输水渠施工方案

1 工程概况

1.1 项目简介:

双王城水库位于寿光市北部的卧铺乡寇家坞村北,距市区约31km。利用原双王城水库扩建而成。设计最大入库流量为8.61m3/s,设计出库流量为28m3/s。水库围坝坝轴线总长9.636km,水库占地面积7.79 km2,原有的双王城水库占地面积5.74 km2,需扩建的水库占地面积2.05 km2。最大坝高12.5m ,设计最高蓄水深度9.0m,总库容6xxxx库泵站提水充库,涵闸控制出库的运行方式。

输水渠全长2181.04m,征地面积183.55亩,设计输水渠桩号0+000位于坝轴线与引水渠中心线交叉点处,输水渠起点桩号0+xxxx端桩号2+337.14,输水渠起端接入入库泵站,末端接输水渠进口闸。输水渠为双向输水渠道,设计引水流量为8.61m3/s、1.5 m3/s,设计供水流量为28 m3/s。

1.2工程、水文地质概况:

al);第四系全新统冲击堆积的③-1冲击堆积的①-1层壤土、①层粘土和②层砂壤土(Q

4

m);第四系上更新统海积堆积的⑤层壤土、⑥层砂壤土、⑥-2层砂壤土、③层、④层壤土(Q

4

m)。上述各层土的物理力学指标见表《双王城水库工程工程地质勘察报告》。

层壤土(Q

3

场区地下水均为第四系孔隙、裂隙潜水,地下水埋深1.40~1.80m,高程2.69~3.28m。地下水以大气降水为主要补给源,以蒸发和地下缓流为主要排泄途径,渗透系数为0.10~10.97m/d。

2.主要项目及工程量

本标段渠道土方明挖工程量为102619m3

3. 编制依据

1.1合同文件;

1.2 施工总进度计划、年进度计划;

1.3 总体施工组织设计;

1.4 施工相关图纸(总平面图、纵横断面图、渠道开挖图);

1.5 相关施工技术规范及规程:

(1)《堤防工程施工规范》SL260-98;

(2)《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》SL/T231-98;

(3)《水工混凝土施工规范》DLT5144-20xx;

(4)《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料板》QB/T3807-99;

(5)国家颁布的其他有关现行规范、规程。

4. 施工布置

4.1 施工道路

1、由于本施工标段分布战线较长,且不同地段开挖料需进行有用料和无用料的分区堆存和弃渣,因此,须对不同开挖地段的施工道路进行布置,以满足各部位开挖运输施工的需求。

2、渠道施工道路主要以左右两岸沿渠施工道路为主,填筑施工便道,连通生产、生活区、渣场及施工现场。沿渠便道采用泥结碎石路面,路面宽7.0m,道路标准不低于工矿二级;各开挖工作面施工便道从沿渠道路接引,按照小于12%的坡比沿明渠两侧边坡修筑至渠底,与渠底和一级马道连接,以此作为渠内结构物施工的通道。逐段施工完成渠底衬砌后,再逐段完成道路占压部位的施工。开挖工作面至沿渠道路连接段在保证不损伤渠道永久边坡的原则下,根据现场实际情况灵活布置修筑坡比小于12%的临时施工道路连接段。并在合同实施期间对施工道路进行管理、维修、养护及水毁后的道路修复,以及为满足运输而必须采取的临时加固和加扩措施。

4.2 施工供电、排水

1、供电:土石方开挖工程的施工用电主要施工降排水和现场照明等用电,用电容量不大,由本标统一布置的系统用电线路和柴油发电机发电提供,供电系统能够满足施工需要。照明采用10kw氙灯、碘钨灯、镝灯等。

2.1、本标段施工区域地下水位埋藏较浅、水质较差,丰水期时有可能高于渠水位,造成地下水与渠水混染,水质变差。渠道开挖施工时,易产生流沙现象,造成边坡塌陷,因此,施工中降、排水及开挖土质边坡稳定是施工时应xxx的一个主要问题。为保证正常施工,必须进行必要的临时施工排水,施工期临时排水主要为施工期降雨地表汇水、地下水抽排。

排水方式:

1)开挖面外排水:在渠道开口线两侧堤基及时修筑防护堤以拦截地面雨水,防护堤外侧设置导流沟渠,坡面雨水通过导流沟槽直接排入渠底排水泵坑,用泵抽排到防护堤外侧导截流沟槽;

2)渠道内开挖排水

渠道地下水设导流明沟与井点降水相结合方式施工。在一期开挖中采用在渠坡侧布置明沟排水,二期开挖(保护层)在渠道中心线布置井点降水,潜水泵抽排到两岸的排水沟内。井径设

计为600mm,间隔为46m。

施工工艺:(1)定位:根据撒出的渠道开挖线,严格按照平面图确定打井的位置。

(2)在井附近开挖集水坑,将水源引入集水坑。

(3)下钻采用钻井机钻孔,采用清水钻开动机器后开始下钻,边下钻边向井内注水,使井内泥浆出流入集水坑,集水坑中的泥浆沉淀后将水用污水泵排入指定的下水井,下钻深度至xxxx 钻时应缓慢进行,防止钻孔堵塞。

(4)沉管

提出钻后立即将水泥管连续的沉入井中,要做到管间连接牢靠顺直露出地面的井管要大于50cm。

(5)填石子、固定

井管落到底后立即用0.5~1cm石子在井管周围填实,使井管牢靠。

(6)洗井

井管安装完毕后,向井内连续排放清水,并用潜水泵连续排除,直到排出清水为止。

2.2、渠道内开挖排水期间,在渠道外侧村庄附近设置简易变形观测点,定期进行地表沉降观测。

5.土方开挖

输水渠工程做为本工程的一个重要组成部分,其施工进度直接决定着工程总体进度,输水渠土方工程主要包括输水渠土方开挖、渠堤土方回填压实、排水沟土方挖填等,土料以砂壤土为主,各单元工程工程量情况见下表

根据该工程战线长,施工道路布置条件好的特点,渠道明挖工作分段进行,每个区段开展1~2个工作面。

5.1 开挖分区

(1)为保证渠道施工的连续均衡以及合理利用施工资源,结合本标所指定的弃渣场布置位置及渠道沿线建筑物的布置,为了满足进度计划要求,将2.18104km渠道划分为两个施工区段进行组织施工。

(2)各区段施工范围划分及工程量见表5-1。

表5-1

5.2 开挖施工程序

根据工程总工期的要求,和水文地质条件。本标开挖施工程序安排如下:

施工准备→施工放线→表土清理→导截流沟施工→分层开挖→测量复核→保护层开挖→边坡修整→清基(建基面清理)。

5.3开挖施工方法

(1)施工准备

根据施工总布置要求,将施工用水、电等布置至施工区域内,组织设备、人员、物资材料等资源就位。组织施工人员进行学习交底领会设计意图,做到施工方案人人心中有数。

(2)施工放线

1)放出开挖区的上开口线及永久截(导)流沟的开挖边线提供给作业层,进行开挖范围内的清理植被,并清坡。

2)根据施工需要进行开挖边坡放样,检查边坡开挖体形,并完成开挖边坡的竣工断面图,平面图,同时完成工程量的计算。

3)采用全站仪、水准仪进行施工放样,施工中严格按相应规范与标准进行施工。

(3)表土清理

对开挖区域内的表土层、障碍物、建筑垃圾等进行清除,表土层清理控制在50cm内。剥离的表土如为耕作层,按照就近原则堆存至渠道内的堆土场进行堆存,堆存时应进行分区、分层堆放,以便后期作为沿渠路绿化带植土使用。

(5)开挖分层厚度

分层原则:本标渠道开挖断面深度为4m左右,为减少施工过程中地下水抽排量及保护主干渠混凝土衬砌建基面不受地下水侵润,本标段主干渠开挖分层原则基本按照2层开挖,第一层为可用土开挖,开挖厚约3m;第二层为预留保护层厚度开挖,开挖厚度约1m。

(6)土方开挖

1)开挖从上至下分层分段依次进行,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法。对于地下水侵润线以下开挖采用超前开挖降排水导流沟方式进行,开挖分段每500m设置集水坑,水泵抽排至左岸永久截流沟内,然后自流入附近沟渠内。两侧边坡预留垂直建基面边坡1m(水平宽2.25m)保护层。待两侧降排水导流沟将渠道中间地下水降排后进行大面积开挖。如开挖施工作业面较为开阔,且开挖层厚较薄,可采用推土机进行集料,3m3装载机直接装车运输。

2)保护层开挖,开挖前首先采用井点降排水方式进行地下水抽排,开挖主要采用挖掘机进行开挖,直接装自卸车运至指定的位置。对于渠道土质保护层采用1.0m3反铲削坡、人工辅助反铲修整边坡,以满足施工图纸要求的坡度和平整度,确保边坡的稳定。

土方开挖施工工艺流程见图5-1

土方开挖工艺框图图5-1

6.土方填筑

本工程土方填筑主要包括渠顶填筑及构筑物后土方回填等,主要采用自卸车上土,推土机整平、碾压,局部辅以人工回填和夯实。

6.1碾压试验

土料压实是碾压式土坝施工质量的关键工序,由于土料的离散特性,必须通过碾压试验,确定施工参数与压实机械,碾压试验必须在回填前完成。为了解土料的压实性能,首先进行土料的击实试验,以便根据设计要求初步选定压实机械与最优含水量。

⑴根据设计压实标准、筑坝材料的性质、土料含水量大小以及原状土的结构状态,初步选用5~10t平碾进行碾压。

⑵碾压试验前对土场进行充分的调查,掌握土场筑堤材料的物理力学性质,以便有代表性地进行碾压试验。

⑶土料碾压试验将对铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含水量、压实土的干重度、压实度、渗透系数、压缩系数和抗剪强度等进行试验。

⑷土料碾压试验后,检查压实土层之间以及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况,分析原因并提出改善措施。

⑸通过碾压试验确定碾压机械的类型和选择相应的施工碾压参数。

6.2.填筑方法

1、首先完成土方填筑部位的基础清理和排水工作,渠堤填筑必须在隐蔽工程验收合格后才能进行。首先将堤基范围内的水沟进行清淤后,按渠堤标准回填至原地面高程后,再进行大面积渠堤施工

2、本工程渠堤填筑时,采用进占法施工,各工段填筑从低洼处开始,水平分层铺土,逐层碾压,每层铺土厚度严格控制在30cm内,由5~10t平碾碾压,工作面统一管理,严密组织,做到工作面整体均衡上升,减少接缝,作业面内统一铺土,统一整平、统一碾压、统一验收。为提高效率、加快进度、保证质量,碾压机械与铺土机械配备比例以土料铺、压工序连续进行为原则合理确定。

3、填筑土料的种类、级配、含水量、土块大小、超径颗粒、填筑部位以及

相应的压实标准等,均须符合设计规定。当气候干燥,土层表面水分蒸发较快时,铺料与压实表面均应适当洒水润湿,以保持施工含水量。

4、严格控制压实参数,铺土厚度不得超厚。不得漏压、欠压和过压,压实合格后方准铺上层新料。

5、不应在渠堤填筑断面之内的岸坡上卸料。特殊情况下必须卸料时,则应采取有效措施,作好岸坡和卸料场地的清理。

6、粘性土的碾压沿平行堤轴线方向进行,不得垂直堤防轴线方向碾压。如特殊条件必须垂直堤防轴线方向碾压时,需经监理工程师批准。施工前对碾压操作人员进行专门训练,在碾压过程中施工与质检人员应严格控制,发现问题及时处理。压实机械及其它重型机械在已压实土层上行驶时,不宜来往同走一辙。

7、分段碾压时,相邻两段交接带碾迹应彼此搭接,顺碾压方向,搭接长度应不小于0.30~0.5m;垂直碾压方向搭接宽度应为1~1.5m。

8、粘性土的铺料与碾压工序连续进行。如需短时间停工,其表面风干土层应经常洒水润湿,保持含水量在控制范围以内。如需长时间停工,则根据气候条件铺设保护层,复工时予以清除,并检查填筑面。

9、如填土出现“弹簧”、层间光面、层间中空、松土层或剪力破坏等现象时,应根据具体情况认真处理并经检验合格后,始准铺填新土。

10、填筑面进料运输线路上散落的松土、杂物以及车辆行驶、人工践踏形成的干硬光面,于铺土前清除或彻底处理。

11为保证大坝在设计断面内的压实干容重和压实度达到设计要求,铺土时上下游大坝边坡留有余量,并在砌体护砌前按设计断面削坡。

12、施工时,因每层土填筑完都需取样试验验收,未验收前不能进行下层土填筑,势必造成停工,为了不受验收影响,保证能够连续施工,分区交错进行作业,以加快施工进度,保证工序衔接。分段流水作业,层次清楚。分段填筑时,各段土层之间设立标志,以防漏压、欠压和过压,上下层分段位置错开。

6.3接缝处理

1、渠堤基础、岸坡与刚性建筑物结合的部位以及大坝接缝部位的填筑,按堤防与堤防基础、岸坡、刚性建筑物的接合部位及堤身内纵横接缝,必须严格处理,保证结合质量。

2、渠堤填筑横向接缝之接合坡度,不陡于l :3。

3、所有填筑体接缝的坡面,在填土时必须配合填筑上升,陆续削坡,直到合格层为止。

4、粘性土结合面削坡合格后,必须边洒水、边刨毛、边铺土压实,并控制其含水量为施工含水量范围的上限。

5、穿堤涵、挡土墙后3m范围内填土必须用小型机具压实,3m以外方可用碾压机械压实。

6、箱式涵洞洞顶以上及两侧一定厚度的填土,用小型机具压实,并保持平衡上升,其洞顶最小填土厚度应根据设计与碾压机械的重量确定。

7、负温下施工时,严禁在结合面或接坡处有冻层、冰块存在。

8、土方与建筑物接合部分,填筑时须将建筑物表面湿润,边涂泥浆,边铺土,边夯实,涂浆高度应与铺土厚度一致,涂层厚度应为3mm~5mm,严禁泥浆干固后再铺土、夯实。

7.衬砌排水设施施工方法及技术要求

7.1暗管自流内排设施施工方法

1、削坡完成后,根据设计要求及时进行施工放样,确定埋管沟槽的开挖边线和沟底高程。

2、埋管沟槽开挖必须在排水良好、渠底干燥的条件下进行。

3、开挖沟槽走向顺直、底部平整,沟槽底与设计渠底保持平行,沟底宽20cm,沟底挖至设计高程以下5cm。

4、透水管铺设前在沟槽底部均匀铺设中砂垫层,使暗管牢稳地坐落在砂垫层上,安管之间要对接整齐,两管不准错开,接缝不大于1cm。

5、透水陶瓷管外包300g/m2反滤土工布,包裹反滤土工布要平整均匀,松紧适度,纵向搭接长度不得小于xxxx块包住下游布块,沿周长方向搭接不得小于10cm,搭接口应在临渠一侧朝下,防止沙土进入暗管内。

6、土工布的包裹过程中,严禁砂、土等杂物滚入,暗管包裹后应立即用铁丝将土工布绑扎牢,每节管至少绑扎两道。

7、沟槽回填:用中砂将暗管埋入并不断捣实,管顶以上用原状土回填,土料要均匀松散,含水量适中,不得有礓石及杂物掺入,回填土要夯实。坡面应平

整,不得出现凸凹不平现象。

7.2聚苯乙烯保温板

1. 聚苯乙烯保温板质量标准

1、聚苯乙烯保温板密度:≥20kg/m3;

2、聚苯乙烯保温板吸水性:≤2%(V/V);

3、聚苯乙烯保温板弯曲强度:≥220KPa;

4、聚苯乙烯保温板70℃,48h后尺寸变化率:≤5%;

5、聚苯乙烯保温板导热系数:0.041W/m.K;

6、聚苯乙烯保温板压缩强度(即在10%变形下的压缩应力):≥100KPa;

7、聚苯乙烯保温板溶解性:断裂弯曲负荷≥25N;弯曲变形≥220N;

2). 聚苯乙烯保温板铺设要求

1、聚苯乙烯保温板摆放要整齐、粘接要牢固,铺设要满足设计尺寸要求,不得出现漏铺和错牙现象。

2、聚苯乙烯保温板上现浇混凝土宜采用机械布料振捣。

3、聚苯乙烯保温板铺置后不得人为踩踏、放置重物;更不允许人工踩踏进行混凝土布料和振捣。

7.3复合土工膜

1)复合土工膜质量标准

1、复合土工膜为短纤针刺非织造/聚乙烯复合土工膜(两布一膜)。

2、短纤针刺非织造/聚乙烯复合土工膜(两布一膜)技术指标见下表:

2)复合土工膜铺设要求

1、复合土工膜铺设要顺水流方向依次铺设,搭接宽度应满足焊接宽度要求。

2、符合土工膜应自然松弛于支持面贴实,不得出现褶皱、悬空的现象。

3、复合土工膜宜采用现场双焊缝搭接,不得出现虚焊漏焊现象,焊后要做充水打压试验,经监理验收签字。

4、复合土工膜铺设完毕、未浇筑混凝土前,应在膜边的边角和渠坡底角处每隔2~5m放一个20kg左右的砂袋压紧。

7.4预制混凝土板

1)预制混凝土板的质量控制

1、使用的水泥必须满足《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GBxxxx定,进场水泥必须持有本批号的出厂合格证和品质实验报告,使用单位应按每200~400t 取样一个进行验收检验。水泥储存过程中应防潮,罐储水泥宜一个月倒罐一次,不准使用受潮结块水泥。

2、粉煤灰应满足《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T5055—19xx)规定的Ⅰ级灰要求。

3、拌合用水采用饮用水或质量满足《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—20xx)要求的淡水。

4、细骨料宜采用中砂,细度模数2.4~2.8;碎石直径5~20mm,压碎值应≤16%。

5、使用的高效引气减水剂应满足《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119—20xx)中规定的技术要求。

6、原材料应严格称量,水泥、粉煤灰、水、外加剂的称量误差控制在≤1%,其他组分称量误差应≤2%。

7、应采用强制式拌和机生产混凝土,拌合时间比普通混凝土延长0.5-1分钟。

8、建立“新拌混凝土质量三测”制度:要求每天检测水胶比一次;每4h 测定一次坍落度;每班检测一次含气量。

9、预制块的养护:脱模后人工小心堆放,用保持湿润的草毡覆盖,洒水养护不少于28天。

2)预制板铺设施工方法

1、

8、施工质量、施工安全的保证措施

8.1、质量目标

输水渠工程施工的质量目标是:“建精品工程,确保质量优良”。输水渠工程质量的好坏直接关系到人民生命安全和整个企业的形象,为此在本工程输水渠施工过程中确立质量优良为施工的奋斗目标,组织精兵强将,精心施工。

8.2、保证措施

我公司现正全面执行GB/T19xx2-ISO20xx质量管理标准,本工程将严格按此质量保证体系运行,确保施工生产的全过程均处于受控状态。质量管理体系实施三级管理。第一级为具体操作班组质量员;第二级是施工队技术负责人具体实施,负责对第一级管理人员的外场监督检查和内业资料的收集、整理和汇总,并负责内业资料的归档工作;第三级为公司项目经理与总工负责,质检部具体实施,对第二级管理人员监督检查。

1.开竣工报告及各类管理文件;

2.工序自检单。

3.技术交底记录及质量活动记录

4.及时掌握工程中各工序的质量情况,发现问题及时组织有关人员解决。

5.每道工序下级管理人员检查合格后及时对其进行验收,发现问题及时整改。

6.配合试验员搞好原材料的取样和送检。

7.每月举行二次质量活动,并做好活动记录,填好质量月报及各类台帐,并在每月28日前交工程部。

8.及时整理好第一级质量管理人员上报的内业资料。

9.参加领桩、控制点复核及放样复核工作,负责工程水准点的复核。负责工程中的各项检测工作。

10.第二级管理体系由施工队及科室负责人负责,质量员具体实施。

8.3、第三级管理体系:

1.负责工程的质量验收工作。

②每月对已完成的工序进行一次质量检查,并组织一次质量活动。

2.第三级质量管理体系由项目部总工程师负责,质检部具体实施。

8.4、其他要求

1.材料部门应及时向项目部、试验员提供材料质保单合格证等。

2.各级质量管理人员发现问题均有权向施工操作人员提出,要求整改。要求拒绝后,可向上级质量管理人员反馈情况,查明确属实情,予以奖励。

3.原材料试验由试验员实施,材料管理部门必须及时提供原材料质保单。如工程急需材料,应提早通知到场时间。

4.原材料的试验必须与工程进度相符,不允许拖工程进度的后腿。

5.原材料试验后的试验报告及质保单,由项目部质量员统一收集、整理,并及时做好台帐和月报表。

8.5、自始至终坚持有计划地开展全面质量管理的全员教育和培训工作,使全体职工牢固树立质量第一的思想意识,把“任何忽视的意识和行为都是犯罪”的观念牢牢刻在每个职工的脑海中,时刻想着“争创优质工程”这个一贯目标。

建立健全自检、互检、专检和抽检制度:做到每道工序要首先自检,不合格的不交;后序对前序要进行复检,不合格时不接;原材料进场及半成品、成品工程由质检人员专检,不合格不验收;领导要经常深入现场进行抽检,存在问题不放过。做到专群结合,干群结合,质量第一,预防为主,以数据说话,责任到人,开展质量竞赛,质量与经济分配挂勾。

运用现代化的管理技术,将所有采集的数据全部输入计算机,利用质量管理软件来分析处理,掌握质量波动趋势和影响因素的排列次序,及时提出处理对策,对质量状况实行动态管理。

8.6、建立健全的安全管理组织机构

成立以分公司经理为组长,副经理和安全科科长为副组长,各施工队队长为组员的安全领导小组,各职能部门和各专业班组均确定专职安全员,全面负责安全管理工作,责任到人,使安全工作上有人抓,下有专人管,落到实处。确立明确的安全目标:坚持“安全第一,预防为主,教育开路,制度确保”的方针,坚决杜绝人为重大伤亡事故,年负伤率控制在千分之五以内。

1. 建立一整套行之有效的安全保证规章制度

1)所有专业工种都必须结合工种和施工现场地形特点,加强岗前培训,系统掌握有关安全知识,并通过考核合格后持证上岗。

2)利用一切机会开展普遍的安全知识教育,提高职工对自然灾害知识的认识

和在险情下的应对能力。

2 加强安全工作的物质保障

1)特殊环境下作业人员必须配发有关的劳动保护用品,如安全帽、安全带、防滑劳动鞋等等。

2)高空作业时要布设安全网,搭设脚手架要进行严格的安全检查。

3)定期对施工人员进行体检,不适宜从事高空条件下工作的人员要及时撤换,对从事特殊条件操作人员要给予营养补助,保持健康。

9.文明施工

为做好文明施工作,我公司保证做到以下几点:

(一)加强队伍管理,项目经理及主要管理人员挂牌上岗,施工人员保持良好的精神面貌,施工人员之间团绳索协作,确保无争吵,无赌博,酗酒等现象。

(二)加强施工现场管理,施工现场布置合理,无零散现象,材料堆放整齐,标牌清楚明确,现场做到工完场清,垃圾随时清理集中堆放,施工区域和临时设施处干净整洁。

市政水渠(水系驳岸)土方开挖专项施工方案

1工程简介 (2) 2编制依据 (2) 1.1执行的主要规范、规程、标准 (2) 1.2其他 (2) 3施工部署 (2) 4施工准备 (3) 4.1人力、材料、设备的准备 (3) 4.2技术准备 (4) 4.3现场准备 (4) 5施工方法 (5) 6质量保证措施 (5) 7安全保证措施 (5)

1工程简介 1、工程名称:沁源县丁城渠景观带二期土建工程。 2、工程地点:南起建华巷,北至桥西街。 3、工程规模:施工图纸范围内的全部内容。 4、建设单位:沁源县住房保障和城乡建设管理局。 5、设计单位:北京景观园林设计有限公司。 6、施工单位:华宇广泰建工集团有限公司 本土方工程开挖,南起建华巷,北至桥西街,大体平行于景观道,宽约4.5m,深约2.6m~3.3m,土方开挖量较大,开挖深度比较深,开挖范围横穿村落,开挖区域附近堆集大量土方,给土方开挖和运输带来一定的难度。 2编制依据 1.1执行的主要规范、规程、标准 ◆《城市测量规范》CJJ8-99 ◆《市政工程施工及验收技术规程》 ◆《建筑施工安全检查标准》JGJ159-99 ◆《市政工程施工工手册》 ◆《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 ◆《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 ◆其他相关的规范及技术标准 1.2其他 ◆《工程施工图纸》 ◆现场的实际情况。 3施工部署 由于开挖路线长,且施工现场场地复杂,生态园段场地需作临时施工平整,基坑

附近堆积大量土方,缩小了施工和运输的工作面,只能从后方运输。剩余施工路段因线路长并横穿村落,更为复杂,施工上准备经生态园段向外运输,避开城市道路运输, 4施工准备 4.1人力、材料、设备的准备 按照施工方案组织好土方施工人员,并进行安全、文明施工教育。 按照施工进度完成土方开挖和基坑防护等工作。 按照机具设备需用计划组织好土方施工所需机械设备、工具的购买、租赁、调配、进场等工作。 施工机具准备: 人员准备:

大坝碾压砼施工专项方案

大坝碾压混凝土施工专项方案

目录 一、施工特性 (2) 二、施工程序及工期安排 (3) 三、仓位规划方案及分层 (4) 四、碾压混凝土运输入仓方案 (4) 五、混凝土浇筑强度分析 (8) 六、碾压砼施工准备 (9) 七、碾压混凝土施工 (14) 八、碾压混凝土养护 (29) 九、主要施工设备配置 (30) 十、碾压混凝土施工仓面管理 (31) 十一、碾压混凝土保护及表面缺陷处理 (39) 十二、碾压混凝土钻孔取芯 (45) 十三、碾压混凝土施工质量控制、检查及验收 (52) 十四、碾压混凝土施工质量及安全保证措施 (59)

一、施工特性 1、工程范围及工程量 本标碾压混凝土主要分布在大坝垫层以上坝体区域,碾压混凝土总量约8.25万m3,约占大坝混凝土总量80%。 2、施工特点 (1)碾压混凝土施工干扰大、工序复杂 施工干扰大主要体现在:大坝碾压砼基本同时施工,碾压砼施工期间还需进行大坝常态混凝土及基础固结灌浆施工。 工序复杂体现在:除碾压混凝土施工本身工序较多外,还要考虑碾压混凝土与常态混凝土、变态混凝土及抗冲磨混凝土同层施工,碾压混凝土与基础固接灌浆、观测仪器埋设和帷幕灌浆施工等之间的相互关系。 综上所述,如何利用现场施工条件,合理进行施工组织,控制各工序施工质量,确保碾压混凝土按进度保质保量完工,则是本标段碾压混凝土施工控制的难点。 (2)施工质量要求高 望谟县桑郎水库工程(大坝枢纽工程)装机容量12600kW,碾压混凝土重力坝部分最大坝高90m,水库为中型,工程等别为Ⅲ等,枢纽大坝等主要建筑物为3级,如何严格依照施工规程规范和相关标准要求,精心策划,严格工艺作风,确保混凝土施工质量达

水渠施工组织设计方案

水渠(河道)工程施工组织设计方案 一、工程条件 1.1概述 满拉灌区位于自治区年楚河流域,是满拉水库的配套工程。灌区控制围为满拉水库下游至年楚河河口两岸可自流及提水灌溉的土地,灌区总控制面积53万亩,设计灌溉面积42.68万亩。 满拉灌区共包括11个渠系,联阿渠系、团结渠系是其中的两个渠系。联阿渠系第二标段,包括干渠10.344km(桩号8+085~18+429m)、2.063km及以上渠系上的所有建筑物。 工程建设工期为12个月,至2003年8月311.2 水文、气象、工程地质条件 处的涅如藏布上,距年楚河河口117km 421.0mm752.1mm,最小降水量为210.5mm6-9月降水量占年 降水量的90%左右。6.3度,最高月平均气温14.5度,最低月平均气温-3.8度,极端最高气温28.2度,极端最低气温-25.1度,站多年平 均湿度为42%。 年楚河流域的径流主要由降水、冰川积雪融水及地下水补给三部分组成。从站多年径流资料分析来看,径流年度间变化不大,但径流的年分配不均,汛期(6-9月)径流量占年径流量的70%左右,枯水期(12月-次年3月)径流平稳。由于地下水补给量较大,致使流域枯水季节径流较地河流丰富。

灌区地震基本烈度为Ⅶ度。引水枢纽部位基础均为砂砾石,两岸堤之间河床砂砾石2.0m深度围为近期淤积砂砾石结构,较松散,需挖除后方可建基。渠道类型主要为坡麓型、平原型、山岭型和穿越山岭型;其通过的岩性主要为基岩、粘土、土壤、砂壤土、含砂壤土角砾、砂和砂砾石。基岩以页岩为主,边坡整体是稳定的,粘土和壤土为弱透水层,不需要采取防渗处理措施,但需护坡。基岩、含砂壤土角砾、含角砾砂壤土、砂砾石等为中至强透水层,各层允许坡降较小,需采取护坡和防渗措施。 渠道沿线通过泥石流多发区,应采取可靠排挡措施进行处理,以防止渠道边坡稳定和淤积问题,渠道在风成沙丘附近通过,应采取相应的防沙措施,予以保护。 1.3 对外交通条件 联阿引水枢纽位于市上游年楚河干流上,距市约15Km;至江孜全程86Km为三级旅游公路,路况较好,可资利用,该公路至各引水枢纽、干支渠及泵站等施工现场均有乡道可以利用。 二、施工总平面布置 2.1布置特点 11个渠系,联阿渠系是其中一个渠系,包括引水枢纽工程8.085km (包括干提加固) 联阿渠系二标段分二期施工,施工主要工厂靠近施工现场布置,按紧凑合

三峡大坝混凝土施工工艺

三峡大坝混凝土施工工艺 1 概述 三峡工程大坝为混凝土重力坝,最大坝高181m,枢纽工程混凝土浇筑总量达2800万m3。如此巨大的混凝土工程施工总量,导致了三峡工程混凝土施工浇筑的高强度施工。 1.1 混凝土施工强度 三峡工程混凝土浇筑高峰集中在第二阶段工程,其混凝土浇筑总量达1860万m3。根据施工进展及总进度的安排,1998年为118万m3,1999年为458万m3,2000年为548万m3,2001年为403万m3,2002年计划完成142万m3。施工高峰时段主要集中在1999~2001年三年间,其中,以2000年的混凝土浇筑强度为最高,要求年最高浇筑量达到500万m3,月最高达到40万m3,日最高达到2.0万m3以上。 1.2 混凝土施工手段 根据对浇筑强度和施工场地分析,采用传统的门塔机浇筑施工手段是不能满足浇筑强度要求的,必须寻找新型高强度的浇筑手段。 另外,大型门塔机浇筑方案从拌和楼出机口到浇筑仓,均采取间歇式给料方式,供料的中转环节多,供料效率低下,多座拌和楼与多座门塔机再与多个浇筑仓之间生产组合错综复杂,易于错料,更增加了施工管理的难度。 1.3 混凝土施工工艺 三峡大坝沿纵向分若干坝段,沿坝段分若干坝块,沿坝块分几十个升层,每个升层又分若干浇筑层。一个升层即构成混凝土的一个浇筑仓位。一个混凝土仓的施工全过程是从两个同步进行的流程开始的,一个流程是混凝土浇筑的仓面准备;另一个流程是混凝土生产及运输,当两个流程汇集到一起时,便形成仓面混凝土浇筑流程,紧后的流程则是混凝土护理。如此循环推进,三峡第二阶段工程高峰期大坝施工部位将出现20多个仓面同步浇筑的景象。由此可见,采用传统的混凝土浇筑工艺如散装钢模板,人工手持式振捣等已远不能满足如此高强度和十分复杂的混凝土浇筑需要,必须相应采取新的施工仓面配套和施工工艺。 2 大坝混凝土快速施工布置及方案 以塔(顶)带机为主,辅以大型门塔机和缆机的施工方案总体思路是:塔带机浇筑一条龙作业,生产效率高,适应于连续高强度的混凝土施工,承担混凝土浇筑的主要任务;配备大型门塔机、缆机等作为辅助设备,负责金结安装、备仓、仓面设备转移和浇筑部分混凝土等任务,避免因塔(顶)带机的工况转换而影响效率。拌和能力的配备留有一定余地,以利塔(顶)带机效率的充分发挥。塔(顶)带机供料线布置为一机一带,

降排水施工方案

京福高铁铜陵北站站前广场工程 施工现场 降 排 水 施 工 方 案 京福高铁铜陵北站站前广场项目部 2014年08月15日

第一章工程概况 1.1工程概况 京福高铁铜陵北站站前广场工程位于铜陵县钟鸣镇,广场占地面积为66583.82㎡。本工程按专业及施工顺序分为土方部分、排水部分、照明部分、安防部分、给水部分、道路及停车场部分、游园部分、中心广场部分、绿化部分、围墙部分、小品部分共10个分部工程,现场按东,中,西三区共分六个地块,按逆时针方向由西向东分布。本工程前期土方工作量大,现场施工环境复杂,站房、站前广场、站前路以及其他综合管网、配套工程的施工单位几乎同步进行施工,交叉施工相互影响相互制约,造成施工难度大,协调沟通工作繁多,现场交通条件制约等一系列施工困难。 1.2施工现场情况 工程位于铜陵市钟鸣镇,目前现场有高铁站房施工,站前路施工,交叉施工情况较多,排水系统复杂。 1.3水文地质及气象情况 本地区属于北亚热带湿润季风气候,其特点是季风明显,四季分明,全年气候温暖湿润,雨量丰沛,湿度较大,日照充足,雨热同季,无霜期长。春、秋两季是冬、夏交替过渡的季节,春季南北气流交锋频繁,锋面进退不定,造成雨水偏多,天气多变,常出现低温连绵阴雨天气。秋季以后太平洋副热带高压开始退缩,内蒙古高压增强,铜陵地区又渐受北方冷气团控制,天气晴朗少雨。

第二章施工总平面布置情况 2.1施工现场的现状描述 场内整体较为平整,但场地需整体挖深5~6m。场地向南面排水,西面为回填区域,排水管经过该区域,计划埋涵管排水。 2.2办公、生活区的布置 本工程的办公、生活区与施工生产区分开布置。办公区和生活区布置在靠近007县道旁,分管理人员办公、生活区和工人生活区两部分。管理人员办公、生活区的办公室、宿舍、食堂、厕所、澡堂等临建设施均采用搭设活动板房。工人生活区考虑到高峰时期施工人员较多,设置工人生活区。 2.3工程周边的排水系统情况 施工现场周围没有系统的管网排水系统,场内主要以临时排水系统为主,排向场外,场外依靠加宽的原有排水沟排走。 第三章施工现场有组织排水 3.1施工现场的有组织排水设计 东区设置排水沟,排向沿铁路边坡南北向排水系统。西区依靠自然地势排向排水沟,通过预埋涵管排向007县道外水渠。 3.2管理人员办公、生活区的有组织排水设计 (1)在每栋活动板房的四周都设置砖扰的排水沟,排水沟截面为300mm*200mm,排水沟的坡度约0.05。 (2)办公、生活区污水经化粪池沉淀后,排入周边排水沟。

水渠参考施工方法

-6.3施工程序及施工方法6.3.1施工程序根据该工程本身的特性,开展各项工程建设。首先,完成项目区内的防洪渠工程建设,以解除洪涝威胁,真正做到减灾增效。其次,完成项目区内防洪渠上交叉建筑物配套工程建设,以解决附近居民日常生产、生活交通条件。最后,完成项目区内水保、环保综合治理工程,彻底改变项目- 43 - 区防洪现状。施工单位在正式进入施工现场前,应做好施工的各项准备工作,包括实地考察建设工程现场,落实施工占地及材料堆放地点,做好三通一平工作,确定机械设备及各种建材的进场路线等,由监理单位对确实具备开工条件的施工单位签发开工令。施工单位要严格按照施工规范进行施工。 42 - 该工程渠道开挖的土石方回填后,剩余部分本着有利于水土保持和环境保护的原则就近堆放,采用种草、植树或设拦碴墙集中堆放等水土保持措施,减少水土流失。 6.2.4工程占地(1)永久占地本工程永久占地为新建防洪渠道3Km,需占用土地5亩,其中耕地2亩,非耕地3亩。(2)临时占地本工程临时占地主要为施工临时道路、料场、弃碴场及施工生产生活用房和仓库占地,经计算,需占用土地5亩,其中耕地1.5亩,非耕地3.5亩。以上几项统计可得,本工程共占用土地10亩,其中耕地3.5亩,非耕地6.5亩。 6.3施工程序及施工方法6.3.1施工程序根据该工程本身的特性,开展各项工程建设。首先,完成项目区内的防洪渠工程建设,以解除洪涝威胁,真正做到减灾增效。其次,完成项目区内防洪渠上交叉建筑物配套工程建设,以解决附近居民日常生产、生活交通条件。最后,完成项目区内水保、环保综合治理工程,彻底改变项目- 43 - 区防洪现状。施工单位在正式进入施工现场前,应做好施工的各项准备工作,包括实地考察建设工程现场,落实施工占地及材料堆放地点,做好三通一平工作,确定机械设备及各种建材的进场路线等,由监理单位对确实具备开工条件的施工单位签发开工令。施工单位要严格按照施工规范进行施工。 6.3.2施工方法本工程为防洪渠工程建设,工程施工内容主要包括:土石方开挖、回填,浆砌石及混凝土浇筑和预制等,拟采用人力施工为主,辅以机械施工。其主要施工方法如下:(1)土方开挖与回填渠道断面开挖施工以人工为主,施工时要严格控制渠底高程、坡度及走向等。回填筑堤施工首先要保证土料好和就近取料的原则,为避免填筑尺寸不足,初填断面尺寸稍大于设计断面,经校核无误后,再行修整。填筑时应保证新老土层间的紧密结合,沿中心线方向均匀平铺。为保证设计高度,应根据不同的土质情况,预留一定数量的沉陷高,其数值为设计高的2-5%。渠系建筑物土方开挖时要求严格掌握各部位的开挖标准和开挖高程。当开挖至接近设计尺寸时,需预留20cm的保护层,以防止地基土扰动、风化,待砼浇筑前再将此层土挖去。基坑的尺寸标准应严格掌握,既不能超挖增加工程量,也不能少挖降低工程标准。土方回填时要严格控制回填土料的土质标准,土料含水量要适中,分- 44 - 层铺筑,每层厚度不超过30cm,用蛙式打夯机夯实,打夯应不少于4遍。压实后的土料应在现场取样试验,干容重γd≥1.65 g/cm3,含水量控制在17~22%之间。(2)石方开挖石方开挖采用人工硬打、人工撬挖及人工背运出碴,平均运距50m。(3)砌石工程条块石、卵石由料场人工选材装车,载重汽车运输至施工地点,人工拌制砂浆,手推胶轮车运送,人工安砌。施工采用坐浆法,砂浆配合比必须严格掌握,砌筑方法应按《水工建筑物砌石工程施工技术规范》操作,筑前先清基,石料应洗刷干净,同一层面应保持平衡升高,上下层或同一层前后的砌缝应相互错开,避免形成通缝,块卵石应大面朝外,大缝用小块石楔紧,确保浆满面平。(3)混凝土工程施工前应根据工地骨料的种类、水泥品种、标号,按设计要求提前作好砼的配料、强度、防渗、抗冲等实验,作为混凝土浇筑时的配料依据。混凝土所用的砂石料,必须质地坚硬、清洁、级配良好。水泥出厂前必须有出厂合格证和化验单,对于不合格产品或有结块的水泥,应严禁使用。混凝土施工分为预制、现浇两种方法进行施工,预制应根据工程布局和需要,采用分散或集中预制,人工绑扎钢筋。现浇砼可采用0.4m3搅拌机设点拌制,机动翻斗车运输,胶轮车配合溜槽入仓,人工平仓,插入式振捣器振捣密实,渠底砼人工捣实,收面。浇筑完毕后应做好养护工作。-45 - 钢筋

水库大坝混凝土施工方案

遵义市播州区平正水库 堆石混凝土浇筑专项施工方案

贵州三浦建设工程(集团)有限公司2019年7月6日

编制人: 复核人: 审批人: 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、主要工程项目和工程量 (3)

四、主要工程项目和工程量 (4) 工程平面布置 (4) 布置原则 (4) 拌合系统的布置 (4) 水、电布置 (6) 现场交通布置 (6) QTZ6310塔机布置 (7) 五、施工工艺技术 (7) 交通布置 (7) 技术参数 (9) 施工工艺流程 (9) 施工前准备 (10) 模板 (12) 观测仪器 (14) 堆石施工 (14) 廊道砼施工 (16) 取水口及放空孔砼施工 (18) 溢洪道砼施工 (20) 混凝土施工 (22) 堆石混凝土施工缝处理 (27) 混凝土养护 (27) 混凝土温度控制 (28) 堆石混凝土缺陷处理 (28) .混凝土质量控制与检查 (29) 雨季施工 (30) 低温季节施工 (31) 六、施工进度计划 (32) 七、机械设备和人员配置 (32)

主要施工机械配置 (32) 劳动力计划表 (34) 八、质量保证措施 (34) 九、安全生产及文明施工措施 (35) 安全保证措施 (35) 文明施工保证措施 (37) 环境保护保证措施 (38)

一、工程概况 平正水库工程位于播州区(原遵义县)平正乡红心村境内的田坝沟下游,坝址距遵赤高速公路平正收费站约3km,距平正乡集镇 6km,距播州区城区58km,距遵义市城区 74km。现有连接高速公路与平正乡集镇的公路从坝址处通过,对外交通方便。 平正水库坝址位于五马河上游支流田坝沟上,坝址以上流域面积,主河道河长,主河道加权平均比降‰。水库正常蓄水位,正常库容万m,死水位,死库容为万m3,兴利库容为万m3,工程等别为Ⅳ等,属小(2)型水库。 平正水库工程大坝为堆石砼重力坝,主要建设内容主要由挡水建筑物(大坝)、泄水建筑物(坝顶溢洪道)、放空兼放水设施、输水工程等。其他主要建筑物大坝、坝顶溢流表孔、取水兼放空建筑物级别为5 级,临时建筑物围堰等为 5 级。大坝、溢洪道、取水等建筑物边坡抗滑稳定安全标准为 5 级;临时性建筑物边坡抗滑稳定安全标准为 5 级。 坝为C9015W4F50一级配堆石砼重力坝,坝轴线方位角为°E,坝轴线长140m,两坝肩及河床段坝基置于弱风化基岩上部,河床建基面高程,坝顶高程,最大坝高,坝顶宽为,大坝上游坝坡1:,起坡点高程,下游坝坡 1:,起坡点高程,坝底最大厚度为。坝内设灌浆排水廊道,总长为,廊道底板高程,其断面尺寸×(宽×高),右岸坡设交通及排水廊道,其底部高程,总长,廊道断面尺寸:×(宽

灌溉水渠施工方案

施工方案 一、工程概况 灌溉水渠沿6#楼北面蜿蜒而进,对周围百姓的良田至关重要。原修建的水渠时间已久,在渠底、护堤上很多部位出现漏水和渗漏的现象,且渠体如不及时维修将不能经受相关的机械扰动。对853配套区建筑及室外工程项目的安全造成极大程度的隐患。由于水渠自身出现漏水的问题对在建工程造成非常不利的影响。对此,必须对水渠进行维修,加固,以免对853在建工程不再受影响,让工程顺利开展。 水渠底标高约为716.00.维修总长约150米,底宽3.3米,护堤宽平均为2.8米.护堤上口翻边0.3米。

二、施工方案 原灌溉水渠采用方石堆砌而成,方石间采用砂浆粘结。对护堤、渠底大面积出现的渗漏,我公司采用以下施工步骤进行施工: 1)先协调水务局暂时停止引水。 2)组织15人对1200mm厚的渠底淤泥层用铁锹进行整体大面积清除,清除淤泥和853配套区建筑及室外工程所清淤泥一同运往业主指定位置,最后再对渠底表面的淤泥包括护堤等用铁锹、竹扫把、钢刷等工具,按如下原则: 铁锹清理—水洗—钢刷清水垢及表面杂物—水洗—竹扫把打扫—水洗干净,以此达到基层清理。 3)护堤被破坏出现大的缺口地方,采用人工拌制c25细石混凝土(混凝土中须掺加6%的WG-HEA抗裂防水剂)进行灌浆修补。渠底经开挖后,发现为土质情况,为防止渠底大量漏水给新建范围内的2#、6#楼施工造成安全隐患,征求业

三、施工工期 四、质量控制措施 主同意后,渠底采用 200 厚 C30(抗渗等级 P6)的商品抗渗混 凝土。 4)配水灰比 0.6:1 水泥浆对渠体进行掺浆,待凝固后,在渠 底和护堤表面进行,护堤和渠底用 M10 防水砂浆(砂浆内掺 6%WG -HEA 抗裂防水剂)抹面 30mm 厚,分层粉刷,每层厚 度 7-8mm ,粉刷间隔时间 24 小时,分 4 层刷完。 5)最后清理卫生,试水 72 小时,如发现有问题位置剔除漏 水点进行灌浆处理,以此达到完全渗漏的稳定状态。 各级工程质量管理部门和操作人员一定要树立全面质量 意识,辅助工程要和重要工程一样对待,次要工序要和重要 工序一样对待,只要全面树立了质量意识,工程质量才能得 到保证。 建立健全工程技术交底制度,毎道工序施工前,施工员 必须向施工班级做施工前的技术交底,施工班长要向施工人 期 工序 1.11-1.13 1.14~1.15 1.16~1.19 1.20~1.22 机械清淤 人工清淤 渠体表面 防水砂浆 试水

大坝混凝土施工方案技术交底

大坝混凝土施工方案技术交底 1、工程概况 本工程拦河坝为碾压栓重力坝,坝顶长177.5m,山溢流坝段和非溢流坝段组成,其中位于中部的溢流坝段长107m,左岸非溢流坝段长35.5m,右岸非溢流坝段长35m。最大坝高69m,坝顶高程357. 00m,建基面置于弱风化基岩上,最低高程288.00m。坝底最大宽度66.43m。坝顶宽7m,上游坝面铅直,非溢流坝在下游坝面在353. 00m高程以上铅直,在353.0m以下坡比1: 0.8。 河床溢流坝段总长107m,为开敞式溢流表孔。堰顶高程为343. 00m,堰顶设有8墩7孔泄洪闸,闸孔净宽12m,中墩厚3.0m,边墩厚2. am, T作闸门采用弧形闸门,检修闸门采用平面叠梁钢闸门,末端接反弧挑流消能。 大坝栓主要工程量:碾压混凝土230000m3、常态混凝土42600m3、钢筋制安loOOto 2、混凝土施工布置及规划 2. 1施工布置 (1)施工用电。本工程施工用电结合总布置方案,从左岸山坡平台上布置的变压站(1座500KVA变压器,1座800KVA变压器)引线至各工作面,满足施工用电需要。 (2)施工用水。本工程施工用水从左岸布置的生产水池接管至各工作面。该生产水池布置在左岸上坝公路380m高程,釆用钢结构水池、容量150m3,水源利用上游山泉水接引至蓄水池,满足大坝施工用水。 (3)施工道路。①混凝土施工道路:本工程混凝土施工道路主要利用开挖阶段的下基坑道路和上坝公路完成坝体絵和所需材料运输任务。308m以下坝体栓利用下基坑道路运输入仓,道路随坝体絵浇筑上升而逐层加高。308m"320m间坝体栓运输道路利用现有左侧进库区道路逐层加高而形成栓运输道路。320m以上坝体栓利用上坝公路运输至左坝肩,然后山溜管入仓。②砂石料运输道路:按招标文件,本工程釆料区主要为上游用堰和大坝间的河床段,砂石料毛料运输道路为施工总布置中所示的2#道路。即在大坝栓浇筑至308m高程之前可利用左坝肩308m高程4. 6m宽的马道连接大坝上下游道路,并确保该道路畅通。在大坝栓浇筑至308m?320m间,可利用2#、3#坝段交替施工预留交通缺口,确保砂石料运输道路畅通。进入2014年汛期,该交通缺口封堵,进库区釆集砂石料施工道路需业主另行指定。 2.2施工总体规划

水渠施工方案

水渠施工方案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

歙县桂林镇石河村水毁耕地项目 施 工 方 案 编制单位:黄山市徽州建筑安装有限公司 编制日期: 2015年9月16日 目录 第一章编制依据.工程慨况 一.编制依据:施工图.合同.清单.招投标文件 二.工程概况: 1.工程简介:

项目名称:歙县桂林镇石河村水毁耕地项目。 工程地点:歙县桂林镇石河村口河道旁 工程造价:80万 工期要求:6个月 2、建设单位:歙县桂林镇人民政府 设计单位:合肥原点工程咨询有限公司 监理单位:黄山双星工程咨询有限公司 施工单位:徽州建筑安装工程有限公司 3、主要工程量 (1)灌排沟渠1条,长181米,矩形现浇C20混凝土结构,上口均,下口均,设计深.基础混凝土,混凝土挡墙309m3;主要挖方:沟渠挖方约 812m3;填方406m3; (2)C20钢筋混凝土过路涵洞一座5*,混凝土39m3;主要挖方:沟渠挖方约127m3;填方; (3)混凝土护岸挖方:沟渠挖方约1830m3,填方1122m3;C20钢筋混凝土1122m3; (4)护岸上道路136m,面积436m2,C30混凝土面层厚度15cm;护岸现浇混凝土护墩. 2.施工依据及引用标准 本施工方案主要依据工程招投标文件。引用标准如下: (1).设计技术施工图《施工图修改图册》(第一分册、第二分册); (2)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007);

(3)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003); (4)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2002); (5)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001); (6)《工程建设标准强制性条文》; (7)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006); (8)《城市道路排水管渠工程检验评定标准》(CJJ3-2008) 3.施工布置 本工程只有护岸对岸河道内无水处空旷,布置采用临时施工混凝土搅拌机及堆料场布置在施工护岸河道范围内,特殊情况进行调整。 .施工用电 根据本标段较短且人工护岸工程用电量较少的情况,计划从石河村护岸边农田灌溉用电接驳作为人工护岸施工的移动电源。主要为钢筋制安、模板安装、人工护岸挡墙的混凝土浇筑及抽水等提供电源。 .施工用水 由于人工护岸为河道,河道水可引用,用抽水泵从河道中直接抽取作为施工用水。 .施工道路 人工护岸工程的施工道路结合土方开挖施工道路进行布置,各运输车辆均从土方开挖施工道路行驶至施工现场。 现场水毁护岸原填方为砂砾,先行将护岸上,水渠部分进行开挖平整压实至运输车可调头,临时通行,河道埋设直径1m水泥预制函管,临时填一宽8m临时道路至河对岸堆料场。

大坝迎水面混凝土面板施工方案

中国葛洲坝集团第一工程有限公司 CHINA GEZHOUBA GROUP NO.1 ENGINEERING CO., LTD 新疆布仑口-公格尔水电站土建Ⅰ标工程沥青混凝土心墙坝上游护坡施工方案 葛洲坝集团第一工程有限公司 新疆布仑口-公格尔水电站工程项目经理部 二〇一二年四月

批准: 审核: 校核: 编制: 目录

1. 概述.................................................................. - 1 - 1.1 编制依据......................................................... - 1 - 1.2工程概况......................................................... - 1 - 2. 平面布置.............................................................. - 1 - 2.1 施工道路......................................................... - 1 - 2.2 施工用水......................................................... - 1 - 2.3 施工供电......................................................... - 1 - 2.4 施工照明......................................................... - 1 - 2.5施工通讯......................................................... - 1 - 3. 施工程序及方法........................................................ - 1 - 3.1 大坝上游护坡开挖................................................. - 1 - 3.2 护坡混凝土浇筑................................................... - 2 - 4.资源配置及工期安排..................................................... - 4 - 4.1 人力资源配置..................................................... - 4 - 4.2 机械设备资源配置................................................. - 4 - 4.3 进度强度分析及进度计划........................................... - 4 - 4.4 进度保证措施..................................................... - 4 -5质量保证及技术控制措施................................................. - 5 -6.安全保证措施........................................................... - 5 -

水渠施工方案资料讲解

歙县桂林镇石河村水毁耕地项目 施 工 方 案 编制单位:黄山市徽州建筑安装有限公司 编制日期: 2015年9月16日

目录 一、编制依据工程概况 (2) 二、施工目标 (4) 三、主要项目施工技术方案 (7) 1、护岸施工 (7) 2、水渠施工 (15) 3、道路施工 (17)

第一章编制依据.工程慨况 一.编制依据:施工图. 合同.清单.招投标文件 二.工程概况: 1.工程简介: 项目名称:歙县桂林镇石河村水毁耕地项目。 工程地点:歙县桂林镇石河村口河道旁 工程造价:80万 工期要求:6个月 2、建设单位:歙县桂林镇人民政府 设计单位:合肥原点工程咨询有限公司 监理单位:黄山双星工程咨询有限公司 施工单位:徽州建筑安装工程有限公司 3、主要工程量 (1)灌排沟渠1条,长181米,矩形现浇C20混凝土结构,上口均1.5m,下口均1.056m,设计深1.5m.基础混凝土38.01m3,混凝土挡墙309m3;主要挖方:沟渠挖方约812m3;填方406 m3; (2)C20钢筋混凝土过路涵洞一座5*2.5m,混凝土39m3;主要挖方:沟渠挖方约127m3;填方76.4m3; (3)混凝土护岸挖方:沟渠挖方约1830m3,填方1122m3;C20钢筋混凝土1122 m3; (4)护岸上道路136m,面积436m2,C30混凝土面层厚度15cm;护

岸现浇混凝土护墩. 2. 施工依据及引用标准 本施工方案主要依据工程招投标文件。引用标准如下: (1).设计技术施工图《施工图修改图册》(第一分册、第二分册); (2)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007); (3)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003); (4)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2002); (5)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001); (6)《工程建设标准强制性条文》; (7)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006); (8)《城市道路排水管渠工程检验评定标准》(CJJ3-2008) 3. 施工布置 本工程只有护岸对岸河道内无水处空旷,布置采用临时施工混凝土搅拌机及堆料场布置在施工护岸河道范围内,特殊情况进行调整。3.1. 施工用电 根据本标段较短且人工护岸工程用电量较少的情况,计划从石河村护岸边农田灌溉用电接驳作为人工护岸施工的移动电源。主要为钢筋制安、模板安装、人工护岸挡墙的混凝土浇筑及抽水等提供电源。3.2. 施工用水 由于人工护岸为河道,河道水可引用,用抽水泵从河道中直接抽取作为施工用水。 3.3. 施工道路

导流明渠开挖施工方案

Achang水利灌溉工程导流明渠施工方案 1、施工介绍 阿江水利灌溉开发工程项目导流明渠位于引水枢纽左岸开阔地,设计全长447.487m,梯形断面,明渠底宽5m(衬护成型后),设计边坡1:2,渠底高程24.8m~24.3m,设计渠底坡降i=0.0011,开挖成型后采用有纺土工膜(300g/m2)进行渠道防渗处理,人工装砂袋进行护底护坡处理,护坡护底宽(厚)度50cm。导流明渠设计流量100m3/s,设计标准采用枯水期5年一遇洪水标准,施工导流阶段每年11月~来年4月。 为解决项目施工临时交通问题,需在导流明渠上架设一座临时钢栈桥,钢栈桥设计宽度6m,长度36m,为6跨连续简支结构。 2、主要工程量 明渠土方开挖4.52万m3,砂袋护坡护底0.66万m3,有纺土工膜铺设1.46万m2,明渠回填3.85万m3。 3、编制依据 (1)柬埔寨Achang水利灌溉开发工程施工组织设计 (2)导流明渠施工图纸(JW1046FT-921-01~03) (3)《水电水利工程安全防护技术规范》(DL5162-2002) 4、主要施工方案 (1)分期、分阶段开挖 明渠开挖结合现场实际情况和其他相关工作需要,采用分期分阶段开挖方案,即分两期进行开挖施工,一期开挖主要完成明渠桩号M0+127~M0+395段,二期开挖主要完成一期剩余部分。开挖主要采用CAT320D型挖掘机进行开挖,渣料倒运主要采用SD13型推土机或者自卸车运输至指定弃渣地点。一期开挖自该段两端向钢栈桥进行开挖,计划利用一期开挖的部分渣料进行枢纽右岸临时施工道路填筑,填筑高度50cm;二期开挖待该地区雨季末时开始进行开挖,开挖渣料采用自卸车运输至上下游围堰,用于围堰填筑。 (2)开挖渣料堆放 开挖渣料堆放采用集中、就近堆放方案,除用于填筑枢纽右岸临时道路和围堰填筑的渣料以外。渣料堆放场地选择在明渠右岸,距离明渠右岸开挖边线6m,规划占地面积3600m2,长度300m(顺水流向),宽度12m,渣料堆高6m,渣料边坡不小于1:1.5,施工时应做好弃渣堆放策划,宜分

大坝砼工程施工方案

8.1 概况 电站拦河大坝位于舟坝大桥下游约250m处,坝型为碾压砼重力坝。大坝由溢流坝段、左右挡水坝段等组成。坝顶高程为433.50m,最大坝高72.5m(不含齿槽),坝顶轴线长为172m,左挡水坝段分为1~3三个坝段,总长为54m;右挡水坝段分为7~8两个坝段,总长为36m;溢流坝段长82m,分为4~6三个坝段,堰顶高程413m,溢流坝段设5孔闸,闸室净宽12m,坝后设消力池等。 大坝砼工程总量为363125m3,分项如下: C20灌浆洞底板衬砌砼350m3 C20灌浆洞边顶拱衬砌砼1150m3 C9020坝内廓道及电梯井砼2480m3 C9020坝体砼109000m3 C9020消力池边墙砼4940m3 C9030闸墩砼28850m3 C9040溢流抗磨砼3100m3 C9040消力池抗磨砼4650m3 C25工作桥砼290m3 C30门槽二期砼1920m3 C25门机轨道二期砼10m3 C10回填砼4300m3 C20预制盖板砼50m3 C20导流洞封堵砼785m3 C9015坝体碾压砼171170m3 C20上下游坝体改性砼10895m3 厚度50cm C9020W8坝体碾压砼19185m3 δ=50cm 钢筋制安5110T 651型橡胶止水带1210m 铜片止水δ=1.2mm b=300mm 1210m 本砼工程主要指碾压砼和常态砼以及部分预制砼、微膨胀砼及HF抗冲耐磨砼等。 工程区气候特点是冬暖夏热,湿润多雨。多年平均气温17.5℃,极端最高最低气温分别为38.2℃和-2.6℃;多年平均年降水量为1270.4mm,平均年降水日数为192天;多年平均相对温度为81%。 8.2 碾压砼施工 8.2.1 施工气候条件

水渠施工设计的方案

歙县镇石河村水毁耕地项目 施 工 方 案 编制单位:市徽州建筑安装有限公司 编制日期: 2015年9月16日

目录 一、编制依据工程概况 (2) 二、施工目标 (4) 三、主要项目施工技术方案 (7) 1、护岸施工 (7) 2、水渠施工 (15) 3、道路施工 (17)

第一章编制依据.工程慨况 一.编制依据:施工图. 合同.清单.招投标文件 二.工程概况: 1.工程简介: 项目名称:歙县镇石河村水毁耕地项目。 工程地点:歙县镇石河村口河道旁 工程造价:80万 工期要求:6个月 2、建设单位:歙县镇人民政府 设计单位:原点工程咨询有限公司 监理单位:双星工程咨询有限公司 施工单位:徽州建筑安装工程有限公司 3、主要工程量 (1)灌排沟渠1条,长181米,矩形现浇C20混凝土结构,上口均1.5m,下口均1.056m,设计深1.5m.基础混凝土38.01m3,混凝土挡墙309m3;主要挖方:沟渠挖方约812m3;填方406 m3; (2)C20钢筋混凝土过路涵洞一座5*2.5m,混凝土39m3;主要挖方:沟渠挖方约127m3;填方76.4m3; (3)混凝土护岸挖方:沟渠挖方约1830m3,填方1122m3;C20钢筋混凝土1122 m3; (4)护岸上道路136m,面积436m2,C30混凝土面层厚度15cm;护

岸现浇混凝土护墩. 2. 施工依据及引用标准 本施工方案主要依据工程招投标文件。引用标准如下: (1).设计技术施工图《施工图修改图册》(第一分册、第二分册); (2)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007); (3)《混凝土外加剂应用技术规》(GB50119-2003); (4)《水工混凝土钢筋施工规》(DL/T5169-2002); (5)《水工混凝土施工规》(DL/T5144-2001); (6)《工程建设标准强制性条文》; (7)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006); (8)《城市道路排水管渠工程检验评定标准》(CJJ3-2008) 3. 施工布置 本工程只有护岸对岸河道无水处空旷,布置采用临时施工混凝土搅拌机及堆料场布置在施工护岸河道围,特殊情况进行调整。 3.1. 施工用电 根据本标段较短且人工护岸工程用电量较少的情况,计划从石河村护岸边农田灌溉用电接驳作为人工护岸施工的移动电源。主要为钢筋制安、模板安装、人工护岸挡墙的混凝土浇筑及抽水等提供电源。3.2. 施工用水 由于人工护岸为河道,河道水可引用,用抽水泵从河道中直接抽取作为施工用水。 3.3. 施工道路

从里水库工程大坝混凝土垫层浇筑专项施工方案

目录 一、工程概况 0 二、技术参数 (1) 三、施工方法 (1) 四、混凝土浇筑方案 (2) 五、一次施工混凝土量计算 (6) 六、混凝土温度控制 (7) 七、质量保证措施 (8) 八、安全保证措施 (11) 罗甸县从里水库工程 大坝基础混凝土垫层浇筑专项施工方案 一、工程概况 罗甸县从里水库工程设计为小(1)型水库,从里水库首部枢纽由C10细石砼砌毛石重力坝、坝顶开敞式溢流表孔、取水兼放空孔等建筑物组成。 挡水坝采用C10细石砼砌毛石重力坝,坝顶高程为605、60m,不设防浪墙,建基面高程为567、00m,最大坝高为38、60m,非溢流坝段最大坝底宽37、54m,溢流坝段最大坝底宽37、00m,坝顶总长113、74m,坝顶宽5m。大坝两端为非溢流坝段,左端非溢流坝段长为41、94m,右端非溢流坝段长为56、20m,上游坝面坡度为1:0、2,折点高程为594、85m,下游坝面坡度为1: 0、85,折点高程为598、72m。大坝中部为溢流坝

段,总长15、60m,中间设1个交通桥桥墩,桥墩厚度为1、0m。溢流坝段分2孔出流,溢流方式为开敞式自由溢流,每孔净宽6、5m,堰顶高程603、00m,堰面为WES型实用堰。溢流坝上部设置人行桥,桥面宽5m,桥长15、6m。 现大坝基础已开挖完成,具备大坝垫层浇筑施工条件, 鉴于大坝基础混凝土垫层得浇筑直接影响大坝基础处理及后续大坝得砌筑施工,就是大坝开挖完成后得又一关键控制节点,为保证大坝混凝土垫层浇筑施工得安全及质量,特编制本方案。 二、技术参数 根据设计图纸要求,大坝基础建基面浇筑1m厚C15埋石砼垫层,混凝土垫层拟分为13个混凝土块,混凝土浇筑总量总计约2970、43m3。 三、施工方法 拟将在大坝下游料场位置设置一处砼拌与站,配置一台JS1000强制式搅拌机配备一台HPD-1600型砼自动配料机与两根水泥自动计量输送器(一个计量水泥,一个计量粉煤灰),一个贮水箱,一个减水剂罐。 具体砼生产工艺流程详见下图。

明渠改线施工方案

舒城县地区公路建设项目 舒城县省道S317舒五路(万佛湖段)升级改造工程 第二施工段项目部 明 渠 改 线 施 工 方 案 江苏鼎峰建设有限公司(第二施工队) 2013 年1 月 12 日

主要施工方案与技术措施 一、工程概况 1.工程简述 本次明渠改线施工位于道路桩号K25+420至K26+260.821段,该明渠为七门堰引水工程所修建明渠。明渠改线后中心线走向基本与S317道路中心线平行,中心线间距为27.75m。本次明渠改线设计依据原有明渠结构形式及堤岸高程进行设计及回复。明渠全长840.821m,河底纵坡为0.5‰。 2、编制依据 《舒城县省道S317舒五路(万佛湖段)升级改造工程施工图设计(第二册)》 现行公路桥涵设计规范、施工技术规范及规程、公路工程质量检验评定标准。 3.本施工方案总体目标 1)工期目标 计划与年月日开工,本明渠全部工程项目在年月日完成,总工期约 120 天。 2)质量目标 本合同段全部工程达到:工程总体质量达到国家和部颁合格标准,争创优良工程。一次验收合格率100%,优良率达到75%以上。原材料、半成品检测试验合格率100%,杜绝不合格品进入工地。 3)安全目标 严格执行国家、行业颁布的有关安全生产法规、施工安全规则,建立安全保证体系。坚持“安全第一,预防为主”的原则,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化组织管理,控制和消灭施工中的惯性事故。 4.施工段划分 根据我施工队在以往场地平整、道路、排水工程施工中取得的经验,针对本工程的实际情况,我们将现场划分施工段,进行交叉流水施工。 明渠分段施工划分表

5.施工顺序 新明渠施工:施工测量→土石方开挖→碎石垫层、C20砼底板浇筑→土石方填筑→浇筑侧墙 老明渠施工:备土→围堰→排水→清淤→淤泥外弃→回填碾压→场地整形。 箱涵施工:测量放样→基础挖方→基底复合地基承载力检测→砂砾垫层→砼垫层→箱涵底板→墙身及顶板→明渠修复及附属施工→台背回填→检查验收。 二、施工部署 由于本工程受季节的限制,工期紧、任务重,施工时将组织两套作业班组,采用24小时不间断作业。每套作业班组由二个专业土方机械施工班和一个后勤综合班组成。 在进行土方开挖时,土方机械施工班用挖掘机开挖,自卸汽车运土,分别在各施工段同时进行开挖施工。 后勤综合班是确保两个专业施工队相关工序正常进行的机动班组,负责燃油供应、后勤生活保障、现场物资采购由项目总工统一协调。 在工程前期阶段,专业施工队应做好沟塘清淤、建筑垃圾挖弃的施工,综合班应着重于一些附属工作,如施工排水、现场施工安全维护、人员工作协调等工作。 在主体土方施工阶段,专业工作队的工作重点是土方开挖、余方内运、填方碾压,同时严格控制工程的进度和质量;综合班主要进行现场施工测量、燃油供应等。