文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › plc课程设计IO口接线图

plc课程设计IO口接线图

plc课程设计IO口接线图

PLC输入点的形式和接法

PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。 1. PLC与主令电器类设备的连接 如图6-4所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照图6-4的方法进行分组连接帖子相关图片: 2.旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。 如图6-7所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC 输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。 帖子相关图片: 3.传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致PLC的误动作,此时可在PLC输入端并联旁路电阻R,如图6-8所示。当漏电流不足lmA时可以不考虑其影响。

PLC-接线

plc输入输出回路接线一。输入回路接线 输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说 一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。常用外部输入器件有按钮,接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器。 (一)PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接 图中松下PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点,

输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图完成的控制功能相同,但停机信号X0使用的触点类型不同,那么连接在端点的外部停机按钮触点类型也就不同, I/O分配SB0-X0,SB1-X1,输出K0-Y0。当外部使用长闭触点,不操作该按钮,输出Y0正常接通,在PLC控制系统中,外部开关无论是启动还是停止一般都选用常开型。

(二)接近开关与PLC输入模块的连接: 在PLC控制系统设计中接线的工作比重叫小,但它是编程设计的基础。要保证接线工作正确性,需PLC的输入输出电路有一个清楚的了解。 1.PLC直流输入电路:分有源型(共阳极)输入电路,漏型(共阴极)输入电路。所以漏型输入电路PLC的COM端是外接直流电源的正极,如西门子S7-400PLC直流输入模块的COM 端必须接外部电源的正极。所以西门子PLC输入信号为低压信号,如果外部信号为高压信号应该通过中间继电器转换。 2.PLC交流输入电路电压一般为AC120V或AC230V,经过电阻的限流和电容的隔离在经过整流变成直流三个环节,所以输入信号延迟时间比直流电路长,但是输入端是高电压,输入信号的可靠信高,一般用于环境恶劣,对响应要求不高的场合。 (三)开关量信号与PLC输入模块的连接: 对于不同的PLC输入电路应正确选择传感器(NPN或PNP)的输入方式,NPN型传感器动作时,OUT端为0V,(NPN型输出端OUT应和PLC的输入端漏型相连)输出低电平信号。PNP型传感器动作时,OUT端为+V,输出高电平信号。 (三).PLC输入回路接线的优化: 1.减少输入点数,分组输入,

IO分配表和PLC外部接线图

试题1:PLC 对时间继电器控制Y —△降压启动线路的改造 (1)、I/O 分配表 输 入 输 出 输入元件 作用 输入继电器 输出元件 控制对象 输出继电器 SB1 停 止 I0.0 KM1 电源 Q0.1 SB2 星形启动 I0.1 KM2 三角形运行 Q0.2 FR 过载保护 I0.2 KM3 星形启动 Q0.3 (2)、PLC KM1 KM3 SB1 SB2 FR 1L Q0.1 Q0.2 Q0.3 N L 1M I0.0 I0.1 I0.2 M L+ KM2 KM3 KM2 AC220V

(3)、梯形图 试题2:PLC 对电动机自动往返循环控制线路进行改造 (1)、I/O分配表 输入输出 输入元件作用输入继电器输出元件控制对象输出继电器SB1 向右启动运行I0.0 KM1 电动机正转Q0.1 SB2 向左启动运行I0.1 KM2 电动机反转Q0.2 SB3 停止I0.2 SQ1 左限位开关I0.3 SQ2 右限位开关I0.4 FR 过载保护I0.5

(2)、PLC 外部接线图 (3)、梯形图 AC220V KM2 SB1 SB2 FR KM1 KM2 KM1 SB3 SQ1 SQ2 1L Q0.1 Q0.2 N L 1M I0.0 I0.1 I0.2 M L+ I0.3 I0.4 I0.5

试题3: PLC 对某液压系统中速度阀短接的速度换接回路电气控制的改造 (1)、I/O分配表 输入输出 输入元件作用输入继电器输出元件控制对象输出继电器 SB1 使1Y A电磁阀断电I0.1 1YA 二位四通换 向阀 Q0.1 SB2 使1Y A电磁阀通电I0.2 SB3 使2Y A电磁阀断电I0.3 2YA 二位二通换 向阀 Q0.2 SB4 使2Y A电磁阀通电I0.4 (2)、PLC外部接线图 (3)、梯形图SB1 SB2 SB3 SB4 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 M L+ 1M 1L Q0.1 Q0.2N L 1Y A 2Y A AC220V 24V

S7-200 PLC DC224XP DC DC DC的接线图说明

S7-200 DC224XP DC DC DC的接线图说明 如上图中:“DC DC DC”表示输入输出均是直流,即是晶体管输出型。下半为输入端,上半为输出端。 一、输入端说明 (1)输入端的每一个I口的公共端(在PLC内部我们无法看到)是接在一起的M,只需要接PLC本身的负极电源即可(即下半部的1M是I0.0~I0.7的公共端,接到其最右端的M 上则PLC这几个输入点的M点就都接到了电源的V-上了;而2M是I1.0~I1.5的公共端,接到其最右端的M 上则PLC这几个输入点的M点就都接到了电源的V-上了)。 (2)而PLC I口的接线端(就是我们能看到的接线的那些孔)与控制信号源,如按钮接到一起后再接到PLC下半部最右端的L+上即可构成一个通过按钮控制的闭合回路,从而当按下按钮时给一个输入信号。 二、输出端说明 输出端每个端口相当于内部E极接在一起的三极管的C极。接在一起的E 极与外部电源V+接在一起,也就是每一组端口的L+。C极就是输出点,其与负载一端相接,负载另一端接到外部电源V- 上,也就是每一组的M端。 注意西门子PLC输出点晶体管输出时均是PNP三极管输出24V高电平,而不是NPN型输出低电平。其动作原理如下:

(1)外部电源V+接在三极管的E极形成输出端的公共端;而当三极管饱和导通以后,E极和C极之间是短路的,相当于一根导线,C极就是上图中的 Q点,也就是我们在PLC上可以看见的几个输出点(1M,L+一组的Q0.0~Q0.4和2M,L+一组的Q0.5~Q1.1)。 (2)当基极有电源输出使得三极管饱和导通以后,EC之间电压降为0,即E 与C是一根导线,从而接到Q点,也就是说Q点接到了电源V+上,所以PLC输出时输出的是一个高电平24V。 (3)Q点是接在负载的一端的,负载另一端要接回到V- 与V+形成一个回路。(4)输出点的V+与V- 最好是PLC外部电源,不能使用PLC本身的正负电源,以防止负载过大烧毁输出点。 总结: (1)接线时,每一端口组的M接外部电源的V- (如:输出端的1M与2M),而每一端口组的L+接外部电源的V+(如:输出端的2个L+); (2)每一个输出口接到负载以后,再从负载另一端接到外部电源的V-或者,每一端口组的M即可。 (3)每一个输入点组均有一个公共端M(如本PLC输入部分的1M与2M),但是没有L+; (4)每一个输出点组均有一对M与L+(如本PLC输出部分的1M,L+与2M,L+)。 三、三极管工作原理 注:要想使管子饱和导通,则应该(NPN型)Ub>Ue,Ub>Uc;(PNP型)Ue>Ub,Uc>Ub. 补充三极管的工作原理:

PLC中NPN和PNP的接线方法

PLC中NPN和PNP的接线方法 1引言 PLC 控制系统的设计中,虽然接线工作占的比重较小,大部分工作还是PLC 的编程设计工作,但它是编程设计的基础,只要接线正确后,才能顺利地进行编程设计工作。而保证接线工作的正确性,就必须对PLC 内部的输入输出电路有一个比较清楚的了解。 我们知道,PLC 数字输入模块为了防止外界线路产生的干扰(如尖峰电压,干扰噪声等)引起PLC 的非正常工作甚至是元器件的损坏,一般在PLC 的输入侧都采用光耦,来切断PLC 内部线路和外部线路电气上的联系,保证PLC 的正常工作。并且在输入线路中都设有RC 滤波电路,以防止由于输入点抖动或外部干扰脉冲引起的错误信号。 2输入电路的形式 2.1 分类 PLC 的输入电路,按外接电源的类型分,可以分为直流输入电路和交流输入电路;按PLC 输入模块公共端(COM 端)电流的流向分,可分为源输入电路和漏输入电路;按光耦发光二极管公共端的连接方式可分为共阳极和共阴极输入电路。如下图1所示:

图1 PLC输入电路的分类 2.2 按外接电源的类型分类 2.2.1 直流输入电路 图2 为直流输入电路的一种形式(只画出一路输入电路)。当图2 中外部线路的开关闭合时,PLC 内部光耦的发光二极管点亮,光敏三极管饱和导通,该导通信号再传送给处理器,从而CPU 认为该路有信号输入;外界开关断开时,光耦中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU 认为该路没有信号。

图2 直流输入电路 2.2.2 交流输入电路 交流输入电路如图3 所示,可以看出,与直流输入电路的区别主 要就是增加了一个整流的环节。 交流输入的输入电压一般为AC120V 或230V。交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离(去除电源中的直流成分),再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入电路一样,不再缀述。

plc各种接口连线方法

1.三菱FX系列直连 2.三菱FX2直连 3.三菱A系列直连 4.三菱Q系列直连 5.三菱FX系列通过BD板连接 6.三菱FX系列通过BD板连接图 7.三菱Q系列通过模块连接 8.施耐德连接 9.松下FP0连接 10.LG连接 11.KEYENCE连接 12.MODICON连接 13.台达连接 14.GP2000第二串口管脚定义 15.星期的显示和设定 16.管脚定义 17.ST管脚定义 18.ST和各PLC连接 19.GP77系列打印机连接图 20.GP2000系列打印机连接图 21.文本和永宏FBS连接 返回

三菱FX0N,FX1N,FX0S,FX1S,FX2N系列直连 协议:MELSEC-FX(CPU) 设置:波特率:9600,4-Line,数据长度:7,停止位:1 校验:EVEN GP侧(25针) PLC侧(8针) 7 5 SG 21 9 7 SDA 10 11 1 RDA 15 2 RDB 16 4 SDB 14 针形 18 返回

三菱FX2直连,协议:MELSEC-FX(CPU) 设置:波特率:9600,4-Line,数据长度:7,停止位:1 校验:EVEN GP侧(25针) PLC侧(25针) 9 3 SG 10 12 2 RDA 15 15 RDB 16 16 SDB 14 4 18 7 7 8 21 12 13 17 20 21 返回

三菱A系列直连,协议:MELSEC—AnN(CPU) 设置:波特率:9600,4-Line,数据长度:8,停止位:1 校验:ODD GP侧 PLC侧 SG 7 7 SG TRX 9 3 SDA RDA 10 SDA 11 2 RDA SDB 15 15 RDB RDB 16 16 SDB CSB 18 18 ERB ERB 19 17 CSB CSA 21 5 ERA ERA 22 4 CSA 20 21 返回

S7-200SMART系列PLC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法 1、输入端接线 S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。 下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。 上图为CPU SR40输入端的接线图 ①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。 ②电源有两种连接方法:PNP和NPN。电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。上图就是PNP型接法。 ③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC 提供电源。注意:当PLC的型号为CPU ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。接线如下图所示 初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。 【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。 【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连即可,信号线接I0.0。二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与I0.1相连。如下图 如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢? 本例涉及到接近开关的接线方法,如果不明白的可以添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会使用吗”。

PLC与传感器的接线方法

PLC与传感器的接线方法 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 一、概述 PLC的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部LED导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。 目前PLC数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,各厂商的单端共点(Co m)的接口有光电耦合器正极共点与负极共点之分,日系PLC通常采用正极共点,欧系PLC习惯采用负极共点;日系PLC供应欧洲市场也按欧洲习惯采用负极共点;为了能灵活使用又发展了单端共点(S/S)可选型,根据需要单端共点可以接负极也可以接正极。 由于这些区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与PLC为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。 二、输入电路的形式 1、输入类型的分类 PLC的数字量输入端子,按电源分直流与交流,按输入接口分类由单端共点输入与双端输入,单端共点接电源正极为SINK(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(source Current 灌电流)。

2、术语的解释 SINK漏型 SOURCE源型 SINK漏型为电流从输入端流出,那么输入端与电源负极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接NPN型传感器。 SOURCE源型为电流从输入端流进,那么输入端与电源正极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源负极,可接PNP型传感器。 国内对这两种方式的说法有各种表达: 2.1 根据TI的定义,sink Current 为拉电流,source Current为灌电流 2.2 由按接口的单端共点的极性,共正极与共负极。这样的表述比较容易分清楚。 2.3 SINK为NPN接法,SOURCE为PNP接法(按传感器的输出形式的表述)。 2.4 SINK为负逻辑接法,SOURCE为正逻辑接法(按传感器的输出形式的表述)。 2.5 SINK为传感器的低电平有效,SOURCE为传感器的高电平有效(按传感器的输出状态的表述)。 这种表述的笔者接触的最多,也是最容易引起混淆的说法。

plc接线图

PLC控制启动效率高、响应快、接线少、控制方便,PLC广泛应用到了工业自动控制中。PLC指令众多,灵活应用指令进行编程是从事点电气控制设计人员必须思考的问题,现以三相异步电动机Y-△自动降压启动控制为例,说明PLC编程的多种方法。 关键词:PLC指令梯形图Y-△启动 一、PLC的概述 可编程控制器简称PC或PLC,它是在电气控制技术和计算机技术基础上开发出来的,并逐渐发展成为以微处理器为核心,把自动化技术、计算机技术、通信技术融为一体的新 型工业控制装置。目前,PLC已广泛应用于各种生产机械和生产过程的自动化控制中,成为一种最普及、应用场合最多的工业控制装置,被公认为现代工业自动化的三大支柱(PLC、机器人、CAD/CAM)之一。PLC不仅充分发挥了计算机的优点,可以满足各种 工业生产过程自动控制的要求,同时又兼顾了一般电气操作人员的技术水平和习惯,采用 梯形图或状态转移图等编程方式,使PLC的使用始终保持大众化的优点。当生产流程需要改变时,可以现场改变程序,使用方便灵活。 工业自动控制系统中,电机Y-△降压启动都采用PLC进行控制。PLC控制启动具有 效率高、响应快、接线少、控制方便等优点,但在设计PLC控制线路及程序中必须兼顾考虑PLC及接触器的动作特点,否则实际运行中将出现理论分析上不可能出现的问题,启动无法进行而烧毁元件。下面以一台三相异步电动机Y-△自动降压启动控制为例,说明PLC 控制的灵活性。 二、设计要求 三相异步电动机启动时将三相定子绕组接成星形,以降低定子绕组电压,达到减小启动电流的目的;启动结束后再将三相定子绕组接成三角形,电动机在额定电压下正常运行。 要求:启动时三相异步电动机接成Y型,经过一段时间自动转化为△型运行,要求Y 型断开后△型才能启动,防止Y型未断△型启动造成电源短路。三相异步电动机Y-△自动 降压启动控制电路如图所示:

PLC通讯连线

台达DOP系列触摸屏与各品牌PLC通讯连线 1、GE VERMAX 编程电缆制作(电源模件第一个串口): PLC PC (9 SUB MALE)(9 SUB FEMALE) 2 (T)2 (R) 3 (R)3 (T) 5 (G)5 (G) 2、GE 90—30系列(CPU351/352/363/364)编程电缆制作(RS232端口6脚RJ11型): PLC PC (6 RJ11 MALE)(9 SUB FEMALE) 2 (T)2 (R) 5 (R)3 (T) 3 (G)5 (G) 3、GE 90-30、90-70、VersaMax 编程电缆制作(RS232端口6脚RJ11型): PLC RS422/RSRS232 PC (15 SUB MALE)(9 SUB FEMALE) 12 (T-)(R+)(T)2 (R) 13 (T+)(R-)(R)3 (T) 10 (R-)(T+)(G)5 (G) 11 (T+)(T-) 9 (RT) 6 (RTS-) 15 (CTS-) 6 (RTS+) 15 (CTS+) 注意一下,GE 90-70有两个15 SUB FEMALE串口,用第二个串口方能编程,即使用GE公司生产的编程电缆。 4、GE公司生产的编程电缆(GE 90-30、90-70、VersaMax),在调试过程中不够长,需要延长,延长线的制作为同1 注意一下,GE 90-70有两个15 SUB FEMALE串口,用第二个串口方能编程,即使用GE公司生产的编程电缆。 台达DOP系列触摸屏与各品牌PLC通讯连线

西门子s7-200和300编程电缆制作方法 自制PLC编程电缆 摘要:由于品牌不同的PLC其编程电缆不能通用,而原装编程电缆又价格不菲,给学习和使用PLC带来了不便。本文通过分析PLC编程口的几种通信接口标准和物理结构,详细说明了各种不同接口形式的PLC 编程电缆的制作方法,自制编程电缆成本低制作方便,可以实现原装电缆的所有功能。 关键词:PLC 编程口通信接口标准编程电缆接口转换器 一.前言 随着可编程序控制器(PLC)在工业控制领域的广泛应用,PLC编程成了电气工程技术人员必须掌握的专业技能。可编程序控制器的品牌众多,欧、美、日、韩及台湾的PLC纷纷抢滩大陆,在给使用者提供了多种选择的同时,也给使用者带来了小小麻烦。由于不同品牌PLC的编程电缆互不通用,买一根原装电缆往往上千元。对于以学习为主要目的以及经常碰到不同品牌PLC的技术人员来说,如果能够有办法花较低的代价自制一根编程电缆,无疑为他们提供了方便。PLC虽然品牌众多,但各种品牌的PLC其编程接口不外乎几种型式,在PLC随机提供的技术手册里一般也都会提供编程口的引脚定义,这就为自制编程线提供了可能。下面我就PLC编程口的几种串行通信接口标准和物理结构,详细说明如何DIY一根适用的编程电缆。 二.PLC编程口的型式 编程电缆一端与PC的COM口相连,另一端与PLC的编程口相连,PC端的COM口均为RS232C接口,

相关文档