文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS电池配置

UPS电池配置

UPS电池配置
UPS电池配置

UPS用蓄电池速率与容量

放电速率C数=电池放电流÷电池标称容量AH,例如;48V-17AH蓄电池组,37.88÷17AH=2.228C

免维护蓄电池放电速率与可使用容量表(20)摄氏度。C数指小时率,如0.05C是20小时率放电,0.2C是5小时率放电。

下表是不同C数的可用容量

电池组使用时间计算公式;

先算蓄电池放电电流;

电池组的放电电流=(UPS标称功率VA数×负载的功率因数视负载明电器设备一般取0.75)÷(逆变效率一般为0.9×蓄电池放电电压点48V电池终止是40V

取中点电压是44V]

例一台2000VA的UPS放电电流

(2000VA×0.75)÷(0.9×44V)

=1500÷39.6

=37.88A(放电电流)

接下来算蓄电池组的放电速率(C数的百分比如果是30%即0.3);

放电速率=放电电流A÷蓄电池组容量AH

例2000VA-UPS的蓄电池组是48V-17AH;

37.88A÷17AH=2.228C

再算蓄电池组使用时间;

蓄电池组使用时间=放电速率(C数百分比)×电池组容量÷放电电流×时间换算率(100=60分)

例2000VA的UPS使用48V-17AH电池组的使用时间

2.228C=约30%可用容量数值为0.3

0.3×17AH÷37.88×0.6=0.08078(0小时8分078秒)

下列3种长时间型UPS的配套蓄电池使用时间供参考,其它机型也可以此推

类。

APC MATRIX3000配套电池组使用时间

用电功率2250W÷(逆变效率0.9×44V电池电压)=放电电流56.8A

56.8A÷AH=C

17AH X 2箱总=48V-34AH 12分 1.67C 35%

17AH X 4箱总=48V-68AH 39分 0.835 C 55%

17AH X 6箱总=48V-102AH 1.10 分 0.556 C 65%

17AH X 8箱总=48V-136AH 1.51分 0.417C 78%

17AH X 10箱总=48V-170AH 2.28分 0.334 C 83%

17AH X 12箱总=48V-204AH 3.07 分 0.186 C 87%

17AH X 16箱总=48V-272AH 4.02 分 0.208C 90%

17AH X 20箱总=48V-340AH 5.33分 0.167C 93%

17AH X 24箱总=48V-408AH 6.53分 0.167C 96%

17AH X 28箱总=48V-476AH 8.13 分 0.119C 98%

APC MATRIX5000配套电池组使用时间

用电功率3750W÷(逆变效率0.9×44V电池电压)=放电电流95A

95A÷AH=C

17AH X 3箱总=48V-51AH 10分 1.86 C 33%

17AH X 6箱总=48V-102AH 27分 0.93 C42%

17AH X 8箱总=48V-136AH 51 分 0.699 C 60%

17AH X 12箱总=48V-204AH 1.40分 0.396 C 78%

17AH X 16箱总=48V-272AH 2.20分 0.35 C 82%

17AH X 20箱总=48V-340AH 3.02 分 0.28 C 85%

17AH X 24箱总=48V-408AH 3.46分 0.233 C 88%

17AH X 28箱总=48V-476AH 4.30分 0.2 C 90%

17AH X 32箱总=48V-544AH 5.15分 0.175 C 92%

17AH X 36箱总=48V-612AH 6.03分 0.155 C 94%

17AH X 40箱总=48V-680AH 6.52 分 0.140 C 96%

APC SMART2000XL配套电池组使用时间

用电功率1500W÷(逆变效率0.9×44V电池电压)=放电电流38A 17AH X 1箱总=48V-17AH 8分

17AH X 2箱总=48V-34AH 20分

17AH X 4箱总=48V-68AH 1.10分

17AH X 6箱总=48V-102AH 2.05分

17AH X 8箱总=48V-136AH 3.02分

17AH X 10箱总=48V-170AH 4.01分

17AH X 12箱总=48V-204AH 4.56分

17AH X 16箱总=48V-272AH 6.05分

17AH X 20箱总=48V-340AH 8.56分

相关文档