文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV变电站设计毕业设计论文

110kV变电站设计毕业设计论文

110kV变电站设计毕业设计论文
110kV变电站设计毕业设计论文

*******大学毕业设计(论文)

题目110kV变电站一次系统设计

函授站

学生姓名

专业自动化

层次本科

年级

指导教师

******大学年月日

摘要

本毕业设计为110kV变电站一次系统设计,主要内容包括:变压器容量和主接线方式的选择;最大短路电流计算;一次设备的选择与校验。

变电站作为电力生产的关键环节,起着电压变换和电能分配的枢纽作用,其电气一次主接线形式直接决定着电力网的电压变换和电能分配。本论文较好的应用了变电站设计基本理论知识,针对110kV高压配电变电站的基本特征,在仔细分析原始资料的基础上,确定了该站的一次主接线形式,能够充分保证电力系统安全稳定运行。

短路电流计算及设备选择校验保证了变电设备应用的安全稳定性及经济性。关键词:变电站,电力系统,设计

Abstract

The contents of this project is about the 110kV substation. The main programmers

line’s choice , the short-circuit’s calculation and one-dimension equipments’s verification selection.

The substation is the electrical production’s crucial sector , it’s impact is to transform the voltage and allocate the electric power.The substation’s one-dimension electrical main line directly determine the voltage’s transform and the electric power’s allocation.This article takes the 110kV substation’s basic feature as pedestal and apply the theory learning of substation’s design to assay primitive datum and undertake the

electric system’s secure and equable operation.

The short-circuit’s calculation and the equipments’s ver ification undertake the security, stability and economics for the transforming electric power facilities’s applyment.

KEYWORDS: Substation,Electrical power system ,Design

目录

摘要 (1)

Abstract (2)

目录 (3)

第1章设计基础资料及设计内容 (5)

1.1设计基础资料 (5)

1.2设计内容 (5)

第2章电气主接线设计 (6)

2.1主变压器的选择 (6)

2.2断路器的选择 (6)

2.3一次主接线选择 (6)

第3章短路电流计算 (9)

3.1计算说明 (9)

3.2计算条件 (9)

3.3计算等值电抗 (9)

3.4绘制系统等值阻抗图 (10)

3.5计算变电站110kV设备承受最大短路电流 (10)

3.6计算10kV系统承受最大短路电流 (10)

第4章一次设备选择与校验 (12)

4.1选择的主要原则 (12)

4.2断路器的选择与校验 (12)

4.3隔离开关的选择与校验 (14)

4.4硬母线的选择与校验 (15)

4.510kV支持绝缘子选择与校验 (17)

4.610kV穿墙套管选择与校验 (17)

4.7其它设备参数选择 (17)

第5章屋内外配电装置的确定 (19)

5.1对配电装置的基本要求 (19)

5.2屋外配电装置的确定 (19)

5.3屋内配电装置的确定 (20)

第6章变电站防雷保护 (21)

6.1防雷保护的必要性 (21)

6.2避雷针的设置 (21)

6.3防雷保护范围计算 (21)

6.4避雷器保护 (22)

结论 (24)

致谢 (25)

参考文献 (26)

附录1(译文) (27)

附录2(原文) (29)

第1章设计基础资料及设计内容

1.1设计基础资料

变电站建设规模:110kV 地区变电站(低压侧为10kV)

该地区负荷:夏季Smax=90MV A cosφ=0.75 S min=75MV A cosφ=0.8

冬季Smax=70MV A cosφ=0.85 S min=50MV A cosφ=0.9 利用小时数:5400小时年

进线回路数:110kV四回

环境条件:

海拔:60米

年雷暴日数:25个

月均最高温度:32℃

历史最高温度:42℃

历史最低温度:―19℃

1.2设计内容

本设计只作电气部分一次系统初步设计,不作施工设计和土建设计,主要设计范围包括:确定电气一次主接线、确定电气布置原则、短路电流计算、主导体和电气设备的选择及校验、防雷保护系统。

第2章电气主接线设计

变电站电气一次主接线是整个电力系统接线的主要组成部分,它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式。电气一次主接线的形式,直接关系到全站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,主接线设计形式的合理与否还关系到整个电力系统能否安全、稳定、灵活和经济的运行。

2.1主变压器的选择

为了保证供电的可靠性,变电站一般装设两台主变压器,当其中一台检修或故障停运时,另一台变压器可以保证70%重要用户的供电。在负荷较轻时,可以一台变压器处于热备用状态,另一台变压器带全部负荷。主变压器的容量按照未来10年的发展规划,并考虑变压器正常运行和事故时过负荷能力,接照重要用户最大负荷70MV A计算,对装两台变压器的变电站每台变压器额定容量一般选为:Sn=0.7Pm=0.7×70MV A=49MV A。据此本站主变额定容量选作Sn=50MV A。变压器型式为三相式双绕组自冷变压器。为了提高供电电压质量,采用有载调压变压器。

2.2断路器的选择

考虑到变电站的综合自动化程度提高以及无人值班需要,选用质量较高、性能较好、关合故障电流大、维护量少的SF6断路器或真空断路器,本站设计110kV 断路器选用SF6型,10kV断路器选用真空型。

2.3一次主接线选择

供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,电气主接线也必须满足这个要求。可靠性的客观衡量标准是运行实践,评估一个主接线的可靠性时,应以长期运行经验为准。主接线的可靠性是由各元件的可靠性综合,要充分考虑一次设备和二次设备的故障率及其对供电的影响,在设备检修和故障情况下,由灵活的运行方

式,保持正常运行。主接线的灵活性主要考虑调度灵活、操作方便、检修安全等因素,其次主接线设计还要做到经济合理、占地面积少、电能损耗少。

2.3.1主接线备选方案

方案一:110kV侧采用隔离开关分段接线,10kV侧采用单母线断路器分段接线。

方案二:110kV侧采用单母线断路器分段接线,10kV侧采用单母线断路器分段接线。

方案三:110kV侧采用双母线接线,10kV侧采用单母线断路器分段接线。

(详见附图一:主接线方案比较图)

2.3.2主接线备选方案比较

2.3.3主接线方案确定

设计本变电站主供城网,重要负荷较多;同时本变电站非终端变电站且高压侧对外供电,这就要求本变电站具有较高的供电可靠性。本设计选择较适合本站情况的方案:110kV侧采用单母线断路器分段接线,10kV侧采用单母线断路器分段的接线形式,即方案二。

单母线断路器分段的主接线形式用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同母线引出电源供电,当一段母线发生故障,分段断路器快速将正常母线和故

障母线分离,保证正常段母线不间断供电。这种接线形式运行方式灵活,供电可靠性较高。

考虑到用电峰谷差较大以及供电电能质量的问题,10kV侧装设两台电容器,以便调整力率,提高电压质量。10kV两段母线各设计5条10kV出线和1台站用变,每段母线各装设母线PT一组。(详见附图二:电气一次主接线图)

第3章短路电流计算

3.1计算说明

本设计110kV变电站其110kV部分主接线为单母线断路器分段接线,10kV侧也为单母线断路器分段。短路电流计算应计算最大运行方式下、最严重短路故障情况下短路电流。110kV电压等级采用双回电源供电,但考虑上一电压等级的环网运行,正常时单回运行,以防止两级电压的电磁环网。 110kV侧最大运行方式为距离较近且系统母线短路容量较大的220kV变电站供电运行的方式,此方式下发生三相短路故障情况时的短路电流最大。10kV侧正常情况下分段运行,短路电流按110kV侧最大运行方式(两台主变并列运行)下,10kV侧母线发生三相短路故障时的短路电流计算。

3.2计算条件

1、220kV变电站110kV母线短路计算电抗Xj=0.1(基准容量Sn=100MVA)

2、110kV输电线路长度L=10Km,线路电抗X=0.4ΩKm (假定已知条件)

3、110kV变电站主变压器参数:SN=50MVA,Ud=10.5%

说明:变电站110kV开关设备承受的最大短路电流应为主变压器前侧,发生三相短路时,10kV设备承受的最大短路电流应为出线始端或10kV母线发生三相短路时。

3.3计算等值电抗

选取系统基准容量Sn=100MV A

选取各级电压水平的平均值为作为基准电压,

即110kV系统U B=115kV;10kV系统基准电压U B=10.5kV。

110kV线路计算电抗:X

L

=L×X=10×0.4=4Ω

X L.J =X

L

·=4×=0.03

主变压器计算电抗(折算高压侧110kV侧):

X TJ =X xd =21.050

1001005.10100%=?=?Se Sj Ud 两台主变压器并列运行时计算电抗:

X TJ ’ = X TJ =×0.21=0.105

3.4 绘制系统等值阻抗图

见附图三:短路电流计算图

3.5 计算变电站110kV 设备承受最大短路电流

即故障点①处最大短路电流:

计算电抗:I d =X j ∑=X j +X LJ =0.1+0.03=0.13 短路容量:MVA MVA Xx SB Sk 2.76913

.0100=== 短路电流周期分量起始标么值: 基准电流:KA KV MVA

Uj Sj

Ij 502.031151003=?=?=

短路电流周期分量有效值:

KA Id Ij I 86.369.7502.0=?=?=

短路电流冲击值:KA I ich 84.955.286.355.2=?=?=

3.6 计算10kV 系统承受最大短路电流

U B =10.5kV S B =100MVA 基准电流:KA Up SB

Ij 5.535.10100

3=?=?=

最大短路点短路电抗标么值:X x =X j ∑=0.1+0.03+0.105=0.235 短路容量:MV MVA Xd SB Sk 5.425235

.0100=== 短路电流周期分量起始标么值:

最大短路电流周期分量有效值:

KA Id Ij I 43.235.526.4=?=?=

短路电流冲击值:KA I ich 75.5955.243.2355.2=?=?=

第4章 一次设备选择与校验

4.1 选择的主要原则

1、 满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展的要求;

2、 按当地环境条件校核;

3、 力求技术先进和经济合理;

4、 选用新产品,均应具体可靠的试验数据,并经过正式鉴定合格,具有入网证明;

5、 与本工程建设标准应协调一致;

6、 同类设备应尽量减少品种。

4.2 断路器的选择与校验

4.2.1 110kV 断路的选择与校验

1、 系统电压Un=110kV ,最高工作电压Ug=126kV

2、 最大工作电流:Ig ·max=最大持续工作电流

变压器额定电流,考虑系统电压降低5%,出力保持不变,故其相应回路的最大持续工作电流Ig ·max=Ie ×1.05

Ie=变压器额定电流

A Un SN Ie 2623

110500003=?=?= Ig ·max=Ie ×1.05=276A

由于本站非终端变电站,有其它110kV 线路,线路端电流比较大按Ig ·ma ×3=276×3=828A

3、开断短路容量:由短路电流计算知,110kV 断路器实际开断短路电流周期分量有效值I=3.86KA

4、最大开断容量:MVA I Ue Szkd 73586.311033=??=?=

根据上述参数、考虑断路器在全站的作用地位以及设备长期运行,选用110kV SF 6型断路器,型号为LTB145D1型,参数如下:

额定工作电流:I N =3150A

额定工作电压:U N =126kV

额定开断电流:I ekG =40KA

额定关合电流:I eg =100KA

3秒短路电流热效应Q d =4800KA 2·S

极限通过电流峰值:I max =100KA

热稳定校验:

实际安装位置3秒短路电流热效应最大值

Q max =t ×I 2=3×3.862=44.7<4800 KA 2·S

动稳定校验:

实际安装位置三相短路电流冲击值

i ch =2.55×I=2.55×3.86=9.8KA

断路器极限通过电流峰值i max =100KA

i ch

所以,热稳定和动稳定均满足要求.

4.2.2 10kV 断路器的选择与校验

主变10kV 进线最大工作电流:正常电压额定负荷

A Un Sn In ax 288710

35000005.1305.105.11Im =??=?=?= 即断路器最大工作电流Imax=2887A 、额定工作电压UN=10.5kV.

10kV 出线额定工作电流设计IN=300A

考虑过负荷:A A In Ig 31530005.105.1max =?=?=

额定工作电压:UN=10.5kV.

设备选择:

主变10kV 侧选择:ZN28A 真空断路器。

10kV 出线侧选择:ZN28A.5断路器。

ZN28A 真空断路器参数为:

额定电压:UN=10kV

额定电流:ZN=3150A

3S短路电流热效应值:Qd1=4800KA2·S

极限通过电流峰值:imax=100KA

ZN28A.5断路器参数:

额定电压:UN=10kV

额定电流:IN=1250A

3S短路电流热效应值:Qd1=2977KA2·S

极限通过电流峰值:imax=80KA

校验:

由短路电流计算知10kV母线短路电流值:I=23.43KA

3S短路电流热稳定值:Ddj=t×Z=3×23.432=1647 KA2·S

短路电流冲击值:ichj=2.55×I=23.43×2.55=59.7KA

所以3秒短路电流热稳定计算值:Qdj

短路电流冲击值:ichj

ichj

所以,所选用两种真空断路器均满足动稳定和热稳定的要求。

4.3隔离开关的选择与校验

4.3.1 110kV隔离开关的选择与校验

主变110kV进线最大工作电流Igmax=276A,选择GW4-110DW型户外高压隔离开关

参数为:

额定电压:U N=110kV

额定电流:I N=1250A

4S短路电流热效应值:Qd1=1600KA2·S

极限通过电流峰值:i max=50KA

校验:

短路电流热效应:Q dj=59.6

短路电流冲击值:i chmax=9.8KA

所以,动稳定、热稳定性均满足要求。

4.3.2 10kV隔离开关的选择与校验

主变10kV侧最大工作电流Igmax=2887A

10kV出线侧最大工作电流Igmax=315A

设备选择:

主变10kV出线侧选择G N型户内隔离开关

参数:额定电压:U N=10kV;

额定电流:I N=3150A;

4S短路电流热效应值:Qd1=6400KA2·S

极限通过电流峰值:i max=100KA

10kV出线选择G N型户内高压隔离开关

参数:额定电压:U N=10kV;

额定电流:I N=630A;

4S短路电流热效应值:Qd2=3969KA2·S

极限通过电流峰值:i max=50KA

校验:

短路电流热效应:Q dj=2195 KA2·S

极限通过峰值电流计算值:i chmax=23.43KA

所以,动稳定、热稳定性均满足要求。

4.4硬母线的选择与校验

4.4.1 10kV硬母线选型

10kV母线选择矩形铜质硬母线。铜的电阻率低、抗腐蚀性强、机械强度大,选择铜质材料有利结构紧凑、耐维护性好,防污性能好,矩形母线散热条件好、机械强度高,便于固定与联接。

4.4.2 截面选择

按经济电流密度选择:

本站设计年最大负荷利用小时T max=5400小时,查电力工程设计手册,对应T max=5400小时的裸导体经济电流密度J=2.25Amm2

经济截面:1283.1mm2

正常工作的最大持续工作电流:Igmax=2887A

选择硬铜母线截面为S=1000mm2,即TMY10010型。

4.4.3 TMY10010型铜母线保证值参数:

截面:S=1000 mm2

40℃载流量:Z40℃=1728A

40℃载流量:Z40℃=2×1728=3456A

最大允许应力:σ=137×106Pa

4.4.4长期允许电流校验

40℃载流量:Z40℃=3456A> Zgmax=2887A

4.4.5动稳定校验

固定形式:三相同一平面且水平固定

相间距离:a=0.25m;固定点跨距l=1.2m

短路冲击电流峰值计算:i ch=23.43KA;

a a

b

截面系统计算

b=1cm; et al.Electronics for the Modern Scientists Prentice-Hall Inc.1985

[12]R.J.Higgens Electronics With Digital and Analog Integrated Circuits,N.J.Prentice-Hall Inc,1983

[13]R.A.Colclaser et al.Electronic Circuit Analysis,New York, John Willey Sons,1984

[14]SQUIRE D.ELECTRICAL CONTROL EQUIPMENT,1984

[15]I.L.KONSOW,CONTROL OF ELECTRCMACHINES,1983

[16]Electric Power Applications IEE Conference Publication J.T Boys January 1989

附录1(译文)

电磁感应

一些进行电磁实验的科学家发现,电流的磁效应可通过让电流流过线圈而得到强化,线圈就是绕成螺线型的导线,围绕的线圈数越多,磁性就会越强,电流也就越强。绕有铁芯的线圈会进一步增大电磁感应,因为铁自身会被磁化。所有这些发现使人们找到了把电磁能转变成动能的途径。这种能量转换的最大优点就是:基于电磁感应原理的这些装置可很容易地通过开闭电流而得到控制。

电动机就是这些装置之一,里面有一个叫转子的轴安放在一块马蹄铁的中间。让电流通过环绕转子的线圈,转子中的磁极就会得到感应,随后磁力使转子以同极相吸的方向转动。当然,如果转子的两极直接相对着马蹄形磁铁的两个异极处,转子就会定住而不再转动,因此,有必要阻止不同极成一直线。在直流电机中,这可由叫做整流子的装置来完成,它可以改变电流方向,每半圈转换转子的磁极。这使转子朝着相吸的新极方向运动,完成一个完整的循环,或叫“一个周期”。

在交流电机中,不动部分叫定子,旋转部分叫转子。随着电流的变化,电子流以很高的速度不断换向,换向间隔时间固定,目的是同时改变定、转子的极以使转子不断旋转。在美国,交流电机定时为每秒60周(缩写为60cps),而在欧洲则是每秒50周。

电磁感应的这种特性对于生产电能也是至关重要的。化学反应产生的电——干电池或蓄电池——仅适用于特定的有限的范围。而根据电磁感应原理制成的发电机则能生产出大量便宜的电能以满足世界上大部分的需求。

在发现电流能够产生出磁场后不久,英国科学家迈克尔·法拉第发现反过来也行——磁场也能产生电流。当一个闭合环路通过磁场时,会产生电动势,使电流流过导线,这就是发电的基本原理。由于电动势由此而产生,发电机的功率以伏特计算,这是电动势的度量单位。要产生电动势,导线必须切割磁力线,如果导线与磁力线平行移动,就不会产生电动势。当然,导线移动速度越快,产生的电动势就越强。正因为如此,旋转(或圆周)运动应用在发电机中而不是往复(上下或来回)运动——高速时旋转运动更容易保持。

一台发电机中包括一个定子,即一块不动的磁铁,而转子被置于磁铁的南北极之间。转子转动时,其中的导线切割定子中的磁力线。每半圈电流就变换一次

10KV变电所毕业设计(论文)

10KV变电所毕业设计 1 变电所总体设计及供配电系统分析 1.1 变电所设计原则 进行变电所设计时须遵照变电所设计规范所规定的原则。 根据《35—10kV变电所设计规范》要求: 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5—10年发展规划进行,做到远近结合、以近为主,正确处理近期建设与远景发展的关系,适当考虑扩建的可能性。 第1.0.4条变电所的设计必须从全局出发、统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须节约用地的原则。 1.2 变电所设计目的与任务 毕业设计是本专业教学计划中的重要环节。此次毕业设计的目的是通过变电所设计实践,综合运用所学知识,贯彻执行我国电力工业有关方针政策,理论联系实践,锻炼独立分析和解决电力工程设计问题的能力,为未来的实际工作奠定必要的基础。 1.3 PG新校区供电需求分析 PG新校区10KV变电所为位于PG新校的变电所,由系统S1、系统S2向PG 新校区供电,来供给该校教学、实验、施工及生活用电,PG新校区变电所的建立可保障新校区的正常用电,提高供电质量和供电可靠性。PG新校区变电所变电压等级为10/0.4KV,是以向终端用户供电为主的变电所,全所停电后将对该校中断供电。 1.4 变电所总体分析 1.4.1 建站必要性与建站规模 1 建站必要性 PG新校区10KV变电所为终端变电所,在系统中主要起变配电作用,全所停电将造成全校停电,它供给该校教学、实验、施工及生活用电。故为满足该校用电要求决定建设本变电站。 2 建站规模

PG新校区10KV变电所电压等级为10/0.4KV 线路回路数: 近期6回,远期2回; 近期最大负荷4627KW。 1.4.2 所址概况与所址条件 1 所址概况 PG新校区10KV变电所位于该校图书馆周围,西部电源和东部电源进线先通过10kV变电所高压侧开关站进行电能分配,然后馈出六回线分配给两个独立变电所和四个箱式变电站,独立变电所和箱式变电站经过变压后供给其所带负荷用电。 2 所址条件 依据《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 第2.0.1条,变电站所址的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 PG新校区10KV变电所建在该校内部,为节约用地、接近负荷中心、进出线方便,故采用建立两个独立变电所和四个箱式变电站的方针。 1.5 负荷分析 1.5.1 负荷的分类与重要性 1一级负荷: 对供电要求最高,要求不断电或可极短时间断电。必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源断开后,能保证对全部一级负荷不间断供电; 2 二级负荷: 对供电要求较高,要求基本不断电或可短时间断电。一般要有

(完整版)110KV变电站及其配电系统设计_毕业设计

河南机电职业学院毕业论文(实习报告) 题目:110KV变电站及其配电系统设计 所属系部:电子工程系 专业班级:输变电工程12-1 学生姓名:刘康 指导教师:梁家裴 2015年6月6日

毕业论文(实习报告)任务书

指导教师签字:教研室主任签字: 年月日 毕业论文(实习报告)评审表

摘要

本文主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制 关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择

目录 摘要 ..................................................................................................................... I I 1 变电站的介绍. (1) 1.1 变电站的作用 (1) 1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2) 1.3 变电站设计的主要原则和分类 (4) 2 电气主接线设计 (4) 2.1 电气主接线设计概述 (5) 2.2 电气主接线的基本形式 (7) 2.3 电气主接线选择 (7) 3 变电站主变压器选择 (10) 3.1 主变压器的选择 (10) 3.2 主变压器选择结果 (11) 4 短路电流计算 (13) 4.1 短路的危害 (13) 4.2 短路电流计算的目的 (13) 4.3 短路电流计算方法 (13) 5 继电保护的配置 (14) 5.1 继电保护的基本知识 (14) 5.2 110kv线路的继电保护配置 (14) 5.3 变压器的继电保护 (14) 5.4 母线保护 (15) 5.5 备自投和自动重合闸的设置 (16)

变电所设计毕业论文

前言 在这次设计的选题上我是根据自己现在所实习的岗位来确定的,题目是《110KV降压变电站的部分设计》,而且我认为这次选题也是很好的结合了我在学校所学的工厂供电这门课程,让实践和理论知识相结合。 学习了工厂供电,为了更好的掌握这门功课,切实保证工厂生产的正常工作需要,我们进行了这次设计.要完成这次设计就必须了解工厂供电的基本知识.包括供电系统的一般原则,内容和程序.须要进行负荷计算,无功补偿以及继电保护。 首先介绍工厂供电设计的基本知识,包括供电设计的内容和程序,供电设计依据的主要技术基础,供电设计常用的电气图形符号和文字符号.接着依次讲述负荷计算和无功补偿,变配电所主接线方案的设计,短路计算及一次设备选择,继电保护及二次回路的选择,变配电所的布置与结构设计,供配电线路的设计计算,防雷保护和接地装置的设计。本次设计最重要的设计原则和方法,我们认为,就是在设计中一定要遵循国家的最新标准和设计规范.因此设计中着力介绍与工厂供电设计有关的最新标准和设计规范的规定和要求.限于我们的水平,加之时间非常的紧促,因此设计书中可能有错漏和不妥之处,是很难避免的,请老师批评指正。 毕业设计(论文)任务书 题目110kV降压变电站电气一次部分设计 一、毕业设计(论文)内容 本所位于某市区。向市区工业、生活等用户供电,属新建变电所。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期12回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、毕业设计(论文)应达到的主要指标 1、变电所总体分析; 2、负荷分析计算与主变压器选择; 3、电气主接线设计; 4、短路电流计算及电气设备选择; 5、配电装置及电气总平面布置设计。 三、设计(论文)成品要求 1.毕业设计说明书(论文)1份; 2.图纸:1套(电气主接线)。

110KV降压变电所设计_毕业设计论文

《发电厂电气部分》结业论文 110KV降压变电所设计 课程名称:发电厂电气部分 任课教师:姜新通 所在学院:信息技术学院 专业:电气工程及其自动化 中国·大庆 2012 年 5 月 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

110kV变电所毕业设计说明书

目录 第一章原始资料分析 (2) 第二章变电所接入系统设计 (3) 第三章变电所地方供电系统设计 (4) 第四章主变压器的选择 (6) 第五章所用变压器的选择 (14) 第六章主接线的设计 (16) 第七章变电所电器设备的选择 (19) 第八节继电保护的配置 (24) 参考资料 (27)

第一章原始资料分析 一、原始资料 1、待建110KV降压变电所从相距30km的110KV东郊变电站受电。 2、待建110KV降压变电所年负荷增长率为5%,变电站总负荷考虑五年发展规划。 3、地区气温: ?1?年最高气温35℃,年最低气温–15℃。 ?2?年平均气温15℃。 4、待建110KV降压变电所各电压级负荷数据如下表: 二、对原始资料的分析计算 为满足电力系统对无功的需要,需要在用户侧装设电容器,进行无功补偿,使用户的功率因数提高,35kV线路用户功率因数提高到0.9为宜,10kV线路用户功率因数应不低于0.9。 根据原始资料中的最大有功及调整后的功率因数,算出最大无功,可得出以下数据:

第二章变电所接入系统设计 一、确定电压等级 输电线路电压等级的确定应符合国家规定的标准电压等级。选择电压等级时,应根据输送容量和输电距离,以及接入电网的额定电压的情况来确定,输送容量应该考虑变电所总负荷和五年发展规划。因此待建110KV变电所的最高电压等级应为110kV。 二、确定回路数 该110KV变电所建成后,所供用户中存在Ⅰ、Ⅱ类重要负荷,因此110KV变电所应采用双回110KV线路接入系统。 三、确定110KV线路导线的规格、型号 由于该待建110KV变电所距离受电110KV东郊变电站30KM,处于平原河网地区,因此应采用架空线路,导线选择LGJ型。 四、110KV线路导线截面选择 导线截面积选择的一般方法是:先按经济电流密度初选导线标称截面积,然

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

10kv变电站毕业设计

毕业设计(论文)任务书 一、题目:10kv变电所设计 指导思想和目的: 1、灵活运用本专业所学的基础和专业知识。 2、培养学生的专业技术知识和技能,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。 3、对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 4、培养学生树立严肃认真的工作作风,实事求是、严谨论证的科学态度,团结勤奋、协同作战的优良作风和应有的职业道德。 二.设计任务或主要技术指标: 1.设计任务 要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 二、设计进度与要求: 第1周:收集10kv降压变电所资料。 第2周:了解掌握10kv降压变电站的基本组成。 第3周:根据设计背景计算变电所负荷。 第4周:短路电流计算。 第5周:电气主接线选择与校验。 第6周:继电保护预防雷保护的设计。 弟7周:制作10kv降压变电站设计报告。 弟8周:答辩 三、主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社,2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名):系(部)主任(签名):2012年2月21日

(完整版)110kv变电站一次系统设计毕业设计

以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编 辑。 沧州职业技术学院 毕业设计 《110kv变电站一次系统设计》

目录 引言................................................................................................................................... - 1第1章概述..................................................................................................................... - 2第2章负荷计算及变压器选择..................................................................................... - 4 2.1负荷计算................................................................................................................. -4 2.1.1 计算负荷的目的.............................................................................................. - 4 2.1.2 负荷分析.......................................................................................................... - 4 2.2主变压器的选择..................................................................................................... -5 2.2.1 主变压器台数和容量的确定.......................................................................... - 5 2.2.2 变压器型号的选择.......................................................................................... - 5 2.3本变电站站用变压器的选择................................................................................. -6 2.4小结......................................................................................................................... -7第3章无功补偿装置的选择......................................................................................... - 8 3.1补偿装置的意义..................................................................................................... -8 3.2无功补偿装置类型的选择..................................................................................... -8 3.2.1 无功补偿装置的类型...................................................................................... - 8 3.2.2 常用的三种补偿装置的比较及选择.............................................................. - 8

110KV变电所毕业设计毕业设计

“发电厂及电力系统”专业大学毕业设计任务书 设计题目:区域电力网及降压变电所设计 毕业设计任务书 一、区域电网的设计内容 1、根据负荷资料,待设计变电所的地理位置。据已有电厂的供电情况。作出功率平衡。 2、通过技术经济综合比较,确定电网供电电压、电网接线方式及导线截面。 3、进行电网功率分布及电压计算,评定调压要求,选定调压方案。 4、评定电网接线方案。 二、在区域电网设计的基础上,设计110 kV;kV A降压变电所的电气部分。具体要求如下: 1、对B 变电所在系统中的地位作用及所供用户的分析。 2、选择变电所主变压器的台数、容量、型式。 3、分析确定高低压主接线方式及配电装置型式。 4、分析确定所用电接线方式。 5、进行继电保护及互感器的配置。 6、进行选择设备所必须的短路电流计算。 7、选择变电所高低压侧回路的断路器、隔离开关。 8、选择10kV 硬母线。 9、进行防雷及保护接地的规划。 三、设计文件及图纸要求: 1、设计说明书一份; 2、计算书; 3、图纸(2号)。 (1)区域电网接线图; (2)变电所一次接线图;

原 始 资 料 一、区域电网设计的有关原始资料 1、发电厂、变电所及新选定变电所地理位置(见附图一):D 图; 2、原有发电厂、变电所主接线图及设备规范(见附图二); 3、新变电所有关资料; 变电所 编 号 最大负荷 MW 功率因数 COSφ 二次侧 电压kV 调 压 要 求 负荷曲线 性 质 重要负荷 % A 20 0.92 10 顺 A 60 B 23 0.9 10 逆 B 51 C 27 0.9 10 逆 B 60 D 20 0.92 10 常 A 70 4、典型日负荷曲线 典型日负荷曲线(A ) % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

10kv变电所设计论文

2011年某10kv变电所设计 10kv 变电所设计 摘要:随着西校区的发展建设,原变电所已不能满足用电需求,为改善供电质量,提高供电可靠性,并根据发展规划及负荷现状,设计 10kv 变电所。 关键词:变电所;短路电流;系统主接线;微机保护 II Abstract:The ten kilovolts transformer substation design of west school Abstract district of Pingdingshan Institute of Technology Abstract: With the development of west school district of Pingdingshan Institute of Technology, the former transformer substation can’t satisfy the demand of electricity. For ameliorating quality of electric supply and enhancing dependability, and according to the develop of the programming and the status of charge, I design the ten kilovolts transformer substation. words: Key words transformer substation, short-circuit electric current, system lord knot line,tiny-machine protection. 目录 第 1 章原始资料及电源进线方式确定................... (1) 第 2 章负荷计算及无功功率补偿计算........................... (3) 2.1 负荷计算部分 (3) 2.2 无功功率补偿 (6) 2.2.1 无功功率补偿的基本知识 (6) 第 3 章确定变电站的位置与型式、合理布置好各设备的位置 (10) 3.1 变电所形式的确定 (10) 3.2 变电站与各设备的位置 (11) 第 4 章变电站主变压器的台数、容量及类型的选择 (14) 第 5 章变电站主结线方案的设设计 (15) 5.1 几种主接线方式的介绍: (15) 第 6 章短路电流计算 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 短路电流计算 (17) 第 7 章电气设备的选择与校验 (26) 7.1 概述 (26) 7.2 一次侧电气设备选择与校验 (27) 7.3 低压侧一次设备选择与校验 (32) 第 8 章 10kV 变电所电力变压器的继电保护 (39) 8.1 电力变压器的故障形式 (39) 第 9 章变电站防雷保护与接地装置的设计 (49) 9.1 变电站直击雷过电压保护 (49) 9.2 雷电侵入波过电压保护 (51) 第 10 章微机保护 (53) 结束语 (60) 参考文献 (61) 附录:设计说明书及主要材料清单 (62)

35KV变电站毕业设计(完整版)

35kV 变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km 处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运 行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为1500MVA。 本变电站有8回10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为1800kVA其中#1出线和#2 出线为I类负荷,其余为U类负荷及川类负荷,Tmax=4000h,cos? =0.85。 环境条件:年最高温度42 C ;年最低温度-5 C;年平均气温25 T ;海拔高度150m 土质为粘土;雷暴日数为30 日/ 年。

35KV变电站设计 、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1. 负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这 个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费,增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2. 无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S ,卩厂Q2 S——视在功率,kVA P――有功功率,kW Q 无功功率,kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数cos ?越小则需要的无功功 率越大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力 线和变压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因素,在节约能源和提高质量具有非常重要的意义。无功补偿指的是:设备具有容性负载功率和情感力量负荷,并加入在同一电路,能量的两个负载之间的相互交换。 无功补偿装置被广泛采用在并联电容器中。这种方法容易安装并且施工周期短,成本低易操作维护。 2.2提高功率因数 P——有功功率 S1――补偿前的视在功率 S2补偿后的视在功率 Q1补偿前的无功功率 Q2补偿后的无功功率 ? 1――补偿前的功率因数角

某机械厂10kv降压变电所的电气设计毕业设计

毕业设计(论文) 题目:永济机械厂10kv降压变电所的电气设计年级专业:机电1072班 学生姓名: 指导教师: 2010年5 月20日

摘要 电能是现代人们生产和生活的重要能源。电能可由其他形式的能转换而来,也可简便地转换成其他形式的能。电能的输送,分配,调试,控制和测试等简单易行,有利于实现生产过程的自动化,因此,在工矿企业,交通运输,人民生活中得到广泛应用。 电力工业是国民经济重要的部门,是现代化建设的基础。本次设计主要是有关工厂降压变电所设计方面的内容,本说明书中主要叙述了工厂降压变电所设计方法、和其他要求的确定供电系统的主要电气设备,供电系统的接线和结构,负荷计算和断路计算,电线和导线的选择及校正,断电保护装置及二次系统,防雷;接地及电气安全,电气照明技术,工厂供电系统的经济运行,工厂供电系统的运行维护和检修,实验与实践等。本次工厂降压变电所的设计,它从多方面体现出了工厂供电的重要性 工厂总降压变电所的位置和形式选择参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,确定变压器的台数和容量.工厂总降压变电所主结线方案设计根据变电所配电回路数,,确定变电所高,低接线方式,系统短路电流计算由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流.负荷计算及无功功率补偿负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法及二项式等几种.本设计采用需要系数法确定. 【关键词】电气设计功率补偿负荷计算防雷与接地主变压器一次设备的选择与校验二次回路方案的选择

目录 前言 (1) 第一章电气设计的一般原则.设计内容及步骤 (2) 1.1、电气设计设计的一般原则 (2) 1.2、设计内容及步骤 (2) 第二章负荷计算的内容和目的 (5) 2.1负荷计算的内容和目的 (5) 2.2负荷分级及供电要求 (5) 2.3电源及供电系统 (6) 2.4电压选择和电能质量 (6) 2.5无功补偿 (6) 2.6低压配电 (7) 2.7变电所进出线选择和校验 (7) 第三章负荷计算和无功功率计算及补偿 (8) 3.1负荷计算及无功功率补偿 (8) 3.2无功功率补偿计算 (11) 3.3年耗电量的估算 (11) 第四章变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (13) 4.1变电所主变压器台数的选择 (13) 4.2变电所主变压器容量选择 (13) 4.3变电所主接线方案的选择 (13) 第五章变电所一次设备的选择与校验- (15) 5.1变电所高压一次设备的选择 (15) 5.2变电所高压一次设备的校验 (15) 5.3.高压设备的热稳定性校验 (16) 5.4变电所低压一次设备的选择 (17) 5.5变电所低压一次设备的校验 (17) 第六章变电所高、低压线路的选择 (19) 6.1高压线路导线的选择 (19) 6.2低压线路导线的选择 (19) 第七章变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (21) 7.1二次回路方案选择 (21) 7.2继电保护的整定 (21) 第八章防雷保护与接地装置设计 (24) 8.1防雷设备 (24) 8.2.接地与接地装置 (24) 第九章总结 (26) 参考文献 (27) 致谢 (28) 附录 (29)

ZY市郊110KV变电站设计 毕业设计(论文)

绪论 毕业设计是专业学习的一个重要组成部分,做毕业设计的目的是通过设计实践,综合所学知识,贯彻学习我国电力工业有关的方针政策,培养理论联系实际,独立分析解决问题的能力。 在本次设计中,首先温习了相关内容和有关学习资料,熟悉了设计中各个项目的要求和方法步骤,然后再进入实际设计阶段,力争做到有根据,有过程,有论证,简洁明快,条理清晰。. 电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先要满足可靠,持续供电的要求。 我国目前电力工业的发展方针是:1.在发展能源工业的基本方针指导下发展电力工业。2.电力工业发展速度必须与国民经济发展速度相适应。3.发挥水电优势,加快水电建设。4.建设大型矿口电厂,搞好煤,电,运平衡。5.在煤,水能源缺乏地区,有重点有步骤地建设核电厂。6.政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电。7.因地制宜,多能互补,综合利用,讲求利益。8.节约能源,降低消耗9.重视环境保护,积极防止对环境的污染。 变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类: 1.枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500kV的变电所,称为枢纽变电所。全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。 2.中间变电所高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330kV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。全所停电后,将引起区域电网解列。 3.地区变电所高压侧一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中断供电。 4.终端变电所在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110kV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。全所停电后,只是用户受到损失。 在电力系统中,除应采取各项积极措施或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继

10kv及以下变电所设计规范

中华人民共和国国家标准 10kV及以下变电所设计规范 Code for design of10kV&under substation GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布国家标准 《10kV及以下变电所设计规范》的通知 建标[1994]201号 根据国家计委计综[1986]250号文的要求,由机械工业部中电设计研究院负责主编,会同有关单位共同修订的国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,已经有关部门会审。现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1991年11月1日起施行。 原国家标准《工业与民用10kV及以下变电所设计规范》GBJ53-83同时废止。 本规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部中电设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1994年3月23日 第一章 总则 第1.0.1条 为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条 变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条 变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条 件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条 变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条 10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章 所址选择 第2.0.1条 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧;

110kV降压变电所电气一次系统设计毕业论文

毕业设计(论文) 110kV降压变电所电气一次系统设计 系别电力工程系 专业班级电气08K5班 学生姓名严丽 指导教师胡永强 二〇一二年六月

摘要 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求也日益提高。国家提出了加快城网和农网建设及改造、拉动内需的发展计划,城网110kV变电站的建设迅猛发展。如何设计城网110kV变电站,是成网建设、改造中需要研究和解决的一个重要课题。 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂与用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的中间环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设计建设一座110kV降压变电站。首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较。选取灵活的最优接线方式。 其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三项短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。 最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验。关键词:变电站;电气主接线;短路电流;设备选择;校验 I

1 原始数据 1、变电站类型:110kV降压变电所 2、电压等级:110/10kV 3、负荷情况: 最大25MW,最小16MW,T max = 5000小时,cosφ= 0.85 负荷性质:工业生产用电 4、出线情况:(1) 110kV侧:2回(架空线)LGJ—185/28km;(2) 10kV侧:12回(电缆)。 5、系统情况:(1) 系统经双回线给钢厂供电; (2) 系统110kV母线短路电流标幺值为33(SB=100MV A) 6、环境条件:(1)最高温度40℃,最低温度-25℃,年平均温度20℃; (2)土壤电阻率ρ<400 欧米; (3)当地雷暴日40日/年。

110KV变电所毕业设计

110KV电力变电所项目毕业设计 目录 1 绪论 (1) 1.1国外研究及发展现状 (1) 1.2设计原始资料 (1) 1.3本课题的研究任务 (3) 2 电气主接线设计及变压器选择 (4) 2.1电气主接线设计原则 (4) 2.2电气主接线设计的基本要求 (4) 2.3电气主接线方案的拟定 (5) 2.3.1 对原始资料的分析 (6) 2.3.2 110kV侧电气主接线 (6) 2.3.3 35kV侧电气主接线 (8) 2.4变压器的选择 (11) 3 短路电流计算 (12) 3.1短路电流计算的目的及短路电流计算条件 (12) 3.2电抗标幺值的计算 (12) 3.3短路电流计算 (13) 3.3.1 110KV侧母线短路电流计算 (14)

3.3.2 35KV侧母线短路电流计算 (15) 3.3.3 10KV侧母线短路电流计算 (16) 4 电气设备的选择 (18) 4.1电气选择的选择原则 (18) 4.2电器设备选择 (21) 4.2.1 断路器的选择 (21) 4.2.2 隔离开关的选择 (27) 4.2.3 10KV侧出线高压开关柜的选择 (30) 4.2.4 电流互感器的选择 (32) 4.2.5 电压互感器的选择 (35) 4.2.6 避雷器的选择 (35) 4.3进出线和母线的选择 (37) 4.3.1 110KV主变进线和母线的选择 (37) 4.3.2 35KV母线及主变压器进线的选择 (39) 4.3.3 35KV侧进出线的选择 (40) 4.3.4 10KV母线及主变压器进线的选择 (42) 4.3.5 10KV出线的选择 (44) 4.4母线支柱绝缘子的选择 (46) 4.4.1 110KV侧母线支柱绝缘子的选择 (46)

论文 10kv变电所设计

原始资料 (1)待设计的变电站为一发电厂升压站 (2)计划安装两台200MW汽轮发电机机组 发电机型号:QFSN-200-2 U e=15750V Cos =0.85 X g=14.13% P e=200MW (3)220KV,出线五回,预留备用空间间隔,每条线路最大输送容量200MVA,T max=200MW (4)当地最高温度41.7℃,最热月平均最高温度32.5℃,最低温度-18.6℃,最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3℃。 (5)厂用电率为8%,厂用电电压为6KV,发电机出口电压为15.75KV。 (6)本变电站地处8度地震区。 (7)在系统最大运行方式下,系统阻抗值为0.054。 (8)设计电厂为一中型电厂,其容量为2×200 MW=400 MW,最大机组容量200 MW,向系统送电。 (9)变电站220KV与系统有5回馈线,呈强联系方式。 说明书 主变压器的选择 对于200MW及以上的的发电机组,一般与双绕组变压器组成单元接线,主变压器的容量和台数与发电机容量配套选用。 对于中、小型发电厂应按下列原则选择: (1)为节约投资及简化布置,主变压器应选用三相式。 (2)为保证发电机电压出线供电可靠,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。在计算通过主变压器的总容量时,至少应考虑5年内负荷的发展 需要,并要求;在发电机电压母线上的负荷为最小时,能将剩余功率送入电 力系统;发电机电压母线上的最大一台发电机停运时,能满足发电机电压的 最大负荷用电需要;因系统经济运行而需限制本厂出力时,亦应满足发电机 电压的最大负荷用电。 发电机与主变压器为单元连接时,主变压器的容量可按下列条件中的较大者选择:(1)按发电机的额定容量和扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度。

相关文档 最新文档