前言

HD101SF6密度继电器校验仪是独立开发研制的高精密仪器,仪器关键器件全部采用原装进口件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能十六位单片机,能自动完成对SF6密度继电器的校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值并自动完成20 C值的换算,能自动打印试验数据并自动存储以备查阅。仪器具有高精度,高稳定性,高可靠性的特点。

请在使用之前仔细阅读使用说明书并按步骤操作。

目录

概述 (3)

●SF6密度继电器校验的必要性 (3)

●SF6密度继电器校验基本原理 (3)

● SF6密度继电器校验仪功能特点: (4)

技术指标 (5)

使用方法 (6)

准备工作 (6)

密度继电器校验 (7)

度压力表校验 (9)

系统压力值修正 (11)

系统时钟调整 (11)

历史数据浏览 (11)

结束工作 (12)

注意事项 (12)

保管和运输 (13)

产品售后服务 (13)

附录一 (14)

附录二 (15)

附录三 (16)

装箱清单 (177)

目录

概述

●SF6密度继电器校验的必要性

SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器。SF6开关的可靠运行已成为供电部门最关心的问题之一。SF6密度继电器是用来监测运行中SF6开关内部SF6气体密度变化的重要部件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后时常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。

●SF6密度继电器校验基本原理

密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,为了便于统计和比较,通常把20℃标况的SF6气体的相对压力值作为标准值。在现场检测时,测量所得的SF6

压力值均要换算到其对应20℃标况的等效压力值,从而判断密度继电器的性能。

闭锁回复值检测:在环境温度下,当SF6密度继电器内部压力为零压力时,

给SF6密度继电器一定的速度缓慢充气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,

记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时

的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁回复值。

报警回复检测值:继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢充气,当密度继

电器的报警继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时

的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警回复值。

报警值检测:在环境温度下,当SF6密度继电器内压力大于报警回复值时,

以一定的速度缓慢放气,当SF6密度继电器的报警继电器动作时,记录当前环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20度时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警值。

闭锁值检测:继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢放气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁值。

●SF6密度继电器校验仪功能特点:

1.密度继电器校验仪采用高性能十六位单片机进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。

2.配置了单色液晶屏和旋转开关,操作简单、界面美观,所有参数及状态一目了然。

3.自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。

4.所有测试过程自动由单片机完成,不用人工干预,避免了繁琐的人工气路调节操作。

5.汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析。

6.能同时存储32组试验结果,并具有掉电数据保护功能,可随时查询和打印以前的试验结果。

7.校验过程中无需恒温室,可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电器、压力表进行检测。

8.配有多种型号过渡接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场检测。

9.检测过程中不浪费SF6气体。

10.除密度继电器校验功能外,本仪器还具有20℃压力表校验和常温压力表校验功能。

11.具有在线修改系统时钟的功能。

12.具有在线修改系统压力功能。

13.核心元器件采用进口元件,性能可靠。

14.能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。

15.本产品为便携式工具,使用方便可靠,是SF6密度继电器校验的必备设备。16.带数据上传功能,方便测试记录的提取和打印。

技术指标

仪器精度:0.1级

压力显示分辨率:0.001MPa

压力检测范围:0~1.0MPa

环境温度显示分辨率:0.1?C

环境温度测量范围:-50℃~150℃

工作湿度:≤90%RH

检测对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁

显示方式:320X240图形点阵单色液晶屏

操作方式:一键飞梭

打印机型:高速热敏打印机

打印方式:汉字报表式打印

存储容量:可同时存储32组96次试验结果

外形尺寸:440X350X250(mm)

SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力。

仪器重量:8Kg

工作电压:AC220V、50Hz 仪器功率:55W

使 用 方 法

准备工作

1. 现场检测SF 6气体密度继电器时,断开与密度继电器相连的控制电源,以免校验时,损坏校验仪。

2.

把报警导线和闭锁导线分别与密度继电器的信号插座对接好(红色鳄鱼夹接报警触点,绿色鳄鱼夹接闭锁触点①,黄色鳄鱼夹接闭锁触点②,三根黑色鳄鱼夹可任意与各触点另一端相连。当进行单动作信号检测时,不使用的鳄鱼夹可闲置,但不要与其它鳄鱼夹发生短路。)。

3. 把配备的信号测试线另一头与仪器面板上的信号口相连接。

4. 使用配备的连接气管将气瓶与仪器面板上的进气口相连接。

5. 使用配备的气管与过渡接头将密度继电器与仪器面板上的测量口相连接。

6. 如果需要执行的是压力表校验操作,则需要将待校验的压力表与仪器面板上的测量口相连接;如果需要执行的是系统压力值修正操作,则需要将经过计量校准的高精度压力表与仪器面板上的测量口相连接。

7. 打开仪器电源。

8. 打开气瓶上的阀门。 9.系统显示主界面如下图一:

图一

HD101SF6密度继电器校验仪

密度继电器校验 系统压力值修正

常温压力表校验 20度压力表校验

历史数据浏览 系统时钟调整

2012年06月06日10时18分

密度继电器校验

1、通过“一键飞梭”,可使光标在各功能菜单间移动,在初始界面选择“密度继电器校验”,系统显示下一级界面如下图二:

图二

此界面为密度继电器检测参数的设置界面。以上参数为仪器出厂默认设定值。

首先进入 “上限压力”设置和“触点类型”选择,设置足够大的压力和正确的触点类型。

注:保证气瓶提供压力大于设定上限压力0.1-0.2MPa 。

“上限压力”设为高于密度继电器报警压力值的0.1-0.2MPa.

“触点类型”在非带压的前提下选择与密度继电器的触点类型一致即可。 旋转飞梭,可使光标上下移动,按“确定”键则系统进入下一级测试界面。 2、检测次数、温度方式、信号接点设置菜单如下图三所示

图三

密度继电器校验

上限压力:

0.100(MPa) 确定

触点类型: 常开

确定 返回

检测次数: 1

确定

温度采集:

系统 32.8

信号类型: 单信号

加载 返回

本屏幕可以对测量次数进行设置,设置次数为1-3次,进入“检测次数”参

数设置。通过“旋转开关”可改变检测次数参数,按“确定”键保存该参数。

然后进入“温度采集”参数设置。按“旋转开关”键可使“系统”与“输入”

循环显示。按“确定”键保存该方式。若用户选择了“输入”,当调整“旋转开

关”键输入当前温度值。再按“确定”键保存。

最后进行信号类型设置,进入“信号类型”参数设置。使用“旋转开关”键

可使参数在“单信号”、“单闭锁”、“双闭锁”间循环显示。单信号是指单报警或

单闭锁,单闭锁是指单报警和单闭锁。按“确定”键保存该参数。按“加载”键

进入密度继电器测试屏幕。

单信号:可取任意一组信号值。

单闭锁:可取任意两组信号值(其中必需有一组报警值)。

双闭锁:可取任意三组信号值。

3. 密度继电器测试屏幕如下图四所示

图四

在测试屏幕系统将显示常温压力值、20℃等效压力值、环境温度值、系统时钟、

等参数。屏幕中的“温度”显示计算20℃等效压力所使用的温度;所有测试结果对应P 20栏表示20℃等效压力,对应Pt

定”键则系统开始自动测试,所有测试操作将由系统按照操作员输入的测试次数自动进行,不需人工干预,自动测试结束后,在状态栏显示“测试完毕”字样,并同时打印输出本次试验结果1份,如果操作员需要,可按“打印”键再次打印;如需要保存,可按“保存”键保存,并可随时到“历史数据浏览”屏幕查询和打印。实验结束后,按“退出”键,系统将返回初始屏幕。同时系统将放掉负载回路中的所有气体。

注:如果系统出现异常,没有测试到继电器报警值或闭锁值,系统将在相应地方显示“器件故障”。

显示“测试完毕”后,测得数据在密度继电器出厂误差范围之内,表明此密度继电器合格。

测试结束后,首先关闭气瓶,再将仪器内余气放完(可手动放气)即可。

度压力表校验

1. 在初始屏幕状态下,将光标移至“20度压力表校验”,按确定键,系统将进

入20度压力表校验温度采集选择屏幕,如下图五所示。

图五

系统要求用户选择温度采集方式。按“确定”键进入“温度采集”参数设置,设置过程同上所述。当设置完成按“确定”键,接着按“确定”键则系统显示下一级界面20℃压力表检测屏幕。

20度压力表校验

温度采集:

系统 33.8 确定

确定 取消

2. 20℃压力表检测屏幕如下页图六所示:

图六

旋转飞梭,可使光标在各菜单项间移动。按“确定”键则系统执行光标所在的菜单项。按“返回”键则系统自动回到主界面。

首先旋转飞梭,按“确定”键来设定待检测的压力目标点。然后将光标移置若当前压力表指保存或打印该检测点的数据,同时自动计算误差值。然后用户重复以上过程来检测其它检测点。当完成保存最后一次检测数据,打印此次检测数据。打印的数据包括压力目标值、当前压力值与两者的误差值。

若检测内容选择为“20度压力表校验”,则应比对P 20值与压力目标值;若为“常温压力表校验”,则应比对P t 值与压力目标值。

在主菜单下,“20度压力表校验”与“常温压力表校验”的操作相同,显示界面相同。步骤同上所述。

系统压力值修正

1.主菜单下“系统压力值修正”功能为仪器出厂调试用。

2.在初始屏幕状态下,将光标移至“系统压力值修正”,按“确定”键进入修改界面。

系统时钟调整

1.在初始化屏幕状态下,将光标移至“系统时钟调整”,按“确定”键,可以调整系

统时钟。

2.

图七

旋转飞梭移动光标在待修改的年、月、日、时、分的数值下;按下飞梭后旋转飞梭进行设置。

修改完后,按“确定”键则系统修改实时时钟的当前时间并返回到主界面状态下。

历史数据浏览

在初始屏幕下,将光标移至“历史数据浏览”,按确定键,系统将进入密度继电器试验结果查询和打印屏幕,可以分别查询和打印三组结果。如下图八所示:

图八

整个系统共可以存储32组密度检测的测试结果;通过“旋转开关”可浏览不同存储序号下对应的测试数据;按“确定”键则打印当前数据;按“退出”键则系统返回主界面。

计算机通信连接线使用方法

(1)使用仪器配置RS232数据线或USB-RS232数据线将仪器与计算机串口或

USB 接口连接,确保连接稳定;

(2)在使用前按光盘内“操作说明”安装驱动程序等,即可以将仪器测试数据

上传到计算机,也可以将上传的数据导出为文档,方便存储。

结束工作

1.关闭气瓶上所有阀门。

2. 按面板上的“放气”按钮,放净管路中的残余气体。

注:在没有放气情况下严禁拔下进气口插头!

3. 关闭电源。

4. 拔掉气管。

5.拔掉信号线和电源线。

注意事项

1. 去现场前带上工具箱,先检查工具

箱内小气瓶的SF6气体贮量,带

上所有开关用的过渡接头及工具。

2. 端子排上对应的报警信号线、闭锁

信号线要从端子排上断开,以防其

二次回路和其中信号线构成回路,

影响测试。

3. 被检测的密度继电器不能平躺放

置,要立放,否则会造成检测不准确。

4. 密度继电器在检测的过程中不能有太大的振动。

5. 使用气瓶时可按以下提示进行操作。

保管和运输

校验仪属于精密电子产品,应放于温度-30~70℃,相对湿度不超过90%,且空气中不含有足以引起腐蚀的气体。

校验仪的运输,应避免剧烈振动和撞击,并防止雨雪浸湿。

产品售后服务

24小时迅速响应客户要求

90天内免费退货

1年内免费换货

3年免费保修

终生维修

附录一:密度继电器校验仪测试1次打印输出样本:********************************************** 密度继电器校验仪测试报告

编号:________________________

测试时间:2012-6-6 10:00

测试温度:30.8℃手动输入

人员:__________________________

********************************************

附录二:密度继电器校验仪测试3次打印输出样本:********************************************** 密度继电器校验仪测试报告

编号:________________________

测试时间:2012-6-6 10:00

测试温度:30.8℃手动输入

人员:__________________________

附录三:密度继电器校验仪打印输出样本:*****************************************

常温压力表校验报告

编号:________________________

测试时间:2012-6-6 10:00

测试温度:30.8℃手动输入

单位:MPa

人员:__________________________

****************************************

装箱清单

主机1台

过渡接头1套

气瓶1瓶

专用气管3根

信号线1根

电源线1根

大力钳1把

打印纸2卷

生料带2卷

使用说明书1份

合格证1份

电话:027-********

传真:027-********

Http:// https://www.wendangku.net/doc/a917997121.html,

E-mail: whhxydl@https://www.wendangku.net/doc/a917997121.html,

SF6密度继电器讲义)

SF6密度继电器讲义 一、SF6气体简介: 六氟化硫(SF6)常态下是一种无色、无味、无嗅、无毒的非燃烧性气体,分子量146.06,密度6.139克/升,约为空气的5倍。是已知化学安定性最好的物质之一,其惰性与氮气相似。它具有极好的热稳定性,纯态下即使在500℃以上也不分解。六氟化硫具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,相同条件下,其绝缘能力为空气、氮气的2.5倍以上,灭弧能力为空气的100倍。 二、SF6气体应用于电气设备的优点: 是较好地解决了断路器制造中灭弧室体积问题。 正是因为六氟化硫气体具有优异的绝缘和灭弧性能,只要把几只灭弧装置同时安放在同一个容器里面,充入SF6气体,这就就可使得SF6开关的体积变得相对较小,使结构也变得相对简单。 三、SF6密度继电器的用途: 1、密度继电器主要用于监测和显示密封容器内SF6 气体的密度,一般应用于利用SF6气体进行绝缘或灭弧的高电压等级断路器、隔离开关、互感器、避雷器、GIS设备; 2、安装在开关本体上往往只有两对或三对报警和闭锁触点,安装在互感器本体上及其它用途的只有报警一对触点。 四、SF6密度继电器的工作原理: 1、SF6电气设备的气体密度是以SF6气体经温度补偿后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。 2、密度继电器主要由感压件、温度补偿件、传动元件、触点装置、接线盒及外壳组成。

3、密度继电器正常工作时,指针会指示在密度继电器表盘的绿色区域内;黄色区域为警告,如果指针在此区域内要及时补气,主控室也会接收到报警信号。如果指针指示在红色区域时,SF6开关将断开操作。 注意:在给SF6开关补气时一定要注意指针不能超过绿色区域。 五、当密度继电器出现异常时: 1、首先观察密度继电器的指针位置,从表盘的区域来判断密度继电器工作状态是否与实际相同; 2、然后再根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 3、根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 4、密度继电器的信号状态,要根据密度继电器的铭牌上信号触点状态用万用表来测量。 与本体连接方式:校验过程中必须保证,本体与密度继电器是断开的。 六、密度继电器的温度补偿方式: 温度补偿方式关系到校验过程中采温位置→直接影响校验精度。 七、SF6密度继电器的种类: 1、按外形分类:指针式和非指针式。 2、按温度补偿方式分类:机械补偿和双气腔补偿。 八、SF6密度继电器校验的必要性: 1、SF6气体稳定性主要取决于SF6气体在容器内的密度,SF6在电气设备中要想起到应有的绝缘、灭弧作用,就必须保持一定的密度,

SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨

SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨 SF6断路器作为近代发展起来的新型高压电气开关设备,以其优越的性能、安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛的应用,但是有很多同事对SF6断路器的关键部件SF6气体压力表、密度表、密度继电器的知识仍然欠缺,给安装、检修等工作带来一些困难,甚至会影响工作质量,对运行中的设备一些本属于正常状态的现象产生误解。本文主要介绍SF6气体密度表和SF6气体密度继电器的结构、工作原理以及注意事项,以供参考。 关键字:SF6密度表SF6密度继电器结构及工作原理注意事项 所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。 在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带有电触点,即兼作密度继电器使用。它们都是用来测量SF6气体的专用表计。

SF6气体密度继电器常见问题

https://www.wendangku.net/doc/a917997121.html, SF6气体密度继电器常见问题|华意电力 华意电力是一家专业研发生产SF6密度继电器校验仪的厂家,本公司生产的SF6密度继电器校验仪在行业内都广受好评,以打造最具权威的“SF6密度继电器校验仪“高压设备供应商而努力。、变压器和互感器(CT和PT)上。 (2) 目前使用最多的SF6气体密度继电器实际上是一种带电接点、和温度补偿的压力表。 (3) 输出二组或三组接点,发出报警和闭锁控制信号; (4) SF6气体密度继电器的原理:SF6电气设备上的SF6气体的密度,是以SF6气体经温度补偿以后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。继电器在额定压力下工作,当周围环境温度发生变化时,SF6气体的压力也要变化,继电器内部的测量系统在测量压力的同时也要考虑温度,即内部温度补偿单元对其变化了的压力自动补偿,使其额定压力示值不变。当SF6气体因某种原因发生了泄漏,经过温度补偿以后的压力就下降,降到报警压力值时,继电器就输出一对接点(报警信号),此时就要求用户对设备进行补气,而如果压力还在继续下降,降到闭锁动作压力值时,继电器就输出另一对接点(闭锁信号)使设备的相对应控制系统进行闭锁,从而实现了对电气设备的安全运行保护。设备在充SF6气体时,当过多超过额定值时,有的密度继电器还可发出超压报警信号。 (5) 大部分直接应用于户外,所以需适合于户外恶劣的外界条件。户内主要用于SF6组合电器(GIS)上。 (6) 按照补偿原理来区别分为:相对腔补偿和双金属拉杆补偿。 二、请问密度表与环境温度及气体温度有什么特殊的关系? 假设气体温度陡然升高,密度表的指示值会有什么变化? 密度表所处环境温度与设备本体SF6气体温度要一致,才能准确反映气体密度。如果密度表所处环境温度高于设备本体SF6气体温度,此时密度表指示偏低,反之偏高。气体温度陡然升高,密度表处的温度如果同步升高,指示值不变,反之密度表处的温度如果不同步升高,则读数变大。 三、请问密度表读数与海拔高度的关系? 另外报警、闭锁值是否可以随使用环境和场所设置?

SF6密度继电器原理及维护

SF6密度继电器原理及维护 摘要由于SF6断路器的优良性能、安全可靠、维护方便等优势,已经在电力系统被广泛的应用。作为SF6断路器的主要部件SF6密度继电器,检修维护人员多数只知道其为SF6气体的泄漏监测点以控制和保护断路器,而对其工作原理、日常维护等知之甚少。本文结合实际工作对SF6密度继电器的工作原理和维护校验进行介绍。 关键词SF6密度继电器;结构原理;维护管理 1 SF6密度继电器结构及工作原理 1)SF6断路器中的SF6气体是密闭在断路器内的,相当是密封在一个固定不变的容器内,其在一定温度下的SF6气体压力可以代表SF6气体的密度,通常以20℃时的SF6气体压力作为密度标准值。而密度继电器作为在线实时监测断路器密度的正常压力,其不应受环境温度的变化而变化,为了辨别断路器内的SF6气体是由于气体泄漏还是受环境温度影响而变化,就需要有一个温度补偿的元件,以可靠反映断路器内的SF6气体工作压力,并通过电接点来控制和保护断路器。 2)SF6气体密度继电器结构见左图。它主要部件为2个波纹管,1处的与断路器内的气体连接,2处的与3一个小的标准SF6气体包连接。两个波纹管的另一头与5为中心支点的杠杆连接,杠杆带动4微动开关。C1-L1接点是SF6气体降低发出补气报警的电触点,C2-L2是SF6气体降低至闭锁压力值时而使断路器闭锁拒动的电触点。其关键的温度补偿作用,主要在这个标准SF6气体包与杠杆的平衡作用来实现,标准SF6气体包内的压力设定在20℃断路器规定的额定压力,其所处的环境温度与外界相当,当1处波纹管连接的断路器内的气体受环境温度(SF6密度继电器的结构图),升高而压力增大时,会驱动杠杆6向上运动,但标准气包同样也受外界温度的影响压力增大向上运动,这就保持了杠杆的平衡,起到了温度补偿的作用。通过两侧压力的比较,若趋于平衡,微动开关不动作,若存在漏气故障,当达到一定值是其杠杆带动微动开关电触点,实现其发信号和闭锁功能。就目前较普遍使用的机械非指示密度继电器和机械指示密度继电器均是这样的结构。其均应具备以下功能: 1)监测断路器内部的SF6气体压力; 2)区分导致的气体压力下降的原因是环境温度降低还是气体泄漏; 3)当环境温度降低导致压力下降时,系统不应动作; 4)当因气体泄漏导致压力下降时,应及时的发出报警信号,以提醒运行人员进行气;

密度继电器效验报告

1 范围 本检测方法适用于发供电企业、合资联营企业,基建安装、科研调试单位的SF6气体密度继电器校验仪的检测;代管单位可参照执行。 2 概述 SF6气体密度继电器校验仪是一种专门用于对各种形式SF6气体密度继电器进行检测的仪器,其主要功能是对SF6气体密度继电器接点动作压力值进行测量,并根据接点动作瞬间被SF6气体密度继电器校验仪锁存的SF6气体压力值与温度值自动换算成对应于20℃的标准压力值。 3 计量性能要求 3.1 压力示值误差 压力示值允许误差Δy的表达式为: Δy=±a%F·S a——被检仪表准确度等级(按产品技术说明书的规定) F·S——被检仪表的压力量程 3.2 压力回程误差 压力回程误差应不大于压力示值允许误差的绝对值。 3.3 温度测量误差 温度测量误差不应超过±0.05℃ 3.4 P20示值误差 被检仪表显示的P20示值误差,应不超过压力示值允许误差。 注:P20值是指在SF6气体密度不变的条件下,对应于20℃时的SF6气体压力值。 3.5 P20换算误差 被检仪表对P20值的换算误差应不超出压力示值允许误差的1/2。 注:P20换算误差是指被检仪表上显示的P20值与标准装置根据被检仪表的压力值和温度值计算得到的P20值的差值。 4 通用技术要求 4.1 外观 4.2 SF6气体密度继电器校验仪应标注产品名称、型号规格、制造厂或商标、出厂编号、制造年月等。 4.2.1 仪表上的阀门旋钮、开关、连接(插)件等应标注名称,装配牢靠,功能正常,不应有松动和损坏现象。 4.2.2 仪表显示值及符号应清晰,不应有缺笔画、叠字、亮度不均匀现象,面板不应有影响读数的缺陷。 4.3 显示值锁存功能检查 当输入压力使某接点动作时,仪表应能将相应接点动作瞬间的压力值与温度值锁定在显示器上。 5 检测条件 5.1 标准器 标准装置由压力测量、温度测量和P20换算等三个环节组成。各环节应满足如下要求: 压力测量允许误差的绝对值应小于被检仪表压力示值允许误差绝对值的1/3。温度测量允许误差应不超过±0.05℃。 P20计算误差应小于0.0001MPa。 5.2 检测环境

密度继电器MKZB-I说明书(双接点)

建议使用MKZB-Ⅰu充油防振型,GIS设计气室42个,必须满足SF6密度控制器实现在线校验功能。 MKZB-Ⅰ系列SF6密度控制器使用说明书 01120207 专利号:ZL962362298 一、概述: MKZB-Ⅰ系列SF6密度控制器是我公司在多年生产SF6密度控制器的基础上采用最新的数字补偿校正技术,推出的性能优越质量可靠的新型带密度变送功能的密度控制器。 二、产品型号标识及系列: 基本形式MKZ B —Ⅰ 型号:I 不充油I u充油 带变送器 密度控制器 三、主要技术指标: 1、量程:-0.1MPa~0.9MPa;刻度盘上用红、绿、橙三种颜色表示SF6气体的不同密 度区域。变送器输出4~20mA。 2、密度控制器精度等级:20℃,1.5级。 变送器输出精度等级:0.3MPa~0.7MPa时1.5级,其余2.5级。 3、工作环境:温度:-25℃~60℃(不同额度压力值对应不同的下限使用温度)。 4、气密性:≤1× 10-9 Pa·m3/s。 5、额定压力:0.30~0.60MPa 。(根据用户要求。) 6、补气压力:(根据用户要求)。 7、电接点参数:AC380V/DC220V、30W/30VA、Imax∽1A。 8、变送器工作电源:DC24V±10%。 9、负载电阻:≤250Ω。 10、绝缘性能:接线端子对壳体的绝缘电阻大于200MΩ。 11、海拔高度:可用于高海拔。 12、接口:M20X1.5 G3/8 G1/2 (根据用户要求)。 四、工作原理: 密度控制器未充入SF6气体时,指针在“0”位附近,其补气触 点为闭合状态。给系统充入SF6气体时,传动机构带动指针转动,由 压力值间接反映密度值。随着压力上升,其补气触点断开。当温度变化 时,其内部温度补偿装置对其变化进行补偿使指针不产生移位。只有当 SF6气体泄露产生压力下降时,控制器指针下降,当降至补气压力值时, 触点闭合输出补气信号,同时变送器输出相应的密度值。 五、接线方式: 1、1 2 补气3 4 闭锁 接线端子5为变送器电源正极输入端子,接线端子6为变送器电流输出端子。

SF6密度继电器

【内容摘要】针对运行中SF6气体密度继电器漏油问题,分析漏油的原因,提出改进意见。 【关键词】SF6气体密度继电器、漏油、改进 1引言 SF6电气产品已广泛应用在电力部门,工矿企业,促进了电力行业的快速发展。保证SF6电气产品的可靠安全运行已成为电力部门的重要任务之一。SF6电气产品的灭弧介质和绝缘介质是SF6气体,不能发生漏气,若发生漏气,就不能保证SF6电气产品可靠安全运行。所以监测SF6电气产品的SF6密度值是十分必要的。现在用来监测SF6密度普遍采用一种机械的指针式密度继电器,具有当SF6电气产品发生漏气时能够报警及闭锁功能,还有现场显示密度值的性能。为了提高其抗振性,一般都充有硅油。 但在我们工作中常会遇到SF6气体密度继电器出现漏油现象。另据相关报道和反映,SF6气体密度继电器漏油问题是个普遍现象,全国每个供电局都会遇到。有的密度继电器投入运行还不到一年就已发生漏油现象。而发生漏油现象的充油型密度继电器包括所有其生产厂家,无论进口的,还是国产的。相对而言,进口的密度继电器发生漏油现象的机率比国产的要小,进口的密度继电器发生漏油现象的年限比国产的要长。总之,充油型密度继电器发生漏油现象是个十分普遍的问题。 2密度继电器漏油的危害性 我们经过调查发现,该形式的密度继电器一般采用游丝型电接点,虽然增加了磁助式吸力,对接点的可靠闭合有帮助。但是其触点(报警或闭锁)闭合时,其闭合力仅靠触头游丝的微小力,即使加上磁助式力,也还是很小,因此极其怕振。为了提高其抗振性,一般都充有防振用的硅油。如果一旦发生漏油现象,将会给SF6电气设备带来潜在的安全危害性。危害一:由于其内部的防振油渗漏完了,其阻尼作用将消失,则其抗振性能将大大下降。在开关分合闸强烈冲击后,会出现指针卡死、接点永远失效(不动作或一直动作)、偏差超标等故障;危害二:由于该形式密度继电器其接点为磁助式电接点,本身触头闭合力小,时间稍长,触头一氧化,接点就会不通或接触不可靠。对于漏光油的密度继电器,其磁助式电接点触头就暴露在空气中,非常容易氧化或甚至积有灰尘,其触点容易接触不良或不通。我公司自开展加强对SF6密度继电器检测工作3年来,共检测SF6密度继电器196块,而发现接点不能可靠导通的有6只,约占总数的3%。而这些接点不能可靠导通的密度继电器全部是失去防振油的。而一旦密度继电器出现指针卡死、接点失效、接点不能可靠导通,将会给电网的安全运行带来严重危害。试想,如果SF6断路器出现漏气,失去SF6气体,而其密度继电器又出现指针卡死或接点失效或接点不能可靠导通,而此时SF6断路器又参与灭弧,那么后果将不堪设想。 另外,密度继电器出现漏油,其渗漏出的油将会污染开关其它零件,容易积灰尘,也会给SF6开关的安全运行带来危害。3密度继电器漏油原因分析 密度继电器出现渗漏油的部位主要是接线坐与表壳密封处、玻璃与表壳密封处及玻璃本身。通过对多台漏油密度继电器的解体,我们分析密度继电器发生漏油的主要原因是接线坐

SF6气体密度继电器通用技术规范

SF6气体密度继电器通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 SF6气体密度继电器物资采购标准 技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写《项目单位技术差异表》并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成《项目单位技术差异表》(表4),放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表 5 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、货物需求一览表中数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法 2202年月日批准年月日实施 福建省电力有限公司技术监督领导小组办公室 本检验方法主要执笔人:刘振华李大斌

本检验方法参加执笔人:詹文陈国伟 校核:詹文 审核: 复核: 审批:

主管单位:福建省电力有限公司技术监督领导办公室执笔单位:福建省电力有限公司技术监督领导小组办公室 本检验方法技术条文由执笔单位负责解释

目录 一、概述---------------------------------------------------------------------------------------------------(1) 二、技术要求---------------------------------------------------------------------------------------------(1) 三、检验条件---------------------------------------------------------------------------------------------(2) 四、检验项目及检验方法------------------------------------------------------------------------------(3) 五、检验结果处理和检验周期------------------------------------------------------------------------(5)附录1 SF6气体密度继电器检验记录----------------------------------------------------------------(6)附录2 SF6气体密度继电器检验报告(内页)格式----------------------------------------------(7) SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

SF6密度继电器故障处理

SF6密度继电器故障处理 Xxx xxxxxxxxx供电公司 2014年10月10日

SF6密度继电器故障处理 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 【摘要】:介绍了SF6密度继电器结构和工作原理,对现场应用中典型案例进行研究,针对SF6断路器发出压力低报警信号及检漏是密度继电器指示值下降现象,分析讨论了案例事 故发生的原因,并提出了事故处理方案和相关运行建议。 【关键词】:密度继电器工作原理典型案例 前言 无色、无臭、五毒、不可燃的惰性气体SF6气体因其卓越的灭弧和电绝缘特性而被广泛应用于电力系统设备内,如SF6断路器、GIS 组合电器、SF6绝缘电流互感器等。SF6气体的绝缘和灭弧性能取决于SF6气体的纯度和密度,对SF6气体密度进行监视非常重要。 系统中一般采用SF6密度继电器进行压力监视和泄露报警。在大量设备的长期运行中,常出现需要通过SF6密度继电器判断设备运行状况的情况,作为设备运行管理人员,掌握SF6密度继电器基本原理是非常必要的。本人就一种常见密度继电器阐述其结构和工作原理,依据现场案例进行分析,并参照《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》提出运行规范和建议。 1 密度继电器结构和原理 目前常见的密度继电器均采用车辆压力的方式来测量SF6密度,而其实的压力并不等同密度。研究表明,在密度恒定的条件下,SF6介质击穿强度在各温度条件下没有明显变化。而在压力恒定的条件下,SF6介质击穿强度随着温度上升而明显下降,如图1所示。SF6的密度ρ为气体质量m和气室体积ν的比值,在未发生泄漏等异常条件下密度值始终不变,而气室压力随着温度上升而增大。密度继电器需要温度补偿部件,使表计在各温度条件下压力保持一致,以便于观察和检测。

RDM型485远传密度继电器说明书

RDM系列 远传式SF6气体密度继电器 使用说明书

一.用途 RDM系列远传SF6气体密度电器(以下简称继电器)主要用于控制和监视密封容器中SF6气体的密度。一般应用在SF6高压开关、中压开关、气体绝缘设备(GIS)、高压电缆、变压器和互感器上、且适合户外恶劣的环境。该继电器有二组或三组机械触点,可以在压力到达报警、闭锁或超压的状态,及时将信息通过接点连接电路传送到目标设备终端。同时该继电器还配有安全可靠的电路传送功能,为实现实时数据远程数据读取与信息监控建立了有效平台。可将压力、温度、密度等信息及时的传送到目标设备(一般为电脑终端).由目标设备解析数据控制相应的终端动作。 RDM是机械与电子的有机结合,在保障机械触点的安全情况下,并将有效数据及时通过RS485总线形式传送到目标设备。目标设备可以实时的读取表内的温度、压力、密度等信息,数据传送采用了ModBus协议,保证了数据的完整性与准确性。电子与机械的结合使数据可靠安全的传送到设备终端,为终端设备及时有效的做出控制打下了不可或缺的硬件平台。RDM系列远传SF6气体密度续电器以可靠的机械触点与安全的电子数传相结合,必将成为电子监控行业的有力工具。 二.原理 SF6电气设备上的SF6气体密度是以SF6气体经温度补偿后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。 继电器在额定压力下工作,当环境温度发生变化时,SF6气体的压力也发生变化、继电器内部的温度补偿单元对变化的压力进行修正,使其额定压力示值不变,远传部分把压力信号转变RS485差模信号,进行远距离传送。在控制室内即可监测到SF6的压力状态。本产品还提供了机械触点信号的输出,当SF6气体发生泄漏,压力降到报警设定值时,继电器输出一对接点(报警信号),此时要求用户对设备补气,如果压力继续下降,降到闭锁设定值时,继电器输出另一对接点(闭锁信号),使设备的控制系统进行闭锁,从而实现对电气设备的安全运行保护。 三.主要技术性能及控制参数 @ 精度等级:2.5级:-40℃~60℃. @ 测量范围:见型号说明. @ 工作电源: 10V-30V (DC24V时2mA电流) @ 抗振性能: 200m/s2. @ 抗冲击性能:500 m/s2. @ 外壳防护等级:IP65 @ 密封性能:≦5.0×10-9mbar.1/s @ 触点容量: AC/DC 250V 1000VA/500W @ 工作环境:相对湿度≦95%RH 额定压力﹥0.5MPa时,环境湿度-30℃~+60℃ 额定压力≦0.5MPa 时,环境温度-40℃~+60℃ @ 通信方式: RS485差模电平通信 @ 通信协议: ModBus通信协议 四.特点 @ 不锈钢全封闭外壳,防水防腐性能好,且外形美观。

SF6气体密度继电器

湖北普禄克电业发展有限公司Hubei Puluke Electric IPLKustry Development Co., Ltd SF6气体密度继电器校验仪PLKS-M 使 用 说 明 书

前言 感谢您使用湖北普禄克电业发展有限公司产品,SF6密度继电器校验仪是本公司独立开发研制的高精密仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能单片机,能自动完成对SF6密度继电器及压力表的校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,并自动完成20 C值的换算,能现场打印及存储测试数据以备查阅。仪器具有高精度,高稳定性,高可靠性的特点。 请您在使用之前仔细阅读使用说明书并按步骤操作。

目录 ●SF6密度继电器校验的必要性 (3) ●SF6密度继电器校验的基本原理 (3) ●SF6密度继电器校验仪功能特点 (4) (5) (6) 密度继电器校验 (7) (14) (14) (14) (15) (16)

概述 ●SF6密度继电器校验的必要性 SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器。SF6开关的可靠运行已成为供电部门最关心的问题之一。SF6密度继电器是用来监测运行中SF6开关内部SF6气体密度变化的重要部件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后,时常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。 ●SF6密度继电器校验基本原理 密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,为了便于统计和比较,通常把20℃标况的SF6气体的相对压力值作为标准值。在现场检测时,测量所得的SF6 压力值均要换算到其对应20℃标况的等效压力值,从而判断密度继电器的性能。 SF6密度继电器校验过程如下: 在环境温度下,当SF6密度继电器内部压力为零压力时,给SF6密度继电器 一定的速度缓慢充气升压,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的 环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力 值就是SF6密度继电器的闭锁回复值。继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢 充气升压,当密度继电器的报警继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值, 并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器 的报警回复值。

HTMD-H SF6密度继电器校验仪

HTMD-H HTMD-H SF6密度继电器校 验仪校验仪 一、概述 HTMD-H SF6密度继电器校验仪是根据广大用户反馈的意见,结合我国电力系统的实际情况而精心设计的。该仪器除了克服国外产品的缺点,吸收其优点外,还具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大,可迅速、准确地定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点及年泄漏率。仪器十分适合于供电部门,安装检修单位和电力试验研究所使用。 二、主要技术指标 1. 最小检测值:0.1μL/L 2. 检测范围:0~30μL/L 0~200μL/L 0~500μL/L 3. 响应时间:<1秒 4. 恢复时间:<10秒 5. 示值误差:≤±3% 6. 重复性:≤1% 7. 稳定性:零点漂移:<±1% 量程漂移:<±1%

8. 指标方式:指示仪表显示和声光讯号 9. 探枪检测长度:4米 10. 连续工作时间:3小时 11. 仪器电源:220V 50Hz 12. 使用环境:温度:5℃~45℃ 相对温度:≤85% 13. 整机重量:15kg 三、主要特点 1. 体积小、重量轻。本仪器尽量采用轻质原材料,压缩仪 器的空间和重量,使仪器的体积和重量大大下降,便于 运输和携带。 2. 仪器轻便小巧,可检测较高的泄漏点,移动范围大。 3. 灵敏度高。在电路上采用优化设计,同时降低噪声及电 磁波的干扰,使灵敏度提高。 4. 测量范围宽,多档切换。仪器可在SF6开关装置的泄漏率 范围内检测SF6的漏气量,可多档切换选择,并给出每档 的标准曲线,能定量和定性检漏。 5. 准确度高。仪器采用先进的方法校验,给出精确的标准 曲线,提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。 6. 显示直观,声光报警。采用指示仪表显示,具有简便直 观的效果。当有SF6气体存在时,仪器发出声光报警。

sf6气体密度继电器校验仪

sf6气体密度继电器校验仪 主要用于SF6气体产品的生产、维护与监测。特别适宜电力系统,为SF6电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。SF6电气产品已广泛应用在电力部门、工矿企业,促进了电力行业的快速发展。如何保证SF6电气产品的可靠安全运行已成为电力部门的重要任务之一。RTSF6气体密度继电器是SF6电气开关的关键元件之一,它用来检测SF6电气设备本体中SF6气体密度的变化,它的性能好坏直接影响到SF6电气设备的可靠安全运行。安装于现场的SF6气体密度继电器因不经常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活或触点接触不良的现象,有的还会出现温度补偿性能变差,当环境温度变化时容易导致SF6气体密度继电器误动作。因此原电力部制定了DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》。该试验规程规定:各SF6电气开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况来看,对现场的SF6气体密度继电器进行定期校验是防患于未然,保障电力设备安全可靠运行的必要手段之一。在密封容器中,一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体密度。为了能够统一,习惯上常把20℃时SF6气体的压力作为其对应密度的代表值。所以,SF6气体密度继电器均以20℃时SF6气体的压力作为标度值。在现场校验时,不同的环境温度下,测量到的压力值都要换算到其对应20℃时的标准压力值,从而判断该SF6气体密度继电器的性能。RTSF6气体密度继电器校验仪对这个过程是自动完成的,既准确,又灵活方便。密度继电器校验仪吸收国外产品先进经验,可以采用其它气体如N2、Air、O2、CO2等气体替代SF6气体进行测量,不存在使用SF6气体造成的弊端如:SF6分解产物有剧毒、SF6气体不环保、SF6气体成本较高。 该校验仪吸收国内同类产品先进经验,运用了先进的精确的RTSF6气体压力和温度之间关系的数学模型,根据现场测试需要而设计的一种RTSF6气体密度继电器校验设备。采用嵌入式微机技术,选用进口的高性能压力、温度传感器,解决了目前现场对RTSF6气体密度继电器校验困难的问题。校验仪同时采样被测继电器动作时的气体压力和温度,并自动换

SF6密度继电器示值误差测量不确定度的评定

SF6密度继电器示值误差测量不确定度的评定报告云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院

1.1概述 1.1.1 评定依据: 1.1.2测量依据: 1.1.3 测量环境条件: 1.1.4 测量标准: 1.1.5 被测对象: 1.1.6 测量过程: 1.1.7 评定结果的使用: 1.2数学模型 1.3各输入量的标准不确定度分量的评定1.4合成标准不确定度及扩展不确定的评定1.4.1 灵敏度系数 1.4.2 标准不确定度汇总表 1.4.3 合成标准不确定度u c的估算 1.4.4 合成标准不确定度的有效自由度νeff 1.4.5 扩展不确定度的评定 1.5不确定度报告

1.1概述 1.1.1 评定依据:JJG1059-1999《测量不确定度评定与表示》 1.1.2 测量依据:JJG544-1997《压力控制器检定规程》、JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 1.1.3 测量环境条件:温度(10-35)℃,相对湿度85%以下。 1.1.4 测量标准:SF6密度继电器校验仪,量程(0-1)MPa 、压力准确度0.05级。 1.1.5 被测对象:SF6密度继电器,准确度 2.5级,量程(-0.1-0.9)MPa 。 1.1.6 测量过程:将SF6密度继电器安装在SF6密度继电器校验仪上,造压至P20检测点,读取被检SF6密度继电器P20示值,被检仪器P20示值与SF6密度继电器校验仪P20示值之差值即为SF6密度继电器示值误差。 1.1.7 评定结果的使用:符合上述条件下的SF6密度继电器,一般可直接使用本不确定度的评定结果。 1.2 数学模型 ?P20=P20被- P20标 式中: ?P20-----被检SF6密度继电器P20的示值误差 P20被----被检SF6密度继电器P20示值 P20标----SF6密度继电器校验仪P20示值 考虑到SF6密度继电器重复性引入的不确定度μ(t 1),SF6密度继电器读数修约引入的不确定度μ(t 2),SF6密度继电器校验仪压力准确度引入的不确定度μ(t 3),SF6密度继电器校验仪温度准确度引入的不确定度μ(t 4),SF6密度继电器校验仪与SF6密度继电器温度测量不一致引入的不确定度μ(t 5),标准器的上级传递误差产生的标准不确定度分量由于采用了标准器的等级指标,本分量不考虑。 1.3各输入量的标准不确定度分量的评定 下面以SF6密度继电器校验仪,校准一只SF6密度继电器,对SF6密度继电器示值误差测量结果的各不确定度分量进行评定。 1.3.1 SF6密度继电器重复性引入的不确定度μ(t 1) 该项不确定度分量,主要来源被检仪器的读数误差等引起的检测结果不重复性,通过在P20的0.2MPa 、0.4MPa 、0.6MPa 、0.8MPa,10次等精度检查采用A 类评定方法求的该分项u (t)。 按下式计算单次实验标准偏差,见表. 1 1 2 ) (-= ∑-=n i si n i t t 自由度: νt 1=4×(10-1)=36 表1-1 4次观测时平均值的标准差计算电子表格 单位:M P a ∑==m i i s m u 1 21

六氟化硫电气设备密度继电器和压力表校验作业指导书

六氟化硫电气设备密度继电器和压力表校验作业指导书 1范围 本作业指导书适用于六氟化硫电气设备使用的密度继电器和压力表的校验,本作业目的是对新安装的六氟化硫电气设备的密度继电器及对运行中的六氟化硫电气设备的密度继电器的报警和闭锁动作值及返回值进行监督,对安装有压力表的设备可同时对其压力表的示值进行校核。本作业指导书规定了试验引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 DL/T 596电力设备预防性试验规程 3安全措施 a) 进人试验现场,试验人员必须戴安全帽,穿绝缘鞋。 b) 现场试验工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 c) 在现场进行试验工作时,试验人员应注意保持与带电体的安全距离不应小于安全规程中规定的距离。 d) 工作中如需使用梯子等登高工具时,应做好防止高空坠落的安全措施。 e) 本项作业应在设备停电状况下进行。 f) 试验应在天气良好的情况下进行,遇雷雨大风等天气应停止试验。 4工作程序 4.1人员要求 本作业需要作业人员2~3人,作业人员必须经过培训、考核取得相应作业的资格。 4.2校验设备和要求 本作业需要设备包括:密度继电器校验台,温、湿度计。以上所需仪器、仪表均需通过计量检定合格证书,在证书有效期内使用。 4.3作业程序 4.3.1试验方法 本作业采用密度继电器校验台对六氟化硫电气设备使用的密度继电器和压

六氟化硫气体密度继电器校验仪说明书

HNMD3000-SF6 气体密度继电器校验仪 产品操作手册 武汉华能联创电气有限公司

尊敬的用户: 感谢您购买本公司HNMD3000-SF6气体密度继电器校验仪。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。 注意事项 本手册内容如有更改,恕不通告。没有武汉华能联创电气有限公司的书面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何目的而进行传播。

目录 一、概述 (4) 二、主要技术指标 (6) 三、使用条件 (7) 四、主要功能 (7) 五、仪器特点 (8) 六、操作方法 (9) 七、其它功能介绍: (23) 八、常见问题解答 (31) 九、过渡接头 (33) 十、售后服务 (33)

HNMD3000 SF6气体密度继电器校验仪 一、概述 SF6密度继电器校验的必要性。 SF6开关是电力系统中已经被广泛的应用的电器。而其的可靠运行也成为电力系统稳定供电的重要保障之一。SF6密度继电器是在安装在SF6开关上用来监测SF6气体密度变化的唯一手段。因此SF6密度继电器的好坏直接关系着开关是否能够正常运行。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定要定期对SF6密度继电器进行校验。 ——《电力设备预防性试验规程》SF6气体密度继电器校验仪(以下简称校验仪),是一种全自动SF6气体密度继电器校验仪器。该校验仪采用嵌入式微处理器,能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式工具。主要用于SF6气体产品的生产、维护与监测。特别适宜电力系统,为SF6电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。 SF6电气产品已广泛应用在电力部门、工矿企业,促进了电力行业的快速发展。如何保证SF6电气产品的可靠安全运行已成为电力部门的重要任务之一。SF6气体密度继电器是SF6电气开关的关键元件之一,它用来检测SF6电气设备本体中SF6气体密度的变化,它的性能好坏直接影响到SF6电气设备的可靠安全运行。安装于现场的SF6气体密度继电器因不经常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活或触点接触不良的

密度继电器说明书

E-7980066 SF6密度继电器 (日本旭计器) 重要提示 在安装和使用本设备前,请首先阅读并完全理解E-7980028《维护和检查》 和E-7980029《安全操作规程》。 本说明书及所有插图应视为该设备固有组成部分,并把它们放在伸手可 及的地方,以便随时查看和参阅。 本手册及其内部相关附图是固定格式内容,如与实物有较大出入请获取 最新的参考资料。 河南平高东芝高压开关有限公司

目 录 1 简介 (1) 2 规格 (1) 3 设计 (1) 4 触点精确度 (3) 5 接线 (3)

1 简介 SF6气体密度继电器由一个指示器和一个触点机械装置组成,指示器能够指示电力设备内部绝缘气体的压力,当产生不正常的压力或气体压力达到设定值时,触点机械装置可以通过接通或断开回路的方式来操控不同的电器元件,如报警器和控制继电器。 为防止环境温度改变而引起气体压力指示值的变化,气体密度监视器通过内部的一个双金属片进行温度补偿,使指示器指示的压力值始终是折算到气体在20℃状态下的压力值。 特别值得一提的是触点机械装置的可靠性,磁助式机械装置能有效地吸收并减弱触点在关合过程产生的冲击,以保证触点的可靠接触。 2 规格 型号:AT1/2×100 显示精度 精度(全量程) 测试温度 ±2.5% -20℃ ±1.0% +20℃ ±2.5% +60℃ 温度补偿:双金属片 工作环境温度:-30~+70℃ 温度补偿误差:≤±2.5%(在-20~+60℃范围内) 触点类型:磁助式 触点重复精确度:≤±0.2% 触点容量:30V A 最大额定电压AC380V/DC220V 工频耐压:1分钟AC 2kV 50/60Hz(端子与壳体之间) 冲击耐压:7kV(端子与壳体之间) 连续工作:持续通流100 mA/DC 1V(触点与端子之间) 3 设计 气体密度继电器的结构如图1所示。 压力传感元件是一种布尔登管式(弹性金属曲管式)压力/行程转换器。(见图2) 在体积不变的情况下,仅仅由于温度变化而引起的任何压力变化,都可以通过压力元件和可动部件之间的双金属片得到补偿,因此不会引起指针的偏转,并确保压力指示值的正确性。 压力元件对任何非温度变化而引起的压力变化的反应,都将转化成气体密度继电器指针动作并反映到刻度盘上,并且可以监测到超出系统允许的最小或最大压力的压力值。非温度变化而引起的压力变化将触发磁助式触点,触点的动作值根据用户需要可以设置,可实现压力升高或降低时报警,一旦动作值设置好后,运行中严禁重新设置。 在“moller diagram”中描述着不同气体的等容曲线,在等容曲线上产生任何压力变化都不会引起密度继电器指针偏转。在+20℃情况下,密度继电器的表盘刻度可以按压力单位“bar”或“MPa"制造,通常为“MPa"。

SF6密度继电器校验仪说明书

HD101密度继电器校验仪 使 用 说 明 书 武汉华新仪电力科技有限公司WuHan HuaXinyi Power Technology Co.,Ltd

前言 HD101SF6密度继电器校验仪是独立开发研制的高精密仪器,仪器关键器件全部采用原装进口件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能十六位单片机,能自动完成对SF6密度继电器的校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值并自动完成20 C值的换算,能自动打印试验数据并自动存储以备查阅。仪器具有高精度,高稳定性,高可靠性的特点。 请在使用之前仔细阅读使用说明书并按步骤操作。 目录

概述 (3) ●SF6密度继电器校验的必要性 (3) ●SF6密度继电器校验基本原理 (3) ● SF6密度继电器校验仪功能特点: (4) 技术指标 (5) 使用方法 (6) 准备工作 (6) 密度继电器校验 (7) 度压力表校验 (9) 系统压力值修正 (11) 系统时钟调整 (11) 历史数据浏览 (11) 结束工作 (12) 注意事项 (12) 保管和运输 (13) 产品售后服务 (13) 附录一 (14) 附录二 (15) 附录三 (16) 装箱清单 (177) 目录

概述 ●SF6密度继电器校验的必要性 SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器。SF6开关的可靠运行已成为供电部门最关心的问题之一。SF6密度继电器是用来监测运行中SF6开关内部SF6气体密度变化的重要部件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后时常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。 ●SF6密度继电器校验基本原理 密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,为了便于统计和比较,通常把20℃标况的SF6气体的相对压力值作为标准值。在现场检测时,测量所得的SF6 压力值均要换算到其对应20℃标况的等效压力值,从而判断密度继电器的性能。 闭锁回复值检测:在环境温度下,当SF6密度继电器内部压力为零压力时, 给SF6密度继电器一定的速度缓慢充气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时, 记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时 的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁回复值。 报警回复检测值:继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢充气,当密度继 电器的报警继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时 的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警回复值。 报警值检测:在环境温度下,当SF6密度继电器内压力大于报警回复值时,

相关文档
相关文档 最新文档