施工道路均要硬化,基坑坡顶排水沟必须做好。施工时要加强对排水沟的管理

保持水沟的畅通。不得任意挖沟阻塞交通和排水通道。确实需要调整这些设施时,要征得现场

领导同意,然后集中组织力量,突击施工,并迅速采取措施恢复使用功能,管理人员要经常检

查督促,及时解决问题。

(3)施工现场的水准点和轴线控制桩应有明显的标志,并加以妥善保护,任何人不得损坏。

(4)砂石、钢筋、模板及其他材料,应根据施工进度计划安排,分批分期进场,场地要统

一规划,严格控制堆放地盘,切实贯彻落实科学管理,严禁随心所欲,造成浪费、或堵塞交通

运输等事故发生。

(5)在现场设置临时搅拌场必须做好防尘、防烟、防泥浆、防噪声等环保工作,布置必要

的污水处理设施。

(6)所有临时设施必须按照施工平面图规划要求办,按质量标准办,不能够马虎凑合,降

低标准,一定要保证运输道路畅通无阻。

(7)对整个现场的布置和保持,管理人员要经常督促检查并落到实处。

砌体及装饰施工阶段主要考虑砌块、砂子、水泥的堆放,砌块、砂子和水泥的堆放要方便于施

工使用,尽量堆放在建筑物附近,水泥可以存放在一层的室内。

施工平面布置图见附图。

第六章机械设备投入计划及检测设备

第一节拟进入本工程施工机械设备

在本公司范围内,调集本工程所需的大型机械及设备,能够使机械及时快速到场。

详见附后表。

第二节测量、检验规章制度

为确保工程项目中需用的材料、半成品的合格,试验室对各种原材料及半成品进行检验、

测评,以使施工过程满足施工规范及合同规定的要求。

材料、半成品由项目部材料员或仓管员负责材料验证,包括资料验证(有必要的材质证明、产品合格证、生产许可证、需复检的检验报告)和实物验证(物资品种、规格型号、数量、质量,符合采购合同或物资需用的要求,外观是否碰伤或损坏,包括是否完整、色泽是否均匀、

有无变形、变质、过期),作好标识和检验记录;

进场物资,材料员验收后按规定的要求向监理报验,监理签字认可后使用。

水泥应通过国家产品质量认证,有生产许可证;电缆、电线通过

3C产品质量认证;外墙涂料、油漆涂料应采用通过环境体系认证的产品。

第七章施工准备工作

第一节组织项目机构

一、项目经理部建立

原则,运用质量保证体根据建设单位要求和工程目标,我们本着“保工期,创优质”的

系,进行施工管理。

为确保本工程全方位的组织管理,能够顺利实施,我公司实行“项目法”施工,由公司优

秀的项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。同时向贵单位承诺:针对此工

程项目,我公司推选的项目班子一律持上岗证施工,并且该项目经理部仅负责此工程,实行项目经理责任制,全面履行对建设单位的承诺,并密切配合当地政府的工作,以确保工程顺利进行。项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责,各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

该项目经理部采用老、中、青相结合的方式,把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合,形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量,年富力强、精力充沛,而且个人素质高,专业技术水平强。

二、项目组织机构

本工程设立如下项目管理组织机构图:

项目经理

项目副经理

项目经理技术负责人

项目经理

安全技术组设备物资组

施工组办

测量队

砼抹

外楼

金属结

构、机

电设备

安装施

工队

除泵

站调

试外

全部

工程

(三)现场项目经理部主要岗位职责

1.项目经理职责:

(1)代表集团公司全权负责本工程施工的全过程管理。对业主和集团公司负责。

(2)及时、准确地作出项目管理决策,其主要内容包括重大技术方案决策、合同变更决策等。

(3)积极处理好与项目所在地政府部门及社会的关系,确保当地政府职能部门利益。

(4)组织编制项目质量计划,使整个项目按照ISO9002标准体系运行。

(5)主持编制项目承包管理方案,确定项目管理的目标与方针。

(6)确定项目管理组织机构配备人员,制定规章制度,明确有关人员的职责,组织项目经理部开展工作。

(7)与业主、监理保持经常接触,解决工程施工中随时出现的各种问题,替业主、监理排忧解难,确保工程进度、质量、投资处于受控状态,确保业主利益。

做好工程施工管理协调、重大方案决策等工作。

2.技术负责人职责:

(1)在项目经理领导下,具体主持项目质量管理保证体系的建立,并进行质量职能分配,落实质量责任制,确定项目质量记录及项目的关键过程和特殊过程,并确定相应的技术参数和实施措施及决策。

(2)组织项目的技术质量工作,审核项目施工组织设计与施工方案。

(3)与设计、监理保持沟通,保证设计、监理的要求与指令得以贯彻实施。

(4)组织技术攻关小组对本项目的关键技术难题进行科研攻关,进行新工艺、新技术的研究,确保本项目顺利进行。

(5)组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收、认可。制定相应的管理规程。(6)加强项目工程资料的管理,确保资料分类明确,及时备案。

3.项目副经理职责:

(1)在项目经理领导下组织施工现场的施工活动。

(2)动态管理计划进度,管好材料计划、劳动力计划、机械调配计划,确保工程如期完成。(3)负责项目的安全施工,领导安全管理组织体系,确保施工无死亡、重伤和重大机械事故。

(4)施工协调,解决各部门在施工中的矛盾。

(5)具体抓好项目的进度管理,从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制,确保项目如期完工。

(6)做好施工现场的文明施工管理,使扩建项目工程成为文明工地。

(7)负责甲供材料的验收,存储组织管理;负责自购材料采购的合同评审和质量目标控制。

4.核算员职责:

(1)编制项目经营计划、成本计划。

(2)对项目各项计划执行情况进行检查统计。

(3)负责工程合同执行过程的动态管理。

(4)负责工程预、结算管理和工程款的收拨管理。

(5)负责工程项目成本核算管理及工程最终成本的决算。

(6)负责与业主的各项工程报表管理及经营计划业务联系。

(7)负责工程资金计划编制、实施及管理,并及时收结工程款。

(8)负责资料、文件的标识、登记、分发、催办、签收、复印、传递、立卷、归档和销毁等工作。

5.施工员职责:

(1)编制施工规划,做好施工准备工作。

(2)对现场施工活动实施全方位、全过程动态管理。

(3)组织好各道工序衔接、交接工作。

(4)实施作业过程中的施工指导,确保工序管理的顺利实施。

(5)协调各专业队伍的劳动力使用,合理调配劳动力资源,使工程建设有组织按计划进行。(6)有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

(7)按合同进度编制进度计划,对工程进度实施控制,随工程实际情况不断调整计划安排。(8)具体负责工程项目的技术管理工作,完成现场的验收、检查工作。

(9)在技术负责人的领导下,负责编制施工大纲,并确定施工大纲是否符合工程实际需要。(10)协调各专业项目部之间施工程序上的矛盾。

(11)对各专业的深化图进行协调,避免发生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工。(12)完成与项目有关的计量、试验工作。

(13)负责解决施工现场出现的技术问题,与设计、监理协作解决有关技术问题。

(14)协助技术负责人对关键技术难题进行科研攻关,进行新工艺、新技术的开发研究。(15)按ISO9002标准管理文件资料,对项目技术资料进行系统化管理。

(16)负责工程的各项安全技术措施落实,负责现场安全管理工作的组织与协调。

(17)负责对专业队伍的安全工作检查、协调。

(18)抓好各项安全交底工作,确保安全施工。

(19)管好安全隐患的整改,落实对安全隐患整改通知书实行“三定”(定人、定期、定措施)。

6.质检员职责:

(1)按合同要求,负责工程质量管理、质量控制、监督工作。

(2)负责分项、分部、单位工程的中间交接和隐蔽工程的检验签证和评定核定工作。

(3)负责对施工全过程的质量控制,对不合格产品行使质量否决权,不受任何干扰。

(4)对分包商的施工质量进行监督检查,确保整个工程的施工质量。

(5)负责施工现场的安全工作的监督、管理及执行。

(6)负责各分项、分部、单位工程施工过程的安全管理。

(7)负责各项安全措施到位情况,及时发现安全隐患,提出整改意见,并落实对安全隐患

的整改工作。

7.材料、保管员职责:

(1)按质量要求和施工方案,提供合格的设备与材料。

(2)强化原材料、半成品的质量管理。提高设备的完好率及使用率,杜绝设备带病运行。(3)严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工,对不合格材料一律拒之

门外。

(4)实施工程现场管理标准化,对材料设备的堆放安置作出科学合理的安排,使操作现场

的工作环境不影响工程施工质量。

8.安全员职责:

(1)负责施工现场的治安、消防管理,杜绝偷盗事件和火灾事故。

(2)行政事务管理,负责信息管理工作。

(3)来往文件资料收发应及时登入台帐,视文件资料的内容和性质,准确及时递交项目经

理、业主、设计、监理和有关部门批示和办理。

(4)负责做好项目保密的工作。

第二节技术准备工作

1、图纸会审

为正确领会设计意图,进一步熟悉施工图纸,减少施工过程中的差错,确保工程质量,组织开展图纸会审工作。已会审确认无误的图纸,加盖“已会审图章”,登记分发至相关部门使用,“图章”中注明会审单位及会审负责人。

2、编制质量计划

在严格遵守基本建设程序,国家及行业的技术法规,公司各项规章制度的前提下,对本工程的施工进行全面策划,明确分部和单元工程的质量目标及要求,细化质量控制点的设置方案。为使项目施工处于可控制状态,使项目质量计划能得到有效实施实我们积极采用先进施工技术和新工艺。做好劳动力、材料机械设备调度平衡计划;根据当地气候条件和工程施工特点以及

施工进度要求,制订针对性强切实可行的夏、雨、冬季施工方案,包括预防性措施。

3、技术资料准备

根据本工程招标文件,合同条款及规范的技术条款要求,对于所有材料、设备和施工工艺,都应遵照有关现行技术标准,规程和规范执行。

对照招标文件所列的各类技术标准和规范目录,向公司技术资料室开具领用申请单;在领

取技术资料后,项目部还要根据公司质量体系程序文件《文件和资料的控制程序》规定,逐份

予以确认,以确保与质量体系相关的场所,都能使用到该技术资料的有效版本,防止误用或错

用无效的或作废的技术文件。

第三节现场准备工作

1、测量放线

根据监理人提交的基准点、基准线和水准点,以及国家测绘标准和本工程精度要求,测设

自己的施工控制网,以满足在施工过程中所要进行的平面和高程控制测量、立模放样、安装测

量、施工现场地形测量和施工监测测量以及竣工测量等。施工控制网资料在开工

7天内提交监理人审批。

2、施工道路修筑、供水、供电管线的敷设

通过对施工现场的考察以及对招标及合同文件的理解,进行施工总平面布置的前期工作,

完成进出施工道路的修筑及供水、供电、通讯管线的敷设工作。

3、临时设施的搭设

结合施工现场具体情况,本着厉行节约,经济实用,安全防火的原则,统筹安排,合理进

行变、配电房、材料仓库堆料场、砂石料和土料加工系统,混凝土生产系统,施工修配和加工

厂、施工围堰、现场试验室等有关生产和生活临时设施的搭设。

4、主要施工机械设备表附后。

第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

第一节测量放线

1、测量工具的选择。

选用全站仪一台,NS3水准仪两台,作为单位工程项目施工测量放线。

2、平面控制网的建立

根据建设单位提供的原始基准点,放样出图纸上外墙边线坐标点,并以该坐标点构成的轴

线为平面控制网。

3、标高基准点的测量

标高基准点的引测:根据建设单位提供的由规划部门设置的水准基点引测至施工现场,合

理布置以满足相互校合和分段施工的需要,并能长期保存;水准基点埋设要稳定、安全可靠,

测设的原始记录要整理保存好,以备查用。

4、细部测量

4.1 基础工程施工测量:在土方开挖时用已建立的主轴线控制网放出大开挖边线,并与四

周加密轴线控制桩随时检验;基坑机械开挖时设专职测量员架设仪器控制槽底标高,人工清槽

时用经纬仪、钢卷尺及线锤将主轴线投测到槽底并钉桩标识,作为浇垫层、检查桩位、支护结

构、地梁等施工放样用:垫层、地梁等构件的标高应严格进行控制。

4.2 主体结构施工测量:利用主轴线控制网,施测时,将配有弯管目镜的电子经纬仪架设

在底层控制点上,借助弯管目镜把经纬仪调到竖直角为90度或270度的位置上,使经纬仪视

300mx300m),借助弯准轴处于铅垂直位置,在施工楼层控制点孔洞上用石膏固定一块玻璃板(

管目镜把底面上的控制点沿铅锤线投影到玻璃板上,当控制点全部投影到施工楼层后,复测施

控制网的边长、角度应与底层的控制网一致。主轴用控制网确定后,即可以进行细部放样。标

高的引测可在首层外柱上和剪力墙电梯井内弹出楼层建筑+0.50m标高线,作上标识即可作为

板、梁及上层柱、墙施工的基线。每层施工标高偏差应控制在± 10mm以内,全高施工标高偏差应控制在± 30mm以内。

4.3 装修阶段测量:恢复结构施工时楼地面、柱上的主轴线,恢复各层+0.50m标高线作

为围护、安装等施工时轴线尺寸、标高基线。测量定位按照相关的施工规范、标准施测。

5、建筑物的变形观测

5.1 垂直度控制:

本工程施工中,轴线的竖向投测采用在建筑物的首层测设控制网,以该轴线控制网为准,

然后使用铅垂直器直接向各施工层引测控制轴线,引测轴线的内控垂准线投测方法进行施工。

四层以下边柱外侧表面做轴线标志,用线锤层层往上传递,与内控轴线相互校核。四层以

上在建筑物外边四大角剪力墙上标志出轴线,用线锤往上传递,用墨线及红油漆三角标志,并

与内部控制点校验。在施工时墙柱的垂直偏差每层应控制在

5mm以内,全高的垂直偏差应控制

在H/1000mm但不大于20mm的范围以内。(H为建筑物全高。)

5.2 建筑物沉降观测

在建筑物的外围周边四角设置沉降观测点。观测点测站高差中误差≤ 1.50mm,使用DS3型仪器,区格式木质表尺,按中丝读数法观测,视线长度≤75m,前后视距差≤ 5m,往返误差≤3.0(n为测数站),观测误差少于变形量1/10;观测中要做到人员固定,观测的仪器、路线固

定,采用三次水准测量,标高误差小于± 2.0mm,观测点、基准点要在竣工后作永久保留,便

于保护。

在观测过程中,当建筑物发生较大沉降、不均匀沉降或出现裂缝时应及时与建设单位及设

计单位取得联系,采取相应的措施保证工程质量。沉降观测是一项长期性、系统性观测工作。

为保证观测结果的正确性,如实反映建筑物沉降情况,应做到四个固定:固定人员观测整理成 果;固定仪器、施用固定的水准点,按规定的日期、方法及路线进行。

沉降观测成果整理沉降观测资料应及时整理,妥善保存,作为该工程技术档案资料的一部

分。整理沉降观测成果,计算出每次观测的沉降量,前后几次观测同点高差、累计沉降量。

6、测量要求

①熟悉图纸,领会设计意图,成立有三人组成的测量小组,负责整个工程的测量定位,水

平标高,做好控制桩水准点的工作,并在现场附近,设置永久性标志,以保护控制桩水准点。

②按规划部门测定的建筑物周边轴线进行定位测量放线。

③所使用的仪器,必须经校核,符合精度才准使用。

④所有轴线的引出,必须复核,并经有关部门验收签字后才能进行下一工序工作。

⑤在施工期间,把测绘资料加以整理,分类编号。

第二节施工方案

1、主体工程施工方案

泵站施工是水利工程最为复杂的,难度较大的水工建筑物,层次多,结构复杂,施工程序

必须从底板到上部依次上升。

本工程闸站砼及钢筋砼量大、施工层次多、基础深、相邻层块之间的施工相互制约,能否

合理有序高效地安排砼的钢筋砼的施工,对整个工程按期完成起着决定性的作用。依据工程结 构特点,安排多点同时作业。遵循先主后次和先深后浅的施工原则,施工持续时间长的项目优 先安排施工的原则,以站身、抽引进水闸为主,抽排闸和抽引闸下游护砌为辅,对消力池、翼 墙、护坦、护底在施工过程中穿插进行。

2 、泵站建筑物的分层分块

泵站建筑物施工,根据各部位的结构特点进行分层、分块,底部工程分块以设计分块为依

据。

(1)站身砼,分四层施工。第一层底板,第二层地上一层,第三层地上二层,第四层地上三 层

(2)站身底板、上、下游护坦的浇筑块划分按照设计分缝。站身底板先施工 工两孔底板。上、下游护坦在站身上升后再隔块施工,同时适时完成相应的翼墙底板。

(3)上、下游翼墙一般分二层施工,第一层底板,第二层墙身及扶壁,如有挡浪板则为第 层。 3孔底板,后施 3

3 、抽引及抽排进水闸

抽引及抽排建筑物的施工,根据其各部位的结构特点进行分层、分块,底部工程师分块以

设计分导体为依据。

.

(1)闸室砼分层施工,第一层底板,第二层涵洞,第三层涵洞以上墩墙,第四层工作桥

(2)上、下游翼墙分层施工,第一层底板,第二层墙身及扶壁。

4、模板工程

本工程梁、柱、板模板采用清水模板。

(1)柱模板

柱模板采用全新木夹板(规格为1850mm3 915mm3 18mm、1220mm3 2440mm3 18mm的九夹板),背楞采用50mm3 80mm木枋,柱箍用φ483 3.5钢管。模板根据柱截面尺寸进行配制,

柱与梁接口处,采取柱模开槽,梁底及侧模与槽边相接,拼缝严密,并用木枋压紧,柱模加固

采用钢管抱箍,每450mm一道,示意图见下图所示。

(2)梁、板模

梁底摸、侧模、板模的配置要考虑压边顺序,一般为梁侧模压梁底摸,板模压梁侧模。

楼板模板采用散装散拆,模板编号定位,楼板上开洞的,先在底板模上放出洞口线,再在

底模上支设洞边模板,并用木枋作内撑,用以加固模板,防止洞口模板在打混凝土发生偏

移。板底模的标高要严格控制,模板拼接允许偏差控制在规范许可范围内。

平台模板、梁模板安毕后,应留设清扫口,以利于模板上杂物的清扫。

模板的支撑与加固采用满堂脚手架支撑,脚手架的立杆间距1500mm,横杆间距1200mm,

扫地杆离地200mm,双向隔二跨设置剪刀撑。

梁板模板支设方法如下图所示。

梁、板模板支设图

(3)模板安装注意事项:

a竖向模板和支架的支承部分,当安装在基土上时应夯实并加设垫板,并且基土设有排

水措施。

b模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施,并多次对成形模板的

垂直度及平整度进行检查与校正,保证其误差在规范允许范围之内。

c当梁板的跨度大于4m时,模板应起拱,起拱高度为全跨长度的1/1000~3/1000。

d模板的支撑必须稳固,确保几何形状,模板拼缝须严密,保证混凝土浇捣不漏浆。

e施工过程应多次检查轴线位置,几何尺寸、标高等,施工完毕后须全面复核。

f模板施工时须注意预埋件和预留孔,不得遗漏,且安装要牢固,位置准确。

g模板的拆除须注意不得硬撬硬砸,以免损伤混凝土结构,拆下的模板应进行清理修整,

并涂刷脱模剂。装拆模板轻拿轻放,防止模板变形。

h当构件跨度不大于4m时,在混凝土强度符合设计的混凝土强度标准值的50%的要求后,方可拆除;当构件跨度大于4m时,在混凝土强度符合设计的混凝土强度标准值的75% 的要求后,方可拆除。

j已拆除模板及其支架的结构,在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后,方可

承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,必须经过核

2020(建筑工程管理)北京某雨水泵站施工组织设计p

(建筑工程管理)北京某雨水泵站施工组织设计p 1

综合说明 1.1编制依据: 1.1.1业主提供的施工图纸及文件 (1)XXX排水工程XXX与XXX与XXXX铁路立交雨水泵站(方案)平面图; (2)XXXXXXX铁路立交雨水泵站结构示意附图7; (3)XXXXXXX铁路立交雨水泵站工艺示意附图6; (4)XXX雨水泵站工程招标文件; (5)XXX雨水泵站工程招标答疑文件。 1.1.2工程应用的主要法规 (1)建筑法 (2)环境保护法 1.1.3工程应用的施工技术规范、规程 (1)《工程测量规范》GB50026-93 (2)《城市测量规范》CJJ8-99 (3)《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 (4)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 (5)《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87 (6)《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 (7)《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 (8)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 (9)《建筑地基基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 (10)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

(11)《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB5021-91 (12)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-97 (13)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 (14)《市政公用工程质量检验评定标准汇编》1999年版 (15)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (16)《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 (17)《沥青路面施工及验收规范》GBJ97-87 1.1.4工程应用试验检测及质量检验评定标准 (1)《混凝土强度检验评定标准》GB107-87 (2)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90 (3)《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90 (4)《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90 (5)《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50208-93 (6)《混凝土质量控制标准》GB50164-92 1.1.5其他 (1)现场调查 (2)企业质量体系文件 1.2编制原则 在充分理解招标文件的基础上,积极响应业主在招标文件中提出的工程进度计划和质量目标,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制技术先进、切实可行、经济合理的施工方案。 1.3工程概述

取水泵站施工组织设计

乌江银盘水电站库区彭水县取水迁建工程施工组织设计 深圳市银广厦建筑工程有限公司 二0一二年五月二十七日

目录 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 第二节编制原则 第二章工程概况及特点 第一节工程概况 第二节设计概况 第三节工程特点及处理办法 第三章施工总体目标 第一节质量目标 第二节工期目标 第三节安全管理目标 第四节文明施工目标 第五节服务目标 第六节科技进步目标 第四章施工部署 第一节指导方针 第二节管理模式及机构设臵 第三节主要施工方法的选择和机具 第五章施工总进度计划 第一节组织施工平行和流水作业 第二节施工总体计划控制图表 第六章施工总平面布臵 第一节施工区域场平 第二节施工供电 第三节施工用水及排污 第四节现场场容管理措施 第七章施工测量 第八章抗滑桩施工 第九章钢板桩围堰施工 第十章泵房井筒施工 第一节井筒土石方施工 第二节竖井支护施工 第三节井筒内脚手架搭设施工 第四节井筒主体结构施工 第五节筒体大体积砼专项施工方案 第十一章配电房、筒体上部结构施工 第一节框架结构施工 第二节砌筑施工 第三节架子工程 第四节轨道吊车梁安装 第五节室内抹灰 第六节涂料施工 第七节楼地面施工

第八节木门安装、油漆 第九节窗安装 第十节外墙面砖施工 第十一节屋面防水施工 第十二章泵站附属人行桥施工 第一节基础施工 第二节桥墩施工 第三节桥台帽施工 第四节桥面施工 第十三章管道、设备安装工程施工 第一节管道施工方案 第二节电气施工方案 第三节设备施工方案 第十四章取水头部、吸水管施工 第一节取水头部基础施工围堰措施 第二节取水管廊基础施工 第三节镇墩及支墩施工 第四节管道安装 第十五章保证工程质量的措施 第一节建立质量管理机构 第二节建立质量保证体系和质量检验系统第三节技术保证措施 第四节原材料质量保证措施 第五节计量保证措施 第六节施工保证措施 第十六章工期保证措施 第十七章施工协调管理 第一节与工程监理方的工作协调 第二节与工程建设方的工作协调 第三节与工程设计方的工作协调 第四节与专业施工单位配合措施 第十八章安全文明施工及环境保护措施 第一节安全管理的实施 第二节安全施工措施 第三节环境保护、文明施工 第十九章季节性施工和成品保护 第一节雨季施工措施 第二节农忙季节施工措施 第三节夏季施工措施 第四节成品保护措施 第二十章四新技术应用及节约计划 第一节四新技术应用 第二节节约计划 附件:1、工程施工进度网络计划图 2、施工总平面布臵图

消防泵房新建工程施工组织设计

目录 一、工程概况………………………………………. 二、编制依据………………………………………. 三、施工前准备工作………………………………. 四、施工方案………………………………………. 五、施工组织机构…………………………………. 六、质量保证机构…………………………………. 七、劳动力安排计划……………………….……… 八、主要施工机具进场计划和主要材料进场计划 九、单位工程质量…………………………………. 十、施工进度计划…………………………………. 十一、各项保证措施………………………………. (一)保证工期措施……………………….………. (二)安全生产措施………………………………. (三)文明施工管理措施…………………………. (四)减少环境污染的措施及不扰民措施………. (五)成本保护措施……………………………….

一、工程概况 本工程为**工程,泵房担负着西山区域用水所设计;施工等。 施工地点: 工程特点:泵房安装工程项目,专业多、施工周期短、必须精心组织,科学安排编制切实可行的施工网络计划,施工技术措施,据据设备材料的进场情况和土建施工进度及时进行施工生产诸要等的调配,协调好安装与土建施工的交叉作业,加强现场施工管理,认真落实,保证工期的各项措施、确保安装施工形象进度的顺利完成。 二、编制依据 1、施工设计文件及设计说明 2、国家现行标准规范 2.1《室外给水设计规范》GBJ50013-2006 2.2《泵站设计规范》GB/T50265-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.5机械设备安装工程施工及验收规范GBJ50231-98 2.6压缩机,风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98 3、本公司ISO9000质量体系控制程序文件。

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

金光雨水泵站施工组织设计

1.质量检验计划及基本表格 (9) 1.1.工程概况表 (9) 1.2.混凝土、砂浆试块制作计划表 (9) 1.3.工程技术复核计划表 (10) 1.4.混凝土同条件试块制作计划表 (11) 1.5.主要机械设备计划表 (11) 1.6.隐蔽工程验收计划表 (12) 1.7.方案编制计划表 (13) 1.8. 原材料、成品、半成品设备检验计划 (14) 1.9.钢筋直螺纹接头 (14) 1.10.钢筋等强度对焊接头 (14) 1.11. 质量检测计量器具配备一览表 (14) 1.12. 单位、分部(子分部)、分项、检验批划分计划 (15) 1.13.工程施工总进度计划表 (15) 1.14.各类附件图纸 (15) 2.1. 参建单位 (16) 2.2. 地理位置及周边环境 (16) 2.3. 周边管线 (18) 2.4. 泵站设计 (19) 2.5.工程范围 (23) 2.6. 工程目标 (24) 3. 地质条件 (24) 3.1 工程地质情况 (24) 3.2. 水文地质情况 (25) 3.3 不良地质 (27) 4.编制依据 (28) 4.1.法律法规 (28) 4.2.其他文件 (29) 5. 工程难点、特点及应对措施 (29)

5.1施工内容多,专业广,分项工序多,工期紧,施工组织难度大 (29) 5.2深基坑施工对现状房屋、影响大,保护难度高 (31) 5.3深基坑降水、降压难度大 (31) 5.4基坑开挖深度深,变形控制要求高 (32) 5.5泵站、进出水箱涵等地下构筑物结构抗裂和抗渗 (32) 5.6顶管施工穿越轨交盾构区间 (33) 5.7.三林路顶管接收井施工、时间长、影响大 (36) 5.8. 工程周围特殊难点及处理 (37) 5.9. 本工程危大分部分项工程清单 (38) 6.施工部署及设想 (38) 6.1. 施工流程部署 (38) 6.2 施工区域划分 (40) 6.3 各工区施工筹划 (40) 6.3.1 场内工程 (41) 6.3.2. 场外工程 (43) 7.施工进度计划 (45) 7.1. 总施工进度计划表 (45) 7.1.1. 施工总进度计划 (45) 7.2 关键节点计划表 (45) 7.3.劳动力使用计划 (46) 7.4. 主要机械选用表 (46) 8. 施工现场平面布置图 (46) 8.1. 施工总平面布置原则 (46) 8.1.1.局部重要部位施工场地布置 (46) 8.2. 施工各阶段总平面布置图 (48) 8.3. 施工临时围墙、大门及道路 (48) 8.4. 施工临时设施 (49) 8.4.1. 施工区 (49) 8.4.2. 办公区、生活区 (49)

水提升泵站工程施工组织设计

合经区机场污水提升泵站及宝教寺中下游灌溉工程施工施工组织设计 单位: XXXX建设工程有限公 司 日期: 2017年6月21日

目 录 第一章、总体概述及新技术应用及承诺 2 5 第二章、施工部署 第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 6 8 第五章、施工平面布置和临时设施布置 第六章、机械设备投入计划及检测设备 9 10 10 15 66 72 77 80 第七章、施工准备工作 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 第九章、质量保证措施 第十章、关键部位工程质量保证措施 第十一章、安全保证措施 第十二章、文明施工、减少扰民、降低环境污染、噪音和管线保护措施 附表: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 84 85 86 87 88 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图

第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 、本公司《程序文件》及《质量手册》。 、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照 GB/T19001-2000— ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和 安全。 、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快 施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生 产率,加快施工进度。 、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场, 确保现场文明整洁。 、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工 程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合 格。 、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

泵房改造工程施工方案

泵房改造工程施工组织设计

目录 1、工程概况 (3) 1.1、工程简介 (3) 1.2、现场自然条件 (4) 1.3、工期及质量要求 (5) 1.4、编制依据 (5) 1.5、编制原则 (7) 2、施工总平面图 (7) 2.1、布置原则 (7) 2.2、现场布设 (7) 2.3、施工现场平面布置图 (8) 3、项目班子主要管理人员 (8) 3.1、施工组织机构 (8) 3.2、项目班子的管理目标 (8) 4、施工进度及工期保证措施 (10) 4.1、工程施工进度计划 (10) 4.2、具体施工计划 (11) 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 (13) 5.1、劳动力用量计划及管理措施 (13) 5.2、主要材料设备用量和进场计划 (15) 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划 (15) 5.3.1主要机械、设备保证措施 (15) 5.3.2主要机械、设备进场计划 (16) 6、施工重点难点分析 (17) 6.1、施工内容 (17) 6.2、技术要求 (17) 6.2.1、雨水泵技术要求 (17) 6.2.2、电气施工技术要求 (18) 6.2.3、机械格栅技术要求 (20) 7、各分部分项工程主要施工方法 (26) 7.1、雨水泵拆除 (26) 7.2、雨水泵设备安装及调试运行 (27) 7.4、拍门安装 (39) 7.4、电气拆除安装施工 (40) 7.4、机械格栅拆除 (50) 7.5、机械格栅安装 (54) 7.6、屋面改造 (55) 7.7、窗台防水密封 (57) 7.8、除锈喷漆 (57) 7.9、墙面粉刷 (59) 8、质量保证措施 (59) 8.1、从组织机构上保证质量 (59) 8.2、从制度上保证质量 (60)

泵站施工组织设计完整版

目录 1工程概况 2施工现场管理机构 3施工部署、平面布置及资源配置 4施工进度计划 5施工方案与方法 6冬季、雨季及汛期施工措施 7质量控制与保证措施 8工期保证措施 9安全生产、文明施工与环境保护措施10 新材料、新工艺、新技术的应用 11 附件

1 工程概况 1.1 合同名称及编号 合同名称: 项目编号: 1.2 工程位置 1.3 工程概况 于1982年建成,设计灌溉面积 6.04万亩,本级灌溉面积 1.68万亩,设计 流量2.64m3/s,设计扬程31.25m。泵站安装24SH-19型水泵3台,配套功率1140KW。 本次更新改造设计流量 2.661m3/s,设计扬程31.7m。主要改造内容为:拆 除重建进水闸1座、进水流道3道、进水前池3座;拆除重建主副厂房 336.2m2、变电站1座、进出水管道771m、出水池1座、进站道路硬化 900m;更新主机组3台、高低压电气设备、金属结构设备;增设自动化微机监控系统等。 1.4 合同工期要求 招标文件要求工期:总工期270日历天,计划竣工日期2016年5月31日。 1.5 工程施工条件 位于108国道以南约400m,现有道路可直达站内,对外交通便利。 施工生产生活用水可从泵站生活区接入,施工用电可与当地电力供应部门联系,就近接入。 2 施工现场管理机构 2.1 施工管理机构组成 我公司严格按照项目法组织施工,实行项目经理负责制,成立“**泵站工程项目经理部”。项目部由项目经理、技术负责人及相关职能科室组成,下设工地实验室和专业施工工队,具体机构如下: 生产技术科:内设生产技术组、测量放线组、机械设备调配组、资料管理组。

新港大道雨污水泵站施工组织设计

第一章工程概况 1.1 工程概况 新港大道附属雨污水泵站位于原新港一号雨水泵站原址处,新建泵站为雨污水合建泵站,其中雨水泵站服务尧新大道以西,乌龙山以北,新港大道以南,兴武路以东区域,总面积1KM2,雨水经兴武泵站提升至兴武大沟,最后汇入长江,设计规模为5m3/s;污水泵泵站主要服务于乌龙山以北,兴武路以东,炼西路以西区域,总面积约6KM2,泵站将收集到污水往南提升至新港污水处理厂,污水泵站设计规模15000m3/d,日变化系数1.5.。本合建泵站等级为Ⅳ级泵站。 新港大道附属雨污水泵站的设计水位:雨水泵站前池:最高水位5.90m(实测),常水位4.70m,最低水位2.00m,前池底标高2.47m,设计水位4.70m。污水泵站:进水管为d800钢筋混凝土管,泵站前池最高0.53m,最低水位-0.28m;泵房内雨水设3台潜水轴流泵,采用井筒悬吊式安装,泵房前设三台机械格栅;污水设三台潜水排污泵,带自耦装置,两用一备设置,设一台机械格栅及启闭机。 1. 2 合同项目和主要工程量 1.2.1 提水泵站土建工程 排水围堰、老泵站拆除、深基坑支护、土方开挖与回填、前池挡墙、泵房下部结构、出水口、前池、工作桥、泵房上部结构等。 1.2.2 机电设备及安装工程 闸门启闭机购置与安装、水泵安装、电气设备购置与安装、起重机购置与安装等。 1.3 现场自然条件 本地区属于亚热带季风气候区,雨量充沛,四季分明,年降水量达1200毫米,多年平均气温15.4℃,最高气温39℃,最低气温-13℃。南京春秋短、冬夏长,冬夏温差显著。 第二章施工总体规划 2.1 编制依据 (1)新港大道附属雨污水泵站工程招标文件及已提供的施工图纸;

提水泵站施工组织设计方案

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除 粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖

量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。 压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。 模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及限位相结合的办法。在

泵站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 天津临港工业区市政及公用工程泵站工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

天津市铁路集团工程有限公司 目录 第一章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、工程特点 (1) 三、参建单位 (1) 四、施工工期 (1) 五、工程造价 (1) 六、主要工程量 (1) 七、主要技术规范及标准 (3) 八、质量目标 (3) 九、文明施工的要求 (3) 十、安全目标 (3)

第二章施工准备工作 (4) 第一节项目部组织机构建设 (4) 一、管理职责 (4) 二、施工组织图 (5) 第二节项目部建设 (5) 一、施工总平面布置原则 (5) 二、施工总平面布置图说明 (6) 第三节施工用水及用电 (6) 第四节施工现场临时道路修筑方案 (7) 第三章施工进度计划 (7) 一、合同工期 (7) 二、单位、分部、分项工程划分 (7) 三、节点工期 (7) 四、各主要工序的施工组织、计划 (7) 五、有关问题补充 (8) 第四章人员、机械、材料计划 (8) 一、劳动力计划 (8) 二、主要施工机械设备 (9) 三、主要工程材料进场计划 (9) 第五章主要施工方案 (10) 第一节开工前的准备工作 (10) 一、施工技术准备 (10) 二、测量的准备 (10) 三、其它 (10) 第二节泵站主体工程 (11) 一、泵站主体工程 (11) 二、主体工程施工流程 (11) 三、基坑工程 (12) 四、垫层施工 (23)

五、脚手架的搭设 (23) 六、钢筋工程 (24) 七、模板工程 (26) 八、预埋钢件 (27) 九、砼工程 (28) 十、基坑回填 (31) 第三节泵站进出水管网施工 (32) 一、进出水管网工程简介 (32) 五、进出水方涵施工 (36) 第四节其他部位施工方案 (43) 一、其他部位主要包括: (43) 二、附属建筑 (43) 三、施工工艺流程 (43) 四、施工测量 (44) 五、土方工程 (45) 六、钢筋工程 (45) 七、模板工程 (47) 八、混凝土工程 (48) 九、砌体工程 (48) 十、装饰、装修工程 (51) 十一、场区内道路工程 (55) 十二、雨污水管道工程 (70) 十三、场区内绿化工程 (79) 第六章施工进度计划保证措施 (79) 一、组织管理保证措施 (79) 二、计划管理保证措施 (79) 三、施工组织优化 (80) 四、技术方面保证措施 (80) 五、劳力安排保证措施 (80) 六、为保证节假日及农忙季节工程进度,拟采取以下几点措施 (80)

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

某小型泵站施工组织设计

三井河西站小型泵站施工组织设计 §1 工程概况 1.1 工程概述 三井河西站工程采用闸站结合布置方式,泵站采用2台套32ZLB-125轴流泵(配套2台95KW电动机),节制 闸净宽6m(采用QPQ2*100型启闭机)。外河侧与内河侧各设置10.0m长的C20钢筋混凝土护坦,后接5m长的 M7.5浆砌块石海漫与河底相衔接,海漫与护坦处挡土墙采用直立式C25钢筋混凝土扶壁式挡墙;外河侧挡 墙高程6.50m(吴淞基准,下同),内河侧挡墙高程6.00m。以上为房屋部分(另:副厂房及管理房基础为 回填土地基),其中主厂房平面尺寸13.85m×10.2(6.25)m,其中7.1m×10.2m为2层,6.75m×6.25m为1

层;副厂房平面尺寸5.2m×9.0m,共1层;管理房平面尺寸9.0m ×8.0m,共2导层。节制闸配置QPQ2*100型 卷扬机启闭机一台套;配置净宽2.5mHQ型固定回转式清污机二台套;泵站机泵启吊配MD1-3-9型电动葫芦 一台套,泵站2.5m宽闸门配置50kn螺杆式启闭机二台套。1.2 工程环境 略 §2 施工总平面布置 略 §3 主要项目施工方法 3.1 测量与放样 (1)复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程 资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 (2)布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控

制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控 制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护 。 (3)测量仪器:经纬仪1台,水准仪2台。 (4)由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经 验、有技能的人员承担测量工作。 3.2 围堰工程 1.水文资料 本工程施工时段在2月至7月份,水下部分施工在2月5月份,根据本地区往年同时期的降雨量与河水位,在 5月份以前水位在吴淞高程4m以下。 2.围堰的设计标准 围堰的设计标准为:围堰堰顶高程施工至吴淞高程4.5m。内外河侧围堰设计成施工便道,以便人员机械的

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

泵站设备安装施工组织设计方案

WORD 格式可编辑 目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2 施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1闸门安装 (2) 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装 (3) 4.4设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 . (5) 5.2机械配置计划 . (5) 6.质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 . (6) 6.2安全施工要求 . (6) 6.3文明施工要求 . (7) 6.4环境保护要求 . (7)

1.工程简介 1.1 工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为3 7m/s ,采用 4 台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道 四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备 调试。 1.2 工程量 工程量如下表所示: 工程量表表 1序号项目名称及规格单位工程量备注 1水泵安装潜水轴流泵台4 套筒、拍门及井盖套4与水泵配套2闸门安装2000mm×2000mm个2镶铜铸铁方闸3拦污栅安装宽 2.8m,栅条间距 50mm个2 2施工布置 2.1 施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2 施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及 施工照明等用电。根据施工需要现场布置 1 台 100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

泵房施工组织设计

泵房施工组织设计

惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程 下穿新长铁路节点工程 泵房施工组织设计 受控状态 分发号 使用部门 6月29日发布 7月1日实施 江苏雷威建设工程有限公司

本技术文件由:编制 审核 批准

第一章工程概述 第一节编制依据和编制原则 一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计》及《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计变更》 2、现场踏勘、调查资料。 3、主要规程、规范。 4、我公司经中国方圆委员会认定的《质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册》、《程序文件》,现行技术装备和类似工程工艺工法。 二、编制原则 1、安全第一、预防为主、综合治理。 2、严格执行现行有关技术规范。 3、实事求是,施工方案力求经济、适用、可行。 4、推行全面质量管理,执行贯标质量管理标准和程序。 5、采用项目法组织施工,推行标准化管理工程,做到安全、优质、文明、高效。

第二节工程概况 一、工程简述 惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程雨水提升泵房位于惠南路南侧,新长铁路东侧,设计规模1200立方米/小时。 土建部分:本泵站主体分为上部结构和下部结构。下部结构包含雨水泵站一座以及进水交汇井、出水闸井各一座,雨水泵站采用沉井施工。泵房上部结构为一层框架结构,建筑高度5.8m尺寸为14.84m*9.54m。抗震烈度为6度,耐火等级为二级,建筑耐久年限为50年,建筑面积139m2。 管道部分:进水管为D1000混凝土管长度10 米,水泥沙浆抹带接口,明开槽施工;出水管为D529x10,长度92米;采用承插口钢筋混凝土管。 泵房工艺部分:该泵站设计安装水泵为4台200qw400-10-22,3用1备。 第二章主要施工机器、设备 拟投入的主要施工机械设备表

取水泵房安装工程施工组织设计方案

繁昌县长江引水改扩建工程取水泵房 安 装 工 程 施 工 方 案 中铁十局集团第十工程 2013.11

一、工程概况 本工程为繁昌线长江引水扩建工程取水泵房配套的工艺及电气安装工程取水泵房2路10kv引自上级配电站,栈桥上沿桥铺设,进入泵房部后沿电缆及电缆沟铺设,泵房相应的防雷接地及照明工程,工艺安装工程,其中250kw卧式离心泵3台,泵前后DN700、DN800管道阀门伸缩器若干。 二、离心泵及配套电机安装 埋件安装 1、埋件安装 a、埋件安装前,清理门槽中的杂物,砼的结合面应全部凿毛,使砼的断面尺寸和预埋锚栓位置符合图纸规定。 b、埋件安装调整好后,应将螺栓与锚栓焊牢,确保埋件在浇筑二期砼过程中不发生变形或位移。 c、埋件工作面对接接头的错位均应进行缓坡处理,过渡面及工作面的焊疤和焊缝余高应铲平磨光,凹坑应补焊磨光。 一、离心泵安装(行车梁安装完成后进行) 1、水泵安装步骤 a、水泵及电机安装前必须清理干净设备基础地面和地脚螺栓预留孔洞。 b、将水泵及电机底座穿上地脚螺栓后吊放在水泵层基础上,调整水泵轴线与机电轴线重合,使底座顶面应水平,其中心、水平和高程误差在规规定围。 c、坚固地脚螺栓后并对底座进行临时加固后向地脚螺栓预留孔洞灌

注砼,浇注时确保底座不发生位移和变形。 2、水泵安装的检查项目: a、底座安装的检查。 b、线路检查。 c、泵轴填料密封检查。 d、制造厂安装要求中的其他检查和验收项目。 e、水泵进出口管路、管件安装。 2、水泵安装相关注意问题 a、在离心泵与电动机直连传动的情况下,应注意离心泵轴于电动机输出的同心度,离心泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有很大的影响,因此安装时必须仔细认真的安装和校准。 b、安装时将离心泵的联轴器必须用螺母紧固好,并锁紧离心泵螺母,谨防离心泵螺母松动,否则容易引起叶轮的窜动,振动造成机械故障。 c、为使离心泵泵体能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦,必须使离心泵的进口高于泵轴的中心线。 d、离心泵吸入口安装高度应尽可能地低于水池最低的储水平面,并尽量缩短吸入管的长度,少装弯头,这样有利于缩短自吸时间,提高自吸功能。 e、离心泵安装完成后,检查进口管路中的阀门、法兰等严防漏气或渗漏液体,即进口管路中不允许有漏气现象存在。 f、离心泵安装时进口管路和出水管路采用钢制支架,以保证泵体本身不承受管路的负荷。 g、离心泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。

泵房施工组织设计

目录 工程概况-------------------------------------------------------------3 施工准备计划及进场计划----------------------------------------4 工程进度计划及保证措施----------------------------------------5 主要施工方案及工艺设计----------------------------------------6 分部分项工程及检验批的划分---------------------------------------8 调试方案------------------------------------------------------------ 8 工程质量技术保证措施及体系----------------------------------12 安全保证体系及保证措施----------------------------------------15 现场管理主要技术措施--------------------------------------------25 施工组织设计 一.工程概况 (一)工程简介:力旺·弗朗明哥五期B1区36号楼消防泵房设备安装工程施工。 (二)工程特点: 1、施工技术、质量要求高 本工程所用设备专业性强,安装要求高质量,且须保证设备设施的严密性、可靠性、安全性,保证设备功能与使用效果两者的完善与协调。 2、工程施工周期短 本工程安装工程量较大,为了缩短工期,必须合理组织各种材料采购和设备订货,安排有多年施工经验、技术全面的施工队伍进场,结合科学的管理和先进的加工技术,提高工作效率,缩短施工周期。 (三)本工程执行技术规范和标准: 本工程执行中国国家规范和国家行业标准施工

泵站施工组织设计方案范本资料

第一章综合讲明 一、编制依据、原则和指导思想 (一)编制依据 1、招标公司组织的现场踏勘和交底答疑。 2、国家、天津市现行实施的有关规范、技术文件。 3、天津市政工程设计研究院对天津市中心城区快速路项目四十七中雨水泵站工程的招标设计图纸。 4、天津市中心城区快速路项目四十七中雨水泵站工程的招标文件。 (二)编制原则 1、施工总体布置体现统筹规划、布局合理、节约用地、减少干扰和幸免环境污染的原则。 2、施工环境爱护工作,必须观测“全面规划、合理布局、预防为主、综合治理、强化治理”的方针和“谁污染、谁破坏、谁恢复”的原则。 3、遵循《合同文件》的原则,严格按招标文件中的工期、质量、安全目标等要求编制施工组织设计,使建设单位各项要求均得到有效保障。 4、遵循《施工设计图纸》的原则,在编制施工组织设计时,

认真阅读核对所获得的设计文件资料,理解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施工组织设计,满足设计标准和要求。 5、遵循有关施工技术规范和验收标准原则,在编制施工组织设计时,严格按施工技术规范优化施工方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 6、遵循实事求是的原则,在编制施工组织设计时,依照工程特点,从实际动身,科学治理,均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 7、遵循“安全第一、预防为主”的原则,从制度、治理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工,服从建设单位及监理工程师的监督、监理,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 8、遵循:科技是第一生产力“的原则,广泛应用新技术、新设备、新材料“四新技术”成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。 9、遵循专业化队伍施工和综合治理的原则,在组织施工时,以专业化队伍为差不多形式,配备充足的施工机械设备,同时采取综合治理手段合理调配施工资源,以达到整体优化的目的。

水库泵站工程施工组织设计

水库泵站工程施工组织设计 一、工程概述 (一)工程概述 xx市引黄供水工程xx水库出库泵站工程位于xx市槐荫区段店镇谢家屯村附近,围坝中心桩号7+997.7米,本工程设计日供水能力40万吨。设计流量5.12立方米每秒,共安装6台机组。 出库泵站为库内式泵站,是xx市引黄供水工程xx水库工程中的重要组成部分,主要有管理区平台、泵房、吸水室、主厂房、出水管道引桥、闸阀室等主体建筑物组成。另有办公楼、机修车间、仓库、食堂、车库、锅炉房、廊道、穿排涝沟挡土墙、平台护坡及排水等附属设施。还包括厂区道路、厂区排水、大门等。 (二)地形、地貌 该区西北毗邻黄河,南与鲁中隆起山区相望,地貌上恰位于黄河冲积平原与山前倾斜平原的交接地带,地势低平,地面标高在31米左右,地貌类型单一。 (三)气候条件 泵站施工工区地处华北暖温带半温润季风型大陆性气候区,一年四季分明,温差变化较大。春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。多年平均气温14.3℃,六、七、八月份气温最高,一月份气温最低。每年月日2月份下旬河流开始封冻,二月份中旬后开洵,最大冻土层厚45厘米。本区多年平均降雨量665.7mm,汛期多为每年的七月和八月。 本区常年主导风向为东北风、西南风,最大风速33.3米每秒,基本风压为400帕,基本雪压为250帕。

(四)地质条件 在勘探深度内,主要以亚粘土为主,地层自上而下共分七层。 1、亚粘土层:褐色、宗褐色,可塑,局部软塑,粉质含量高,具大孔隙结构,层底高程29.14~29.66m,层厚1.4m~1.9m。 2、软亚粘土层:褐黄、宗褐色,软塑,粉质含量高,具大孔隙结构,层底板高程27.07~27.98m,层厚1.2m~2.1m。 3、亚粘土层:褐黄、浅黄色,可塑。局部软塑,含螺壳碎片,高程25.34~25.88m,厚度1.5m~2.5m。 4、轻亚粘土层浅黄色,饱和,松~稍密,高程25.56m,厚1.9m. 5、亚粘土层褐黄,浅黄色,局部间锈黄色,可塑,局部软塑,含较多粉质,层厚3.0~4.9m,底补分布高程18.98m~22.75m. 6、砾质粗沙层∶褐黄色,饱和,中密~密实,顶部多为中粗沙,以下含40%左右砾石,粒径一般1cm~3cm,质一般较纯,底部分布高程16.28m~18.84m,层厚2.0m~4.0m. 7、亚粘土夹姜石层∶褐黄,浅黄色,夹蓝灰色条纹,可塑,含少量1cm~3cm小姜石,层顶板高程16.28m~18.84m,最大控制厚度3米. (五)、主要工程量 1、主机房 1.1土方开挖27678m3 1.2土方回填13604m3 1.3浆砌块石272 2.32m3 1.4Φ800mm灌注桩3224m

相关文档