文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 模板工程施工方案.电子教案

模板工程施工方案.电子教案

目录

1.编制依据 (1)

2.工程概况 (1)

3.施工部署 (1)

4.施工准备 (3)

5.施工工艺流程 (4)

6.施工方法及技术要求 (4)

7.质量标准、质量保证措施 (21)

8.环保及安全文明施工 (23)

9.成品保护措施 (23)

1.编制依据

1.1经认可单位审查的施工图

1.2主要的规程、规范

模板工程施工方案.电子教案

1.3主要标准

模板工程施工方案.电子教案

1.4经双方共同协商的图纸会审记录及施工组织设计;

2.工程概况

J-11#楼地下1层;地上16层。建筑物室内地面标高±0.00相当于绝对标高16.100m。框架剪力墙结构。

J-12#楼地下1层,地上17层,建筑室内地面标高±0.00相当于绝对标高15.750米。框架剪力墙结构。

J-14#楼地下1层,地上18层,建筑室内地面标高±0.00相当于绝对标高16.850米。框架剪力墙结构。

J-15#楼地下1层,地上17层,建筑室内地面标高±0.00相当于绝对标高16.700米。框架剪力墙结构。

J-11、12、14、15#楼周围车库均为地下一层,车库结构顶板顶标高13.400米。框架剪力墙结构。

3.施工部署

3.1总体部署

J-11#、12#、14#、15#楼工程基础垫层模板采用10厘米小钢模,底板侧模采用240mm 砖胎模;地下室剪力墙、顶板梁模板采用覆膜多层板模板;地上剪力墙采用选用 LD-86 系

列主龙骨定型钢模板;框架柱均采用15厚双面覆膜木胶合板模板;地上顶板梁均采用覆膜多层板模板。

地下车库剪力墙采用覆膜多层板模板,框架柱采用15厚双面覆膜木胶合板模板,顶板梁模板采用覆膜多层板模板。

3.2流水段划分

3.2.1流水段划分

在J-11#、12#、14#、15#楼结构施工时,基础底板及地下室结构未划分施工段,整体出±0.00。主体施工时各主楼施工段划分见布置图

在地下车库结构施工时,基础底板及地下室结构按后浇带划分施工段。

3.2.2 流水段划分的布置图:见附图

J-11#楼顶板施工流水段划分图

J-11#楼墙体施工流水段划分图

J-12#楼顶板施工流水段划分图

J-12#楼墙体施工流水段划分图

J-14#楼顶板施工流水段划分图

J-14#楼墙体施工流水段划分图

J-15#楼顶板施工流水段划分图

J-15#楼墙体施工流水段划分图

4.施工准备

4.1技术准备

4.1.1熟悉图纸,准备相应施工工艺流程、施工验收规范、施工质量检验评定标准及图集。

4.1.2施工人员用工手续、上岗证书、培训证书已准备齐全。

4.1.3组织施工管理人员对施工方案进行技术交底,明确施工工序及施工作业条件。

4.1.4备齐施工中所需检测仪器,经检测部门检测合格,有合格证书。

4.1.5检查主要机具是否完好,能否满足正常施工使用。

4.1.6工种交接检查记录应齐全,并有交接双方工长签字认可。

4.2材料准备

4.2.1 15厚双面覆膜木胶合板模板;50*100木方、100*100木方;支顶撑;钢管;海绵条,胶带纸等材料要提前准备好。

4.2.2对材料进行质量外观检查,是否满足质量要求,做好检查记录。

4.3机具准备

手持电锯,锤子,扳手等。

4.4劳动力安排

模板工程施工方案.电子教案

在安排劳动力时,技术工人不小于总工人人数70%。

4.5作业条件

4.5.1满足模板安装施工的必备条件

(1)施工方案已编制完毕,向现场技术人员及工人进行施工方案交底。

(2)施工所需材料、机具已准备好。

4.5.2要求上道工序达到标准

在支设墙体模板前,钢筋已绑扎完毕,通过验收,做好隐检记录;墙体

边线、轴线、模板控制线标在顶板上。在支设顶板模板时,墙体已拆除模板;并且顶板标高控制线已标在墙体上。

5.施工工艺流程

5.1模板施工工艺

抄平放线→绑扎墙体钢筋→安装门窗洞口模板及水电预埋件→隐蔽工程检查验收→安装内墙模板→安装外墙模板→检查、验收→浇筑墙体混凝土→拆模板及模板清理等→养护

5.2墙体模板支设

弹墙体边线→墙体模板就位→墙体模板调整→安装穿墙螺栓。

5.3顶板模板支设

在墙体上弹顶板标高控制线→支设支顶撑→摆放100*100木方→固定50*100木方→拼装覆膜木胶合板模板。

6.施工方法及技术要求

6.1地下室模板

6.1.1地下室底板垫层模板

基础垫层模板采用100mm小钢模,内外用Φ12钢筋进行固定。

6.1.2地下室底板模板

J-11#、12#、14#、15#楼地下室底板模板采用240 mm砖胎膜,施工中预留出抹灰、防水及保护层厚度。底板上墙体施工缝按图纸要求进行设置,位置在底板上300mm处。见附图。

模板工程施工方案.电子教案

地下室外墙施工缝设置、导墙支模及砖胎膜砌筑示意图

6.1.3地下室墙体模板

地下室混凝土墙体均采用覆膜多层板模板。墙体模板加固采用穿墙拉杆加斜支撑的加固方法,穿墙拉杆用φ14圆钢,两端套丝。水平方向按每行间距40厘米,竖向按每列间距70厘米设置。外墙采用带止水片的穿墙拉杆,止水片为80mm*80mm,厚5mm,居中满焊。底板混凝土施工时,预埋墙体支撑加固用地锚钢筋。设置时按距墙1.5米、3米各一排,间距1.5米。地锚钢筋用大于等于Φ20的短钢筋,埋深大于15厘米,外露长度大于10厘米。

6.1.4电梯井、集水坑模板选用覆膜多层板模板,根据图纸尺寸预制盒子,内部用木方加固牢固。见附图。

竹夹板50*100木方

边线和柱中心线调整柱模垂直度和柱模边线位置 → 加装φ48钢管柱箍并与模板支撑架撑牢 → 再次校正柱模方正及垂直度 → 用海绵条堵模板的下部的缝隙 → 在柱顶钢筋上用油漆标上砼浇筑标高控制线 → 加固支撑、保证柱模不跑位。

6.1.6墙体后浇带模板采用腹膜多层板,50x100mm 做内竖楞,双钢管做外楞,加固配件为对拉螺栓和止水螺栓及钢管和紧固件。顶板后浇带模板采用腹膜多层板,50x100mm 方木做次楞@200-300mm ,100x100mm 木方做主楞@600-900mm 。

6.2地上部分模板

6.2.1地上部分墙体模板

J-11#、12#、14#、15#楼地上结构墙体模板选用 LD-86 系列主龙骨定型钢模板,整体性强、强度大、拼缝少、墙体表面效果好,具体结构:面板采用 6MM 厚钢板,加强背塄采用双向 10#槽钢。相邻模板间使用专用的模板连接器进行拉接,使相邻两块模板的板面在同一平面,以保证墙体平整度。模板形式见右图:

LD-86 系列主龙骨定型钢模板,将由专业模板公司进行设计,现场按审定后的模板图进行验收,模板生产厂家派专人到现场进行指导模板的安装。为保证模板的拼缝质量,在模板拼缝处粘贴自粘海面条,以避免砼漏浆的发生,提高砼的密实度。模板的调运采用塔吊进行。

大模板安装前准备工作:大模板运到现场,要清点数量,核对,检查地脚螺栓是否灵活、板面拼缝、平整度是否符合设计要求,纵横肋是否连接紧固。并在板背面用醒目字体注明编号,以便安装时对号入座。

大模板的安装的施工工艺详见下图:

梁高

梁宽

模板工程施工方案.电子教案

⑴.墙体模板

本工程要求,内墙模板编号为 N,外墙模板编号为 Y。

⑵.角模

阴角编号为J、角模采用搭接式角模,其尺寸为 35MM,阴角模与模板之间留 2MM 缝隙,便于拆模。为防止阴角模向墙内倾斜,特设计阴角模拉接器进行45°拉接,简称“阴角压槽”它的特点是防止阴角错位和涨模,拆模后墙体表面均较平滑,不需进行特别处理。

阳角编号为 YJ、阳角处设计成阳角模,把两块模板焊接成整体使之成为一个刚性角,角的边长为墙厚加上阴角模边长。阳角模与大模板间用螺栓连接。大阳角的优点是阳角处棱角明显,外观较好。

⑶.穿墙螺栓

穿墙螺栓采用 T32 锥形螺栓,大头 T32,小头φ28,设钢楔孔,每套穿墙螺栓有 1 个螺栓、1 个螺母、2 个垫片和 1 个钢楔组成。

⑷.外挂架的布置外挂架上设有挂钩,利用下层已浇筑混凝土外墙的上排穿墙孔(每次墙体浇筑时需下套管φ≥32MM),孔内穿直径为φ28MM 的外挂架钩栓,外挂架在此钩栓上以支撑外墙模板的施工。

⑸.墙体模板安装

首次使用时刷好脱模剂,必须对板面进行全清理,清除板面的油污和锈蚀,脱模剂要

薄而匀,不得积存脱模剂,涂刷时,要注意周围环境,防止散落在建筑物、机具和人身衣物上,更不得刷在钢筋上。

为防止大模板下口跑浆,安装大模板前,地面应保证水平。由结构引起的地面高差,可用刨平的木方承垫在模板的底部;由施工质量引起的地面不平,且高低差较小时,可在模板就位处的地面上用海绵条,以减少漏浆;对于底部悬空的模板,继续安装模板前,设置外挂架,并校正其平直。

在下层外墙混凝土强度不低于7.5Jpa,利用下一层外墙螺栓金属三角平台架。安装外墙大模板之前,必须先安装三角挂架和平台板。利用外墙上的穿墙螺栓孔,插入L形连接螺栓,在外墙内侧放好垫板,旋紧螺母,然后将三角挂架钩挂在L形螺栓上,再安装平台板。

按照先横墙后纵墙的安装顺序,将一个流水段的正号模板用塔吊按位置吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位置线调整模板位置,对称调整模板的对角螺栓或斜杆螺栓。用托线板测垂直校正标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。

在内墙模板的外端头安装活动堵头模板,模板要严密,防止浇筑内墙混凝土时,混凝土从外端头部位流出。

在外侧大模板底面100MM的外墙上,弹出楼层的水平线,作为内外墙模板安装的依据。防止因楼板出现较大的竖向偏差,造成内外侧大模板难以合模。

先安装外墙内侧模板,按楼板位置线将大模板就位找正,然后安装门窗洞口模板。

门窗洞口模板加定位筋固定和支撑,门窗洞口模板与墙模接合处应加垫海绵条防止漏浆。

当安装外侧大模板,先使大模板的地脚螺栓搁置挂架的平台上,然后松开固定地脚螺栓,用撬棍撬动模板,使其移动至墙面位置,调整好标高,位置后,使模板下端放在支好的木方上,并紧贴下层外墙面,防止漏浆。待横向及水平位置调整好以后,拧紧穿墙螺栓,将模板固定。

为了防止模板位移,可用钢丝绳和倒链将内侧大模板与内墙模板进行拉结固定。其拉结点必须设置在穿墙螺栓位置处,使作用力通过穿墙,螺栓传递到外侧大模板,防止拉结点位置不当而造成模板位移。

⑹.模板拆除

模板拆除时,先拆除模板连接器→拆模板→拆阳角→拆阴角。墙体达到一定强度后方可拆模,同时应保证穿墙螺栓顺利拆卸。全现浇结构外墙馄凝土强度必须达7.5mpa使,

才可挂外挂架。

①.内墙模板的拆除

当墙体混凝土达到1.2N/MM2时,拆除大模板。

先将穿墙螺栓等连接件拆除,放入工具箱内,再松动地脚螺栓,使模板与墙面逐渐脱离。脱模困难时,可在模板底部用撬棍撬动,不得在上口撬动、晃动和大锤砸模板。

角模的两侧都是混凝土墙面,吸附力较大,加上施工中模板封闭不严,或者角模位移,被混凝土握裹,因此拆模比较困难。先将模板外表的混凝土剔除,然后用撬棍从下部撬动,将角模脱出。不可因拆模困难用大锤砸角模,造成变形,为以后的支模、拆模造成更大困难。

脱模后在起吊大模板前,认真检查穿墙螺栓是否全部拆完,无障碍后方可吊出。运吊大模板时不得碰撞墙体,以防造成墙体裂缝。

大模板及其配套模板拆除后,应及时将模板板表面的水泥浆清理干净,刷好脱模剂,以备下次使用。

②.外墙模板的拆除

拆除顺序:拆除内侧外墙大模板的连接固定装置→拆除穿墙螺栓及上口卡子→拆除相邻模板之间的连接件→拆除门窗洞口模板与大模板的连接件→松开外侧大模板滑动轨道的地脚螺栓丝紧固件→用撬棍向外侧拨动大模板,使其平稳脱离墙面→松动大模板地脚螺栓,使模板外倾→拆除内侧大模板→拆除门窗洞口模板→清理模板、刷脱模剂→拆除平台板及三角挂架。

模板拆除后,砼墙体上的穿墙螺栓孔用干硬性水泥砂浆封堵。

6.2.2门窗洞口模板

使用专用模板,见附图。

模板工程施工方案.电子教案

模板工程施工方案.电子教案

6.2.3楼板模板

⑴.模板选型:

该工程为井字梁体系,主次梁模板均选用双面覆膜木胶合板模板;

⑵.框架梁模板支设

所有梁模板均采用定型制作,即每道梁底、梁侧各采用一块模板,模板按图纸尺寸特别加工。采用定型模板可以提高支模速度,保证模板空间位置尺寸准确,减少接缝,当模板发生破损后可以更换,以使模板表面保持平整。

施工工艺流程:

模板工程施工方案.电子教案

框架梁板支撑体系:

度大于4

的1/1000-1/3000,

要支撑牢固,标高准确,梁与柱的交界处要保证梁及柱的界面尺寸不能出现梁柱缩颈现象。

梁模板支设侧模时上口要平齐,标高应严格控制,同时侧模和支撑要有足够的稳定性、强度和刚度,保证砼浇筑后,不变形。

㈢.楼板模板安装

楼板模板选用双面覆膜胶合板模板,支撑体系选用TLC早拆体系。

⑴.工艺流程图:

支立柱→加水平拉杆→铺主楞→铺次楞→铺模板→标高校正→模板清理→验收。

⑵.主要施工操作要点:

支撑系统采用TLC早拆体系。顶板模

板采用大块双面覆膜木胶合板模板作板Array面,下用木方作双向龙骨。

顶板模板的龙骨均采用100×100MM

的方木,龙骨间距不得大于30cm,龙骨上

满铺双面覆膜木胶合板模板,模板接缝处

采用不干胶纸带粘贴封缝,经水准仪测量

楼板标高后,进行校正、验模合格后进行

钢筋绑扎。

早拆模工艺:

落下柱头托板→拆除斜撑及上部水平

支撑→拆除面板→拆除下部水平支撑→清

理拆除支撑件→运至下一施工面→待楼板

达到设计强度拆除立柱。

形式见右:

此种模板支撑体系较其它的模板支撑方式有如下优点:

结构合理,施工安全可靠。该产品已形成系列化的定型产品,其杆件构造及结点连结方式规范,减少了搭设时的随意性,避免出现不稳定状态,并能确保上下层支撑杆件受力传递准确,形成了可靠的刚度和强度,确保了模板的施工安全。

支拆快捷,提高工效。该模板支架构造简单,操作灵活、方便,施工工艺容易掌握。支拆快捷,与传统支拆方式(扣件式脚手架)比较,工效可提高三倍左右,因此可加快施工进度、缩短施工工期。

由于模板周转快,可以达到投资少,见效快的目的。

功能多,适应能力强。该早拆模板体系适应于各种顶板模板的施工,特别有利于本工程房间平面尺寸,竖向尺寸(立体空间)多变及周转材料规格变化条件下均有很强的适应能力,并还可作为脚手架、平台架、承重货架等使用。

利于文明施工及现场管理。在支拆模板施工过程中,避免了周转材料的中间堆放环节,模板支架齐整、规范化,立、横杆用量少,施

工人员通行方便,便于清扫、有利于文明施工及现场管理。

(3)楼梯模板安装

本工程楼梯数量多、形式多样。保证楼梯模板的施工质量,也是确保模板整体施工质量的重要方面。对于标准楼梯,其楼梯底面和侧帮模板采用双面覆膜胶合板,楼梯踏步模板采用踏步式定型封闭钢模板。

⑴.工艺流程:

立平台支柱→安装平台桁架→立梯板支柱→安装梯板桁架→铺模板。 ⑵.主要施工操作要点:

钢筋混凝土板多层板早拆式水平杆可调底座

楼板模板早拆柱头

立杆

木梁

木方早拆式碗扣架支撑头

钢筋混凝土板

多层板木梁

木方楼板模板早拆柱头

楼梯模板采用踏步式定型封闭钢模板。配制钢模,按照楼梯的宽度、高度和长度,踏步的步数进行配制。梯段的底板模板施工完毕后,绑扎钢筋,然后把定型钢模板用塔吊吊入梯段上部固定。形式见下图:

模板工程施工方案.电子教案

楼梯模板施工注意事项:

楼梯的角度及长度受平台位置的控制,所以平台的梯高及位置要绝对准确,楼梯间墙上要弹出梯梁板位置线,以便校对。踏步板拟采用定型钢踏步模板,支撑加固体系为龙骨和φ48架子管搭花架。施工时要注意保护钢筋。

6.2.4、模板拆除

模板拆除时,结构混凝土强度要符合规范和设计要求:

①侧模拆除时,混凝土强度以能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏,预埋件或外露钢筋插铁不因拆模碰挠而松动。

②底模及其支架拆除,混凝土强度要符合下表规定,并经项目总工程师同意后,方可拆除顶板模板及支撑。

达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率构件类型构件跨度(m)

(%)

≤2 ≥50

>2,≤8 ≥75

模板工程施工方案.电子教案

③结构拆除底模、支架时,依据施工技术方案对其结构上部施工荷载及堆放料具进行严格控制、据经验算在结构底部增设临时支撑。悬挑结构均加临时支撑。

④拆除的模板,及时维修保护,清理干净,涂刷隔离剂,并分类整齐堆放。

模板拆除过程中做好安全交底及安全监护,拆模作业区域应有专人进行监护,周围设置安全警示设施,非作业人员严禁进入作业区域。对拆除的材料应及时运至指定地点堆码整齐,做到工完场清。

6.3模板清理

模板清理干净是保证混凝土成型质量,保证混凝土外观美观的重要一环,因此在模板检查过程中模板清理应作为一个重点来检查。模板清理包括自身的板面、侧面及背楞的清理,门窗洞口模板的清理,模内清理。

1、固定专人在专用区对大模板进行清理。

2、拆除的模板及时进行清理。首先用大铁铲将混凝土泥块铲除,用铁錾、小铁锤将大模板的背楞敲干净;然后先用湿拖布将板面的泥浆、灰尘拖刷一~二遍,再用干拖布擦干;最后用棉丝蘸水性脱模剂对板面进行擦拭,脱模剂满涂,擦拭遍数以不流坠,板面见光为宜。并用干净棉纱将表面擦干净,外露钢筋沾有灰浆油污的清刷干净。

3、板面有破损、凹凸及变形的及时进行修补,边框背楞如有变形将直接影响拼缝质量,边框背楞如不顺直要进行维修(变形较大影响外观的应退回厂家进行维修);大钢模板每隔一段时间、特别是雨后为防止板面生锈应对板面(包括小面)进行打磨处理。

4、模板清理干净后及时进行标识,标识内容为“模板已清理、待用”;对未清理模板也应进行标识,标识内容为“模板待清理”;对变形较大需要维修的模板也应进行标识,标识内容为“模板须维修、停用”。

6.4模板支设及检查重点

6.4.1墙模板

①支设前墙根部应清理干净:用高压气泵将剔凿的混凝土渣子、绑扎丝等杂物吹干

净;模板面脱模剂涂刷均匀,擦拭光亮。

②墙柱模板按边线就位,拉通线支设(通线松紧适度),保证各相邻模板不错台;利用顶模棍保证截面尺寸(可以比墙厚小2mm);利用模板控制线校正垂直度。

③检查房间(包括楼梯间、电梯井)的开间、净深及对角线尺寸是否与设计图纸相吻合,对房间的开间、净深及对角线三道尺寸检查可以保证阴阳角垂直方正,房间不外扭。

④模板的每道穿墙螺栓、连接螺栓及弹簧垫片均要加全并拧紧,各相邻模板之间及模板下口拼缝处粘贴憎水性海绵条,保证不漏浆。

⑤木模板的斜撑、大钢模板的支腿必须按方案设置,并能将荷载有效地传给楼面。

6.4.2顶板模板

①按方案对支撑点的位置进行放线,并按放线点布设立杆,立杆下加设50×100×500mm的木方。

②顶板的主次龙骨按方案加设,次龙骨钉牢在主龙骨上,墙四周的边龙骨必须刨平刨直与墙面通过木方抵紧;房间跨度超过4m时按要求起2‰的弧线拱。

③相邻竹胶板拼缝采用硬拼缝,拼缝处必须设木方支承,与墙接触的竹胶板侧边要求粘贴海绵条。

④按方案留置清扫口并用高压气泵将模板内的杂物清理干净,最后将清扫口封闭严密并加固牢固。

6.5大钢模板堆放

大钢模板必须按要求分楼号、分规格堆放整齐。按要求堆放,一是可以保证安全;二是方便清理、便于维修,保证工程质量;三是便于操作工人吊运模板,提高吊运效率。

大钢模板落地或周转至另一工作面时,必须一次安放稳固,倾斜角符合75-800自稳

模板工程施工方案.电子教案

大模板堆放示意图

大模板的场地四周设不小于1.8m高防护栏杆,并满设密目安全网。场地内设置“大模板堆放平面图”、清理工具及清理操作规程。

6.6拼缝要求

模板安装拼缝保证严密平整,不漏浆、不错台、不跑模,不涨模、不变形。封堵缝隙的胶条、压缝软管或塑料泡沫等物,不突出模板表面,严防浇入混凝土内。预埋件、螺栓、插铁、水、电管线、箱盒,埋设位置尺寸控制准确,固定牢靠。按规范和设计要求,留置结构工程后浇带或施工缝模板安装的位置,并安装牢固,确保留茬截面齐整和钢筋位置准确。

6.6.1外墙楼板处模板拼缝处理

楼板侧模采用定型导墙模,同楼板一起支模,采用二次流水作业。采用250mm高的钢模板,模板下口利用原有穿墙螺栓孔通过穿墙螺栓拉结固定,如原有穿墙螺栓孔不能利用,要预先埋设套管。要求拉通线支模,在保证墙体截面尺寸的同时必须保证垂直度符合规范要求。模板贴墙处在下口粘贴海绵条保证不漏浆,粘贴时海绵条要往后退2~3mm。保证模板挤压时与顶板下皮持平。外墙模板接茬节点做法见下图。

模板工程施工方案.电子教案

板周转率,采用封边漆对多层板定期封边。

框架结构模板工程专项方案电子教案
框架结构模板工程专项方案电子教案_理学_高等教育_教育专区。模板工程专项方案审批表 工程名称 建设单位 设计单位 结构类型 项目经理 编制日期 施工单位 审批意见: ......
模板工程施工方案改讲课教案
模板工程施工方案改讲课教案_理学_高等教育_教育专区。模板工程施工方案一、工程概...
模板工程施工方案
模板专项施工方案 2020/3/27 第 1 章 编制依据 1. 编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300——2013 《混凝土......
模板工程施工方案模板
模板工程施工方案 1 资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除...21 一、 编制依据: 1.1 施工组织设计 电子城驼房营住宅小区 A3 号楼施工组织......
框架核心筒结构模板工程安全施工方案电子教案
框架核心筒结构模板工程安全施工方案电子教案_理学_高等教育_教育专区。精品文档框架- 核心筒 结构剪力 墙模板工程安全 施工方案 编制: 审核: 审定: 精品文档 二○......
模板工程施工方案(通用方案)
金刀峡镇石寨敬老院改建工程模板工程专项施工方案 金刀峡镇石寨敬老院改建项目 模板工程 专项安全施工方案 重庆诚信建筑工程(集团)有限公司 二 0 一七年十月二十五......
模板工程施工方案(框架)
模板工程施工方案(框架)_建筑/土木_工程科技_专业资料。模板施工方案 玉树州八...
模板工程施工方案55759
模板工程施工方案55759_建筑/土木_工程科技_专业资料。. XXXXXXXXXXX53#住宅楼 模板工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXX 公司 整理文档 . 目录 1......
模板工程施工方案编制
模板工程施工方案编制的重要性: 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》中 4.1....
模板工程施工方案的编制范本
模板工程施工方案的编制范本_电子/电路_工程科技_专业资料。施工组织设计(方案)...
模板工程验收单-(修改)电子教案
模板工程验收单-(修改)电子教案_理学_高等教育_教育专区。模板工程安全验收表 ...
监控施工方案模板电子教案
监控施工方案模板电子教案_语文_小学教育_教育专区。监控施工技术方案 1. 工程施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 1.1 施工程序线缆敷设→设备......
模板工程施工方案及技术措施
模板支撑工程安全技术措施 中十冶集团长丰园Ⅲ区项目部 2010 年 3 月 20 日 模板工程施工方案及技术措施 一、 模板支设方案 1、基础底板外围承台梁采用砖胎膜,......
模板施工质量细则电子教案
模板施工质量细则电子教案_英语_高中教育_教育专区。学习资料 组合钢模板施工质量监理细则 一、质量标准: (一)依据标准: 应符合国家标准: GB50204-92《混凝土......
模板工程施工方案编制要点
? 模板工程施工,主要控制原材质量及加固施工工艺. ? 一、编制要点: 材料(材质、厚度)、施工工艺(加固、支撑间距、防漏浆措施、节点大样、拆模等);质量、安全......
徐州XX工程冬季施工方案电子教案
徐州XX工程冬季施工方案电子教案_语文_小学教育_教育专区。徐州 XX 工程冬季施 工方案 一.编制依据 冬季施工方案 1、工程承包施工合同 2、施工图纸 3、混凝土结构......
水池模板工程专项施工方案教案资料
水池模板工程专项施工方案教案资料_远程、网络教育_成人教育_教育专区。施工方案报审表 工程名称:近机场路 04-03-04 地块厂房(原济仁堂)升级改造工程 A2 致:......
模板支架、施工电梯、塔式起重机安全管理十条电子教案
模板支架、施工电梯、塔式起重机安全管理十条电子教案_语文_小学教育_教育专区。模板支架安全管理十条一、模板支架应按照规定编制专项施工方案;超过一定规模 的应组织......
模板工程施工方案编制
模板工程施工方案编制 一、模板工程施工方案编制的重要性: 《混凝土结构工程施工质...