电梯月度自行检查记录

电梯使用登记证号:【20XX年度】

施工升降机每检查表.docx

施工升降机每月检查表(表F) 设备型号备案登记号 工程名称工程地址 设备生产厂出厂编号 出厂日期安装高度 安装负责人安装日期 检查结果代号说明√=合格○=整改后合格× =不合格无=无此项 检查项目 标志 基础和维护设施 金属结构件序号检查项目要求检查结果备注1统一编号牌应设置在规定位置 吊笼内应有安全操作规程,操纵按钮 2警示标志及其他危险处应有醒目的警示标志, 施工升降机应设限载和楼层标志 地面防护围应装机电联锁装置,吊笼位于底部规 3栏门机电联定位置地面防护门才能打开,地面防锁 保护装置护围栏门开启后吊笼不能启动 4 地面基础上吊笼和对重升降通道周围应 防护围栏设置防护围栏,地面防护围栏高≥ 当施工升降机基础下方有施工作业 5安全防护区区时,应加设防对重坠落伤人的安全 防护区及其安全防护措施 6电缆收集筒固定可靠电缆能正确导入 7缓冲弹簧应完好 8 金属 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 结构件外观 9螺栓连接紧固件安装准确、紧固可靠 10销轴连接销轴连接定位可靠 架设高度 h(m)垂直度偏差( mm) H≤ 70≤(1/1000)h 70<h≤100≤70 11 导轨架100<h≤150h≤90 垂直度150<h≤200h≤110 h> 200h≤130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差 应≤ 1000)h

检查项目 吊笼及层门 传动及导向 附着装置 安全装置 续表 F 序号检查项目要求检查结果备注12紧急逃离门应完好 13 吊笼 应完好 顶部护栏 14吊笼门开启正常,机电联锁有效 15层门应完好 16防护装置 转动零部件的外露部分应有防护罩 等防护装置 17制动器制动性能良好,手动松闸功能正常 18 齿轮齿条齿条应有 90%以上的计算宽度参与 啮合啮合,且与齿轮的啮合侧隙应为 ~ 19 导向轮连接及润滑应良好,导向灵活、无明 及背轮显倾侧现象 20润滑无漏油现象 21附墙架应采用配套标准产品 22附着间距应符合使用说明书要求 23自由端高度应符合使用说明书要求 24 与 应牢固可靠 构筑物连接 25防坠安全器应在有效标定期限内使用 26放松绳开关应有效 27安全钩应完好有效 安装位置:提升速度 v<( m/s)时, 28上限位留有上部安全距离应≥( M), v ≥ (m/s)时,留有上部安全距离应≥ + ( M) 极限开关应为非自动复位型,,动作 29上极限开关时能切断总电源,动作后 须手动复位才能使吊笼启动 30下限位应完好有效 31越程距离 上限位和上极限开关之间的越程距 离应≥ 32下极限开关应完好有效 33 紧急逃离门 应有效 安全开关 34急停开关应有效 续表 F

TSG T5001-2009电梯使用管理与维护保养规则

顾客满意程度调查表 T S G特种设备安全技术规范T S G T5001-2009 电梯使用管理与维护保养规则 Elevator Service Management and Maintenance Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2009年5月8日 页脚内容1

目录 第一章总则…………………………………………………………………………… (1) 第二章使用管理……………………………………………………………………… (1) 第三章日常维护保养………………………………………………………………… (4) 第四章附则…………………………………………………………………………… (6) 附件A 乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目(内容)和要求……………………… (7) 附件B 液压电梯日常维护保养项目(内容)和要求…………………………………… (11) 附件C 杂物电梯日常维护保养项目(内容)和要求…………………………………… (14) 附件D 自动扶梯和自动人行道日常维护保养项目(内容)和要求…………………… (17) 页脚内容1

页脚内容2

电梯使用管理与日常维护保养规则 第一章总则 第一条为了规范电梯的使用管理与日常维护保养行为,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》适用范围内电梯的使用管理与日常维护保养工作。 本规则不适用于个人或者单个家庭自用的电梯。 第三条本规则是对电梯使用管理与日常维护保养(以下简称维保)工作的基本要求,相关单位根据科学技术的发展和实际情况,可以制定高于本规则的工作要求,以保证所维保电梯的安全性能。 第二章使用管理 第四条使用单位应当加强对电梯的安全管理,严格执行特种设备安全技术规范(以下简称安全技术规范)的规定,对电梯的使用安全负责。 使用单位应当购置符合安全技术规范的电梯,保证电梯安全运行所必需的投入,严禁购置国家明令淘汰的产品。 第五条使用单位应当根据电梯安全技术规范以及产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况,组织进行维保。

电梯定期检验检查表(住保)

电梯定期检验检查表项目名称: 安全管理员: 维保单位: 梯梯号:1#~24# 电梯地址:各单元机房 检验日期:2018年月日

项目名称:电梯地址:1栋—1栋电梯梯号:1#—28# 定期质检人:检查日期:2018年月日 序号项 类 项目 编号 检查内容与要求运 行情 况 检查结果备注 1 1 现 场 记 录 1.2 穿工作衣,工作鞋, 按进出轿顶,底坑规程操作 2 1. 3 保养记录填写急修记录填写巡检记录填写 3 2 机 房2.1 机房通道应畅通 机房通道应有永久性照明 通往机房采用梯子应保证安全可靠 通往滑轮间的通道应畅通,应有永久性照明,如采用梯子应保证安全可靠 通往低坑的通道应畅通,应有永久性照明,如采用梯子应保证安全可靠 4 2.2 应通风良好 门窗应防风雨 门应有锁 门应标有“机房重地,闲人免进”字样应有合适的消防设施 应有固定的照明 应有电源插座,各项规章制度的粘贴 5 2.5 每台电梯应配备供电系统断相,错相保护装置,该装置在电梯运行中断相也应起到保护作用 6 2.6 电气元件标志,导线端子编号,接插件编号应清晰 电气元件标志,导线端子编号,接插件编号应与技术资料相符

电气元件工作无异常曳引机工作无异常 7 2.7.1 曳引机油量应适当(无此项)曳引机除蜗杆升出端外应无渗漏(无此项)曳引机应有符合标准要求的颜色标志 同一机房多台电梯的曳引机应有编号区别 制动器应灵活 8 2.7.2 制动器应工作可靠 制动时两侧闸瓦应紧密,均匀的贴合在制动轮工作面上 松闸时制动轮与闸瓦不应发生摩擦 切断制动器电流至少应由两个独立的电气装置实现 当电梯停止时,如果其中一个接触器的主触点未打开,最迟到下一次运行方向改变时,应防止电梯在运行 9 2.7.4 曳引轮空载垂直偏差≤2mm 曳引轮满载垂直偏差≤2mm 导向轮空载垂直偏差≤2mm 导向轮满载垂直偏差≤2mm 曳引轮绳轮不应有严重不均匀的磨损,磨损不应该变槽形 10 2.8.1 应有停电或电气系统发生故障时进行的慢速移动轿箱措施 紧急操作装置应操作可靠 如所需的操作力不大于500N,可采用手动紧急操作装置,否则机房内应设置紧急电动机运行的电气操作装置 11 2.8.2 机房内应粘贴有发生困人故障时,救援步骤,方法和轿厢移动装置使用的详细说明 12 2.8.3 松闸扳手应漆成红色 盘车轮应漆成黄色 可拆卸的盘车轮应放置在机房内容易接近的明显部位在电动机或盘车轮上应有与轿厢升降方向厢对应的标志机房内应有轿厢停层位置标志

TSG T5001-2009 电梯使用管理与维护保养规则

电梯使用管理与维护保养规则 第一章总则 第一条为了规范电梯的使用管理与日常维护保养行为,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》适用范围内电梯的使用管理与日常维护保养工作。 本规则不适用于个人或者单个家庭自用的电梯。 第三条本规则是对电梯使用管理与日常维护保养(以下简称维保)工作的基本要求,相关单位根据科学技术的发展和实际情况,可以制定高于本规则的工作要求,以保证所维保电梯的安全性能。 第二章使用管理 第四条使用单位应当加强对电梯的安全管理,严格执行特种设备安全技术规范(以下简称安全技术规范)的规定,对电梯的使用安全负责。 使用单位应当购置符合安全技术规范的电梯,保证电梯安全运行所必需的投入,严禁购置国家明令淘汰的产品。 第五条使用单位应当根据电梯安全技术规范以及产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况,组织进行维保。 使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位(以下简称维保单位)进行维保,并且与维保 页脚内容- 1 -

单位签订维保合同,约定维保的期限、要求和双方的权利义务等。维保合同至少包括以下内容:(一)维保的内容和要求; (二)维保的时间频次与期限; (三)维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任。 第六条使用单位应当设置电梯的安全管理机构或者配备电梯安全管理人员,至少有一名取得《特种设备作业人员证》的电梯安全管理人员承担相应的管理职责。 第七条使用单位应当根据本单位实际情况,建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度,并且严格执行。安全管理制度至少包括以下内容: (一)相关人员的职责; (二)安全操作规程; (三)日常检查制度; (四)维保制度; (五)定期报检制度; (六)电梯钥匙使用管理制度; (七)作业人员与相关运营服务人员的培训考核制度; (八)意外事件或者事故的应急救援预案与应急救援演习制度; (九)安全技术档案管理制度。 页脚内容- 2 -

物业服务质量日常工作检查表

物业服务质量日常工作检查表

物业服务质量季度常工作检查表 序号检查内容检查结果备注 1 各类专业人员的专业上岗证书(电工、消防、电梯等);操作人员上岗证书 2 建立员工花名册,内容包括年龄、性别、籍贯、岗位、职务、身份证号、工牌等个人基本信息,并及时更新 3 有会议制度,形成周会议纪要,并上报公司;周会议纪要体现上周完成工作、各部门主管工作汇报及下周各部门计划要开展的工作情况。 4 按承诺时间派工维修(水、电、气等急迫性报修20分钟内),维修单填写规范、完整,每月需对维修单进行汇总。 5 有突发事件紧急处理预案,遇突发事件及时报告有关部门,并设专人保护现场,配合处理。 6 钥匙设立专柜进行存放、专人管理。钥匙标识清楚,易查找。 7 严格按物品放行流程执行;每月核对放行条,并存档备查 8 消防设施有明显标志,定期对消防设施进行巡视、检查和维护,并有记录。 9 根据规定做好外来人员出入登记 10 夜间(22:00-6:00)对重点部位、道路进行不少于1次防范检查和巡视并做好记录。巡查人数2人。

检查时间:检查人员签字: 检查项目 检查 内容 检查/考核细则 检查/考核结 果 按下列检查/考核细则进行检查,不 符合一项,扣1分。 扣分说明:每项检查不符合扣1分, 等同于人民币10元。 一、物业服务合同 物业服 务合同 按规范存 档情况 统一存放、有专人保管、有目录及时 更新记录。 二、承接查验资料 物业验收 记录及 问题处理 情况资料 对住宅共用部位、共用设施设备有查 验手续。 物业公司 收集资料 ①小区竣工总平面图。 ②单体建筑、结构、设备安装竣工图。 ③配套设施、地下管网工程竣工图。 ④有关设施、设备安装、使用和维护 保养技术资料。 ⑤各单项工程竣工验收证明材料。 ⑥房屋质量保证文件和房屋使用说 明文件。 ⑦供水试压报告。 ⑧房屋管线布线图。 ⑨实测面积报告明细。 ⑩由地产公司向物业服务中心提供 以上接管资料;接管资料要分类存 放,并列出资料目录清单,确因其他 原因保存在地产公司档案室的需注 明存放位置。

施工升降机每月检查表.docx

附录 F 施工升降机每月检查表 表 F 施工升降机每月检查表 设备型号备案登记号 工程名称工程地址 设备生产厂出厂编号 出厂日期安装高度 安装负责人安装日期 检查结果代号√=合格○=整改后合格×=不合格无 =无此项 说明 名称序号检查项目要求检查结备注 果1统一编号牌应设置在规定位置 标志2警示标志吊笼内应有安全操作规程,操作按 钮及其他危险处应有醒目的警示标 志,施工升降机应设限载和楼层标 志 3地面防护围栏门应装机电联锁装置,吊笼位于底部 机电联锁保护装规定位置地面防护围栏门才能打 置开,地面防护围栏门开启后吊笼不 能启动 基础4地面防护围栏基础上吊笼和对重升降通道周围应 和围设置防护围栏,地面防护围栏高≥ 护设 1.8m 施 5安全防护区当施工升降机基础下方有施工作业 区时,应加设防对重坠落伤人的坠 落防护区及其安全防护装置 6电缆收集筒固定可靠、电缆能正确导入 7缓冲弹簧应完好

名称序号检查项目 8金属结构 件外观 9螺栓连接 续表 F 要求检查结果备注无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 紧固件安装准确、紧固可靠 10销轴连接 金 11导轨架垂属 直度 结构件 销轴连接定位可靠 架设高度 h(m) h≤ 70 70< h≤100 100< h≤150 150< h≤200 h> 200 垂直度偏差 (mm) ≤ (1/1000)h ≤70 ≤90 ≤110 ≤130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差 应≤ (1.5/1000)h 12紧急逃离应完好 门 吊笼 13吊笼顶部应完好 及层护栏 门14吊笼门开启正常,机电联锁有效 15层门应完好 16防护装置转动零部件的外露部分应有防护罩等 防护装置 17制动器制动性能良好,手动松闸功能正常 传动18齿条应有 90%以上的计算宽度参与啮及导齿轮齿条合,且与齿轮的啮合侧隙应为 向啮合0.2mm~0.5mm 19导向轮及连接及润滑应良好、导向灵活、无明 背轮显倾侧现象 20润滑无漏油现象 附着 21附墙架应采用配套标准产品 装置 22附着间距应符合使用说明书要求 23自由端高应符合使用说明书要求 度 24与构筑物应牢固可靠

物业公司电梯安全运行管理制度

电梯安全运行管理制度为了加强电梯的安全运行管理,更好的为乘客提供安全、优质的服务,制定以下电梯安全运行管理制度: 1、公司电梯设备的维修保养工作以合同方式委托给有资质 的专业电梯维修保养公司,电梯维保公司应定期对电梯进行维修保养工作,对电梯的正常运行及安全负责,不能以质量保证替代日常维护保养,保证每年度质量技术监督局对电梯的安全检验合格。 2、由工程部负责电梯日常运行及安全的监督管理,以保证 电梯的用电、消防、防雷、通风、通讯和报警等系统安全可靠。每月进行抽检,并将检查结果填写在《电梯检查表》。 3、由工程部主管对电梯进行抽检,抽查内容包括电梯的安 全系统是否可靠,电梯巡视及保养记录是否完整,电梯各部位的维修保养质量是否合格。在电梯的检查中发现的问题提出整改填写《整改通知单》,责令电梯维保公司限期整改,整改完毕后填写《整改回执单》,工程部主管对整改内容进行复查。 4、工程部每年度对电梯进行安全普查并建立年度电梯安全 检查档案。 5、工程部每年度对电梯维保公司的营业执照、维修保养资 质证明、安装改造大修的资质证明和现场维修工的特种作业操作证等进行验证,确保其有合格资质。 6、电梯发生安全事故后,各部门采取抢救受伤人员,防止

扩大损害后果,责成电梯维保公司保护事故现场及有关物证,查明事故原因,防止类似事件重复发生,配合质量技术监督行政部门对事故进行调查。记录: 《电梯检查表》 《整改通知单》 《整改回执单》 工程部电梯检查表 项目名称:电梯编号:

检查人:检查日期:年月日工程部经理:备注:1、工程部应制定电梯检查工作计划,每季度按此标准和工作计划将区域内电梯全部检查一次。 2、检查出的问题应及时向电梯维保公司下达整改通知,限期整改。 电梯故障处理办法 为保证电梯安全运行,减少故障不留隐患,要求电梯维保单位必须做到:

施工升降机台帐目录(附表)

施工升降机台帐目录 一、设备进场报验 1、租赁单位营业执照、资质证书、安全生产许可证 2、租赁合同(明确双方安全责任)、维修保养合同 3、特种设备制造许可证(产权登记证) 4、产品合格证(包括主要配件) 5、制造监督检验证明 二、设备安装告知 1、无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表 2、保养单位营业执照、资质证书、信用管理手册 3、设备转场保养记录与转场保养记录检验合格证书 4、设备安装与拆除方案、报审表 5、安装拆卸过程中的应急救援预案及报审表 6、安装单位资质证书、安全生产许可证、信用手册 7、安装单位负责人、技术人员资格证书(B证) 8、安装单位专职安全员C证、安装人员特种作业操作证 9、产权登记证 10、江苏省建筑施工机械设备租赁企业行业确认书 11、设备安装单位与使用或租赁单位的安装合同 12、安装单位与施工总承包签订的安全协议。 13、总包单位负责设备安装的专职安全生产管理人员C证。 三、设备检验、备案 1、安装单位安装前的检查表、安装后的自验报告 2、检测单位检测报告、检测合格证 3、设备使用登记证 4、设备使用说明书

四、设备有关方案 1、基础施工方案(地耐力报告、钢筋隐蔽验收报告、混凝土试压报告、基础位置图)(附表1:施工升降机基础验收表) 2、附墙方案 3、使用过程中的应急救援预案 五、设备日常资料 一)、特种作业人员记录 1、操作人员证书复印件 2、三级教育、日常教育 3、安全技术交底(每月不少于一次) 二)、台班运行记录 1、设备运转记录(附表2) 2、设备维修保养计划(附表3) 3、设备维修保养记录(附表4) 三)、设备检查记录 1、项目部日检(附表5) 2、租赁(维保)单位月检(附表6) 3、四方月检(附表7)

第一章 房屋日常养护维修方案

第一章房屋日常养护维修方案 房屋日常养护维修是物业管理部门为确保房屋的完好和正常使用所进行的经常性的日常修理、计划性预防保养以及房屋的正确使用维护管理等工作,是物业管理企业房屋修缮管理的重要环节。房屋日常养护的基本原则是因地制宜,合理修缮;对不同类型的房屋要制定不同的维修养护标准;定期检查、确保安全;及时维护,保证正常使用;最有效的合理使用维修费用;最大限度的充分发挥房屋的有效使用功能。 通过对房屋的日常养护,可以维护房屋和设备的功能,使发生的损失及时得到修复;对一些由于天气的突变或隐蔽的物理、化学损坏导致的猝发性损失,不必等大修周期到来就可以及时处理。同时,经常检查房屋完好状况,从养护入手,可以防止事故发生,延长大修周期,并为大中修提供查勘、施工的可靠资料,最大限度的延长房屋的使用年限。同时不断改善房屋的使用条件,包括外部环境的综合治理。 针对中宣部宣武门办公区房屋的实际特点,我们将坚持“因地制宜、科学管养、合理修缮”的方针,编制科学的物业维修养护计划并合理组织实施,以达到如下目的:延长物业的物质寿命,满足委托方的正常使用功能;延长物业的经济寿命,达到保值增值的效果;降低管理成本支出,减轻委托方的经济负担。 我们将根据专业标准、技术规范,以政府有关物业维修养护的相关法规、以及我们管理体系中的相关操作规程作为标准和依据,开展物业的维修养护工作。 一、服务内容 房屋地面、院区地面、外立面、外平台、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修;避雷检测。 二、服务标准(招标文件要求) 办公楼主体建筑设施的日常养护维修: 为保持办公楼(区)房屋原有完好等级和正常使用,进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。 1.确保房屋及附属建筑吊顶、墙体、墙台面、地面、楼梯、通风道等的日常维修,定期做好办公楼主体建筑和附属建筑物、构筑物的巡查工作发现问题及时做出处置。 2.制定房屋维修、建筑装饰、设备设施等年度、季度维修计划,呈报机关审批并按委托组织实施。

电梯维保服务方案及措施

电梯维保服务方案及措施 一、电梯维保控制要点 电梯保养不得超过15日。 电梯年检日期提前30天向特检处申报年检,提前60天向公司申报自检。 定期对安全部件进行专项保养,并做好专项记录。 电梯试运转严格按规范分三步进行:第一步是电梯空负荷试运转,第二步是静载试验,第三 步是动负荷试运转。每台电梯三步试验都符合要求。该试验必须进行不得省略。 二、维保安排 施工人员组织 2.1.1组织架构 本工程现场由1名项目经理、1名技术工程师、1名质量检查员、1名安全员以及1个维修小组来完成,现场组织架构图如图1-1所示。在维保过程中遵守甲方现场的各项规章制度。 图1-1

、岗位及联络电话,见表2-1。 表2-1 岗位及联络电话表 三、岗位职责 1、维保人员 、维保员工职责 1.1.1、热爱本职工作,对工作认真负责,一丝不苟,对技术刻苦专研,精益求精,树立一心服务思想。 1.1.2、对在保项目的电/扶梯,按公司的保养流程进行规范保养,填写保养及修理记录。 1.1.3、协助维保班长及区长完成保养计划工作,完成公司下达的指令性工作。 1.1.4、驻场服务电话24小时值班,及时接报修处理电梯运行中发生的故障,以确保电梯的正常运行,做好故障记录。 1.1.5、负责认真执行“安全操作规范”做到文明施工并做好安全消防工作。 、维保班长 1.2.1、协助维保区长完成公司下达的指令性的工作,做好辖区保养计划报告。 1.2.2、对在保项目的电/扶梯,按公司的保养流程进行规范保养,填写保养及修理记录; 1.2.3、监督维保工工作质量,检查维保计划完成情况。 1.2.4、驻场服务的电话值班及时处理电梯运行中发生的故障,以确保电梯的正常运行,做好故障维修记录。 1.2.5、对辖区维修保养工具清点及时更换。

电梯年检及监督检查工作指引

电梯年检及监督检查工作指引 1.0 目的 评估电梯的运行状况和对保养技工保养工作质量进行评价,建立规范的定期检查程序,从而确保每台设备能够达到奥的斯保养的安全标准,以及可靠性和运行的性能。同时对电梯的修理工作进行计划安排,对保养合同内不包括的项目应向客户提供专题报告,建议其进行修理和更换工作。 2.0 范围 适用于对处于保养合同范围的电梯进行每年一次的例行检查和年度自检。 3.0 参考资料 3.1 CRC纠正缺陷指引 3.2 工地维修主程序 4.0 规定 4.1 监督检查是指由监督对奥的斯管辖的保养合同内的电梯进行的例行检查。 4.2 维修监督每年完成监督检查的次数应该不少于其管辖电梯台数的50%。 4.3 各分公司维修经理/FOD经理有责任计划和实施电梯年检。 4.4 满载测试: 指升降梯和手扶电梯以额定载荷对安全系统所做的安全测试。对于正常保养的电梯 每五年做一次满载测试,对于丢失一段时间(超过两年)后重新保养的电梯,第一 年做一次,以后每五年做一次。另外,当电梯在发生重大变故(如地震、火灾) 等后,当地维修主管认为有需要确定电梯的安全性能时,也可以进行满载测试。 4.5 启始日期:安装部转给维修部的日期,或与客户新签合同的日期。 4.6 在工地现场进行年检及监督检查的过程中,要特别关注中奥集团质量部发布的有关 工地的各类危险源及环境因素,并按规定的控制要求执行。 5.0 年检及监督检查程序 5.1 监督检查程序 5.1.1 监督定期制定检查的工作计划,并着重于重点客户。 5.1.2 监督根据电/扶梯的工地检查项目实施检查,并填写“电梯监督检查报告”(SE-06-FM1),并根据检查表评分,符合分数,报维修经理审核,否则进行工地整改。 5.1.3 工地维修根据“电梯监督检查表”的内容,安排整改。

电梯安全管理方案

目录 一、电梯作业人员守则 二、电梯日常安全管理和作业人员职责 三、电梯驾驶人员安全操作规程 四、电梯日常检查和维护安全操作规程 五、电梯常规检查制度 七、电梯维修保养制度 八、定期报检制度 九、电梯作业人员培训考核制度 十、意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度 十一、技术档案管理制度 电梯作业人员守则 1、目的和范围 1、1目的 为了规范电梯驾驶人员和电梯日常维护保养人员在进行电梯操作时的行为,防止由于违章作业而造成人身伤害事故和设备事故,提高其服务水平和服务质量。 1、2范围 规定了电梯作业人员在作业过程中应遵守的职业行为规范。

2、电梯作业人员守则 2、1严格遵守国家有关特种设备的安全规定,服从政府部门的管理。 2、2电梯作业人员必须经地、市质量技术监督特种设备安全监察部门培训考核合格后,方可上岗。 2、3电梯作业人员必须严格遵守<电梯驾驶人员安全操作规程>和<电梯日常检查和维护安全操作规程>,不违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 2、4熟悉自己操作电梯的性能、原理、构造、用途。 2、5认真学习业务知识,掌握新技术、新规程,不断提自身的技术水平。 2、6及时报告电梯事故隐患,不使用故障电梯,不使用无安全合格标志或安全标志已过有效期的电梯,不使用未注册登记的电梯。 2、7不擅自离岗,做到文明服务。 2、8正确处理电梯运行中突然出现的停车、失控、冲顶、蹲底等情况 电梯日常安全管理和作业人员职责 1、目的和范围 1、1目的 为保证电梯正常可靠地运行,降低电梯故障率,防止电梯事故的发生,规范电梯日常安全管理和作业人员的行为。 1、2范围 1、2、1电梯日常管理人员是负责本单位所用电梯的日常性事务管理和督促、协调对外联系电梯管理有关工作。电梯安全管理制度。

JGJ215-2010施工升降机规程—附表

施工升降机基础验收表 工程名称工程地址 使用单位安装单位 设备型号备案登记号 备注序号检查项目检查结论 (合格√不合格×) 1 地基承载力 2 基础尺寸偏差(长×宽×厚)(mm) 3 基础混凝土强度报告 4 基础表面平整度 5 基础顶部标高偏差(mm) 6 预埋螺栓、预埋件位臵偏差(mm) 7 基础周边排水措施 8 基础周边与架空输电线安全距离 其他需说明的内容 总承包单位参加人员签字 使用单位参加人员签字 安装单位参加人员签字 监理单位参加人员签字 验收结论: 施工总承包单位(盖章): 年月日

附录B 施工升降机安装自检表 工程名称 工程地址 安装单位 安装资质等级 制造单位 使用单位 设备型号 备案登记号 安装日期 初始安装高度 最高安装高度 检查结果 代号说明 √=合格 ○=整改后合格 ×=不合格 无=无此项 名称 序号 检查项目 要求 检查结果 备注 资料 检查 1 基础验收表和隐蔽工程验收单 应齐全 2 安装方案、安全交底记录 应齐全 3 转场保养作业单 应齐全 标志 4 统一编号牌 应设臵在规定位臵 5 警示标志 吊笼内应有安全操作规程,操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志,施工升降机应设限载和楼层标志 基础 和围 护措 施 6 地面防护围栏门联锁保护装 臵 应装机电联锁装臵,吊笼位于底部规定位臵时,地面防护围栏门才能打开,地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 7 地面防护围栏 基础上吊笼和对重升降通道 周围应设臵地面防护围栏,高 度≥1.8m 8 安全防护区 当施工升降机基础下方有施工作业区时,应加设对重坠落伤人的安全防护区及其安全防护措施

物业电梯管理制度及规范

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 物业服务有限公司 电梯管理制度及规范 物业项目:XXXXXXX 目录 一、电梯管理制度 1、日常检查制度 2、电梯维保制度 3、电梯定期报检制度 4、电梯钥匙使用管理制度 二、电梯应急预案 电梯定期报检制度 1、建立本单位电梯使用登记情况表。新增电梯在投入使用前或投入使用后30日内,向设区市特种设备安全监督管理部门办理注册登记。 2、每年由电梯安全管理员根据本单位的实际情况制定电梯的检验计划。并在安全检验合格标志有效期届满前1个月向特种设备监督检验机构提出定期检验要求,并及时通知维保单位到现场配合检验。 3、使用情况需要变更的(如报停、报废、拆除等),应及时将变更情况书面向特种设备安全监督管理部门报告,并抄送相应检验

机构。 4、对检验机构提出的整改要求,本单位特种设备安全管理员应及时督促维保单位进行整改,如需要复检的,在整改结束后,及时通知检验机构前来复检。对于无需复检的一般整改项目,安全管理员也要督促、落实维保单位整改到位或采取相应的安全防护措施,监护使用。 5、收到检验报告和安全检验合格标志后,将安全检验合格标志张贴到设备的显著位置。 6、未经定期检验或检验不合格的特种设备,不得继续使用。 电梯常规日检制度 为了保证电梯安全运行,必须对电梯进行经常性的巡视、维修保养。维修保养包括经常性巡视保养、周巡视保养、月保养、半年度保养和年度保养。电梯运行中维修保养周期应按照制造厂家规定的维修保养周期和润滑表进行。 一、司机或电梯安全管理员每天应按常规检查表1观察有无滑梯、异常噪声和震动等异常现象,对运行电梯的开关门时间、安全触板、通讯、照明、应急和风扇等进行检查,并填好记录。 二、维保人员在维保时应重点对层门的门锁机构进行检查,尤其是对门锁的电气安全触点开关进行检查,填好检查记录,并经安全管理员签字确认。 三、司机或电梯安全管理员如发现电梯运行时有异常或故障现象,应立即停梯,并报告电梯维保人员,由电梯维保人员进一步进行检查和排除,并做好记录。 四、维保人员每月应对井道、底坑、机房、曳引机组、配电盘