文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某工厂车间电气设计方案全套CAD图纸

某工厂车间电气设计方案全套CAD图纸

某工厂车间电气设计方案全套CAD图纸

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

全套建筑图纸免费下载word精品

中式家具CAD图块22张 电脑图块8款(CAD )蓝天大酒店施工图纸(设计)某川菜馆装修施工图-全套34张图三层别墅建筑施工图纸 ***银行大楼建筑图纸(设计) ***5层办公楼电气设计施工图装饰工程绘图CAD常用图块两层别墅的设计图纸幕墙防雷节点图(CAD)仿古办公楼建筑施工图纸办公楼建筑全套施工图纸 办公楼建筑施工图纸 MQ-1住宅区1号楼施工图纸 六层住宅建筑施工图纸 五层厂房建筑施工图纸 香格里拉别墅建筑施工图纸全套综合办公楼建筑施工图纸现代别墅建筑设计方案深圳经典独立别墅施工图纸水岸豪宝石A型别墅施工图***办公楼建筑施工图纸 **别墅建筑结构施工图纸(全套) ***公安局建筑施工图纸+结构图纸+效果图 7套小区会所建筑施工图纸豪华欧式别墅施工图纸(全套)乡村别墅建筑方案及效果图中国古典别墅建筑施工图纸两套别墅方案图纸(附带效果图)完整的一套别墅建筑结构施工图纸一款农村别墅设计图纸经典别墅CAD设计图纸沿街商住楼设计图纸 ***底商多层框架结构住宅楼建筑施工图纸广州市设计院设计文件(全套结构图)坡地多层住宅建施图纸 商品房住宅建筑结构施工图纸 农村小康住宅楼建筑施工图纸(全套)住宅楼六层建筑施工图纸 三层高档别墅设计图纸 万科高层住宅楼建筑施工图纸 全套私人建筑设计图纸 ***小区多层住宅楼施工图纸(全套) ***办公楼全套施工图纸(设计说明、建筑、结构、水电)别墅建筑施工图纸(附效果图)别墅建施图纸(全套)框架结构办公8层设计图纸独栋别墅3层建筑结构工程施工图纸(全套)青岛景苑工程建筑六号楼施工图纸 ***学校学生公寓楼建筑施工图纸(全套) ***商品房施工图纸 ***住宅小区1号楼施工图纸(全套)套房设计施工图纸 ***商住楼施工图带效果图(全套)重庆市***高层建筑施工图纸(全套)住宅楼平面施工图纸住宅楼多层建筑施工图纸现浇空心楼板高层图纸(全套)别墅结构图纸和建施图纸现代风格高层酒店设计方案cad图纸附带效果图 中国银行建筑施工图纸-贝聿明汇景酒店施工图纸(全套)***商业中心综合楼图纸 ***办公楼设计方案附带效果图住宅建筑施工图(全套)综

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)

建筑电气工程图形符号 安装工程常用图形符号 一、电气工程图形符号 1、电气工程图形符号(P2) 2、机械控制图形符号(P13) 3、操作件和操作方法(P14) 4、非电量控制及其他(导线的连接,交流器方框符号,电动机启动器的方框 符号,接近和接触敏感器件,电力、照明和电信布置插座,电力、照明 和电信布置开关)(P15) 5、图集使用的范例和说明(P19) 6、在工程平面图中标注的各种符号与代表名称(P25) 7、表达线路敷设方式标注的文字代号(P26) 8、表达线路敷设部位标注的文字代号(P27) 9、表达照明灯具安装方式标注的文字代号(P27) 二、管道工程图形符号 1、管道及附件(P28) 2、管道的连接(P29) 3、阀门图形符号(P30) 4、卫生器具及水池图形符号(P31) 5、设备及仪表图形符号(P32) 三、暖通工程图形符号 1、图样线型(P33) 2、风管及部件(P33) 3、通风空调设备(P34) 4、阀门(P35)

(一)、电气工程图形符号 序 号 图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触

点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 序 号 图形符号说明

16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明设计依据相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JG J16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》G B50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》G B50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》G B50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611 -2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311 -2006 《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1. 强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2. 弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管, 具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

电气方案设计说明

中国·安仁新公馆聚落 规划建筑设计方案电气说明 八、电气设计 一、设计依据: 建设单位提出的相关设计要求; 建筑、给排水、暖通专业提供的设计资料及用电要求。 本专业所采用的设计规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ T 16-2008) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 二、《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB50343-2004) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《建筑照明设计标准》(GBJ133-2004) 《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81) 《工业企业共用天线电视系统设计规范》(GBJ120-88) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 二、设计范围: 高低压变配电、照明、防雷及接地、有线电视、电话、综合布线(仅含宽带网线路部分)、 三.方案一 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6736KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五台箱变,高压进线就近从区域内10KV室外高压分支箱分别埋地引入,每台箱变设高压计量,低压分别在区域内室外及室内设集中计量装置。 2.。分别在1区、2区室外各设一台电话分线箱、有线电视前端箱、数据交换箱,然后再分别引入各单体的弱电箱。 3.该项目所有的单体均按三类防雷建筑设计。 四.方案二 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6852KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五

使用CAD绘制电气图纸的经验技巧

使用CAD绘制电气图纸的经验技巧 来源:三联教程编辑在工业控制电气设计中,绘制图纸是总体设计中不可缺少的一部分,下面就介绍一下CAD 绘制图纸的技巧和经验: 1、绘制前了解整个操作工艺,规划系统中有哪些重要元件?比如伺服驱动器、电机、变频器、PLC、触摸屏等等。其中的重点是整体控制思路、元件的通讯接口、选型(比如电机功率、转速、PLC的输入输出点数,继电器输出还是晶体管输出)。 2、熟悉重要元器件的常用接线方法和控制方法。注意PLC的输入、输出有PNP、NPN 两种。伺服驱动器供电电压是200V还是400V?如果是200V还需要采用变压器。分清楚高电平有效和低电平有效的区别。 3、熟悉各种低压元器件的功能,比如接触器、熔断器、空气开关、继电器、接近开关等等。比如接触器用于开关强电电路,熔断器和空气开关用于元器件保护,继电器多采用交流继电器和直流继电器等。接近开关是常开型还是常闭型,是PNP输出还是NPN输出。部分元器件在图纸中需要标明重要参数,比如空气开关的额定电流等。 4、各类负载如有PE则均需要接地。 5、电网接线时尽量注意三相平衡。单相负载接在相线和零线上。 6、每段线两头均需要有标号。对于强电可以采用xx(10到99)的标记,对于弱电可以采用xxx(100到999)的标记,以便于区分。当然也可以根据含义做标记,比如PE、U1、V1、W1、CW、CCW等等。 7、线的粗细也要标明,可以根据1mm2对应6A做估算,信号线用0.5mm2。具体粗细还需根据相应元器件手册查询。 8、解释各点的含义,各点的对应连接线在其他图纸上的应该有相应的标记说明。 9、然后就是对整个系统进行规划,分配输入输出点,规划控制逻辑。 至于是采用protel还是AUTOCAD,又或者其他软件,就看是否是自己熟悉的了!

电气系统设计方案

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

CAD电气施工图识图

读懂CAD电气施工图 电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 一、电气施工图的特点 1、建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 2、电气线路都必须构成闭合回路。 3、线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 4、在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 5、建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1、图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电

压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。

2、主要材料设备表包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3、系统图 是平面图的一个补充,它与平面图相辅相成,是指导施工的重要部分。 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 系统图主要是由电源电压、总开关、分路开关、导线规格、穿管规格、敷设方式、回路编号、回路容量组成。 4、平面布置图 是系统图的的一个补充,它与系统图一一对应,是指导施工的重要部分。 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。

如何写电气设计说明系列9--某游泳跳水馆建筑电气方案设计实例

如何写电气设计说明系列9--某游泳跳水馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第191位读者 摘要:某游泳跳水馆占地面积为5.43公顷,总建筑面积约为34000mz。整个工程分为两段:I段主要为比赛场区及其附属用房,地上四层,地下两层。地下室分为两大部分:设备机房及地下停车场。一层为比赛大厅、竞赛技术用房、管理用房、新闻媒介用房、运动员用房、贵宾用房。二层为观众休息厅、管理办公用房、运动员、教练员用房。三层为观众休息厅。lI段为室内外水上娱乐及服务设施,地上两层,地下一层。地下室为设备机房,一层为戏水娱乐设施、壁球室、更衣淋浴室。二层为健身房、多功能厅及餐饮。 关键词:设计说明体育游泳馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列9--某游泳跳水馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某游泳跳水馆占地面积为5.43公顷,总建筑面积约为34000mz。整个工程分为两段:I段主要为比赛场区及其附属用房,地上四层,地下两层。地下室分为两大部分:设备机房及地下停车场。一层为比赛大厅、竞赛技术用房、管理用房、新闻媒介用房、运动员用房、贵宾用房。二层为观众休息厅、管理办公用房、运动员、教练员用房。三层为观众休息厅。lI段为室内外水上娱乐及服务设施,地上两层,地下一层。地下室为设备机房,一层为戏水娱乐设施、壁球室、更衣淋浴室。二层为健身房、多功能厅及餐饮。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统;

(2)应急电源系统; (3)照明系统; (4)防雷与接地系统; (5)广播音响系统; (6)电触板计时记分系统; (7)火灾自动报警及联动控制系统; (8)楼宇自控系统; (9)综合布线系统; (10)保安监控系统; (11)有线电视系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:比赛场、主席台、贵宾室照明、电声、广播及电视转播、新闻摄影电源、火灾自动报警及联动控制设备、消防泵、排烟风机、排烟补风机、综合保安监控系统、应急照明、疏散照明、比赛照明及计时记分用电等。其中的比赛照明、计时记分及用电消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 排水泵、生活水泵等属二级负荷。一般照明及动力为三级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电设备容量约为:3887kW~总计算负荷约为2362kW.设计总装机容量约为4000kVA(4~1000kVA).

电气方案说明

·强电篇 一.设计依据 国家及地方有关设计规范、规程 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005年版) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-2000版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005) 业主的设计任务书及设计要求 建筑工种提供的平、立、剖面及相关专业提供的用电资料 二.设计范围 1.本工程内的电力、照明、防雷接地等设计。 2.不包括二次装饰部位的设计等。 3.本工程高压10kV开闭所,电业变电所不在本次设计范围。 三.电气负荷主要情况 本地块总建筑面积约59.24万平方米,包括办公区、展示区、培训区、宿舍区、运动区等,其中办公区面积为154000M2,包括总部办公大楼、办公楼、会议中心、职工餐厅以及V区办公预留;展示区面积为6000M2,为一栋科技展览馆;培训区面积为281000M2,包括一期、二期、远期和高培楼;宿舍区面积为132701M2,包括16栋宿舍楼和一栋生态餐厅;运动区面积为14000M2,主要为一栋体育馆;专家楼区面积为4672M2,主要为一栋专家楼。 本工程一类高层建筑的消防用电设备及应急照明、火灾报警系统及通信系统等重要负荷的供电属一级负荷; 二类高层建筑的消防用电设备及应急照明、火灾报警系统及通信系统、客梯、生活泵、排水泵等重要负荷的供电属二级负荷; 其它均属三级负荷。 主要由10kV开闭所供电的建筑单体负荷数据表:(采用单位功率法)。

电气CAD电气图基本知识

第十三章电气图基础知识 内容提要:本章是电气制图的基础知识,重点讲述电气工程CAD制图规范、电气图形符号及画法使用命令、电气技术中的文字符号和项目代号等内容。 通过本章学习,应达到如下基本要求。 ①掌握电气工程CAD制图规范。 ②掌握电气图形符号及画法使用命令,能在实际绘图中应用自如。 ③掌握电气技术中的文字符号和项目代号。 13.1电气工程CAD制图规范 电气工程设计部门设计、绘制图样,施工单位按图样组织工程施工,所以图样必须有设计和施工等部门共同遵守的一定的格式和一些基本规定,本节扼要介绍国家标准GB/T18135—2000《电气工程CAD制图规则》中常用的有关规定。 13.1.1图纸的幅面和格式 1.图纸的幅面 绘制图样时,图纸幅面尺寸应优先采用表13-1中规定的的基本幅面。 表13-1 图纸的基本幅面及图框尺寸代号 B×L a c e mm 其中:a、c、e为留边宽度。图纸幅面代号由“A”和相应的幅面号组成,即A0~

A4。基本幅面共有五种,其尺寸关系如图1-1所示。 幅面代号的几何含义,实际上就是对0号幅面的对开次数。如A1中的“1”,表示将全张纸(A0幅面)长边对折裁切一次所得的幅面;A4中的“4”,表示将全张纸长边对折裁切四次所得的幅面,如图13-1所示。 必要时,允许沿基本幅面的短边成整数倍加长幅面,但加长量必须符合国家标准(GB/T14689—93)中的规定。 图13-1 基本幅面的尺寸关系 图框线必须用粗实线绘制。图框格式分为留有装订边和不留装订边两种,如图13-2和图13-3所示。两种格式图框的周边尺寸a、c、e见表13-1。但应注意,同一产品的图样只能采用一种格式。 (a)横装(b)竖装 图13-2 留有装订边图样的图框格式 (a)横装(b)竖装 图13-3 不留装订边图样的图框格式 国家标准规定,工程图样中的尺寸以毫米为单位时,不需标注单位符号(或名称)。如采用其他单位,则必须注明相应的单位符号。本书的文字叙述和图例中的尺寸单位为毫米,均未标出。 图幅的分区,为了确定图中内容的位置及其他用途,往往需要将一些幅面较大的内容复杂的电气图进行分区,如图13-4所示。 图幅的分区方法是:将图纸相互垂直的两边各自加以等分,竖边方向用大写拉丁字母编号,横边方向用阿拉伯数字编号,编号的顺序应从标题栏相对的左上角开始,分区数应为偶数;每一分区的长度一般应不小于25mm,不大于75 mm,对分区中符

电气设计说明

一、工程概况 详见建筑方案说明,本篇不再重复。 二. 设计依据 1、业主提供的设计委托任务书及对供配电系统设计的要求; 2、本院各工种提供的资料; 3、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 《20kV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015 《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007; 《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94; 等地方有关建筑电气设计规范,标准等。 三、负荷等级及供电电源 1、根据工程性质,本工程应按三级负荷要求供电。应急照明自带蓄电池。 2、供电电源由市政开闭所引入一路独立的10kV电源。 3、使用电压: 照明为单相220V, 电力和空调为三相220/380V。 四、变配电系统 1.变配电所 本工程在室外设置独立变配电所,变电所层高为4.5m,均采用下进下出方案。所内设有:10KV中置式高压开关柜。1台SCB10-1250kVA环氧树脂浇铸低损、

低噪、高效、节能变压器。变压器带强迫通风装置及 IP30外保护罩。抽屉式低压配电屏。变电所内地面垫高300mm防水措施;对于防潮,由建筑专业对变电所外墙及地面做专门处理。 2.继电保护方式 变压器低压侧主开关采用长延时、短延时、速断保护。继电保护采用带远程通讯接口的微电脑保护装置。变压器高压侧采用定时限三相过流,速断和单相接地保护,变压器高温报警、超高温跳闸保护。 3.操作电源:220V交流操作方式。 4.功率因数补偿:在变压器低压侧集中设置成套节能型无功功率自动补偿装置,使高压侧功率因数提高到0.9以上。 5.电费计量:在变电所设置计量电柜,高供高量。低压柜出线回路设置电能表,以供业主计量。 五、线路敷设 由变电所配出的线路采用直埋方式引入对应单体。 六、设备安装 消防用电设备的配电管线暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。 七、照明 1、光源以细管径直管形荧光灯(T5系列)和紧凑型荧光灯为主,采用电子镇流器。 2、楼梯间照明采用智能照明控制系统集中控制,并且在火灾时能强制打开。 3、疏散走廊、安全出口处设置疏散指示标志灯和安全出口标志灯。 4、应急照明箱采用双电源供电,同时疏散指示标志灯、安全出口标志灯、疏散照明灯配置蓄电池,蓄电池供电时间应大于30分钟。变电所,弱电间等消防有关的重要场所的照明灯具配置蓄电池,蓄电池供电时间应不小于180分钟。

CAD经典教程-电气图基本知识详解

CAD经典教程电气图基本知识 内容提要:本章是电气制图的基础知识,重点讲述电气工程CAD制图规范、电气图形符号及画法使用命令、电气技术中的文字符号和项目代号等内容。 通过本章学习,应达到如下基本要求。 ①掌握电气工程CAD制图规范。 ②掌握电气图形符号及画法使用命令,能在实际绘图中应用自如。 ③掌握电气技术中的文字符号和项目代号。 13.1电气工程CAD制图规范 电气工程设计部门设计、绘制图样,施工单位按图样组织工程施工,所以图样必须有设计和施工等部门共同遵守的一定的格式和一些基本规定,本节扼要介绍国家标准GB/T18135—2000《电气工程CAD制图规则》中常用的有关规定。 13.1.1图纸的幅面和格式 1.图纸的幅面 绘制图样时,图纸幅面尺寸应优先采用表13-1中规定的的基本幅面。 其中:a、c、e为留边宽度。图纸幅面代号由“A”和相应的幅面号组成,即A0~A4。基本幅面共有五种,其尺寸关系如图1-1所示。 幅面代号的几何含义,实际上就是对0号幅面的对开次数。如A1中的“1”,表示将全张纸(A0幅面)长边对折裁切一次所得的幅面;A4中的“4”,表示将全张纸长边对折裁切四次所得的幅面,如图13-1所示。 必要时,允许沿基本幅面的短边成整数倍加长幅面,但加长量必须符合国家标准(GB/T14689—93)中的规定。 216

图13-1 基本幅面的尺寸关系 图框线必须用粗实线绘制。图框格式分为留有装订边和不留装订边两种,如图13-2和图13-3所示。两种格式图框的周边尺寸a、c、e见表13-1。但应注意,同一产品的图样只能采用一种格式。 (a)横装(b)竖装 图13-2 留有装订边图样的图框格式 (a)横装(b)竖装 图13-3 不留装订边图样的图框格式 国家标准规定,工程图样中的尺寸以毫米为单位时,不需标注单位符号(或名称)。如采用其他单位,则必须注明相应的单位符号。本书的文字叙述和图例中的尺寸单位为毫米,均未标出。 图幅的分区,为了确定图中内容的位置及其他用途,往往需要将一些幅面较大的内容复杂的电气图进行分区,如图13-4所示。 图幅的分区方法是:将图纸相互垂直的两边各自加以等分,竖边方向用大写拉丁字母编号,横边方向用阿拉伯数字编号,编号的顺序应从标题栏相对的左上角开始,分区数应为偶数;每一分区的长度一般应不小于25mm,不大于75 mm,对分区中符号应以粗实线给出,其线宽不宜小于0.5 mm。 图纸分区后,相当于在图样上建立了一个坐标。电气图上的元件和连接线的位置可由此 217

电气专业方案设计说明

幸福一村综合楼2#酒店及单建车库电气专业技术方案 华通设计顾问工程有限公司

1、设计依据: 1.1、《10KV及以下变配电室设计规范》GB50053—94 1.2、《供配电系统设计规范》GB50052—95 1.3、《低压配电设计规范》GB50054—95 1.4、《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008 1.5、《通用用电设备配电设计规范》50055—93 1.6、《民用建筑设计通则》50352—2005 1.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057—94(2000年版) 1.8、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)1.9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067—97 1.10、《人民防空工程设计防火规范》GB50098—98(2001年版) 1.11、《人民防空地下室设计规范》GB50038—2005 1.12、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98 1.13、《建筑照明设计规范》GB50034—2004 1.14、《智能建筑设计标准》GB/T50314—2006 1.15、《办公建筑设计规范》 JGJ67—2006 1.16、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2004 1.17、《综合布线系统工程设计规范》GB50311—2007 1.18、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395—2007 1.19、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394—2007 1.20、《出入口控制系统工程设计规范》GB50396—2007 1.21、《消防安全标志》GB13495—92

1.22、甲方提供的设计任务书及技术要求 1.23、建筑专业及设备专业的设计要求 2、设计范围: 2.1、高低压供配电系统设计 2.2、照明配电系统设计 2.3、防雷及接地系统设计 2.4、综合布线系统设计 2.5、有线电视及卫星电视系统设计 2.6、保安监控及门禁系统设计 2.7、车库管理系统设计 2.8、公用移动通信系统设计 2.9、火灾自动报警及消防联动系统设计 2.10、背景音乐广播及火灾紧急广播系统设计 2.11、楼宇自动控制系统设计 2.12、智能一卡通系统设计 2.13、可视对讲系统设计 2.14、多媒体信息系统设计 2.15、酒店客房控制系统设计 3、设计内容: 3.1、高低压供配电系统: 3.1.1、负荷等级: 本建筑为一类防火建筑,建筑内所有应急照明、电话通讯机房、

多层纯住宅电气设计方案说明示例

多层纯住宅电气设计方案说明示例 一、工程概况: 本项目为xxxxxx安置房项目一期工程,建筑规模:总建筑面积平方米。建筑防火分类:多层住宅,耐火等级:二级。 二、设计依据: 1、本院建筑、结构及给排水专业提供给本专业的设计资料。 2、本工程采用的规程、规范及标准,主要包括: ; ; 《20KV及以下变电所设计规范》 ; ; ; ; ; ; 《城市道路照明设计规范》; 》 ; ; ; 《有线电视系统工程设计规范》GB50200-94; ; ; 《建筑与建筑群GB 50311-2007; 《四川省住宅建筑通信配套光纤入户工程技术规范》DBJ51/004-2012; -; 三、设计范围: 本工程设计有:高低压变配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、FTTH系统、有线电视系统及。 四、变、配电系统: 1、负荷分级:本工程所有用电均为三级负荷。 2、供电电源:本工程从市政引一路10KV电源供至室外箱式变电站1TM1(80 0KVA)供本小区用电。 3、计量:本工程在室外箱变高压侧计量,住宅每户设分计量(供电部门户表工程)。 4、功率因数补偿:在变压器低压侧设静电电容器自动补偿装置集中补偿、气体放电灯就地设补偿电容器分散补偿,补偿后,10KV侧功率因数达到以上。

五、电力配电系统: 1、配电电压为220V/380V。住宅面积小于等于150平米户箱采用220V配电,住宅面积大于150平米采用380V配电。 五、照明系统: 1、主要场所照度标准: 2、住宅用电量标准: 根据住宅设计相关规范和业主要求,本子项各户住宅照明用电量为:2居室为6kW /户,3居室为7kW/户。3、照明、插座分别由不同的支路供电。所有插座回路均设漏电断路器保护。卫生间照明采用防水瓷质灯座。 4、公共部分配节能光源和高效节能灯具,采用热释红外感应灯控制,配电子镇流器,COS?≥。 5、开关、插座、照明灯具(槽灯、嵌入式灯、卤钨灯、金属卤代物灯、荧光高压贡灯(含电感镇流器)靠近应急照明,在楼梯、走道、车库、安全出口等可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。 6、室外照明:本小区室外照明设庭园灯。 7、照明控制:照明采用就地或配电箱上集中手动控制。 六、导线选择及敷设方式: 10KV线路采用10KV型电缆,室外为新型CPVC管埋地敷设;低压配电干线:非消防负荷采用1KV型电缆,电力及照明支线均选用型导线,电力支线穿钢管埋地、沿墙或吊顶棚敷设。照明支线吊顶棚敷设时穿钢管、板内或墙内暗设时穿阻燃塑料管。 七、防雷系统:

电气方案设计说明

电气方案设计说明 一、设计依据 现行国家及地方有关规范及规程 建筑专业提供图纸 其他相关专业提供图纸 建筑单位提供的有关资料及要求 二、工程概况 本工程普通住宅总户数为244户,小区内二类住宅楼,其消防电气设备为二级负荷。住宅内部的用电设备为三级负荷。 三、供配电系统及负荷计算 住宅每户按8KW计,商业建筑按100W/m2,用电设备总容量约5340KW,计算有功负荷约2000KW,总计算容量约7300kVA。小区拟建1座室内10/0.4kV变电所,每个变电所设置4台1000kVA变压器。 因小区变配电站由当地电力局同意规划实施,本设计估算容量及设想变电所个数位置变压器容量仅供电力局参考,最终按当地电力局供电规划及总体设计图为准。 四、配电系统 1、住宅配电干线采用金属母线槽供电,其他采用YJV、BV型电缆、电线、敷设方式可按实际情况沿电缆井、桥架或穿管等。 2、至消防设备线路均采用NH-BV或NH-YJV型电线电缆。 3、住宅每户一表,设置独户配电箱,用电标准按8kW/户计,户内箱分若干路出线,并设漏电保护。

4、地下车库设配电间,地下车库动力、照明分别单独计量。 五、防雷接地系统 本工程住宅按二类防雷考虑;商业按三类防雷考虑。 1、信息接地、保护接地和防雷接地合一,采用TN-C-S或TN-S系统。 2、利用建筑物基础主筋作接地体,各建筑物的屋顶根据需要装设避雷带,利用柱内主筋作防雷引下线,低压线路电缆引入时,在入户端应将电缆金属外皮接地与防雷接地装置相连。防止雷电波侵入。 3、住宅楼均采用总等电位联结和局部等电位联结,有线电视交接间,电话交接间设辅助等电位联结,进线处设浪涌保护。 4、建筑物内所有用电设备及电气线路在正常情况下不带电的金属外壳、插座的接地孔均应经PE线可靠接地。接地电阻不大于1欧姆。 六、消防设计 1、本工程汽车库按规范要求设置火灾自动报警系统。小区采用集中区域报警系统,每栋采用区域报警系统。在商业底层处设消防控制室,设置直拨119电话。 2、应急照明:住宅楼梯间、汽车库等设置应急照明和疏散指示灯,应急照明时间不小于90min。 七、通讯系统 本小区内设通讯总机房。 小区内各住宅楼的单元进线采用光纤与大对数五类电缆,分别用于数据及语音的传输。各单元设置交接箱。交接箱至各住宅户内采用

建筑电气CAD图纸常用符号

敷设方式和敷设部位敷设方式:SC:穿焊接钢管敷设;CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位:WE:沿墙面敷设;WC:暗敷设在墙内;FC:暗敷设在地面或地板内;CC:暗敷设在屋面或顶板内;BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架WC:沿墙暗敷设WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位线路敷设方式代号PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设⑦线路明敷部位代号LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式L——链吊式G———管吊式B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装(4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位表示2根导线表示3根导线表示n 根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数b--型号或编号c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式L--光源种类,白炽灯或荧光灯YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。BV,BV电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。开关器件符号说明:TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电