文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 组合式空气处理机样本完整

组合式空气处理机样本完整

组合式空气处理机样本完整
组合式空气处理机样本完整

组合式空气处理机组

机组介绍

美意MAH组合式空调箱积累在公司多年的生产制造、工程应用和对市场需求的基础之上。我们最新一代的MAH组合式空调箱,采用先进的模块化箱体结构,高强度防冷桥铝合金型材框架,聚氨酯发泡隔热面板。该产品设计生产参照欧洲EN1886测试标准,机组具有高强度,无冷桥,低漏风率等特

点,产品性能达到国际先进水平。

组合式空气处理机组以冷(热)水或蒸汽作为冷、热源,以功能段为组合单元,由风

机导流室内空气,从而完成空气的输送、混合、加热、冷却、去湿、加湿、消声和空气洁

净等处理功能,以达到调节室内空气质量的目的。美意MAH组合式空调箱有29个规格(风

量从2000m3/h~120000m3/h),每种标准规格机型都可以针对客户需求,配置不同的功能

段。美意组合式空调箱机组具有功能齐全,选型组合灵活方便的特点。可以广泛应用于电

子、仪表、机械、交通、能源等工业领域的工艺性空调系统;也可用于高层建筑、宾馆、

酒店、影剧院、商场、体育馆等大型公共建筑的舒适性空调系统。

机组型号命名

MAH 06 08 H 50 L

1 2 3 4 5 6

第1位:组合式空调机组(Air Handling Unit)

第2位:高度模数

第3位:宽度模数

第4位: 机组布置形式H: 卧式,V:立式

第5位:面板厚度30:30mm,50:50mm

第6位:机组方向L-左向机组,R-右向机组

机组方向判断

机组左右方向判断: 顺气流面对进风端,接管在左为左向机组,接管在右为右向机组

机组特点

高强度,高隔热

铝型材外框铝型材外框

PVC

PVC

铝型材内框铝型材内框机组箱体由采用铝合金型材框架、面板及密封条组成,面板和框架为扣押连接方式。高强度铝合金型材框架由内框和外框构成,中间采用PVC隔热条挤压连接,型材表面阳极氧化处理,耐腐蚀。型材中空充注聚氨酯隔热材料。

内面板

聚氨酯隔热材料

外面板

箱体面为双层结构,外板为冷轧钢板经磷化、静电喷涂处理,内板为镀锌钢板,内、外面板间用优质绝热材料隔开,中间充注发泡聚氨脂内面板可根据产品用途不同采用彩钢板、不锈钢板或其他材料。

■高强度的铝合金型材框架结构,使机组具有更高承压能力,保证长期运行不变形

■链接内框和外框的PVC隔热条,型材中空充注聚氨酯隔热材料,杜绝冷桥发生

■面板和框架压扣连接,机组密封效果好,低漏风率

■无螺钉安装,现场可快速安装和拆卸,解决了组合空调因螺钉生锈而无法拆卸面板,大大简化了组合空调机组的现场安装和维护管理

■阳极氧化处理的型材框架,优质的彩钢,使机组具有高效的防腐性能,并在彩钢面覆膜,

防止机组在组装及运输工程中划伤面板

模块化设计

机组设计生产引入模块化概念,极具灵活性的模数化结构体系是基于标准尺寸的面板和框架结构,标准规格部件通用。标准的检修门,可迅速拆卸的面板,风门和过滤器等,使机组可用户的特殊要求任意调整组合。

专业选型软件

美意为客户提供专业的选型软件,用户根据参数和配置选型软件会迅速精确的得出选型结果。

箱体机械强度D1

箱体漏风率L2

冷桥因子TB2

过滤器旁通率F9

热传导率T2

(这个图老样本里有)

一机组风量

二供冷性能参数表(标准工况)三供冷性能参数表(新风工况)四供热性能参数表

五功能段段长

六风机出风方向

六水盘管尺寸

七水盘管重量

八风机电机

九电机重量

功能段说明

风阀调节段

通过风阀的开启度控制新、回、排风的比例,以达到最佳设计状态。

机组规格

调节风阀

A1A2B

MAH0608538538742

MAH0609538538844

MAH0610538538946

MAH0710640538946

MAH07116405381048

MAH07126405381150

MAH08127425381150

MAH08157425381456

MAH10155385381456

MAH11165385381558

MAH11185385381762

MAH13186406401762

MAH15186406401762

MAH15206406401966

MAH16207427421966

MAH16227427422170

MAH16237427422272

MAH19237427422272

MAH19267427422578

MAH21268448442578

MAH22278448442680

MAH22309469462986

MAH24309469462986

MAH2632104810483190

MAH2932104810483190

MAH2938115011503802

MAH3138115011503802

MAH3240135413544006

MAH3244135413544414

125mm 电加热

电加热段是采用不锈钢套翅片管和电热元件加热空气,在无热水和无蒸汽源的情况下应用较宜,但因耗电量较大,需谨慎选用。

1、电加热器必须在通风状态下才能通电使用,电加热器与通风机联锁控制,风机启动后,电加热通电,风机关闭之前电加热必须断开;

2、安装时电加热器必须可靠接地;

3、第一次使用前必须检查其绝缘电阻,绝缘电阻大于1MΩ时方可正常使用,如由于长期不用或保管不当,使产品受潮而绝缘下降,可加热干燥或通电自行干燥使绝缘恢复,如不能恢复则禁用。使用过程中应定期检查其绝缘电阻,定期清除加热器及管外的污垢,但不应用尖锐的金属铲刮,以免损伤加热管。

4、维修时必须切断电源。

5、电源规格:三相交流380V/50Hz。

电加热盘管的选型规则

板式热回收

以不同温湿度空气的交叉流动换热为原理进行运行的,两个接近的隔板形成一个供风或排风通道,供风通过隔板的一侧而排风通过隔板的另一侧,于是温度通过隔板从较高的或排风通道,供风通过隔板的一侧而排风通过隔板的另一侧,于是温度通过隔板从较高的或排风通道,供风通过隔板的一侧而排风通过隔板的另一侧,于是温度通过隔板从较高的一侧传递到较低的一侧,湿度通过隔板从较大的一侧传递到较小的一侧,供风与排风完全分离采用纯铝或环氧树脂涂层铝制成的波纹形金属板。其表面形成的湍流可促进热传递。湍流的增大不会造成污物滞留点和速度变化。这样就能充分利用整个热交换器,发挥其最佳性能。

单程热交换器可提供65-70%的效率

型号A B C

200200100-600283

300300100-600424

415415200-700587

425425200-1000601

490490250-1000693

600600250-1200849

750750300-12001061

800800300-12001131

850850300-10001202

10001000350-12001414

12001200350-12001697

150********-12002122

20002000350-12002828

22502250350-12003182

24002400350-12003394

30003000350-12004243

板式热回收特点

新风与排风完全分开,避免了任何气味与湿的传递;

板片材料由抗盐水腐蚀的铝合金制成,特殊板片结构造就了高效率;

可提供不同的板片间隙和所需的叠加宽度;

可水平或垂直安装。

安装方式

转轮式热回收

热回收转轮分为全热回收和显热回收两种形式。

全热转轮热回收使用定制的金属蜂窝状模板,

表面涂特殊等级的干燥剂吸附材料。在典型安

装中,转轮定位在管道中间,把转轮分成两个

半月状部分。来自空调空间的陈腐空气从其中

的一半排出,而室外空气从另一半以对流形式

抽入。同时,转轮慢慢旋转(转速大约为20RPM)

显热随着金属片从较热空气流吸收并存储热量

而转移,并输送到较冷部分。而潜热则随着合

成金属片通过干燥剂吸附材料(同步释放热量)的吸附作用冷凝具有较高湿度的空气流中湿气,并通过蒸发(和热吸收)释放湿气到具有较低湿度的空气流中。显热转轮热回收无干燥剂吸附材料,仅回收显热。请根据热回收的需要选择不同的型式或咨询美意公司。

转轮型号高/宽

A(mm)

厚度

B(mm)

净重

(Kg)

50060029059 60070029064 70080029072 80090029081 900100029091 1000110029099 11001200290140 12001300290152 13001400290177 14001500290194 15001600290211 16001700290246 17001800290285 18001900290303 19002000290329 20002100290345 22002300290725 24002500290796 26002800430869 28003000430945 300032004301024 320034004301342

热回收转轮的优势

1.使用转轮热回收能有效地降低运行费用,降低系统能耗30%~60%;

2.转轮较薄,所占箱体长度小,易于与新的/现有的通风系统相结合

3.转轮转速低,运行可靠,并具有自洁功能;

4.以非常接近内部条件全年供应新鲜空气。

过滤段

●初效过滤器--折叠板式, 过滤器厚度为2英寸,滤材为无纺布, 过滤效率为G3、G4 (80-90% 计重法)。

●中效过滤器--袋式,滤材为无纺布, 过滤效率为F5 (40-60% 比色法)。

●高中效/ 亚高效过滤器--袋式,采用超细玻璃纤维滤料, 过滤效率为F7~F9(80-95% 比色法)。

●高效过滤器--密褶式,过滤效率H10~H13(95~99.9% 计数法),如果客户需要在组合式空调器中加装高效过滤器,请直接与美意公司联系。

●过滤器的阻力介于初阻力和终阻力之间。初阻力表示过滤器在未染尘时的阻力。终阻力为过滤器经过一段时间的清洗

●已染尘且需清洗和报废时的风阻,终阻力视空调场所的洁净要求和室外大气的污染程度而定。因此,过滤器的终阻力不是一个固定的值。

●美意在标准配置之外亦可提供过滤器压差计和压差开关,压差开关可以控制压差报警器,实现过滤器压差报警。

●板式过滤器和袋式过滤器的截面积相同,厚度不同。板式过滤器的厚度为2英寸,袋式过滤器的框架为1英寸,袋长为15英寸。

中效过滤器

初效功率器

ISO 洁净度等级以及与传统分级的对应关系

最高浓度极限(颗粒数/m 3

I SO146440.10.20.5 5.0近似对应

ISO 110

2ISO 210024104ISO 31000237102358ISO 4100002370102035283ISO 51000002370010200352083229

ISO 61000000

237000102000352008320

293ISO 7352000832002930ISO

8

3520000832000

29300

110100100010000100000

ISO 9352000008320000293000

μm μm 0.3μm μm 1.0μm

μm

尘粒最大允许数/m 3微生物最大允许数洁净级别0.55m 浮游菌/m 3沉降菌/皿

相当于ISO 分级100350005

1ISO5级100035000300503ISO6级1000035000030001003ISO7级100000350000030000500

10ISO8级

300000

10000,000

90000

15

功能说明

合理确定各级过滤器效率

一般情况下,最末一级过滤器决定空气净化的程度,上游的各级过滤器只起保护作用,它保护下风端过滤器以延长其使用寿命,或保护空调系统以确保其正常工作。

空调设计中,应首先根据用户的洁净要求确定最末一级过滤器的效率,然后,选择起保护作用的过滤器,如果这级过滤器亦需保护,再在它的上风端增设过滤器。起保护作用的过滤器统称"预过滤器"。应妥善匹配各级过滤器的效率。若相邻两级过滤器的效率规格相差太大,则前一级起不到保护后一级的作用;若两级相差不大,则后一级负担太小。

洁净室末端高效过滤器的使用寿命应为5~15年,影响使用寿命的最主要因素是预过滤器的优劣。

当使用"G~F~H~U"效率规格分类时,可方便地估计所需各级过滤器的效率。在美意MAH系列组合式空气处理机组G2~H12中,每隔2~4档设置一级过滤器。例如:G4

→F7→H10,其中,末端H10(亚高效)过滤器决定送风的洁净水平,F7保护H10,G4保护F7。洁净室末端高效(HEPA)过滤器前要有效率规格不低于F8的过滤器来保护;超高效(ULPA)过滤器前可选用F9~H11的过滤器。中央空调本身应有效率规格不低于F5的过滤器来保护。在无风沙、低污染地区,F7过滤器前可不设预过滤器;在城市中央空调系统中,G3~F6是常见的初级过滤器。究竟应设什么效率级别的预过滤器来保护后一级过滤器,这需要设计师和现场工程师将使用环境、备件费用、运行能耗、维护费用等因素综合考虑后决定。

加湿段

功能说明

空气的相对湿度因地区、季节的不同会有相应的变化。由于不同工作环境对湿度有着不同的要求,

因而在干燥地区和季节或对空气中湿度要求很高的场合,需要提供加湿功能。MAH系列机组可提

供高压喷雾加湿、湿膜加湿、干蒸汽加湿、电极式加湿等加湿方式供用户选择,如对加湿方式有

其它特殊要求,请与美意联系。

加湿方式

高压喷雾加湿--等焓加湿过程,采用不锈钢水分配管和喷嘴,加压喷雾,高效节能,安全可靠。

湿膜加湿--饱合效率高,利用水的自然蒸发进行,可与表冷器结合使用,节约空间,可降低机组

总长度,不需水处理,安全可靠。

干蒸汽加湿--等温加湿方式,加湿效率高,采用不锈钢材料,外形美观,耐腐蚀。

电极式加湿--利用电力将水加热成蒸汽进行,加湿效率高,控制方便多种控制方式可选。

加湿类型比较

加湿种类干蒸汽加湿电极加湿电加热加湿高压喷雾加湿湿膜加湿

加湿原理直接引入蒸

电流通过水使

水本身加热至

沸腾产生蒸汽

利用电加热水

至沸腾产生蒸

汽加热管

将水加压后经喷

嘴化喷入空气中,

与空气进行热湿

交换蒸发

水浸润湿膜材料,

空气通过湿膜时,

水气化蒸发

使用条件蒸汽压力≤

0.4MPa

水质:洁净的自

来水或软化水

水质:洁净的自

来水或软化水

水质:洁净的自来

水或软化水

水质:洁净的自来

水或软化水

使用范围净化空调系

各种空调系统各种空调系统各种空调系统非净化空调系统

干蒸汽加湿性能参数

根据控制方式、供汽压力、所需加湿量和机组宽度尺寸选择加湿器

产品特点:先进的水汽分离技术, 等温加湿, 效率高, 不锈钢材料制造, 耐腐蚀, 外形美观。

工作原理:接通蒸汽源,饱和蒸汽在喷管外套中作横向运动,环向流入弯管,进入蒸发室;

由于蒸发室断面突然增大,使蒸汽减速,加之惯性作用及折流板的阻挡,

蒸汽中所含的凝结水被分离出来,经蒸发室底部的冷凝水出口排出;分离出

水份的蒸汽由分离室顶部进入已被预热的干燥室,干燥室内充满着不锈钢过

滤材料,对蒸汽中残留的水份进行过滤、分离;打开调节阀,干燥室内压力

下降,汽化温度降低,残留于蒸汽中的水份再被加热汽化,从而完成了对饱

和蒸汽的干燥处理,完成了对饱和蒸汽的汽水分离;干燥的蒸汽经调节阀进

入喷管,从带有消声金属网喷孔中喷出,实现了对空气的加湿处理。

保温涂层:在蒸汽加湿器的蒸发罐及喷管表面喷涂一层高科技真空微粒陶瓷保温涂层后,能减少高达90%的蒸汽热辐射(此时蒸汽内部温度尽管已高达100℃以上,但其外表面温度仅为50℃左右),不仅能大大减少送风空气由此产生的温升,减少冷凝水量,而且加湿器安全性能也大大提高,可有效防止烫伤事故的发生。

干蒸汽加湿量表

型号进汽管径(DN)

蒸汽表压(Mpa)

0.02 0.1 0.2 0.3 0.4

额定加湿量(kg/h)

0115.0 9.0 21.3 35.0 40.0 58.5

0220.0 27.0 62.0 106.0 152.0 196.0 0325.0 56.0 103.0 159.0 218.0 276.0 0432.0 146.0 193.0 312.0 447.0 591.0 0540.0 226.0 285.0 436.0 610.0 800.0 0650.0 314.0 425.0 622.0 910.0 1300.0

电极加湿性能参数

AFS防泡沫系统,防止高温的水滴和蒸汽一起喷射的危险;

提供配有电镀电极、底部的水垢过滤器且能适应不同水导电率的蒸发桶,具有较长的使用寿命。也可以提供可开启式蒸发桶和适应低水导电率的蒸发桶;

蒸汽产量可以在额定蒸汽产量的20%—100%间连续调节;

内置导电率传感器和控制软件可以使能效和运行寿命达到最佳状态,在蒸发桶的整个使用期限内都能保持稳定的性能;

有两种控制模式可供选择:“P”(比例或开/关)和“H”(内置控制器);

“H”型采用了一个第二湿度限制传感器避免使风道潮湿而引起冷凝。

高压喷雾加湿性能参数

使用条件:

1.环境条件:加湿机主机4℃~40℃,85%相对湿度以下

2.水质:自来水、净化水或同类水质

3.给水压力:0.15~0.35MPa

4.给水温度:5℃~50℃

相关文档
相关文档 最新文档